实验室通风柜排风设计

实验室通风柜排风设计
实验室通风柜排风设计

为保障人员安全健康,实验室的通风设备和系统须做到:

1. 有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒。

2. 为防止实验过程中有毒气体和颗粒以及化学品存放过程中挥发的有害气体向其他空间外溢,实验室需保证一定的负压。

3. 实验室内气流组织良好,送回风气流速度及紊流度均能控制在较小的范围内,以免室内气体的扰动引起排风柜内气体外溢。

4. 实验室内换气率能有效控制,室内空气应充分置换,保证其新鲜度。

5. 通风系统充分考虑实验室内设置多台排风柜情况下高峰时同时使用、夜间值班工况下最小排风等各种情况,系统通风容量要既达到最大通风要求,又要充分考虑其调节灵活性,实现系统经济运行。应该考虑设备的同时使用系数,以使系统设备配置更趋于合理,最大限度的节能。

6. 有效控制实验室内的温湿度,室内噪音应小于58 dbA,为工作人员提供舒适的环境。

实验室通风柜排风及补风系统运行及控制方案

1. 通风柜方案

1~12层的普通实验室采用旁通型定风量通风柜(有特殊要求的除外),13~14层的理化实验室采用旁通型定风量通风柜和变风量通风柜,具体配置详见设计图纸。通风柜应满足国家相关规范及标准要求,且均应配置传感器及控制器(根据监测的面风速调节对应的变风量阀开度)。

2. 1~12层普通实验室通风柜系统控制

平时关闭通风柜排风及补风系统上的电动密闭阀(EVD)。当使用通风柜时,通过通风柜上的手动开关联锁开启排风及补风系统电动密闭阀,由定风量阀控制

排风量恒定;当通风柜面窗不开启时,排风从旁通口进入不应有噪声。

3. 13~14层普通实验室通风柜系统控制

(1)单个通风柜实验室:采用旁通型通风柜,送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下两个不同风量值间的切换。当实验室有人且通风柜不使用时,密闭阀EVD开启,双稳态定风量阀CVD2处于低档状态,满足室内换气次数不小于6次/h的要求;当实验室有人使用通风柜时,密闭阀EVD开启状态不变,双稳态定风量阀CVD2处于高档状态,满足通风柜的排风量要求;当室内无人时,手动关闭密闭阀EVD,节约能源。

(2)多个通风柜实验室:采用旁通型通风柜和变风量通风柜,送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式和变风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下风量值间的切换。当实验室有人且通风柜不使用时,密闭阀EVD开启,双稳态定风量阀CVD2处于低档状态,满足室内换气次数不小于6次/h的要求。当实验室有人使用通风柜时,密闭阀EVD开启状态不变,如使用旁通型通风柜,则双稳态定风量阀CVD2处于高档状态,满足通风柜的排风量要求;如使用变风量通风柜,则其对应的变风量阀VVD根据面风速调节排风量及补风量,双稳态定风量阀CVD2处于低档状态不变。当室内无人时,手动关闭密闭阀EVD,节约能源。

4. 风机系统控制

任何一个通风柜开启则联锁开启对应的屋顶送排风机,无通风柜开启或使用时则风机延时停止运行。风机采用管道静压变频控制,控制器持续监测管道内的静压,通过调节风机转速来恒定静压,保证多台通风柜开启时的风压。

5. 其他

在系统运行时排风系统先于送风系统启动,关闭时则与之相反,系统运行中,当室内气流受到干扰。室内压差与系统设定压差值发生偏差时,送、排风系统中的变风量调节阀会迅速启动,自行调节到合适的开启度,再次平衡系统压力,对实验室内压差进行精确控制;设在排风柜上的变风量阀能使排风柜面板前的面风速在面板开启到任意状态时保持稳定在安全值范围内。

如有相关实验室设计,实验室家具需求,这里给大家提供杭州威尔净化设备有限公司,公司致力于实验台,通风柜,实验室家具,仪器台,天平台,药品柜,器皿柜,气瓶柜,净化工程、环保通风设备的研发、设计、生产、销售、工程安装及售后服务。

更多详情请拨打联系电话或登录杭州威尔净化设备有限公司https://www.wendangku.net/doc/632610993.html,咨询。

实验室系统招投标文件

实验室装备采购及安装项目 技术文件 一.通风空调及自动控制系统 1.1 通风空调变风量控制系统参考标准: 1)甲方提供的有关文件和设计图要求 2)实验室通风控制系统应符合但不限于以下标准和规范的要求: ●《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) ●《低压配电设计规范》 GB50054-1995; ●《环境空气质量标准》(GB3095-1996) ●《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ50019-2003) ●《排风柜》(JB/T6412-1999) ●《实验室变风量排风柜》 JGT 222-2007 ●ASHRAE 110-1995:美国供暖制冷及空调工程师学会 ●BS EN14175 Part3 Part4:欧盟BS EN实验室控制标准 1.2实验室变风量通风空调系统技术要求 1)实验室通风空调系统设计总则: ●确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制,控制面风速0.4~0.6m/s。响应时间 1s,面风速偏差≤±20%,噪声≤60dB(A)

●确保房间压力——气流组织从办公、内走道到产生危险物质的实验房间。 ●房间最小换气次数——适当的换气量控制,化学实验室换气次数不小于8次/小时,无人时换气次 数可减少为4-6次/小时 ●为实验室提供提供安全的工作环境,并满足一定的舒适性要求 ●化学实验室监控气流控制系统的集中监视要求 2)局部排风控制要求 A)通风柜面风速控制要求: ●采用位移与面风速调节系统,调节窗动作时,由位移传感器1秒内迅速调节变风量阀至设定位置, 调节窗稳定后,然后转为面风速微调以控制面风速扰流,实测面风速值。 ●每台通风柜配置一套国际进口品牌VAV控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风 柜面风速在1.5秒内迅速稳定到设定值,一般为0.5m/s。该系统包括一个面风速传感器、一个调节窗位移传感器,一个防腐UPVC材质变风量蝶阀、一个LCD显示控制面板、一个电源保护模块。 ●系统应具有以下功能特性: ?自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求。 ?支持实测面风速并数字显示面风速值。 ?输出当前流量,支持房间流量准确控制。 ?支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态。 ?支持无人值守时自动切换至低风速状态。 ?不安全的条件下,声音及显示报警。 ?通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。 ?支持夜间工作模式。 ?支持就地键盘操作及功能显示屏。 ?支持意外紧急排放功能键。 ?支持Modbus等标准协议,可与专用监视软件直接连接,并通过转接能与自控系统对接。 ●其他应具备的要求: ?变风量控制系统,包括传感器、控制器、控制模块、阀门调节机构、专用监控软件等均应采用 同一厂家同一品牌产品,以保持控制完整性以及维护可靠性。不允许厂家之外的供应商更换及 组合系统内产品。投标人需提供系统完整性及可靠性承诺书。 ?变风量控制需采用进口国际知名品牌产品,投标商需提供厂家出具的投标授权函。 ?通风柜面风速传感器及位移传感器应可适用于大多数施工条件以及建筑标准,以及适应不同标 准、规格、厂家的通风柜结构。同时应能够合理代表通风柜的平均面风速。

常用局部排风罩设计要求

常用局部排风罩设计要求 局部排风罩在除尘排毒系统中起着非常重要的作用,其性能对局部排风系统的技术经济效果具有很大的影响。如果设计合理,用较小的排风量即可获得最佳的控制效果,可将发生源产生的有害物吸入罩内,达到高效的捕集效率,确保工作场所有害物浓度符合国家职业接触值限的要求;反之,用很大的排风量也达不到预期的目的。 局部排风罩种类繁多,在生产实践中,其设计、安装及应用等方面均存在一些问题,突出表现在设计不规范及安装、应用不当,不能发挥局部排风罩应有的性能,从而导致控制效果不佳。为此,我们重点对因局部排风罩设置不合理而导致工作环境中有害物浓度超标的局部排风罩机进行了现场调查及卫生学评价,旨在找出局部排风罩在设计、安装及应用等方面主要存在的问题,提出合理的改进办法,以指导实际工作中局部排风罩的正确应用。 一、存在的问题 1.局部排风罩型式的选择不当 调查结果显示,大部分应用者均能选择正确的排风罩型式,但也有个别排风罩型式选择错误。如某推台锯在锯木时产生木尘,因木尘颗粒较大、比重较大,推台锯锯木时产生的木尘,沿锯木流线运动较短距离后便落至地面,通常原则,应采用下吸风罩控制推台锯产生的木尘,但设计中采用了上吸风罩,控制效果极差。 在采用相同排风量的情况下,改为下吸罩,检测结果表明,操作位木尘浓度比设置上吸风罩时降低了5.95倍。 由此可见,选择正确的局部排风罩型式,可以有效地提高其控制效果。 2.局部排风罩位置及罩口风速设计不合理 局部排风罩位置及罩口风速对局部排风罩的控制效果影响极大。调查中发现,局部排风罩罩口距有害物发生源距离较远,未对准有害物气流方向,局部排风罩罩口被遮挡,罩壳扩张角过小,排风罩罩口风速及控制点风速小于设计中应达到的风速等现象比较普遍。下面,就上吸罩,侧吸罩两种情况进行分析,详见表1、表2所示。 表1中所述的上吸罩,在不影响操作的前提下,排风罩距

某车间局部排风系统设计说明书(1)

某车间局部排风系统设计说明书 车间大小:长*宽*高=30m*10m*6m 1#,2#,3# 3个浸漆槽(散发有机溶剂) 槽面尺寸:0.5m*1m , 0.5m*0.5m ,1.0m*2.0m 槽面高:0.9m 温度:20°C 压力:1标准大气压 1.在槽上方设计外部吸气罩,罩口至槽面距离H=0.5m. 2.计算排风罩尺寸及排风量选型 3.所需要运用公式: (1).罩口尺寸:罩长边A=槽长边+0.4*h*2 罩短边B=槽短边+0.4*h*2 (2).罩口周长:P=罩长边*2+罩短边*2 (3).排风量:L=KPH v x (4).当量直径:D=2*a*b/(a+b) (5).实际流速:v' 1 =排风量/矩形风管尺寸 (6). △P m = R m *v x (7).动压=ρ* v x *v x/2(8). Z=动压*∑ξ (9). R m l+Z=△P m +Z 根据书表3-3取边缘控制点的控制风速v x=0.4m/s 分别计算各槽的排风罩尺寸及排风量 1#:罩口尺寸:长边A=1+0.4*0.5*2=1.4 m 短边B=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m 罩口周长:P=1.4*2+0.9*2=4.6m 排风量: L=KPH v x=1.4*4.6*0.5*0.4=1.288m3/s=4600m3/h 2#:罩口尺寸: 长边A=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m 短边B=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m 罩口周长:P=0.9*2+0.9*2=3.6m 排风量: L=KPH v x=1.4*3.6*0.5*0.4=1.008m3/s=3600m3/h 3#:罩口尺寸:长边A=2.0+0.4*0.5*2=2.4 m 短边B=1.0+0.4*0.5*2=1.4 m 罩口周长:P=2.4*2+1.4*2=7.6 m 排风量: L=KPH v x=1.4*7.6*0.5*0.4=2.128m3/s=7700m3/h

机房新风系统和排风系统的方案设计方法

新风系统的方案设计方法: 设计方案时,即便再简单的方案,我们也应该先做方案、再扒图纸、作出预算的程序,这样我们就不会丢项、报错。 复杂的项目,应该编制联系人表格;方便现场沟通; 一、确定新(排)风机的风量: 空调系统的新风量依据机房设计规范应取以下三项中的最大值: 1.室内总送风量的5%;因此我们需要知道空调型号,循环风量,数量; 2.保证工作人员每人40m-603/h;,因此我们需要知道最大工位数,但通常这个因素都不会影响到最终的风量取值; 3.维持室内正压:即主机房相对于室外9.8PA,其他房间相对于室外 4.9PA;通常,我们取机房的容积的2倍配置新风量;因此我们需要知道室内的长宽高,高度指参与循环的高度,通常指楼板间距。 二、根据室内特点,确定适用的新(排)风机的形式:柜式特点:好看安装简单效果直观 使用方便维护方便,但是要求安装在新风采集口附近,占用地面,设备价稍贵(总造价未必贵,因为节省很多安装费);吊顶式特点:隐藏安装,不占地;设备价格相对便宜,安装位置灵活,但安装费较高,维护较麻烦,效果不直接;窗机简单便宜,过滤效率低,易堵;一般与中间商商量采取; 三、确定功能:需要温度预处理吗?需要双向换气吗?需要主动排风吗?需要余压阀 吗?需要防火阀吗?过滤级别有无特别要求? 四、确定新(排)风系统的路由,新(排)风从何处进?经过什么路线?最终送(排) 到何处?此时需要尽量详细的平面图纸,并在图纸上标明制作草图; 路线要保证可行,尽量少弯头、三通等增加阻力的设计。 一般新风要送到机房空调回风口1m距离内;如果直接送到室内,则风管尽量减少阻力。风口布局在门口附近,人感觉正压较大,因为人通常通过门缝漏风感觉正压的。 风道系统不要阻隔空调系统的回风。 要考虑梁的走向,梁下空间一般较低。 正规的排烟风道尽量伸到地板下抽出烟气,因为烟气比重大,是沉在地面上的。 新风换气机的两个外墙风口距离要尽量远,最好1.5m以上,防止短路。室内的送排

实验室设计规划整体服务

实验室整体设计规划 中创盟实验室技术提供包括实验室投资预算、设计规划、审核验收三个方面的实验室设计规划服务。 一、实验室投资预算 1、实验室投资预算的重要性 投资预算是实验室投资决策的必要环节,是以实验室整体解决方案/可行性报告文件为依据,按照规定的标准方法程序,对拟建实验室项目所需总投资及其构成进行的预测和评估。投资预算应从场地选址、布局规划、设计规划、造价咨询、项目审核、施工筹建、过程监管、仪器配套、基础配套、监管验收、综合验收、检验检测、人员配置、技术培训、资质申办、运营管理、维护管理、资源共享、市场运营等各环节入手,是实验室投资总额、周期及每年资金使用计划的过程。 2、实验室投资预算的内容 实验室设计预算、实验室装修预算、实验室设备预算、实验室家具预算、实验室配套预算、实验室人员预算、实验室资质预算、实验室运营预算、实验室管理预算、实验室维护预算、实验室升级预算、实验室其他预算。 二、实验室设计规划 1、实验室设计规划的重要性 实验室设计规划是项非常专业、严谨、复杂的学科,涉及的

专业领域众多,不仅需要精通国家实验室设计/筹建/验收等标准,更要对实验室仪器、检测、体系、管理、运营非常的精通。实验室设计不是单层面的装修和设备的集成,也不是个人或某些"专家"、“机构"的经验产物,在整个设计规划活动中它涉及到:选址、设计、布局、预算、标准、规范、基建、装修、仪器、人员、体系、认证、管理、运营等等环节。 2、实验室设计规划的内容 三、实验室审核验收 1、实验室审核验收的重要性 实验室审核验收是实验室建设中后期的关键环节,大部分的实验室在装修施工完成后,很难发现其存在的隐患及缺陷。中创盟对实验室投资预算、设计规划、施工筹建、过程监管、审核验收环节专业且精通,熟悉各类检验检测实验室验国家验收标准,可逐项完成实验室的审核验收工作。 2、实验室审核验收的依据 国家法律法规、规章和技术标准;实验室行业规划建设的相关准则;实验室立项/合同/工程量清单文件;实验室设计规划及工程变更类文件;实验室施工合同及基础配套类文件;实验室仪器设备购销合同相关文件。 3、实验室审核验收的内容

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

4 风管设置情况一般情况下如办公室、住宅 等只设新风管,管路较简 单,餐厅、会议室等新风量 较大的场合需设排风管 设新风管、排风管,管路较 复杂;要求不高时,也可采 用走廊回风 一般情况下如办公室、住 宅等只设新风管,管路较 简单,餐厅、会议室等新 风量较大的场合需设排风 5 使用寿命零部件及整机进行了全面的 检测,寿命长达20年 热交换元件是以多孔纤维性 材料加工的纸作为基材制成 的,寿命较短 寿命较长 6 造价及运行费用需设置室外机,新风系统的 造价较高,但空调系统(不 包括新风系统)的造价较 低,运行费用稍高 新风系统的造价比①低,但 空调系统的造价比①高,运 行费用低 新风系统的造价最低,但 空调系统的造价最高,运 行费用稍低 7 使用范围制冷: 20℃~43℃,低于2 0℃自动转换为通风; 制热: -5℃~15℃,高于 15 ℃自动转换为通风;低 于-5℃,系统停机 在空气焓湿图上,室内、室 外两个状态点的连线与饱和 曲线相交时,冷凝水会形成 在热交换元件上,此时,不 宜使用,因此,(1)当室 外温度低于-10℃~-15℃ 时,有可能会出现凝水、结 霜,设计时必须仔细校核, 必要时应在新风进风管上设 空气预热器;(2)当室内 空气的相对湿度较大(如浴 室)且室外温度较低时,有 可能会出现凝水,此时,不 宜使用 当室内机不使用时,直接 送新风易造成室内温度过 高或过低,特别在冬季, 由于室内温度过低,室内 机不易开启,室内达到空 调设定温度的时间加长, 影响空调效果 另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件 是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。 (3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。 1.3 除以上三种外,其它新风方案有: (1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组;

新排风系统设计说明书

工程文件第 1 页贵州省铜仁市皇玛浴都中央空调工程项目新排风系统设计说明一、工程概况本工程位于贵州省铜仁市建筑功能用途为洗浴中心空调区域为本建筑负一第一层。其中负一层为休息大厅包房和浴室二层休息包房。负一层男浴室面积为330平方女浴面积为140平方米根据甲方提供的建筑平面图估算浴室不考虑空调其它功能房间均设计空调空调面积为1750平方入户大厅空调面积为130平方一层为休息包房空调面积为600平方。入户大厅为负一层与一层之间的夹层。负一层洗浴区由于在使用时产生大量的水蒸汽客人在里面消费时会很不舒服同时水蒸汽会串向其它房间为了把洗浴区的水蒸汽排出故设计新排风系统由于包房没有外窗室内空气较闷故需设计新排风系统。二、新排风系统设计洗浴区排风按换气次数法进行设计每小时进行8次排风新风设计必须保证洗浴区内与周围房间形成负压的形式不让洗浴区内的水蒸汽串入其它房间。负一层男洗浴区设计排风量为8000m3/h 余压为200Pa的轴流风机一台进行排风为了保证洗浴区内形成负压不让水蒸汽串入其它房间同时保证洗浴区空气的舒适度故新风设计5000m3/h 余压180Pa的轴流风机一台供男洗浴区的新风女洗浴区设计排风量为4000m3/h 余压为70Pa的轴流风机一台进行排风为了保证洗浴区内形成负压不让水蒸汽串入其它房间同时保证洗浴区空气的舒适度故新风设计2500m3/h 余压70Pa的轴流

风机一台供男洗浴区的新风包房和休息大厅的新风设计按每人30m3/h进行设计排风采用夹层负压法进行排风也就用排气扇将房间空气排到夹层然后采用轴流风机将夹层的空气排出室外。从面节省排风管节省工程的投资。根据设计计算负一层包房新风量为8000m3/h由于新风进口位置的限制新风管的阻力很大如果采用普通的轴流风机无法将新风送入房间故设计8000m3/h 余压400Pa的风机箱一台给负一层包房送新风负一层排风采用4000m3/h的轴流风机3台从夹层排风同时采用排气扇从房间进行排风将房间空气排至夹层。根据设计计算一层包房新风量为6000m3/h由于新风进口位置的限制和房间分布情况新风管的阻力很大故设计3000m3/h 余压300Pa的风机箱二台即两个新风系统给一层包房送新风一层排风采用6500m3/h的轴流风机从夹层排风同时采用排气扇从房间进行排风将房间空气排至夹层。新风口采用双层百叶风口下送风的形式室外新风进口采用防雨百叶工程文件第2 页贵州省铜仁市皇玛浴都中央空调工程项目风口带过滤网室内排风采用单层百叶风口或排气扇排至排风排风管由排风机排出室外从面保证房间的舒适。

实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求

实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求 一、运行及控制目标 为保障人员安全健康,实验室的通风设备和系统必须做到: 1.有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒。 2.为防止实验过程中有毒气体和颗粒以及化学品存放过程中挥发的有害气体 向其他空间外溢,实验室需保证一定的负压。 3.实验室内气流组织良好,送回风气流速度及紊流度均能控制在较小的范围 内,以免室内气体的扰动引起排风柜内气体外溢。 4.实验室内换气率能有效控制,室内空气应充分置换,保证其新鲜度。 5.通风系统充分考虑实验室内设置多台排风柜情况下高峰时同时使用、夜间值 班工况下最小排风等各种情况,系统通风容量要既达到最大通风要求,又要充分考虑其调节灵活性,实现系统经济运行。应该考虑设备的同时使用系数,以使系统设备配置更趋于合理,最大限度的节能。 6.有效控制实验室内的温湿度,室内噪音应小于58 dbA,为工作人员提供舒适 的环境。 二、实验室通风柜排风及补风系统运行及控制方案 1.通风柜方案 1~12层的普通实验室采用旁通型定风量通风柜(有特殊要求的除外),13~14层的理化实验室采用旁通型定风量通风柜和变风量通风柜,具体配置详见设计图纸。通风柜应满足国家相关规范及标准要求,且均应配置传感器及控制器(根据监测的面风速调节对应的变风量阀开度)。 2.1~12层普通实验室通风柜系统控制 平时关闭通风柜排风及补风系统上的电动密闭阀(EVD)。当使用通风柜时,通过通风柜上的手动开关联锁开启排风及补风系统电动密闭阀,由定风量阀控制排风量恒定;当通风柜面窗不开启时,排风从旁通口进入不应有噪声。

1~12层通风柜系统配置图 3.13~14层普通实验室通风柜系统控制 (1)单个通风柜实验室:采用旁通型通风柜,送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下两个不同风量值间的切换。当 处于低实验室有人且通风柜不使用时,密闭阀EVD开启,双稳态定风量阀CVD 2 档状态,满足室内换气次数不小于6次/h的要求;当实验室有人使用通风柜时, 处于高档状态,满足通风柜的密闭阀EVD开启状态不变,双稳态定风量阀CVD 2 排风量要求;当室内无人时,手动关闭密闭阀EVD,节约能源。 (2)多个通风柜实验室:采用旁通型通风柜和变风量通风柜,送、排风系统中采用双稳态定风量调节方式和变风量调节方式来实现通风柜工作状态和空闲状态下风量值间的切换。当实验室有人且通风柜不使用时,密闭阀EVD开启,双稳态定风量阀CVD 处于低档状态,满足室内换气次数不小于6次/h的要求。当 2 实验室有人使用通风柜时,密闭阀EVD开启状态不变,如使用旁通型通风柜,则双稳态定风量阀CVD 处于高档状态,满足通风柜的排风量要求;如使用变风量 2 通风柜,则其对应的变风量阀VVD根据面风速调节排风量及补风量,双稳态定风量阀CVD 处于低档状态不变。当室内无人时,手动关闭密闭阀EVD,节约能源。 2

机房新排风系统的方案设计方法081009

新风系统的方案设计方法: 设计方案时,即便再简单的方案,我们也应该先做方案、再扒图纸、作出预算的程序,这样我们就不会丢项、报错。 复杂的项目,应该编制联系人表格;方便现场沟通; 一、确定新(排)风机的风量: 空调系统的新风量依据机房设计规范应取以下三项中的最大值: 1.室内总循环风量的5%; 2.保证工作人员每人40m-603/h; 3.维持室内正压:即主机房相对于室外9.8PA,其他房间相对于室外4.9PA; 二、确定新(排)风机的形式: 三、确定新(排)风系统的路由,新(排)风从何处进?经过什么路线?最终送(排) 到何处?此时需要尽量详细的平面图纸,并在图纸上标明制作草图; 路线要保证可行,尽量少弯头、三通等增加阻力的设计。 一般新风要送到机房空调回风口1m距离内;如果直接送到室内,则风管尽量减少阻力。风口布局在门口附近,人感觉正压较大,因为人通常通过门缝漏风感觉正压的。风道系统不要阻隔空调系统的回风。 要考虑梁的走向,梁下空间一般较低。 正规的排烟风道尽量伸到地板下抽出烟气,因为烟气比重大,是沉在地面上的。 新风换气机的两个外墙风口距离要尽量远,最好1.5m以上,防止短路。室内的送排风口同理也要尽量远。 四、确定新风系统的具体组成部分。新(排)风机的风道系统,从新)风进口(排风 出口)到新风出口(排风进口),一般都会有新风进风口(排风外墙出口)、新(排)风电动防火阀、风道、新风进口(排风出口)软连接、新(排)风机、新风出口(排风进口)软连接、(消声器/静压箱)、风道、接百叶风口的软连接(下挂)、新风出风(排烟进风)百叶风口; 五、按照下面的要求确定新风系统各组成部分的具体规格参数,并对各组成部分进行 编号,在草图上标注位置、规格参数,并作出材料明细表。 1.新风进风口(排风外墙出口)材质一般采用铝合金,形式一般是防雨百叶,如果

餐饮厨房抽排油烟通风系统设计原则

餐饮厨房抽排油烟通风系统设计原则 (一) 餐饮厨房抽排烟及送风重点功能区的选定原则根据厨房设备的性能状况,即设备散发油烟和热量不同情况设计配置不同的抽排烟罩,进行局部通风的设计。在同一区域,炉灶的布置在不影响操作流程的情况下,应尽可能将油烟排放量多的设备放在排风有利位置。厨房排油烟、散热的重点功能间主要有烹饪间(热加工间)、烧腊间和面点间等。排气、散热的主要区域有蒸煮间和洗碗间等。烹饪间作为餐饮厨房的核心部分,是进行炒、炸、煎、烹烤等烹饪活动的主要场所,会产生大量烹调油烟,也是厨房污染物的集中区,室内热舒适性和空气质量品质是最差的,污染物的排放也是最严重的。应选用带格子烟罩或运水烟罩,再通过油烟净化器处理后方可排放到大气中。蒸煮间的蒸箱和蒸饭车及洗碗间的洗碗机会产生大量的蒸汽和热量,选用集气罩通过风机直接排放到室外,一般不需配置净化器。根据卫生防疫要求,冷菜间、备餐间和甜点间等除了配置更衣室,还要设置独立空调。(二)厨房排风系统划分原则系统设计和划分要与客户的投资方向、投资预算、能源效率、能源消耗、运行费用、生产流程等结合起来,最终确定最适合、科学、合理的方案。根据炉灶的使用功能和正常使用时段基本一致来划分排风系统,同一个功能间的设备排风应尽可能设计在同一个系统中,但对于过长(如12m以上)的排烟罩,考虑分设两台或两台以上的抽油烟离心风机(风柜),并设置相应的送风(补风)系统。这样,不仅操作方便,还因根据使用情况分别运行,不会造成即使使用部分炉灶也要开启大功率油烟机或几台油烟机同时运行的不经济现象,减少运行费用。(在案例中也有使用一台大功率抽油烟离心风机同时配备相应变频器实现节能的)对于不同的功能间,如相互临近且使用时段相同的设备排风可以设计在同一系统里,以节省投资,节约能源。另外,局部通风和全面通风系统要分开设计和运行,避免炉灶没有工作而切配准备和卫生清理工作时也要运行局部通风的不经济使用情况。(三)风量的确定和风速设计原则厨房的排风量由两部分组成:局部排风量和全面排风量。局部排风量应根据选用的灶具等设备种类、数量以及抽排烟罩的型式等加以确定,即根据炉灶等设备的平面布置图,烟罩种类,抽油烟离心风机的除油烟方式及设备产生风机性能的强度等因素进行确定。《饮食业油烟排放标准》中规定:每个基准灶头对应的发热功率为1.67×108J/h,对应的排气罩灶面投影面积为1.1㎡,大、中、小型的单个灶头基准排气量均为20003/h。但不同的菜系通风要求有所差别,如西餐的厨房油烟相对较少,而中餐相的厨房对油烟较多。特别是川菜、湘菜的厨房,因辣味严重刺激鼻子和眼睛,排风量要适当加大。还有就是现实案例中有很多共用管道的情况。另外,在采用运水烟罩时风量也要适当加大。遇到以上类似情况的时候风量应根据适当增加。送风量方面,厨房内应保持负压状态,但负压值不大于5Pa。如果正压,厨房油烟味会窜到餐厅,引起顾客不适;但负压过大,炉灶会脱火或火苗乱窜,影响炉灶燃烧效果。厨房送风系统通常指:室外新风+空调送风,按抽排风量的80%左右考虑。排烟罩口吸气速度通常取0.5m/s,喉管取5m/s,通过管道的排风速度一般不低于10m/s,通常取10m/s—16m/s,以防风速过低致使油烟附着于管道上。管道中风速越大,噪音和震动也就越大。但管道送风速度可以低些,抽风柜后的风速比抽风柜前的可以取大些。(四)厨房室内的管路布置原则要遵循“最短”原则,少用弯头,特别是大角度弯头。这种布管方式与空调的“横竖整齐”有所不同(可能兼顾不到美观整齐),目的是确保排油烟效果,还可节省投资。烟罩之上的集气管的主出口首选烟罩的中部位置。新风系统管和排风管穿越于房间隔墙处均据情况做适当消声处理。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道,否则不利于烟气的迅速排出,影响排风效果,通常排风管最远距离不超过15m。水平管道要有2%以上坡度,坡向排烟罩或者排油口,在管道低处设置集油盒。厨房的机械或自然垂直排风管道,应采取防止回流的措施。水平管道末端采用活法兰连接,以便清理油

某会展中心通风空调系统设计方案

XX会展中心通风空调系统设计方案 工程概况 XX会展中心是由XX市政府和XX集团共同兴建的会议展览建筑,建筑基底东西长约100m,南北长约150m,总建筑面积26103.56m2。主展馆居中,为单层钢结构建筑,最高点m,南北两侧局部三层,分别为为礼堂、各种会议、办公及设备用房。消防分类为多层建筑。冷热源机房设于建筑物外。 主要设计参数 室内设计参数 空调水系统设计 本工程夏季冷负荷3951.5kW,单位建筑面积冷负荷指标151.4W/m2;冬季设计热负荷3260KW,单位建筑面积热负荷指标125W/m2。 夏季设计供回水温度7/12℃,冬季设计供回水温度60/50℃,冷热源来自室外机房。 根据建筑物实际可能的使用情况,将水环路划分为展厅、礼堂、会议室三部分,从室外主机房分、集水器分别引入,每个环路均采用异程系统,采取水力平衡措施。 空调风系统设计 展厅 采用全空气定风量一次回风系统。其中高大空间部分采用分层空调方式,侧送下回,靠外墙局部为送风气流死角,增设地板散流器下送风口。空调机房设于展厅东西入口上方的夹层内。侧送风口采用可调型圆形喷口,分上下两排布置,其中上排距地高度7m,下排距地6.5m,通过调整角度满足展厅不同季节、不同射程的气流组织需要。新风由竖风道自屋顶退层内引入,避免破坏建筑物外立面。该部分气流组织示意图见图2。图3 为空调机房平面布

置,图4为风口立面布置图。由妥思公司提供的风口选型结果见表2。 展厅内局部层高6m 的空间采用吊顶空调机组加集中新风的空调方式,气流组织采用上送上回。 礼堂 采用全空气定风量一次回风系统。其中观众席采用全回风机组加全新风机组的空调方式,回风机组设于观众席下方的夹层内,新风机组设于主席台后上方的夹层内。气流组织采用上送侧下回,送风管道在屋顶钢结构内敷设,送风口采用旋流风口, 回风在观众席台阶下

实验室VAV技术说明

实验室 气流控制方案一说明
第 1 页,共 32 页

目录
1. 工程概况 2. 实验室气流控制方案系统概述 3. 实验室气流控制原理 4. 通风柜排风控制说明 5. 排气罩定风量排风控制说明 6. 实验室综合排风控制说明 7. 有通风柜的实验室送风控制说明 8. 没有通风柜的实验室送风控制说明 9. 提给其它专业的条件
第 2 页,共 32 页

实验室气流控制方案说明
1.工程概况 设计依据:业主提供的图纸、要求和相关规范。 设计范围:实验室气流控制。 实验室设计参数 : 通风柜排风量 400~2000m3/h ,万向/原子吸收罩 排风量 250m3/h。 2. 实验室气流控制方案系统概述 实验室气流控制选用了美国 Phoenix 公司高性能的文丘里变风量气动控 制阀及高性能的通风柜气流控制解决方案。主要包括以下几个方面: 实验室工作人员的健康及安全:正确控制实验室通风柜的排风,保证 开口面风速。 实验室压力控制:正确控制实验室送风,保证实验室空气的流向。 最小通风控制:最小通风换气次数一般为 6~12 次/h。本次设计取 6 次/h。 为了实现上述独特需求,实验室气流系统需满足下列控制要求: 通风柜柜门在任何位置都要保持 0.5m/s 的开口面风速。 通风柜柜门位置发生变化时,控制信号调整到位的响应时间小于 1 秒。 任意时刻保持恒定的余风量。 本方案是使用余风量原理实现房间压力 控制。美国采暖、制冷与空调工程师学会出版的工具书中,所提到利 用风量差异性要比压差方法, 较容易达到房间压力的控制; 除此之外, 美国国家标准也指出,利用压差感应原理来做房间压力控制,是一个 不良的设计。 风量控制精度:控制风量的±5%。 3. 实验室气流控制原理 实验室气流控制系统保证实验过程中人员的健康与安全,同时节约能源 和运行费用。 每台通风柜排风管上安装一台变风量文丘里阀,它将控制通风柜的排风
第 3 页,共 32 页

新排风系统设计指导

1总则 新风量的多少,是影响空调负荷的重要因素之一,新风量少了,会使室内卫生条件恶化,甚至成为“病态建筑”;新风量多了,会使空调负荷加大,造成能量浪费。 1.1对于全年使用空气调节系统的建筑物,应做冬夏季空气量平衡计算。当局部排风系统的总排风量大于个空气调节系统计算所需总新风量时,应增加新鲜空气的补风量,一保持整个建筑的空气量平衡,并使建筑物维持不小于5Pa的正压。 1.2空气调节房间室内应保持正压,空气调节系统要求的新风量较大且房间比较严密时,应有排风出路,当过渡季节使用大量新风时,室内正压不应该超过50Pa。 1.3新风进口处宜安装科严密开关的风阀,严寒地区应安装保温风阀,,有自动控制室需要采用电动风阀。进风面积应满足新风量随季节变化是的最大风量要求。新风进口位置应符合下列要求。 1.3.1应设置在室外空气比较接近的地方,并宜设在北外墙上。 1.3.2应尽量设置在排风口的上风侧(接进、排风口同事使用时主导风向的上侧),且应低于排风口,并尽量保持不小于10m的间距。 进风口底部距室外地面不宜小于2m,当进风口布置在绿化带时,则不宜小于1m。2新系统 2.1空气调节系统的新风量不应小于总送风量的10%,且不应小于下列两项风量中的较大值: 1)补偿排风和保持正压所需要的新风量。 2)保证个房间每人每小时所需要的新风量。 3)工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。 送入房间的新风量,应根据各房间的使用性质,按

2.1.1表2.1.1-1选用 表 2.1.1-1新风量一览表

2.2GB50189-2005标准新风量 2.2.1我国《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)在归纳我国现行规范标准规定新风量的基础上,给出了主要房间设计新风量的规定值:表中列出的新风量适用于第污染建筑。 2.2.2注意事项:由于各房间的人员总数会有随机性的变化,而且房价具有一定的容积,因此不同情况,不加区别的按室内可能出现的总人数计算新风量,是不恰当的。按照ASHRAE62-2001《ventilation for acceptable indoor air quality》规定:对于出现最多人数的持续时间时间小于3小时的房间,所需新风量可按平均在室人数确定;该平均人数不应少于最多人数的1/2。 例如,某高级多功能厅,设计最多容纳人数为200人,使用时间3小时,假设平均在室的人数为120人,则其所需新风量应为:L=25m3/h·人×120人=3000 m3/h。 而你不是按:L=25m3/h·人×200人=5000 m3/h计算。 假如平均人数为90人(少于多数人的1/2),则其所需新风量应为:L=25m3/h·人×100人=2500 m3/h,而不能取L=25m3/h·人×90人=2250 m3/h 2.2.3公共建筑主要空间的设计新风量 表 2.2.3-1公共建筑主要空间的设计新风量

新风方案设计

一1.1 新风方案的选择 空调系统的新风量,应符合下列规定: (1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值; (2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量〔m3/(h人)〕 建筑类型新风量依据 旅游建筑 客房 一级50GB 50189-93 二级40GB 50189-93 三级30GB 50189-93 餐厅 宴会厅 多功能厅 一级30GB 50189-93 二级25GB 50189-93 三级20GB 50189-93 四级15GB 50189-93商业、服务一级~二级20GB 50189-93

1.2 当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷 计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷,渗入的空气 1.3 适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露 面时,应乘以系数1.15。 与多联式中央空调相配套,常用的新风方案有三种:①新风处理机;②全热交换 器;③风机箱直接送风(新风不处理)。 (1)板翅式全热交换器 板翅式全热交换器的热交换单元是采用不燃性矿物纤维作为基材,经专门加工 制成吸湿、透湿性能良好的纸状波形折摺态,能够实现湿度(水分子)的交换,这 样,温度和湿度不同的两股气流相间通过各自流道时,一方面通过传导进行显热的 交换,另一方面,也在水蒸气分压力差的作用下,透过薄的纸状层进行质-湿的交 换。

(2)三种方案的对比如下:

另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长; 不能回收潜热,焓效率较低。 其缺点为:只能回收显热, (3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。 1.3除以上三种外,其它新风方案有: (1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组; (2)高层的塔楼选用多联机系统,而裙房选用传统的水机系统时,可以考虑用水机系统带上塔楼的新风系统; (3)选用其他品牌的直接蒸发的新风机组。 (4)机械排风、自然进风的“会呼吸”的新风系统。 1.4普通的风管式室内机与新风处理机相比,配件的选用、内部构造、控制方式以及工作范围等有很大的不同,风管机处理的是室内工况(回风工况),不能处理全新风 工况,因此不能当作新风机来用。 普通风管机可以处理新风与回风的混合风,新风量不应超过风管机处理风量的30%。 二新风系统的设计 2. 1首先要注意各种新风系统的使用范围,例如: (1)新风处理机的使用范围为-5℃~43℃,冬季室外计算温度在-5℃以下的地区(包括青岛、济南、北京、大连等北方地区),不能直接使用; 风进风管上设空气预热器来预热新风。 如要使用,应在新 (2)选择全热交换器,当室内空气的相对湿度较大或室外温度较低时,有可能会出现冷凝水,设计时必须查焓湿图仔细校核。 (3)当对空调及新风系统的要求较高时,不宜选用风机箱直接送风的方式。 2.2 2.3 2.4 新风处理机应与室外机连接使用,当新风处理机与其它室内机共同连接到同一台室外机时,其当量制冷量按如下标准计算:140型,21.0kW;224型,33.6kW;280型, 42.0kW。当室外机只连接新风处理机时,配置率为100%。 全热交换器连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于0.03的坡度, 坡向室外,以防冷凝水或雨水进入机组。 必须注意噪音问题 大部分全热交换器样本上标注的噪音是在如下工况下测试的:设置于房间吊顶内,全热交换器的进、出风口均接风管且设消声措施,在机器下方1.5米处测得;当实际工程与测试工况不同时,噪音会增大,风量越大,噪音越大。 此时,不宜使用 低时,有可能会出现凝水,

谈实验室通风系统设计

防冻传感器 排风风阀 新风风阀 新回风混合风阀 比率转换器 直流入力变换器 室内湿度传感器室内温度传感器 DO A0 图6新回风混合空调机组自动控制原理图感器、压差计及风机的输出信号皆为无电压接点信号,因此,这些信号为数字信号,即可以用通、断(0,1)来表示。而室内温湿度传感器、冷温水电动两通阀输出信号为DC4mA~20mA、各风阀输出信号为DC0V~10V,因此,这些信号为模拟信号。 此控制方案能正确地控制所设定的温度,湿度,采入必要的新风,根据空调负荷适应控制,因此可以有效地利用自然能源,避免浪费。其中对盘管的防冻保护措施,避免了由于人为管理疏忽造成盘管冻裂的情况,解决了空调管理上的难题,使得空调机组的控制真正实现了远程控制,使楼宇自动化成为可能。 【参考文献】 【1】陆耀庆.实用供热空调设计手册(第二版)[K].北京:中国建筑工业出版社,2008. 【2】陈沛霖.空调与制冷技术手册[K].上海:同济大学出版社,1999. 【收稿日期】2009-05-13 胡宇(1972~),女,辽宁大连人,工程师,从事暖通设计 (电子信箱)lndlhy@https://www.wendangku.net/doc/632610993.html, 。 作者简介 【文章编号】1007-9467(2009)11-0057-04 谈实验室通风系统设计 ■李伯军1,李蔚2,徐国珍2 (1.大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司,辽宁大连116023;2.大连理工大学电信学院,辽宁大连116023) 【摘要】介绍实验室常用的通风系统设计方法和设计中要注意的问题,对实验室的尾气排放、排风处理、能量回收作了简单阐述。 【关键词】变风量系统;变风量控制器;定风量系统;双风量系统;面风速 【中图分类号】TU834.26【文献标志码】A The IntroductoryabouttheDesignofVentilation Systemsin Laboratories LIBo-jun1,LIWei2,XUGuo-zhen2 (1.The DesignInstitute ofcivilengineeringandArchitecture of DUI,Dalian116023,China;2.Schoolof Electronic and InformationEngineeringof DUI,Dalian116023,China)【Abstract】This essay is an introduction about the design technique of ventilation systems widely used in laboratories and problems which need to be paid attention to.The essay also includes some simple introductions about gas emission,exhaust processing and energyrecoveryinlaboratories. 【Key words】variable air volume system;variable air volume controller;constant air volume system;dual air flow system;surface windspeed 实验室是用于完成各种实验工作的特殊场所,其通风系统设计的好坏,直接关系到实验人员的身体健康、实验数据的准确性、实验室的初投资及运行费用。 在实验操作过程中可能产生有毒有害气体,为确保实验人员安全,产生有毒有害气体的室验,尽量在排风柜或生物安全柜内进行,不能在排风柜内进行的,要设局部排风罩、万向排气罩等局部排风设 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 57

实验室空调与通风设计方案

实验室空调与通风设计方案 概况:某大学校区农生组团建筑面积约137 200 m2,建筑高度58.5m,地上14层,地下1层,是由国家实验室主楼、动科院、生工与食品学院、环资学院、农学院各实验楼组成的一个连体建筑群(实验室建筑面积占总建筑面积一半)。 一、工程设计特点 (1)农生组团为一个建筑群,空调系统按学院划分:①主楼(国家实验室)为集中冷热源、半集中式空调系统。办公室和普通实验室采用风机盘管加新风系统,洁净实验室采用全空气系统。②其他学院为自带冷热源的半集中式空调系统,新风集中处理;办公室采用集中新风加分体空调;普通实验室采用集中新风加变制冷剂流量空调系统。洁净实验室采用单元式直接蒸发空调机组(新风集中处理)。 (2)洁净实验室净化空调有多种形式:①全新风净化空调系统设三级过滤,采用顶送风下排风,排风出口设净化处理装置。②循环风空调箱通过送风管,再经过ULPA过滤器或HEPA过滤器将空气送入洁净室,气流向下送入洁净间,再经竖直回风夹道进入吊顶回风。空气多次进入循环风空调箱过滤,使用不同类型的中高效过滤器,提供了节约成本和使用能源的选择。 (3)根据甲方提供的实验室洁净度、实验内容、污染性以及房间正负压特性设计排风系统,并按类别排放废气。每个实验室的排风系统为独立系统,排风柜补风采用室外风,减少了空调负荷。 (4)严格执行国家环境保护法,对有可能对环境造成污染的排风在排放前进行过滤处理,按排出气体的成分采取吸附、过滤、净化处理,使排出气体有害成分低于国家环保卫生要求。 (5)采用DDC数字控制系统,提高楼宇智能化。 设计参数与空调冷热负荷(一级标题) 表1 主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数见表1。 表1主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数 特殊实验室的(恒温恒湿,无菌,冻干,超净台)温湿度按校方要求,换气次数为10~25 h- (无菌操作间按万级,超净台按百级)。对温、湿度无工艺要求时室温为20~26℃,相对湿度小于70%。 空调负荷:主楼冷负荷6 616 kW,热负荷2 043 kW;动物学院实验楼冷负荷3 200 kW,热负荷1 550 kW;农学院实验楼冷负荷4 060 kW,热负荷2 230 kW;环资学院实验楼冷负荷2 940 kW,热负荷l 600 kW。 蒸汽用量:负担主楼空调换热用量约3.5t/h,用于所有空调机组加湿用量约2.9t/h,合计约6.4 t/h。 二、空调系统设计 (1)主楼(国家实验室)空调系统按办公区域与实验室区域划分,一层报告厅采用双风机全空气系统,其他房间均采用风盘加新风空调系统,每层按区域设两个新风系统;十二层使用功能相同且空气无污染的六间光室的新风机组为带热回收的机组。对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式洁净空调机组。其他三个学院实验楼考虑与主楼冷热源机组距离较远,且运行时间各不相同,空调系统包括新风处理机均采用变制冷剂流量变频多联机和直接蒸发系统,新风机组每层分区设两台;同样对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式直接蒸发式沽净空调机组;小开间办公室采用分体式空调机组。所有实验室的冷藏室、冷冻室均设置了拼装式冷库。所有新风机组、变制冷剂流量变频机组、拼装冷库室外机均安装在屋顶。 (2)洁净实验室空调采用带有两级过滤的净化空调机组,粗效过滤器用易清洗更换的合成纤维过滤器,中效过滤器集中设置在空调机