文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防腐保温工程量计算折算表

防腐保温工程量计算折算表

防腐保温工程量计算折算表
防腐保温工程量计算折算表

钢管隔热体积最新文件来源:石油化工行业安装工程概算指标2000版 | 更新日期:2010-02-06手册首页

页内链接:设备及管道刷油保温工程量速算模板(本站推荐);隔热厚度70-120

钢管隔热工程量计算表(体积:米3/100米)

钢管刷油、隔热保护层面积最新文件来源:石油化工行业安装工程概算指标2000版 | 更新日期:2010-02-06手册首页

站内链接:设备及管道刷油保温工程量速算模板(本站推荐)

钢管刷油、隔热保护层工程量计算表(面积:米2/100米)

球罐外表面积、重量、热处理、梯子平台最新文件来源:石油化工行业安装工程概算指标2000版 | 更新日期:2010-02-06手册首页

2

注:表中外表面积含球壳板、人孔、接管、支柱和拉杆(不含梯子、平台)。球形罐重量表(单位:吨/台)

注:表中重量包括球壳板、人孔、接管、补强圈、支柱和拉杆。柴油加热球形罐整体热处理材料消耗量(单位:公斤)

通用安装工程工程量计算规范

附件4: 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则

目次 总说明 (1) 附录D电气设备安装工程 (2) D.8电缆安装 (2) D.9防雷及接地装置 (2) 附录E建筑智能化工程 (3) E.2综合布线系统工程 (3) E.8住宅小区智能化系统工程 (3) E.9相关问题及说明 (4) 附录G通风空调工程 (5) G.2通风管道制作安装 (5) 附录K给排水、采暖、燃气工程 (6) K.3管道附件 (6) K.6采暖、给排水设备 (6) 附录M刷油、防腐蚀、绝热工程 (7) M.2防腐蚀涂料工程 (7) 附录N措施项目 (8) N.1专业措施项目 (8) N.2总价措施项目 (10) N.3 二次搬运 (10) N.4相关问题及说明 (11) 附录P 其他项目 (12) P.1其他项目 (12)

总说明 一、为了适应我省建筑业发展需要,进一步规范和统一我省通用安装工程工程量计算规则与工程量清单编制方法,根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)(以下简称《安装计量规范》)和《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017),制定《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则(以下简称《安装实施细则》)。 二、《安装实施细则》适用于我省通用安装工程工程量清单计价。 三、根据福建省实际情况,增加、修改了《安装计量规范》附录部分内容,《安装实施细则》仅列出变动内容,其他未作规定的,均按《安装计量规范》执行;《安装实施细则》与《安装计量规范》不一致之处,按《安装实施细则》执行。 四、《安装实施细则》附录中的工程量清单项目,增加的工程量清单项目编码为新增编码,与《安装计量规范》不重复。 五、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单应按照《安装实施细则》和《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)执行,不再编列规费和税金项目清单。 六、编制工程量清单时,遇缺项项目的,按照我省现行其他专业的实施细则规定进行编码列项,仍然不足的,自行补充。

防腐保温工程施工合同(附防腐费用表)

编号:_____________ 防腐保温工程施工合同 甲方:______________________________ 乙方:______________________________

签订日期:_____ 年_____ 月 _____ 日 甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》,结合_______________________________ 颁发的工程管理相关制度及本工程的具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况 工程名称:_________________________ 工程概算总额:_________________ 万元 工程地点:_____________________ 承包方式:包工包辅材。防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板(毡)、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材和所有施工机械由乙方提供。 开工日期:以甲方通知为准。 竣工日期:_____________________ 总工期:_______ 天 二、工程质量要求:合格。 技术规范及要求 1、乙方应按国家及行业相关标准及规定进行施工。包括:工业设备及管道绝热工程施工及验收规范工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收标准 2、乙方应根据业主提供的施工图进行施工。

2021年公路桥梁造价计算中的注意事项

公路桥梁造价计算中的注意事项 工程造价编制的一般步骤和工作内容可概括为拟定工作方案,确定编制原则;熟悉掌握计价定额的内容和使用范围,工程量计算规则和计算方法,应取费用项目和标准;在熟悉设施国表资料和文字说明、结合现场调查、做好核对工程量的基础上,正确提取工程量;了解施工方案和施工计划中的内容,确定先进合理、安全可靠的施工方法;进行工程造价和各种价格、费用的分析和累计计算,复核及审核,最后编写编制说明和成稿装订。 1、施工预算中如何剥离和提取工程量 我国的公路建设工程设计图纸的编制办法,不同于房建工程(现国家已对建筑工程推行工程量清单计价模式),作为编制工程造价的基础资料的工程量,通常是设计人员在完成设计图纸的同时已进行了计算。在编制工程造价之前,造价工程师又进行了熟悉设计图纸和对工程量的核对工作。所以,施工计价的关键是如何从设计图纸中提取工程量。 在编制预算工作中,桥梁工程的计价是比较繁琐的,而且又是占造价文件篇幅最多的一项,加之近年来桥梁的设计及施工技术地不断发展,新结构、新材料、新工艺的广泛应用,更增加了工程造价计价的难度。 1.1、辅助工程量的确定 根据桥梁工程施工技术的特点,其造价的基础资料包括以下两下方面的内容:

(1)主体工程 它包括桥梁基础、下部和上部工程。一般设计图纸已经给定,按照定额的要求,可较容易确定其计价的各项工程量。 (2)辅助工程 它们只是有助于主体工程的形成,为完成主体工程所必须采取的措施,完工后随之拆除的一些设施。这样情况就比较复杂,如属于基础工程部分的,有挖基、围堰、排水、工作平台、护筒、泥浆船及其循环系统等;属于上下部工程的,有拱盔、支架、吊装设备、提升模架、施工电梯等;与基础和上下部工程都有关联的,如混凝土构件运输、预制场及其设施(如大型预制构件底座、张拉台座、门架等)、拌和站(船)、蒸汽养生设施等。这些辅助工程的计价数量,除挖基外,都要根据建设项目的实际情况和施工组织设计的要求,并参考以往的成功经验来取定,设计图纸上是不反映的,可塑性较大,而对工程造价又有极其重要的影响。因此,正确取定各项计价工程量,就有着十分重要的现实意义。 1.2、提取工程量顺序 桥涵工程计价的项目比较多,工程量的计算和提取难度也大。经实践证明,按照通常的施工顺序提取工程量,一般是比较准确和迅速的。也就是说,按照挖基→基础→下部工程→上部工程顺序,以及相应的辅助工程顺序进行,使工作程序系统化,最大程度地避免了漏项或重复的错误。 2、桥梁各分部工程提取工程量方法

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

通用安装工程工程量计算规范

通用安装工程工程量计算规范 1 总则 1.0.3 通用安装工程计价,必须按本规范规定的工程量计算规则进行工程计量。 3 工程计量 3.0.6 本规范电气设备安装工程适用于电气10KV以下的工程。 3.0.7 本规范与现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB50587相关内容在执行上的划分界限如下: 1本规范电气设备安装工程与市政工程路灯工程的界定:厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程按通用安装工程“电气设备安装工程”相应项目执行;涉及市政道路、市政庭院等电气安装工程的项目,按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行。 2 本规范工业管道与市政工程管网工程的界定:给水管道以厂区入口水表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;热力和燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。 3本规范给排水、采暖、燃气工程与市政管网工程的界定:室外给排水、采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界;厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水设备安装按现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB50587管网工程的相应项目执行。 3.0.8本规范涉及管沟、坑及井类的土方开挖、垫层、基础、砌

筑、抹灰、地沟盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道支墩的项目按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854和《市政工程工程量计算规范》GB50587的相应项目执行。4工程量清单编制 4.1一般规定 4.1.1编制工程量清单应依据: 1本规范和现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500; 2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法; 3建设工程设计文件; 4与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料; 4.2分部分项工程 4.2.1 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。 4.2.2 工程量清单的项目编码,应采用12位阿拉伯数字表示,1~9位应按附录的规定设置,10~12位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一招标工程的项目编码不得有重码。 4.2.3 工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。 4.2.4 工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述。 4.2.5 分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量

防腐保温工程施工方案

方案四管道防腐保温施工方案 1 一般技术要求 1.1 防腐工作应在管道焊缝检查合格、试压和管托安装合格后进行; 1.2 在施工前应对防腐涂料的质量进行检查,产品符合出厂质量标准,有必要时可以进行小样试涂。 1.3 保温施工应管道试压及涂漆合格后进行,施工前必须先清除管子表面脏物,并保护管道外表面的清洁干燥; 2 管道防腐保温结构要求 本工程管道防腐及保温具体要求见设计文件《设计与施工说明1637081-000-ST003》和《GY-01X1 工艺设计说明书》。 3 管道防腐施工方案 3.1 表面处理 采用喷砂或抛丸除锈,地上部分钢材表面应达Sa2.5级,埋地管线除锈等级St3级。除锈合格后,保持干燥,以防再生锈。 基层处理完毕至涂刷第一道底漆的时间间隔不应超过4h。如果在4h内基层表面出现返锈现象,涂敷前,应对锈蚀部位重新进行处理。 3.2 涂料配制 由专人按规定比例配漆,配好的漆应快使用,最好按使用量现用现配,并且配制时防止混入水分,以防涂层产生针孔。 3.3 地面管道涂刷 3.3.1 涂漆的方法应根据施工要求、涂料的性能、施工条件、设备状况进行选择。配制涂料所用工具、容器必须干净,不得有油污、杂质等有害物质。 3.3.2 应按佐敦(油漆供应商)的说明书要求配制涂料,按要求熟化后方可使用。且配好的涂料应在产品规定的适用期内用完。 3.3.3 表面处理合格后应尽快涂底漆,分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂。 3.3.4 正式涂敷前,应按涂料供应商的说明书要求配制少量涂料,在样板上做试验,确定涂敷工艺的适用性、湿膜、干膜的厚度、干燥时间等参数。 3.3.5 底漆涂刷不宜过厚,以免起皱和影响干燥,如发现不干、皱皮、流挂、露底时,需进行修补或重新涂刷。 3.3.6 底漆表面实干后进行漆膜厚度测量,合格后即可涂面漆,要尽量涂得薄而均匀,如果涂料的覆盖力较差,也不允许有意增加厚度,而要分几次涂覆,每涂一层漆后,待真正干燥后才能涂刷下一层。 3.3.7 防腐层涂敷时,下一道漆应在上一道漆表面实干后,并在漆膜厚度检测合格后方可喷涂施工。 3.3.8 涂敷施工的环境条件应符合涂料说明书的要求。当湿度过大、雨、雪、雾、风沙等气候条件下,应停止施工。

防腐工程量统计规则及计算

工程量统计规则 一、除锈、刷油工程: 1、设备筒体、管道表面积计算公式:S(㎡)=π×D×L 2、计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管 口凹凸部分,不再另行计算。 二、防腐蚀工程: 1、设备筒体管道表面积计算公式:S(㎡)=π×D×L 2、阀门计算公式:S(㎡)=π×D×2.5D×1.05×N 其中:π—取3.14;D—阀门内径(m);N—阀门个数;1.05—调整系数3、弯头表面积计算公式:S(㎡)=π×D×(2π×1.5D)/B×N 其中:π—取3.14;D—公称直径(m);N—弯头个数;B—当弯头为90°时,B值为4;当弯头为45°时,B值为8。 4、法兰表面积计算:S(㎡)=π×D×1.5D×1.05×N 其中:π—取3.14;D—法兰内径(m);N—法兰个数;1.05—调整系数。 5、设备和管道法兰翻边工程量计算:S(㎡)=π×(D+A)×A 其中:π—取3.14;D—设备直径(m);A—法兰翻边宽(m)。 6、设备封头计算公式:S(㎡)=π×(D/2)2×1.5×N 其中:π—取3.14;D—设备直径(m);N—封头个数;1.5—调整系数。 三、绝热工程量计算 1、设备筒体或管道绝热防潮和保护层计算公式 V(m3)=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S(m2)=π×(D+2.1δ+0.0082)×L

其中:D—管道、设备筒体外直径(m);L—管道、设备筒体长(m);δ—绝 热层厚度(m);0.1—规范允许偏差系数;0.0082—捆扎线或钢带直径或厚度。 2、设备封头绝热防潮层和保护层计算公式 V(m3)=π×〔(D+1.033δ)/2〕2×1.033δ×1.5×N S(m2)=π×〔(D+2.1δ)/2〕2×1.5×N 其中:π—取定值3.14;D—设备外径(m);δ—绝热层厚度(m);1.5—调整系数;N—封头个数。 3、伴热管道绝热工程量计算: ⑴单管伴热或双管伴热(管径相同夹角小于90°时): D′=D主+d伴+(10~20㎜) 其中:D′—综合直径(外径)(m);D主—主管道外径(m);d伴—伴热管外径 (m);(10~20㎜)—主管道与伴热管之间的间隙,如果图纸末注明按平均值15㎜计算。 ⑵双管伴热(管径相同夹角大于90°时): D′=D主+1.5d伴+(10~20㎜) ⑶双管伴热(管径不同夹角小于90°时): D′=D主+d伴大+(10~20㎜) 4、阀门绝热、防潮和保护层计算公式: V(m3)=π×(D+1.033δ)×1.033δ×2.5D×1.05×N S(m2)=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N 其中:π—取定值3.14;D—外径(m);δ—绝热层厚度(m);2.5D—阀门长(m);1.05—调整系数;N—阀门个数。 5、法兰绝热、防潮和保护层计算公式: V(m3)=π×(D+1.033δ)×1.033δ×1.5D×1.05×N S(m2)=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N

防腐保温预算入门之工程量计算篇

Dear: ————— 2015-11-23 ————— 防腐保温预算入门之工程量计算篇 2015-02-28 防腐蚀论坛 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度) Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=0.219*3.14*26 S=17.87916m² (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8 S=6.9649125m² (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× 2π× N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900 弯头B=4、450弯头B=8) Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积S=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4=1.0350213696m S=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8=1.4955632856m² S=1.03+1.49=2.53 (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.589958232m² (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m² 2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L

管道刷油防腐工程量计算规则

第一节工程量计算公式 第12.1.1条除锈、刷油工程。 1.设备筒体、管道表面积计算公式: S =π×D×L 式中π──圆周率; D──设备或管道直径; L──设备筒体高或管道延长米。 2.计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 第12.1.2条防腐蚀工程。造价工程师 1.设备筒体、管道表面积计算公式同1 2.1.1。 2.阀门、弯头、法兰表面积计算式。 ⑴阀门表面积。 S =π×D×2.5D×K×N 式中D──直径; K──1.05; N──阀门个数。 ⑵弯头表面积。 S =π×D×1.5D×2π×N/B 式中D──直径; N──弯头个数; B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。 ⑶法兰表面积。 S =π×D×1.5D×K×N 式中D──直径; K──1.05; N──法兰个数。 3.设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式。 S =π×(D A) ×A 式中D──直径; A──法兰翻边宽。 第12.1.3条绝热工程量。 1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式。 V =π×(D 1.033δ) ×1.033δ S =π×(D 2.1δ 0.0082) ×L 式中D──直径; 1.033、 2.1—调整系数; δ──绝热层厚度; L──设备筒体或管道长; 0.0082—捆扎线直径或钢带厚。 2.伴热管道绝热工程量计算式。 ⑴单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D' = D1 D2 (10~20mm) 式中D'──伴热管道综合值;

D1──主管道直径; D2──伴热管道直径; (10~20 mm)──主管道与伴热管道之间的间隙。 ⑵双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。 D' = D1 1.5D2 (10~20 mm) ⑶双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。 D'= D1 D伴大(10~20mm) 式中D'──伴热管道综合值; D1──主管道直径。 将上述D'计算结果分别代入公式⑺、⑻计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 3.设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式。 V =[(D 1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×N S =[(D 2.1δ)/2]2×π×1.5×N 4.阀门绝热、防潮和保护层计算公式 V =π×(D 1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S =π×(D 2.1δ)×2.5D×1.05×N 5.法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V =π×(D 1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S =π×(D 2.1δ)×1.5D×1.05×N 6.弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V =π×(D 1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B S =π×(D 2.1δ)×1.5D×2π×N/B 7.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。 V =2πr×(h 1.033δ) ×1.033δ S =2πr×(h 2.1δ)

防腐保温预算入门之工程量计算篇

Dear: —————2015-11-23————— 防腐保温预算入门之工程量计算篇 2015-02-28 防腐蚀论坛 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度) Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=0.219*3.14*26 S=17.87916m² (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8 S=6.9649125m² (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D×2π×N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900 弯头B=4、450弯头B=8) Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积S=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4=1.0350213696m S=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8=1.4955632856m² S=1.03+1.49=2.53 (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.589958232m² (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m² 2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L

桥梁的工程量计算

桥梁的工程量计算 桥梁工程量计算规则 预算基价项目的工程量计算规则: ㈠桩基 钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算; 钢筋混凝土管桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积,减去空心部分体积计算; 钢管桩按成品桩考虑,以吨计算。 焊接桩型钢用量可按实调整。 陆上打桩时,以原地面平均标高增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。 支架上上打桩时,以当地施工期间的最高潮水位增加0.5m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量. 船上打桩时,以当地施工期间的平均水位增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。㈢㈣㈤㈥ 灌注桩混凝土体积按设计桩面积乘以设计桩长(桩尖到桩顶)加超钻0.5m的几何体积计算。 ㈡现浇混凝土 混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算(不包括空心板、梁的空心体积),不扣除钢筋、铁丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。㈢预制混凝土

预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量以在预算基价中考虑。 预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量已在定额中考虑。 预制空心板梁,凡采用橡胶囊做内模的,考虑其压缩变形因素,可增加混凝土数量,当梁长在16m以内时,可按设计计算体积增加7%,若梁长大于16m时,则增加9%计算。如设计图以注明考虑橡胶囊变形时,不得再增加计算。 预应力混凝土构件的封锚混凝土数量并入构件混凝土工程量计算。安装预制构件已m3为计量单位的,均按构件混凝土实体积(不包括空心部分)计算。 ㈣砌筑 砌筑工程量按设计砌体尺寸以立方米体积计算,嵌入砌体中的钢管、沉降缝、伸缩缝以及0.3m3以内的预留孔所占体积不予扣除。 ㈤挡墙、护坡 1.块石护底、护坡以不同平面厚度按m3计算。 2.浆砌料石、预制块的体积按设计断面以m3计算。 3.浆砌台阶以设计断面的实砌体积计算。 4.砂石滤沟按设计尺寸以m3计算。 ㈥立交箱涵 1.箱涵滑板下的肋楞,其工程量并入滑板内计算。 2.箱涵混凝土工程量,不扣除0.3m3以下的预留孔洞体积。

《市政工程》工程量计算规则

市政工程工程量计算规则 土石方工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积夯实后体积松填体积 1.00 1.300.87 1.08 0.77 1.000.670.83 1.15 1.49 1.00 1.24 0.93 1.200.81 1.00 二、平整场地工程量按实际平整面积,以“m2”计算。 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算,修建机械上下坡时便道土方量并入土方工程量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算,石方爆破可按设计图示尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可参考:松、次坚石20cm,普、特坚石15cm。 四、管道沟槽工程量计算规则: (一)管道沟槽长度:主管按管道的设计轴线长度计算,支管按支管沟槽的净长线计算。 (二)管道沟槽的深度:管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算。带基按原地面高程减设计管道基础底面高程计算,设计有垫层的,还应加上垫层的厚度;枕基按原地面高程减设计管底高程加管壁厚度计算。 (三)管道沟槽的底宽:沟槽的底宽按施工方案计算,如施工方案无规定,排水管

道底宽按其管道基础宽度加两侧工作面宽度计算;给水燃气管道沟槽底宽按其管道外径加两侧工作面宽度计算;支挡土板的沟槽底宽除按以上规定计算外,每边另加0.1m。每侧工作面增加宽度按下表计算: 管径(mm)非金属管道(m)金属管道(m)构筑物(m) 100-5000.200.15无防潮层有防潮层 600-10000.250.2 0.250.40 1100-15000.300.25 1600-26000.400.35 (四)管道沟槽的放坡:管道沟槽的放坡应根据施工方案要求的坡度计算,如施工方案无规定且挖土深度超过或等于1.5m时,可按下表规定计算: 人工开挖机械开挖在沟槽坑底在沟槽坑边 1:0.301:0.251:0.67 五、沟槽放坡挖土边坡交接处产生的重复土方不扣除,但井位加宽、枕基基坑、集水坑挖土等不再计算。排水管道沟槽为直槽时的井位加宽按直槽挖方总量的1.5%计算,给水、燃气管道的井位加宽、接头坑、支墩、支座等土方,按该部分土方总量的2.5%计算。 六、在充分发挥机械作用的情况下,对机械不能施工,需人工辅助开挖的部分(如死角、沟底预留厚度、修整边坡等)可按审定的施工方案规定计算,如无规定时,可按下表规定计算,其人工挖土按相应定额乘以系数1.30: 土方工程量(m3)≤1万≤5万≤10万≤50万≤100万>100万

防腐保温预算入门之工程量计算篇

Dear: —————??2015-11-23??————— 防腐保温预算入门之工程量计算篇 2015-02-28 防腐蚀论坛 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度) Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=0.219*3.14*26 S=17.87916m² (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8 S=6.9649125m² (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× 2π× N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900 弯头B=4、450弯头B=8)

Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积 S=1.03+1.49=2.53 (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m² 2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,L—设备筒体或管道长, 0.0082—捆扎线直径或钢带厚) Φ529mm管道长35m,绝热层厚度100mm,保护层采用铝皮,计算绝热层的体积 和保护层的面积 S=3.14*(0.529+2.1*0.1+0.0082)*35= 82.11728m²

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法

钢结构防火防腐工程量计算 规则及方法 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法 钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。 一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法 1、按吨位计算刷防火涂料工程量; 2、按展开面积计算工程量。 3、备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*=28m2/t。 4、参考普通油漆用量:遍;厚浆型油漆:遍。 5、钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。 钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。 (1)柱 柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是H形钢,先算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积。 以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过5%的系数。

(2)梁 梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积。 (3)檩条 一般为 C形檩条,例如C200x70x20x3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm。 计算面积为:S=(200x2+70x4+20x4)xL。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过8%的面积。 6、钢结构防火涂料用量的计算方法。 防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。 但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。 钢柱:小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)厚度23毫米用量23公斤。 钢梁:小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6公斤,厚型20公斤。

桥梁工程的工程量计算方法

桥梁工程的工程量计算方法 1、土石方体积均以天然实体积(自然方)计算,回填土按碾压后的体积(实方)计算,余松土和堆积土按堆积方乘以 0.8系数折合为自然方计算。 2、土方工程量按图纸尺寸计算,修建机械上下坡道土方量并进入工程量内。 3、挖土放坡和沟、槽加宽应按图纸尺寸计算。 4、石方工程量按图纸尺寸加允许超挖量: xxxx20cm,普特坚xx15cm。 5、放坡挖土交接处产生的重复工程量不扣除。如在同一断面内遇有数类土,其放坡系数可按各类土占全部深度的百分比加权计算。 6、土石方运距应以挖土重心至填土或弃土重心最近距离计算,挖土、填土、弃土重心按施工组织设计确定。 7、挖沟槽、基坑需挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加 10cm,双面加20cm计算。有支挡土板者,不再计算土方放坡。 8、沟槽、基坑、平整场地和一般土石方的划分: 底宽7m以内,低长大于底宽3倍以上按沟槽计算;低长小于底宽3倍以内按基坑计算;厚度在30cm以内就地挖、填土按平整场地计算。超过上述范围的土、石方按挖石方和一般石方开挖计算。 9、平整场地、原土夯实(碾压),按设计图纸以平方米为单位计算。 10、各类挡土板工程量,均按槽、坑按槽、坑垂直支撑面积以平方米为单位计算。 4.2.

2、围堰、井点降水 1、土草围堰,土、石混合围堰,按围堰的施工断面乘以围堰中心线的长度以立方米为单位计算。 2、木板桩围堰、圆木桩围堰、钢板桩围堰、木(竹)笼围堰分高度(高度按施工期内最高临水面加 0.5cm),按围堰中心线的长度以延长米为单位计算。 3、恐岛填心均按设计尺寸立方米为单位计算。 4.2. 3、打桩工程 (一)打桩 各种桩的打桩工程量,均按桩的设计长度(包括桩尖长度)乘以断面积以立方米为单位计算。 (二)送桩 1、采用陆上打桩,按桩截面面积乘以送桩长度(即原地平均标高至桩顶面另加1cm)以立方米为单位计算工程量。 2、采用支架上打桩,按截面面积乘以送桩长度(即当地施工期的平均水位至桩顶面另加1cm)以立方米为单位计算工程量。 3、采用船上打桩,按桩截面面积乘以送桩长度(即当地施工期的平均水位至桩顶面另加1cm)以立方米为单位计算工程。 4、接桩 各类接桩按设计接头以个为单位计算。 (三)灌注桩成孔工程量

防腐保温预算公式

防腐蚀工程 设备筒体、管道表面积 S=π×D×L 设备封头本体表面积 S=π×(D/2)2×1.6×N 阀门表面积 S=π×D×2.5D×K×N(K=1.05) 弯头表面积 S=π×D×1.5D×2π×N/B(90°弯头B=4,45°弯头B=8)法兰表面积 S=π×D×1.5D×K×N(K=1.05) 设备和管道法兰翻遍防腐蚀工程量 S=π×(D+A) ×A(A-法兰翻边宽) 绝热、防潮和保护层工程 设备筒体或管道工程量 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L(1.033-高速系数) S=π×(D+2.1δ+0.0082) ×L(1.033、2.1-高速系数0.0082-捆扎线直径或钢带厚)注:伴热管道直径 伴热管道单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角

小于90°时) D’=D1+D2+(10~20㎜) (D’-伴热管道综合值D1-主管道直径D2-伴热管道直径)下同 双管伴热(管径相同,夹角大于90°时) D’=D1+1.5D2+(10~20㎜) 双管伴热(管径不同,夹角小于90°时) D’=D1+D伴大+(10~20㎜) 设备封头工程量 V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.6×N S=[(D+2.1δ)/2]2π×1.6×N 阀门工程量 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N 法兰工程量 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N 弯头工程量 V=π( D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B S=π(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B 拱顶罐封头工程量 V=2πr(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)

市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则

市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则 一、一般说明 (一)管网工程定额适用于城镇范围内新建、扩建项目的排水工程、市政给水、燃气管道安装工程。 (二)给水、燃气管道安装工程是按平原地带施工条件考虑的,如在起伏地带施工,管道的仰俯坡度超过30°且小于45°时,人工、机械费乘以系数1.05;超过45°时,人工、机械费乘以系数1.20。 (三)排水工程现浇混凝土包括≤的运输,超过者,套用道路工程混凝土半成品运输相应定额的增运距项目。 (四)本章涉及的现浇混凝土项目,均不包含模板制安,其模板的安拆执行本定额“L措施项目”混凝土模板及支架中“基础模板”、“管(渠)道平基模板”、“管(渠)道管座模板”和“其他现浇构件模板”相应项目。对于预制混凝土构件,除沟、涵、渠混凝土盖板制作、安装中的矩形板(L0>)和槽形板外,其他预制构件均按成品价计入定额,不再计算模板安拆、构件制作和运输费用。沟、涵、渠混凝土盖板中的矩形板(L0>)和槽形板制作,其模板制安执行该混凝土构件制作项目中的相应模板定额。 二、管道铺设 (一)排水管道安装 1.管道砂石基础项目适用于90°~180°管道砂石基础,设计采用的管基材料与定额不同时,按类似的定额项目换算材料,但人工

费和机械费不作调整。管道混凝土基础项目适用于90°~360°管道基础。 2.管道铺设是按180°基座取定的,如基座为150°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.02;基座为120°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.03;基座为90°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.05;基座为360°时,管道铺设定额的人工乘以系数0.95。 3.混凝土排水管道安装管材按钢筋混凝土管考虑,如为混凝土管时,每管材定额耗量调整为。 4.管道铺设是按平口管和企口管综合考虑的,若为承插管时,管道铺设定额人工乘以系数1.10,接口为钢筋混凝土套环时,安管定额人工费乘以系数1.3,套环另执行相应定额。 5.承插管和企口管接口的胶圈包含在管材价格中,不另计算。 6.混凝土管道接口砂浆抹带和接口填缝的人工已综合在安管定额内,接口砂浆抹带和接口填缝的材料按相应定额计算。 7.现浇混凝土套环接口定额不包含接口安钢丝网和止水带,设计要求安钢丝网和止水带时,按本章相应项目执行。 8.塑料管道铺设未包括管道与井身接口处理费用,发生时,按设计图纸另行计算。 9.管道安装深度>时,安装人工乘以系数1.10,机械乘以系数1.20。 10.如非施工单位的责任造成二次闭水试验时,按相应定额乘以系数0.7。

防腐保温工程量计算

工程量计算规则 一、绝热工程量计算公式: 1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.033*δ×L S=π×(D+2.1*δ+0.0082)×L 式中 D-直径 1.033 、 2.1调整系数。 δ-绝热(保温)层厚度。 L-设备筒体或管道长。 0.0082-捆扎线直径或钢带厚。 2.伴热管道绝热工程量计算式。 (1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 Dˊ=D1+D2+(10~20mm) 式中 Dˊ伴热管道综合值; D1-主管道直径; D2-伴热管道直径; (10~20mm)-主管道与伴热管道之间的间隙。 (2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。 Dˊ=D1+1.5D2+(10~20mm) (3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。 Dˊ=D1+D伴大+(10~20mm) 式中 Dˊ伴热管道综合值; D1-主管道直径; 将上述Dˊ计算结果分别代入公式(6)(7),计算出伴热管道的的绝热层、防潮层、保护层工程量。 3.设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=[(D+1.033*δ)/2]+2*π×1.033*δ×1.5×N S=[(D+2.1δ)/2]+ 2*π×1.5×N 4.阀门绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×2.5*D×1.033*δ×1.05×N S=π×(D+2.1*δ)×2.5D×1.05×N

5.法兰绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.5*D×1.033*δ×1.05×N S=π×(D+2.1*δ)×1.5D×1.05×N 6.弯头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.5*D×2*π×1.033*δ×N/B S=π×(D+2.1*δ)×1.5D×2π×N/B 7.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=2*π*r×(h+1.033*δ)×1.033*δ S=2*π*r×(h+2.1*δ) 二、绝热工程中绝热层以“m3”为计量单位,防潮层、保护层以“㎡”为计量单位。 三、伴热管道、设备绝热工程量计算方法是:主绝热管道或设备的直径加伴热管道的直径、再加10~20mm的间隙作为计算的直径,即D=D主+d伴+(10~20mm)。

防腐保温工程量计算规则文档

防腐保温工程量计算规则 总则 1、为统一安装工程预算工程量的计算,制订本规则。 2、本规则适用于安装工程施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《全国统一安装工程预算定额》(SGD5-2000)相配套,作为确定安装工程造价及其消耗量的基础。 3、安装工程除依据《全国统一安装工程预算定额》(SGD5-2000)及本规则各项规定外,还应依据以下文件: (1)经审定的施工设计图纸及其说明;(2)经审定的施工组织设计或施工技术措施方案;(3)经审定的其他有关技术经济文件。 4、本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定计算:(1)以体积计算的为立方米(m3);(2)以面积计算的为平方米( m2 );(3)以长度计算的为米( m );(4)以重量计算的为吨( t );(5)以台(套或件等)计算的为台(套或件等)。 汇总工程量时,其准确度取值:m3 、m2 、m以下取两位;t以下取三位;台(套或件等)取整数,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。 5、计算工程量时,应依施工图纸顺序,分部、分项依次计算,并尽可能采用计算表格及计算机计算,简化计算过程。 第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程 (一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——设备或管道直径; L——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 (2)阀门表面积计算式:(图一) S=π×D×2.5D×K×N

相关文档