文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 售楼处装修技术要求

售楼处装修技术要求

售楼处装修技术要求
售楼处装修技术要求

XX项目售楼处精装修施工工程

技术要求

1.施工范围、总分包界面划分及施工工期要求

1.1. 施工范围:

1.1.1本次发包工程施工设计图纸的范围及附后工作界面表

1.1.2按承包范围和合同价款包工期、包质量、包安全,按总价加风险包干。

1.1.3按照承包范围内所有工程内容并达成工程验收合格所必需的各项工序和费用,包括人工费、材料设备费、机械费、管理费、调试费、措施费及、利润、税金、工期、质量、安全、文明施工、施工配合、成品保护、市场价格波动风险、政府标准合同文本规定的不可抗力以外的所有风险及其它一切不可预见因素等导致的费用。

1.1.4合同总价不包含总包配合费,总包配合费由建设单位负责支付给总包单位。

1.1.5投标方负责根据实际现场情况,按建设单位要求进行必要的节点、大样、方案,对设计图纸进行深化工作。并及时提出图纸中及现场施工可能出现的矛盾、错漏及安全性、可操作性、可预见性等问题。投标方在招投标完成之前完成现场测量及设计图纸疑问的提出。在招投标结束后的技术变更建设单位视情况有权不予采用,因未提出问题而产生的费用将由施工方负责。

1.1.6、建设单位有权根据现场精装修所需对一些材料做法进行变更或增减工程项目,精装修单位不得以价格未明确为由拖延或拒绝施工。

1.1.7、对于精装范围内的墙面、顶面、地面达到结构验收要求但超出精装要求的尺寸偏差进行处理和修正,并出具具体的技术处理方案。处理和修正措施费用已包含在总价费用中。对现场的结构、后砌墙的基层进行实测、验收、上下道工序接管工作。

1.2. 总分包界面划分(详附后工作界面表)

负责对施工范围内的管理责任;对其他专业分包协调管理工作;做好区域内的安全文明施工管理工作。

负责精装修范围内所有工序的验收工作。

负责精装修范围内所有的竣工资料及图纸的收集及出具工作。

负责精装修范围内其他专业分包的相关配合工作。

负责精装修范围内所有成品保护工作及交货前保洁工作。

负责精装修范围内与其他施工单位交接处的所有后续非特殊技术要求的封堵、分隔、收口工作。有关费用包含在总价包干当中,不另外报价。

负责精装修范围内的水电施工,按照“装饰满足水电功能要求,水电满足装饰定位和效果要求”的原则,水电须按照装饰要求进行定位和安装工作,有关费用已包含在合同总价之

中。

负责精装修范围内完成的饰面工程表面进行两次彻底的清洁,一次在安装完毕后,一次在最终验收/移交之前。

负责精装修范围内空气检测达标的相关工作,必须保证空气检测合格达标。

1.3. 施工工期要求

开工时间:竣工时间:

精装单位的计划安排必须充分考虑现场的实际情况,编写切实可行的总体进度计划、月进度计划、周进度计划。并对进度计划的完成情况定期进行检讨。如因月实际进度无法按计划完成,建设单位有权力暂扣当月部分额度进度款或暂缓当月进度款的支付。中标单位的具体进场时间以建设单位提前3天下达的开工令为准,为确保工程总体计划的按时完成,除非建设单位原因外,工期不予顺延。

2.工程质量要求及验收标准

本要求乃建设单位对招标单位的精装工艺以及质量标准的约束、监督之依据,中标单位的施工质量标准包括但不限于以下方面。未详尽说明之处,精装单位必须遵守国家制定的现行施工及验收规范和质量评定标准。

A、承包方必须承诺所有用于本项目工程的材料除达到国家规定的环保要求外,还必须达到相关建筑材料、建筑行业的规范要求。

B、所有木质基层材料均需要做防火漆处理,与结构或后砌墙接触的面须用环保防腐材料做防腐处理。

C、所有钉头须先打扁钉入嵌填油灰,并刷防锈漆,表面处理无工具之痕迹及不密合之离缝,所以焊点须刷防锈漆。均须经监理人员检验后方可安装、隐蔽工作。

D、装修范围内不同材质拼缝的基层须进行防裂处理,避免装修面产生裂缝。

2.1. 适用国家、行业标准及规范

除招标文件另有注明外,本工程须符合设计图纸要求和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于以下标准。

?《工程建设标准强制性统一标准》2002年版;

?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);

?《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001);

?《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001);

?《建筑内部装修防火规范》(GB50222-95);

?《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92);

?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);

?《灯具一般安全要求与试验》(GB7000-2000);

?《室内外灯具光度测试》(GB9467-2000);

?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);

?《国家建筑标准设计图集》(99S304);

?《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);

?《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ-88);

?《陶瓷大便器冲洗功能试验方法》中国行业标准(JC502-93);

?《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

?《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB20242-2002)

?《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

?《建筑材料放射性核素限量》(GB6566)

?《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580)

?《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581)

?《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582)

?《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB18583)

?《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB18584)

?《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB18585)

?《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB18586)

?《混凝土外加剂中释放氨限量》(GB18588)

2.2. 样板确认及材料要求:

精装单位对现场所有工序的做法必须遵循“样板先行”原则。任何工序须先做样板确认后方可进行下道工序或大面积施工,否则自承后果,无条件返工。主要施工节点要求:中标后5天内完成图纸的深化设计;7天必须完成样品材料报审工作。

(1)精装修施工的所有乙供材料使用前必须向建设单位提供供货样板,经建设单位确认后方可施工。其中石材提供供货样板大小需与施工实际相符合,需说明产地来源,且数量不得少于3块。本工程所有乙供材料检测费用由精装单位承担。

(2)装修施工所用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证,严禁使用国家明文禁止、淘汰和可能存在安全隐患的材料和设备;所有成品和半成品必须按照现行国家和地方有关规范、规定要求进行送检,并提交检测报告。本工程所有乙供材料必须提供合格证和检测报告。

(3)精装单位需要充分考虑每批次石材、瓷砖、吊顶、木地板、墙纸等可能存在的色差,充分预留维修材料。同一房间禁止出现两个批次或两个色号及以上的瓷砖、吊顶、木地板、墙纸。

(4)精装单位可以根据自身的经验对图纸做法的可操作性、安全性、美观性进行合理化建议,但必须以样板引路,待建设单位和设计确认后方可执行。

(5)甲指乙供材料、乙供材料的材料、色板、尺寸的报样、封样,并按建设单位和设计

确定并封样的样品供货。

(6)施工工艺做法、工艺质量水准均须做在现场做小面积的样板,在得到建设单位和设计确认后方可大面积施工。

2.3. 施工过程控制及隐蔽验收要求:

(1)对于所有需要进行隐蔽验收的项目,必须经过建设单位及监理验收合格后方可隐蔽,否则建设单位有权要求进行返工,由此造成的工期拖延及损失由精装单位负责。需要隐蔽验收的分项工程包括但不限于水电管道安装、防水工程、木制品防腐防虫处理、铁件基层防锈处理、吊顶龙骨等。

(2)装修工程施工必须符合国家有关装饰装修消防安全管理规定、规范和标准,正确敷设护线套管,设置在吊顶等隐蔽部位的电气电线必须穿入金属管或其他阻燃材料管内蔽护。所有木质材料必须按规定涂刷防火涂料。

(3)在卫生间装修时严禁破坏卫生间地面、墙面防水层,如发生破坏应及时向建设单位汇报并及时修补经建设单位验收方可隐蔽,如破坏后擅自隐蔽将进行处罚并要求返工。在卫生间墙面贴砖时,应直接在防水上进行施工,更应注意进行保护。

(4)对建设单位分包工程,精装单位必须积极配合,根据施工计划要求及时为分包单位提供工作面,精装单位应对整个工期负责,对非甲分包及甲供材滞后导致的工期延误等一切后果由精装单位负责。分包单位施工完毕后,在建设单位和监理工程师见证下和精装单位进行交接,交接完毕后成品保护即由精装单位负责。

(5)精装单位负责一切现场施工单位的现场协调和文明施工管理,如发生其他建设单位分包单位和甲供材料单位违反现场管理规定情况,都有义务进行管理并向建设单位汇报。

(6)所有木质基层材料均需要做防火漆处理,与结构或后砌墙接触的面须用环保防腐材料做防腐处理。

(7)所有钉头须先打扁钉入嵌填油灰,并刷防锈漆,表面处理无工具之痕迹及不密合之离缝,所以焊点须刷防锈漆。均须经监理人员检验后方可安装、隐蔽工作。

(8)装修范围内不同材质拼缝的基层须进行防裂处理,避免装修面产生裂缝。

(9)对于用于精装工程的成品和半成品必须严格控制其质量标准。基层材料,如水泥、砂、石、木龙骨、钢龙骨、型材等均要求是合格品,且有出厂合格证及检报告,对木龙骨的干燥度、防腐程度必须进行再次复核,堆放必须防潮;面层材料,如石材、磁砖、铝合金属板、埃特板、木夹板、木皮、实木线条、石膏线条、油漆、涂料、玻璃、装饰门及五金件等,均要求达到国家规范及图纸要求。

2.4. 石材材质、加工要求

(1)采用天然矿料,质量及镜面光泽度为国家标准优等品,石材表面不得有隐伤、风化等缺陷, 花纹、图案、纹理、颜色必须均匀。

(2)石材厚度最少为20mm,具体尺寸需复核现场实际大小。石材底层做防渗、防碱背涂处理,且应做六面防水处理,面层做抗渗封填剂及抛光处理,侧边打磨抛光要与面层相同,用于地面的石材需作防滑处理。应用于窗台、台面的石材,外露的侧边除设计指定外须上下各倒角2mm,并抛光。地面于木地板相接的石材侧边需倒角并侧边抛光。

(3)石材加工前应进行严格的挑选,确认各部位的品种、图案、颜色、纹理、缝隙,核实现场尺寸后加工。加工后对每件石材按双向编号码放。

(4)石材进场前,须经监理、建设单位检查,包括加工场地。

(5)石材供货须跟现场进度吻合,并有一定量存货。

(6)必须符合相关国家、地方和行业标准。石材材质和安装须符合环保GB50325中的相关要求。必须出具所供石材瓷砖的产品合格证及产品检测报告。进口石材必须提供在工程期内有时效的备案证明,并必须有保证工程总需求量的备货。

(7)所有石材必须提供样品,每种石材可提供3块样品作为可接受的花纹范围,经由设计师确认,封样。样品尺寸规格至少400 x 400mm。

(8)所有石材铺设完成后必须做专业石材保护(修补、平整、封填、抛光、打胶收边等)。

2.5. 木饰面、壁纸及软包技术要求:

(1)所有木饰面、壁纸、软包材料需提供样品。经设计师确认后方可采购加工,样品尺寸规格至少400 x 400mm。

(2)壁纸铺贴前需墙面粉刷平整,黏贴后无明显拼缝、有花纹壁纸需严格对花铺贴。

2.6. 墙地面石材/瓷砖铺贴技术要求:

(1)墙地石材/瓷砖排版应尽量避免小于1/3的小条石材/瓷砖出现,若排到边上有小条将其与相临整石材/瓷砖取平均,且非整石材/瓷砖宜铺贴在阴角或家具下面,原则上排放在视觉不明显处,且要求放在两侧,禁止放中间。墙地石材/瓷砖排版以建设单位确认为准。

(2)墙砖贴砖前,在抹灰墙面做好灰饼;每隔1~3排,在结合层上弹出纵横或对角的控制线;对于墙面有非方正型的大于90度的阴阳角时,贴砖必须吊垂线控制,涂刷腻子、涂料时,宜预留地面踢脚线高度150mm不施工;卫生间间墙贴砖顺序:墙砖(最下一排砖暂不贴)→地砖→墙面最下排砖;

(3)墙砖阴角搭接处两侧墙砖的先后顺序由建设单位现场工程师指定。地砖与墙砖阴角应先贴地砖,墙砖碰接于地砖。墙釉面砖采取预留1~2mm的45°倒角碰角方式,抛光砖和石材预留2~3mm的45°倒角方式。

(4)卫生间地面必须坡向地漏,地漏盖板必须经建设单位确认,盖板牢固不松动,不能发生变形。

(5)墙砖使用填缝剂勾缝,填缝剂品牌由精装单位申报,建设单位确认同意后方可使用。

勾缝前必须清理缝内砂浆或杂物,勾缝完成后,保持1~2天的养护,避免勾缝材料

开裂脱落。

(6)地砖施工过程中,应根据要求设置施工通道,防止地砖贴完过早上人。

(7)必须对墙、地面瓷砖石材进行详细的深化及排版,以显示切割、排版尺寸、纹理方向。排版图须报建设单位和设计确认。

(8)石材干挂件、龙骨、固定螺栓等均需采用低碳钢材,并进行热浸镀锌处理。所有焊点须刷防锈漆。该要求同样适用与干挂或挂贴工艺施工的其他饰面安装。

(9)石材及瓷砖工程必须做好成品保护工作,在最终验收之前的所有责任由施工单位负责。地面石材在最终验收前必须做石材养护及晶面处理。

2.7. 吊顶技术要求:

(1)吊顶采用硅酸钙板或石膏板吊顶,其具体形式以图纸为准,钻孔装吊杆时,必须加装限位器≤40mm,否则建设单位将追究违约索赔;主龙骨的相互间距≤1.2m,主龙骨端部距离墙体的间距≤0.3m,当大于0.3m时,应增加吊杆;固定板材的次龙骨间距≤600mm;吊杆长度≥1.5m时,应设置反支撑;禁止采用铁丝代替吊杆。

(2)石膏板选用至少为9.5mm厚防水石膏板,吸水率小于10%、表面吸水量每平方小于160克。必须符合GB/9775-1999的各项要求。

(3)硅酸钙板选用应满足以下规范之一1、JC/564.1-2008 无石棉纤维增强硅酸钙板2、JC/564.2-2008 温石棉纤维增强硅酸钙板。

(4)所有吊顶不得出现变形、裂缝等质量缺陷。

(5)龙骨材质如无设计明确要求的均需尽量采用钢质龙骨。如需采用木龙骨材质必须经建设单位、监理同意批准,木龙骨无特殊要求的均应采用松木材质,并做防火、防腐处理。木材含水率不得高于12%,并符合设计和有关规范要求。

(6)各种材料进场后,宜在室内防潮存放,并注意堆放、保管和搬运时,防止受潮、变形和碰损。轻钢构件扭曲变形,必须矫正后方可使用。

(7)根据吊顶的设计标高必须在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm内。

(8)安装灯具、风口的附加龙骨,在顶棚设置灯具、通风口时,根据灯具、风口的重量大小,决定固定方法,轻型的可固定在中龙骨或附加横撑上,稍重的可吊在主龙骨或附加主龙骨上。重型灯具不得与吊顶龙骨连结,应另设吊钩。

(9)龙骨工程完毕后,应将各种穿墙洞口封堵严密后进行隐检工程检收,验收合格后方可进行下道工序施工。

(10)罩面板安装前,需对板材进行检查,如颜色图案不一,有缺楞掉角以及明显裂纹的应挑出另行处理。

(11)吊顶骨架及罩面板安装时,应注意保护顶棚内各种管线,轻钢龙骨不得固定在通风管道及其它设备上。

2.8. 涂料工程技术要求:

(1)本项目涂料工程腻子要求充分打磨,平整、干燥合格后方可上涂料。

(2)涂料工程的等级和产品的品牌应符合设计要求和国家现行有关技术标准的规定。涂料工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时,不得大于8%;

施涂水性和乳液涂料时,不得大于10%;木制品,不得大于12%。为满足施工条件,必需对基层做好的适当的处理工作。

(3)施工前,必须对墙面基层问题进行全面检查,对墙面空鼓、开裂、露钢丝网、墙面返锈等问题在施工前必须全部处理。并对施工工具进行全面检查,滚筒避免掉毛、损伤等情况,并注意及时清洗干净。

(4)施工过程中,先用腻子对阳角修整,阳角采用刮白水泥+108胶修整,完成后再施工大面墙面腻子、底漆和面漆等工序;每完成满刮一遍腻子后,所有阴角部位必须弹出控制线,以便对其阴角进行修补调直;阳角的腻子完成后,要用2m长靠尺,贴边进行砂纸打磨;在清理干净的腻子上满涂一遍底漆,若底漆刷涂后显露的裂纹、刮花用腻子修补后,再补刷底漆一道;底漆干透后,进行第一遍面漆的施工;先边角后大面,阴角部位和开关面板等边角位置可采取毛刷或小滚筒涂刷;要求均匀、无色差、不漏涂、不过厚;第一遍面漆干透后,用600#砂纸大面积打磨,再进行第二遍面漆施工,大面施工时按W形涂刷,滚筒或漆刷不能蘸太多涂料以免流挂。

(5)与木地板施工的工序要求:在墙面完成第一遍面漆后,待木地板安装完成方可进行第二遍面漆施工,同时需对踢脚线部位进行腻子及乳胶漆修补,保证踢脚线上端部位顺直并于墙壁紧贴。

(6)有水房间应采用具有耐水性能的腻子。

(7)建筑物中的细木制品或金属构件制品,如由工厂制作,其涂料应在生产制作阶段施涂,最后一遍涂料宜在安装后施涂。如在现场制作组装,组装前应先施涂一遍底子油(干性油、防锈涂料),安装后再施涂涂料。

(8)涂料工程所用涂料和半成品(包括施涂现场配制的),均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明和产品合格证。

(9)涂料工程中采用的腻子应与基层、基体、底涂料和面涂料的性能相配套。腻子的塑性和易涂性应满足施工要求,干燥后应与基层或基体粘结牢固,无粉化、起皮、裂纹等现象。

(10)涂料应由三层做法组成,即一遍基底两遍饰面处理。其他饰面制品及特殊要求的需

按设计要求的效果合理的进行。

(11)所有饰面涂料处理必须满足防裂及防火、防腐等要求。饰面表面及阳角必须做好成品保护工作。

(12)墙面涂料须提供色卡给设计和建设单位选样。木饰面油漆施工之前须做三块样板给设计和建设单位确认,大面积施工之前须先做小面积样板给设计和建设单位确认,建设单位和设计同意之后方可施工。

2.9临时用电要求

(1)施工现场临时用电必需合格的电缆进行排布.所有插头、插座、漏电开关、空气开关等必须完好无损,如有损坏应及时更换,在排布电缆线时必须固定,横平竖直,不允许拉网式排布.主线不落地,在活动区高度不低于2.1m,必需地面布线的应做好线体保护、防止车轮压坏短路。

(2)电源线必需要按国家规范,红色为相电,蓝色为零线,绿色为控制线,双色为接地线,所有插座必需要有接地线。

(3)有380V电源必须按三相平衡分配进行分项接线,零线、接地线采用线排接牢,接线锣丝要锁紧,不能松动.

(4)临时配电箱需配有相应的漏电开关,且一插座配一漏电开关,进线不小于2.5平方,出线口必须要有金属杯梳加胶嘴进行保护.金属电箱必需有接地保护,开关插座安装在箱内固定的绝缘板上。

(5)电缆线接入户电箱一头,电线不应由漏电开关作为受力点,电线应固定挂好,且留有余量缓冲。

(6)所有临时照明必需采用防爆灯罩.现场如无专管人员许可,不准用太阳灯等大功率照明。

(7)现场杜绝用花线或非专用地拖电缆等电线用电,杜绝用热水棒烧水,电锅煮饭。(8)锯台电锯必需在台下安全的位置固定安装开关,防止误开。

(9)下班或人员离开现场时必须关闭电源总闸。

2.10. 灯具安装

(1)精装修房内样品应提前经建设单位和设计单位确认。

(2)灯具安装注意事项:

a、灯具进场后,由装修单位按数量清单进行收货,检查安装的灯具配件是否齐全,

无机械损伤和变形,油漆无脱落,灯具无损坏等。

b、灯具安装前应保证墙面及顶棚的抹灰和表面装饰工作已完成,并且场地清理干

净。

c、灯具在安装完后正常使用的情况下出现的光源及变压器等部件的损耗,装修单

位应及时更换,该工作持续至合同保修期满为止。

d、灯具安装完后,由于线路故障造成送电跳闸,装修单位应及时进行检查维修,

否则建设单位将处以每一处罚款1000元的惩罚。

2.11. 卫生间五金洁具安装

(1)成品镜:所有的镜子带镜框需为正规厂家定制产品到现场安装,不得在现场加工制作。根据建设单位提供的样品提供不小于300*300的成品镜小样一个,供建设

单位确认后封样。

(2)盆面沿墙周边用硅胶密封;与管道连接的严密。

(3)卫浴五金(龙头)安装:角阀标高:允许偏差10mm;水嘴标高:允许偏差10mm 龙头开关灵活,无滴漏,无损坏、锈斑,划痕。

(4)马桶:坐便器与水箱安装位置应准确,位置允许误差为10mm,垂直度误差不得大于10mm;与管道连接的严密性;阀门控制符合规范的通、止水效果;通水调试中

排水畅通;洁净无损坏;与地面交界打胶固定。

2.12. 开关插座的安装

(1)精装修房内开关插座采用建设单位指定品牌,在装修过程中,因装修需要需对开关、插座、户内电箱、弱电箱盖进行拆除、保管、再恢复等工作由装修单位全权

负责,相应的丢失和损坏由装修单位负责。其中不需安装的过线盒等由装修单位

用白面板封盖。

(2)开关插座安装必须牢固,接线正确,容量一定要合适。单相三孔插座接线时,面对插座左孔接工作零线,右孔接相线,上孔接地线;单相两孔插座,面对插座的

右孔或上孔与相线联接,左孔或下孔与零线连接。插座的接地端子不与零线端子

连接。

(3)开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15M到0.2M。同一室内的开关或插座的安装高度应保持一致,并排安装的开关或插座安装高度应保持一

致。

(4)插座安装选型要求:所有插座全部按设计图纸要求施工。

(5)卫生间等电位接线盒应在移交过程中配合总包进行检查确认,在卫生间装修完成后由装修单位用白面板封盖。

(6)整个装修完成后,如有部分插座未封盖,应由装修单位全部统一用白板封盖。

2.1

3.卫生间防水工程

本工程厕卫间防水采用1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料。原材料进场前应附有产品合

格证及材质证明书,并应送检检测合格后才可用于工程。

施工要点

(1)基层必须坚实平整、无松动、起鼓、起壳、起砂或凹凸不平、粗糙现象。

(2)管根部位、水落管部位与地面结合处应用防水砂浆将其堵实封严。

(3)基层表面应保持干燥、洁净、无灰尘、浮浆及油污。

(4)若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀。

(5)涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次,使料与基层之间不留气泡,粘接、严实。

(6)每层涂覆必须按规定厚度(每层约0.5mm取料,且不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。

(7)施工顺序应先作节点、附加层,然后再进行大面积涂布。

2. 14.室内门安装

(1).木门表面应光洁,不得有刨痕、毛刺或锤痕,无脱胶和虫蛀。安装应牢固,开关灵活,关闭严密,且无反弹、倒翘现象。门窗配件应齐全,位置正确,安装牢固。门套底层用木龙骨固定牢固,基层用厚板材不少于15mm,不可用劣质拼接有缝隙板材,安装上乳胶校平固定,门套木结构完成与墙身平齐,不能小于墙身厚度,木线条封边严密,夹角对接紧密。

(2)根据办公室门、卫生间门原设计尺寸进行统一安装。

(3)核查墙体尺寸,上下垂直度.按最大尺寸为基准.如有个别地方高出墙需进行打凿处理保证整体垂直度,平整度。

(4)在进行门套基层安装时,如原门洞尺寸大于标准5㎝的可采用木龙骨及石膏板进行施工。

(5)验收要求和方法.木门窗的质量验收要求和方法应符合以下规定。安装质量和表面质量全数检查,其余项目每室随机测量两处,取最大值。

A 、门槽口对角线长度差≦3MM 检验方法:钢卷尺测量

B、门框的正侧面垂直度≦2MM 检验方法:塞尺测量

C、门扇与上下框预留缝2~3MM 检验方法:塞尺测量

2.15柜子安装

(1)柜子的安装根据图纸进行施工,如有转角柜应先安转角柜(没有转角柜先从靠墙的柜往外开始安装)根据图纸上所标踢脚板的高度把底脚调到相应的尺寸。

(2)现场割口方法及要点

如柜内有穿线穿孔等需求,必须留出来,需保持正面不崩齿(特殊情况除外),所割部位必须美观大方,口径一致。

(3)下柜之间的连接,需牢固。

(4 )所有柜体连接完以后,调整底脚,误差保持正负1毫米水平,所有调整完后底脚必须全部落地。

(5)吊柜安装打孔时,要注意墙体的电线与管道分布位置,避免冲突。

(6)五金配件的安装根据说明书进行操作,所上镙丝钉位置必须准确,不能出现漏上、少上的现象,如出现配件有误差的情况,不能野蛮操作,应及时更换。

(7)门板把门板平行固定在箱体上,注意门板与铰链之间的间隙,所上位置必须准确,不能出现铰链钉重上的现象。所有镙丝钉必须上全,固定牢固。

(8)茶水台石材与木板交接处,应打上密封胶,台面与墙体接缝处打上玻璃胶,所打玻璃胶必须大小均匀,胶高不能超过5MM。

2.16.石材踢脚线安装

(1)踢脚线的平直度,各部位无外撇、内斜现象,与整面墙体顺直平整;水平方向应平直,通长高差不大于3mm 。

(2)踢脚线与地板面拼装严密、平直,缝隙不大于2mm。突出墙面厚度应一致,安装后应能覆盖地板留出的涨缩缝

(3)踢脚线整体色泽、纹路必须一致。

2.17. 室内环境污染防治技术要求:

(1)木质材料、粘结剂、涂料(包括油漆)、水性处理剂、无机非金属材料在进场前应由精装单位提供合格证和检测报告,并抽样检验甲醛、TVOC和其他有害物质;

(2)应采用水性粘结剂或聚氨酯粘结剂,不得使用溶剂型粘结剂和聚乙烯醇缩甲醛粘结剂;应使用成品粘结剂,不得现场搅拌粘结剂;各种成品粘结剂使用前应送样

确认;

(3)装修中使用的无机非金属材料,必须有合格的放射性指标检测报告;

(4)木制品需涂刷甲醛清除剂并保持通风24小时后方可封面板;

(5)油漆、粘结剂、涂料、密封胶等使用后需及时密闭存放,废料及时清出室外;

(6)我司在精装单位竣工后,直接委托相关检测中心对户内进行环保检测,若出现不合格现象,产生的检测费用及整改费用由精装单位承担。

2.18.木制品及特殊材料

(1)所有本工程使用木材品种、规格、质量,必须符合设计及规范要求。并提供相关的检测报告。除门套外所有细木制品应在工厂加工,建设单位、监理根据工程进度定期到加工厂进行检查,严禁在现场制作加工。

(2)各类木料、均须干爽平直,不得有腐朽、节疤、扭曲、劈裂和虫蛀等弊病。应提前进行干燥处理,含水率不大于12%。如有需要主要部位根据建设单位及监理的要求,应做含水率检测。

(3)木料与砌体、混凝土或抹灰层接触处,埋入砌体或混凝土中的木砖,均应进行防腐处理。有防火要求的部位应刷防火涂料。

(4)细木制品制成后,应立即刷一遍底油(干性油),以防受潮变形,金属配件应涂刷防锈涂料。

(5)木料如属进口材料,应先送当地商检局检验,取得无虫蛀证明后,才可运抵工地。(6)饰面板材应对木纹、颜色等进行挑选拼对,尤其是门套、窗套两侧饰面板、色泽、花纹及图案要基本一致。薄本贴面板应薄厚均匀,无潮湿、无裂缝、本节疤等瑕疵,且本纹清晰,样品封样,并应得到设计师及建设单位、监理的认可。

(7)特殊材料必须严格按图纸设计进行安装制作,并提交施工方案由建设单位、监理审批后方可施工。

2.19.玻璃工程

(1)到场的玻璃必须具备产品检测报告及产品合格证。到场的玻璃厚度、样式及长宽规格必须满足建设单位及设计的要求。外观质量,不得有爆边、划伤、缺角、结石、气泡、水印、波浪、裂缝等现象。

(2)玻璃胶的品种、颜色及性能要注意与玻璃配套使用,必须符合设计要求和有关材料标准。

(3)如需倒角的玻璃,必须在工厂内加工成型,不能在现场打磨;倒角一边必须光滑、平直、角度一致。

(4)清镜面上需安装镜前灯,精装公司必须严格按照建设单位提供的图纸尺寸安排厂家提前完成打孔的工作,孔位一定要精确无误。无框清镜安装前应在背后墙上镶贴衬板,衬板的尺寸比镜面每边小50mm,表面低于石材表面1mm。

(5)玻璃安装前,应将槽口内清扫干净,清除木碎渣,灰沙渣,胶渍和尘土等。不得使用超能胶等化学粘接剂,应使用优质双面胶纸粘贴至稳固为合格。安装好的玻璃应平整、牢固,不得有松动现象。

(6)竣工后的玻璃工程,表面应洁净,不得留有油灰,浆水,玻璃胶,涂料等斑污。

3.成品保护措施

3.1精装修产品的成品保护

精装修各分项工程的成品保护工作均在精装单位施工完成此分项工作并经初验合格后立即予以实施,待竣工验收后拆除,清理出场,期间精装施工单位须安排专门人员对成品保护进行不间断的检查和维护,及时更换破损的保护材料,有关费用应包含在报价当中。

针对成品保护问题,必须明确人员的投入程度以及具体人员安排,责任到人,成立成保小组、奖罚措施等。有针对性地对不同的部位、不同程序诸石材瓷砖工程、木饰面、吊顶工程、玻璃工程、特殊材料等编写专项的成品保护项目。

3.1.1石材地面

下铺1mm厚无纺布(上翻100固定),上方用5mm夹板覆盖固定。铺设前,清理完地面;

3.1.2电梯轿箱

用15mm细木工板钉成木盒,包裹保护门套及门边瓷砖。应在转角部位用稍硬板条加强保护,防止材料进出电梯时损坏石材,在此基础上用15mm细木板满封。细部整改对电梯部位影响较小,需要保持轿箱内清洁卫生、不超载、材料袋装即可。

3.1.3门框

底框用9mm厚夹板做U型套,两侧用5mm厚夹板保护,高1.5米;

3.1.4露台门框

底框用9mm木夹板做U型套,侧框用瓦楞纸包裹保护,保护高度1.5米,采用胶纸粘贴固定;

3.1.5门窗玻璃

由其他单位在精装单位进场前安装,精装单位负责成品保护完好,原保护膜在施工完成后由精装单位再行清理。

3.1.6地面砖

地砖铺贴完成后及时清除地砖表面泥浆及垃圾,待表面干爽后用专用填缝剂将拼缝填满、擦顺;清洁完毕,用适宜尺寸的干净彩条布满铺在地砖表面上,必须确保完全覆盖。在彩条布交接处及转角处,需用胶带固定;然后在彩条布上满铺成品纸板,纸板拼缝处用胶带纸粘贴。

3.1.7门槛石

验收合格后,仔细清理门槛石表面垃圾杂物,之后用干净棉布清除表面灰尘。清洁

完毕,采用包装箱纸皮或瓦楞纸+双面胶覆盖在门槛石表面,覆盖时必须确保门槛石完全被包覆。在纸板交接处及转角处,需用胶带固定。

3.1.8墙面砖阳角

墙砖镶贴施工中及时擦掉表面泥浆及杂物,待表面干爽后用填缝剂将45度拼角缝隙填满、擦顺。墙砖镶贴完成、验收合格后第三日用原包装泡沫板从两边将阳角保护好,高度大于1.5m防止施工过程中碰撞砖角。

3.1.9木地板

地板铺贴完成后及时清除垃圾,清洁完毕,用3mm聚乙烯泡沫垫满铺在地板表面上,必须确保完全覆盖。在泡沫垫交接处及转角处,需用胶带固定;然后在泡沫垫上满

铺无钉成品纸板,纸板拼缝处用胶带纸粘贴。精装单位负责成品保护完好。

3.1.10茶水柜

茶水柜在安装完后清理干净后作成品保护,将台板应用包装盒纸进行全长保护。精装单位负责成品保护完好。

3.1.11马桶

注意保留原包装物,安装完成后用原包装直接包裹马桶,并用封箱带封好,不得在保护纸壳上面堆放材料。

3.1.12洁柜、柱盆

台盆安装完成、将台面污染清除后即时用原包装纸皮覆盖保护,转角部位用胶纸粘好。

3.1.13五金件

安装完成、验收合格后,用原包装物包裹保护。

3.1.14地漏

用PE膜粘贴覆盖;采用透明胶带粘贴固定地面清洗时,必须取出地漏盖。

3.1.15开关插座面板

面板最后安装并作好保护,防止污染与磕碰。

3.1.16石材窗台

仔细清理大理石表面垃圾杂物,之后用干净棉布清除表面灰尘。清洁完毕,用3mm

聚乙烯泡沫垫覆盖在大理石窗台表面,覆盖时必须确保大理石完全被包覆并用胶带固定。

3.1.17镜子成品保护要求

安装完成后,进行清洁,然后用报纸满贴保护。

3.1.18不锈钢成品保护要求

不锈钢制品带保护膜安装,在竣工移交前拆除。

3.2成品保护的其他要求:

(1)精装单位对现场一切土建设施、设备、产品承担看护照管责任,如发生破坏,一切后果和损失由精装单位负责。

(2)精装单位对施工楼层的电梯厅、楼梯间、室内门窗、消火栓等的开关负责,如发生雨水从窗口进入、消火栓被打开、室内给水龙头打开等,造成损坏电梯、室内墙地面及部品的情况,一切后果和损失由精装单位负责。

(3)施工时必须对卫生间、阳台等地漏口、下水口进行保护,防止砂浆等垃圾堵塞,如果出现堵塞等问题,返工地面、橱柜、门框、门体等一切材料损失由精装单位负责。(4)所有成品保护措施,未经建设单位项目部工程师允许,不得拆除或挪作他用。精装单位有责任做好成品保护的后续检查和维护工作,对于成品保护措施被损坏、拆除的,必须再恢复保护措施。

(5)精装单位对施工期间所有成品负保护责任,建设单位分包安装工程完成后由精装单位进行验收和移交,验收完成后成品保护责任由精装单位承担,由建设单位供货由精装单位施工的内容,由精装单位进行成品保护并负全部责任;

(6)建设单位有权利根据现场实际情况对装修管理、成品保护责任归属进行补充说明和明确;

(7)精装单位成品保护措施不到位,建设单位有权对精装单位处以每次不超过合同金额1%的处罚,问题较严重的,建设单位有权要求停工整顿,由此引起的工期延误由精装单位负责。

(8)施工完成,精装单位认为可以提交验收,应申请拆除成品保护措施,经建设单位工程师同意后开始拆除。

(9)精装单位已安装完成的工作在移交给建设单位前,须提供适当的保护;若有关工作遭受其它分包商损坏,建设单位可协助精装单位找出责任方并协调追讨相关损失赔偿,但精装单位在获得赔偿前仍需自费对受损部分工作进行修复。

4、其它要求

以下要求所需费用请投标单位在商务标中予以考虑并明确表述。

4.1、管理人员配置要求

中标单位在现场必须配置(常设)专业精装修设计人员、专职质量员、专职安全员、专职机电工程师,其他管理人员请投标单位自行考虑。

4.2、图纸细化要求

中标单位必须根据建设单位提供的精装修设计图纸结合实际情况,在施工前需细化图纸。此工作所需时间在进度计划中必须有明确反应。此细化图纸只作为过程控制依据,不作为结算依据。需进行细化的内容包括但不限于以下方面:

1)、房间六面图纸必须出齐、尺寸精确到毫米,通长标注,标注净尺寸,标注完整,

基层、面层厚度标注清楚。

2)、根据原设计图纸,结合墙地砖尺寸、石材设计尺寸、土建尺寸、洁具尺寸、橱

柜尺寸、门窗框位置、门窗套尺寸、吊顶高度、开关面板位置、地漏位置、室

内外高差、泛水坡度等卫生间的墙地砖、石材排板图、课餐厅的石材排版图。

经建设单位及设计师确认后方可加工及施工。

3)、根据原设计图纸出具不同装饰面交接处的节点详图。

4)、整套房间标高处理图,包括顶地,需考虑不同装饰面的厚度影响和土建允许偏

差。

5)、结合装饰面出具所有门槛、门窗套处的节点详图。

6)、结合装饰面出具洁具、灯具、空调安装的节点详图。

4.3、与土建施工单位交接的要求

1)、按现行土建的国家、地方、行业等相关施工及验收规范进行毛坯房交接验收。

2)、如毛坯房达不到土建相关施工及验收规范要求,由土建施工单位进行整改,直

至验收通过;如毛坯房达到土建相关施工及验收规范要求,则为达到精装修质

量要求而必须进行的土建整修工作由精装修中标单位完成,在投标报价中请充

分考虑由于这些因素的影响而产生的为达到精装修质量要求而必须进行的土

建整修工作的费用,此项报价在中标后将不予调整,包干使用。

3)、此工作的验收及土建单位整改、精装单位整修所需时间均包括在总工期中,中

标单位在进度计划中必须考虑此工作所占用的时间,与土建总包单位的协调不

顺不能作为顺延工期的理由。

4.4、产品保护和修复工作要求:

a)请提供条款3所述部位的详细的可操作的成品保护和修复方案。投标时带方案

报价,如中标则此方案成为合同工作的一部分,现场按投标方案落实此工作,

此项报价在中标后将不予调整,包干使用。如未提出专项报价,则视为投标人

(完整版)装饰装修技术标

目录 第一章标书编制综合说明 .............................................. - 2 - 1.1、投标承诺 ........................................................... - 2 - 1.2、编制依据 ........................................................... - 3 - 1.3、编制原则 ........................................................... - 3 - 1.4、工程概况 ........................................................... - 3 - 1.5 项目主要工作内容 ................................................... - 4 - 1.6、本工程特点 ......................................................... - 5 - 第二章施工组织设计 ................................................... - 5 - 2.1、施工现场总体布置 ................................................... - 5 - 2.1.1施工用电布置....................................................... - 6 - 2.1.2施工用水布置....................................................... - 6 - 2.2 、施工方案 .......................................................... - 7 - 2.2.1 脚手架工程 ........................................................ - 7 - 2.2.2 拆除工程 .......................................................... - 9 - 2.2.3 门窗工程 ......................................................... - 11 - 2.2.4 楼地面工程 ....................................................... - 13 - 2.2.5内墙乳胶漆........................................................ - 15 - 2.2.6吊顶工程.......................................................... - 17 - 2.2.7卫生间隔断工程.................................................... - 18 - 2.2.8水卫工程.......................................................... - 20 - 2.2.9电气工程主要施工方法及质量要求.................................... - 22 - 第三章保证质量的技术措施 ............................................. - 25 - 3.1、质量保证管理体系一览表 ............................................ - 25 - 3.2、质量管理组织措施 .................................................. - 25 - 3.3、工程质量保证体系 .................................................. - 26 - 3.4、工程质量管理制度 .................................................. - 26 - 3.5、材料质量保证措施 .................................................. - 26 - 3.6、质量检查和检测手段 ................................................ - 27 -

- 装饰装修工程技术标完整版

目录 目录 (1) 第一章、综合说明 (7) 第一节编制依据及工程概况 (9) 1、编制依据 (9) 2、工程概况 (9) 3、施工阶段划分 (10) 4、实现目标及承诺 (10) 第二节工程特点分析 (12) 1、工程特点 (12) 2、装饰施工措施 (12) 第三节现场施工管理方案 (15) 1、施工特点 (15) 2、施工安排 (16) 第二章、施工部署 (19) 第一节现场管理组织机构 (19) 第二节劳动力总体计划 (23) 1、劳动力来源 (23) 2、劳动力的组织管理保证措施 (24) 3、劳动力的技术保证措施 (24) 4、工程劳动力计划 (25) 第三节机械设备总体计划 (25) 1、机具准备 (25) 2、机具管理 (26) 3、机械设备计划 (26) 第四节物资材料总体计划 (31) 1、材料的组织管理 (31)

3、采购材料、外加工件等材料供应方管理措施 (32) 4、物资材料的检验、试验计划 (34) 5、装饰材料质量控制程序 (35) 6、主要设备材料用量计划 (37) 第五节施工现场平面布置 (38) 1、施工平面布置原则 (38) 2、施工平面及临设布置安排 (39) 第六节装饰与其它单位的协调配合措施 (40) 1、与总包配合 (40) 2、与其它装饰施工单位的配合 (41) 3、与监理工程师的协调 (41) 4、与设计方的协调 (42) 5、施工协调配合原则 (43) 6、协调方式 (43) 第七节施工管理中的重点、难点 (44) 1、施工管理中的重点、难点 (44) 2、针对以上情况所应采取的解决措施 (44) 第三章、分部分项工程施工技术方案 (46) 第一节天花工程 (46) 第二节墙面工程 (51) 1、墙面石材干挂 (51) 2、墙面贴墙砖 (57) 3、轻钢龙骨石膏板隔墙 (60) 4、窗帘盒安装 (61) 5、墙面涂料 (62) 6、墙面木饰面制安 (67) 7、墙面裱糊 (67) 第三节地面工程 (73)

装修项目技术标范本

目录 附件:.............................................................. - 3 - 第一章编制综合说明及依据 .......................................... - 4 - 1.1 技术标编制依据................................................ - 4 - 第二章工程概况及工程特点 .......................................... - 5 - 1.1 工程概况...................................................... - 5 - 1.2 质量目标...................................................... - 6 - 1.3 施工目标...................................................... - 6 - 1.4 本工程的重点及难点............................................ - 6 - 第三章项目组织管理机构 ............................................ - 8 - 3.1 项目经理及主要技术管理人员简介................................ - 8 - 3.2 以上人员相应资质的复印件...................................... - 8 - 3.3 管理机构职责划分.............................................. - 8 - 第四章施工进度计划表及劳动力安排.................................. - 10 - 4.1 总工期及进度计划安排......................................... - 10 - 4.2 工期保障措施................................................. - 10 - 4.3 劳动力计划................................................... - 11 - 4.4 主材设备供应计划............................................. - 12 - 第五章工程施工方案及技术措施要求.................................. - 13 - 5.1 装饰工程施工方案概述......................................... - 13 - 5.2 地砖地坪装饰施工方案......................................... - 16 - 5.3 卫生间地面聚氨酯防水涂料施工做法............................. - 17 - 5.4 地面石材施工工艺............................................. - 18 -

装饰装修施工技术方案及技术措施

施工技术方案及技术措施 (一)、拆除部分 〈一〉、砖墙拆卸 1、在拆卸之前检查需拆卸的墙是否稳定,注意找好工作位置,以免砖头砸伤人。对于拆卸下来而未能及时运走的砖,要堆放好。 2、检查拆墙机具是否性能良好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可拆卸。 3、拆卸下来的砖,摆放在一定的位置,并及时运走,不可随意乱丢。 〈二〉、余泥外运装卸运载要求 1、装运各种材料,物件时严禁超载、超高、超宽、超长; 2、车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下扒车,物件堆放要平稳,车辆行驶时,禁止人坐在栏板上或车顶高处,更不准站在运载物的顶头,防止急刹车动载物突然移动而轧伤人; 3、密切配合驾驶员,车辆进出照顾前后,倒车、转弯、领车、正常行驶时应注意前后左右马路上的动态。 〈三〉、原有天花拆除 用美工刀或者是起子从扣板边缘部分轻轻剔开,然后逐步取下扣板。 拆除的注意事项: 1.原有吊顶装饰物拆除时,应注意尽量拆除干净,不保留原吊顶装饰结构。尤其是原吊顶内的吊杆、挂件等承载吊顶重量的结构必须拆除,这主要是从今后的安全考虑的。 2.拆除时要先切断电源,原有的吊顶内电路管线尽量拆除,不要再考虑继续使用,因为原吊顶内电路已经基本没有利用价值。 3.拆除时要考虑原吊顶内的设备和设施的安全,很多老房吊顶内都有暖气管路,还有一些住宅是中央空调系统,要避免因拆除时不注意损坏管线和设备。 4.厨房和卫生间拆除原吊顶时要避免损坏通风道和烟道。 (二)、地面工程

1. 石材楼地面 1.1、质量要求 1.1.1、面层所用石材板块的品种、规格和颜色等必须符合设计要求。 1.1.2、基层和面层必须无空鼓现象。 1.1.3、石材完成面洁净,图案洁净,色译一致。 1.1.4、允许偏差: 石材板块地面的允许偏差要满足GB50210-2001的要求,同时还要满足下表规定。 项目允许偏差(㎜)检验方法 表面平整度 1.0 用2m靠尺楔形塞尺检查格缝交低差0.3 用钢直尺和楔形塞尺检 查 踢脚线上口平直 1.0 拉5m长线,尺量检查接缝宽度0.8 尺量检查 1.2、创优策划 1.2.1、根据工程的工作量和工期要求,配备足够的施工机具,合理安排劳动力,创造立体交叉连续施工的条件,。 1.2.2、材料要求 1.2.2.1 选用32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 1.2.2.2 颜料和白水泥要求:颜色与饰面板相协调。 1.2.2.3 黄砂要求:粒径在0.25~0.50mm之间,含泥率在3%以内。 1.2.2.4 石材板块应按设计要求选择规格、品种、颜色、花样完全满足工程需要,且须经过权威检测部门认可。 1.2.3、施工准备 1.2.3.1 准备好施工用的切割机、磨光机、砂浆搅拌机等机械。 1.2.3.2 检查和验收好前道工序,必须符合和满足验收标准。 1.2.3.3 在墙身弹好50㎝的水平线和各房间十字线等。 1.2.3.4 试铺、安排板块编号、分类堆放,绘制铺贴大样图。 1.2.4、质量控制要点

建筑装饰装修工程施工技术交底

建筑装饰装修工程

第一章地面基层铺设 1.1灰土垫层施工 本节使用于建筑工程中室内外地坪、管沟、台阶和散水等灰土垫层的施工。 1.1.1 施工准备 1.技术准备 (1)进行图样会审,符合设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (2)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 (3)施工前应根据设计要求、涂料种类、施工条件等,合理确定涂料含水率控制范围、虚铺厚度和夯打遍数等参数。重要工程的灰土垫层,其参数应通过压实试验来确定。 (4)大面积垫层使用大型机械施工,制定好施工方案,确定行车路线、材料堆卸点等。 2.材料要求 (1)土。采用就地挖出的黏性土机塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质或使用耕植土。土料应过筛,其粒径不大于15mm。冬期施工不得采用冻土或夹有冻土块的土料。 (2)清理基土。铺设灰土前先检验基土土质,清除松散土、积水、污泥、杂质并打底夯两遍,使表土密实。 (3)弹线、设标志。在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,做控制摊铺灰土厚度的标准。 (4)灰土拌和。灰土的配合比,除设计有特殊要求外,一般为2:8或3:7(石灰:土)。通过计量控制配合比。拌和时采用土料、石灰边惨和边用铁锹翻拌,至少翻拌两遍。灰土应拌均匀,颜色一致,并保持一定的湿度。现场简易检验方法:以手握团,两指轻捍即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晒干或洒水湿润。 当采用粉煤灰或电石渣代替熟石灰作垫层时,拌和料的体积比应通过试验确定。 3.机具设备 (1)机械:蛙式或柴油打夯机、铲土机、自卸汽车、推土机、翻斗车等。(2)工具:木夯、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~~20mm两种)、耙子。平头铁锹、橡胶管、小线、塑料布等。 (3)计量检测工具:水准仪、塞尺、标准尺、靠尺、钢尺等。 (4)安全防护用品:绝缘手套、绝缘鞋、口罩、护目镜、手套等。 4.作业条件

装饰装修工程技术标准

编制依据 1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2.《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB56242-2002) 5.《工程建筑标准强制性条文》(建标[2002]219号) 6.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 7.《建筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)8.《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-001-2003) 9.《家庭居室装饰工程质量验收标准》 10.《室内空气质量标准》 11.厨房家具标准与有害物质限定 12.住宅室内装饰装修管理办法 13.我公司多年施工经验

目录 1.工程概况 (5) 1.1工程简介 2.对施工任务的认识 (5) 2.1对任务范围的理解 2.2本工程的特点及难点 2.3承包人完成本工程的优势 3.施工部署 (6) 3.1施工前的准备工作 3.2施工组织理念 3.3施工部署 3.4管理架构及组织机构 3.5施工进度安排 4.施工筹划 (9) 4.1劳动力计划表 4.2施工机具计划表 4.3主要材料(来源及性能指标) 4.4现场平面管理 4.5现场分区安排 4.6施工垃圾处理 4.7施工用水用电 5.施工方案 (10) 5.1施工前先行确定标高及水平尺寸 5.2嫡系队伍承担施工工程任务 5.3有效地控制材料的供应期 5.4施工班组实施综合效益管理 5.5对设计的深化和互补 5.6施工协调工作 5.7.1与设计单位的协调 5.7.2与总包监理单位的协调 6.分项工程的施工工艺、质量标准及监控要点 (12) 6.1 吊顶工程 6.2乳胶漆施工方法

(完整版)酒店装修技术标范本

目录第一章公司资质证明资料 第二章项目总体概述 第三章本项目主要施工方案及标准 第一节拆除施工 第二节砖墙砌筑 第三节吊顶工程 第四节墙面砖铺贴 第五节地面砖铺贴 第六节电气安装工序和要求 第四章质量保证 第五章施工进度计划 第一节施工日期计划 第二节工期保证措施 第三节施工进度计划图 第六章施工安全措施 第七章资源配备计划 第一节进场计划 第二节施工机械设备管理及维修保养 第三节拟投入机械设备计划表 第八章拟定的管理人员及人员资历 第九章公司近三年主要业绩

第一章公司资质证明资料 深圳市xxxx公司 资质文件 总公司地址:深圳市福田区福强路xxxxxx 邮政编码:xxxxx 总公司电话: 0755-8xxxx 传真: 0755-8xxxxxx 分公司地址:广州市天xxxxxxx01室 邮政编码: 510xxxx 分公司电话: 020-3xxxxx3

深圳市xxxx限公司 公司简介 深圳市xxxx有限公司成立于2003年11月21日,注册资金9800万元。我司有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙专业承包壹级、钢结构、消防设备、电子与智能化工程专业承包贰级、机电设备安装叁级资质、建筑工程施工总承包叁级;同时拥有建筑装修装饰专项设计甲级;建筑幕墙工程设计专项乙级。2008年获得ISO9001质量管理体系认证,2010年获得ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。我司连续六年荣获“广东省守合同重信用企业”称号,是中装协、深圳装饰协会会员单位。 xxxx公司经过近十多年的发展,已形成了规范的管理体系,健全的岗位责任制,在管理和施工过程中责任明确、有章可循。拥有一批经验丰富的管理班子,并组建优良的现场施工队伍。公司现有员工300多人,有职称的各类工程技术和经济管理人员86人,其中高中级职称人员25人,一级、二级建造师16人,且建筑、结构、电气、暖通、给排水、经济等专业技术人员齐全。 在过去的十多年里,xxxx装饰紧贴市场脉搏,紧跟业界的发展步伐,不仅实现了各项经营指标的稳步增长,也获得社会各界的高度好评,企业以立足深圳,辐射全国为发展方向,力争把湛艺这个品牌做大做强。现我司已在北京、

《建筑装饰施工技术》复习

《建筑装饰施工技术》复习要点 一、建筑装饰工程的内容 1.1按建筑装饰施工的项目划分 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001),将建筑装饰装修工程大致分成抹灰工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面工程、楼地面工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、门窗工程、细部工程、幕墙工程等。 1.2按建筑装饰施工的部位划分 对室外而言,如外墙面、台阶、入口、门窗、屋顶、檐口、雨棚、建筑小品等都须进行装饰。就室内而言,内墙面、顶棚、楼地面、隔断墙、楼梯以及与这些部位有关的灯具、家具陈设等也都在装饰施工的范围之内。 1.3 建筑装饰工程施工的特点 建筑装饰工程施工流程的建筑性、操作的规范性、态度的严谨性、管理的复杂性、使用功能与造价的同步性。 1.4建筑装饰施工的顺序 1.1自上而下的流水顺序 1.2自下而上的流水顺序 1.3室内装饰与室外装饰施工的先后顺序 1.4室内装饰工程各分项工程施工顺序 1.5顶棚、墙面与地面装饰工程施工顺序 二、细部工程施工 1抹灰工程的概述 1.1一般抹灰:是指用石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、粉刷石膏等材料的抹灰。 装饰抹灰:有水刷石、干粘石、假面砖等。 抹灰的组成:抹灰层一般2-3层,底层与基体粘结牢固并初步找平;中层(又称二度糙)的作用是找平;面层(又称光面)起装饰作用。

(1)抹灰层的总厚度:顶棚总厚度15-18mm;内墙为抹灰18-25mm外墙抹灰总厚度〈20mm;石墙〈35mm。 (2)抹灰层的每层厚度:根据基体的材料、抹灰砂浆种类、墙体表面的平整度和抹灰质量要求以及各地气候情况而定。 1.2木龙骨吊顶的构件组成及对材料的要求 木龙骨吊顶的构件组成:龙骨架和石膏板、胶合板、纤维板等面板构成。 木龙骨结构形式:由上槛、下槛、立柱(墙筋)和斜撑组成。 1.3.复合木地板的组成 复合木地板一般都是由四层材料复合组成,即底层、基材层、装饰层和耐磨层,其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。 ?底层由聚脂材料制成,起防潮作用。 ?基材层一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。 ?装饰层是将印有特定图案的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。 ?耐磨层是在地板表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每m2含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量越高,转数越高,也就越耐磨。 1.4涂料的颜色调配 各种颜色都可由红、黄、蓝三种最基本的颜色(原色)拼成。 1.5大规格饰面板的安装主要有钢筋钩挂贴施工法、干挂施工法、粘贴施工法等。 1.6玻璃幕墙施工 按骨架位置和施工方法可分为:有框玻璃幕墙;点支式玻璃幕墙;全玻璃幕墙。 按建筑幕墙饰面材料的不同主要分为玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙。

装饰装修工程施工技术交底

干挂石材技术交底 一、施工准备: 1、材料要求: 2)石材:根据设计要求,确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折。抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。 2)合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。 3)玻璃纤维网格布:石材的背衬材料。 4)防水胶泥:用于密封连接件。 5)防污胶条:用于石材边缘防止污染。 6)嵌缝膏:用于嵌填石材接缝。 7)罩面涂料:用于大理石表面防风化、防污染。 8)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合要求。 2、主要机具:台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状的钢凿子、靠尺、铝制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子。铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。 3、作业条件:

1)检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。 2)搭设双排架子处理结构基层,并作好隐预检记录,合格后方可进行安装工序。 3)水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。 4)外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 5)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,尤其是架子拆除时,不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。 二、操作工艺: 1、工艺流程:清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝→工地收货→挂水平位置→石料打孔→背面刷胶→贴柔性加强材料→支底层板托架→放置底层板用其定位→调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔→ 插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内→临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板刷二层罩面剂。 2、工地收货:收货要设专人负责管理,要认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,发现石材颜色明显不一致的,要单独码放,以便退还给厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用。还要注意石材堆放场地要夯实,垫10cm×10cm通长

装饰装修技术标模板

装饰装修技术标

目录 一、施工组织设计 1.1、总体概述: 工程组织总体设想、方案针对性 1.2、现场施工场地布置 1.3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 1.4、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 1.5、安全文明施工及环境保护措施 1.6、劳动力、机械设备和材料投入计划 1.7、关键施工技术、工艺及重点、难点和解决方案

1、总体概述: 工程组织总体设想、方案针对性 第1节编制依据 ( 一) 依据建设单位装修工程施工招标文件内容。 ( 二) 施工图纸及建设单位对施工的要求及银监会特殊要求。 ( 三) 施工现场条件和勘察资料。 ( 四) 我公司当前所具备金融类施工的实力。 ( 五) 结合以往施工过程中所总结的施工经验。 第2节工程概况、施工工期及质量 ( 一) 工程概述 1、建设单位: 无锡市滨湖区蠡园街道大箕山社区居民委员会 2、工程名称: 大箕山居委会物业用房装饰装修工程 3、承包方式: 包工包料 4、现场条件: a、施工现场不得住宿与开火做饭。 b、施工用水、电已接至施工场地, 具备施工条件。 c、现场已具备装饰施工条件。 5、开竣工日期: 开工日期以甲方开工令为准, 竣工日期按招标文件( 二) 施工工期及质量 1、施工工期: 30日历天 2、工程质量: 一次性验收100%合格 ( 三) 施工特点及主要工程内容 1、本装修工程施工特点

( 1) 本工程为居委会物业用房, 在施工期内, 须严格遵守市文明施工管理要求, 项目经理部要精心组织、科学安排施工流程, 并根据现场施工进度的要求, 合理计划材料、机具的进场时间、顺序, 对施工现场进行合理的安排、使用。 ( 2) 本工程的工期要求紧, 质量要求较高, 加之施工期间正处于多雨季节, 因此如何合理安排好施工进度, 完善多雨季节的施工措施、确保本工程的质量, 按照合同工期完成, 就成了本工程的重点和难点问题。 ( 3) 由于工期要求紧, 各个专业间要相互交叉作业, 必须和通风空调工程、消防喷淋工程以及强、弱电等专业之间加强联系, 合理协调配合, 以确保整个工程的装饰效果。 2、主要施工内容 施工图纸范围内的装饰、安装工程

装饰装修工程施工技术指导书.doc

装饰装修工程施工技术指导书 1 第一章施工图设计工艺标准 因装饰施工图是施工全过程、全方位、全员的活动操作依据,为此应有工艺标准: 1、施工图是预决算详细准确的依据 2、施工图是材料、构配件采购及进场的可靠明确依据,也是业主认定的标准 3、标高造型各项规格尺寸准确,严防下料、加工、组装随意,出项错误 4、隐蔽构造、节点联系关系交代清楚(必有详图),符合现场实际和规范要求 5、设计说明、施工技术和工艺标准要符合现行规范和合同报价 6、自觉执行现行法律法规和技术标准要求,如装饰工程施工图设计必须执行强制性条文,施工图必齐全完整,并出具设计文件,电气施工图需符合2009年国家和省级设相关各项技术法规要求 7、施工图同时也是工程验收的主要技术文件,是ISO工程质量管理源头依据,为此制定此工艺标准 8、施工图要画到位,准确无误,标准图集和规范的应用要正确,施工图中要写总体说明,交代出主要选用的材料,构造要符合现场和现行规范,施工图中的符号应用必须正确,以免出现误导 第二章楼地面装饰工程施工 楼地面工程主要包括整体地面、块料地面、木竹地面、卷材地面、热功能地面、防水地面、防爆地面,本章主要讲了块料地面和木地面 2 的施工方法和注意事项 设计、施工、监理的依据: 技术规定用材标准施工工艺要点工程质量标准施工图说明标准地面构造详图报价清单 第一节块料地面施工工艺 块料地面是指天然大理石、花岗石板、预制水磨石板、陶瓷板、墙地板、镭射玻璃砖及钛金不锈钢复面墙地砖等装饰板材,铺贴在楼地面或地面上,块料地面铺贴材料花色品种的多样,能满足不同的装饰要求 一、下面以陶瓷地砖铺贴为例,做主要讲述 1、施工工序 基层处理水泥砂浆打底做冲筋抹找平层规方、拉线铺贴地砖拨缝、调整勾缝养护 2、施工质量控制要求 1)为防止出现空鼓、起拱现象,基层必须处理合格,不得有浮土、污垢;(1、铺结合层水泥砂浆前,基层上泼水泥素浆应均匀,不漏刷,不积水,保持湿润,随刷随铺结合层,结合层砂浆必须采用干硬性砂浆(2、若做干撒水泥时应搅拌均匀,浇水要均匀且适量,铺贴后砖要压紧 2)地砖在铺贴前应用水浸泡2—3小时(根据不同材料确定是否浸泡),取出晾干再用,以免影响其凝结硬化,发生空鼓起壳等问题 3)严格选材,翘曲不平的不合格产品及厚薄不均匀者挑出或集中选 3 用,以免出现相邻地砖高低差不符标,挑选出有色差的板材,色差比较大的放在次要位置,

装饰装修施工技术方案与技术措施

施工技术方案及技术措施 (一)、拆除部分 〈一〉、砖墙拆卸 1、在拆卸之前检查需拆卸的墙是否稳定,注意找好工作位置,以免砖头砸伤人。对于 拆卸下来而未能及时运走的砖,要堆放好。 2、检查拆墙机具是否性能良好,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方 可拆卸。 3、拆卸下来的砖,摆放在一定的位置,并及时运走,不可随意乱丢。 〈二〉、余泥外运装卸运载要求 1、装运各种材料,物件时严禁超载、超髙、超宽、超长; 2、车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下扒车,物件堆放要平稳,车辆行驶 时,禁止人坐在栏板上或车顶高处,更不准站在运载物的顶头,防止急刹车动载物突然移动而轧伤人; 3、密切配合驾驶员,车辆进出照顾前后,倒车、转弯、领车、正常行驶时应注 意前后左右马路上的动态。 〈三〉、原有天花拆除 用美工刀或者是起子从扣板边缘部分轻轻剔开,然后逐步取下扣板。 拆除的注意事项: 1?原有吊顶装饰物拆除时,应注意尽量拆除干净,不保留原吊顶装饰结构。尤其是原吊顶内的吊杆、挂件等承载吊顶重量的结构必须拆除,这主要是从今后的安全考虑的。 2?拆除时要先切断电源,原有的吊顶内电路管线尽量拆除,不要再考虑继续使用,因为原吊顶内电路已经基本没有利用价值。 3?拆除时要考虑原吊顶内的设备和设施的安全,很多老房吊顶内都有暖气管路,还有一些住宅是中央空调系统,要避免因拆除时不注意损坏管线和设备。 4、厨房和卫生间拆除原吊顶时要避免损坏通风道和烟道。 (二)、地面工程 1.石材楼地面

1.1、质量要求 1.1.1、面层所用石材板块的品种、规格和颜色等必须符合设计要求。 1.1.2、基层和面层必须无空鼓现象。 1.1.3、石材完成面洁净,图案洁净,色译一致。 1.1.4、允许偏差: 石材板块地面的允许偏差要满足GB50210-2001的要求,同时还要满足下表 规定。 1.2、创优策划 1.2.1、根据工程的工作量和工期要求,配备足够的施工机具,合理安排劳动力,创造立体交叉连续施工的条件,。 1.2.2、材料要求 1.2. 2. 1选用32. 5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 1.2. 2. 2颜料和白水泥要求:颜色与饰面板相协调。 1.2. 2.3黄砂要求:粒径在0.25?0. 50mm之间,含泥率在3%以内。 1.2. 2.4石材板块应按设计要求选择规格、品种、颜色、花样完全满足工程需要,且 须经过权威检测部门认可。 1.2.3、施工准备 1.2. 3. 1准备好施工用的切割机、磨光机、砂浆搅拌机等机械。 1.2. 3.2检查和验收好前道工序,必须符合和满足验收标准。 1.2. 3. 3在墙身弹好50 Cm的水平线和各房间十字线等。 1.2. 3.4试铺、安排板块编号、分类堆放,绘制铺贴大样图。

装饰装修工程主要施工技术方案

装饰装修工程主要施工技术方案 1.装修施工基本施工流程 结构验收→架子及外檐干挂石材锚件、墙面大角处理→檐口石材安装墙地面施工屋面防水→外墙面石材安装→窗安装→外墙面保温处理→外墙涂料、窗口密封→架子拆除→避雷处理→上水、下水管线→电气管线→地面辐射采暖→墙面处理、粗装修→厕卫防水→内门窗安装→吊顶施工→墙面施工→地面施工→电气穿线、闸箱、面板→墙面、顶板腻子墙面涂料→灯具、洁具安装。 2.主要施工方案编制计划一览表 本工程应在以下工作开始前编制专项技术方案。主要施工方案编制计划一览表表5-1 3外檐干挂石材施工 地上部分外墙为三—四层不等,全部采用干挂樱花红花岗石石

材,外挂总高度24.90m,(含檐口),干挂面积约为4500m。 3.1 施工部署:经基层处理,在确定具备外檐装修施工条件后,外立面干挂石材,可以和本工程窗安装、涂料施工、保温施工同时进行,但必须做好安全防护措施,确保上下作业人员安全。石材幕墙施工自下而上四面同时进行施工,石材嵌缝自上而下进行施工。 3.2 施工进度安排:在充分落实技术准备的情况下,石材供应到位,总工期控制在日历工作日75d 内完成。 3.3 主要工序的施工方法 3.3.1 外檐石材幕墙施工 (1)结构偏差实测实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排版及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交项目经理和翻样人员进行二次设计。(2)放线:外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于1cm。放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口垂直立线,以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线,弹出窗口井字线并根据二次设计图样弹出挂件位置线。每个大角下吊坠线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。 (3)钢骨架的加工与安装:钢骨架主要包括角钢连接件、槽钢主龙

房地产住宅项目室内精装修工程技术标(211页)

目录 第一章室内装饰装修工程施工方案 ......................... - 4 - 一、综合说明.................................................................................................................................... - 4 - 二、工程概况.................................................................................................................................... - 6 - 三、施工组织方案............................................................................................................................ - 9 - 四、施工部署及总体安排.............................................................................................................. - 10 - 五、施工准备.................................................................................................................................. - 14 - 六、主要施工顺序、流程.............................................................................................................. - 17 - 七、各工种的施工配合.................................................................................................................. - 19 - 八、对施工过程中各影响因素的分析预测 .................................................................................. - 20 - 九、本工程合理化建议.................................................................................................................. - 21 - 十、本工程特点、技术难点及解决措施 ...................................................................................... - 23 - 十一、委外材料加工的控制.......................................................................................................... - 24 - 十二、深化设计管理措施.............................................................................................................. - 25 - 十三、季节性施工措施.................................................................................................................. - 26 - 十四、减少扰民噪音的技术措施.................................................................................................. - 28 - 十五、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 .............................................................. - 29 - 十六、夜间施工作业措施.............................................................................................................. - 31 - 第二章各分部分项工程的主要施工方法 .................... - 32 - 一、施工测量放样工程施工工艺.................................................................................................. - 32 - 二、基层或基体处理施工工艺及技术措施 .................................................................................. - 37 - 三、厨卫防水做法及施工工艺...................................................................................................... - 42 - 四、地砖地面施工工艺及技术措施.............................................................................................. - 48 - 五、轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺及技术措施 .......................................................................... - 51 - 六、轻钢龙骨集成扣板吊顶施工工艺及技术措施 ...................................................................... - 54 - 七、乳胶漆施工工艺及技术措施.................................................................................................. - 57 - 八、涂料工程施工方法及技术措施.............................................................................................. - 60 - 九、裱糊工程施工方法及技术措施.............................................................................................. - 62 - 十、装饰线条安装施工方法及技术措施 ...................................................................................... - 65 - 十一、木门安装施工方法及技术措施.......................................................................................... - 66 - 十二、五金配件施工方法及技术措施.......................................................................................... - 68 - 十三、门窗套和木线条安装施工方法及技术措施 ...................................................................... - 70 - 十四、室内装饰电气施工方法及技术措施 .................................................................................. - 71 - 十五、室内灯具安装施工方法及技术措施 .................................................................................. - 77 - 十六、给排水安装工程施工工艺.................................................................................................. - 84 - 十七、室内采暖管道安装工程施工工艺 ...................................................................................... - 89 - 第三章重点施工项目施工工艺及质量保证措施............... - 96 - 一、地砖地面空鼓、松动的防治措施.......................................................................................... - 96 - 二、瓷砖施工工艺控制重点、难点.............................................................................................. - 98 - 三、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程不平整与开裂变形预防措施 .............................................. - 98 - 四、溶剂型涂料饰面工程的防治透底、起皮、返锈和发霉等的技术措施 ............................ - 101 - 五、收口处理控制重点................................................................................................................ - 104 - 六、环保施工控制重点................................................................................................................ - 105 - 第四章施工现场总平面布置图 ........................... - 106 - 一、施工总平面图........................................................................................................................ - 107 - 二、临时设施计划 (108) 第五章施工临时用水用电说明 (109) 一、施工用电计划 (109) 二、施工用水组织 (111)

相关文档