1概述

1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~

10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。

1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。

2环境条件

KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下:

气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施

海拔高度(m)不超过2000m超过采用高原型

最高温度(oC)+40

最低温度(oC)-5低于标准装加热器

最大相对湿度月平均(+25oC)90%低于标准装加热器

防凝露

最大相对湿度日平均95%

抗震能力不超过8度

最大温差(oC)25

没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所

3参照相关标准

GB2900.19电工名词术语:高压试验技术和绝缘配合

GB2900.20电工名词术语:高压开关设备

GB5465.2电气设备用图形符号

GB191包装储运图示标志

GB4205控制电气设备的操作件标准运动方向

GB156额定电压

GB762电气设备额定电流

GB1980电气设备额定频率

GB11022高压开关设备通用技术条件

GB5582高压电力设备外绝缘的污秽等级

GB4797.2电工电子产品自然环境条件海拔和气压水深和水压

GB311.1高压输变电设备的绝缘配合

GB311.2~6高电压试验技术

GB4585.2交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法

GB7354局部放电测量

GB11604高压电器设备无线电干扰测试方法

GB763交流高压电器在长期工作时的发热

GB2706交流高压电器动、热稳定试验方法

GB3309高压开关设备常温下的机械试验

GB5273变压器、电器及套管的接线端子

GB2423.4电工电子产品基本环境试验规程试验D6:主变温热

试验方法

GB4728.1~13电气图用图形符号

GB4025电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB4884绝缘导线的标记

GB6988.1~7电气制图

GB7159电气技术的文学符号制订通则

GB1207-86电压互感器

GB1208-87电流互感器

GB3906-913~35kV交流金属封闭开关设备

GB50150-91电气装置安装工程、电器设备交接试验标准

IEC-298额定电压1~72kV交流金属封闭开关设备和控制设

IEC-56高压交流断路器

IEC-113图解、图表、表格

IEC-128技术图的一般原理

IEC-694高压开关设备和控制设备的通用条款

4技术参数

4.1开关柜技术参数

4.1.1额定电压:10kV

4.1.2运行最高电压:12kV

4.1.3工频耐压:42kV/min

4.1.4雷电冲击电压:75kV

4.1.5频率:50HZ

4.1.6主母线额定电流:1250A

4.1.7短时耐受电流:31.5kA/4S

4.1.8额定动力稳定电流:80kA

4.1.9防护等级:IP4X;断路器门打开IP2X

4.2真空断路器技术参数

4.2.1型号:VS1(ZN63B-12)

4.2.2额定电压:10kV

4.2.3运行最高电压:12kV

4.2.4频率:50HZ

4.2.5额定电流:1250A

4.2.6工频耐压:对地、相间及普通断口工频耐压值42kV/min;隔离断口间的绝缘工频耐压值48kV/min

4.2.7雷电冲击电压(全波):75kV

4.2.8辅助回路工频耐受电压:2kV

4.2.9额定短路开断电流(有效值)(4S):31.5kA

4.2.10 额定关合电流(峰值):80kA

4.2.11 额定动稳定电流:31.5kA

4.2.12 热稳定电流(有效值):80kA(4S)

4.2.13 机械寿命:大于2~3万次(30年免维护)

4.2.14 电气寿命:大于2万次

4.2.15 额定短路开断电流下允许开断次数:50次

4.2.16 操作机构形式:电动弹簧操作机构

4.2.17 操作电压:DC220V

4.2.18 储能电机电压:AC/DC220V

5开关柜的设计报告

5.1 柜体

5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。

5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能,并具有比同等钢板高的机械强度。

5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。

5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。

5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。

5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。

5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和电缆侧之间同时自动隔离的要求。

5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。

5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

5.1.10 加工和装配后的柜体整齐、牢固而美观。

5.1.11 柜体可按工程的实际需要设计为电缆或母线“上进上出”和“下进下出”的接线方式。5.1.12 开关柜外壳封闭后可达到防护等级IP4X。

5.2 表面处理

5.2.1钢构件与钢封板采用优质板材,表面喷涂抗电弧烧蚀漆层。门和封板采用环氧树脂粉末喷涂,采取上述处理方法和材料使开关柜外壳具备很强的防腐蚀能力。

5.3 手车断路器

5.3.1手车根据用途可分为断路器手车、电压互感器手车、隔离手车、计量手车等等。相同规格的手车可互换,手车在柜内采用丝杆推进机构移动。

5.3.2断路器为真空型,断路器手车中置式,设计符合IEC56,DL402,DL403。

5.3.3型式和额定容量值相同的断路器完全可互换使用,断路器手车与开关柜配合有防误操作机械装置。当断路器闭合时,手车不能推进或拉出,只有当手车在工作或试验位置时,断路器才能合闸。

5.3.4动触头为梅花触指,表面镀银,动静触头接触良好,主回路接触电阻小,温升低。

5.3.5操作机构为电机储能弹簧操作机构。

5.3.6断路器工作次数可从面板上计数器显示。

5.3.7断路器安装有显示器和控制器,各项具体如下:

·开断及闭合状态的机械显示(红,绿翻牌);

·储能电动机储能显示;

·手动弹簧释放;

·手动弹簧储能;

·就地分、合闸;

·远方分、合闸;

·手动合闸手柄;

·备用辅助触点。

5.3.8手车可在开关柜门关闭时操作,通过视察窗可看到手车所处的位置及断路器分、合指示和储能释能状况的指示。通过后门视察窗可观察电缆室内情况。

5.3.9隔离插头符合SD201规定。

5.4 电缆室部分

5.4.1电缆室内有充裕的空间,可安装电流互感器、接地开关、避雷器。施工人员能从正面或者后面进入开关柜安装电缆,配有电缆夹紧装置等,电缆连接导体可同时并接1~6根单芯电缆,电缆头距地平面≥700mm,安装后满足电气安全距离对地≥125mm,电缆室底部配备了开缝可卸的封板与电缆沟隔离,确保现场施工的方便。

5.4.2此外,可在手车室和电缆室内安装加热器防止凝露的产生。

5.5 母线室部分

5.5.1相邻柜体母线室之间采用金属隔板和绝缘套管隔离,能有效防止事故蔓延,主母线穿越套管,且通过套管固定、支撑;分支母线通过螺栓连接于主母线和静触头盒,母线搭接处以绝缘罩覆盖。主母线及分母线采用绝缘母线。开关柜的下联络母线一般都可以做到向左或向右联络,或同时左右联络。

5.6 继电器室

5.6.1继电器室可安装各类继电器、仪表、信号指示灯(断路器分合闸状态)、操作开关等元器件,在继电器室侧板上留有小母线穿越孔以便施工。室内可配置先进的继保装置,可实现电力系统综合自动化。

5.6.2继电器室顶端设有小母线室,可按要求敷设控制小母线。

5.6.3继电器室面板装有检测一次回路运行的带电显示装置,为三相手动监视式。显示器指示灯亮,则表示母线或馈线侧带电,同时也能作为相序检测。

5.6.4另外,继电器室面板装有手车位置指示器、断路器状态指示器及接地开关状态指示器。

5.6.5 母排

5.6.5.1设计符合IEC694标准,柜内所有主母排为铜材(纯度99.9%),外加套管加强绝缘措施,符合高压开关柜的操作额定电压、电流值,并能承受在短路电流条件下力的冲击。

5.6.5.2母排材料选择时按IEC431标准;

5.6.5.3母排出厂前已预先钻孔;

5.6.5.4母排安装方便,灵活且十分牢固。主母线搭接及其紧固件的选用符合GBJ149-90中第2.2.1~2.2.9;

5.6.5.5母排的相色、排列顺序符合IEC298标准;

5.6.5.6开关柜接地母排规格为 5×40平方毫米,出厂前预先钻孔。能承受柜体3S额定短路电

流而不超过规定温度。

5.6.5.7合闸、控制、信号小母线布置在每台高压开关柜上部独立的小室内,且以母联柜为界,小母线能分段贯通。

5.6.6 辅助导线

5.6.6.1导线截面规格:电流回路为≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。

5.6.6.2材料:多股铜芯塑料导线;二次回路电线承受工频耐压(1min,有效值):2000V;5.6.6.3连接方式:端子排固定;

5.6.6.4端子排数量满足线路要求,预留足够备用,备有连接片。

5.6.6.5端子排组与继电器同位于继电器室,便于接线。

6安全与维护

开关柜在设计中采取措施,保证运行人员和设备自身安全,并使用户维护方便。

6.1 安全操作

6.1.1为了保证开关柜和手车正确操作的程序性,开关柜设置有可靠的机械、电气联锁机构,

符合“五防”功能的要求。

五防要求具体措施

a. 防止误分、合断路器KK转换开关上可装设机械锁及配套钥匙。

b. 防止带负荷推入或抽出手车当断路器合闸时断路器手车通过机械联锁锁定在工作或试验位置,手车不在试验或工作位置时,断路器不能合闸。

隔离手车与断路器手车之间设有电气联锁,当隔离手车不合上断路器就不能合上,当误拉隔离手车时,就会自动跳开断路器。

c. 防止带电合接地开关当断路器手车处于工作位置,电缆室带电时,通过机械联锁

接地开关不能合上。

d. 防止接地开关关合时送电当接地开关已合上,则通过机械联锁,断路器手车不能进到

工作位置,一次回路不能接通。

e. 防止误入带电间隔高压柜母线室、手车室、电缆室相互隔开,当拉开手车,绝

缘活门自动关闭,一次静触头被完全隔离。柜前装有带电显

示器。

6.1.2另外,手车在工作位置,二次插头被锁定不能拔除。所有开关柜均采用铜质的接地排并联成一体。

6.1.3断路器可以与手车分离,开断时母排和馈电回路之间保证隔离。为了防止操作人员接近

带电的固定触头,固设置了安全防护板,该防护板能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点,锁

扣装置将防护板闭锁。由于用金属隔板将手车封闭,即使断路器室门打开,其间隙仍可达到

IP2X的防护等级。试验、运行操作均只能在闭门时进行。

6.2 运行人员的安全

6.2.1KYN28-12型开关柜面板关闭时也能进行所有设备的操作。

6.2.2开关柜柜体及所有金属隔板接地,柜内设置接地导体,接地连续性好。

6.2.3外壳的防护等级达IP4X,可有效防止人体和外界固体接近带电部分和触及运动部分,

保护人身安全和设备可靠运行。

6.2.4压力释放通道和压力释放门,可避免高压气体危及人身安全和防止事故扩大。

6.3 维护

如下特征使用户对设备少维护:

·灭弧室为陶瓷外壳;

·电弧电量低,动、静触头磨损度小;

·弹簧操作机构仅需少量维护;

·采用标准元器件,而且备有现货,满足用户需要。

7适中国电力标准的要求

在IEC标准基础上,本产品采取其它措施进一步满足电力部门的标准:

·柜内带电部分相对相、相对地的空气间隙均不小于125mm;如达不到采取了措施复合绝缘,用隔板隔离,其隔板具有优质的防潮耐电弧阻燃性能

·复合绝缘空气距离不小于30mm;

·绝缘子爬电距离大于230mm;

·二次回路的带电体间或带电体与金属骨架间的电气间隙不小于4mm,爬电距不小于6mm(包

括元件本身内部的距离);

· 1min工频耐压42kV,雷电冲击耐压75kV;

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压开关柜安装使用说明书

KYN28系歹U 铠装移开式高压开关柜 安装使用说明书 产品概述 KYN28-12型金属铠装移开式开关设备,适用于3.6-12KV三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。 开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车,防止带电合接地开关和防止接地开关在断路器关合位置闭合等功能。 开关柜可配置技术领先、品质卓越的移开式ZN9痕空断路器手车,也可配置VD4 VS1手车,还可以配置熔断器-真空断路器手车、电流互感器手车、隔离手车等。开关柜的二次回路配置先进可靠的控制保护元件。 是经过国家指定检测机构进行型式试验的组合式开关设备,它符合GB3906-1991《3-35KV交流金属封闭开关设备》、IEC60298《确定外壳的防护等级及相应标准》。

产品型号含义 K Y N 28 —匚 额定电压设计序号 户内型移开式金属铠装 三使用环境条件 3.1海拔高度:不超过2000米。 3.2环境温度:上限为40C ;下限为-10 C。 3.3相对湿度:日平均值不大于95%月平均不大于90% 3.4地震烈度:不超过8度。 3.5没有火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所注:超出上述环境条件 时,用户应与制造厂协商。 四主要特点 4.1柜体结构采用敷铝锌板经CN机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。 4.2所有操作均在柜门关闭状态下进行。 4.3开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。 4.4具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。 4.5柜体可靠墙安装(预留检修通道)、柜前维护,减少占地面积。 4.6电缆室空间充裕、可连接多根电缆。 4.7断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。 五结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。釆用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。除继电仪表室外,其它隔室都有泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大为憎加,因此设备可并接多路电缆。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙(预留检修通道),以节省占地面积,减少投资。

高压柜操作方法

高压柜操作方法 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、进线柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关出线柜下门) 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。) 4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯灭。) 5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板开关压下为 ON位置,如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示)灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6) 操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。) 7) 如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报警,即面板红色故障指示灯亮,同时故障音响鸣响。此时观察综合继保,如TRIP灯亮,同时IL1,IL2,IL3灯任一灯亮或同时亮,则故障为线路过流,如TRIP灯亮,同时IRF灯亮,则故障为综合继保异常。在故障检修时可按消音按钮取消音响鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板RESET/STEP按钮手动复位综合继保。) 三、进线柜停电操作程序

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

高压开关柜操作说明

高压开关柜操作说明 一、送电操作程序 1、通过小推车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定; 2、将手车的二次插头插入插座内,并用扣件锁定; 3、关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄逆时针方向打开接地刀,抽出接地刀操作手柄,关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态; 4、检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压在正常范围内,关闭仪表室; 5、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确; 6、打开手车机构操作活门,用手车摇把顺时针将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 7、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸; 8、检查开关柜的带电显示ABC三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,查看保护装置的母线电压及出线电流是否处于正常状态。 二、停电操作程序 1、用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸; 2、检查开关柜的带电显示器ABC三相指示灯熄灭;此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍处于带电状态(热备用状态); 3、打开手车机构操作活门,用手车摇把逆时针将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“咔嗒”的扣锁响声),取出手车摇把并关闭手车机构操作活门; 三、手车拉出柜外的操作程序 1、断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤; 2、需要进行接地刀合闸操作时应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄顺时针使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄,并确认接地刀处于合闸状态(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作); 3、打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车二次插头; 4、将小推车放置在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手II位置并将手车拉出至小推车上,然后将手车的把手同时向外推至把手I位置与小推车锁孔可靠锁定; 5、检查开关柜内上下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门。 四、检查静触头与动触头接触是否良好步骤 1、按照手车拉出开关柜外的操作步骤将手车拉出; 2、将动触头接触面用干净抹布擦拭干净; 3、用凡士林或导电膏抹均匀的抹在动触头的接触面上(不要太多); 4、按照送电顺序的前6步将手车推至工作位置; 5、按照手车拉出柜外的操作程序将手车拉出; 6、检查动触头导电膏或凡士林膏的接触程度,检查下静触头的(动触头)插入深度及接触程度(1.5cm-2.5cm); 7、若接触良好按照送电步骤的前2步操作将手车推至试验位置备用; 8、若发现有接触不好的现象及时与电气技术人员或高压电工联系。 注:1、高压设备检修必须将断路器摇至试验位置; 2、高压设备开机前必须对静触头与动触头的接触情况进行检查;否则按制度进行考核! 电厂 2015年12月30日

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

KYN28-12高压开关柜操作技巧维护使用说明

KYN28-12高压开关柜操作维护说明书

KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求: 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或实验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。 4.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。 6.注:KYN28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、面板基本操作 1.合闸分闸操作 断路器在工作位置或实验位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关进行合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。 2.储能操作 在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。 3.就地和远控

就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在远控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。 4.加热器与照明 在柜体上有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器打到自动或手动位置,使其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。 5.综合保护装置使用 综合保护装置的使用详见其操作手册。 二、送电操作程序: 1.通过转运手车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手移动位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手固定位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检测仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远控操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。

最新高低压开关柜基本知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

高压开关柜操作程序

高压开关柜操作程序 电气安装工程中的1KV及以上高压系统设备,一般由具有高压施工资质的安装公司承担;在我国,电气系统95%以上的高压设备的施工和安装,基本上是由工程所在地的供电部门承担;高压设备的操作、调试也由供电部门进行,施工过程中,安全方面的管理也极为不便,对各位同行来说具有一定的神秘感;为了方便同行们在施工过程中对施工的监督和管理,方便变电室值班人员的操作,现将高压开关柜操作程序上传,供参考;注意:具体操作,按照相应工程中,高压设备供应商提供的操作资料为准。 一、高压开关柜概述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求: 1防止误操作断路器; 2防止带负荷分合隔离开关,即防止带负荷推拉小车; 3防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关; 4防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电; 5防止误入带电间隔。 a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。 C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。 d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。

KYN28-12型_高压开关柜使用说明书1

KYN28-12高压开关柜/PT柜/计量柜 安装使用说明书 有限责任公司

KYN-28-12型户内交流金属铠装移开式高压开关柜 ※概述 KYN28-12型户内交流金属铠装 移开式开关设备系列,额定电压为 3-12kV三相交流电、工矿企事业单 位配电以及电业系统交流50H z,单 母线及单母线分段系统的成套配电 装置。用于发电厂、中小型发电机 送二次变电所的受电、配送电及大 型高压电动机启动等,实现控制、 保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。 ※主要特点 ■柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成; ■所有操作均在柜门关闭状态下进行; ■防护等级高,可防止杂物和虫害侵入; ■简单有效的“五防”闭锁,防止误操作; ■可配用VS1及VD4型真空断路器; ■更换断路器简单,手车互换性能好; ■柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积; ■电缆室空间充裕、可连接多根电缆; ■断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。

※结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分,手车,两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙,以节省占地面积,减少投资。 ※开关柜主要技术参数 ※※:电流互感器的断路容量应单独考虑 ※※※:额定短时耐受电流为31.5KA及以下,分支母线额定电流为1250A 及以下柜宽800mm;额定短时耐受电流为40KA及以上,分支母线额定电流为1250A,以上柜宽1000mm,柜深由用户选择。

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/6b3902359.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

10KV开关柜操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV开关柜操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

10KV开关柜操作规程(新版) 1、2#主扇停止运行后由维修工负责打开1#主扇(新安装)风门,并确认正常。 2、把主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))电压互感器手车摇到“工作位置”,并确认正常。 3、检查主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))高压带电显示器是否带电。 4、把主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))断路器手车摇到工作位置并,确认正常。 5、合上主扇10KV配电室1#进线(1013#)(或2#进线(1014#))断路器并确认电压及数据显示正常。 6、把母联隔离(05#)手车摇到“工作位置”,并确认正常。 7、把母联断路器(04#)手车摇到“工作位置”,并确认正常。

8、合上母联断路器(04#),并确认正常。 9、把1#所用变(03#)或2#所用变(06#)隔离手车摇到“工作位置”,并确认正常。 10、合上1#所用变(03#)K1断路器或2#所用变(06#)K1断路器,检查400V有无显示并确认正常。 11、把1#变频器(02#)或2#变频器(07#)断路器手车摇到“工作位置”,转换开关打到“远方”并确认正常。 400V开关柜操作规程: 12、把低压柜(1-1)1#进线或低压柜(2-2)2#进线抽屉摇到“工作位置”,并确认正常。 13、合上低压柜(1-1)1#进线或低压柜(2-2)2#进线抽屉断路器并确认正常。 14、把低压柜(1-2)1#母联或低压柜(2-2)2#母联抽屉摇到“工作位置”,并确认正常。 15、合上低压柜(1-2)1#母联或低压柜(2-2)2#母联抽屉断路器,并确认正常。

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、启动前准备和检查 1、操作人员要持有特种岗位操作证(高压进网证),且高压操作 必须两人进行,一人操作,一人监护。 2、操作人员必须了解高压开关柜状态和工作内容,熟悉所操作的高压开关柜的性能及操作方法,操作时要做好安全组织措施和安全技术措施,雷电时禁止倒闸操作。 3、严禁对高压环网柜进行操作。 4、对SF6开关柜操作前应先检查SF6的压力表指示是否在正常范围内(不低于5个大气压) 5、所使用的工具必须达到安全使用标准,操作前应检查绝缘手套、绝缘鞋、操作杆,如果有受潮、断裂、破损现象,以及绝缘登记低于所要操作的电压,则禁止操作。 6、操作时应穿好绝缘靴,戴好绝缘手套。 7、严格按照操作顺序进行操作。 二、送电操作 1、检查变压器低压侧所有负荷都处于断开状。 2、断开接地刀闸,确认机械闭锁装置已断开。 3、合上高压开关并确认机械闭锁装置已断开。 4、合上变压器低压侧在上一步操作中记录的断开的负荷。 5、停电后应在高压开关柜上悬挂警示牌并上锁。 三、停电操作 1、断开变压器低压侧所有负荷。 2、断开高压开关并确认机械闭锁装置已到位。 3、合上接地刀闸,确认机械闭锁装置已到位。 4、对变压器高、低压侧必须进行验电,确保已无电。 四、维护保养 1、严格按电工操作规程和技术标准检修,必须两个人以上操作。 2、严格按电工操作规程进行停电、验电、放电,确定无电后方

可作业,并且挂警示牌,对有电部位设专人监护。 3、认真检查箱内各回路、刀开关、空气开关及其他元件,紧固各部位螺丝,对损坏的元器件及时修理和更换。 4、清扫箱内卫生,确定无问题后,按送电要求送电。 五、注意事项 1、按规定穿戴好劳动保护用品,防止服装等产生静电。 2、根据需要准备正确工具平稳操作。 3、接触带电设备前应戴绝缘手套并验电,拉合空气开关、开关配电箱门时应侧身操作,不准在手湿、有油污情况下操作。