2.1 范围:本工艺标准适用于北京电视中心综合业务楼办公区装饰

项目工程微晶石、石材饰面板干挂工艺。

2.2 材料要求(材料检验执行:GB/T18601-2001天然建材花岗岩石

建筑板材;JC/T973-2005 建筑装饰用天然石材防护

剂)

2.2.1 金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合国家标准,其

规格、型号应符合设计图纸要求。室外如采用型钢,宜选用热浸镀锌产品。

2.2.2 石板:按设计图纸要求备料,大理石(微晶石)应经见证取

样,其放射性指标应符合有关规定。并按设计要求进行石板外防护处理。

2.2.3 石板加工应符合下列规定:

石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm ×20mm。

石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。

石材厚度不得小于25mm。

2.2.4其他材料:不锈钢垫片、膨胀螺栓、按设计规格、型号选用并

应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、水泥、颜料等由设计选定。

2.3 施工机具

主要机具包括:云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。

2.4 作业条件

2.4.1 结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准

备好现场加工饰面板所需的水、电源等。

2.4.2 墙面弹好500mm水平线。

2.4.3 脚手架或操作平台提前支搭好,宜选用移动架子,脚手架距墙间

隙应满足安全规范的要求,同时保证架子固定后的稳定性,架子的步高要符合施工要求。

2.4.4 有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,

并考虑安装石板时尺寸的余量)。同时要用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并塞堵密实并事先粘贴好保护膜。

2.4.5 大理石(微晶石)或花岗石等进场后应堆放于室内,下垫方

木,核对数量、规格,并预铺对花、编号,正式铺贴时按号取用。

2.4.6 大面积施工前应放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定

合格后方可按样板工艺操作施工。

2.4.7 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进

行试拼编号。

2.5 操作工艺

2.5.1 工艺流程

吊垂直、套方找规矩→龙骨固定和连接→石材开槽→挂件安装→石板安装→打胶或擦缝

2.5.2 操作工艺:

2.5.2.1 吊垂直、套方找规矩:

2.5.2.1.1 弹线:按照设计分块大样图,在地面、墙面上分别弹出底

层石材位置线和墙面石材的分块线。

2.5.2.2 龙骨固定和连接:

2.5.2.2.1 在墙面上,根据石材的分块线和石板开槽(打孔)位置

弹出纵横向龙骨位置线。

2.5.2.2.2 埋件:干挂石材宜采用墙面预埋铁件的办法,如采用后

置埋件应符合设计图纸要求。

2.5.2.2.3 焊接将钢型材龙骨焊接在埋件上。宜先焊接竖向龙骨,

焊接的焊缝高度、长度应符合设计要求,经检查合格后按分块线位置焊接水平龙骨。水平龙骨焊接前应根据石板尺寸、挂件位置提前进行打孔,孔径一般应大于固定挂件螺栓的1~2mm,左右方向最好打成椭圆形,以便挂件的左右调整。

2.5.2.2.4 经检查水平高度和焊缝符合设计要求后将焊渣敲干净。

2.5.2.2.5 涂刷防腐材料。一般情况下,室内钢材涂刷2遍防锈漆,干

燥后再涂刷防锈漆1~2遍,要求涂刷均匀,不得漏刷。

2.5.2.3 石板开槽、打孔:

将石板临时固定,按设计位置用云石机在石材的上下边各开两个短平槽。短平槽长度不应小于100mm,在有效长度内槽深不宜小于15mm;开槽宽度宜为6~7mm(挂件:不锈钢支撑板厚度不宜小于3mm、铝合金支撑板厚度不宜小于4mm)。弧形槽的有效长度不应小于80mm。两挂件间的距离一般不应大于600mm。设计无要求时,两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85mm,也不应大于180mm。石板开槽后不得有损坏或崩边现象,槽口应打磨成45°倒角,槽内应光滑、洁净。开槽后应将槽内的石屑吹干净或冲洗干净。

2.5.2.4 挂件安装:将挂件用螺栓临时固定在横龙骨的打眼处,安

装时螺栓的螺帽朝上,同时应将平垫、弹簧垫安放齐全并适当拧紧。将首层石板逐块进行试挂,位置不相符时应调整挂件的左右使其相符。

2.5.2.5 石板安装:

首层石板安装,将沿地面层的挂件进行检查,如平垫、弹簧垫安放齐全则拧紧螺帽。将石板下的槽内抹满环氧树脂专用胶,然后将石板插入;调整石板的左右位置找完水平、垂直、方正后将石板上槽内抹满环氧树脂专用胶。将上部的挂件支撑板插入抹胶后的石板槽并拧紧固定挂件的螺帽,再用靠尺板检查有无变形。等环氧树脂胶凝固后按同样方法按石板的编号依次进行石板块的安装。首层板安装完毕后再用靠尺板找垂直、水平尺找平整、方尺找阴阳角方正、用游标卡尺检查板缝,发现石板安装不符合要求应进行修正。按上述方法的第2、3步进行第2层及各层的石板安装。

2.5.2.6 打胶、擦缝:

2.5.2.6.1擦缝:设计为密缝时石板安装完毕后,用麻布擦干净石板表

面,并按石板颜色调制色浆嵌缝,边嵌边擦干净,使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。

2.5.2.6.2打胶:用麻布擦干净石板表面,在石板的缝隙内放入与缝

大小相适应的泡沫棒,使其凹进石板表面3~5mm并均匀直顺,然后用注胶枪注嵌缝胶,使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致、接头处光滑。

2.6 质量标准:

2.6.1 主控项目:

2.6.1.1干挂石材墙面所用的材料的品种、规格、性能和等级,应符

合设计要求及国家产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0Mpa;吸水率应小于0.8%。干挂石材墙面的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

2.6.1.2 干挂石材墙面的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图

案应符合设计要求。

2.6.1.3 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

2.6.1.4 干挂石材墙面主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数

量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

2.6.1.5 干挂石材墙面的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、

立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。

2.6.1.6 金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。

2.6.1.7 干挂石材墙面的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要

求,填充应密实、均匀、厚度一致。

2.6.1.8 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

2.6.1.9 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。

2.6.1.10 干挂石材墙面的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无

气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

2.6.2 一般项目:

2.6.2.1 干挂石材墙面的表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。

颜色和花纹协调一致,无明显色差,无明显修痕。

2.6.1.2 干挂石材墙面的压条应平直、洁净,接口严密,安装牢固。

2.6.1.3 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向正确,

板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。

2.6.1.4干挂石材墙面的密封胶缝应横平竖直,深浅一致,宽窄均匀,

光滑顺直。

2.6.1.5 每平方米石材的表面质量和验收方法,见下表;

2.6.1.6 干挂石材墙面的允许偏差和检验方法,见下表

2.7 施工应注意的问题:

2.7.1 饰面板面层颜色不均:其主要原因是施工前没有进行试拼、

编号和认真的挑选。

2.7.2 线角不直、缝格不均、墙面不平整:主要是施工前没有认真

按照图纸核对实际结构尺寸,进行龙骨焊接时位置不准确,未认真按加工图纸尺寸核对来料尺寸,加工尺寸不正确,施工中操作不当等造成。线角不直,缝格不均问题应对进场材料严格进行检查,不合格的材料不得使用;线角不直、墙面不平整应通过施工过程中加强检查来进行纠正。

2.7.3 墙面污染:其主要原因打胶勾缝时未贴胶带或胶带脱落,打

胶污染后未及时进行清理,造成墙面污染,可用小刀或开刀进行

刮净。竣工前要自上而下进行全面彻底的清理擦洗。

2.7.4 高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》

(JGJ80-91)的相关规定;脚手架搭设应符合有关规范要求。现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的相关规定。

2.8 墙面干挂石材施工的成品保护:

2.8.1 安装好的石板应有切实可靠的防止污染措施;要及时清擦残

留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物,特别是打胶时在胶缝的两侧宜粘贴保护膜,预防污染。

2.8.2 合理安排施工顺序,专业工种(水、电、通风、设备等)的施

工应提前做好,经隐检合格后方可进行面板施工,防止损坏、污染干挂石材饰面板。

2.8.3 饰面完活后,易磕碰的棱角处要做好成品保护工作,其他工

种操作时不得划伤和碰坏石材。

2.8.4 移动架子和上料时,注意不要碰撞干挂石材饰面板。

2.8.5 施工中环氧胶未达到强度不得进行上一层的板材施工,并防止

撞击和振动。

石材墙面镶贴的施工方法

石材墙面镶贴的施工方法 石材墙面镶贴的施工方法提要:对进场的大理石或花岗岩进行整理检查,凡是破碎、变色、污染的应挑出,另行堆放。对能用的按规格、品种、颜色分别堆放 石材墙面镶贴的施工方法 1施工准备:包括大理石、花岗岩镶贴的组织措施,施工工艺交底,机具准备,材料准备等。 2基层清理 镶贴或需绑扎钢筋网的基层表面的灰砂、油垢和油渍等应清理干净。如基层为混凝土墙板应凿毛,并对预埋铁件、锚固件是否正确进行检查,对遗漏和移位的必须处理调整。 3材料进场整理 对进场的大理石或花岗岩进行整理检查,凡是破碎、变色、污染的应挑出,另行堆放。对能用的按规格、品种、颜色分别堆放,并按设计要求将大理石、花岗岩按预定的部位顺次摆开在地上,选色、对花纹、色调不一致要挑出,换上合适的,力求对花,使上下、左右、邻接之间花纹大致对上,尽量做到相似雅致。根据预排,按照安装配置图的先后顺序编号,写在板的背面,安装对号入座。同时核对实贴墙面与大理石或花岗岩的实际规格尺寸,通过实测实量,最后定出大理石或花岗岩的块数。其中需要切割处理的,要预先调整安排好,力求做到符合设计和规范的要求。

4切割、钻孔、剔槽等 镶面大理石或花岗岩,每块板上下两个面各打2或3个眼,用小电钻打眼,孔径4~5mm,深度为12mm。孔眼打在板宽两端的1/4处,钻孔中心与板背面的距离以8mm为宜。钻孔后,用扁凿朝大理石或花岗岩板背面孔壁轻轻剔一道槽,深5mm左右,连同孔眼形成鼻眼状,以备埋卧铜丝之用。 5穿铜丝 大理石或花岗岩饰面属于高级装饰工程,必须使用18号、10号铜丝或不锈钢制作连接,不可以用铁丝或铁件连接大理石或花岗岩,因为铁要生锈,时间长了铁锈黄水浸透饰面板表面,影响装饰效果。 用铜丝连接固定,应把铜丝剪成200mm左右,铜丝一端伸入孔底,并用铅皮固定牢固,将铜丝顺孔槽弯曲并卧入槽内,使饰面板上下端面没有铜丝突出,使相邻两块饰面板接缝严密。使用不锈钢连接件,将连接件扣住大理石或花岗岩板灌浆固定。 6弹线 镶贴大理石或花岗岩以前,用线锤从上至下在墙面、柱面和门窗套找出垂直线,应考虑大理石或花岗岩饰面板的厚度,灌注砂浆的空隙,以及钢筋网所占尺寸,一般饰面板外皮与结构面的距离以50mm 为宜。在地面上顺墙(柱)面弹出饰面板外轮廓尺寸线,作为第一层饰面板的基准线。将编好的大理石或花岗岩板在弹好的基准线上就位,每块板缝按设计规定留准,一般留1mm缝隙。 7镶贴

墙面贴石材施工方案

第六节墙面贴石材 1.工程做法 本工程中墙面贴石材主要应用在卫生间墙面,做法如下: ①10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层; ②菱形钢丝网满铺一道; ③18.5mm厚石材专业粘结剂; ④20mm厚石材; ⑤石材现场磨边、抽槽、倒角(阴阳角处理); ⑥手工打磨镜面无缝处理 2.材料及主要机具 (1)材料准备 ①石材:石材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定。 ②墙面打底砂浆:DP-HR干拌抹灰砂浆,规格、型号符合设计要求,应有出厂合格证和质量证明文件; ③粘结剂:DTA石材专业粘结剂,规格、型号符合设计要求,应有出厂合格证和质量证明文件; ④勾缝剂:DTG干拌墙砖填缝剂,规格、型号、颜色符合设计要求,应有出厂合格证和质量证明文件; (2)主要机具 砂浆搅拌机、瓷砖切割机、手电钻、冲击电钻、铁板、阴阳角抹子、铁皮抹子、木抹子、托灰板、木刮尺、方尺、铁制水平尺、小铁锤、木锤、錾子、垫板、小白线;开刀、墨斗、小线坠、小灰铲、盒尺、钉子、红铅笔、工具袋等。 3.作业条件 (1)墙顶抹灰完毕,做好墙面防水层、保护层和地面防水层、混凝土垫层。 (2)搭设双排架子或钉高马凳,横竖杆及马凳端头应离开墙面和门窗角150~200mm。架子的步高和马凳高、长度要符合施工要求和安全操作规程。 (3)安装好门窗框扇,隐蔽部位的防腐、填嵌应处理好,并用1:3水泥砂

浆将门窗框、洞口缝隙塞严实,铝合金、塑钢门窗、不锈钢门等框边缝所用嵌塞材料及密封材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 (4)脸盆架、镜卡、管卡、水箱、煤气等应埋设好防腐木砖、位置正确。 (5)按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 (6)统一弹出墙面上+50cm水平线,大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定验收,方可组织班组按照样板墙壁要求施工。 (7)安装系统管、线、盒等安装完并验收。 (8)室内温度应在5C°以上。 4.施工工艺 (1)工艺流程 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 (2)基层处理 贴铺墙面石材时及贴铺后2天内,基面、粘结剂和瓷砖的温度应高于+10℃。需要贴石材的表面应该干净、坚固和无灰尘、油脂、水泥胶等类似的东西及不可沾水的砂浆应该清除掉。轻微不平的地方可用瓷砖粘结剂抹平。 使用墙砖粘结剂时混凝土基面收缩应基本稳定,气温较高时现浇混凝土要一个月之后方可使用本产品;气温较低或用大瓷砖(>20cm)铺贴时等待时间要更长一些。 (3)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼 大墙面、门窗口边弹线找规矩,必须由板底到楼层地面一次进行,弹出垂直线,并决定面砖出墙尺寸,分层设点做灰饼,横线以+50cm标高线为水平基准线交圈控制,竖向线则以4个阴角两边的垂直线为基准线进行控制。每层打底时则以此灰饼为基准点进行冲筋,使基底层灰平整垂直。 (4)抹底层砂浆 采用DP-HR干拌抹灰砂浆打底。 ①搅拌:袋装25公斤干拌砂浆加7-8公斤干净的水(占干砂浆的28-32%)。用快速搅拌器搅拌1-2分钟,静置约15分钟,让砂浆中的添加剂充分溶解后,再搅拌1-2分钟即可使用。自加水后4小时内(+20℃)砂浆要是用完。砂浆温度应超过+10℃。

干挂石材墙面工程施工工艺

干挂石材墙面工程施工工艺 1、材料要求 金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合国家标准,其规格、型号应符合涉及图纸要求。 石板:按涉及图纸要求备料,应经见证取样,其放射性指标应符合有关规定。并按设计要求进行石板外防护处理。 石板加工应符合下列规定 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其它部位崩边不大于5mmx20mm。 石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。 石板厚度不得小于25mm。 其它材料:不锈钢垫片,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、嵌缝膏(耐候胶)、水泥、颜料等有设计选定。 2、施工机具 主要机具包括:云石机、台钻、电锤、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 3、作业条件

结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等. 墙面弹好500mm水平线. 脚手架或操作平台提前支搭好,宜选用双排架子,脚手架距墙间应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间,架子的步高要符合实际要求。 有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢靠,并考虑安装石板时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实.铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并塞堵密实,事先粘贴好保护膜。 石材进场候应堆放于室内,下垫方木,核对数量、规格,并预铺对花、编号,正式铺贴时按号取用。 大面积施工前应放出施工大样,并作样板,经质检部门鉴定合格候方可按样板工艺操作施工。 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。 4、工艺流程: 吊垂直、套方找规矩→龙骨固定和连接→石板开槽→挂件安装→石板安装→打胶或擦缝 5、操作工艺 1)、吊垂直、套方找规矩:

墙面石材施工方案

商铺外墙石材施工方案工程名称: 工程地点: 施工单位:

目录 第一章. 工程概况 (1) 第二章. 工程项目管理目标 (2) 第三章. 施工前的准备工作 (2) 第四章. 施工工艺 (5) 第五章. 质量标准 (12) 第六章. 制品的运输和保管 (14) 第七章. 项目质量与安全体系 (15) 第八章. 工程质量保证措施 (16) 第九章. 安全文明环保措施 (18) 第十章. 工程进度保证措施 (21) 第十一章. 施工后的成品保护 (22)

商铺外墙石材工程施工方案 第一章. 工程概况 一、工程概况 为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工方案。 二、编制依据 1.招标文件、施工合同、施工图纸 2.《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 3.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95; 4.《幕墙工程手册》中国建筑工业出版社出版,赵西安编著; 5.《建筑硅酮结构密封胶》GB 16776; 6.《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518; 7.《天然花岗岩建筑板材》JC 205; 8.《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》

三、编制原则 (1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执行工程建设程序。全过程地接受业主及监理的管理与监督,认真按行业主管部门指导意见开展工作。 (2) 遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡、连续施工。 (4) 充分利用现有施工机械和设备,扩大机械化施工范围,提高施工项目机械化程度;不断改善劳动条件,提高劳动生产率。 (5) 尽可能采用先进施工技术、科学地确定施工方案;严格控制工程质量、施工进度,确保文明安全施工,努力缩短工期,不断降低工程成本。 (6) 尽量减少施工设施,合理储存建设物资,科学地规划施工平面图,减少施工用地。 第二章. 工程项目管理目标 一、工程质量目标 本工程质量一次性验收合格,达到广州市优良样板工程质量标准,满足发包方招标文件规定的质量要求。 二、工期目标 计划工期60天,根据总施工进度计划组织实施,保证与总体施工进度同步。三、文明安全管理目标 本工程在严把质量关的同时,认真做到施工现场的文明安全施工管理。达到广州市安全文明样板工地标准。 第三章. 施工前的准备工作 一、技术准备 1、熟悉施工图纸

墙面石材挂贴工程施工方案

墙面石材挂贴工程施工方案 墙面石材挂贴工程施工方案提要:应选择品质纯、杂质少、耐风化、耐腐蚀的大理石施工,石材安装前,使用防护剂进行处理,施工中作好基层,确保基层不渗水,灌浆饱满 来自物业管理资料下载 墙面石材挂贴工程施工方案 1)材料要求: (1)水泥级普通硅酸盐水泥。应有出厂证明、复试合格单,若出厂日期超过三个月或水泥已结有小块的不得使用。 (2)块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺棱、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 (2)室内选用花岗石应作放射性能指标复试。 2)主要机具: 电焊机、电锤、云石机、角磨机、手电钻、老虎钳、托线板、扳手、卷尺、水平尺等 3)施工条件: (1)办理好结构验收,水电、通风、设备安装等应提前完成,准备好加工饰面板所需的水、电源等。 (2)墙面放好分格及水平控制线。 (3)外墙必须事先搭设好脚手架,做好安全维护。 (4)有门窗、套的必须把门、窗框立好,并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严密。

(5)大理石、磨光花岗石等进场后应堆放于室内,垫方木,核对数量、规格,并预铺、配花、编号等,以备正式铺贴时按号取用。 (6)施工前必须先做样板,经相关方签认后进行施工。 4)施工工艺流程: 施工准备(钻孔、剔槽)→吊垂直、套方、找规矩、弹线→钢筋网固定→穿铜丝与石材固定→块材安装→分层灌浆→擦缝清理→检查验收 5)操作工艺 (1)施工准备:安装前先将饰面板按设计要求打好孔,钻孔后用云石机轻轻剔一道槽,深5mm左右,连同孔眼形成象鼻眼,以备埋卧铜丝之用。 (2)吊垂直、套方、找规矩、弹线:首先将基层进行清理、拉毛,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出水平、垂直控制线。 (3)钢丝网固定:墙面基层处理拉毛后,按设计及规范要求用膨胀螺栓将钢筋网(Ф6钢筋)焊接规定在结构面上。 (4)穿铜丝与石材固定:按部位取饰面板并舒直铜丝,将饰面板就位,饰面板上口外仰,将铜丝绑在钢筋网上,第一层板安装完毕后进行找垂直、水平,然后用石膏将饰面板临时固定。 (5)分层灌浆:水泥砂浆配合比为1:,分层进行灌浆,第一层为15cm,不要超过板高的1/3。 (6)擦缝清理:全部饰面板安装完成后,清除所有石膏和余浆痕迹,用麻布擦洗干净,并按饰面板颜色调制色浆嵌缝,边嵌边擦干

干挂石材墙面工程施工方案

干挂石材墙面工程施工方案 一、材料要求: 1 金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合现行国家标准,其规格、型号应符合设计图纸要求。室外如采用型钢,宜选用热浸镀锌产品。 2 石板:按设计图纸要求备料,如为花岗石应经见证取样,其放射性指标应符合有关规定。如需进行石板外防护处理已完成。 3 石板加工应符合下列规定: 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm×20mm。 石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。 石板厚度不得小于25mm。 4 其他材料:不锈钢垫片,泡沫棒,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、嵌缝膏(耐侯胶)、水泥、颜料等由设计选定。 二、施工机具: 主要机具包括:云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 三、作业条件: 1 结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等。 2 墙面弹好50cm水平线。 3 脚手架或操作平台提前支搭好,宜选用双排架子,脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间,架子的步高要符合施工要求。 4 有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢固、并考虑安装石板时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 5 大理石或花岗石等进场后应堆放于室内,下垫方木、核对数量、规格,并预铺对花、编号备正式铺贴时按号取用。 6 大面积施工前应放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可按样板工艺操作施工。 7 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。 四、操作工艺: (一)工艺流程: 干挂石材施工分为短槽式和钢针式两种。

石材墙面施工工艺

石材墙面施工工艺 1、施工准备 (1)技术准备 编制室内外墙面、柱面和门窗套的大理石、磨光花岗石饰面板装饰工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 (2)材料准备 A、水泥:32.5级普通硅酸盐水泥应有出厂证明、试验单,若出厂超过三个月应按试验结果使用。 B、白水泥:32.5级白水泥。 C、砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 D、大理石、磨光花岗岩:按照设计图纸要求的规格、颜色等备料。但表面不得有隐伤、风化等缺陷。不宜用易褪色的材料包装。 E、其他材料:如熟石膏、铜丝或镀锌铅丝、铅皮、硬塑料板条、配套挂件;尚应配备适量与大理石或磨光花岗等颜色接近的各种石渣和矿物颜料;胶和填塞饰面板缝隙的专用塑料软管等。 (3)主要机具 磅秤、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、平揪、手推车、塑料软管、胶皮碗、喷壶、合金钢扁錾子、合金钢钻头、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺、托线板、线坠、粉线包、高凳、木楔子、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、全套裁割机、开刀、灰板、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、小白线、铅丝、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、盒尺、钉子、红铅笔、毛刷、工具袋等。 (4)作业条件 1)办理好结构验收,水电、通风、设备安装等应提前完成,准备好加工饰面板所需的水、电源等。 2)内墙面弹好50cm水平线(室内墙面弹好±0和各层水平标高控制线)。

3)脚手架或吊篮提前支搭好,宜选用双排架子(室外高层宜采用吊篮,多层可采用桥式架子等),其横坚杆及拉杆等应离开门窗口角1 50~200mm。架子步高要符合施工规程的要求。 4)有门窗套的必须把门框、窗框立好。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙塞严密。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 5)大理石、磨光花岗岩等进场后应堆放于室内,下垫方木,核对数量、规格,并预铺、配花、编号等,以备正式铺贴时按号取用。 6)大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方、施工单位共同认定验收。方可组织班组按样板要求施工。 7)对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。 2、关键质量要点 (1)材料的关键要求 水泥32.5级普通硅酸盐水泥。块材的表面光洁、方正、平整、质地坚固,没有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。室内选用花岗岩应作放射性能指标复验。 (2)技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。基层处理抹灰前,墙面必须清扫干净,浇水湿润;基层抹灰必须平整;贴块材应平整牢固,无空鼓。 (3)质量关键要求 1)清理预做饰面石材的结构表面,施工前认真按照图纸尺寸,核对结构施工的实际情况,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线水平线,控制点要符合要求。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。

花岗岩石材墙面湿贴施工方案

南京保利紫晶山 外墙石材装饰工程 别墅外墙石材湿贴施工方案 编制单位:深圳市磊鑫工程有限公司南京分公司 编制人: 审核人: 编制日期:2011年6月12日

花岗岩石材墙面湿贴施工方案 施工准备: 2.1 材料要求: 2.1.1 水泥:32.5号普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月应按试验结果使用。 2.1.2 钢筋:Φ10,Ⅱ级螺纹钢。 2.1.3 砂子:粗砂或中砂。 2.1.4 花岗岩石板:按照设计和图纸要求的规格、颜色等备料。但表面不得有隐伤、风化等缺陷。不宜用易褪色的材料包装。 2.1.5 其他材料:M10膨胀螺栓、铜丝、配套挂件(镀锌或不锈钢连接件等);107胶和填塞饰面板缝隙的专用塑料软管等。 2.2 主要机具: 2.2.1 磅秤、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、平锹、手推车、塑料软管、胶皮碗、喷壶、合金钢扁錾子、合金钢钻头(φ5,打眼用)、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺(3000~5000mm×40mm×10~15mm)、托线板、线坠、粉线包、高凳、木楔子、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、全套裁割机、开刀、灰板和铅皮(1mm厚)、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、小白线、铅丝、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、盒尺、钉子、红铅笔、毛刷、工具袋等。 2.3 作业条件: 2.3.1 办理好结构验收,基层处理完毕,并准备好加工饰面板

所需的水、电源等。 2.3.2 内墙面弹好50cm水平线(室外墙面弹好±0和各层水平标高控制线)。 2.3.3 脚手架式吊篮提前支搭好,选用双排架子,其横竖杆及拉杆等应离开门窗口角150~200mm。架子步高要符合施工要求。 2.3.4 有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,并考虑安装大理石时尺寸有足够的余量)。同时要用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 2.3.5 花岗石进场后应堆放于室内,下垫方木,核对数量、规格,并预铺、配花、编号等,以备正式铺贴时按号取用。 2.3.6 大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方、施工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。 2.3.7 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼选用。 操作工艺: 3.1 工艺流程: 3.1.1 簿型小规格块材(边长小于40mm)工艺流程: 基层处理→吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分析→排块材→浸块材→镶贴块材→表面勾缝与擦缝

墙面石材湿挂施工工艺

墙面石材湿挂工艺 (3) 一、工艺流程: 施工准备(钻孔、剔槽)→穿铜丝或镀锌铁丝→绑扎钢网吊垂直、找规矩弹线→安装石材→分层灌浆→擦缝 二、基层处理: (1) 挂贴石材的基层或基体,应有足够的稳定性和刚度,且表面应平整粗糙。 (2) 光滑的基层或基体表面,镶贴前应进行打毛处理,凿毛深度为5~15mm间距不大于30mm。 (3) 基层或基体表面残留的砂浆,尘土和油泽等应用钢丝刷刷净,并用清水冲洗。 三、施工准备: (1) 安装前,应根据设计图纸,认真核实结构实际偏差,检查基体墙面垂直平整情况,偏差较大的应剔出或修补,超出允许偏差的,则应在保证基体与墙面板表面距离不小于5cm的前提下,重新分块。 (2) 柱面应先测出柱的实际高度和柱子中心线,以及柱子与柱子之间上、中、下部水平通线,确定出柱饰面板各面边线,才能决定饰面板分块规格尺寸。 (3) 对于复杂墙面(如楼梯墙裙,圆形及多边形墙面等),则应实测后放足尺寸大小核对,或者用三厘板或五厘板等材料放尺寸大样。 (4) 根据墙、柱面核对实测的规格尺寸,并将饰面板间的接缝宽度包括在内,计算出板块的排挡,并按安装顺序编号,绘制石材大样图以及节点大样图,作为加工定货的依据。 四、施工方法: (1) 裁割: 石材裁切燕尾槽口,深35~40mm,每块石材,边缝裁切两处,槽口距石材侧边70mm,在切口处绑上双股2.5平方毫米的铜线(一般长度约为30cm); (2) 清理: 石材背面清理干净。 (3)绑扎钢筋网片: 根据设计方案,石材大样图,尺寸,打眼下膨胀螺栓 Φ8@600mm或过墙螺栓。然后焊制Φ6钢筋网片,竖向间距600mm,横向间距随石材规格

石材墙面施工工艺

1、施工准备 (1)技术准备 编制室内外墙面大理石板装饰工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 (2)材料准备 A、水泥:级普通硅酸盐水泥应有出厂证明、试验单,若出厂超过三个月应按试验结果使用。 B、白水泥:级白水泥。 C、砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 D、大理石:按照设计图纸要求的规格、颜色等备料。但表面不得有隐伤、风化等缺陷。不宜用易褪色的材料包装。 } E、其他材料:配备适量与大理石或磨光花岗等颜色接近的各种石渣和矿物颜料;胶和填塞饰面板缝隙的专用塑料软管等。 (3)主要机具 磅秤、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、平揪、手推车、塑料软管、胶皮碗、喷壶、合金钢扁錾子、合金钢钻头、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺、托线板、线坠、粉线包、高凳、木楔子、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、全套裁割机、开刀、灰板、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、小白线、铅丝、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、盒尺、钉子、红铅笔、毛刷、工具袋等。 2、关键质量要点 (1)材料的关键要求 水泥级普通硅酸盐水泥。块材的表面光洁、方正、平整、质地坚固,没有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。室内选用大理石应作放射性能指标复验。 (2)技术关键要求

、 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。基层处理前,墙面必须清扫干净,浇水湿润;基层抹灰必须平整;贴块材应平整牢固,无空鼓。 (3)质量关键要求 1)清理预做饰面石材的结构表面,施工前认真按照图纸尺寸,核对结构施工的实际情况,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线水平线,控制点要符合要求。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。 2)施工安装石材时,严格配合比计量,掌握适宜的砂浆稠度,分次灌浆,防止造成石板外移或板面错动,以致出现接缝不平、高低差过大。 3、施工工艺 (1)工艺流程 基层处理--吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼---抹底层砂浆---弹线分格---石材刷防护剂---排块材---镶贴块材---表面勾缝与擦缝 (2)操作工艺 ( A、进行基层处理和吊垂直、套方、找规矩,其他可参见镶贴面砖施工要点有关部分。要注意同一墙面不得有一排以上的非整材,并应将其镶贴在较隐蔽的部位。 B、在基层湿润的情况下,先刷胶界面剂素水泥浆一道,随刷随打底;底灰采用1:3水泥砂浆,厚度约12mm,分二遍操作,第一遍约5mm,第二遍约7mm,待底灰压实刮平后,将底子灰表面划毛。 C、石材表面处理:石材表面充分干燥(含水率应小于8%)后,用石材防护剂进行石材六面体防护处理,此工序必须在无污染的环境下进行,将石材平放于木枋上,用羊毛刷蘸上防护剂,均匀涂刷于石材表面,涂刷必须到位,第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方法涂刷第

墙面石材工程施工方案

墙面石材工程专项施工方案 一、工艺流程 施工准备(钻孔、剔槽)一穿铜丝或镀锌铅丝与块材固定一绑扎、固定钢丝网一吊垂直、找规矩、弹线一石材刷防护剂一安装石材一分层灌浆一擦缝 二、操作工艺 1)钻孔、剔槽:安装前先将饰面板按照设计要求用台钻打眼,事先应钉木架使钻头直对板材上端面,在每块板的上、下两个面打眼,孔位打在距板宽的两端 1/4处,每个面各打两个眼,孔径为5mm,深度为12mm,孔位距石板背面以8mm 为宜。如大理石,板材宽度较大时,可以增加孔数。钻孔后用云石机轻轻剔一道槽,深5mm左右,连同孔眼形成象鼻眼,以备埋卧铜丝之用。 若饰面板规格较大,如下端不好拴绑镀锌钢丝或铜丝时,亦可在末镶贴饰面的一侧,采用手提轻便小薄砂轮,按规定在板高的1/4处上、下各开一槽,(槽长约3-4cm,槽深约12mm与饰面板背面打通,竖槽一般居中,亦可偏外,但以不损坏外饰面和不反碱为宜),可将镀锌铅丝或铜丝卧人槽内,便可拴绑与钢筋网固定。此法亦可直接在镶贴现场做。 2)穿铜丝或镀锌铅丝:把备好的铜丝或镀锌铅丝剪成长20cm左右,一端用木楔粘环氧树脂将铜丝或镀锌铅丝进孔内固定牢固,另一端将铜丝或镀锌铅丝顺孔槽弯曲并卧入槽内,使大理石上、下端面没有铜丝或镀锌铅丝突出,以便和相邻石板接缝严密。 3)绑扎钢筋:首先剔出墙上的预埋筋,把墙面镶贴大理石的部位清扫干净。先绑扎一道竖向"6钢筋,并把绑好的竖筋用预埋筋弯压于墙面。横向钢筋为绑扎大理石板材所用,如板材高度为60Cm时,第一道横筋在地面以上10cm处与主筋绑牢,用作绑扎第一层板材的下口固定铜丝或镀锌铅丝。第二道横筋绑在50Cm 水平线上7—8cm,比石板上口低2—3cm处,用于绑扎笫一层石板上上口固定铜丝或镀锌铅丝,再往上每60cm绑一道横筋。 4)弹线:首先将要贴大理石墙面、柱面和门窗套用大线坠从上至下找出垂直。应考虑大理石板材片度、灌注砂浆的空隙和钢筋网所占尺寸,一般大理石外皮距结构面的厚度应以5-7cm为宜。找出垂直后,在地面上顺墙弹出大理石等外廓尺寸线。此线即为第一层大理石的安装基准线。编好号的大理等在弹好的基准线上画出

墙面石材工程施工工艺标准

墙面石材工程施工工艺标准Q/20010—2011

1 适用范围 本标准适用于石材饰面材料的墙面(除建筑幕墙外)的粘贴或安装工程。其石材饰面安装工程适用于高度不大于24m、抗震防裂度不大于7度的施工工程验收。 2 引用标准 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325—2010) 3 术语 石材:墙体饰面的石材有花岗石、大理石、青石等天然石材和文化石、微晶石等人造石材。 4 材料要求 材料进场时,厂商必须提供产品合格证书、出厂证、性能检测报告。工程管理人员应按品种、型号、规格、数量、颜色、批号、等级等要求进行验收。主材应现场取样做环保复检。 4.1 石材 4.1.1 规格尺寸:满足设计要求。 4.1.2 外观质量 石材中的天然大理石、花岗石饰面板的表面不得有开裂、隐伤、风化等缺陷,应采用表面平整光滑、厚薄均匀、不缺角、不爆边、无明显色差的材料,应根据使用场合做必要的石材放射性测试。 4.1.3 室内环境污染控制 用于民用建筑工程的石材放射性指标限量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2010)中第3.1.2条规定。 用于民用建筑工程的胶粘剂应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2010)中的条规定。 4.2 饰面板工程应对下列材料及其性能指标进行复检: 4.2.1室内用花岗石的放射性。

4.2.2粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。 4.2.3胶粘剂挥发性有机物含量检测报告。 5 施工准备 5.1 作业条件 5.1.1墙面基层清理干净,对饰面部位的成品、半成品进行检查、固定与保护。 5.1.2石材应粘贴、安装在洁净平整的基体上,影响粘贴强度的基层应做技术处理;基层上的砂浆、油渍、尘土等应清除干净。 5.1.3大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙面完成后必须经过设计、甲方和建设单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 5.2 材料准备 5.2.1 主材按设计要求全部配备齐全,并已经过进场检验或复验。 5.2.2一般用于石材类的水泥应采用42.5等级以上的普通硅酸盐水泥和白水泥。为防止石材湿贴泛碱现象,除对石材背面做特殊处理外,应采用矿渣类水泥。 5.2.3作基层找平和石材类的各种砂子应坚硬洁净,含粘土、泥灰、粉末等杂物不得超过5%,使用前应经过筛选,粒径选定应符合设计要求。 5.2.4石材中使用的各类粘结胶(剂)的品种、规格、性能、掺和比例应符合国家有关规定和设计要求,并具备产品出厂证、产品合格证和质量检测报告。凡使用粘结胶(剂)新产品,在大面积施工前还应做小样试验,以确保其粘结质量,同时应预防粘结胶(剂)与饰面材料结合后产生化学反应而影响饰面材料的感官效果和质量。 5.2.5各类金属连接件应符合国家有关规定和设计要求,保证牢固、安全、防锈、合理。固定用的各类螺钉应是镀锌或不锈钢材质的制品。 5.3 主要机具 5.3.1 机械:陶瓷切割机、切板机、折板机、磨边机等。 5.3.2 电动工具:电动切割机、抛光机、手枪钻。 5.3.3 常用工具:泥刀、泥板、锤子、锉刀、打胶枪等。 5.3.4 测量工具:水平仪、水平尺、计量尺、吊锤等。

墙面挂贴石材的施工方法

墙面挂贴石材的施工方法 墙面挂贴石材的施工方法提要:弹线:镶贴之前用线锤由上而下在墙面找出垂直线,以墙面最突出的结构垂直面为标准垂直面,考虑诸多因素后取饰面板外表与拟定的标准结构垂直面间距为50㎜ 墙面挂贴石材的施工方法 (一)工艺流程图: (二)操作要点: 1)基层处理:清除基层表面的灰尘油污,空鼓层应凿掉,如基层为混凝土墙体,应先凿毛,并对预留管洞锚固件是否齐全、位置是否正确进行检查,对遗漏和移位必须处理,在灌浆前基层应浇水湿润一遍。 2)石材拆包加工整理:详细察看图纸,复查现场各部位尺寸,提出准确的板材规格及图样要求,按部位画出准确的石材排版图,并标明尺寸,作为加工的依据,为施工作准备。对拆包大板石材进行详细检查,凡是破碎、变色、污染的应挑出,另行堆放;对能用的按品种、颜色严格挑选,分别堆放、加工,严格把关,使加工的板材规格尺寸图样符合排版要求,其颜色花纹在加工现场重新严格挑选,并检查其四周是否有爆边、不方正等现象,厚度要基本一致,长宽尺

寸要准确,角线误差不超过,严格按石材验收规范把关,不符合要求禁止使用。之后将加工好的板材按规格、颜色、品种分批分部分运至施工现场保护起来,放至相应的位置上进行预排,依照排版图按装先后顺序编号标在板上,并复核尺寸,需要切割处理的先调整好,力求对号入座,符合设计和规范要求。 3)弹线:镶贴之前用线锤由上而下在墙面找出垂直线,以墙面最突出的结构垂直面为标准垂直面,考虑诸多因素后取饰面板外表与拟定的标准结构垂直面间距为50㎜,在地面上顺墙弹出饰面外轮廓线做面层饰面板准线,将编好号的石材在弹好的基准线上就位,依此类推,严格按排版图及编号将石材安装在相应的位置上,而后将几条控制线(水平线及垂线)弹在墙上。 4)镶贴:施工顺序可由墙边角开始,视现场实际情况而定。由下而上镶贴,严格按排版图编号施工,镶贴时首先将石材背后用掺胶水的1:1水泥砂浆搭毛,使之易于粘结牢固,取对号之石材在其背上钻孔(不少于3孔)后,置于标准线上用木楔子放在板材上下口,并用水平尺、靠尺使之横平竖直,再用手电钻在相应的墙面上打孔(不少于3孔),用适当长短的铜条将两者连接在一起,调整上下口木楔子使板材平直,并确保不能移位后固定铜条,方可开始镶贴下一块。首层石材镶贴完毕后,用直尺及线锤找垂直,用水平尺

干挂石材墙面工程施工工艺标准

干挂石材墙面工程施工工艺标准 本章适用于工业与民用建筑的室内、外墙面、柱面和门窗套的大理石、花岗石等饰面板干挂工程。有关石材幕墙的内容请参见幕墙章节。 一、材料要求: 1.金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合现行国家标准,其规格、型号应符合设计图纸要求。室外如采用型钢,宜选用热浸镀锌产品。 2.石板:按设计图纸要求备料,如为花岗石应经见证取样,其放射性指标应符合有关规定。如需进行石板外防护处理已完成。 3.石板加工应符合下列规定: 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm×20mm。 石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。 石板厚度不得小于25mm。 4.其他材料:不锈钢垫片,泡沫棒,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、嵌缝膏(耐侯胶)、水泥、

颜料等由设计选定。 二、施工机具: 主要机具包括:云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 三、作业条件: 1.结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等。 2.墙面弹好50cm水平线。 3.脚手架或操作平台提前支搭好,宜选用双排架子,脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间,架子的步高要符合施工要求。 4.有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢固、并考虑安装石板时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 5.大理石或花岗石等进场后应堆放于室内,下垫方木、核对数量、规格,并预铺对花、编号备正式铺贴时按号取用。 6.大面积施工前应放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可按样板工艺操作施工。 7.对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。 四、操作工艺:

大理石墙面施工工艺

大理石墙面 1、新工艺安装法的施工准备、板材预拼编号,对花纹的方法与传统方法相同,其不同工序的操作要点如下: (1)基础处理:石材安装前,先对清理干净的基础用水温润,对米黄类、白色大理石刷防渗保护剂,以防泛碱,再抹1:1水泥砂浆,其中要求采用中砂或粗砂,板材背面也要用清水刷洗干净,以提高其粘结力。 (2)板材钻孔:将大理石饰面板直接固定于木架上,用手电钻在距板两端各1/4边长处居板厚中心钻孔,孔径6mm深35-40mm。板宽≤500mm打直径孔2个;板宽>500mm打直径孔3个;板宽>800mm打直径孔4个。然后将板旋转达90度固定于木架上,在板两侧分别打直孔各1个,孔位距板下端100mm处,孔径6mm,孔深35-50mm,上下直孔都用合金钻子在背面方向剔槽,槽深7mm,以便安装门钉。 (3)基板钻孔:板材钻孔后,将大理石板安放就位根据板材与基本间距的孔距,用克丝子现制直径;5mm合金钢门形钉、一端勾进大理石板直孔内,并随即用硬木契契紧,另一端勾进基本斜孔内,并拉直线或用靠尺及水平尺校正板上下口及板面垂直和平整度,以及与相邻板材拼的是否严密。随后基体斜孔内不锈钢门形钉契紧,接着用大头木契紧固于板材与基体之间,以紧固门形钉,大理石饰面板位置校正准确,经固定即可进行分层浆。 (4)临时固定:板材支装后用纸或熟石膏将两侧缝隙堵严,上下口临时固定。 调制填缝石膏时,可掺加20%水泥,以增加强度防止石膏裂缝,但白色大理石(汉白玉)容易污染不要渗水泥。 较大的块材以及门窗旋脸饰面板,应另加支撑,为了矫正视觉误差,安装门窗旋脸时应按1%起拱,然后及用靠尺板、水平尺检查板是否平直,以保证板与板的交接处四角平直。发观问题立即校正,待石膏硬固后即可

湿贴石材墙面工程施工方案

湿贴石材墙面工程施工方案 本施工方法主要用于卫生间墙面的装修。 1、材料准备 水泥:一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核对其品种、规格、强度等级、出厂日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 砂子:粗沙或中砂,用前过筛。不得含有草木、泥沙等杂质,含泥量不得大于3%。 石材:应符合设计及国家产品标准规范的规定,对室内用石材的放射性应进行进场取样复验。 石材防护剂:石材防护剂的使用应符合设计要求。石材防碱涂料是在石材板背面涂刷,以防止因灌浆水泥水化时析出大量氢氧化钙而影响石材表面的装饰效果(俗称泛碱)。 2、主要机具 主要施工机具:磅秤、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、平锹、手推车、塑料软管、胶皮碗、喷壶、合金钢钻头、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺、托线板、线坠、粉线包、高凳、木楔子、小型台式砂轮、裁改花岗石用砂轮、全套裁割机、开刀、灰板、木抹子、。铁抹子、细钢丝刷、笤埽、大小锤子、小白线、铅丝、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、盒尺、钉子、红铅笔、毛刷、工具袋等。 3、作业条件 挂石材板的墙体应完成质量验收并合格,墙体上机电设备安装管线应完成隐蔽工程验收。 体上的后置件应做好现场的拉拔强度检测,其拉拔强度应符合设计要求。 墙面上弹好正500mm水平线。 墙面有门窗的可把门框、窗框立好,用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严密。 石材等进场后应对方于室内,下垫方木,核对数量、规格,并预铺、配花、编号等,以备正式挂贴时按号取用。 大面积墙面施工前应先做样板墙、经有关各方确认后方可大面积施工。 石材板安装完成后,应设专人进行测温控制和保护管理,保温养护不少于7

墙面石材施工方案

墙面石材施工方案 (1)施工准备 1)作业条件 结构经检查验收,水电、通风、设备安装等已施工完毕,并接好加工饰面板所需的电源和水源。 弹室内外墙面水平线,室外弹±0.000线,室内弹+500mm线。 提前搭设操作架,横竖杆离窗口或墙壁面约200mm,架子高度应满足施工操作要求。 有门窗的墙面必须把门窗框立好,位置准确,并应垂直和牢固,并考虑安装大理石时尺寸有足够的留量。同时用1:3水泥砂浆将缝隙塞严实。 石材进场应堆放于室内,下垫好方木,核对数量、规格;铺贴前应预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。 大面积施工前应先放出施工大样,并做好样板,经质检和监理确认合格,报业主、设计认可后,方可按样板组织大面积施工。 进场的石材应派专人进行验收,颜色不均匀时,应进行挑选,必须时试拼选用。 (2)工艺流程 1)边长小于400mm,厚度在20mm以下的小规格石材,采用粘贴方法镶贴。 基层处理:将混凝土墙面的污垢、灰尘清理干净,用10%碱水将

墙面油污刷掉,随之用清水把碱液冲净;将凸出墙面的混凝土剔平,混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,清理干净然后浇水冲洗;等混凝土墙面干燥,将掺加水重20%建筑胶的1:1水泥细砂砂浆用笤帚甩到墙上,终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与混凝土墙面粘结牢固。 吊垂直、规方、找规矩、贴灰饼、冲筋:用经纬仪或大线吊垂直,根据石材规格分层设点,按间距1600mm做灰饼,横向水平线以楼层为水平基准线交圈进行控制,竖向垂直线以大角和柱、墙垛为基准线进行控制,注意同一墙面不得有一排以上的非整块,并将其排放在较隐蔽的部位。阳角处要双面排直。 洒水湿润基层,然后涂掺水重10%建筑胶的素水泥浆一道,随刷随打底,底灰采用1:3水泥砂浆,厚度约12mm,分两遍操作,第一遍约5mm,第二遍约7mm,压实刮平,使表面平整,并将表面拉毛。 待底灰凝固后进行分块弹线,随后将已湿润的石材涂上2∽3mm 素水泥浆(内掺水重20%建筑胶)进行镶贴,用木锤轻轻敲击,用靠尺随时找平找直。 2)边长大于400mm,厚度在20mm以上,镶贴高度超过1m时,采用安装方法镶贴。 钻孔、剔槽:安装前先将饰面板用台钻钻眼。钻眼前先将石材预先固定在木架上,使钻头直对板材上端面,在缍块板的上、下两个面打眼,孔的位置打在距板宽两端1/4处,每个面各打两个眼,孔径为5mm,深度为12mm,孔位(孔中心)距石板背面以8mm为宜。如

干挂石材墙面施工方案

干挂石材主骨架安装施工方案 墙面干挂理石石工程施工方案 一、施工工艺 1.绘制施工大样图 石材安装前,根据建筑设计图纸要求,认真核实安装部位的结构实际尺寸及偏差情况,如墙面基体的垂直度、平整度及由于纠正偏差所增减的尺寸,绘出修正图。并据此绘出加工图。对外形变化复杂的的墙面,需用三夹板进行实际放样,以便确定其实际的规格尺寸,以便绘制出分块图与节点加工图。 2.选板与预拼 对照排板图编号检查复核所需板材的几何尺寸,并按误差大小归类。对有缺陷的板材应改小或安装在不起眼处。选板必须逐块进行,对被剔除的破碎、变色、局部污染、缺边掉角的一律另外堆放。破裂板块可用环氧树脂胶粘贴。选板完毕后可进行试拼。将天然石材的天然文理与色差巧妙地拼镶,以取得很好的装饰效果。试拼过程中归类的各种板材合理取舍,扬长避短,尽可能做到尽善尽美。试拼经过审定即可正式编号,背肋开槽。石材的开槽,切割方法是在石材侧面按照连接件的规格切割成连接件状,并将浮尘清理干净。对于造型柱的柱角石线,应预先加工样品,一方面考察厂家加工能力,一方面提供给业主选择。 3.在结构上打孔、下膨胀螺栓: 在结构表面弹好水平线,按设计图纸及石材料钻孔位置,准确的弹在围护结构墙上并作好标记,然后按点打孔,打孔可使用冲击钻,上Φ12.5的冲击钻头,打孔时先用尖錾子在预先弹好的点上凿一个点,然后用钻打孔,孔深在60~80mm,若遇结构里的钢筋时,可以将孔位在水平方向移动或往上抬高,要连接铁件时利用可调余量调回。成孔要求与结构表面垂直,成孔厚把孔内的灰粉用小勾勺掏出,安放膨胀螺栓,宜将本层所需的膨胀螺栓全部安装就位。 4.定位放线,焊接骨架 按照施工排版图要求的板块的横竖间距弹线;然后根据放线点位进行石材基层龙骨的焊接。焊接龙骨前,需进行墙面基层的勘查处理,如墙面基层空鼓,则需先进行处理后方进行下一步施工。骨架为50x50x5热镀锌角钢,焊接完毕后,对焊口再进行防腐处理。通常涂刷两遍防锈漆,非承重墙面采用80mm*60mm方管上下生根,方管按照设计图纸焊接50x50x5热镀锌角钢,角钢上部再进行石材干挂施工,同时在放线的过程中还应该准确的弹出石材线造型的位置,并且确定石材线的安装方法。 L50*5横向角龙骨(根据施工现场石材大小调整角钢尺寸)中距为石板宽度+缝宽,角钢龙骨距墙10(造型处加方管竖向骨架),焊于墙内预埋伸出的角钢头上。 5.挂线:按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20㎝的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用Φ1.0~Φ1.2的钢丝为好,下边沉铅坠随高度而定,一般40m以下高度沉铁重量为8~10㎏,上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。 6.支底层饰面板托架:支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向铺通长的50mm厚木板,木板上口要在同一水平面上,以保证石材上下面处在同以水平面上。 7.上不锈钢连接件及石板安装方法:25厚石材,上下边开挂件槽,长方形板横排时开2个或者三个挂件槽(按照墙面实际大小及石材毛板的大小进行排版),安装时槽内填云石胶,再插入不锈钢干挂件,固定于5厚角钢骨架上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后,用3-4厚50宽不锈钢干挂件勾住石板,石板四周留缝宽度设计要用弹性密封膏(793耐侯胶)封严干挂件槽缝。 8.底层石材安装: 把挂件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位。方法是用夹具暂时固定,先将石材开槽位置抹胶,调整挂件,调整面板固定。依次按顺序安装底层面板,待底层面板全部就位后,检查一下各板水平是否在一条线上,如有高低不平的要进行调整;低的可用木楔垫平;高的可轻轻适当退出点木楔,退出面板上口在一条水平线上为止;先调整好面板的水平与垂直度,再检查板缝,板缝宽应按设计要求,均匀一致。 9.清理嵌缝、抛光打蜡 待全部石材安装完毕后,清洁表面,弹线定位用与板材相同颜色调制的石材嵌缝膏,使缝隙嵌浆密实,颜色一致。完毕后,对石板材仔细清洗、擦拭后需重新抛光上蜡。 二、质量标准 1.总控项目 (1)饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求,要有产品合格证,所有的石材必须进行六面的粉刷防护液,进场安装前对进场石材进行二次放射性检测复试,合格后方可进行安装施工。 (2)面层与基底应安装牢固;粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定,碳钢配件需做防锈、防腐处理。 2.一般项目 (1)平整、洁净;拼花正确、纹理清晰通顺,颜色均匀一致;非整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。 (2)分格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。 (3)突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴脸等上口平直。(4)水线顺直,流水坡向正确、清晰美观。 三、成品保护 1.要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物,如密封胶、手印、尘土、水等杂物,宜粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。 2.认真贯彻合理施工顺序,少数工种的活应做在前面,防止损坏、污染石材饰面板。 3.拆改架子和上料时,严禁碰撞干挂石材饰面板。 4.墙面石材干挂完活后,易破损部分的棱角处要钉护角保护,其它工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。 5.已完工的干挂石材应设专人看管,遇有损害成品的行为,应制止,并严肃处理。

相关文档