机械电子工业部专业标准

六氟化硫断路器通用技术条件

ZBK43001-88

本标准适用于额定电压3~500kV ,频率50Hz 的户内,户外六氟化硫断路器。 除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。

| 网站首页 | 电力新闻 | 配电资料 | 变电资料 | 输电资料 | 发电资料 | 供电站所 | 用电营销 | 设为首页

| 继电保护 | 规程预案 | 电能计量 | 电力事故 | 电力工程 | 电力题库 | 电力范文 | 电力论文 | 加入收藏

| 电力设备 | 企业管理 | 安全管理 | 电力标准 | 电力调度 | 电力下载 | 电力商城 | 电力论坛 | 全站地图

注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。

1 使用环境条件

正常使用环境条件按GB1984规定。

2 名词术语

本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。

2.1 绝缘外壳式

以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。

2.2 金属外壳式

以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。

2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数

指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断电流的次数。

3 基本分类和额定参数

3.1 基本分类见下表:

3.2 额定参数

3.2.1 除本标准规定外,六氟化硫断路器额定参数按GB1984规定。

3.2.2 六氟化硫气体的额定密度与最小运行密度

六氟化硫断路器应在六氟化硫气体的额定密度下运行,该额定密度由制造厂规定。

最小运行密度由制造厂规定,如果低于此密度值,断路器与此有关的额定参数不能保证。

额定密度与最小运行密度用温度为20℃时的表计压力值表示,当温度不是20℃时,则压力必须修正为与此相对应的值。

3.2.3 温升

六氟化硫断路器在额定电流下,主回路升不应超过GB763,《交流高压电器在长期工作时的发热》标准中表2规定值。

金属外壳的温升不应超过GB763准表2规定值。

4 设计和结构

4.1 总则

六氟化硫断路器应设计成能安全地进行下述各项工作:安装、正常使用,除3~10kV柱上断路器外,在运行中可进行检查与维护及补充六氟化硫气体。

额定值及结构相同的所有可能要更换的元件,应具有互换性。

4.2 对六氟化硫气体质量的要求

4.2.1 新六氟化硫气体的质量要求应符合有关标准规定。

4.2.2 断路器充入新六氟化硫气体24h后,气体水份含量应不大于200ppm(V)。

4.2.3 运行中的断路器内的六氟化硫气体水份含量应不大于400ppm(V)。

4.3 六氟化硫气体压力

六氟化硫气体额定压力(相应于20℃时的六氟化硫额定密度)优先选用下列值:0.15,0.25,0.

30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70MPa(相对压力值)。

4.4 对六氟化硫断路器承压外壳的强度要求

4.4.1 承压外壳为铸件时,破坏压力应不小于3.5倍设计压力。

4.4.2 承压外壳为焊接件时,破坏压力应不小于3.5倍设计压力。

4.4.3 其它承压外壳的破坏压力由产品技术条件规定。

注:经过破坏压力试验的外壳不应使用。

4.5 对六氟化硫气体密度监控

为对六氟化硫气体的密度进行监控,应装设具有温度补偿功能的压力开关(或密度继电器)。

35kV及以下的户内、户外断路器可用压力表代替,但须考虑温度变化的影响。

4.6 对六氟化硫断路器零表压的耐压要求

4.6.1 绝缘外壳式断路器对地应承受1.3倍工频高相电压5min。

4.6.2 金属外壳式断路器对地应承受1.1至1.3倍工频最高相电压5min。

4.7 密封性

六氟化硫断路器要求具有高度的密封性能,允许年漏气率从下列数值中选取:1%/年,2%/年。

4.8 吸附剂

六氟化硫断路器应在适当位置装设适量的吸附剂,用以吸附在电弧作用下产生的气体分解物以及容器中的水份。

4.9 金属短接时间

制造厂应提供断路器进行“合-分”操作时能保证开断能力的最小金属短接时间。

4.10 闭锁

4.10.1 当断路器的液(气)压动力操动机构的操作压力或六氟化硫气体压力降至闭锁压力时,应使断路器闭锁或强制开断。

4.10.2 除了3~10kV柱上断路器外,当六氟化硫气体压力降至补气压力时应发出信号。

4.11 对运输单元的要求

六氟化硫断路器的运输单元应尽量设计成在贮运时可以在内部充有低压力六氟化硫气体或高纯氮的组装形式。

4.12 操动机构

操动机构应符合号GB1984的有关规定。

5 型式试验

5.1 必试项目

a. 机械试验;

b. 长期工作时发热试验;

c. 主回路电阻测量;

d. 耐压试验;

e. 局部放电测量--仅适用于必需进行此项试验的部件;

f. 动热稳定试验;

g. 出线端短路开断、关合能力试验;

h. 近区故障开断试验--仅适用于110kV及以上,额定短路开断电流在于12.5kA,且直接与架空线相联的三相断路器;

i. 线路充电电流开断试验--权适用63kV及以上,且预定要开、合架空线充电电流的三相断路器。

j. 防雨试验--仅适用于户外型产品(充气单元可除外);

k. 密封试验;

l. 六氟化硫气体含水量测量;

m. 外壳强度试验(对承压外壳)。

5.2 按供、需双方协议进行的试验项目

a. 失步开断、关合试验;

b. 电缆充电电流开断试验;

c. 开合电容器组试验;

d. 小电感电流开断试验;

e. 端子静接力试验;

f. 无线电干扰试验--仅适用于110kV及以上产品;

g. 额定短路开断电流下的累计开断次数试验。

5.3 机械试验

机械试验包括机械特性试验、机械操作试验和机械寿命试验。试验方法、要求和试验程序按GB

1984和GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》规定。

断路器内六氟化硫气体压力值按产品技术条件的规定整定。

5.4 长期工作时的发热试验

主回路长期工作的时发热试验按GB763的有关规定进行试验时,试品中的六氟化硫气体压力应为闭锁压力(20℃时压力值)。发热试验在机械寿命试验前后各进行一次。

[1] [2] 下一页

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】文章录入:华仔责任编辑:华仔

?上一个文章:高压开关设备产品质量分等

?下一个文章:3~35kV交流金属封闭开关设备(高压开关柜)产品质量分等检查导则网友评论

号摘要评论人

日期

回复人

暂时没有评论

赞助商链接

栏目导航

◎电力新闻

地电新闻国电新闻电力降薪专题电力杂谈

◎配电资料

配电管理配网技术配电基础无功补偿栏目标题

◎变电资料

变电基础变电管理变电运行变电制度变电检修◎输电资料

输电线路输电技术故障分析带电作业输电基础电力自动化

◎发电资料

锅炉汽机化学热工检修燃料水电风电热电核电发电其他发点管理发电基础

◎供电站所

规范化供电所规章制度用电稽查供电所管理

◎用电营销

95598 业扩流程用电营销营销基础线损管理

窃电

◎继电保护

继护规程继保基础继保技术继保讲义继保管理继保产品说明书

◎规程预案

法规政策规定标准电力规范电力规程电力预案电力规约QC成果标准化

◎电能计量

计量制度计量基础计量技术

◎电力事故

人身事故设备事故电厂事故电网事故交通事故事故分析误操作事故

◎电力工程

工程管理工程设计工程施工工程监理工程图纸作业指导

◎电力题库

发电试题输电试题变电试题营销试题继保试题计量试题调度试题安规试题考工试题技能鉴定

其他试题自动化试题

◎电力范文

工作计划工作总结工作报告竞聘演说实习报告

思想汇报电力合同电力演讲申报材料会议致辞

电力家书先进事迹节庆串词党建相关其他范文

◎电力论文

变电设计配电论文继保论文其他论文写作指导

◎电力设备

发电设备变电设备仪器仪表开关设备其他设备

◎企业管理

ISO质量管理企业管理规章制度绩效管理

电力案例创一流

◎安全管理

两票两措安全管理安全范文安全知识

安全制度危险点分析

◎电力调度

调度管理调度技术

热门文章2009年保供电预案

QC变电站计量远抄系统的应用

府谷供电分公司内部安全防范及防恐预案

电厂循环水处理规程下载

甘肃电网调度系统处置大面积停电事件应急工作预案

保护测控通讯规约下载

RCS915A通讯规约下载

通讯规约v2.0下载

推荐文章2009新版(电力安全工作规程)线路安规贯宣.详细…

供电所防洪预案

国庆60周年期间保供电方案

2009年版新安规变动部分对照表(线路部分)

110kV SF6断路器LW-126/3150-40KA技术规范书

发布时间: 2005-9-20 17:18:52 被阅览数: 875 次来源:驻马店供电公司

文字〖大中小〗

. 110kV SF6断路器

LW-126/3150-40KA

驻马店市电力设计所

2OO5年09月

目录

1.总则 1

1.1 招标需知 1

1.2 投标方应提供的文件 1

2.应遵循的标准 1

3.使用环境条件 2

4.主要技术参数 2

5.结构要求 4

5.1 断路器 4

5.2 断路器的操动机构 4

5.3 断路器内的SF6气体 5

6.型式试验 5

6.1 开断能力 5

6.2 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 6

6.3 连续开断短路电流能力 6

6.4 绝缘试验 6

6.5 机械试验 6

6.6 主回路电阻测量7

6.7 温升试验7

6.8 噪音测定7

6.9 淋雨试验7

6.10 密封试验7

6.11 水份含量测量7

7.出厂试验项目7

8.现场试验项目7

9.包装运输8

1.总则

1.1 招标需知

1.1.1 本招标书(技术部分)提出了招标方订购110kVSF6断路器的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输及所需技术资料等方面的内容。

本招标书是按DL/T402-1999《交流高压断路器订货技术条件》等有关标准提出的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准的条文,投标方应按有关标准提供符合本招标书技术规范的优质产品。

1.1.2 本招标书所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,投标方应提供执行标准原文,若使用外文应同时提供中译本。文本经协商确认后,按较高标准执行。

1.2 投标方应提供的文件

a. 生产资质证书

b. 质量保证模式

c. 销售及运行业绩

d. 主要技术文件(见表1)

e. 主要技术参数(见表2)

f. 差异表(见表3)

g. 制造厂建议提供的备品备件(见表4)

h. 制造厂建议配备的专用工器具和仪表(见表5)

2.应遵循的标准

按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。

GB156-93 标准电压

GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB1984—89 交流高压断路器

DL/T 593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则

DL/T 615-1997 交流高压断路器参数选用导则

DL/T 402-1999 交流高压断路器订货技术条件

GB50150-91 电气设备交接实验标准

3.使用环境条件

3.1周围空气温度

最高40℃

最低-35℃(或-45℃)

注:SF6断路器可根据产品使用压力和液化温度适当提高周围空气温度最低值。

日温差:25K(32K)

3.2海拔

1000米以下

3.3耐受地震能力水平加速度0.15g

试验方法:采用共振正弦拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。

3.4覆冰厚度10mm(20mm)

3.5风压700Pa(相应于34m/s的风速)

3.6污秽等级Ⅲ级

公称爬电比距值≥25mm/kV。

4.主要技术参数

4.1 额定电压126kV

4.2 额定电流3150A

4.3 额定短路开断电流40KA

4.4 额定短路关合电流100kA

4.5 额定短时耐受电流40kA

4.6 额定短路持续时间4s

4.7 额定峰值耐受电流100KA

4.8 近区故障开断电流75%、90%额定短路开断电流

60%额定短路开断电流(对自能灭弧

型增加一档)

4.9 开断线路充电电流

架空线路充电电流6~160A

4.10 失步开断电流2/ 倍额定电压下分合25%额定

短路开断电流。

4.11 额定操作顺序0-0.3s-CO-180s-C

O

4.12 额定绝缘水平(见下表)

开关设备的额定绝缘水平

额定电压kV(1)额定雷电冲击耐受电压kV峰值1mi n工频耐受电压kV有效值

相对地(2)相间(3)断路器断口(4)隔离断口(5)相对地(6)相间(7)断路器断口(8)隔离断口(9)

126 450 450 450 520 200 2

00 200 225

550 550 550 630 230 23

0 230 265

4.14 额定频

率50H

z

4.15 辅助回路

a)控制回路DC 220V b)电动机回路DC 220V

辅助回路1min工频耐受电压(有效值)2kV

4.16 使用寿命:≥3000次

4.17 分闸时间≤60ms 上、下限由投标方给出

4.18 开断时间≤60m

s

4.19 合闸时间≤135ms 上、下限由投标方给出

4.20 合分时间根据断路器所处系统需要提出

4.21 分闸不同期≤3ms

4.22 合闸不同期≤5ms

4.24 额定短路电流开断次数≥12次

4.25 SF6气体

a)工作压力≤0.5Mpa(表压)

b)报警压力

c)闭锁压力

d)年漏气率<1%

e)含水量≤150μL/L

4.26 噪音水平离地面1.5m,距声源设备外沿垂直面的

水平距离2m处,户外设备不超过110d

B

5.结构要求

断路器及操动机构应按DL/T 402-1999及有关标准设计生产。

5.1 断路器

5.1.1 SF6气体压力监视

SF6气体压力用压力表和密度继电器监视。当SF6气体压力降低时应有报警信号,当其密度降至最小运行值时,断路器应能闭锁或强制开断,并发出信号。

5.1.2 投标方应提供设备在运行时可以补充SF6气体和取气样的手段。

5.2 断路器的操动机构

操动机构采用弹簧机构并满足如下要求:

5.2.1弹簧储能后失去电源时能完成一次分-合分操作。

5.2.2 分、合闸操作在小于、等于30%额定操作电压下不能动作;在65-120%额定操作电压下能可靠动作。

5.2.3 分、合闸线圈应能长期耐受50mA的电流,用于监视回路。分、合闸线圈的工作电流一般不大于2.5A。

5.2.4 应具有电气和机械的防跳跃装置,防止非全相合闸的能力,具有不复归的机械动作计数器。

5.2.5 断路器的控制回路应接有就地控制开关,控制开关用“远方”、“就地”选择开关连接,其间应有联锁。

5.2.6 辅助接点数8常开,8常闭。辅助接点的容量不小于220V,5A。所有辅助接点应接到端子排上。

5.2.7 机构箱应能防尘、防潮、防小动物、防进水。

5.2.8 在低温地区使用时,机构箱应有保温措施和自动加热装置。加热器电源为交流220V。

5.2.9 所有仪表、控制设备、电源、报警和照明线路均应采用铜导线,线芯截面应不小于2.5mm2。

5.2.10 机构中应有足够数量的专用端子,用于控制、测量表计、报警、动力照明等内部接线和用户提供的所有外部电缆接线,还应设置15%的备用端子,端子及端子排应有标记、序号。端子排间距不小于140mm。

5.2.11 断路器及其操动机构上应有明显的、易观察的分、合闸位置指示器。5.3 断路器内的SF6气体

新气的质量标准应符合GB 12022的规定。投标方应提供所用气体的类型、数量、质量及其指导性文件。

5.4断路器厂家提供过渡支架。

6.型式试验

6.1 开断能力

各种开断试验时断路器的操作液(电、气)压均为允许的最低值,灭弧室的SF6气体为最低密度。

6.1.1 短路关合和开断试验

a)出线端故障的瞬态恢复电压,见DL/T 615-1997表5~表7。

b)非对称开断直流分量:与分闸时间允许的下限值相对应的值。

c)试验操作顺序0-0.3s-CO-180s -CO

d)关合电流峰值 2.5倍额定短路开断电流

6.1.2 近区故障开断试验(对72.5V及以上)

a)开断电流额定短路开断电流的75%、90%。

(对自能灭弧型增加一档60%)

b)线路波阻抗450Ω

c)线路侧振幅系数 1.6

d)电源侧的工频恢复电压kV

e)线路侧恢复电压上升率0.2kV/μs/kA

f)试验操作顺序0-0.3s-CO-180s -CO

6.1.3 开断线路充电电流试验

a)开断电流6~160A(对线路)、100~250A(对电缆)

b)试验电压kV

c)试验操作顺序10×0-0.3s-CO(三相)

注:断路器在开断过程中不得发生重击穿。

6.1.4 异相接地故障开断试验

a)试验电压40.5~72.5kV

b)开断电流额定短路开断电流的86.6% c)试验操作顺序0-0.3s-CO-180s-CO

6.1.5切合小电感电流试验

6.2 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

6.2.1 短时耐受电流和峰值耐受电流试验原则上联合进行,并应同时满足要求。如果峰值耐受电流试验是单独进行的,通流时间不得小于0.3s。

6.2.2 短时耐受电流为30.5kA,峰值耐受电流为80kA。

6.3 连续开断短路电流能力

额定短路电流开断次数≥12次

投标方应提供不检修连续开断额定短路电流开断次数的试验报告。

6.4 绝缘试验

6.4.1 断路器应能在闭锁压力下耐受4.13规定的耐压值,试验中断口间不得闪络。

6.4.2 断路器应在完成短路电流开断试验后进行绝缘试验校核。(绝缘校核为80%工频耐压)

6.4.3 有局部放电测量要求的元件应按有关标准通过局部放电试验。

6.5 机械试验

在不检修、不换件、不调整的情况下连续“合分”断路器3000次(5000次)。在规定次数内不得发生拒动、误动、漏气等现象。各项机械特性应在技术条件允许的范围内。

6.6 主回路电阻测量

6.7 温升试验

温升试验在机械稳定性试验前后各进行一次。断路器任何测量点的温升不得超过标准的规定。

6.8 噪音测定

噪音水平为离地面1.5m,距声源设备外沿垂直面的水平距离2m处,户外产品不超过110dB,户内产品不超过90dB。

6.9 淋雨试验

户外断路器及操动机构应按标准进行淋雨试验。

6.10 密封试验

用定量检漏设备及方法测量SF6气体泄漏量,其值不应大于1%(年)。

6.11 水份含量测量

7.出厂试验项目

7.1 结构检查

7.2 工频耐压试验

7.3 主回路电阻测量

7.4 断路器机械特性和机械操作试验

7.5 密封试验

7.6 SF6气体含水量测量

8.现场试验项目

现场安装完毕,断路器应进行现场试验

8.1 结构检查

8.2 密封试验

8.3 工频耐压试验额定值的80%

8.4 主回路电阻测量

8.5 机械特性试验

8.6 SF6气体泄漏及含水量测量

8.7 供需双方商定的其它试验

9.包装运输

9.1 断路器及其操动机构应有包装规范,并应能保证断路器各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部分及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护,以免损坏和受潮;对于外露的接触表面,应有防腐蚀和防磕碰的措施。

9.2 断路器单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

9.3 整体产品或分别运输的部件,都要适合运输及装卸的要求。

9.4 包装箱或柜上,应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)。

9.5 出厂的每台断路器应附有产品合格证明书(包括出厂试验数据)、装箱单和能指导安装和维修的安装使用说明书。

9.6 在运输过程中应充以符合标准的SF6气体或氮气。

9.7 提供的备品备件和专用机具应随同产品一起发运。

上两条同类新闻:

?110kV中性点GW8-63GW隔离开关技术规范书

?110kV电流互感器(LB7-110W型)技术规范书

SF6断路器交接试验方案

目录 1 目的 (02) 2依据 (02) 3试验项目 (02) 4使用仪器设备 (02) 5试验应具备的条件 (03) 6试验内容 (03) 7组织分工 (04) 8安全注意事项 (04) 9环境保护措施 (05) 10危险点分析及预控措施 (05)

1. 目的 通过对SF6断路器的交接试验,以检验设备质量及安装质量是否符合要求,并得出是否可以投入运行的结论。 2. 依据 2.1 《输变电工程达标投产考核标准(2006年版)》 2.2 《电力安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.3 制造厂技术规范 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》 3. 试验项目 3.1 测量绝缘拉杆的绝缘电阻 3.2 测量每相导电回路的直流电阻 3.3 测量断路器的分、合闸时间 3.4 测量断路器的分、合闸速度 3.5 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间 3.6 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值 3.7 测量断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻 3.8 断路器操动机构的试验 3.9 断路器电容器的试验 3.10交流耐压试验 3.11 测量断路器在SF6气体的微量水含量 3.12 密封性试验 3.13 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验 3.14 断路器合-分-合时间测试 4.使用仪器设备 4.1 兆欧表:500V、2500V 4.2 回路电阻测试仪 4.3 SF6气体检漏测试仪 4.4 SF6微水测试仪

4.5 高压开关特性测试仪 4.6介损测试仪 5.试验应具备的条件 5.1 安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证; 5.2 一次设备安装、检修完毕后应将所有绝缘件擦拭干净,不必要的附属设施拆除; 5.3 生产区域的场地平整,平台栏杆,沟道盖板齐全,道路畅通,有碍试验的脚手架、障碍物、易燃物、垃圾等应清除干净,留出试验场地。 5.4根据SF6断路器的类型、电压等级确定具体的试验项目。 6.试验内容 6.1 测量由有机物制成的绝缘拉杆的绝缘电阻值,在常温下应不低于下表的规定: 额定电压(kV)绝缘电阻值(MΩ) 3~15 1200 20~35 3000 63~220 6000 6.2 测量每相导电回路的电阻,电阻值及测试方法应符合产品技术条件的规定。 6.3 测量断路器的分、合闸时间,应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定。 6.4 测量断路器的分、合闸速度,应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定。 6.5 测量断路器主、辅触头的三相或同相各断口分、合闸的同期性及配合时间,应符合产品技术条件的规定。 6.6 测量断路器合闸线圈的投入时间及电阻值,应符合产品技术条件的规定。 6.7 测量断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻,绝缘电阻值应不低于10 MΩ,直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。 6.8 断路器操动机构的试验: 6.8.1 对合闸操作,当操作电压在85%~110%Un DC/ 85%~110%Un AC时,操动机构应可靠动作,对液压操作机构应按产品的最低及最高值进行; 6.8.2 当分闸线圈的电压大于65%Un时,应能可靠分闸;小于30%Un时,不应分闸。 6.8.3 在额定操作电压分、合开关3次,应能可靠动作。

110kV六氟化硫断路器

招标编号:40-B284C-D02 110千伏金银湖变电站工程 126千伏六氟化硫断路器 技术规范书 中南电力设计院 2003年10月

目录 1 总则 1.1 标准 1.2 投标书中应提供的资料图纸 1.3 备品备件、专用工器具和仪表 1.4 技术文件 1.5 文件发送 2 技术要求 2.1 使用环境条件 2.2 电气距离 2.3 总的要求 2.4 电气要求 2.5 机械要求 2.6 控制要求 2.7 断路器控制箱 2.8 SF6断路器特殊要求 2.9 弹簧操作断路器特殊要求 2.10 镀锌和防腐 2.11 配件 3 试验 附录1 备品备件 附录2 专用工器具和仪表 附录3 投标者应提供的技术数据及图纸资料附录3.1 技术数据一览表 附录3.2 须提供的其他资料

货物需求一览表

1总则 ?本技术条件的使用范围为110kV金银湖变电站110kV六氟化硫断 路器。它包括110kV六氟化硫断路器本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 ?本技术条件书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术 细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。承包方应提供符合本技术条件书和国家标准及行业标准的产品。 ?本技术条件书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 ?投标者应生产过3台或以上同类产品,并已成功运行3年及以上;应 通过ISO9000认证。 ?本技术条件书以外的未尽事宜,应由采购方与承包方共同解 决。 1.1 标准 合同设备应至少符合且不限于以下最新版的国家标准: GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 311.1 高电输变电设备的绝缘配合 GB 311.2~311.6 高电压试验技术 GB 311.7 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB 11022 高压开关设备通用技术条件 GB 3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB 763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB 2706 交流高压电器动热稳定试验方法 ZBK 43001 高压六氟化硫断路器通用技术条件 GB 1984 交流高压断路器 1.2 投标书中应提供的资料

六氟化硫断路器的典型故障分析

编号:SM-ZD-46627 六氟化硫断路器的典型故 障分析 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

六氟化硫断路器的典型故障分析 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力强、允许连续开断的次数多、噪声低和无火花危险等特点,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大,不需要维修或少维修。这使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,因此,在超高压领域中六氟化硫断路器几乎全部取代了其他类型断路器。但是在认识六氟化硫断路器本身优点的同时,还应清醒认识到影响六氟化硫设备安全运行的因素,由于有一些影响是隐性的、不可预见的,则更应引起足够的重视。六氟化硫气体压力低首先检查六氟化硫气体压力表压力,并将其换算到当时环境温度下,如果低于报警压力值,则为六氟化硫气体泄漏,否则可排除气体泄漏的可能。在以往的工作中总结出了一些情况可以导致六氟化硫气体压力低。六氟化硫气体泄漏检查最近气体填充后的记录,如气体密度以大于0.01 兆帕/年的速度下降,必须用检漏仪检测,更换密封件

六氟化硫断路器气密性的检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K8079 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 六氟化硫断路器气密性的检查标准版本

六氟化硫断路器气密性的检查标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。 1、SF6断路器气密性的检查 (1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下: ①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头

和阀门有泄漏,必须修好。 ②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h 后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。 ③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。 (2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率

LW34B-40.5六氟化硫断路器使用说明书

一、产品描述 LW34B-40.5型瓷柱式六氟化硫断路器为三相交流50HZ户外高压开关设备,主要使用在500kV变电站内变压器第三绕组(35kV)的母线上,用于三相背对背电容器组和三相并联电抗器组的投切、控制及保护,以及高压抽水电站、电解铝企业变电站等场合。通过国际权威试验机构KEMA的验证。目前该断路器是国内40.5kV电压等级唯一一台C2级的产品。 二、功能优势 1、开断性能优良,燃弧时间短,灭弧能力强,额定短路开断电流达40kA; 2、通流能力强,额定电流最高可达3150A; 3、灭弧室结构为优化设计,绝缘可靠; 4、机械可靠性高,不检修操作次数达10000次; 5、开合三相背对背电容器组电流1500A无重燃,重击穿性能为C2级; 6、开断三相并联电抗器组电流1600A无重击穿; 7、底架采用整体表面处理工艺,外形美观,防腐能力强。 三、主要技术参数 序号名称单位参数 1 额定电压kV 40.5 2 额定绝缘水平1min工频耐压(有效值) kV 95 / 118(断口)雷电冲击耐压(峰值)185 / 215(断口) 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 3150 5 机械寿命次10000 6 SF6额定压力(20℃时表压)MPa 0.45 7 SF6补气压力(20℃时表压)MPa 0.42 8 SF6闭锁压力(20℃时表压)MPa 0.40±0.01 9 额定短路开断电流kA 40 10 额定短路关合电流(峰值)kA 100 11 额定短时耐受电流kA 40(4s) 12 额定峰值耐受电流kA 100 13 额定背对背电容器组开断电流 A 1500 14 额定背对背电容器组关合涌流kA 20 15 容性电流开合过程中的重击穿特性级C2 16 额定并联电抗器组开断电流 A 1600 17 合闸时间(额定操作电压下)ms 30~60 18 分闸时间(额定操作电压下)ms 30~45 19 合-分时间(额定操作电压下)ms ≤100 20 分-合时间(额定操作电压下)ms ≤300 21 额定操作顺序分-0.3s-合分-180s-合分 22 SF6年漏气率% ≤0.5 23 SF6水份含量(20℃)v/v ≤150×10-6 24 SF6重量kg 6 25 断路器(包括操动机构)重量kg 800

六氟化硫断路器的工作原理

浅谈六氟化硫断路器的工作原理及异常处理 来源:时间:2007-01-08 字体:[ 大中小 ] 投稿 断路器是变电站的主要电气设备之一。它不仅在系统正常运行时能切断和接通高压线路及各种空载和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用能自动、迅速、可靠地切除各种过负荷电流和短路电流,防止事故范围的发生和扩大。 随着国民经济的迅速发展,各行各业的用电需求量也急剧增加,电力系统负荷日益增长,供电可靠性要求逐步提高;变电站的开关也逐渐由油开关换代成新型的六氟化硫开关。由于六氟化硫开关在电力系统中得到广泛应用,下面谈谈六氟化硫开关的工作原理及异常处理。 六氟化硫开关是利用六氟化硫气体作绝缘介质和灭弧介质的新型开关。六氟化硫气体是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有很高的抗电强度和良好的灭弧性能,介电强度远远超过传统的绝缘气体。因此,其用于电气设备中,可以缩小设备尺寸,消除火灾,改善电力系统的可靠性和安全性。 六氟化硫开关由本体结构(采用三相共箱式结构)、操作机构、灭弧装置三部分组成。具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,允许开断次数多,检修周期长等优点,是今后电力系统推广应用的方向。 六氟化硫开关内经常充满了3~5个大气压的六氟化硫气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。 六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头的端部都镶有铜钨合金。绝缘喷嘴用耐高温、耐腐蚀的聚四氟乙烯制成。 开关进行分闸时,动触头、活塞一起向右运动。动、定触头分开后产生电弧,活塞向右迅速移动时使右侧的气体受压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭。此后,灭弧室内的气体通过定触头内孔和冷却器排入开关本体内。 开关进行合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞向左运动,使定触头插入动触头座内,使动、定触头有良好的电接触,达到合闸的目的。 六氟化硫开关二次接线在接线调试中应注意下面几点:①分闸电气连锁靠转换FK来实现,机构内部已有可靠的分合闸机械联锁。手动分闸时,如拉不动分闸环(分闸闭锁)时,不要用力拉;欲合闸而拉不动合闸环时,也不要用力拉。此时应观察指针位置后,再进行分、合闸操作。②电接点真空压力表引线在罩的下部,从该压力表的常开接点引出。出厂时已将下限指针调至0.2Mpa(按0.25Mpa,-10℃考虑),当六氟化硫气压降低至少于0.2Mpa时,触点即行关

SF6断路器试验作业指导书

SF6断路器电气试验作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于我厂500kV SF6断路器的交接或预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《重庆市电力公司电气设备试验规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台8绝缘板1块 2工频升压设备1套9温湿度计1个 3兆欧表(2500V)1只10小线箱(各种小线夹及短线1个 4机械特性测试仪1只11常用工具1套 5电源盘及刀闸板1套12常用仪表(电压表、万用 表) 1套 6操作杆2副13前次试验报告1本 7介损测试仪1台14高压直流发生器1台 2.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台7温湿度计1个 2兆欧表(2500V)1只8小线箱(各种小线夹及短线1个 3电源盘及刀闸板1套9常用工具1套 4操作杆2副10常用仪表(电压表、万用 表) 1套 5介损测试仪1台11前次试验报告1本6绝缘板1块高压直流发生器1台 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量开关的绝缘电阻,目的在于初步检查开关内部是否受潮、老化。 1.2该项目适用范围 我厂500kV SF6断路器交接、大修后试验和预试。 1.3试验时使用的仪器 2500V兆欧表 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。 温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断

六氟化硫断路器通用技术条件

用户登陆: | 规程预案 首页 | 法规政 策 | 规定标 准 | 电力规 范 | 电力规 程 | 电力预 案 | 电力规 约 | QC 成 果 | 标准 化 | 您现在的位置: 中国电力资料网 >> 规定标准 >> 正文 六氟化硫断路器通用技术条件 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 577 更新时间:2006-5-18 机械电子工业部专业标准 六氟化硫断路器通用技术条件 ZBK43001-88 本标准适用于额定电压3~500kV ,频率50Hz 的户内,户外六氟化硫断路器。 除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。 注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。 | 网站首页 | 电力新闻 | 配电资料 | 变电资料 | 输电资料 | 发电资料 | 供电站所 | 用电营销 | 设为首页 | 继电保护 | 规程预案 | 电能计量 | 电力事故 | 电力工程 | 电力题库 | 电力范文 | 电力论文 | 加入收藏 | 电力设备 | 企业管理 | 安全管理 | 电力标准 | 电力调度 | 电力下载 | 电力商城 | 电力论坛 | 全站地图

1 使用环境条件 正常使用环境条件按GB1984规定。 2 名词术语 本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。 2.1 绝缘外壳式 以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。 2.2 金属外壳式 以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。 2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数 指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断电流的次数。 3 基本分类和额定参数 3.1 基本分类见下表: 3.2 额定参数

110KV六氟化硫断路器安装

110KV六氟化硫断路器安装、调试工法 1 前言 目前在110kV及以上的电网中,SF6断路器得到了大量的应用,与以往采用的少油断路器相比,SF6断路器具有开断电流大,绝缘、灭弧性能好,无渗漏油,维护工作量少等优越性。 SF6断路器的工作原理:SF6断路器由本体结构、操作机构、灭弧装置三部分组成,具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,容许开断次数多,检修周期长等优点。SF6断路器内经常充满3~5个大气压的SF6气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。SF6断路器灭弧室的基本结构由动触头、绝缘喷嘴和压气活塞连载一起,通过绝缘连杆由操作机构带动,静触头为管型,动触头为插座式,开关进行分闸时,动触头、活塞一起运动,动、静触头分开时产生电弧,同时由于活塞的迅速移动使SF6气体受到压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭,分闸完成后,灭弧室内气体通过静触头内孔和冷却器排入开关本体内。开关合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞运动,使静触头插入动触头座内,使动、静触头有良好的电接触,达到合闸的目的。SF6断路器是利用SF6密度继电器来监视气体压力变化的,当SF6气体压力下降到第一报警值时,密度继电器动作,报出补气压力信号,当SF6气体压力下降到第二报警值时,密度继电器动作,报出闭锁压力信号,同时把开关的跳合闸回路断开,实现分闸闭锁。 2 工法特点 高压断路器有油断路器和SF6断路器,油断路器主要用油进行绝缘及冷却,安装过程中要进行间隙调整、油试验分析、注油等繁琐的工作,SF6断路器因采用SF6气体绝缘及冷却,可以减少油断路器间隙调整及油试验等工作,本工法中对SF6气体作为绝缘介质的高压断路器在充装、检漏及气体压力调试中采用了安全、可靠、环保的施工方法,减少了工作强度、减少大气污染、提高了工作效率。 3 适用范围 适用于110KV及以上的SF6断路器的安装及调试。 4 工艺原理

六氟化硫断路器通用技术条件

用户登陆: | 规程预案首页 | 法规政策 | 规定标 准 | 电力 规 | 电力规 程 | 电力预 案 | 电力规 约 | QC 成 果 | 标准 化 | 您现在的位置: 中国电力资料网 >> 规定标准 >> 正文 六氟化硫断路器通用技术条件 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 577 更新时间:2006-5-18 机械电子工业部专业标准 六氟化硫断路器通用技术条件 ZBK43001-88 本标准适用于额定电压3~500kV ,频率50Hz 的户,户外六氟化硫断路器。 除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。 注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。 1 使用环境条件 正常使用环境条件按GB1984规定。 2 名词术语 | 首页 | 电力新闻 | 配电资料 | 变电资料 | 输电资料 | 发电资料 | 供电站所 | 用电营销 | 设为首页 | 继电保护 | 规程预案 | 电能计量 | 电力事故 | 电力工程 | 电力题库 | 电力文 | 电力论文 | 加入收藏 | 电力设备 | 企业管理 | 安全管理 | 电力标准 | 电力调度 | 电力下载 | 电力商城 | 电力论坛 | 全站地图

本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。 2.1 绝缘外壳式 以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。 2.2 金属外壳式 以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。 2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数 指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断电流的次数。 3 基本分类和额定参数 3.1 基本分类见下表: 3.2 额定参数 3.2.1 除本标准规定外,六氟化硫断路器额定参数按GB1984规定。 3.2.2 六氟化硫气体的额定密度与最小运行密度 六氟化硫断路器应在六氟化硫气体的额定密度下运行,该额定密度由制造厂规定。

LW8-35六氟化硫断路器检修规范

LW8-35六氟化硫断路器检修规范 检修工区

1 适用范围 1.1 本规范规定了LW8-35型六氟化硫断路器检修周期、标准项目、检修工艺,技术标准及试验项目。 1.2 本规范适用于----公司检修工区生产现场LW8-35型六氟化硫断路器的检修工作。 2 开关技术参数见表1。 表1 LW8-35型六氟化硫断路器技术参数

3 开关的检修周期及检修项目: 3.1 检修周期 3.1.1 开关解体大修正常情况下9年~10年一次。 3.1.2 操作机构大修,开关常规检修三年一次。 3.1.3 小修检查周期每年1次~2次。 3.1.4 特殊情况下的检修。 3.1. 4.1 满容量开断短路电流已达15次。 3.1. 4.2 机械操作次数达5 000次。 3.1. 4.3 存在有严重缺陷影响安全运行时。 3.2 检修项目 3.2.1 大修项目 3.2.1.1 SF6气体回收及处理(断路器外形图见图1)。

1、出线帽; 2、瓷套; 3、电流互感器; 4、互感器连接护管; 5、吸附器; 6、外壳; 7、底架; 8、气体管道; 9、分合指标;10、名牌; 11、传动箱;12、分闸弹簧;13、螺套;14、起吊环;15、弹簧操机构; 图1 断路器外形(括号内为额定电流2000 A时数值) 3.2.1.2 灭弧室(见图2)的解体检修。 3.2.1.3 吸附剂、绝缘件的更换、去潮及处理。 3.2.1.4 灭弧室装配的解体、检修。 3.2.1.5 操作机构的解体、检修。 3.2.1.6 开关检修后的组装与调试。 3.2.1.7 检修前后的电气及机械特性试验。 3.2.2 常规检修项目 3.2.2.1 SF6气体微水测量(必要时进行)。 3.2.2.2 检漏(必要时进行)。 3.2.2.3 断路器的外部清扫及检查。

220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术规范

220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术规范

南方电网设备〔2013〕31号附件 ICS 备案号: Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 220kV 瓷柱式高压交流六氟化硫断路器 技术规范 中国南方电网有限责任公司 发 布

目次 前言...................................... I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (5) 4 使用条件 (5) 4.1 正常使用条件 (5) 4.2 特殊使用条件 (6) 5 技术要求 (8) 5.1 技术参数 (8) 5.2 设计和结构 (13) 6 试验 (30) 6.1 型式试验 (31) 6.2 出厂试验 (31) 6.3 现场交接试验 (32) I

7 备品备件及专用工具 (33) 7.1 备品备件 (33) 7.2 专用工具 (33) 8 技术文件 (34) 9监造、包装、运输、储存 (37) II

前言 为规范220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术标准,指导南方电网公司范围内断路器从设计采购到退役报废的全生命周期管理工作,依据国家和行业的有关标准、规程和规范,特制定本规范。 本规范与DL/T 402-2007一起使用,除本规范规定的以外,其它按DL/T 402-2007有关条款执行。 本规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司生产设备管理部、广东电网公司。 本规范主要起草人:吕鸿,陈曦,王宇,陈锦清,周海滨,黄志伟。 本规范由南方电网公司提出、归口并解释。 执行中的问题和意见,请及时函告编制单位。 I

六氟化硫断路器试验项目与标准

六氟化硫断路器试验项目与标准华天电力专业生产微水测量仪(又称sf6气体微水测试仪),接下来为大家分享六氟化硫断路器试验项目与标准。 六氟化硫断路器 六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器,简称SF6断路器,广泛用于超高压大容量电力系统中,在大功率电弧引起的高温下分解成各种不同成分时,电弧熄灭后的极短时间内又会重新合成,SF6气体中没有碳元素,没有空气存在,可避免触头氧化,SF6气体的介电强度很高,且随压力的增高而增长,在1大气压下,SF6的介电强度约等于空气的2~3倍,绝对压力为3大气压时,SF6气体的介电强度可达到或超过常用的绝缘油,除此以外,SF6 灭弧性能好,其灭弧能力比空气大100倍,六氟化硫是将具有这种特性的气体安装在短路器上,称之为六氟化硫断路器。 六氟化硫断路器试验项目 在实际应用中,六氟化硫断路器的试验项目应包括以下内容: (1)交流耐压试验,用于检测断路间的绝缘程度; (2)测量断路器的分、合闸试验; (3)断路器的分、合闸速度测试; (4)测量断路器主、辅触头分合闸的同期性及配合时间;

(5)测量六氟化硫断路器分合闸电阻; (6)断路器分合闸线圈电阻及直流电阻; (7)断路器操动机构的试验; 六氟化硫气体(SF6)检测标准 根据电力预防性试验标准GB50150-2006规定,测量断路器内SF6气体含水量(20℃的体积分数)应该符合以下规定: 与灭弧室相同的气室,应小于150uL/L; 不与灭弧室相通的气室,应小于250uL/L; SF6气体含水量的检测应该在断路器充气48小时后进行。 六氟化硫气体的测量 在电力系统实际应用过程中,针对六氟化硫(SF6)气体的测量应当选择合适的测量设备,推荐使用SF6微水测量仪,该微水测量仪采用进口传感器和高速12位Σ-ΔAD模数转换器,测量速度快,精度高。

35KV高压SF6断路器与真空断路器选用浅析

35KV高压SF6断路器与真空断路器选用浅析 摘要:高压断路器是电力系统的重要执行元件,是集故障、检修、参数测量频次最多的一种重要电气设备。人们对供电质量的要求越来越高,完善断路器设备的监测维护手段,保证断路器安全稳定运行已成为电力系统严峻的任务。作为断路器的本文针对电力系统应用较多的真空断路器和六氟化硫断路器进行重点介绍,并对35kV真空断路器与SF6断路器进行对比,以利于工作中应用。 关键词:35kV;断路器;对比;选用 随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。随着高压真空断路器的广泛应用,改进之后的新一代真空断路器普遍使用纵向磁场电极和铜铬触头材料,对于降低短路开断电流下的电弧电压、减少触头烧损量起到了积极的作用;但是,由于灭弧室及波纹管漏气,真空度降低所造成的开断关合故障,呈上升趋势,不容忽视。此外,对于切电容器组出现重燃、陶瓷真空管破裂仍时有发生,同时当前真空断路型号繁杂、生产厂家众多,产品质量分散性大,给使用部门的设备选型和运行造成了一定的难度。 断路器按灭弧原理来划分,有油断路器、压缩空气断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、磁吹断路器和(固体)产气断路器。目前电力系统用的较多的是真空断路器和六氟化硫断路器。其中,10~35kV系统多选用真空断路器,35kV及以上系统多选用六氟化硫断路器。本文主要针对35kV电压等级的设备进行描述,以方便对比选用。 一、真空断路器 利用真空作为触头间的绝缘与灭弧介质的断路器称为真空断路器。 1.真空断路器的基本工作原理 当真空断路器在运行中需断开一定数量的电流时,动、静触头在分离的瞬间,电流收缩到触头刚分离的某一点或某几点上,表现为电极间的电阻剧烈增大和温度迅速提高,直至发生电极金属的蒸发,同时形成极高的电场强度,导致剧烈的场强发射和间隙的击穿,产生真空电弧,当工作电流接近零,同时伴随触头间距的增大,真空电弧的等离子体很快向四周扩散,电弧电流过零后触头间隙的介质迅速由导体转变为绝缘体,电流被分断,开断过程结束。

真空断路器与六氟化硫断路器

1.真空断路器较相应六氟化硫断路器价格便宜. 2.真空断路器较相应六氟化硫断路器机械寿命和电气寿命长. 3.真空断路器投切时,容易产生重燃,而六氟化硫可以做的比较好 4.中压系统中大都采用真空断路器,而高压110KV以上大都采用六氟化硫断路器. 六氟化硫气体有如下优点:①六氟化硫气体是一种无色、无味、无毒和不可燃的惰性气体。它还有电负性特点。②介质绝缘强度高,灭弧能力强。当压力超过294.2Pa时,其绝缘能力要高于变压器油,而且它本身的特异热化学性和强电负性,使其具有特别强的灭弧能力,有利于开断大短路故障电流。③介质绝缘恢复速度特别快,因此开断近区故障性能好。同时,在切断各种故障时,还不易产生过电压。④六氟化硫气体的电弧中,不含碳等影响绝缘水平的物质,同时触头在其气体中烧损极轻微。因此,同其它类型断路器比较,六氟化硫断路器允许开断的次数多、检修周期长、维护工作量小。真空断路器是指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘介质和灭弧介质的断路器。它有如下优点:①熄弧能力强,燃弧时间短,全分断时间也短。②触头开距小,机械寿命较长。③适合于频繁操作和快速切断,特别适合切断容性负载电路。④体积小、重量轻,维护工作量小,真空灭弧室与触头不需要检修。⑤没有易燃、易爆介质,无***和火灾危险。真空断路器由于构造的特点,也存在着一些缺点:①易产生操作过电压,主要是开断小电流时,截流过电压和高频多次重燃过电压。所以,采用真空断路器一般应采取有效的抑制操作过电压的措施。②对灭弧室的真空度,在运行中还不能随时检查,只有通过专门耐压试验或使用专用仪器来检查其真空度。真空度降低或不能使用时,只有更换真空灭弧室。2.请简单说明真空断路器的灭弧原理?在真空断路器分断瞬间,由于两触头间的电容存在,使触头间绝缘击穿,产生真空电弧。由于触头形状和结构的原因,使得真空电弧柱迅速向弧柱体外的真空区域扩散。当被分断的电流接近零时,触头间电弧的温度和压力急剧下降,使电弧不能继续维持而熄灭。电弧熄灭后的几μs内,两触头间的真空间隙耐压水平迅速恢复。同时,触头间也达到了一定距离,能承受很高的恢复电压。所以,一般电流在过零后,不会发生电弧重燃而被分断。这就是其灭弧的原理。 关键词:截流过电压与重燃过电压 截流过电压: 并联电抗器等效回路以电容、电感为主,这种回路的电压电流是不能突变的,截

六氟化硫断路器的典型故障分析(通用版)

六氟化硫断路器的典型故障分 析(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0354

六氟化硫断路器的典型故障分析(通用版) 六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力强、允许连续开断的次数多、噪声低和无火花危险等特点,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大,不需要维修或少维修。这使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,因此,在超高压领域中六氟化硫断路器几乎全部取代了其他类型断路器。但是在认识六氟化硫断路器本身优点的同时,还应清醒认识到影响六氟化硫设备安全运行的因素,由于有一些影响是隐性的、不可预见的,则更应引起足够的重视。六氟化硫气体压力低首先检查六氟化硫气体压力表压力,并将其换算到当时环境温度下,如果低于报警压力值,则为六氟化硫气体泄漏,否则可排除气体泄漏的可能。在以往的工作中总结出了一些情况可以导致六氟化硫气体压力低。六氟化硫气体泄漏检查最近气体填充

后的记录,如气体密度以大于0.01兆帕/年的速度下降,必须用检漏仪检测,更换密封件和其他已损坏的部件。具体方法:如泄漏很快,可充气至额定压力,查看压力表,同时用检漏仪查找管路接头漏点;另外可以用包扎法逐相逐个密封部位查找漏点。 主要泄漏部位及处理方法: (1)焊缝。处理方法为补焊。 (2)支持瓷套与法兰连接处、法兰密封面等。处理方法为更换法兰面密封或瓷套。 (3)灭弧室顶盖、提升杆密封、三连箱盖板处。处理方法为处理密封面、更换密封圈。 (4)管路接头、密度继电器接口、压力表接头。处理方法为处理接头密封面更换密封圈,或暂时将压力表拆下。 (5)如发现六泄漏应检测微水含量。二次回路或密度继电器故障依次检查密度继电器信号接点及二次回路相应接点,部分厂家生产的密度继电器在密封上不好,出现受潮或进水现象,导致内部节点短路。处理方法可改变密度继电器安装位置,对密度继电器接头

LW36-40·5-72·5-126kv六氟化硫高压断路器

LW36-40·5-72·5-126kv六氟化硫高压断路器 厂家批发 1.产品型号: LW36-40.5,LW36-72.5,LW36-126,六氟化硫断路器 LW36-35,LW36-66,LW36-110,SF6高压断路器 LW36-40.5型户外高压六氟化硫路器是三相交流50赫兹的户外高压电气设备;适用于 40.5kV输配电系统的控制和保护;也可用于联络断路器及开合电容器组的场合;并可内附电流互感器供测量与保护用。佳吉电气LW34-40.5型断路器配用CT14型弹簧操动机构。断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056:1987《高压交流断路器》的要求。断路器的主要特点:开断性能优良,采用压气式灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断25千安20次不检修,不更换六氟化硫气体;绝缘可靠,气压在零表压时可耐受40.5KV10分钟;机械可靠性高,合闸能力强,能频繁操作;开合电容器组电流400安无重燃;切空长线25、50公里无重燃;结构简单、体积小,不检修周期长。 2.使用环境条件: 海拔高度:不超过2500;米; 高原型4000米; 环境温度:-30℃—+40℃(特殊要求-40℃—+40℃); 相对湿度:日平均不大于95 %,月平均不大于90 %(25℃); 风速:不大于35米 / 秒; 污秽等级为III级;佳吉电气 瓷套爬距为1050mm(1320mm)(公称爬电比距不低于25 mm / kV)。 日照:0.1w/cm2; 覆冰:10mm(MAX) 地震条件:垂直加速度0.3g; 水平加速度0.15g(max)没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。 3.主要技术参数 序号名称单位数据 1 额定电压 kV 40.5 2 最高电压 kV 40.5 3 额定绝 缘水平雷电冲击耐压(全波峰值) kV 200*/215(断口)注:标准化185 kV 工频耐压(1分钟) kV 95/118(断口) 4 额定电流 A 1600/2000 1600/2000/2500/3150 5 机械寿命次 5000 6 六氟化硫气体额定压力(20℃时表压) MPa 0.40 0.50 7 闭锁压力(20℃时表压) MPa 0.3 0.40 8 最抵使用环境温度℃ -40 -30

六氟化硫断路器技术说明(DOC)

LW30-126户外高压自能式SF6断路器 1 概述 1.1 LW30-126户外高压六氟化硫断路器是三相交流50Hz的户外高压开关设备,适用于126kV输变电系统的控制和保护;也可作为联络断路使用及开合电容器组的场合。 1.2 LW30-126型断路器采用了“热膨胀+助吹”的自能式灭弧原理,配用一台CT26型弹簧操动机构。该断路器获得了国家实用新型专利(专利号:ZL01 2 62031.9)。 1.3 断路器符合GB1984-2003《交流高压断路器》,并满足国际电工委员会标准IEC62271-100:2001《高压开关设备和控制设备—第100部分:高压交流断路器》的要求。 1.4 断路器的主要特点: 该断路器采用自能式灭弧原理,开断性能优良;燃弧时间短,电寿命长,操作噪音小。采用绝缘及灭弧性能优异的SF6气体作为绝缘灭弧介质,无燃烧、爆炸危险,可用于人口密集地区。断路器配用弹簧操动机构,结构简单紧凑,安全可靠。 1.5 使用环境条件 1.5.1 环境温度-30℃~+40℃(特殊要求-40℃~+40℃) 1.5.2 海拔高度≤2500m 1.5.3 空气温度 相对温度:日平均不大于95% 月平均不大于90%(25℃) 饱和蒸气压:日平均不大于2.2×10-3MPa 月平均不大于1.8×10-3MPa 1.5.4 风压不大于700Pa 1.5.5 覆冰厚度10mm 1.5.6 地震烈度:水平加速度:≤0.3g 垂直加速度:≤0.15g 1.5.7 日照强度:0.1W/cm2(在0.5m/s风速时) 1.5.8 最大日温差25℃ 1.5.9 公称爬电比距:31mm/kV 1.5.10 无易燃爆炸危险及化学腐蚀、剧烈震动的场合。 2 主要技术参数 2.1 断路器主要技术参数(见表1) 2.2断路器装配调整参数(见表2)

四、六氟化硫(SF6)断路器

四、六氟化硫(SF6)断路器 一、简答题 1.六氟化硫断路器的特点有哪些? 六氟化硫断路器是采用惰性气体六氟化硫(SF6)作为灭弧和绝缘介质的一种断路器。SF6是由化学元素硫(S)的氟(F)合成的一种化学气体。它的分子量比空气重5倍,是无色、无味、无毒、不燃的气体。SF6气体分子具有很强的负电性,其正离子可以吸附电子形成中性质点,其正负离子运动速度较慢,复合能力较强。因此在SF6气体中就不含有自由电子,使得其绝缘性能非常良好。在2-3个表压下可以达到变压器油的绝缘强度。由于FS6具有良好的高温导热性和强大的捕捉电子能力,在电弧熄灭后能迅速恢复绝缘。所以SF6的灭弧能力要比空气大100倍。鉴于FS6具有上述优越性能,故常以其作为制造高压断路器和其它组合电器的介质。 2.FS6断路器有哪些优点? FS6断路器优点是 1)开断容量大其额定开断电流可达 40~63 kA,最大可达80kA。 2)开断性能优异它不仅开断短路性能好,而且具有开断空载长线路和空载变压器不重燃、过电压低等优点。 3)灭弧室断口的耐压高 FS6断路器的单断口耐压和开断电流参数,比油或空气断路器要高,目前已达到单断口耐压245 kV、 50kA的水平。这样就为减少超高压断路器的断口数目、简化结构以及缩小占地面积提供了优越的条件。 4)电气寿命长,检修周期长目前SF6断路器、一般都能达到额定开断电流10-25次,检修周期可达10-20年。 5)噪声低、适于频繁操作。 6)没有火灾危险。 3.FS6断路器有哪些缺点? FS6断路器的缺点是: 它的电气性能受电场均匀程度及水分等杂质的影响特别大,需要一套FS6气体系统,所以对其密封结构、元件结构和FS6气体的质量要求特别高,并需采取专门措施以防低氟化合物对人体及材料的危害和影响。 总之,SF6具有优越的性能,故近年来发展很快,电压等级在不断提高。特别是FS6全封闭组合电器的发展令人瞩目。 4.六氟化硫气体有毒吗?在使用时应注意什么? 纯净的六氟化硫气体是无毒的惰性气体。但是六氟化硫气体的重量是空气的5倍。在高压配电室或电缆沟内,一旦六氟化硫断路器内部有大量的气体溢出时,FS6气体就会不

六氟化硫断路器气密性的检查

仅供参考[整理] 安全管理文书 六氟化硫断路器气密性的检查 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

六氟化硫断路器气密性的检查 SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。 1、SF6断路器气密性的检查 (1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下: ①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。 ②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。 ③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。 (2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率约104ml·MPa/s的漏点。 2、SF6断路器年漏气率的测定 新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。其方法步骤如下: 第 2 页共 5 页