文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利水电工程(一建)-案例分析题_1

水利水电工程(一建)-案例分析题_1

水利水电工程(一建)-案例分析题_1
水利水电工程(一建)-案例分析题_1

水利水电工程(一建)-案例分析题

1、某新建中型泵站开工前,项目部根据施工合同,编制了泵站建筑安装工程内容及工程量表,绘制了网络进度计划(如图1所示),并提交监理单位批准。工程如期开工,施工中发生如下事件:事件1:在第4个月末检查进度时,A工作和B工作已完成,C工作完成43.5万元的工作量,E工作还未开始,F工作完成36万元的工作量,项目部进行进度偏差分析,为保证合同工期目标实现,按照费用增加最少原则,调整了计划,新计划上报批准并按此组织实施。事件2:D工作是该工程的重点,对该工作进度情况进行了定期跟踪检查,并对有关数据进行了统计,D工作进度曲线如图2所示。事件3:因征地补偿款未及时兑现,当地群众聚众到工地阻挠施工,挖断施工进场道路,机电设备无法如期运到施工现场,导致施工暂停。经当地政府协调,事情得到妥善解决,承包人在暂停施工1个月后按照监理人的指示复工。1.根据事件1,分析C、E和F工作在第4个月末进度情况[分别按”××工作实际完成了×个月的工程量,比最早完成提前(或拖延)×个月”表述],假定各项工作均匀进行,判断对总工期有何影响。2.除C工作外,根据泵站建筑安装工程内容及工程量表,按费用增加最少原则,绘制第4个月以后的网络进度计划,计算缩短工期增加的总费用。3.根据D工作进度计划曲线图,指出第15天末D工作超额(或拖欠)累计工程量的百分比,超额(或拖欠)工程量金额,提前(或拖延)时间,D工作的实际持续时间。4.针对事件3中发

生的暂停施工情况,根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),说明承包人在暂停施工指示方面应履行哪些程序。

2、背景资料某新建拦河闸工程,设计流量4500.0m3/s,校核流量5500.0m3/s。共30孔,每孔净宽10.0m,闸室为两孔一联整底板开敞式结构。本工程施工采用一次性拦断河床围堰导流,围堰为均质土围堰,围堰断面和地基情况如下图所示。工程在施工过程中发生如下事件:事件1:汛期雨水较多.河道水位不断上涨,上游围堰背水侧突然发生管涌,施工单位采用砂石反滤土袋围井进行抢护,根据地基情况反滤料选用大石子、小石子和粗砂。事件2:某工人操作长臂起重机吊装闸门时,由于操作不当,起吊的闸门与上部排架发生碰撞,排架倒塌,造成3人死亡、1人重伤,事故发生后,项目经理立即向项目法人做了报告。在事故调查中发现.长臂起重机操作工人没有相应的资格证书。1.根据《水闸设计规范》SL265-2001,说明拦河闸工程等别、工程规模及次要建筑物级别。2.根据事件1的背景资料,指出图中①、②、③所代表的材料名称。3.根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》,说明水利工程建设质量与安全事故分为哪几级;事件2的质量与安全事故属于哪一级?4.根据《水利工程建设安全生产管理规定》,发生事件2的安全事故后还应向哪些部门或机构报告?哪些人员应取得特种设备操作资格证书?

3、某水库除险加固工程为均质土坝,坝长850m,坝高18m。加固内

容有:增设混凝土防渗墙、拆除重建放水涵、重建溢洪道、土坝加高培厚和新建坝顶道路等工程。施工中发生如下事件:事件1:施工单位编制了混凝土防渗墙施工方案,方案涉及如下工作:①混凝土浇筑;

②平整场地;③成槽;④挖导槽;⑤做导墙;⑥安装成槽设备;⑦检验等工作。事件2:在土坝加高培厚施工方案讨论时,是采用进占法施工还是后退法施工有不同意见,双方都提出了自己的理由。事件3:放水涵划分为一个分部工程,该分部工程共有35个单元工程,其中重要隐蔽工程及关键部位单元工程12个。分部工程质量情况为:35个单元全部合格,其中优良为27个(重要隐蔽工程及关键部位单元工程优良为9个),混凝土拌合物质量符合优良标准。事件4:工程进行了蓄水验收,有关单位的人员参加了验收。

1.指出事件1中混凝土防渗墙的适宜施工顺序;从工程安全角度考虑,防渗墙施工还缺少了哪项工作?

2.说明事件2中进占法和后退法各自的特点和确定某种施工方法的依据。

3.判断事件3中放水涵的工程质量等级,并说明理由。

4.依据验收主持单位划分,指出事件4中验收的类别和验收委员会的人员构成。

4、某大型水闸工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制,招标文件规定:1.开标时间为2021年9

月21日上午9:00;2.计划工期为12个月;3.工程预付款为签约合同价的10%,分2次平均支付,第1次支付前,承包人需提供同等额度的工程预付款保函,当进场施工设备价值超过第2次工程预付款额度时,支付第2次工程预付款,最后2个月平均扣回;工程质量保证金按月进度款(不含工程预付款扣回和价格调整)的5%扣留,直到总额达到签约合同价的5%;4.施工围堰由施工单位负责设计,报监理单位批准;5.本项目不设暂估价项目,按分组工程量清单模式提供工程量清单。甲、乙、丙、丁4家投标人参加投标。投标过程中,甲要求招标人提供初步设计文件中的施工围堰设计方案。为此,招标人发出招标文件澄清通知如下:经评审,乙中标,签约合同价为投标总价,其投标报价汇总表如下:实施过程中,乙直接采用初步设计文件中的施工围堰设计方案,经监理单位批准后施工,围堰运行中出现险情,需加固,乙向发包人提出索赔。因护坡工程为新型混凝土砌块,制作与安装有特殊技术要求,发包人向乙推荐了具备相应资质的分包人。1.指出招标文件澄清通知中的不妥之处。2.指出乙的投标报价汇总表中,A、B所代表的工程项目或费用名称。乙的投标总价为多少?3.本合同乙提交的工程预付款保函额度为多少?指出开工第1月,乙完成A项目中除施工围堰拆除之外的所有内容(其中围堰填筑工程量为3000m3,B项目工程量为180m2),计算该月应扣留的工程质量保证金。4.乙的索赔要求是否合理,为什么?5.根据《水利建设工程施工分包管理规定》(水建管[2005]304号),乙对发包人推荐分包人的处理方式有哪几种?并分别写出其具体做法。

5、某水闸改建工程,共7孔,每孔净宽8.0m,主体工程包括闸室段、闸前防渗段、闸后消能工及两岸连接工程等。闸基防渗采用水平防渗铺盖与垂直防渗墙相结合的方式布置,闸室前端设置水泥深层搅拌防渗墙深8.0m,设计防渗长度56.86m,混凝土铺盖强度等级C25。启闭机房工作桥采用预制Ⅱ型梁结构,混凝土强度等级C30,支撑于墩顶排架上,其上布置启闭机房。施工中发生以下事件:事件1:深层搅拌防渗墙施工完成后,施工单位在指定的防渗墙中部钻孔,进行现场注水试验测定防渗墙的渗透系数,试验点数为2点。事件2:受吊装场地限制,工作桥采用现浇混凝土施工,在对模板及支架进行设计计算时,考虑了工作人员及浇筑设备、工具重量,以及振捣混凝土产生的荷载。事件3:施工单位对工序自检完成后,填写工序施工质量验收评定表,并报送监理单位.监理工程师签署了质量复核意见。事件4:施工单位按规定对混凝土试件进行了留置,经统计铺盖混凝土抗压强度保证率为93%.混凝土抗压强度最低值为22.3MPa,抗压强度标准差为4.5MPa,工作桥混凝土抗压强度保证率为92.5%,混凝土抗压强度最低值为28.5MPa,抗压强度标准差为4.8MPa。1.指出并改正事件1中有关试验的不妥之处。2.除事件2给出的荷载外,模板设计还应考虑哪些基本荷载?3.工序施工质量验收评定,除事件3给出的资料,施工单位和监理单位还应分别提交哪些资料?4.依据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准一混凝土工程》SL6322021,判断事件四中铺盖混凝土和工作桥混凝土质量等级,并

说明理由。

相关文档