RLGL-P4-C0303200.5100010001700155070021001400380038059 1.3 3.1RLGL-P4-C060320 1.01000100017001550700210014003800380118 2.5 5.8RLGL-P6-C0304500.5100013001700175070021001400380038059 1.6 4.1RLGL-P6-C060450 1.01000130017001750700210014003800380118 3.37.9RLGL-P8-C060630 1.0140011002100170080021001400380038096 4.510.6RLGL-P8-C090630 1.51400110021001700800210015004000380144 6.816.5RLGL-P8-C105630 1.7514001100210017008002100160042003801677.918RLGL-P10-C060800 1.0140013002100180080021001400380038096 5.512.8RLGL-P10-C090800 1.514001300210018008002100150040003801448.320.8RLGL-P10-C105800 1.7514001300210018008002100160042003801679.621.8RLGL-P13-C0601000 1.0160015002300200090021001400380038096 6.715.7RLGL-P13-C0901000 1.516001500230020009002100150040003801441025.2RLGL-P13-C1051000 1.75160015002300200090021001600420038016711.726.7RLGL-P16-C0601250 1.020001400290020501100210015004000380968.720RLGL-P16-C0901250 1.52000140029002050110021001600420038014012.831.1RLGL-P16-C1051250 1.752000140029002050110021001700450038015014.833.5RLGL-P18-C0601350 1.020001500290021001100210015004000380809.623.1RLGL-P18-C0901350 1.52000150029002100110021001600420038012715.335.3RLGL-P18-C1051350 1.752000150029002100110021001700450038013916.740RLGL-P21-C0601600 1.020001700290023501100210015004000380801125.8RLGL-P21-C0901600 1.52000170029002350110021001600420038012717.641.7RLGL-P21-C105

1600

1.75

2000

1700

2900

2350

1100

2100

1700

4500

380

139

19.2

45.7

额定电流无机房乘客电梯参数表

底坑深度顶层净高度型号(人数)载重(Q)速度(V)井道净尺寸(宽×深)轿箱尺寸(宽×深)开门尺寸(宽×高)额定电压额定转速额定功率第1页 共1页

机房新风系统设计方案

机房新风系统设计方案 空调与新风系统,是运行环境的保障。高可靠的机房设备运行环境,包括温度、湿度、洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处理后才能进入机房,形成部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。 一、为什么要装机房新风系统 机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房设备及其它热源所散发的热量,维持机房恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力,机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统来满足新风系统的需求。 目前机房新风系统已经受到了人们的关注,特别是一些大型机房,一般都装有新风系统,还有一些网吧也开始安装新风系统,所以现在我们去一些高档网吧或者休闲区,不会感到一股燥热难受的气息,这是因为它们装了机房新风系统,24小时保持室通风换气。二、机房新风工作原理

工作原理:当室空调回风和室外新风分别成正交叉方式经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生热传质,引起全热交换过程。当安装在系统上的全热交换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低;同时被回风干燥,是新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。 三、机房新风系统作用 机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,和维持机房对外的正压差。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室结构来合理布局。

货梯改造说明

关于XXX旧货梯事宜 使用单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 维保单位:xxxxxxx电梯工程有限公司日期:2018年01月26日

鉴于xxxx两台旧货梯因使用年限长,各部分配件已达到使用寿命,相关配件更换起来比较困难,依照使用方想法,想对两台旧货梯进行改造,就电梯改造事宜,详细说明如下: 一、什么是改造 是指改变原特种设备受力结构、机构(传动系统)或控制系统,致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的业务。---《特种设备注册登记与使用管理规则》 采用更换、调整、加装等作业方法,改变原电梯主要受力结构、机构(传动系统)或控制系统,致使特种设备的性能参数与技术指标发生改变的活动。---251号文件《机电类特种设备安装改造维修许可规则》 二、电梯改造的项目范围 以下部件更换型号、规格,致使电梯参数发生变更时,应为改造作业:加装IC卡系统(电梯本身不自带的)、限速器、安全钳、缓冲器、门锁、绳头组合、导轨、曳引机、控制柜、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、上行超速保护装置、含有电子元件的安全电路、液压泵站、限速器切断阀、电动单向阀、手动下降阀、机械防沉降(防爬)装置、梯级或踏板、梯级链、驱动主机、滚轮(主轮、副轮)、金属结构、扶手带、自动扶梯或自动人行道的控制屏等。 三、电梯改造需提供的资料 (1)特种设备安装改造维修告知单(一式3份,施工单位盖章;同一项目同一产品类型两台或两台以上可附附件,加盖公章)。

(2)特种设备制造许可证(复印件一份,加盖公章)。 (3)如不是同一家公司需制造单位授权书加盖公章(验原件)。(4)特种设备安装改造维修许可证(复印件一份,加盖公章)。(5)承接设备安装改造维修单位的组织机构代码证(复印件一份,加盖公章)。 (6)产品合格证复印件,加盖公章(验原件)。 (7)最后一次有效的年检报告,注册使用登记证(复印件加盖公章)。(8)检验机构出具的改造施工方案审查报告原件。 (8)改造所涉及的配件、材料的合格证明文件或型式试验合格证。(10)改造现场作业人员操作证(“聘用情况”栏目应填写完整并签注盖章;复印件一份,验原件)。 (11)与甲方签订的改造合同(复印件一份加盖公章,验原件) 注: 1.电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、授权的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。 2.告知单采取机打形式,不允许涂改,如有修改须加盖公章修正。 3.所有复印件必须原件复印,彩印件一律无效,并加盖公章。 4.复印件所加盖公章必须与告知单位组织机构代码证所示名称相符。 5.将现场作业人员姓名及证件附至告知单下部空白处。 四、电梯改造工作流程 电梯的安装、改造、修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

无机房电梯检验标准

无机房电梯检验标准. 报告编号: 电梯施工自行检查报告(适用:曳引驱动电梯)

位使用单 门理部管使用单位地址 电话人联系联系 施工类别□重大维修?安装□改造 工单位施 话系电联联系人 维护保养单位 话保电维系联人 填写说明 1、本报告适用于无机房曳引驱动电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求,正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全,不得出现空栏。对于电梯改造、重大维修施工自行检查,应对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容进行检查,

其他项目按照定期检查要求进行,未涉及项目按“无此项”处理。 2、本报告可由计算机打印输出,也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。 3、当报告中出现错误时允许扛改:将正确内容填写在其旁边,并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改,不可使原字迹模糊或者消失。 “□”可选项,可根据具体情况划√选取,也可根据实际情况、依据有关安全技报告中带、4术规范填写,或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时,应删除未选取项。 5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。 6、检查项目“检查结果”栏的填写: a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据;数据填写值最少修约至标准要求的最小位数; b、未要求测试数据但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据且无需说明的项目,根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”(表示无此项); c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检查结果; d、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“待检”、“见附表”等;有需要说明的项目,用简单文字说明现场检查状况;内容过多时,可填写“见附页XX”,并增加附页填写,附页至少应有一名检查人员签字确认。 7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”(表示无此项)。 8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。 9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大维修监督检查应填写改造、重大维修主要内容,并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。 10、本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。 11、本报告的填写还应同时符合我单位质量保证体系相关作业指导书有关填写规定。 12、本报告一式三份,由检验机构、使用单位、施工单位分别保存 曳引驱动电梯施工自行检查报告结论页 设备型式设备类型载货电梯□?乘客电梯

机房新风系统和排风系统的方案设计方法

新风系统的方案设计方法: 设计方案时,即便再简单的方案,我们也应该先做方案、再扒图纸、作出预算的程序,这样我们就不会丢项、报错。 复杂的项目,应该编制联系人表格;方便现场沟通; 一、确定新(排)风机的风量: 空调系统的新风量依据机房设计规范应取以下三项中的最大值: 1.室内总送风量的5%;因此我们需要知道空调型号,循环风量,数量; 2.保证工作人员每人40m-603/h;,因此我们需要知道最大工位数,但通常这个因素都不会影响到最终的风量取值; 3.维持室内正压:即主机房相对于室外9.8PA,其他房间相对于室外 4.9PA;通常,我们取机房的容积的2倍配置新风量;因此我们需要知道室内的长宽高,高度指参与循环的高度,通常指楼板间距。 二、根据室内特点,确定适用的新(排)风机的形式:柜式特点:好看安装简单效果直观 使用方便维护方便,但是要求安装在新风采集口附近,占用地面,设备价稍贵(总造价未必贵,因为节省很多安装费);吊顶式特点:隐藏安装,不占地;设备价格相对便宜,安装位置灵活,但安装费较高,维护较麻烦,效果不直接;窗机简单便宜,过滤效率低,易堵;一般与中间商商量采取; 三、确定功能:需要温度预处理吗?需要双向换气吗?需要主动排风吗?需要余压阀 吗?需要防火阀吗?过滤级别有无特别要求? 四、确定新(排)风系统的路由,新(排)风从何处进?经过什么路线?最终送(排) 到何处?此时需要尽量详细的平面图纸,并在图纸上标明制作草图; 路线要保证可行,尽量少弯头、三通等增加阻力的设计。 一般新风要送到机房空调回风口1m距离内;如果直接送到室内,则风管尽量减少阻力。风口布局在门口附近,人感觉正压较大,因为人通常通过门缝漏风感觉正压的。 风道系统不要阻隔空调系统的回风。 要考虑梁的走向,梁下空间一般较低。 正规的排烟风道尽量伸到地板下抽出烟气,因为烟气比重大,是沉在地面上的。 新风换气机的两个外墙风口距离要尽量远,最好1.5m以上,防止短路。室内的送排

机房新风系统的设计说明书

机房新风系统的设计 1、新风系统定义: 英文名称又叫VMC(CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION )的缩写中文翻译为可控式的管道通风系统或者新风系统 VMC可控式机械通风设计要求,由风级、管道、送风口和排风口等一个完整的VMC系统,这个系统必须能够让建筑会呼吸,改善室内空气品质,这套系统其功能性和经济性匹配实现最优的方案。适家宜居 2、新风系统的分类: 单项流新风系统双向流新风系统双向流热交换新风系统 3、新风系统的作用: 目前室内空气比过去来讲逐步恶化,这方面的论述已经越来越多。比较典型的是住宅不良空气在逐步的影响我们的健康,具体归类:病态建筑综合症、SBS、还有建筑有关的疾病BRI,包括老百姓接触的化学药剂装修污染。SBS准确就是住宅越来越严密所延伸的问题,国内也称空调病。BRI更多讲由于建筑应用材料设备不当导致一些延伸问题。世界卫生组织对这个问题已经关注很久,也已经有很多这方面的理论,目前比较好的对室内改善的措施是通风换气。

4、单向流新风系统: 通过一台风机与窗式进风器实现风机启动将室内污浊空气排到室外室内形成负压在外界大气压的作用下室外空气通过窗式进风器进入室内达到空气置换的目的适家宜居 5、双向流新风系统: 通过两台主机实现两台风机一台将室内的污浊空气强制排出 室外另一台则将新鲜空气抽送到室内双向流系统的特点是强制进 排空气并且在送风主机前端加装空气过滤系统(选配)达到空气送入室内的清洁适家宜居 6、双向流热回收新风系统: 一台热回收主机实现在北方由于冬天室内外温差较大送入室 内的空气温度较低通过热回收主机将室内送向室外的空气与新进的空气进行热量交换以达到节能的目的 7、新风系统的设计原则: VMC在机房设计原则新鲜空气由配电柜、工作间、服务器机房等洁净区域进入室内,污浊空气由室外等污染区域排除。定义通风风量,确定房间的最小通风量在0.6—1.2次小时,满足日常生活所需要的新鲜空气。国家标准为每人每小时30立方米的新风量。

机房新风系统的规定及处理

机房新风系统的规定及处理 来源:中国绿色数据中心作者:唐玛丽编辑:admin 摘要:本文论述了计算机房新风量的确定及新风系统的组成,新风对机房空调净化系统的影响。 一、规范对计算机房新风量的规定 1、计算机房新风量一般认为,应按以下三条中的最大值计算: 1)机房总送风量的5%; 2)每人≥40m3/h; 3)维持机房正压所需的新风量(主机房对走廊或其它房间之间的正压≥4.9Pa、对室外的正压≥9.8Pa)。 2、第一条新风量为总送风量的5%不够合理,因机房的总热负荷与机房面积之间并不成正比。有的机房面积虽然不大,由于功率密度高,机房总热负荷大,空调机的总送风量大,按此条要求确定的新风量往往过大,造成处理新风所需的空调负荷大;例如有一个140m2的机房,总热负荷达到360KW,总送风量约10万m3/h,若按5%计算新风量需5000m3/h。 计算机房送入新风的目的是满足人的需求和维持机房所需的正压值;在空调设计手册(电子部第十设计院主编)第一版中关于乱流洁净室的新风量,认为应不小于总送风量的10%;而在第二版中说明:此条规定理由似不充分,《采暖通风与空气调节设计规范》中亦无此项规定,因此应按1)补充室内排风和保持室内正压值;和2)保证室内每人新风量不小于40m3/h,两项中的较大值确定新风量。 计算机房可看成对洁净度要求较低(英制50万级)的乱流洁净室,机房无排风,应以维持机房所需的正压值和室内每人不小于40m3/h计算机房新风量较适宜。 第三条维持机房正压所需新风量很难计算。要维持机房对走廊(或其它房间)的正压≥4.9Pa,则通过机房门窗等缝隙的出风速度≥2.8m/s,新风量应为缝隙总面积与出风速度的乘积;由于缝隙总面积很难计算,因此维持机房正压所需的新风量亦无法计算。 二、计算机房新风量大小对空调净化系统的影响 1、新风量大的优缺点

货梯安装方案

大型设备安装拆卸施工方案 施工单位:工程名称:设备型号:通州建总集团有限公司苏州分公司东湖大郡五期B 标2#楼、1#楼 SS100/100 施工升降机、SX100、SS100 编制人:易杰伟日期:2005、12、20

一、工程概况:框剪18层 施工升降机位置确定: 施工升降机采用上海小虎机械有限公司生产的SS100/100 施工升降机。 施工升降机设置位置位于:见图。 施工升降机设置于脚手架外。 施工升降机位置布置图

二、准备工作: A、场地准备工作: (一)施工升降机基础的设计施工 1、将施工升降机下地基挖至老土,宽4m,长6m。上铺灰土夯实。 2、制作长5.4m,宽3.67m的C30钢筋砼基础。标高高于自然标高0.05m。 3、砼基础上预留锚固螺栓洞,位置需精确,安装时用C30砼浇筑。 浇筑时螺栓外露部分应涂以黄油并用油纸包住,以免沾上水泥浆。 (二)施工现场道路畅通,场地可施工。 确保装拆过程的正常进行,大型吊装机的进出,作业。 (三)工程竣工后可拆卸退场。 工具、吊具及仪器:

三、人员分工职责 负责人:姓名张优忠 职责: 证号32000300011166 1、是安装作业的技术人员,质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权 指挥者。 2、召开安装作业人员会议,认真进行安装前的技术交底,做到安全安装,文明施工。 3、牢固树立“质量第一,用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥 施工,加强检验,提高安装质量。 4、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。 5、主持施工电梯安装后的初验工作,严格把关,按标准执行。 安全员:姓名易杰伟证号200867 职责: 1、协助现场负责人,着重做好安全工作。 2、检查督促安全技术措施交底的落实情况,监督施工现场的安全作业。 3、检查安装过程中有可能也现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防 范措施。 4、督促全体人员按各自工种和操作规程和方案的要求作业,严禁违章作业。 电工:姓名易林春证号32000106300897 职1、2、3、4、5、 责: 具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至电梯的临时配电箱。 按照说明书的要求和安装进度接通线路,保证安装工作的顺利进行。 总体完成后,及时接通电源线路。各种限位装置及各种电气仪表线路,做好避雷接地。协助技术测试人员做好电气方面的测试工作。 协助技术负责人做好设备试运转,调整好各种限位装置。 电梯司机:姓名冯长现证号32000306300834 职责: 1、安装前清点好电梯的另配件,每天工作结束后整理好现场的工具,用具,防止丢失。 2、密切注意电梯的运行及载运情况。 3、升级过程中服从指挥,不得自行作业。 四、施工升降机装拆施工方案 1、安装程序: (1)施工升降机的安装过程大致为:将部件运至安装地点→装底笼和二层标准节→装梯笼→接高标准节并随设附墙支撑→安配重→升节 (2)先将笼吊至基础上的4个地脚螺栓上,加平垫铁或斜垫铁,将首层的固定标准节(巳焊在底盘上)的上端面的水平度调节到不大于0.5/1000(亦可以先吊装上二

新风系统技术方案

智能新风系统及送风优化节能施工 一、IDC机房环境要求 根据《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》,机房环境规定如下: 1、以通信行业标准规定的通信设备(交换设备、传输设备、数据网络设备)的正常使用环境要求为基础,确定数据中心机房的环境要求。 2、机房环境温湿度要求:AA级、A级机房温度为21-25℃,相对湿度40%-70%;B、C级机房温度为18-28℃,相对湿度40%-70%,温度变化率小于5℃/h,且不结露。 3、机房洁净度要求。机房内灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子。灰尘粒子浓度应满足: (1)直径大于等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升; (2)直径大于等于5μm的灰尘粒子浓度≤300粒/升。

二、设计依据及节能诊断 2.1 设计依据 《电子计算机机房设计规范》 《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》 《中国电信数据中心机房电源、空调环境验收规范(暂行)》 《数据中心机房空气调节系统的设计与运行维护》 2.2 负荷计算 根据IDC 机房的负荷特点,四楼、六楼负荷为200kW ,预配置四台智能通风机组,五楼负荷为50kW ,预配置单台智能通风机组,单台机组需承担的负荷为50kW ,则新风量: 1492510 1.0051.250 3600T C 3600W Q p =???=?= ρm 3/h 故机组的设计风量为15000 m 3/h 。

三、节能改造方案 3.1 改造方案 考虑到本项目工程存在的问题,结合现场情况,拟采用智能新风系统,结合优化送风方案,在室内外温差大于10℃时,运行本系统可停开现有机房空调,预计年节电率可达60%左右,具体方案如下: 3.1.1本系统采用智能新风系统,直接利用室外新风对室内进行降温;在新风引入口加设自洁式过滤器,减少引用新风对机房带来的洁净度的威胁。 3.1.2未做精确送风的机房气流组织采取下送上回的方式,将处理后的空气送到列间的下方,优化气流组织;安装有风管精确送风的机房,将新风系统的送风并入机房原有送风系统,统一按需送入指定位置。 3.1.3采用智能新风技术克服了自然冷源利用时空间的局限性,同时配合智能温湿度控制和中效过滤技术,提高了系统的节能效果和安全性。 3.2 系统原理说明 本方案采用机房智能新风系统进行新风换气、降温,其作用原理如图2所示,系统包括自洁式滤筒、混合段、活性炭过滤段、亚高效过滤段、送风段等,根据室内外环境温湿度参数系统分为三种工况运行。 图2 智能系统系统原理示意图 表1 MZT系列设备参数表 型号送风量 (m3/h)排风量 (m3/h) 显冷量 (kW) 功率 (kW) 外形尺寸 (W×D×H,mm) 过滤等级 MZT-50 15000 13000 50 3.55 1500×750×1850 三级备注:1、电力室排风为送风量的105%,即排风为15750m3/h;2、三级过滤为初效过滤、活性炭(除硫)过滤和亚高效过滤。

机房招标详细技术参数

机房招标详细技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

A包: 一、项目名称:机房建设 二、项目编号: 三、投标人资格 (1)具有独立企业法人资格; (2)注册资金1000万元(含)以上; ★(3)具有系统集成资质三级(含)以上; ★(4)具有涉密集成资质乙级(含)以上; (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (7)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (8)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 投标人购买招标文件时须提供营业执照副本复印件(需加盖单位公章),开标时需提供原件或复印件(加盖公章)。 四、现场勘查:甲方将统一安排2013年**月**日上午9:00在****集合,统一勘查现场; 五、项目内容

(一)内网机房及支持区建设包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房供配电系统 (3)机房安保监控系统 (4)机房接地系统 (5)机房防雷系统 (6)机房专用空调及新风系统 (7)机房消防自动气体灭火系统 (8)机房综合布线、机柜及KVM网络设备系统 (二)、外网机房改造包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房安保监控系统 注:文件需求、技术列表中“★”标注意为强制要求,即必须满足或优于该要求!下同! 六、项目内容技术要求及说明 (一)、工程概况

中心机房位于办公大楼1楼109室。机房设计、施工应依照GB50174-2008、 GB/T2887-2000所规定的B级标准。工程项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的业务要求,编制机房设计方案,工程必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全,考虑施工和维护的方便,便于系统的局部变更和升级,做到技术先进,经济合理,安全可靠。本次建设项目涉及的机房区域主要包括三部分: 1)内网主机房(约30平方米)(新建) 2)支持区机房(约30平方米)(新建) 3)外网机房(约45平方米)(整改) 机房房间层高约米。请各投标人实地现场测量,并以实际测量为准。 (二)、项目简要说明 (1)、总体要求 ①、投标人负责对内网机房、支持区、外网机房(具体以实际测量为准)在投标文件 中提供机房的详细建设装修、整改方案。 ②、投标人负责对机房各功能区域进行设计,并提供各功能区内设备安装、摆放详细 设计方案。并提供中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。

升降货梯使用说明书

升降货梯使用说明书 简要:为保障本单位升降货梯的安全使用,特制定本规程。升降货梯安全管理人员、操作人员在管理、操作升降货梯时应严格遵守本规程。 一、升降货梯操作人员必备常识 (1)普通升降货梯不允许装运易燃易爆危险品,如有需要,须定制防爆装置升降货梯。(2)在等候装载货物时,人员不得站在吊笼门与层门之间,应站在层门外等候。 (3)严禁任何人搭乘升降机。 (4)班制运行时,安全管理或操作人员在上下班前后应办理交接班手续。 (5).工作期间要集中精力,不准边操作边做其他无关的事情,不得随便离开工作岗位。(6)爱护设备,保持设备和设备周围区域清洁、整齐。轿厢顶部不得放置杂物。 (7)禁止一切对升降货梯安全开关的短接或拆除行为。严禁在层门或轿厢门开启状态下运行设备。 二、升降货梯安全操作常识 (1)升降货梯安全管理、操作人员必须经过专业培训和考核。操作人员应熟悉升降货梯的基本构造、性能参数;掌握操作方法和安全装置的使用。 (2)每天投入使用前,应由安全管理或操作人员开启操作箱钥匙,并进行空载试运行,认真检查各主要部位及安全装置设施是否完好,在确认设备运行无异常情况后,方可正式运行。(3)轿厢内的货物应放置稳妥,防止运行时发生偏移,运送重型货物时,应将货物放置在轿厢的中间位置,防止轿厢倾斜。 (4)应确认轿厢门可靠关闭后方可启动升降货梯,不得以轿厢门的启闭作为升降货梯运行和停止的开关。 (5)货物装卸应轻举轻放,尽可能减少对轿厢的冲击,有车辆进入轿厢时,应采取有效措施防止车辆撞击轿厢壁和门。 (6)装卸货物时,必须先按下相应层站的停止开关,并确认停层保护装置是否处于保护位置后,方可装卸货物,并尽可能减少进入轿厢内的时间。 (7)应严格控制装载货物的重量,严禁超载运行。不得通过开启轿厢门搬运长件货物

机房新风系统设计方案参考

某机房新风系统设计方案参考 根据以上要求并结合《中华人民共和国电子计算机机房的设计规范》,为保证机房正压及空气新鲜的需要,新风引进量至少为机房总体积的2-4倍;取较大值,可得新风量:98*3.7*4=1450.4m3/h 机房通风系统配置方案 一、现场情况: 需要进行空气处理的机房,具体情况如下: 区域主机房监控区配电间网络间 面积??m22 52 29 7 10 层高m 3.7 3.7 3.7 3.7 空间体积??m3 192 107 26 37 其他空气处理设施精密空调 二、方案要求: 通过新风引进,各房间内应达到以下要求: 1、?足量的新风,能够达到:A?维持室内的正压;B排出室内不断产生的空气污染物;C保证室内空气洁净,维持室内空气的健康品质;D给工作人员营造一个健康舒适的工作环境; 2、?新风净化效率须达到标准机房的净化要求; 3、?新风量不宜过大,以减少引进的新风给室温带来的影响; 4、?新风机使用维护简单易行,不需要频繁维护; 三、解决方案的思路及配置: 1、??新风系统设计方案 ?处理风量:

●根据以上要求并结合《中华人民共和国电子计算机机房的设计规范》,为保证机房 正压及空气新鲜的需要,新风引进量至少为机房总体积的2-4倍;取较大值,可得新风量:98*3.7*4=1450.4m3/h ?配置机型: ●安装一台X-15GA型柜式新风机,设备采用三级过滤,标配粗、中、亚高效三级过 滤器,保持机房的净化效率; ??安装说明: ●将新风机安装在空调设备间内,选择合适位置距地180mm处开300*400mm新风 口,做防雨百叶风口直接从室外采集新风。新风机直接送风至空调回风口处,经空调温湿度处理后,由地板下送风至各区。为在万一发生火灾时,隔绝室内外空气流通,在新风引进风道上安装电动防火阀,一旦发生火情,自动隔断室内外空气流通。?特点: ●引进新风,保障机房的洁净要求、正压要求; ●对新风采取粗效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器三级过滤器;大大提高过滤器 的容尘量,过滤效率更高,维护周期更长,结构更紧凑。 ●新风经过空调温湿度处理后送风,送风更均匀;风量三速可调,可根据机房专用空 调总送风量调节; ●过滤器堵塞失效后,设备会感应到并自动报警,保障设备正常工作; ●柜式机型,美观大方,安装、维护较其他形式更为方便; 2、排风系统设计方案 ?机房需要正压和洁净的空气环境,排风量不得过大,同时排风要防止室外污风倒流,必须做好密闭。 ?处理风量: ●排风量的大小应符合以下两个条件: ●不大于新风量的60%;则最大排风量为1500*60%=900m3/h ●维持室内负压;根据机房施工经验,维持负压,需要室内空气容积1倍的排风量; 则最小排风量为98*3.7*1=362.6m3/h ?配置机型: ●配置一台X-04D型吊卧式排风机,风量400m3/h;

新风系统技术标准007

新风系统技术标准 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。 一、类型 (一)按送风方式分类 1、单向流新风系统 单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。单向流新风系统包括单向流正压新风系统和单向流负压新风系统。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。 2、双向流新风系统 双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。 二、国家标准 (一)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

无机房电梯样本 KONE S Monospace Planning Guide FA

KONE S MONOSPACE? PLANNING GUIDE

通力S MONOSPACE?技术指南KONE S MONOSPACE? PLANNING GUIDE 通力S MONOSPACE?技术指南KONE S MONOSPACE? PLANNING GUIDE 1-1.适用于速度=1.0米/秒,载重≤630公斤的无机房电梯 最大提升高度为55米(630公斤时为30米),最大层站数为21 2-1.适用于速度=1.0/1.6/1.75米/秒, 630公斤≤载重≤1000公斤的无机房电梯 最大提升高度为75米(1.0米/秒时为55米),最大层站数为24(1.0米/秒时为21) 3-1.适用于速度=1.0/1.6/1.75/2.0米/秒, 1000公斤≤载重≤1150公斤的无机房电梯 最大提升高度为75米(1.0米/秒时为40米),最大层站数为24 (1) 这一规格的电梯,轿厢中心与门中心有75mm的偏差,轿厢前墙尺寸为300/150mm。 注:■SEC为单开门,TTC为贯通门。 ■以上所有尺寸规格均不带EAQ选项。 本规划信息仅列举常用规格,更多尺寸敬请咨询通力销售。 1-2.适用于速度=1.0米/秒,载重≤630公斤的无机房电梯 最大提升高度为55米(630公斤时为30米),最大层站数为21 2-2.适用于速度=1.0/1.6/1.75米/ 秒, 630公斤≤载重≤1000公斤的无机房电梯 最大提升高度为75米(1.0米/秒时为55米),最大层站数为24(1.0米/秒时为21) 3-2.适用于速度=1.0/1.6/1.75/2.0米/秒,1000公斤≤载重≤1150公斤的无机房电梯 最大提升高度75米(1.0米/秒时为40米),最大层站数为24 (2) CH=2400-2600mm。 注:■当 BB>1950mm或者DD>2100mm时,PH值增加30mm。 (1) 当选择TTC门开,并且DD<2050mm时的底坑深度值。 (2) CH=2280mm。 (3) CH=2400-3000mm。 注:■以上所有尺寸规格均不带EAQ选项。 本规划信息仅列举常用规格,更多尺寸敬请咨询通力销售。 井道平面图井道立面图 2 3

无机房电梯检验标准

报告编号: 电梯施工自行检查报告 (适用:曳引驱动电梯) 使用单位 使用单位地址管理部门 联系人联系电话 施工类别安装□改造□重大维修 施工单位 联系人联系电话 维护保养单位 联系人维保电话

填写说明 1、本报告适用于无机房曳引驱动电梯的施工自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求,正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全,不得出现空栏。对于电梯改造、重大维修施工自行检查,应对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容进行检查,其他项目按照定期检查要求进行,未涉及项目按“无此项”处理。 2、本报告可由计算机打印输出,也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。 3、当报告中出现错误时允许扛改:将正确内容填写在其旁边,并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改,不可使原字迹模糊或者消失。 4 术规范填写,或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时,应删除未选取项。 5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。 6、检查项目“检查结果”栏的填写: a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据;数据填写值最少修约至标准要求的最小位数; b、未要求测试数据但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据且无需说明的项目,根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”(表示无此项); c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检查结果; d、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“待检”、“见附表”等;有需要说明的项目,用简单文字说明现场检查状况;内容过多时,可填写“见附页XX”,并增加附页填写,附页至少应有一名检查人员签字确认。 7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”(表示无此项)。 8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。 9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。改造、重大维修监督检查应填写改造、重大维修主要内容,并说明按照监督检查性质和定期检查性质进行检查的项目编号。 10、本报告无检查、审核、批准、确认人员的签字和施工、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。 11、本报告的填写还应同时符合我单位质量保证体系相关作业指导书有关填写规定。 12、本报告一式三份,由检验机构、使用单位、施工单位分别保存

机房方案书

机房建设系统 一、机房装修系统 本方案机房场地装修的设计宗旨是: (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能造成系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供配电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 兴国县人民医院装璜部分的设计遵循原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 选用的装修材料:在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。 1、吊顶工程: 机房顶棚装修采用吊顶方式,品牌选用铝合金微孔板材;根据

机房实际情况,顶棚内先作净化处理,在所有天花及梁均刷防尘漆叁遍做洁净处理,可起到提高机房洁净度作用。 选用铝合金板材吊顶板具有以下优点: 表面采用喷涂,有效地防止电磁波干扰; 漆面坚固、经久耐用、外观历久如新; 经测试具有良好防火时效; 吸音效果良好; 易安装及拆卸,轻质、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸 尘、易清洗。 全部吊顶安装均采用钢性吊杆结构,以保证吊顶的安全性、可靠性。 机房内的吊顶主要应具有以下作用: 安装固定照明灯具及走线; 防止灰尘下落; 在吊顶以上到顶棚空间做为机房的静压回风风库;安装固定 各类风口等。 2、架空地板工程

活动地板在机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。 活动地板的种类较多,该机房设计选用防静电全钢钢质活动地板。抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子连在一起,将静电泄漏掉。 机房活动地板敷设高度为至米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料;切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用不锈钢板踢脚板压边装饰。不锈钢板踢脚板与彩钢板、玻璃隔墙互相衬托,协调一致,效果极佳。 机房设计采用直送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面抹灰应达到高级抹灰的水平。而且地面需要进行防尘处理。通常在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。 抗静电全钢钢质活动地板的性能、特点:

机房新风系统方案介绍

机房新风系统 一、概述 (2) 二、中央新风系统功能介绍 (2) 三、中央新风系统系统工作原理 (3) 四、央新风系统的施工安装过程中需要考虑的主要问题: (4) 五、大户型或别墅安装中央新风系统如何选型要点: (5)

一、概述 新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,使室内形成负压,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,室外新鲜空气便经安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。 二、中央新风系统功能介绍 中央新风系统换气不仅仅是排去污染的空气,中央新风系统除了有换气功能外,还具有有除臭、除尘、排湿、调节室温的功能。 1、中央新风系统:换气功能 供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。 2、中央新风系统:除臭功能 换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。 3、中央新风系统:除尘功能 漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。 4、中央新风系统:排湿功能

居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水分,而且,现在建筑密闭性更好,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题,所以用换气扇经常除去室内的湿气,能使居室和人保持舒适和健康。 5、中央新风系统:调节室温 夏天的夜晚,用换气扇驱走室内的热气,把外面凉爽的空气替换进来,冬天进行全热交换减少室内温度流失,提高冬天的取暖效果。 三、中央新风系统系统工作原理 新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功能房间内的排风口相连,形成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环使用,新旧风形良好的循环。而且,考虑到能源的节约和再利用,排走的空气都会被做热回收,而回收率达到80%以上,作为新的能源。 利用中央新风系统处理通风死角 影响居室通风效果的除了整体的建筑形式(板、塔)外,楼体摆放的位置也应该有科学依据。正如城市下风向地区大

完整word版机房新风系统设计方案

机房新风系统设计方案空调与新风系统,是运行环境的保障。高可 靠的机房设备运行环境,洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下包括温度、湿度、运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要为使机房保持恒定的温度这些都对空调系统 提出了更高的要求。求,和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处理后才能进入机房,形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。 一、为什么要装机房新风系统 机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力,机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统来满足新风系统的需求。 目前机房新风系统已经受到了人们的关注,特别是一些大型机房,一般都装有新风系统,还有一些网吧也开始安装新风系统,所以现在我们去一些高档网吧或者休闲区,不会感到一股燥热难受的气息,这是因为它们装了机房新风系统,24小时保持室内通风换气。 二、机房新风工作原

理. 工作原理:当室内空调回风和室外新风分别成正交叉方式经热交 两股换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,当安装在系统上的全热引起全热交换过程。气流间同时产生热传质,交换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低;同时被回风干燥,是新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。三、机房新风系统作用其一给机房提供足够的新鲜机房新风换气系统主要有两个作用:新排风系统的风管及风口位置应配空气,和维持机房对外的正压差。合空调系统和室内结构来合理布局。.可稳定、机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒