文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程主体结构检测方法与应用

建筑工程主体结构检测方法与应用

建筑工程主体结构检测方法与应用

建筑工程主体结构检测方法与应用

趋势,人们对建筑工程质量提出了更高的要求,为确保建筑工程质量满足相关施工标准,加强对建筑工程主体结构的检测显得尤为重要。经笔者研究,检测结果的准确与否直接影响到工程整体质量水平,因此选择科学合理的检测方法是确保检测有效性的关键。本文将对建筑工程主体结构检测方法与实际应用进行分析研究。

关键词:建筑工程主体结构;检测方法;应用研究

1引言

在建筑工程质量管理中,主体结构质量是一项重要内容,对工程项目整体质量影响极大。随着我国经济水平高速发展,我国建筑事业取得了诸多成就,为避免建筑工程施工中质量问题的发生,可将工程检测方法运用其中,加快我国建筑事业的发展速度。笔者将分别从:建筑工程主体结构检测方法研究、建筑工程主体结构检测工作中存在的不足、建筑工程主体结构检测方法实际应用、确保工程检测方法应用的有效对策,四个方面进行阐述,为建筑工程主体结构检测的开展提供科学指导。

2建筑工程主体结构检测方法研究

建筑工程主体结构检测方法是确保工程质量检测工作开展的有效手段,为了进一步推行工程检测工作,还应选择合适的方法来进行。在检测方法分类中可按标准方法及非标准方法来进行,所谓标准方法是指以地方颁布的施工标准来开展施工,并对相关质量标准合理制定;非标准方法包括:期刊公布的方法、技术组织公布的方法,待其确认后方可正式投

主体结构验收方案参考.doc

XXXXX项目 主体结构验收方案 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:

二零一X年X月

方案编制(签字、盖章) 日期 方案审核(签字、盖章) 日期 方案批准(签字、盖章) 日期

XXX项目 主体结构验收方案 一、工程概况; 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 总包单位: 项目总体概况; 建筑类别:工程等级:一级;设计使用年限50年;防火设计建筑分类为一类,耐火等级为一级;抗震设防烈度七度; 结构类型:桩筏基础,桩基采用PHC预应力管桩基础,主楼为剪力墙结构,商铺部分为框架结构。 混凝土强度等级: 1#楼1F-6F塔楼柱为C55、剪力墙为C50、梁板为C35;7F-9F塔楼柱为C55、剪力墙为C45、梁板为C35;10F-13F塔楼柱为C50、剪力墙为C40、梁板为C35;14F-17F 塔楼柱为C45、剪力墙为C35、梁板为C35;18F-19F塔楼柱为C40、剪力墙为C35、梁板为C30;20F-22F塔楼柱为C35、剪力墙为C30、梁板为C30;22F及以上塔楼柱为C30、剪力墙为C30、梁板为C30; 3#、5#、7#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;

12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 6#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 22#、23#、25#、26#、27#、28#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 8#、11#楼32层单元1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F墙柱为C30、梁板为C25;17F以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60;36层单元1F-7F墙柱为C40、梁板为C35;8F-12F墙柱为C35、梁板为C30;13F-17F 墙柱为C30、梁板为C25;18F以上墙柱、梁板均为C25; 12#、17#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F 墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 18#、21#楼1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-11F 墙柱为C30、梁板为C30;12F-13F墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 9#、10#楼1F-6F墙柱为C40、梁板为C35;7F-11F墙柱为C35、梁板为C30;12F-16F 墙柱为C30、梁板为C25;17F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C60; 15#、16#楼1F-4F墙柱为C40、梁板为C35;5F-8F墙柱为C35、梁板为C30;9F-12F 墙柱为C30、梁板为C25;13F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 19#、20#1F-5F墙柱为C40、梁板为C35;6F-9F墙柱为C35、梁板为C30;10F-13F 墙柱为C30、梁板为C25;14F及以上墙柱、梁板均为C25;转换梁柱为C50; 砌体强度等级:MU3.5煤矸石空心砖。 砌筑砂浆等级:M5混合砂浆。

一些建筑术语的论述(建筑主体、主体结构、二次结构)

一些建筑术语的论述(建筑主体、主体结构、二次结构)建筑主体工程指基于地基基础之上,接受、承担和传递建设工程所有上部荷载,维持结构整体性、稳定性和安全性的承重结构体系。建筑主体工程只包括框架,不包括二次结构;主体工程指建筑的受力部分(即框架或框剪),不包括起空间分割的二次围护结构。 其组成部分包括:一、混凝土工程:(一)模板工程(二)钢筋工程(三)预应力工程(四)混凝土工程(五)现浇结构工程(六)装配式结构工程(七)混凝土结构子分部工程. 二、砌体工程:(一)基本规定(二)砌筑砂浆(三)砖砌体工程(四)混凝土小型空心砌块砌体工程(五)石砌体工程(六)配筋砌体工程(七)填充墙体砌体工程(八)冬期施工。 三、钢结构工程:(一)基本规定(二)原材料及成品进场(三)钢结构焊接工程(四)紧固件连接工程(五)钢零件及钢部件加工工程(六)钢构件组装工程(七)钢构件预拼装工程(八)单层钢结构安装工程(九)多层及高层钢结构等。 优质主体工程必须保证地基基础坚固、稳定。主体结构安全、耐久,是内坚外美的精品工程。主体工程指的是建筑主体,就是建筑的主要部分即:基础(±0.00)以上的柱、墙、梁、楼板、屋面等承重结构及围护结构。它和基础工程、屋面工程,装饰装修工程是相对应的,都是建筑物的组成部分(即分部工程)。 主体结构,指的是正负零以上至屋面的柱、梁、楼板、包括围护结构(填充墙)等结构所形成的整体系统。主体结构不包括承台、

地梁、独立基础等。 主体完阶段应该是从你打桩到整个楼层建完。砌外墙应该是主体阶段,主体阶段里有一个墙体砌筑这一项。 安装应该属于装饰装修安装阶段。在收尾阶段前面工程建筑可分十个分部,基础和主体就是其中的两个分部工程。主体工程验收了,这两个分部工程都得完成。资料可分工程报验、保证资料、还有施工记录、施工验收资料等。你具体把你是什么基础形式和主体工程是框架结构还是砖混结构,我才可以教你做什么资料。 不只是框架,建筑工程分为地基与基础工程、主体工程、装饰装修工程、屋面工程等(这是土建类的几个部分,没说安装的)地下的是地基与基础工程,装饰装修工程是饰面的,而墙、柱、梁、板这些就是主体工程了,是饰面的基层。 主体结构是基于地基基础之上,接受、承担和传递建设工程所有上部荷载,维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系,它和地基基础一起共同构成的建设工程完整的结构系统,是建设工程安全使用的基础,是建设工程结构安全、稳定、可靠的载体和重要组成部分。 它的基本功能包括三部分: 一是主体结构本身形成一个有机联系的系统整体,有效地协调工作,承受主体结构部件本身相互传递的荷载,发挥主体框架支撑功能; 二是附着于其体系表面的所有维护结构、装饰面层、相关设

有关建筑工程检测取样数量及方法.doc

建筑工程检测取样数量及方法 一、建筑材料 材料名称 主要检测项目 取样数量 批量 取样方法 备注 以同品种,同标号, 同一出厂编号且同 应从 20 个以上不同 一次进场的, 袋装水 水泥 安定性,胶砂强度 不少于 12kg 部位取等量样品, 组 原包水泥送样,中心拒收 泥不超过 200t ,散装 成一组样品 水泥不超过 500t 为 一批。 每批应由同一牌号、 任选两根钢筋, 在每 屈服强度,抗拉强 同一外形、同一规 根端部截除不小于 拉伸 2 根 x500mm, 格、同一生产厂家和 500mm 后,再分别切 低碳钢热轧圆盘条 度,伸长率,弯曲性 经冷拉的样品,中心拒收 弯曲 2 根 x400mm 同一交货状态的钢 取 500mm 和 400mm 的 能 筋组成,每批不大于 样品各 1 根,分别用 60t 于拉伸和弯曲试验。 任选两根钢筋, 在每 屈服强度,抗拉强 根端部截除不小于 拉伸 5 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘 500mm 后,再分别切 热轧光圆钢筋 度,伸长率,弯曲性 弯曲 2 根 x400mm 条 取 500mm 和 400mm 的 能 样品各 1 根,分别用 于拉伸和弯曲试验。

任选两根钢筋,在每 屈服强度,抗拉强 根端部截除不小于 拉伸 5 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘500mm后,再分别切送样时应确保拉伸试件上 热轧带肋钢筋度,伸长率,弯曲性 弯曲 2 根 x400mm 条取 500mm和 400mm 的有标识 能 样品各 1 根,分别用 于拉伸和弯曲试验。 任选两根钢筋,在每 屈服强度,抗拉强 根端部截除不小于拉伸 1 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘500mm后,再分别切 碳素结构钢度,伸长率,弯曲性 弯曲 1 根 x400mm 条取 500mm和 400mm 的 能 样品各 1 根,分别用 于拉伸和弯曲试验。 抗拉强度,伸长率,拉伸 1 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘随机在同批中抽取 2 冷轧带肋钢筋盘,每盘抽取 1 根试弯曲性能弯曲 1 根 x400mm 条 件。 拉伸 3 根 x500mm, 弯曲 3 根 x400mm 在同一台班内,由同 400mm长的钢筋接头一焊工完成的 300 个 闪光对焊拉伸试验,弯曲试验部分应将受压面和同级别、同直径钢筋从每批接头中随机金属毛刺和镦粗凸焊接接头为一批,若切取 6 个试件起部分消除,且应与一周内累计不足 300 钢筋外表齐平(磨个接头,按一批计 平)

建筑工程结构检测的主要方法及质量控制措施论述

建筑工程结构检测的主要方法及质量控制措施论述 发表时间:2019-01-14T13:39:35.767Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:徐松[导读] 从而希望能够提升建筑工程主体结构检测水平,为城市建设提供保证。 32128219911028xxxx 摘要:随着社会经济的不断发展,建筑工程的规模也在不断提升,而随着建筑结构数量的增加,其已经呈现一种多元化发展,一些新技术、新方法也在不断创新,有效的提高了建筑行业的整体水平。为了能够使建筑工程质量满足使用要求,对建筑工程主体结构质量进行有效的检测,能够提高建筑工程主体结构质量,保证建筑使用者的安全性。可是虽然我国目前建筑工程主体结构质量的检测方法已经非常普及,但是因为起步较晚,与西方发达国家还是存在一定的差距,因此本文针对目前建筑工程主体结构质量检测方法进行研究,并对实际应用中的问题进行分析,从而希望能够提升建筑工程主体结构检测水平,为城市建设提供保证。 关键词:建筑结构;结构检测;检测方法 一、建筑工程结构质量检测方法 (一)外观检测 对建筑工程主体结构质量检测中外观检测,其是一种可视性特点,能够直接将建筑结构外观缺陷进行及时发展。一般建筑工程外观缺陷为,混凝土结构为麻面、裂缝、空洞等,并且还能够对混凝土结构外观尺寸与质量进行检测。不仅能够对建筑结构中的预埋件、结构距离等作为检测的主要内容,还能够通过尺量的方法将建筑结构的准确外部尺寸进行确量,保证相关建筑结构尺寸的偏差在合理范围内。此外,不同的建筑环境还可能影响建筑结构产生不同问题,从而对建筑结构主体造成严重的破坏,而外观检测能够及时的将损伤严重的位置进行检验,有效的控制检测质量。 (二)钢筋检测 钢筋作为建筑工程中一个非常重要的原材料,在混凝土建筑结构中广泛的使用。但是因为在建筑结构中,钢筋的使用位置与使用方式等直接对整个建筑结构质量产生影响。因此,我们在进行混凝土浇筑前,必须要将内部钢筋的质量进行有效的检测,检测内容包含了对钢筋数量、规格、类型、绑扎质量等。当进行混凝土浇筑完成后,我们还需要通过电磁传感器等一些探测设备,对钢筋的位置及自身变形情况进行准确的检测,确保混凝土浇筑过程中钢筋结构的自身稳定性,从而帮助提高建筑工程主体结构的质量安全。 (三)建筑主体结构抗压强度检测 建筑工程主体结构的自身抗压强度,对于整个建筑结构的整体稳定性与安全性有着非常重要的影响,因此我们必须要对建筑结构主体进行抗压强度检测。而目前对建筑结构进行抗压检测的方法主要有回弹法和钻芯法两种。其中,钻芯法主要是通过应用检测仪器对建筑结构进行取样,然后检测判断建筑结构的构件强度,虽然采用这种方法进行检测其检测结果非常准确,但是这样方法对建筑混凝土结构会产生一定的破坏,从而降低了建筑结构的安全性。回弹法能够对一些混凝土结构裂缝进行有效的检测,其通过应用回弹仪器,弹击混凝土结构的表面,然后根据仪器自身的重锤接触的回弹值,以及碳化深度来检测建筑结构的抗压强度,这样方法对建筑结构不会产生破坏,并且准确性也较高。 二、建筑工程结构质量检测方法的应用 (一)建筑工程准备阶段的检测 对于建筑工程主体结构进行质量检测是一项非常复杂的工作,因为我们在对其检测过程中需要对整个建筑工程施工、材料、技术等进行有效的管理,因此我们必须要结合实际的要求,选择合适的检测方法。一般,我们在建筑工程的准确阶段,为了能够有效的对建筑结构主体质量进行检测,需要我们对施工方案、材料质量、人员技术、施工技术等进行有效的管理。在工程建设施工开始前,必须要审查每一个施工单位的施工资质,确保施工单位具备相应的施工能力。并且还要对相关的技术人员、施工设备进行审查,确保施工设备的完整,人员技术符合施工要求。此外,作为重要的一个检测核心就是对施工方案的检测,通过应用先进的BIM技术对其整体结构方案进行三维模型检验,通过对施工建筑结构进行反复的撞击试验,从而将建筑结构施工方案中的一些问题进行查找,然后及时的进行解决,从而保证建筑结构施工方案的有效性。 (二)建筑工程施工阶段的检测 当建筑工程主体结构进入到施工阶段后,施工过程中我们针对建筑工程主体结构的检测要求更加严格,保证检测过程中要认真、负责、抓重点,并且在检测过程中对于一些细节的把握要重视起来,不能够出现任何的遗漏,从而确保建筑工程主体结构质量检测的有效性。施工阶段我们对于施工规范性、施工材料质量、施工过程中建筑结构的沉降率等都要进行及时的检测。就以沉降率的检测为例,一般在施工过程中都会存在沉降情况发生,这主要是由于建筑主体结构重量较大造成的,而普通的沉降不会造成太严重的后果,但是因为建筑工程的所在地质不同,则沉降的后果也有所差异,从而给建筑结构的安全带来严重隐患。因此必须要对沉降问题进行及时的检测,首先将监测点布置在建筑主体结构的不同方位,并对建筑结构进行第一轮沉降检测,通过记录所有基准点数据作为参考,然后每天进行一次检测与记录,通过比较数值的变化,在正常沉降范围内则表示建筑结构主体安全,但是超出正常沉降值则需要及时的进行处理,防止发生严重的事故。 (三)建筑工程完成阶段的检测 在工程项目建设完成之后,质量检测工作的开展应该做好细节方面的内容,主要包含建筑结构的外观检测、更改建筑结构空间以及做好建筑工程项目的室内检测工作等。如今的建筑工程主体结构,特别是对于大型的建筑工程项目,通常都是以混凝土结构为主。在开展混凝土施工作业的过程中,常见的质量问题是混凝土的裂缝,此外,如果混凝土的构件比较大,还可能出现内部空洞问题。空洞以及裂缝都会降低混凝土的强度,从而影响混凝土的承载力。因此,在检测的过程中,首先应该借助观察法对混凝土结构进行总体检测,并且借助超声波在不同介质中的回波差异以及传播速度,查明混凝土构件的质量问题,一旦发现空洞以及裂缝问题,便不能开展验收工作,此时就需要对这种现象及时治理。从而确保整个建筑工程项目主体结构的质量。

(整理)(版)《建筑工程主体结构分部验收监督实施细则》

(2015版)《建筑工程主体结构分部验收监督实施细则》 (2015版)《建筑工程主体结构分部验收监督实施细则》 乌市质监站?2015?4号 关于印发《建筑工程主体结构 分部验收监督实施细则》的通知 各区、县质量安全监督站、各科室: 为规范建筑工程主体结构分部验收监督管理,提高监督工作效率和质量,依据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(5号部令)精神,结合我市质量监督管理工作实际,制定本实施细则,现印发你们,请遵照执行。 附件:《建设工程主体结构分部验收监督实施细则》 乌鲁木齐市建设工程质量监督站 二〇一五年二月十五日 抄送:站各领导、各科室、存档 建筑工程主体结构分部验收监督实施细则 为统一建筑工程主体结构分部验收监督标准,提高监督工作效率和质量,依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(5号部令)和《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,结合我市工程质量监督管理工作实际,制定本实施细则。 第一章主体结构分部工程验收监督的基本条件 第一条单位工程中主体结构分部(子分部)工程按要求全部或分段

(子分部)完工,在总监理工程师组织有关参建各方人员预验收合格的基础上,可向当地工程质量监督机构提出主体结构工程验收监督申请。 第二条凡申请主体结构分部(子分部)验收监督的工程,除满足《附表一》要求外,质量控制资料(含沉降观测资料)按部位应完整;地基与基础、主体结构(按部位)有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合相关专业规范的规定。 第三条主体结构有质量投诉未经查证落实、质量问题未整改完毕或发生质量等级事故的主体结构工程,暂停主体结构分部工程质量验收监督工作。 第二章验收监督组的组成和相关要求 第四条验收监督组由持监督证的2人以上的监督人员组成,组长可由中层领导或具有高级工程师职称的人员担任。验收监督组由科室负责人统一安排并登记。一般情况下,工程的第一监督员不宜担任本工程主体结构验收监督组组长。 对特殊工程或在特殊情况下,组长由科室领导推荐,并报站分管领导同意或由分管领导直接指定专业人员担任。 第五条建筑面积在30000㎡以上的工程和较大规模的构筑物工程,监督组人员不少于3人(含3人);建筑物面积在30000㎡(含)以下的工程,监督小组可由2人组成;针对群体工程,可组成一个验收监督大组,下设若干个监督小组(2人)。 第六条主体结构分部工程验收监督结束后,验收监督组组长应及时向科室负责人汇报验收监督结论并向监督员交接、存档相关验收资料。科

建筑工程主体结构检测分析

建筑工程主体结构检测分析 建筑项目质量安全问题对于人们的财产生命安全起到决定作用,群众也因此更加注重建筑项目主体结构质量检查工作。其次建筑项目主体结构检查是指根据建筑项目主体结构稳定性、强度以及刚度之类指标针对建筑物整体的稳定性与其余情况展开综合性评估。与此同时,针对不同工程进行检查的时候,必须针对工作与详细的装置配置状况来采用不同处理手段,且与建筑中存在的外皮脱落、墙体变形以及外表开裂问题结合考虑研究,对建筑物有一个深入了解,之后依靠工作人员来确定建筑物监测之中必须重点重视的要点问题。 1检测方案的制定 1.1确定有效的样本空间 监督的实体检查在监督工作中的各个关键构成部分之中属于随机的,需要依照对应要求与标准来进行方案制定。尤其是确定样本空间的时候,最大值绝对不可以高于要求规定范围,必须有针对性。完成检测工作以后,全部的实体检测需要依照标准制定有效的监测方案,且必须确保及时与工程部门取得联系,保证信息得到及时地更新。若是应该采用会对质量产生影响的一些检测手段,不能够擅自运用,一定要有关监管单位审批准许之后,才能够具体实施。因为监督的实

体检测有着非常强的随机性,所以它与质量验收检测的目的是有所差异的,必须将其有效区分。在对检测手段进行选择的时候,一定要依照合理科学,便捷易行以及方便实施的原则,防止造成额外的施工困难。针对检测结果进行的统计处理工作,必须在依照科学的前提下作出选择,其中取样必须有针对性,坚持尊重实际的原则,不能够随意进行调整。 1.2建筑项目主体结构检测 一份很正规的方案应当包含已经确定完成的样本空间、选点分布、检测工作目的、检测手段、检测建筑研究之类内容,还必须对建筑墙体的裂缝分布进行观察,掌握位移、变形状况,材料构件强度,人为因素,施工过程中的缺陷问题,地理气候条件,检测建筑四周的施工历史,检测建筑结构是否和设计文件相统一。必须对以上展开统计分析,保证工程意外问题发生概率控制到最低。 2现场的结构检测 2.1砌体结构检测 对砌体结构进行检测之时,其中检测的指标是砌体结构砂浆的抗压强度。开始第一次检测之时选点的密度与相关要求都和混凝土结构

建筑主体结构施工简述

建筑主体结构施工简述 发表时间:2018-11-15T12:12:58.297Z 来源:《建筑细部》2018年第9期作者:郭作玲 [导读] 因此建筑主体结构的重要陛不言而喻。而随着社会的发展,人们的生活生产水平显著提高,因此人们对建筑的质量和性能的要求也更加严格。因此在现代的建筑工程中,为了使建筑的质量和性能的到提升,人们对建筑的结构进行了不断的探索。 郭作玲 身份证号码:2323301xxxx3030428. 摘要:在现代的建筑工程中,—个完整的建筑结构主要就是由地基基础结构和主体结构构成,因此建筑主体结构的重要陛不言而喻。而随着社会的发展,人们的生活生产水平显著提高,因此人们对建筑的质量和性能的要求也更加严格。因此在现代的建筑工程中,为了使建筑的质量和性能的到提升,人们对建筑的结构进行了不断的探索。 关键词:建筑工程;主体结构施工;钢筋;混凝土;模板;砌体 1.建筑主体结构施工顺序 在砖混结构中,主体结构包括基础,柱梁板,墙以及楼梯等。施工时一般叫主体封顶。在框架结构,剪力墙结构以及框剪结构或框支结构工程中,主体结构包括基础,梁板柱以及砼墙和楼梯,对于后砌的填充墙,也叫主体部分。主体结构也是建筑的主要承重和传力体。由于建筑物的体量庞大,因此,在建筑物主体结构施工时,多采用流水施工的方法。流水的方向是:纵向里即自下而上,横向里则需要针对不同的建筑物的特点来施工。例如建筑物的总体走向等。通常情况下,建筑物工程量中,钢筋工程施工,模板工程施工,混凝土工程施工,砌体工程施工的工程量是最大的,因此这四个部分的施工也是要求最为严格的,本文主要介绍该四项工程施工技术方法。 2.主体结构工程施工 2.1钢筋工程施工 (1)钢筋的制作和运输:在钢筋加工前应严格按照相关规定做好验收及送检工作,验收合格后并经甲方、监理确认,方可开料,入仓库要分类挂牌堆放整齐,并且应作相应的保护工作,防止钢筋在储放过程中出现质量问题。钢筋加工的形状以及尺寸必须符合设计和规范要求,表面应洁净、无损伤、油渍、漆污等。加工好的钢筋,根据进度需要按品种、规格分类挂牌堆放整齐。 (2)钢筋的绑扎与安装:在钢筋安装前需要备好必要工用具,了解施工条件,做好技术交底,并使每个工人都懂得安全技术操作规程。绑扎钢筋时必须搭设工作台,另外,纵向钢筋必须设防倾覆的临时固定措施。钢筋保护层与结构混凝土成份相同的水泥砂浆垫块绑扎在相应位置,垫块厚与保护层相同。保护层须严格按照规范执行。绑扎好钢筋需要严格定位,绑扎前还需要放样,以保护该部位钢筋绑扎质量。钢筋在安装时有其一定的允许偏差和检验方法,例如在帮扎钢筋网时,其长宽尺寸偏差不应超过正负10毫米,需经过钢尺测量。 2.2模板工程施工 (1)安装基础模板:当垫层施工完成后,应选择具有足够稳定性、刚度、强度的模板,根据轴线定时量水平基础,边线应运用基础平面尺来量好,且用油漆在各暗柱角做好标记,以此来保证整个模板安装的过程中部能够把材料支柱根据各控制边线加以固定、确保模板硬度和稳固性、增加模板在浇筑作业中施工载茼及负载的承受能力。安装基础侧模应把握好垂直角度,尽可能做到偏差缩小到3mm以内。另外,运用一些比较细比较稠的水泥砂浆将模板与垫层的结合部分存在的缝隙填充严实,确保不会发生漏浆的现象。最后要拉通线较直模板上口,尽最大可能做到边线的顺直。在浇筑工序前应定时检查加固支撑的扣件、承重架等是否固牢拧紧。 (2)施工主体结构模板:立杆作为结构的重要支撑,在对其进行施工时应确保竖立于比较坚实的平面上、能够很好的承受支架和上层模板安装完毕所产生的载荷。若不能确保则可能会造成FJ-A结构支撑无法逐层进行拆除,甚至上下支柱处于同一垂线致使主体结构的整个体系的施工无法正常进行。支模的工序为整个工程的基础,如果其不能固定,下面的工序将无法进行。使用脚手架时不能把主节点连墙体、横纵向扫地杆、横纵向水平杆等进行拆除。 (3)拆除模板:拆除模板要结合项目工程施工现场具体实际的温度情况,把握好混凝土初凝时间。混凝土初凝、墙体12N/mm?强度时应及时将穿墙拉杆进行松动、将模板脱离浇筑混凝L的墙体,以此避免模板表面与混凝上粘结、做好拆模的准备工作。耍根据相应顺序对模板进行拆除,在其过程中往往是不承重或者少承重的进行先拆,有所承重或较大承重的则后拆;首先拆除一些后续支立的,先支立的最后拆除;支撑的部分首先拆除,最后拆除方木模板。同时要注意及时将拆除物搬运到一些比较安全的场所,来避免一些不必要的损失和伤害。 2.3混凝土施工 (1)选择原材:应确保所有施工材料的质量,混凝土材料还需有具体的出厂日期、包装和强度级别的证明书,并由专业人员对其进行严格的逐项检查核实。 (3)控制配合比:合理的配合比能够使混合土易和性、水泥强度等在一定程度上得以提高,但同时也会造成造价成本的增加、混凝土的体积和用水量产生一定的改变。因此,应加强对掺入水泥量的控制,使其控制在一个较为合理的范围内。同时,应注重安定性比较好、水化热较低水泥的采用,以此来适当减少水泥水化热现象。混凝土的搅拌应采取机械振捣的方式,尽量做到上下均匀振动。 (4)浇筑混凝土:浇筑混凝土的项目施工方案一般情况下应经过审批才能加以进行。施工前进行合理预测,对一些可能发生的问题应有相应的解决方案及补救措施,以此确保浇筑混凝土施工的顺利进行。与之同时,还要合理控制标高、截面尺寸、模板位置等,使支撑能够足够的牢固。 3.关于主体结构施工过程中技术管理的探讨 在主体结构的施工过程中,怎么能针对主体结构的施工特点加强管理成了我们讨论的问题。主体结构工程质量的形成是施工准备、施工和使用的全过程主要有以下几点。 (1)培养人才,是提高管理水平的重要基础。目前有些企业根本不注重对人才的培养,因此导致企业管理水平的直线下降。所以,要想使管理水平上一个新的台阶就必须不管发掘人才、挖掘人才,还要不断的培训、提高他们的经济待遇等。 (2)依据国家和上级的有关规定,针对企业特色适时的修订和贯彻技术管理制度,并且在生产实践中不断地完善和补充才能实现工程

主体结构工程验收方案

XX棚户区改造安置房项目 3、5、6、8, 15、17、18#楼-1~10层主体结构分部工程 暨本项目工程地基与基础结构分部 验收方案 —、工程概况: 1、工程名称:XX棚户区改造安置房项目3、5、6、8, 15、17、18#楼共 17层 2、工程地点:XX人民路中段路南(县人民医院对过) 3、基础类型:筏板基础 4、结构类型:剪力墙结构 5、建筑层数:地上十七层、地下一层 6、建设单位:XX设投资公司 7、设计单位:XX规划设计研究院 8、勘察单位:XX建筑规划设计研究院 9、监理单位:XX工程管理有限公司 10、施工单位:XX有限公司 二、验收依据: 1、工程设计图纸、图纸会审、技术核定单及设计变更; 2、〈〈建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3、工程建设强制性规范标准; 4、〈〈混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);〈〈砌体工程施工质量验收规范》(GB50203— 2011);

5、本工程施工合同 三、验收内容: 主体结构工程的观感质量、实测实量检查,工程质量控制资料及安全和功能检查资料核查。 四、验收要求: 请参建人员依照国家和省市有关工程质量管理的法律、法规、工程质量验收规范及本工程设计图纸,进行认真细致的检查,对工程验收项目作出独立、公正的评判。 五、验收程序 (1) 建设单位介绍主体结构工程建设情况; (2) 施工单位汇报工程施工情况及验收白评报告: (3) 主持人宣读参加验收小组单位、人员及分工名单及验收内容、验收路线;工程资料组:重点审查质量控制资料(技术管理、材料及工序验收等)编制、收集、整理、归档情况。 组长:副组长: 成员: 实测实量组:检查开间进深尺寸、层高、门窗电梯等预留洞口尺寸、窗台高度、 墙垂直度、平整度及墙梁板尺寸偏差情况等,并核查分户验收记录表是否真实。 组长:副组长: 成员: 观感质量组:检查碌结构表面质量是否存在严重缺陷、尺寸偏差是否影响结构性

验收建筑工程中主体结构的方法(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 验收建筑工程中主体结构的方 法(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

验收建筑工程中主体结构的方法(2021版) 建筑工程具备最基本的条件就是要满足安全和使用功能,而建筑的结构则是满足满足这一基本功能的根本因素。而建筑结构是由建筑工程的基础结构和主体结构构成,它们是时建筑工程的受力体系,建筑结构的质量直接决定着建筑工程是否安全。在国务院颁布的《建设工程质量管理条例》中规定,“建筑工程的基础和主体结构质量关系到人民生命财产安全和社会公众利益,是建筑工程质量控制的重中之重。而对于基础和主体结构的验收工作就显得尤为重要和突出”。主体结构作为整个建筑工程中非常重要的工程部分,但在进行实际的验收时,验收工作不一定很规范,本文根据相关建设法规和标准,对建筑工程中主体结构的验收方法进行分析探讨。 验收程序 在《健筑工程施工质量验收统一标准》中明文规定:“分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等

进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收”。 在对主体工程所包含的一些子工程项目验收合格之后,建立在此基础上,再对主体结构部分的工程进行验收。从上述的规范中可以看出,总监理工程师应该担任验收的组织者,由于主体结构在技术性能上要求十分严格,它关系到整个工程的安全,而一些主要的技术资料和质量问题都是由工程质量和技术部门管理,因此除了施工单位的项目及质量负责人要参加验收之外,设计单位的项目负责人和施工单位的质量以及技术部门的负责人也要参加验收工作。 除此之外,根据我国一些相关的法规和文件,工程质量监督部门在对主体结构工程验收的过程中要充分合理的发挥相应的监督作用,因此在进行主体结构工程的验收时,当地的工程质量监督部门也应该参加。 验收过程中的要点 2.1施工技术资料

主体结构分部工程施工方案.docx

主体结构分部工程施工方案 1、工程概况 1.1、越溪副中心徐舍小区动迁房Ⅰ标段项目工程由十四幢砖混结构的住宅楼组成,其中两单元房型楼有十幢,即2#、3#、4#、10#、11#、14#、15#、16#、17#、18#楼,三单元房型楼有四幢,即6#、7#、8#、9#楼。具体情况见下表: 栋号 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 层数 建筑高度(m) 2、3、4、10、11、14、15、16、17、18 计10栋两单元房型 车库层439;标准层1873;阁楼层249 ; 每栋计2561 439 车库层一层 标准层四层 阁楼层一层 车库层层高2.2 标准层四层2.8*4 阁楼层一层3.6 6、7、8、9、 计4栋三单元房型 车库层534.6;标准层2250.4;阁楼层315.2; 每栋计3100.3 534.6

1.2、本项目工程主体结构混凝土采用C25;钢筋为HPB235、HRB335、HRB400三种品种;主体砌体采用Mu10PK1型多孔砖,±0.000~5.000部位采用M7.5混合砂浆砌筑,5.000部位以上采用M5.0混合砂浆砌筑。 1.3、、本项目工程主体结构混凝土保护层:柱30mm,梁25 mm,板15 mm。 1.4、本项目主体结构工程的钢筋最小锚固长度为≥250mm,其中HPB235型钢筋锚固长度为27d,HRB335型钢筋锚固长度为33d,HRB400型钢筋锚固长度为40d,d为钢筋直径。 1.5、本项目工程主体结构具体情况详见建筑、结构施工图。 2、施工部署 2.1、根据本项目工程现场实际基础分部施工进度状况,决定对本项目主体结构工程采用分栋号、分班组的方法组织平行、流水施工。 2.2、本项目工程现场总平面布置情况: 2.2.1、施工现场内道路围绕建筑物周边布置,路宽按5m考虑,用400厚道渣铺筑而成,路边侧设明沟排水;施工过程中根据实际情况随时进行修筑。 2、本工程共设的搅拌站八座,分别布置在各拟建楼长度方向井架位置间,以向两边楼提供混凝土,各配以JZ350 混凝土搅拌机一台。 2.2.3、在每幢拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台井架,负责混凝土、砂浆、砖块等的垂直运输任务。 2.2.4、水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站及井架附近空地上,以便于材料的周转倒运。 2.2.5、本工程临时施工用电主要供应施工机械、搅拌场、照明等用电。各主电箱电源从甲供总电箱接入;各楼号根据作业面相应在楼层设置若干分配电箱,以便于施工。 施工用水主管选用φ50钢管,支管选用φ32钢管,由水源点引出沿道路边布设并接至各施工用水点。 3、主体结构工程主要施工流程 基础分部验收→车库层砌体、现浇柱梁板梯施工→一层砌体、现浇柱梁板梯施工(一层楼面放线→一层构柱钢筋绑扎、墙体砌筑→支一层构柱、圈梁、平板模→绑扎一层梁板梯基础钢筋→隐蔽验收,一层构柱、梁板梯钢筋砼浇筑→养护→拆模)→二层砌体、现浇柱梁板梯施工→三层砌体、现浇柱梁板梯施工→四层砌体、现浇柱梁板梯施工→阁楼层砌体、现浇柱梁板梯施工→屋面结构施工→主体结构验收。 4、主要分项施工方法 4.1、施工放线和抄平 4.1.1结构平面的施工放线:A)根据已有控制轴线精确引测到各层楼面上,特别是±0.000层的引测必须复核无误后做好标记,以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪把±0.000层控制轴线传递到上一层楼面(具体可在楼面内的控制轴线位置设一100*100的传递孔,以便在室内传递轴线);B)控制轴线传递到楼面后要用经纬仪进行闭合复核,复核无误后再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和门窗等洞口的平面位置线;C)所放各线均用墨线弹出。 4.1.2、结构高程施工测量:A)各层柱筋接驳安装完后把水准点结合每栋建筑物相应的高程用水平仪引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋相应位置标出梁板的标高标记。B)砌砖施工时应在墙体转角处的地面上引测水平标高标志(或以柱筋上标高为准),以作为砌砖时立皮数杆的水平标高依据,待墙体砌到适当(一般为窗台位置)高度后在砖墙上引测0.5米水平线,并用墨线弹出;所引测水平标高线必须周边交圈,误差在限差范围内。

常用的建筑工程材料的检测方法详细介绍

常用的建筑工程材料的检测方法详细介绍 我们经常会看到新闻报道有关于住房纠纷和烂尾楼的问题,出现该种现象的主要原因是由于使用了劣质的建筑材料。很多农村家庭自己建造房子时不会太多关注建筑材料的问题,只要建筑材料质量合格即可,但是城市建筑中,不管是居民住房还是商业建筑或者是工业建筑,对建筑材料的要求等级均较高,优质的建筑材料才能保证建筑物的质量达标。每一种建筑材料都有其固定的检测方法,下面的时间大家跟着小编一起了解下常用的建筑工程材料都有哪些常用的检测方法。 1、现场搅拌混凝土检测 根据国家混凝土施工质量验收标准对混凝土的强度进行检测,取样时应采用随机取样的原则,取样的重复组为3组,保证检测结果的重复性和可信赖性。 2、商品混凝土 商品混凝土自购买运送到施工现场之后,需要按照预拌混凝土检测标准取样测定,用于交货的混凝土在交货地点进行取样,用于出厂的混凝土应在搅拌施工地点进行取样,对于预

拌混凝土的质量,每一车都要通过目测检查。 3、钢筋检测 对于不同组别的钢筋建筑材料需要进行不同批次的取样和检测,测定钢筋的直径、长度、弯心直径等指标。 4、墙体材料检测 不同的墙体材料使用的检测方法不同,使用随机取样法取样检测,对墙体材料进行抗压强度和密度检测试验,确保墙体材料的承重能力能符合建筑物的设计要求。 5、防水材料检测 防水材料是建筑工程中需要重点把握的建筑环节,很多建筑物由于防水施工工作不到位,后期在建筑物使用过程中还需要重新整改,增加整改成本和难度,施工方使用的防水材料需要有检测报告和合格证明,并且要明确注意使用期限和产品的规格以及使用范围等重点指标。防水材料的检测除了要对其检测物理性能外,另外,也需要做注水试验来判断防水材料的性能。

建筑工程主体结构检测分析

建筑工程主体结构检测分析 摘要】工程项目除了要控制施工的质量,还要对整个项目主体的质量随时检测 与分析,从而保证建筑对象的整体构造稳定,质量达标。因此我们在实施对项目 主体的各项数据检测时,要做到一丝不苟,对每一处可能存在隐患部位都要严格 检测。本文先阐述建筑主体的检测范围,检测方式,以及进行实际检测时可能出 现的检测疏忽,接着分析三种主要的检测结构,并对检测的数据进行分析处理。 【关键词】主体结构;检测;要点 引言: 建筑对象的质量事关业主的切身利益,建筑主体出现质量问题将造成不可挽 回的巨大损失,为此对主体的检测就显的很有必要。通过对建筑主体的建筑材料 的质量检测,施工质量的等级评价,来确定建筑前期不存在质量问题;通过对整 个主体框架的各部分进行详细抽样检测,是为了消除尚未被发现的各种隐患,给 居住的业主提供更安全的保障。 一、检测方案的制定 (一)检测内容 对建筑的对象采用科学的方式进行检测,才能保证检测的结果具有说服力与 可信度。而一个可信度高的检测报告至少要具有关于被检验主体的整体状况分析。而本次进行检验分析的目标内容包含:已经被提前确定的抽样的建筑对象、本次 检测所使用的方式、检测点在建筑主体中的位置情况等数据;还含有:需要对检 测对象的位置分布,架构变形的状况;检测区域的墙体的开裂情况;在工程施工 中存在的弊端及可能造成的危害;检测的主体实物与设计图纸是否一样;在检测 的主体的附近的是否存在其他的施工单位或者正在施工的建筑;检测地的天气情 况和地质环境;非自然因素的影响等等。需要对这些方面进行详细的数据分析, 才能把施工中可能存在的危险降到最低点,给施工提供一个安全的环境[1]。 (二)确定样本空间 在进行建筑对象的监测时,必须要严格按照相关的规定与程序进行监测,这 样才能保证监测的数据具有可信度与说服力,才能达到监测的目的。监督的对象 是不定时选择的,但是选择监测的样本一定要有目的性,样本的必须在监测方案 中的给定的数据之内,对于不同的检查对象,一定要根据对象的特性创建合理的 检测报告,对于监测的对象可能由于某些外部因素发生变化,对于这些变化检测 方要及时与施工方进行数据的更新交换,保证监测数据的真实性。有时候进行质 量检测时,需要对原有的建筑主体的结构造成轻微的损害,这样的监测方式不能 不经过上级批准独自实施,一定要经过相关部门的审核与同意之后才能去实施监测。由于质量实体检查灵活性很高,与工程结尾签收时的检查是有所不一样的, 所以要区别对待。一个合适的检查方式具备简便性、灵活性、实用性等特点,这 样做的方式不会给施工造成困扰,或者影响施工[2]。 (三)抽样方式 对于样本空间的选择不是混乱的,而是采用科学的抽样方式进行选择,只有 运用科学的统计学方式进行选择,抽样的结果才符合建筑质量评价的标准。而抽 样的最低要求是:在同一种构架中选择承载能力大的构件和施工质量差的构件进 行检测。抽样可依据监测的对象的类型不一样进行区分。第一,根据检测对象的 架构与材质的种类进行抽查,按照构架不同分为钢铁、钢混等架构;按照构架不 同分为墙、主体等;剩下的根据材质分为玻璃等[3]。也可以根据检测的情况进行

浅谈建筑工程主体结构检测方法及要点

浅谈建筑工程主体结构现场检测方法及要点 一、背景 领航城领翔华府B区工程位于深圳市航城大道与州航路交界处的西北侧,由两层地下室及13栋塔楼组成,其中4栋、13栋塔楼下不设地下室。地下室约218.7米,宽约185.5米(不含局部外扩),地下室二层局部设核五级人防防爆单元。工程主体结构完工后,技术公司对其主体结构的各项性能进行了检测。 二、主体结构检测方法及要点 建筑工程主体结构检测主要是对主体工程实体的结构安全功能进行现场检测,这种检测是对施工全过程的质量控制和主体结构安全性能的真实、准确和客观地反映。根据规范标准的规定,应有四种主体结构工程现场检测:1、混凝土、砂浆和砌体强度;2、钢筋保护层厚度;3、混凝土预制构件结构性能;4、后置埋件的力学性能。结合领航城领翔华府B区工程本文重点介绍一下混凝土力学性能检测、钢筋保护层厚度检测、后置埋件的力学性能检测、楼板厚度检测、抹灰砂浆现场拉伸粘结强度检测的方法和要点。 1、混凝土力学性能检测 领航城领翔华府B区工程主体采用的是泵送混凝土结构,混凝土强度依据混凝土施工时按标准方法制作的试件,经标准养护28天,按标准试验方法试验结果获得的数据进行判定。当出现下列情况之一时,可以通过合适的检测方法对混凝土结构工程的混凝土强度进行现

场检测推定: (1)标准养护试块强度不满足设计要求; (2)未留置结构实体检验用同条件养护试件或同条件养护试块强度被判为不合格; (3)试块强度与结构实体状况存在明显差异,对结构实体砼强度有怀疑; (4)其它需要确定砼现龄期强度的情况。 混凝土强度现场检测推定可采用回弹法(非破损法)、钻芯法(半破损法)、超声回弹法(综合法)等非破损检测方法。 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,属于表面硬度法。其回弹值结合角度修正、浇筑面修正和平均碳化深度、泵送修正得出测区的强度值,进而推定混凝土强度。 超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声速值V及回弹值R,根据混凝土强度与表面硬度以及超声波在混凝土中的传播速度之间的相关关系推定混凝土强度等级,即f cu=f(R·V)。 钻芯法检测混凝土抗压强度是指采用在混凝土中钻取直径100mm 的标准芯样进行试压,以测定结构混凝土的强度。普遍认为它是一种直观、可靠和准确的方法,但对结构混凝土造成局部损伤,是一种半破损的现场检测手段。 原则上对结构不采取破损检测,但为了准确评定结构(构件)或

主体分部工程验收方案word版本

************************项目 主体结构工程 验收方案 ********公司 20**年**月**日

一、工程概况: 工程名称: 工程地址:青岛市 建设单位:青岛 设计单位:青岛 勘察单位:青岛 监理单位:青岛 施工单位:青 本工程位于***********3号,由************代建,*********公司监理,**********公司总承包施工,集·····、······、·····、····一体,总建筑面积·····㎡,建筑高度····m,现浇混凝土框架结构。建筑结构抗震等级为三级,抗震设防7度,基础类型为桩基础,质量要求为合格。 承台、承台梁、地下室底板、地下室顶板、地下室挡土墙、框架柱混凝土标号为C40,其他部位均为C30。 钢筋均为HRB400级,规格有6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28。钢筋连接采用机械连接和搭接相结合的方式,机械连接方式为直螺纹套筒连接,现场规格≥20的刚接采用直螺纹连接。 砌体二次结构的混凝土标号均为C25。砌体结构施工的蒸压加气混凝土砌块等级为A5B07,粉煤灰砖等级为MU10,砌筑砂浆等级为M5。

1、本工程施工图纸级青岛市地方要求 2、所涉及的主要验收规范及标准详见下表:

主体结构工程验收,先由施工单位自检合格,并向监理单位申请进行验收。监理单位收到通知后组织设计、勘察、监理、施工单位进行验收,并请质量监督部门监督现场验收。具体程序如下: 1、参加验收人员签到,并核查相关单位主要人员资质; 2、宣读本验收方案,并讨论通过该方案; 3、施工单位汇报主体施工情况; 4、设计单位汇报主体阶段设计变更情况; 5、监理单位宣读质量评估报告; 6、按照验收方案的分组情况分别进行观感、实测、资料验收,并填写验收记录; 7、各验收组汇报验收情况,验收主持人根据汇报情况宣布验收结果; 8、质量监督部门对验收过程发表意见。

相关文档
相关文档 最新文档