文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆防火封堵及电缆桥架完善工程施工方案

电缆防火封堵及电缆桥架完善工程施工方案

编号:SM-ZD-27092

电缆防火封堵及电缆桥架完善工程施工方案

Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

编制:____________________

审核:____________________

批准:____________________

本文档下载后可任意修改

电缆防火封堵及电缆桥架完善工程

施工方案

简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

1、工程概况:

本次工程主要封堵、控制盘柜、电缆竖井、电缆桥架及盖板铺设等工程。

2、交通、供电、供水、通讯:

2.1、交通:

该工程交通便利,货车可把货直接运抵仓库或现场。

2.2、供电:

拟配备一只电缆接线盘。

2.3、供水:

施工用水用自来水即可。

2.4、通讯:

现场配备二部移动电话。

3、现场总体布置:

3.1、本工程施工现场由于在主厂房,可由甲方在厂区内提供临时仓库一间。

3.2、本工程机器设备较少,主要依靠专业工人的手工干活,故施工人员尽量集中干活,缩小现场管理范围。

4、现场管理结构的设置:

先派具有类似工程施工经验的人才进行管理。现场管理机构的设备及管理如下:

4.1、项目经理。

4.2、技术负责人。

4.3、工程技术科。

4.4、质量检验科。

4.5、安全监督科。

4.6、材料仓库。

4.7、仓库保管。

4.8、施工队。

4.9、运输队。

4.10、地面后勤队。

5、质量目标及保证措施:

我们视工程质量为企业的生命,在本次工程中我们将严格按照甲方的要求,省电力局对电缆封堵的具体要求和我公司的《质量管理责任制》进行管理,明确责任,确保工程优良。

施工现场成立质量管理领导小组,由项目经理任组长,小组成员由各科室及各作业队负责人组成,对施工质量进行全面控制。

5.1、材料选择:

5.1.1、封堵材料包括有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包带、防火包。

5.1.2、电缆防火封堵材料,必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供检测合格文件,材料质量符合质保书要求。

5.1.3、封堵材料必须通过省一级消防主管部门鉴定,并取得消防产品登记备案证书。

5.1.4、材料的质量、外观必须符合下列要求:

A、有机堵料不氧化、不冒油、软硬适度。

B、无机堵料不结块、无杂质。

C、防火隔板平整光洁、厚薄均匀。

5.2、施工要求:

5.2.1、防火隔板的施工,应符合下列要求:

A、安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。

B、防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。

C、固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。

5.2.2、有机防火堵料的施工,应符合下列要求:

A、施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。

B、所有穿层电缆周围必须包裹一层有机堵料(不得小于20mm)并均匀密实。

C、有要防火堵料与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状。

D、电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不少于50mm。

5.2.3、无机防火堵料施工,应符合下列要求:

A、施工前整理电缆,根据需封堵孔洞的大小、严格按产

品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采取加固措施。

B、构筑阻火墙时,阻火墙的厚度不小于350mm。

C、阻火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固;室外电缆沟的阻火墙如设电缆预留孔时。应用有机堵料封堵严密,底部设排水孔洞。

5.2.4、阻火包施工,应符合下列要求:

A、施工前,将电缆作必要的整理,检查阻火包有无破损,不得使用破损的阻火包。

B、在电缆周围宜裹一层有机防火堵料。将阻火包平服地嵌入电缆孔隙中,阻火包应交叉堆砌。

C、当用阻火包构筑阻火墙时,阻火墙底部用砖砌筑支墩:并留排水孔,应采取固定措施以防止阻火墙坍塌。

5.2.5、防火涂料施工,应符合下列要求:

A、施工前清除电缆表面的灰尘、油污。涂刷前,将涂料搅拌均匀,若涂料太稠时应根据涂料产品加相应的稀释剂稀释。

B、水平敷设的电缆,宜沿着电缆的走向均匀涂刷,垂直

敷设电缆,宜自上而下涂刷,涂刷次数及厚度应符合产品的要求,每次涂刷的间隔时间不得少于规定时间。

C、遇电缆密集或束敷设时,应逐根涂刷,不得漏涂。

D、电缆穿越墙、洞、楼板两端涂刷涂料,涂料的长度距建筑物的距离不得小于1m,涂刷要整齐。(具体施工规范见施工示意图)。

6、安全施工目标:

我们视工程质量为企业的生命,在本次工程中我们将严格按照甲方的要求,省电力局对电缆封堵的具体要求和我公司的《质量管理责任制》进行管理,明确责任,确保工程优良。

施工现场成立质量管理领导小组,由项目经理任组长,小组成员由各科室及各作业队负责人组成,对施工质量进行全面控制。

7、安全施工目标及保证措施:

安全施工目标:施工结束无任何事故。

7.1、安全保证体系:

7.1.1、认真贯彻党和国家有关安全生产的方针、政策、

法令及公司的安全生产管理办法。要求第一线施工管理人员和生产工人都熟知自己的安全职责和安全生产。

7.1.2、安全生产保证体系,加强安全生产的管理。设立专职安全员,具体负责安全生产。

7.1.3、牢固树立“安全第一,预防为主”的方针政策,切实做好施工安全的宣传、教育、布置、检查、整改、评比工作,做到三不伤害,坚持安全值日,谁负责施工,谁负责安全。

7.1.4、坚持持证上岗制度,特殊工种必须经培训考核合格持证上岗。中小型机械必须定机定人,机械操作人员必须经公司统一组织培训后,经考核合格后才允许操作。施工员、质量员、安全员等必须持证上岗。7.1.5、设专职安全员,全面负责现场施工的安全工作,做到现场有工人施工就有安全人员值班。

7.1.6、所有施工现场需要动用明火、电氧焊,均需要有安全监督人员在场,严防火灾,各施工点配备足够的消防器材。

7.1.7、认真执行“安全生产技术交底制度”,安全交底与

施工技术交底同时进行。安全交底必须结合具体操作,有针对性。

7.1.8、建立安全监督制度,消防事故隐患,杜绝三违现象发生,班组有权拒绝违章指挥,并有权将违章行为越级上报。

7.1.9、施工现场安全负责人必须学习和熟悉掌握《文明优质施工手册》,严格对工人进行安全技术管理。

7.2、施工现场安全管理:

7.2.1、在施工现场入口处设七牌一图:安全生产六大纪律、十项安全技术措施牌、防火须知牌、工程项目负责人名单、创工程质量优良和施工现场标化管理、安全生产天数、施工平面布置图,标牌的制作、挂置必须符合标准,现场必须指定卫生负责人,明确职责。

7.2.2、所有施工人员必须佩戴安全帽,施工现场管理人员戴黄色安全帽,工人戴白色安全帽,机械人员和特殊工种人员戴蓝色安全帽,吊装指挥人员戴红色安全帽。

7.2.3、进入施工现场施工必须选穿合身的工作服,并做到“三紧”:领紧、袖口紧、下摆紧才起到保护工作的作用,

相关文档