1、施工前准备工作

⑴、张拉台座制作:开工前将拟采用的预应力混凝土空心板先张法施工方案、预应力张拉台、千斤顶、油泵等各项张拉设备提交监理工程师,审核同意后开始准备工作。我们将采用长线式传力柱线拉台座,传力柱为钢筋混凝土结构,张拉台座要具有足够强度和刚度,抗倾覆系数不小于,抗滑系数不小于。

⑵、模板制作:侧模采用纲模板自行设计加工或订购,边梁的钢板采用冷板来提高梁体的美观,保证棱角的顺直。

2、预施应力

⑴、钢绞线下料编束:在钢筋加工场地留出适当的钢绞线加工区,整平地面,上铺10cm混凝土,在场地上按下料长度作出标记线。钢绞线用砂轮切割切断后整理成束,每绑扎一道扎丝,按编号分类堆放,并挂牌标出长度及设计编号,按编号分类堆放,钢束堆放时要防止弯折并且防雨措施。

⑵、张拉设备校验:张拉设备在首次使用或发生下列任何一种情况时,要进行配套校验。

①.张拉过程中预应力钢丝经常出现断丝时;

②.千斤顶漏油严重时;

③.油压表指针不回零时;

④.调换千斤顶油压表时;

校验方法是在反力框上安装千斤顶、压力传感大路,测定千斤顶张拉油表读数关系式(或关系曲线)。

⑶、张拉前准备工作

①.张拉前对锚具的锚口摩擦系数进行测定;

②.计算钢绞线理论伸长值;

③.检查锚具是否安装正确;

④.施工现场应具备确保全体操作人员和设备安全的必要预防措施;

⑤.实施张拉时,应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。

⑷、张拉方法:钢绞线张拉以油压表应力控制为主,测张拉伸长值作校核,实际伸长值的误差应控制在±6%以内,否则必须查明原因并采取措施以调整,方可继续张拉。控制张拉时,用电子传感器测力仪复核控制每束张拉力。张拉程序如下:

→初应力→бcon(持荷2min锚固)

预应力钢绞线的实际伸长值,宜在初应力为10%бcon时开始测量,但必须加上初应力以下的推算伸长值,并扣除混凝土构件在张拉过程中的弹性压缩值。

张拉吨位下的钢绞线理论伸长值计算:

△ Li=бi·Li/Eg

式中:Li——钢绞线的理论伸长值

бj——钢绞线的平均应力(可近似取跨中截面与锚固截面钢绞线的平均应力值)

LI——钢绞线的长度

Eg——钢绞线的弹性模量

⑸、预应力张拉:施工前,千斤顶、高压油泵配精度级60Mpa压力表,用精度±1%的压力传感器对千斤顶、压力表进行标定。张拉前仔细检查活动横梁、锚圈、放张楔块、千斤顶位置,查看张拉螺栓、夹片,连接套筒、连接头各部位的丝扣情况,将楔块清洗干净涂黄油锁定。下好的钢绞线按编号与连接筒连接,并拧紧锚固螺栓,拉直钢绞线。

大顶初张:按规定的张拉顺序从零应力开始,先用对称的两台200 t千斤顶,大缸同步打出要求的长度然后用插垫将活塞垫死,两个顶的大缸伸长误差≤5mm,然后油缸回零。

张拉:立好张拉支架,按左右对称,先拉内侧后拉外侧的张拉顺序逐步用穿心式千斤顶将钢绞线应力张拉到бcon,并持荷2min,然后进行锚固。

⑹、安全操作注意事项:

①.张拉时,千斤顶后面不得站人,以防预应力钢绞线拉断或锚具弹出伤人.

②.高压油泵有以下情况时,立即停机检查,当钢绞线实测伸长值与理论计算值较差超过6%时,要停止张拉,并查明原因。

③.钢筋绑扎

钢筋弯制加工在加工棚统一完成,预制台座上绑扎成型,为增加钢筋骨架整体性,绑扎牢固,增加点焊数量,以确保钢筋保护层厚度。混凝土浇注前检查各种预埋件的数量及位置是否准确。

④.钢模板安装

模板采用特制钢模,立模前对梁体钢筋进行自检和监理工程师检查,检验合格后方可立模,模板采用龙门吊分节拼装,拼装接缝加塞海绵条止浆带,以防漏浆。安装模板时严格控制各部位尺寸,并采取可靠的加固措施。

⑤.混凝土浇筑

混凝土浇筑前要检查模板安装尺寸、接缝、拉杆螺栓、模板拼接螺栓,确保模板安装尺寸准确,支立牢固。

混凝土拌和在拌和站进行,水泥、砂石料、外加剂及拌和用水的各项性能指标均符合规范要求,在拌和过程中注意混凝土的稠度,天桥控制水灰比,随时检查混凝土坍落度,若出现异常情况立即查明原因予以纠正。

浇筑梁体混凝土:在钢绞线张拉完毕后8小时开始绑扎钢盘骨架,随后放入芯模充气并固定,紧接着浇筑混凝土,混凝土采用插入式振捣器进行振捣,在振捣时必须注意不得碰撞波纹管,经免造成偏位。混凝土浇注过程中随时检查模板加固情况,漏浆处及时堵塞。每次振捣时间以混凝土不再下沉,无气泡上升,表面出现薄层水泥浆并有均匀的外观为止,然后用平板振

捣器振捣并及时整平收浆,终凝前将梁顶面拉毛,以利桥面铺装层与梁体结合。

梁体混凝土养生采用蒸气养生法养护,在混凝土浇筑完毕后,静置1-2小时,按规定要求送气进行养生,养护期始终保持混凝土充分湿润。

⑥、放松荷载

当梁体混凝土的强度达到设计强度的85%,先把端模下螺栓全部卸掉,由人工旋转楔块装置上的丝杠扳手,使水平放张量达3-5cm,然后顶出200t顶油缸,抽出插垫,两个大顶同步缓慢放松,不得骤然放松。最后将钢绞线与梁体混凝土表面切割平齐,并涂防锈漆,准备存梁。

⑦、存梁

梁体堆放时在空心板两端设置支点,不得使上下面倒置,吊装时严禁利用锚栓孔捆绑吊装,同时采取可靠措施,不使梁产生负弯矩而起破坏作用。梁体存放时间不大于60天,预防起拱值过大。

预应力混凝土空心板的架设

(1)施工工艺流程(表5-6)

(2)施工方法:

预应力混凝土空心板采用两台自行式吊机进行架设,吊机选用QUD25型液压式履带起重机,该机的最大起重量为25T,最大提升高度主臂32m(加副臂48m)。

①定位放线,安装混凝土支承垫石:先将盖梁顶面的灰尘除去,放出支承垫石设计中心线,两侧拉线控制中心及高程,人工抹砂浆,将支承垫石安放在盖梁上。

②安装橡胶支座:先在支承垫石上按设计图标出支座位置中心线,同时在橡胶支座上也标出十字交叉中心线。将支座安放在垫石上,使支座中心线同支座垫石上的支座位置中心线相重合,使支座就位准确。

③吊车自行就位。

④用平板拖车将空心板从预制厂运至安装现场。

⑤吊装空心板:吊梁前先试吊,将梁板吊离支承面约2~3cm后暂停,对各主要受力部位的作用情况作周密的检查,确认作用良好,方可撤去支垫继续起吊。落梁板时,为使落梁板准确,在架第一跨梁时,在梁底划好两个支座的十字位置中心线,在梁板的端立面上标出两个支座位置中心铅直线,落梁时同盖梁上的位置中心线相吻合。多跨梁依第一跨梁为基准落梁。

⑥调整支座:支座安装后,若发现个别支座脱空、发生较大的初始剪切变形、支座偏压严重造成局部受压等现象,要及时调整。调整的方法为:用千斤顶顶起梁板端,在支座上下表面铺涂一层环氧砂浆或合适厚度的薄钢板。然后再次落梁,使支座上下表面相互平行且同梁板底、盖梁顶面全部密贴,同时使一片梁两端的支座处在同一平面内。

⑦检查验收。

(3)注意事项:

①梁板安装前对每块梁板的预拱度进行统计,按预拱度值相等或接近进行编号,制订安装

计划。

②每孔梁板的吊装顺序严格按照先内后外,先中心后两侧的顺序,以免相互干扰。

③吊装作业前要从吊机的构造、使用说明书中了解其构造及稳定性能。如地基承载力不能满足吊机全部荷载的要求时,应采用补强地基措施。

④在吊机进行架设作业时,严格按照吊装安全技术等作业规范进行,并特别注意防止因下列原因造成事故:

◆起重臂过度旋转使起重臂弯曲折断。

◆支腿安装处地基下沉使吊机倾倒。

◆吊钩、钢丝绳破断。

◆吊机操作错误发生事故。

桥梁支座

桥梁支座严格按照桥梁设计施工规范进行安装,安装过程中严格按设计位置及标高进行控制测量,确保准确无误。泄水管的安装

泄水管为桥面排水主要通道,在浇注上部结构时预留安装孔,在铺防水层前安装。泄水管顶面略低于桥面成碗口形,以利排水。下端伸出结构物底面10-15㎜再接入下面排水管,在桥面铺装时避免泄水管堵塞。

伸缩缝安装

桥梁伸缩缝平整度和强度的好坏关系到在伸缩缝处行车时是否平稳、舒适和安全,为此,我单位将选派有丰富施工经验的技术干部和工人进行施工。施工方法如下:

A、在伸缩缝预留槽内划出伸缩缝定位线(顺缝向和垂直缝向)和标高。

B、为保证伸缩缝与其两侧的沥青砼面平整,在摊铺桥面沥青砼前,先将伸缩缝预留槽用砂子填平上面抹水泥砂浆,使其与桥面铺装砼在同一平面上,然后再进行沥青砼面的施工。

C、要将梁缝和预留槽内杂物清除干净,并将槽内砼表面凿毛。在切缝时注意不要破坏边角,否则要扩大切缝的宽度。

D、伸缩缝装置根据预计安装时间的温度,提供给生产厂家,以便生产厂家按设计要求设定伸缩缝的宽度,以适应安装时的温度与缝宽的要求。在运输、吊装过程中,要保证不变形,存放时要平摆,不得扭曲。

E、安装伸缩缝前,检查梁体预埋筋是否符合要求,否则要予以调整,直至满足规范要求。然后用泡漠板填塞梁缝,防止砼进入缝内。

F、伸缩缝装置要整体安装,用门架和倒链将伸缩缝装置放入槽内,然后沿伸缩缝纵向每2m 放一平直的小槽钢,使槽钢置于预留槽两边的沥青面上,作为初调伸缩缝装置与沥青面的平整度,同时调整伸缩缝装置的轴线与梁缝的轴线重合,然后用短钢筋将伸缩缝装置上的钢筋和槽钢点焊固定。

G、用三米平整度直尺从一端向另一端检查平整度,平整度符合规范要求后,即可将伸缩缝装

置上的钢筋和梁体内的预埋筋焊接固定,对局部不平整处,用小型千斤顶压或提升整平并加强焊接固定。

H、焊接加固和对平整度检查合格后,用泡沫板填塞伸缩缝装置的缝隙,防止振动棒破坏泡沫板出现漏浆而使砼塞住缝隙,然后用高压风和水将槽内杂物冲洗干净。

I、砼用拌和站拌和,拌和时严格按配合比施工,为提高砼早期强度,砼内可掺加高效减水剂,砼用搅拌运输车运送到工地浇注,振捣时要特别注意边角和钢筋密集处防止漏震。浇注砼前用塑料布铺设在缝的两边,以防污染两侧的沥青路面。

J、砼浇注从一端向另一端连续进行,已浇注完毕的砼要随时用刮板刮平并用木抹揉浆粗平,待砼表面略显干燥时(初凝前),再次用刮板刮平,并用竹扫帚拉毛处理。

K、浇注的砼及时用湿麻布覆盖养生,达到设计强度后再开放交通。

锥体及防护施工:

(1)工艺流程:

审核设计图纸及资料→施工放线→备料→挖基→浆砌基础→垫层→浆砌片石护坡→勾缝养护→竣工验收。

(2)施工方法:

①锥体护坡采用全站仪进行放样。

②锥体填土按标高及坡度填足压实,砌筑片石厚度不够时再将土挖去,不允许填土补足,临时边砌石,边补填土。护坡拉线时,坡顶预先放高约2-4cm,使护坡能随同锥体填土沉陷,坡度仍符合规定。

③护坡基础与坡脚的连接面与护坡坡度垂直,以防坡脚滑走。

④浆砌片石采用挤浆法砌筑,砌石时拉线要张紧,表面要平顺,护坡片石背后按规定做砂砾石反滤层,防止锥体土方被水浸蚀变形。

⑤护坡与路肩或地面的连接必须平顺,便于排水,以免砌体背后冲刷或渗透坍塌。

18米后张法预应力砼空心板砼为40号砼,预制板长米,孔道压浆为40号水泥砂浆,钢绞线采用高强度低松弛Φ钢绞线,钢绞线面积A=140mm2,标准强度FPK≥1860Mpa,弹性模量EY=*105mpa,磨具采用国内生产的YM型锚具及其配套设备。钢板采用Q235钢板。

桥梁整幅桥一孔由15片预制板和现浇砼桥面板组成,采用先简支后连续的结构体系,空心板斜置,板底设调整钢板,垫石顶局部整平,使支座平置。

桥名空心板交角中板数量边板数量备注K0+中塘河桥20°65 10

1、台座

首先硬化场地使台座在空心板生产过程中不至变形,根据施工计划的需要空心板预制台座设置了20个。台座宽度严格按照设计梁板底宽施工,台座基础为中间厚15cmC30砼,中间设置拉筋;两端各两米范围内因张拉需要砼加厚到20cm且加密拉筋布置。浇筑台座砼要保证台座顶的水平。台座底模为8cm厚钢板,焊于固定在台座基础两边的角钢上。为与底模基础能有较好的结合而不至底模钢板跑位、起拱,在钢板底模中线每隔一定距离往台座基础下铆入铆钉,铆钉与钢板焊好、磨光。在台座两边的角钢上1cm厚的橡胶条,使空心板侧模挤压固定于台座上后浇注砼时不至漏浆。台座两边相应布置排水沟和钢筋混凝土支撑边梁,支撑边梁每隔一定距离预埋钢筋环,用于拉固固定空心板侧模的拉杆。整体台座两边铺设铁轨、架设龙门吊,用于砼浇筑、梁板吊移及其他施工辅助吊运。

2、钢筋加工及安装、波纹管安装

钢筋进场资料须齐全,分类垫起堆放于钢筋棚中,必要时加于遮盖以保护钢筋不受损伤、污染。各类钢筋须经各项检验合格后方可进行加工并严格按照设计图纸和规范要求进行,钢筋加工由钢筋班下料,在预制厂专门搭建的加工棚中进行。在各准备工作做好后,对底模进行打磨清理除锈,并涂刷脱模剂。把在钢筋加工场加工好的钢筋在底模上进行安装绑扎,先绑扎底板钢筋和腹板钢筋,并按设计图纸和规范要求布置安装、固定波纹管。波纹管用机械卷制,按设计长度连接,按设计位置安放并增加定位钢筋牢固固定,接头处用胶带缠牢,防止漏浆。钢筋安装绑扎过程注意钢筋各预埋钢筋的位置和尺寸,钢筋绑扎要用木块垫起避免脱模剂(或脱模油)污染钢筋。

3、侧模安装

侧板由正规厂家定制加工,采用大型钢板整体拼装,检查各项尺寸符合设计和规范要求后方可投入使用。钢筋绑扎好后安装侧模,安装前在侧模内侧均匀刷上脱模剂(或脱模油)。侧模安装应支撑牢固,尺寸准确,保证顺直。两侧模上顶要用拉杆拉牢,下边第隔一定距离用坚固的木条支撑于边梁上,使侧模牢固、密实安装在台座,保证不变形、不漏浆。为保证梁板保护层厚度在钢筋和模板之间设置垫块,垫块应错开布置,不贯通截面全长。

4、混凝土的拌制、运输和浇筑

模板安装、钢筋加工及安装、预埋件预埋经检验合格后浇筑混凝土,混凝土由搅拌站统一按批的配合比拌制,并由砼运输车运输并集中卸料于专门制作的料斗中,用龙门吊把料斗吊起移动卸料、浇筑空心板。混凝土拌制要严格按照设计、规范要求和批复的配合比进行,并按实验相关要求对拌制好的混凝土进行了浇筑前抽检,浇注砼时应利用料斗下的出料闸门控制出料量并注意浇筑顺序和分层厚度,先浇筑空心板孔底以下砼,在浇筑厚度达到要求并振捣采用插入式振动棒振捣,振动棒插入时应避开波纹管和芯模,并防止因振捣不当而使芯模上浮、变形。

针对充气胶囊在浇筑混凝土时可能上浮的问题,采取了确切可行的措施防止芯模上浮。首先在绑扎钢筋时根据设计空心孔位置、尺寸预先绑扎圆形抗上浮钢筋,并绑扎牢固,抗上浮钢筋间距为50cm。其次在浇注混凝土过程中,在气囊顶均匀垫上五道条形钢板,将特制卡具压于条形钢板上并与侧模用螺栓锁牢。卡具为在比梁板宽度长的角钢条下焊上底口为弧形的厚铁板,用于防止芯模在浇注混凝土时上浮。卡具在逐渐浇筑完顶板砼时跟近挨个拆除。

5、拆模

侧模拆除在空心板砼达到规范要求强度,且保证砼不至因拆模而坍塌、被碰损、拉伤、沾模时进行。综合考虑施工质量、施工进度和施工难度,应掌握好抽出芯模的时间,在砼达到一到强度、保证不至塌陷、出现裂缝和被拉伤及时将芯模拆除,板梁浇筑后及时覆盖养生,保证砼的湿度。

6、预应力钢绞线张拉

空心板混凝土达到一定强度后拆除模板,砼强度到到100%后,穿钢绞线,用两端张拉法进行张拉,用校正好的千斤顶张拉,张拉工序为:

0 初应力(10%K)20%K100%K持荷2min锚固

张拉采用应力和伸长量双控。当伸长量超过设计值正负6%时,应松张预应力,查明原因重新张拉。张拉初值控制在10%-25%之间,取10%为初应力,预应力钢材伸长量为初拉力以后测得的伸长量,加初应力时推算伸长值。如有滑丝、断丝应按规范规定处理。张拉用设备应严格检测后方可使用,并且根据要求定期保养和检测。

7、压浆、封锚

压浆按设计和规范相关要求进行。压将前对波纹管孔道进行检查,必要时进行冲洗以清除有害物质。压浆机应能制造合格稠度的水泥浆,压浆机必须能以的常压连续作业,保证压浆缓慢、均匀进行。压浆停止时,压浆机要照常循环并搅拌。在泵的全部缓冲板上应装上标准孔的筛式滤净器。压浆孔道应保持压力。压浆必须充满所有的波纹管。

按要求封锚,到强度后即可起吊架设。

梁板安装

18m预应力空心板梁,采用50t吊车吊装。板梁的安装方法:

(1)、复核支座垫石中线、水平,并划出支座十字线。

(2)、空心板梁由运梁平板车运到架梁现场。

(3)、为保证梁体安装准确,在架梁前预先支座用环氧树脂粘贴固定在垫石上划好的十字线上。

(4)、吊车就位,由具有丰富架梁经验的机械工程高度指挥架梁,由吊车起吊,平衡上升,并调整就位,架梁按梁编号对称进行架设,保证架梁作业轻起慢放,就位准确。

9、先简支后连续结构的体系转换

先简支后连续的工艺流程为:安装墩顶临时支座安装墩顶永久支座及底模---安装梁板----安装墩顶连续预应力束波纹管---连接纵向钢筋和绑扎构造钢筋---立侧模-----浇筑现浇段混凝土-----养生至混凝土达到100%设计强度----张拉墩顶预应力连续束----压浆---拆除临时支座---进行梁板的横向连接-----铺设桥面钢筋网----浇筑桥面混凝土-----铺筑沥青混凝土。

(1)、墩顶现浇段施工

①永久支座与底模的缝隙要密合,并采取措施严防漏浆;

②现浇段预应力束应与预制梁板的预留纵向钢筋,应按设计和规范要求彼此焊接或采用套筒压接;

③现浇段混凝土采用膨胀砼,砼石子粒径不大于2cm,混凝土强度应比预制梁板高

5MPa,混凝土应按设计及规范规定掺高效减少剂和微膨胀剂;

④现浇段纵向连接钢筋的焊接宜左右、上下对称进行,以免焊接温度引起梁板端部变位。

(2)、连续预应力束张拉

墩顶现浇段的混凝土强度达到设计要求后(16m空心板达到设计强度的100%且满足预制板龄期),经监理同意,同一块板两端对称同时张拉墩顶负弯矩区预应力束,同一断面上空心板张拉应对称交替分级进行,顺序为:空心板从外侧向内侧。对于边板须先张拉中束后张拉边束。

(3)、体系转换

张拉结束并压浆后,待砂浆强度大于35MPa时,方可拆除临时支座,临时支座采用硫磺砂浆(下设砼垫块)制作,内埋电热法解除临时支座;

临时支座拆除时,应做到逐孔对称、均匀、同步、平稳;体系转换后,永久支座与墩顶密贴,使之符合设计及规范要求。