吉林东丰清龙米业稻壳发电工程#1汽轮发电机励磁系统调试措施

兖州市安能电力技术服务有限公司

二○一四年七月

吉林东丰清龙米业稻壳发电工程调试方案措施会签审批记录

吉林东丰清龙米业稻壳发电工程#1汽轮发电机励磁系统调试措施

编制:

审核:

批准:

目录

1 目的 (05)

2 依据 (05)

3 设备系统简介 (05)

4 试验内容 (06)

5 组织分工 (06)

6 使用仪器设备 (08)

7 试验应具备的条件 (08)

8 试验步骤 (08)

9 安全技术措施 (13)

10调试记录 (13)

11 附图(表) (13)

1 目的

为使1#发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此方案。

2 依据

《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437-2009

《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号

《中华人民共和国工程建设强制性标准条文》(电力工程部分)(2006版)

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号

《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-5161.17-2002

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)

《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) (DL4081——91)

《电力系统继电保护及其安全装置反事故措施要点》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》

《继电保护和安全自动装置技术规程》

工程分系统及机组整套启动调试大纲

制造厂说明书及设计院的设计资料

有效的设计变更单和工程联系单

3 设备系统简介

东丰清龙米业稻壳发电工程项目安装1台6MW机组,其同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静止励磁系统,采用北京科电亿恒电力技术有限公司生产的GEX-2000C微机励磁装置。

整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。

在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流由励磁变压器经可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子

绕组。

励磁系统可工作于AVR方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方式相互备用,备用调节方式自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可便捷进行切换。

励磁调节器采取双通道结构,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)自动跟踪运行通道,在两通道之间可随时进行切换。

起励开始时,发电机的起励能量来自起励电源。当发电机机端电压升到25%Ue时,可控硅整流桥和励磁调节器就投入正常工作,由AVR控制进行软起励。可控硅整流桥单元由3个并联的整流桥组成,采用至少有一个冗余的(n-1)配置。当一个整流桥故障时,系统仍能满足最大励磁功率。

灭磁回路主要由磁场断路器、灭磁电阻组成。灭磁设备的作用是将磁场回路断开并尽可能快地将磁场能量释放。

4 试验内容

4.1励磁系统静态试验。

4.2发电机空载下励磁调节器(AVR)的动态试验。

4.3发电机带负荷下励磁系统试验。

5 组织分工及职责

按照《火力发电建设工程启动试运及验收规程【DL/T 5437-2009】》有关规定,各方职责如下:

建设单位的主要职责

负责调试全过程的组织管理和协调工作;

负责提供设计和设备文件及资料;

负责协调设备供货商供货和提供现场服务;

负责组织由设备供货商或其他承包商承担的调试项目的实施及验收;

负责试运现场的消防和安全保卫管理工作,做好建设区域与生产区域的隔离措施;

参加调试工作的检查和协调,参加试运后的质量验收签证;

与调试单位项目负责人共同担任现场指挥。

负责电气设备的操作票填写、操作;

与调试项目负责人共同负责试验中的事故处理;

监理单位的主要职责

负责对调试过程中的安全、质量、进度进行监护和控制;

按照质量控制监检点计划和监理工作要求,做好机组设备和系统安装的监护工作,严格控制安装质量;

负责组织对调试措施的审核;

负责调试试运过程的监护,参加试运条件的检查确认和试运结果确认,组织分部试运和整套启动试运后的质量验收签证;

负责试运过程中的缺陷管理,建立台帐,确定缺陷性质和消缺责任单位,组织消缺后的验收,实行闭环管理;

协调办理设备和系统代保管有关事宜;

组织或参加重大技术问题解决方案的讨论。

施工单位的主要职责

负责完成试运所需要的建筑和安装工程,以及试运中临时设施的制作、安装和系统恢复工作;

负责组织完成单体调试、单机试运条件检查确认、单机试运指挥工作,提交单体调试报告和单机试运记录,参加单机试运后的质量验收签证;

负责单机试运期间工作票安全措施的落实和许可签发;

负责向生产单位办理设备及系统代保管手续;

参与和配合分系统试运和整套启动试运工作,参加试运后的质量验收签证;

负责试运阶段设备与系统的就地监视、检查、维护、消缺和完善,使与安装相关的各项指标满足达标要求;

负责现场短路点的安装与拆除;

机组移交生产前,负责试运现场的安全、保卫、文明试运工作,做好试运设备与施工设备的安全隔离措施;

负责现场电气设备操作的监护工作;

与调试单位共同负责现场测试、检查;

在考核期阶段,配合生产单位负责完成施工尾工和消除施工遗留的缺陷。

调试单位的主要职责

负责编制、报审、报批或批准调试方案或措施;

参加相关单机试运条件的检查确认和单体调试及单机试运结果的确认,参加单机试运后质量验收签证;

负责全面检查试运系统的完整性和合理性,组织分系统试运和整套启动试运条件的检查确认;

参加分系统试运和整套启动试运质量验收签证,使与调试有关的各项指标满足达标要求;

调试单位项目负责人和电厂值长共同担任现场指挥;

与电建共同负责现场测试、检查;

负责对试运中的重大技术问题提出解决方案或建议。

设备厂家职责

提供技术支持。

6 使用仪器设备

完成整套启动试运阶段的试验、试运工作须配备好以下仪器、设备。

7 试验应具备的条件

7.1 发电小间土建装修工作已完成,门窗齐全,环境卫生。

7.2 环境温度保持在规程规定的范围以内,照明充足。

7.3 发电机励磁系统二次设备安装、接线完毕。

7.4 发电机励磁系统一次设备安装、单体调试已结束。

7.5 具备合格的交直流电源。

7.6 励磁系统的图纸、资料、备品、备件齐全。

7.7 励磁调节器定值整定通知单已下达。

7.8 DCS系统正常投运。

7.9 发电小间有专用电话与集控室联系。

8 试验步骤

8.1静态试验

励磁系统静态调试可分为励磁系统回路检查、一次设备元件检查试验、调节器静态特性试验和操作控制回路传动试验四部分。

8.1.1 励磁系统回路检查

(1) 仔细审阅励磁系统设计图纸和厂家技术资料。对设计上存在的原理上的不合理,或者不利于运行操作习惯之处,提出修改意见和建议,并作记录。

(2) 在安装过程中,深入现场,熟悉设备和系统,发现问题及时提出修改意见,并作记录。

(3) 认真检查回路中各元器件型号、参数、规格是否符合设计要求,检查的重点有:

a. 测量表计、变送器、分流器的量程和精确等级;

b. 操作继电器、接触器、空气开关、灭磁开关的线圈电压类型和电压等级;

c. 各种控制开关、转换开关的型号;

d. 非线性电阻的规格和容量;发电机转子回路灭磁电阻的阻值和容量;

e. 可控硅、整流二极管以及快速熔断器的规格。

(4) 对照原理图和配线图,检查盘内配线连接正确。

(5) 校对盘柜与外部之间的电缆连接正确。

(6) 对于带屏蔽的弱电信号电缆,屏蔽层应可靠接地,确保其抗干扰性能。

8.1.2 一次设备元件检查

一次元件的性能和一次设备的状态,直接影响到励磁系统工作的可靠性和稳定性,因此,静态时应对其进行检验和试验。

(1) 按交接试验标准完成发电机、励磁变的有关试验。

(2) 完成发电机灭磁开关或磁场断路器的试验项目。

(3) 测量或检查励磁柜过电压保护元件、整流二极管以及可控硅两端跨接的阻容保护元件的参数。

8.1.3 调节器静态特性试验

(1)调试人员应对照图纸和说明书,熟悉调节器柜内设备,操作柜上开关、按键和旋钮的作用,以及显示仪表和数据的意义。

(2)检查装置在运输过程中是否损坏,纠正安装错误。

(3)对照接线图检查出线端子(校正接线、截面积和接地、检查接线端子是否拧紧)。

(4)检查高压回路、灭磁回路是否有异常,测量强电回路的绝缘电阻。

(5)检查外接交直流电源极性、相序正确。逐步检查设备各部分和风机,验证其功能正常。

(6) 检查电压和电流互感器外部回路、变比与设计一致。

(7) 就地控制检查:就地操作磁场开关、起励回路、控制回路等。

(8) 进行小电流开环试验(假负载),调节器加入机端电压,输出端接适当的电阻或电感性负载,自动给定于空载额定位置,调节可控硅的控制角,用示波器观察可控硅整

流桥输出直流电压波形,调节过程中波形在每一点都能稳定,不应有突变或波形畸变现象,可控硅控制角应在15?-149?之间连续变化。

8.1.4 操作控制回路传动试验

励磁系统正式投入使用以前,需进行传动试验,以确认控制回路的正确性。

(1) 传动试验前的准备工作:

a.所有二次回路绝缘试验合格;

b.励磁回路所有控制电源、信号电源、风机电源均投入;

c.所有开关经试验合格;

d.试验人员按设计原理图列出所有传动试验项目。

开关量输入、输出检查:

励磁调节器工作状态信号输出(公共端805:1)

装置报警信号输出(公共端805:23)

(2) 试验人员按列表的内容完成各项试验,应保证所有开关能可靠动作;所有信号正确发出;保护连锁关系符合设计要求。

8.2 发电机空载下励磁调节器(AVR)的动态试验

8.2.1励磁系统为自并励接线方式,发电机断路器断开。调节器设为手动方式,发电机升压至额定,校准调节器内各采样点精度。

8.2.2 励磁调节器手动通道试验(两通道分别进行)

(1) 手动通道升压及电压调节范围

调节器用手动方式带发电机升压,手动通道应能使发电机在空载额定电压的20%--110%范围内稳定、平滑的调节。给定电压变化速度每秒不大于发电机额定电压的1%,不小于0.3%。

(2)通过阶跃响应试验调整PI参数。

(3)检查整流器电源电压和相位。

(4)在额定电压下,断开灭磁开关灭磁(灭磁电阻灭磁)录取发电机电压波形。

(5)在额定电压下,灭磁开关合位灭磁(逆变灭磁)录取发电机电压波形。

8.2.3 励磁调节器自动通道试验(两通道分别进行)

(1)自动起励零起升压

调节器置自动通道,给定电压设定在额定值,投入起励电源,零起升压,用录波器录取发电机电压的变化波形,要求端电压超调量不得超过额定值的10%,电压摆动次数不超过3次,调节时间不超过10秒。

(2)调整测量实际值(U G,U S,I F,U F)

(3)自动通道升压及电压调节范围

调节器用自动方式带发电机升压,自动通道应能使发电机在空载额定电压的70%--110%范围内稳定、平滑的调节。给定电压变化速度每秒不大于发电机额定电压的1%,不小于0.3%。

(4)通过阶跃响应试验调整PI参数。

(5) 设定并检查V/Hz限制器。

(6) 定义P/Q补偿。

8.2.4 励磁系统频率特性试验(两通道分别进行)

发电机自动方式空载额定电压下运行,改变发电机转速,使频率变化±1%,测量发电机机端电压,计算端电压变化率,要求端电压变化率不超过±0.25%。

8.2.5 通道切换试验

通过录取波形检查自动、手动通道和调节器切换试验,切换过程是否平滑无冲击。

8.2.6 ±10%阶跃试验

8.2.6.1 A通道试验

(1)合上灭磁开关,手动按增减磁按钮使机端电压升至额定,在调节器面板进行-10%阶跃试验,同时用录波器录取U F、U L波形。

(2)手动按增减磁按钮使机端电压调至90%U N,在调节器面板进行+10%阶跃试验,同时用录波器录取U F、U L波形。

8.2.6.2 B通道试验

调节通道由A通道切换至B通道。按A通道试验的方法进行试验并录波。

8.2.7 监视和保护功能测试

(1) 检查PT故障时自动到手动通道的切换过程。

(2) 检查PT故障时通道A到通道B的切换过程。

8.2.8 励磁调节器遥控操作检查

运行人员在DCS画面上进行励磁投入、励磁退出、升励磁、减励磁、自动手动切换、恒无功(恒功率因数)投入等操作检查,各项操作均应正常执行。

8.2.9 发电机空载下励磁系统动态试验完成后,恢复调节器各项参数至正常运行数值,保存两通道的调节器参数表。灭磁开关断开备用。

8.3发电机带负荷下励磁系统试验

8.3.1 机组首次并网后带2MW 有功负荷稳定运行,调试人员进行发电机励磁调节器带负荷试验。运行人员注意监视电气主设备参数,不参与操作,有异常情况及时汇报值长及试验指挥人员。试验人员应时刻与指挥人员保持联系。

8.3.2 并网后励磁调节器一般性检查

(1) 校准发电机电流测量值,检查P/Q测量值。

(2) 自动通道作阶跃响应,优化动态性能。

(3) 手动通道作阶跃响应,优化动态性能。

(4) 手动限制调整。

8.3.3 IE限制器检验

用阶跃响应使励磁电流IE过励、低励限制器动作,并优化动态响应过程。

8.3.4 IG限制器检验

用阶跃响应使定子电流IG过电流限制器动作,并优化动态响应过程。

8.3.5 P/Q限制器检验

用阶跃响应使低励限制器动作,并优化动态响应过程。

8.3.6 恒功率因数(恒无功)控制器检验

检查恒功率因数(恒无功)控制器稳态和动态性能,检查限制器限制值,用增减按

钮检查参考值的设定情况。

8.3.7 通道切换试验

通过录取波形检查自动手动通道的切换过程是否平滑无冲击。

8.3.8 调差环节检查

若采用负调差,增加调差率时发电机无功功率将相应增大;若采用正调差,增加调差率时发电机无功功率将相应减小,应通过改变调差率来检验调差环节的正确性。

8.3.9 发电机带负荷励磁调节器试验完成后,注意将试验中临时设定的参数恢复到初始值,在双通道中保存参数,并将双通道最终参数表备份。

8.3.10 励磁系统带负荷运行过程中,应密切注意监视励磁系统的运行状况,定期检测可控硅整流器等大功率器件的工作温度以及发电小间的环境温度,发现温度超标后,应及时采取措施,防止发生事故。

9 安全技术措施

9.1 励磁系统试验过程中,应确保发电小间和集控室通讯畅通,保证紧急情况下可以迅速使发电机灭磁。

9.2 注意检查励磁屏通风冷却设施是否能满足要求,应保证在最恶劣情况下,励磁屏内温度不超过设备技术要求的指标。

9.3 励磁系统带负荷运行中,应加强巡检,定期巡测励磁系统各设备、元器件温度,发现异常及时采取措施。

9.4 励磁系统带负荷调节器试验过程中,试验项目有可能造成励磁跳闸,运行人员应做好事故预想,避免慌乱。

10 调试记录

试验结束后,试验人员应认真整理试验记录,分析试验数据,编制调试报告,对试验结果作出评价。

11 附图(表)

附表一:试验条件检查验收单

附表二:试验中临时措施恢复清单

附表一:试验条件检查验证单

附表二:试验中临时措施恢复清单

同步发电机励磁自动控制系统练习参考答案

一、名词解释 1.励磁系统 答:与同步发电机励磁回路电压建立、调整及在必要时使其电压消失的有关设备和电路。 2.发电机外特性 答:同步发电机的无功电流与端电压的关系特性。 3.励磁方式 答:供给同步发电机励磁电源的方式。 4.无刷励磁系统 答:励磁系统的整流器为旋转工作状态,取消了转子滑环后,无滑动接触元件的励磁系统。 5.励磁调节方式 答:调节同步发电机励磁电流的方式。 6.自并励励磁方式 答:励磁电源直接取自于发电机端电压的励磁方式。 7.励磁调节器的静态工作特性 答:励磁调节器输出的励磁电流(电压)与发电机端电压之间的关系特性。 8.发电机调节特性 答:发电机在不同电压值时,发电机励磁电流IE与无功负荷的关系特性。 9.调差系数 答:表示无功负荷电流从零变至额定值时,发电机端电压的相对变化。 10.正调差特性 答:发电机外特性下倾,当无功电流增大时,发电机的端电压随之降低的外特性。11.负调差特性 答:发电机外特性上翘,当无功电流增大时,发电机的端电压随之升高的外特性。12.无差特性 答:发电机外特性呈水平.当无功电流增大时,发电机的端电压不随之变化的外特性。

13.强励 答:电力系统短路故障母线电压降低时,为提高电力系统的稳定性,迅速将发电机励磁增加到最大值。 二、单项选择题 1.对单独运行的同步发电机,励磁调节的作用是( A ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 2.对与系统并联运行的同步发电机,励磁调节的作用是( B ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.调节机端电压和发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 3.当同步发电机与无穷大系统并列运行时,若保持发电机输出的有功 PG = EGUG sinδ为常数,则调节励磁电流时,有( B )等于常数。 X d A.U G sinδ; B.E Gsinδ; C.1 X d ?sinδ; D.sinδ。 4.同步发电机励磁自动调节的作用不包括( C )。 A.电力系统正常运行时,维持发电机或系统的某点电压水平; B.合理分配机组间的无功负荷; C.合理分配机组间的有功负荷; D.提高系统的动态稳定。 5.并列运行的发电机装上自动励磁调节器后,能稳定分配机组间的( A )。A.无功负荷;

励磁系统调试作业指导书

励磁系统调试作业 指导书

七里塘水电站 励磁系统安装、调试作业指导书 8月2日

励磁系统安装、调试作业指导书 目录 1 励磁系统调试工程简 述 (1) 2 试验目 的.......................................................................................................... (1) 3 调试范 围.......................................................................................................... (1) 4 编制依据.................................................................................................................. .2 5 试验具备的条件 (2) 6 调试程序.................................................................................................................. .2 7 试验步骤.................................................................................................................. .2 8 安全技术措

发电机励磁装置说明书

第一章概述 随着发电机容量及电网的不断增大, 电力系统及发电机组要求励磁系统有 更好控制调节性能, 更多和更灵活的控制、限制、报警等附加功能。为满足上述要求, 微机控制的数字式励磁调节器应运而生。微机励磁调节器的广泛应用,极大地提高了电厂生产的安全可靠性和经济效益。广大中小型机组用户也迫切需要一种价格便宜,性能优良,结构简单,易掌握,可靠性高的励磁调节器。为此, 广州电器科学研究院继开发LTW6000工控机型励磁调节器,DLT6000PLC 型励磁调节器后,又研制出采用单片计算机控制、监控的新型多功能励磁调节器—DLT4000 型励磁调节器,适用于小型机组用户,全面取代分立元件及集成电路型调节器,具有优良的性能价格比。 本手册主要介绍DLT4000型励磁调节器的特点、性能、工作原理及软、硬件结构。 §1—1 适用范围 一、用途 DLT4000 型励磁调节器可用于不同容量机组、不同励磁方式的励磁调节。——适用于从几百千瓦到一万千瓦不同类型同步发电机的励磁系统,包括:汽轮发电机组 水轮发电机组 燃汽轮机组 ——适用于以下各种励磁方式: 自并激励磁系统 它励式静止励磁系统 直流励磁机励磁系统 交流励磁机励磁系统 无刷励磁系统 二、使用环境 1、海拔高度不超过2000米。 2、周围空气温度最高+40℃, 最低-10℃。 3、空气相对湿度, 最湿月的月平均最大相对湿度为90%, 同时该月的月平均最低温度为+25℃。

4、无爆炸危险及干净的环境中。空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃,以及在无较大振动或颠簸的地方。 5、特殊要求由用户与我方协商确定。 §1—2 主要特点 1、功能强大,应用范围广。 DLT4000型励磁调节器具备励磁标准所要求的全部功能,各项性能指标均达到或优于标准要求。它可应用于不同励磁方式下的励磁系统,适用于各种容量的发电机组。 2、充分发挥单片计算机的软件功能,附加功能由软件实现,使硬件电路大大简化。 3、采用高集成度的移相触发模块。 高集成度的移相触发模块克服了以往由分立元件组成的移相触发电路繁琐、维护困难、可靠性差的缺陷,并扩充了许多的辅助功能。 4、精简的硬件结构。 DLT4000型励磁调节器硬件为单板式结构,核心部件为一块229×165mm2的电子线路板,硬件相当简练。 5、独特的外部总线结构。 图1—1 独特的外部总线结构 外部总线是我所专门为双通道励磁调节器开发设计的一套总线结构,它使励磁系统接线从复杂、无序变为简单、有序。LTW6000型、DLT6000型及DLT4000型励磁调节器在外部总线级兼容,使调节器具有灵活的组态及互换性。 6、全新的故障检测方式。 在DLT4000型励磁调节器中,专门配置了一块单片机用于调节器的电源故障、脉冲故障、软硬件故障的检测和通道间的自动切换。彻底摈弃故障自我诊断方式,从根本上防止了漏发、误发故障信号,充分保证了故障时通道间的顺利切

励磁系统调试方案分解

发电机励磁系统调试方案 河南电力建设调试所 鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W 机组 调试作业指导书 HTF-DQ306

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 设备系统简介 (04) 4 试验内容 (05) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 试验应具备的条件 (05) 8 试验步骤 (06) 9 安全技术措施 (10) 10调试记录 (10) 11 附图(表) (10)

1 目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2 依据 2.1 《电力系统自动装置检验条例》 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计图纸 2.7 制造厂技术文件 3 设备系统简介 河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士ABB公司生产的UNITROL5000励磁系统设备。 整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。 在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。 励磁系统可工作于AVR方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方式相互备用,备用调节方式总是自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可方便进行切换。 励磁调节器采取双通道结构,有两个完全独立的调节和控制通道组成,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)总是自动跟踪运行通道,在两通道之间可方便进行切换。 起励开始时,发电机的起励能量来自发电机残压。当可控硅整流桥的输入电压升

发电机同期系统调试方案

鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W机组 调试作业指导书 HTF-DQ305 发电机同期系统调试方案 河南电力建设调试所

工程名称鹤壁电厂二期扩建工程2×300MW机组 文件名称发电机同期系统调试方案 文件类别分系统/整套启动 批准 年月日 会签 建 设 单 位 工程 年月日生产 年月日监理单位 年月日安装单位 年月日审核 年月日编写 年月日

目次 1目的 (04) 2依据 (04) 3设备系统简介 (04) 4试验内容 (05) 5组织分工 (05) 6使用仪器设备 (05) 7试验应具备的条件 (05) 8试验步骤 (05) 9安全技术措施 (08) 10调试记录 (09) 11附图(表) (09)

1目的 新安装的同期系统在投入运行之前,需要对同期回路接线正确性进行检查,对同期装置动作特性进行调整试验,以保证同期系统调节快速有效,动作准确可靠。因此在机组并网前,应依据本方案要求完成各项检查试验,确保发电机安全、可靠、快速地并入系统。 2依据 2.1《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.2《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》 2.3《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 2.4《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 2.5《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.6《发电厂并网运行安全性评价办法》(华北电网安全委员会1999年颁布试行)2.7设计图纸 3设备系统简介 鹤壁电厂二期扩建工程安装2台300MW机组,#3、#4机组均采用发电机—变压器线路单元组接线方式,新建220kV开关站一座。#3、#4发变组断路器之间装设中间断路器,构成内桥接线方式,增加了运行方式的灵活性。#3、#4发变组分别经Ⅲ鹤桃线、Ⅳ鹤桃线与对侧220kV桃园变电站连接。 由于#3、#4机组出线方式采用内桥接线,增加了内桥断路器,因此两台机组并网共有三个同期点。#3机组并网同期点为Ⅲ鹤桃1开关,同期电压分别取Ⅲ鹤桃线电压和220kV北母电压;#4机组并网同期点为Ⅳ鹤桃1开关,同期电压分别取Ⅳ鹤桃线电压和220kV南母电压;#3机组与Ⅳ鹤桃线(或#4机组与Ⅲ鹤桃线)并网的同期点为鹤内220开关,同期电压分别取220kV北母电压和220kV南母电压。 三个同期点共计四种同期方式共用一套自动准同期装置来实现,设计采用深圳智能SID-2CM型发电机微机准同期控制器,配合多功能选线器使用。由多功能选线器选择输入同期控制器的电压回路及输出控制回路,由同期控制器判断两路同期电压是否满足条件并发出控制指令。 自动准同期装置与DCS、DEH之间通过硬接线联系。通过DCS系统实现对同期装置的投入、退出控制和复位操作,简化了并网操作步骤。

发电机励磁系统调试措施

方案报审表 工程名称:生物热电综合利用项目编号:SDYN-SEPC-DPT-005 致:监理机构 现报上发电机励磁系统调试措施,请审查。 附件:发电机励磁系统调试措施 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 建设单位审批意见: 专业工程师:建设单位(章): 项目负责人: 日期:日期: 填报说明:本表一式五份,由调试单位填报,建设单位、生产单位、项目监理机构、调试单位、施工单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

乙类调试技术措施会签页 调试单位: 年月日施工单位: 年月日监理单位: 年月日生产单位: 年月日建设单位: 年月日

生物热电综合利用项目发电机励磁系统调试措施 编制: 审核: 批准: 电力建设第一工程公司 2017年10月

目录 1.概述: (1) 2.励磁系统技术规范及要求: (1) 3. 调试依据及标准: (3) 4.调试目的: (3) 5.调试前应具备的条件及检查内容: (3) 6.调试程序、步骤和方法: (4) 7.调试所用仪器设备: (6) 8.调试质量目标及验评标准: (6) 9.安全措施: (6) 10.组织分工: (6) 11. 附录 (7)

1.概述: DEC-2000系列微机励磁装置是武汉长动控制技术有限公司生产的使用于同步发电机组的新一代的微机励磁调节装置,适用于发电机组无刷励磁系统和自并励励磁系统。具有结构简单的结构和极丰富的软件功能、可靠性高等特点。 2.励磁系统技术规范及要求: 2.1技术规范 2.1.1励磁方式:采用静止可控硅励磁。(采用武汉长动控制技术有限公司产品DEC-2000),双微机双通道。 2.1.2当发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电压和电流的1.3倍时,励磁系统应保证长期连续、自动和没有死区的运行。 2.1.3励磁系统具有短时过载能力,强励倍数不小于2,允许强励时间10s。 2.1.4发电机静态调压精度:<0.5%。 2.1.5发电机电压调整速度:不小于每秒0.3%,不大于每秒1%。 2.1.6频率特性:发电机空载运行状态下频率每变化1%,发电机机端电压变化不大于额定值得±0.1%。 2.1.7阶跃响应:超调量小于20%,振荡次数小于3次,调整时间小于5秒。 2.1.8自动励磁调节器的调压范围,发电机空载时应在70%~130%额定电压范围内稳定平滑调节,整定电压的分辨率不大于额定电压的0.2%~0.5%,手动调压范围,下限不高于发电机空载励磁电压的20%,上限不低于发电机额定励磁电压的110%,在全部调压范围内保证稳定地平滑调节。 2.1.9 控制方式采用PID控制,调节能力强,在小干扰下发电机电压和无功负荷浮动极小,在大干扰下不会导致发电机过压,确保发电机在各种运行工况下稳定运行。 2.1.10保证电压调节器(AVR) 可靠工作,该微机励磁系统由双自动通道构成。由两个独立的调节通道组成,各有一套主控箱及功能单元。具有从测量回路到功率输出级的100%冗余度,且机械上完全独立。通道各有两种运行方式。自动电压调节:简称AVR。以发电机机端电压为调节对象,根据电网电压变化,自动调节发电机输出功率,从而达到恒机端电压运行的目的。通常发电机励磁调节优先选用AVR方式。 励磁调节器具有通道间及通道内自动与手动方式间的人为切换功能。同时还具备完善的故障自检测功能。在整个励磁过程中在线检测通道测量到输出级之间的各种故障,当运行通

TS01-SZ-DQ004电气励磁系统调试方案

松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 1×30MW机组 电气励磁系统调试方案 TS01-SZ-DQ004 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 2011年10月 技术文件审批单

目录 1概述 (1) 2编制依据: (1) 3调试目的: (1) 4调试组织与分工 (1) 5调试质量目标 (1) 6调试内容及步骤 (2) 7安全措施 (6)

1概述 通过静态试验检查励磁系统及二次回路功能的正确性;通过励磁系统空负荷及带负荷调整试验,优化调节参数,使励磁调节装置各项指标符合技术规范要求,确保励磁系统能满足机组各种运行工况的要求。 2编制依据: 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》96版 2.3《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1—2002 2.4《继电保护和电网安全自动装置校验规程》DL/T995-2006 2.5相关设计院、制造厂提供的技术资料 3调试目的: 为机组顺利启动发电,检查励磁设备各项性能指标,并检验系统设备的安装、调试质量、相关设备性能符合机组分部试运的要求。 4调试组织与分工 4.1本次试验由试运领导小组协调下,由调试单位负责指挥、组织本次带电工作,由业主、安装、监理等有关单位共同参加本次带电工作。 4.2调试单位负责编写与本次带电有关的方案、措施,带电前向运行单位进行技术交底,并负责方案的实施。 4.3由监理单位确认本次厂用系统带电的全过程。 4.4由调试单位负责二次设备监护,安装单位负责二次设备操作和受电范围的一次设备操作及监护,监理单位负责监督。 4.5由安装单位做好现场安全保卫工作。 4.6由安装单位负责消除带电工程中一、二次设备的故障和缺陷。 4.7安装单位做好消防安全工作,预防火灾事故的发生。 5调试质量目标 5.1通过励磁系统整组传动试验,检查各控制、保护、信号回路及逻辑正确,符合设计要求。 5.2发电机空载下励磁调节器(A VR)的动态试验应满足以下主要指标:自动通道升压及电压调节稳定范围应在70%~110%内调节;10%阶跃响应要求超调量不大于阶跃量的50%,振荡次数不大于3次,调节时间不大于10秒;励磁系统频率要求频率变化1%时,

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案 1.概述 电网“四大参数”中发电机励磁系统模型和参数是电力系统稳定分析的重要组成部分,要获得准确、可信度较高的模型和参数,现场测试是重要的环节。根据发电机励磁系统现场交接试验的一般习惯和行业标准规定的试验内容,本文选择了时域法进行发电机励磁系统的参数辨识及模型确认试验。这种试验方法的优点在于可充分利用现有设备,在常规性试验中获取参数且物理概念清晰明了容易掌握。发电机励磁参数测试确认试验的内容包括:1)发电机空载、励磁机空载及负载试验;2)发电机、励磁机时间常数测试;3)发电机空载时励磁系统阶跃响应试验;4)发电机负载时动态扰动试验等。现场试验结束后,有关部门要根据测试结果,对测试数据进行整理和计算,针对制造厂提供的AVR等模型参数,采用仿真程序或其他手段,验证原始模型的正确性,在此基础上转换为符合电力系统稳定分析程序格式要求的数学模型。为电力系统计算部门提供励磁系统参数。2.试验措施编制的依据及试验标准 1)《发电机励磁系统试验》 2)《励磁调节器技术说明书》及《励磁调节器调试大纲》 3)GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 4)DL/T650-1998大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 3试验中使用的仪器设备 便携式电量记录分析仪,8840录波仪,动态信号分析仪以及一些常规仪表。4试验中需录制和测量的电气参数 1)发电机三相电压UA、UB、UC(录波器录制); 2)发电机三相电流IA、IB、IC(录波器录制); 3)发电机转子电压和转子电流Ulf、Ilf(录波器录制); 对于三机常规励磁还应测量: 1)交流励磁机定子电压(单相)Ue(标准仪表监视) 2)交流励磁机转子电压和转子电流Uef、Ief(录波器录制); 3)永磁机端电压Upmg(录波器录制和中频电压表监视); 4)发电机端电压给定值Vref(由数字AVR直读); 5)励磁机用可控硅触发角(由数字AVR自读); 对于无刷励磁系统除发电机电压电流外,仅需测量励磁机励磁电压电流;但需制造厂家提供励磁机空载饱和特性曲线及相关参数。 5.试验的组织和分工

同步发电机励磁系统与励磁调节器

同步发电机励磁系统与励磁调节器 一般来说,与同步发电机励磁回路电压建立、调整以及必要时使其电压消失地有关元件和设备总称为励磁系统.励磁系统包括发电机绕组,励磁电源,励磁装置及调节电压有关地其他设备. 同步发电机地励磁系统一般由两部分组成.一部分用于向发电机地磁场绕组提供直流电流,以建立直流磁场,通常称为励磁功率输出部分.另一部分用于在正常运行或发生事故时调节励磁电流或自动灭磁等以满足运行地需要,一般称为励磁控制部分或称之为励磁调节器. 励磁系统地主要作用: 电力系统正常运行时,维持发电机或系统某点电压水平.当发电机无功负荷变化时,一般情况下机端电压要发生相应变化,此时自动励磁调节装置应能供给要求地励磁功率,满足不同负荷情况下励磁电流地自动调节,维持机端或系统某点电压水平. 合理分配发电机间地无功负荷.发电机地无功负荷与励磁电流有着密切地关系,励磁电流地自动调节,要影响发电机间无功负荷地分配,所以对励磁系统地调节特征有一定地要求. 三、在电力系统发生短路故障时,按规定地要求强行励磁. 四、提高电力系统稳定性. 五、快速灭磁,当发电机或升压变压器内部发生故障时,要求快速灭 磁,以降低故障所造成地损害. 同步发电机地励磁方式 一、直流发电机供电地励磁方式 二、交流励磁机经整流供电地励磁方式 三、静止电流供电地励磁方式.励磁电流是通过励磁变压器、励磁 电流器取自同步发电机机端或外部辅助电流. 励磁调节器地构成 励磁自动调节指地是发电机地励磁电流根据机端电压地变化按预定要求进行调节,以维持端电压为给定值.所以自动调节励磁系统可以看作为一个以电压为被调量地负反馈控制系统.同步发电机地励磁调节方式可分为按电压偏差调节和按定子电流,功率因数地补偿调节两种.下面主要介绍按电压偏差调节方式.

励磁调试方案

GC-FA-2003-326 太仓港环保发电有限公司 2×300MW发电供热机组工程 三号机组励磁调试措施 编制单位:江苏省电力科学研究院有限公司 (江苏苏源方天电力工程有限公司) 会审单位:太仓港环保发电有限公司 江苏省电力建设第一工程公司 上海电力监理咨询公司 出版日期: 2004年 2月版次:第1版

三号机组励磁调试措施 会签单 编制单位:江苏省电力科学研究院有限公司 (江苏苏源方天电力工程有限公司)会审单位:太仓港环保发电有限公司 江苏省电力建设第一工程公司 上海电力监理咨询公司

本措施于年月日经太仓港环保发电有限公司、江苏省电力建设第一工程公司、上海电力监理咨询公司、江苏苏源方天电力工程有限公司有关专业人员讨论通过。 编写: 审核: 复审: 批准:

太仓港环保发电有限公司三号机组励磁调试措施 GC-FA-2003-326 目录 1.编制依据 (1) 2.调试目的 (1) 3.设备规范 (1) 4.调试范围 (2) 5.静态调试流程 (2) 6.调试须具备的条件 (3) 7.其它 (3)

1.编制依据 1.1GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2DL5009.1-92《电力建设安全工作规程》 1.3DL-418-91《电业安全工作规程》 1.4《火电施工质量检验及评定标准》 1.5《电力建设施工验收技术规范》 1.6《火电发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 1.7《江苏电网继电保护及安全自动装置反事故措施要点实施细则》 1.8制造厂家和设计单位提供的有关图纸及技术资料。 2.调试目的 通过对励磁调节器、整流设备及相应二次回路的检查、调试和整定,使励磁系统具有正常的工作状态,各项技术指标满足生产厂家和设计部门的要求。 3.设备规范 3.1发电机 型号:QFS-300-2 额定功率:300MW 额定容量:353MV A 额定功率因数:0.85 额定电压:20kV 额定电流:10789A 额定频率:50HZ 额定转速:3000r/min 接法:YY 空载励磁电流:987A 额定励磁电压:302V 额定励磁电流:2510A 3.2 励磁变 型号:ZSCB9-1500/15.75 容量:2800KV A 额定电压:20 / 0.72KV 额定电流:2245A 接线组别:DY11 相数,频率:3相,50Hz 3.3 调节器 型号:AFT-0/U211-A2000 交流输入:7200V 输入电压频率:50HZ 调压精度:<±0.5%

励磁系统试验方案(DOC)

#3发电机励磁系统调试方案 习水电厂#3发电机励磁调节系统改造投运 试验方案 批准: 审定 审核: 编制: 二〇一三年十一月七日

一、概况 习水电厂#3发电机励磁调节系统运行多年,元器件老化严重,故障频繁,运行不可靠,给机组及电网安全运行带来严重威胁,经厂部批准决定进行改造,将原ABB公司生产的ABB UNITROL-F励磁调节设备改造为南瑞科技公司生产的NES-5100励磁调节设备,该工程于2013年11月3日开工,现已安装结束,准备进入调试阶段,为保证调试工作的顺利开展,特编制本调试方案。二、编制依据 试验遵循以下规范但不限于: 发电机励磁系统调度管理规程DL 279-2012-T。 发电机励磁系统及装置安装、验收规程DLT 490-2011。 大型汽轮发电机励磁系统技术条件DLT 843-2010。 三、组织措施 1、领导小组: 组长:邓先进 副组长:刘志刚雷涛 成员:丁明奎邹彬美韦金鹏杨廷模班平胡猛 职责:负责#3发电机励磁调节系统调试工作的整体协调及指

导。 2、试验实施组 组长:雷涛 副组长:杨廷模 成员:李时国杨恩华宋力刘杰运行当班值长 职责:负责#3发电机励磁调节系统的整体调试操作、记录等工作。 3、安全保障组 组长:杨冬 成员:胡猛李晓伶谭刚 职责:负责检查#3发电机励磁调节系统调试期间安全措施的执行情况。 四、调试步骤 ㈠静态试验 1.外围回路检查 励磁调节装置及可控硅整流柜等装置接线无误,符合设计要求。2.设备通电前检查 通电前,励磁调节装置及其它设备作外观、机械结构、插件、

元件检查。无任何异常,应符合通电条件。 3.小电流试验 如图: 1)用调压器在可控硅整流桥交流开关处加电压(100V),在直流开关处加滑动变阻器作为负载,使得流过负载的电流大于2A。2)投入调节器电源,按就地开机按钮,通过增、减磁,观察工控机显示触发角度、转子电压、转子电流与示波器是否一致。4.模拟量测量校验 ⑴用三相保护校验仪输出电压电流,模拟发电机励磁PT 、保护及测量用PT 、发电机定子CT 、发电机转子CT 、同步变压器二次侧输入,观察工控机和信息窗定子电流,转子电流是否各为100%。

发电机励磁调节器原理解读

发电机励磁调节原理 水轮发电机励磁的自动调节 1 水轮发电机的励磁方式 同步发电机将旋转的机械能转换成为电能,在转换中需要有一个直流磁场。而产生这个磁场的直流电流称为励磁电流。 励磁方式是指发电机获得励磁电流的方式: ?从其它电源获得励磁电流的发电机称为他励发电机; ?从发电机本身获得励磁电流的发电机称为自励发电机。

2由交流励磁机供电的励磁方式 这种励磁方式的发电机(GS采用交流励磁机(G1提供励磁电流。 G1与GS同轴,它输出的交流电流经整流后供GS励磁,因此属于他励方式。 若G1的励磁电流由自身提供,则G1为自励方式; 若G1的励磁电流由另外一台励磁机(称为交流副励磁机G2提供,则G1为他励方式。而G2可以是具有自动恒压装置的交流发电机,并且G2输出的交流电流经整流后供G1励磁。 交流副励磁机 交流 励磁机

励 磁 同步发电机他励他励永磁机励 磁他励励 磁

优点:设备少、结构简单、维护方便;

缺点:在发电机或系统发生短路时,由于电压的大幅下降或消失,导致励磁电流的下降或消失,而此时本应大大增加励磁(即强行励磁来维持电压的。 考虑到现代大型电网多采用封闭母线,且高压电网一般都装有快速保护,认为有足够的可靠性,故采用自并励的机组较多。 ?自复励方式 为了克服自并励方式在发生短路时不能提供较大的励磁缺点,发电机还可采用自复励方式。与自并励方式相比,自复励方式除设有整流变压器外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感器(亦称串联变压器。其原理是,当短路故障发生时电压降低,但电流却巨增,则串联变压器的作用是将该电流转换成为励磁电流。因此,这种励磁方式具有两种励磁电流,即整流变和励磁变的励磁电流。

励磁系统调试方案

I鹤壁电厂二期扩建工程F 1 2 X 300MW 机组 $ ]一」T F-D发电机励磁系统调试方案

1目的 (04) 2依据 (04) 3设备系统简介 (04) 4试验内容 (05) 5组织分工 (05) 6使用仪器设备 (05) 7试验应具备的条件 (05) 8试验步骤 (06) 9安全技术措施 (10) 10调试记录 (10) 11附图(表) (10)

1目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质 以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2依据 2. 1 《电力系统自动装置检验条例》 2. 2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2. 3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2. 4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2. 5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2. 6 设计图纸 2. 7 制造厂技术文件 3设备系统简介 河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士 ABB 公司生产的 UNITROL5000 励磁系统设备。 整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。 在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气 隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。 励磁系统可工作于 AVR 方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方 式相互备用,备用调节方式总是自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可方便进行切换。 励磁调节器采取双通道结构,有两个完全独立的调节和控制通道组成,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)总是自动跟踪运行通道,在两通道之间可方便进行切换。 起励开始时,发电机的起励能量来自发电机残压。当可控硅整流桥的输入电压升到10V — 20V 时,可控硅整流桥和励磁调节器就投入正常工作,由AVR 控制进行软起励过程。可控硅整流桥单 元由 3 个并联的整流桥组成,采用至少有一个冗余的(n-1 )配置。当一个整流桥故障时,系统仍能 满足最大励磁功率。 灭磁设备的作用是将磁场回路断开并尽可能快的将磁场能量释放。灭磁回路主要由磁场断路器、灭磁电阻、晶闸管跨接器及相关的触发元件组成。 4试验内容 4.1励磁系统静态试验。 4. 2发电机空载下励磁调节器( AVR )的动态试验。

励磁系统调试报告(互联网+)

发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号: 设备型号:设备编号:出厂日期: 发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KV A三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查 6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。

3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障 PT故障 起励失败 逆变灭磁失败 功率柜故障 快熔熔断 风机故障 交流电源消失 直流电源消失 三、空载闭环试验 励磁系统无故障情况下,将发电机转速升到额定转速,将励磁系统投入,进行相关试验。 1、零起升压试验 将调节器置于“零升”方式,按起励按钮,励磁系统将发电机电压升到额定电压的20%以下。 注意: ●第一次起励前,应测量PT残压三相是否对称,整流柜不同整流桥、同步变 压器输入端对应相电压是否一致。 ●第一次升压,且励磁系统在零升方式起励时,若起励瞬间机端电压超过额定 电压的40%,应立即关闭调节器24V工作电源或跳开灭磁开关。 PT电压20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 120 I L 上升 U L 上升 I L 下降 U L 下降 3、A通道空载电压整定范围 下限预置上限 U F(V) I L(A) U L(V)

发电机励磁装置说明书

第二章调节器组成及原理 §2—1 调节器的总体结构 DLT4000型励磁调节器由励磁调节板、测量用电压、电流互感器、操作继电器等硬件组成。测量用电压互感器及电流互感器通过适当变换输出的模拟量由外部总线连接到调节器板。操作继电器等开关量通过外部总线连接到调节器板。调节器组态为双通道, 双通道互为备用, 备用通道自动跟踪运行通道工况, 在检测到主通道故障时自行切换至备用通道运行并告警。 DLT4000型励磁调节器的总体结构示意图见图2一1所示。调节板主要硬件资源包括: ·二套以单片计算机为核心的调节器 ·移相触发模块 ·脉冲功放电路 调节板与外部的联系通过总线插座与外部总线挂接来实现,拆装方便。除调节板外,还有外部总线端子板及操作面板。总线端子板上安装测量变送元件及连接操作继电器。操作面板由薄膜开关、LED发光二极管等组成。 调节器面板是活动的,可以旋转90℃向下打开,便于调试维护。

图2-1 DLT4000型励磁调节器的总体结构示意图

§2—2 外部总线 外部总线是我所专门为双通道励磁调节器开发设计的一套总线结构。通过外部总线,采集外界开关量信号和模拟量信号,并输出相应的开关量信号和模拟量信号,通过扁平电缆与调节板连接。外部总线使励磁系统接线从复杂、无序变为简单、有序。 外部总线由50针插座和50线扁电缆组成,引脚定义见表2—1。 除模拟量信号外,其它开关量信号均为低电平有效。 表2—1 外部总线引脚定义

§2—3 单片计算机 单片微型计算机简称为单片机。它将一个计算机的各个组成部分(CPU、程序存储器、数据存储器、并行口、串行口、可编程定时/计数时钟)集成于一个芯片内,是大规模集成电路技术发展的产物。 单片机作为励磁调节器的核心器件,完成下列功能: 1、增减励磁控制; 利用I/O端口及内部寄存器,实现发电机电压给定数字化;增减励磁通过改变单片机内部数字量来实现。 2、起励控制; 开机前,单片机对给定值进行预置,并通过串行口输出端输出给12位D/A 转换器,与反馈量一起经过PID调节,输出控制信号给移相触发模块;机组下达开机令后,移相触发模块允许脉冲输出,即可实现发电机起励。 3、停机控制 接收到停机令后,逆变灭磁。逆变灭磁完成后重新初始化,并对给定值进行预置,等待下次开机。 4、强励控制 单片机检测到发电机电压突然下降,则通过输出端口控制调节器退出1.1倍电流限制,投入顶值电流控制,强励时限由单片机软件设定,并能自动复归。 5、故障检测 单片机能够检测以下故障:起励失败、脉冲丢失、调节器故障等,并综合其他故障向外发出切换和报警信号。 §2—4 调节板 一、工作原理 励磁调节功能由调节板完成。板内有按发电机电压偏差调节的调节器(AVR), 恒励磁电流调节的过励限制器, 欠励限制器。发电机电压、电流,励磁电流等模拟量信号从模拟量总线引入, 发电机电压给定由单片机提供。自动通道运行时AVR调节器输出控制信号至移相触发模块进行移相控制, 过励时由过励限制器输出控制信号限制转子电流最大值;欠励时由欠励限制器输出控制信号限制转子电流最小值。欠励限制仅在并网后才起作用。手动通道运行时,由恒励磁电流调节器输出控制信号进行移相控制。强励时限由单片机设定。 二、主要功能 调节板主要完成以下功能:

励磁系统建模试验方案

励磁系统建模试验方案

目录 1.试验目的 (1) 2.试验内容 (1) 3.试验依据 (1) 4.试验条件 (1) 5.设备概况及技术数据 (2) 6.试验内容 (4) 7.试验分工 (5) 8.环境、职业健康安全风险因素辨识和控制措施 (6) 9.试验设备 (6)

1.试验目的 对被测试机组的励磁系统进行频率响应以及动态响应测试,确认励磁系统模型参数和特性,为电力系统分析计算提供可信的模型数据。 2.试验内容 2.1励磁系统模型传递函数静态验证试验。 2.2发电机空载特性测量及空载额定状态下定子电压等各物理量的测量。 2.3发电机时间常数测量。 2.4 A VR比例放大倍数测量试验。 2.5系统动态响应测试(阶跃试验)。 2.6 20%大干扰阶跃试验。 2.7对发电机进行频率响应测试。 3.试验依据 Q/GDW142-2012《同步发电机励磁系统建模导则》 设备制造厂供货资料及有关设计图纸、说明书。 4.试验条件 4.1资料准备 励磁调节器制造厂应提供AVR和PSS模型和参数。 电机制造厂应提供发电机的有关参数和特性曲线。 4.2设备状态要求 被试验发电机组励磁系统已完成全部常规的检查和试验,调节器无异常,具备开机条件。

5.设备概况及技术数据 容量为135MW,励磁系统形式为自并励励磁方式,励磁调节器采用南瑞电控公司生产的NES6100型数字励磁调节器。其励磁系统结构框图如图1: 图1 励磁系统框图 5.1励磁调节器模型: 图2 励磁调节器模型

5.2发电机: 生产厂家:南京汽轮机电机厂 型号:QFR-135-2 额定视在功率:158.8 MV A 额定有功功率:135 MW 额定定子电压:13.8 kV 额定定子电流:6645 A 额定功率因数:0.85 额定励磁电流:893 A 额定励磁电压:403 V 额定空载励磁电流:328 A 额定空载励磁电压:147 V 额定转速:3000 r/min 发电机轴系(发电机+燃气轮机)转动惯量(飞轮转矩):18.91t.m2 转子绕组电阻:0.3073Ω(15℃)0.3811Ω(75℃), 0.4179Ω(105℃试验值) 转子绕组电感: 直轴同步电抗Xd(非饱和值/饱和值):219.04/197.15 直轴瞬变电抗Xd’(非饱和值/饱和值):30.02/27.02 直轴超瞬变电抗Xd”(非饱和值/饱和值):19.63/17.67 横轴同步电抗Xq(非饱和值/饱和值):205.96/182.36 横轴瞬变电抗Xq’(非饱和值/饱和值):36.03/32.42 横轴超瞬变电抗Xq”(非饱和值/饱和值):23.1/20.79 直轴开路瞬变时间常数Td0’ : 9.8 秒 横轴开路瞬变时间常数Tq0’ : 1.089秒 直轴开路超瞬变时间常数Td0” : 0.06秒 横轴开路超瞬变时间常数Tq0” : 0.054秒

励磁系统调试报告

. 发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KVA三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查

6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障

发电机启动调试方案

印尼金光2x25MW发电工程发电机启动调试方案 编制: 审核: 批准: 江西江联国际工程有限公司二0 年月日

1编制目的 本方案是为印尼龙目岛发电工程2x25MW机组发电机的首次启动而编写的指导性调试文件,仅适用本次工程。方案明确了发电机首次启动时的调试项目及调试职责,确保调试工作有组织,有目的,有计划地进行,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准。 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料。 2.12以上规范、标准均采用最新版本。 3编制说明 3.1该方案是为印尼金光发电工程50MW机组从分系统调试开始到72小时满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导性文件。 3.2该方案将分系统调试、主变冲击试验、发电机升速过程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72小时满负荷试运六个阶段顺序编写。 3.3该方案的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QF–50-2 视在功率 58824kVA 有功功率: 50000kW 额定电压: 11000伏 定子电流: 3088A 功率因数: 0.85(滞后) 额定频率: 50Hz 相数: 3 绝缘等级: F/B 额定转速: 3000r/min 接法: Y 励磁方式交流无刷励磁 空载励磁电流: 433A

相关文档