常用规格说明:

A:通电延时,延时2转换

F:断电延时

A:0.5s/5s/30s/3min B:1s/10s/60s/6min C:5s/50s/5min/30min D:10s/100s/10min/60min E:60s/10min/60min/6h F:2min/20min/2h/12h G:4min/40min/4h/24h

适用范围:

☆ 交流频率50Hz,额定控制电源电压AC380V及以下;☆ 直流额定控制电源电压DC220V及以下

☆ 自动控制电路中作时间控制元件,按预定的时间接通或断开电路

标准与认证:

☆ 国际标准:IEC 60947-5-1 ☆ 国家标准:GB 14048.5 ☆ 认证证书:CCC

主要技术参数:

AC-15 Ue V:380(AC) 240(AC) 120(AC) Ie A:0.95 1.5 3

DC-13 Ue V:250(DC) 125(DC) Ie A:0.27 0.55

约定发热电流 A:5 重复误差:≤5%机械寿命次:≥10万次电寿命次:≥1万次功耗W:≤3

额定控制电源 V:12-380(AC) 电压 V:12-220(DC)

外形及安装尺寸(mm):

结构特征:

☆ 本系列产品主要由电压变换器、整流稳? 压器、振荡/分频/计数器、电子开关、电位器、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成

☆ 本系列产品延时整定机构操作方便,并有合适的操作力。电位器旋转时手感平滑,并有适当强度和旋转力矩。表示整定时间的刻度盘清晰、易读

工作条件与安装条件:

环境温度:-5℃~+40 ℃,日平均温度≤35℃

海拔:≤2000米

相对湿度:最高温度为~+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的适度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶然产生的凝露应采取特殊的措施。

污染级别:3级安装类别:III类

安装位置:安装面与垂直面的倾斜度不超过±5度,应安装在无明显摇动和冲击振动的地方。

时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能原理 2011年11月04日11:30?来源:本站整理?作者:秩名?我要评论(0) 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。 关键字:时间继电器,继电器 从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。 1.时间继电器当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。 (1)结构(图2-3) (2)时间继电器的符号(图2-4) (3)时间继电器认识 类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式 ①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。 优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。 ②空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。 分:通电延时、断电延时两种。 ③电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。 优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。 晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。电路有单结晶体管电路和场效应管电路两种。

EASY 时间继电器操作说明

EASY 时间继电器操作说明 1. EASY412-AC-RC操作面板如下图所示(见其说明书第10、11页): 图1 EASY412通电后初始界面见上图(见其说明书第11页),其右下角RUN表示内部程序处于运行状态; 2. 当按下OK 键时,显示屏进入1级菜单,如下图所示; 2各菜单字母含义如下: PROGRAM…编程(画电路图) STOP 程序停止运行 PARAMETER 设置参数

SET CLOCK…设置内部基准时钟 EASY内部程序均已编制完毕,所以在以后的使用中不需编程,其内基准时钟也已设置完毕,除非长时间断电,其内部基准时钟不需调整。 3. 在路灯箱变的使用中,需要调整的项目只有各路灯的点亮与熄灭时间,当需要调整路灯的点亮与熄灭时间时,可以进入PARAMETER选项,通过改动原来设置的时间参数来实现,并依照以下步骤进行: 1.按下OK键,进入1级菜单; 2.只有在程序停止运行时,才能改动时间参数,因此需要按下 ∨键,使STOP处于闪烁状态(闪烁表示选中),按下OK键, 字母变为RUN,此时EASY内部程序实际为停止运行状态; 3.再次按下∨键,使PARAMETER处于闪烁状态(闪烁表示 选中),按下OK键,则进入路灯点亮与熄灭的时间设置界面, 如下图所示(见说明书第32页): 半夜灯时钟参数景观灯时钟参数全夜灯时钟参数 4.该路灯箱变使用三个时钟,如上图所示,分别控制半夜灯、 景观灯和全夜灯,并均使用A通道(右下角有字母A显示)。

调整半夜灯时,按∧键直至进入图4,利用大圆键,由﹤﹥键 改变光标位置,用∧∨键改变设置参数。当一个时钟设置完 成后,按下OK键,光标会返回到A字母处,再按∧键直到 出现图5,仍然依照上述方法调整景观灯时钟,调整完成后, 按照同样方法调整全夜灯控制时钟。调整完毕后,按ESC键 直至退回到1级菜单(见图2),按∧键到RUN位置,再按下 OK键激活内部设置的程序,再按ESC退回到初始状态,此 时右下角字母应为RUN。 5.EASY时间继电器即可正常运行。 注意:调整时,请同时查阅EASY时间继电器说明书。 海鸿变压器有限公司技术部2003-1-4

时间继电器图形符号

时间继电器: 时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。 时间继电器是电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,需要使用时间继电器来实现延时控制。时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器。其特点是,自吸引线圈得到信号起至触头动作中间有一段延时。时间继电器一般用于以时间为函数的电动机起动过程控制。 时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。 随着电子技术的发展,电子式时间继电器在时间继电器中已成为主流产品,采用大规模集成电路技术的电子智能式数字显示时间继电器,具有多种工作模式,不但可以实现长延时时间,而且延时精度高,体积小,调节方便,使用寿命长,使得控制系统更加简单可靠。 选用时间继电器时应注意,其线圈(或电源)的电流种类和电压

等级,按控制要求选择延时方式、触点形式、延时精度以及安装方式。 分类: 按其工作原理的不同,时间继电器可分为空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。 空气阻尼式时间继电器利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时。其结构由电磁系统、延时机构和触头三部分组成。电磁机构为双口直动式,触头系统为微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。 电子式时间继电器 电子式时间继电器是利用RC电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理,即电阻尼特性获得延时的。 特点:延时范围广,最长可达3600 S,精度高,一般为5%左右,体积小,耐冲击震动,调节方便。 电动机式时间继电器 电动机式时间继电器是利用微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时的。 特点:延时范围宽,可达72小时,延时准确度可达1%,同时延时值不受电压波动和环境温度变化的影响。 电动机式时间继电器的延时范围与精度是其他时间继电器无法比拟的,其缺点是结构复杂、体积大、寿命低、价格贵,准确度受电源频率影响。 电磁式时间继电器。电磁式时间继电器是利用电磁线圈断电后磁通缓慢衰减的原理使磁系统的衔铁延时释放而获得触点的延时动作

时间继电器图形符号

在自动控制系统中,有时需要继电器在接收到信号后不立即动作,而是在动作和输出控制信号之前延迟一段时间,以达到按时间控制的目的。时间继电器可以实现此功能。 时间继电器可分为电磁型,空气阻尼型(气囊型),晶体管型,单片机控制型等。 空气阻尼时间继电器的延时是通过空气阻尼原理获得的/ 空气阻尼时间继电器由电磁机构,延时机构和接触系统组成。有两种延迟模式:开机延迟和关机延迟。下电延时型的结构和工作原理如下图所示:线圈1通电时,电枢3和推板5被铁芯2吸引,上微动开关4按下,从而使上部微动开关的触点迅速改变。同时,与气室10中的橡胶膜9连接的活塞杆6也快速向下移动,从而驱动杆7的左端快速向上移动。微动开关14的常开触点将立即闭合,而常闭触点将立即断开。当线圈断电时,微动开关4将迅速复位,并且与气室10中的橡胶膜9相连的活塞杆6也将在弹簧8的作用下向上移动。由于橡胶膜下的空气稀薄并形成负压,起到阻尼空气的作用。因此,活塞杆只能缓慢向上移动。移动速度取决于进气孔12的大小,并可以通过调节螺钉11进行调节。经过一段时间的延迟后,活塞13可以移动到顶端,并通过控制杆7按下开关14以使活塞13常开触点打开,常闭触点延迟关闭。 时间继电器的图形符号和文本符号如下图所示。

根据延迟模式,可分为通电延迟型时间继电器和断电延迟型时间继电器。 对于通电延迟型时间继电器,当线圈通电时,延迟的动态闭合触点需要在闭合之前延迟一段时间,而延迟的动态断开触点需要在断开之前延迟一段时间。当线圈断电时,延迟的动态闭合触点将快速断开,延迟的动态断开触点将快速闭合。 对于断电延迟型时间继电器,当线圈通电时,延迟的动态闭合触点迅速闭合,而延迟的动态断开触点迅速断开。当线圈断电时,延迟的动态闭合触点需要延迟一段时间才能断开,而延迟的动态断开触点需要延迟一段时间才能再次闭合。

时间继电器的工作原理

一、继电器的工作原理和特性继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。. 二、继电器主要产品技术参数1、额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。2、

时间继电器触点作用及说明

延时触点分4类,都是通过时间继电器、延时中间继电器或微机保护时间元件实现,以完成保护复杂逻辑的需要。 ①延时闭合常开触点,给元件输入1的激励(线圈励磁),延时输出1的响应(触点闭合)。 ②延时打开常开触点,给元件输入0的激励(线圈失磁),延时输出0的响应(触点打开)。 ③延时闭合常闭触点,给元件输入0的激励(线圈失磁),延时输出1的响应(触点闭合)。 ④延时打开常闭触点,给元件输入1的激励(线圈励磁),延时输出0的响应(触点打开)。 首先,继电器分得电和失电两个状态,1、2 端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得 电或者失电的状态起始点作为时间零点开始延时的。 其次,正如大家说的,继电器的触点分常开和常闭两种触点,这里的常开和常闭, 是指继电器自然状态时触点是断开的、闭合的。 我们现在把两种状态和两种触点进行组合,便得到了四种接点,如图。3--4 :这个触点叫它“常开延时闭合触点”,从得电开始延时,延时t秒闭合。 6--7:这个触点叫它“常开延时断开触点”,从失电开始延时。 3--5:“常闭延时闭合触点”,从失电开始延时。 6--8:“常闭延时断开触点”,从得电开始延时。 你说的是6--7和3--5,其实现在的教科书这种简化叫法确实不容易理解。你看这种全称叫法是不是好理解些:常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点” 常闭延时闭合触点:“常闭、得电断开、失电延时闭合触点” 好理解吗?有不理解的请追问。 常开延时闭合”触点,线圈在通电时刻并不闭合,从通电时刻起,延时 t 秒才闭合。 “常闭延时断开触点”,在通电时刻不断开,要从通电时刻起,延时 t 秒才断开。

电工电器符号大全

电工电器符号大全 1、电气图形符号的种类和组成 电气图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 电气方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 2、电气图形符号分类: 电气限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 电气导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 电气无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。 二进制逻辑单元图形符号包括:与输入输出和其他连接有关的限定符号,内部连接组合单元和时序单元等。 模拟单元图的符号包括:模拟和数字信号识别用的限定符号,放大器,函数器,信号转换器,电子开关等。 3、电气设备常用文字符号 1、基本文字符号 符号描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 C 电容器EH 发热器件EL 照明电EV 空气调 节器 FA 带瞬时动作的限流保护器 件 FU 熔断器FV 限压保护 器件 GS 同步发 电机 GA 异步发 电机 FR 带延时动作的限流保护器 件 GB 蓄电池HA 报警器HL 指示灯KA 过流继 电器 FS 带瞬时、延时动作的限流保 护器件 KM 接触器KR 热继电器KT 延时继 电器 L 电感器M 电动机 MS 同步电动 机 MT 力矩电动 机 PA 电流表PJ 电度表PS 记录仪表

时间继电器使用说明书

时间继电器使用说 明书

时间继电器 产品使用说明书 西安铁路信号工厂 1 概述 a)产品特点:时间继电器是属于信号继电器品种之一,是为满足 用户对原时间继电器缓吸时间的不同要求而设计的系列继电器,时间继电器(以下简称继电器)继电器有四种缓吸时间可供选择;也可根据用户的要求来改变继电器的缓吸时间。

b)主要用途和适用范围:适用于铁路信号电路或其它控制电路 中。 c)品种、规格:分为半导体时间继电器和单片机时间继电器。 d)型号的组成及代表意义: J S B(D) X C — 850 线圈电阻 插入式 信号 半导体(单片机) 时间 继电器 e) 使用环境条件 (1)温度:-5℃~+40℃; (2)相对湿度:90%以下(+25℃); (3)气压:不低于70kPa(相当于海拔高度3000m以下); f)工作条件 (1)振动:振频不大于15Hz,振幅不大于0.45mm; (2)工作位置:水平(如图1所示); (3)周围无引起爆炸危险的有害气体,并应有防尘措施。 2 结构特征及工作原理 继电器结构分为接点部分和磁路部分,其核心是采用单结晶体管或

单片机延时电路,经过不同的接线,来获得所需的延时,以满足信号电路的需要。 3 产品技术特性 3.1 继电器电气特性如表1所示。 表1 电气特性和时间特性(+20℃) 各型继电器线圈的电阻值,应符合表2的规定,5Ω以上者,误差应不应超过±10%,将测得的电阻值换算到+20℃时的数值。按如下公式换算 R 20= ) 20(1-+t R t α 式中:R 20——温度为+20℃时的电阻值,Ω;

R t——环境温度为t时测得的电阻值,Ω; t——测量时的环境温度,℃; α——在0℃时被测线圈导体材料的电阻温度系数(铜为0.004 1/℃)。 3.2继电器机械特性见表3所示 表3 继电器机械特性 3.3继电器接点及插座簧片通以0.5A电流时的接触电阻应不超过表3的规定。 表4 继电器接触电阻 3.4在试验的标准大气条件下,继电器和插座的绝缘电阻均不小于100MΩ。 3.5在气压不低于70kPa条件下(相当于海拔高度3000m以下),继电器绝缘耐压应能承受交流正弦波50Hz、有效值1000V的试验电压(不带印刷电路板),历时1min应无击穿或闪络现象,重复试验时的试验电压值应为原试验电压的75%。

低压电器图形符号及文字符号大全

电磁式继电器的图形符号 时间继电器的图形符号 热继电器的图形符号 速度继电器的图形符号 按钮的图形符号 行程开关的图形符号 接近开关的图形符号 刀开关的图形符号 低压断路器的图形符号熔断器的图形符号电路图常用符号: AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器

KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器 KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器 SB——按钮开关 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线电缆母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

时间继电器的接线方法及接线图

时间继电器的接线方法及接线图 时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。从动作的原理上有电子式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的气囊式. 时间继电器的接线方法 第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电 压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。 第二、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。 第三、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。 第四:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。 第五、工作原理:计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得电工作,相当于我们平常电灯开关接通状态 接线插头:8针圆插头 针脚定义: 接线方式1(国内常规) 接线方式2(OMRON) 针号针定义针号针定义 1 继电器B公共端 1 外部开关公共端 2 电源零线N(AC85-265V)

3 继电器B常开触点 3 时间复位端子(RESET)/接通有效 4 继电器B常闭触点 4 计时允许端子(GATE)/断开有效 5 继电器A常闭触点 5 继电器A常闭触点 6 继电器A常开触点 6 继电器A常开触点 7 电源火线L(AC85-265V) 8 继电器A公共端 8 继电器A公共端 1,2是电源,第一组3,4是常开,3,5是常闭,,, 第二组6,7是常开,68是常闭

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

时间继电器图形符号

时间继电器图形符号 在自动控制系统中,有时需要继电器得到信号后不立即动作,而是要顺延一段时间后再动作并输出控制信号,以达到按时间顺序进行控制的目的。时间继电器就能实现这种功能。 时间继电器按工作原理分可分为:电磁式、空气阻尼式(气囊式)、晶体管式、单片机控制式等。其外形如下图所示。 时间继电器延时触点图形符号中都有一个小圆弧,从该圆弧的中点指向圆心的方向就是延时触点动作时的方向。 下表中示出的是延时触点的符号要素,所谓符号要素,按照相关国家标准规定,它是图形符号的组成部分,是有确定意义的简单图形,但不能单独使用,必须同其他图形组合才能构成事物或概念的完整符号。例如下表中的符号要素必须与继电器的动合触点或动断触点组合才能构成完整的延时触点(如表1中列出的图形符号)。下表中序号1所示的符号要素,其意义是用作时间继电器线圈通电时延时动作的延时触点,如表1中序号1示出的延时闭合

的动合触点。这个触点在线圈通电时并不立即动作,而是延时一定时间后才闭合,但时间继电器线圈断电时则无延时,而是立即动作,恢复断开状态。下表中序号2所示的符号要素,其意义是用作时间继电器线圈断电时延时动作的延时触点,如上表中序号2示出的延时断开的动合触点。这个触点在线圈通电时立即动作,由断开变为闭合;但时间继电器线圈断电时则延时一定时间后才动作,恢复断开状态。

正确识别时间继电器的图形符号 时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。 时间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时和断电延时,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。 二、时间继电器的触点图形符号 时间继电器得触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。 如图3,是通电延时的各种触点的图形符号。 如图4,是断电延时的各种触点的图形符号。

时间继电器的工作原理总结

时间继电器的工作原理: 1、常开延时闭合触头、常闭延时打开触头是通电延时型的时间继电器的触头,线圈通电后,延时一定时间后常开触头闭合,常闭触头打开。 2、常开延时打开触头、常闭延时闭合触头是断电延时型的时间继电器的触头,线圈通电后,常开触头闭合,线圈断电后,延时一定时间后该触头打开。常闭触头则相反。 总结:时间继电器的触点动作情况通电延时型——当吸引线圈通电后,其瞬动触点立即动作;其延时触点经过一定延时再动作。当吸引线圈断电后,所有触点立即复位。断电延时型——当吸引线圈通电后,所有触点立即动作。当吸引线圈断电后,其瞬动触点立即复位;其延时触点经过一定延时再复位,。 时间继电器的作用及功能原理 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。关键字:时间继电器,继电器从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。 您好,AH3-3时间继电器是属于通电延时的。 一般通电延时的继电器的工作原理如下: 继电器一般都有常开和常闭触点,接到要被控制的电路上的,通电延时继电器就是指这只继 电器在通电后并不是立即使触点状况发生变化,而是指要经过一定的延时后才动作(常闭触 点变为断开,常开触点闭合).这类继电器有两种性质,一类是机械式的,有通电后线圈带动衔铁吸合,但由于继电器的橡胶气囊放气时间的(为可在一定范围内调整的)控制,使触点延时动作;还有就是通电后使继电器内的微电机运转,经过齿轮机构的减速延时,使触点延时动作的另 一种.另外还有一类是晶体管(包括集成电路的)电路的继电器,它是靠通电后电路上的电容充电时间的控制,或者是采用"秒震荡信号"计数(即计时),来控制可控硅或晶体管导通或截止,来控制线路的通断或者推动普通继电器工作,控制电路通断来达到延时功能的.详情请关注 你按1kw=1.89-2A计算(这是运行电流),启动时瞬间电流是运行电流的3-7倍,所以选择开关时因大于实际运行电流的1.5倍(7.5kw乘以2A=15A),也就是15A的1.5倍左右,20-25A的开关就可以了。太大了浪费。电缆线选择1平方线约是5A,所以选4平方的线就可以了

时间继电器使用说明

DH48S—S 数显循环时间继电器 ■特点和用途 *可设定T1,T2两个延时时间,能替代两只时间继电器 *能周而复始工作,也能单次执行 *采用进口大模专用集成和LED数码管显示 *DIN(48×48mm)面板尺寸 *高精确度、小体积、抗电磁干扰性强、功耗低、触头容量大 *用于自动化控制系统控制元件之用 技术参数 *延时范围:0。1S~990H *延时控制精度≤0。3%±0。05秒 *电源:DC12V,24V AC110V,220V,380V *电压范围:额定工作电压85%~110% *触头容量:AC220V 5A DC30V 5A 阻性 *功耗≤3W *机械寿命≥107*电气寿命≥105 *环境温度:-10℃~+50℃ *开孔尺寸:45×45mm 时间继电器使用说明 *先预置好T1和T2时段,时间及工作方式. *通电后T1开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1到达,表示继电器吸合,同时左边显示消隐,T2延时开始,当T2延时到达,继电器重新释放,右边显示消隐,单次执行工作方式到此结束,若为周而复始工作方式,则T1继续延时,重复以上过程进行延时状态转换。 *在运行过程中任意时间切断电源大于1秒或输入复位信号,时间即回到T1=0状态开始计时,同时继电器处于释放状态,重新开始工作。 注意事项 *预置好T1和T2时间以后使用。 *在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线. *请在使用时随时将保护罩盖上,以免灰尘侵入影响使用。 *在较大电流时,请配交流接触器使用

型号:HD48S—2Z 工作电压:AC220V DC24V下 产品说明: 先预置好T1和T2的时段,时间及工作方式.在通电时设定的数值无效,必须接通①③端子0.2秒以上,或断开电源0.5秒以后再接通电源,才能完成设定。即可实现单次循环,也可实现往复循环。如驱动较大电流应与交流接触器配合使用。 工作方式:往复循环延时 触点数量:1组延时触点

时间继电器

欢迎共阅《设备电气控制与维修》 实验报告 房金菁王晖 班级 前言 第一编 一、刀开关 三、熔断器 四、按钮 七、时间继电器 八、热继电器 九、速度继电器 第二编电气控制线路的基本环节 一、电动机单向直接起动控制线路 二、电动机可逆旋转控制线路

三、电动机Y--△降压起动控制线路 第四编机床故障排除训练 一、普通车床故障排除训练 二、平面磨床故障排除训练 三、摇臂钻床故障排除训练 四、万能铣床故障排除训练 前言 1 2 3 4 不能松动。 5 6 1 2 用方法。 3、特别关注讲义中提到的安全注意事项。 三、实验中应注意的问题: 1、实验开始前,检查本组内仪器设备、器材是否齐全且完好无损、规格是否适用。 2、实验时,小组内人员应有分工,并轮流担任接线、记录、观察、操作等工作。 3、线路连接应正确、牢固、整齐、美观。 4、线路连接完毕须经指导教师检查无误后,方能接通电源进行实验。改接线路时必须先切断电源。

5、合闸通电前,通知全组同学。测量数据和操作仪器设备时,要认真仔细,不要抚摸带电裸露部分,注意人身和设备的安全。 6、实验过程中,若发现异常现象、异常气味或其他危险迹象时,应立即切断电源,然后报告指导教师检查处理,切勿惊慌失措。 7、实验过程中测得的数据应自行判断是否正确,有否误读,以免过后因数据错误导致实训失败。 8、实验结束后,检查和清理所用的仪器、仪表、元器件、设备和导线,如有损坏应及时报告指导教师,以便及时修复,避免影响其他同学的实验。 4、简答题: (1)试述刀开关的用途。 (2)使用刀开关时应注意事项。

(3)使用刀开关时应如何选择? (4)刀开关在电路中应如何连接? 二、转换开关 1、技术数据 (3)手柄转动时每层的动触头还是静触头随之转动?(4)如何选择转换开关? 三、熔断器 1、技术数据:

时间继电器工作原理分析

时间继电器工作原理分析 星星电子网 2008-11-24 阅读:4458次 【字体:大中小】 晶体管时间继电器是目前时间继电器中发展快、品种数量较多、应用较广的一种。它和其他的时间继电器一样,由三个基本环节组成,如图1所示。根据延时环节构成原理的不同,通常分为电阻(R)、电容(C)充放电式(简称阻容式或RC式)与脉冲电路分频计数式(简称计数式)两大类。本节将简要介绍这两种时间继电器的工作原理与特性 图1时间继电器的基本环节 晶体管时间继电器。图2所示是一种最简单的RC晶体管时间继电器电路图。它用RC作延时环节;稳压管VW与晶体三极管V作比较放大环节(VW的击穿电压与V的开启电压之和U1为比较电压,也就是该电器的动作电压);电磁继电器KA为执行环节。RC晶体管时间继电器的基本工作原理是利用电容电压不能突变而只能缓慢升高的特性来获得延时的。 当合上开关S时(t=0),电源电压E就通过电阻R开始向电容C充电,此时电容上的电能被立即击穿,V不能导通,KA处于释放状态;当t=t1时,Uc增加到U1,

于是VW被击穿,V导通,电源经R与VW供给VW供给V以基极电流Ib,经过放大后推动继电器KA吸合,达到延时动作的目的。在延时时间t1内,Uc随时间的变化规律如图2b中曲线段obc所示。当断开S时,C就通过VW与V很快放电(此时它们的电阻很小),Uc很快下降,但当Uc稍许减小后VW就恢复阻断状态;V截止,KA释放,可见释放过程是非常快的,延时很小,所示该继电器为吸合延时,释放后电容上电压(电荷)将自然地放掉,到等于零时就可以接受下一次动作了。 图2: RC晶体管时间继电器的构成及RC充放电特性 从这里可以看到,当E和U1一定时,延时的大小主要决定于充电过程的快慢,即决定于R和C的大小。R大,由它所限制的充电电流就小;C大,它对电荷的容量就大;两者都将使Uc增加的变慢,延时时间加长。电工学中用乘积RC来描述衡量充电过程的快慢,称之为时间常数τ。由电工学中知道充电时Uc的变化规律为: Uc=E+(Uco-E)e-t/τ 当Uc=U1时,延时时间t1则由下式决定: ·lnE-Uco/E-U1 显然,对于时间继电器来说,我们不仅希望它具有一定大小的延时,而且还应具有一定的延时精度。由上式可见晶体管时间延时继电器的大小与精度是由电阻R、电容C、比较电压U1、电源电压E及电容初始值Uco等多方面因素所决定的。

时间继电器使用说明

DH48S-S 数显循环时间继电器 ■特点和用途 *可设定T1,T2两个延时时间,能替代两只时间继电器 *能周而复始工作,也能单次执行 *采用进口大模专用集成和LED数码管显示 *DIN(48×48mm)面板尺寸 *高精确度、小体积、抗电磁干扰性强、功耗低、触头容量大 *用于自动化控制系统控制元件之用 技术参数 *延时范围:~990H *延时控制精度≤%±秒 *电源: DC12V,24V AC110V,220V,380V *电压范围:额定工作电压85%~110%*触头容量:AC220V 5A DC30V 5A 阻性*功耗≤3W *机械寿命≥107 *电气寿命≥105 *环境温度:-10℃~+50℃ *开孔尺寸:45×45mm 时间继电器使用说明 *先预置好T1和T2时段,时间及工作方式。 *通电后T1开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1到达,表示继电器吸合,同时左边显示消隐,T2延时开始,当T2延时到达,继电器重新释放,右边显示消隐,单次执行工作方式到此结束,若为周而复始工作方式,则T1继续延时,重复以上过程进行延时状态转换。 *在运行过程中任意时间切断电源大于1秒或输入复位信号,时间即回到T1=0状态开始计时,同时继电器处于释放状态,重新开始工作。 注意事项 *预置好T1和T2时间以后使用。

*在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线。 *请在使用时随时将保护罩盖上,以免灰尘侵入影响使用。 *在较大电流时,请配交流接触器使用 型号: HD48S-2Z 工作电压:AC220V DC24V下 产品说明: 先预置好T1和T2的时段,时间及工作方式.在通电时设定的数值无效,必须接通①③端子秒以上,或断开电源秒以后再接通电源,才能完成设定。即可实现单次循环,也可实现往复循环.如驱动较大电流应与交流接触器配合使用。 工作方式:往复循环延时 触点数量:1组延时触点

正确识别时间继电器的图形符号

正确识别时间继电器的图形符号 时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。 一般分为通电延时 和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容 易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。时 间继电器的文字符号是KT 一、时间继电器的线圈图形符号 时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位, 图1是通电延时线圈图形符 号,图2 是断电延时线圈图形符号。 图1 通电延时 二、时间继电器的触点图形符号 时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向, 遵循的 原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。 如图 3,是通电延时的各种触点的图形符号。 如图 4,是断电延时的各种触点的图形符号。 图2 断电延时 https://www.wendangku.net/doc/674272693.html,/jpkc/2009jpkc/MechaCtrlTech/wlkc_6_02_4.html 6.2.4 继电器

在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对 于稍复杂的情况就无能为力。在极大多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参 数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件,实现自动控 制的目的。这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电器元件,这一类 电器元件就称为继电器。 继电器实质上是一种传递信号的电器,它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点开 合状态的电器元件。一般来说,继电器由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。承受 机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量)进行比较,当达到整 定量时(过量或欠量),中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控 制目的。 继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递 作用,其触点容量较小。所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那 样直接接到有一定负荷的主回路中。这也是继电器与接触器的根本区别。 继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按动 作原理分为电磁式、感应式、电动式和电子式;按动作时间分为瞬时动作和延时动作。电磁 式继电器有直流和交流之分,它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同,它们各自又可 分为电流、电压、中间、时间继电器等。下面介绍几种常用的继电器。 1. 中间继电器 中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。 他的 输入信号是线圈的通电断电信号, 输出信号为触点的动 作。它本质上是电压继电器,但还具有触头多(多至六 对或更多)、触头能承受的电流较大(额定电流5A~ 10A)、动作灵敏(动作时间小于0.05s)等特点。中 间继电器的图形符号如图6.28所示,其文字符号用KA 表示。 中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定电流、 触点对数以及线圈电压种类和规格等。 选用时要注意线 圈的电压种类和规格应和控制电路相一致。 图 6.28 中间继电器的图形符号 2. 电压继电器 电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大小来决定触点动作。电压继电器的 线圈的匝数多而线径细,使用时其线圈与负载并联。按线圈电压的种类可分为交流电压继电 器和直流电压继电器;按动作电压的大小又可分为过电压继电器和欠电压继电器。 对于过电压继电器,当线圈电压为额定值时,衔铁不产生吸合动作。只有当线圈电压高出 额定电压某一值时衔铁才产生吸合动作,所以称为过电压继电器。交流过电压继电器在电路 中起过压保护作用。而直流电路中一般不会出现波动较大的过电压现象,因此,在产品中没 有直流过电压继电器。 对于欠电压继电器,当线圈电压达到或大于线圈额定值时,衔铁吸合动作。当线圈电压低 于线圈额定电压时衔铁立即释放,所以称为欠电压继电器。欠电压继电器有交流欠电压继电 器和直流欠电压继电器之分,在电路中起欠压保护作用。