文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV变电站安全规程

110KV变电站安全规程

110KV变电站安全规程
110KV变电站安全规程

变电站安全规程

第一章电气作业安全技术规程

1、电气作业人员必须按规定穿戴劳保用品,如工作衣,绝缘鞋等。

2、值班人员必须熟悉电气设备,值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。

3、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,且与带电设备符合安全距离。

4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器和避雷针。

5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得按近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘鞋,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

6、停电拉闸操作必须按工关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。

7、倒电操作必须由两人执行,其中一个对设备较为熟悉者作监护。

8、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

9、用绝缘棒拉合刀闸或传动机构拉合刀闸和开关,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘鞋。雷电时,禁止进行倒闸操作。

10、装卸高压可熔保险器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

11、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关

刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

12、在高压设备上工作,必须遵守下列各项。

12.1填用工作票或口头,电话命令;

12.2至少应有两人在一起工作;

12.3完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

13、在电气设备上工作,必须遵守的,保证安全的组织措施为:

13.1工作票制作;

13.2工作许可制度;

13.3工作监护制度;

13.4工作间断、转移和结制度。

14、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。

15、只有在同一停电系统的所有工作票结束、拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌、恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

16、在全疗停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:

16.1停电;

16.2验电;

16.3装设接地线;

16.4悬挂标示牌和装设遮栏。

17、高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。

18、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。

19、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不

得超过一个作业点,复杂的或高杆塔上的作业应增设监护人。

20、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应与高度联系,工作结束后应向高度汇报。

21、在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。

22、线路的停送电均应照值班调度员或有关单位书面指定人员的命令执行。严禁约时停、送电。停电时,必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开,用验电器验明无电压后,在所在线路上可能来电的各端接地线、线路刀闸操作氢手上挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

第二章安全措施

一分路停电安全措施

1 经验电却无电压(无法验电的要根据指示灯及电流电压遥信判断)

2 合上接地刀闸

3 检查接地刀闸合好

4 在该单元电缆室悬挂: 在此工作

5将开关柜门锁好在开关柜门挂: 止步,高压危险

二母线停电安全措施

1在母线引线上做地线

2 在该母线单元设围栏悬挂:在此工作标示牌

3 在母联柜及带电母线单元挂:止步,高压危险

4 在进线开关柜门挂:止步,高压危险标示牌

三 10kv所用变压器检修安错

1 合上该分路接地刀闸

2 验电后在该变压器一次侧验电后装设一组接地线

3 验电后在该变压器一次侧验电后装设一组接地线

4 在该分路单元挂:在此工作

5在该变压器单元挂:在此工作

6 在临近带电变压器单元挂:止步,高压危险

7 在临近带电间隔挂:止步高压危险

四主变单元停电检修

1 装设接地线前先进行验电

2 在主变母线刀闸与一次刀闸之间装设一组地线

3 在主变二次母桥装设一组接地线

4 在该单元110kV母线刀闸的操作把手上挂:禁止合闸,有人工作”

5 在主变二次母线刀闸操作把手挂:禁止合闸,有人工作

6 在开单元一次开关CT主变二次开关挂:在此工作

7在110kV母线刀闸操作机构箱挂:禁止合闸有人工作

8 在主变龙门架挂:从此上下

9 在主变一次开关CT临近带电间隔挂:止步,高压危险

10 在主变二次开关临近带电处挂:止步,高压危险

五 110kv母联开关停电检修

1 在该单元母线刀闸与开关间装设一组接地线

2 在该单元刀闸与一次CT间装设一组接地线

3 在该单元开以及CT挂:在此工作

4 在该单元刀闸操作箱挂:禁止合闸有人工作

5 在开单元两侧刀闸处挂:禁止攀登,高压危险

6 在邻近带电处挂:止步,高压危险

六 110kv 母线停电检修

1 合上该母线接地刀闸

2 在该母线PT与PT刀闸间装设一组接地线

3 在该母线侧母联与该母线间装设一组接地线

4 在该母线与主变间装设一组接地线

5在该段母线全部刀闸操作机构上挂:禁止合闸,有人工作

6 在开母线PT间隔及停电检修的刀闸处挂:在此工作

7 在开母线所带主变母线刀闸处挂:禁止攀登高压危险

8 在邻近带电设备处挂:止步,高压危险

七 110kv进线单元及线路停电检修

1 合上线路侧接地刀闸

2 在母线刀闸与开关间装设一组接地线

3 在PT引线上装设一组接地线

4 在进线开关 CT PT 及进线刀闸处挂:在此工作

5 在线路侧龙门架挂:在此工作

6 在该电源的母线刀闸处挂:禁止攀登,高压危险

7 在该母线刀闸操作机构挂:禁止合闸,有人工作

8 在邻近带电设备处挂:止步,高压危险

八 110kv线路不停电,电源单元停电检修

1 在该线路侧刀闸与CT间装设一组接地线

2 在开单元母线刀闸与开关处挂:在此工作

3 在进线开关CT 间挂:从此上下

4 在线路刀闸,母线刀闸挂:禁止合闸,有人工作

5 在线路刀闸母线刀闸挂:禁止攀登高压危险

6 在邻近带电设备挂:止步,高压危险

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

10kV及以下变电站设备投运验收规范

110k V及以下变电站设备投运验收 上海市电力公司 上海市区供电公司 二O O三年七月

目录 前言 一、变电站设备的检修管理以及验收制度 (6) 1. 停电检修管理 (6) 1.1一般规定 (6) 1.2计划检修的管理 (6) 1.3计划外临时检修的管理 (7) 2. 验收制度 (7) 2.1验收工作的流程 (7) 2.2验收工作的一般规定 (8) 2.3验收特别注意事项 (9) 二、变电站设备的检修验收 (10) 1. 变压器检修验收 (10) 2. 消弧线圈检修验收 (12) 3. 接地变压器检修验收 (12) 4. 断路器检修验收 (13) 4.1 断路器的验收通则 (13) 4.2 SF6气体断路器小修预试验收 (15) 4.3真空断路器检修验收 (16) 4.4少油断路器检修验收 (17) 4.5液压机构及液压弹簧机构检修验收 (17)

5. 电容器组检修验收 (17) 6. CT/PT检修验收 (18) 7. 避雷器检修验收 (18) 8. 新装母线以及母线检修验收 (19) 8.1新装母线的验收要求 (19) 8.2母线的大修验收要求 (19) 9. 电力电缆验收 (20) 10. 继电保护装置校验验收 (20) 10.1一般继电保护装置校验验收项目 (20) 10.2新装继电保护装置竣工后增加验收项目 (21) 10.3微机保护增加验收项目 (21) 11. 综合自动化装置(后台监控系统)验收 (22) 三、变电站设备的安装施工以及验收要求 (23) 1. 变压器安装验收 (23) 1.1 安装准备工作验收 (23) 1.2 变压器本体及附件安装验收 (26) 1.3 变压器安装后的整体密封验收 (29) 1.4 变压器安装后的其他项目验收 (30) 2. 六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (30) 2.1安装准备工作验收 (30) 2.2六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (31) 2.3 安装后的其他项目验收 (34)

变电所安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所安全技术操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所安全技术操作规程(新编版) 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号“V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。

五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变电站安全规程

变电站(所)安全规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训,持证上岗 2、有一定的电工基础知识,熟知《电业安全操作规程》、《变电所运行规程》、标准化变电所及相关标准。 3、值班员必须掌握系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式 4、熟知变电所变配电设备的特性,构造、工作原理,并掌握操作方法 5、掌握触电急救法及人工呼吸法,具有电气防、灭火知识 6、停送电必须执行“两票”和“三制” 7、遵守劳动纪律和各种规章制度 二、接班工作 按照交接班制度进行接班,并做好记录,内容包括: 1、前一个班发生过停送电的开关 2、尚未结束的仍有人从事电器作业的开关及作业联系人 3、因事故停止运行不准送电的开关 4、调度指令和领导指示 5、前一班的异常和事故情况 6、应急灯和常用工具等 三、安全巡查 1、接班后值班员进入岗位进行监盘工作

2、巡检按一定间隔时间进行 3、巡检高压设备时要保持安全距离 4、巡检内容应包括主变、高压开关、隔离开关、母线、电抗器、电容器、所变、二次仪表、机电保护装置以及附属设备 5、雾天应检查瓷瓶、母线等有无放电想象,雷雨天气过后应检查避雷器的动作情况 6、雷雨天巡视室外高压设备时,应产绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针,检查电抗器等设备时不得带铁磁性物质。 7、巡视内容记入记录 四、电器操作 1、倒闸操作、验电、装设接地线等要符合电业安全操作 2、在一经合闸即可送电的工作地点的断路器和隔离开关上,均应悬挂警示牌;在部分停电的工作,安全距离小于规定距离时,应装设遮护栏 五、其他操作 变压器送停电前后的受电、停电顺序及切换电源的倒回路操作顺序要严格遵照规程

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范标准

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备和建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设和远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。

第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、和城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或和地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所和周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应和周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

QGW1799.1-2013《电力安全工作规程变电部分》( 无附录

目录 前言 (2) 1 范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 4总则 (4) 5高压设备工作的基本要求 (5) 6 保证安全的组织措施 (12) 7 保证安全的技术措施 (20) 8 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (25) 9 带电作业 (26) 10 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (39) 11 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 (41) 12 在低压配电装置和低压导线上的工作 (43) 13 二次系统上的工作 (43) 14 电气试验 (46) 15 电力电缆工作 (50) 16 一般安全措施 (53) 17 起重与运输 (62) 18 高处作业 (69)

前言 本规程依据《关于委托补充修订〈安规〉的函》(安监一函[2008]12 号)对《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)》进行修订补充形成。 本规程主要内容包括总则和高压设备工作的基本要求,保证安全的组织措施,保证安全的技术措施,线路作业时变电站和发电厂的安全措施,带电作业,发电机同期调相机和高压电动机的检修、维护工作,在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作,在低压配电装置和低压导线上的工作,二次系统上的工作,电气试验,电力电缆工作,一般安全措施,起重与运输,高处作业等十五部分。 本规程的附录A、附录B附录C附录D附录E附录F附录G附录H附录K附录N 附录O、附录P、附录Q 为资料性附录。 本规程的附录I、附录J、附录L、附录M 为规范性附录。 本规程由国家电网公司安全监察质量部提出并解释。 本规程由国家电网公司科技部归口。 本规程起草单位:国家电网公司华东分部、国网上海市电力公司、国网江苏省电力公司、国网浙江省电力公司、国网安徽省电力公司、国网福建省电力有限公司、国家电网公司运行分公司、中国电力科学研究院。 本规程主要起草人:张雷、陆懋德、戴克铭、葛乃成、刘亨铭、聂宇本、方旭初、吴濡生、罗耀国、胡翔、李智勇、孙鹏、刘凯、刘庭、杨振强、韩学军、张印虎、刘昊、肖关荣、张健、杨光亮、张继明、周忠浩。 本规程为首次发布。

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施 工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手

变电所现场安全工作规程(新版)

变电所现场安全工作规程(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0019

变电所现场安全工作规程(新版) 为了认真贯彻电力生产“安全第一,预防为主”的方针,确保人身设备安全,现根据部颁“电业安全工作规程”的规定,结合本公司实际情况,特制定本规程。 我公司从事电气工作的各级领导人员,工程技术人员,工作人员及其它参加生产工作的有关人员,应按其职务,工作性质学习本规程的全部或有关部分。每年定期进行考试,并认真贯彻执行。新参加工作的实习生、学徒工,必须学习本规程,经考试合格后,才能允许进入工作现场,参加劳动的干部、学习、临施工必须经过安全知识教育后,由专人监护进行一般性的劳动工作。 对外单位派来支持的电气工作人员,工作前应由工作负责人介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施。各级领导人员不准发出

危及人身设备安全和违反本规程的错误命令,工作人员可拒绝执行错误命令,并立即报告上级。 任何工作人员发现违反部颁安全工作规程及本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止,班长,站长,科长以上领导,公司安监人员对严重违反安全规定进行作业者,在制止无效时,有权令其停止工作撤出工作现场。对认真执行本规程,防止人身及设备事故做出显着成绩者,按公司有关规定,给予表扬或奖励,对违反本规程,而造成人身设备事故,分别情况,严肃处理,按其情节,给予行政处分,直至刑事处分。 本规程条文如和部颁规程有矛盾,以部颁为准。 1高压设备工作的基本要求 1.1变电站值班工作要求。 1.1.1值班人员必须明确自己的岗位责任制,熟知本岗位现场规程制度,并经考试合格。熟悉管辖区电气设备环境,达到“三熟、三能”。 1.1.2我公司所属变电站值班制有两种:即值班制、值宿制。值

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

变电所安全技术操作规程示范文本

变电所安全技术操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电 与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有 必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距 离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二 人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿 绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操 作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号 “V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须 向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩

大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。 五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变电站人员安全操作规程

变电站人员安全操作规程 一、从事变电站电气作业人员必须遵守厂规厂法,厂《安全生产管理标准》及《安全生产守则》严格遵守本操作规程。 二、本工种是特种作业工种,所有作业人员必须经过严格的技术及安全培训,熟悉并掌握电气设备、电路系统、输送电设备 的性能原理构造、运行维修等技术及安全规定、经考试合格取得操作证书后,方可持证上岗。 三、本工种所有工作人员必须掌握触电急救方法。 四、工作前必须穿戴好规定的防护用品。 五、必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态,使用前必须严格检查,发现问题及时处理,严禁使用带病、伤的工器具 和仪器仪表。 六、本工种所有作业人员除严格遵守本岗位技术及安全规程外,必须严格遵守《电业安全操作规程(发电厂及变电站部分)》 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥违章操作。 七、断开电源刀闸和开关,经验证无电后,装设接地线或绝缘隔板,在开关把手上悬挂“禁止合闸有人工作”,“高压危险” 的标示牌和警告牌,必要时可设专人监管。 八、在高处作业时,必须使用安全带或保险绳,进入现场的人员一律戴安全帽上下层作业不得在同一垂直面上进行。 九、禁止在带电情况下,锯电缆钢带和铅封,禁止割断运行中的电缆口接地线、连接片连接线。 十、工作结束后,必须将检修后的设备及其安全设施恢复好,清理好现场收拾好工具及配件方可离开现场。 十一、为防止误操作事故,规定:停电拉闸操作必须按断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作,送电合闸顺序与此相反,严禁带负荷拉隔离开关。 ●对隔离开关的操作 1、在手动合隔离开关时必须迅速果断,以求操作正确性为主,在合到底时不能用力过猛,隔离开关一经合上,不得再 行拉开。 2、拉隔离开关,应缓慢而谨慎,动触头刚离开静触头时,应迅速拉开。如发生意外电弧,已拉开时不能再合上,未拉 开时立即合好。 3、隔离开关经操作后,必须检查其开合的位置,合时查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。 ●对断路器的操作 1、一般情况下,凡电动合闸的断路器,不应手动合闸。 2、断路器操作后,应检查与其有关的信号及计量仪表的指示,从而判别断路器动作的正确性。 3、断路器合闸前,应确认继电保护已按规定投入,停电操作前终端线路应先检查负荷是否到零。 4、断路器检修前必须拉开操作熔断器和合闸熔断器,并拉开弹簧储能电源开关或熔断器。 ●装、拆接地线操作 1、装设接地线前必须在停电设备上验明确无电压,装接地线应先接接地端,后接导体端;挂接地线时,应戴绝缘手 套。 2、验电前必须检查验电器本身是否良好,对电容器,电缆线路接地前经充分放电后,再验电、接地。 3、检修的工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ●变压器启停,分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作 1、变压器的启用前,应先启用各种保护。 2、值班人员根据电压变比,及时自行调整有载分接开关的档数,每次操作只能改变一档,每两次操作之间至少间隔1 分钟,禁止不停顿地连续改变分接位置,有载调压不能在变压器过负荷时进行。 3、在变压器投运和停运前,应将中性点接地刀闸合上,并投入零序保护装置,操作完毕可按系统需要决定中性点是 否断开。

GB26860-2011-电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的) substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500kV变电站、10kV变电站。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3 电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900.50―2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4 断路器 circuit-breaker 能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设各,也称开关。 注:改写GB/T 2900.20—1994,定义3.13。 3.5 隔离开关 disconnector 在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设各。 [GB/T 2900.20―1994,定义3.24] 3.6 低[电]压 low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.7 高[电]压 high voltage;HV (1) 通常指超过低压的电压等级。 (2) 特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.8 运用中的电气设备 operating electrical equipment