文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CAD图形符号表(电气工程)

CAD图形符号表(电气工程)

CAD图形符号表(电气工程)
CAD图形符号表(电气工程)

CAD制图规范(GB_T13916-1998)

CAD制图规范【GB/T13916-1998】 一、总则 1、工作目标 2、工作范围 3、工作风格 二、制图 1、制图规范 2、图纸目录 3、图纸深度 4、图纸字体 5、图纸版本及修改标志 7、图纸幅面8、图层及文件交换格式9、补充说明 一、总则 工作目标 1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 1.2标准化——提高建筑设计的工作效率; 1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 工作范围 本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD制图及软件开发。 工作风格 本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的 表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范 工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。 结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。 电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。 给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。 暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。 3、图纸深度 工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 4、图纸字体 除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx(西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx(汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx (汉字单线)。字型文件放置在单位计算机网络服务器上(其具体位置\\server1\software\standard\fonts)。 汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。所有中英文之标注宜按下表执行

cad电气符号大全

工程图纸都有图纸设计说明各个字母代表什么意思都有 SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE: 沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE: 在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在xx CLC: 暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC:

暗敷设在顶棚内 ACC: 暗敷设在不能进入的顶棚内FC: 暗敷设在地面内 SCE: 吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟

BC-暗敷在xx CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,xx WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽: SR 沿屋架或跨屋架:

BE 沿柱或跨柱: CLE 穿焊接钢管敷设: SC 穿电线管敷设: MT 穿硬塑料管敷设: PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设: CT 金属线槽敷设: MR 塑料线槽敷设: PR 用钢索敷设: M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设: CP 直接埋设: DB 电缆沟敷设: TC 导线敷设部位的标注 沿或跨xx(屋架)敷设:AB 暗敷在xx: BC 沿或跨柱敷设: AC 暗敷设在柱内: CLC 沿墙面敷设: WS 暗敷设在墙内: WC 沿天棚或顶板面敷设:CE

建筑电气CAD图纸常用符号大全

建筑电气CAD图纸常用符号大全 敷设方式和敷设部位敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设 部位: WE :沿墙面敷设; WC :暗敷设在墙内; FC :暗敷设在地面或地板内; CC : 暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB 是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA 的 微断。 SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B 项(绿) C 项(红) KV:(电压) 千伏 BV:散线MEB:总等电位 LEB:局部等电位线路敷设方式代号 PVC ——用阻燃塑料管敷设 DGL —— 用电工钢管敷设 VXG ——用塑制线槽敷设 GXG ——用金属线槽敷设 KRG ——用可挠型 塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM —沿屋架或屋架下弦敷设 ZM ——沿柱敷设 QM ——沿墙敷设 PL ——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号 LA ——暗设在梁内 ZA —暗设在柱 内 QA —暗设在墙内 PA ——暗设在屋面内或顶棚内 DA ——暗设在地面或地板内 PNA —暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号 D ——吸顶式 L ——链吊式 G ———管吊式 B ——壁装式 R ———嵌入式 BR ———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a ——b(c×d)e ——f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导 线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位表示2根导线表示3根导线 表示n 根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度, m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16 平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV :交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。 BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV (规格)电缆穿32的焊接钢管 沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+ 1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2, 沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2 铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B 类成束阻燃型耐火电力电缆。 TMY-3(80*8)+1 (60*6):80*8表示ABC 三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY 是硬铜母(铜排母线) 的意思。 RVS :铜芯pvc 护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。 RVV :铜芯pvc 内护pv 外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV ,BV 电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布 电线类,用字母B 表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V 表示,因而得。开关器件符号 说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A 。 C65N-16A :2P 是指适使用 C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A ,额定电流为16A ,2P 指双极的,VE-30mA 指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N 表示分断电流为6000A ,

电气施工图图纸符号大全

配电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

电气仪表文符号大全

电流表 PA三维网技术论坛" F' a: s1 k??f; a* W 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF三维,cad,机械,技术,汽车, 相位表 PPA三维,cad,机械,g+ P2 a- F4 P! F) `6 {# M 最大需量表(负荷监控仪) PM三维网技术论坛) V$ F" Y0 a" j: G) g: y3 u5 v 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR三维网技术论坛4 ?6 ]( g: Y% M( k 无功电流表 PAR三维,cad,机械,技p& r+ W8 ], E 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL三维,cad,机械,技术,汽B5 O5 p 红色灯 HR三维|cad|机械| $ q 绿色灯 HG三维,cad,机械,技术,汽h, I( Z3 \' l 黄色灯 HY三维网技术论坛" e7 o7 k8 x4 f3 Z 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB三维,cad,机械W! c 插头 XP三维网技术论坛2 Z: y0 Z. S; j4 Q& I8 _+ {1 l 插座 XS三维|cad|机械|汽车| + h7 f1 D1 G+ Y* I 端子板 XT三维|cad|机械|汽/ g3 F 电线,电缆,母线 W三维网技术论坛' j& t6 L3 o( J2 p; L/ v* o9 y) p 直流母线 WB

插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE三维,cad,机械,技F- h??{' Q" { 电力干线 WPM三维网技术论坛7 I5 Y/ h( [1 h. W- u. W 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC三维p 信号小母线 WS, H/. t6 E0 ~ 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS三维 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F三维网技术论坛! Z1 K3 {9 [+ F) o 熔断器 FU 快速熔断器 FTF三维网技术论坛- t' L- Z2 ?3 b) w3 G 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV三维|cad|机械|汽车|技术 |catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa4 ?( n电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF三维,cad,机械,技R' b 反转按钮 SBR

电气CAD电气图基本知识

第十三章电气图基础知识 内容提要:本章是电气制图的基础知识,重点讲述电气工程CAD制图规范、电气图形符号及画法使用命令、电气技术中的文字符号和项目代号等内容。 通过本章学习,应达到如下基本要求。 ①掌握电气工程CAD制图规范。 ②掌握电气图形符号及画法使用命令,能在实际绘图中应用自如。 ③掌握电气技术中的文字符号和项目代号。 13.1电气工程CAD制图规范 电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必须有设计和施工等部门共同遵守的一定的格式和一些基本规定,本节扼要介绍国家标准GB/T18135—2000《电气工程CAD制图规则》中常用的有关规定。 13.1.1图纸的幅面和格式 1.图纸的幅面 绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表13-1中规定的的基本幅面。 表13-1 图纸的基本幅面及图框尺寸代号 B×L a c e mm 其中:a、c、e为留边宽度。图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成,即A0~

A4。基本幅面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。 幅面代号的几何含义,实际上就是对0号幅面的对开次数。如A1中的“1”,表示将全张纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得的幅面;A4中的“4”,表示将全张纸长边对折裁切四次所得的幅面,如图13-1所示。 必要时,允许沿基本幅面的短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准(GB/T14689—93)中的规定。 图13-1 基本幅面的尺寸关系 图框线必须用粗实线绘制。图框格式分为留有装订边和不留装订边两种,如图13-2和图13-3所示。两种格式图框的周边尺寸a、c、e见表13-1。但应注意,同一产品的图样只能采用一种格式。 (a)横装(b)竖装 图13-2 留有装订边图样的图框格式 (a)横装(b)竖装 图13-3 不留装订边图样的图框格式 国家标准规定,工程图样中的尺寸以毫米为单位时,不需标注单位符号(或名称)。如采用其他单位,则必须注明相应的单位符号。本书的文字叙述和图例中的尺寸单位为毫米,均未标出。 图幅的分区,为了确定图中内容的位置及其他用途,往往需要将一些幅面较大的内容复杂的电气图进行分区,如图13-4所示。 图幅的分区方法是:将图纸相互垂直的两边各自加以等分,竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号,编号的顺序应从标题栏相对的左上角开始,分区数应为偶数;每一分区的长度一般应不小于25mm,不大于75 mm,对分区中符

电气工程常用图形符号整理

开关 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 接触器 位置触点断开 接触器 位置触点闭合 负荷开关 离开关 具有自动释放功能的负荷开关 熔断器式断路器断路器 隔离开关 熔断器一般符号跌落式熔断器 熔断器式开关 熔断器式隔离开关熔断器式负荷开关

当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 按钮开关 旋钮开关、旋转开关 位置开关 点 限制开关 点 位置开关 点 限制开关 点

热敏开关 点 注 代替 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 动合 注 作开关一般符号动断 先断后合的转换触点 当操作器件被吸合或释放时 合的过渡动合触点 座 的一个极 插头 头的一个极 插头和插座 的和内孔的

接通的连接片 换接片 双绕组变压器 三绕组变压器 自耦变压器 电抗器 扼流图 电流互感器 脉冲变压器 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形 连接 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接

三相变压器 星形 具有有载分接开关的三相变压器 形 三相变压器 星形 操作器件一般符号 具有两个绕组的操作器件组合表示法 热继电器的驱动器件 气体继电器 自动重闭合器件电阻器一般符号 可变电阻器 可调电阻器 滑动触点电位器

电气符号大全(安装预算)CAD平面布置图符号大全

电气符号大全(安装预算) ———CAD平面布置图符号大全 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

电气制图的一般规则

教案 编号:版本号:———————————————————————————————————————— 教学单元设计—电气C A D

教学内容与过程教学意图 和手段一、课前准备 相关资料准备,准备好电子课件,电气图形符号对照表和准备好电脑及CAD软件, 保证教学正常进行。 二、教学过程 步骤一:课程介绍( 10分钟) CAD是“计算机辅助设计”Computer Aided Design的英文缩写,电气CAD是电气专 业(广义的电气)采用CAD有关软件,比如AutoCAD,借助计算机,绘制电气专业的 设计图(电子版的),比如电路控制图等。若采用打印机也可出纸质图。若是机械专业的 采用CAD,就绘制机械图,就是机械CAD。 步骤二:讲解制图规范(35分钟) 一、电气工程CAD制图规范 电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必须 有设计和施工等部门共同遵守的一定的格式和一些基本规定,本节扼要介绍国家标准 GB/T18135—2000《电气工程CAD制图规则》中常用的有关规定。 1.1图纸的幅面和格式 1.图纸的幅面 绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表13-1中规定的的基本幅面。 表13-1 图纸的基本幅面及图框尺寸代号B×L a c e mm 幅面 A0 A1 A2 A3 A4 代号 B×L 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 a 25 c 10 5 e 20 10 其中:a、c、e为留边宽度。图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成,即A0~A4。 基本幅面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。 幅面代号的几何含义,实际上就是对0号幅面的对开次数。如A1中的“1”,表示将全张 纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得的幅面;A4中的“4”,表示将全张纸长边对折裁 切四次所得的幅面,如图13-1所示。 必要时,允许沿基本幅面的短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准 (GB/T14689—93)中的规定。

cad电气图及符号基本知识()

CAD 经典教程 ——电气图基本知识 内容提要: 本章是电气制图的基础知识,重点讲述电气工程CAD制图规范、电气图形符 号及画法使用命令、电气技术中的文字符号和项目代号等内容。 通过本章学习,应达到如下基本要求。 ①掌握电气工程CAD制图规范。 ②掌握电气图形符号及画法使用命令,能在实际绘图中应用自如。 ③掌握电气技术中的文字符号和项目代号。 13.1电气工程CAD制图规范 电气工程设计部门设计、绘制图样,施工单位按图样组织工程施工,所以图样必 须有设计和施工等部门共同遵守的一定的格式和一些基本规定,本节扼要介绍国 家标准GB/T18135—2000《电气工程CAD制图规则》中常用的有关规定。 1.图纸的幅面 绘制图样时,图纸幅面尺寸应优先采用表13-1中规定的的基本幅面。 表13-1 图纸的基本幅面及图框尺寸代号 B×L a c e mm

其中:a、c、e为留边宽度。图纸幅面代号由“A”和相应的幅面号组成,即A0~A4。基本幅面共有五种,其尺寸关系如图1-1所示。 幅面代号的几何含义,实际上就是对0号幅面的对开次数。如A1中的“1”,表示将全张纸(A0幅面)长边对折裁切一次所得的幅面;A4中的“4”,表示将全张纸长边对折裁切四次所得的幅面,如图13-1所示。 必要时,允许沿基本幅面的短边成整数倍加长幅面,但加长量必须符合国家标准(GB/T14689—93)中的规定。 图13-1 基本幅面的尺寸关系 图框线必须用粗实线绘制。图框格式分为留有装订边和不留装订边两种,如图13-2和图13-3所示。两种格式图框的周边尺寸a、c、e见表13-1。但应注意,同一产品的图样只能采用一种格式。 (a)横装(b)竖装 图13-2 留有装订边图样的图框格式 (a)横装(b)竖装 图13-3 不留装订边图样的图框格式 国家标准规定,工程图样中的尺寸以毫米为单位时,不需标注单位符号(或名称)。如采用其他单位,则必须注明相应的单位符号。本书的文字叙述和图例中的尺寸单位为毫米,均未标出。 图幅的分区,为了确定图中内容的位置及其他用途,往往需要将一些幅面较大的内容复杂的电气图进行分区,如图13-4所示。 图幅的分区方法是:将图纸相互垂直的两边各自加以等分,竖边方向用大写拉丁

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘, 3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 Z R-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。 T M Y-3(80*8)+1(60*6):80*8表示A B C三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。 RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统背景音乐系统布线,消防系统布线。

RVV:铜芯pvc内护p v外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV,B V电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 开关器件符号说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。 C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极 JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感器 Voltage transformer; D 单相Single phase;Z 浇注式Casting type;10 设计序号Design Number;6电压等级(kV)Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级 电度表型号DD28;DD10;DD862。 第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, D T862

CAD电气符号

CAD电气符号 电气图形常用图形符号及画法使用命令序号图形符号说明画法使用命令 直流电 1 电压可标注在符号右边,系统类型直线可标注在左边。交流电样条曲线 2 频率或频率范围可标注在符号的左边 3 交直流直线、样条曲线 4 正极性直线 5 负极性直线 6 运动方向或力引线 7 能量、信号传输方向直线 8 接地符号直线 9 接机壳直线 10 等电位正三角形、直线 11 故障引线、直线直线、圆、 12 导线的连接图案填充 13 导线跨越而不连接直线 14 电阻器的一般符号矩形、直线 15 电容器的一般符号直线、圆弧 16 电感器、线圈、绕组、扼流圈直线、圆弧 17 原电池或蓄电池直线18 动合(常开)触点直线19 动断(常闭)触点直线延时闭合的动合(常开)触点20 带时限的继电器和接触器触点21 延时断开的动合(常开)触点直线、圆弧22 延时闭合的动断(常闭)触点23 延时断开的动断(常闭)触点24 手动开关的一般符号25 按钮开关位置开关,动合触点26 直线限制开关,动合触点位置开关,动断触点27 限制开关,动断触点28 多极开关的一般符号,单线表示29 多极开关的一般符号,多线表示直线30 隔离开关的动合 、圆弧断路器(自动开关)(常开)触点31 负荷开关的动合(常开)触点直线的动合(常开)32 直线触点33 接触器动合(常开)触点直线、圆弧34 接触 器动断(常闭)触点35 继电器、接触器等的线圈一般符号矩形、直线36 缓吸线圈(带时限的电磁电器线圈)37 缓放线圈(带时限的电磁电器线圈) 直线、矩形图案填充38 热继电器的驱动器件直线、矩形39 热继电器的触点直线40 熔断器的 、矩形41 熔断器式开关直线、矩形42 熔断器式隔离开关旋转直一般符 号直线

电气工程CAD标准制图规则

电气工程CAD制图规范 一.电气设计图纸格式 图幅是指图纸幅面的大小,所有绘制的图纸都必须在图纸幅面以内。 1.图纸幅面 电气工程图纸采用的基本幅面有5种:A0,A1,A2,A3,A4,各种图幅的相应尺寸如表1-2所示。图幅分为横式和立式幅面。 表1-2 图幅尺寸(单位:mm) 幅面A0 A1 A2 A3 A4 长1189 841 594 420 297 宽841 594 420 297 210 2.图框 (1)图框尺寸。在电气工程图中,确定图框的尺寸(如表1-3所示)有两个依据:一是图纸是否需要装订;二是图纸幅面的大小。需要装订时,装订的一边就要留装订边。图1-5为不留装订边的图框,图1-6为留有装订边的图框,右下角矩形区域表示标题栏。 表1-3 图纸图框尺寸(单位:mm) 幅面A0 A1 A2 A3 A4 e 20 10 c 10 5 d 25 图1-5 不留装订边的图框图1-6 留有装订边的图框

(2)图纸线宽。图纸的内框线根据不同的幅面、不同的输出设备宜采用不同的线宽,如表1-4所示;各种图纸的外框线均为0.25mm的实现。 表1-4 图纸内框线宽(单位:mm) 幅面绘图机类型 喷墨绘图机笔试绘图机A0,A1 1.0 0.7 A2,A3,A4 0.7 0.5 3.标题栏 标题栏一般由名称、代号区、签字区、更改区及其他区组成,用于说明图的名称、编号、责任者的签名,以及图中局部内容的修改记录等。各区的布置形式有多种,而且不同单位的标题栏也各有特色。根据幅面的大小推荐两种比较通用的格式,分别如图1-7和图1-8所示。 图1-7 设计通用标题栏(A0和A1幅面)

IEC电气制图标准介绍及CAD绘图技巧

上海利驰软件公司

一.IEC 电气标准介绍 (3) 一)电气技术文件的种类 (4) 1.功能性文件 (4) 2.位置文件 (8) 3.接线文件 (8) 4.项目表 (9) 5.说明文件 (10) 6.其他文件 (11) 二)电气制图的图形符号 (11) 1、图形符号的组成 (11) 2、图形符号的分类 (11) 三)文字符号 (12) 四)项目代号 (14) 1. 项目与项目代号 (14) 2. 项目代号的构成 (15) 二.绘图技巧和经验 (16) 一)电路图设计 (16) 二)文字标注 (16) 三)电路检查 (17) 四)明细表生成 (17) 五)网络表生成 (17) 六)端子表生成 (17) 七)电缆自动生成 (17) 三.模版制作介绍 (18) 四.绘图图层的设置规定 (18) 五.软件绘图规范 (20) 一、一般规则 (20) 二、电气一次和电气二次专业制图的规定 (21) 三、电路图的绘制原则与方法 (22) 1.用图形符号表示电气元件 (22) 2.电路图的布局 (22) 3.电路图中电源的表示 (22) 4.电路图的标注 (22) 六.IEC 版软件图库介绍 (23) 七.图纸的布局技巧和要求 (25) 一)图纸的布局要求 (25) 二)图纸的布局技巧 (25) 八.纸间的关联关系说明 (25)

一.IEC 电气标准介绍 IEC 标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国 电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。国际电工委员会的起源是1904 年在美国圣路易召开的一次电气大会上通过一项决议。根据这项决议,1906 年成立了IEC,它是世界上成立最早的一个 标准化国际机构。 IEC 的宗旨是通过其成员,促进电气化、电子工程领域的标准化和有关方面的国际合作,例如根据标准进行合格评定的工作,电气、电子和相关技术方面的合作等。 世界上大多数国家都将IEC 标准作为统一电气工程语言的依据。我国于1986 年采用IECll3《简图、表图、表格》、IEC60750《电气技术中的项目代号》及相 关文发布了GB/T 6988《电气制图》系列标准、GB/T 5094《电气技术中的项目 代号》等标准。这些标准,统一了电气制图的规则,为提高电气技术信息交流的速度和质量发挥了重要作用。 随着科学技术的发展,系统和设备越来越复杂,功能越来越完善。人们对操作和维修却要求越来越简单、易行,希望通过阅读技术文件能正确掌握操作技术和维修方法。这就要求电气信息的表达更有全局的观念,将复杂的系统作为一个整体、各个单元、或功能、或位置作为系统的一部分,作相应的分层,并给各层中各项目以清晰的符号代号,以利快速检索、查询。可以说,电气技术的发展对文件编制提出了新的要求。进入90 年代以来,国际电工委员会首先修订了IECll3 系列标准,代之以新的标准系列IEC 61082《电气技术用文件的编制》,全面规 范了电气简图和相关文件的编制规则。接着在90 年代中后期开始陆续发布了IEC 61346《工业系统、成套装置与设备以及工业产品——结构原则和检索代号》系列标准,代替了IEC 60750,提出了结构与检索的全新概念。IEC 还对文件和文 件编制规定了满足信息技术要求的管理方法。 由于机、电早已密不可分,IEC 在90 年代中后期发布的多个标准,都是IEC 与ISO(国际标准化组织)联合起草,适用范围也不仅仅是电,而是一切技术领域。 全国电气文件编制和图形符号标准化技术委员会对口IEC/TC3,一直在密切

电气专业设计图纸符号大全

电器符号大全 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线 管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是 两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明 回路中,为3极开关,额定 电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路 器的一种,额定电流32A, 2极开关 其他那些符号都是关于导 线穿管和敷设方式的一些 表示方法,你对照着查一下 *********************** *********************** **** 型号含义: R-连接用软电缆(电线), 软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚 氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护 套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀 银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或 聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支 电缆。将要颁布的建设部标 准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚 氯乙烯护套A:64编B: 96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W: 物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为 5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P 屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有 32根铜丝0.2:每根铜丝直 径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有 24根铜丝0.12:每根铜丝 直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电 缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘 平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连 接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连

CAD电气符号[整理版]

CAD电气符号[整理版] 电气图形常用图形符号及画法使用命令 序号图形符号说明画法使用命令 直流电直线 1 电压可标注在符号右边,系统类型 可标注在左边。 交流电样条曲线 2 频率或频率范围可标注在符号的左 边 3 交直流直线、样条曲线 4 正极性直线 5 负极性直线 6 运动方向或力引线 7 能量、信号传输方向直线 8 接地符号直线 直线 9 接机壳

正三角形、直线 10 等电位 11 故障引线、直线 直线、圆、 12 导线的连接图案填充 13 导线跨越而不连接直线 14 电阻器的一般符号矩形、直线 15 电容器的一般符号直线、圆弧 16 电感器、线圈、绕组、扼流圈直线、圆弧 17 原电池或蓄电池直线 直线 18 动合(常开)触点

直线 19 动断(常闭)触点 延时闭合的动合(常开)触点 20 带时限的继电器和接触器触点 21 延时断开的动合(常开)触点 直线、圆弧 22 延时闭合的动断(常闭)触点 23 延时断开的动断(常闭)触点 24 手动开关的一般符号 25 按钮开关 位置开关,动合触点 26 直线限制开关,动合触点

位置开关,动断触点 27 限制开关,动断触点 28 多极开关的一般符号,单线表示 29 多极开关的一般符号,多线表示 直线 30 隔离开关的动合(常开)触点 31 负荷开关的动合(常开)触点直线、圆弧 断路器(自动开关)的动合(常开)32 直线触点 33 接触器动合(常开)触点 直线、圆弧 34 接触器动断(常闭)触点 35 继电器、接触器等的线圈一般符号

矩形、直线 36 缓吸线圈(带时限的电磁电器线圈) 直线、矩形 37 缓放线圈(带时限的电磁电器线圈) 图案填充 38 热继电器的驱动器件直线、矩形 39 热继电器的触点直线 40 熔断器的一般符号直线、矩形 41 熔断器式开关 直线、矩形 旋转 42 熔断器式隔离开关 直线、矩形 43 跌开式熔断器 旋转、圆 矩形 44 避雷器图案填充

电气工程图例符号大全

电气工程图例符号 概述:电气工程图集中表现了电气工程设计的意图,就是电气设备安装的重要施工依据。电气工程图有以下特点: ---------- 1)电气工程图只表示电气线路的原理与接线,不表示电气设备与元件的准确形状与位置。 2)为了使绘图、读图方便与图面清晰,电气工程图采用国家统一制定的图例符号及 必要的文字标记,来表示实际的线路与各种电气设备与元件。为了能读懂电气工程图,施工人员必须熟记各种电气设备与元件的图例符号及文字标记的意义。目前,有些设备与元件国家还没有规定标准的图例符号,允许设计人员自行编制,所以读图时,还要弄清设计人员自行编制的符号及其意义。 3)读图时要明白设计人员的思路,按设计人员划分不同的分布工程,仔细读图,每个分部工程,先阅读系统图,了解该部分的电气设计总构思,然后结合剖面图、有关安装施工标准图集,理清思路,对施工做好整体规划。现在时 刻:19:45:22 图列符号名称图列符号名称 普通砖墙窗 普通砖墙钢筋混凝土 普通磗柱金属 砂、灰土、及粉刷材料窗 普通砖不可见孔洞 混凝土双扇弹簧门 钢筋混凝土柱墙内单扇推拉门 不可见孔洞自然土壤 坑槽夯实土壤 可见孔洞墙内双扇推拉门 双扇门标高符号(单位m) 轴线与附加轴线污水池

木材单扇门 玻璃 楼梯首层 标准层 顶层 表2-2 常用电气图用图型符号 国标序号图形符号名称及说明备注06-19-03 06-19-06 双绕组变压器三绕组变压器 11-15-01 11-15-02 11-15-04 11-15-05 11-15-06 11-15-07 1 (1)屏、台、箱、柜一般符号 (2)电力或电力-照明配电箱 (3)照明配电箱(屏) (4)事故照明配电箱(屏) (5)多种电源配电箱(屏) (6)电源自动切换箱(屏) 画于墙外为明装 距地一般1、8mm 画于墙内为暗装 距地一般1、4mm 2 5 3 6 4 11-16-09 11-16-10 11-16-12 按钮盒一般型及保护型 密闭型防爆型 带指示灯型 点数应符号按钮数目 08-02-01V 电压表A 电流表W 功率表 08-04-03 08-04-15 Wh -有功电能表varh -无功电能表 11-18-19电信插座一般符号可用文字或符号加以区别 TP电话;TV电视;TX电传;M传声器;FM调频

建筑电气工程设计常用图形和文字符号

建筑电气工程设计常用图形和文字符号 电力设备的标注方法(新) 序号 名称标注方式说明示例 1 用电设备a - ba-设备编号或设备位号 b-额定功率(KW或KVA) P01B 37kw 热煤泵的位号为p01B,容量为37kw 2 概略图电气箱 (柜\屏)标注) -a+b/c a-设备种类代号 b-设备安装位置的位置代号 c-设备型号-AP1+1.B6/XL21-15动力配电箱种类代号-AP1,位置代号+1.B6即安装位置在一层B.6轴线,型号为AP1 3 平面图电气箱 (柜、屏)标-a A设备种类代号-AP1动力配电箱—AP1, 在不会引起混淆时可取消前缀“-”即表示为AP1 4 照明、安全、控制变压器标注a b/c d a-设备种类代号 b/c- 一次电压/二次电压 d-额定容量TL1 220/36V500VA 照明变压器TL1,变比220/36V,容量500VA 5 照明灯具标注a- b c*d*L f e a-灯数 b-型号或编号(无则省略) c-每盏照明灯具的灯泡数 d-灯泡安装容量 e-灯泡安装高度(m)“-”表示吸顶安装 f-安装方式 L-光源种类5-BYS80 2*40*FL CS 3.5 5盏BYS-80型灯具,灯管为二根40W荧光灯管,灯具链吊安装,安装高度距地3.5米 6 线路的标注a b-c(d*e+f*g)i-jh a-线缆编号 b-型号(不需要可省略) c-线缆根数 d-电缆线芯数 e-线芯截面(mm2) f-PE、N线芯数 g-线芯截面(mm2) i-线缆敷设方式 j-线缆敷设部位 h-线缆敷设安装高度 上述字母无内容则省略该部分WP201YJV-0.6/1kv

相关文档
相关文档 最新文档