渡槽设计任务书

设计资料

1.槽身为等跨简支矩形槽,跨长15m.

2.槽内径尺寸:b h=

3.0 2.5m.

3.流量:Q=10m3/s,设计水深:h d=2.0m 加大水深:h c=2.5m

4.槽顶外侧设1.0m宽人行道,人行道外侧设1.2m高栏杆

5.排架为单层门型钢架,立柱高度本跨可按5.0m计算

6.建筑材料参数值:本设计受力筋采用HRB400 ()箍筋采用HPB300(Φ),

其中HRB400钢筋强度设计值=f=360N/mm2,弹性模量=2.0

N/mm2 .HRB300钢筋强度设计值=f=270N/mm2.

7.使用要求:=0.25mm =l0/600

8.采用水工混凝土结构设计规范SL-191-2008

9.荷载钢筋混凝土重度:25 KN/m3人行道人群荷载:2.5 KN/m2

栏杆重:1.5 KN/m 施工荷载:4 KN/m2

基本风压:w0=0.4 KN/m2 地基承载力特征值:fak=200 KN/m2

基础埋深:1.5m 抗震设计基本烈度:6度

设计要求

设计计算书一份,包括计算依据资料、计算简图、计算过程、计算的最终成果。图纸一份,包括槽身(1#图,594mm)、排架和基础(2#图420mm)各一张

渡槽计算书

水力计算及尺寸拟定

渠道断面水力计算

由已知资料可知此渡槽设计流量Q 设=10 m 3/s 渠道断面取m=1,n=0.014。按照明渠均匀流计算,根据公式

Q =()A b mh h =+

2X b =+

式中

Q ——为渡槽的过水流量(m 3/s ) A ——过水断面面积(m 2) C ——谢才系数 R ——水力半径(m ) X ——湿周(m ) i-为槽底比降

n-为槽身糙率,钢筋混凝土槽身可取n=0.014 A=b h=2 =6m 2 X=b+2h=3+2 2=7m R= =

=0.875m

R =

1

6

1C R n

=

C==69.6

I= ==1/1495取1/1200

设计水深的流速V==C=1.67m/s

对于混凝土;Q=1m/s~10m/s时,不冲刷流速V’=8 m/s

不淤积流速V′=0.3 m/s ~0.5 m/s

综上V〞V Vˊ

流速满足要求。

安全加高Δh=0.5m,则Q加大=VBH C=12.5 m3/s

加大流量系数为1.25符合规范,故满足设计要求。

槽身设计

参考已建工程,初定槽身结构尺寸如下所示,,每跨长度选定15m,支撑结构选取简支梁式,按简支梁结构进行计算。

本设计中槽身横断面采用的是矩形取侧墙厚度t上=200mm和t下350mm,侧墙高为H=2.5m,底板地面高于侧墙底缘,以减少底板的拉应力,底板厚度为30mm,侧墙和底板的连接处加设角度为45的贴角。根据前面计算结果,槽内净宽B=3.0m,高H=2.5m。具体结构尺寸如图所示。

槽身横断面图

槽身纵断面图

槽身结构尺寸图(单位:mm)

荷载计算

该渡槽级别为2级,结构安全级别为Ⅱ级水工建筑物,采用C25混凝土。结构重要系数 1.0d r =,设计状况系数 1.0ψ=,承载能力极限状态使得结构系数 1.20d r =,永久荷载分项系数 1.05G r =,可变荷载分项系数 1.20Q r =。

纵向计算中的荷载一般按均布荷载考虑,包括槽身重力(拉杆等是少量集中荷载也换算为均布荷载)、槽中水体的重力及人群荷载,其中槽身自重为永久荷载,水重、人群荷载为可变荷载。

槽身荷载计算:(单位:G-KN;g-KN/m)

渡槽横向计算(单宽1m)

人行板计算

横向抗弯计算:

计算简图如下

施工状况为最不利工况,人行悬臂板当作一端固定悬臂梁,初估为单筋截面,c=25mm a=30mm h0=h-a=125-30=95mm

ξξ=0.44

ξ

ρ=选配8@150()分布钢筋选用Φ8@200

横向受剪承载力计算:

V=G51+l0=1.58+0.95=12.1KN

截面尺寸验算h w=h0=95mm h w/b=0.095 4.0

KV=1.212.10.25f c bh o=0.2511.9100095=283KN 截面尺寸满足要求截面抗剪腹筋计算:

V C=0.7f t bh0=0.7 1.27100095=84.5KN

故无需按计算确定腹筋。

侧墙计算

将侧墙简化为一端固支悬臂梁,由于单宽截面风荷载较小,忽略不计,如图

校核水深时为最不利状况,初估为单筋截面c=25mm,a=30mm,h 0=h-a=270-30=240mm

ξ ξ

=0.44

ξ

ρ=

选配 12@200( )

沿墙方向配置Φ 8@200构造筋

抗裂验算:

受弯构件正截面在即将开裂的瞬间,受拉区边缘的应变达到混凝土的极限拉伸值max ε,最大拉应力达到混凝土轴心抗拉强度t f 。钢筋混凝土构件的抗裂验算公式如下:

0k m ct tk M f W γα≤

式中

k M ——由荷载标准值按荷载效应组合计算的弯矩值。

αct ——混凝土拉应力限制系数,对标准荷载效应组合,αct 取为0.85

tk f ——混凝土轴心抗拉强度标准值;钢筋f tk =1.78 N/mm 2

0A ——换算截面面积,0c E s A A A α=+,其中E α为刚弹性模量与混凝土弹性模

量之比,既/E s c E E α=;s A 为钢筋截面面积,由承载力计算确定;c A 为混凝土截面面积。

W 0——换算截面0A 对受拉边缘的弹性抵抗距; 0y ——换算截面重心轴至受压边缘的距离; 0I ——换算截面对其重心轴的惯性距;

混凝土的标号为25C ,钢筋为HRB400,则422.810/c E N mm =?,

522.010/s E N mm =?。

αE = E c =2.0 2.8×104=7.14 ρ=A S /bh 0= 作为单筋矩形截面采用近似计算:

y 0=(0.5+0.425αE ρ)h=(0.5+0.425×7.14×0.0024) ×270=137mm I 0=(0.0833+0.19αE ρ)bh 3

=(0.0833+0.19×7.14×0.0024)×1000× 2703=1704×106mm 4 根据《水工混凝土结构设计规范》,选取值γm 。

γm =1.55,在γm 值附表中指出,根据h 值的不同应对γm 值进行修正。 修正系数取1.1, γm =1.71 M K =33.3KN.m

60m 0m k 01704101.710.85 1.7833.1270137

ct tk ct tk I f w f KN m M h y γαγα?==??=?-

需进行槽身横向限裂验算。

标准荷载效应弯矩值M K =M/ =33.3 kN.m 对于受弯构件钢筋应力: =

=

=253.2N/

有效配筋率计算:

=

=

=0.0113<0.03 取0.03 = (30+c+0.07

) 受弯构件其中 取2.1,

=2.1

(25 30+0.07

)=0.21mm <0.25mm ,故抗裂符

合设计要求。

底板计算

底板配筋计算:

最不利工况为半槽水深时,a=a ′=30mm N=0.5 水 =0.5 1.2

=16.07KN

M=

q 水 2 -0.5g 21 l 02+(g 31+1.2 水)B 2/8 =(12.86+1.2 9.8 1.5) 2/8-1.2 9.8 (3.35/2)3/6 -0.5 3.27 0.82=32.52 KN.m 判断大小偏心

e 0=M/N=32.52/16.07=2.02m>0.5h-a=0.12m

属于大偏压构件,e ′=0.5h-a ′+e 0=0.15-0.03+2.02=2.14m e =-0.5h+a+e 0=-0.15+0.03+2.02=1.9m

2'0(10.5)b b c

KNe h bf ξξ--

按最小配筋率配,选配A S ′为 12@200(565mm 2)

说明按所选A S ˊ进行计算就不需要混凝土承担任何内力了,这意味着实际上A S ˊ的应力不会达到屈服强度,所以按x<2a ˊ计算A S

min

bh 0

故配筋 12@200(565mm 2) 底板限裂计算:

标准荷载效应弯矩值M K =M/ =27.1 kN.m e s =-0.5h+a+e 0=-0.15+0.03+1.21=1.9m 对于偏拉构件钢筋应力: =

=16.07 =213

N/

有效配筋率计算:

=

=

=0.009<0.03 取0.03 = (30+c+0.07

) 偏拉构件其中 取2.4,

=2.4

(25 30+0.07

)=0.2mm <0.25mm ,故抗裂符合

设计要求。

'''

0202()

1.216.0710001900360550270300

100027011.9

y

s

s c

KNe f A h a bh f α--=

?????=

32

'0 1.216.0710*******mm

()36027030s y KNe A f h a '???===-?(-)

渡槽纵向

纵向承载力计算时可取矩形截面简支梁计算,取对称结构计算,荷载全取荷载的一半,满槽水时为最不利工况,如图所示

纵向横截面简化图纵向纵截面简化图

L=15m,每边支座宽取50cm,L n=15-2×0.5=14m,L0=1.05×L n=14.7m 纵向抗弯计算:

a取70mm,则h0=h-a=2800-70=2730mm

M=(g1+g22+g底板/2+q42+g52+q62/2)l02/8

=(17.76+2.63+0.5×25×3.7×0.3×1.05+3+1.52+80.25/2)×14.72

=2150.4KN.m

ξξ=0.44

ξ

其中A S/4配给底板,3A S/4配给侧墙,底板配 8@250(802)

侧墙配4 20+2 25(),构造钢筋配Φ8@200.

纵向受剪承载力计算:

V=(g1+g22+g底板/2+q42+g52+q62/2)l n=557KN

截面尺寸验算h w=h0=2730mm h w/b=10.1 6.0

KV=1.25570.25f c bh o=0.2511.92702730=1754.3KN 截面尺寸满足要求

截面抗剪腹筋计算:

V C=0.7f t bh0=0.7 1.272730270=655.3KN

故需按计算确定腹筋。

因为KV- V C=A Sb f y

即A Sb=(KV- V C)/( f y)=46.7×1000/(360)=183mm2

为了改善抗剪,由纵筋弯起2 25(982mm2)满足设计第一排弯起钢筋的起弯点离支座边缘的距离为s1+h-a-a′,其中s1=100mm

=35mm,a=70mm, s1+h-a-a′= 100+2800-70-35=2795mm

该截面上的剪力设计值V=557-79.6×2.795=334.5KN<(V sb+V C)/K

=585KN 不需要弯起第二排。

纵向限裂计算:

标准荷载效应弯矩值M K=M/=2150.4kN.m

对于受弯构件钢筋应力:

===337.8N/

有效配筋率计算:

===0.124<0.03 取0.03

=(30+c+0.07)受弯构件其中取2.1,

=2.1(2530+0.07)=0.2mm<0.25mm,故抗裂符合设计要求。

构件变形计算:

抗弯刚度B s=(0.025+0.28αeρ)E c bh03 其中αE=E c=2.0

2.8×104=7.14 ρ=A S/bh0=2680/(270×2730)

B s=(0.025+0.287.140.0036)10427027303=4.95N.mm2

抗弯刚度:B=0.65 B s=3.22N.mm2

挠度f=S为与荷载形式,支承条件有关系数,此处S取

l0为梁的计算跨度,带入数据得:

=15

排架设计

排架形式及尺寸的选择

采用C25混凝土,H=5m,B=3.7m,排架短边=0.4m,长边=1.0m,h横梁梁高=0.4m,梁宽=0.3m,牛腿h=0.5m,牛腿处倾角θ=,牛腿长度c=0.25m。

排架布置图

排架荷载计算

4.2.3.1、槽壳自重

=17.76×2+2.63×2+0.5×25×3.7×0.3×1.05+3×2+1.58×槽

=64.5×15=967.6

2=64.5,

槽壳

满槽水重

满槽水深时值水重设计值(h=2.5m)=1102.5×1.1=1212.8

排架自重

=(0.3×0.5×4.6×25×2+0.3×0.4×3.7×25+0.3经计算排架的自重

排架

×0.75×0.25×25×2)×1.05=50.8

风荷载计算

A、作用于槽身的横向风压力

作用于槽身的风荷载强度标准值按下列公式(4-4)计算:

=(4-4)

式中:W0--为基本风压值,根据资料取35kg/m2(即0.35kN/m2);

μs--为风载体形系数,本渡槽为矩形槽身,H/B=2.79/4=0.7,根据《渡槽》①中的表1-6可查得空槽时取1.70,满槽时取1.74;

μz--为风压高度系数,因为槽身的迎风面距地面约5m,参考《渡槽》中的表1-5可近似取其值为1.0

μt--为地形、地理条件系数,此处取1.0,;

βz--为风振系数,其值由自振周期T1决定,T1由下式(4-5)计算:

=3.63(4-5)

式中:H--为槽身重心至地面高度(m)

M--为搁置于排架顶部的槽身质量(空槽情况)或槽身及槽中满槽水的总质量(kg),此处βz取1.0

E--为排架材料的弹性模量(N/m2),近似取C25混凝土的弹性模量

2.8×1010N/m2;

J--为排架横截面的惯性矩(m4)4;

A--为排架的横截面面积(m2);

ρ--为排架材料的密度(kg/m3),取钢筋混凝土密度2.5×103kg/m3;

由此可计算出自振周期:

将上述各参数的取值代入公式(4-4)可计算得:

=1.0×1.3×1.0×1.0×0.4=0.52 kN/m2

由于风荷载为活荷载,则槽身风荷载强度设计值:

==1.2×0.52=0.624kN/m2

已知槽身高2.5m,一节槽身长15m(包括两端伸缩缝长度),则作用于槽身上的横向风压力设计值为:

=2.5×15×0.624=7.8 kN 可以近似的看作是通过摩阻作用传至立柱顶端的槽身横向风压P1

B、作用于排架的横向风压力可忽略不计

C、槽身在风荷载P Z的作用下传递给排架的铅直力P’忽略不计

作用排架节点上的荷载

计算工况的确定

A、满槽水加横向风压力

B、空槽加横向风压力

内力计算

因铅直向节点荷载只使立柱产生轴向力,水平向节点荷载是反对称的,而结构是对称的,故可取一半按图4—2,用“无剪力分配法”计算排架的内力。

排架内力计算简图

建筑结构课程设计计算书

《建筑结构》课程设计计算书 --整体式单向板肋梁楼盖设计 指导老师:刘雁 班级:建学0901班 学生姓名:张楠 学号: 091402110 设计时间: 2012年1月 扬州大学建筑科学与工程学院建筑学系

目录 1、设计任务书———————————3 2、设计计算书———————————5 3、平面结构布置——————————5 4、板的设计————————————6 5、次梁的设计———————————8 6、主梁的设计———————————12

一、设计题目 整体式单向板肋梁楼盖设计 二、设计资料 1.扬州大学图书馆, 层高均为5.0米,开间5米,进深6.6米。试设计第三层楼盖。楼盖拟采用整体式单向板肋梁楼盖,混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB400。 2.楼面做法:楼面面层为20mm厚1:2水泥白石子磨光打蜡,找平层为20mm厚1:3水泥砂浆,板底为20mm厚混合砂浆抹灰。 三、设计内容 1.结构布置 楼盖采用整体式单向板肋梁楼盖方案,确定梁板截面尺寸。 2.板的计算 (1)确定板厚 (2)计算板上荷载 (3)按照塑性理论计算板的内力 (4)计算板的配筋

3.次梁计算 (1)确定次梁尺寸 (2)计算次梁上荷载 (3)按照塑性理论计算次梁内力 (4)计算次梁配筋 4.主梁计算 (1)确定主梁尺寸 (2)计算主梁上荷载 (3)按照弹性理论计算主梁内力,应考虑活荷载的不利布置及调幅 (4)绘制主梁内力包罗图 (5)计算主梁的配筋,选用只考虑箍筋抗剪的方案 (6)绘制主梁抵抗弯矩图,布置钢筋 5.平面布置简图

成果应包括: 1.计算书 (1)结构布置简图 (2)板和次梁的内力计算,配筋 (3)主梁的内力计算,内力包络图,配筋 2.图纸 (1)绘制结构平面布置图(包括梁板编号,板配筋),比例1:100(2)绘制次梁配筋图(包括立面、剖面详图),比例1:50,1:20 (3)绘制主梁弯矩包罗图、抵抗弯矩图及配筋图(包括立面、剖面详图),比例1:50,1:20 (4)设计说明

84.4m单线铁路下承式栓焊简支钢桁梁桥--课程设计

西南交通大学钢桥课程设计 单线铁路下承式栓焊简支钢桁梁桥 课程设计 姓名: 学号: 班级: 电话: 电子邮件: 指导老师:杨雷 设计时间:2014年

目录 第一章设计资料 (3) 第一节基本资料 (3) 第二节设计内容 (3) 第三节设计要求 (4) 第二章主桁杆件内力计算 (4) 第一节主力作用下主桁杆件内力计算 (4) 第二节横向风力作用下的主桁杆件附加力计算 (8) 第三节制动力作用下的主桁杆件附加力计算 (9) 第四节疲劳内力计算 (10) 第五节主桁杆件内力组合 (11) 第三章主桁杆件截面设计 (14) 第一节下弦杆截面设计 (14) 第二节上弦杆截面设计 (16) 第三节端斜杆截面设计 (17) 第四节中间斜杆截面设计 (19) 第五节吊杆截面设计 (20) 第六节腹杆高强度螺栓计算 (23) 第四章弦杆拼接计算和下弦端节点设计 (24) 第一节 E2节点弦杆拼接计算 (24) 第二节 E0节点弦杆拼接计算 (25) 第三节下弦端节点设计 (26) 第五章挠度计算和预拱度设计 (28) 第一节挠度计算 (28) 第二节预拱度设计 (29) 第七章设计总结 (30)

第一章设计资料 第一节基本资料 1设计规范:铁路桥涵设计基本规范(TB10002.1-2005),铁路桥梁钢结构设计规范(TB10002.2-2005)。 2结构轮廓尺寸:计算跨度L=84.4m,钢梁分10个节间,节间长度d=L/10=8.44m,主桁高度H=11d/8=11×8.44/8=11.605m,主桁中心距B=5.75m,纵梁中心距b=2.0m,纵梁计算宽度B0=5.30m,采用明桥面、双侧人行道。 3材料:主桁杆件材料Q345q,板厚 40mm,高强度螺栓采用40B,精制螺栓采用BL3,支座铸件采用ZG35II、辊轴采用35号锻钢。 4 活载等级:中—活载。 5恒载 (1)主桁计算 桥面p1=10kN/m,桥面系p2=6.29kN/m,主桁架p3=14.51kN/m, 联结系p4=2.74kN/m,检查设备p5=1.02kN/m, 螺栓、螺母和垫圈p6=0.02(p2+ p3+ p4),焊缝p7=0.015(p2+ p3+ p4); (2)纵梁、横梁计算 纵梁(每线)p8=4.73kN/m(未包括桥面),横梁(每片)p9=2.10kN/m。 6风力强度W0=1.25kPa,K1K2K3=1.0。 7工厂采用焊接,工地采用高强度螺栓连接,人行道托架采用精制螺栓,栓径均为22mm、孔径均为23mm。高强度螺栓设计预拉力P=200kN,抗滑移系数μ0=0.45。 第二节设计内容 1. 主桁杆件内力计算:包括主力(恒载和活载)作用下主桁杆件的内力计算、横向附加力作用下主桁杆件的内力计算、纵向制动力作用下主桁杆件的内力计

渡槽课程设计--三峡大学版

不带横杆的矩形渡槽结构计算: 1. 槽身横向计算:沿纵向取单位长度1 m 槽身为脱离体进行计算,计算简图如图1所示。 图1.槽身横向计算简图 作用于所切取的单位长度脱离体上的荷载q 等于水重、人群荷载及槽身自重之和,除此之外,在脱离体两个侧面作用着剪力1Q 和2Q ,并由1Q 和2Q 的差值Q ?与竖向力q 保持平衡,即q Q Q Q =-=?21。 (1)人行道板计算 人行道板为一支承在侧墙上的悬臂板,计算跨长为mm a 100020012001=-=,承受的均布荷载1q 等于人群荷载加板的自重。人行道板承受的最大弯矩为: m kN a g q a q M k G k Q ?-=?+??-=+-=-= 3.11)5.21.0531.2(5.02 121212110)(γγ mm a 30=; =-=a h h 0100-30=70mm ; 0.0793*******.6103.111.226 20 =????==bh f KM c s α 468.085.00.0827211=<=--=b s ξαξ

20851300 708270.010009.6mm f h b f A y c s =???==ξ 为与侧墙钢筋协调,实配B 025@8,20201mm A =。 (2)侧墙计算 侧墙中最大计算弯矩的截面是侧墙的截面1,该处的水深为2.8m,另外为了截断部分由截面1延伸向上的竖向钢筋,距墙底1.0m 处再选取一计算截面2计算。 在工程实践中,侧墙近似的按受弯构件设计(略去轴向力影响)。侧墙底端的最大弯矩为(弯矩符号以槽壁外侧受拉为正): 截面1配筋: m kN a q H M ?-=+???-=+-=39.73.111.02.8106 12161321131)()(γ mm a 30=;=-=a h h 0300-30=270mm ;mm b 0100=; 0.056727010009.61039.71.026 20 =????==bh f KM c s α 468.085.00.0584211=<=--=b s ξαξ 20504300 2700584.010009.6mm f h b f A y c s =???==ξ 取用B 125@10,2628mm A s =。 截面2配筋: m kN a q H M ?-=+-??-=+'-=12.833.1112.8106 12161321132))(()(γ mm a 30=;=-=a h h 0300-30=270mm ;mm b 0100=; 0.018327010009.61012.831.026 20 =????==bh f KM c s α 468.085.00.0185211=<=--=b s ξαξ 20160300 2700185.010009.6mm f h b f A y c s =???==ξ 取用B 025@8,20201mm A =。 抗裂校核: 计算截面取在拖承(0.2x0.2)顶边截面3处,校核水深=H 2.8-0.2=2.6m 则:

渡槽结构计算书

目录 1. 工程概况.............................................. 错误!未定义书签。2.槽身纵向内力计算及配筋计算............................ 错误!未定义书签。 (1)荷载计算..........................................错误!未定义书签。 (2)内力计算..........................................错误!未定义书签。 (3)正截面的配筋计算..................................错误!未定义书签。 (4)斜截面强度计算....................................错误!未定义书签。 (5)槽身纵向抗裂验算..................................错误!未定义书签。3.槽身横向内力计算及配筋计算............................ 错误!未定义书签。 (1)底板的结构计算....................................错误!未定义书签。 (2)渡槽上顶边及悬挑部分的结构计算 ....................错误!未定义书签。 (3)侧墙的结构计算....................................错误!未定义书签。 (4)基地正应力验算....................................错误!未定义书签。

1. 工程概况 重建渡槽带桥,原渡槽后溢洪道断面下挖,以满足校核标准泄洪要求。目前,东方红干渠已整修改造完毕,东方红干渠设计成果显示,该渡槽上游侧渠底设计高程为165.50m,下游侧渠底设计高程为165.40m。本次设计将现状渡槽拆除,按照上述干渠设计底高程,结合溢洪道现状布置及底宽,在原渡槽位重建渡槽带桥,上部桥梁按照四级道路标准,荷载标准为公路-Ⅱ级折减,建筑材料均采用钢筋砼,桥面总宽5m。 现状渡槽拆除后,为满足东方红干渠的过流要求及溢洪道交通要求,需重建跨溢洪道渡槽带桥。新建渡槽带桥轴线布置于溢洪道桩号0+,同现状渡槽桩号,下底面高程为165.20m,满足校核水位+0.5m超高要求,桥面高程167.40m,设计为现浇结合预制混凝土结构,根据溢洪道设计断面,确定渡槽带桥总长51m,8.5m×6跨。上部结构设计如下:渡槽过水断面尺寸为×1.6m,同干渠尺寸,采用C25钢筋砼,底及侧壁厚20cm,顶壁厚30cm,筒型结构,顶部两侧壁水平挑出1.25m,并在顺行车方向每隔2m设置一加劲肋,维持悬挑板侧向稳定,桥面总宽5m,路面净宽4.4m,设计荷载标准为公路-Ⅱ级折减,两侧设预制C20钢筋砼栏杆,基础宽0.5m。下部结构设计如下:下部采用C30钢筋混凝土双柱排架结构,并设置横梁, 由于地基为砂岩,基础采用人工挖孔端承桩,尺寸为×1.2m,基础深入岩层弱风化层1.0m,盖梁尺寸为4××1.2m。 2.槽身纵向内力计算及配筋计算 根据支承形式,跨宽比及跨高比的大小以及槽身横断面形式等的不同,槽身应力状态与计算方法也不同,对于梁式渡槽的槽身,跨宽比、跨高比一般都比较大,故可以按

基础工程课程设计计算书

基础工程课程设计 ——桩基础设计 任务书 一、设计题目 某高层框架-剪力墙结构商住楼,其基础设计拟采用桩基础。 二、设计内容 1、选择桩型、桩端持力层、承台埋深; 2、确定单桩承载力特征值; 3、确定桩数、桩位布置,拟定承台底面尺寸; 4、确定复合基桩竖向承载力设计值; 5、桩顶作用验算、桩基沉降验算和桩身结构设计计算; 6、承台设计; 7、绘制桩基施工图(桩的平面布置图、承台配筋图、桩截面配筋图)。 三、设计资料 1、基础顶面的内力标准值、柱截面尺寸根据学号(括号内数字)按表1选取。 地基分组见表2。 表1

表2 2、混凝土强度等级均为C30,主筋可选HRB400,HRB335,箍筋为HPB300。 四、设计要求 1、计算内容完整,计算正确,有必要的示意图。 2、计算书装订:封皮、任务书、计算书,格式采用统一模板,可电子录 入后打印(单面或双面打印均可),也可手写但不得用铅笔书写。 3、计算书部分表述符合专业要求。所有示意图、表格都有编号,安排在 正文引用的附近位置。示意图线条规整、字迹清楚、整洁。 4、施工图符合建筑制图规范的要求。

计算书 一、设计资料 学号:19 基础顶面内力标准值: 柱截面尺寸:地基分组:(D) 土层(厚度m):杂填土:1.7m,粉质粘土:2.1m 饱和软粘土:5.4m,粘土:>7m 混凝土采用C30,主筋选用HRB400级,箍筋为 HPB300级 二、选择桩型、桩端持力层、承台埋深 采用第四层粘土为桩端持力层,持力层的单桩极限端阻力标准值为。采用端承摩擦型方桩,几何尺寸为,桩长为8.5m,桩端嵌入持力层1m,桩顶嵌入承台0.1m,承台埋深1.8m。 三、确定单桩承载力特征值

课程设计计算书

四川理工学院课程设计 某综合楼给排水工程设计 学生:王玥 学号:12141020128 专业:给水排水工程 班级:2012级1班 指导教师:陈妮 四川理工学院建筑工程学院 二○一五年一月

四川理工学院 建筑工程学院课程设计任务书 设计题目:《某综合楼给排水工程设计》专业:给排水工程 班级:2012级1班学号:12141020128 学生:王玥指导教师:陈妮 接受任务时间 2014.12.01 教研室主任(签名) 1.课程设计的主要内容及基本要求 一.课程设计内容: (A)项目简介 根据有关部门批准的建设任务书,拟在某市修建一综合楼,地上9层,建筑面积约为8000㎡,建筑高度为28.50m。一层为商业用房,层高4.50米;二至九层为普通住宅,层高3.00米。 (B)设计资料 上级主管部门批准的设计任务书 建筑给水排水设计规范 建筑防火设计规范 高层民用建筑设计防火规范 自动喷水灭火设计规范 建筑设计资料 建筑物各层平面图等。 根据建筑物的性质、用途及建设单位的要求,室内要设有完善的给排水卫生设备。生活供水要安全可靠,水泵要求自动启闭。该建筑物要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统和自动喷水灭火系统。屋面雨水采用内排水系统。室内管道全部暗敷。 城市给水排水资料 1.给水水源 建筑以城市自来水管网作为给水水源。建筑物前面道路有一条市政给水可供接管,给水管管径DN200,常年水压不低于200Kpa。 最低月平均气温7℃,总硬度月平均最高值10德国度,城市管网不允许直接吸水。 2.排水条件 本地区有集中污水处理厂,城市污水处理率为85%,城市排水体制为雨水、污水分流制。市内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水管道。本建筑右后方有一条市政污水管和一条市政雨水管预留的检查井可供接管。

钢桥课程设计

《钢桥》课程设计任务书《钢桥》课程设计指导书 青岛理工大学土木工程学院 道桥教研室 指导老师:赵建锋 2010年12月

《钢桥》课程设计任务书 一、设计题目 单线铁路下承式简支栓焊钢桁架桥上部结构设计 二、设计目的 1. 了解钢材性能及钢桥的疲劳、防腐等问题; 2. 熟悉钢桁架梁桥的构造特点及计算方法; 3. 通过单线铁路下承式简支栓焊钢桁架桥上部结构设计计算,掌握主桁杆件内力组合及计算方法;掌握主桁杆件截面设计及验算内容; 4. 熟悉主桁节点的构造特点,掌握主桁节点设计的基本要求及设计步骤; 5. 熟悉桥面系、联结系的构造特点,掌握其内力计算和强度验算方法; 6. 熟悉钢桥的制图规范,提高绘图能力; 7. 初步了解计算机有限元计算在桥梁设计中的应用。 三、设计资料 1. 设计依据:铁路桥涵设计基本规范(TB1000 2.1-2005) 铁路桥梁钢结构设计规范(TB10002.-2008) 钢桥构造与设计 2. 结构轮廓尺寸: 计算跨度L= m ,节间长度d= 8 m ,主桁高度H= 11m ,主桁中心距B= 5.75m ,纵梁中心距b= 2.0m 。 3. 材料:主桁杆件材料Q345qD ,板厚≤40mm ,高强度螺栓采用M22。 4. 活载等级:中-活载。 5. 恒载: (1)主桁计算 桥面m kN p =1,桥面系m kN p =2,每片主桁架m kN p = 3, 联结系m kN p =4; (2)纵梁、横梁计算 纵梁(每线) m kN p = 5 (未包括桥面),横梁(每片) m kN p = 6。 6. 风力强度0.1,25.13212 0==K K K m kN W 。

供热工程课程设计计算书

暖通空调课程设计设计题目:哈尔滨某办公楼采暖系统设计 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 日期:2013年1月 目录 前言 (3) 设计总说明 (4) 第一章基本资料 (8)

1.1 哈尔滨气象参数 (8) 1.2 采暖设计资料 (9) 1.3 维护结构资料 (9) 第二章建筑热负荷计算 (9) 2.1 围护结构的传热耗热量 (10) 2.1.1 围护结构的基本耗热量 (10) 2.1.2 围护结构的附加(修正)耗热量 (11) 2.2 冷风渗透耗热量 (11) 2.3 冷风侵入耗热量 (12) 2.4 以101会议室为例计算 (13) 2.5其余房间热负荷计算 (14) 第三章采暖系统形式及管路布置 (14) 第四章散热器计算 (17) 41散热器选型 (17) 4.2 散热器计算 (18) 4.2.1 散热面积的计算 (18) 4.2.2 散热器内热媒平均温度 (18) 4.2.3 散热器传热系数及其修正系数值 (19) 4.2.4 散热器片数的确定 (19) 4.2.5 考虑供暖管道散热量时,散热器散热面积的计算 (19) 4.2.6散热器的布置 (19)

4.2.7 散热器计算实例 (20) 第五章机械循环上供下回双管异程热水供暖系统水力计算 (20) 5.1 计算简图 (20) 5.2 流量计算 (23) 5.3 初选管径和流速 (23) 5.4 环路一水力计算 (23) 5.5 环路二水力计算 (25) 第六章感言 (27) 参考文献 (28) 前言 人们在日常生活和社会生产中都需要使用大量的热能。将自然界的能源直接或者间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为供热工程。 供热工程课程设计是本专业学生在学习《暖通空调》课程后的一次综合训练,

钢桥课设任务书-0812102

钢桥课程设计 设计任务书 简支上承式焊接双主梁钢桥设计 (题目) 标准跨径L=30m~50m 学生姓名 学号 班级 成绩 指导教师钱宏亮唐海红陈国芳 土木工程系2010 —2011 学年第 1 学期 2011年7月4日

一、设计题目与基本资料 1.设计题目:简支上承式焊接双主梁钢桥设计 2.设计资料: 1)桥梁跨径:30m~50m 桥宽:净9~14+2×x 2)设计荷载 公路——I级或公路——II级,人群荷载3.0kN/m2~3.5kN/m2,,每侧的栏杆及人行道构件的自重作用力为5kN/m; 计算风荷载时,按照桥梁建于山东省威海市进行考虑 3)材料 设计用钢板: 型号16Mnq,即Q345qD,其技术标准应符合《桥梁用结构钢》GB/T 714-2008 Q345qD的设计参数为:弹性模量Es=2.1×105MPa,热膨胀系数为1.2×105/°,抗拉、抗压及抗弯强度f=295MPa,剪应力f v=170MPa,剪切模量G=0.81×105MPa; 型号为A3,即Q235qD,其技术标准应符合《桥梁用结构钢》GB/T 714-2008 其他普通钢筋:采用热轧R235、HRB335钢筋,凡钢筋直径≥12mm,均采用HRB335钢筋;凡钢筋直径<12mm,均采用R235钢筋 桥面板混凝土:C50微膨胀钢纤维混凝土,容重取25kN/m3 4)设计依据 参考书: 《现代钢桥》(上册),吴冲主编,人民交通出版社,2006年9月第一版,P117~P163 《钢桥》(第二版),徐君兰,孙淑红主编,人民交通出版社,2011年4月第二版,P9~P21 《钢桥构造与设计》,苏彦江主编,西南交通大学出版社,2006年12月第一版,P12~P28 设计规范: 《公路桥涵设计通用规范》JTJ 021-89 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ 025-86 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 《公路工程技术标准》JTG B01-2003 《桥梁用结构钢》GB/T 714-2008 《钢结构设计规范》GB50017-2003 其他相关规范 注:1. 可变荷载中的汽车荷载(包括车道荷载和车辆荷载)取用《公路桥涵设计通用规范》

U型渡槽结构计算书

一、基本资料 1.1工程等别 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)和《村镇供水工程技术规范》(SL687—2014)的规定,工程设计引水流量为3.9m3/s,供水对象为一般,确定本项目为Ⅳ等小(1)型工程。主要建筑物等级为4等,次要建筑物等级为5等,临时建筑物等级为5等。 渡槽过水流量≤5m3/s,故渡槽等级均为5级。 1.2设计流量及上下游渠道水力要素 正常设计流量1.83m3/s,加大流量2.29 m3/s。 1.3渡槽长度 槽身长725m,进出口总水头损失0.5m。 1.4地震烈度 工程区位于安陆市北部的洑水镇、接官乡和赵鹏镇三个乡镇,属构造剥蚀丘岗地貌。根据国家标准1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,相应的地震基本烈度小于Ⅵ度,建筑物不设防。 1.5水文气象资料 安陆市属亚热带季风气候区,春秋短,冬夏长,四季分明,兼有南北气候特点。年最高气温40.5℃,最低气温-15.3℃,多年平均气温15.9℃。年日照时数1920—2440h,日照率49%,居邻近各县(市)之冠。太阳总辐射年平均112千卡/cm2,年际变化不大,4-10月辐射量占全年的71.43%。10℃以上积温为4486—4908℃。多年平均无霜期246d。 境内多年平均降雨量1117mm,年降雨量很不稳定,最多年份可达1772.6mm (1954年),最少年份只有652.9 mm(1978年),降水量年内分配很不均匀,4-10月份平均降雨量占全年降雨量的85%以上,多年平均蒸发量1587.3mm,由于降水量年际和年内间变化大,导致洪涝旱灾发生频繁。

基础工程课程设计计算书

《基础工程》课程设计任务书 (一)设计题目 某宾馆,采用钢筋混凝土框架结构,基础采用柱下桩基础,首层柱网布置如附件所示,试按要求设计该基础。 (二)设计资料 1. 场地工程地质条件 场地岩土层按成因类型自上而下划分:1、人工填土层(Q ml);2、第四系冲积层(Q al);3、残积层(Q el);4、白垩系上统沉积岩层(K2)。 各土(岩)层特征如下: 1)人工填土层(Q ml) 杂填土:主要成分为粘性土,含较多建筑垃圾(碎砖、碎石、余泥等)。本层重度为16kN/m3。松散为主,局部稍密,很湿。层厚1.50m。 2)第四系冲积层(Q al) ②-1淤泥质粉质粘土:灰黑,可塑,含细砂及少量碎石。该层层厚3.50m。其主要物理力学性质指标值为:ω=44.36%;ρ= 1.65 g/cm3;e= 1.30;I L= 1.27; E s= 2.49MPa;C= 5.07kPa,φ= 6.07°。 承载力特征值取f ak=55kPa。 ②-2 粉质粘土:灰、灰黑色,软塑状为主,局部呈可塑状。层厚2.45m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 33.45%;ρ= 1.86 g/cm3;e= 0.918;I L=0.78; Es=3.00Mpa;C=5.50kPa,Φ=6.55°。 ②-3粉质粘土:褐色,硬塑。该层层厚3.4m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 38.00%;ρ= 1.98 g/cm3;e= 0.60;I L=0.20; Es=10.2MPa。 3)第四系残积层(Q el) ③-1 粉土:褐红色、褐红色间白色斑点;密实,稍湿-湿。该层层厚2.09m。其主要物理力学性质指标值为:ω= 17.50%;ρ= 1.99 g/cm3;e= 0.604;I L=0~

钢桥课程设计48米单线铁路下承式栓焊简支梁主桁设计

48米单线铁路下承式栓焊简支梁主桁设计

目录 第一部分设计说明书 一、设计资料----------------------------4 二、钢梁上部总体布置及尺寸拟定--------------------------4 1、钢桁架梁桥的优缺点--------------------------4 2、设计假定和计算方法---------------------------4 3、主桁杆件截面选择---------------------------5 4、节点设计原则---------------------------5 5、设计思路和步骤----------------------------5 6、参考文献 ----------------------------6 第二部分设计计算书 一、打开软件-----------------------------------7 二、创建模型-----------------------------------7 1.设定造作环境-----------------------------------7 2.定义材料和截面-----------------------------------7 3.建立节点和单元-----------------------------------8 4.输入边界条件-----------------------------------8 5.输入荷载(1)——加载自重--------------------------------9 6.运行结构分析(1)-----------------------------------10 7.查看结果-----------------------------------10 8.输入荷载(2)——活载添加-------------------------------12 9.运行结构分析(2)----------------------------------13 10.查看结果-----------------------------------13 三、主力求解-----------------------------------14 1.冲击系数-----------------------------------14 2.活载发展均衡系数-----------------------------------14

渡槽设计计算书

一、设计基本资料 1.1工程综合说明 根据丰田灌区渠系规划,在灌区输水干渠上需建造一座跨越小禹河的渡槽,由左岸向右岸输水。渡槽槽址及渡槽轴线已由规划选定(见渡槽槽址地形图)。渡槽按4级建筑物设计。 1.2气候条件 槽址地区位于大禹乡境内,植被良好。夏季最高气温36℃,冬季最低气温-32℃,最大冻层深度1.7m。地区最大风力为9级,相应风速v = 24 m / s。 1.3水文条件 根据水文实测及调查,槽址处小禹河平时基流量在0.2—0.4 m3/S之间,有时断流。洪水多发生在每年7、8月份;春汛一般发生在每年3月上旬,但流量不大。经水文计算,槽址处设计洪水位为1242.41m,相应流量 Q = 698 m3/S;最高洪水位为1243.83m,相应流量 Q = 1075 m3/S。据调查,洪水中漂浮物多为树木、牲畜,最大不超过400 kg。在春汛中无流冰发生。 槽址处小禹河两岸表层为壤土分布;表层以下及河床为砂卵石分布(见渡槽轴线断面图)。地基基本承载力壤土为34 t / m2;砂卵石为43 t / m2。 1.4工程所需材料要求 在建材方面,距槽址50km大禹镇有县办水泥厂一座,水泥质量合格,可满足渡槽建造水泥需要;槽址附近有大量砂石骨料分布,质量符合混凝土拌制需要,运距均在5km以内;槽址东北禹王山有石料可供开采,运距350km。 1.5上、下游渠道资料 根据灌区渠系规划,渡槽上下游渠道坡降均为1/5000。渠道底宽按设计流量计算2.7 m,边坡1:1.5,采用混凝土板衬砌。渠道设计流量6立方米每秒, 加大流量7.5立方米每秒。渠道堤顶超高0.5m。 根据灌区渠系规划,上游渠口(左岸)水面高程加大流量时为1251.04m。下游渠口(右岸)水面高程加大流量时为1250.54m。渠口位置见渡槽槽址地形图。

课程设计计算书资料

东东南大学成人教育学院夜大学 课程设计计算书 题目:混凝土单向板肋梁楼盖设计 课程:工程结构设计原理 院部:继续教育学院 专业:土木工程 班级:YS05115 学生姓名:刘晓强 学号:5320005115152023 设计期限:2016. 06——2016. 08 指导教师:谢鲁齐 教研室主任: 院长(主任): 东南大学继续教育学院 2016年8月30 日

目录 1 设计资料 (1) 2 平面结构布置 (1) 3 板的设计 (2) 3.1 荷载计算 (2) 3.2 板的计算简图 (2) 3.3 板弯矩设计值 (3) 3.4 板正截面受弯承载力计算 (4) 3.5 绘制板施工图 (5) 4 次梁设计 (5) 4.1 次梁的支承情况 (5) 4.2 次梁荷载计算 (5) 4.3 次梁计算跨度及计算简图 (6) 4.4 次梁内力计算 (6) 4.5 次梁正截面承载力计算 (7) 4.6 次梁斜截面承载力计算 (8) 5 主梁设计 (8) 5.1 主梁支承情况 (8) 5.2 主梁荷载计算 (9) 5.3 主梁计算跨度及计算简图 (9) 5.4 主梁内力计算 (9) 5.5 主梁正截面受弯承载力计算 (11) 5.6 主梁斜截面受剪承载力计算 (12)

1 设计资料 某工业车间楼盖,平面如图所示(楼梯在平面外)。墙体厚度370mm,柱子截面尺寸按400×400mm。 楼面活载为6.20kN/m2。采用C30混凝土,板中钢筋一律采用HPB300级钢筋,梁中受力纵筋采用HRB335级钢筋,其余采用HPB300级钢筋。楼面采用20mm厚水泥砂浆面层(20kN/m3),板底抹灰采用15mm厚石灰砂浆(17kN/m3)。厂房安全等级为一级。 2 平面结构布置 (1)主梁沿着纵向布置,跨度为3.60m,次梁的跨度为6.30m,主梁每跨内布置一根次梁,板的跨度为2.10m。楼盖结构布置图如下: 图2.1楼盖结构布置图 (2)按高跨比条件,当h≥1/40l=1500/40=37.50mm时,满足刚度要求,可不验算挠

钢桁架桥计算书-毕业设计之欧阳歌谷创编

目录 欧阳歌谷(2021.02.01)1.设计资料1 1.1基本资料1 1.2构件截面尺寸1 1.3单元编号4 1.4荷载5 2.内力计算7 2.1荷载组合7 2.2内力9 3.主桁杆件设计11 3.1验算内容11 3.2截面几何特征计算11 3.3刚度验算15 3.4强度验算16 3.5疲劳强度验算16 3.6总体稳定验算17 3.7局部稳定验算18 4.挠度及预拱度验算19 4.1挠度验算19

4.2预拱度19 5.节点应力验算20 5.1节点板撕破强度检算20 5.2节点板中心竖直截面的法向应力验算21 5.3腹杆与弦杆间节点板水平截面的剪应力检算22 6.课程设计心得23

1.设计资料 1.1基本资料 (1)设计规范 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86); (2)工程概况 该桥为48m下承式公路简支钢桁架梁桥,共8个节间,节间长度为6m,主桁高10m,主桁中心距为7.00m,纵梁中心距为3m,桥面布置2行车道,行车道宽度为7m。 (3)选用材料 主桁杆件材料采用A3钢材。 (4)活载等级 采用公路I级荷载。 1.2构件截面尺寸 各构件截面对照图

各构件截面尺寸统计情况见表1-1: 表1-1 构件截面尺寸统计表 编号名称类型 截面 形状 H B1 (B) tw tf1(tf ) B2tf2C 1下弦杆E0E2用户H型0.460.460.010.0120.4 6 0.012 2下弦杆E2E4用户H型0.460.460.0120.020.4 6 0.02 3上弦杆A1A3用户H型0.460.460.0120.020.4 6 0.02 4上弦杆A3A3用户H型0.460.460.020.0240.4 6 0.024 5斜杆E0A1用户H型0.460.60.0120.020.60.02 6斜杆A1E2用户H型0.460.440.010.0120.4 4 0.012 7斜杆E2A3用户H型0.460.460.010.0160.4 6 0.016 8斜杆A3E4用户H型0.460.440.010.0120.4 4 0.012 9竖杆用户H型0.460.260.010.0120.2 6 0.012 10横梁用户H型 1.290.240.0120.0240.2 4 0.024 11纵梁用户H型 1.290.240.010.0160.2 4 0.016 12下平联用户T型0.160.180.010.01 13桥门架上下横撑和短 斜撑 用户双角0.080.1250.010.01 0.0 1 14桥门架长斜撑用户双角0.10.160.010.010.0

矩形渡槽设计计算说明书

工程名称: 哈密市五堡镇五堡大桥渡槽工程 设计阶段:施工阶段 渡槽计算书 计算: 日期:2015.09.01 哈密托实水利水电勘测设计有限责任公司 2015.09.01

1 基本资料 五堡大桥渡槽定为4级建筑物,设计流量Q =1.2m3/s ,加大流量Q m=1.56m3/s。, 设 渡槽总长25.6m,进口与上游改建梯形现浇砼渠道连接,出口与下游改建矩形现浇砼渠道连接。 2 渡槽选型与布置 2.1 结构型式选择 梁式渡槽的槽身是直接搁置于槽墩或槽架之上的。为适应温度变化及地基不均匀沉陷等原因而引起的变形,必须设置变形缝将槽身分为独立工作的若干节,并将槽身与进出口建筑物分开。变形缝之间的每一节槽身沿纵向是两个支点所以既起输水作用又起纵向梁作用。根据支点位置的不同,梁式渡槽有简支梁式双悬臂梁式和单悬臂梁式三种型式。 单悬臂梁式一般只在双悬臂梁式向简支梁式过渡或与进出口建筑物连接时使用。 简支梁式槽身施工吊装方便,接缝止水构造简单,但跨中弯矩较大,底板受拉对抗裂防渗不利。简支梁式槽身常用的跨度为8-15m。本设计采用简支梁式槽身,跨度取为12.8m。梁式渡槽的槽身采用钢筋混凝土结构。 2.2 总体布置 渡槽的位置选择是选定渡槽的中心线及槽身起止点的位置。本设计的渡槽的中心线已选定。具体选择时可以从以下几方面考虑: (1)槽址应尽量选在地质良好、地形有利和便于施工的地方,以便缩短槽身长度、减少工程量、降低墩架高度; (2)槽轴线最好成一直线,进口和出口避免急转弯,否则将恶化水流条件,影响正常输水; (3)跨越河流的渡槽,槽轴线应与河道水流方向尽量成正交,槽址应位于河床及岸坡稳定、水流顺直的地段,避免位于河流转弯处; 2.3 结构布置 根据渠系规划确定,选用钢筋混凝土简支梁式渡槽进行输水,槽身采用带拉杆的矩形槽,支承结构采用单排架型式,两立柱之间设横梁,基础采用整体板式基础支撑排架。渡槽全长25.6m,采用等跨布置方案,一跨长度为12.8m。进出口均用混凝土建造。

工程结构课程设计计算书

工业大学 工程结构课程设计说明书 题目:工程结构课程设计(36组) 院(系):管理学院 专业班级:工程管理132班 学号: XXXXXXXXXX 学生: XXXXXXXX 指导教师: XXXXXX 教师职称:教授 起止时间:2016.1. 4-2016.1.15

课程设计(论文)任务及评语

目录 1.设计资料---------------------------------------------------------------1 2.楼盖的结构平面布置---------------------------------------------------1 3.板的设计-------------------------------------------------------------- 2 (1)荷载计算---------------------------------------------------------------2 (2)计算简图--------------------------------------------------------------2 (3)弯矩设计值------------------------------------------------------------3 (4)正截面承载力计算-------------------------------------------------------3 4.次梁设计---------------------------------------------------------------4(1)荷载设计值-------------------------------------------------------------4 (2)计算简图-------------------------------------------------------------- 4 (3)力计算---------------------------------------------------------------4 (4)承载力计算------------------------------------------------------------5 5.主梁设计---------------------------------------------------------------6 (1)荷载设计值-------------------------------------------------------------6 (2)计算简图--------------------------------------------------------------6 (3)力设计值及包络图-----------------------------------------------------7 (4)承载力计算-------------------------------------------------------------9 6.参考文献--------------------------------------------------------------11

西南交大钢桥课程设计讲解学习

第二章 主桁杆件内力计算 第一节 主力作用下主桁杆件内力计算 1恒载 桥面 p 1=10kN/m ,桥面系p 2=6.29kN/m,主桁架 p 3=14.51,联结系p 4=2.74kN/m , 检查设备 p 5=1.02kN/m , 螺栓、螺母和垫圈 p 6=0.02(p 2+p 3+p 4),焊缝 p 7=0.015(p 2+p 3+p 4) 每片主桁所受恒载强度 P=[10+6.29+14.51+2.74+1.02+0.02(6.29+14.51+2.74)+0.015(6.29+14.51+2.74)]/2 =17.69 kN/m , 近似采用 p =18 kN/m 。 2 影响线面积计算 (1)弦杆 影响线最大纵距12 l l y lH ?= 影响线面积12 l y Ω=? A1A3: 1218.4273.68 18.42,73.68,0.2, 1.16492.112.664 l l y α-?==== =-? ()1 92.1 1.16453.582 Ω=??-=-m E2E4:1227.6364.47 27.63,64.47,0.3, 1.52792.112.664 l l y α?==== =? 1 92.1 1.52770.332 Ω=??=m 其余弦杆计算方法同上,计算结果列于表中。 (2) 斜杆 ' '22 11,,sin sin l l y y l l θθ=?=?

1 1.236 sinθ === ()() ''' 1212 11 , 22 l l y l l y Ω=+?Ω=+? 式中' 111 1 ''' 1 88 , l l l y l y y y y y - === + E0A1: 12 82.89 9.21,82.89,0.1, 1.236 1.11 92.1 l l y α ====?= 1 92.1 1.1151.23 2 Ω=??=m A3E4:' 22 55,26 55.26,29.43, 1.2360.742 92.1 l l y ===?=, ' 11 29.439.210.742 1.2360.371, 6.14 92.10.7420.371 y l ? =-?=-== + , 6.14 0.1 55.26 6.14 α== + , '' 1 3.07 9.21 6.14 3.07,0.1 27.63 3.07 lα =-=== + , () 1 6.1455.260.74222.78 2 Ω=+?=m, ()() ' 1 3.0727.630.371 5.70 2 Ω=+?-=-m, 22.78 5.7017.08 Ω=-= ∑m 其余斜杆按上述计方法计算,并将结果列于表中。 (3)吊杆 1.0 y=, 1 118.429.21 2 Ω=??=m 3恒载内力 p N p =Ω ∑,例如 02 E E:18.030.14542.54 p N kN =?= 45 E A:() 18.0 5.4497.92 p N kN =?-=- 55 A E:18.09.21165.78 p N kN =?= 4活载内力 (1)换算均布活载k

渡槽结构计算书

目录(

1. 工程概况 重建渡槽带桥,原渡槽后溢洪道断面下挖,以满足校核标准泄洪要求。目前,东方红干渠已整修改造完毕,东方红干渠设计成果显示,该渡槽上游侧渠底设计高程为165.50m,下游侧渠底设计高程为165.40m。本次设计将现状渡槽拆除,按照上述干渠设计底高程,结合溢洪道现状布置及底宽,在原渡槽位重建渡槽带桥,上部桥梁按照四级道路标准,荷载标准为公路-Ⅱ级折减,建筑材料均采用钢筋砼,桥面总宽5m。 现状渡槽拆除后,为满足东方红干渠的过流要求及溢洪道交通要求,需重建跨溢洪道渡槽带桥。新建渡槽带桥轴线布置于溢洪道桩号0+,同现状渡槽桩号,下底面高程为165.20m,满足校核水位+0.5m 超高要求,桥面高程167.40m,设计为现浇结合预制混凝土结构,根据溢洪道设计断面,确定渡槽带桥总长51m,8.5m×6跨。上部结构设计如下:渡槽过水断面尺寸为×1.6m,同干渠尺寸,采用C25钢筋砼,底及侧壁厚20cm,顶壁厚30cm,筒型结构,顶部两侧壁水平挑出1.25m,并在顺行车方向每隔2m设置一加劲肋,维持悬挑板侧向稳定,桥面总宽5m,路面净宽4.4m,设计荷载标准为公路-Ⅱ级折减,两侧设预制C20钢筋砼栏杆,基础宽0.5m。下部结构设计如下:下部采用C30钢筋混凝土双柱排架结构,并设置横梁, 由于地基为砂岩,基础采用人工挖孔端承桩,尺寸为×1.2m,基础深入岩层弱风化层1.0m,盖梁尺寸为4××1.2m。 2.槽身纵向内力计算及配筋计算

根据支承形式,跨宽比及跨高比的大小以及槽身横断面形式等的不同,槽身应力状态与计算方法也不同,对于梁式渡槽的槽身,跨宽比、跨高比一般都比较大,故可以按梁理论计算。槽身纵向一般按满槽水。 图2—1 槽身横断面型式(单位:mm) (1)荷载计算 根据规划方案中拟定,渡槽的设计标准为4级,所以渡槽的安全级别Ⅲ级,则安全系数为γ =,混凝土重度为γ=25kN/m3,正常运行期为持久状况,其设计状况系数为ψ=,荷载分项系数为:永久荷载分项 系数γ G =,可变荷载分项系数γ Q =,结构系数为γ d =。 纵向计算中的荷载一般按匀布荷载考虑,包括槽身重力(栏杆等小量集中荷载也换算为匀布的)、槽中水体的重力、车道荷载及人群荷载。其中槽身自重、水重为永久荷载,而车道荷载、人群荷载为可变荷载。 槽身自重: 标准值:g 1k =γ ψγV 1 =×25××5+×2×2+×+×+×+×+×2+× 2)=(kN/m) 设计值: g 1=γ G。 g 1k =×=(kN/m) 水重:标准值: g 2k =γ ψγV 2 =××(×)=(kN/m)