土方填筑碾压试验方案

一、工程概况

本方案根据监理批复(科海[2014]技案批复007号)意见,重新编制。

肥西县三河镇丰乐河沿岸综合治理工程是巢湖亚行贷款水环境治理工程确定的项目,位于三河镇镇区,是巢湖污染综合治理必要的工程措施。该工程对彻底清除小南河及其支流主要污染、改善三河镇河流水质、恢复巢湖水生态环境将起到十分重要的作用。

水环境综合治理工程范围为支流A、支流B、支流C、支流D、支流E、支流F全长约4.579km的河道,包括底泥清淤及处置、河堤加高增厚、护砌及护坡工程。

主要施工内容包括:河道开挖清淤、河堤填筑及基础处理,河岸生态挡墙、生态护坡和青石栏杆等。

二、编制依据和适用范围

1.《堤防工程施工规范》(SL260-98);

2.《土工试验规程》SL237-1999;

3.施工图纸设计要求和招标技术规范。

三、土方填筑碾压试验

(一)碾压试验的目的、准备及碾压场地选定布置

1.碾压试验目的

根据业主监理指定的填筑土料,在施工现场拟定不同的碾压技术参数,分区进行不同填筑料的碾压试验,通过试验达到以下目的:

1.1核实填筑土料室内击实试验结果的合理性;

1.2 检查压实机具的性能是否满足施工要求;

1.3 选定合理的施工压实参数,如:铺土厚度,土块最大粒径,土料含水量的适宜范围,以及机械压实方法和压实遍数;

1.4 研究有关质量控制技术要求和质量检测方法,以及现场安全控制措施等;

1.5确定运输、摊铺和碾压等机械的协调和配套。

2.碾压试验准备

2.1选择试验土料

碾压试验前,必须对指定料场进行的调查,掌握整个料场开采土料的物理力学性质,

以便选择代表性土料进行碾压试验,使其碾压参数具有代表性。

2.2做室内试验,求最优含水量和最大干容重

为了解填筑土料的压实性能,我们首先对同一种填筑土料,要选择几种不同的含水量,在室内进行了试验,计算得到了指定土料的最优含水量是19.5%,最大干密度1.62g/m 3 。

试验土料,在试验前一次备足,并使其含水量误差不超过±1%。 3. 试验场地的选择和布置

在支流A 终点附近左岸空地上,选择一块较平整的场地,作为试验场地,平整压实。 (二)碾压试验步骤 1.规划试验场地

对试验场地压实、整平,选择一块面积10×60m2的试验场地,对这块试验场地进行精细整平、压实、测量,按10×15m2为单元划出控制网络,将试验场地分成边长10×15m2的4块,依次编号为w1、w2、w3、w4,见图1。

2.室内试验

在准备试验场地的同时,对取土区指定试验土料作室内击实试验,得出最大干密度和最优含水量。

3.现场碾压试验

根据逐渐收敛法,先选择含水量为击实试验所确定的最优含水量的土料做试验,各块场地单独堆放土料200m3。

如试验土料天然含水量较最优含水量大,则进行翻晒;如试验土料天然含水量较最

优含水量小,则采用高压喷水的方式,使之接近最优含水量。并备好土料用雨布覆盖,

每次只采用与最优含水量接近的土料作这试验土料。

试验选择施工中计划所用施工机械:即5t自卸车运土,74kw推土机摊铺,6~8t 压路机进退、错距碾压。

在w1、w2两块试验单元内铺土厚度20cm,在w3、w4两块试验单元内铺土厚度30cm。土铺好平整后,用水准仪测量,铺土厚度允许误差为5mm。

各块铺土厚度合格后,用压路机碾压4遍后,取样试验,测量各项试验数据;再继续碾压至6遍、8遍,分别取样,测量各项试验数据。

根据以上三次试验成果,同设计压实度进行比较,得出最佳碾压遍数。注意在试验单元区距边3m以内不得取样。

两块场地的结果相比较,误差较小时采用此最佳碾压遍数。确定此时最佳碾压遍数n。

试验时,采用5t自卸车运土,74kw推土机摊铺,5t压路机进退错距碾压。

(在碾压的试验的同时,对取土区的土料作击实试验,得出最大干密度和最优含水量)。

除按与最优含水量接近的土料试验外,再按天然含水量进行试验,方法重复步骤上1~3。

4.试验描述、取样

现场碾压试验均进行描述和取样工作。

试验过程中,对试验压实土体的结构状态、是否产生剪力破坏、原状土结构破坏情况及其破坏深度,上、下压实土层的结合情况等,进行详细描述

当每一试验单元土料铺好后,要测量铺料厚度、干密度与含水量;压实后应测定表层翻松层的厚度与有效压实料层的厚度;测定压实后的干密度及含水量;用150~300cm3的环刀,每一场试验检测点数应为12个,并应均匀分布于试验层上。

5.试验成果分析整理

试验完成后及时将试验资料进行系统整理分析,绘制成果图表,编写试验报告。

(1)绘制干容重、含水量与碾压遍数、铺土厚度等的关系曲线,见图2。

(2)绘制最佳参数(包括复核试验)情况下的干容重、含水量的频率分布曲线与积累频率曲线(亦称合格率曲线),以确定设计干容重合格率,见图3。

6.试验报告编写、上报

在试验期间,要作好各种原始试验数据的记录、整理、分析,根据试验结果,总结配套机械的施工效率、合理的碾压遍数、铺土厚度以及松铺系数等试验参数。

根据以上试验成果,结合本工程的具体条件,确定施工碾压参数及碾压方式,在试验报告中提出以下成果总结,分析设计标准的合理性。

(1)土料最大干容重、最优含水量及其控制范围,并与室内击实试验成果比较,

和干容重的关系曲线示意图

~h 3

30 铺土厚度、压实遍数,最优含水量,

最大干容重的关系曲线示意图

图3

分析其合理性。

(2)确定压实干容重的合格率。

(3)压实土的物理理学性质,土体的结构状态,剪力破坏情况等。

(4)提出施工参数:铺土厚度、碾压遍数。

(5)上下层的结合情况及其处理措施。

(6)其他施工措施与施工方法,如压实、铺土、刨毛等。

将根据试验成果而总结试验报告,上报监理部进行审批。

经批准后的施工参数,将作为施工参数,以指导本工程土方填筑施工。

(三)碾压试验注意事项

碾压试验所用施工方法及施工机械,要与施工过程采用的方法和施工机械相同,并注意以下问题:

1.试验过程中,严格控制土质、含水量以及各种试验参数,避免试验成果混乱。

2.每组试验开始后,应连续进行,避免时间过长,土料含水量发生变化影响试验成果;试验人员,宜全部固定。

3.试验成果由专人及时整理分析,找出成败原因,以便修订下一步试验计划及试验参数、方法等。

(四)碾压试验主要配置

1.主要人员配置

1)技术指导:李学志

2)现场指挥:曹祥伟

3)试验指导:秦卫

4)取样员:吕斌斌

5)现场测量:袁云飞

6)内业试验:雷蕾

7)现场记录:陈锋

2.主要试验设备配置

1)电子天平200g 1台

2)电子天平1000g 1台

3)温控烘箱鉴定 1台

4)环刀 5套

5)皿盒 50个

3.主要测量设备配置:

1)水准仪 1台

2)30m钢尺 1把

4.主要碾压设备配置:

1)5t自卸车运土 2辆

2)74kw推土机摊铺, 1台

3)5t压路机 1台

4)1m3挖掘机 1台

(五)碾压试验土料及使用范围

1.碾压土方填筑土料:取土区,粒径≤8cm。

2.使用范围:生态挡墙背后填筑土。

四、土方填筑施工方法

(一)土方填筑施工工艺流程

土方填筑实际上是每一工作面填筑分段施工,每段作业面长度根据现场施工强度和技术要求确定。土方填筑施工工艺流程,见图4:

d、在场地中线一侧的相连两个试验小块,铺设土质、天然含水量、厚度均相同的土料,中线另侧的两个试验小块,土质和土厚均相同,含水量较天然含水量分别增加或减少某一幅度(根据填筑土料击实试验确定范围)。

2.基础验收

土方填筑前,对填筑基面进行杂物清理、排除积水,对已完砼进行隐蔽工程进行验收,经验收合格后方可进行填筑作业。与建筑物接触部位的填筑土要待砼或砌体强度达到规定强度后方可填筑。

3.现场碾压试验

填筑施工前,取有代表性的填筑料进行现场试验,确定铺土厚度、压实遍数、土料最佳含水量等有关施工参数,报监理工程师审批。

经审批后的试验参数,用于指定施工。

4.测量放线、计量

根据施工图在填筑作业面上测放出填筑边线位置、平面高程,并将控制点引出填筑作业面以外、明显标记;根据填筑断面和高程,计算填筑工程量,报监理工程师复核。

5.铺料

自卸车卸料采用后退法,自卸车一车一点卸料,呈梅花形布料。

分段填筑,各段设立标志,以防漏压、欠压和过压。上、下层的分段接缝位置错开。

大面积填筑,采用5t自卸车运至填筑作业面,人工配合推土机摊铺、整平,每层铺土厚度不超过30cm;小面积的土方填筑,人工摊铺,一般铺土厚度20cm左右。

根据土料含水量和天气情况,采用翻晒或洒水的方法,控制填筑土料的含水量高于最佳含水量±2%,使土料达到最佳压实效果。

6.平料

采用推土机推平至预定厚度及平整度,必要时辅以人工耙平,达到起伏差和平整度的要求。

7.碾压

7.1根据画好的碾压路线,由施工人员指挥,按预定遍数进行进退错距法碾压,每次错距0.5~1m,碾压6~8遍,行走速度采用1~2档,行车速度不大于2km/h。

碾压机械行走方向是长度方向,碾迹重叠1/4轮迹,

7.2 测量沉陷观测点高程,与压前相应点高程之差即为碾压沉陷值(压缩量),碾压开始后既进行测量,每碾2遍后测量对应点的沉降量。

7.3终碾后,用环刀法测定密度。对挖出的土料测定含水率检测。

7.4刨毛作业:在碾压完毕后,下一层填筑前对上一层填筑表面进行刨毛处理,刨毛采用反铲履带在填筑层面上反复行走进行刨毛。对填筑面进料运输线路上散落的松土、杂物以及车辆行驶、人工践踏、内平台形成的干硬光面,在铺土前彻底清除,并洒水湿润。

7.5 填筑试坑,将试坑挖出试料全部均匀填筑原坑,并碾压密实。

(四)现场取样检测

取样贯穿土方填筑的施工过程。配备经验丰富的质检人员,对土方填筑的各个环节进行质量控制,随时检查填筑料含水量、铺土厚度、压实遍数、层间结合、压实度等,

发现问题及时处理。

1.取样检测顺序

⑴碾压前填筑材料击实试验。

⑵碾压场地平整度测量。

⑶铺料前高程测量。

⑷铺料后高程测量。

⑸进行挖坑含水率测定。

⑹碾压后高程测量。

⑺碾压后挖坑进行干密度。

⑻层面结合检测。

2.主要取样检测内容

⑴土料含水量

在取土场要提前进行含水量检测,其含水量应在土料的最优含水量±2%范围以内。如果含水量过大,土料摊铺后应进行翻晒,如果含水量偏小,土料摊铺后采用洒水车按照计算的水量进行洒水,然后进行虚土搅拌,使土料的含水量保持均匀。为碾压试验做好准备。

⑵铺层厚度与碾压沉降测量

采用精密水准仪进行测量,测点间距为平行碾压行走方向为1m ,垂直碾压行走方向2m。

铺料前测量碾压场基层高程,铺料后测量土料层顶面高程,求出铺层厚度,铺层厚度误差宜控制在5%左右;每碾压2遍测量土料层顶面高程,求出碾压沉降量,沉降测量精度为1mm。沉陷测量采用水准仪测量,测点网格2m×2m,精度±1mm。

⑶干密度检测

终碾后每次各取样数12个,采用环刀法取样,测定干密度值。密度测定,采用环刀法,环刀基本参数应符合GB/T15406-2007规定,精确至0.01g/cm3。

⑷含水率试验

碾前、碾后每场各进行4点含水率测定,共计8点。含水率测定,采用烘焙法,连续烧2次,精确至0.01g。

⑸层间结合检测

测定压实后土层厚度,并观察压实土层底部有无虚土层、上下层面结合是否良好、有无光面及剪力破坏现象等,并作记录。

五、土方填筑质量及安全保证措施

(一)施工质量保证措施

(1)在土方填筑施工中,积极推行全面质量管理,建立健全施工质量保证体系和各级责任制。严格按照设计图纸、修改通知、监理工程师指示及有关施工技术规范进行施工。对工程质量严格实行“初检、复检、终检”的三检制。

(2)采用先进的测量仪测放点线,严格控制填筑边线和的轮廓尺寸。

(3)土方填筑施工前精心进行填筑施工组织设计的编制和土方填筑碾压参数的设计,以确定合理的含水率、铺料厚度和碾压遍数等参数并报经监理工程师审查批准,具体实施过程中再通过现场碾压试验个断优化调整,使其尽量达到最优。

(4)建立现场工地试验室,配备足够的专业人员和先进的设备,严格控制各种填料的级配并检测分层铺料厚度、含水率、碾压遍数及干容重等碾压参数,保证在填筑过程中严格按照确定的碾压参数和施工程序进行施工。

(5)碾压施工过程中严格按照规范规定或监理工程师的指示进行分组取样试验分析,做到不合格材料不填筑,下面一层施工未达到技术质量要求不进行上面一层料物的施工。

(6)有效排除工作面的积水并防止场外水流进填筑工作面内,确保干地施工;雨季时做好防雨措施,确保填筑施工质量。

(7)施工过程中重点检查各土方填筑部位的质量、土方填筑厚度和碾压参数、碾压机械规格、重量(施工期间对碾重每季度检查一次);检查碾压情况,以判断含水量、碾重等是否适当;检查层间光面、剪切破坏、漏压或欠压层、裂缝等;检查纵横向接缝的处理与结合。

(二)施工质量检测和控制

(1)土方填筑的施工工艺,包括采、运、卸、平、压等工序,必须根据料场地形、机具性能、土方填筑方量、强度等因素经过现场碾压试验最终确定。

(2)现场严格检查填筑有关技术参数及指标是否达到设计要求,对铺料厚度、平

整情况、颗粒级配、最大粒径限制、含水量、搭接带搭接宽度等进行检测和检查。

(3)来料必须经现场施工质检验收,符合设计要求才能填筑;

(4)严格控制厚度、压实参数,压实合格后才准铺筑上层料。推土机摊铺及时、保证随卸随铺。按设计要求控制铺料的厚度。振动碾平行于轴线进行碾压,相邻两段交接带碾压搭接,顺碾压方向不小于0.30~0.50m,垂直碾压方向搭接l~1.5m。碾压遍数不小于确定的参数,防止欠压、漏压。边角、接头等部位采用小型振动碾压实。

(三)施工安全保证措施

(1)按照有关安全操作规程、技术规范、修改通知及工程师指示精心组织施工。

(2)土方填筑施工自下而上分层进行,严禁使用自上而下或其它违反常规施工程序的施工方法。

(3)土方填筑时,必须在基坑边坡的顶部及设计开挖范围线以外,开挖截水沟,有效拦截排除边坡范围以外的地表水、渗水、积水等,防止水流冲测造成边坡垮塌或坍滑。

(4)在基坑土方填筑边线以外,设置防护栏杆等,防止落石伤人或坠落事故的发生。

(5)对从事机械驾驶的操作工人必须进行严格培训,经考核合格后方可持证上岗。

(6)土方填筑所有工序的施工必须严格遵守有关安全操作规程和技术规范,严禁违章违规施工。

(7)在整个施工过程中,由经验丰富的安全检查人员随时对各施工机械、车辆的状况等进行检查监督,严禁施工机械带病施工,同时对各种事故隐患提前进行检查清除,防患于未然,将事故隐患消灭在萌芽状态之中。

(8)对施工全过程进行严格的安全管理,杜绝安全事故的发生,确保施工安全。

肥西县三河镇丰乐河沿岸综合治理工程项目经理部 2014年6月14日

土方工程施工方案全

土石方工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:xx 日期:年月日 目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章场区周边条件及地质 第四章土方工程的主要特点 第五章土方工程主要施工方法和技术组织措施

第一章编制依据 一、xx牧场项目施工图 二、现行国家施工验收规范、技术标准、操作规程及河北省地方规定。 第二章工程概况 本工程名称xx牧场,本工程位于河北省石家庄市xx县,泌乳牛舍一、二、三、青年牛舍、后备牛舍、青储窖结构形式:轻钢结构 第三章场区周边条件及地质 一、.场区周边条件 拟建场区位石家庄市xx,北面xx山。 二、场区岩土工程地质条件 场地整体地形丘陵山地,场平区域内有成片的苗木。 三、地层岩性 根据本次勘探揭露情况,场地地层主要以粉土、粉砂、砂石为主,呈稍湿、松散状态。 第四章土方工程的主要特点? (1)?本工程开挖、回填土石方量巨大,压实度要求达到90%,土料含水量和碾 压质量要严格控制。工期相当紧。? (2)?场区内有树木需进行处理,赔偿工作与施工同时进行。? (3)?施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度 大,需精心施工。? 第五章土方工程主要施工方法和技术组织措施 一、施工准备工作? 1、技术准备工作?

(1)?落实项目部人选,组建强有力的项目经理部。? (2)?认真审阅施工图纸,参加设计交底和图纸会审,针对图纸中存在的问题和错误提出修正意见。? (3)?复测控制桩并制定测量方案。? (4)?组织工程技术人员熟悉施工图纸,编制详细的施工方案,进行技术、安全、防火培训,做好技术、安全交底,安排好有关的试验工作。? 2、施工准备工作? (1)?全面检修进场施工的机械设备,以保证施工前设备运转正常。? (2)?编制施工计划,安排施工顺序,协调各工序及各专业间的配合工作。? (3)?落实相应的施工人员,并进行岗前培训和教育。? (4)?做好材料和工艺设备的计划安排工作,使之满足连续施工的要求。 3、机械安排? 挖掘机、推土车、渣土车配备齐全 二、施工总部署 1、部署原则 (1)?施工部署的总方针为“四全三优先”,即全力以赴,全方位作业,全公司参与,确保全胜;人力、财力、物力优先。? (2)?发挥我公司拥有大批各类专业技术管理人员、有足够的大型土石方 施工机械以及具有多个类似工程施工经验的优势,加强对该项目的运作和管理,圆满实现业主的各项目标。? (3)?公司在人力、物力、财务上予以倾斜,在施工机具设备、周转材料、劳动力等方面加大投入,从而达到集中优势力量在较短的时间内生产出最优的产品、创造出较好的经济效益和社会效益的目的。? (4)?采用先进合理适用的新技术、新工艺、新材料,加快工程进度,提高工程质量,降低工程成本,多快好省地完成工程任务。 (5)?采用项目法进行施工管理:以项目经理为首的整个项目部,严格执行ISO系列标准,使施工全过程处于受控状态。明确各自的权利和义务,以质量为目标,以安全生产、文明施工、现场综合管理为考核标准,确保施工任务的圆满完成,为业主提供满意的产品。?

土方填筑碾压施工方案

土方填筑碾压施工方案 1、土方填筑碾压施工准备 (1)施工测量放样 在开工前, 按监理机构提供的测量基本数据、精度要求校测基本控制点和基线的测量精度,并复核其资料和数据的准确性, 并提交报告与业主和监理工程师。 根据确定的控制点及基线进行填筑轮廓放样,会同监理人进行断面测量,双方校签测量成果及计算土方工程量,提交报告与发包人,待批复后即可进入实质施工阶段。 (2)填土表面清基土方填筑前,先将地表基础面杂物、杂草、树根、表层腐植土、泥炭土、洞穴等全部清除干净,清理范围超过设计基面边线外50cm;高低结合处每填一层前先用推土机沿堤轴线推成台阶状,交接宽度不小于50cm地表先进行压实及基础处理,测量出地面标高,断面尺寸,经验收合格后,方可进行回填。 (3)土料采运回填土料首先利用开挖利用土料,不够部分才用料场土料。 1)土料开采程序 料场复查-料场规划-现场生产性开采、碾压试验-土料开采、 运输 2)土料开采施工方法 A. 料场复查 在施工合同签定后,根据业主指定的料场的地形、地质等条件,复查料场的开采范围、占地面积和有效储量;对选定的土料场进行复查的内容如下: ①剥离层厚度,有效层厚度及夹层的分布情况;

②料场的分布、开采、储存及装运条件; ③料场的地质构造及水文地质条件; ④通过取样试验,核实料场土料的物理力学特性; ⑤土料物理力学特性复核重点是比重、天然容重、天然含水量、流塑限、颗粒级配、最优含水量、最大干容重、压缩系数、渗透系数等。复查的结果报送监理工程师,并编制料场施工措施计划。 B. 料场规划根据对料场地形、地质、水文、气象、交通、开采条件等的复查的结果, 依据各个堤段的上堤需要量等要求,划定采区,分期使用。 料场规划应包括开采工作面的划分和运输线路,以及排水系统、堆料场和弃碴场的布置等,根据料场规划和用料进场安排提出分期分批用地计划,便于征地。规划中考虑备用开采工作面,以供调节使用。 C. 现场生产性试验开工前在规定料场选取有代表性采区的填筑料,进行与实际施工条件相仿的现场生产性试。 料场开工前,应根据监理工程师的指令在规定的料场选取有代表性采区的填筑料,进行与实际施工条件相仿的现场生产性试验,取得最终的施工参数,在试验前3 天,应向监理工程师递交一份现场生产性的试验方案和计划,经批准后才能实施。 土料开采试验应对开采方式、开采机械的开采效果等提出试验成果。 土料含水量控制在最优含水量与高出最优含水量3%的范围内。 填筑土料含水量如果低于最优含水量,应根据当时气候条件适当加水进行调整,加水方式以洒水为主,采区及料堆内禁止用水管集中注水,

土方回填碾压试验方案

土方回填碾压试验方案 一、工程概况 郑州市牛口峪引黄工程年引黄河水总量为8505万m3,最大引水流量为15m3/S,工程主要建设内容分为三部分:水源工程、输水干线工程和荥阳支线工程。 输水干线工程为自邙岭顶部牛口峪村,向东南依次穿过枯河、连霍高速、索河、西南绕城高速及须水河等,最终沿化工路到达西流湖。输水干线规划线路长34.7Km,设计流量为15 m3/S,采用双排预应力钢筒混凝土管(顶管为预应力钢筒混凝土顶管,弯头及短管为钢管),荥阳支线分水口以上管径为2.8m,荥阳支线分水口以下管径为2.0m。 郑州市牛口峪引黄工程支线管道土建施工一标段:桩号E0+000.0~E1+917,E2+435.0~E4+200,荥阳支线分水口至南水北调北侧一级保护范围线和南水北调南侧一级保护范围线至穆寨。本工程主要施工内容为:DN2000管道铺设长约3468m,管径2.0m、空气阀井7座,控制阀井3座,DN2000控制阀安装4个,DN200空气阀7个,DN200闸阀7个。钢管管件安装29个等,包含施工图纸及工程量清单范围内所含全部内容。 主要工程量为:土方开挖为15.39万m3;土方回填13.45万m3。 二、编制依据 1)施工合同文件、招标文件及施工组织设计 2)本工程施工设计图纸、设计技术交底 3)《土工试验规程》(SL237-1999) 4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015) 5)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); 6)素土击实试验报告 三、碾压试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; 2、检查压实机具的性能是否满足施工要求;

堤身土方填筑碾压试验方案

堤身土方填筑碾压试验方 案 The latest revision on November 22, 2020

堤身土方填筑碾压试验方案 一、编制依据 1、《蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标施工设计图纸》; 2、《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》DB32/T 2334.1—2013; 3、《水利水电工程施工规范》等相关国家规范; 4、《堤防工程施工规范》; 5、现行的国家已发布实施的有关规范、标准、规程和相关的法律、法规、规章、制度; 6、我单位类似工程的施工经验、现有的资源情况和施工能力。 二、工程概况 蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标堤防工程级别为1级。“蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标段”主要内容为:桩号39+200~43+690段堤防填筑;DZ0+000~DZ8+222段堤防填筑;堤顶道路新建工程。 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;

4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 四、试验段及填料来源 1、试验段布置:根据现场施工情况综合考虑,堤防填筑试验段定在桩号“41+200~41+600”段。 2、填料来源:填筑土料主要来源为摊面土方。已对填料土样进行试验。满足设计要求(详见土工试验报告)。 五、试验段人员、施工机械配置 主要施工管理人员配置表 参加实验段施工的生产工人有10名机械操作手及汽车驾驶员、5名普工。 2、试验段施工机械配置表

土方碾压试验施工方案

目录 一、试验目的 (1) 二、试验依据 (1) 三、填筑料源 (1) 四、大型机械碾压试验 (1) 二、试验目的 (3) 三、试验依据 (3) 四、填筑料源 (4) 五、大型机械碾压试验 (4) 六、小型夯实机具碾压试验方案 (11) 七、试验检测 (15) 八、碾压试验检测成果整理 (17) 九、质量控制措施 (17) 十、施工人员及机械投入情况 (18) 十一、施工参数的收集几整理 (9)

土方填筑碾压试验 一、试验目的 在施工现场根据不同的碾压技术参数进行不同填筑料的碾压试验,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: 1.1检查压实机具的性能是否满足施工要求; 1.2选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 1.3确定有关质量控制技术要求和检测方法,现场安全控制措施; 1.4运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 二、试验依据 2.1 《土工试验规程》SL237-1999。 2.2 淮河入江水道整治工程(安徽天长段)施工Ⅴ标段招标文件技术条款。 三、填筑料源 3.1 土方回填所用料源为业主指定的土场土料,土料中无杂草、树枝和生活垃圾等杂质。 四、大型机械碾压试验

5.1 填筑材料 回填材料技术指标及要求 5.2 施工机械设备及仪器 现场生产性试验设备:推土机一台,徐工单钢轮YZ14JC型压路机一台,PC200(1.0m3)挖掘机1台,自卸车2台。 测量仪器:DSZ2水准仪。 试验仪器:电子秤、环刀等。 5.3 试验场地布置 碾压试验场地选在取土区。试验前用推土机将试验场表层腐殖土等不合格土及草皮、树根等杂物清除。清理边界应在碾压试验基面边线外0.3m~0.5m。基底清理完成后,报请监理工程师进行验收,如不合格必须继续清理,直至达到相关技术要求。基底验收合格后,试验人员取原土进行试验,如达不到规范要求的压实度(95%),采用振动碾

道路土方开挖回填碾压施工方案

伺服工业园麒麟大道施工方案 第一篇编制说明和依据 (一)伺服工业园施工图纸和业主要求。 (三)国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。 第二篇工程概况 伺服工业园麒麟大道全路段长653.689米。 路幅宽度:路幅宽度20米。 工程内容:清除全路程(即K0+023.196—)53.689)植被、杂物。土方开挖、土方回填、碾压。 第三篇施工进度计划 本工程工期为25个日历天,有效工期从业主签发的开工通知第二天算起。 第四篇施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工大临设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为200㎡。 3. 施工总平面管理 为了减少各种料具的二次倒运距离,有计划地组织现场平面及立体交叉作业,最大限度地利用场地,提高劳动生产率,真正做到安全生产和文明施工,本工程的施工平面管理工作,由项目经理负责,实行分片包干管理,责任到人,未经同意,任何人不得随意更改。 第五篇施工部署 一、施工准备 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。

1、施工前组织有关单位做好现场交接工作,布设施工用电线路,用水管线和临建设施。 2、组织工程技术人员认真熟悉图纸,全面掌握施工图纸内容,提出方便施工的合理化建议。 3、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案,以利于有效地指导现场施工。 二、项目管理机构 根据工程规模和特点,公司组建工程项目经理部,对工程项目的质量、安全、工期、文明施工和工程成本等进行统筹管理,以确保工程优质高速地如期完成 三、施工力量组织 根据工期要求配备足够的施工力量,合理分工,科学管理,具体配备如下: 土方施工队:主要负责道路开挖、回填工程、碾压的施工。 四、施工作业班次 根据计划安排和工序穿插,充分利用有效时间和空间,合理安排作业班次,原则上采取两大班作业,作业时间限制为7—23时。 第六篇主要施工方法及技术措施 1、本工程的施工程序如下: 施工准备→测量放线→路基土方开挖工程→土方回填→土方碾压。 由项目总工负责组织编制实施性施工组织设计,在正确贯彻国家各项技术规范,政策和法令中,积极推广应用新技术、新工艺,依靠公司雄厚的科技实力促进科技进步,科学地组织施工,实施性施工组织设计经公司批准后报监理和业主审定执行。 2、道路施工测量 本工程分项工程全长653.689米。整个施工路段基本上为直线段,为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确,根据工程特点,拟采取如下测量方案: a.测量设备设置:设置测量组一组,配备水准仪1台,红外线全站仪1台。 b.设置坐标控制网及水准点:为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点,用全站仪敷设三级

土方碾压试验方案86942

河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工五标土方回填碾压试验方案 (合同号:NSBD-ZKPT/SG-05) 南京市水利建筑工程有限公司 周口市南水北调配套工程施工五标项目部

2013年6月25日编制:王晓露盛尔勤李永瑞李凤强审核:陈伟 审批:李后善

目录 一、工程概况 (3) 二、试验目的 (3) 三、试验依据 (3) 四、填筑料源 (4) 五、土方填筑碾压试验 (4) 六、试验检测 (6) 七、碾压试验检测成果整理 (7) 八、质量控制措施 (7) 九、施工人员及机械投入情况 (8)

土方回填碾压试验方案 一、工程概况 1、概述 本工程为南水北调周口供水配套工程,该标段位于周口市商水县境内,输水管道线路总长6.11公里,主干线起点张庄乡大郭庄、干线桩号116+060,终点位于张庄乡双庙村、干线桩号122+170;输水管道管径DN2400,管材PCCP,标段内建筑物7座,穿越老枯河倒虹吸一座,穿越高速立交桥及引道顶管工程6处;阀井、镇墩及设备安装等。 本工程土方填筑主要集中管道沟槽、顶管工作井、接收井处,回填土方约55万方。为确保管道沟槽土方填筑施工顺利进行,项目部结合施工现场实际情况,特编制土方回填碾压试验方案。本方案对土方回填工艺试验的具体布置、试验流程作以简单阐述,确保现场试验顺利进行。 2、工程地质情况 工程场区揭露地层主要为第四系全新统冲积成因的重粉质壤(a1Q4)、上更新统冲积成因的重粉质土、粉细沙(a1Q3),共分五个土岩体单元。该段地下水主要分布在4、5、6、7层重粉质壤土处,水位埋深一般1.35—4.7米。 二、试验目的 根据合同文件规定的压实机械、料源,拟在施工现场根据不同的碾压技术参数进行不同填筑料的碾压试验,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: 1、核实填筑土料室内击实试验结果的合理性; 2、检查压实机具的性能是否满足施工要求; 3 、选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 4、确定有关质量控制技术要求和检测方法,现场安全控制措施; 5、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 三、试验依据 1、《堤防工程施工规范》SL260-98。 2、《土工试验规程》SL237-1999。 3、南水北调周口市供水配套工程工程施工招标文件技术条款。

土方回填施工专项方案

一.工程概况 本项目位于常德市屈原公园改造项目第二标段,属滨水休闲区,有紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头工程,此施工方案是桩基基础施工部分,基础地质与现场情况如下: 1.地质情况:淤泥:灰黑色,主要是粘性土组成,含有有机质,有异味,干强度及韧性中等,厚度0.8m- 2.3m;粉质粘土:黄褐色,主要粘性土组成,稍有光泽,无震荡反应,干强度及韧性中等,厚度: 3.5m-5.0m;圆砾:黄褐色,灰白色,主要成分石英质及砂岩质,粒径一般大于2mm,级配较好,含少量粘性土和细砂,饱和,中密。 2.淤泥深度:根据地质报告点ZK37、ZK43、ZK44堪布点接近本工程施工部位,其钻孔柱状图所得淤泥厚度分别如下:2.3m、0.6m、0.8m,取其平均厚度为1.23m。 3.现场实测标高:湖面黄海标高为31.6;湖底黄海标高为30.0;打桩操作平台需要高出湖面1m,黄海标高为32.6;因此素土回填厚度为3.33m,表层砖渣回填厚度为0.5m(表层用于桩机承载),回填总厚度为3.85m;经测量需要填土面积为3537.86㎡;填土临水边线全长287.39m,全部从护城湖驳岸边延伸至湖面。 根据以上地质与现场实际情况对紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头基础土方回填施工方案如下: 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,并做好检修工作。 1.施工的目的 首先通过回填给紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头的桩基础工程施工提供施工作业面,同时也给打松木桩与土袋围堰提供了工作平台。

2.施工前准备 1、测量准备工作 1.1测量仪器的校准 进场前,已将水准仪和全站仪交有资质的单位进行校核,并出具校准合格报告。 1.2导线水准点的测量依据 根据已批复的导线、水准点复测结果,对首件段进行施工测量。 3.施工设备和现场情况 3.1在施工现场左右两侧修建施工便道,用来满足施工所需的土方量及施工机械的进出。 3.2准备供电设备和抽水机械。 三、施工工艺流程 先回填再做基础清淤换填处理施工工艺流程为:施工前测量→现有驳岸线开始卸土→逐部分层回填夯实土方至建筑线以外5米→修建施工便道及硬化作业面(填50cm砖渣)→测量桩位→打钢筋混凝土预制桩→土袋围堰打入松木桩(建筑线以外2.5米)→基础承台、基础梁的土方开挖→基础处理(堰塘淤泥基础)→垫层硬化→下道工序 四、施工方法 1.测量放线 1)定位控制点:按业主提供的建设工程规划定位图,用全站仪和50米钢卷尺引测,在现场设二处坐标点,用钢尺丈量平面及开间尺寸,便于施工过程中校核,经校核无误后插上定位标志。 2)标高控制:从附近相对较高等级导线基准点用水准仪和塔

土方填筑碾压试验方案

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 (补充试验) 山西省水利建筑工程局晋城白马寺人工湖工程项目部报告日期:二零一一年六月十二日

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 1.目的 1.1核实填筑设计标准的合理性。 1.2通过试验为大坝及湖区土方填筑选择满足设计要求的、合理的碾压技术参数(铺土厚度、碾压遍数);适宜的土料含水率范围值;取土、卸料、平整、碾压等施工方法,以指导大坝及湖区全线施工。 2.试验依据 2.1《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83; 2.2《土工试验规程》SL237-1999; 2.3相关《设计文件》。 3.试验用料 3.1试验用料为业主指定的位于人工湖北侧1#土场的土料。 3.2试验用料的击实试验 按SL237-1999方法进行击实试验,采用标准击实仪,25击次,锤重2.5kg,落距30.5cm,单位体积功能为592.2KJ/m3,试样制备采用干法。 3.3试验用料做击实试验一组,人工湖北侧1#土场取土料,最大干密度和最优含水率分别为ρdmax=1.72g/cm3、ωop=18.3%(见土击实报告),以此数据做为本次碾压试验的压实度控制指标。 4.碾压试验的机械组合及碾压机械的技术指标 4.1机械组合见下表表1 机械名称单位数量 1m3挖掘机台 1 20T自卸汽车辆 2 160HP推土机台 1 自行式振动平碾台 1

4.2自行式振动平碾主要性能指标 表2 型号 工作质量(T) 外形尺寸 (mm ) 振动频率(HZ ) 激振力(KN ) 名义振幅(mm ) 行驶速度(km/h ) LG520A 20 6240×2440×3210 28 351/200 1.9/1.0 2.2/4.5/9.2 5.场地布置及要求 碾压试验场地规划在湖区东侧进水口附近。 为确保试验场地基础的平整和坚实,在规划的场地范围内对原基础清表50㎝后,碾压6遍,经取样检测干容重大于设计干容重1.60g/cm 3,在其上铺土厚20㎝~30cm 找平,采用自行式振动平碾静压两遍,振压6遍后,经测量填土不再下沉,经取样检测干容重均大于设计干容重1.60g/cm 3。 6.碾压试验 6.1碾压试验的工艺流程如下图 N 测松铺厚度 20T 汽车运输,进占法卸料 挖掘机立面取土 160HP 推土机平料 静压2遍 振压4、6、8遍 测振压后的沉降量

土方碾压试验施工方案1

目录 一、工程概况 (1) 二、试验目的 (1) 三、试验依据 (1) 四、试验要求 (1) 五、填筑料源 (1) 六、碾压试验 (2) 七、试验检测 (6) 八、碾压试验检测成果整理 (7) 九、质量控制措施 (7) 十、施工人员及机械投入情况 (7) 十一、施工参数的收集及整理 (8)

土方填筑碾压试验 一、试验目的 在施工现场根据不同的碾压技术参数进行不同填筑料的碾压试验,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: 2.1核实填筑土料室内击实试验结果的合理性; 2.2 检查压实机具的性能是否满足施工要求; 2.3 选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 2.4 确定有关质量控制技术要求和检测方法,现场安全控制措施; 2.5运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 三、试验依据 3.1 《土工试验规程》SL237-1999。 3.2 天长市川桥河治理工程施工标招标文件技术条款。 四、试验要求 建筑物和堤防填筑前必须清除基坑底部的积水、杂物等。建筑物墙后1m范围内回填土须用小型压实机具夯实;回填土要求分层夯实,每层厚度不得大于20cm,建筑物部位填土压实度为0.92,堤防部位填土压实度为0.90;混凝土等结构达到设计强度后回填。所有回填土分段处应留有坡度、错缝、搭接,所有填土均需考虑顶加填土高度的沉降量。 五、填筑料源 5.1 土方回填所用料源为业主指定的土场土料,土料中无杂草、树枝和生活垃圾等杂质。料源为粉质粘土,堤防回填土最大干密度为:1.67g/cm3,最佳含水量为19.65%;建筑物最大干密度 1.66g/cm3,最佳含水量为19.46%。 六、碾压试验回填材料技术指标及要求

碾压试验方案正讲解

路基土方填筑碾压试验方案 中建太中银铁路工程第六项目部进口段 二〇〇六年十月十七日

目录 1 碾压试验目的 2 碾压场地平面布置 3 试验依据 4 工期 5碾压施工机具 6 试验用料 7 碾压试验段场地布置及要求 8路基填筑料填筑方法及碾压方法 9 拟定土方填筑高度及碾压遍数 10 碾压试验检测方法及质量检测项目 11质量保证措施

路基土方填筑碾压试验方案 1、碾压试验目的 路基土方填筑碾压试验段是为路基施工提供准确的施工数据。 1.1检查填料压实后是否能够达到设计要求; 1.2 检查压实机具的性能是否满足施工要求; 1.3选定合理的施工压实参数:铺土厚度、含水量的适宜范围、碾压施工方法和碾压遍数; 1.4确定有关质量控制的技术要求和检测方法; 1.5检查施工机具匹配是否合理。 2、碾压场地平面布置 碾压场地平面布置图 长度98m 2m 长度98m 2m 长度100m 路基全 幅宽度 1区铺筑厚度30cm 2区铺筑厚度40cm 3区铺筑厚度50cm 土方填筑碾压试验前应将试验段基底进行清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。 3、试验依据 3.1《铁路路基施工规范》 TB10202-2002 3.2《铁路路基工程施工质量验收标准》 TB10414-2003 3.3《铁路工程土工试验规程》TB10102-2004 3.4相关《设计文件》 4、工期、工程量 该试验段工期为2006年11月10日至2006年12月10日,该试验段三七灰土630M3,普通土填筑1700M3。 5、碾压施工机具

5.2自行式振动碾主要性能指标见下表 5.3碾压试验段施工机具与施工现场施工机具相符。采用一台小松220挖掘机立面式开采装车,运输车辆采用15t工程自卸车,路基填筑料粗平采用220型推土机进行平土,精平采用平地机。路基填筑料碾压机具采用16t拖式羊足振动碾进行碾压和16t自行式平碾(平碾主要用于经编土工格栅铺设时碾压)。 6、试验用料 6.1 试验用料采用DK548+500料场土料,该区土料为砂粉土(C组)最大干密度为1.88g/m3,最佳含水量为11.6%报告编号TZY-T-6-11。 6.2 试验用料的击实试验结果(见附表1《土工试验报告》)。 7、碾压试验段场地布置及要求 碾压试验段定在DK547+800-DK548+100段300米范围内。为确保试验场

土方回填试碾压施工方案 2

CB01 施工技术方案申报表 (泓兴【2014】技案号) 说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

福建省晋江防洪工程试验段西溪英溪支流墩坂堤段(安溪)工程 土方回填试碾压施工方案 编制单位:浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 编制日期:二0一四年九月八日

编写:审核:

一、工程概况 1、工程概况 本工程施工范围:西溪英溪支流墩坂堤段(安溪)位于安溪县城厢镇墩坂村,该河段上游为格林枋大桥,下游至省道308线英溪大桥,墩坂堤段(安溪)位于该河段左段。设计桩号YXZ0+079.76~YXZ2+328.84。防洪堤堤段线长2249.08米。新建建筑物包括:防洪堤、水闸及穿堤管等。 本工程等别为IV等,防洪标准为20年一遇,堤防等主要建筑物级别为4级,本工程区地震基本烈度为VII度,堤防工程不作抗震设计,水闸结构按7度抗震设计。 1.1防洪堤工程概况 本工程左岸堤轴线桩号YXZ0+079.96~YXZ0+642.18和桩号YXZ0+813.35~YXZ2+096.31段防洪堤采用土堤结构,桩YXZ0+642.18~YXZ0+813.35和YXZ2+096.31~YXZ2+328.84段采用钢筋混凝土防洪墙和C20埋石砼砼防洪墙,桩号YXZ2+096.31~YXZ2+196.24段上部采用C20埋石砼挡墙,下部采用护坡形式,YXZ0+079.96~YXZ0+708.22段平台高程为26.00~25.00,护脚挡墙顶高程24.00~22.50m;YXZ0+708.22~YXZ2+328.84段平台高程25.10~23.00m,护脚挡墙顶高程22.20~20.50m。 防洪堤工程主要施工内容有:围堰、基坑排水、表土清理、堤基开挖、碎石垫层、素砼垫层、C20埋石砼挡墙、C25钢筋砼防洪墙底板、C25钢筋砼防洪墙立板、防洪墙、干砌条石护坡、浆砌条石齿墙、浆砌块石护底、堤身夯填土方、堤反反滤排水沟、草皮护坡、三维植物网垫护坡、防浪墙、压顶及栏杆、泥结石道路、穿堤排水管、渐变段等本工程等别为IV等,防洪标准为20年一遇,堤防等主要建筑物级别为4级,本工程区地震基本烈度为VII度,堤防工程不作抗震设计,水闸结构按7度抗震设计。 二、堤身土方填筑工程施工程序、方法 1、概述 本工程土方填筑项目主要为YXZ0+79.76~YXZ2+328.84防洪堤堤身土方填筑(利用开挖土)约105713m3,堤身土方填筑及墙后回填(外购土取土3km)171865m3,临时施工便道土方挖除约47462m3。本工程施工范围长,且施工地点各自分隔,拟分为五个施工区施工,各个施工段配置相应的施工人员和施工机械,互不干扰的、独立的进行施工,并增加施工人员、机械额投入,最大限度的保证施工质量和施工进度。 2、填筑施工方法选择 堤身大面积回填主要采用自卸汽车运输,配以推土机推土,为加强效果可采取加入坡

土方碾压试验方案

土方填筑现场碾压试验方案 一、工程概况 宝丰郏县段是南水北调中线一期工程总干渠平顶山段(沙河南~黄河南)的组成部分。 本段起点断面设计流量315m3/S、加大流量375m3/S、本段渠道纵比降为1/26000 。 本标段为宝丰郏县段第五施工标段,设计桩号为SH(3)41+660.2- SH(3)48+900,标段长度7.2398 km,标段内共有各类建筑物12座,其中河渠交叉1座、左岸排水3座、公路桥3座、生产桥5座。 二、编制依据 1)南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)宝丰郏县段第五施工标段招标文件,合同编号:HNJ-2010/BJ/SG-005; 2)南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)宝丰郏县段第五施工标段投标文件,合同编号:HNJ-2010/BJ/SG-005; 3)与本工程有关的其它文件; 4)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); 5)《土工试验规程》(SL237-1999); 6)《堤防工程施工规范》(SL260-98); 7)《设计通知》编号:PDS-2010-1; 8)《土工试验报告》委托编号:NSBD/BJ-2011V0304; 三、碾压试验目的 1)核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; 2)检查凸块振动碾机具的性能是否满足施工要求; 3)选定合理的施工压实参数:铺土方式、铺土厚度、填筑含水量、压实方法和碾 压遍数; 4)确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 四、碾压时间安排 结合工地进展情况,适时确定碾压试验日期。 五、主要技术指标 1)土方填筑工程开工前,在青龙河右岸取土场开挖填筑料,按照《土工试验规程》(SL237-1999)进行与实际施工条件相仿的碾压试验,并根据其所得的试验成果确定 填筑粘粒含量、塑性指数、渗透系数、有机质含量、水溶盐含量、天然含水率pH值等 参数。土料的碾压试验内容如下: ①用于填筑的土料,应进行开采、装料、运输、卸料和碾压试验,并进行含水量

土方回填试碾压施工方案-2doc资料

土方回填试碾压施工 方案-2

CB01 施工技术方案申报表 (泓兴【2014】技案号)

说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。 福建省晋江防洪工程试验段西溪英溪支流 墩坂堤段(安溪)工程 土方回填试碾压施工方案 编制单位:浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 编制日期:二0一四年九月八日

编写:审核:

 1.1防洪堤工程概况 本工程左岸堤轴线桩号YXZ0+079.96~YXZ0+642.18和桩号YXZ0+813.35~YXZ2 +096.31段防洪堤采用土堤结构,桩YXZ0+642.18~YXZ0+813.35和YXZ2+096.31~YXZ2+328.84段采用钢筋混凝土防洪墙和C20埋石砼砼防洪墙,桩号YXZ2+096.31~YXZ2 +196.24段上部采用C20埋石砼挡墙,下部采用护坡形式,YXZ0+079.96~YXZ0+708.22段平台高程为26.00~25.00,护脚挡墙顶高程24.00~22.50m;YXZ0+708.22~YXZ2+328.84段平台高程25.10~23.00m,护脚挡墙顶高程22.20~20.50m。 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

3、工地现场仪器设备配置表 现场施工试验以施工单位委托具有资质的检测单位出具的试验检测报告为准,工地现场试验检测设备为施工中自检使用。 六、填筑试验施工参数 1、设计要求:堤身填筑采用粘性土、含水量在最优含水量±3%左右,渗透系数≤1*10-6cm/S,压实度≥0.95(轻型击实),粘粒含量大于20%,土料内不得含有植物根茎,砖瓦垃圾等。堤防填筑施工期间应分层进行,分层压实厚度拟定为25cm。 2、松铺厚度:实验区松铺厚度拟定25cm、30cm、35cm。 3、碾压工艺:采用振动碾静压1遍+弱振1遍+强振1~4遍+弱振1遍+静压1遍; 4、最大干密度:根据《击实试验报告》为1.52g/cm3; 5、填料含水量:填料含水量与最优含水量偏差±3%左右,最优含水量根据《击实试验报告》为19.9%。

土方填筑碾压施工方案

昌明镇栗山移民新村项目 土方填筑碾压 施工方案施工单位:贵州遵义鸿发 建筑工程有限公司审核人:编制人:日期: 土方填筑碾压施工方案 1、土方填筑碾压施工准备

(1)施工测量放样 在开工前,按监理机构提供的测量基本数据、精度要求校测基本控制点和基线的测量精度,并复核其资料和数据的准确性,并提交报告与业主和监理工程师。 根据确定的控制点及基线进行填筑轮廓放样,会同监理人进行断面测量,双方校签测量成果及计算土方工程量,提交报告与发包人,待批复后即可进入实质施工阶段。 (2)填土表面清基土方填筑前,先将地表基础面杂物、杂草、树根、表层腐植土、泥炭土 等全部清除干净,清理范围超过设计基础面边线外50cm,高低结合处每 填一层前先用推土机沿堤轴线堆成台阶状,交接宽度不小于50cm地表 先进行压实及基础处理,测量出地面标高,断面尺寸,经验收合格后,方可进行回填。 (3)土料采运回填土料首先利用开挖利用土料,不够部分才用料场土料。 1)土料开采程序 料场复查-料场计划―现场生产性开采、碾压试验-土料开采、运输 2)土料开采施工方法 A.料场复查 在施工合同鉴定后,根据业主指定的料场的地形、地质等条件,复查料场的开采范围、占地面积和有效储量;对选定的土料进行复查的内容如下: ①剥离层厚度,有效层厚度及夹层的分布情况; ②料场的分布、开采、储存及装运条件;

③料场的地质构造及水文地质条件; ④通过取样试验,核实料场土料的物理力学特性; ⑤土料物理力学特性复核重点是比重、天然容重、天然含水量、流塑限、颗 粒级配、最优含水量、最大干容重、压缩系数、渗透系数等。复查的结果报送监理工程师,并编制料场施工措施计划。 B、料场规划 根据对料场地形、地质、水文、气象、交通、开采条件等的复查结果,依据各个堤段是上堤需要量等要求,划定采区,分期使用。 料场规划应包括开采工作面的划分和运输路线,以及排水系统、堆料场和弃碴场的布置等,根据料场规划和用料进场安排提出分期分批用地计划,便于征地。规划中考虑备用开采工作面,以供调节使用。 C、现场生产性试验 开工前在规定料场选取有代表性采取的填筑料,进行与实际施工条件相仿的现场生产性试验。 料场开工前,应根据监理工程师的指令在规定的料场选取有代表性采区的填筑料,进行与实际施工条件相仿的现场生产性试验,取得最终的施工参数,在试验前 3 天,应向监理工程师递交一份现场生产性的试验方案和计划,经批准后才能实施。 土料开采试验应对开采方式,开采机械的开采效果等提出试验成果。 土料含水量控制在最优含水量与高出最优含水量3%的范围内。填筑土料含水量如果低于最优含水量,应根据当时气候条件适当加水进行调整,加水方式以洒水为主,采区及料堆内禁止用水管集中注水,以防局部含水量过高而不

道路土方开挖回填碾压施工方案

道路土方开挖回填碾压施工方案

XXXX大道土方工程 施 工 方 案 二零一六年七月 XXXXX大道施工方案 第一篇编制说明和依据 (一)XX工业园施工图纸和业主要求。 (三)国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。 第二篇工程概况

伺服工业园麒麟大道全路段长XXXX米。 路幅宽度:路幅宽度X米。 工程内容:清除全路程(即K0+023.196—)53.689)植被、杂物。土方开挖、土方回填、碾压。 第三篇施工进度计划 本工程工期为X个日历天,有效工期从业主签发的开工通知第二天算起。施工技术方案申报表 (中国水电十三局[2012]技案号) 合同名称:安徽省水阳江下游近期防洪治理工程(宣城市部分)土建工程施工Ⅲ标承包人:中国水利水电第十三工程局有限公司合同编号:SYJZLSG-201203

说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 安徽省水阳江下游近期防洪治理工程(宣城市部分) 土建工程施工Ⅲ标 土方施工专项方案 批准:

审查: 编写: 中国水利水电第十三工程局有限公司 安徽省水阳江防洪治理土建施工Ⅲ标项目部 二〇一二年十一月二十日 土方施工专项方案 堤防填筑施工的工艺流程为:施工准备→基底处理→分层填筑→摊平整平→控制含水率→机械碾压→修坡→质量检验→单元验收。 一、取土区规划 本合同段取土区分为两部分:一:天宝圩堤段填筑土方业主指定利用稻堆山滩地土,二:猫儿湖旁道堤段填筑土方利用河道疏挖土。 二、排水措施 为了保证土方原料的质量,河道土方必须满足堤防工程填筑要求,土壤含水量适合回填,在土方开采时,必须考虑有效的降排水措施,以保证填筑用土的含水率在规范要求的范围内,并且在土方开挖时,有利于施工机械的行走运输。 对于土方开采场:在土方开挖前,首先将现有沟道进行清理梳通,进行地表水的抽排,沿取土区外侧1.5~2m开挖一道主截水沟,在低矮处适当堆高土埂,拦截外部地表水进入取土坑。取土区内根据取土场的取土深度开挖排水沟,增加0.5作为排水沟的深度控制值,稻堆山挖取平均近3米深,主截水沟挖深取3.0~4.0m左

右,以保证将地下水位降至取土土层以下0.5m以上。然后,在与主排水沟相垂直的方向按80m间距开挖支截水沟。在沟与沟的交叉处开挖积水坑,利用潜水泵将积水坑中的积水抽排至土埂外侧。随着取土深度的加深,截水沟网将提前予以加深,在准备阶段,提前开挖截水沟,同时根据取土情况及时增加支沟数量。 三、取土场清基 用于填筑堤身的土料,在土方开采之前为了保证填筑土料的质量,需要对取土区进行彻底清基。 清基时首先对取土范围内的植被、建筑垃圾等杂物进行清除。清基范围包括基层表面的淤泥、腐植土、泥炭土等不合格土和草皮、杂填土等杂物。清基深度平均为15cm左右。清基根据取土场的使用情况分批清理,防止一次性清理之后表层又长出杂草等不利于取土的植物和二次污染,同时也避免由于清基带来的水土流失。 根据清基土料情况,对于清除的废物、废渣采用推土机推运至指定地点摊平,然后用自卸汽车就近运至弃土场。 四、填筑土料的选择与开采 1、开工前对取土区的填筑合格土料进行核查,核查内容包括土料开挖厚度、数量;土质与天然含水量;必要时进行土料物理力学性能复合试验(颗粒组成、粘性土的液塑限和击实等)。 2、根据取土区的用途采取降水方式,用于堤身加培的的取土区在开采前必须采取措施降低地下水位,便于开采和机械行走,保证土料质量。 3、填筑土料的土质选择 ⑴填筑土料宜选用壤土、粉质壤土、砂质和粉质粘土。 ⑵淤泥或天然含水率高且粘粒含量过多的粘土、粉细砂及水稳定性差的膨胀土、分散性土等,不能做填筑土料; 五、取土区的安全防护 1、取土区的降水深沟应设置明显标志和警示牌,避免人员误入沟槽发生的安全事故。 2、沟槽深度超过2m,开挖时应放坡,坡度不得陡于1:1,以防止塌方导致的