文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国内外高层建筑空调系统优化设计新方法分析

国内外高层建筑空调系统优化设计新方法分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/684520649.html,

国内外高层建筑空调系统优化设计新方法分析

作者:郭振雷

来源:《中华建设科技》2013年第12期

【摘要】本文主要介绍近几年来建筑空调设计单位在承接高层办公楼设计中所采用的一些新设计方法,并结合国外的最新空调工程设计节能规范和个人的心得体会予以综合评述。

【关键词】建筑空调设计;节能;优化;新方法

1. 空调风系统

在论及空调风系统的变化和新进展时,需要再重申一点,即我们的讨论主要是针对以办公为主要功能的高层办公楼建筑而言,需要把以居住为主要功能的宾馆客房撇开不谈。因为对于宾馆、公寓之类建筑的空调方式,可以说至今还没有出现其他任何一种能比风机盘管这种水——空气方式更为成熟、适用和经济有效的空调方式。

2. 变风量空调方式的应用。

2.1不少办公楼还都不得不采用带独立新风的风机盘管系统这样的空调方式。然而,风机盘管系统存在不少问题,其中最大的问题就是滴水问题。另外,办公楼开间大,其隔间随用户的变换,需频繁改变,如果采用风机盘管机组,则其固定的送风口和回风口将很适应隔间的调整。基于上述种种因素的考虑,现在有些高级办公楼的空调工程已决定摆脱风机盘管系统,取而代之的是变风量空调方式。

2.2按笔者的分析与归纳,这一系统具有一个很明显的特征,即系统的层次清楚。概括起来讲,可以归纳为3个层次:楼、层、区。其具体的含义是:

(1)第1层起,全楼设一套中央新风处理机组,这是一个定风量式(CAV)系统,专门用于向各层送固定数量的新风。

(2)第2层次,每层设1套或2套空气处理机组和相应的一次送风系统。这是一个变风量式(VAV)系统,其送风量可根据送风干管内的静压传感器进行自动调节。另外,其送风

温度可由1只温度传感器进行预先设定的定值控制。

(3)第3层次,每1个分区设1台风机混合箱,或其他类型的终端,后者也像风机盘管一样,暗装在吊顶内。风机混合箱根据所在分区的温度状况,由温度传感器控制一次风的风量,然后通过软管分别送到各个送风口。风机混合箱有两种:一种用于内区,其中只有1台风机和过滤器,不含任何热交换器;另一种适用于周边区,其中除风机和过滤器外,还装有一组

相关文档