本系统工程实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等必须至少符合以下有关标准和规范:

《住宅设计规范》GB50096-2011

《城市夜景照明设计规范》JGJ-T163-2008

《市政工程设计技术管理标准》

《建筑工程设计技术管理标准》

《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2007)

《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2012)

《室外环境照明指南》(CIE-37)

《都市城区照明指南》(CIE-92)

《泛光照明与装饰工程照明指南》(CIE-94)

《城区照明指南》(CIE-136)

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《住宅建筑规范》GB50368-2005

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《系统工程技术规范》GB50/98-94

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000

《城市住宅区和办公楼电话通信设施标准》YD/T 2008-1993

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》GB50169-2006

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010(2011年版)

《电工电子产品基本环境实验规程实验A:低温实验方法》GB/T 2423.1-2001 《电工电子产品基本环境实验规程实验B:高温实验方法》GB/T 2423.2-2001 《电工电子产品基本环境实验规程实验C:恒温、温湿实验方法》GB2423.3-81 《信息技术设备的量和单位》GB4943-95 GB 4943-2001

《LED显示屏通用规范》SJT11141-2012

《灯的控制装臵第10部分:放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求》GB19510.10-2009

《灯具一般安全要求与试验》GB 7000.1-2007

《投光灯具安全要求》GB 7000.7-2005

《固定式通用灯具安全要求》GB 7000.201-2008

《嵌入式灯具安全要求》GB 7000.201-2008

《投光照明灯具光度测试》GB/T 7002-2008

《照明灯具反射器油漆涂层技术条件》QB/T 1552

《灯具电镀、化学覆盖层》QB/T 3741

《灯具油漆涂层》QB/T 1551

《灯具-第1部分:一般要求与试验》IEC 60598-1

《灯具-第2-5部分:特殊要求-投光灯具》IEC 60598-2-5

《灯具-第2-1部分:特殊要求-固定式通用灯具》IEC 60598-2-1

《灯具-第2-1部分:特殊要求-嵌入式灯具》IEC 60598-2-2

《灯的控制装臵第1部分:一般要求和安全要求》GB 19510.1

《灯用附件放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器性能要求》GB/T 15042-2005 《套接紧定式钢导管电线管施工规范》

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

任何其它有关的现行规范及行业规范。

上述标准应是最新且已实施的版本,投标人使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。投标人应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范,明显的差异点要重点说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时,才能被招标人接受。

二、技术要求

1.总则

本章说明本工程供应及安装所需的基本技术要求。投标单位根据已提供图纸对相应部份进行细化及深化,直至达到施工图要求深度。

2.一般要求

1)所有送抵工地的设备均须为全新的。

2)安装前的设备需装箱保护。

3)深化设计和安装施工必须符合国家、行业和当地的规范要求。

3.质量保证

所提供的设备及材料除招标方指定外,其余宜采用国产优质品牌,最终须通过建设方确认。

4.资料呈审

需提交完整的产品资料和样品包括技术数据、材料及设备的装配图、测试证明书等以供审批。

5.各类产品要求包括但不限于如下要求:

5.1 灯具

1)所有非led 灯具功率因数≥0.9,灯具具体参数要求和灯具品牌详见“灯具选型图

册”。

2)灯具寿命参照《灯具图册》

3)对所有非标或定制灯具,投标单位必须提供产品样本或设计样本。

4)所有灯具安装,必须充分考虑已完成或未完成的内、外装、环境小品效果,与之协

调。灯具配光曲线满足设计要求。

5)各类灯具(如:LED洗墙灯)安装必须充分考虑散热问题,采取必要措施,保证散

热和隔热,如果因承建单位原因,未考虑散热,导致后期整改的,承建单位需无条件配合整改,且发生的相关费用均由承建单位承担。

6)各投标单位应充分考虑灯具选型与外装窗框尺寸不足问题,选型应与外装风格形式

上统一,灯具应与外装造型融为一体,不可有较大反差。

7)投标单位须提供灯具安装位臵、安装方式、发光方式的相关图纸。

5.2 电缆电线

1)电缆电线技术参数详见图纸要求;L1、L2、L3、N、PE等各相颜色按色标配臵;多

芯线缆需加接线耳,压接烫锡,标示为数码或印刷字体。

2)线缆在桥架内按回路成束布臵。

3)数据线缆、控制线缆采用符合国家标准的国产优质产品,接线端需有明确标示。

4)光纤:室内单模光缆。

5.3 桥架、线管、安装支架

1)线管:详见图纸要求。

2)桥架(线槽):冷轧板材,厚度不小于《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31∶2006

要求;表面喷塑处理,颜色按业主方要求;出强电井部份按防火分割封堵。

3)安装支架:通长吊杆热镀锌。

4)强弱电缆宜分开独立敷设,若共用桥架的中间应用金属隔板隔开,保证不对弱电信

号产生不良影响。

5.4 配电箱

1)材质:户内:冷轧钢板;户外:不锈钢,带锁,带遮雨棚。

2)板厚:门板:不小于1.0MM。

3)框架:粱不小于2.0MM。

4)箱体:大于700MM可采用1.5MM,小于700MM可采用1.2MM。

5)涂装:户内:喷塑。

户外:须涂防锈漆(不锈钢除外)。

6)面漆颜色:按业主方要求。

7)柜内导体:全部采用铜排联接,铜排的大小要满足电流发热条件及整定电流值;接

零铜排同相铜排;接地铜排为相铜排的1/2,小于16A以下,接地排同相铜排,必须设接地端子排及出线端子排;盘柜线路使用线槽安装,相序有色标。

8)防护等级:户内IP20,操作时防护等级达到IP20;户外IP55以上,操作时防护等

级达到IP20。

9)断路器品牌:施耐德或同等档次。断路器分断能力:MCCB:≥35KA。MCB: 进

线6KA,回路出线:4.5KA。

10)配电箱回路控制方式:配电箱回路控制方式:采用智能控制方式(通讯协议包括

BACnet,TCP/IP,EIB等。夜景照明子系统应开放其设备的各层通信协议)。可设定各种开关灯模式,以实现各种效果场景模式和节能。

5.5 LED灯光控制器、配电箱回路控制方式

1)灯光控制器建议选用提供灯具的知名厂家(见后附件),计算机类设备必须为商用类

型,满足全天24小时连续运行需要。

2)当使用PC机为控制服务器时,品牌:LENOVO、HP、DELL,酷睿I5及以上/2GB

内存/500G/康宝光驱/10~100M网卡/17吋液晶显示(响应时间≤8ms),各类接口齐全,并制作“一键还原”功能,制作光盘备份。

3)数据传输:光端机设备为国内优质产品,数据铜缆考虑两端防浪涌功能(光纤除外)。

4)控制最大点数应预留有10%容量。

5)灯光变化效果自然流畅。

6.其它

1)若有深化设计须画出系统图,注明所用设备、材料的产地规格型号及主要技术指标。

2)防雷:考虑进户线路和主要设备的防雷设计,可抵御一般性的感应雷和浪涌的袭击。

3)外墙施工时不得破坏原建筑防水,应采取相应的防水措施。

7.报价要含有各系统的全过程,如:设备、桥架、线缆、施工、调试、维护、培训等,

且施工材料和施工工艺要满足国家、行业、和当地行业主管部门的特殊要求。

8.中标单位要负责协调完成当地地区行业主管部门对本项目的审核和验收,并承担所

需费用。

9.进场时间:2014年9月15日,完工时间:2014年11月15日,工期两个月时间。

三、材料设备及灯具技术参数

1.灯具技术规格表。

1)灯具参数:详见本工程夜景照明工程“灯具图册”;

2)灯具限定品牌如下:

Led灯具品牌:上海飞利浦、上海乐雷、上海大峡谷、上海光联

常规灯具品牌:AD、亚明、飞利浦、欧司朗、雷士

开关电源:衡孚、明纬

控制器:与灯具品牌相同

2.L ed灯具限定光源:CREE(原厂封装)、欧司朗、飞利浦任选其一。投标人上报led

灯具时,必须上报光源品牌和光源封装厂;业主将进行抽样检测,若灯具光源与规定品牌不符,则扣除剩余未付工程款并处以合同总价的10%的罚款。

3.非LED灯具光源推荐品牌:GE、欧司朗、飞利浦任选其一。投标人上报灯具时,

应同时上报光源、电器品牌;业主有权进行检测或抽检,若与规定品牌不符,则处罚剩余未付工程款的10%。

4.所有灯具应满足配光曲线和配光角度的要求,避免造成散光和光强不足的现象。

5.中标单位所选品牌需得到厂家单位授权,授权书中需指定本项目。

6.灯具送样:灯具图册内所有灯具均需送样。

四、消防安全材料设备清单及使用技术要求

施工现场管理规定

施工现场管理规定 第一节管理目标 1、在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、北京市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使安全生产工作与生产任务紧密结合,保证施工人员在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生,以安全促生产。 2、强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,杜绝死亡事故,确保无重大工伤事故。 第二节组织管理 1、成立由项目经理部项目经理为首,有各外施单位负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作。 2、项目经理部项目经理与外施单位负责人签订安全生产责任状,使安全生产工作责任到人,层层负责。 3、完善安全生产管理保证体系。 第三节管理制度 1、建立“安全生产管理委员会”工作例会制度,总结前一阶段的安全生产情况,布置下一阶段的安全生产工作。 2、各分包施工单位在组织施工中,必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班,不得空岗、失控。 3、严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施,在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时,应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施,否则任何人不得擅自更改方案和措施。 4、建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。 5、建立并执行班前安全生产讲话制度。 6、建立并执行安全生产检查制度。由监理单位每半月组织一次各施工单位安全生产负责人参加的联合检查,对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象,开出“隐患问题通知单”,各施工单位在收到“隐患问题通知单”后,应根据具体情况,定时间、定人、

泛光照明供应及安装工程管理要求及界面划分

项目概述 工程概况****** 2. 2.1 工作目标 质量管理目标 满足现行国家建筑工程质量验收规范“合格”的标准。确保获得河南省优质工程奖——建设工程中州杯、结构工程中州杯争创获国家级质量奖----“鲁班奖” 2.2 工期管理目标 幕墙工程:2013 年7 月25 日 消防验收:2013 年8 月25 日 主体:2014 年 5 月1 日开业 写字楼:2014 年3 月15 日竣工验收 2.3 安全文明施工管理目标 符合职业健康安全管理体系GB/T28000 的要求。杜绝死亡、重伤及重大机械事故,无火灾事故;轻伤率控制在3‰以内。获得省级安全文明施工工地。 2.4 环境管理目标符合环境管理标准GB/T24000 的要求,创造良好的施工环境,营造绿色建筑,做好工程周边公益、环保事业,给周边居民一个良好的生活环境。 2.5 为发包方及租户服务的目标为租户提供积极、主动、高效的专业服务,处理好与设计、监理、顾问、设备材料供应商及专业分包的关系,与参建各方形成一个团结、协作、高效、和谐和健康的有机整体,共同促进项目综合目标的实现。 2.6 劳务管理目标遵守政府劳务管理规定,以人为本,建立和谐健康的劳资关系,杜绝出现影响社会安定环境的情况发生。 3. 工期要求 投标时必须提交工期计划、主要施工节点计划和设备材料采购计划,具体开工日期以发包方通知为准。工期管理目标 正式电通电:2013 年 5 月31 日 主体:2012 年10 月1 日结构封顶 写字楼:2013 年4 月30 日结构封顶 幕墙工程:2013 年7 月25 日 消防验收:2013 年8 月25 日主体:2014 年5 月1 日开业 写字楼:2014 年 3 月15 日竣工验收 泛光照明投标方需配合总承包工程总体工程进度,且需要配合完成总承包工程主要过程节点。 4. 泛光照明供应及安装工程基本要求 4.1 室外泛光照明工程招标书工程要求(以下简称“本技术要求”)是对室外泛光照明工程的设计、供应、安装和技术服务所提出的要求,投标方必须严格响应。 4.2 本技术要求、随本招标文件发出的招标图纸以及在招投标过程中提出的其他技术要求补充文件,均为本工程整体技术要求的组成部分。 4.3 投标文件对本技术要求所提出的所有内容必须逐条列出,并明确回答是否能够响应。投标单位对本技术要求的响应情况,将作为技术标评定的重要依据。 4.4 本工程所选择的设备、器械、材料以及整个工程的实施,必须符合国家有关标准、行业标准及当地政府主管部门的有关规定。 4.5 所有招标图纸中未表示出来的而在本技术要求中提及的,或是在技术要求中未提及而在招标图纸中已表示清楚的内容,投标方都必须加以完善,并须在回标时以显著方式加以特别说明;对于招标文件中未能考虑到的内容,投标者须在回标时提出合理的建议方案。 4.6 投标文件深化设计要求? 投标单位必须结合投标所用产品的技术特点,有针对性地对图纸进行校核、完善与补充。中标单位在实施过程中必须使用技术要求选择的产品或系统,中标单位必须无条件实现本

泛光照明技术规范及技术要求(DOC)

泛光照明技术规范及技术要求分析 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)应该按照最新国家标准(GB50300-2013),原标准已废止。所有依据的相关国家规范标准应按最新规范标准执行。另《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002在今年8月份出新规范,新规范出台后均按新规范标准执行。 2、呈交文件 A.对于那些不作任何修改的在标准产品目录之列类,应提交产品 目录相关页。这些产品目录相关页应清楚地说明所有的随灯具 配备的元件和所有响应的产品数据(包括灯泡、镇流器的质 量、镇流器的制造厂商和型号、输入电压、输入功率、材料、 完成面、配件和/或可选项目、和任何以书写形式阐述说明的 杂项)。如果某页所描述多于一个灯具型号,其余无关的资料 应画掉。 B.呈交的文件必须是由制造厂商准备或制造厂商在当地的代表机 构准备并清楚地印有制造厂商和其代表机构的名字。 C.标准产品之列灯具: a)一份带有防伪造金属反光印章的产品证书以及所 有要求审批的申请文件。 b)灯具含有多于一个灯罩时,呈交的订货图纸应包 括各灯罩及固定灯罩的各部件的外形尺寸。 D.非标产品类灯具,如客户订造、改装、直线连续安装灯具,提 供由制造厂商出具的蜡纸图。这些图纸上应画有灯具结构详 图、直线连续安装灯具的长度、灯泡外形、电源输入装置安装 位置、镇流器安装位置、吊装式灯具的吊杆(线)安装位置、 灯具表面材质、以及灯具各部件材质表。图纸必须是按比例 的。安装单位应向制造厂商提供所有作安装直线连续安装灯具 用的墙壁顶部藏灯凹处现场实际外形尺寸。如果需要安装墙壁 投射反光元件或挡光板,图纸应表示出灯具与墙壁或相邻垂直 面之间关系。

工程施工现场管理办法

工程施工现场管理制度(办法) 一、目的 为了使本工程各项管理工作满足公司管理要求,确保施工管理的各项工作有序、按标准在受控状态下进行,实现本项目的管理目标,特制定本管理制度(办法)。 二、管理目标 1、质量管理目标:主体结构确保达到合格标准。 2、安全管理目标:无轻伤以上安全事故及责任事故。 3、文明工地建设标准:确保本工程达到省级安全文明工地。 4、工期目标:按合同工期。 三、管理依据 1、《招投标文件》。 2、《施工合同》、《监理合同》。 3、《施工组织设计》。 4、施工图纸等设计文件。 5、国家、项目所在地的地方现行施工规范、验收规范、法律法规行政性文件等。 四、质量管理 1、施工单位应按照既定质量目标,按照国家法律、法规、国家现行规范、强制性条文、设计文件、招投标文件要求认真组织施工。 2、施工单位应制定且实可行的质量保证体系和质量控制措施,并报监理、工程部确认后执行。

3、施工单位必须加强员工的质量教育,牢固树立创优意识;并定期组织技术及质量人员、工人进行规范、标准、操作的培训学习,监理单位督促执行。 4、施工单位必须保证所制定的质量保证体系运转正常,所制定的保证措施能够执行具有可操作性。 5、任何分项工程施工之前,施工单位必须对作业人员作书面的技术及质量标准的交底,监理单位检查后备案。 6、监理单位应经常检查施工单位操作工人对质量验收规范、操作工艺流程情况的掌握情况,对达不到要求敦促整改,视情节扣除施工单位质量处罚金500~1000元,整改后仍不能满足要求的清退出场。 7、施工单位的质检员要认真做好质量检查验收工作,做好分部分项工程的质量评定工作,真正做到现场实测实量,避免因自检不合格就报验收的现象。 8、监理单位应严格按照监理人员要求,恪守监理职业道德,杜绝向施工单位“吃、拿、卡、要”的现象发生。一经发现,扣除监理费用200~1000元,仍不改正的予以清退出场。 9、监理单位应加强平行检查、巡视检查,认真做好抽检、验收和旁站工作。在验收以前对施工单位所存在的问题及时告知、敦促改正,争取做到施工单位报验时一次通过。监理单位应配合施工单位做到现场24小时施工的报验工作。 10、上道工序未经监理验收签字认可,不得进行下道工序施工。对于隐蔽部位(包括混凝土局部缺陷处理)的分项、分部工程,报于监理的同时,必须报业主项目部工程人员参加验收。未经报验通过,私自进行隐蔽的,扣除施工单位1000~5000元的质量处罚金,并进行返修,通报批评。 11、在需要监理旁站的关键部位、关键工序、关键工艺,监理单位应书面提交监理

照明灯具技术要求

1、照明灯具技术要求 一、产品基本要求 1)照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定,照明灯具的现行标准如下:●《灯具的一般要求与实验》GB7000.1-2015 ●《投光灯具安全要求》GB7000.7-2005 ●《固定式通用灯具安全要求》GB7000.10-2008 2)当灯具发热部件紧贴在可燃材料表明上时,必须采用带有F标志的灯具。以免采用一般灯具,导致可燃材料的燃烧,发生火灾事故。 3)灯具和光源采用招标书内推荐的合格供应商的产品,必须获得CCC中国国家强制性产品认证证书。生产企业必须通过ISO9001:质量管理体系认证。 4)灯具芯片采用国际知名品牌,使用寿命达到3万小时以上;色容差不得大于7SDCM。 5)防触电保护:I类。 6)结构、电气安全性完全符合EN60598、GB7000标准要求 二、D型护栏灯(15W LED灯)

三、壁灯(15W LED灯)

四、隧道灯、梁底投光灯、腰灯 五、4米庭院灯

六、道路路灯

2、其他设施技术要求 一、电缆穿管 1)路灯供电线路采用YJV-1KV电缆穿管敷设,埋设于人行道或绿化带下或沿墙明敷,管线在穿越绿化和树坑时,应尽量避免与树根正交。 2)穿管的导线总截面积(包括外皮),应不超过管内截面的40%;不同电压等级或不同性质的不应穿于同一管内;线管内不允许有导线接头,所有导线接头应在接线箱(盒)或接线井内连接,埋地线管的弯曲半径不得少于直径的10倍,明敷线管则不少于6倍。明敷线管的固定点间距离;φ20以下为1米;φ25-40为1.5米,φ50以上为2米。 3)为保证线管穿线方便在下列情况应装拉线盒(拉线井),否则应放大管径;线管全长超过30米且无弯或有一个弯曲时; 线管全长超过20米且有两个弯曲时; 线管全长超过12米且有三个弯曲时; 4)凡穿越车道的埋地管深应大于0.7米(路面与顶管距离). 二、路灯控制箱 1)采用防盗控制箱,控制元件和供电开关电器安装在同一电箱内,电箱适合室外安装,防护等级不小于IP54,具体款式及要求应满足当地路灯管理部门的要求。 三、钢结构工程 全部钢材应按现行国家标准和规范保证抗拉强度,伸长率、屈服强度、冷弯试验和碳、硫、磷含量符合限值。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%,钢材应有良

建筑工程施工现场管理规定

建筑工程施工现场管理规定 为提升本项目以及各参与单位(建设单位、项目管理单位、监理单位、各施工单位)的整体形象,保证项目运行的高效性、严密性和条理性,确保本项目能保质期的顺利完成,特制定本制度,望各参与单位严格执行。 工地安全文明施工管理制度 1、施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《郑州市建设工程现场文明施工检查评定标准》等要求进行检查,达不到文明工地标准的,DFD即可勒令其停工整改。 2、施工现场必须按要求设置“五图一牌”,标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。 3、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定,交甲方(或项管)现场代表审定批准后付诸实施,切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。 4、施工现场实行封闭式管理,各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行,施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出,非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式,交由甲方(或项管)审定批准后实施。 5、本工程施工场地,以该项目总平面红线范围内及临时租用地作为施工场地,施工单位在施工前,必须在甲方规定的区域内布置临设,并将总平面布置图交由甲方审定批准后,方能付诸实施。

6、施工单位在施工现场周边设立围护设施,工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水,保持工地周边整洁。 7、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实,有回旋余地,施工污水沉淀排入甲方指定的地方。 8、施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备,减少二次倒运与搬迁,不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面,工人操作应做到“活完料净脚下清”。 9、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作;职工食堂应符合《中华人民共和国食品卫生法》规定的标准,并办理《卫生许可证》;食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗;发现传染病人和疑似传染病人,及时救治的同时向甲方告知。 10、遵守国家有关环境保护的法律规定,采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。 11、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场内建立和执行防火管理制度,设置符合要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工时,应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。 12、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作,施工组织设计应有保卫措施方案,落实社会治安综合治理工作责任制;遇有治安突

照明亮化技术规范

厂区照明亮化技术规范 一、总则 1、为使厂区亮化照明工程建设走向标准化、规范化,特定本技术规范。 2、本规范适用于不连沟公司建筑外景、道路、广场、公园、生活居住区、路牌及标志等标志。 3、公司道路、体育场、室内活动室等功能性照明符合相关专业标准的规定。 4、在执行过程中,应符合国家或地方现有关标准。 二、厂区照明规划 1、厂区照明是整个公司建设规划的一部分,也是一项系统工程。应统筹安排,组织实施。 2、厂区照明规划由整个公司的照明总体规划和单个区域或场所照明规划两个层次组成。 3、应在整个公司照明亮化整体规划基础上,根据单个区域或场所的具体情况和设计特点,制定出单个区域或场所的照明亮化。 4、厂区照明亮化规划应符合公司的要求和有关照明的标准、规范与技术文件的规定。 5、厂区照明亮化应与公司的历程、企业文化相适应,构成符合公司特征、有明显特色的“光文化”的表现形式。 6、厂区照明亮化应强调夜间视觉效果,要做到重点突

出,有关有影,层次分明,既有变化,又统一协调、和谐美观。 7、厂区照明亮化规划应遵循“以人为本”,保护自然生态环境环境,还应能充分体现节约资源和节约能源的绿色要求。 8、总体规划 8.1 厂区照明亮化规划应使公司景观呈现点、线、面相结合,平面、立面、空中相结合,使亮化景观协调有序、层次错落丰富、光色适度、光影兼备、突出特色、效果优美,形成整体的照明景观效果,应具有现代气息、城市特色和企业文化。 8.2 厂区亮化照明规划涉及公司轮廓线、道路照明、企业标志、区域景观灯等规划设计。 8.3 厂区总体规划涉及道路、绿地、公园假山、引导标示等要素。 三、基本原则 1、必须在厂区亮化照明规划的指导下,完成细部规划及各类照明设计。 2、必须遵循被照明对象的特征、功能、风格、社会背景、企业文化、饰面材料及环境,合理设计亮化照明和光环境。 3、应“以安全第一,以人为本”的总思路设计亮化照

泛光照明技术标准

泛光照明技术规范及技术要求 目录 1、照明总体要求 1.1 一般要求 1.2 标准 1.3 呈交文件 1.4 产品 2、照明方案及技术要求 2.1 概述 2.2 方案设计效果 2.3 技术规范标准 2.4 LED 系统要求 2.4.1 LED 系统概要 2.4.2 LED 系统工程范围 2.4.3 LED 系统技术要求 2.5 灯具选型及标准 2.6 灯光控制系统要求 2.7 灯具安装要求 3.工程施工 3.1施工准备 3.2施工方法及程序 3.3施工进度计划及保证措施 3.4质量保证体系及措施; 3.5施工实施制

1.照明总体要求 综述提供和安装如图示及本说明所列照明灯具 术语“建筑师”个别地或整体地指建筑师、室内设计师、照明设计师或业主代表。 1.1 一般要求 A.提供所列灯具包括灯泡和附件、合适的电线、控制部件及稳固安装灯具 所需之部件。 B.对于那些特别指明产品代号和有特别说明或有附加图示说明的灯具,在 灯具订货时须严格按照这些说明订购。 C.总承建商应向电气施工单位提供所有的照明施工说明(包括灯具说明和 ;电气施工单位应向灯具制造厂商提供所有灯具订货所需的资料。 D.灯简图) 具类别应以字母顺序罗列和按有关说明选购。 E.当制造厂商需要修改灯具的详图时,其修改应符合以下要求: a.灯具发光性能有所改进或相等。 b.结构、机械、电气、安全以及维修方面均应有所改进或相等。 c.费用是减少或相等的。 d.所有修改应经建筑师以书面形式的核实和批准。 1.2 标准 A.以下为本说明参照和遵循的有关标准和规范: a. 国际电气技术委员会(IEC) b. 《智能建筑设计规范》(GB/T 50314-2000) c. 《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133-90) (GBJ 303-88) d. 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 e. 北京市有关的照明工程规范要求 f. 北美照明工程协会(IESNA)的推荐做法 B.除非有书面另外说明外,所有的灯具和附件应是新的、高质量的、经测试机构批准并有测试机构认可的产品标签。当被要求时,应能提供这些测试书面报告。 C.所有灯具应符合本地、省、和/或国家建筑楼寓、电气和能源规范要求及有关规定。 D.安装在户外建筑物下部位(如建筑物的拱腹)的灯具和户内有水或极度潮湿的地方的灯具应为经批准适用于潮湿地方的灯具。

泛光照明施工技术

泛光照明施工技术 摘要:随着我国国民经济的发展,在城市街道、江景和高层及临街建筑物上陆续新建或改建了泛光照明,以突显各建筑物的特点和城市的繁华景象,可以说光亮工程是一座城市的形象工程,应与我国的经济发展及城市现代化建设同步前进。 关键词:泛光照明设计泛光灯具环境因素电力配电我司曾于建国50周年前夕承建了珠江两岸一些建筑及桥梁的光亮工程,在当时由于光源的选择有限,整体色彩单一,在表现了建筑物的雄伟一面却忽视了它优美的轮廓及色彩的多样性。随着照明技术的进步LED灯在泛光照明中得到大量应用,泛光照明设计有了更多的选择性,安全、节能的LED灯使这个世界色彩斑斓,璀璨夺目;以我司最近承接的广州市太古汇项目泛光照明为例叙述泛光照明施工技术在综合性建筑中的应用。 1、概述 广州太古汇有裙楼及三个塔楼,裙楼每层建筑面积约为4万平方米,在裙楼首层的东、南、西面入口处均设计有一个玻璃盒,高度25米,泛光照明的设计主要在东、南、西玻璃盒和L3层的天窗以及三个塔楼的立面。本设计大量采用LED灯,其功率每米约10W,既节能又美观,灯光可通过电脑程序设定多种场景。 在立面照明采用了ST04灯,在玻璃盒采用了ST22组成十字星和由UPS供电的顶棚射灯以及15米长的大吊灯PL03A,在

L3层裙楼天面的天窗采用了带状的ST28和射灯DLE04。所有立面均需要根据灯具选型制作灯光效果图,以满足灯光顾问的所有要求。 2、新技术应用分析 采用3K色LED和金卤射灯相结合的泛光照明设计,较之前用投光灯做泛光照明有许多优点,投光灯功率大,光效低,色彩单一,一般只做到铺光效果;而采用3K色LED灯其功率每米约为10W,电压为24V,真正做到安全、节能、寿命长、少维护,此外LED灯外形尺寸可根据灯槽的形状大小铸造,外形美观,还有LED灯可通过控制器设定无数种的颜色变换,也可组成各种变幻图案,动感十足,充分衬托出一座城市的春青与活力。3、安装特点 本工程的泛光照明LED灯全部为嵌入式安装,即全部安装在玻璃盒的横、竖向铝扣盖,天窗的T型钢及玻璃幕墙的单元体竖向立柱的灯槽内,外观非常漂亮;管线则全部暗装在铝扣盖的U槽里或单元体的横梁内,所以配管及穿线都必须与幕墙公司密切配合。 4、施工工艺及要点 4.1.深化设计 在泛光照明设计中要把握三个基本原则:1、用尽可能多的光,在少产生或不产生视觉不舒服的条件下,使建筑物沉浸在灯光中;2、用照明来突出建筑物的特征;3、建筑物上阴影面积构

施工现场管理规范

施工现场管理规范 本规范要求安装队在施工过程中必须严格执行,项目部按此规范对安装队进行考核。 一、现场文明施工管理规范; 二、现场库房工具、材料管理规范; 三、施工质量、技术管理规范; 四、进度计划管理规范; 五、安全管理规范。 本规范供安装队使用执行,若不执行或执行不好的参照《安装队奖罚制度》严格处罚。做到有法可依,有法必依。

一、现场文明施工规范 (一)行为规范 1、安装队员的着装统一,佩带胸卡,服装共分二套,夏季、春秋季各一套,服装样本由公司统一加工制做。 2、安装队员进入施工现场必须戴安全帽,公司管理人员为白色,施工队管理人员为红色,施工队员为蓝色。 3、工程施工期间及业余时间不得与他人打架斗殴、赌博及其它有害行为,应遵守当地治安管理条例。 4、每天上工前,所有施工人员列队,由项目部经理、专职安全员或安装队长进行训话。 (二)现场办公室及加工区规范要求 1、现场办公室要挂远大集团嘉丰装饰设计工程有限公司的标识牌和项目部标识牌,尺寸大小由公司统一制做。 2、办公室内设办公桌及椅子等相应办公用品,配备相应的计算机、打印机及电话。 3、室内四壁及天棚要重新粉饰,具体规定见公司统一标准。 4、加工区应设有标识牌,摆放在加工区入口处醒目位置。 5、加工区要搭设围栏,其高度为1200mm严禁加工区与生活区和库存房混在一起。 6、加工区施工,禁止乱堆乱放及丢失小件物品,禁止踩踏、靠坐加工材料。 7、施工区域禁止吸烟。 8、施工区域要安全无隐患,防止污染,磕碰损伤,破坏材料。 (三)公司派往施工现场的项目负责人全权负责现场的工程安装,对现场施工情况,直接管理和监督,公司为了实施对施工队的统一管理,特制定以下条例,望施工队贯彻执行。 1、施工队进场时,认真学习并严格执行公司制定的规章制度、规范,包括安全知识、水电等知识并贯彻到每人。 2、施工队全体人员时刻代表我公司的形象,施工队对外一律称《沈阳远大

夜景照明技术要求样本

第二章工程技术要求 一、设计与施工技术标准和规范 本系统工程实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、程标准和规范、验收标准和规范等必须至少符合以下有关标准和规范 《住宅设计规范》GB50096-1999( ) 《城市夜景照明设计规范》JGJ-T163- 《城市夜景照明技术指南》( 北京照明协会) 《市政工程设计技术管理标准》( 1993 年) 《建筑工程设计技术管理标准》( 1993 年) 《建筑照明设计标准》( GB50034- ) 《城市道路照明设计标准》( CJJ45- ) 《城市道路照明工程施工及验收规范》( CJJ89- ) 《室外环境照明指南》( CIE-37) 《都市城区照明指南》( CIE-92) 《泛光照明与装饰工程照明指南》( CIE-94) 《城区照明指南》( CIE-136) 民用建筑电气设计规范》JGJ 16-

《住宅建筑规范》GB50368- 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑照明设计标准》GB50034- 系统工程技术规范》GB50/98-94 民用闭路监视电视系统工程技术范》GB50198-1994 高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311 -《城市住宅区和办公楼电话通信设施标准》YD/T -83 《公共建筑节能设计标准》GB50189- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50305- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94( ) 电工电子产品基本环境实验规程 2423.1- 实验A: 低温实验方法》GB/T

泛光照明LED灯安装技术

LED 灯的安装技术 一、管内穿线 (1)施工程序: 检查建筑满足T技术交底T扫管T导线分色T穿线T成品保护 (2)管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。 (3)选择导线:根据设计图纸要求选择导线。为保证相线、零线、地线不致混淆,颜色的导线按照如下规定:L1 相为黄色,L2 相为绿色,L3 相为红色,N 线为黑色,PE 线为黄绿双色PE 线。 (4)管内穿线前,管口应装上护口。导线在管内严禁有接头,导线应按标准留足接线长度。 (5)线路检查及绝缘检测:管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行绝缘检测。 a、电气器具未安装前进行线路绝缘摇测,首先将一端导线分开,另一端导线连通,摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录,摇动速度应保持在120r/min 左右,读数采用一分钟后的读数为宜。检查无误后再进行绝缘检测。其绝缘电阻值应符合规范和设计规定的要求。通电以前再进行一次绝缘摇测。 b、电气器具全部安装完备后在送电前进行摇测时,应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置。 (6)导线的连接采用缠绕搪锡连接;多股导线应搪锡后在进入线孔;6mm2 以上的多股导线应压接铜鼻子,压接在接线孔或接线铜 排上。 (7)配线工程中的各个部位,导线都不得明敷,要有保护管;管与设备接线孔

连接的地方可采用金属软管敷设;箱、盒需用盖板封闭,盖板螺丝应齐全紧固。 (8)铜导线在接线盒内的连接:A、单芯线并接头:导线绝缘台 并齐合拢。在距绝缘台约12mn处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7 圈后剪断,把余头并折回压在缠绕线上。B、不同直径导线接头:如 果是独根(导线截面小于 2.5mm2或多芯软线时,则应先进行涮锡处理,再将细线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并将线端部向粗导线(独根)端缠绕5?7圈,将粗导线端折回压在细线上。 (9)导线与针孔式接线桩连接(压接) :把要连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1~2mm针孔大于导线直径1 倍时需折回插入压接。 ( 10)铜导线的焊接采用电炉加热锡焊法,焊接完后必须用布将焊接处的剂及其它污物擦净。 ( 11)导线包扎首先用橡胶绝缘导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1?2 个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕,在包扎过程中,应尽可能的收紧绝缘带,最后在绝缘层上缠绕1?2 圈后,再进行回缠,包扎后应呈枣核形。二、灯具安装 ( 1 )灯具的选型 1、根据甲方要求和现场的实际情况,选择质量和技术参数符合要求的合格灯具。 2、按照设计要求进行选型,参照规范,在灯具外观、样式及实际测试的基础 上,合理选择本工程所用的各种灯具。 (2)灯具的安装 1、电器灯具等的施工方法 在灯具施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《接地装置施工及验收规范》、(GB50303-2002)进行施工和检查。 2、灯具及支架安装的施工方法

施工现场管理规范

施工现场管理规范 第一章季节性施工措施 为确保工程质量,保证对施工全过程的质量控制,根据工务局对下属各科室的工程质量管理工作,并结合项目的实际情况,与各项目部"齐抓共管"把好工程质量关,特制定如下季节性施工措施: 一、冬季施工措施 1、当室外平均气温低于+5℃,最低气温低于-3℃时,各分项工程均应按冬季施工要求施工,确保砼在受冻前的强度不低于设计强度标准值的30%。 2、在砼中掺入早强剂提高砼的早期强度,增强砼的抗冻能力。 3、备足一定数量塑料薄膜和石棉被等覆盖物,用于覆盖新浇砼。 4、延长砼构件的拆模时间,利用模板蓄热保温。 5、冬季施工中须用的材料应事先准备,妥善保管;使用的砂、石中不得含冰、雪等结块;须用热水拌和砼时,热水温度不得大于80%。 6、钢筋焊接时应尽可能避开低温天气,以防接头冷却太快产生液断,闪光对焊采用玻璃棉覆盖保温约3~5分钟,电渣压力焊采用延长拆除焊接盒时间的办法进行保温。 7、冬季施工期间,应注意收听天气预报,低作业尽

量安排在天气相对较暖的时间进行。 8、对已浇筑的砼要指定专人负责现场测温工作,并做好测温记录,测温时间为浇筑后6小时、12小时、18小时、24小时,严密监视气温变化,以便及时采取措施,防止砼被冻坏。 二、冬季施工的准备工作 1、明确冬季施工项目,编制进度安排。 因为冬季气温低,施工条件差,技术要求高,费用要增加。为此,便于保证施工质量,而且费用增加较少的项目安排在冬季施工。例如安装、打桩、室内粉刷、装修、室内管道、电线铺设、可用蓄热法养护(可加促凝剂)的砌筑和砼工程;对费用增加很多又不能确保施工质量的土方基础工程;外粉刷、屋面防水、道路,不宜安排在冬季施工。 2、做好冬季测温组织工作,落实各种热源的供应渠道,保证冬季施工的顺利进行。冬季昼夜温差大,为保证工程施工质量,应做好组织测温工作,要防止砂浆、砼在凝结硬化前受到冰冻而被破坏。冬季到来之前,安排做好室内的保温施工项目,准备好冬季施工用的各种保温材料和热源设备的储存和供应,如先完成供热系统,安装好门窗玻璃等,保证室内其他项目顺利施工。 3、做好室外各种临时设施的保温、防冻工作。如做好给排水管道的保温工作,防止管子冻裂。要防止道路上积水成冰,及时清理道路上的积雪,以保证运输畅通。 4、冬季到来前,储存足够的材料、构件、物资等,

泛光照明施工方案(上传)

泛光照明施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 00

目录 一、工程概况........................................................................................... 二、编制依据........................................................................................... 三、编制说明........................................................................................... 四、施工总体部署和目标....................................................................... 1、施工阶段划分............................................................................. 2、施工组织步骤............................................................................. 3、施工安排..................................................................................... 4、施工前期准备............................................................................. 五、主要资源计划.................................................................................. 1、劳动力计划................................................................................ 2、施工机械及机具配备计划...................................................... 3、主要工程设备及材料.............................................................. 六、主要安装施工方案及技术措施...................................................... 1、配电箱、盘安装........................................................................ 2、二次回路接线............................................................................. 3、低压电器的安装.......................................................................... 4、钢管敷设...................................................................................... 5、管内穿绝缘导线.......................................................................... 6、电缆敷设..................................................................................... 7、灯具安装..................................................................................... 10、接地装置..................................................................................... 七、质量管理体系及质量管理措施...................................................... 1、质量管理体系............................................................................ 11

泛光照明技术要求

泛光照明安装工程承 一、由泛光照明安装工程承包范围 1、泛光照明安装工程分包人应完成的施工范围包括: 所有设备、材料之供应、安装、检验、调试和验收;所有的设备、材料、部配件缺陷保修期(由业主发出实际竣工证书的日期起计算2年)内需要的正常替换的配件;一切与有关政府部门就上述项目施工、验收所需的联络及跟进的工作及费用。 泛光照明安装工程自行承包的各系统的具体工作范围描述如下: 1、与幕墙施工单位的配合:幕墙的开孔、灯具固定件的安装、管线的铺设、灯 具的安装、防雷接地施工等 2、与机电总包的配合:泛光照明电源管线的敷设 3、泛光照明的调试、验收等工作 泛光照明安装工程技术要求 一、执行的技术规范 本泛光照明安装工程执行国家现行规范和标准,具体如下: 1、设计、施工图纸 2、设计、施工、验收规范及质量验评标准 3、建筑电气工程通用图籍92DQ1、92DQ3、92DQ 4、92DQ6 4、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 5、《电气安装工程施工施工及验收规范》 6、《建筑安装分项工程施工工艺规程》电气DBJ 01-26-96; 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 8、《民用建筑电气设计规范》GB50054-95 9、《低压配电设计规范》(DBJ01-611-2002) 国家颁发的其他有关电气、管道施工规范规程; 二、灯具的技术要求 根据甲方提供灯具规格说明书 三、各系统内容及技术要求

3.1、工程的特点 荔香明珠花园泛光照明工程特点:工程施工与幕墙施工穿插进行,工期较短,工程的电缆、钢管敷设有一定的困难,灯具安装要保证幕墙的气密性、水密性、抗风压等性能不受影响,要保证灯具的安装美观,保证设备的使用安全,达到设计意图。灯具安装大部分都是高空作业。 建筑物泛光照明控制系统: a.平时保证功能性照明,实现亮 化效果。 b.在保证亮化效果的同时体现 节能。 3.2、电缆、管路施工的技术要求 ,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单。 2mm 以内时偏差为 3mm,全长不应超过管子内径的 1/2。 4mm2;电管采用套接紧定式连接,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线, 连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,两卡间连线为铜软线,截面积不小于 4mm2。 3.2.5、根据现场设计加工支架、吊架。根据测定管路的垂直平走向弹出线来, 按照安装标准规定的测定点间距的尺寸要求, 计算确定支架的具体位置。 固定点的距离应均匀 , 管卡与终端 , 转弯中点 , 电气器具或接线盒边间距为 150-500MM。 低压塑料电缆头一般采用普通干包加塑料护套工艺制作,电缆线芯连接 时,线鼻子的规格应与线芯相符,采用机械压接,压模的尺寸应与导线 的规格相符,确保线鼻子压接牢固。 电缆终端头的制作,应由经过培训的熟练工艺人员进行,应严格遵守制 作工艺规程。制作过程中,切割电缆要小心,不能损坏绝缘,保证叉口绝 缘包扎良好。包缠绝缘时,绝缘带的搭盖应均匀,层间应无空隙及折皱, 注意清洁,防止污秽与潮气侵入绝缘层。 3.3、灯具安装: 灯具配线时,首先核对线径相数、回路数、起止位置及回路标号,根据 照明回路的导线类型,制作导线分歧头,导线穿管后引到接线盒内,与 灯具对应,并用金属软管作线头保护套。

施工现场安全管理一般要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全管理一般要 求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8108-93 施工现场安全管理一般要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、严禁穿短裤、短袖、拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、赤膊进入施工现场,施工时须穿工作服。吊篮上严禁坐卧、说笑、打闹。 2、进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带,2 米以上高空作业必须系好安全带,扣好保险挂钩,安全带要高挂低用。 3、高处作业不得往下乱抛材料和工具杂物等,施工区域内要有专人看护。 4、进入现场的施工人员不得在现场抽烟、大小便,不得酒后上班操作,井字架、吊篮、料斗不准乘人。 5、特殊工种如焊工等一定要持证上岗,操作前要配带好相应的防护用品。如绝缘鞋、绝缘手套、防护面罩、护眼镜等,焊工作业时要设置接火斗,三组以上焊工同时作业时要设专职看火人一名,并配备灭火

器在现场。 6、现场任何施工人员均不得私自接改用电线路,使用其他施工单位的施工机械一定要经过有关人员的批准。 7、未经有关人员同意,不得随意拆除安全设施和安全装置,各种电器设备必须有漏电保护装置及可靠的安全接地装置方可使用。 8、电、气焊工在作业时,必须查验操作区周围是否有易燃易暴物品,如有隐患应提前处理或上报,处理后方可进行施工操作。 9、临时搭设脚手架上施工前必须经过专职安全员检查后方可使用。 10、焊工在立面墙上施工或高处作业时,必须挂好接火斗,如遇有六级(含六级)以上大风或下雨天气不得施工。 11、焊机接线在指定的闸箱,保证“一机一闸一漏一箱”。每天上班前先检查焊线是否破损,前后保护盖,焊枪完好,一次线不超过3 米,焊把线双线到位。

现场施工管理规范要求

第一章季节性施工措施 为确保工程质量,保证对施工全过程的质量控制,根据工务局对下属各科室的工程质量管理工作,并结合项目的实际情况,与各项目部"齐抓共管"把好工程质量关,特制定如下季节性施工措施: 一、冬季施工措施 1、当室外平均气温低于+5℃,最低气温低于-3℃时,各分项工程均应按冬季施工要求施工,确保砼在受冻前的强度不低于设计强度标准值的30%。 2、在砼中掺入早强剂提高砼的早期强度,增强砼的抗冻能力。 3、备足一定数量塑料薄膜和石棉被等覆盖物,用于覆盖新浇砼。 4、延长砼构件的拆模时间,利用模板蓄热保温。 5、冬季施工中须用的材料应事先准备,妥善保管;使用的砂、石中不得含冰、雪等结块;须用热水拌和砼时,热水温度不得大于80%。 6、钢筋焊接时应尽可能避开低温天气,以防接头冷却太快产生液断,闪光对焊采用玻璃棉覆盖保温约3~5分钟,电渣压力焊采用延长拆除焊接盒时间的办法进行保温。 7、冬季施工期间,应注意收听天气预报,低作业尽量安排在天气相对较暖的时间进行。 8、对已浇筑的砼要指定专人负责现场测温工作,并做好测温记录,测温时间为浇筑后6小时、12小时、18小时、24小时,严密监视气温变化,以便及时采取措施,防止砼被冻坏。 二、冬季施工的准备工作 1、明确冬季施工项目,编制进度安排。 因为冬季气温低,施工条件差,技术要求高,费用要增加。为此,便于保证施工质量,而且费用增加较少的项目安排在冬季施工。例如安装、打桩、室内粉刷、装修、室内管道、电线铺设、可用蓄热法养护(可加促凝剂)的砌筑和砼工程;对费用增加很多又不能确保施工质量的土方基础工程;外粉刷、屋面防水、道路,不宜安排在冬季施工。 2、做好冬季测温组织工作,落实各种热源的供应渠道,保证冬季施工的顺利进行。冬季昼夜温差大,为保证工程施工质量,应做好组织测温工作,要防止砂浆、砼在凝结硬化前受到冰冻而被破坏。冬季到来之前,安排做好室内的保温施工项目,准备好冬季施工用的各种保温材料和热源设备的储存和供应,如先完成供热系统,安装好门窗玻璃等,保证室内其他项目顺利施工。 3、做好室外各种临时设施的保温、防冻工作。如做好给排水管道的保温工作,防止管子冻裂。要防止道路上积水成冰,及时清理道路上的积雪,以保证运输畅通。 4、冬季到来前,储存足够的材料、构件、物资等,节约运费的支出。 5、做好停止施工部位的安排和检查,例如基础完成后,及时回填土至基础同一高度;沟管要盖板;砌完一层砖后,将楼板及时安装完成;室内装修抹灰要一层一室一次完成,避免分块留尾,室内装饰力求一次完成,如必须停工,应停在分层分格的整齐部位;楼地面要保温防冻等。 6.加强安全教育,严防火灾发生,落实防火安全技术措施,经常检查落实情况,保证各热源设备的完好使用,做好职工培训及冬季施工的技术操作和安全施工的教育,确保工程施工质量,避免安全事故发生。 三、雨季施工措施 1、砌筑工程:砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水砌墙时应干湿合理搭配,如大雨必须停工时,砌砖收工时在顶层砖上覆盖一层平砖,避免大雨冲刷灰浆,砌体在雨后施工,须复核已完工砌体的垂直度和标高。 2、砼工程:模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报以防隔离层被雨水冲掉,遇到大

相关文档