道路工程施工技术交底大全

年月日编号:工程名称分部名称道路工程 分项工程名称路基 交底内容: 1、路基施工前,施工人员必须认真熟悉设计文件和图纸并对道路中线控制桩、边线桩及高程控制桩等进行复核。 2、施工过程中测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并进行现场交桩。 3、施工中应做好排水、基底处理、边坡防护和土的压实工作。压实度应达到设计要求。 填挖类型路面底面以下深度(cm)压实度(%) 填方路基上路床0-30 ≥95 下路床30-80 ≥95 上路堤80-150 ≥94 下路堤150以下≥92 零填及挖方路基 0-30 ≥95 30-80 ≥95 4、路基填土经碾压夯实后不得有翻浆、弹簧等现象。填土中不得含有淤泥、腐植 土及有机物质等。 5、路基填挖方接近路床标高时,应按设计要求检测路床宽度、标高和平整度,并 进行整修。重要桩号的标高及坡度变换处应复核。 6、路床平整、坚实,不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。用12~15t 压路机碾压后,轮迹深度不得大于5mm。 7、土路床纵断高程:-20~+10mm。平整度≤15mm。 8、规范:城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-2008 交底单位青岛城建集团有限公司接受单位 交底人接受人

年月日编号:工程名称分部名称道路工程 分项工程名称二灰碎石层(劲松三路) 交底内容: 1、二灰碎石层施工前,施工人员必须认真熟悉设计文件和图纸。 2、施工过程中测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供 测量数据并进行现场交桩。 3、认真检验混合料质量,灰土中粒径大于20mm的土块不得超过10%,但最大的土块粒径不得大于50mm。灰土应拌和均匀,色泽调和,石灰中严禁含有未消解颗粒。 4、二灰碎石层厚36cm,灰土碎石中2:8石灰土含量为50%,碎石含量为50%。 5、摊铺时分两层施工。摊铺接近设计标高时,应按设计要求检测宽度、标高和平 整度,并进行整修。重要桩号的标高及坡度变换处应复核。 6、用12t以上压路机碾压后,轮迹深度不得大于5mm,并不得有浮土、脱皮、松散现象,压实度应达到设计要求95%以上 7、纵断高程:-15~+15mm;厚度:-10~+10mm;平整度:≤10mm。 8、规范:城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-2008 交底单位青岛城建集团有限公司接受单位 交底人接受人

水泥路面技术交底

水泥路面施工技术交底 1、工序作业要点 (1)钢模板 采用3mm钢板及40-50mm角钢组合焊制,或用4-5m的钢板冲压制成。钢模长度采用3m,高12cm。固定用铁撅内外尽量靠紧,其间缝隙用小木块楔牢,也可在模板外侧隔50-60cm焊制固定铁撅的钉箱,可以单面在外侧钉箱内钉撅固定。 钢模板制作允许偏差:高程允许偏差士2mm,长度允许偏差土5mm。局部变形允许偏差3mm,中部最大变形4mm。 单面平模板和木模板安支方法相同,但由于每块长仅3m,接头多,要加密铁橱以保证直顺。钢模高度通常为20cm,遇有不够高时,在钢模顶面加木条以满足高度要求。顶面必须测平。钢模板外侧有钉箱时,边线位置严格按照测量放线安支,个别钉箱钉不进铁撅时,可在箱处紧靠钢模内外钉撅固定钢模,以保证钢模整体直顺符合要求。 (2)缩缝板 缩缝切缝法施工,当混凝土达到设计强度25%-30%时,应采用切缝机进行切割。切缝用水冷却时,应防止切缝水浸入基层和土基。 2、安装模板:在安装模板时,应按放线的位置把模板放在路基上,为了固定模板,通常沿模板两侧用铁钎打入,基本固定。立好的模板在浇筑之前其内侧应涂刷肥皂液或废机油等防粘剂以利拆模。 3、砼的拌和:拌制砼时要正确掌握配合比,特别要严格控制用水量。每盘所用材料应用磅称过,严格控制数量。每一班次要检查材料配量的准确性至少两次。 4、混凝土运输 混凝土拌合物的运输,采用自卸机动车运输。混凝土拌合物从搅拌机出料后,运至铺筑地点进行摊铺、振捣、做面,直至浇筑完毕的允许最长时间,由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定。 5、混凝土的摊铺 全面检查模板:位置,高度直顺,摊铺纵向进行。

公路工程技术交底内容.

公路施工技术交底 施工交底卡

公路工程技术交底内容 第一章施工准备 施工前期准备工作主要包括临时设施的布设、施工临时道路的铺筑、施工组织设计的编写、安全措施的落实、施工机械、用电需求计划、施工先后顺序的确定等等,各工区必须依靠科学技术、自身技术,因地制宜地作好施工准备工作。 一施工现场 1、在进行施工现场布设时,应严格按照有利于生产,方便职工生活,符合防洪、防火、防尘等安全要求,临时设施布置应严格按照文明施工要求进行,配备充足的消防器材,严禁脏、乱、差和火险隐患的存在。 2、施工现场的临时设施,必须避开陡坡、沟堑等危险区域,选在水文地质良好的地段。施工现场内的各种运输道路,生产、生活房屋、易燃易爆仓库,材料堆放,以及动力线路和其它临时工程,应按照有关安全规定,制定出合理的平面布置图和消防平面布置图。

3、施工现场的生活、仓库、变电房、、配电房、易燃易爆危险物品仓库、临时油库等均应设在干燥的地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求,并必须悬挂明显的安全标志。同时,严格执行生活与生产设施分开的原则进行搭设,保证有足够的安全距离。严禁使用易燃材料搭设。 4、施工现场应设置安全标志、标语、标牌,消防设施等严禁擅自拆除和蓄意破坏。 5、施工现场内的“四口五临边”及沟、坑、水塘等边缘应设置安全护栏。场地狭小,行人和运输繁忙的路段以及和现有道路交接的施工段、点应设专人指挥疏导交通,设置交通安全警示标志。 6、对环境有污染的设施和材料应设置在远离人员居住的较为空旷的地点,污染严重的工作场所应配有防污染的设施。 二施工测量 1、密林丛草间进行施工测量时,应遵守森林防火规定,严禁携带烟头火种,配带急救药品,预防动、植物伤人。 2、量钉桩时要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其它工具不得随意抛掷。 3、测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。

路面工程技术交底记录大全内容

路面工程技术交底内容 (一)路基验收 保证路基顶标高符合设计要求,其压实度、横坡度、平整度、弯沉等检测指标符合设计要求。其中压实度、弯沉除施工、监理单位自检外,质监部门还将进行交工质量检测,检测数据将作为交工验收和竣工质量鉴定的依据。 (二)拌和场地标化的基本要求 1、沥青砼拌和场地一般在50亩左右,场地平整,排水畅通,四 周应有围墙,以保证设备安全与独立性。 2、场地应用水泥稳定料硬化,厚度一般为20-25cm。 3、各挡料应严格分别堆放,中间设置高约2.5m的浆砌块石挡土 墙(禁止用编织袋或毛竹片隔离),同时应设置待检料堆放区。 4、不同料源、品种、规格的材料应分别设置标牌,标牌内容包括: 规格、产地、当日施工及监理单位人员对该材料质量的检验情况(是否合格)等。 5、沥青砼拌和场地中,细集料(石屑、砂)应搭设防雨棚,以减 少细集料的含水量,至少保证使用2天路面集料在防雨棚中。6、水泥稳定半刚层与水泥砼拌和站应至少安装3只进料斗,并采 用自动计量拌和设备,料斗间设置的隔板予以加高,以防止装载机进料时集料混堆。 7、拌和场的设置必须符合国家有关环保、消防、安全等规定。(三)底基层和基层

1、集料 ⑴、集料粒径规格以方孔筛为准。基层混合料最大粒径37.5mm, 底基层混合料最大粒径53mm。 ⑵、集料颗粒组成应满足规范要求,细粒土的液限≤40%,塑性指 数≤17%,实际工作中,宜选用塑性指数<12%的土。 ⑶、水泥稳定半刚集料必须分档(至少5档)准确计量拌和。 ⑷、级配碎石底基层粒径不得超标,要求组配良好,摊铺时避免骨 料集中。 2、摊铺 ⑴、水泥稳定混合料摊铺前需对下承层进行洒水湿润。 ⑵、水泥稳定混合料碾压含水量应大于设计理论配合含水量1-2%, 但不宜过大否则将产生弹簧与挤压裂缝。 ⑶、半刚性集料摊铺时应严格控制松铺厚度,立模施工时模板边应 用细集料(铁锹反扣),不立模时半刚层边部应予以拍实整平。 ⑷、摊铺局部出现骨料集中时应及时予以处理。 3、碾压 ⑴、12-15T压路机碾压厚度≤15cm,18-20T压路机碾压厚度≤20cm,设计厚度超过20cm时应分层碾压,严禁薄层贴补,要求最小压实厚度不应<10cm。 ⑵、应严格控制沥青路面下的水泥稳定半刚层的平整度,并要求使用摊铺机进行摊铺。 ⑶、水泥路面基层的纵向施工缝应在水泥砼板拉杆长度范围之内,以

公路工程各项施工技术交底记录大全全集

路基土石方施工技术交底 ⒈施工准备 ⑴施工测量 在开工前先进行施工测量,包括导线、中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制横断面。施工测量的精度符合《公路勘测规程》(JTJ061-99)的要求。并将测量方法及成果资料签字后交送监理工程师。经监理工程师批准后方可施工。 在开工之前在现场放出路基坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土场等的具体位置,标明其轮廓,提请监理工程师检查批准。 ⑵调查与试验 路基施工前对施工范围内的地质、水文、障碍物、及各种管线等情况进行详细调查。 对图纸所示的利用挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)执行,试验项目按“技术规范”要求进行。 ⑶防水、排水 施工前做好路基的各种防、排水设施,挖设排水沟,并保持其处于良好的排水状态。 ⑷清理场地 路基工程施工前,清除施工范围内的树木、灌木、原地面以下100-300mm 内的草皮、农作物的根系和表土。且堆放在弃土场内或经监理工程师认可地点。 场地清理完成后,全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。 ⑸雨季施工 雨季施工前,根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段,严格按照《公路路基施工技术规范》(JTJO33-95)中雨季施工的有关规定执行,并编制实施性的雨季施工组织计划,提交监理工程师审查批准。 雨季填筑路堤时,随挖、随运、随填、随压。每层填土表面筑2-3%的横坡,并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。 ⒉路基挖方施工 对于较长的路堑采用纵挖法施工,短而深的路堑采用横挖法施工。路堑开挖以机械施工为主,靠近基床底层表面及边坡部分辅以人工开挖。石方开挖采用小型或松动爆破,岩石边坡采用光面爆破施工。土石方调运近距离采用推土机推运,远距离采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输。 1)土方开挖 ⑴路堑土方开挖施工工艺 路堑开挖施工工艺流程见附表5的深挖路堑段施工工艺框图。 ⑵施工控制 ①路堑边坡

路面技术交底书

附件26 技术交底书 表格编号技术交底书 1310 项目名称第页 共页交底编号 工程名称乌拉特中旗2016年通村公路工程 设计文件图号 施工部位路面工程(过水路面) 交底日期 技术交底容: 1、技术交底围; 2、设计情况; 3、开始施工的条件及施工准备工作; 4、施工工艺; 5、质量标准; 6、环保、文明施工等技术措施; 7、安全措施; 8、成品半成品保护措施; 附件及附图: 1、路面结构图

技术交底容 一、技术交底围 本交底适用于乌拉特中旗2016年通村公路工程 二、设计说明 本路面设计为水泥砼路面,28天龄期的抗弯拉强度值不小于4Mpa。一般路面宽4.5米,砂砾垫层30cm,水泥砼厚度20cm,总厚度50cm。 三、施工条件及准备工作 1、熟悉图纸、技术规 2、基层的检验及整修等工作 3、混合料配合比检验与调整 混凝土材料要求:水泥采用P.O42.5普通硅酸盐水泥;沙采用取样合格的河沙,中粗砂;碎石有先采用一级级配碎石,粒径不大于31.5mm。 混凝土施工前检测其塌落度 四、施工工艺及要点 1、施工顺序 施工测量放样→(截水墙施工)→砂砾垫层铺筑→碾压(检测合格)→立模→混合料拌制→运输→摊铺→碾压→接头处理→养生。 2、测量放样 测量放样根据设计图纸放出中心线及边线,设置胀缝、缩缝、曲线起迄占和纵坡转折点等桩位,同时根据放好的中心线及边线,在现场核对施工图纸的混凝土分块线。放样时为了保证曲线地段中线外侧车道混凝土块有较合理的划分,必须保持横向分块线与路中心线垂直。

3、截水墙施工(过水路面段) 在过水路面段,先进行截水墙施工,其采用分段开挖、分段施工的施工方法,截水墙大多采用c30混凝土,部分地段采用M7.5浆砌片石。施工方法如下: 基坑开挖 采用人工配合小型挖掘机进行基坑开挖,开挖时尽量减少路基侧土层扰动,路基外侧超挖50cm左右,为立模施工提供作业面。开挖深度达到设计要求,保证截水墙埋深深度。 立模 截水墙采用分段施工,每8m设置一条横向伸缩缝,缝宽2cm,缝填塞木板。模板采用δ=15mm厚竹胶板与10×10方木竖向成间距0.3m组成的木模进行加工,模板顶面标高宜高出砼面设计标高10cm,水平肋为Φ50钢管,距下口边0.3m设一道,其余间隔0.8m为一道水平肋,并将脱模剂涂好。外侧模板水平肋上,每间隔0.6m设横向支撑,另一侧顶在基坑侧面上。 浇筑砼 ①采用水平分层浇筑,分层厚度为30cm,采用Φ50插入式振动棒振捣,振捣时不得漏振,宜梅花式插入,间隔50cm左右,确保砼振捣密实。 ②为了减少模板侧压力应控制砼上升速度,上升高度宜为0.6m/h左右,不得超过1m/h,不得集中下砼,应均匀分散下砼。砼自高处倾落高度不宜超过2米,避免发生离析。 ③在浇筑砼过程中设置专人观察模板和支撑情况,出现异常情况时,

道路交通工程技术交底

交通工程 技术交底 交底内容: 施工方法及注意事项 1.1施工流程 沥青面层交验合格后,交通标线、标志、标牌、交通信号灯、预埋管道施工同步进行。 1.2交通标志施工 1. 2.1指示牌标志牌施工流程: 测量放样-基坑开挖-基础制作-制模绑扎钢筋-浇注砼-拆模板养护-立柱制作-版 面制作-标志安装。 1.2.2施工方法 1、标志定位与设置 按照施工图纸要求定位和设置,安装的标志与交通流向成直角,在曲线路段,标志的设 置角度由交通流的行进方向来确定。悬臂标志沿垂直轴向后倾斜 2°。对于路侧标志,标志 板内缘距路缘石边缘不得小于250mm 2、基础施工 1) 根据设计图纸用全站仪定位放样,定出基坑位置。 2) 按设计图纸放出基坑大样,开挖后应达到图纸所示的大小和深度, 如有扰动的开挖面, 加大 开挖量,达到设计规定要求。 3)基坑验收合格后,开始浇筑相应标号和厚度的砼垫层,然后支外露部分及基坑顶以下 15cm 模 板,安放、绑扎构造钢筋,绑扎定位地脚螺栓。 4)模板、钢筋经监理工程师验收合格后,开始浇注 C25砼,浇注时分层捣实,并要振捣 均匀,基座顶部抹平,砼达到 85%强度后拆模。 5) 派专人养护砼基础。 6) 回填土分层夯实,并与四周地面齐平。 3、标志牌立柱施工 1)在标志牌标志立柱施工时,对于设在绿化带上的标志,根据所在位置的实际地形确定, 路侧单柱标志,其板面底边与路缘石外缘高差不小于 20mm 板面内边缘距路缘石外缘不小于 25mm 悬臂式标志板面底边距路面高度不小于 5.5m 。 2)立柱及横梁根据图纸设计要求,制作防雨帽。 施工企业: 工程名称 施工部位 NO : 交底人 交底时间

路面施工技术交底记录

工程名称:粮食城市政道路工程第1 页共6 页 工程部位混凝土路面交底日期年月日 交底单位粮食城市政道路工程交底人 接收单位路面施工班组接收人 交底内容: 一、水泥砼路面施工工艺 模板安装、传力杆设置、砼的拌合与运输、砼摊铺和振捣、接缝制作、表面整修、混凝土养生与作缝。 1.施工准备 (1)材料准备及其性能检验 本路面混凝土采用搅拌站集中拌合混凝土,在施工中应做好混凝土的使用计划和协调调度,使材料能及时供应。 (2)基层质量检验 面层摊铺前,应对基层进行全面检查及修整,及时处理基层表面裂缝,如有损坏应采用混凝土进行处理,最后清扫并洒水湿润基层表面,但不得有积水。 (3)测量放样 施工放样根据设计图纸放出路中心线及路边线,在路中心线上每10m设一中心桩,同时设胀缩缝、曲线起讫点和纵坡转折点等中心桩,并相应在路边各设一对边桩。主要中心桩分别固定在路旁稳固位置。根据放好的中心线及边线,在现场核对施工图纸的混凝土分块线。放样时为了保证曲线地段中线内外侧车道混凝土块有效合理的划分,必须保持横向分块线与路中心线垂直。对测量放样经常进行复核,做到勤测、勤核、勤纠偏。 2.施工机械的选型和配套 选用三辊轴摊铺机作为路面施工的主导机械。 3.混凝土摊铺与振捣 (1)模板安装 模板采用钢模,并配有合适的装置以保证模板连接牢固可靠,使在浇注混凝土时能经受捣实和饰面设备的冲击和振动。模板安装应顺直,无扭曲;相邻钢模应平头锁接方式紧密联接,不得漏浆;模板接缝在任何方向都应不能活动。模板高度应与混凝土路面厚度相同,误差为+0,-5mm。用于胀缝和施工缝的模板, (转下页)

工程名称:赣州市章江新区金圭一路道路工程第2 页共6 页 (续上页) 交底内容: 根据传力杆和拉杆的设计位置放样钻孔。模板底面与基层之间应密实无缝隙,并正确地按完成后的路面边缘要求的坡度和纵向安置。模板要彻底清扫干净,并在每次浇注混凝土之前涂隔离剂。 (2)摊铺 本标段路面板工程摊铺厚度为25cm。卸下的混凝土均匀分布成小堆,在模板附近插捣几下,防止出现孔洞蜂窝现象。一次摊铺成型。坍落度控制在0.5~2之间,混凝土摊铺系数通过现场确定为1.3。 (3)振捣 混凝土摊铺均匀后,先采用插入式振捣棒,最后三辊轴摊铺机整平提浆。振捣棒振捣位置呈梅花状交错分布,每次振捣时间不小于30s,以混凝土停止下沉表面不再冒气泡和泛出水泥浆为准,振捣棒的移动间距不宜大于其作业半径的1.5倍,至模板边缘的距离不应大于其作业半径的0.5倍,应避免碰撞模板、钢筋、传力杆和拉杆。插入深度离基层3~5cm,振捣棒轻插慢提,严禁在混凝土中推行和拖拉振捣棒振捣。 4.接缝施工 (1)纵缝 一次铺筑两个板宽时,两块板之间的纵缝采用假缝加拉杆型,两边纵缝采用平缝加拉杆型(所有纵缝均应设置拉杆)。假缝施工预先将拉杆采用门型式固定在基层上。假缝顶面的缝槽采用切缝机切成,深为6cm(纵向施工缝深为3-4cm)。平缝施工根据设计要求的间距,预先在模板上制作拉杆置放孔,并在缝壁一侧涂刷隔离剂,拉杆采用螺纹钢筋。缝壁上涂沥青,上部留有的缝槽内应灌塞填缝料,材料用乳化沥青,以免渗水和落入硬屑。 (2)横缝 ①横向缩缝 横向缩缝采用假缝形式,当混凝土的抗压强度达到8MPa以上时进行切缝。一般气温在25~30度时,混凝土浇筑后8~10小时进行切缝;当气温在20~25度时,混凝土浇筑后10~20小时进行切缝。但在任何情况下都不得超过24小时。为减少早期裂缝,可采用"跳仓法"切缝,即每隔块板切一缝,然后再逐块锯。缝深度为6cm,宽度为3~8mm,槽内填塞填缝料。 邻近胀缝的三条横向缩缝应埋设传力杆,其余横向缩缝为不设传力杆的假缝形式。 (转下页)

改移道路技术交底

二级技术交底记录表 记录号: 使用编号: 边坡开挖完成后,用M7.5浆砌片石砌筑。 4)路基面应开挖至设计标高后,清理基面,表面的杂物和垢泥清理干净,碾平压实。

5)道路的起终点应与既有道路顺接,衔接处应开挖搭接,平整夯实后铺筑路面。 (2)路面结构施工 1)路基表面开挖报验合格后进行回填施工,回填15cm厚级配碎石,级配碎石应分层填筑,分层碾压。 2)路基面两侧设排水沟,排水沟沟深0.5m,宽0.5m。两侧排水沟距边坡脚0.5m。两侧排水侧沟应根据地面及沟系情况来确定,侧沟为土质沟。 3)级配碎石施工完成后,即可安装模板,准备浇筑混凝土路面。模板宜采用组合钢模,接头处应有牢固拼装配件,宜装拆。固定时模板与顶面的混凝土板面齐平,用模板顶面的标高控制路面标高,模板 用于路基顶面紧贴,若有空隙用水泥砂浆封堵,以保证混凝土不会在浇筑时向外渗漏。在每次浇筑混凝土时与混凝土接触面的板面上要涂以脱模剂,相邻的模板不得有错台,模板内侧不得有错位及不平整情况。模板安装完成后要用水准仪或者简易的水管测量进行复核。 4)根据设计图纸要求道路采用C25混凝土浇筑,混凝土的设计高度为18cm,摊铺采用一次性摊铺,混凝土罐车到达施工现场后,直接将混凝土倒入安装好的模板路槽内,并用人工进行找补均匀。如有离 析现象应及时用铁锹翻样,用铁锹摊铺时采用扣锹的方法,以防止离析。在模板附近摊铺时,用铁锹插捣几下,以免发生蜂窝现象。 5)为保证路面无积水,路面要求沿路面中线向两侧设置 2.0%的排水坡度,以便水流流入两侧排水沟。 6)养护:在混凝土终凝后每天进行均匀洒水,让路面保持潮湿状态,但注意洒水不能用水流冲刷。混凝土养生期间和填料前,应禁止人员车辆通行,养生期满后方可将覆盖物清楚,板面不得留有痕迹。 7)拆模:拆模应仔细,不得损坏混凝土板的边、角。

公路工程各项施工技术交底记录大全全集

路基土石方施工技术交底 1.施工准备 ⑴施工测量 在开工前先进行施工测量,包括导线、中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制横断面。施工测量的精度符合《公路勘测规程》 (JTJ061-99)的要求。并将测量方法及成果资料签字后交送监理工程师。经监理工程师批准后方可施工。 在开工之前在现场放出路基坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土场等的具体位置,标明其轮廓,提请监理工程师检查批准。 ⑵调查与试验 路基施工前对施工范围内的地质、水文、障碍物、及各种管线等情况进行详细调查。 对图纸所示的利用挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)执行,试验项目按“技术规范”要求进行。 ⑶防水、排水 施工前做好路基的各种防、排水设施,挖设排水沟,并保持其处于良好的排水状态。 ⑷清理场地 路基工程施工前,清除施工范围内的树木、灌木、原地面以下100-300mm 内的草皮、农作物的根系和表土。且堆放在弃土场内或经监理工程师认可地点。 场地清理完成后,全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。 ⑸雨季施工 雨季施工前,根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段,严格按照《公路路基施工技术规范》(JTJO33-95)中雨季施工的有关规定执行,并编制实施性的雨季施工组织计划,提交监理工程师审查批准。 雨季填筑路堤时,随挖、随运、随填、随压。每层填土表面筑2-3%的横坡,并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。 2.路基挖方施工 对于较长的路堑采用纵挖法施工,短而深的路堑采用横挖法施工。路堑开挖以机械施工为主,靠近基床底层表面及边坡部分辅以人工开挖。石方开挖采用小型或松动爆破,岩石边坡采用光面爆破施工。土石方调运近距离采用推土机推运,远距离采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输。 1)土方开挖 ⑴路堑土方开挖施工工艺 路堑开挖施工工艺流程见附表5的深挖路堑段施工工艺框图。 ⑵施工控制

沥青路面施工技术交底记录大全

沥青路面施工技术交底 1、沥青混凝土下面层采用AC—20C密级配,其中一级路段每幅铺筑宽度为10.75m,内侧摊铺控制边线距离道路中心线100cm,厚度为6.0cm;二级路段铺筑宽度为11.40m,厚度为5.0cm。 2、施工前准备 在铺筑沥青砼下面层之前,彻底扫除透层上的石屑、杂物,如有泥土利用压力水冲洗干净,保证透层表面洁净,对于个别轮胎粘起和剥落的位置,使用乳化沥青进行补洒。由项目部测量人员做好在验收的基层上进行中线恢复。 3、沥青混合料的拌和 拌和楼开机后先检验设备运转是否正常,然后根据设计配比选择冷料仓上料速度,使各种规格集料供应能满足配合比要求,减少溢料和等料现场;同时调试好沥青用量。供料过程中随时检查配合比并进行微调校正。沥青加热温度155—165℃,矿料加热温度165-195℃,沥青混合料的出料温度145-165℃,不得高于195℃,否则予以废弃。混合料在贮料仓贮存温度降低不超过10℃。 拌和楼拌和混合料时,每盘料的生产周期≥45s,干拌时间控制为5-10s。拌好的混合料均匀一致无花白料,无结团成块或严重的粗集料分离现象,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度,不符合要求时混合料不得使用,并应及时调整,所有过度加热、炭化、起泡或含水的混合料及超过195度的沥青混合料。 沥青混合料拌和出料过程中,拌和楼试验技术人员必须做到逐盘观测外观,检测温度,并及时与拌和楼控制室联系,材料规格或配合比发生改变时,根据室内试验资料进行试拌,做相应的试验检验。运输车运料单上必须注明出厂温度。拌和料场试验员任务:

(1)取样抽提筛分实验检测沥青含量和矿料级配,取样3次以检查沥青用量及级配是否符合要求。 (2)取样制作马歇尔试件,检测稳定度、流值、孔隙率、饱和度、密度等。 (3)检查控制沥青和矿料加热温度,混合料出料温度。 4、混合料的运输 (1)运输车辆的车厢均清扫干净。为防止沥青混合料与车厢板粘结,在车厢侧板和底部喷涂1:3的柴油水混合液或其他有效的隔离剂,但不可喷涂过多。 运料车车厢内装载沥青混合料时,为减少沥青混合料的粗细颗粒离析现象,应缩短出料口到车厢的卸料距离。往车厢内装一斗料,车就移动一次位置,保证前后卸料均匀,不离析。在运输过程中和到达现场后,都要对混合料进行苫盖,防止突然降雨受到雨淋和热量散发过快而造成废料或产生严重的温度离析。 摊铺现场凭料单收料,检查沥青混合料的质量:混合料的颜色是否均匀一致,有无花白料、有无结团或严重离析,温度是否在容许的范围内。已结块或已遭雨淋的混合料也应废弃不用。由摊铺现场试验员检查到场温度,并及时报至工长处。 4、沥青混合料的摊铺 (1)自卸汽车卸料:检测沥青混合料的温度符合要求后,摊铺机前压车数量达到4辆后,先铺筑第5辆到场的自卸车所载混合料,自卸车缓慢后退到摊铺机前,轻轻接触摊铺机后挂空挡,向摊铺机受料斗中缓缓卸料,直到受料斗中料满即停止卸料。要派专人指挥卸料车,防止混合料散落到料斗外面,如有发生及时派人清除。 (2)沥青混凝土摊铺采用ABG423履带式摊铺机施工,摊铺采用自动找平方式运行,先进行左半幅摊铺,摊铺宽度5.80m;根据拌和楼实际产量和现场铺

道路施工准备技术交底

施工技术交底记录 2017年 4月1日工程名称XXX分部工程道路工程分项工程施工准备 交底内容: ⑴路基施工前的准备工作: 内容:施工前的工作包括组织准备、物质准备和技术准备三方面的内容。 组织准备工作包括建立健全施工组织管理机构,制定施工管理制度,明确分工,落实责任。组织准备好做好一切工作的前提。 技术准备工作包括施工前的现场核对调查,全面熟悉设计文件,根据核实的工程数量、工地特点、工期要求及设备准备情况等编制实施性的施工组织计划及技术交底。 物质准备工作,应做到材料、设备工具、劳动力、临时便道等全面落实,还须服从与保证上述施工组织计划的顺利实施。 施工组织计划是整个工程施工的指导性文件,亦是其他各项工作的依据。它包括选择施工方案,确定施工方法,布置施工现场(施工总平面图布置),组织施工进度计划,调节劳动力分布密度,安排材料机具供应,控制施工设备进场情况,拟定关键工程的技术措施等。抓住施工组织计划这一环节,对加强施工管理和保证工程质量均有重要意义。 ⑵踏看和调查: 开工前应根据设计图纸和资料进行沿线踏勘和调查,将发现的问题和意见逐一标明,会同设计单位和建设单位进行协商解决,并做出会议纪要(或会审意见)。勘探和调查的主要内容: A、核实工程范围。明确对工程有影响和需征购的土地、拆迁的各种建筑物或构筑物的确切位置、结构和数量,以及相关公用设施的杆线、管道和附属设施的情况,并了解上述设施与场地有无可能供施工临时使用。 B、了解沿线填土、挖土、借土的地价和数量调度上方。 C、摸清沿线附近可资利用的排水沟渠、河道,以及该地区下水道的管径、流向和以往暴雨后的积水情况等,以便考虑施工期间的的百水措施。 D、对施工范围内的地下管线及地面设施,还须认真核实,并取得可靠资料,在地面标出明显标志,以正确估计在路基的施工、碾压时,对地下管线影响的程度。 交底单位XXX公司接收单位 交底人项目部技术负责人:接收人

市政道路工程技术交底(全面)

技术交底记录 河北天昕建设集团有限工程名称玉田县豪门路改建工程施工单位 公司 分项工程名称K0+020-K2+470段路槽开挖、整形 交底内容: 1、路床采用挖机开挖、人工配合,不能搔动老土层。 2、槽底如出现局部泥湿或套坑,挖除后用水泥稳定碎石回填,分层碾 压至设计标高。 3、路槽开挖后,打桩、找平,人工挂线整平,机械碾压。 4、机械开挖时注意原地面以下埋设的地下管线,以防破损造成危险及 经济损失。 5、路床允许偏差: (1)土基回弹模量:=35MPa (2)中线高程:±20mm (3)平整度:20mm (4)宽度:+200mm 0 (5)横坡:±20mm且不大于±0.3% 交底人: 接底人:

玉田县豪门路改 工程名称 施工单位河北天昕建设集团有限公司 建工程 分项工程名称原路破除、处理 交底内容: 1、根据原地面复测记录及路面损毁程度用白灰划分出破除段、旧路利用段。 2、新旧路基连接处要挖1.5m的台阶,以加强新旧路基的衔接。 3、旧路路基利用宽度根据线型可适当调整。 4、当老路面需挖除,但挖除厚度小于3厘米时,可不再破除老路面,当挖除厚度大于3厘米小于7厘米时,应破除老路面层并用二灰碎石调平,当挖除厚度大于7厘米时,应按排除旧路处理,下挖深度满足该型式路面结构层厚度要求。 5、在老路上做补强结构前,应先将老路面修补填平,调平调拱层平均厚度小于15厘米时采用二灰碎石调平调拱,调平调拱层平均厚度大于15厘米时采用石灰土(12%)调平调拱。 6、破除段损毁处大于结构层厚度,高度不足15cm用二灰碎石找平,大于15厘米时用砂砾石找平。 7、允许偏差:(1)高程0 -30mm (2)宽度不小于规定值 年月日 交底人: 接底人:

道路工程施工技术交底

施工技术交底记录 工程名称独山县城南大道东段道路工程分部工程排水工程 分项工程名称沟槽开挖 交底内容: 1、沟槽开挖时,槽底土壤严禁扰动,如超挖严禁用土回填,可用碎石回填。 2、槽底不能受水浸泡。 3、槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。 4、槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定。 5、槽底高程允许偏差-30mm~0,槽底中线每侧宽度不小于规定,沟槽边坡不陡于1:0.33.污水沟槽中DN500宽度不小于1.1m,DN600宽度不小于1.4m,污水支管沟槽DN315宽度不小于0.9m。雨水沟槽中DN1000宽度不小于2.2m,DN800宽度不小于1.96m,雨水支管沟槽DN400宽度不小于1.2m。 6、沟槽开挖时,土放置离槽边0.8m或以外,留出工作场地,以防塌方。 交底单位接收单位 交底人接收人

施工技术交底记录 工程名称独山县城南大道东段道路工程分部工程排水工程 分项工程名称排水工程(垫层、平基管座) 交底内容: 1、污水工程垫层采用10cm砂垫层。 2、垫层中线每侧宽度不小于设计规定,高程控制在-15mm-0之间,厚度不小于设计值。 3、雨水工程基础采用C15混凝土120度基础,详见基础断面图。 4、平基与管座的模板,可一次支高,每次支设高度略高于混凝土的浇筑高度。 5、混凝土必须先从一侧灌注,对侧的混凝土高过管底与灌注侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致。 6、管道基础应按设计要求留变形缝,变形缝的位置应与柔性接口相一致。 7、管道平基与井室基础宜同时浇筑,跌落水井上游接近井基础的一段应砌加固,并将平基混凝土浇至井基础边缘。 8、混凝土浇筑中应防止离析,浇筑后应进行养护,强度低于1.2MPa时不得承受荷载。 9、平基中线每侧宽度在0- +10mm,高程控制在-15mm-0之间,厚度不小于设计规定,管座肩宽控制在-5mm- +10mm,肩高在±20mm,蜂窝面积不超过1%。 交底单位接收单位 交底人接收人

市政道路技术交底

质 量 技 术 交 底 交底部门:工程技术部交底项目: 交底时间:年月日

交底内容:市政道路工程施工 一、路基工程 1、测量防线 根据恢复主路路线中桩、设计图、路基填方施工工艺和规范规定,定出路基占地线、路堤坡脚、边沟、护坡道及占地线等具体位置。在距路中一定安全距离处设置控制桩,其间隔为50m,桩上用红漆标识该桩桩号和路基填挖高度,用(+)表示填方,用(—)表示挖方。 2、特殊路基处理 合同道路路基表层多为人工堆积层,其中旧路渣土和种植腐植土需清除。根据设计要求,机动车道及其两侧各1m范围内均进行路基处理。因此为增加地基承载力,增强路基稳定性,使普通土壤集结成为稳定、坚实的整体路基结构。 3、填筑 路基填筑按照横断面全宽并按设计道路平行线逐层向上填筑。原地面不平时,由最低处分层填筑。每填一层进行压实度检查,合格后再填筑下一层。每层填土铺设的宽度超出每层路堤的设计宽度20-40cm,以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。对于填方作业段的交接处,未在同一时间填筑的,则先填地段按1:1的坡度分层留台阶,台阶宽度大于50cm;若两个地段同时填筑,则分层相互交迭衔接,其搭接长度不小于2m。填方分层平行摊铺,分层最大松铺厚度土不超过25cm,砂砾不超过30cm。 4、路基压实 首先确定填料的最佳含水量、最大干密度以及其他技术指标。在路基填筑前从回填料中收取具有代表性的土样进行击实试验以确定以上指标。现场每层填方压实度采用灌砂法(砂砾)和环刀法(土)检测,合格后方可进行下一层填筑。

5、施工注意事项 1)路基碾压过程中减少对周围居民的影响,尽量避免夜间施工。途径居民区的道路部分在每晚上22:00前必须停工,夜间照明灯开启,指派专人轮流值班,看守施工现场设施和机械。 2)按监理工程师指定的部位防线进行压实作业。 3)冲压前实测含水量,如含水量过高,则应晾晒达到要求时再进行冲压。如表层土质干燥,出现扬尘,应进行洒水冲压。冲压时,注意严格控制土基含水量,使得土基含水量不超出最佳含水量2%。确保路基内,外构造物的结构安全,不遭破坏。 4)压实施工按规定走向和排列模式进行。基于冲击压实地面形成波浪的峰谷状态,以单双两遍为一冲压单元,及时调整行驶路线,实现波峰与波谷呈交替状冲压,以做到碾压均匀。压路机在压实作业时,保持10km/h-12km/h的行走速度。 5)在施工过程中,作业区域的两端和必要的地方实行交通管制,安排人员看守,安放警示标志,禁止闲杂人员和其他车辆或施工机械进入作业区。 6)如果土基表面出现较明显的凹凸,致使压路机颠簸严重,以致不能保持规定的行走速度时,应马上停机,刮平土基表面,然后再继续施工。 二、水泥稳定层碎石基层施工 1、施工前做好测量工作,以20M为一个断面,在底基层上放出中、边线及各断面的变坡点,进行高程测量并标注其设计高程以便施工。 2、进行高程、宽度、线形检验。 基层填料要求 3、采用强制式搅拌机拌合,自卸汽车运至现场,采用人工摊铺成型。拌合料实行自动

道路技术交底

道路技术交底 工程名称:扬子石化油品升级及 原油劣质化改造项目主干道路、 SH/T 3543-G111 技术交底记录给排水工程、围墙及大门工程 单元名称: 技术文件1#道路基槽开挖交底日期年月日名称 主持人任塞北交底人参加交底 人员签字 交底主要内容: 1、根据施工图确定道路位置、走向进行定位放样,基槽开挖根据土质放坡。 2、根据本工程的特点、道路手摆石施工的开挖深度开挖不深,所以一定要控制好标高。最好 采用小型挖土机进行开挖。开挖时要随时控制标高,防止超挖、或开挖不足。土方碾压: 土方开挖完成后,在碾压前先用人工将基层初平一次,方可进行碾压。如果基层土方太干 燥,应适当浇水;如果基层太湿、应挖开凉晒几天后再进行碾压。 控制桩的建立:在手摆石施工前应事先做好控制桩。控制桩每5~10M设一个,可用废钢筋 或竹片。控制桩用榔头打入土内,打入深度以是否稳固为准。控制桩做好后应用水平仪抄 出标高,用红油漆做好标记。 3、要随时注意基槽内的水的排放,在修整槽底的同时又应同时做好明水的排除,在槽的两侧

处设集水坑以便排水。 记录人: 审核人: 日期: 年月日日期: 年月日 工程名称:扬子石化油品升级及 原油劣质化改造项目主干道路、 SH/T 3543-G111 技术交底记录给排水工程、围墙及大门工程 单元名称: 技术文件5#道路毛石铺设交底日期年月日名称 主持人任塞北交底人参加交底 人员签字 交底主要内容: 1基槽碾压后,用经纬仪定出管线的中心线,并打下控制桩。控制桩的间距不得大于5米。 2在控制桩上测放高程,挂双线施工,顶线用以控制高程,侧线用以控制直顺度。 3手摆石施工:手摆石施工应根据控制桩拉好控制线。摆石高度严格的按控制线来调整,可 以适当的摆高10~30MM以备压路机碾压后的标高调整。 大小片石应该搭配使用,不允许大石块或小石块分开成片的情况出现。原则上大石块满铺, 小石块填缝。 4对于太大的片石,应用大锤敲开来使用,不能随意铺上使用,如果随意使用,有可能造成 基层不平整,不均匀,影响路基的结构,造成施工质量事故。 记录人: 审核人:

公路工程安全技术交底大全资料大全

安全技术、文明施工交底卡 专业资料

前言本工程安全总针:遵纪守法、安全文明、预防为主、持续改进总目标:1、死亡率为零重伤率≤0.5‰ 2、经济损失事故控制在工程建设四级事故以下 3、安全教育到位率100% 4、安全防护措施到位率100% 专业资料

5、文明施工环境保护优良率≥80% 要求全体施工人员在工程施工中格遵守有关施工安全管理规定,格遵守各项操作规程,杜绝各种违章行为、违章指挥,把安全工作确实落到实处,真正做到“安全第一、预防为主”、“不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害”! 总则 1、参加施工的全体施工人员必须熟悉和遵守本规则的各项规定。 2、参加施工的工人必须接受三级安全教育,并应定期进行安全考试,合格后准上岗操作。 3、所有参加施工的人员进入施工现场,必须按规定配带安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。进入施工现场作业时,必须戴好安全帽、系紧帽绳,在进行高空作业时须系好安全带;进入施工现场禁戴耳机、禁打闹、斗殴、大声喧哗。 4、上班前四小时,禁饮酒(其中包括含酒精的饮料)、禁疲劳作业。 专业资料

5、从事特殊工种的操作人员,必须格执行规定的《特殊作业人员上岗制度》,持证上岗。 6、对违反安全规定的工区、班组和人员,项目经理部将视情节轻重给予批评和处罚,重的的给予停工处罚,给予停工处罚的须停工整改完毕,经项目经理部验收合格后可复工。 7、各工区、班组应经常对施工安全进行监督检查,对违反安全规定的人进行批评教育。 8、施工所用的各种机具设备和劳动保护用品应定期进行检查和保修,保证其经常处于良好状态。不合格的机具设备和劳动保护用品禁使用。同时每天必须如实做好机械设备履历书的填写。 9、进行桥涵施工及其他工序施工的各班组之间必须建立完善的交接班制度。在交接班时,交班人员应将本班组工作情况及有关安全措施和存在问题向接班人员进行详细的交待,并记载于交接班记录薄,工地值班负责人应认真进行检查交接班情况,对安全隐患整改完毕后可进行施工。 10、对各类事故必须格按照“四不放过”的原则处理(即事故原因不清不放过;责任者未受处理不放过;责任者和群众未受到教育不放过;没有制订和采取安全防措施不放过)。 专业资料

公路技术交底

公路施工技术交底 1.1 概述 本标段道路工程为新建路、改建路,主要施工内容包括:石方开挖工程、土石方填筑工程、砌筑工程、混凝土工程。 1.2 石方开挖工程 参照本工程施工组织设计土石方开挖施工方法进行施工。 1.3 土石方填筑工程 路基填筑施工方法主要是采用挖机装料,自卸汽车运输到填筑工作面,推土机松铺粗平,平地机细平,压路机碾压。 首先应按图纸要求将所需填筑区放样,主要是施工范围的中桩及边桩放样,为了样桩在施工中免遭施工设备破坏,可以将边桩引出作保护。 为确保填土松铺厚度控制在30cm之内,填筑前先计算出该工作面每层填筑所需要的土方数量,结合汽车每车的容量,在工作面上用石灰线划出汽车堆料分格线,施工中严格按规定范围卸料。在松铺过程中,采用打桩挂线的方法控制厚度,保证松铺厚度不超过30cm。 为了控制好路基压实度,首先须控制层面平整度及填料含水量,平整度拟通过平地机的反复平整来获得,而含水量一般会接近最佳含水量,在碰到非正常情况下可以通过晾晒或洒水来控制。合格后才进行碾压,在碾压时遵循先轻后重,先稳后振,先低后高,先慢后快以及轮迹重叠的原则。一般情况下,压路机由低向高沿路线纵向方向进行碾压,第一遍不振动静压,然后由慢到快,由弱振到强振,并控制好压路机的行驶速度。另外应确保纵、横向碾压接头必须重叠,并达到无漏压、无死角。填筑至路基顶面后,可采用重型夯实机进行加强夯实,夯实按规定进行。 为保证路基边缘,特别是高填方区边缘能压实到位,在填筑路基时,路基两侧各超填30cm。另外还可在碾压时使压路机与边坡呈45o夹角碾压,以充分保证边缘的压实度。 重视原地面与填土接缝处处理,当原地面横坡或纵坡陡于1:5时,应在原地面上挖台阶,台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应形成2-4%的斜坡(内倾),在路堤分段填筑时,如相邻两段不在同一时间填筑,则在先填段按1:1坡度分层留台阶,台阶宽度不小于2.0m,填筑压实后顶面保证4%的双向横坡。

公路工程技术交底大全内容

技术交底容 一、路基工程 (一)路基土石方 1、测量 (1)承包人必须对工程原地面进行复测,驻地办必须独立进行复测(承包人有关人员配合)。工程数量复测总结报告须经驻地办核实,指挥部批准作 为工程计量的依据。 (2)承包人和驻地办必须对设计单位提供的工程水准点进行导线闭合测量。 2、清表碾压 (1)要求保证中期围排水畅通,排水沟深度应考虑到尽可能降低地下水高度。(2)路基清表要彻底(包括老路拼宽交界处),清表后地表无腐植土、树根、草根、杂物等,并根据地弄情况,设必要台阶(特别是老路拼宽交界处)。(3)在气候条件不利及后继准备工作条件尚未具备时,清表工作不宜大面积开展。清表后应及时碾压,试验合格后尽快进行路基填筑,经免考虑第一 层路基采用填石路基施工工艺(分层厚度≤50㎝) 3、路基换填 (1)换填要彻底,并进行标高等测量。软基路段应进行触探,摸清下卧层地质情况,再确定处量方案。 (2)路基换填变更要以驻地办的变更通知单为准。承包人的变更报告单应附有:(挖土前的)原地面照片、原地面水准测量表、平面示意图、有关原

状地试验检测报告单、估计变量工程数量与金额;(回填前的)照片、原 地面照片、水准测量表、平面示意图、纵断面图、有关新地基试验检测报 告单、实际变更工程数量与金额。照片应有桩号和名称,并对照片及底片 进行有序归档。 (3)如水塘部位,清淤后应设台阶再进行回填。 (4)回填应按路基填筑标准分层填筑;并按设计要求铺设土工格栅。 4、路基填筑 (1)根据不同填料及压实度标准,分别开展试验路段工作。试验段长度≥10㎝。 试验地点,所用材料类别,最佳含水量和松铺厚度,使用机械型号,碾压 遍数及最佳机械配套等,均应具有代表性。承包人应及时完成试验路段的 总结报告,驻地办应及时予以审查、批复。试验路段总结报告未批复之前,禁止路基填筑正式开始施工。 (2)填料粒径解小必须在路基外(料场)进行(料场用轧石机轧碎或过筛),严禁在路基摊、铺现场解小。填料最大粒径(路基施工技术规第15页):路提部分(>80㎝)控制在15㎝,路床部分(0~80㎝)控制在10㎝。 最大粒径按填料实测最大断面尺寸控制。 (3)填料的给配要进行严格控制,摊铺时应避免骨料集中,减少填料的空隙率,确保路基强度与稳定性。 (4)液限>50、塑限指数>26及含水量超过规定的土,不得直接作为路基填料。 (5)利用风化岩石进行路基填筑时易产生较大的路基不均匀沉降,应严格控制填料粒径与填筑层厚,并选择正确的质量检验方法(采用土方填筑标准,