文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工知识(铜线电线最大负荷量)

电工知识(铜线电线最大负荷量)

电工知识(铜线电线最大负荷量)
电工知识(铜线电线最大负荷量)

电工知识(铜芯电线最大负荷量)

几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。

一、四平方的铜线。能承受多大负荷?

答:根据广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

4平方毫米——39A

由于是家用,所以是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:

Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦

取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:

P=Pm÷1.3=8580÷1.3=6600瓦

“四平方”的铜线。能承受6600瓦的负荷。

二、我家的用电量供四千瓦。需要多大平方的铜线?

答:

1、先根据功率的大小计算出单相电流,

电流(A)=设备功率(W)÷额定电压(V)=4000W÷220V=18.2A

2、根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流),得出要选取导线的电流值,从《电工手册》查出要是用导线的截面值。

18.2A×1.3=23.7A

从下面的手册查出要用2.5平方毫米的导线。

附:

广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米——22A

2.5平方毫米——30A

4平方毫米——39A

6平方毫米——51A

电力工应知应会问答

1.从事电力工作的人员必须具备哪些条件?

答;电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业:

(1) 经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、

聋哑、色盲病、高血压等;

(2)具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格;

(3)应会触电急救知识。

2.电力工作人员应严格做到什么?

答;电力工作人员应严格遵守各项安全规章制度,服从命令,克服麻痹侥幸心理,努力钻研技术业务,熟练掌握本职工作,关心同志的安全,坚决克服各种不安全因素,防止事故发生;3.工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?

答:工作票的有效期间不得超过三天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。

4.工作许可制度中规定停、送电耐严禁什么?

答:严禁约定时间停电、送电。

5.在条件复杂,有触电危险豹工作应做到怎样监护?

答;应设专职监护人。专职监护人不得兼任其他工作。

6.发现断线接地后人员不得接近多远的距离?

答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。

7.为什么不允许带负荷操作隔离开关?

答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。

8.什么叫接触电压?

答;在接地短路回路上,人身同时接触距设备水平距离为0.8米,沿设备垂直距离为1.8米的两点时,所承受的电压称为接触电压。

9.什么叫跨步电压?

答:人站在接地短路回路上,两脚距离为o.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。10.什么叫对地电压?

答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电位差称为接地时的对地电压。

11.人身安全“十不准”是什么?

答:(1)股道施工不准不设好防护就开始作业; (2)不准不了望就穿越铁路;

(3)不准扒车代步及车不停稳就上下; (4)不准违反规定在电化区段攀登杆塔作业,对电化区段各项设备进行停电维修时,必须按规定设封线,要确认无感应电压才能工作;

(5)不准不带安全帽,不设安全网,不穿防护服作业:

(6)不准坐在汽车端部边框或较高货物上及货物易于串动的空隙中;

(7)不准携带笨重工具和材料登高作业;

(8)不准使用不合格的防护用品,安全工具及测试设备,

(9)不准钻车或在车辆下乘凉,坐卧休息和顺道心枕木头行走;

(10)不准带三品上车和送亲友带三品上车。

12.电力工作前必须做到的“六确认”是什么?

答:(1)确认工作任务、时间、项目要求:

(2)确认作业对象准确无误,(3)确认工作环境、范围具备安全条件;

(4)确认程序方法符合标准化; (5)确认工艺质量符合技术要求;

(6)确认试运性能达到预定要求,完工手续办理齐全。

13.电力工作“四必须”是什么?

答;在电力设备上工作,要坚持三票一簿,一人操作一人监护和停、检、封、挂、摘、拆、送、验制度,严格执行四必须;

(1) 在高压变配电设备上及涉及高压设备停电或做安措以及两路供电的低压线路上作业时,必须办理停电作业工作票;

(2)在低压设备上带电作业时,必须办理带电作业工作票;(3)在单一电源供电的低压线路测量电压、电流、拉合高压开关的单一操作时,必须填用安全工作命令记录簿,

(4)在配电设备上操作必须按规定办理倒闸作业票。

14.:电力作业三不停电是什么?

答;(1)没有正确韵工作票、倒闸票不停,(2)没有联系好,登记要点没签字同意不停, (3)任务不明、停电及影响范围不清楚不停,

15.电力作业六不送电是什么?

答;(1)没有工作领导人(执行人)的签认许可不送;(2)没有办理正确的倒闸票不送;(3)送电范围不清楚不送; (4)没有监护人不送,

(5)安全措施没有全部拆除不送;(6)工作现场未检查、工作人员未全部撤离不送;

16.停电检修长大走廊电线路时“一必须”是什么?

答;必须二人一组、互相监护、交替前进。

17.登杆作业“二必须”是什么?

答;(1)必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格;

(2)作业时必须将安全带系在电杆或牢固的构架上。

18.电力设备操作、检修、十五禁止”是什么?

答;(1)禁止随意解除或变更保护方式和定值(熔丝、容量);(2)禁止在不符合并相条件的设备上并相;(3)禁止使用有严重病害的设备或超负荷使用设备; (4)禁止查找故障的人员走在线路底下; (5)禁止用约定时间的方式停电、送电;(6)禁止工作人员及导电工具侵入规定的安全距离;(7)禁止工作人员未得到开工命令就作业,(8)禁止工作人员未经许可擅自移动或拆除临时遮栏和标示牌; (9)禁止变配电室值班人员把已在设备上加锁的钥匙随意交给其他人员;(10)禁止在雷电时倒闸作业和更换保险丝; (11)禁止在电流互感器二次开路的回路上工作;(12)禁止触及接地极断开后的接地线和设备;(13)禁止在地面和通道上敷设临时电线或将配线管浮在地面上;(14)禁止在拆除旧线杆时实然剪断导线或拉线;

(15)在室内高压配电盘操作分闸时,禁止先断隔离开关,后断油开关(真空开关),合闸时禁止先合油开关(真空开关),后合隔离开关。

19.电力设备操作、检修“二不准”是什么?

第一章触电事故与触电急救

1、电气事故分析

(1)电气事故种类:电流伤害事故、电气设备事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故及电气火灾和爆炸事故。

(2)触电事故原因:缺乏电气安全知识;违反安全操作规程;电气设备、线路不合格;维修不善;偶然因素。

2、电流对人体的作用

(1)触电的种类:单相触电;两相触电;跨步电压触电。

(2)对工频电而言:

感知电流:成年男性约为1.1毫安,成年女性为0.7毫安。

摆脱电流:成年男性约为16毫安,女性为10.5毫安。从安全的角度考虑,取概率为0.5%时人的摆脱电流作为最小摆脱电流,男性为9毫安,女性为6毫安。

3、安全电压

(1)允许电流:男性为9毫安,女性为6毫安。

(2)人体电阻:1000~2000欧。

(3)安全电压值:42,36,24,12,6伏。

(4)安全电压的供电电源:由特定电源供电,包括独立电源和安全隔离变压器(由安装

在同一铁芯上的两个相对独立的线圈构成)。自耦变压器、分压器和半导体装置等不能作为电压的供电电源。

(5)安全电压回路必须具备的条件:

Ⅰ、供电电源输入输出必须实行电路上的隔离;

Ⅱ、工作在安全电压下的电路,必须与其它电气系统无任何电气上的联系(不允许接地,但安全隔离变压器的铁芯应该接地);

Ⅲ、采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施,不允许有裸露的带电体;

Ⅳ、线路符合下列条件:部件和导线的电压等级至少为250V,安全电压用的插头,就不能插入较高电压的插座。

4、触电急救

现场挽救要点:迅速脱离电源;准确实行救治(人工呼吸和胸外心脏挤压);就地进行抢救;救治要坚持到底。

第二章直接接触的防护措施

第二章直接接触的防护措施

1、直接接触防护措施的种类

绝缘、屏护、间距、采用安全电压、限制能耗、电气联锁、安装漏电保护器。

2、绝缘

(1)绝缘材料电阻率一般为10^9·厘米以上。

(2)摇表上有分别标有接地E,电路L和屏蔽(或保护)G三个接线端钮。E端接地或接于电气设备的外壳。G端为测量电缆芯线对外绝缘电阻时,E接电缆外皮,L接电缆芯线,为消除芯线绝缘层表面漏电引起的误差,G接电缆外皮内的内层绝缘上。

(3)测量绝缘电阻注意事项:

①、摇把转速应由慢到快;

②、根据对象选择不同电压的摇表(100~1000伏,使用500V~1000V兆欧表;1000V以上,使用2500V或5000V兆欧表);

③、端线不能用双股绝缘线或绞线,以免其绝缘不良引起误差;

④、被测量的电气设备要断电,测量前要放电;

⑤、测量前对要对摇表进行检查;

⑥、应尽可能在电气设备刚停止运转后进行,以使所测结果符合运转温度下的情况;

⑦、测量电力布线绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表断开。

(4)主要电气设备或线路应达的绝缘电阻值:

①新装和大修后1KV以下的配电装置,每一段绝缘电阻不应小于0.5兆欧,电力布线绝缘电阻不应小于0.5兆欧;新装和运行1KV以上的电力线路,要求每个绝缘子绝缘电阻不应小于300兆欧。

②新投变压器的绝缘电阻值应不低于出厂值的70%。

③交流电动机定子线圈的绝缘电阻额定电压为1000V以上者,常温下应不低于每千伏1兆欧,转子线圈的绝缘电阻应不低于每千伏0.5兆欧。额定电压低于1000V以下者,常温下应不低于每千伏0.5兆欧。温度越高绝缘电阻越低。

第三章间接接触的防护措施

1、间接接触防护措施的种类

(1)自动切断电源的保护

对于不同的配电网,可根据其特点,分别采用过电流保护(包括接零保护)、漏电保护、故障电压保护(包括接地保护)、绝缘监视等保护措施。

(2)采用Ⅱ类绝缘的电气设备

(3)采用电气隔离

(4)等电位连接

2、保护接地

(1)就是把在故障情况下,可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密连接起来。(2)电工通常所说的地是指离接地体20米以外的大地而言。电流通过接地体流入大地时,离接地体20处电压降为零。

(3)保护接地的应用范围

适用于不接地电网中。电机、变压器、电器、携带式或移动式用电设备的底座和外壳;电气设备的传动装置;互感器的二次线圈;配电柜、控制台、保护屏的金属架和外壳;交直流电力电缆接线盒、终端盒的金属外壳及电缆的金属护层和穿线钢管。

(4)接地电阻值

低压电气设备:380V不接地电网中,设备保护接地电阻Rb≤4欧;配电变压器或发电机容量<1000KVA时,Rb≤10欧。

高压电气设备:小接地电流电网(电网中性点不接地或经消弧线圈接地)Rb≤10欧,中小容量的10KV电网Rb≤4欧;大接地电流电网(电网中性点直接接地)Rb≤0.5欧。

(5)不接地电网中的特殊的防护措施

高压窜入低压的防护和绝缘监视。

高压窜入低压的防护:低压电网中性点或一相经击穿保险接地。

绝缘监视:用三只规格相同的高内阻(不降低电网中保护接地的可选性)电压表实现。

3、保护接零

定义:指电气设备在正常情况下,把不带电的金属外壳与电网的零线紧密连续起来,它是在中性点直接接地,电压为380/220V的三相四制配电网中,防止在故障带电体上发生触电事故的安全措施。

在接地电网中,不能采用保护接地,而只能采用保护接零做为安全措施。

工作接地:变压器低压侧中性点与接地装置直接连接,即为中性点接地,也称工作接地。重复接地:将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。重复接地是保护接零电网中不可缺少的安全措施。

重复接地装置一般要求:架空线路干线和分支线终端及其沿线每隔一公厘就重复接地;车间内部宜采用环路式重复接地,零线与接地装置至少有两点连接,除进线一点外,其对角最远点也应连接,而且车间周边超过400米的,每200米应有一点接地;接地电阻不应超过10欧。

不允许在有保护作用的零线上装设单极开关和熔断器。

第四章电气安全装置

1、低压配电系统保护装置

(1)过载保护:热继电器,热脱扣器,熔断器(照明及无冲击负载线路或设备)。

(2)短路保护:熔断器,电磁式过电流继电器,脱扣器。

(3)欠压、失压保护:欠压、失压脱扣器。

(4)熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的1.2~2.5倍。

(5)双金属热继电器适用于长期运行、恒定负荷的笼形电动机,对其它类型的电动机不适合;热继电器的电流整定,宜按交流电动机的额定电流选择(1.1~1.2Ie)。

(6)在选用自动空气开关时,其单相短路电流应大于瞬时(或短延时)动作过电流脱扣器整定值的1.5倍。

2、漏电保护装置

(1)分电压型(已完全淘汰)和电流型漏电保护器。

(2)漏电保护器的选择:

①直接接触保护

对经常和操作人员接触的电动工具、移动式电气设备、临时架设的供电线路和没有双重绝缘的手持式电动工具,推荐在供电回路中安装动作电流30毫安,并能在0.1秒内动作的漏电开关或漏电保护器;

居民住宅安装动作电流30毫安和在0.1秒内动作的小容量漏电开关或漏电插座;

额定电压220V以上的Ⅰ类电动工具,安装动作电流15毫安并在0.1秒内动作的漏电保护器。

②间接接触保护

漏电动作电流:I≤U/R

式中:U--允许接触电压

R--设备接触电阻

一般额定电压为220V或380V的固定电气设备,其外壳接地电阻在500欧以下,单机可配30毫安0.1秒动作的漏电保护器;对额定电流100A以上的大型设备或带有多台电气设备的供电回路,也可以选用500毫安至100毫安动作的漏电开关;

③根据工作电压和使用场合选择

380V/220V低压电网中,其接地电阻达不到规定值(4欧或10欧)应装设漏电保护器;潮湿环境即使工作电压低(如36V),也应安装动作电流15毫安以下0.1秒内动作或动作电流6~10毫安的反时限特性的漏电开关;具有双重绝缘或加强绝缘的低压电气设备,一般情况下不需安装漏保,用在潮湿场所时应安装15至30毫安并在0.1秒内动作的漏保,也可安装10毫安以下动作并有反时限特性的漏电开关。

④根据电路和用电设备的正常泄漏电流选择

泄漏电流不易测,按以下经验公式:

照明电路和居民生活用电的单相电路:I≥Ih/2000

三相三线制或三相四线制的动力线路或动力和照明混合线路:

I≥Ih/1000

其中:I--漏电保护装置动作电流

Ih--电路最大供电电流

⑤选择和选择

漏电保护器分单极二线、二极、二极三线、三极、三极四线、四极等形式。单极二线,二极三线,三极四线均有一根穿过检测元件而不能断开的中性线,接线时要分清相线和中性线。在安装前首选要分清电网是接地保护还是接零保护,然后弄清用电设备是单相二相还是三相。注意事项:装设漏电保护器,同时要装保护线(保护接地,保护接零);保护线不能穿过漏电保护器;工作零线必须穿过漏电保护器;工作零线不能重复接地。

电线 电缆知识大全

(一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征

“铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 数字标记 铠装层 外被层或外护套 无 --- 1

电缆线负荷估算口诀

估算口诀 仅供参考 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。______一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。

1、1.5、2.5、4、6平方电线负荷、电流参数

1、1.5、2.5、4、6平方电线负荷、电流参数 1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。 下面就来详细看看1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。 首先给小白科普一下,老司机跳过~ 1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右 一、1平方电线可以负荷多少瓦

一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A 左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。 二、1.5平方电线可以负荷多少瓦 如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。 三、2.5平方电线可以负荷多少瓦 2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准绝大部分时间不超过15A算安全。 四、4平方电线可以负荷多少瓦 单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。 五、6平方电线可以负荷多少瓦 6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用 10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。

电线电缆基础知识大全

电力电线电缆基础知识大全  (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分:  电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电 缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为 6 电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于 绝缘电 较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线, 平方毫米)称为大电线, 线又称为布电线。  电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电 缆与光缆。 电线电缆命名:  电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称 常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整 命名是怎样的呢?  电线电缆产品的命名有以下原则:  1、产品名称中包括的内容

(1)产品应用场合或大小类名称  (2)产品结构材料或型式;  (3)产品的重要特征或附加特征  基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面 或相应的结构描述前。  2、结构描述的顺序  产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层--> -->铠装型式。  3、简化  在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线 中不允许用铝导体,故不描述导体材料。  实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆  “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级  “阻燃”——强调的特征  “铜芯”——导体材料  “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料  “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称  与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。

电线电缆负荷计算方法

电线电缆负荷计算方法 实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以 通过约4.5---5A的电流。 如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A。 每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近。 环境温度只考虑穿管和架空两种形式。 拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程: 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式: I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。 如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:

电线电缆的表示方法大全

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 电线和电缆的区别 电线一般用于承载电流的导电金属线材。有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂等。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小,结构较为简单,但有时也将电缆归入广义的电线之列。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成: 有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线 C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆 R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型 NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略) L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料

PVC是聚氯乙烯材料的简称,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适量的抗老化剂、改性剂等,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点 YJ—XLPE绝缘(交联聚乙烯) XLPE是交联聚乙烯英文名称的缩写,聚乙烯是一种线性的分子结构,在高温下极易变形。交联聚乙烯过程使其变成一种网状结构。这种结构即使在高温下也一样具有很强的抗变形能力。 XLPE电缆料是一种含有机过氧化物的聚乙烯。这种过氧化物在高温高压及惰性气体环境下,与聚乙烯发生化学反应,使热塑性聚乙烯变成热固性(弹性体)的聚乙烯,即XLPE。 XLPE电缆有极佳的电气性能。介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE 电缆的电容也小。所以在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。 极易敷设是XLPE电缆的又一个优点。XLPE电缆有一个较小的弯曲半径,它比其他同类电缆轻而且有较为简单的终端处理。由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不用考虑路线,也不存在由于淌油而无法敷设的情况。 极佳的抗老化特性及超强的耐热变形决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度(90℃)、短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许大电流通过。 X—橡皮 Y—聚乙烯料 聚乙烯英文名称:polyethylene ,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良 F—聚四氟乙烯 聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene,一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料

家装中家用电线规格及功率的计算方式

家用电线规格及功率的计算方式 一、根据《电工实用手册》及国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流安全值(部分): 1.0mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为: 6A--8A; 1.5mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为: 9A--12A; 2.5mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:15A--20A; 4.0mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:24A--32A; 6.0mm2铜芯电线允许长期负载的电流安全值为:36A--48A; 二、功率的计算方式:功率P = 电压 U ×电流 I 1.0mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 8A = 1760W 1.5mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 12A = 2640W 2.5mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 20A = 4400W 4.0mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 32A = 7040W 6.0mm2铜芯电线最大功率P = 220V × 48A = 10560W 三、空调的线路规格与计算方式 HP是空调机组压缩机的输入电功率。1HP=735W(家用空调的耗电量与压缩机输入电功率以及压缩机运行时间有关) 以大3匹柜机空调为例,说明电线规格的选择: 输入功率(额定):P= 3.2×735 = 2352W 最大电流: I= P/U= 2352/220 = 10.69A 每1mm2的电线可以承受电流 6A~8A 10.69A / 8A = 1.336 〈 1.5 10.69A / 6A = 1.782 〉1.5 可见,大3匹空调2.5mm2铜芯线就可以了,如果考虑到辅助加热就最好选用4.0mm2铜芯线,这样对线路系统有保护作用。 同理,1.5匹的挂机空调选用2.5mm2的铜芯线就足够了。 四、电热水器的线路规格与计算方式 1、储水式电热水器市面上家用的最大功率为2.5KW 即:最大电流 I = P/U = 2500/220 = 11.36A 可见,储水式电热水器选用2.5mm2铜芯线足够了; 2、即热式电热水器市面上家用的最大功率为7KW 即:最大电流 I = P/U = 7000/220 = 31.82A 可见,即热式电热水器选用6.0mm2铜芯线足够了。

电缆负荷计算

电缆负荷计算 公式是有的,但是实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以通过约 4.5---5A的电流;那么如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A;这样就可以推算出每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 现在以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程。 首先要计算30KW负荷的线电流。 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 电流大小与导线截面的关系 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为

使用电源线的计算方法

16A最多供3500W,实际控制在1500W内 20A最多供4500W,实际控制在2000W内 25A最多供5000W,实际控制在2000W内 32A最多供7000W,实际控制在3000W内 40A最多供9000W,实际控制在4500W内 电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。 表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 电器的额定电流:A 导线标称横截面积:MM2 ≤6————————————————— 0.75 >6 ———————— -10———————— 1 >10————————-16 ———————1.5 >16 ————————-25———————— 2.5 >25———————— -32 ——————— 4 >32 ———————— -40 ——————— 6 >40 ———————— -63 ———————10 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线 0.75mm2.5A;1mm2.6A;1.5mm2.9A;2.5mm2.15A;4mm2.24A;6mm2.36A。 如何合计算电线所能承受的电功率? 如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 功率P=电压U×电流I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器? 解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 答:最大能接上4840瓦的电器 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。 例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线? 解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载

电工接线方法和标准

电工接线方法和标准 接线方法 下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。

过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。 导线的几种连接方法 1.剖削导线绝缘层可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。

用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,如图3—1b)所示,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削,如图3—1c)所示。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削如图3—1d)所示。剖削绝缘时不要削伤线芯。 2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接 (1) 单股铜芯导线的直线连接先将两线头剖削出一定长度的线芯, 清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头,如3—2b)示。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。 (2) 单股铜芯导线的T 形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端,如图3—3所示。 3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接 (1) 7股铜芯导线的直线连接首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、 3三组,把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。

电力电线电缆基础知识大全

电力电线电缆基础知识大全 电力电线电缆基础知识大全 (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)

电工线材的种类及使用范围

电工线材的种类及使用范围 (一)电线 1.BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻通常用于架空线路尤其是长途输电线路。 2.BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电安装工程中,但由于橡皮绝缘电线生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,这种作用虽然轻微,但仍是一种缺陷,所以在机电安装工程中被聚氯乙烯绝缘电线基本替代。 3.RV型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。 4.BVV型:多芯的平形或圆形塑料护套,可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线,但型号不是常规线路用的BVV硬线,而是RW,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。 例如:一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线,因为电焊位置不固定,多移动。 (二)电缆(对铜芯、铝芯导体的分析与电线相同) 1.VLV、VV型电力电缆:不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。 2.VLV22、VV22型电缆:能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下。 3.VLV32、VV32型电缆:能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。 4.YFLV、YJV型电力电缆:主要是高压电力电缆,随着下标的变化与前述各型电缆相同,说明可敷设的场所。 例如:舟山至宁波的海底电缆使用的是VV59型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内粗钢丝铠装电缆,因为它可以承受较大的拉力,具有防腐能力,且适用于敷设在水中;但浦东新区大连路隧道中敷设的跨黄浦江电力电缆却采用的是YJV型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,因为在隧道里电缆不会受到机械外力作用,也不要求承受大的拉力。 5.KVV型控制电缆:适用于室内各种敷设方式的控制电路中。与电线一样,电力电缆的使用除满足场所的特殊要求外,从技术上看,主要应使其额定电压满足工作电压的要求。

常用电线电缆型号、名称、执行标准、使用说明知识大全

常用电线电缆型号、名称、执行标准、使用说明知识大全 一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。 YJV、YJLV辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。 二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002) 中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高,并具有优良的电气性能。具有异体正常运行温度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压1-35KV配电系统。 YJV62、YJLV62交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套

电线电缆最大负荷计算方法

电线电缆最大负荷计算方法(续)时间:2011-02-1610:32来源:津成电缆作者:重庆电缆点击:115次重庆电线,重庆电缆,重庆电线电缆,津成电线,津成电缆,电线电缆 普通铜线平安计算办法是:2.5平方毫米铜电源线的平安载流量--28A。4平方毫米铜电源线的平安载流量--35A。6平方毫米铜电源线的平安载流量--48A。10平方毫米铜电津成电缆源线的平安载流量--65A。16平方毫米铜电源线的平安载流量--91A。25平方毫米铜电源线的平安载流量--120A。假如是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。假如铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定平安。假如铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。导线的截面积所能正常经过的电流可依据其所需求导通的电流总数停止选择,普通可依照如下顺口溜停止肯定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线晋级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就能够了,要是铜线呢,就升一个档,比方2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,阐明:只能作为预算,不是很精确。另外假如按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超越10A就是平安的,从这个角度讲,你能够选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比拟适宜,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要津成电线小于1A/平方毫米。从这个角度,假如不是很远的状况下,你能够选择4平方铜线或者6平方铝线。假如真是间隔150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在运用电源时,特别留意输入与输出导线的线材与线径问题。以避免电流过大 使导线过热而形成事故。 绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的预算办法铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(平方米)??1?1.5?2.5?4??6?10?16??25??35 50??70?95?120 载流量(A安培)9??14??23?32?48?60?90?100?123150?210?238?300 载流是截面倍数9??9???9??8??7??6??5???4??3.5??3??3?2.5?2.5 。。。预算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成

多大功率用多大电线电缆怎么计算

多大功率用多大电线电缆怎么计算? 铜芯线的安全载流量计算方法是 220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A 口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。 10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。 70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线

径的两倍半。 “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的 1.5倍。 铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算?

电线电缆专业知识大全

电线电缆专业知识大全 发出计算公式,电压降=2x电缆长度x电缆电阻率x用电设备功率/电源电压 电缆长度:千米 电阻率:欧姆/千米 用电设备功率:瓦 电源电压:伏 在温度20° C,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米,在温度=75°C时,铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米,一般情况下电阻系数随温度变化而变化,所以在一定的温度下,我们使用的是一条火线一条零线制的220V电源的话,那电压降的计算就是如下:电压降= 所使用电气设备负载的电流X电缆的长度X电缆的电阻系数/导线的截面积X2 如果是2条都是火线制的220V电源的话,那电压降的计算就如下了:电压降= 所使用电气设备负载的电流X电缆的长度X电缆的电阻系数/导线的截面积 电压降根据下列条件计算: 1、导线温度70~90C; 2、环境温度40 C; 3、电缆排列(单芯);S=2D 4、功率因数:cos 0 =0.8; 5、末端允许降压降百分数w 5% 6 Vd代表电压降: Vd=K x I x L x V0(v) I :工作电流或计算电流(A) L:线路长度(m V0:表内电压(V/A.m) K:三相四线K=y3单相K=1 单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V 三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V 7、主电缆允许长度计算公式: 单相L= 11/1 x V0 三相L=19/ V3 x I x V0 8、例:主电缆70mm2计算电流220A, 电压降V0=0.36 X 10-3V/A.m 三相允许长度L=19/V3 x 200 x 0.36 x 10 -3=130m 一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格 的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称

电线电缆最大负荷计算方法

电线电缆最大负荷计算方法 2.5平方毫米铜电源线的平安载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的平安载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的平安载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的平安载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的平安载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的平安载流量--120A。 电线电缆的截流量与截面积有关 :普通铝心线没个平方毫米的平安载流量为4安,铜心线为8安, 晓得截面积和资料直接套公式就能够了。 假如是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 假如铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定平安。 假如铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正津成电线常经过的电流可依据其所需求导通的电流总数停止选择,普通可依照如下顺口溜停止肯定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线晋级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就能够了,要是铜线呢,就升一个档,比方2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 阐明:只能作为预算,不是很精确。 另外假如按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超越10A就是平安的,从这个角度讲,你能够选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比拟适宜,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,假如不是很远重庆电线电缆的状况下,你能够选择4平方铜线或者6平方铝线。 假如真是间隔150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在运用电源时,特别留意输入与输出导线的线材与线径问题。以避免电流过大使导线过热而形成事故。 导线线径普通按如下公式计算: 铜线:S= IL / 54.4*U` 铝线:S= IL / 34*U` 式中:I——导线中经过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 阐明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来思索选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量预算

电线.电线执行标准.常用电缆

电线电缆规格型号大全电线平方规格 电线电缆是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线) BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线) BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线 BV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线 BVV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 BVVB-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆 BV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆

BVV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆 AV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 RVB--铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电线 RVS--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆(电线) RV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘连接软电线 SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆 (SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)RVVP屏蔽线:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

相关文档
相关文档 最新文档