2016年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》真题及答案
一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个选项符合题意,错选、多选均不得分。)
1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。
A.五万元以上十万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.五千元以上五万元以下
D.一万元以上五万元以下
答案:A
2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()
A.五千元以上五万元以下罚款
B.五日以上十日以下拘留
C.十日以上十五日以下拘留
D.三万元以上三十万元以下罚款
答案:B
3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.消防责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
答案:B
4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()
A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核
B.将设计变更告知当地县公安消防大队
C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核
D.将设计变更告知当地市公安消防支队
答案:C
5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行
为中,不属于注册消防工程师义务的是()。
A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动
B.履行岗位职责
C.不得允许他人以本人名义执业
D.不断更新知识,提高消防安全技术能力
答案:A
6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓
库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是()
A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门
与生产车间分隔,并设置独立出口
B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的
防火墙与生产车间分隔
C.厂房内设置办公室,联通生产车间的门采用乙级
防火门
D.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与
生产区分隔,且设置直通室外的出口
答案:A
7.关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系
统中的设置要求,下列说法中,错误的是()
A.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消
防联动控制器
B.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式
C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭
后,英之杰联动控制排风机停止运转
D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立
设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
答案:D
8.某建筑物内火灾自动报警系统施工结束后,调试
人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试。下列调试方式和结果中,不符合现行国家消防家属标准要求的是()
A.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加
入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号
1
B.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s 内发出故障信号
C.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s 内发出故障信号
D.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号
答案:C
9.某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是()
A.储罐立管除锈
B.喷泡沫试验
C.冲洗管道
D.自动控制设施功能测试
答案:B
10、对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是()
A.施工图等设计文件
B.联动调试记录表
C.立项批准文件
D.风管系统安装及检查记录
答案:C
11、某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04Mpa,其阀后静,动压设计压力值分别为0.50Mpa,0.40Mpa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A.减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa
B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa
C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为
0.23Mpa
D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常
答案:C
12.泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,不属于外观检查项目的是()。
A.材料材质
B.名牌标记
C.机械损伤
D.表面涂层
答案:A
13.室内灭火栓的性能和质量应符合现行国家标准
《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是()
A.油漆等外观质量检查
B.机械损伤检查
C.水压强度试验
D.密封性能试验
答案:C
14.某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保
护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于()s
A.1
B.2
C.3
D.4
答案:B
15.防排阀系统施工安装前,对风管部件进行现场
检验时,下列检查项目中,不属于现场检查项目的是()。
A.电动防火阀
B.送风口
C.正压送风机
D.柔性短管
答案:C
16.对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,
应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是()
A.将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B.将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C.将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D.将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
答案:C
17.对高位消防水箱进行维护保养,应定期检查水
箱水位,检查水位的周期至少应为每()检查
2
一次
A.日
B.月
C.季
D.年
答案:B
18.细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压、吹扫合格后进行。喷头与管道连接处的密封材料宜采用()
A.聚四氟乙烯
B.麻丝
C.粘结剂
D.O型密封圈
答案:D
19.消防设施检测机构对某厂房进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()
A.类别为B的点型感温火灾控测器安装高度为6m
B.类别为A2的点型感温火灾控测器安装高度为7m
C.类别为C的点型感温火灾控测器安装高度为5m
D.类别为A1的点型感温火灾控测器安装高度为8m
答案:C
20.对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是()。
A.建筑面积为1500m2的金属冶炼车间
B.建筑面积为350m氨压缩机房
C.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房
D.独立建筑的建筑面积为280㎡的单层制氨车间
答案:D
21.消防应急预案演练可以按照组织形式,演练内容,演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中,属于按照演练内容进行划分的是()
A.检验性演练
B.综合性演练
C.示范性演练
D.研究性演练
答案:B
22.建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列
检查项目中,不属于每半年检查项目的是()
A.防火阀
B.排烟口
C.送几口(阀)
D.联动功能
答案:D
23消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求的是()。
A.避难间疏散照明的地面最低水平照度为10.0lx
B.营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx
C.楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.5lx
D.前室疏散照明的地面最低水平照度为6.0lx
答案:B
24.某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷
头,其中部分喷头玻璃球色标为黄色,该喷头公称动作温度为()℃
A.57
B.68
C.79
D.93
答案:C
25.根据《水喷雾灭火系统技术规范》,GB50219,
对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,系统响应时间,工作压力和流量应符合设计要求:当系统为手动控制时,应以手动方式进行至少()试验,检查系统的动作情况及信号反馈情况。
A.3次
B.4次
C.1次
D.5次
答案:C
26.对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查
灭火器的适用性。宾馆客房区域的走到上不应设置()。
A.水型灭火器
B.碳酸氢钠灭火器
C.泡沫灭火器
D.磷酸铵盐灭火器
3
答案:B
27.注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养,坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是()。
A.学习先进模范任务,立志在本岗位建功立业
B.能够及时调整和修正自己的执业行为方向
C.加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平
D.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范
答案:D
28.自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中,错误的是()
A.测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75
B.开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关动作
C.消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反馈信号
D.压力开关应直接连锁启动消防水泵
答案:A
29.消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施,下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是()
A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地
B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D.高层建筑的消防车登高面不应布置裙房
答案:D
30.对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况,下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是()
A.每个避难间为3个护理单元服务
B.利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间
C.避难间采用耐火极限不低于2.0H的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D.在二层及以上的每个病房楼层设置避难间
答案:D
31.某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现
行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工,下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是()。
A.挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定
B.模拟火灾时挡烟垂壁动作功能
C.挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制
D.挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制
答案:A
32.某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2
个感烟探测器,自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是()
A.组织扑救火灾
B.电话落实火情
C.打119电话报警
D.现场查看火情
答案:C
33.《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理
规定》(公安部令第61号)规定,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的内容和频次,公众聚集场所在营业期间的防火巡查,应当至少每()小时一次
A.2
B.1
C.3
D.4
答案:A
34.对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的
建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是()
A.使用性质
B.防火间距
C.耐火等级
D.建筑高度
答案:B
35. 某大型群众性活动的承办单位依法办理了申
报手续,制定了灭火和应急疏散预案,并成立了防火巡查组,下列职责中,不属于防火巡查组职责范围的是()
4
A.巡查活动现场消防设施是否完好有效
B.巡查活动现场安全出口,疏散通道是否通畅
C.巡查活动现场舞台布景的设置
D.巡查活动过程中临时用电线路布置情况
答案:C
36.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720,施工单位应编制现场灭火剂应急疏散预案,下列内容中,不属于灭火剂应急疏散预案主要内容的是()
A.应急疏散及救援的程序和措施
B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责
C.动火作业的防火措施
D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式
答案:C
37.某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时,发现部分模块的连接导线余量不够,根据现行国家消防技术标准,关于模块的连接导线余量的说法中,正确的是,应留有不小于()mm的余量
A.100
B.150
C.200
D.250
答案:B
38.某建筑工程施工现场按照现行国家消防技术标准的规定,配置临时消防设施,临时消防应急照明灯具选用自备电源的应急照明灯具时,自备电源的连续供电时间不应小于()min
A.30
B.60
C.40
D.50
答案:B
39.某大型地下商场,建筑面积为40000m2,采用兼做人员疏散的下沉广场进行防火分隔。下列关于下沉式广场的做法中,正确的是()
A.用于疏散的净面积为125m2
B.设置防风雨棚,四周开口高度为0.5m
C.有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯
D.不同区域通向下沉式光广场的开口之间的最大水平距离为10m
答案:C
40.对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检
查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()
A.设置了可直接对外开启的乙级防火窗
B.在避难层设置消防电梯出口
C.在避难层设置消防电梯出口
D.在避难层设置消火栓,机械排烟系统和消防专用
电话
答案:D
41. 在对建筑灭火器进行防火检查时,也应注意检
查灭火器箱与地面的距离,根据现行国家消防技术标准,灭火器箱底部距地面的高度不应小于()cm
A.8
B.5
C.10
D.15
答案:A
42.检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为
0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的
流量防火,不带延迟器的水力警铃最迟在()S内发出报警铃声
A.5
B.30
C.15
D.90
答案:C
43.某工地按现行国家标准《通用阀门压力试验》
GB/T13927《自动喷水灭火系统第6部分:通用阀门》GB5135.6的要求,对消防用碟阀开展进行检验。下列检查项目中,不属于进行检验项目的是()。
A.外观质量检查
B.规格型号检查
C.开关指示标志
D.水头损失检查
答案:D
44.下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的
是()
A.电影院观众厅的疏散门,其净宽度应不小于1.2m
5
B.多层办公建筑内疏散门,其净宽度不应小于0.9m
C.地下歌舞娱乐场所疏散门,其总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.0m计算
D.住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m
答案:A
45.为了防止建筑物在火灾时发生轰然,有效的方法是采用自动喷水灭火系统保护建筑物,闭式自动喷水灭火系统必须在()启动并控制火灾的增长
A.火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前
B.火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前
C.火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前
D.起火房间达到轰然阶段之前
答案:D
46. 在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,发现的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()
A.3层综合楼建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板
B.25层住宅楼,外墙的装修层采用大理石
C.建筑高度48M的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料
D.建筑高度55M的教学楼,外墙的装饰层采用铝塑板
答案:D
47.根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时,水平管道应采用管卡固定,管卡的间距不宜大于()m,转弯处应增设1个管卡。
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
答案:B
48. 人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是()。
A.检查和消防火灾隐患的能力
B.扑救初期火灾的能力
C.组织人员疏散逃生的能力
D.救援被困人员的能力
答案:D
49.人员密集场所应当定期开展全员消防教育培
训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是()。
A.检查和消防火灾隐患的能力
B.扑救初期火灾的能力
C.组织人员疏散逃生的能力
D.救援被困人员的能力
答案:D
50. 对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物
的消防用电符合是指的合理性。下列建筑中,消防用电,用电应按以及符合供电的是()
A.座位数超过1500个的电影院
B.建筑高度大于50m的乙、丙厂房和丙类库房
C.座位数超过3000个的体育馆
D.省级电信和财贸金融建筑
答案:C
51. 对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,
下列检查内容中,不属于防火检查内容的是()
A.电梯的载重量
B.首层设置的消防员专用操作按钮
C.消防电梯内的安装摄像头
D.消防电梯从首层到达顶层的时间
答案:C
52. 某消防安全重点单位根据有关规定制定了消
防应急疏散预案,将疏散引导工作分为四大块,下列工作内容中不属于疏散引导工作内容的是()。
A.拨打119电话
B.根据火场情况划定安全区
C.明确疏散引导责任人
D.根据需要及时变更疏散路线
答案:A
53. 消防给水系统维护管理人员,应掌握和熟悉消
防给水系统的()、性能和操作规程。
A.灭火机理
B.工作原理
6
C.运行规律
D.设计原理
答案:B
54. 消防检测机构对某单位安装的干粉预制灭火装置进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是()
A.管道长度为18m
B.灭火剂储存量为160KG
C.工作压力2.3MPa
D.一个防护区使用3套预制灭火装置
答案:B
55.对气体灭火系统进行维护保养,应定期对系统功能进行测试。下列关于模拟喷气试验的说法中,错误的是()
A.每年应对防护区进行一次模拟喷气试验
B.IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
C.七氟丙烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
D.高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
答案:C
56.对干粉灭火系统进行同期性检查维护管理,下列检查项目中,不属于年度维护检查项目的是()
A.气瓶和干粉储罐充装量
B.模拟启动检查
C.模拟备用瓶组功能试验
D.模拟紧急启停功能
答案:C
57.某消防监测机构一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行监测,该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/S,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20 L/S,设计扬程0.98 MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m,查验验收报告,系统所有检测合格,检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是()
A.自动喷水泵零流量时的压力为150MPa
B.自动喷水灭火系统,利特末端试水装置打开5s 后,流量开关发出信号启动自动喷水泵
C.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,
消火栓泵没有自动
答案:B
58.对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物
的消防用电负荷设置的合理性,下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是()
A.座位数超过1500个的电影院
B.建筑高度大于50m的乙、丙厂房和丙类库房
C.座位数超过3000个的体育馆
D.省级电信和财贸金融建筑
答案:D
59.某消防技术服务机构的检测人员对一大型商业
综合体设置的各类灭火器进行检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444的要求,下列关于灭火器的检查结论中,正确的是()
A.每个月对顶层办公区域配置的灭火器进行一次
检查,符合要求
B.每个月对商场部分配置的灭火器进行一次检查,
符合要求
C.每个月对地下室配置的灭火器进行一次检查,符
合要求
D.每个月对锅炉房配置的灭火器进行一次检查,符
合要求
答案:A
60.某工地在自动喷水灭火系统施工安装前进行进
场检验,下列关于报警阀组现场检查验收项目要求中,正确的是()
A.附件配置,外观标识,外观质量,渗漏试验和报
警阀结构等
B. 附件配置,外观标识,外观质量,渗漏试验和
强度试验等
C.阀门材质,外观标识,外观质量,渗漏试验和强
度试验等
D.压力等级,外观标识,外观质量,渗漏试验和强
度试验等
答案:A
64.对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理
工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是()。
A.《建筑消防设施检测技术规范》GA503
B.《建筑消防设施维护管理规定》GB25201
C.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261
7
D.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084
答案:C
65. 消防工程施工工地的进场检验含合法性检查,一致性检查及产品质量检查,某工地对消火栓进行检查,下列检查项目中,属于合法性检查的项目是()
A.型式检验报告
B.抽样试验
C.型号规格
D.设计参数
答案:A
68. 对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,应彩用防烟楼梯间的是()
A.建筑高度为32M的高层丙类仓库
B.建筑高度为36M的住宅建筑
C.建筑高度为32M的医院建筑
D.建筑高度为30M的学校办公楼
答案:C
69.某工地在自动喷水灭火系统施工安装前进行进场检验,下列关于报警阀组现场检验检查项目要求中,正确的是()。
A.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度实验等
B.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等
C.阀门材质、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等
D.压力等级、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等
答案:B
70.有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是()。
A.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位
B.门斗隔墙的耐火极限为1.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对
C.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用乙级防火门且与楼梯间门正对
D.门斗隔墙的耐火极限为2.5h,门采用乙级防火门
且与楼梯间门错位
答案:A
71. 根据现行国家消防技术标准,下列净化或输送
有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上,不需要设置泄压装置的是()。
A.除尘器
B.过滤器
C.管道
D.风机
答案:D
72.某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防
给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为
1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计
扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是()
A.自动喷水泵零流量时的压力为1.5MPa
B.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
C.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开
5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵
D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,
消火栓泵没有启动
答案:D
73. 某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分
区相连,每十防火分区的建筑面担均为2000m2。
对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准的是()。
A.避难走道的两端各设置了1个直通地面的安全
出口
B.每个防火分区至避难走道入口处设置了防烟前
室,其使用面积为6m2
C.避难走道自都采用轻钢龙骨石膏板做吊顶
D.其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难
走道最近直通地面的出口的距离为65m
答案:D
74.某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动
消防水泵供水,高位消防水箱稳压,运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是()。
8
A.每季度检查供电情况
B.每年测试泵的流量和压力
C.每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查
D.每周手动启动消防泵运行,并检查供电情况
答案:D
75.为防止电气火灾发生,与采取有效措施,预防电气线路过载,下列预防电气线路过载的措施中,正确的是()
A.根据负载的情况选择合适的电线
B.安装电气火灾监控量
C.安装剩余电流保护装置
D.安装测温式电气水灾监控探测器
答案:A
76.对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,不属于年度功能检测项目的是()。
A.模拟启动检查
B.气瓶和干粉储罐充装量
C.模拟备用瓶组成功能试验
D.模拟紧急启停功能
答案:B
77. 在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是()
A.建筑高度为20m的医院病房楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
B.建筑高度27m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无字腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
C.建筑高度15m的员工集体宿舍基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温村料
D.建筑高度为18m的办公楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
答案:B
78. 为建筑内部装修防火工程进行行验收时,应对电气设备及灯具的设置避行检查。在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符音现行国家消防技术标准规定的是()
A.插座安装在木质装修材料上
B.配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在
轻钢龙骨纸面百膏扳墙上
C.吊顶内的电线采用金属管保护
D.开关安装在水泥板隔墙上
答案:A
79.检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃
声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/S,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa。在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不应小于()dB。
A.70
B.60
C.65
D.75
答案:A
80. 对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应
急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是()
A.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于
1.8m
B.消防应急照明灯具应均匀布置
C.在距地面Lm以下墙面上置装时应采用嵌入式爱
装
D.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于
2m
答案:A
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备
选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
81.某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进
行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有()
A.确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领
导
B.接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C.确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报
警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警
D.确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散
E.确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火
答案:CDE
82.某丙类厂房建筑高度为45m,对齐消防救援窗
9
口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法
中,符合规范要求的是()。
A.消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志
B.每个防火分区设置1个消防救援窗口
C.消防救援窗口设置在3层以上楼层
D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m
E.消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m
答案:ADE
83对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有()
A.湿式系统在吊顶下不应该安装下垂型喷头
B.喷头安装应在系统试压、冲压合格后进行
C.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定
D.同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头
E.水平边墙型洒水喷头濺水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
答案:BCE
84.建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器装置中,属于严重缺陷项的有()
A.堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器
B.柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C.建筑地下室灭火器被所在灭火器箱中
D.普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书
E.民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4 答案:BD
85.对某地下一层A防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准要求的有()
A.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开
B.设置了个建筑面积为200㎡的电游戏厅,并采取了相应的防火分隔措施
C.设置了一个建筑面积为2000㎡的超市.并采取了相应的防火分隔措施
D.设置了一十建筑面积为200㎡的幼儿早数中心,并采取了相应的防火丹隔措施
E.设置了一个建筑面积为150㎡的餐厅,其操怍间采用液化石油气燃料
答案:CDE
86. 某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为
57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s.室外埋地供出于管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L /min.km,室内管网总的漏水量为0.25L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济台理要求的有()
A.时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压
泵稳压的方式
B.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计
值为1.2L/s
C.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计
值为0.25L/s
D.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计
值为0.30L/s
E.临时高压消防绐水系统采用高位消防水箱稳压
的方式
答案:BDE
87.某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报
警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有()
A.每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置
B.末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大
的喷头确定
C.末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管
道
D.末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排
入排水管道
E.末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75
答案:CDE
88. 某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有3
个相同的防护区,采用IG541气体灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统,下列检查结论中,正确的有()A,防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求
B,防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头时间相同,符合规范要求
C,防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的2/3,不符合规范要求
D,两套系统分别设置启动装置,同一防护去吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动,符合
10
规范要求
E,两个集流管上的储存容器规格及充装压力分布为90L,15MPa和70L.15MPa,符合规范要求
答案:ABCE
89.消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A.端子板的每个接线端,接线最多为2根
B.24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V 的铜芯导线
C.接地导线采用截面积16m㎡铝芯导线
D.每根电缆芯和导线留有200mm的余量
E.传输总线采用解决为0.5m㎡的阻燃双绞线
答案:ABD
90.在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()
A,在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备
B.在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20m㎡的铜芯照明电缆
C.安装的正压型电器设备与通风系统连锁
D.电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施
E.在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接
答案:AD
91.对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,正确的有()
A.检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B.检测疏散楼梯的净宽度,每步楼梯的测量点不少于3处
C.检查地下与地上公用的楼梯间在首层地下层的出入口处是否设置……和乙级防火门完全隔开
D.测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度
E.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确
答案:ACDE
92.某消防服务机构对建筑面积为30000m2的大型
地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有()。
A.防火隔间的门为乙级防火门
B.采用轻钢龙骨石膏板吊顶
C.设置供人员休息用的座椅
D.不同防火分区开向防火隔间门的距离为4m
E.采用阻燃壁纸装饰墙面
答案:ACE
93. 针对人员密集场所错在下列除患情况,根据
《重大火灾除患判定方法》的规定,可判定重大除患要素的有()
A.一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏
B.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
C.火灾自动报警系统处于故障装填,不能回复正常
运行
D.设置的防排烟系统不能正常使用
E.安全出口被封堵
答案:ACDE
94.对建筑内部精修工程进行防火检查时,应注意
检查装修施工单位有关规定的情况。根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应由施工单位遵守的有()
A.施工现场应具备相应的工程质量检测制度
B.防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见
证取样检验
C.材料进场时应检查精装修材料的燃烧性能,并填
写进场检查记录
D.装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材
料进行抽样检验
E.内部装修不应影响消防设施的使用功能
答案:BCDE
95.某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采
用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是()
11
A.风机风量压力不足
B.风道尺寸偏小
C.部件造型不当
D.风道泄露风口
E.位置不当
答案:A D
96.下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有()
A.应安装在便于消防车接近使用的地点
B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方
C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.0m
D.距室外消火栓或消防水池的距离以为5m-40m
E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
答案:ABCE
97.安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m
B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%
C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m
E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m
答案:BE
98.根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是()。
A.点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍
B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次
C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次
D.每年应对全部防火卷帘的试验至少1次
E.每年应对全部电动防火门的试验至少1次
答案:BCDE
99.南方某工业厂区,占地面积为180hm2,长方形
地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s,1.0MPa,厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有()。
A.消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没
有挡水设施
B.室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为
1350m
C.稳压泵设计流量3L/s
D.消防水泵五用一备
E.消防水泵房不设置值班室
答案:CE
100.在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有()。
A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探
测器的报警信号
B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探
测器的报警信号
C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手
动火灾报警按钮的报警信号
D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感
温火灾探测器的报警信号
E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手
动火灾报警按钮的报警信号
答案:AE
12
2015年消防安全技术综合能力
一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其
他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消
防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是()。
A.建筑面积21000m2的饭店
B.建筑面积1800m2的医院门诊楼
C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍
D.建筑面积580m2的网吧
答案:B
2.某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是()。
A.获得施工许可七个工作日内提供
B.获得施工许可三天内提供
C.获得施工许可五天内提供
D.获得施工许可十个工作日内提供
答案:D
3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每()进行一次防火检查。
A.年
B.季
C.月
D.周
答案:B
4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的()后,方可执业。
A.学位
B.职称
C.学历
D.资格
答案:D
5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是()和诚实守信。
A.确保经济效益
B.维护公共安全
C.确保工程进度
D.团结协作配合
答案:B
6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以
归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和()。
A.行业协同
B.依法执业
C.服务业主
D.顾全大局
答案:B
7、对某商场地下车库的机械排烟系统进行验
收时,选择一个防御分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口处的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是()。
A、相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的
排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8、5m/s
B、相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的
排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
C、相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的
排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8、5m/s
D、相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的
排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s 答案:A
8、消防设施档案应真实记录建筑消防设施的
质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括()。
A、消防设施平面布局、系统验收报告,维护
保养记录
B、消防设施值班、巡查、检测、维护及记录
C、消防设施基本情况的各类文件资料,消防
13
设施及相关人员动态管理的记录、资料
D、消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录
答案:C
9、下列关于防火分区的做法,错误的是()。
A、建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0、5倍计算
B、建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区
C、叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1倍
D、人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面
积
答案:A
10、灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是()。
A、二氧化碳灭火器
B、水基型灭火器
C、洁净气体灭火器
D、干粉灭火器
答案:A
11、某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是()。
A、商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡
B、商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡
C、商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡
D、商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡
答案:B
12、某石油化工企业的厂区设置办公区、动力
设备用房、消防站、甲类和乙类液体储蓄罐、液体烃储蓄罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中,正确的是()。
A、全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小
频率风向的上风侧
B、采用架空电力线路进出厂区的总变电所布
置在厂区中心
C、消防站位于生产区全年最小频率风向的上
风侧
D、散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人
员集中场所全年最小频率风向的下风侧
答案:A
13、下列内容中,不属于电气防爆检查的是()。
A、可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负
压段上
B、导线材质
C、电气线路敷设方式
D、带电部件的接地
答案:A
14、下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要
求的说法中,正确的是()。
A、喷头的单孔直径不应大于6mm
B、应采用快开型选择阀
C、采用几部应用灭火方式时,可不设置火灾
声光警报器
D、干粉灭火剂输送管道分支可使用四通管件
答案:B
14
15、大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括()
A、制定灭火和疏散预案并组织演练
B、办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续
C、明确消防安全责任分工
D、确定消防安全管理人员
答案:B
16、已确定消防安全管理人的单位,消防安全责任人应履行的消防安全职责()
A、贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防情况
B、将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排、执行年度消防工作计划
C、拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
D、确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
答案:C
17、某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测,下列做法中,错误的是()
A、采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作
信号
B、对二层商场电动档烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动挡烟垂壁的自动降落情况
C、手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是
否接收到相应排烟阀,排烟风机的动作信号
D、启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟
风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行
答案:D
18、下列有关消防水泵接合器安装说法中,错
误的是()
A、墙壁水泵接合器安装高度句地面宜为1.1m
B、组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、
本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C、止回阀的安装方向应使消防用水能从消防
水泵接合器进入系统
D、消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防
水池的距离宜为15~40m
答案:A
19.某5层综合楼在建工程,建筑高度为26m,
单层建筑面积为2000m2。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中,错误的是()。
A.室外消防给水管管径为DN100
B.室外消防给水系统消防竖管管径为DN100
C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时
将竖管连接成环状
D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/s
答案:B
20.在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查
中,下列不符合相关规范要求的是()。
A.某综合楼,地上10层,建筑外墙采用铝扣
板装饰
B.某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹
金属板装饰
C.某档案馆,建筑高度40m,地上一至四层的
15
建筑外墙采用PVC塑料板墙板装饰
D.某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰
答案:D
21.下列关于消防电梯的说法中,正确的是()。
A.建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯
B.消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料
C.消防电梯应专用于消防灭火救援
D.满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯
答案:D
22.闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中,符合相关施工验收规范要求的是()。
A.施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验
B.密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min
C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
D.施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
答案:A
23.某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭火系统,用于油浸变压器。该系统使用的喷头均为撞击型水雾喷头,其产品说明书上标注为“高速雾化喷头”。下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是()。
A.可以使用,国外产品质量有保证
B.可以使用,该喷头系高速雾化喷头
C.可以使用,进口查验时未发现任何问题
D.不能使用
答案:D
24、楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列
建筑设置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是()。
A、建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间
B、地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间
C、一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯
间
D、地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开
楼梯间
答案:D
25、南昌、衡阳和哈尔滨增先后发生过3起建
筑火灾坍塌事故,建筑分别在火灾发生后115min、196min、537min时坍塌。坍塌建筑的底部或底部数层均为钢筋混凝土框架结构、上部均为砖混结
构。事实上,下列建筑结构中,耐火性能相对较低的是()。
A、砖混结构
B、钢筋混凝土结构
C、钢结构
D、钢筋混凝土排架结构
答案:C
26、某超高层办公建筑,建筑总高度为180m,
共设置有3个避难层。投入使用前对避难层进行检查,下列检查结果中,正确的是()。
A、设置了独立的机械排烟设施
B、第一个避难层的楼地面与灭火救援地地面
的高差为55m
C、通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分
隔
D、避难层兼作设备层,避难区域与设备管道
采用耐火极限1.0h的防火墙分隔
答案:C
27、在火灾自动报警系统工程质量验收判定准
则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是()。
A、报警控制器规格型号与设计不符
16
B、施工过程质量管理检查记录不完整
C、火灾探测器的备品数量不足
D、系统抽检中有一探测器无法发出警报信号
答案:B
28、对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中,属于年度检查内容的是()。
A、报警阀组气动性能测试
B、水流指示器动作性能测试
C、水源供水能力测试
D、水泵接合器完好性检查
答案:C
29、下列消防安全宣传教育培训,不属于社会单位组织开展的是()。
A、对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训
B、在火灾多发季节、农业收获季节和重大节假日,组织开展有针对性的消防宣传教育
C、对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训,并通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育
D、对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训
答案:B
30、下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中,正确的是()
A、水枪应从距地(1.5±0.02)M高处自由跌落
B、水枪应从距地(2.0±0.02)M高处自由跌落
C、水枪应从距地(1.8±0.02)M高处自由跌落
D、水枪应从距地(2.2±0.02)M高处自由跌落
E、答案:B
31、下列检测消防应急灯具的应急工作时间方
法中,错误的是()。
A、切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台
灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
B、切断集中电源型消防应急灯具的主电源,
使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应急工
作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
C、依次切断不同防火分区内所有的消防应急
灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
D、切断集中电源型消防应急灯具的主电源,
使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯
具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间答案:D
32、某丙类火灾危险性厂房,地上4层,耐火
等级为二级,建筑高度22.5m,建筑面积25000㎡,在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120㎡。下列做法中,符合规定的是()。
A、将厂房一层原150㎡的办公区改建为3间
员工宿舍,并采用防火墙与其他部位分隔
B、在厂房二层新增4间办公室,该办公区采
用耐火极限2.5h的防火隔墙1.0h的腰板与其他部分分隔,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散
C、丙类润滑油中间储蓄罐容量为4.7m3,设
置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔
D、在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段
一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为2、5h的防火隔墙和1、5h的楼板与其他部位分隔答案:C
17
33、下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中,错误的是()。
A、火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置
B、通过操作图形显示装置,可控制消防水泵控制器的工作状态
C、电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信,所以连接了该企业提供的图形显示装置
D、火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置
答案:B
34.依据《建筑设计防火规范》
(GB50016-2014),对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中,符合规范要求的是()。
A.疏散走到通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门
B.位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间门的距离为14.9m
C.首层疏散外门宽度为1.1m
D.位于内走道尽端的网吧房间门到最近的安全出口的距离为12m
答案:A
35.下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中,正确的是()。
A.必须在材料进场前完成
B.必须由阻燃处理专业企业在材料进场前完成
C.可用喷涂二级饰面性防火涂料的方式处理
D.刻在施工现场进行,但处理后应按规范要求
抽样检验
答案:D
36.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
(GB50974-2014)的规定,对消防给水系统供水设施进行维护管理,每()应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
A.月
B.年
C.半年
D.季度
答案:A
37.消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散
预案,至少每()进行一次演练。
A.月
B.季度
C.年
D.半年
答案:D
38.建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是
()。
A.信息采集—风险识别—评估指标体系建立
—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措
施
B.信息采集—风险识别—风险分析与计算—
风险等级判断—评估指标体系建立—风险控制措
施
C.信息采集—评估指标体系建立—风险识别
—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措
施
D.评估指标体系建立—信息采集—风险识别
—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措
施
答案:A
39.在自动喷水灭火设施检测工作中,通常会
用到移动后有可能影响测试精度的仪器设备,如:电子秤、超声波流量计等。为保证检测结果的可靠
18
性,应采取的措施是()。
A.在每次移动后,立即进行现场校准和必要的调整
B.对完成三次检测工作的仪器设备自行调整
和校准
C.对完成五次检测工作的仪器设备自行调整
和叫准
D.对完成三次检测工作的仪器设备送法定计
量机构校准
答案:B
40.泡沫灭火系统使用的常压钢制泡沫液储罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作要求的说法中,正确的是()。
A.泡沫液管道吸液口应紧贴常压钢制泡沫液
储罐底面
B.现场制作的常压钢制泡沫液储罐应进行严
密性试验,试验时间应在30min以上,目测不能有泄露
C.现场制作的常压钢制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理
D.现场制作的常压钢制泡沫液储罐的防腐处
理应在严密性试验前进行
答案:B
41.某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定的是().
A.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
B.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于
2.5h的防火隔墙和1.5小时的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
C.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于
2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与生产部位分隔,
硝酸储量不超过1昼夜用量
D.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极
限不低于1.5h的不然性楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
答案:D
42.下列关于消防供配电线路说法中,错误的
是()。
A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔
处应做防火封堵
B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所
用封堵材料,均应为无机材料
C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火
电缆
D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜
的穿孔处应做防火封堵
答案:B
43.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法,
正确的是()。
A.储存容器允许的最低环境温度为-30℃
B.地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风
装置
C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规
程》
D.自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟
喷放
答案:C
44、消防控制室的下列检查记录中,应该立即
整改的项目是()
A、消防联动控制器处于手动控制状态
B、消防水池水位略高于正常水位下限
C、有5只探测器保过故障,但现在处于正常
状态
19
D、消防水泵控制柜处于手动控制状态
答案:D
45、消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维保检查,该系统使用柴油动力给水泵组,当主泵启动5min时,控制器接到水温超高信号,对此情况,正确的处理措施为()
A、立即停机停水,进行维修
B、立即停机停水,水温降低后再开机
C、在10s内切换至备用泵
D、允许主泵继续运行
答案:B
46、下列接线方式中,符合电气防火要求的是()
A、将2根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上
B、将铜导线和铝导线直接绞结后用胶布缠绕
C、将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上
D、将单芯导线汤锡后绞结,再用放水胶布缠绕
答案:C
47、对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中正确的是()
A、核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭火器的配置合格
B、核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判定灭火器的配置合格
C、核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火器的配置合格
D、核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级
别均符合设计要求,但两种灭火剂的充装量不相等,判定灭火器的配置不合格
答案:C
48、自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在
管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前管道上安装的信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于()mm
A、400
B、500
C、300
D、600
答案:C
49、某消防技术服务机构承接了某仓库干式自
动喷水灭火系统维保工作,在对差动式干式报警阀进行检查时,发现安装在通往延迟塞管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出,但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中,正确的是()
A、报警阀正常
B、报警阀故障,应拆下报警组进行检修
C、报警阀故障,应立即堵住排水阀出口
D、报警阀故障,应影响不大,暂不采取措施
答案:A
50、下列关于气体灭火系统维护管理的说法
中,正确的是()
A、气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家
级消防产品检验中心检验
B、应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体
灭火系统使用的钢瓶进行维护保养
C、每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐
个进行称重检查
D、发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力
低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压
答案:B
51、设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间
距难以满足不应小于5m时的变通措施,对底部数
20
一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年) 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。
第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m 2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数)
综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔
真题是指导我们备考的方向 务必把真题研究透彻 2016年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题答案及解析 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下 出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 参考答案:A 参考解析: P4消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文 件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该 现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款
参考解析: 《消防法》第68条规定:“人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5天以上10天以下拘留。” 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案:B 参考解析: P12重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队
中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )
中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40
消防工程师试题及答案
消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。
3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。
2015一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容 2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供、 D.获得施工许可十个工作日内提供 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P3,119号令 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季 C.月 D.周 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P15 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 【拓迪答案】D 【拓迪解析】P20 5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识
秘密、提高技能和( )。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是( )。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动中目应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试试结果为8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 【拓迪答案】 【拓迪解析】此题应为错题,P458风速仪部分(太偏了)数值为10m/s,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》数值也为10m/s. 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班录 【拓迪答案】C 【拓迪解析】P401、P94 9、下列关于防火分区的做法,错误的是( )。 A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5 倍计算 B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3 个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区 C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1 倍 D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P52 10 .灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间己满10年但不满12 年可不报废的是( )。 B.水基型灭火 C.洁净气体灭火器 D.干粉灭火器 A.二氧化碳灭火器 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P237 11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部份为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分
2016 一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D. 沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 2102,建筑材料及制品性能等级标识 GB8624B1(B-S 1 ,d0,t1 )中,t1 表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/ 颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A
A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260怦的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总 储量15t 的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋 脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14叶该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12
2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。
根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者
2016一级消防工程考试消防安全技术实务真题解析 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B 级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()A.一级B.二级C.三级D.四级 【答案】C 【解析】 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 【答案】A 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文: 附录B防火间距的计算方法 B.0.1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口链接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)
2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储
存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭
2016一级消防工程师《技术实务》考试真题与答案 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 【解析】P56液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 【解析】P4-5在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 【解析】P56s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为
烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 【解析】P57 详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力 如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。 12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中
2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()
A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B
一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇
B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h
答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】
2020年注册消防工程师资格考试模拟试题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D.火焰、发光和(或)发烟 3.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。 A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 4 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃ 5.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A.H2O B.CO C.CO2 D.HCN 6.下列不是灭火的基本原理的是( )。 A.冷却 B.对氧的稀释 C.对水溶性液体的稀释 D.化学抑制 7.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 A.自燃点 B.闪点
C.自燃 D.燃点 8.以电磁波形式传递热量的现象,称为( )。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 9.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )。 A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10% 10.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 11.热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象,称为()。 A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传播 12.爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。 A.爆炸条件 B.爆炸原因和性质 C.爆炸后果 D.爆炸过程 13.天然气在空气中的爆炸极限是( )。 A.1%~3% B.5%~15% C.18%~23% D. 27%~36%
2016年一级消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 一、单项选择题(共80题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2.汽油闪点低、易挥发、流动性好,存有汽油的储罐受热不会产生()现象。 A.蒸气燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1表示()的等级。 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()。 A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是()。 A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()m。 A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施
注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、
窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。(B) A.20人
2015年一级消防工程师《技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和(D) A.氧化反应 B. 热分解反应 C. 链传递 D.链式反应自由基 解析:教材P2,着火四面体图形。 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是(D) A.用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘措施 D. 采用粗糙的防滑地面 解析:教材P119,电气防爆基本措施的第6条 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是(B) A.选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置 D.将在正常运行时产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小火没有爆炸危险性的环境内 解析:教材P119,电气防爆基本措施 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层刚进混泥土结构建筑,建筑宽度为25cm,建筑面积共3600㎡。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为(B) A.甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 丁类 解析:教材P48页,面粉碾磨车间会在危险性为乙类。 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为(C) A.甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 丁类 解析:教材P43页,百货、塑料玩具属于丙类、自行车、陶瓷器具、玻璃制品属于戊类。按其中火灾危险性较大的确定因此为丙类。 6、某棉织厂的纺织联合厂房,在回风机的前段设置滤尘器对空气进行净化处理,如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的(B) A. 15% B. 25% C. 50% D. 100% 解析:教材P112页(2)的1)条 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加(C)