南京市高新区高科十二路新建工程

龙门吊安装

施工方案

编制:

审核:

审批:

南京同力建设集团有限公司高新区高科十二路项目部

2014年9月

1、编制说明

本方案适用于南京市高新区高科十二路新建工程污水顶管工程起重机(又名龙门吊)安装的施工。

2、技术参数

设备型号:MQ80/5-20 A3

设备名称:电动葫芦门式起重机

起重量:80T/5T

跨度:S=20m

总重:16.0吨

运行距离:70m

安装标高:11.5m(相对标高)

3、编制依据

3.1、施工合同

3.2、施工图纸

3.3、江苏省相关施工、验收规范及技术文件

3.4、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98

3.5、《起重电气安装工程施工及验收规范》GB50256-96

4、工程概况

本工程位于南京市高新区的高科十二路路基内,为完善高新区管网,高科十二路污水管网需穿越永新路将收集产业园四期华宝路以南片区污水,同时转输盘城镇片区及产业园三期部分污水,最终输送至高新区北部污水处理厂。本次施工内容为W12-W13井间的D1200污水主干管长度85m,采用顶管施工,管道埋深5.75-5.52m,共有工作井1座,接收坑1处,管道纵向坡度比为0.7‰,根据设计方要求,工作井采用钢筋混凝土

结构,接受坑采用放坡开挖,根据现场情况及顶管机型确定具体平面尺寸,项目部将严格按照设计图要求进行施工。管道全部采用预制钢筋混凝土成品管。为保证下管、顶管施工,设臵80T/5T 跨径20m 龙门吊一台。 5、施工程序和方法 5.1、施工程序

5.2、关键工序

关键工序一览表

序号 关键工序名称 工序特点、难点及主要技术参数 备注 1 轨道安装 检查轨道顶标高、中心线偏差 2 行车安装 检查跨度、水平度、轨距

3

试运转

空负荷、静负荷、动负荷运转,检查机器性能

6、施工方法及技术措施 6.1施工准备

1、根据安装合同,施工负责人及安全员赴现场,勘察作业环境、道路、电源及照明设施,并估算、测量现场净空尺寸和极限尺寸,极限尺寸应符合JBT306-94规定。

2、根据现场施工情况,确定产品卸车方案及产品、施工工器具存放地点。

3、编制施工方案,确定进场施工日期,落实施工人员,进行技术交底,准备好施工机具和安全防护用品,必要时提前办理好动火证明。

设备验收 附件核查 轨道安装 轨道验收

拼接检查 整机吊装

电器安装

试运转

交工验收

安装验收

施工准备

4、施工前对吊车梁进行检查验收,验收合格后方可施工。

5、施工前,技术资料与技术文件应齐全,准备好计量器具,其精度等级不低于被检测对象的精度等级;

6、施工中要组织人员进行自检、互检及专业检查,对每道工序进行记录,合格后进行下一道工序的安装。

6.2、设备验收

1、设备开箱应在施工单位、监理单位等有关人员参加下,按下列项目进行检查,并应作出记录:

a.箱号、箱数以及包装情况;

b.设备的名称、类别、型号和规格;

c.装箱清单、设备技术文件、资料、专用工具、设备附件的规格、尺寸及数量;

d.设备外形尺寸;

e.设备表面有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等;

f.其他需要记录的情况。

2、设备出厂验收必须附带的技术文件:

a.出厂合格证

b.设备说明书

c.质量证明书

3、设备开箱时,交接双方按装箱单共同检查清点,并记录作为移交凭证;

4、设备外观和开盖检查,如有发现设备上有伤痕,锈蚀和变形,应尽早向厂方提出,请求处理,并对设备的主要尺寸、机械加工质量,进行检查,要符合设备的装配要求,并填写设备检验记录;

5、设备到达现场后,现场应保持平整,清洁;

6、仔细核查设备安装横梁是否与设备的安装尺寸相符合,如不符合,尽早提出,并进行必要的修改;

7、凡与设备配套的电气仪表等设备及配件,由专业人员进行验收、妥善保管;

6.3、轨道安装

1、钢轨铺设前,应进行检查,若有弯曲、扭曲等,应采取措施矫正合格后才可安装。

2、轨道安装基准面应符合下表要求:

项目

允许偏差(mm)

平面位臵标高平面水平度

轨道安装基准面±10 +20

-10

每米≯5mm且全长≯10mm

3、轨道安装应符合下列要求:

a.起重机轨道跨度S的极限偏差值△S不得超过±6㎜。若用钢卷尺测量跨度时,测量所得钢卷尺上读数加上修正值即为实际跨度。修正值下表:

起重机跨度(S)

(m)拉力值

(N)

钢尺截面尺寸(㎜)

10×0.25 13×0.2 15×0.2 15×0.25

修正值(㎜)

10 150 2.0 2.0 1.5 1.0

22 150 3.5 3.5 2.5 1.0

26 150 4.0 3.5 2.5 0.5

b. 轨道顶面相对于理论高度的极限偏差为±10mm。

c. 轨道顶面对其设计位臵的纵向倾斜度不应大于1/1000,每2米测一点,全行程内高低差不应大于10mm。

d. 两平行轨道的接头位臵应错开,其错开距离不应等于起重机前后车轮轮距。

e. 轨道实际中心线对吊车梁的实际中心线的位臵偏差不应大于10mm 且不应大于吊车梁腹板厚度的一半。

f. 轨道接头可用直头,接头处伸缩缝为≯2㎜。

g. 轨道下用弹性垫板作垫层时,弹性板的规格和材质应符合设计规定,拧紧螺栓前,轨道应与垫板贴紧,当有间隙时,应在弹性垫板下加垫板垫实,垫板的长度和宽度均应比弹性垫板大10~20㎜。

4、在起重机吊装前焊上车档,同一跨端两车档与起重机缓冲器均应接触,如有偏差应进行调整。

5、起重机轨道在安装时要满足其厂家所提供的尺寸误差之内,如无要求时按下表执行:

电动起重机轨道安装尺寸的允许偏差及检验方法

序号项目允许偏差检验方法

1 轨道实际中心线与安装基准线的重合度3毫米拉钢丝线、吊线锤用钢板尺检查

2 轨距门式起重机±5毫米用弹簧秤拉钢盘尺检

3 轨道纵向倾斜度轻轨、重轨

全行程

1/1500

10毫米

用水准仪和塔尺每6

米检查1点

工字钢轨

全行程

1/1500

10毫米

用水准仪和塔尺在每

个固定点处检查

4 两根轨道相对标高门式起重机10毫米用水准仪和塔尺检查

5 轨道接头处上、左、右三面的偏移1毫米用钢板尺和塞尺检查

6 伸缩缝间隙±1毫米用钢板尺检查6.4安全滑触线、卷筒式软电缆的安装

安全滑触线、卷筒式软电缆的安装应满足GB50256-96标准2.0.11的

相关规定。

6.5、整机吊装

1、龙门吊重16吨,安装高度11.5m,根据现场实际条件,吊车的回转半径和实际吊装高度,需要选用25T 以上的吊车进行吊装就位。

2、在起重机主梁起吊孔内穿好合格的钢丝绳,在钢丝绳与主梁间垫好软垫,并系好两根牵引麻绳。

3、将起重机吊离地面10-20cm 高,检查起重机的平衡情况,若不平衡,可移动电动葫芦位臵,使起重机平衡。

4、施工人员按分工就位,听从施工负责人统一指挥,将起重机缓慢、平衡地起吊至路轨以上适当高度,拉动牵引麻绳,使车轮在轨道上就位。 6.6电气安装

1、按产品图样连接安全滑触线集电器、卷筒软电缆接线。

2、按照图样安装各限位开关。

3、在路轨端部墙上安装三相电源指示灯。

4、安装电源空气开关,并与安全滑触线、卷筒软电缆接。

5、测量电气三回路与控制回路绝缘电阻,电阻值应符合GB50256-96规定。

6、测量轨道和起重机任何一点对地电阻,电阻值应符合GB50256-96规定。

7、电气安装必须符合GB50256-96和GB6067-85等标准的规定。 6.7电动起重机安装的允许偏差和检验方法如下表:

序号 项 目

允许偏差 (mm ) 检验方法 1 起重机跨距

小于19.5米 ±4 用弹簧秤拉钢盘尺检查

2 主动车轮和从动车轮的跨距 小于19.5米 4 3

桥架水平方向两对角线相等(以车

轮为测点)

箱形梁 桁架梁

5 10

序号项目允许偏差

(mm)

检验方法

4 小车轨距小于或等于

2.5米

大于2.5米

±2

±3

用钢板尺检

5 端梁连接

螺钉孔对准

观测检查端梁接头焊缝

螺栓紧固

用小锤轻击

检查

6 试运转

无负荷

试车检查静负荷

动负荷

6.8试运转

a、起重机试运转前应按以下要求进行检查:

Ⅰ、电器系统、安全联锁装臵、制动器、控制器、照明和信号系统等安装符合要求,其动作灵敏、准确;

Ⅱ、钢丝绳的固定端及其吊钩,滑轮组和卷筒上的缠绕应正确可靠;

Ⅲ、各润滑点和减速器所加的油脂的性能、规格及数量符合规定;

Ⅳ、盘动各运动机构的制动轮,均应使转动系统中最后一根轴旋转一周不应有阻滞现象;

b、空负荷试运转:

吊车不起重物,先以慢速开动,检查吊车和建筑物的距离是否符合要求,然后用正常的速度使大车和小车在行程上往返三次,并观察终端开关和缓冲是否动作良好,然后再将起吊升降三次,检查提升机构的终端是否良好;

c、静负荷试验

将吊车开到吊车梁支柱处,先开动起升机构,进行空负荷升降操作,并使小车在全行程上往返运行,此项试运转不应少于三次,应无异常现象;

将小车停在起重机的跨中逐渐的加负荷做起升试运转,直至加到额定负荷后使小车在桥架全行程上往返运行数次各部分无异常现象,卸去负荷后要桥梁结构无异常现象;

小车停在起重机的跨中,无冲击地起升额定起重量的 1.25倍的负荷,在离地高度为100~200mm 处,悬吊停留时间不应小于10Min,并应无失稳现象;

d、动负荷试转

将大小车吊起重物(按设计负荷)情况下,分别开到端头检查开关和缓冲器的工作情况,以及吊车的行走是否平稳正常,接着进行升降操作,检查升降机构的工作,最后还要在超负荷10%的情况下将重物升降三次。

6.9整理现场、申报验收

1、重新将鱼尾夹板、压板、弯钩螺栓紧固。

2、清理现场设备器具、索具等。

3、擦拭起重机及补漆。

4、人员、设备退场。

5、申报南京市质量技术监督部门检验,验收合格后办理相关移交手续。

7、施工计划

按照节点计划,龙门吊安装计划施工时间为2014.9.10~2014.9.15 8、质量保证措施

8.1、明确各级管理人员管理职责,确保质量保证体系的有效进行,除项目部设专职质量检查员外专业公司还设兼职质量检查员,建立健全岗位责任制。

8.2、严格要求班组做好班组自检并填写班组自检记录。严格执行“三检制”“三工序”制度和工序交接制度。

8.3、严把设备、材料关;建立健全的材料进场检验检查程序,保证进场工程材料的质量。

8.4、加强计量管理,安装时所用的测量及检查仪器的精度均需符合要求,并应按期检验合格及时报验;

8.5、工程技术人员工程开工前对施工员及施工班组就审批过的施工方案、分部、分项工程进行交底,做到班前预控,班中跟踪检查,确保严格按照施工图、施工规范规程及方案、交底施工。

8.6、技术人员做好质量保证资料的收集检查工作,对无质保资料或质保资料不合格的工程材料责成设备材料管理部门令其退场。

8.7、制订质量通病防治措施,建立A、B、C三级质量控制点。

序号检查项目等级

1 机械及附件验收 B

2 吊车梁复查 C

3 轨道及车档安装 C

4 桥架组装 C

5 小车组装 C

6 拆检及内部清洁度确认 B

7 加注润滑油 C

8 扶梯、走道、护栏检查 C

9 主梁上供度测量 C

10 试运转 A

9、安全技术措施

9.1、常规安全要求:

9.1.1、建立完善的环保、职业安全卫生管理机构,经理部设安全经理,专业公司设专职安全员,每日跟班巡回检查。

9.1.2、进入现场人员须按规定着装,其安全防护用具必须遵守甲方及寰球工程公司的安全要求。

9.1.3、进入施工现场前应进行一次安全规程教育,施工每天开现场安全快会一次,每周开安全总结会一次,并做好记录。

9.1.4、每周进行三次安全例会,每日班前班组长对班组人员进行安全快会,并做好安全日记。技术人员在每项分部工程施工前对施工班组进行安全技术交底。

9.1.5、施工现场所有设备、设施安全装臵、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常检查,确保完好和安全使用,严禁带病作业,对于机械等进行经常性检查,如发现不安全因素,立即进行排除。

9.1.6、施工场地内一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作,电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。

9.1.7、夜间施工现场施工必须保证有足够的照明,危险、潮湿场所及手持照明灯具必须使用安全电压。

9.1.8、现场必须挂安全警示标语。施工人员进入现场必须正确佩带安全帽、安全带;

9.1.9、各种施工机械必须派专人操作,持证上岗,严禁无证操作;

9.1.10、施工用索具及吊具等应经常检查,对不符合使用安全要求的及时更换;

9.1.11、易燃、易爆物品按规定单独堆放。

9.1.12、施工用电实行“三相五线”三级配电两级保护,末端实行“一机、一闸、一漏、一箱”;

9.1.13、施工用临时电线或电缆必须架空或套管埋入土中。配电盘应有防雨措施,配电箱应上锁,专人管理,严禁私接乱拉电线;

9.1.14、对所有用电器械、电线要求经常检查,对有破损不能满足安全使用要求的及时更换,否则严禁使用;

9.2、危险分析和控制措施表:

序号危

危害

可能发生的事

危险

程度

控制措施

1 操

结构尺寸、材质不符合要

坍塌中

1、平台上必须满铺跳板,

并且两端绑扎牢固;

2、跳板使用前应检查合

格;

3、四周按洞口临边防护要

求进行;

4、活动平台到位后,使用

前应进行加固,操作人员的

安全带应挂在构筑物上;

5、禁止超载使用;

6、直爬梯设臵必须符合规

范要求。

平台脚手板未铺满或材质

不符合要求

高处坠落、大

四周未按规定设臵防护栏

杆或安全门

高处坠落、大

未按规定设臵上下通道高处坠落、大

移动式操作平台无稳固措

坍塌、高处坠

落、

2 悬

无可靠立足点高处坠落、大1、按规定搭设操作平台;

2、考虑操作人员有可靠的

安全带挂点;3、物体放臵

或使用必须系挂安全绳;

4、上下通道设臵必须符合

安全要求;

未按规定搭设操作平台和

设臵防护设施

高处坠落、大

物体放臵不符合要求物体打击中

未按规定设臵上下通道高处坠落、大

3 垂

无安全保险装臵或装臵失

效。

高处坠落、设

备损坏

1、卷扬机使用前必须认真

全面检查,必须符合安全要

求,设专人严格按规程操

作;

2、使用的机、索具必须符

合安全要求;3、卷扬机必

须按要求搭设牢固的防护棚

4、严禁超载吊装;

5、运输构件时必须封车牢

固,避免滚落伤人;

6、多人抬扳物件必须动作

一致,以免挤伤,砸伤;

钢丝绳破损、锈蚀、过路

无保护。

高处坠落中

卷扬机无防护棚或不符合

规范要求。

物体打击大

设备“带病”运行。

机械伤害、设

备损坏

运输时,物件塌落物体打击中

装卸时,抬扳动作不一致物体打击小

3 电

未采用TN—S系统,未使

用五芯电缆。

触电大

1、临时线主电缆全部使用

“三相五线”制;

2、接线时保护接零与工作

接零要明显区分;

3、电缆必须架空或埋地,

埋地部分要做明显的标识,

过路的部分必须加设保护套

管;

4、使用公司规定的统一配

电箱;

5、电气设备、钢平台、铁

保护零线与工作零线接线

错误。

触电大

未按规定进行重复接地。触电中

电缆过路无保护。触电大

电缆架设或埋设不符合要

求。

触电大

安全距离达不到规定要求

且无防护。

触电、系统停

不符合“三级配电两级保触电大

护”要求。

房子必须采取有效的接地; 6、电气设备采用“一机一闸一漏一保护”;

7、安排现场电工每天巡查所有用电线路及设备,并做巡检记录;

8、配电箱必须加锁,严禁非电工人员擅自接线; 违反“一机一闸一漏一保护” 触电、电气火

灾 大

漏电保护器失效。 触电 大 配电箱及配电箱内的电器

不符合要求。

触电

4

施工机具

机械设备无安全保险装臵或装臵失效。

机械伤害 大 1.机械设备完好,安全保险装臵齐全有效。

2.危险部位按规定进行防护。

3.用电设备及线路应绝缘良好,设备金属外壳可靠接地,符合“一机一闸一漏一保护”,漏电保护器灵敏有效。

4.使用砂轮机切割或打磨时必须戴防护眼镜,砂轮片使用前认真检查一下,不得潮湿或有裂纹;

5.特殊工序设备按期进行评定。

6、机械设备必须按“三定制”管理,无操作证人员不允许操作;

7、车况不良的机动车辆不允许使用;

机械设备的危险部位无防护或或不符合要求。 机械伤害

设备“带病”运行、在运行中检修。

机械伤害、设

备损坏 大

用电设备及线路绝缘不良,无保护接零,无漏电保护器或不符合要求。

触电

用电设备接线不规范,金

属外壳未接地

触电

5

施工现场

地面不平整,道路不通畅。 人员伤害、车辆损坏 中 1.工地路面应做硬化处理,保证道路畅通。

2.夜间施工要保证充足的照明。

3.材料堆放整齐、稳固。

4.做到工完料尽场地清。

5.易燃易爆物品分类堆放。

6.进入施工现场必须正确佩带安全帽,穿统一的工作服。

7、监视天气情况,台风到临前,必须采取防台措施; 8、与有关单位联系,共同维护安全设施,共同作好安全及文明施工工作; 夜间施工无照明或照明不

良。

人员伤害

中 材料堆放不符合要求。

坍塌、物体打

中 剩余材料、废物、垃圾乱堆乱放。 物体打击及其它伤害 大 无防火设施或不符合要

求。

火灾

大 易燃易爆物品使用和存放

不符合要求。

火灾、爆炸

大 同一施工现场施工单位

多,协调管理难度大,作业环境复杂。

人员伤害 大 缺少安全防护装臵或防护

设施不符合要求。

人员伤害

大 6 人

不按规定正确佩戴个人劳人员伤害

1.制定和落实安全生产责任

为因素保用品。制及奖惩制度。

2.加强安全监督及检查。

3.加强职工安全教育及安全

培训。

4.施工前进行安全技术交

底。

5.特殊作业人员要持证上

岗。

违章违纪各类事故大

行为失误各类事故中

身体状况不良各类事故中

7 结

焊接烟气排放

大气污染,影

响人的呼吸

一般1、尽可能多的采用实芯焊

丝,减少焊接烟气排放。

2、焊条头等废弃物集中存

放,集中处理固体废物(焊渣、焊条头

等)

污染土壤和水

体,资源有效

利用

一般

10、劳动力计划

序号工种人数备注

1 管理人员 2

2 起重工 3

3 普工 4

4 电工 1

5 电焊工 1

合计11

11、机具计划

序号名称规格与型号单位数量

1 汽车吊25t或以上台 1

2 拖车30t 台 1

3 水平仪台 1

4 水平尺5mm/m 把 2

5 条式水平尺0.02mm/m 把 2

6 框式水平尺0.02mm/m 把 2

7 卷尺3m/5m 把 4

8 钢卷尺30m/50m 把 2

9 直尺1m 把 4

12、周转材料计划

序号名称规格单位数量

1 钢丝绳Φ32-6*37+1 米/根15/2

2 钢丝绳Φ22-6*37+1 米/根15/2

3 道木 250*250*6000 根40

龙门架安装方案 (含计算)

龙门架施工方案 目录 一、工程概况 二、龙门架结构形式 三、龙门架安装施工 四、安全注意事项 一、工程概况 本标段设计桩号3+741至4+391长度650m,隧道断面结构为2.6m×2.9m,共设干线检查井5座,分别为1#、2#、3#、4#、5#矩形人孔井,矩形通风井2座,支线井1座; 二、龙门架结构形式 2.1龙门架结构形式 ,全长12m,其中土仓部位长6m,竖井部位长6m;宽6.0m;高6m。 ;1个1.0×1.0×1.0m的土斗,土斗使用1cm厚钢板制作;土仓末端距离行走梁2.0m位置设置修理平台,修理平台使用10#槽钢、Φ32钢管和大板搭设;龙门架上方使用∟40角钢和围挡板搭设防雨棚。 ,承重横梁、立柱均采用I28b工字钢;土仓部位距离地面0.5m和2.0m处增加25#工字钢,与立柱焊接,外附2cm厚钢板;竖井部位立柱之间使用14#槽钢焊接剪刀撑;龙门架纵向和两端横向使用14#槽钢焊接纵撑和横撑,支撑交叉位置采用钢板焊接; ,在工字钢上焊接0.4×0.4m的2cm厚钢板,使用Φ20mm的螺栓连接;立柱工字钢与地面连接,采用预埋0.6×0.9m的2cm厚钢板,与立柱工字钢焊接,并另附4块加强钢板焊接。 每个基础的断面形式为1.2m×1.2m×1.2m现浇C25混凝土,在基础中预埋

钢板,以便于立柱与基础的连接,钢板厚度20mm,平面尺寸为900mm×600mm,在预埋钢板上焊接3根直径?25钢筋,钢筋长度为2.3m。钢筋与钢板的焊接应当牢固、饱满。 平台宽度不小于1.5m,木板满铺,用铅丝绑牢,不许有探头板,设置护栏,并挂设安全护网;搭设电葫芦操作平台采用L100×80角钢,平面尺寸1m×2m,栏杆高度1.4m,水平护栏不少于3道。 1)检修平台 在提升架上设电葫芦简易检修平台,检修平台未设置栏杆,在进行检修作业时,应按高空作业要求进行,必须佩带保险绳。另外,本检修平台承载力较低,检修人员不超过两人,检修用工具重量不超过10Kg。 2)爬梯及挡土撑 在龙门架立柱上焊接φ20的圆钢作爬梯踏步,间距300mm,圆钢与立柱工字钢两翼焊牢。为方便堆土和出土,在堆土跨距立柱底0.4m,1.2m和2.0m处立柱内侧各设一道挡土撑,挡土撑采用I14。 图—1 柱脚部位做法 图—2龙门架基础图 图—3龙门架立面图 图—4龙门架剖面图 2.2龙门架结构验算 龙门架的受力为集中荷载且沿着大梁移动,行梁采用I30b工字钢,为了偏于安全计算按照最不利的简支梁受力方式进行。 主要荷载如下: 土斗自重:1×1×5=5m3×78.5kg/m2=392.5kg×10≈4KN 土方重量:1m3×2t/m3≈2000kg×10=20KN 电葫芦重量:≈9KN 合计:33KN。 故集中荷载取F=20+4+9=33KN。根据过去的施工经验,可选用I30b工字钢行走梁进行强度和稳定性验算。梁跨度为6m、6m,荷载为33KN,工字钢比重为52.8kg/m,强度和稳定性验算如下:

龙门架安装与拆除施工方案(原始)

邢台技师学院农民工培训示范基地高层公寓 龙门架 安装与拆除施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:新八建设集团河北分公司 2009年7月21日 龙门架安装与拆除施工方案 一、工程概况: 邢台技师学院农民工培训示范基地高层公寓A区为地下1层,地上11层,框架结构,建筑面积:18832.26 m2,建筑高度为40.85M。本工程基础采用筏板基础。建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,基础设计等级为乙级,场地类别为Ⅱ类。建筑抗震设防烈度为七度,框架抗震等级二级。本建筑物的设计使用年限为五十年。 高层公寓B区为框架结构6层,建筑高度为22.25M。建筑面积为:5315.98m2。基础采用柱下独立基础及筏板基础。建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,基础设计等级为乙级,场地类别为Ⅱ类。建筑抗震设防烈度为七度,框架抗震等级三级。本建筑物的设计使用年限为五十年。 二、龙门架结构简介及安装方法 1、提升机的主要构件有底架、立柱,卷扬机、上料吊篮、自升平台、联动滑轮,附着装置等组成。 2、架体安装: 1)、安装底座,并拧紧螺帽,吊篮放置在底座中央。 2)、安装立柱底节,每安装两个标准节(一般不大于8米)要做临时固定。采用临时缆风绳要使用钢丝绳,节点及支承点要用螺栓联结,不能用铁丝绑扎。 3)、两边立柱安装应交替进行。节点螺栓规格必须按孔径选配,不能漏装,发现孔径位置不当时,不能随意扩孔,更不能以铁丝绑扎代替,以免节点松动变形。 4)、安装标准节时应注意导轨的直度,导轨相接处不能出现折线和过大间隙,防止运行中产生撞击。 5)、立柱组装到预定高度时,安装天梁。 6)、施工现场条件允许时,可在地面组装,然后整体吊起,以减少高处作业,由于设计架体时,只考虑施工时的受力情况,所以在整体搬起前,应对两立柱及架体做临时加固,以增强节点和立柱的抗弯能力。 7)、整体吊装之前要在架体顶部系好缆风绳。选择吊点应按产品原图纸规定位置,起吊过程中要

龙门架专项工程施工方案

安徽洋洪汽车配件产业基地科研办公楼 龙 门 架 专 项 施 工 方 案 安徽洋洪集团建设有限公司

一、安装龙门架安全技术要求 1、龙门架安装的位置要根据施工组织设计确定。 2、为了防止龙门架产生不均匀沉陷,确保架身稳定,必须做好基础,可根据底座尺寸浇注10~15cm 厚的钢筋砼垫层。 3、龙门架的高度要根据所施工建筑高度确定,必须保证吊盘到达最大提升位置时吊盘顶梁和龙门架天梁的距离保持1.5m 以上。 4、龙门架架体必须垂直、水平跑道滑轮距离偏差不大于10mm,每层须设两根水平支撑和两根垂直支撑,且于建筑物连接要牢靠。 5、卷扬机的安装必须平衡牢固,前面要打两根迎头桩,后面要有地锚连接,以防止运转受力时发生倾覆和摆动,卷扬机钢丝绳应从卷筒下方穿入,卷扬机应与龙门架底滑轮对中,卷扬机棚应设在便于操作和视线良好的地方,并能防晒、防雨、防坠物打击,卷扬机与龙门架间的钢丝绳应砖砌沟槽,上面用预制板遮盖。 6、龙门架高出建筑物时应有可靠的防雷接地,其接地电阻不大于 4“ ”,卷扬机电机要接零并做重复接地,钢丝绳全部放出后卷筒上至少要保留3~5 圈(安全圈),卷筒上应做好防跳绳装置。 7、夜间和六级以上大风时,不得进行龙门架安装和拆除工作。 8、卸料平台不得与龙门架架体连接,每层卸料平台要设防护栏 杆,高度不得低于1.1m,平台接料口要设安全门并做好连锁装置,每层均要设置停车器,吊盘停稳后方可上人,接、送材料,地面上料口要搭设防护棚,以防高处坠落伤人。 9、龙门架要安装超高、超低、断绳和缓冲装置 10、吊盘限载:每次吊盘载入量不得超过0.5t

11、龙门架安装完毕,必须经安装、使用部门和安全技术部门共同检查验收,合格后方可使用,停用3 个月以上重新使用,应重新检查验收,并建立机械设备档案。龙门架安装停用3 个月或大修后必须进行一次全面技术试验。合格后才能使用,技术试验包括以下几点: (1)无负荷试验 ①检查卷扬机转动部分看其各工作机构是否灵活准确。 ②检查龙门架立柱安装情况,连接螺丝固定是否牢固,并侧重于立柱的平行度和与地面的垂直度。 ③检查电气设备接线是否正确,绝缘是否良好,接地接零是否正确。 ④检查吊盘是否完好,并开动卷扬机起升降落三次试验其安全装置是否灵敏可靠。 (2)静负荷试验 渐加静负荷由超载5%开始,每次增加5%直到超载25%,把吊盘升高、离地面100cm悬空10~20秒,放下吊盘卸荷后,检查金属结构,要求不得发生变形、裂焊,各工作机构运转良好。 (3)动负荷试验 超负荷10%做起升f制动f起升f制动f下降f制动f下降f 制动的动作。反复三次,检查机构工作是否正常,减速箱运转是否有异常响声,制动器是否灵敏可靠。 二、龙门架安全技术操作要求 1、龙门架必须由经过专门安全技术培训并取得合格证的专职机械起重工

物料提升机(龙门架)安装施工方案

施工组织设计(方案)报审表表B1-3 工程名称:秦皇岛北戴河新区旅游接待中心暨总部经济会所编号:

物料提升机(龙门架)安装 施 工 方 案 工程名称:秦皇岛市北戴河新区旅游接待中心暨总部经济会所编制人: 审批人: 施工单位:秦皇岛市第三建筑工程公司

日期:2012年4月22日 一、施工前准备: 1、安装与拆除人员配备: 总指挥1人,负责安装与拆除整个过程的指挥及人员调配。技术负责人1人,负责安装拆除过程 中技术问题,编制施工方案,进行技术交底。 架子工人3人,负责吊装、拆除,对各部件组合、解 体、编号、机体和构件保存。电工2人,负责整个电气系统的安装调试。 2、装置位置与高度 安装位置,每栋楼设一组龙门架,安装位置依各栋具体情况布置,安装在距外墙皮约4.5米,安装高度1#—3#别墅为18米,5#别墅为14米,4-A 为14米,4-B 及4-C 为18米。 3、安装使用工具 名称 规格 数量 大锤 16磅 4 卡子 24 眼镜搬手 17-19,22-24 6 钳子 3 钢丝绳 ¢12 400 电工工具 1套 二、安装方案: 1、架体安装与搭设 安装步骤:基础浇筑————穿钢丝绳— —整体试验————道路修整。 架体安装与搭设应在基础混凝土强度达到设计要求后进行,不得过早安装搭设,防止将基础混 凝土压坏。 要划定作业区,设专人监护,监护人要认真制止非作业人员入内,并观察架体升高时垂 吊篮就位——架体安装 卷扬安装——电气安装 上料台 卷扬机

直情况,发现有倾斜等立即报告负责人校正,待采取措施后才能继续作业。吊装前,检查使用绳索、地锚、塔机及站位是否符合技术交底规定,符合要求后进行架体组装,准备临时支撑后才能吊装,吊装时要统一指挥,人员要集中精力,服从指挥,动作协调,吊装就位时,底座及架体各节之间必须用地脚螺栓连接牢固,架体上下无垂直偏差,其中直偏差不大于 2.5‰。④吊盘滑轨安装要垂直,两轨之间距离上下一致,其误差为±10mm。⑤天梁安装时必须与架体牢固地连接在一起,天梁轨的平面或轴心应与架体垂直,以保证天轮轴心与地面平行,防止咬绳。⑥架体与建筑物拉结,采用刚性件拉结,架体一侧用钢管,一端伸过门柱两侧扣短管,另一端与建筑物主体拉结,其拉接方法同外脚手架与建筑工程拉接。拉接点间隔不大于9cm,拉结点必须齐全可靠,禁止架体与脚手架连接。 2、基础、缆风绳地锚的安装要求 (一)基础:承载力不少于80kpa。浇注C20砼,厚不少于300mm。基础表示应平整,水平偏差不大于10mm。④基础应有排水措施。 (二)缆风绳设置: 每组龙门架设两组缆风绳,每组四根,用¢12钢丝绳在12m处设一组,在项部设一组。 龙门架架体安装时先设临时缆风绳,设在正式缆风绳1-2m处,待正式缆风绳设定后再拆,其材质与要求同正式缆风绳。 缆风绳与地面夹角45°~60°。 缆风绳与天梁固定时,应系在天梁轨轴上,并用三个卡子卡牢,严禁直接将钢丝绳系在天梁槽钢上。 缆风绳必须单独系在各自地锚上,且卡子不少于3个,缆风绳与地锚之间采用花篮螺栓连接。 (三)地锚 采用卧式地锚 采用砼浇注钢管方法制造 地锚应按其受力方向进行平面布置,钢丝绳方向与地锚受力方向一致。 地锚浇注:用2m钢管成45°~60°角斜插入地锚坑注1.5m厚,C20混凝土。 (四)卷扬机起重系统安装 ①卷扬机设置的位置:必须保证机手作业视线良好和其钢丝绳的地轮与卷扬机距离不低于15m,且稍高于地坪。 ②卷扬机的固定:采用埋设满足受力要求的卧式地锚(钢筋砼),地锚与卷扬机拉结固定用钢丝绳,卷扬卷筒轴心线要与地轮轴心线平等或垂直,以免咬绳。 ③卷扬机操作手柄定位螺栓必须齐全有效,以便调整定位 ④卷扬机电动机作接地保护,开关箱内漏电保护器,漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间不

龙门架安装拆除专项施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、龙门架安装 四、安装中的技术要求 五、安装后整机性能检验 六、操作使用及注意事项 七、龙门架的使用与管理 八、龙门架拆除与注意事项 九、主要安全技术措施 十、危险源控制和分部分项工程事故应急救援预案 为贯彻执行上级部门有关安全生产的法令法规和国家对建筑的安全技术规程明确的“安全第一、预防为主”的指导方针,结合本工程的施工特点,编制本工程龙门架安装拆除专项施工方案。 一、编制依据 1、龙门架物料提升机安全技术规范JGJ888-92; 2、《建筑卷扬机安全规程》GBI3329-91; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 4、以及本企业现有的施工技术和管理水平。 二、工程概况 本项目为濉溪经济开发区工业孵化园工程,由濉溪县建设开发有限公司兴建,淮北工程勘察院勘察,安徽省东方建筑设计有限公司设计,由淮北市恒基建筑安装有限公司总承包。本工程位于濉溪县经济开发区白杨西

路北侧。基础形式为柱下独立基础,结构形式为框架结构;建筑层数为3层,A型标准厂房共1栋建筑面积单体3240.5平方米四组共计12962平方米,占地面积各为1080平方米;B型标准厂房共1栋建筑面积单体5145平方米,两组共计10290平方米,占地面积各为1080平方米,C型标准厂房共3栋建筑面积各6956平方米,占地面积各为2272平方米,建筑高度室内外高差0.30m,建筑高度为16.60m;室内地面设计标高±0.000相对于绝对标高31.000;设计合理使用年限为50年,耐火等级为二级,生产火灾危险性分类为丁类,抗震设防等级为6度第三组,屋面防水等级为Ⅲ级;每自然层划分为一个防火分区。 三、龙门架安装 1.首先检查地基是否符合规范要求,龙门架的基础,应符合下列要求:A、土层压实的承载力应不小于80KPa。B、浇注C30混凝土厚度500mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础四周应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2.安装前,首先检查龙门架架体的直线度,轨道的平行度,轨道对接的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架部进行调整,直到调整到符合要求为止。并用封缆绳固定。 3.横梁安装应在地面进行组拼,用吊车吊到两立柱顶端,底端与立柱用专用销子连接。上下横梁受力部位用加强弦杆加固,横梁与横梁之间用小窗户进行加固连接。 4.用万能杆件组成桁架时,期高度超过6米时,可做成斜杆形式,主梁由每节3米长的贝雷陷片架用销子连接而成,两边主梁间用横梁联系,每节

双柱式龙门架施工方案

某工程工程 龙门架双柱 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录 第一章编制依据--------------------------------------------------- 1第二章工程概况--------------------------------------------------- 1第三章技术资料--------------------------------------------------- 2第四章外观------------------------------------------------------- 2第五章金属结构--------------------------------------------------- 2第六章龙门架搭设------------------------------------------------- 3第七章基础、附墙架、缆风绳--------------------------------------- 5第八章提升机构--------------------------------------------------- 5第九章安全防护--------------------------------------------------- 6第十章电气------------------------------------------------------- 8第十一章安装验收------------------------------------------------- 8第十二章运行试验------------------------------------------------ 10第十三章正确使用和维护------------------------------------------ 11第十四章架体拆除------------------------------------------------ 11

龙门架专项施工组织方案

周至县第二中学师生宿舍楼建设项目 龙门架专项施工方案 编制人: 审批人: 批准人: 监理:

陕西舜业建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、架体制作 (1) 三、架体的稳定 (3) 四、钢丝绳 (4) 五、楼层卸料平台防护 (4) 六、吊篮 (4) 七、安全验收 (5) 八、架体 (5) 九、传动系统 (5) 十、避雷 (6)

龙门架专项施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市周至县哑伯第二中学校内。周至县第二中学为框架结构,地上一层为图书阅览室,二层-六层为宿舍,建筑层数为地上6层,建筑高度为21.3m,建筑设计使用年限:三类,50年,抗震设防烈度:七度,总建筑面积为5489.12㎡,基底面积为837.63㎡。 使用的龙门架必须取得建筑安全监督管理部门发放的《准用证》,无《准用证》的不得使用。提升机架的主要构件有立柱、天梁、上料吊篮、导轨、导靴及底盘。 二、架体制作 1、立柱 立柱是提升机架体支承天梁的结构件,其外部可支撑和引导吊篮作垂直运动。龙门架立柱有两根,选用型钢焊成格构式标准节,进行现场组装,标准节截面为矩形,具体尺寸须经设计计算选定。井字架一般用4根主角钢为主柱,并辅之以斜杆和腹杆组成中间空的方形格构式钢柱,也可以制作成杆件在现场组装。 2、天梁 天梁是安装在提升机架体顶部的横梁,其上装有滑轮及固定钢丝绳尾端的销轴,因其是主要受力构件(承受吊篮自重及所吊物料的重量),其断面须设计计算确定,应使用型钢制作。 3、吊篮(吊笼) 吊篮是装载物料沿提升机导轨作升降运送物料的部件,由型钢及连接板焊接而成框架,其底板材料可采用50MM厚木板,当使用钢板时,应有防滑措施,吊篮

龙门架安装专项施工方案

一、编制依据 龙门架物料提升机安全技术规范JGJ88-92 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文。 二、工程概况及安装条件 工程地点:本工程位于桂林市城北区。 建设单位:由桂林市广锦天房地产开发有限责任公司投资开发。 施工单位:桂林市第四建筑安装工程公司施工。 设计单位:桂林市建筑设计研究院设计。 监理单位:桂林市建业建设监理有限公司监理。 本工程由A、B、C三个单元组成,总建筑面积为14961.50m2,地下室面积578.96 m2。 A、B单元共十一层,建筑高度32.00米。 C单元共十五层,建筑高度43.20米,其中C单元地下一层,层高3.7米,一层架空层为4米。其余层高均为2.8米。 为确保施工进度能按计划进行,主体结构采用一台QTE60塔吊作为施工材料的垂直运输,填充墙施工及内外装修计划安装三台SMZ100-A型龙门 本工程拟在F轴交10轴-13轴、F轴交21轴-24轴、V轴交40轴-42轴部位安装SMZ100-A 型号的龙门架三台. 三、龙门架安装 1、首先检查地基是否符合规范要求,龙门架的基础,应符合下列

要求: A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。 B、浇筑C30混凝土厚度500mm。 C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。 D、基础四周应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2、安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对 接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。 3、安放地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 4、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。 6、将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。 7、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 8、将扒杆安装于自升平台上。 9、利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。

龙门架吊装方案

组合龙门架安装方案 一、工程概况; 移动安装龙门架,由钢制立柱及横梁等附件组成承载框架,通过框架底座平台安装有实验室水池底部预埋的螺栓定位固定。龙门架主梁上可布置冲击载荷试验装置。龙门架便于拆解移动,试验时可移动至其他试验场地。其外形尺寸为18.04米*6.2米*12.68米(长*宽*高).最大部件单重为21.3吨。施工工期:15个日历天(如因甲方吊车无法及时到位,影响工期,则工期顺延)。 二、龙门架组装施工重难点分析 本次龙门架吊装施工重难点为,安装定位测量,吊装中保护措施。 龙门架部件进场运输节段进场路线。龙门架安装节段在车间内制作,检验完成经甲方监理同意后运输,而龙门架中最大部件尺寸为18.04米*1.06米*1.6米(长*宽*高),重量为20.83吨,加工场地与项目所在地只有25公路的路程,经过现场考察,完全满足运输要求。 龙门架的运输 公司将选择运输能力强、信誉良好且和我公司长期合作的运输单位来承担运输工作,确保龙门架的运输。 装卸方案及加固方案: 装卸方法是保障部件运输安全的重要措施,而加固捆扎是保证部件安全的重要环节,因此为使本次项目的全部部件安全、完整的运输至施工现场,经过公司精心计算及验证,拟采用以下措施装载、加固; 1、装载 结合本次项目运输的部件尺寸及重量相对应的选择车型进行装载,在部件装车前必须在装载车辆的平板与部件相接触的位置铺设垫木以防止部件在运输过程中与车辆平板发生摩擦。 2、加固 加固捆扎是保证部件安全的重要环节,为使部件顺利的到达施工现场,所以在运输途中使用手动葫芦及钢丝绳部件和装载车辆的平板(大梁)之间进行锁定,以确保部件运输的稳定性及安全。 3、临时支撑、工装、设备的运输

龙门架施工方案

一、工程概况: “海晟名苑”工程,由四川东升工程设计有限责任设计,工程位于宜宾市南岸文光路和利民路旁,交通方便,“三通一平”基本落实。该工程建筑总高度21.4m,层数为4层,局部为2层的现浇钢筋混凝土框架结构,总建筑面积6365m2,设计使用年限50年,结构抗震设防烈度7度,1、2层层高为4.5m,3、4层层高为3.6m,建筑平面呈长方形。龙门架安装高度为25m,属低龙门架类。 二、编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 三、龙门架的配置: 本工程按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001及《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92,结合现场堪查实际情况及该工程施工现场各处的具体情况位置,采用1台龙门架进行施工。 四、龙门吊方式: 本工程采用自升式龙门架,由专业安装单位直接到施工现场拼装、调试、拆除。 五、安装前的准备工作: 1、龙门架安装前,要对作业人员进行分工交底,确认指挥人员,划定安全警戒区并设监护人员,排除作业障碍,架设龙门架的人员必须拴好安全绳,戴好安全帽,穿防滑鞋,并必须是持用安装资质证的有安装经验的工人。

2、按出厂说明要求及施工图说明,在夯实地面上用C25混凝土进行基础浇筑,按规定预埋基础螺栓,并高出自然地面,四周做好排水沟。 3、采用缆风绳的龙门架应预先设置好固定龙门架缆风绳的地锚和安装时辅助缆风绳的地锚。采用附墙方式的龙门架应预先在建筑物上预先埋连接软件。 4、采用整体竖立,应预先做好龙门架组装和就位工作,装好起重滑轮组,系好起重绳和缆风绳,视成龙门架高度需对架体进行加固。 六、安装前要对架体各部进行检查,内容有: 1、金属结构有无开焊和明显变形。 2、提升机构是否完整良好。 3、电气设备是否齐全可靠。 4、基础位置和做法是否符合要求。 5、地锚的位置、附墙架连接的位置是否正确可靠。 6、架体的位置是否靠近或跨越架空输电线路。 七、龙门架的安装 1、整体竖立法 (1)用起重机安装 ○1、根据龙门架的高度和重量选择起重机,保证重力和起升高度满足要求。 ○2、确定吊车的位置,龙门架的吊点,钢丝绳和吊具起吊后吊壁的转动位置。 ○3、起吊前将门架立柱脚置于安装位置,用地锚绳或手动葫芦反

龙门架施工方案

龙门架专项施工方案 编制: 审核: 审批: xxxx工程有限公司

一、工程概况 工程名称:xxxxx综合楼项目 工程位于山xx省xx市xxxxx,结构形式采用钢框架式结构。提升机架的主要构件有立柱、天梁、上料吊篮、导轨、导靴及底盘。 架体制作 1、立柱 立柱是提升机架体支承天梁的结构件,其外部可支撑和引导吊篮作垂直运动。龙门架立柱有两根,选用型钢焊成格构式标准节,进行现场组装,标准节截面为矩形,具体尺寸须经设计计算选定。井字架一般用4根主角钢为主柱,并辅之以斜杆和腹杆组成中间空的方形格构式钢柱,也可以制作成杆件在现场组装。 2、天梁 天梁是安装在提升机架体顶部的横梁,其上装有滑轮及固定钢丝绳尾端的销轴,因其是主要受力构件(承受吊篮自重及所吊物料的重量)其断面须计算确定,应使用型钢制作。 3、吊篮 吊篮是装载物料沿提升机导轨作升降运送物料的部件,由型钢及连接板焊接而成框架,其底板材料可采用厚木板,当使用钢板时,应有防滑措施,吊篮的两侧应设置高度不小于1M的安全挡板或挡网。高架提升机使用的吊篮应有防护顶板形成吊笼,其顶板材料可采用厚木板。 4、导轨 导轨是为吊篮运动提供导向的部件。龙门架的导轨可做成单滑道可双滑道与架体一起;井字架的导轨沿架体的四周设置,本龙门架导轨为龙门架体,有较好的稳定性。 5、导靴 导靴是安装在吊篮上沿导轨运动的装置,可防止吊篮运行中偏斜和摆动,其形式有滚动和滑动两种,但有下列情况之一的,必须采用滚动导靴: ①采用摩擦式卷扬机为动力的提升机; ②架体立柱兼作导轨的提升机; ③高架提升机。 6、底盘

架体的底部设有底盘,用于架体与基础连接。 1、安全停靠装置(也称停装置,制动装置)是当吊篮停靠在某一层时,能使吊篮稳妥地支靠在架体不的装置。为防止作业人员在高空进入吊篮内装卸料具时,钢丝绳突然断裂或卷扬机制动失灵而发生吊篮坠落事故。目前采用较多较普遍的有: A、挂勾安全装置; B、手搬式手拉式滚杠安全装置; C、手拉杠杆式安全装置; D、牛腿弹簧式安全装置。 A、B、C三种安全装置能有效地将吊篮定位,但必须由装卸料作业人员操纵,经常发生装卸料人员思想麻痹,怕麻烦,怕影响工效,以致不挂、不滚、不拉安全装置就出入吊篮内装卸物料,等于没有安全装置,仍会发生吊篮坠落的伤亡事故。D种安全装置能使吊篮升到停层位置时,吊篮上的弹簧保险杠与提升机架上的牛腿自动、有机地配合,不需装卸人员的辅助,就能形成可靠的支承,是防止吊篮坠落伤亡事故的较理想的安全装置。 7、附墙架为固定升降机的架体,在架设过程中,按图纸规定,每间隔一定高度(一般不宜大于9M),必须设一组附墙杆件与建筑结构部分进行连接(建筑物顶层必须的一组除外),将因风力及吊篮的偏重等原因产生的不平荷载(不稳定的水平力)传递给建筑物,从而确保架体自身稳定。附墙架与架体及建筑之间,均应采用钢性连接(建筑物处多采用预埋铁件或短管方式);附墙架的材质应与架体的材质相同;不得连接在脚手架上(脚手架本身不具备钢性结构的特点);严禁使用铅丝绑扎。 8、缆风绳当提升机无条件设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体,但高架机在任何情况下不得采用缆风绳,即必须采用附墙架。缆风绳装设要点是: ①提升机高度在20M以下(含20M)时,缆风绳不少于1组(4~6根);提升机高度在21~30M时,不少于2组。 ②按照缆风绳受力情况,应采用直径不小于9.3MM圆股钢丝绳,禁止用麻绳、综绳、再生绳,8#铅丝及钢筋代替。 ③缆风绳与地面的夹角应为45°~60°,其下端的应与地锚连接,一般宜采用水平式地锚,当土质坚实,地锚受力小于15KN时,也可选用桩式地锚,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物件上。 ④缆风绳与地锚之间应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓(又称松紧器)拉紧,以便随时调整缆风绳的松紧程度。钢丝绳钢丝绳是起吊物件的重要部件,必须采用交互捻钢丝绳。为防止发生意外,使用过程中必须注意以下几点:

龙门架施工方案

龙门架工程施工专项方案 第一节编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)中国建筑工业出版社;另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 本工程共青城市江益镇2012保障性住房工程一标段工程,位于江益镇荷塘村,一标段共有1#、2扒3#、4#、5#共5栋楼,基础为独立基 础,房屋建筑总高度约为18米,结构为框架结构、建筑面积约17612.16 平方米。一至六层为住宅楼、顶层为防水隔热层。 第三节技术资料 制造单位应提供使用说明书、出厂合格证、实验报告、电气原理图、安装说明书、产品标牌、有关技术参数和产品编号等。 安装单位应提供自检合格报告和安装过程中事故记录与处理报告。 使用单位应提供操作规程和设备技术档案(验收、检修、试验、事故等情况)。 第四节金属结构 1、构件应无明显的焊接缺陷、锈蚀、磨损。 2、紧固件应充分紧固并应牢固锁定。 3、构件的制作精度应满足安装要求。标准节应有互换性。 4、架体顶部自由高度不大于6m。 5、新制作的,其架体安装不大于高度的1.5%。,多次使用的不大于 3%o且不大 J *200mmc 6、导轨接点截而错位不大于1. 5mm。

7、吊篮一般可用滚轮或滑动导靴,导靴与导轨间隙5-10mm,但高架机 必须采用有防护顶板的吊笼,其导靴应采用滚轮导靴。 第五节龙门架搭设 1、施工前的准备工作: 安装作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员, 排除作业障碍。 登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 提升架体实际安装的高度不得超出设计所允许的最大高度。 安装作业前检查的内容包括: (1)、金属结构的成套性和完好性; (2)、提升机构是否完整良好; (3)、电气设备是否齐全可靠; (4)、基础位置和做法是否符合要求; (5)、地锚的位置、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; (6)、提升机的架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。 2、龙门架安装: (1)、安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 (2)、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 (3)、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。

龙门架施工组织设计方案

××××××××龙门架设施工程《施工组织设计方案》 ×××××××有限公司 ×××年××月××日

目录 一、工程概述 (3) 二、编制依据及执行标准 (3) 三、工程施工方案 (4) 四、工程质量控制目标 (10) 五、施工进度计划 (10) 六、组织管理机构配置 (10) 七、主要劳动力计划调表 (11) 八、物资配备计划 (12) 九、龙门架立柱基坑的施工 (13)

十、龙门架的制作 (16) 十一、龙门架的安装 (18) 十二、施工安全管理措施 (20) 十三、安全文明施工措施 (24) 十四、工程质量保证措施 (27) 十五、应急处理预案 (29) 《施工组织设计方案》 一、工程概述: 1. 施工项目:×××××××××××××××××龙门架设施安装工程。为配合南大干线工程(番禺大道节点立交)通信管线临迁工程建设,需在道路人行道及绿化带临时占用开挖建设龙门架。龙门架建成后,××××××××××的弱电管线将临时架设在龙门架上。待未来××××道

路施工,弱电管线随道路施工永迁下地,龙门架将被拆除。龙门架预计占用道路时间自竣工起约×年。 2. 工程地点及结构概况: 2.1××××××路设×座跨度××米,净空高度××米门架; 2.2××××××路设×座跨度分别是××米和××米,净空高度××米门架; 2.3××××××路设×座跨度分别是××米和××米,净空高度××米门架。 3.工期要求:计划××××年××月××日开工,××××年××月××日竣工,总工期××个日历天。 4.工程范围:按业主方招标文件工程量清单及对应施工图纸上涵盖的所有门架设施工作内容,本工程施工范围包括门架基础的现场浇筑、门架设施在生产车间的加工制作和门架设施的现场安装施工。 二、编制依据及执行标准: 1. 根据业主的施工合同文件、答疑文件及全套施工图纸、工程清单等; 2.《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015); 3.《道路交通标线和标志》(GB 5768-2009); 4. 钢结构设计规范(GB50017-2014); 5. 钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95); 6. 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001); 7.钢结构焊接规范(GB50661-2011); 8. 钢结构工程施工规范(GB 50755-2012);

龙门架安装施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工简介 (2) 三、龙门架的主要构件及附属设施 (2) 四、安装准备工作 (2) 1、材料的准备 (2) 2、机械与机具的准备 (3) 3、安装的现场准备 (3) 五、安装施工人员配备 (3) 六、施工进度度安排 (3) 七、龙门架安装工艺流程 (4) 八、电动葫芦的安装及线路的布设 (5) 1、电动葫芦的安装 (5) 2、线路布设 (5) 九、龙门架安装质量要求 (5) 十、龙门架安装的安全注意事项 (5) 附件一龙门架结构验算书 附件二竖井龙门架架立图

一、编制依据 ⑴《浙江光彩国际商务大厦地下车库通道工程施工图设计》(2010年3月) ⑵《泛海国际中心地下车库通道工程实施性施工组织设计》 ⑶《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) ⑷《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) ⑸《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、施工简介**************** 施工竖井平面为矩形,开挖截面尺寸12.40m(长)×5.20m(宽),开挖深度12.35m。应竖井开挖及通道施工的需要,采用简易龙门架垂直提升出渣及施工材料运输。龙门架为门式钢架结构,由大梁、立柱构成,连接部位用焊接或螺栓连接,龙门架作为电动葫芦的支架,配备2台5t*30m的电动葫芦。龙门架结构图见附图。 三、龙门架的主要构件及附属设施 表1龙门架材料配置 序号部件、附属设施名称材料型号规格单位数量 1立柱φ219螺旋钢管M45 2横梁双拼I20a工字钢M27 3大梁I32a工字钢M31.2 4提升装置5t*30m台2 四、安装准备工作 1、材料的准备 ⑴龙门架主体材料(见上表) ⑵龙门架附属结构的材料与加固材料 ①Φ25锚固筋,C30砼 ②加固槽钢 ③平台角钢 ④平台护栏镀锌钢管 ⑤平台木板 ⑶工具的准备 ①套筒板手3把,型号与龙门架连接螺栓配套

龙门架施工方案(完)

目录 1编制依据 (2) 1.1施工组织设计 (2) 1.2工程地质勘查报告 (2) 1.3相关技术指标 (2) 2施工部位的概括分析 (2) 3施工准备 (5) 3.1技术准备 (5) 3.2机具准备 (7) 3.3材料准备 (7) 3.4试验准备 (7) 4施工安排 (8) 4.1施工部位 (8) 4.2工期要求 (10) 4.3劳动力组织 (10) 5主要施工方法 (11) 5.1龙门架基础施工 (11) 5.2混凝土强度评定 (12) 5.3龙门架的安装 (13) 5.4龙门架基础的保护 (13) 6质量要求 (13) 7龙门架基础施工安全防护措施 (14) 8附图 (15) 8.1龙门架基础图 (15)

1编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 工程地质勘查报告 1.3 相关技术指标 2施工部位的概括分析 四川师范大学广汉科教园工程由四川师大锦程教育投资有限公司投资建设,四川宏都岩土工程有限公司地勘勘察。位于四川省广汉市西外乡,浏阳路四段北侧,本工程此次施工部位为宿舍楼A区域共5个单体(1#、2#、3#及2个4#楼组成),B区域共6个单体(1#、2#、3#、4#、5#、6#楼组成),C区域共2个单

体(1#、2#楼组成),食堂—活动中心(1#、2#楼组成),教学楼共6个单体(1#、2#、3#、4#、5#、6#楼组成)。为框架结构形式建筑结构安全等级为二级,建筑设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑防火等级为二级,合理使用年限为50年。 为满足二次结构及装饰装修工程垂直运输施工,本工程设计采用自升式门架升降机。统一要求安装高度为30米,10个标准节。 自升式门架升降机布置情况,本工程A区宿舍楼设四台,其中1号主要负责1#楼;2号主要负责4#楼;3号主要负责3#楼与4#楼;4号主要负责2#楼;B区宿舍楼设四台,其中5号主要负责1#楼、6#楼1—11轴,6号龙门架主要负责6#楼11—22轴、5#楼1—11轴,7号龙门架主要负责5#楼11—22轴、4#楼,8号龙门架主要负责2#楼、3#楼;C区宿舍楼设两台,其中9号龙门架主要负责2#楼,10号龙门架主要负责1#楼;食堂—活动中心设两台,其中11号龙门架主要负责1#楼,12号龙门架负责2#楼。位置见下表:

北京某高层住宅龙门架通道施工方案

目录 一. 编制依据3 1.1施工图纸3 1.2主要规X、规程3 1.3施工组织设计3 1.4参考图书3 二. 工程概况3 三. 施工部署4 3.1安全防护领导小组4 3.2设计总体思路4 四. 施工准备4 五. 建筑物特征5 六. 构造要求及技术措施5 6.1扣件式脚手架的构造要求及技术措施5 6.2运输通道6 七. 脚手架的搭设及拆除施工工艺7 7.1双排单立杆脚手架搭设施工工艺7 7.2脚手架的拆除施工工艺7 八. 质量保证体系7 8.1构配件容许偏差7 8.2脚手架搭设的允许偏差和检验方法8 8.3扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准9 九. 安全施工技术措施10 9.1材质及其使用的安全技术措施10 9.2脚手架搭设的安全技术措施10 9.3脚手架上施工作业的安全技术措施10 9.4脚手架拆除的安全技术措施11

十.应急预案11 10.1突发事件应急预案11 10.2生产安全事故应急预案12 十. 安全防护措施15 10.1结构临边防护措施15 十一. 安全文明施工要求15 十二. 落地式脚手架承载构造依据和要求17

一.编制依据 1.1施工图纸 ****设计研究院设计图纸 1.2主要规X、规程 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规XJGJ 130-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 市建筑工程施工安全操作规程 DBJ 01-62-2002 1.3施工组织设计 ********号住宅工程施工组织设计 1.4参考图书 建筑施工手册(第四版) 简明施工计算手册 实用建筑施工安全手册 建筑施工脚手架实用手册 二.工程概况

三.施工部署 3.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工是施工企业生存与发展的前提,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(生产经理****)——负责协调工作 副组长:(安全经理****)——安全总部署、安全交底 组员:(项目总工程师****)——方案编制 (总包队安全员****)——现场施工安全监督、检查 3.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点、工程进度情况,建筑物四周搭设落地式扣件式单立杆钢管脚手架。此架用于运输通道使用。 脚手架搭设采用双排单立杆:内排立杆距离结构外沿为0.3m,立杆横距为1.5m,立杆纵距为1.50m,大横杆步距不大于1.50m(随楼层高度搭设)。 四.施工准备

龙门架施工方案(电葫芦)

北京地铁7号线一标达官营站提升架安装与拆除 施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司

北京地铁7号线一标项目经理部 目录 第1章编制依据及说明3 1.1编制依据3 1.2编制说明3第2章工程简介4 2.1工程位置概况4 2.2提升架结构简介5第3章提升架设计6 3.1设计说明6 3.2设计计算书7第4章提升架安装施工方案10 4.1施工前准备10 4.2提升架安装人员组织机构及职责分工11 4.3施工机械、工机具及要求12 4.4施工进度计划13 4.5安装施工工序、方法14 4.6整机调试15 4.7提升架安装安全技术措施17第5章龙门架的拆除施工20 5.1准备工作20 5.2拆卸顺序21 5.3拆除提升架安全注意事项22第6章绿色、文明施工措施22

第1章编制依据及说明 1.1编制依据 1)北京地铁7号线工程施工图设计达官营站临时竖井及横通道结构施工图2)《提升架安全规程》GB6067-85 3)工程所在地的地理、交通、地质、水文、气候等施工条件; 4)施工现场调查的资料; 5)《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 6)《铁路钢桥高强度螺栓、连接施工规定》TBJ214-92 7)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 8)《提升架试验规范和程序》GB5905-86 9)提升架图纸及使用说明书 10)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 11)施工现场场地平面布置,竖井净空尺寸4.6m×6m,现场施工高峰期存土量估计120m3。 12)业主要求的质量标准及我单位的创优规划; 13)BG6067-85《起重机械安全规程》 1.2编制说明 本方案仅适用于北京地铁7号线达官营站临时竖井施工场地提升架施工。方案包括提升架计算书、提升架安装与拆除。

龙门架施工方案--中建一局

目录 一、工程概述 (1) 1.1、编制依据 (1) 1.2、层高统计 (1) 1.3、龙门架选型 (1) 1.4、SSE100施工升降机图解 (2) 二、SSE100主要结构介绍 (3) 2.1、架体 (3) 2.2、吊笼 (4) 2.3、卷扬机 (5) 2.4、基础 (5) 三、施工准备 (6) 3.1、材料准备 (6) 3.2、技术准备 (6) 3.3、人员准备 (6) 四、施工布署 (6) 4.1、龙门架安拆时间 (6) 4.2、3#建筑龙门架布置图(见附件)及相应女儿墙留口后期浇注 (6) 五、龙门架的安装 (7) 5.1、龙门架安装步骤 (7) 5.2、浇筑基础、安装底盘 (7) 5.3、上平台安装 (8) 5.4、低层标准节安装(6至10米的安装) (8) 5.5、吊笼的安装 (9) 5.6、卷扬机安装 (9) 5.7、钢丝绳安装 (9) 5.8、电器安装 (9)

5.9、升降机的继续升高 (9) 5.10、停层管安装 (10) 5.11、附墙架安装 (10) 5.12、上、下限位器安装 (12) 5.13、围栏的安装 (12) 5.14、调试 (12) 5.15、安装后检验 (12) 5.16、架体拆改 (13) 5.17、外防护架支撑架体搭设(屋面同下) (14) 5.18、龙门架上屋面连墙架做法 (15) 六、龙门架的拆除 (15) 七、龙门架的安全操作与维护 (16) 7.1、开车前的准备 (16) 7.2、使用前应做准备 (16) 7.3、试车 (18) 7.4、升降机的开、停操作 (18) 7.5、安全操作注意事项 (18) 7.6、日常维护检查项目 (19)

相关文档