宝沙一、二、四、五、六路市政及宝荷路片区防洪工程(一期)

施工质量检测方案

批准:

校核:

编写:

编制单位:中核华泰建设有限公司

编制日期:年月日

宝沙一、二、四、五、六路市政

及宝荷路片区防洪工程(一期)

施工质量检测方案

一、概况

工程名称:宝沙一、二、四、五、六路市政及宝荷路片区防洪工程(一期)

建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局

设计单位:北京市市政工程设计研究总院

监理单位:深圳市兆业工程顾问有限公司

施工单位:中核华泰建设有限公司

工程地点:深圳市龙岗区南约社区

本工程位于深圳市龙岗区境内,宝沙一路规划为城市次干道,宝沙二、四、五、六路均为城市支路,我单位本次施工的范围为宝沙一路(K0+000~K1+060)1060m、宝沙二路216.538m、宝沙四路100.985m、宝沙五路644.566m(含A、B 匝道195.793m)、宝沙六路807.444m(含拓宽路段44.659m),路线合计长约2.83km。

(二)、现场环境慨况

道路沿线布设有道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、交通监控、绿化工程、水土保持、明渠工程及宝荷路片区防洪工程。

桥梁3座,分别为下穿沙荷路通道桥(该桥分1#桥、2#桥)2座、沙荷路人行天桥1座。

二、质量检测方式和人员按排

1、方式:原材料和混凝土、砂浆试块由指定人员在监理见证人员的见证下送到检测站进行检测;基层密实、弯沉值、回填土、桩基和砼回弹模量等现场检测由检测人员在监理见证人员的见证下进行施工现场检测。

2、人员安排:

总负责人:李静伟

送检:陈基茂

现场:陈基茂

资料:陈伟标

司机:林振鹏

三、工程检测方案

1.1、防洪箱涵;

1.2、箱涵钢筋计划用量及检测频率;

2、道路工程;

3.1、沙荷路人行天桥、下穿沙荷路通道桥;

3.2、沙荷路人行天桥、下穿沙荷路通道桥钢筋计划用量及检测频率;

3.3、沙荷路人行天桥、下穿沙荷路通道桥个别原材检测;

四、常规主材取样及施工现场检测技术要求

1、喷、锚支护

按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001),锚杆检测数量为同一类型锚杆总数的1%,且不少于3根;喷射混凝土每喷射50~100m3混合料或混合料小于50 m3的独立工程,不得小于一组。

2、水泥

按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批,散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应进行复验,并按复验结果使用。

3、钢筋

应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60吨,超过60吨的部分,每增加40吨,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

4、钢筋焊接

钢筋电弧焊接头:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批。

5、混凝土用砂、石

按同产地同规格分批验收,以400~600m3为一验收批,每批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检测。对于石子,还应进行针片状含量检验;对于海砂或有氯离子污染的的砂,还应检验其氯离子含量;对于海砂,还应检验贝壳含量;对于人工砂及混合砂,还应检测石粉含量。

6、混凝土、砌筑砂浆检测

混凝土运到施工现场后,按下列规定取样:

(1)、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(2)、每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

(3)、当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次;

(4)、每一部位、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(5)、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置级数根据实际需要确定。

(6)、砌筑砂浆同一强度等级、同一配合比,每一楼层或部位250m3砌体为一批。

7、钢管、板焊缝质量、防腐涂层质量检测

按设计要求进行检测。

8、止水带类

以每月同标记的产品为一批。或每同一型号产品100箱为一批,每批选3箱,每箱任取一盘,检测外观及规格尺寸。

9、路基回填压实度检测

(1)、填土经碾压完成后便可进行压实度检测。

(2)、试验方法:在对土进行击实试验后,采用核子仪法检测压实度

(3)、检测频率:每0.3m为一层,每1000m2三个点

10、路槽检测

(1)、检测项目:回弹模量、弯沉试验、压实度检测