文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌砖技术交底记录

砌砖技术交底记录

砌砖技术交底记录
砌砖技术交底记录

砌体技术交底

鲁JJ-0050 0 1 工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结

蒸压加气混凝土砌块砌筑分项工程质量技术交底卡1

GD2301003

GD2301003 1、框架柱、剪力墙与填充墙体交接处的拉墙筋构造做法见下表: 填充墙砌体类别拉墙筋高度间距墙厚拉墙筋数量 加气混凝土砌块灰砂砖@500 <120 1Φ6 ≥120 2Φ6 2、7.3 墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m, 墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)应设置与柱(剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁),梁截面为墙厚b*150 ,纵筋4Φ10 ,箍筋6@200, 施工时预埋4Φ10与水平系梁纵筋连接。水平系梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,墙端及外墙应设置构造柱,构造柱的间距不大于3m 。当墙体与框架柱紧贴时(图7.4),框架柱位置应设GZ,并在框架柱(梁)内沿GZ高度方向设置Φ6@200,与GZ牢靠拉结。在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。构造柱与填充墙的拉结要求同上述第1条,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎。

GD2301003 3、7.5 在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的独立墙体的端部,应设置构造柱。 4、凡外墙转角处和外墙纵、横墙交接处,应设置构造柱,其断面为墙厚×墙厚,配筋做法与上述第2条相同。 5、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱,当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于时,应按混凝土窗间墙施工。窗间墙混凝土强度等级取C20,纵筋取10@200双排布置,封闭箍筋6@200。高层建筑的楼梯间填充墙构造柱间距不应大于层高且不大于4m。本工程除注明者外,构造柱截面取墙厚x200,纵筋10,箍筋6@200, 施工时先砌墙后浇构造柱,在上下楼层梁相应位置预留纵筋与构造柱纵筋连接。 6、7.10 楼梯间和疏散通道的填充墙,应采用镀锌电焊网砂浆面层加强。钢丝网规格为DHW1.8x50.8x50.8双面设置。梅花形设置S形?6钢筋穿墙对拉,间距@900。砂浆强度等级≥M5,厚度≥25。钢丝网需连接接长时,搭接长度不少于200。钢网外表保护层厚度10~15mm。 7、填充墙或隔墙顶部斜砖必须逐块敲紧砌实,砂浆满填,且须待下部砌体沉实后(一般约七天左右),再砌顶部斜砖。 8、采用轻质砌体材料的墙体,施工必须满足其相应的设计、施工质量与验收规范要求。 9、7.11 非抗震、抗震措施6度的砌体洞口跨度≤600、且洞顶砌体高度≥270时,设置钢筋砖(砌块)过梁;混凝土砌块墙体宜采用专用过梁砌块;钢筋砖(砌块)过梁采用水泥砂浆30厚,砂浆强度等级与砌体相同,内配钢筋伸入砌体内240。其它情况,洞顶应设置钢筋混凝土过梁或下挂板,见图7.11: (1)过梁面距离梁(板)底不小于时,采用过梁;小于时,改为下挂板型式,下挂板应后浇。 (2)当洞侧与柱、抗震墙距离小于过梁支承长度a时,柱、墙应在相应位置预留连接钢筋。

基础砌砖技术交底

基础砌砖技术交底 一、材料要求 (一)砖: 品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、产品性能检测报告。进场使用前,应施工时所用砖的产品龄期不应小于28d,强度等级MU15。 (二)砌筑砂浆:使用预拌砂浆 二、主要机具 应备有搅拌机、大铲、刨铸、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 (一)基础墙砌筑:参见本篇第1章 (二)墙体砌筑: 1完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 2办完地基、基础工程隐检手续。 3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4弹好轴线、墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 5按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 6砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (1)基础: 1 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。 2 应用机械搅拌,搅拌时间不少于2min。水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆搅拌时间不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。 3 同本篇第1章

4 采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重新确定砂浆的强度等级。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 5 每一楼层(基础按一个楼层)且不超过250砌体中各种类型及强度等级的砂浆,至少应做一组试块(每组6块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。每台搅拌机至少应抽检一次。 (四)砖基础砌筑: 1 基础排砖撂底:基础大放脚的撂底尺寸及收退方法,必须符合设计图纸规定,如果是一层一退,里外均应砌丁砖;如是两层一退,一层为条砖,二层砌丁砖。 2 大放角的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块砖、二砖墙放四块,依此类推。 3 砖基础砌筑前,基底垫层表面应清扫干净,洒水湿润。再盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖。 4 基础大放角砌到基础墙时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时要对照皮数杆的砖层及标高,如有高低差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆相一致。 5 基础垫层标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度(L)不应小于基底的高差(H)(见本篇第1章图,即L ≥H,搭接长度范围内基础应按图,以保持砌体平直通顺,防止出现螺丝墙。 6 暖气沟挑檐砖及上层压砖,均应整砖丁砌,灰缝要严实,挑檐砖标高必须正确。 7 各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿影响砌体质量。 8 变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。 9 安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,应用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。 10抹防潮层:抹防潮层砂浆前,将墙顶活动砖重新砌好,清扫干净,浇水湿润,基础墙体应抄出标高线(一般以外墙室外控制水平线为基准),墙上顶两侧用木八字尺杆卡牢,复核标高尺寸无误后,倒入防水砂浆,随即用木抹子搓平,设计无规定时,一般厚度为15~20mm,防水粉掺量为水泥重量的3%~5%。 (五)砖墙砌筑: 1组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)排砖法、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。每层一砖横墙的最上一皮砖应整砖丁砌。 2排砖撂底(干摆砖):一般外墙一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,按其长度排砖。窗口尺寸不符合排砖好活的时候,可以适当移动。七分头或丁砖应排在窗口中问、附墙垛或其他不明显的部位。

砖砌体施工技术交底

一、交底依据 1、设计图纸、图纸会审纪要及相关文件。 2、有关现行规范。 二、技术数据 1、标高±0.000m以下部分采用MU15页岩砖M10水泥砂浆砌 筑,,一~三层采用MU15页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑。 四层MU15页岩实心砖,M7.5混合砂浆砌筑。 五层以上采用MU10页岩实心砖,M5.0混合砂浆砌筑。 2.拉墙筋加设 (1)、砼墙,柱及构造柱均设拉结筋与墙体连接。 (2)、填充墙、后砌隔墙与墙体交接处沿高500设2Φ6拉结钢筋。 (3)、顶层跳梁末端下墙体灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥1.0 m;钢筋间距为一皮砖。 (4)、顶层在窗台下墙体水平灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥0.6 m 钢筋间距为一皮砖。 (5)、在底层在门窗过梁上的水平灰缝内设置3道2Φ6钢筋;钢筋应伸入两端墙体≥0.6 m 钢筋间距为一皮砖 3、构造柱: (1)、当墙厚不小于180而长度大于5米时,或当墙厚小于180而长度大于4米时,均需在墙中部及墙端交接处设构造柱。

(2)、构造柱采用C20砼现浇。 三、工艺流程 抄平→放线→摆砖立皮数杆→砌砖→清理砂浆 四、普通砖砌体质量标准 1、主控项目 (1)、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 (2)砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 (3)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度2/3。 (4)临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区。不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。(本工程按7度抗震设防烈度计算) 2、一般项目 (1)砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。 (2)砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底 一、作业条件 (1)基槽或基础垫层已完成,且已验收并办完隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (3)已放好基础或墙身轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15-20m,转角处均应设立),根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办完预检手续。 (4)根据皮数杆最下面的一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合找平。 (5)常温施工时,黏土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (6)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)砖墙施工 1、砂浆搅拌。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min。 2、砖浇水。黏土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%-15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有

困难,必须适当增大砂浆稠度。 3、砌砖墙。 (1)组砌方法。砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 (2)抄平、放线。砌砖墙之前,应在基础防潮层或楼层上定出各层的设计标高,并用M7.5的水泥砂浆或C10的细石混凝土抄平,使各段墙体的底部标高均在同水平标高上,以便有利于墙体交接处的搭接施工和确保施工质量。外墙找平时,应采用分层逐渐找平的方法,确保上下两层外墙之间不出现明显的接缝。 根据龙门板上给定的定位轴线或基础外侧的定位轴线桩,将墙体轴线、墙体宽度线、门窗洞口线等引测至基础顶面或楼板上,并弹出墨线。二楼以上各层的轴线可用经纬仪或垂球(线坠)引测。 (3)摆砖撂底。摆砖是指在放线的基础顶面或楼板上,按选定的组砌型式进行干砖试摆。以期达到灰缝均匀、门窗洞口两侧的墙面对称,并尽量使门窗洞口之间或与墙垛之间的各段墙长为1/4砖长的整数倍,以便减少砍砖,节约材料,提高工效和施工质量。摆砖用的第一皮撂底砖的组砌一般采用“横丁纵顺”,即横墙均摆丁砖,纵墙均摆顺砖。每一段墙体的排砖块数和竖缝宽度确定后,就可以从转角处或纵横墙交接处向两边排放砖,排完砖并经检查调整无误后,即可依据摆好的砖样和墙身宽度线,从转角处或交接处依次砌筑第一皮撂底砖。

砖砌体技术交底大全记录

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容:一、施工准备: 1、材料准备 (1)、本工程主要为框架填充墙,非承重墙体:采用200mm厚A5.0强度加气混凝土砌块,局部房间为150mm厚墙体,预拌砂浆为强度为M5混合砂浆,一层埋土部分采用水泥砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (2)、预制砼块及预制过梁需提前预制,保证现场用量。 2、砌筑前所需机具设备准备工作 (1)砌筑前首先考虑工程量和工程要求,并为砌筑人员进场配备必须的设 备:如:高凳(架),脚手板,水桶,铝合金杆,灰斗、斗车(平板车)其数量确保满足施工需要。 (2)砌体所需的砌块、砖、砂、预拌砂浆等,材料进场由材料员、施工员、项目工程师共同对材料进行观感检查验收,并及时索要材料出场检验报告、 合格证,通知资料员在监理见证下现场取样送检,合格后方可用于工程中, 严禁不合格材料用于工程中。 (3)、砌体所需蒸压加气砼砌块砼砌块龄期应大于28天、含水率宜小于30%。技术负责人:交底人:接底人:

年月日 工程名称宁波鄞州区生活垃圾焚烧发电项目分部工程砌体子分部 交底部位:砖砌体、填充墙砌体 交底内容: (4)、烧结空心砖应提前1天~2天浇水湿润,含水率宜为60%~70%,蒸压加气砼砌块应在当天对砌块砌筑面浇水湿润,含水率宜为40%~50%。(5)砖砌体施工前,楼层内所有砌体线和门窗洞口线已完成,柱、剪力墙上弹好 1000mm/500mm控制线。 (6)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各 洞口内。 3、墙体砌筑前,拉结钢筋的植筋孔位根据块体模数及填充墙的排块设计进行定 位,拉结钢筋的植筋已完成,并已委托第三方检测单位进行拉拔试验。 4、对卫生间做200mm防水导墙,要求凿毛支设模板浇捣上翻砼。 二、砖墙砌筑技术要求及措施 工艺流程:加气砼砌块施工流程:放线定位→砌体施工→预埋拉结筋→马牙 槎的留置→构造柱钢筋绑扎→模板的支设→混凝土的浇筑和养护→拆模砖砌体施工前,首先砌筑样板墙,经建设单位、监理单位和施工单位共同验 收合格后,方可进行大面积的砖砌体工作。 1、放线定位:砌体施工前应先做好构造柱、砌体定位放线工作,立好皮数杆,在皮数杆上排出砖块的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口及墙梁等构造标高。 2、砌体施工:采用预拌砂浆,使用前应根据说明书要求进行搅拌和使用, 技术负责人:交底人:接底人:

(完整版)砖砌体技术交底

施工技术交底记录 工程名称:湾田? 中南(国际)五金机电商贸城 施工单位:湖南志恒建工有限公司 湘质监统编 施2015-32

8. 砌体砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应 大于2皮。 9. 砌体灰缝厚度和宽度应正确。页岩多孔砖、普通红砖、灰砂砖砌体的灰缝应为8~12mm;加气混凝土砌块的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为15mm。 10. 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙(通常不大于200mm),待填充墙砌筑完成并应至少14天后,再将其补砌挤紧,顶砖斜砌角度控制在45-60度。 11、灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧 12、砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平” 13、砌筑前应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,不允许使用斧或瓦刀任意砍劈,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。 14、窗台板浇筑完成后方可下到施工程序,窗台板厚度100mm,伸入墙体内不少于250mm,具体配筋参照结构设计总说明 15、电梯门洞预留尺寸为1100*2250(楼层结构1米线控制),电梯井道全高垂直度控制偏差允许在20mm以内,班组负责人熟悉电梯深化图纸,电梯门洞侧高度分别200mm、1100mm、2000mm砌筑实心砖。 16、入户门门洞预留尺寸为1000*2120mm(楼层结构一米线控制),高度分别在把手方向离地240、860、1800;另一个方向320、1200、1650,砌筑实心砖 17、窗户尺寸按图纸设计宽度及高度扩大30mm尺寸预留洞口,高度分别在离地200,距洞顶200,中间一道,中心位置砌筑实心砖 18、防火门洞口尺寸门宽比设计扩大30mm,门高比设计扩大50mm高度分别在离地300,离地1200,距洞顶300,门高2100,砌筑两道(上下两道) 19、消防栓洞口预留尺寸为700*850mm且设置钢筋混凝土过梁,离装修面900高 20、按有关规范和标准图集进行马牙形留设,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过 300mm,马牙槎应先退后进,并沿墙高500~600mm设置2根φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不应少于500mm或至洞口边。构造柱应待砌体砌筑完成后进行浇筑,构造柱模板采用穿墙螺杆进行加固,螺杆竖向间距600mm,每道螺杆2根,第一道螺杆离地约为200mm。 21、圈梁及窗台板禁止墙体灰缝穿步步紧,因采用铁丝和模板工具卡固定。 22.垂直度、平整度、灰浆饱满度等检查数据应符合要求。 23.户内强电箱和弱电箱采用钢筋砖过梁采用2Φ10,背面墙厚100封砌 24.砌体垂直度、平整度误差控制表

砖砌体技术交底

砖砌体技术交底 施工技术交底记录 工程名称:湾田? 中南(国际)五金机电商贸城 施工单位:湖南志恒建工有限公司 湘质监统编施2015-32

8、砌体砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大 于2皮。 9、砌体灰缝厚度与宽度应正确。页岩多孔砖、普通红砖、灰砂砖砌体的灰缝应为8~12mm;加气混凝土砌块的水平灰缝厚度与竖向灰缝宽度宜为15mm。 10、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙(通常不大于200mm),待填充墙砌筑完成并应至少14天后,再将其补砌挤紧,顶砖斜砌角度控制在45-60度。 11、灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧 12、砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平” 13、砌筑前应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,不允许使用斧或瓦刀任意砍劈,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。 14、窗台板浇筑完成后方可下到施工程序,窗台板厚度100mm,伸入墙体内不少于250mm,具体配筋参照结构设计总说明 15、电梯门洞预留尺寸为1100*2250(楼层结构1米线控制),电梯井道全高垂直度控制偏差允许在20mm 以内,班组负责人熟悉电梯深化图纸,电梯门洞侧高度分别200mm、1100mm、2000mm砌筑实心砖。 16、入户门门洞预留尺寸为1000*2120mm(楼层结构一米线控制),高度分别在把手方向离地240、860、1800;另一个方向320、1200、1650,砌筑实心砖 17、窗户尺寸按图纸设计宽度及高度扩大30mm尺寸预留洞口,高度分别在离地200,距洞顶200,中间一道,中心位置砌筑实心砖 18、防火门洞口尺寸门宽比设计扩大30mm,门高比设计扩大50mm高度分别在离地300,离地1200,距洞顶300,门高2100,砌筑两道(上下两道) 19、消防栓洞口预留尺寸为700*850mm且设置钢筋混凝土过梁,离装修面900高 20、按有关规范与标准图集进行马牙形留设,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过 300mm,马牙槎应先退后进,并沿墙高500~600mm设置2根φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不应少于500mm或至洞口边。构造柱应待砌体砌筑完成后进行浇筑,构造柱模板采用穿墙螺杆进行加固,螺杆竖向间距600mm,每道螺杆2根,第一道螺杆离地约为200mm。 21、圈梁及窗台板禁止墙体灰缝穿步步紧,因采用铁丝与模板工具卡固定。 22、垂直度、平整度、灰浆饱满度等检查数据应符合要求。 23、户内强电箱与弱电箱采用钢筋砖过梁采用2Φ10,背面墙厚100封砌 24.砌体垂直度、平整度误差控制表

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤m3,强度等级为。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体

均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构 1、参照12G614做法,即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱。 2、构造柱整体设置原则:墙体转角,纵横墙体相交处,直墙端部,挑梁端 部。 3、构造柱做法:

空心砖砌体施工技术交底(图文丰富全面).doc

填充墙砌筑技术及安全交底 □□□工程名称施工单位 交底部位工序名称内、外墙施工技术、安全交底 交底内容: 一、准备工作 1、材料准备 1).内墙: 100MM、 200MM厚烧结页岩空心砖(强度等级烧结页岩空心砖,不小于MU3.5,平均干容重不大于8K N/ M)、承重多孔砖( MU10); 2).基顶 ~室内地面以上 300 范围内以下采用MU10 页岩砖和 M5 水泥砂浆、墙两侧抹 20 厚 1:2.5 防水水泥砂浆。 3).外墙: 200MM厚节能(厚壁型烧结页岩空心砌块(外壁厚≥ 25MM,孔排数≥ 7 排,孔洞率≥ 45%)砖(强度等级 MU5.0)。 水泥采用普通( P42.5 级)水泥;河砂采用(长江特细砂与湖北中砂);碎石采用中梁山碎石( 5-25MM);外加剂采用城东建材厂生产的砂浆塑化剂。 2、工序准备 根据施工图纸放出门窗洞口、墙体、构造柱位置线,拉结筋、过梁植筋完毕且 抗拔试验检测合格。砖砌体砌筑前,楼层砌筑基层表面要清理干净,洒水湿润。砖 提前 1-2D浇水湿润,不得随浇随砌,现场检验含水的简易方法采用断砖法,当砖 截面四周融水深度为 15-20MM ,视为符合要求的适宜含水率。厨房、卫生间素砼反 坎浇筑完成,材料清理干净。 二、工艺流程 放线、弹皮数杆线→基层表面清理、湿润→砂浆拌制→砖墙砌筑→按设计要求 (域 05G701 图集相关规定)设置、绑扎构造柱钢筋→支构造柱、过梁模板→构造

柱、过梁混凝土浇筑→拆模养护→验收 三、操作要点 1、弹皮数杆线:在砌体转角处、交接处弹好皮数杆线。皮数杆线要进行抄平,使 杆上所示楼层地面标高与设计地面标高一致。 2、对每段墙体进行摆砖,目的是确定垂直灰缝的大小,以便调整。除厨房、卫 生间墙体外,其它墙体底部均砌 3 线实心砖,墙的端部采用实心砖封头。 3、砼墙体拉结筋长度为 700MM,无构造柱时墙体转角筋长度为 1000MM,拉结筋必须伸过构造柱,拉结筋为 2 根Φ6.5 纵向间距 500MM(100MM、200MM厚墙均同),末端带 90 度弯钩。具体布置如下图: L形墙体 T形墙体

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表7、2 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8、0KN/m3,强度等级为A5、0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MU5、0。 (二)作业准备 1、砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7、5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度与垂直度 2、砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3、第一皮砌块应采用经过防水处理得砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角与交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设得临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙得砌块墙体应砌在高度不小于200mm得 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口得角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线得孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层得得砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处得墙体 均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。

砖砌体技术交底

砖砌体技术交底 1、材料要求 1.砖 MU10红砖,有合格证、检验报告。 2.水泥采用沂洲牌P.032.5,有合格证、检验报告。 3.砂采用中砂,含泥量不得超过5%。 2、主要机具设备 1.机械设备应有砂浆搅拌机、筛砂机等 2.主要工具应有大铲、瓦刀、托线板、线坠、皮数杆、泥桶、砖夹、筛子、沟缝条、翻斗车、磅秤等。 3、作业条件 1.基础垫层已经完成,并验收,办完隐检手续。 2.已设置轴线控制桩,标出建筑物的主要轴线,标出基础及墙身轴线和标高,并弹出基础轴线及边线,立好皮数杆,办完予检手续。 3.根据皮数杆最下面一层砖,拉线检查基础垫层表面标高是否合适,如第一层砖的水平灰缝大于20mm,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或碎石处理。 4.砌砖前一天,应将砖湿润,砖以水浸入表面下10—20 mm深为宜,雨天作业不得使用含水率饱和的砖。

5.砌筑部位的灰渣、杂物应清除干净,基层浇水湿润。 6.砂浆配合比,已经试验室根据实际材料确定。 7.常温下拌制的砂浆应在3—4小时内用完,严禁使用过夜砂浆。 8.脚手架应随砌随搭设,垂直运输机械应准备就绪。 4、施工操作工艺 1.砖基础砌筑前,应先用干砖试摆,以确定排砖方法和错缝位置,使砌体平面尺寸符合要求。 2.砌筑时,应先摆底灰,再分皮挂线砌筑,铺砖按一丁一顺砌法,做到里外咬槎,上下错缝。竖缝至少错开1/4砖长,转角处要用七寸头砖,并在山墙和檐墙两处分层交替设置,不能同缝。砖墙转角处和建筑物的临时间断处不得留直槎。 3.内外墙基础应同时砌筑或作成踏步式。 4.砌筑时,灰缝砂浆要饱满,严禁用冲浆法灌缝,每皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差,不得超过10 mm。 5.基础中,予留洞口及予埋管道,其位置、标高应准确,避免凿打墙洞,管道上部应予留沉降缝隙。基础上铺放地沟盖板的出檐砖,应同时砌筑,并应用丁砖砌筑,立缝碰头灰要打严实。 6.基础砌筑到防潮层时,应用水准仪找平,并按规定铺设20mm厚1:2.5—1:3水泥砂浆(掺加水泥重量3%的防水剂)防潮层。 7.砌完基础,应及时清理基槽内杂物和积水。

砌砖技术交底

砌砖技术交底 砌砖技术交底记录 工程名称鄂尔多斯奇瑞总装车间交底日期年月日 施工单位山西省第五建筑工程公司分项工程名称总装车间围墙砌筑 交底提要砌砖要求及注意事项;砂浆配比要求 砌砖技术交底交底内容: 1. 砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%,15%,常温施工不得用干砖上墙。 2. 砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min。施工现场使用的砂浆搅拌机容量为0.4方,砂浆配比为: 水泥 ? 水 ? 砂子 == 92kg ? 92 kg ?616 kg 3. 砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。 4. 外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定。 5. 砌体上下错缝,砖柱、垛无包心砌法;窗间墙及清水墙面无清缝;混水墙每间(处)无4皮砖的通缝(通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm)。 6. 砖砌体接槎处灰浆应密实,缝、砖平直;每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。 7. 预埋拉墙筋的数量、长度应符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖。 8. 构造柱处砌筑:构造柱砖墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋,从柱脚开始两侧都应先退后进,上下顺直。凡设有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm(即五皮砖)。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求时,一般沿墙高50cm设置2根ф6

水平拉结筋,每边深入墙内不应小于1m,构造柱内的落地灰、砖渣杂物必须清理干净,防止混凝土内夹渣;残留砂浆清理干净 9. 盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。 10. 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。 审核人交底人接受交底人

烧结砖烧结多孔砖砌体砌筑施工技术交底

烧结砖、烧结多孔砖砌体砌筑施工技术交底 一、材料要求 (一)砖: 1品种、强度等级必须符合设计要求,且砖的强度等级地下为M15地上为M10,并有出厂合格证、产品性能检测报告。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。基础砂浆强度地下为M10水泥沙浆,主体为M7.5混合砂浆。严禁使用粘土实心砖。 2地下一层为页岩实心转,地上部分为页岩多孔砖。 (二)水泥: 1 采用32.5级的普通硅酸盐水泥 2水泥进场使用前,应分批对其强度、凝结时问、安定性进行复验。 3当在使用中对水泥的质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按结果使用。 4不同品种的水泥不得混合使用。 (三)砂:用中砂,含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前应用5mm 孔径的筛子过筛。 (四)掺合料:混合砂浆采用石灰膏,磨细生石灰粉熟化时间不得少于7d。

(五)其他材料:拉结钢筋网片及预埋件、水泥块等。 二、主要机具 搅拌机、磅秤、垂直运输设备、大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、2m靠尺、楔形塞尺,筛子、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 (一)基础墙砌筑: 1 基槽、混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 2 已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 3 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,严禁砍砖合子找平。 (二)墙体砌筑: 1 按标高抹好水泥砂浆防潮层。 2 弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸尺寸要求,办完预检手续。

砌筑技术交底大全高精度砌块.doc

. 砌筑工程分项工程质量技术交底卡 GD2301003 施工单位深圳市广胜达建设有限公司 工程名称万科金色悦府分部工程主体分部 交底部位1~3,6~9 号住宅楼砌体结构日期2015 年 1 月 13 日 1、施工准备 1.1 材料准备及要求 1.蒸压加气混凝土砌块等:蒸压加气混凝土砌块的品种、强度等级必须符合设计 要求,并应规格一致,砌块龄期应超过 28d;产品有出厂合格证及复试单。 交 2. 水泥:宜采用强度等级32.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及复试报告。 3.砂:宜用中砂 , 并通过 5mm筛孔。配制 M5(含 M5)以上砂浆,砂的含泥量不应 超过 5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过 10%,不得含有草根等杂物。 底 4.专用粘合剂:用于砌块粘合,应严格按照配比进行拌制,保证粘合剂强度符合 要求。 4.掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不 内 应少于 7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。 5.水:自来水或洁净生活用水。 6.其他材料:门窗洞口预制砼砖等砌筑前应准备完善。 容 1.2 主要机具 搅拌机、手推车、垂直运输设备,大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、磅秤、砖夹子、笤帚等。 1.3 作业条件 1.对工人技术交底完毕,项目部管理制度健全,管理人员持证上岗,熟练技工占 总操作人员 70%以上。 2.砌筑前,基础或结构应经验收合格,弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子 的位置线。

工程名称万科金色悦府分部工程主体分部 交底部位1~3,6~9 号住宅楼砌体结构日期2015 年 1 月 13 日 交底柱、墙上过梁的尺寸标高,皮数线经质量部门验收合格。 4.砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。 5.砂浆由资质的试验室做好试配,确定配合比;根据砌筑量准备好砂浆试模。 2、砌筑工艺流程 2.1 砌筑阶段:砌筑前样板验收完毕,方可进行大面积砌体施工; 2.2 砌筑工艺流程 测量放线→铺底找平→砌筑→顶皮砖砌筑→顶缝处理→门、窗过梁→贴耐碱网格布→开槽、补缝→水电箱安装 2.3 、砌筑施工要求 2.3.1测量放线 首先将砌筑砌块的楼、地面清扫干净,以保证所弹墨线清晰准确(图 1、 2、 3);同时进行吊线在梁、柱上弹上墨线(图 4);在柱上弹皮数线(图 5)。 内 容图 1 图 2 图 3图 4

砌砖、抹灰工程的安全技术交底(最新版)

砌砖、抹灰工程的安全技术交 底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0249

砌砖、抹灰工程的安全技术交底(最新版) 单位工程名称 施工部位 施工内容 安全技术交底内容 1、用小车运送红砖、砂浆时应注意稳定,进入吊笼应停放平稳,禁止整车材料倾卸; 2、上落脚手架应走斜道,不准站在砖墙上进行砌砖抹灰、划线称角、清扫墙面等工作; 3、严格检查作业面附近的预留洞口、临边的封蔽、防护设施,严禁在封蔽不符合要求的预留洞口上作业; 4、砌砖抹灰使用工具应放置稳妥,斩砖时应面向墙内斩砖,严禁随意向下仍砖头杂物等;

5、脚手架上堆砖,只允许单行侧摆三层,工作完毕后应清理干净; 6、在山墙砌完后应立即安放檩条或加临时支撑固定; 7、验收合格方可进行作业,未经验收或验收不合格不准作下一道工序作业。 施工现场针对性安全交底 交底人签名 接受交底 负责人签名 交底时间 年月日 作业人员签名 本表一式两份,班组自存一份,资料室归档一份。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

基础墙体砌筑技术交底大全

基础墙体砌筑技术交底 一、工程概况 美驰车桥二期扩建项目±0.00以下墙体为MU10标准红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.00以上墙体为加气混凝土砌块,砂浆标号待定-0.06处设20厚防水砂浆,防潮层一遍 二、施工准备 1、材料准备:红砖、水泥、黄沙、先进场报验,然后复试,等复试合格后进行下一道工序施工 2、机械准备:搅拌机试运、运料自卸三轮车2台、上料灰车4辆 3、人员准备:砌筑时有专人负责技术指导及人员调配,瓦工根据工程量的多少及时与生产经理反映,及时增减人员 三、操作工艺 1、砌筑前,应将砌筑部位清理干净,放出墙身中心线及边线,浇水湿润。 2、在砖墙的转角处及交接处立起皮数杆(皮数杆间距不超过15m,过长应在中间加立),在皮数杆之间拉准线,依准线逐皮砌筑,其中第一皮砖按墙身边线砌筑。 3、砌砖操作方法可采用铺浆法或“三一”砌砖法,依各地习惯而定。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;气温超过30℃

时,铺浆长度不得超过500mm。“三一”砌砖法即“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法,砌筑基本要求要横平竖直,灰缝饱满。 4、砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。 5、砖墙的转角处,每皮砖的外用应加砌七分头砖。当采用一顺一丁砌筑形式时,七分头砖的顺面方向依次砌顺砖,丁面方向依次砌丁砖。 6、砖墙的丁字、十字交接处、转交处及墙长大于6米的,按规设置构造柱 7、每层承重墙的最上一皮砖,应是整砖丁砌 8、砖基础砌筑完毕后,经甲方、监理验收合格后方可进行下道工序的施工 9、宽度小于1m的窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖和破损的砖应分散使用在受力较小的砖墙,小于1/4砖块体积的碎砖不能使用。 10、砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能能同时砌起而必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。如留直

砌体技术交底大全

技术交底 概述: 建筑名称:省农垦中专(含高中)学校--学生食堂, 本楼总建筑面积:4399.66m2;建筑工程等级:1 级食堂,设计使用年限:50年,建筑物耐火等级:二级。建筑层数:3层,建筑总高度:12.75米,屋面防水等级:I 级。抗震设防烈度:七度。室±0.00相当绝对标高值详见总平面定位图。各层标注标高除注明外均为完成面标高(建筑面标高),屋面和露台标高为结构面标高。 墙体工程图纸技术要求: 本工程执行《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002)及干法砌筑技术规程。墙体的基础部分见结构施工图。钢筋砼墙其设计及予留洞均详见结构施工图。其余墙体除注明外,外墙采用灰砂砖200厚,分户墙采用灰砂砖200厚,隔墙120厚,管道井壁100厚。灰砂砖强度为MU10,砂浆强度M7.5;加气砼砌块强度等级A5.0级,干密度等级B06级。施工构造做法应按《加气混凝土砌块砌体构造图》05ZJ103图集。±0.000以下与土壤接触墙体采用200厚灰砂砖砌筑(灰砂砖强度为MU10,砂浆强度M10),如需更换墙体材料须征得设计单位的同意。用Mb5混凝土专用砌筑砂浆砌筑,墙体抹灰前,须满挂钢丝网,网目5mm×5mm (1.2mm厚)或网目10mm×10mm(1.2mm厚),水泥钉固定,间距300,外墙二面均做。 加气砼砌体转角处、丁字墙交接处应咬槎砌筑。砌至楼板、梁底的墙体,必须用斜砌块楔紧或采用其他楔紧措施,不砌到楼板、梁底的砌体,须设压顶。压顶截面为:60×墙厚,C20砼浇筑,配2根直径10,直径6200箍。管道井墙体除钢筋砼墙外,均须在管道安装完毕后,再根据结构楼板洞或建筑图中的竖井位置砌筑,随砌随勾平缝,部分须沿墙附设的竖井,应考虑其荷重及墙体承载力,并与结构专业商定与墙体连结措施。通风竖井(包括送风井、排气井、排烟井等)砌筑时必须砂浆饱满,壁边砌边抹平压光,确封,不得漏气,井道底部留清扫口,待建筑垃圾清除干净后砌筑封堵严密。钢筋砼墙或砌筑墙上预留洞见建施和设备图,砌筑墙体预留洞过梁见结施说明。砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15细石混凝土填实,变形缝双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设不燃烧材料套管,套管与穿墙管之间用水泥砂浆或水泥石绵不燃烧材料塞堵密实。变形缝双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设不燃烧材料套管,套管与穿墙管之间用水泥砂浆或水泥石绵不燃烧材料塞堵密实。防火墙上洞口应用C20砼或砌筑非粘土砖不燃烧材料将缝隙严密填实。水、电管道井每层在楼板处作防火分隔,其做法:井道处结构布筋后,先不浇砼,待电缆和管道安装好后,再支模浇80厚C20砼(安装专业要在土建施工过程中做好预埋预留)。 墙体砌筑时,墙底部应先砌混凝土实心砖或先浇筑C20混凝土坎台高200mm,宽度同墙厚。加气砼砌块墙用于卫生间及厨房等多水房间时,地面垫层上现浇坎台。高150做防渗带,厚度同墙厚,楼面梁板砼同标号。 1、骨架结构中的墙砌体均不作承重用。砌块强度等级、砌体厚度及砂浆强度等级详下表。