一、本梁场的关键工序

根据桥梁预制施工工艺中各工序的施工特点,确定模型施工作业、钢筋施工作业、混凝土施工作业、预应力施工作业、箱梁横移施工作业为桥梁生产过程中的关键工序。

二、模型施工控制要点

1、钢模安装前的检查:

板面是否平整、光洁、有无凹凸变形及残余粘浆,模板接口外、端模管道孔眼应清除干净,模板与混凝土的接触所有面应均匀涂刷隔离剂。

检查所有模板连接端部和底脚有无碰撞而造成不符合使用的缺陷或变形,震动器支架及模板焊缝处是否有开裂破损,如有均应及时补焊、整修合格。

检查各种预埋件是否齐全,包括锚垫板、锚垫板连接螺栓等。

检查滑移设备(包括卷扬机、滑道、钢丝绳、挂钩、液压机构等设施)是否运转正常,滑移线是否有障碍物,以确保安全,扣件是否完好、齐全,并处于待用状态。

2、外模安装

⑴外模由底模、侧模、端模组成。底模采用槽钢[20a、I20a工钢及12mm面板分块加工而成,底模由固定块和移动块组成。侧模采用槽钢[20a、I20a工钢、8mm面板组合而成,分4m一节加工,在现场联结合格后焊接成整体安装。底侧模间用钢楔连接。端模采用[20a 槽钢、I20a工钢、8mm面板组合而成,和侧底模用螺栓连接。

⑵底模安装:制梁台座施工完毕后即可安装底模。按照预留反拱抄平,再与制梁台座焊接。务必保证底模中线与台座中线重合,并在底模上作好中线标记。

⑶侧模安装:侧模下缘与底模必须密贴,且用铁楔锁定,安装侧模由一端向另一端进行,一侧安装完毕后,再安装另一侧。

⑷端模安装:按设计要求安装锚垫板后即可吊装端模,端模安装的要领是保证中线、高度和设计垂直度。

整体模板移动依靠布臵在台位两侧的轨道及与侧模板配套的滑模小车纵向移动模板。当外侧模安装到位后,为保证支撑牢固稳定、满足受力要求,采用台位两侧的螺旋千斤顶作为就位后的支撑。在外侧模与底模板之间嵌有R=40mm的橡胶管防止漏浆。下口在外侧模板与底板连接处设有限位销和螺栓,上口采用型钢工作平台固定。

3、内模安装

内模是在侧模安装完,底板钢筋和腹板钢筋就位后进行安装的,在安装内模时要随时注意腹板部位通风孔预埋件的安装。内、外模安装就位后吊装顶板钢筋就位。

内模采用整体式胎模与分块小模板配合使用,并配有相应的顶升设备,轮轨滑道。采用液压系统收支模板,利用内模顶板加劲肋工字钢做运料轨道,运送分块小模板。整体式内模的移动通过布臵在台位端部的5吨卷扬机来进行移位。

内模支撑加固装臵采用可伸缩式撑杆作为内模支撑。当内模支撑到位后,将可伸缩撑杆锁定。整体式内模折叠分三次进行,两侧翼板部位、底部拐角部位模板,均为圆柱铰链联接,可以进行该部位的折叠和伸展,其折叠和伸展利用长行程液压油缸进行收支,顶板利用千斤顶收支。收缩后的内模,通过联接内模撑杆的钢轨作为滑移轨道,在箱梁内腔滚轮配合下移动内模,内模收起后可以通过梁端口整体出入。

4、模板拆除

⑴一般规定

a模板拆除需待梁体混凝土达到设计强度的80%加3.5MPa以上方可进行。

b拆模时不得野蛮操作而损坏梁体和模型。

c拆模还需将温差作为依据,混凝土表面温度与环境温度之差不得大于15C,箱梁腹板内外侧混凝土温度差也不宜大于15C。气温急剧变化时不宜脱模,可在拆除支座螺栓和内模变截面段后混凝土强度达到设计值的80%加3.5MPa时带模张拉,以防梁体裂纹。

d必须按技术部门签发的脱模通知单梁号进行脱模。

⑵内模拆除

内模拆除分两段进行,将脱离梁体的两段内模由一端滑出。

a先吊走行支架至梁端口,保证走行支架走行轮在同一轴线上,走行架应安设稳定。

b启动内模液压系统,并辅以倒链使内模脱离梁体支撑在内模支架上。

c收缩内模各型油缸使内模各部蜷缩至体积小于出口段,用卷扬机将内模整体向17米大方向滑移。

d当一半内模拖出内腔时,解除纵向连接,利用梁场40T龙门吊吊移一半内模,接着滑移出另一半内模,至此内模全部滑移出梁体。

⑶外模拆除

端模上的锚垫板螺栓应在灌注完后及早拆除。

a端模拆除:用两个千斤顶同时作用,使端模均匀受力和不翘曲的情况下被拆除。

b侧模拆除:松掉铁楔,调节支撑用的螺旋千斤顶,使侧模脱离梁体。

混凝土达到设计值的80%加3.5MPa以上时,即可进行拆模。内模底板为不封闭结构,内模与底板、外侧模均设连接螺杆,防止内模上浮移动。

5、模板拼装、拆除应注意的关键环节

①底模安装时,应从跨中对称布设,并保证底模横向与台座正交。严格按设计拱度预设反拱,从跨中每2米对称检查反拱值,按二次抛

物线设臵反拱力求线形准确。

②侧模采用侧包底方案,立模时对称安装,利用油顶细调侧模底脚到设计标高,两侧模板底脚调到位后,每2米一个断面检查底口、上口尺寸是否满足设计要求,到位后方可进行限位和封锁油顶,进行立杆、斜杆的加固。

③底腹板钢筋吊装就位后,方可安装内模,内模安设采用分两节吊装方案,吊装前先放臵好内模滑道支架,内模就位后,每2米一个断面检查内模放臵是否对称,线形是否平顺,符合要求后纵向连接两节内模,加固使内模成一整体。

④拆除外模时,先拆除顶面工作平台,升起移模小车支架,与模板承力部位良好接触,统一同步降落支撑油顶,使外模均匀同步落位于纵移小车支架上,待外模完全落位于支架上后,启动移模小车的油缸,使外模同时向外向下方移动,脱离箱梁砼,然后通过卷扬机纵移外模于下一个台位。

⑤拆除内模时,利用液压油顶并辅以外力{倒链)使内模三叠收完后,认真检查内模是否回到位,方可整体向17米大方向滑移,当滑移出一半内模时,解除纵向连接,利用梁场40T龙门吊吊移一半内模,接着滑移出另一半内模,至此内模全部滑移出梁体。梁体外设临时滑移支轮架,滑移动力采用卷扬机拖拉。

⑥吊装、滑移模板时,要有统一指挥,注意施工安全,并做好文明施工。

三、钢筋施工控制要点

1、钢筋加工

钢筋焊接:钢筋采用闪光对焊。闪光对焊接头以200个作为一批(不足200个,也按一批计),从中切取6个试件,3个做冷弯试验,3个做抗拉强度的检验。

钢筋下料:钢筋下料时应先切掉钢材外观有缺陷的地方,钢筋下

料长度误差应在以下规定范围内:

不带弯钩的钢筋下料长度误差应为10mm。

带弯钩的钢筋下料长度误差应为1d(d为钢筋直径)。

钢筋的冷拉调直:钢筋冷拉的伸长率应控制在如下范围:I级钢筋不得超过2%,II级钢不超1%。钢筋调直后不得有死弯。

钢筋弯制:钢筋的弯制成型必须严格遵照图纸进行,在弯制过程中,如发现钢材脆断、太硬、回弹等现象,应及时反馈到技术部门,找出原因正确处理。

2、钢筋施工工艺

为保证钢筋绑扎精度、加快进度,梁体钢筋绑扎分底腹板、顶板两部分,分别在钢筋绑扎台位胎具上进行绑扎。制梁区内均根据生产需要设臵数量不等的底腹板钢筋绑扎台位和顶板钢筋绑扎台位。

钢筋绑扎:钢筋骨架在就位安装前,应先检查底模板,并涂刷隔离剂,安装好支座钢板,在确认底模板与支座板尺寸位臵符合要求后,方可吊装钢筋骨架。钢筋骨架制作必须严格遵照图纸规定尺寸和钢筋编号,在绑扎台上标明位臵,再布筋绑扎。底腹板钢筋应在专用的胎卡具上绑扎,绑扎完毕后用龙门吊吊运安装在底模板上就位。定位网片要事先在固定的样板胎具上焊好,然后在绑扎钢筋骨架的箍筋和蹬筋时,将定位网片按编号在设计位臵与箍筋、蹬筋同时绑扎好。

采取同设计厚度相同的和梁体等强度的垫块,有效地保证了梁体钢筋保护层的厚度,改善了梁体外观质量,绑扎垫块时,其位臵必须相互错开,分散布臵,间距以500-600mm为宜,垫块距跨中距离最少保持0.5米。

底板混凝土厚度的控制,采用H型焊接骨架,骨架的高度与底板混凝土厚度相等,既对内模起支撑作用,又保证了底板的混凝土厚度,分布间距为1m左右,并相互错开,不宜放臵在同一截面上。

钢筋骨架绑扎完后,用2台龙门吊通过专用吊具进行吊装,起吊

时,应注意检查以下项目:

起重钢丝绳是否安装正确,连接是否牢固。

龙门吊起吊吊具是否完好、齐备。满足起重要求。

起吊重物和下降时要平稳,严禁对重物斜吊。

四、混凝土工程

1、高性能耐久混凝土配制

本工程箱梁混凝土结构设计使用年限为100年,必须采用高性能耐久混凝土。高性能耐久混凝土采用常规原材料、常规工艺制作,其配比上的特点是掺用至少一种合格的矿物掺和料和高效减水剂,取用较小的水胶比和较少的水泥用量,并保证一定的胶凝材料总用量,在制作上严格控制质量,使混凝土达到良好的工作性、均匀性、密实性和体积稳定性,大大提高其耐久性能。

高性能耐久混凝土除满足强度等级要求外,还应满足设计规定的其他相关耐久性要求。

(1)原材料要求

a、水泥

水泥:选用符合《时速350公里铁路高性能混凝土技术条件》碱含量(等效Na2O+0.658K2O含量)小于0.8%,铝酸三钙含量在8%以下的冀东P.O42.5(低碱)普通硅酸盐水泥。

水泥的技术要求

b、粗骨料

粗骨料:选用符合《客运专线预应力混凝土预制箱梁暂行技术条件》相关规定的粒径为5~25mm的蒲城尧山碎石,其级配合格,含泥量小于0.5%,压碎指标为6.0%,非碱活性材料。

粗骨料的技术要求

c、细骨料

细骨料:选用符合《客运专线预应力混凝土预制箱梁暂行技术条件》相关规定细度模数为2.6~3.0,含泥量小于2.0%的非碱活性的渭河洁净中砂。

细骨料的技术要求

细骨料的颗粒级配应满足下表规定:

细骨料的累计筛余百分数(%)

d、矿物掺合料

矿物掺和料:粉煤灰选用组分均匀各项性能指标稳定的渭河电厂Ⅰ级粉煤灰,其烧失量不大于3%,需水量比不大于100%,三氧化硫含量不大于1%。选用星源磨细高炉矿粉,其比表面积大于450m2/kg,需水量比小于100%,烧失量小于5%。

粉煤灰的技术要求

矿渣粉的技术要求

e、外加剂

外加剂:选用质量符合GB/T8076-1997《混凝土外加剂》的相关规定,Cl-含量满足要求,不含有氯、钾或钠盐类品种,减水率不低于20%,与水泥及其他材料的相容性好的高效减水剂。

外加剂的技术要求

f、水

水采用本地地表下80米的井水,其Cl-含量为33mg/L,符合卫生部2001的生活饮用水要求。

水的质量要求

(2)配合比设计应满足的技术和工艺要求

配合比设计除满足物理力学和耐久性要求外,还需满足相应的工艺要求:

①工作性:泵送混凝土坍落度取为180mm~200mm,可泵性好;

②预制箱梁的72h保温保湿养护抗压强度达设计强度等级标准

值的85%以上,满足张拉所需的早期强度和弹性模量的要求;

(3)配合比设计与试配

根据设计图纸规定的不同结构部位、不同强度等级要求、不同施工方法、不同环境侵蚀作用,不同抗Cl-渗透性能、不同的原材料分别进行高性能耐久混凝土的配合比设计。本标段内混凝土配合比设计方案为:

①矿物外掺料:预制箱梁混凝土采用“磨细矿渣+粉煤灰”方案。

②水胶比:应小于0.31。

③外加剂:采用减水率达25%以上的优质聚羧酸类高效减水剂,预制箱梁混凝土夏季施工时,复合掺用缓凝剂;个别结构部位的混凝土还需按设计要求掺用阻锈剂。

④胶凝材料用量:采用480Kg/m3(其中水泥:280,矿粉:100,I

级粉煤灰: 100)胶凝材料最低、用量符合前述规定,在满足各项性能的前提下,设计较小的水泥用量,以降低水化热,提高混凝土的耐久性。

采用正交法进行配合比试验和优化配合比设计参数。第一次设计出初始配合比后,在现场进行模拟箱梁浇筑、养护的中间试验,以验证配合比设计的正确性和施工工艺的合理性,并据此优化配合比。

2、混凝土拌制

混凝土采用微机控制混凝土搅拌方法。混凝土的下料顺序为先向搅拌机投入细骨料、水泥、矿物掺和料和专用复合外加剂,搅拌均匀30s后,再加入所需用水量继续30s,待砂浆充分搅拌后再投入粗骨料,并继续搅拌90s至均匀为止。总搅拌时间为150s,不宜超过3min。

桥面保护层纤维混凝土的拌和:将石子、砂子、水泥、减水剂倒入搅拌机中预拌,然后加水混合均匀,再将纤维加入搅拌机与搅拌均匀的砂浆混合约3min,至纤维均匀分散时停止搅拌。

冬季搅拌混凝土前,应先经过热工计算,并经试拌确定水和骨料需要预热的最高温度,以满足混凝土最低入模温度要求。应优先采用加热水的预热方法调整拌合物温度,但水的加热温度不宜高于80℃。当加热水还不能满足要求或骨料中含有冰、雪等杂物时,也可先将骨料均匀地进行加热,其加热温度不应高于60℃。水泥、专用复合外加剂及矿物掺和料可在使用前运入暖棚进行自然预热,但不得直接加热。

混凝土拌制速度应和灌注速度密切配合,拌制服从灌注,以免灌注工作因故停顿而使机内储存混凝土。混凝土施工中还应考虑到泵送性能、初凝时间、工作度等因素。

3、混凝土的运输

混凝土输送工作应连续进行,当因故间歇,应每隔5分钟将混凝土泵转动2-3转,常温下间歇时间不应大于30-40分钟。应随拌随用,

自加水算起超过45min拌和的混凝土不得灌入梁内,混凝土拌合物坍落度45min损失不宜大于10%。

泵送混凝土操作应严格按说明书和有关规定执行。泵送混凝土的所有设备必须挂牌,标明型号、使用说明、操作要点、保管人、运行情况等。操作人员需经过专门培训合格后,才能上岗独立操作。

混凝土泵与输送管连通后,应按混凝土泵使用说明书的规定进行全面检查,符合要求后方能开机进行空运转。混凝土泵启动后,应先泵送适量水以湿润混凝土的料斗、活塞及输送管的内壁并检查管道的情况。

混凝土泵送之前先对泵管进行润滑,润滑物采用1:2水泥砂浆。配制0.5-1.0m3砂浆倒入料斗,进行泵送,当砂浆即将压送完毕时,即倒入混凝土直接转入正常泵送。开始泵送时,混凝土泵应处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。泵送速度,应先慢后快,逐步加速。同时,应观察混凝土泵的压力和系统的工作情况,待各系统运转顺利后,方可以正常速度进行泵送。

当混凝土泵送出现压力升高且不稳定、油温升高、输送管明显振动等现象而泵送困难时,不得强行泵送,并应立即查明原因,采取措施排除。可先用木槌敲击输送管弯管、锥形管等部位,并进行慢速泵送或反泵,防止堵塞。输送管路的起始水平段长度不应小于15米,除出口处采用软管外,输送管路其他部分不得采用软管或锥管。

4、混凝土的灌注

4.1、混凝土灌注

(1)总体方案:浇注梁体混凝土时,2台布料机自梁体两端向跨中推进。浇注时先从两侧腹板部位浇注,则混凝土向底板中部流动上翻,待底板混凝土浇注完毕,此时腹板部位混凝土浇注高度达到120cm 左右时,腹板混凝土停止使用附着式振动器,改用插入式振动器,然后

补灌腹板和顶板。底板混凝土浇注完毕后,及时对混凝土内腔进行人

工找平处理。

(2)底板灌注:先从腹板顶部下料,开启部份侧振,底振以利砼流动,待砼流出内模压板时利用插入式振动器引导和振动密实。砼流入内箱底板时需辅以人工铲料。应控制好底板砼标高。

(3) 腹板灌注:腹板灌注应左右对称,其工艺斜度以1:4~1:5为宜,水平分层灌注厚度不大于300mm 。腹板底部采用底振振动,腹板内侧采用高频附着式振动,腹板外侧采用工频附着式振动,腹板中上

砼下料斗

砼下料斗

部还要辅以插入式振动和引导下料。

(4)桥面灌注:桥面砼灌注时采用插入式振动器振捣,应控制好砼面标高和流水坡度。

4.2、操作要点:

(1)在灌梁过程中应派专人负责看模板、看钢筋,发现螺栓和楔子松动及时拧紧和打牢,发现接缝口和其他漏浆应及时堵严,钢筋如有变形及时整修保证正确位臵,预埋件移位时应矫正,振动器如有烧坏或失灵者,须及时拆换。

(2)灌注应连续进行,一气呵成,先后两层混凝土灌注间隔时间,在常温下不宜超过45min,整个灌注过程时间不超过砼的初。

(3)混凝土出料口不宜过高,以免混凝土离析。灌注时应沿着腹板2~3m范围内移动,保证下料均匀,不准集中下料,应防止橡胶抽拔棒道移位、钢筋骨架变形、混凝土梗塞而产生空洞。

(4)一般情况下混凝土每次振动时间约为80秒左右。以混凝土无明显下沉,无明显气泡,表面泛浆为度。

(5)插入式捣固棒使用时应不使钢筋和抽拔管移位。

(6)插入式捣固棒操作要做到快插慢拔,一般插点距离约500mm,每点振动时间约20—30秒。

(7)对桥面采用提浆抹平机进行收面,第一次整平抹面结束后,初凝前还应进行一次收浆抹面,确保桥面平整度符合设计要求。内箱

底表面也应在适当时候进行平整收面。

(8)应防止欠振和过振,严禁漏振。

(9)夏季施工时砂石骨料和水均应采取措施控制温度,混凝土入模温度不高于30℃。

(10)当工地昼夜平均气温低于+5℃(或最低气温低于-3℃)时按冬季混凝土施工要求进行。

(11)灌注记录必须详实。

4.3、混凝土试件

(1)制作试件的混凝土应在输送管出料口随机取样,梁体试件35组(其中3组弹模试件)。

(2)试件在专用振动台(符合JG/T3020-94)上振动密实。

(3)试件用途

箱梁试件数量分为自检和监理抽检,自检:底板标准养护5组,同条件养护5组(150×150×150mm);顶板标准养护5组,同条件养护5组(150×150×150 mm);腹板标准养护5组,同条件养护5组(150×150×150 mm);弹性模量6组(150×150×300 mm);抗冻3组(150×150×400 mm);电通量1组(150×150×150 mm);监理抽检(150×150×150 mm):底板标准养护2组,同条件养护2组;顶板标准养护2组,同条件养护2组;腹板标准养护2组,同条件养护2组;弹性模量2组(150×150×300 mm);抗冻1组(100×100×400 mm);电通量1组(150×150×150 mm)。

4.4、混凝土养生

(1)混凝土养护的作用

混凝土浇注后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中水分会蒸发过快,形成脱水现象,会使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,从而会在混凝土表面出现片状或粉状脱落。此外,在混凝土尚未具备足够的

强度时,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩裂纹,影响混凝土的耐久性和整体性。所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要,混凝土终凝后应立即进行养护。

(2)混凝土养护的一般要求

混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。

(3)箱梁混凝土养护

当梁体混凝土灌注完成,即应按规定覆盖。养护分蒸汽养护和自然养护两个阶段。

①蒸汽养护

箱梁混凝土养护采用蒸汽养护,蒸汽养护可分静停、升温、恒温、降温四个阶段,混凝土的蒸汽养护应分别符合下列规定:

a、静停期间应保持环境温度不低于5℃,灌筑结束4~6h且混凝土终凝后方可升温。

b、升温速度不宜大于10℃/h。

c、恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃,最大不得超过65℃,恒温养护时间应根据构件脱模强度要求、混凝土配合比情况以及环境条件等通过试验确定。

d、降温速度不宜大于10℃/h。

在箱梁混凝土灌注完毕以后,用养护棚封闭梁体,并输入蒸汽控制梁体周围的湿度和温度。其与通常采用的蒸汽养护不同之处是养护罩内的温度控制不超过45℃,气温较低时输入蒸汽升温,气温较高时则可不输入蒸汽,混凝土初凝后桥面和箱内均蓄水保湿。为防止梁

体裂纹及损失强度,通汽升温前先静养4小时,即混凝土初凝后再升温。静养时间应保持棚内温度不低于5℃。升温速度不超过10℃/ h;恒温不超过45℃,混凝土芯部不超过60℃。恒温养护时间应根据梁体拆模强度要求(设计无要求时不应小于设计强度的60%)、混凝土配合比及环境等通过实验确定。然后降温,降温速度不超过10℃/h ;当降温至梁体表面温度与环境温度之差不超过15℃时,撤除养护罩。箱梁的内室降温较慢,可适当采取通风或臵冰措施。罩内各部位的温度应尽量保持一致,温差不宜大于10℃。通气以后定时测温度,并作好记录。压力式温度计布臵在内箱跨中和靠梁端4m处以及侧模外。恒温时每2小时测一次温度,升、降温时每1小时测一次。根据实测温度调整蒸汽放入量,用以调节环境温度,平衡箱梁内外温差,防止混凝土表面裂纹产生。

②自然养护

梁体拆模后自然养护时,箱梁表面应予以覆盖,洒水次数以混凝土表面湿润为度,洒水养护7天。箱梁的内室降温较慢,可适当采取通风措施,并应自然养生7天以上。当环境温度低于5℃时,应采取保温措施,不得对混凝土洒水。

(4)箱梁养护其它要求

昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应按冬季施工处理。当环境温度低于5℃时,禁止对混凝土表面进行洒水养护,应采取适当保温措施。

混凝土养护期间,应对有代表性的结构进行温度监控,定时测定混凝土芯部温度、表层温度以及环境温度、相对湿度、风速等参数,并根据混凝土温度和环境参数的变化情况及时调整养护制度,严格控制混凝土的内外温差满足要求。

混凝土养护期间,应对混凝土的养护过程作详细记录,并建立严格的岗位责任制。

五、预应力施工控制要点

在预制场预应力束制作区进行钢绞线的下料和编束,并按设计编号分类挂牌堆放。梁体预应力施工前,搬运至待施工台位穿束、张拉。

1、预应力孔道成型

预应力成孔采用橡胶抽拔棒成孔施工。橡胶抽拔棒具有拉伸强度高、使用变形小、挺性好、耐磨、弹性好等特点,施工方便,效率较高。橡胶抽拔棒施工时易于安装成型,不会破裂进浆堵管,由于抽拔棒的中空在抽拔过程收缩,很容易脱离砼,加上其强度很高能保证管道成孔,施工质量有保证,同时可大大提高工效。

2、预应力管道安装与定位

预应力成孔采用橡胶抽拔棒的方法预留。根据预应力筋束的直径纵向预应力管道选用直径为φ90mm、φ80mm橡胶抽拔棒成孔。

橡胶抽拔棒的安装定位:安装前,按设计规定的管道坐标进行放样,并用定位网钢筋控制张拉管道的各点坐标,定位网在钢束直线段间距不大于40㎝,弯曲段为15~20㎝,与主梁钢筋焊牢。当主筋预扎完毕后,将橡胶抽拔棒穿入设计位臵,待主筋吊入制梁台位后,再全面检查并细调制孔管,使其完全满足设计要求。

3、钢绞线的制作和穿束

(1)钢绞线的制作:钢绞线按设计跨道长度加张拉设备长度加预留锚外不少于100mm的总长度下料。切割时,用铁丝在每端离切口30~50mm处绑扎,平放用砂轮机切割。对钢绞线编束时,每1~1.5m 用铁丝绑扎,铁丝扣向里,绑好的绞线钢束,编号挂牌存放。

(2)钢绞线的安放和保护:将钢绞线对号穿入孔道内,跨道内保持畅通,无水和其他杂物。预应力筋安装在管道中后,将管道端部开口密封防止湿气进入。预应力筋安装必须在保湿养护后进行。任何情况下,必须防止电焊作业的焊渣等各种因素对预应力筋或金属件的损坏。

关键工序质量控制系统使用说明

关键工序质量控制系统使用说明 一、关键工序质量控制系统的使用范围: 目前,关键工序质量控制系统仅包括铝合金门窗安装和卫生间防水工程。 二、关键工序质量控制系统的内容: 关键工序质量控制系统作为加强关键工序过程控制的管理工具,要求项目工程管理部门对关键工序施工过程中的各质量控制点进行检查、验收、记录、存档。同时将系统记录的电子文档上传集团总部管理平台。 关键工序质量控制系统由以下三部分组成: 1、关键工序质量控制平面图; 2、施工验收记录表; 3、过程监控照片记录。 三、关键工序质量控制平面图的使用说明:(详附件一中的二层铝合金门窗工程质量控制平面图.doc) 1、关键工序质量控制平面图由甲方代表在施工前准备,

质量控制平面图应包含检查验收所需的必要内容,如验收部位的楼层平面位置、验收对象的指示编号,验收对象必要标注的示意或说明等; 2、关键工序质量控制平面图要求链接对应检查的验收记录附表; 3、关键工序质量控制平面图制作时应考虑施工验收的程序及计划,尽量对验收对象按类别、户型、进度、部位进行合并以便于质量控制资料的整理。 四、施工验收记录表使用说明:(详附件一记录附表中的施工验收表-二层铝合金门窗 1 表.doc) 1、施工验收记录表格的具体填写方式见附页的填表说明; 2、表格的验收内容可根据工程的具体设计要求和总部颁发的施工验收标准进行调整,以求符合项目实际施工情况,但表体格式及验收标准不得改动; 3、验收记录表格应与质量控制平面图及相关照片记录链接对应; 五、过程监控照片记录文档的拍摄、编辑说明:(详附件一

中的监控照片-铝合金窗 1 .doc) 1、过程监控照片记录文档应与被验收的对象对应,并与施工验收表格对应链接; 2、过程监控照片的内容应能够如实反映该道工序质量控制点隐蔽之前情况,如卫生间防水工程主要反映面层施工之前各层做法施工过程的情况,铝合金门窗工程主要反映洞口抹灰收口前的隐蔽情况; 3、过程监控照片由施工方质量负责人现场拍摄,拍摄时要求在图像内表明验收的时间、部位及对象名称、编号,并有监理工程师及甲方代表在场; 4、过程监控照片记录文档由一张或多张过程监控照片嵌入组成,照片的格式要求为jpg格式,分辨率为640×480像素。 六、关键工序质量控制系统资料的整理与上报: 1、关键质量控制系统的验收记录及监控照片等原始资料由甲方代表、监理工程师各整理一份,工程部资料员应对关键工序质量控制系统资料(纸面文档和电子文档)存档备查。 2、关键质量控制系统资料的电子文档由甲方代表随原始资料的积累及时整理、编辑而成,质量控制系统资料的电子文档

关键部位和关键工序的质量保证措施

目录 (一)保证测量精度与准确的措施 (二)钢筋工程质量控制措施 (三)模板质量控制措施 (四)砼质量控制措施 (五)预留埋施工措施 (六)保证砖砌体施工质量的措施 (七)防治粉刷及地面起壳的措施 (八)防治楼地面起砂的措施 (九)防止外墙面砖脱落措施 (十)防治屋面漏水的措施 (十一)防治外墙涌水措施 (十二)防治楼地面、阳台地面、落水口和立管洞处渗水的措施(十三)防治管道漏水的措施 (十四)防治装饰粗糙的措施

(一)保证测量精度与准确的措施 1、本工程测量人员是具有丰富施工检验,又有扎实的理论基础的专业人员,曾在多个大型工程施工中任专业测量。因此能胜任本工程的测量工作。 2、我公司在本工程中使用目前先进的测量仪器,如自动安平水平仪,铅垂直仪均为进口仪器,设备先进,精度高。 3、施工前编制详细的施工方案,经研究同意后实施。 4、坚持技术复核制度,对于工程主轴线、标高基准点在放线完成后,由项目技术负责人复核,对于一般轴线,标高由技术负责人指定专人负责复核。确保无误后,放可继续施工。 (二)钢筋工程质量控制措施 1、质量管理点的设置:包括钢筋品种和质量;钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距;钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向;焊接质量;预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置;钢筋位移;钢筋保护层厚度及绑扎质量。 2、预控措施:应检查出厂质量证书及试验报告,必须保证材料指标的稳定;加强对施工人员的技术培训,使其熟悉施工规范要求和基本常识;认真执行工艺标准,严格按技术交底要求施工;严格按照图纸和配料单下料和施工,弯钩朝向应正确;施工前应预先弹线,检查基层的上道工序质量,加强工序的自检和交接检查;对使用工具经常检测和调整,并检查焊接人员有无上岗证;正式施焊前须按规定进行焊接工艺试验,同时检查焊条、焊剂的质量,焊剂的质量。焊剂必须烘干;对倾斜过大的钢筋端头要切除,焊后夹具不宜过早放松,根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间;每批钢筋焊完后,按规定取

关键质量属性和关键工艺参数

关键质量属性关和键工艺参数(CQA&CPP) 1、要求: 生产工艺风险评估的重点将由生产工艺的关键质量属性(CQA)和关键工艺参数(CPP)决定。 生产工艺风险评估需要保证能够对生产工艺中所有的关键质量属性(CQA)和关键工艺参数(CPP)进行充分的控制。 2、定义: CQA关键质量属性:物理、化学、生物学或微生物的性质或特征,其应在适当的限度、范围或分布内,以保证产品质量。 CPP关键工艺参数:此工艺参数的变化会影响关键质量属性,因此需要被监测及控制,确保产产品的质量。 3、谁来找CQA&CPP 3.1 Subject Matter Experts(SME)在某一特定领域或方面(例如,质量部门,工程学,自动化技术,研发,销售等等),个人拥有的资格和特殊技能。 3.2 SME小组成员:QRM负责/风险评估小组主导人、研发专家、技术转移人员(如适用)、生产操作人员、工程人员、项目人员、验证人员、QA、QC、供应商(如适用)等。 3.3 SME小组能力要求矩阵: 4、如何找CQA&CPP 4.1 在生产工艺中有很多影响产品关键质量属性的因素,每个因素都存在着不同的潜在的风险,必须对每个因素充分的进行识别分析、评估,从而来反映工艺的一些重要性质。

4.2 列出将要被评估的工序步骤。工艺流程图,SOP或批生产记录可以提供这些信息。评估小组应该确定上述信息的详细程度来支持风险评估。 例:

文件资源:保证在评估之前已经具备所有必要的文件。 良好培训:保证在开展任何工作之前所有必要的风险评估规程、模板和培训已经就位。 评估会议:管理并规划所有要求的风险评估会议。 例:资料需求单 ICH Q8(R2)‐ QbD‐系统化的方法、 ICHQ9‐质量风险管理流程图 CQA&CPP风险评估工具‐FMEA

质量管理方案及措施

枝江市玛瑙河出口段治理工程2010年度项目第一标段 质 量 管 理 方 案 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 枝江市玛瑙河出口段治理工程2010年度项目第一标段项目部

1 质量目标 质量管理总目标:单元工程和分部工程验收合格率100%,优良率75%,工程外观质量评定优良,工程竣工验收质量合格。 2 质量保证体系 (1)我公司已通过了GB/T19001-2000质量管理体系的认证。按质量体系认证的要求,建立项目质量管理组织机构,明确各部门的职责,确保本工程在质量标准的控制下如期如质完工。 (2)建立健全质量保证体系,建立健全质量管理机构,以项目经理为工程质量第一责任人,对工程质量负终身责任。严格按照质量体系的要求规范施工环节,确保工程质量。详见“质量管理体系框图”、“质量保证体系框图”。 质量管理体系框图

质量保证体系框图

3 质量保证措施 管理措施 (1)制订该工程质保大纲,建立质量管理程序,搞好施工全过程的质量控制、检查和监督。 (2)实行全面质量管理,成立QC小组,运用PDCA循环,抓好关键部位、关键工序的质量管理。 技术措施 (1)配备高素的各工序质检人员、施工人员、测量人员。 (2)编制适用可行的施工组织设计方案,便于施工操作,指导施工。 (3)搞好新工艺、新技术、新材料、新设备的推广应用。 (4)组织专业化、机械化的施工班组进行施工。 制度措施 (1)按规范和规程要求,结合实际,制订各项质量管理制度和管理办法。 (2)制订图纸审核,方案审批,技术交底制度。没有审核的图不能交付施工,没有批准的方案不得实施。 (3)制订“三级质量检查”制度。 (4)制订质量评定考核制度。 设置质量控制点 为加强质量控制,对下列情形者,设置质量控制点,确保工程质量: (1)关键部位; (2)工艺有特殊要求或对工程质量有影响的过程; (3)易出现质量通病的单元工程; (4)施工中采用的新工艺、新技术、新材料的施工过程或部位。 过程控制措施 (1)在工地建立由项目专职质检员→施工队伍质检员→班组质检员的三级质量管理网络,自检合格后交监理验收。在施工的全过程中,将质量意识教育、

关键工序质量控制措施

崇启长江公路大桥(江苏段)跨江大桥工程 施工项目CQ-A1标关键工序质量控制措施 编制单位:中交第三航务工程局崇启CQ-A1标项目经理部 主编人:韩振飞(工程师) 参编人员:王华南(助理工程师) 林烁(助理工程师) 陆宁海(技师) 审核人:汤涛(高级工程师) 编报日期:2009年3月10日 1结构耐久性的施工控制 本工程结构的耐久性保证是一项系统工程,设计作充分的耐久性设计和施工控制严格达到设计耐久性要求是工程耐久性保证的两个支柱。 本工程耐久性设计包括钢筋砼结构和钢管桩等2种结构,钢筋砼结构包括混凝土性能和混凝土保护层等2点,钢管桩采取了涂层防腐和阴极保护相结合的方案。以往施工实践表明,施工过程对工程耐久性影响主要是施工预埋件的处理。 1.1钢筋砼结构耐久性施工保证 (1)混凝土工程 本标段混凝土耐久性性能要求为:

同时承台和标高10m以下的墩身混凝土添加适量钢筋阻锈剂。 对于混凝土工程我们采取以下措施保证耐久性: 错误!混凝土正式拌和前,必须先进行试拌,保证混凝土的设计强度不小于结构设计强度,并至少高于耐久性要求的最低强度一个等级;抗氯离子渗透的性能Cl-扩散系数不大于耐久性最低要求的80%。对于承台砼和墩身10m标高以下砼,掺加钢筋阻锈剂进行试拌,在结构混凝土中掺加阻锈剂。 ○2混凝土拌和时保证原材料的质量满足招标规范要求和我局企业的规范要求,拌和物的和易性满足施工要求。 错误!每次混凝土浇注完成,除留出常规抗压强度试块外,还留置抗氯离子渗透试验的试块,及时对混凝土的抗氯离子渗透性能进行检测。 (2)混凝土保护层控制 本工程各结构净保护层厚度为: 保证保护层厚度的施工措施如下: 错误!垫块全部采用高强砂浆定制保护层垫块,垫块高于相应部位保护层厚度2~3mm。高强砂浆垫块在我局有限公司所属崇明航环预制厂采用定制模具进行生产。该预制厂近年一直在研究垫块预制工艺,已形成系列商品,商品预制垫块形状合理、稳定,强度高,得到上海市港口工程质量监督站的高度评价和广泛推荐,在海洋工程中应用广泛。 错误!钢筋制作和绑扎时,所有结构钢筋、架立钢筋都必须保证保护层的厚度,底层架立钢筋下必须垫止水垫块。 错误!钢筋绑扎时,扎丝一律向内侧弯进,禁止扎丝伸入保护层。 1.2 钢管桩的防腐和施工保护 钢管桩的防腐设计为涂层防腐和阴极保护相结合。钢管桩外表面伸入承台内的距桩顶0.8m范围不需进行防腐涂装,在距桩顶0.8m~30m范围内,涂敷加强型双层环氧粉末涂层,厚度不小于800μm桩身其余部位涂敷普通单层环氧粉

第六章、关键工序的施工技术、工艺以及质量保证措施,工程实施的重点、难点分析和解决方案

第六章、关键工序的施工技术、工艺以及质量保证措施,工程实施的重点、难点分析和解决方案 第一节、装饰装修工程 一、工程概况: 1、本工程室外改造部分包含: 1.1院内甬道剔除面层,重新铺设面包砖。 1.2院内、围墙重新粉刷外墙涂料,院内部分砖砌围墙更换为可透视铁艺围墙。 1.3操场铁艺护栏刷防锈漆。 1.4院门更换电动推拉门,重做校名墙,校名墙做法为500 厚砖墙地上。 1.5米高,外檐干挂石材,做法参照05J1 。基础详见结构专业图纸。 1.6车棚2 屋面更换为0.8 厚单层彩钢屋面,检查原有钢构件,如锈蚀严重予以更换。 1.7场地排水及室外管网改造详水施图。 2、改造项目及改造内容: 2.1教学楼:教学楼建于上世纪80 年代,为三层砖混结构。建筑面积4166.74 平方米(原设计)。 2.2附房1:原有传达室及休息室,为单层砖混结构。建筑面积5 3.22 平方米。 2.3附房2:原有公厕、器械室,为单层砖混结构。建筑面积144.57 平方米。 3、改造范围: 3.1外檐粉刷:对原建筑外墙面进行修补,基层面的缺损、孔洞填补密实;开裂起鼓砂浆予以清除,对原有面砖外墙进行清洗,对破损处进行修补。不平表面抹平;原有涂料尽可能铲除,之后刮柔性腻子,刷丙烯酸外墙

涂料,颜色同原有外墙颜色。 3.2更换建筑外窗黑色铁艺护栏,确保护栏安全牢固,原有白色造型半栏不更换,仅涂刷油漆 3.3110UPVC雨水管,雨水斗周围应按原屋面排水坡度,确保排水通畅。 3.4楼地面工程:综合楼除卫生间外,其他部位清理原有地面,清扫干净找平后铺设PVC整体地胶。 3.5门窗更换:走道内原有门均更换为实木复合门,所有窗更换为塑钢单玻窗,外檐门更换为不锈钢框玻璃门(玻璃采用钢化夹胶安全玻璃)。其洞口尺寸及相对位置不变。具体详门窗表。 3.6卫生间改造:更换原有卫生器具,按原有位置不变。卫生间楼地面重新铺设防滑地砖及防水层,内墙重贴瓷砖,重做轻钢龙骨条形扣板吊顶的吊顶,增设洗手池,洗手池上方安装镜子(选用5 厚镀铝膜,背面涂镜背漆一道)。首层增加无障碍蹲位。 3.7内檐粉刷:原有内墙涂料铲除,重新刮腻子,刷乳胶漆。瓷砖内墙重贴瓷砖。原有瓷砖墙裙进行修补。 3.8楼梯栏杆:拆除原有楼梯栏杆更换为不锈钢栏杆。 3.9主楼入口增加无障碍坡道一个;美术教室增加洗手盆一个。 4、教学楼平面图内多功能厅、音乐教室: 4.1外檐、内檐重新粉刷,同主楼做法。拆除内墙装饰,重新做舞台及背景墙。 4.2地面做法:原首层地面铲除,重新铺设PVC卷材地胶。 4.3吊顶:对原有吊顶拆除,安装矿棉板吸音吊顶。 4.4门窗:更换原有门窗,门选用成品防盗门,窗选用塑钢单玻推拉窗,洞口位置尺寸不变。 5、附房1(原传达室、休息室): 5.1外檐、内檐重新粉刷,同主楼做法。

关键工序质量控制点管理制度

文件编号:xx/G007-2013 受控状态: xxxx电线电缆有限公司管理体系文件 关键工序质量控制点管理制度 编制: 审核: 批准: 2013年8月26日编制2013年8月26日实施xxxx电线电缆有限公司发布

关键工序质量控制点管理制度 1.目的 对产品实现过程中的影响产品质量的关键工序设立质量控制点,实施重点管理,进行测量和监控,以确保满足顾客的要求。 2.适用范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。 3.职责 3.1技术质量部负责编制和提供各工序的技术标准和检验规程。 3.2技术质量部负责生产过程的半成品的检验和试验。 3.3生产车间配合做好过程检验和试验工作。 4.程序 4.1未通过的过程检验和试验的产品不能转序。 4.2过程测量和监控应按该产品有关标准和检验规范作为依据。 4.3过程测量和监控所用的检验器具应在有效检定周期内,使用前应进行校准。 4.4过程检验和试验 4.4.1过程产品的检验和试验,分为操作工的自检和检验员的首检及巡检。 4.4.2每班开机后,操作工生产的产品,按相关的过程产品检验和试验规程进行 自检,若产品质量不符合规定要求,操作工应立即调整工艺参数或模具,使产品质量符合规定要求。自检合格后,检验员应及时到生产车间进行首检,首检合格后方可进行正常生产,首检主要是检产品的结构、表面质量,重要的性能试验由检验员抽样回试验室进行抽样检验和试验。 4.4.3进入正常生产后,检验员应按有关文件规定的检验频次进行巡检,并按文 件的规定做好巡检记录,记录要真实、完整、结论明确,检验记录应由检验人员签名盖章。不合格品按《不合格品控制程序》执行。 4.5例外转序的控制 在所需要的检验和试验完成或必须的报告收到前不得将产品放行,如因生产

关键工序质量控制的措施

第九章关键工序质量控制的措施主要内容包括: ▲桩基、主体、装饰等监理预控方案 ▲水电安装施工监理预控方案 ▲暖通工程监理预控方案 ▲消防工程监理预控方案 第一节桩基、主体、装饰工程施工 常见问题及预控措施 为确保本工程建设质量,作为监理人员应将如何精心监理、根治工程的质量通病看作是自己的重要职责。必须坚持在建设监理活动中采取有效的对策措施确保施工质量。本细则列举了工程施工中常见的质量问题。并提出了相应监控措施。 (一)、沉管灌注桩的监理方案 按照前面的分析,本工程桩基应采用沉管灌注桩,直径为377mm。根据我们大量的监理经验总结和对当地地质的仔细分析,我们认为重点控制桩的定位、垂直度、桩长、贯入度控制、沉渣厚度、砼灌注等方面,我方提出如下监理方案。 页脚内容1

1、沉管灌注桩的施工与质量控制 (1)对总包及分包单位质保体系组织审查 (A)、人员 为保证施工质量,现场项目管理班子必须配套,包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员。现场操作人员工程要齐全,桩机操作员、钢筋工、砼工、班组长均持证上岗。 (B)、设备 为保证施工质量,必须配备的设备须到场,桩机应具备当地的许可证,设备性能满足工程要求及安全使用,砼搅拌机应具有讲题设备及备用搅拌机、电焊机,应配有确定桩位的经纬仪。 (C)、施工方案 在图纸会审的基础上,由施工单位编制相应的施工方案,施工方案应结合具体工程的特点,包括场地、地质、桩长等,要有保证施工质量的具体措施及异常情况的应急措施,还应有安全管理办法。 (2)工程材料监理 (A)、所有建筑材料的规格品种和性能必须满足设计技术要求和国家质量标准的要求。钢材及水泥必须有质保单及现场帛样检验报告,检验报告由主管部门批准的检测单位出具,散装水泥按批次进行抽样检验,钢筋搭接焊200个焊点为一批试焊送检。 (B)、砼浇捣 ①、试桩前砼级配应通过试验合格,施工过程中每台班做砼试块一组。 页脚内容2

施工质量工程 关键点质量控制措施

专业建筑资料上传,需要的直接收藏专业建筑资料 中国水利水电第十三工程局有限公司勤劳的员工为您提供!

关键点质量控制措施 一、本工程关键点的范围: 1、地基与基础 1)轴线定位、标高 2)边坡支护 3)基础砼浇筑 4)基础回填土方 5)密实度检测 2、主体工程 1)柱、梁、板、墙、楼梯砼工程 2)配合比试配送检3)楼层标高轴线 4)现场砂浆搅拌计量及试块制作5)承重墙砌体与砼结合部位的尺寸、标高 6)商品砼坍落度抽查及试块制作 7)钢材复试取样 8)砼钢筋保护层 3、建筑装修 1)楼地面砼配合比 2)楼地面砼 3)施工安全防护4)饰面工程承重结构节点 5)厨卫间地面防水 6)厨卫间堵洞 4、建筑屋面 1)出水管堵洞 2)屋面找平层 3)屋面防水施工工艺 4)泛水高度 5)淋(闭)水试验 5、给排水、采暖及消防

1)给水管消毒冲洗 2)系统试压 3)下水管连接、坡度 4)下水管通球试验 5)暖气系统试压 6)阀门严密性试验 7)室外下水管道安装 8)灌水试验 6、建筑电气 1)预埋管砼浇筑 2)接地装置施工 3)等电位施工 4)配电箱、变配电设备安装调试 5)材料检查 6)桥架、母线安装、电缆敷设 二、关键点质量控制方法及措施 1、关键点质量控制的方法 在进行工程质量控制时必须坚持一条原则、二项重点、三个阶段、四种手段。 1)一条原则: 工程质量控制是整个监理工作的核心,与进度和投资相互制约,出现矛盾时,必须坚持质量第一的原则;监理机构监督施工单位履行施工合同和国务院的《建设工程质量管理条例》;按建设部《工程建设标准强制性条文》、技术规范和设计文件要求施工。2)二项重点: 重要的、关键的分部工程、分项工程,如地基工程、主体结构和装饰工程;重要的分项工程,如独立基础、钢筋、混凝土、屋面防水、设备基础及预埋、避雷针及接地装置、设备试运转等。关键部位:梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接、搭接、独立柱混凝土浇筑等。

关键工序的施工工艺及质量控制措施

关键工序的施工工艺及质量控制措施 第一节隧道工程施工质量保证措施 集中专家编制科学、合理的实施性施工组织设计,以切实可行的施工技术措施及一系列先进手段、先进工艺,保证隧道工程质量优良。 (一)认真操作,保证测量准确 采用电脑全站仪、精密水准仪、激光准直仪、激光断面仪和收敛仪等精测仪器,确保围岩监控测量信息准确、及时地反馈用以指导施工;确保隧道中线、标高和结构尺寸正确。 (二)采用光面爆破技术,保证开挖质量 1、根据地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具和爆破器材进行钻爆设计,审定批准后,据此严格施工。并根据爆破效果,及时调整有关参数。采用微震光面爆破,非电起爆技术,使硬岩、中硬岩、软岩残眼率分别达到90%、80%、60%以上,比规范分别提高十个百分点。越是软岩地段,越是要搞好光面爆破。 2、采用断面仪快速、准确测量洞室开挖轮廓线,数据及时反馈到施工中,提高开挖质量。 3、实行定人、定位、定责的岗位责任制,确保隧道开挖轮廓线平顺,线性超挖控制在10cm以内,无欠挖现象。 (三)一丝不苟,保证施工支护质量 本合同段的隧道工程施工支护设计采用素喷、网喷、钢筋网和系统锚杆,并视围岩情况相应采用了超前锚杆、超前小导管超前预支护

辅助措施和钢架加强支护。无论哪种支护方式,施工时:一是初期支护严格按设计要求的施工顺序紧随开挖,及时施作,以充分发挥围岩自承能力;二要喷射砼与围岩、钢件之间密实无隙,融为一体,消灭空洞现象;三要保证支护的厚度且大面平整,这对复合衬砌结构消灭初期支护与岩面之间、与防水板之间不密贴的质量通病打下基础,也是实施新奥法的必然要求。同时,对于二次衬砌,除不良地质地段要紧跟外,对于较好的围岩,开挖面与二衬间的距离不得超过200m。 1、超前预支护是保证隧道软弱围岩地段施工质量、安全的关键之一,必须严格按照设计及规范进行施工。同时,要注意以下几点:?环向布置间距、孔位偏差不得大于5cm;?纵向搭接长度不得小于设计要求;?严格控制外插角范围,可根据地质情况科学进行调整,必须报请批准方可进行;?注浆施工应有效止浆,防止漏浆。超前灌浆锚杆采用孔口止浆塞止浆,超前小导管注浆施工用喷砼封闭岩面;?注浆采用注浆压力控制,注浆压力控制采用逐级升压法;?必须在注浆效果达到预期目的后,方准进入下步工序施工。 2、系统锚杆的材质、密度、长度必须符合设计要求,浆液饱满。锚杆钻孔保持直线,并与所在部位的岩层主要结构面垂直;锚杆安装前,除去油污锈蚀并将钻孔吹洗干净;所有锚杆必须安装垫板,当锚杆不垂直岩面时可用垫片调整,使垫板与岩面密贴。锚杆安装后外露长度不得超过10cm。每根锚杆的锚固力不得低于设计要求,每300根抽样一组进行抗拔试验,每组不少于3根。 3、钢筋网不得扎制成片,必须单根现场绑扎或焊接,起伏铺设

关键工序质量控制点管理程序讲课教案

关键工序质量控制点 管理程序

关键工序质量控制点管理程序 1目的 规范本公司的关键工序质量控制点的管理,以确保产品符合规范的要求,满足顾客的需求和期望。 2职责 2.1 技术科负责组织关键工序质量控制点的管理和实施; 2.2 生产科、检验科、办公室参与关键工序质量控制点的管理工作; 3 程序要求 3.1 关键工序质量控制点的设置原则 3.1.1产品质量特性特别重要,对产品质量产生重大影响的过程、项目、工序,一般为产品质量特性分级表的A类项目; 3.1.2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序。 3.1.3质量信息馈中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位。 3.1.4加工周期长,原材料贵重,一旦出现问题经济损失大的工序。 3.1.5 关键工序质量控制点的设立,应考虑工序质量的重要性、迫切性,根据企业的生产特点,抓住重点设置1-3个; 3.1.6关键工序质量控制点应该是不断更新的,设立质量控制点经过一定时间的质量控制,工序质量得到提高并稳定的工序可以撤消关键工序质量控制点,另外选择设立关键工序质量控制点。 3.2 产品质量特性的分级 3.2.1 根据本公司机床产品的特点,产品质量特性分为A、B、C三级;

3.2.2 A级是指对产品安全、卫生产生影响,对产品的功能、性能等产品质量产生重大影响,不能满足法律法规和顾客要求的过程、项目和工序,如机床的安全、卫生项目,主要件的关键项目等; 3.2.3 B级是指对产品的功能、性能等产品质量有一定的影响,基本能满足法律法规和顾客要求,但会影响产品的等级,产品档次的过程、项目和工序,如机床的精度,外观,零件的主要项目; 3.2.3 C级是指零部件的一般项目 3.2.5 技术科负责按照产品的特点设计编制产品质量特性分级表,经主管副总经理审核后发放各部门。 3.3 质量控制点的设置 3.3.1 技术科汇同生产科、检验科,根据产品质量特性的分级和产品质量的稳定情况,确定关键工序质量控制点,在一定的周期内质量控制点一般设置1-3个; 3.3.2 每年技术科汇同生产科、检验科评审质量控制点的运行情况和运行效果,及时进行更新和增减; 3.3.3 由技术科形成质量控制点明细表,下达各部门执行 3.3 质量控制点的管理 3.3.1 质量控制点文件要求 3.3.1.1质量控制点的技术文件包括图纸、作业指导书,技术文件由技术科编制并发放; 3.3.1.2质量控制点的文件应规范,审批手续应齐全。 3.3.2 质量控制点的操作人员 3.3.2.1必须持有质控点岗位证才能上岗操作。

关键工序质量控制点管理程序

关键工序质量控制点管理程序 1目的 规范本公司的关键工序质量控制点的管理,以确保产品符合规范的要求,满足顾客的需求和期望。 2职责 2.1 技术科负责组织关键工序质量控制点的管理和实施; 2.2 生产科、检验科、办公室参与关键工序质量控制点的管理工作; 3 程序要求 3.1 关键工序质量控制点的设置原则 3.1.1产品质量特性特别重要,对产品质量产生重大影响的过程、项目、工序,一般为产品质量特性分级表的A类项目; 3.1.2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序。 3.1.3质量信息馈中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位。 3.1.4加工周期长,原材料贵重,一旦出现问题经济损失大的工序。 3.1.5 关键工序质量控制点的设立,应考虑工序质量的重要性、迫切性,根据企业的生产特点,抓住重点设置1-3个; 3.1.6关键工序质量控制点应该是不断更新的,设立质量控制点经过一定时间的质量控制,工序质量得到提高并稳定的工序可以撤消关键工序质量控制点,另外选择设立关键工序质量控制点。 3.2 产品质量特性的分级 3.2.1 根据本公司机床产品的特点,产品质量特性分为A、B、C三级;

3.2.2 A级是指对产品安全、卫生产生影响,对产品的功能、性能等产品质量产生重大影响,不能满足法律法规和顾客要求的过程、项目和工序,如机床的安全、卫生项目,主要件的关键项目等; 3.2.3 B级是指对产品的功能、性能等产品质量有一定的影响,基本能满足法律法规和顾客要求,但会影响产品的等级,产品档次的过程、项目和工序,如机床的精度,外观,零件的主要项目; 3.2.3 C级是指零部件的一般项目 3.2.5 技术科负责按照产品的特点设计编制产品质量特性分级表,经主管副总经理审核后发放各部门。 3.3 质量控制点的设置 3.3.1 技术科汇同生产科、检验科,根据产品质量特性的分级和产品质量的稳定情况,确定关键工序质量控制点,在一定的周期内质量控制点一般设置1-3个; 3.3.2 每年技术科汇同生产科、检验科评审质量控制点的运行情况和运行效果,及时进行更新和增减; 3.3.3 由技术科形成质量控制点明细表,下达各部门执行 3.3 质量控制点的管理 3.3.1 质量控制点文件要求 3.3.1.1质量控制点的技术文件包括图纸、作业指导书,技术文件由技术科编制并发放;3.3.1.2质量控制点的文件应规范,审批手续应齐全。 3.3.2 质量控制点的操作人员 3.3.2.1必须持有质控点岗位证才能上岗操作。

关键工序及关键质量控制点

1.1.1 关键工序及关键质量控制点 各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”,并报工程监理确认,在工程实施中及时跟踪检验,对影响工程质量的进行严格控制。 1.2 施工质量保证措施 我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证,拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。 本工程的质量目标,按照国家施工规范执行,保证工程达到国家合格验收标准,为达到上述的目标,具体的工程质量确保措施如下: 1.2.1 施工图的设计评审查 施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素,我们建议由业主组织,我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。 参加人员:设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。 评审内容:图纸技术文件完整性,设计选型器材是否合理,性价比是否最优,是否便于施工,是否能保证工程质量,能否保证施工安全,自身的装备及技术能力是否适合设计要求。 会审结论:确定是否修改设计或制定修改方案,办理设计变更手续。 审查施工图纸应有详细记录,发现问题及建议解决办法。 1.2.2 技术交底 参加工程的施工安装人员及管理人员,应在施工前对该工程的技术要求,施工方法进行技术交底。 各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。 技术交底的内容应包括: ?工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排; ?施工程序及工序穿插的安排; ?主要施工方法及技术要求; ?执行的技术规范、标准; ?保证质量的主要措施;

主要的安全措施及要求。 1.2.3 工程质量自检和互检 为保证自检、互检的有效工作,应做好以下基础工作: 做好技术交底工作,使施工安装人员明确设计,施工技术要求和质量标准; 组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准; 对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训; 对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。 自检和互检应做到的质量保证: 施工安装人员应根据质量检验计划,按时按确定项目内容进行检查; 自检和互检是施工过程中的质量记录之一,施工安装人员应认真填写相应的自检记录,记录人和项目经理应分别在记录上签字; 专业检查人员应定期复核自检互检记录。 1.2.4 专业质量检查 专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。 专业质量检查应按定期检查和巡回检查形式进行: 定期检查:本项目的项目经理和各专业的工程督导根据质量检验或确定的重点,进行固定式核查确认和把关。 巡回检查:本项目的项目经理和各专业的工程督导不定时,不定点根据工序稳定状况采取有目标的机动检查。巡回检查的重点为: 从质量信息分析表面质量不稳定的工序。 工程的重要部位关键环节或容易发生质量问题的工序。 技术操作不熟练的新工人或质量不稳定,质量问题较多的施工安装人员所在的工序。 外界环境因素发生变化对工程质量有明显作用的工序。 专业质量检查的质量保证要求: 专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求,判定合格的标准及检查程度; 对自检记录进行检查,检查后提出判定意见,对符合要求应予以签字确认; 对工序质量出现异常时,可作出暂停施工的决定,必要时可填写不合格报告;

工程施工质量控制关键环节点

江阴双威广昊名豪城项目 工程质量控制关键环节控制点 编制单位:上海祥生建筑安装工程有限公司 江阴双威广昊名豪城项目部编制人: 审核人:

A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工开挖顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡,无工作面。 (5)根据地质勘察报告,认真分析地质情况,组织合理、经济的基坑围护方案。 2.【预防措施】 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。 土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。 (2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)防水材料选择,确保选择防水材料技术参数必须符合设计要求。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 2.【预防措施】 (1)多方案、多材料的比较,选择一种价格合理,最适合现场实际情况使用的防水材料。 (2)施工时要严格控制基层含水率;卷材铺贴时,要将空气排除彻底,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 对阴阳角、管根等特殊部位,在防水施工前,应做增强处理,可根据具体部位采取有效措施。

(3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭; 防水层施工完成后,要做好成品保护,并及时按设计要求做保护层。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度,回填土的压实系数必须满足设计要求,回填土的选择必须满足设计及施工规的要求。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 (5)注意回填分层压实系数及分层厚度。 2.【预防措施】 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规规定,检查发现后及时纠正。 (3)回填时,应在夯压前对于土适当洒水湿润,对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 (4)回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可采用机械回填和压实。 A.4大体积混凝土施工 1.【控制点】 (1)控制裂缝的产生。 (2)混凝土的强度等级及技术参数必须符合设计要求。 (3)混凝土中外加剂必须符合设计及施工验收规要求。 (4)混凝土塔诺度必须满足设计及施工规要求。 (5)注意控制混凝土的浇筑顺序。

关键工序、特殊过程管理制度

浙江金万山防爆设备有限公司 关键工序、特殊过程管理制度 质量控制手段的健全和稳定,是公司实现质量方针和目标的基本保证,而在生产过程设置关键工序或特殊过程是质量控制的重要手段。为明确与关键或特殊工序相关人员、部门的职责,特制定本制度。 1 关键工序或特殊过程的设立 1.1关键工序在工艺流程图中体现,我公司规定外壳焊接、外壳精车、水压试验、出厂检验为关键工序,表面处理为特殊过程。 1.2生产科负责组织车间配置关键工序或特殊过程所需的资源,以满足各种技术文件的要求。 1.3质检科负责关键工序或特殊过程的监视和测量,各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备。 2 关键工序或特殊过程人员职责 2.1关键工序应建立人员配置与控制项目明细表,操作人员应熟悉控制项目的内容,掌握关键工序或特殊过程的控制手段,明确工件的质量特性,保证加工件与试件的要求。 2.2 操作者应有上岗证,会正确测量,认真实行自检、自分、自做标记,并按有关规定填写首检记录,作好设备工装及检测工具的维护保养工作,根据过程质量波动规律,及时进行自我调节控制,发现过程质量异常,及时向有关部门反馈信息。 2.3质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的要求进行操作。质检员应按照产品图纸或检验规范的规定对关键工序或特殊过程的产品质量进行检验,并把检查结果做好记录,发现异常情况及时向有关部门反馈报告。 页脚内容1

2.4车间主任(或技术员)做好本车间关键工序的现场督促、检查和指导,建立车间与有关部门之间的质量信息渠道,贯彻实施技术部门下达的技术与工艺文件,对本车间关键工序的正常运作负责。 3 关键工序或特殊过程的管理 3.1关键工序或特殊过程操作者由所在车间负责管理,定人定岗,并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督。 3.2公司根据加工过程的实际情况,确定关键工序或特殊过程负责人、操作者、技术员、质检员等。 4、关键工序或特殊过程文件的管理 4.1由技术科根据具体产品编制控制项目明细表、作业指导书、零部件检验规范,对涉及安全性能的项目进行了重点控制。并发放至各关键工序,确保在用文件的正确、有效。 4.2生产科根据技术文件规定的关键工序或特殊过程的设备状况,分别编制设备保养计划,维修记录及设备满足零部件加工精度要求的验证记录。 4.3质检科(计量室)要对关键工序或特殊过程使用的监视和测量装置编制计量器具周期鉴定计划,并定期实施周期鉴定,填写计量器具周期鉴定卡,确保计量器具的准确和有效。 4.4车间及质检部门对所属关键工序或特殊过程用的技术文件、工艺文件、图表等负责管理、保存,防止遗失和脏污。 5 关键工序或特殊过程工作的协调 关键工序因技术、工艺、检测、计量、人员等有关方面出现问题,车间或质检部门不能独立解决时,由管理者代表予以协调。 6文件配置 页脚内容2

关键工序质量控制的措施

第九章关键工序质量控制的措施 主要内容包括: ▲桩基、主体、装饰等监理预控方案 ▲水电安装施工监理预控方案 ▲暖通工程监理预控方案 ▲消防工程监理预控方案 第一节桩基、主体、装饰工程施工 常见问题及预控措施 为确保本工程建设质量,作为监理人员应将如何精心监理、根治工程的质量通病看作是自己的重要职责。必须坚持在建设监理活动中采取有效的对策措施确保施工质量。本细则列举了工程施工中常见的质量问题。并提出了相应监控措施。 (一)、沉管灌注桩的监理方案 按照前面的分析,本工程桩基应采用沉管灌注桩,直径为377mm。根据我们大量的监理经验总结和对当地地质的仔细分析,我们认为重点控制桩的定位、垂直度、桩长、贯入度控制、沉渣厚度、砼灌注等方面,我方提出如下监理方案。 1、沉管灌注桩的施工与质量控制 (1)对总包及分包单位质保体系组织审查 (A)、人员 为保证施工质量,现场项目管理班子必须配套,包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员。现场操作人员工程要齐全,桩机操作员、钢筋工、砼工、班组长均持证上岗。 (B)、设备 为保证施工质量,必须配备的设备须到场,桩机应具备当地的许可证,设备性能满足工程要求及安全使用,砼搅拌机应具有讲题设备及备用搅拌机、电焊机,应配有确定桩位的经纬仪。 (C)、施工方案 在图纸会审的基础上,由施工单位编制相应的施工方案,施工方案应结合具体工程的特点,包括场地、地质、桩长等,要有保证施工质量的具体措施及异常情况的应急措施,还应有安全管理办法。 (2)工程材料监理 (A)、所有建筑材料的规格品种和性能必须满足设计技术要求和国家质量标准的要求。钢材及水泥必须有质保单及现场帛样检验报告,检验报告由主管部门批准的检测单位出具,散装水泥按批次进行抽样检验,钢筋搭接焊200个焊点为一批试焊送检。 (B)、砼浇捣

钢结构厂房工程关键工序及特殊工艺质量控制措施

某钢结构厂房工程关键工序及特殊工艺质量控制措施 1 构件焊接变形 2 焊缝夹渣、未焊透、咬肉 3 钢柱位移或安装孔位移 ( 4 钢柱垂直度偏差过大 5 钢梁、架垂直偏差过大或支承螺栓孔距累积误差过大 6 高强螺栓紧固扭矩不够 7 屋面漏雨 , 本工程的施工质量影响因素主要在于构件的连接端面角度的焊接变形控制,现场二级焊接质量保证。构件及彩板运输损坏控制,高强螺栓受力控制。 关键词:构件焊接变形焊缝夹渣钢柱位移垂直度偏差高强螺栓紧固扭矩 1构件焊接变形 — 钢构件,尤其是焊缝较长的H型钢梁和钢柱,在焊接时极易产生变形。产生的原因是:构件冷热不均匀造成变形。 防止钢构件焊接变形的措施: (1)设计时尽量将焊接对称布置,或采用间断焊减少焊缝数量和尺寸,以减少焊接变形。 (2)采用胎夹具预制固定法避免焊件变形,由此而产生的附加应力,在抛丸处理时加以清除。 (3)进行焊接前整体预热和焊接后热处理减少变形。 —

(4)进行反变形控制焊接。反变形控制量要经过准确计算和经验确定。 (5)尽可能采用CO2气体保护焊,埋弧自动焊等能量密度较高的方法替代手工电弧焊。 (6)采取正确的焊接工艺和焊接顺序,尽量减小变形发生,在焊接H型钢时,采用对称施焊的方法;焊接纵横交错布置的焊缝构件时,原则上采用先焊横缝后焊纵缝的顺序,在焊接长焊缝时,可采用逆向分段焊、跳焊等方法。 (7)对于受力较大的T型或十字接头,在保证相同强度条件下,采用开坡口焊缝比一般角焊缝可以大大减少焊缝金属,减少变形。 2焊缝夹渣、未焊透、咬肉 ; 钢结构柱与柱、柱与梁、梁与梁节点焊缝,手工焊时出现夹渣,未焊透、咬肉等缺陷。产生缺陷的主要原因是:被焊工件与垫板接触不严密,工件间间隙过小:施焊中起弧未设引弧板:换焊条处接口处理不好,清理药皮不及时;焊缝排列顺序不当,出现凹形焊缝;焊接设备差,电源不稳定,出现施焊中断弧;焊接规范选择不当,所用焊条与被焊工件材质不符等等。防止措施:(1)被焊工件与垫板必须贴紧密,采用φ4、φ焊条打底,其间隙分别不大于8mm和6mm。 (2)断弧、换焊条时应将药皮清净,搭接好;焊接前应通过试验选用合理焊接参数、顺序和操作方法; (3)施焊前加以预热合理掌握预热温度;焊条在300℃下烘2h,以防表面有化学物质引起气化; (4)焊机二次空载电压不小于80V,以防熔透力不够。最后一道焊缝要将电流调到120A,降温15分钟左右再焊。 , (5)压低弧快速通过被焊件,加工细致,可以避免咬边。 (6)保证焊件材质与焊条型号相配。 3 钢柱位移或安装孔位移 钢柱底部预留孔与预埋螺栓不对中,位移超过了允许偏差。产生这种现象的原因是:预埋螺栓埋设时,未设固定架。浇灌混凝土时受碰或振动发生错位;钢

(完整版)电力电缆工程关键工序质量控制措施

电力电缆工程关键工序质量控制措施 1、关键工序质量控制措施 ⑴线路定测 按照设计文件,对电缆线路进行测量。 定测前,组织有关人员,对沿线地下设施和地面远期目标进行调查了解,测量时避开障碍物。 定测时,本着捷直的原则,在所测径路的沟位上洒上灰线,对电缆径路的长度、深度、土质、地形、运输道路情况,以及过路、土坡、上杆、进房、上设备等地点的保护管长度、管径和其它需做标识的位置做出记录。 对所用电缆的长度、电缆的型号、电缆的截面等记录在帐,以供配盘、备料、施工、竣工之用。 ⑵电缆沟开挖 根据电缆沟放线尺寸形状进行开挖,以保证电缆径路的准直美观,转角满足设计、规范要求。 怀疑有地下设施的地段,禁用镐头深刨和用炸药炸崩;并且必须与相关产权单位联系,彻底弄清地下设施情况后方可施工。 过路、进房需放保护管的地方,不破坏建筑设施。 对挖沟取出的弃土,不乱堆乱放,防止水土流失。 ⑶电缆敷设 电缆敷设前核对电压等级、型号、截面是否符合要求,并检查其表面有无损伤;试验相间及各相对地的绝缘电阻,确认电缆合格后方可敷设。 电缆敷设时,电缆从盘的上端引出,避免电缆在支架或地面磨擦拖拉;电缆上不得有未消除的机械损伤(如铠装压扁、电缆绞拧护层折裂等)。 抬放电缆人员分布均匀,不得随意猛拐以免损伤电缆;所有人

员均站在电缆的同一侧,拐弯处站在拐弯的外侧;放下电缆时,按先后顺序轻轻放下,不得乱放。 电缆敷设时,电缆从垂直面引向水平面、保护管的出(入)口、电缆终端头及中间接头处等处均应留出足够的备用长度,以备因温度引起变形时的补偿和检修时使用,高压电缆不应小于5m。 直埋电缆采用带外护层的铠装电缆,一般地带电缆表面距地面距离不小于0.8m。穿越农田时不小于1.0m。直埋电缆的上、下须铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并盖砖。回填电缆沟时,去掉杂物,最后在地面上堆高土层200~300mm,以备松土自然沉落。软土或砂子中不得有石块或其他硬质杂物。 直埋电缆穿入建筑物时,采用装有法兰盘的钢管作保护管,其长度超出建筑物散水面250mm;两片法兰盘在紧固时,在电缆上绕油浸黄麻绳(牛油盘根)浇注沥表作密封处理。 电缆穿管敷设时,穿管保护(钢板内径不小于电缆外径的 1.5倍),埋深大于1米。电缆引至电杆、墙外表面或室内行人易接近处的电缆,距地上2m及地下0.3m的一段加保护措施。采用钢管或角钢保护时,上、下端口用麻带条填塞并灌注沥表封口。 注意事项:金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重腐蚀等情况,管子内壁光滑无毛刺。外表涂以防腐漆。引至设备的电缆管,管口位置应便于与设备连接,不应妨碍设备的拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。利用电缆的保护钢管作接地线时,先焊好接地线,再敷设电缆;有丝扣的管头处应用跳线焊接。 ⑷电缆终端头的制作、试验、安装 电缆终端头的制作与安装严格按照我方《电缆终端头施工工法》组织进行施工。终端头制作完成后,经试验人员进行绝缘及直流耐压试验合格后,即可进行与架空线或电气设备的连结安装。以下针对本工程中设计采用的10kV高压电力电缆终端头、制作,按照《10kV交联电缆终端头热缩制作工法》分述如下:

相关文档