文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气系统分析报告

电气系统分析报告

电气系统分析报告
电气系统分析报告

电气系统分析报告

目录

1.设计依据 (43)

2.用电负荷估算 (44)

3.供电电压方案 (44)

4.变配电系统方案 (44)

5.能源管理系统方案 (45)

6.照明系统方案 (45)

7.防雷保护、安全措施及接地系统方案 (47)

8.漏电火灾报警系统方案 (48)

9.建筑物夜景照明方案 (48)

10.5A弱电系统概述 (49)

11.火灾自动报警系统及联动系统 (51)

12.综合布线系统 (53)

13.室内无线综合覆盖系统 (55)

14.卫星通讯系统 (56)

15.有线电视及卫星电视接收系统 (56)

16.广播系统 (57)

17.会议系统 (58)

18.建筑设备监控系统(BMS) (59)

19.安全技术防范系统多媒体屏幕显示及触摸屏查询系统 (61)

20.系统集成(IBMS) (66)

21.节能设计方案 (66)

22.培训和管理的重要意义 (66)

23.主要设备推荐品牌建议 (67)

24.附件一:一体化灯具调研报告 (68)

25.附件二:景观照明方案比选报告 (70)

26.附件三:室内无线综合覆盖系统调研报告 (73)

1用电负荷估算

- 41 -

- 42 -

2.1用电负荷分级:本工程为一类高层金融类出租写字楼,其中的消防用电负荷(如消防控制室、消防水泵、防排烟风机、消防电梯等)、安全技术防范系统用电、应急照明、计算机/电信系统电源等为一级负荷;生活泵、潜水泵、客梯电力等为二级负荷;空调及一般照明等为三级负荷。

2.2用电负荷估算:采用单位容量法确定本项目总用电负荷容量。根据空调采用燃气直燃机非电制冷方式,总用电负荷量估算为9482KV A。

3供电电源方案:

3.1供电电压等级:本项目位于市中心区域,根据电力公司有

关文件要求及本项目的用电负荷估算值,确定本项目的市政供电电压等级为35KV。

3.2供电电源要求:根据用电负荷性质要求,高压电源应采用市政35KV双电源供电,以满足一类负荷供电要求。

4变配电系统方案:

4.1供电区域分析:项目功能主要分为地下车库、商业裙房、出租办公用房等,两栋塔楼出地面分为两个独立的建筑物。

4.2变电站设置:为增加地下一层商业预留面积,建议在地下二层(局部下沉地下三层)设置35KV/0.4KV变电站一座。设置变压器总装机容量约为9600KV A(每平方米的装机容量约为77V A/㎡),拟选用6x1600KV A干式变压器。两栋塔楼分别由两台1600KV A干式变压器供电,另外两台1600KV A干式变压器为地下室及设置于停车楼上的

直燃机空调一体机供电。变压器选用节能环保型干式变压器,选用低空载损耗产品,以降低日常运行损耗。

4.3自备电源设置:根据对上海、北京等地现有同档次写字楼的调研,考虑到本项目定位为金融类高档写字楼,建议在建筑物内预留备用柴油发电机房的土建条件,以提高写字楼应对高端客户需求的能力。建筑先期建设时,可不建设,不影响预留面积的使用。此柴油发电机组仅对高端客户的特别重要负荷提供备用电源。

4.4变电站设备造价:约¥920万元。

5能源管理系统建议:

考虑到大厦的节能运营及物业管理的科学量化,建议在变电站中低压配电系统中设置除照明干线以外的各低压出线电气参数测量及电量计量,并在出租办公区域各层设置分户用电计量电表,建立整个大厦完整的能源管理系统,实现用电计量分析及供电质量评估体系。

6照明系统方案:

6.1照明定位:鉴于大厦定位为5A甲级写字楼,根据对上海、北京等地现有同档次写字楼的调研,建议按高档办公楼照度标准设计照明设施,选用高效荧光灯具。推荐采用一体化灯具(灯具规格为600x600mm),规整天花,使建筑和机电设备配合相得益彰。(一体化灯具调研报告参见附件一)

6.2照度标准确定:按现行国家标准《建筑照明设计标准》

GB50034-2004执行,标准如下:

- 43 -

- 44 -

表6-1.主要房间照度设计标准表

6.3光源选择:

建议办公空间照明光源选用高效三基色荧光灯,一般场所采用节能型三基色荧光灯或节能灯光源,有装修要求的场所视装修要求商定。

6.4灯具选择:办公空间采用高效三基色ehf方型嵌入式一体化荧光灯。室外路灯照明灯具可以适当采用太阳能照明灯具,体现节能环保概念。一体化灯具的设计需各专业密切配合,应考虑各专业应用性,

在此强调设计与施工的协调配合的重要性,以免造成不必要浪费。

6.5照明控制方式:出租办公室的照明以就地开关控制为主,公共区域照明及应急照明采用集中控制。照明系统的集中控制可由BUS智能照明控制系统实现。BUS智能照明控制器可实现公共区域照明的定时控制开启,时间可根据不同季节、不同区域的使用要求编制到控制程序中。还可根据场景需求,编制不同控制程序。

6.6变配电所、电信机房、(消防)水泵房、弱电控制中心、消防电梯机房等机房设置事故应急照明。

6.7公共走道、楼梯间、商场、大堂出入口、前室、电梯厅等处设置疏散照明,采用双电源供电,并设EPS提供备用电源,应急电源工作时间不小于30分钟。

6.8在建筑物屋顶最高处及四角以及距地45米以上四角适当位置设置航空障碍灯。

7防雷保护、安全措施及接地系统方案:

7.1建筑物按二级防雷保护建筑物设置相应保护措施;

7.2建筑物按B级设置雷击电磁脉冲防护措施;

7.3低压配电系统接地型式采用TN-S系统。建筑物内设置总等电位

联结。

7.4强、弱电共用联合接地装置,要求接地电阻应不大于1欧姆。电梯机房、弱电控制中心、计算机网络机房、电讯机房等弱电设备用房的接地利用大楼统一接地装置,独立设引下线,实现一点接地。7.5利用建筑物结构基础做接地极,保障建筑物安全及降低工程投

- 45 -

- 46 -

资。

7.6在屋顶设置防直击雷的避雷带及避雷针(可根据需要),45m以上设置防侧击雷保护措施。

8漏电火灾报警系统方案

8.1设计目的:高层建筑发生火灾时人员疏散和灭火扑救都十分困难,对建筑物内人员生命安全和财产安全都构成极大威胁,因此早期消除火灾隐患,对防止火灾发生,确保大厦安全有着非常重要的意义。据调查数据显示,电气原因引起的火灾约占总火灾的40%左右,而配电系统设置漏电火灾报警装置可有效的检测、预报、避免电气火灾的发生,最大限度的保障用电安全。

8.2设计原则:以安全可靠、实用、经济、技术先进为主要原则。对整栋建筑物实施全面的保护。

8.3设计方案:出租办公、商业区域由于照明、插座回路数量多、分布广,存在诸多火灾隐患。建议在商业、出租办公区域各层总配电箱处设置火灾漏电探测器。同时在变电站各低压配电系统中设置干线火灾漏电探测器。

8.4系统造价估算:按600个探测单元估算系统造价约RMB 150万元。

9室外景观照明方案

9.1设计原则:在尊重原创的前提下,将照明设计重点放置在能够突出建筑特点的重点部位。

9.2设计思想:依据原创建筑设计对于建筑风格的定位,采取现代欧

式建筑照明手段,进行整体泛光照明设计。

9.3设计手段:充分运用各种功率、色温的灯具对于建筑进行泛光照明设计。

9.4具体方案说明:本方案将建筑分为三个层面予以照明表现;

一至三层巴洛克式方柱及四层浮雕图案。

一至三层使用250W 4200K金卤灯。

四层浮雕图案使用LED灯。

四层至十七层采取1000W 4200K金卤灯。

十七层至顶层使用250W 3000K钠灯。

9.5效果图见附图方案一。

9.6景观照明方案一系统造价估算:RMB 357万元

9.7景观照明方案比选参见附件二。

105A弱电系统概述

本项目定位为5A级甲级写字楼,本着建立现代化办公环境的原则,能够适应办公业务信息化应用的需求,具备高效办公环境的基础保障,满足对信息化管理需要,该项目按5A标准智能建筑进行设计。

5A是指楼宇自动化(Building Automation)、通信自动化(Commu nication Automation)、安防自动化(Safety Automation)、消防自动化(F ire Automation)、办公自动化(Office Automation);

按照智能系统5A标准,在5A的范畴下,智能系统的分类划分如下:

A.楼宇自动化Building Automation System

- 47 -

- 48 -

- 建筑设备监控系统(BMS)

- HV AC系统监控系统

- 给排水系统监控系统

- 电梯监视系统

- 变配电监控系统

- 照明监控系统

B.通信自动化Communication Automation System - 综合布线系统

- 无线综合覆盖系统

- 有线电视系统

- 卫星通讯系统

C.安防自动化Safety Automation System

- 视频安防监控系统

- 入侵报警系统

- 无线巡更系统

- 门禁系统

- 智能停车场管理系统

- 一卡通系统

D.消防自动化Fire Automation System

- 火灾自动报警及消防联动系统

- 背景音乐及紧急广播系统

- 漏电火灾报警系统(强电负责)

E .办公室自动化Office Automation System

- 电子信息显示系统

- 会议系统

- 多媒体信息查询系统

11火灾自动报警系统及联动系统

11.1概述:

火灾自动报警能及早发现和通报火情,防止和减少火灾危害,对保障人们的生命财产安全具有非常重要的意义,它将使火灾发生的可能性及由此造成的损失降至最低点。

当火灾发生时,探测器根据现场探测到的情况发出报警信号给该建筑的消防控制中心主机,或当人员发现火情后,通过手动报警按钮发出报警信号通知系统主机,系统主机收到信号后,对火警进行确认,及时发出联动控制指令。

消防广播系统起到通知人员,有序引导疏散的作用。

11.2需求分析:

11.2.1本项目为一类高层建筑,火灾报警系统设为一级保护对象。11.2.2本项目火灾自动报警系统的形式选择为控制中心报警系统。在地下一层设置消防(弱电)控制中心,设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备。

11.3为业主将来经营做充分考虑:

11.3.1在地库采用标准型探测器(即无地址),为业主节约资金。11.3.2在未确定的大空间内(主要是楼上将来要销售或出租的楼层),

- 49 -

- 50 -

采用智能型探测器(即有地址),使业主在将来的经营过程中,可完全满足用户进行房间隔断的需要,系统无需做改动;减少了业主和用户之间很大的麻烦。

11.3.3在设置回路时,充分考虑到将来用户房间隔断较多的需要,每回路地址编码总数预留15%~20%的冗余量,保证业主在将来的经营活动中,不会因回路点数不够而增加系统设备,减少了系统的整体投资。

11.4方案说明:

本工程火灾自动报警系统,系统形式为控制中心报警系统。本建筑属火自动报警系统一级保护对象。功能组成主要包括:火灾自动报警及联动控制系统、火灾应急广播系统和消防电话系统。具体配置如下。

11.4.1在地下层车库部位设置感温火灾探测器,其他有关部位设置感烟火灾探测器。

11.4.2在全楼各层公共走廊、主要出入口等公共场所设置火灾手动报警按钮和消防电话插孔,在消防电梯机房、消防泵房、变配电站、主要通风和空调机房等处设有消防专用电话分机,在消防中控室设有城市119消防报警专用电话。

11.4.3在全楼各层公共走廊、通道和公共厅堂等公共场所设有广播扬声器。广播控制主机设在消防控制室。背景音乐为分区广播,可随使用需求随意调整。

11.4.4通过设于消防控制中心的消防联动控制装置,在火灾时,可手

动或自动启动消防泵、喷洒泵、启动相关部位的防、排烟风机等相关的消防设备,控制非消防电梯迫降至首层停运;并可切除相关部位与消防无关的电源,打开相关层火灾事故广播,接通火灾应急照明和疏散指示灯,控制切除相关部位的空调设备供电,关闭相关部位防火阀。在消防控制室、消防控制中心可显示消防泵、喷洒泵、防排烟风机等消防设备和水流指示器、湿式报警阀、防排烟阀、消火栓按钮等设施的工作状态。

11.4.5本工程火灾自动报警系统全部消防报警和控制信号以总线方式传输。楼内消火栓按钮可控制远方启动消防泵,并在消防控制室显示消火栓按钮动作部位;重要消防设备在消防控制室设硬接线直起控制。

11.4.6楼内火灾自动报警设施采用双电源供电,消防中控设备应配套装设浮充式镍镉电池作为后备电源。火灾自动报警及联动系统线路采用ZR或NH导线,穿钢管保护,沿楼板、墙面暗敷,明敷时于钢管外皮涂防火涂料。

12综合布线系统

12.1概述:

综合布线系统是针对本项目计算机网络系统和电话系统的综合布线解决方案。是一套完整而标准的集成化、开放的传输分布系统,提供标准的信息插座和组合式卡接方式,以连接各种不同类型的设备终端。

综合布线系统设计采用星型结构,共分三级,进线管理间为设在

- 51 -

- 52 -

地下一层的电信进线机房;二级管理间为楼层分配线间;三级管理间为出租办公小业主自建网络设备间。水平线缆自每个信息点或集合点直接连至各楼层分配线间,通过数据语音主干线缆统一连至各楼配线间,最后通过大对数语音线缆和光纤连接数据网络机房。

12.2用户需求分析:

本项目要求技术先进、灵活以及模块化的完整布线系统,要求综合各个子系统,统一规划布线,实现系统优化,节省费用,提高系统与成本的有效性。

12.2.1要求水平布线可传输语音及1000Mbps速率以下数据,数据的使用范围包括1000Base-T以太网,100Base-T以太网,16Mbps令牌环网,ATMl55Mbps分布式数据接口。

12.2.2要求水平布线不会限制未来系统模式,能支持连接不同厂商、不同型号的电脑和电话通讯系统。

12.2.3要求主干电缆的传输速率达1000Mbps。

12.2.4符合高速LAN、TCP/IP、FDDI和A TM高速数据传输介质标准。

12.2.5采用EIA/TIA568B标准规定的连接硬件,建立能支持

1000Mbps的高速数据网络的系统。这样支持当前的Token-Ring、10Base-T和100Base-VG、100Base-T4、100base-TX、100Base-FX、ATM、1000Base-T及其它产品,也为未来的升级提供了方便。

12.2.6支持更高数据速率和完善的多媒体应用。

12.3设计方案

本项目实现百兆到桌面,千兆为主干的数据应用;并提供到位的语音布线服务,设立计算机局域网,实施后的综合布线系统将为用户提供实用的、灵活的、可扩展的模块化的介质通路。

在办公楼层考虑预留100mm高网络地板,为将来布线及地面插座提供所需的空间。

本项目按照1对数据语音点/10平米进行设计,整个数据系统干线采用50/125多模室内光纤作主干,水平采用6类布线,语音采用5类25对大对数电缆作主干敷设,水平采用6类布线。

13室内无线综合覆盖系统

13.1概述:

人类进入21世纪之后,信息技术在人们生产、生活中的作用日益突出。作为信息交流的一种重要方式,无线通信在世界范围内正发挥着日益重要的作用,而且其应用日益广泛。由此提出无线综合覆盖的概念,即“用一个宽带无线覆盖系统满足当今乃至可预见未来的各运营商对无线容量和技术的要求,以及服务于整个楼宇用户的各种类型的无线应用需求”。

13.2用户需求:

本建筑主体结构为全钢混结构建筑结构和设施,使无线信号强度将受到较大的衰减和反射,造成信号的极大衰减,室内信号强度很弱。因此设置无线信号增强系统解决手机通讯无盲区问题。

本项目为满足保安通讯的要求需设置无线对讲系统,在紧急或意外事件出现时可以及时对所有相关部门工作人员进行通讯调度和指

- 53 -

- 54 -

挥,实现高效、即时的处理,最大限度地减少了可能造成的损失。

结合本项目的特点,无线综合覆盖系统现阶段主要实现无线通讯、无线网络、无线对讲信号的综合覆盖。

13.3设计方案

建筑物内设置400MHz到2500MHz宽频无线全覆盖,可同时接入8+1路无线信号,采用无源分布系统对整栋大厦进行覆盖,绿色节能。

13.4系统造价估算:约RMB600-700万元。

13.5室内无线综合覆盖系统调研报告参见附件三。

14卫星通讯系统

14.1概述:卫星通信系统为满足金融单位对业务数据等信息实时、远程通信的需求。

14.2用户需求:本项目为金融类办公楼,对于高端金融客户有卫星通讯的需求。

14.3设计方案:建议本项目在其中一栋塔楼屋顶预留卫星通讯系统天线、室外单元设备安装的空间、天线基座、室外馈线引入的管道和通信机房的位置,以满足高端金融客户入驻的需求。

15有线电视系统

15.1概述:本项目有线电视信号源由有线电视网光纤引来,

并在地下一层有线电视机房进行光电转化,再通过分配一分支网络送至各楼层,系统选用860M邻频系统。

15.2设计方案:本系统主要接收有线电视网节目,在有线台全国联

网后频道增加至99套节目,在不改动传输系统设备及线路的情况下,即可将系统扩展到99个频道,充分满足未来发展的需要。

15.3点位布置:在裙房内大堂、商店、会议室设置有线电视插座,其他出租办公区域在弱电竖井作预留条件。

16广播系统

16.1概述:

背景音乐及紧急广播系统采用一套广播设备实现日常广播和紧急广播两种功能,平时播放背景音乐和日常广播,发生火灾时可根据消防系统提供的信号迅速切换到相应的楼层或区域进行紧急广播,引导人员疏散,而其他楼层继续正常广播。背景音乐与消防广播整体设计,既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑提供良好的娱乐、休闲环境,又为工作提供极佳的场所氛围。

16.2用户需求

本项目在首层大堂、商业、办公(陪音量控制)等区域提供平时播放背景音乐,火灾时播放紧急报警广播。在地下车库、机房以及相应公共走道只提供紧急广播。

发生火情时,相关楼层、相关防火区域,将进入火情通报紧急状态(首层火灾时,按通二层、首层及地下各层,地上其它层着火时,按通火灾层及其相邻层。紧急广播系统将通报火情并指导人员安全疏散。消防紧急广播优先级别最高,火情发生时,必须强行关闭背景音乐并播放与火警相关事宜。

- 55 -

- 56 -

16.3方案设计:

本项目设置一套背景音乐及紧急广播系统,系统设备包括矩阵控制器、功率放大器、呼叫站、多碟式镭射唱机、FM接收装置、固态录音播放机、输入输出控制器等;广播主机设于消防)控制中心。16.4广播扬声器设置:

根据本工程特点,其广播扬声器设置如下:

地下车库——紧急广播,采用功率为6W的号角扬声器。

设备用房——紧急广播,采用功率为6W的壁挂扬声器。

公共走道——紧急广播,采用3W吸项扬声器。

17会议系统(电视电话会议、音响扩音、同声传译)

17.1概述:

会议系统包括与多种通信协议相适应的视频会议电视系统;会议设备总控系统;会议发言、表决系统;多语种的会议同声传译系统;会议扩声系统;会议签到系统、会议照明控制系统和多媒体信息显示系统等。通过内部局域网,可以将计算机、电话机、录象机、收音机、CD、VCD、DVD、话筒、大屏幕投影、灯光控制、电子地图和电子白板等设备集成在一起。

17.2用户需求:本项目为出租性办公楼,甲级标准应能提供会议室功能房间。用于提供小型的商务会议和展示会场所。

17.3方案设计:

视频会议系统采用专用系统并自成体系,该系统允许用户在液晶屏幕或投影上显示计算机多媒体数据。在特定会议室可提供支持特定

远程会议功能的基础体系结构。音视频设备柜可集成到根据房间功能定制的家具中。通过网络能够访问存放在远程服务器上的媒体信息,可以用来进行教育或特别资讯的点播。

视频:会议室的前方有一个可电动控制的投影幕以及一个液晶显示屏。投影幕可用于置顶的投影仪或其它便携式的投影仪。液晶显示屏的节目源可以是手提电脑、卡式录像机或DVD视频源。每个地板盒里将提供两套端口,并将地板盒隐蔽放置于房间内,使其能够提供各种接口,以供手提电脑、麦克风、摄像机及其它便携设备使用。每个接口位置都可以被选择以展示计算机和视频图像。

音频:音视频设备柜中将包括一个本地音频分配系统,它将支持无线麦克风、回音消除、功率放大、其它音频源(VCR/DVD)的重放等。置于支架上的扬声器可提供本地的音频节目源。

控制:房间的控制性能仅限于设备的遥控,主要的功能是能够手动激活。在会议桌下和房间中不同位置设置各种嵌地式接线盒,每个盒里都能提供电源连接。在房间前面需要给电动幕布提供电源和支架。在音视频和视象会议设备附近应该放置电源接口和网络接口。18建筑设备监控系统(BMS)

18.1系统说明:

系统是本着现代大型建筑智能化的概念而建立的全方位、分布式的楼宇管理系统,通过多层次控制网络,对楼宇的不同机电系统进行监测及控制,监控范围包括空调冷热源、暖通风、给排水、供配电等专业设备。

- 57 -

- 58 -

系统由工作平台、网络控制器、直接数字控制器、传感器等组成,网络传输采用以太网。系统为分布智能系统,在总线通信网络失效时,各直接数字控制器(DDC)均能独自继续其正常运作。透过通信网络,各报告及状态数据传至工作站终端供存盘及操作员监控。

18.2系统各设备均由事故电源供电,工作站设有UPS不间断供电

单元,DDC采用就地供电,并有自备电池作后备供电。

18.3监控设备如下:

18.3.1制冷系统:

制冷系统设于停车楼屋顶,为一体化机组。一体化机组自设自动监控系统,系统根据冷负荷的需求及每天预先编排的程序对以上所述设备进行优化控制,并通过网关,将冷冻站的运行参数传送给楼宇自控系统。冷冻站自控系统通过度量冷冻水的总供/回水温度和回水流量,计算出空调系统的冷负荷,来决定冷水机组的启停组合及台数,以便达到最佳的节能状态。

18.3.2空调系统:

空调系统包括新风机组、空调机组、送风机、V A V末端机、排风机等。

18.3.3供电系统:

变配电系统设于地下二、三层,设备包括高压开关柜、变压器、低压开关柜,本系统在变电站值班室设置系统分控主机,对其进行监视。

本系统采用专业变配电监控能源管理系统所配套的智能仪表,高

压柜每条馈出回路设置一块智能仪表。通过总线与楼控主机连接,对主要回路进行监视。由强电负责在变配电室设置端子箱,待弱电进场后只需将弱电信号接至端子箱,从而减少强弱电施工分界不清的难题。

18.3.4照明系统:

对车库、大堂、公共走道、室外泛光、室外景观照明进行智能监控,BUS智能照明系统采用网关或OPC接入BMS。

18.3.5柴油发电机(预留):预留可扩展接口。

18.3.6给水系统:

给水系统的泵房及水池主要位于地下四层,设备包括生活水泵、生活水池及消防水池。

18.3.7排水系统:排水系统的设备包括排水泵、潜水泵。

19安全技术防范系统

19.1视频安防监控系统

19.1.1概述:

闭路电视监控及防盗报警系统是当代安全防范系统工程中一个必不可少的重要组成部分,它通过对出入口、电梯轿厢、通道等重要公共区域和进行监视及布防控制,可以直观地掌握现场情况和记录事件事实,及时发现并避免可能发生的突发事件,为大楼的安全和管理提供事实依据。

19.1.2需求分析:

本项目主要为金融类及商业服务,人员多而复杂,因此本项目的

- 59 -

2020年物联网行业分析报告

2020年物联网行业分 析报告 2020年8月

目录 一、5G成为物联网核心催化剂 (6) 1、5G时代最大特征是万物互联 (6) 2、运营商重视物联网发展,三大运营商物联网连接数持续高增长 (6) 3、5G建设全面提速,行业应用加速落地,物联网迎来加速发展期 (7) 4、作为新兴行业,物联网市场规模得到快速发展 (8) (1)连接数量 (8) (2)市场规模 (9) 二、产业物联网成为新时期物联网发展的核心 (9) 1、政策因素在生产性领域和智慧城市建设上效果显著 (9) 2、5G会对物联网产生本质催化 (10) 三、芯片成为物联网连接根基 (12) 四、物联网模组有望迎来发展机遇,格局向头部集中 (14) 1、无线通信模组是物联网感知层与网络层的重要连接枢纽 (14) 2、通信模组分为蜂窝类模组和非蜂窝模组 (15) 3、整个物联网模组的产业链格局:规模优势+渠道优势提供行业护城河 (16) 五、相关企业 (19) 1、移远通信 (19) 2、广和通 (20) 3、汉威科技 (20) 4、移为通信 (21) 5、威胜信息 (21) 6、高新兴 (21) 7、美格智能 (21) 7、浩云科技 (22) 六、主要风险 (22)

1、贸易摩擦带来的芯片原材料供应风险 (22) 2、产品技术升级的风险 (22) 3、行业发展不及预期 (22)

物联网市场高度景气,带动行业增长迅速。作为新兴行业,物联网市场规模得到快速发展。(1)连接数量,根据爱立信的统计,物联网连接数将3倍于移动互联网的增速,其中局域网链CAGR约18%,广域网产业链(包括蜂窝和LPWA)CAGR约26%。(2)据Gartner 预测,物联网终端市场规模将达到2.93万亿美元,保持年均25-30%的高速增长。 5G等基础设施的完善是物联网发展质变的根基。5G定义了三大场景:大带宽、广连接、低延时。5G网络覆盖不断加速,对于更多物联网场景的孵化意义重大,包括公用事业、车联网、自动驾驶、工业控制等,2G/3G/4G网络对于物联网没有直接的催化,是基于人与人之间沟通的基础设施。而5G网络是第一次面向产业的信息端基础设施升级。物联网的爆发始于5G。 物联网成为新的经济引擎。以互联网、智能终端为载体的信息革命带来了上一轮经济的爆发,催生了苹果/亚马逊/谷歌,阿里/腾讯等商业巨头。而在5G时代刚起步的当下,物联网连接数10倍于互联网的背景下,对于运营商、芯片厂商、中游制造厂商、下游应用平台厂商都迎来一轮新的契机。 物联网作为5G应用的核心赛道,有望在5G/IDC的基础设施之上,开启新篇章。基础设施的建设给物联网应用的孵化提供了土壤,物联网的推进促进了基础设施的升级。 5G的投资节奏逐步进入第三个阶段—规模建网之后,寻找5G落地带来的流量增长和应用落地的投资机会。

数据分析系统

电子商务公司网站分析几大模块 电子商务火热,客观上也让网站分析的需求激增,无论是出于何种目的,例如希望获得更多潜在客户,或是希望压缩成本,又或是希望提升用户体验,业务需求 一.业务需求: 1. 市场推广方式是否有效,以及能否进一步提效; 2. 访问网站的用户是否是目标用户,哪种渠道获取的用户更有价值(跟第一个需求有交集也有不同); 3. 用户对网站的感觉是好还是不好,除了商品本身之外的哪些因素影响用户的感觉; 4. 除了撒谎外,什么样的商业手段能够帮助说服客户购买; 5. 从什么地方能够进一步节约成本; 6. 新的市场机会在哪里,哪些未上架的商品能够带来新的收入增长。2.网站分析实施 1. 网站URL的结构和格式 2. 流量来源的标记 3. 端到端的ROI监测实施 4. 每个页面都正确置入了监测代码吗 三. 在线营销 1. SEO的效果衡量 2. SEM和硬广的效果衡量 3. EDM营销效果衡量 4. 所有营销方式的综合分析 4.网站上的影响、说服和转化 预置的影响点和说服点的评估 2. 识别潜在的影响点和说服点 3. 购物车和支付环节仍然是重中之重

五.访问者与网站的互动参与 访问者互动行为研究包括: (1)内部搜索分析; (2)新访问者所占的比例、数量趋势和来源; (3)旧访问者的访问数量趋势、比例和来源; (4)访问频次和访问间隔时间; (5)访问路径模式 商品研究包括: (1)关注和购买模型; (2)询价和购买模型;访问者来询价,还是来购买,在具体行为上是有区别的。 (3)内部搜索分析 其他重要的关联因素: 狭义的网站分析领域: 地域细分的销售额、访问者和商品关注情况; 客户端情况;例如操作系统,浏览器软件,带宽,访问网站的速度等等; 广义的网站分析领域: 网站分析测试:A/B测试和多变量测试 用户可用性测试; 调研; 用户人群属性研究; 站内IWOM分析; 站外IWOM分析 1. 市场推广方式是否有效,以及能否进一步提效; 网站分析能够全面衡量效果,并据此提效 2. 访问网站的用户是否是目标用户,哪种渠道获取的用户更有价值 3. 用户对网站的感觉是好还是不好,除了商品本身之外的哪些因素影响

电气专业调研报告【参考模板】

电气自动化设备安装与维修专业 企业人才需求调研报告 电气自动化设备安装与维修专业 二零一四年九月 电气自动化设备安装与维修专业 企业人才需求调研报告 摘要 为了解当地及周边地区企业对电气自动化设备安装与维修专业技能型人才规格和数量的需求,掌握电气自动化设备安装与维修专业毕业生就业现状和职业发展情况,实现技能型人才培养和行业需求对接,保证人才培养质量,服务产业升级发展,特开展电气自动化设备安装与维修专业人才需求及毕业生就业调查。 调查对象:一是中等职业学校电气自动化设备安装与维修专业毕业生可能服务的相关行业企业;二是我校电气自动化设备安装与维修专业毕业生;三是行业从业人员。 调查目的:一方面为了了解企业对电气自动化设备安装与维修专业的需求数量、规格要求以及招聘途径、内部人才培养途径以及与学校合作意向等问题;另一方面为了摸清毕业生的就业情况、薪金水平、岗位职责、职业生涯发展情况等。 由于调查范围较广,本调查采用组织教师下企业实地调研,与企

业部门领导、工程技术人员、一线职工及本专业毕业生进行座谈、讨论,企业现状参观,现场提问并发放调研表及调研问卷。 通过对调查问卷的汇总和分析,得出了调研结论,为电气自动化设备安装与维修专业课程设置和人才培养模式改革提供了坚实的基础。 引言 为深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步提升学校服务经济发展方式转变,产业结构调整升级能力,把握我校电气自动化设备安装与维修专业服务区域对技能人才的需求,特开展此次电气自动化设备安装与维修专业技能型人才调查。 为了解本地及周边地区对电气自动化设备安装与维修专业人才需求的情况以及本校毕业生就业情况,我校组织了教师调研小组,深入本地区多家企业,采用问卷、走(信)访和座谈的形式开展企业人才需求和毕业生跟踪调查,进行了广泛、深入的社会调研,取得了大量第一手资料,并对调查结果进行了分析汇总。 一、调研背景及目的 (一)调研背景 有资料显示,当今世界发达国家,技能劳动者队伍呈“橄榄型”结构,即初级工占15%以下,中级工占50%左右,高级工达35%以上。而截止到2011年底,河南省技术工人中高级工以上约占技术工人总

系统和数据分析显示管理系统

第二课显示管理系统 一、显示管理系统窗口 1.显示管理系统(Display Manager)三个主要窗口: ●PROGRAM EDITOR窗口:提供一个编写SAS程序的文本 编缉器 ●LOG窗口:显示有关程序运行的信息 ●OUTPUT窗口:显示程序运算结果的输出 2.显示管理系统的常用窗口 ●KEYS 查看及改变功能键的设置 ●LIBNAME 查看已经存在的SAS数据库 ●DIR 查看某个SAS数据库的内容 ●VAR 查看SAS数据集的有关信息 ●OPTIONS 查看及改变SAS的系统设置 假设我们准备自定义F12功能键为OPTIONS命令,打开KEYS窗口后在F12的右边的空白区键入OPTIONS,完毕之后在命令框中键入END命令退出KEYS窗口。 二、显示管理系统命令 1.显示管理系统命令的发布 有四种命令的发布方式都可达到相同结果。 ●在命令框中直接键入命令 ●按功能键 ●使用下拉式菜单 ●使用工具栏 例如,我们要增加一个OUTPUT窗口,相应地四种操作如下: ●命令框中直接键入OUTPUT和Enter ●功能键F7 ●Window/Output ●Options / Edit tools ①Add按钮选择Tool,新增了一个空白按钮 ②Command命令框中输入:OUTPUT;Help Text命令框中输入:Add new button create by DZX;Tip Text命令框中输入:Output。

③再单击Browse命令挑选一个合适的按钮。 ④单击Move Dn按钮将OUTPUT按钮移动到最后Help按钮之后。 ⑤单击Add按钮选择Separator,使Help按钮和新增OUTPUT命令按钮 之间有一个空白的分组间隙。 ⑥单击Save按钮。 2.文本编辑行命令 文本编辑行命令的主要作用是为在PROGRAM EDITOR窗口方便和高效地输入和修改SAS程序提供一组编辑命令。文本编辑行命令可归为两个子类: ●命令行命令——在命令框中输入NUMS命令 ●行命令——在行号上键入执行指定功能的字母来完成编辑功能 例如,我们在PROGRAM EDITOR窗口中的第一行到第三行输入假设的数据和程序:“Data and program line one ”,“Data and program line two”,“Data and program line three”。 若想在第1行与第2行之间插入空行: ●在第1行的行号前键入i(或I,或i1、I1) ●若想保存和调入程序: ●在命令框中键入:FILE "D:\SAS\ABC02.SAS" ●先把光标定位到指定某行,再在命令框中键入:INCLUDE "D:\SAS\ABC02.SAS" 三、SAS系统的几组重要命令 1.向SAS系统寻求帮助命令 ●F1键和F2键提供信息相当于简明的SAS使用手册 2.显示管理系统命令框常用命令 类型命令描述 显示管理命令BYE 退出SAS CLEAR [window-name] 清除指定的窗口中的内容 END 退出当前窗口 FILE "filename" 存储到指定文件 HELP 帮助 INCLUDE "filename" 引入指定文件 KEYS 进入KEYS窗口 LIBNAME 确认SAS数据库的内容 LOG 进入LOG窗口 NUMS 打开和关闭文本编辑器的数字区OPTIONS 进入OPTIONS窗口 OUTPUT 进入OUTPUT窗口

电气运行状况分析报告

2*35000Nm3/h空分装置电气专业设备 运行状况分析报告 一、电气专业主要设备: 10KV配电系统装置两套,由33面杭州杭开电气有限公司的KYN28-12开关柜组成,配SIEMENS保护装置、SIEMENS真空断路器、大连互感器等。10KV高压无功集中补偿装置两套,补偿容量为2*7800KVar,由14面深圳三和电力科技有限公司的高压柜组成,配大连第二互感器生产的CKSC-72(144、108)/11-6串联电抗器、Hertz SKE5-064-400I(300I)并联电容器等。宁变电力设备有限公司的SCB10-2000/10 干式变压器4台、QOSG-78000/10干式起动自耦变压器2台。低压配电系统装置两套,由24面杭州杭开电气有限公司的GCS抽屉柜组成,配SIEMENS断路器、ABB接触器等。苏州友明科技有限公司的加热器调功柜四面,直流系统装置一套。Schneider变频柜9面。SIEMENS 15100KW 1TV1-749-8AE02-Z型10KV电机2台。SIEMENS 2500KW 1RN4 560-2HE80-Z型10KV电机2台。ABB 2700KW AMI 560L2L BSH型10KV电机2台。佳木斯560KW YKK500-6型10KV电机3台。低压电机约52台,有进口的也有国产的。20KW备用柴油发电机1台。二、安全生产情况 从2013年6月中旬送电至今,除了2014年8月16日10KV进线2132穿墙套管暴雨时放电,金川操作人员误操作使2129进线失电,1#空分设备停车(2#空分设备未运行);2014年9月16日10KV进线2129、2132穿墙套管台风暴雨时炸裂,1#空分设备停车(2#空分设备未运行);2014年4月11日后1#增压机电机差动隔时日动作停部分设备五次,但没影响给金川供

无线路由器分析及市场调研报告分析

计算机网络基础与应用 学校:广东农工商职业技术学院 系别:机电系 专业班级:14级物联网应用技术1班 实验项目:无线路由器 指导老师:姚曙光 报告人:余桥武(20143328129) 周浩荣(20143328103) 吴启生(20143328122) 报告时间:2016年12月03日

目录 第一章无线路由器的概要 (3) 1.1 简介 (3) 1.2 接入方式 (5) 1.3 工作原理 (5) 1.4 硬件描述 (6) 1.4.1 正面板 (6) 1.4.2 背面板 (6) 1.4.3 天线 (7) 1.5 设置方法 (8) 1.5.2 设置界面 (9) 第二章无线路由器的市场调研 (11) 4.1 发展概述 (11) 4.2 品牌结构分析 (11) 4.2.1 品牌结构分析 (11) 4.2.2 季度品牌关注比例分析 (12) 4.2.3 前五品牌关注走势对比分析 (13) 4.3 产品结构分析 (13) 4.3.1 在售产品数量走势 (14) 4.3.2 前十款产品排名 (15) 4.3.3 天线产品渐成主流 (16) 4.4 价格分布分析 (16) 4.5 市场盘点及预测 (17) 4.5 如何选购 (18) 第三章无线路由器的联网方式 (18) 3.1 接入端联网 (18) 3.1.1 ADSL (18) 3.1.2 小区宽带(光钎) (19) 3.1.3 有线通 (19) 3.1.4 电力上网 (19) 3.1.5 无线上网 (20) 3.2 上网选择方式 (20) 3.2.1 宽带拨号 (20) 3.2.2 动态IP (21) 3.2.3 静态IP (22) 3.2.4 注意事项 (22) 3.3 宽带运行商 (23) 3.4 三大运营商所占市场份额 (23) 3.4.1 中国移动 (23) 3.4.2 中国电信 (24) 3.4.3 中国联通 (24)

电力设备行业分析报告

电力设备行业分析报告 财达证券研发中心 卢文静 电力设备行业大体包括发电设备、输变电一次设备、二次设备、电力环保等四个子行业。电力设备作为资金和技术密集型行业,其品种优势和综合实力是决定企业市场竞争力的重要因素。电力设备行业的发展以电力工业为依托,电力投资的规模和方向直接影响电力设备行业的发展。 受益于电力投资的不断增长,电力设备企业近几年景气度稳步走高,尤其是电网设备。我国要实现电源与电网的平衡,必须提高电网的输配电能力,使之能与电源规模相匹配。根据对未来五年的装机增长预测,电网的变电容量年增长率将达23%,国家电网公司和南方电网公司“十一五”建设规划也证实了这一增长幅度。 一、电站设备公司分化明显 国内大型发电设备市场日前由东方电气集团(含东方电机和东方锅炉)、上海电气集团和哈尔滨电气集团三家垄断,形成垄断竞争的市场格局。由于成本和政策保护等原因,国际发电机制造商在我国市场中的份额并不大。核电设备门槛更高,上电和东电分占国产核岛设备45%的份额。汽轮机加工工艺难,材料要求严,技术较高,国内能生产合格的电站用汽轮机的只有10家公司。 目前国家继续对电力建设投资进行宏观调控,但调控的方向主要是耗能高,效率低的中小火电机组,水电、核电和大型火电机组则并不在严格调控之列。尤其是大型发电设备企业,技术实力比较强,竞争压力小,利润率较高。其中东方电机(600875)、杭汽轮B(200771)的行业竞争力和未来前景最为看好。而华光股份(600475)、武锅B(200770)面向中小发电企业,未来面临宏观调控和订单取消的风险。 前几年电站设备企业持续保持了良好的经营状况。东方电气今年由于地震的巨大损失业绩明显下滑,但去年以前一直保持高增长。杭汽轮B在国内工业驱动汽轮机市场拥有80%的市场份额,占据垄断地位,因此公司依然能够保持较高的利润率。虽然上述公司在2008年新接订单都有所下降,但这属于在长期增长过程的短期波动,并不能改变这些公司长期的平稳增长趋势。 二、输变电设备竞争日趋激烈 我国电力建设的传统是重发电,轻输配电,骨干网架结构较为薄弱,形成了很大程度上的“窝电”现象。预计今后几年国家加强城乡电网建设和改造,推进全国联网,积极发展特高压电网将是电力建设的重要方向和目标。 "十一五"期间,国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万公里、变电容量3亿千伏安。南方电网将规划建成投产500千伏交流线路15651千米,变电容量6175万千伏安;建成投产500千伏直流线路1225千米,输电规模300万千瓦;建成投产800千伏直流线路1438千米,输电规模 500万千瓦。我国未来5年主干网建设规模大幅增加。很显然万

2020年物联网行业分析调研报告

2020年物联网行业分析 调研报告 2019年12月

目录 1. 物联网行业概况及市场分析 (5) 1.1 物联网市场规模分析 (5) 1.2 中国物联网行业市场驱动因素分析 (5) 1.3 物联网行业结构分析 (5) 1.4 物联网行业PEST分析 (6) 1.5 物联网行业特征分析 (8) 1.6 物联网行业国内外对比分析 (9) 2. 物联网行业存在的问题分析 (11) 2.1 政策体系不健全 (11) 2.2 基础工作薄弱 (11) 2.3 地方认识不足,激励作用有限 (11) 2.4 产业结构调整进展缓慢 (11) 2.5 技术相对落后 (12) 2.6 隐私安全问题 (12) 2.7 与用户的互动需不断增强 (13) 2.8 管理效率低 (13) 2.9 盈利点单一 (14) 2.10 过于依赖政府,缺乏主观能动性 (15) 2.11 法律风险 (15) 2.12 供给不足,产业化程度较低 (15) 2.13 人才问题 (15)

3. 物联网行业政策环境 (17) 3.1 行业政策体系趋于完善 (17) 3.2 一级市场火热,国内专利不断攀升 (17) 3.3 “十三五”期间物联网建设取得显著业绩 (18) 4. 物联网产业发展前景 (19) 4.1 中国物联网行业市场规模前景预测 (19) 4.2 物联网进入大面积推广应用阶段 (19) 4.3 政策将会持续利好行业发展 (19) 4.4 细分化产品将会最具优势 (20) 4.5 物联网产业与互联网等产业融合发展机遇 (20) 4.6 物联网人才培养市场大、国际合作前景广阔 (21) 4.7 巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著 (22) 4.8 建设上升空间较大,需不断注入活力 (22) 4.9 行业发展需突破创新瓶颈 (23) 5. 物联网行业发展趋势 (24) 5.1 宏观机制升级 (24) 5.2 服务模式多元化 (24) 5.3 新的价格战将不可避免 (24) 5.4 社会化特征增强 (24) 5.5 信息化实施力度加大 (25) 5.6 生态化建设进一步开放 (25)

全景数据分析系统在SCADA系统中的应用

收稿日期:2008-05-04 作者简介:杨立波(1975-),男,工程师,主要从事调度自动化系统应用开发及维护。 全景数据分析系统在SCA DA 系统中的应用 Application of Full Scenario Data Analysis System in SCADA System 杨立波,杨玉瑞 (河北省电力公司,石家庄 050021) 摘要:介绍了河北省南部电网SCA DA 系统中全景数据记录分析系统的开发应用情况,详细阐述了全景数据分析系统在全景数据记录、全景数据回放、全景数据展现过程中所采用的压缩算法、存储算法、数据记录、数据反演等技术细节,并分析了该系统的应用效果,对其他SCAD A 系统相似功能的设计和实现有借鉴作用。 关键词:SCAD A 系统;全景数据;事故追忆;P DR Abstract :T his paper intro duce s the deve lopment and applica -tion o f the F ull Scena rio Data A nalysis Sy stem in the SCADA sy stem of H ebei South N etw ork ,and describes many de tails of the de sign and develo pment about full Scenario data r e -co rding ,data reg ene rating and data representation ,such a s the com pr ess algo rithm ,storag e method and file fo rmat .It is ho ped that ca n pro vide useful reference to the o ther SCADA sy stem structur es desig n and implement . Key words :SCA DA sy stem ;full scenario data ;po st disturb -ance review ;PD R 中图分类号:TM 734文献标志码:B 文章编号:1001-9898(2008)05-0015-03 河北省南部电网(简称“河北南网”)SCADA 系 统是2001年7月从加拿大SNC 公司引进的第三代能量控制系统。系统的事故追忆功能延用了传统的设计思想,完全依赖开关变位和总事故信号的触发,记录可靠性较差,数据断面记录间隔为2~10s ,仅能保存时长为5min 的事故,无法记录和再现较长时间的电网运行状况。随着电网规模的不断扩大和电网调度运行工作日益精细化,原有的PDR 功能已经不能满足需求,因此在SCADA 系统中自主开发了全景数据分析系统取代了原有事故追忆功能,并取得了良好的效果。 1 系统结构 全景数据分析系统是对SCADA 系统原有PDR 功能的改进、提高和创新,系统分为数据记录、 数据回放、数据展现3个主要部分。数据记录模块 位于SCADA 系统内,根据SCADA 采集节点发布的数据变化信息生成数据文件,并通过安全装置将数据文件传递到信息管理大区的全景数据文件FTP 服务器上,供数据回放和展现模块使用。数据回放是利用全景数据文件将电网当时的运行数据加载到内存中,实现快速的数据检索,断面保存,故障辨识等功能;数据展现是系统的人机界面部分,充分利用图表、曲线、列表、厂站单线图等形式将全景数据进行展现、分析和比对。系统结构示意见图1 。 图1 系统结构示意 2 系统功能的实现 2.1 全景数据记录 全景数据记录是系统的核心部分,负责对SCADA 系统中的实时数据进行采集、解码、压缩和记录。全景数据记录模块充分利用了SCADA 系统的编程环境和接口,实现了双机进程级的热备用和数据的同步;通过对压缩算法和文件读写方式的优化,使该模块进程仅占用1%~2%的CPU 负载,对原有的功能没有任何不利影响;通过配置独立磁盘和循环队列算法的文件存储模式,数据记录系统能够存储28天的全景数据文件,超过存储期限的数据通过安全装置传输到信息管理大区的文件备份系统长期保存。 · 15·

健康饮食电器行业分析报告文案

健康饮食电器行业 分析报告

目录 一、小家电商:渠道品牌是基础,跑道效率是动力 (4) 1、小家电企业≠小企业,渠道、品牌和创新能力是壁垒 (4) (1)规模决定渠道广度,形成天然壁垒 (4) (2)购买力提升,品牌消费成为主流 (5) (3)技术不是壁垒,技术创新能力才是壁垒 (6) 2、大家电商是竞争者,不是终结者 (7) (1)长期来看,大家电商渠道、品牌优势不明显 (7) (2)短期来看,美的战略转型为小家电商创造了增长空间 (8) 3、小家电企业增长要素:赛道、效率和复制能力 (8) (1)导入期和成长期产品增长看赛道 (9) (2)成熟期公司盈利增长靠功提升和外延扩能力 (9) 二、行业标杆分析:九阳股份 (10) 1、九阳股份:健康饮食电器专家 (10) 2、产品线日益丰富,消除依赖单一产品的风险 (13) (1)豆浆机遇增长瓶颈,市场份额逆势扩 (13) (2)多种产品发力,平滑豆浆机下降影响 (17) (3)净水器业务前景广阔 (19) 1)通过合资公司进入净水器市场 (19) 2)水质问题催生净水器市场 (19) 3)市场格局不稳定,健康品牌形象是关键 (21) 3、销售渠道稳定,线上渠道兴起短期对公司有正面影响 (22) 4、盈利预测:收入企稳,毛利率有望小幅上升 (25) (1)运营效率高,资产减值风险小 (25) (2)原材料无价格压力,毛利率水平有望小幅上升 (25) (3)销售收入将逐步企稳,继续弱市扩步伐 (26) (4)费用率季度波动较大,2012年一季度下滑迹象明显 (28)

三、风险因素 (29)

一、小家电商:渠道品牌是基础,跑道效率是动力 1、小家电企业≠小企业,渠道、品牌和创新能力是壁垒 由于产品单体小、单价低而且仿制较容易,市场对小家电企业存在一定程度上的误解,认为小家电企业规模小,竞争力不足,缺乏护城河。但是通过深入分析,我们认为小家电企业并不是小企业,而其规模上的优势形成的渠道壁垒是行业大公司的最重要壁垒。同时品牌消费的兴盛对新进入者和规模较小的公司扩形成压力。另外,虽然小家电技术门槛不高,但是技术创新能力带来的产品更新换代能力是龙头公司领先于行业其他公司的主要竞争力。 (1)规模决定渠道广度,形成天然壁垒 小家电行业渠道壁垒其实是企业规模造成的壁垒。 从营业收入和市值两个维度来衡量上市公司规模,不难发现,以泊尔、九阳股份和日出为代表的小家电企业规模排名靠前。根据2011年年报数据和2012年7月上市公司市场公开数据,泊尔营业收入在2400多家A股上市公司中排名前15%,市值排名前20%。

电气缺陷分析报告报告材料

201X 年0X 月新厂设备缺陷统计 分析考核报告(电气) 一、缺陷情况: 1、缺陷数量(环比比上月,同比比去年同期) 6月份(201X 年5月26日0:00至201X 年6月25日24:00)本专业共计发生缺陷20条、环比增加11条,已消除19条、环比增加10条,消缺率95%、环比减少5%。 其中一类缺陷0条、环比增加或减少0条,二类缺陷0条、环比增加或减少0条,三类缺陷1条、环比增加0条,四类缺陷0条、环比增加或减少0条,设备异常19条、环比增加11条。 本专业三类及以上发生缺陷1条、环比增加0条,已消除1条、环比增加0条,消缺率100%、环比上升0%。 其中一类缺陷0条、环比增加或减少0条,二类缺陷0条、环比增加或减少0条,三类缺陷1条、环比增加0条。 今年本专业累计缺陷共计发生70条、环比减少32条,已消除68条、环比减少27条,消缺率97.14%、环比减少0.84%。 其中一类缺陷0条、环比增加或减少0条,二类缺陷0条、环比增加或减少0条,三类缺陷7条、环比减少9条,四类缺陷0条、环比减少2条,设备异常63条、环比减少32条。 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 发生 消除 遗留 20 19 1 发生 消除 遗留

2、重复性缺陷 无 3、台均缺陷 超过全厂台均缺陷?原因?未超出 三类及以上台均缺陷为0.2条/台,环比增加0条/台。本专业的缺陷发生数量是否超过全厂台均缺陷?原因?未超出 4、专业缺陷数量 本月缺陷20条,占全厂99条缺陷总数量的比例分别为20.2%。 三类及以上缺陷为1条,占全厂三类及以上缺陷16条总数量的比例分别为 6.2%。 二、原因分析 1、缺陷总数方面 五类缺陷总数环比增加11条,原因是二拖一机组检修结束,大量设备投运,缺陷相应增加。 三类及以上缺陷总数环比增加0条,原因是3号机除铁过滤器旁路电动门不动作,全关后门沉关不动,门过力矩。 2、重复性缺陷方面 无

产品调查报告4篇

(一)调研背景 当今市场竞争日益激烈,无线路由器市场更是硝烟四起,为了把握无线路由器的市场情况,也为了企业能够更好的作出经营策略,推出新产品,必须对无线路由器市场进行调研,形成对企业具有参考价值意义的数据。 (二) 调研方法和时间本调查采用了典型调查的方法,抽出了对深圳无线路由器市场具有影响力 的2大地区:宝安赛格电子城和深圳华强北电子城。在调查过程中,综合实用了观察法,询问法,以获取更多有用的资料,时间:3月2 号、29号。 (三)调研目的:寻找新产品的市场切入点,为新产品的研发做准备。 (四)调查情况 (1)深圳无线路由器品牌总体状况:品牌众多,主要有: - ,d- ,磊 科, - , a ,斐讯,腾达,飞鱼星, ,, - ,思科等。端品牌主要以水星,迅捷,腾达为主,中端以磊科,件,d- 为主,企业级路由器飞鱼星,思科较多。市场占有率 33%,d- 12%, (2)路由器竞争特点: 路由器消费需求特点:深圳地区近几年时间,家用2台电脑增多,一 些中小企业由于步线麻烦,扩大了对无线路由器市场的要求。路由器也从之前上千到现在几百甚至是几十元的价格,普通消费者对路由器的质量要求越来越高,对价格要求也越来越低,高档消费者则对路由器的稳定性和功能要求较高。 路由器销售渠道的特点:一般一个品牌在一个电脑城有一个代理商,然后代理商在分销给电脑城的零售商,卖路由器的一般集中到电脑城,而且专卖店较少,都是和一些数码等产品参杂在买,也有些在一些品牌电脑专卖店里有铺货,在卖电脑的时候方便把路由器推销出去。店最近几年也开始红火,问了一些年轻消费者,他们钟情于络购物,在上方便对各式各样的路由器进行对比。 路由器销售理念的特点:各大品牌路由器销售理念都不一样,以其知名度和性价比吸引顾客:如,d- 。以专业性吸引顾客:如飞鱼星专注上行为控制,磊科以防蹭为主打 路由器品牌广告策略的特点:广告从之前传统的报纸杂志、户外广告、广播电视等向互联广告转移。在电脑城很少看到路由器的广告宣传,但在一些行业站上,像太平洋电脑、中关村在线、泡泡等各大厂商都相继在上面宣传。(见附录) (3)主要竞争对手分析 《铺货量大,广告力度不大,产品线主要以家庭低端用户为主,主要品牌有:,水星,

电气类专业调研报告

电气类专业调研报告内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

汽车学院毕业生社会实践报告 题目:各种企业对电气工程及自动化的人才的需求 为了适应经济建设的发展,满足社会对电气自动化专业类高等职业技术人才的需求,进一步推动高等职业教育体制改革,把电气自动化专业办成精品专业、特色专业,加快了电气自动化专业的建设步伐,汽车学院按照教育部关于大力发展职业教育的有关文件精神,制定了切实可行的专业人才培养方案和措施。作为一名电气专业的大学生,我利用假期深入走访周边企业,了解企业的生产情况、人才需求状况等,现将调研情况报告如下: 一、电气自动化技术专业的社会需求 1.电气自动化技术专业人才需求的社会背景电气自动化技术是电气控制领域的一门重要学科,其由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关,发展非常迅速,现在也比较成熟。已经成为高新技术产业的重要组成部分,广泛应用于工业、农业、国防等领域,在国民经济中发挥着越来越重要的作用。自动控制理论和电力系统是电气自动化专业的基础,电力电子技术、控制技术则为其主要技术手段,同时也包含了系统分析、系统设计、系统开发以及系统管理与决策等研究领域。该专业还有一些特点,就是强弱电结合、电工电子技术相结合、软件与硬件相结合,具有交叉学科的性质,电力、电子、控制、计算机多学科综合,使本专业毕业生具有较强的适应能力,是“宽口径”专业。 2. 临沂市及周边城市的电气自动化专业人才需求现状从专业技术层面看,电气类专业的技术发展迅猛,电气控制装置向系列化、模块化、标准化方向发展。机电一体化的设备日趋增多,高新技术的发展需求更多的电气自动化技术专业的学生。经市场调研,电气自动化技术方面的人才市场有着相当大的潜力,技

关于物联网行业调研报告

平顶山工业职业技术学院行业调研报告 姓名:若虚 班级:物联网一班 学号:000 2016年12月24日

行业调研报告 一、前言 随着科技发展,社会交流的加深,通信行业在市场的需求下不断蓬勃发展,而通信设备以运营商为核心,推进行业发展。互联网产业发展,成为社会不可缺的生产和交易平台,带动的一系列的产业如电子商务通信设备制造的同时也对在高速泛在的信息网络提出更高的要求。 4G牌照的发放,国家带宽战略的确定,5G的到来,物联网技术的发展都给通信市场带来了利好消息,通信行业发展机遇被业界所看好。预计整个通信产业的市场规模继续扩大,包括设备制造商,工程商,软件商,运营商等均有获得机会和机遇。未来,将会有更多的服务商进入通信行业,而通信行业市场因此更加活跃,更加激烈。 二调查的问题和答案 1.行业现状 硬件测试工程师大专以上学历起薪大多在3000至4000元,在工作一两年后可以获得加薪,从20%至50%不等。具有4年以上经验,收入则可翻倍,达到1万元左右。软件测试工程师出现严重短缺的现象是与我国信息产业的发展紧密联系的。信息产业作为我国的支柱产业,对其他各行业所起到的促进作用不可估量。比如说随着电子商务的发展,对中国石化等企业产生了巨大的推动作用,产业经济大幅度

攀升。而信息产业的核心就是软件技术,滞后的软件技术是不可能产生先进的信息产业的。而软件的产业化,主要表现在对软件质量的控制上。随着我国IT行业的发展,产品的质量控制与质量管理将成为企业生存与发展的核心,而能够把质量带动起来的就是软件测试。从软件、硬件到系统集成,几乎每个中大型IT企业的产品在发布前都需要大量的质量控制、测试和文档工作。 2.典型企业 中兴通讯有限公司 3.典型岗位 硬件测试工程师 4.工作内容 职责一: 参与和协助标准化工程师完成产品测试标准的确定工作,并执行工作任务: 1、收集和整理国家相关测试标准 2、结合本企业实际,协助工程司制定本企业的产品标准 3、在测试执行过程中,严格贯穿执行产品标准要求 4、在测试过程中发现的问题或者存在的不足,及时反馈给标准化工程师进行标准的调整和修订 职责二

电器行业年分析报告

电器行业年分析报告 Revised by Petrel at 2021

2003年空调业渠道策略分析 广东,历来是空调商家必争之地,这里的空调销量占全国的1/5,空调制造三大巨头有两家在此。但是,广东人理性消费的程度,空调消费的分散程度,商家服务门槛的高度,在全国也是少有。三年前在北京、上海、天津等地已发生的渠道“洗牌风暴”,今年将会在广州、深圳等地上演。有业内人士指出,广州空调零售店的数量,已从去年的300多家减少到200多家,今年极有可能再减少到100多家。总之,资金、品牌弱小的“街铺”将被淘汰。 1.网络扩张:新圈地运动 加快网络布点,是国美、苏宁、东泽们今年的主旋律。因此,除了一级市场,它们还会在二三级市场扩张,商家的“圈地运动”已从广州、深圳蔓延至东莞、番禺、顺德、中山等地。 A、从广州、深圳向周边进军 广州、深圳国美电器有限公司总经理王俊洲透露,国美目前在广东已有5家店,近期广州将再开两家店,包括天河店。“五一”前,国美在广州、深圳将各形成4家分店。同时,积极开拓广州周边市场,下一步要去佛山、东莞、惠州,再下来就是珠海、中山,甚至虎门、小榄、番禺等镇,形成广东完善的销售网络。今年年底前,在广东省形成15家店的规模。 苏宁电器连锁集团股份有限公司华南地区管理中心常务副总监周晓章则表示,2004年6月前,形成广州8家、深圳3家店的规模,若条件成熟,还计划在东莞、珠海、佛山、中山各开1家。届时,苏宁在广东的分店数量将增到15

家,店面面积将约达28000平方米。“最重要的是,先把广州的3个店在今年5月底前开出来,区庄店和人民北店本月中旬将正式开张。” B、扎堆肉搏,形成均衡之势 “华南虎”东泽电器亦蓄势待发。东泽电器副总经理余怀军说,在“大本营”广州,东泽目前已有6家店,今年将开到10家店,遍布广州十个区。下一步向珠三角拓展,首选东莞、深圳,今年内一定会开店。“我还有一个想法,沿着广深高速线,花都、广州、番禺、东莞、深圳,形成区域性网络中心,一可节省运输成本,二可方便顾客。”余并且表示,在某个区域开店,无论国美、苏宁,还是东泽,一般都喜欢扎堆竞争,形成均衡之势。如,苏宁即将开张的前进路分店,与国美分店近在咫尺,与松厦、东泽也很近。 本地空调专营店的代表松厦冷气也不甘示弱。松厦冷气有限公司总经理唐以扬说,松厦今年在广州的空调专卖店数量,可达到15-20家,两三年内在广州做到40多家店,以保持在广州空调销售面积总和最大的地位。而且,松厦会采劝紧贴国美”的开店策略,可谓“贴身肉搏”。 C、小零售商可能被收编 继国美后,苏宁、东泽等今年都将涉足深圳,因此,深圳本地最大的家电零售商顺电,将面临严峻挑战。虽然顺电一向较为低调,但是,在去年底的顺德家电博览会上,深圳顺电股份有限公司董事长费国强已发出信号——欢迎零

电气车间能源运行报告

报告 电气车间能源运行电气车间能源运行报告 一、现状分析 我车间作为辅助生产车间,主要从保证电力系统稳定运行,保障电气设备长周期稳定运行,减少设备故障停车次数方面减少能源损失,因此电力系统以及电气设备的稳定运行是我车间能源管理重要内容。 当前存在的主要问题如下: 1、变配电系统:热电至装置变、循环水泵等高压电缆绝缘水平低,电缆屏蔽层存在安全隐患,多次发生事故,影响我厂电力系统的安全运行。高压电缆安全隐患治理项目已于申报集团公司安全隐患治理,一直未获批准;钙厂配电室现位于氯化钙生产装置区包装口附近,运行环境恶劣,室内潮湿并凝露挂水,配电屏、母排及电气控制元器件严重锈蚀,电气设备绝缘下降明显,该安全隐患治理项目已与申报集团公司安全隐患治理,也一直未获批准;还有我厂在用BSL系列低压配电屏61台,是开启式配电屏,属于国家明令淘汰设备,存在着较大的安全隐患。 2、电子产品方面:应用于8台石灰窑配上料系统S7-300系统由于电子元器件老化,造成PLC模块故障增加,称重不准确,影响石灰窑系统的稳定运行以及石耗、焦耗的数据波动;6台软启动器及16台变频器同样由于电子元器件老化,造成保护系统误动作、设备开不起来等现象,多次影响到石灰车间鼓风机、化灰机、给料器,煅烧车间煅烧炉系统,成品车间包装机,渣处理泥 浆泵长周期稳定运行;另外全厂1004台低压异步电动机使用智能保护器作为电动机的主要保护,使用范围广,而且我厂关键设备中使用较多,580台已超过其使用年限,当保护器不动作或误动作时容易造成电机烧毁或异常停车。如重碱、煅烧皮带,滤碱机、煅烧炉系统,石灰返石皮带、链板机、化灰机,成品1#、2#轻重灰皮带等;还有10套无功补偿装置超过其使用年限,当前,无功补偿控制器主要应用在煅烧、重碱、盐水、3#重灰、除硝等核心配电室,故障率高,电网质量下降、变压器带负荷能力差、无功功率大。主要表现在电容器

路由器生产项目融资报告

路由器生产项目 融资报告 规划设计/投资分析/产业运营

路由器生产项目融资报告 近30年来,以路由器和交换机为核心的IP网络始终遵循摩尔定律, 和其他IT设备一起,构建了现代化信息文明。其中路由器做为广域网和局 域网出口的核心设备,始终扮演者关键的角色,也经历了持续的发展和无 数次的更新换代。时至今日,路由器的接口已经从五花八门的X.25、E1、ATM、POS、SDH等窄带接口转变为宽带纯以太接口为主,辅以少量的更高速和更高性能的波分接口;运行协议上,也逐步统一成分布式IP/MPLS体系。更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄 弟交换机、PTN成为几乎所有网络的基础网络。 该路由器项目计划总投资4996.77万元,其中:固定资产投资3816.57万元,占项目总投资的76.38%;流动资金1180.20万元,占项目总投资的23.62%。 达产年营业收入8687.00万元,总成本费用6820.07万元,税金及附 加94.29万元,利润总额1866.93万元,利税总额2218.73万元,税后净 利润1400.20万元,达产年纳税总额818.53万元;达产年投资利润率 37.36%,投资利税率44.40%,投资回报率28.02%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位168个。

报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。 ...... 2017年全球企业和服务提供商(SP)路由器市场整体市场规模为152亿美元,比2016年增长4.0%。其中2017Q4达到40亿美元,同比增长 2.4%。按照市场细分,2017全年服务提供商路由器市场增长了5.7%,企业路由器件市场增长了1.1%。据预测,未来三年全球及中国路由器市场规模将继续呈稳步增长趋势,到2020年全球路由器市场规模预计达到230亿美元,年均复合增长率约为4%。

电气专业调研报告【参考模板】

电气自动化设备安装与维修专业企业人才需求调研报告 电气自动化设备安装与维修专业 二零一四年九月

电气自动化设备安装与维修专业 企业人才需求调研报告 摘要 为了解当地及周边地区企业对电气自动化设备安装与维修专业技能型人才规格和数量的需求,掌握电气自动化设备安装与维修专业毕业生就业现状和职业发展情况,实现技能型人才培养和行业需求对接,保证人才培养质量,服务产业升级发展,特开展电气自动化设备安装与维修专业人才需求及毕业生就业调查。 调查对象:一是中等职业学校电气自动化设备安装与维修专业毕业生可能服务的相关行业企业;二是我校电气自动化设备安装与维修专业毕业生;三是行业从业人员。 调查目的:一方面为了了解企业对电气自动化设备安装与维修专业的需求数量、规格要求以及招聘途径、内部人才培养途径以及与学校合作意向等问题;另一方面为了摸清毕业生的就业情况、薪金水平、岗位职责、职业生涯发展情况等。 由于调查范围较广,本调查采用组织教师下企业实地调研,与企业部门领导、工程技术人员、一线职工及本专业毕业生进行座谈、讨论,企业现状参观,现场提问并发放调研表及调研问卷。

通过对调查问卷的汇总和分析,得出了调研结论,为电气自动化设备安装与维修专业课程设置和人才培养模式改革提供了坚实的基础。 引言 为深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步提升学校服务经济发展方式转变,产业结构调整升级能力,把握我校电气自动化设备安装与维修专业服务区域对技能人才的需求,特开展此次电气自动化设备安装与维修专业技能型人才调查。 为了解本地及周边地区对电气自动化设备安装与维修专业人才需求的情况以及本校毕业生就业情况,我校组织了教师调研小组,深入本地区多家企业,采用问卷、走(信)访和座谈的形式开展企业人才需求和毕业生跟踪调查,进行了广泛、深入的社会调研,取得了大量第一手资料,并对调查结果进行了分析汇总。 一、调研背景及目的 (一)调研背景 有资料显示,当今世界发达国家,技能劳动者队伍呈“橄榄型”结构,即初级工占15%以下,中级工占50%左右,高级工达35%以上。而截止到2011年底,河南省技术工人中高级工以上约占技术工人总量的26%,远低于35%的水平。全省技能人才在总量和素质方面远远

相关文档
相关文档 最新文档