文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路灯照明工程监理实施细则

路灯照明工程监理实施细则

路灯照明工程监理实施细则
路灯照明工程监理实施细则

目录

一、工程概况---------------------------------------4

二、编制依据-------------------------------------- 4

三、监理程序---------------------------------------4

四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6

五、施工质量验收基本要-----------------------------7

六、施工监理控制要点-------------------------------10

一、工程概况

二、编制依据:

1、施工图设计

2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》

3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002

4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)

5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

7、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001)

8、《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)

9、《照明测量方法》(GBT 5700-2008 )

三、监理程序

(一)、施工准备阶段

施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:

1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。

2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做好管线调查工作,合理路段工序安排。

3、参加设计交底及图纸会审;

4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。

5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。

6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确

认后才允许制作或采购。

7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批:

使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。

8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查:

因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。

9、开工报告的审批:

(1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。(2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。

(二)施工阶段

施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、测量定位监控程序、单位/分部/分项工程开工及验收程序、隐蔽工程验收程序等,按《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》相关流程执行。

四、质量监理的主要方法和要求

监理工程师根据批准的分部、分项工程开工申请报告中的施工方案、进度计划结合工程实际进度情况,进行施工过程中的质量监理工作,其内容主要包括巡视、旁站、测量、试验、工序检查、中间交验、交工验收、发监理指令等。

1、巡视

监理人员对正在施工的工程项目经常进行巡视,掌握工程动态,做好记录。对承包人不符合规范要求的施工工艺、方法、程序,口头发出纠正指令,如果施工单位未能执行则下发书面监理通知或监理工作指令。

2、旁站

监理人员对配电设备安装,电缆布设、接头、配件安装、防腐涂装、交接试验、试运行调试、及保护接地、隐蔽工程等、工程质量事故处理,及对工程质量需要严格控制的部位进行旁站,并做好各类记录记录。3、测量

鉴于电气设备安装工艺要求的精确性,规范的强制性要求,及设备的使用性和功能长久性,监理人员将加大对测量施工工作的抽检力度,特别是材料产品交接的性能数据,各工序检查、中间交验中的接地、绝缘电阻及功能性试验等严格检查测量。

4、试验

承包人应按规范及标准要求的方法,频率进行送样试验,所有试验的试样抽取工作应在监理工程师在场的情况下进行,并由送样见证监理人员与承包人一起送检;监理人员对材料或施工质量产生怀疑时,可随时要求承包人增加送样试验频率。要求承包人及时把所有试验资料送交监理审查。

五、施工质量验收基本要求

1、照明功能指标:

功能指标应满足设计文件要求。

2、灯杆:

灯杆质量验收基本要求:

(1)钢材:品种规格性能应符合现行国家产品标准和设计要求,检查合格证、质量证明书,见证取样复检,检查厚度尺寸,不得有大量负偏差现象;检查外观的锈蚀,断口的分层加渣缺陷。其材料、制造和安装应按照钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001和建筑钢结构焊接技术规范JGJ81-2002

(2)连接用紧固标准件:钢结构连接用高强度大六角头连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、普通螺栓、地脚螺栓铆钉、自攻钉及螺母垫圈等,其规格品种性能应符合现行国家产品标准和设计要求。对高强度大六角头连接副、扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别带有扭矩系数和紧固力的检验报告;检查合格证明文件,见证复验抽查硬度。安装连接后,高强度螺栓连接副应进行施工扭矩检验,检验所用扭矩扳手精度误差应不大于3%。(3)钢结构焊接:检查焊条、焊剂等焊接材料合格证、烘焙记录,应与母材匹配;焊工需在持合格证有效期内施焊;焊缝应依规定、设计要求进行探伤试验;施焊工艺过程应符合规范规程要求,制造时应考虑有关余量、反变形工艺措施及有效的焊接工艺措施;焊缝质量检查应依规范要求的检查内容、频率、测量工具进行,质量符合要求;焊缝观感应外型均匀、成型较好焊道及与基本金属面间过渡平滑、焊渣及飞溅物基本清除。

(4)钢结构涂装:防腐涂料、稀释剂固化剂等材料的品种规格性能应符合现行国家产品标准和设计要求,检查合格证、质量证明书,见证取样复检;涂装前的表面除锈等级应符合设计和现行国家标准的要求,且表面不得有焊渣焊疤灰尘油污。涂装时的温度和湿度应产品说明书要求。涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求,当设计无要求时,干漆膜总厚度要求:室外150,室内125,允许偏差-25,用干漆膜测厚仪按规范频率抽查;外观检查,表面不应误涂、漏涂、涂层不脱皮返锈,涂层均匀,无明显皱皮流坠针眼气泡;

(5)镀锌层,应采用热锓镀锌法,锌应为GB470-83《锌锭》所规定的0#或1#锌。构件镀锌层厚度用测厚仪检测应符合规范、设计要求;表面应均匀完整颜色一致、有实用性光滑,无漏镀、露铁。

(6)钢结构装卸、运输、安装,均需在涂层干燥后进行,并采取有效措施防止构件碰损、变形。如涂层受损,均需按要求补涂户外耐候涂料。(7)所有铁构件之间的焊接应符合钢结构施工及验收规范(GBJ205-83)的要求

3、灯具:

路灯采用LED光源,灯具采用蝙蝠型矩形光斑灯具;指标应符合设计文件及规范规定要求,灯具安装纵向中心线和灯臂中心线应一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

4、低压电缆线路质量验收基本要求:

(1)在直线段每隔50-100米、转弯处、进入建筑物处应设固定明显标志。(2)电缆直埋或在保护管中不得有接头。

(3)电缆敷设前其规格型号标识须符合设计和规范规定要求,且应用500V兆欧表测量绝缘电阻,阻值不小于10 MΩ,布线时不得有铠装压扁绞拧护层折裂等机械损伤,在灯杆两侧预留量不小于0.5米。

(4)埋设深度除绿地车行道下不小于0.7米、人行道下不小于0.5米外应按设计要求。

(5)路灯布线必须按照设计要求,相序正确,防止虽能满足亮灯功能,而减少主线路用线,致使线路三相负荷分布不均匀,影响电气设备的长久使用。电力电缆的选用和敷设:

(6)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应用绝缘套管或包带包扎,包扎长度不小于200㎜.灯臂固定牢靠,与道路纵向垂直。

5、基础:

(1)基础基坑的开挖深度和大小应符合设计规定,深度的允许偏差为

+100、-50㎜. 基坑回填,应分层夯实,每300㎜一层,密实度达到原土的80%以上。

(2)地脚螺栓埋入长度应大于20倍直径并应与主筋焊牢,螺纹应加以保护,基础法兰与灯杆底座法兰的栓、孔中心一致,偏差大于1㎜时,螺栓应用双螺母和弹簧垫。

(3)要求地脚螺栓距离必须与所安装的灯杆法兰螺孔距离对应。每根地脚螺栓配一块垫片和两个螺母。灯杆立好后,在地脚螺栓头涂抹黄油,再用软塑套套好,用粘胶带包扎后再用C20砼做基础保护。

6、防雷及接地系统:

设计采用TN-S接地方式,按照充分利用自然条件的原则,利用灯杆的钢筋砼基础为主要接地体,接地线与每支灯杆连接,并在每个地面安装的路灯基础和射灯基础的基础坑内打重复接地极,采用Ф12热镀锌圆钢引致灯杆,并与灯杆及接地线做可靠连接。接地极采用∠5×50×50×2500热镀锌角钢。要求接地网电阻小于4欧姆,如果接地电阻未达到要求,须在路灯基础边增打接地极,直到电阻小于4欧姆为止。

7、顶管施工:

在查明既有管线分布前不得施工,必须编制危险性较大分部分项工程施工专项施工方案。(如有)

8.电缆过路井:

(1)在电缆转弯处或分支处做一个规格为680×480×1300(砖砌)的电缆过路井,井盖安装完成后四周用水泥砂浆封固。

(2)在绿化带上电缆过路井井盖面低于相邻地面150MM。管线埋深不小于0.7M。

(3)电缆保护管必须做好封堵措施,防止杂物进入。

六、施工监理控制要点

1、电力电缆线路及配电装置控制施工要求

(1) 电力电缆及其附件的型号、电压、规格、长度、技术指标应符合设计

要求。

(2) 电缆管的加工、连接及敷设、电缆支架、桥架的配制与安装应符合国标(GB50168-2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定。

(3) 电力电缆的敷设、径路、数量、埋深、防护、弯曲半径、电缆终端及电缆头的制作等应符合设计要求及国标(GB50168—2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定。

(4) 电缆终端与电气装置的连接应符合国标(GBJl49—2010)《电气装置安装母线装置施工及验收规范》中的有关规定。

(5) 直埋电缆、敷设于地下的管道电缆,必须有隐蔽工程的技术记录,覆盖前应经隐蔽工程验收合格。

(6) 配电装置的型号、规格、数量、外形尺寸及安装位置应符合设计要求。

(7) 设备基础的位置、结构、外形尺寸、预埋件及预留孔必须符合设计要求。

(8) 设备基础的抗压强度应符合设计要求,基础的外观光滑、平整、美观。外露部分的混凝土表面应平整,不允许出现蜂窝麻面。必须提供基础制作的隐蔽工程记录和有关检测报告。

(9) 电源箱、配电箱、分线箱的安装、接线板的制作安装应符合设计要求及国标(GB50171—92)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》中的有关规定。

(10) 电缆支架、桥架、配电装置应具有良好的接地,接地电阻应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

2、电力电缆线路及配电装置控制监理重点

(1)电力电缆和电源箱、配电箱、分线箱等配电装置的质量应符合现行国家标准。电缆敷设及设备安装前应首先进行开箱验收,做好验收记录。重点验收以下内容:

a.电缆型号、电压、规格、长度,设备型号、规格和数量(与施工合同

文件相对照)。

b. 检查三证(合格证、质保单和技术资料)是否齐全;进口设备尚需检

查商检证。设备应有铭牌。

c. 外观检查:电缆外观应无损伤、绝缘良好。检查设备有无损伤,镀

层、漆层是否完整、无损伤,零配件是否完好无损。

d. 电缆附件、设备配件、附件、备件是否齐全。

e. 设备与装箱清单相符,应无差错。

f 必要时进行电气特性试验。

(2)电力电缆敷设的随工检查,主要检查:

a. 电力电缆敷设前应先测量单盘电缆的直流电阻和绝缘电阻值,是否

符合质量标准。

b. 按照施工要求检查电缆管是否有穿孔、裂缝和显著的凹瘪现象,内

壁是否光滑,管口有无毛刺和尖锐棱角。连接套管的长度和连接工艺、电缆支架、桥架的制作、安装、防腐是否符合设计要求及施工规范。

c. 按照施工要求3)检查电缆的径路、根数、固定、埋深、防护、弯曲

半径、电缆终端及电

缆接头的制作、密封。电缆在手(人)井中、终端及接头附近的预留长度。

d. 检查标志牌装设是否齐全、正确、清晰。在电缆终端、电缆接头、

拐弯处、夹层内、隧道及竖井两端、电力人井内等地是否装饰标志牌。

电缆终端的相色标志是否与系统相位一致。直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处是否设置有明显的方位标志或标桩。

(3)配电装置的安装、配线的随时检查。主要检查:

a. 是否符合前述施工要求(6)、(7)、(8)的要求。

b. 电源箱、配电箱、分线箱等设备在基础上安装是否牢固、垂直、平

稳。装置于户外的设备是否具有良好的防水、防潮、防尘性能。

c. 箱内电器元件质量、型号、规格是否符合设计要求,安装是否牢固、

接头有否压紧、接触是否良好,配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损伤,电缆芯线和所配导线的端部应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。

d. 电力电缆的技术指标和配电装置各种功能的测试检查。可根据质量

标准和设计文件、合同文件所规定的各项功能要求进行逐项测试。

e. 接地系统的测试检查。电缆支架、桥架、配电装置的金属外壳接地

是否牢固、良好。接地电阻值≤4Ω。

3、电力电缆线路及配电装置控制质量标准

(1) 电力电缆直流电阻(敷设前),应符合相应的国家标准及出厂质量指标。

(2) 电力电缆绝缘电阻(敷设前),芯线对地、芯线之间≥40MΩ?km(20℃)。

(3) 直埋电缆埋深应符合国标(GB50168—2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中第5.4.2条的规定。上下部铺设的软土层或砂层的厚度≥100mm,并加盖保护板。

(4) 金属电缆管套接短套管的长度≥2.2D(D 为金属电缆管外径),硬质塑料管套接管的长度≥1.5~3d(d:为塑料管内径)。

(5) 套管电缆埋深。水泥管、塑料管、石棉水泥管、路面至管顶的最小深度:人行道下0.5m,车行道下0.7m;钢管:人行道下0.2m,车行道下0.4m。

(6) 电装置及馈电线路绝缘电阻(相间、对N 线、对PE 线)≥O.5MΩ(测量馈电线路绝缘电阻时应将断路器、用电设备、电器和仪表等断开)。(7) 缆支架、桥架的外形尺寸、安装尺寸、,配电装置基础的外形尺寸、安装尺寸、预埋件及预留孔尺寸,应符合设计要求。

(8) 源箱、配电箱、分线箱等箱体垂直度:当箱体高在50cm以下时≤1.5mm;当箱体高在50cm及其以上时≤3mm。

(9) 缆支架、桥架、电源箱、配电箱、分线箱箱体接地电阻≤4Ω。

路灯工程施工方案

路灯工程施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

某路拓宽改造工程路灯工程施工方案 编制: 审核: 2009 年6月

路灯工程施工方案 一、工程概况 某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、主要工程数量 第一段:湖东路至沿新立交桥 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座4具备光、时控制 双臂灯400W+250W H=10M组254 三火灯3*400W H=12M组10用于交叉路口 高杆灯12*1000W H=25M组1用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米200 电力电缆VV—5*10米11400

PE盘管φ50米10900 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米2200 镀锌角钢∠50*5*2500根63 镀锌扁钢--40*4米315 电缆手孔井500*500*800mm座12 第二段:沿新立交桥至顺安河 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座5具备光、时控制双臂灯400W+250W H=10M组350 三火灯3*400W H=12M组2用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米250 电力电缆VV—5*10米13000 PE盘管φ50米13700 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米900 镀锌角钢∠50*5*2500根75 镀锌扁钢--40*4米375 电缆手孔井500*500*800mm座7 四、施工计划 一、二工区6月底完成右幅所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。 五、路灯施工方案 5.1路灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法 5.、老路基开挖

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

路灯照明工程施工方案94693

第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+558.95,全长1558.95m。 二、施工方案: 2.1测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 2.2独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm 时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停0.5~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 2.3钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。

路灯安装工程项目实施策划方案

目录 第1章工程概况及特点................ 错误!未定义书签。 1.1 工程概况.................... 错误!未定义书签。 1.2工程特点................... 错误!未定义书签。 1.3 针对工程特点而分析得出的结论及应对措施错误!未定义书签。 第2章拟投入的治理和技术人员?错误!未定义书签。 2.1 项目治理机构................ 错误!未定义书签。 2.2 投入劳动力打算表............. 错误!未定义书签。第3章机械设备投入配备及资金使用打算?错误!未定义书签。 3.1 投入要紧施工机械设备及仪器仪表打算表?错误!未定 义书签。 3.2资金使用打算表............. 错误!未定义书签。第4章路灯系统施工方案?错误!未定义书签。 4.1 施工预备..................... 错误!未定义书签。 4.2 施工工序总体安排............. 错误!未定义书签。 4.3 要紧施工方法................. 错误!未定义书签。第5章施工总进度打算和各时期进度的保证措施?错误!未定

义书签。 5.1施工进度目标?错误!未定义书签。 5.2 阻碍施工进度的因素及应对措施?错误!未定义书签。 5.3 施工总体进度的保证措施?错误!未定义书签。 5.4 关键节点进度的操纵措施...... 错误!未定义书签。 5.5 施工进度打算表?错误!未定义书签。 第6章质量目标、质量保证体系及保证措施?错误!未定义书签。 6.1 质量目标及质量保证体系?错误!未定义书签。 6.2 质量治理组织机构及要紧职责.. 错误!未定义书签。 6.3 质量治理的措施?错误!未定义书签。 6.4 质量保证技术措施?错误!未定义书签。 6.5 施工现场协调措施?错误!未定义书签。 第7章安全目标、安全保证体系及保证措施错误!未定义书签。 7.1 安全治理目标................ 错误!未定义书签。 7.2 安全治理组织机构及要紧职责?错误!未定义书签。 7.3 安全治理制度及方法?错误!未定义书签。 7.4安全组织技术措施?错误!未定义书签。

路灯工程监理细则

B13 Xxxxxxx路市政工程 路灯工程监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况及专业特点 (3) 二、监理的要求及目 标………............................................... (3) 三、监理依据 (3) 四、监理工作流程 (4) 五、监理工作的控制要点及目标值 (5)

一、工程概况 1、xxxxxxx路(xxxxx路K0+000~K0+680.91)市政工程位于xxxxxx,起始桩号K0+000~K0+680.91,全长680.91米。 2、道路路灯采用定时、半夜灯控制。控制装置采用微处理器控制技术,控制装置设在照明配电柜内。 3、灯杆设置在道路两侧机非分隔带边沿,距道牙石右边0.5米。灯杆间距30米双侧对称布置,路灯均采用普通的热镀锌等径杆。 二、监理要求及目标 1、认真贯彻业主确定的总目标,与施工单位紧密配合,将所监 理的排水工程的质量达到优良。 2、分部分项工程一次验收合格率90%以上。 3、业主满意,无投诉。 4、监理人员无违反职业道德、岗位纪律现象,施工方无投诉。 三、监理依据: 1、由业主提供的本工程道路平面图,纵断面设计图及施工图设计说明书 2、《建设工程监理规范》 3、本工程《施工承包合同》 4、本工程《监理规划》 5、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

6、《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB255-96 7、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 8、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

路灯工程监理细则

B13 令狐采学 Xxxxxxx路市政工程 路灯工程监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、工程概况及专业特 点 (3) 二、监理的要求及目标 (3)

三、监理依 据 (3) 四、监理工作流 程 (4) 五、监理工作的控制要点及目标 值 (5) 一、工程概况 1、xxxxxxx路(xxxxx路K0+000~K0+680.91)市政工程位于xxxxxx,起始桩号K0+000~K0+680.91,全长680.91米。 2、道路路灯采用定时、半夜灯控制。控制装置采用微处理器控制技术,控制装置设在照明配电柜内。 3、灯杆设置在道路两侧机非分隔带边沿,距道牙石右边0.5米。灯杆间距30米双侧对称布置,路灯均采用普通的热镀锌等径杆。 二、监理要求及目标 1、认真贯彻业主确定的总目标,与施工单位紧密配合, 将所监理的排水工程的质量达到优良。 2、分部分项工程一次验收合格率90%以上。 3、业主满意,无投诉。 4、监理人员无违反职业道德、岗位纪律现象,施工方无投诉。 三、监理依据: 1、由业主提供的本工程道路平面图,纵断面设计图及施

工图设计说明书 2、《建设工程监理规范》 3、本工程《施工承包合同》 4、本工程《监理规划》 5、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 6、《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB255-96 7、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 8、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

临时用电监理实施细则

A.0.4 ####工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 ###工程临时用电监理细则

一、工程概况: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》 4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、 维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和 临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有 安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标 及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不 到要求的,督促整改。 四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到 事前控制; 2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发 监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格 证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施 工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和 监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若 施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位 尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助 建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点: (一)外电防护检查要点 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。

路灯照明工程施工方案

中建廊坊新兴产业示范区市政工程 路灯照明施工方案 编制:________________ 审核:________________ 审批:________________ 中建廊坊新兴产业示范区工程项目经理部

一、编制依据和编制说明................................ 1、编制依据.................................... 2、编制说明.................................... 二、工程概况...................................... 三、施工主要人员组织和配备.............................. 四、施工材料机具准备.................................. 五、主要工序及施工方案................................ 5.1测量、定灯位................................... 5.2挖沟...................................... 5.3埋管...................................... 5.4浇注路灯基础................................... 5.4.1钢筋、预埋件的安装............................. 5.4.2模板安装................................ 5.4.3混凝土浇筑 5.4.4基础回填.... 5.5.敷设电缆........... 5.6.路灯安装........... 5.6.1基础清理.... 5.6.2检杳灯具.... 5.6.3调整预埋件 5.6.4灯具的接地保护。............................. 六、确保工程质量的技术措施.............................. 6.1质量保证体系图................................. 6.2质量目标.................................... 6.3质量保证体系................................... 6.4冬季施工质量保证措施.............................. 七、确保工程安全生产的技术组织措施........................... 7.1安全管理目标................................... 7.2建立安全保证体系................................. 7.3安全生产管理制度................................. 7.4施工用电管理................................... 八、保证工期及文明施工管理措施............................. 8.1计划工期.................................... 8.2工期保证措施...................................

路灯项目实施方案

目录 第1章工程概况及特点 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 工程特点 (6) 1.3 针对工程特点而分析得出的结论及应对措施 (10) 第2章拟投入的管理和技术人员 (15) 2.1 项目管理机构 (15) 2.2 投入劳动力计划表 (15) 第3章机械设备投入配备及资金使用计划 (17) 3.1 投入主要施工机械设备及仪器仪表计划表 (17) 3.2 资金使用计划表 (19) 第4章路灯系统施工方案 (29) 4.1 施工准备 (29) 4.2 施工工序总体安排 (34) 4.3 主要施工方法 (36) 第5章施工总进度计划和各阶段进度的保证措施 (46) 5.1 施工进度目标 (46) 5.2 影响施工进度的因素及应对措施 (46) 5.3 施工总体进度的保证措施 (48) 5.4 关键节点进度的控制措施 (55) 5.5 施工进度计划表 (58)

第6章质量目标、质量保证体系及保证措施 (59) 6.1 质量目标及质量保证体系 (59) 6.2 质量管理组织机构及主要职责 (59) 6.3 质量管理的措施 (68) 6.4 质量保证技术措施 (70) 6.5 施工现场协调措施 (75) 第7章安全目标、安全保证体系及保证措施 (79) 7.1 安全管理目标 (79) 7.2 安全管理组织机构及主要职责 (79) 7.3 安全管理制度及办法 (81) 7.4 安全组织技术措施 (88) 7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (89) 第8章环境保护及文明施工 (93) 8.1 环境保护 (93) 8.2 加强施工管理、严格保护环境 (94) 8.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 (96) 8.4 文明施工考核、管理办法 (100) 第9章生产厂家供货保障措施 (103) 9.1 供货保证承诺 (103) 9.2 保障措施 (103) 9.3 规避物资市场价格风险的应对措施 (106) 第10章生产厂家售后服务方案及保证措施 (108)

路灯工程监理细则

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 (路灯亮化工程) 监理单位:_________________ 编制人: 审核人: 二〇一四年三月十五日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标 1 1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工期: 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点: 1.2.2设计范围: 1.2.3设计面积: 1.2.4设计内容: 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围: 1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 2 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制

1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理 1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB255-96 3 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。 3.3电力电缆的布放敷设。 3.4灯杆、灯具的采购及安装 3.5配送电装置的采购及安装、调式(含电源箱、配电箱、分线箱接 地、配电装置元件固定及配线组合型成套箱式变电所安装,电力变电器 系统调试,乍动投入装置调式等)。 4、监理工作流程 (1) 测量监理工作流程见图3-1 设计单位 业主监理工程师承包人 图3-1设计单位向承包人交桩的测量监理工作流程 承包人校桩监理工程师全程旁站监督承包人校桩 制定分项工程放样方案 承包人 报验校桩成果监理工程师审批 4 审核分项工程放样方案 监理工程师 同意 按批准的方案进行放样 旁站监理承包人 检测、审核放样报验表 监理工程师 审核结果承包人重新放样 不同意 同意

路灯照明工程施工方案

三、照明工程 1)测量放线、定点 我公司进场后组织4人对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2)管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3)电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4)管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 3、电杆基础的施工方法 1)井室的砌筑施工顺序: 定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预埋件的安装---养护。 2)测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。

3)人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4)基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5)基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,我公司在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规范的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6)预埋件的安装 在浇筑砼以前,我公司按设计要求,提前做好预埋件,并经监理等人员现场检验合格,才能用于现场的安装。 安装时,应在侧面边上打上固定的木桩,拉上中心线的控制线,并注明方向及偏角,同时也要标明预埋件的标高,精确到+/-1CM以内。 在安装时,一定安装就位后,要求安装的标高正确,符合设计要求。安装的方向正确,不得安装放向调返的现象;同时要注意四边的平平度,确保上面的安装的电杆配配电设施就位后,偏差在允许的范围内。 安装后的表面应清洁,并用油漆作上基础及桩位的编号。 7)养护: 以人工浇水的方式进行养护,在养护期间,确保不得有任何的碰撞和松动。在砼强度达到设计强度的75%以上时方可进行基坑侧面的土方的回填和夯实。4、工井的施工方法

路灯照明工程监理实施细则

目录 一、工程概况---------------------------------------4 二、编制依据-------------------------------------- 4 三、监理程序---------------------------------------4 四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6 五、施工质量验收基本要-----------------------------7 六、施工监理控制要点-------------------------------10 七、施工管理及验收表格-----------------------------14

一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》(GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点: 1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。

XX道路照明工程监理实施细则

XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程监理细则 (照明部分) 编制人: 审批人: XX市德正城市建设工程监理有限公司 日期:

目录 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作内容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1.工程名称:XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程 2.工程地点:XX市XX区乐从镇 3.业主名称:XX市XX区乐从镇城市建设管理办公室 4.设计单位:XX市公路勘察规划设计所有限公司 XX市市政工程设计研究院总院 5.工程规模:乐从主干道5公里辅路改造,投资31706187.30元,其中 照明工程4207433.70元 6.合同工期:自开工之日起合同工期90天 7.施工单位:XX市市政工程总公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作内容 1.督促检查承包单位严格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2.检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3.检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4.对有关的费用索赔进行取证和确认。 5.及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1.国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2.国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程; 3.经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4.建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5.建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。 五、监理工作细则

1.工程质量控制目标和措施 工程质量控制是整个监理工作的核心,技术规范、设计图纸是质量控制工作的准则。实行质量预控和现场质量控制相结合,以预控为主的质量控制方针。 ⑴质量目标及确定工作重点 工程质量符合设计要求和规范是本工程质量控制的目标,设备、材料验收、安装、接地系统施工及试验是本工程质量控制的重点。 ⑵主要质量控制措施 ①旁站:施工过程中对重点的项目和部位实施旁站,检查施工过程中材料及工序批准的是否符合;抽检施工单位是否按标准的方案、技术规范施工。 ②测量:对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行修整,无法修整的要求返工。 ③试验:对各种材料、设备、接地系统、线路系统等,监理人员可随机抽样试验,施工单位要提供条件。 ④指令性文件:施工过程中,必须以书面形式为准,通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视或修改。 ⑶质量体系和人员的控制 ①审查施工组织设计中质量体系的构成形式及人员的落实情况。 ②审查质量体系中施工员、质检员、技术负责人的资质和到位情况。 ③审查电气作业人员的特种作业资格证,在现场检查施工人员的持证情况。

太阳能LED路灯项目实施方案

太阳能LED灯实施方案 、项目实施步骤 、需求分析(略) 、功能分析 LED太阳能灯,具有节能、环保、寿命长,免维护等优点,光源可以采用几百颗高亮度LED组成,内置路灯控制器(光控、时控)及LED恒流驱动器,用户只需要连接灯杆、蓄电池,就可以完成太阳能路灯的组装生产。产品适用于小区道路、庭院、工业园区及新农村亮化工程的照明。 太阳能LED灯不需要外接220V电源,提高安全性。采用太阳能作为驱动。每个LED 灯组都配置一个单独的太阳能电池板,该电池板能够使电池在阳光充足的条件下充电。可以将它们放置在家门口,信箱上,柱子等白天或者夜晚需要高亮度照明的地方。灯的电池不需要直接的太阳光,仅仅需要对着天空即可。只要有太阳光,灯的电池就可以自动充电,同时,日落之后灯就会自动发亮。不需要保养,不需要更换电池,不需要更换灯泡。 灯的特点: 1. 采用太阳能驱动,不需要电力 2. 采用LED为光源,不需要更换灯泡 3. 电池在充足电之后可以维持发光 4. 灯可以自动启动和关闭 5. 具备良好的防水和耐环境侵蚀的性能 2.1 、系统组成 太阳能LED灯指的是用太阳能电池板作为能源采集方式替代传统的市电接入方式,采集太阳能转换为电能存储到蓄电池,在需要照明时驱动照明设备,这里的照明设备采用高亮度LED替代传统的照明灯。 产品由四大部分组成,即: 1) 太阳能采集和转换部分——太阳能板; 2) 电能存储部分——蓄电池; 3) 照明部分一一高亮度LED灯 4) 控制电路; 5) 其它——如支撑部件,控制箱灯。

太阳能板 2.2 、系统部件指标: 组件 功能 类型一 太阳能电池 板 利用光伏效应将太阳能转换为 电能 单晶硅太阳电池、多 晶 硅太阳电池(总称 晶体硅 太阳电池)和 非晶硅太阳 电池 电池 存储电能 有铅酸免维护蓄电 池、 普通铅酸蓄电池 和碱性镍 镉蓄电池三 种,主要是第 一个, 普通铅酸蓄电池需 要 维护,而碱性镍镉蓄 电池较贵 LED 灯 照明 白色,彩色,单个大 功率或多个小功率 电路 过充、过放保护,光控、 时控, 防反接,LED 恒流驱动 单片机或比较器方式 其它 提供物理支撑,连线等 灯架,控制箱,连线 图3系统电气i 控制电路 :匕 表1、部件功能 图?太阳能LFD 路灯结构示意图 蓄电池 LED 灯 图1太阳能路灯实物图 灯 头 姜示意图

道路路灯工程监理实施细则

道路路灯工程监理实施细 则 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

主进场路工作区路灯照明、场内供配电及一、二 号开闭所工程 监理实施细则 编写: 审核: 审批: 日期: 2016年1月

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理工作目标 (2) 四、施工工序及监理控制要点 (3) 五、监理程序控制图,文字描述报验流程 (15) 六、施工监理工作内容 (17) 七、安全、环保、文明施工监理控制要点 (18) 八、信息监理工作要点 (20) 九、质量验收标准 (23) 十、本分项工程在本项目的监理控制重点、难点 (28) 十一、旁站及质量控制点一览表 (28) 一、概述 主进场路工作区路灯照明、场内供配电及一、二号开闭所工程。高压电缆敷设全长52.09KM,低压电缆敷设全长39.6KM,主进场路路灯安装348盏,工作区道路路灯安装477盏,停车场高杆灯安装11盏,离港桥上桥栏杆灯安装780盏,离港桥下投光灯安装260盏。

1、设计图纸及变更文件 2、已批准的本工程的《监理规划》 3、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 4、《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 5、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 6、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 三、监理工作目标 对监理范围内的工程,在施工阶段,对其质量、工期、投资实施 动态的目标控制,做好和他管理,协调好与本项目有关建设各方的关系,努力提高工程管理水平,使施工监理工作法制化、标准化、程序化、制度化。

路灯工程监理规划

兰州新区经七路照明工程监理 规划兰州滨河工程监理有限责任公 司2010年9 月20 日目录 (一)工程项目概况 (二)监理工作范围 (四)监理工作目标 (五)监理工作依据 (六)项目监理机构的组织形式 (七)项目监理机构的人员配备 (八)项目监理机构的人员岗位职责 (九)工程质量控制 (十)工程进度控制 (十一)工程投资控制 (十二)监理方法和措施 (十三)监理工作制度 一、工程项目概况 建设单位:兰州新区城市投资发展有限责任公司 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 施工单位:漳州国绿太阳能科技有限公司 监理单位:兰州滨河工程监理有限责任公司兰州新区经七路(纬一路-201 省道)照明工程兰州新区经七路照明工程(纬一路-纬十六路)

K0+000-K4+059.838 ,(纬十六路—201 省道)K6+360-K8+320 全长 6019.838m,路幅宽度20.0m (绿化带)+7.0m (人行道)+8.0m (辅道)+3.0m (侧分带)+16.0m (车行道)+12.0 (中央分隔带)+16.0m (车行道)+3.0m (侧分带)+8.0m (辅道)+7.0m (人行道)+20.0m(绿化带)=120.0m;道路类型为城市主干道(准快速路),根据国内道路照明标准:机动车道路面平均照度标准 EVA= 30LX, 均匀度达到0.40,人行道和辅道路面照度为相邻机动车道照度的1/2.机动车道平均亮度2.0cd/川,均匀度为0.40,功率密度不大于1.05w/川,炫光限制阀值增量最大初始值为10。 灯杆布置在侧分带上,灯杆中心距路缘石1.5 米,采用单杆双挑双光源高压钠灯,两侧对称布置,间距40 米左右,功率为400+250w/150w,高杆H=16米,低杆H=12米。绿化带内采用LED景观灯,距人行道路缘石0.5米,杆高5米,功率50w,间距40米,双侧对称布置。十字路口采用中杆灯加强照明,功率为3X 250w,杆高16米。 本路灯安装工程中电缆接地装置、电缆敷设(管内穿线)均为隐蔽工程,工程具有隐蔽性的特点,因此必须在隐蔽前按设计与规范要求进行检查验收。电气部分所用设备材料中包括电缆、电线、变压器均需对其绝缘电阻进行测试,对接地装置的接地电阻进行测试,其测试值必须符合设计要求,且必须真实可靠。故此工程具有严密性,如达不到要求的必须整改直至到合格。 二、监理工作范围 监理范围:严格按照监理委托合同授权的监理范围,主要包括设计图纸、施工合同等文件规定范围内的施工阶段监理和保修阶段的监理工作。包含质量(节能)控制、进度控制、投资控制、安全控制,以及合同管理,信息管理,组织协调方面内容。 三、监理工作内容 1、熟悉合同文件和设计文件,了解施工现场情况。

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

相关文档
相关文档 最新文档