附录A

(资料性附录)

变压器光纤测温装置测温点布置典型示例

A.1 概述

光纤温度传感器的安装位置和数量应以尽可能监测到绕组热点温度为目的,并同时对绕组温度分布、顶层油、底层油、铁芯和环境温度实施监测。因此传感器安装位置和数量宜按下述要求执行,也可根据用户具体需求进行安装。

A.2 传感器安装位置和数量要求

按制造方与用户协议,也可以采用不同的布置方式。但由于传感器和光纤均属于易碎器件,因此在确定数量时,要考虑到绕组在工厂制造和在不同运行情况下发生损坏的风险。

光纤温度传感器在110kV(66kV)~330kV(三相三柱式或三相五柱式)油浸变压器上的安装数量见表A.1,分别监测A、B、C三相高低压绕组、铁芯、油的温度。传感器在三相三柱式和三相五柱式变压器的建议安装位置见图A.1和图A.2中的方式。

表A.1 110kV(66kV)~330kV变压器传感器安装数量和监测位置要求

图A.1传感器在三相三柱式变压器中的建议安装位置

图A.2传感器在三相五柱式变压器中的建议安装位置

光纤温度传感器在500kV及以上单相油浸变压器上的安装数量见表A.2,分别监测单相高低压绕组、铁芯、油的温度。图A.3为传感器在500kV及以上电压等级单相变压器中的安装位置。

表A.2 500kV变压器传感器安装数量和监测位置要求

图A.3传感器在单相变压器中的安装方式

A.3 传感器在绕组热点上的安装

传感器宜安装在距离绕组顶部1/4绕组高度的区域内的绕组热点位置或者变压器厂商提供的绕组热点位置。无特别说明,测点位置不应超出建议的测温区域。

相同绕组不同位置的温度测量,可以采用光纤光栅传感器串的方式实现。

图A.4 传感器在绕组上的安装位置

A.4 传感器串在绕组轴向温度分布测量上的安装位置

将1串含有8-10个传感器的光纤光栅温度传感器串内置于开好槽的撑条内,传感器在绕组高度上均布以测量绕组轴向上的温度分布,见图A.2或者图A.3中“撑条”标示处。

A.5 传感器在铁芯上的安装位置

铁芯上的光纤光栅温度传感器放置在铁芯顶部,A、B、C绕组上方的对应位置,如图A.5所示,推荐采用光纤光栅传感器串的方式实现。

图A.5 传感器在铁心上的安装位置

A.6 传感器在油中的安装位置

油中传感器的安装位置,可参考《GB 1094.2 电力变压器第2部分温升》。顶层油温安装1-2个传感器,底层油温安装1-2个传感器。传感器安装应选在能反映出顶层和底层油温的位置,可分别采用光纤光栅传感器串的方式实现。

附录B

(资料性附录)

变压器光纤测温装置安装方法示例

B.1 概述

光纤温度传感器在油浸变压器中的安装按照下文建议方法安装。

因为光纤和光缆机械特性较脆弱,所以在传感器安装过程以及传感器安装后、后续的相关工艺操作过程中,应特别注意避免对光纤和光缆造成损伤。对于换位导线和变压器制造和运行中发生机械损伤风险高的位置,安装传感器时应特别注意。

B.2 传感器/串在绕组热点位置的安装方法

传感器放置在绕组垫块中的斜槽内。图B.1显示了单点传感器在垫块内的安装,图B.2显示了在绕组中间安放垫块。传感器实际上测量了垫块所在绕组热点附近的实际温度。

图B.1 传感器在垫块内的安装示意图B.2 传感器在绕组热点位置的安装示意相同绕组、不同位置的温度测量建议使用光纤光栅温度传感器串的方法。传感器串放置在穿心垫块中,见图B.3。

图B.3 测量绕组的传感器串安装示意

B.3 传感器/串在绕组轴向温度分布测量上的安装方法

光纤传感器串如图B.4所示,内置于开好槽的撑条内,用变压器用绝缘纸分段包扎保护后,如图B.5将开槽面贴着绕组表面安装在变压器上,用来测量绕组的温度分布。

图B.4 传感器串内置在开槽的撑条内

图B.5 内置传感器串的撑条在变压器内的安装示意

B.4 传感器/串在铁芯上的安装方法

测量铁芯温度的传感器可按图B.6的方法将传感器置于垫块内,嵌入到铁芯,也可直接如图B7贴在铁芯表面,用环氧胶固定。建议用如图B.7传感器串的方式测量。

图B.6 测量铁芯的传感器安装图B.7 测量铁芯的传感器串

B.5 传感器/串在油中的安装

测量油温的传感器可按图B.8、图B.9的方法将传感器与垫块用环氧树脂胶和绑扎固定后,安装于被测油位置附近的绝缘件上,并宜用传感器串的方式测量。

图B .8 油温传感器的安装方式1 图B .9 油温传感器的安装方式2 B.6 传感器在母排上的安装

传感器安装在绝缘垫块中,用环氧树脂胶和绑扎带固定在被测母排位置上,见图B.10。

图B .10 传感器在母排上的安装方式

B.7 变压器内部光纤的布线及安装

如条件许可,应使光纤沿绝缘件布置,并使光纤上的电压梯度尽量小。绝缘件也可用作内置光纤布置的固定,并作为光纤及传感器防护。否则,光纤必须绑定在变压器内各处支撑物上,并留有一定的松弛裕度以防线圈突然移动。

只要绑扎件不过分勒紧光纤,即可在光纤不同位置进行绑扎。如采用机械夹具,夹具表面需刻有凹槽以免过分挤压光纤。光纤安装不应过紧,应留有足够长度以免变压器负荷发生变化时由于线圈变形折断光纤。

绕组上光纤的布线需注意,建议布线方式如下图B .11中所示的两种方式。

光纤

图B.11 用于绕组测温光纤布线示意图

B.8 光纤接口板及保护罩的安装

接口板用于变压器内、外光纤的光学连接。所有组件均保证密封,并可经受变压器制造及运行过程中的真空或压力环境。当变压器油箱装配后,即可将内置光纤接至接口板。光纤接口板的安装如图B.12所示,安装参照下述顺序进行:

(1)每只接口板对应变压器油箱壁上一个直径为不大于125mm的通孔;

(2)每个通孔上对应安装一个法兰盘,考虑到法兰与变压器器身间的密封性,法兰盘由变压器厂提供;法兰盘上应开通孔,尺寸与油箱壁上尺寸相同;法兰盘应有螺纹孔或螺柱,用于和接口板以及保护罩对接固定;

(3)法兰盘与变压器油箱壁,以及法兰盘和接口板之间需做好密封,防止漏油;

(4)法兰盘的设计制造及其与变压器油箱壁的固定方式由变压器厂负责。

图B.12 光纤接口板及保护罩的安装1

变压器厂根据情况,也可以如图B.13通过油管连接法兰盘与光纤接口板和保护罩安装固定,从而避免在油箱壁上开孔。

图B.13光纤接口板及保护罩的安装2

分布式光纤测温系统

分布式光纤温度监测系统 型号:CTM 4000 德国技术 激光器15年免维护 产 品 样 本 (2006版) 国内主要用户:北京电力公司杭州电力公司厦门电业局 宁波电力公司连云港核电站 北京兴迪仪器有限责任公司

目录 1 应用领域 2 测量原理 2.1 拉曼散射 2.2 测量原理 3 系统组成 4 系统整体性能和特点 5 系统技术规范 5.1 系统主要技术参数 5.2 控制器 OTS 5.2.1 主机 5.2.2 电气参数 5.2.3 光的连接器 5.3 感温光缆 5.3.1 外敷设式光缆 5.3.2 内嵌式光缆 6 多路光纤转换开关(可选件) 7 中文操作软件 CHARON_02 增强版 8 系统网络(可选件) 9 计算机和打印机 10 安装附件 11 国内电力行业用户典型应用举例

分布式光纤温度监测系统 型号:CTM 4000 目前,在很多场合下,温度已成为非常关键的因素,许多物理特性的变化都直接反映在温度的升降上,因此对温度的监测的意义越来越大。随着光纤应用技术的发展,基于拉曼散射原理的分布式光纤测温系统是目前世界上最先进、最有效的连续分布式温度监测系统。 CTM4000型分布式光纤温度监测系统,由北京兴迪仪器有限责任公司引进德国先进核心技术成套生产,并提供整套系统的安装,调试和售后服务。已得到国内用户的广泛认可。截止到2005年底,已经应用在北京电力公司220kV电缆,回路长9.7公里,杭州电力局12 根220KV电缆,厦门电业局10/110/220kV电缆,宁波电力局220 kV电缆,连云港核电站220KV电缆的温度监测上。同时向厦门电业局提供电缆载流量计算软件,实时提供电缆的负荷率和载流量预测。 在中国的高速公路隧道,过江隧道,办公大楼防火等领域也有50多套正在使用中。在全世界范围内共有约2500套系统投入使用。 1 应用领域 1) 电力电缆温度监测 电力电缆的在线实时温度监测,具有重大现实意义: 运行状态监测,有效监测电缆在不同负载下 的发热状态,积累历史数据; 载流量分析,可以保证在不超过电缆的允许 运行温度的情况下,最大地发挥电缆的传输 能力,降低运行成本; 老化监测,发现电缆上的局部过热点。及时采取降温措施,延缓电缆老化速度; 实时故障监测,发现电缆运行过程中的外力破坏; 电缆沟内火情监测与报警;

经验谈写给新手的反激变压器KRP详解

反激变压器的优点自是不必多说,很多新手都通过反激电源的制作来熟悉电源设计,目前网络上关于反激变压器的学习资料五花八门且比较零散,本文就将对反激变压器的设计进行从头到尾的梳理,将零散的知识进行整合,并配上相应的分析,帮助大家尽快掌握。 今天将进行一个较为完整的分析,KRP作为反激变压器中的灵魂参数,该如何对其进行取舍,值得我们深入探讨。 首先先对文章当中的将要提到的一些名词进行解释。 工作模式:即电感电流工作状态,一般分DCM、CCM、BCM三种(定性分析)。 KRP:描述电感电流工作状态的一个量(定量计算); KRP定义:

KRP的意义:只要原边电感电流处于连续状态,都称之为CCM模式。而深度CCM模式(较小纹波电流)与浅度CCM模式(较大纹波电流)相比较,电感量相差好几倍,而浅度CCM模式与BCM、DCM模式的各种性能、特点可能更为相似。显然需要一个合适的参数来描述所有电感电流的工作状态。通过设置KRP值,可以把变压器的电感电流状态与磁性材料、环路特性等紧密联系起来。我们也可以更加合理的评估产品设计方案,例如:KRP较大时(特别是DCM模式),磁芯损耗一般较大(NP较小),气隙较小(无气隙要求,仅满足LP值),LP较小,漏感会较大,纹波电流较大(电流有效值较高); KRP较小时(特别是深度CCM模式),磁芯损耗一般较小(NP较大),气隙较大(有气隙要求,平衡直流磁通),LP较大,漏感会较小,纹波电流较小(电流有效值较低); 注:KRP较小时,气隙也是可以做到较小,但这需要更大的磁芯和技巧; KRP较大时,磁芯损耗也是可以做的较小,但这同样需要更大的磁芯和技巧; 这里说一点题外话,大部分人通常认为,相同磁芯、开关频率,DMAX,DCM模式比CCM模式下的输出功率更大;其实这是不完全对的(至少不符合实际,因为需要限制DMAX,导致空载容易异常),原因在于DCM模式下磁芯损耗会超出你的想象(电应力也会如此);DCM模式下,如果想大幅度降低

变压器典型习题解答

变压器典型习题解答 1. 变压器在制造时,一次侧线圈匝数较原设计时少,试分析对变压器铁心饱和程度、激磁电流、激磁电抗、铁损、变比等有何影响? 答:根据1114.44m U E fN φ≈=可知, 1 1 4.44m U fN φ=,因此,一次绕组匝数减少,主磁通m φ将 增加,磁密m m B S φ= ,因S 不变,m B 将随m φ的增加而增加,铁心饱和程度增加,磁导率μ 下降。因为磁阻m l R S μ= ,所以磁阻增大。根据磁路欧姆定律01m m I N R φ=,当线圈匝数减少时,励磁电流增大。 又由于铁心损耗2 1.3 Fe m p B f ∝,所以铁心损耗增加。 励磁阻抗减小,原因如下: 电感20 110100m m m N N i N L i i R R ψ?=== , 激磁电抗2 12m m m N x L f R ωπ==,因为磁阻m R 增大,匝数1N 减少,所以励磁电抗减小。 设减少匝数前后匝数分别为1N 、'1N ,磁通分别为m φ、'm φ,磁密分别为m B 、' m B , 电流分别为0I 、'0I ,磁阻分别为m R 、'm R ,铁心损耗分别为Fe p ,' Fe p 。根据以上讨论再设,'11(1)m m k k φφ=>,同理,'11(1)m m B k B k =>, '22(1)m m R k R k =>,' 1313(1)N k N k =<, 于是'' ' 1212 00' 1313 m m m m R k k R k k I I N k N k φφ= = =。又由于2 1.3Fe m p B f ∝, 且20(Fe m m p I r r =是 励磁电阻,不是磁阻m R ),所以''2'2'0220Fe m m Fe m m p B I r p B I r ==,即22'2 1212 3m m k k r k k r =,于是,2'2231m m k r k r =,因21k >,31k <,故' m m r r <,显然, 励磁电阻减小。励磁阻抗 m m m z r jx =+,它将随 着m r 和m x 的减小而减小。 2. 有一台SSP-125000/220三相电力变压器,YN ,d 接线,11/220/10.5kV N N U U =,求①变压器额定电压和额定电流;②变压器原、副线圈的额定电流和额定电流。 解:①. 一、二次侧额定电压 12220kV,10.5kV N N U U == 一次侧额定电流(线电流)1328.04A N I === 二次侧额定电流(线电流)26873.22A N I === ② ② 由于YN ,d 接线 一次绕组的额定电压 1N U Φ 127.02kV == 一次绕组的额定电流11328.04A N N I I Φ == 二次绕组的额定电压2210.5kV N N U U Φ== 二次绕组的额定电流2N I Φ = 3968.26A ==

变压器知识习题及答案

变压器知识习题及答案 一、填空题 ? 1、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、()绝缘套管和冷却系统五大部分组成。 2、变压器油起着散热和()的作用。 3、将连接组别为y , dl 的三相变压器改接为Y, Yno。如果一次侧的额定电电压不变,则二次侧的额定电压为原来的√3倍,其容量不变。 4、变压器空载运行时,由于()很小,铜损近似为零。 5、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗似等于()损耗。 6、变压器运行中温度最高的部位是(),温度最低的是变压器油。 7、当变压器负载系数为()时,其效率最高。 8、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗,其中基本损耗耗是()。 9、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 32℃时,其上层油温为I 60°'C ,则上层油的温升为()。 10.变压器空载电流的无功分量很大,而()分量很小,因此变压器空载运行行时的功率因素很低。 11.变压器空载试验的目的是测量()损耗和空载电流。 12、变压器并列运行的目的是:()和提高供电可靠性。 13、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的()之比。 14、变压器过负荷时的声音是()。 15、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为()。 16、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的()绝缘。 17、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是()。 18、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基本上等于二次()。 19、电压互感器按其工作原理可分为()原理和电容分压原理。 20、电流互感器二次侧的额定电流一般为()安培,电压互感器二次侧的电压一般为()伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 ? ? ? ? 1、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 A、 2:1 B:3:1 C:4:1 D:5:1 2、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 A.作用于跳闸 B、作用于信号 C.作用于信号及跳闸 D.都不对 3、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 A. 1%~5% B、1%% C. 1%一25% D. 1%-30% 4、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为l00kVA及以上其接地电阻应不大于()。 A. 0. 4Ω B. 10Ω C一8 ΩΩ 5、已知变压器额定容量为s,额定功率库因数0. 8,则其额定有功负载应是()。 B. 1·25S D. 0. 64S

反激变压器计算实例

反激变压器计算实例 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

技术要求:输入电压Vin:90-253Vac 输出电压Vo: 输出电流Io:6A 输出功率Po:166W 效率η: 输入功率Pin:195W 一、输入滤波电容计算过程: 上图为整流后滤波电容上电压波形,在最低输入电压下,如果我们想在滤波电容上得到的电压Vdc为115V,则从上图可以得到: Vpk=90*=127V Vmin=Vdc-(Vpk-Vdc)=103V 将电源模块等效为一个电阻负载的话,相当于在T3时间内电容对恒定功率负载进行放电,电容电压降低(Vpk-Vmin)V。 Idc*T3=C*△V 其中: △V=Vpk-Vmin=127-103=24V

关键部分在T3的计算,T3=t1+t2,t1为半个波头,时间比较好算,对于50Hz 的交流来说,t1=5mS,然后就是计算t2,其实t2也很好计算,我们知道交流输入电压的公式为 Vx=Vpksinθx,根据已知条件,Vx=103V,Vpk=127V,可以得到θx=54度,所以t2=54*10ms/180=3mS, T3=t1+t2=8mS。 C=*8/24==570uF 二、变压器的设计过程 变压器的设计分别按照DCM、CCM、QR两种方式进行计算,其实QR也是DCM的一种,不同的地方在于QR的工作频率是随着输入电压输出功率的变化而变化的。 对于变压器磁芯的选择,比较常用的方法就是AP法,但经过多次具体设计及根据公司常用型号结合,一般可以直接选择磁芯,象这个功率等级的反激,选择PQ3535的磁芯即可。磁芯的参数如下:AE=190mm2,AL=4300nH,Bmax≥ 1)DCM变压器设计过程: 开关频率选择80K,最大占空比选择,全范围DCM,则在最低输入电压Vdc下,占空比最大,电路工作在BCM状态,根据伏秒平衡,可以得到以下公式, Vdc*Dmax=Vor*(1-Dmax), 从而计算反射电压为Vor=95V 匝比 n=Vor/(Vo+Vf)= Vf为整流二极管压降 计算初级匝数 计算副边匝数 Ns=Np/n=,选择7匝,

人教版高中物理选修2-1变压器·典型例题解析

高中物理学习材料 (灿若寒星**整理制作) 变压器·典型例题解析 【例1】一只电阻、一只电容器、一只电感线圈并联后接入手摇交流发电机的输出端.摇动频率不断增加,则通过它们的电流I R、I C、I L如何改变[ ] A.I R不变、I C增大、I L减小 B.I R增大、I C增大、I L减小 C.I R增大、I C增大、I L不变 D.I R不变、I C增大、I L不变 解答:应选C. 点拨:手摇发电机的磁场、线圈形状和匝数都是不变的,输出电压与频率成正比.纯电阻电路中,电阻R与频率无关,I R=U/R,所以I R与频率成正比;纯电容电路中,容抗X C=1/2πfC,I C=U/X C=2πfCU,与频率的二次方成正比;纯电感电路中,X L=2πfL,I L=U/X L=U/2πfL,与频率无关. 【例2】图18-17为理想变压器,它的初级线圈接在交流电源上,次级线圈接在一个标有“12V 100W”的灯泡上.已知变压器初、次级线圈匝数之比为18∶1,那么灯泡正常工作时,图中的电压表读数为________V,电流表读数为________A. 解答:由公式U1/U2=n1/n2,得U1=U2n1/n2=216(V); 因理想变压器的初、次级功率相等, 所以I1=P1/U1=P2/U2=0.46(A)

即电压表、电流表读数分别为216V、0.46A. 点拨:分析理想变压器问题时应注意正确应用电压关系和电流关系、特别是初、次级功率相等的关系. 【例3】如图18-18所示,甲、乙两电路是电容器的两种不同的接法,它们各在什么条件下采用?应怎样选择电容器? 点拨:关键是注意容抗与交流电的频率成反比.甲应是电容较大的电容器,乙应是电容较小的电容器. 参考答案 甲是电容较大的电容器通交流,阻直流、乙是电容较小的电容器通直流,去掉交流. 【例4】如图18-19所示,理想变压器的两个次级线圈分别接有“24V 12W”、“12V 24W”的灯泡,且都正常发光,求当开关断开和闭合时,通过初级线圈的电流之比. 点拨:关键是初、次级功率始终相等. 参考答案:1∶3. 跟踪反馈 1.如图18-20所示,一平行板电容器与一个灯泡串联,接到交流电源上,灯泡正常发光,下列哪种情况可使灯泡变暗[ ] A.在电容器两极间插入电介质 B.将电容器两板间的距离增大 C.错开电容器两极的正对面积 D.在电容器两极间插入金属板(不碰及极板) 2.关于电子电路中的扼流圈,下列说法正确的是[ ] A.扼流圈是利用电感线圈对交流的阻碍作用来工作的 B.高频扼流圈的作用是允许低频交流通过,而阻碍高频交流通过 C.低频扼流圈的作用是不仅要阻碍高频交流通过,还要阻碍低频交流通过 D.高频扼流圈的电感比低频扼流圈的电感大 3.变压器原线圈1400匝,副线圈700匝,并接有电阻R,当变压器工作时原副线圈中 [ ] A.电流频率之比为2∶1

井下光纤测温系统

井下温度监测解决方案

1系统设计简析 1.1项目背景 井温是生产测井中必不可少的一个测量参数,几乎所有的组合测井仪都包括此项测量内容。准确的井温测量对于地质资料解释和油井监测等都具有十分重要的意义,尤其在稠油热采工艺中,井温的监测显得非常重要。目前常规的井温测量方法存在不足:温度传感器的热平衡时间长;传感器的移动会影响井下原始温度场的分布;无法在高温高压环境下对井下的温度场分布进行长期的监测。 光纤传感器作为传感器中一支新秀,已被国内外公认为最具有发展前途的高新技术产业之一。它具有灵敏度高、体积小、易于敷设、对被检测场无破坏与干扰、抗电磁干扰能力强、本质防爆、能够进行分布测量以及传感信息易于通过光纤传输与组网等特点,是对已有的传感技术的发展与补充,它所具有的某些独特性是不能用其它传感技术代替的,尤其适用于石油化工、电力等行业的恶劣环境中。而分布式光纤测温技术作为近年来发展起来的一种用于实时测量空间温度场分布的新技术,20世纪70年代起伴随着光导纤维及光纤通信技术的发展而迅速发展起来,我国从20世纪90年代后期首次利用分布式光纤监测技术测量温度以来,至今已有多个工程应用。 油田中很大一部分是稠油区块,主要采用蒸汽吞吐的开采方式,高温监测最高测试温度达350℃以上。由于仪器工作环境恶劣,使传统的仪器无法进行有效测量。分布式光纤温度监测系统,提供了几近完美的探测性能。光纤分布式温度监测系统相比其他探测手段,这一新兴的线型应变监测手段正逐渐为各个领域的用户广为接受,石化油井由于其易燃易爆、线性结构的特点就更为适用。 1.2系统目标 油田井下温度分布监测——分布式光纤温度监测系统必须保证: (1)油田井下温度的实时监测; (2)根据实际工程需要情况,沿油井垂直方向,实现全方位分布式监测;

反激变压器设计实例(二)

反激变压器设计实例(二) 目录 反激变压器设计实例(二) (1) 导论 (1) 一.自跟踪电压抑制 (2) 2. 反激变换器“缓冲”电路 (4) 3. 选择反击变换器功率元件 (5) 3.1 输入整流器和电容器 (5) 3.2 原边开关晶体管 (5) 3.3 副边整流二极管 (5) 3.4 输出电容 (6) 4. 电路搭接和输出结果 (6) 总结 (7) 导论 前面第一节已经将反激变换器的变压器具体参数计算出来,这里整个反激电路最核心的部件已经确定,我们可以利用saber建立电路拓扑,由saber得出最初的输出参数结果。首先进行开环控制,输出电容随便输出一个值(由于C1作为输出储能单元,其容值估算应考虑到输出的伏秒,也有人用1~2uF/W进行大概估算),这里选取1000uF作为输出电容。初始设计中的输出要求12V/3A,故负载选择4欧姆电阻,对于5V/10A的输出,通过调节负载和占空比可以达到。由实际测量可得,1mm线径的平均电感和电阻值分别为6uH/匝和2.6mΩ/匝,寄生电感通常为5%,由于副边匝数较少,可不考虑寄生电感,所以原边寄生电感为27uH,电阻为11.57mΩ,最终结果如图1所示。

图1.反激电路主拓扑 图2.开关管电压、输出电压、输出电流 首先由输出情况可以看出,变压器的设计还是满足要求的。查看图2中开关管电压曲线可以看出,其开关应力过高,不做处理会导致开关管导通瞬间由于高压而击穿。 在反激变换器中,有两个主要原因会引起高开关应力。这两个原因都与晶体管自带感性负载关断特性有关。最明显的影响是由于变压器漏感的存在,集电极电压在关断边沿会产生过电压。其次,不是很明显的影响是如果没有采用负载线整形技术,开关关断期间会出现很高的二次测击穿应力。 一.自跟踪电压抑制 当警惕管所在电路中带感性或变压器负载,在晶体管关断时,由于有能量存储在电感或变压器漏感的磁场中,在其集电极将会产生高压。 在反激变换器中,储存在变压器中的大部分能量在反激期间将会传递到副边。可是由于漏感的存在,在反激期间开始时,除非采用一定形式的电压抑制,集电极电压会有增加的趋势。在图3中,变压器漏感、输出电容电感和副边电路的回路电感集中为L TL,并折算到变压器原边与原边主电感L p相串联。 考虑在关断后紧接着导通这个动作,在此期间T1原边绕组中已建立电流。当晶体管Q关断

【高中物理】变压器·典型例题解析

变压器·典型例题解析 【*例1】一只电阻、一只电容器、一只电感线圈并联后接入手摇交流发 电机的输出端.摇动频率不断增加,则通过它们的电流I R、I C、I L如何改变 [ ] A.I R不变、I C增大、I L减小 B.I R增大、I C增大、I L减小 C.I R增大、I C增大、I L不变 D.I R不变、I C增大、I L不变 解答:应选C. 点拨:手摇发电机的磁场、线圈形状和匝数都是不变的,输出电压与频率 成正比.纯电阻电路中,电阻R与频率无关,I R=U/R,所以I R与频率成正比;纯电容电路中,容抗X C=1/2πfC,I C=U/X C=2πfCU,与频率的二次方成正比;纯电感电路中,X L=2πfL,I L=U/X L=U/2πfL,与频率无关. 【例2】图18-17为理想变压器,它的初级线圈接在交流电源上,次级线圈接在一个标有“12V 100W”的灯泡上.已知变压器初、次级线圈匝数之比为18∶1,那么灯泡正常工作时,图中的电压表读数为________V,电流表读数为________A. 解答:由公式U1/U2=n1/n2,得U1=U2n1/n2=216(V); 因理想变压器的初、次级功率相等, 所以I1=P1/U1=P2/U2=0.46(A) 即电压表、电流表读数分别为216V、0.46A. 点拨:分析理想变压器问题时应注意正确应用电压关系和电流关系、特别是初、次级功率相等的关系. 【例3】如图18-18所示,甲、乙两电路是电容器的两种不同的接法,它们各在什么条件下采用?应怎样选择电容器?

点拨:关键是注意容抗与交流电的频率成反比.甲应是电容较大的电容器,乙应是电容较小的电容器. 参考答案 甲是电容较大的电容器通交流,阻直流、乙是电容较小的电容器通直流,去掉交流. 【例4】如图18-19所示,理想变压器的两个次级线圈分别接有“24V 12W”、“12V 24W”的灯泡,且都正常发光,求当开关断开和闭合时,通过初级线圈的电流之比. 点拨:关键是初、次级功率始终相等. 参考答案:1∶3. 跟踪反馈 1.如图18-20所示,一平行板电容器与一个灯泡串联,接到交流电源上,灯泡正常发光,下列哪种情况可使灯泡变暗 [ ] A.在电容器两极间插入电介质 B.将电容器两板间的距离增大 C.错开电容器两极的正对面积 D.在电容器两极间插入金属板(不碰及极板) 2.关于电子电路中的扼流圈,下列说法正确的是 [ ]

10KV开关柜光纤光栅测温系统技术方案要点

10KV开关柜光纤光栅测温系统技术方案要点 遂宁市220KV双堰变电站开关柜光纤光栅测温系统技术方案1概述电力设备在正常工作时都会产生发热现象。线路、设备等的连接处由于环境影响,加工工艺等原因使连接部分压接不紧、压力不够、触头间的接触部分发生变化等引起接触电阻变大,发热现象会更加明显。长期如此会加速电力设备线路等的老化,引起电力设备的绝缘性能下降,严重的还能触发电弧短路,降低设备使用寿命,引起重大的电力事故。尤其是隔离开关活动的动、静触头部分、主变引线、电缆头发热现象比较突出,故障率高,每年均有此类问题发生。目前监视方法仍靠工作人员定期完成的,费时费力,工作效率极低,而且不能及时发现潜藏的隐患,有些电力设备的焊点与接头位于不便触及的里端,这又给检测人员带来了极大的不便。 光纤光栅传感技术是近年来发展起来的一门崭新的技术,是伴随着光导纤维及光纤通信技术发展而派生的全新概念的传感技术。光纤光栅传感器通过辨析光波长来检测、度量外界物理量的变化。作为传感器家族新成员,光纤光栅传感器具有以下明显的优点: 1)抗电磁干扰、电绝缘、耐腐蚀、安全性好——对电绝缘,适合高电压场所; 2)灵敏度高,温度精度高,寿命长,综合性能全面优于现有监测手段; 3)重量轻、体积小、可挠曲,适用于狭小空间; 4)测量对象广泛,对被测介质影响小; 5)易于组网,实现远距离分布式测量。 2系统设计目标光纤光栅测温系统必须满足: ?实施探测开关柜触头温度?准确定位异常温度开关柜地址; ?光纤光栅测温系统应能及时、准确的检测开关柜中A,B,C三相电缆头; A,B,C三相静触头; 开关柜内部环境实时温度,温度异常报警信号可通过光纤光栅测温主机传送给仪表操作室现有的火灾控制器,实现报警并在消防值班室的工控机显示,也可通过手机短信发送信息至相关人员手机。 3系统设计范围本系统设计包含针对本次系统的整体设计、设备供货、安装指导、调试开通、配合验收以及设备保修等服务。其中系统设备包含光纤光栅测温主机(AP-DTS800)、光纤光栅传感器(AP-DTS800A)、AP-PSTO绝缘增爬器及其他安装附件。 4系统设计优点1)绝缘耐压性强: 在电力系统尤其是高压和超高压系统中使用的设备,首先要满足绝缘耐压的要求,即不能降低原有设备的电压等级和安全特性,基于光纤光栅原理的AP-DTS800光纤光栅在线测温系统在监测现场为全光测量,并且采用加涂特氟龙高性能特种涂料的特殊光缆完全满足高压开关柜内的绝缘耐压要求。 2)C+L宽光源: 我公司DTS100光纤光栅传感分析仪采用C+L宽光源,输出光功率稳定性好,

变压器精选练习题16道

1、如图,当滑动变阻器滑动触头p逐渐向上移动时,接在理想变压器两端的四个理想电表示数() A.V1不变、V2不变、A1变大、A2变大 B.V1不变、V2不变、A1变小、A2变小 C.V1变大、V2变大、A1变小、A2变小 D.V1变小、V2变小、A1变大、A2变大 2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为,则() A.电压表的示数为 B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小 C.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大 D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小 3、某变压器原、副线圈匝数比为55∶9,原线圈所接电源电压按图所示规 律变化,副线圈接有负载。下列判断正确的是( ) A.输出电压的最大值为36V B.原、副线圈中电流之比为55∶9 C.变压器输入、输出功率之比为55∶9 D.交流电源有效值为220V,频率为50Hz 4、如图所示,理想变压器副线圈通过导线接两个相同的灯泡L1和L2。导线的等效电阻为R。现将原来断开的开关S闭合,若变压器原线圈两端的电压保持不变,则下列说法中正确的是() A.副线圈两端的电压不变 B.通过灯泡L1的电流增大 C.原线圈中的电流减小 D.变压器的输入功率减小 5、生活中处处用电,而我们需要的电都是通过变压器进行转换的,为了测一个已知额定电压为100V的灯泡的额定功率,如图,理想变压器的原、副线圈分别接有理想电流表A和灯泡L,滑动变阻器的电阻值范围时0-100Ω不考虑温度对灯泡电阻的影响,原、副线圈的匝数比为2:1,交流电源的电压为U0=440V,适当调节滑动变阻器的触片位置,当灯泡在额定电压下正常工作时,测得电流表A的示数为1.2A,则() A.灯泡的额定功率为40W B.灯泡的额定电流为2.4A C.滑动变阻器上部分接入的电阻值为50Ω D.滑动变阻器消耗的电功率为240W 6、如图7,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,输出端接有一个交流电压表和一个电动机。电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电压表读数为U,电动机带动一重物匀速上升。下列判断正确的是() A、电动机两端电压为 B、电动机消耗的功率为U2/R C、电动机的输出功率为nUI-(nI)2R D、变压器的输入功率为UI/n 7、理想变压器原、副线圈匝数比为4∶1,若原线圈上加u=400sin100πt (v)的交变电压,则在副线圈两端 () A、用交变电压表测得电压为100 v B、用交变电压表测得电压为100 v C、交变电流的周期为0.02s D、频率为100π hz 8、如图8所示,T为理想变压器,副线圈回路中的输电线ab和cd的电阻不可忽略, 其余输电线电阻可不计,则当电键S闭合时 ( ) A.交流电压表V1和V2的示数一定都变小 B.交流电压表只有V2的示数变小 C.交流电流表A1、A2和A3的示数一定都变大 D.只有A1的示数变大

经典变压器习题复习课程

经典变压器习题

经典变压器习题 1、如图所示,当滑动变阻器滑动触头p逐渐向上移动时,接在理想变压器两端的四个理想电表示 数() A.V1不变、V2不变、A1变大、A2变大 B.V1不变、V2不变、A1变小、A2变小 C.V1变大、V2变大、A1变小、A2变小 D.V1变小、V2变小、A1变大、A2变大 2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为 理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为, 则()A.电压表的示数为 B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小 C.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大 D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小 3、图中为一理想变压器,原副线圈的总匝数比为1:2,其原线圈与一电压有效值恒为220V的交流电源相连,P 为滑动头.现令P从均匀密绕的副线圈最底端开始,沿副线圈缓慢匀速上滑,直至“220V60W”的白炽灯L两端的电压等于其额定电压为止.U1表示副线圈两端的总电压,U2表示灯泡两端的电压,用I1表示流过副线圈的电流,I2表示流过灯泡的电流,(这里的电流、电压均指有效值).下列4个图中,能够正确反映相应物理量的 变化趋势的是 4、为探究理想变 压器原、副线圈电 压、电流的关系, 将原线圈接到电压 有效值不变的正弦 交流电源上,副线 圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示。当开关S闭合后()

A.A1示数不变,A1与A2示数的比值不变 B.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大 C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大 D.V2示数不变,V1与V2示数的比值不变 5、某变压器原、副线圈匝数比为55∶9,原线圈所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有负载。下列判断正确的是( ) A.输出电压的最大值为36V B.原、副线圈中电流之比为55∶9 C.变压器输入、输出功率之比为55∶9 D.交流电源有效值为220V,频率为50Hz 6、如图所示,有一台交流发电机,通过理想升压变压器和理想降压变压器向远处用户供电,输电线的总电阻为的输入电压和输入功率分别为和,它的输出电压和输出功率分别为和;的输入电压和输入功率分别为和,它的输出电压和输出功率分别为和. 设的输入电压一定, 当用户消耗的电() A.减小,变大 B.不变,变小 C.变小,变小 D.变大,变大 7、在如图的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有() A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电压增大 C.输电线上损耗的功率增大 D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大

光纤测温系统技术方案

EN.SURE分布式光纤温度系统方案

保证当今世界电力的可靠供给 防止电力中断的预防措施 随着对电力的需求不断增加,对于电力公司和电网的挑战也越来越大。电力供给行业继续迅速自由化发展,致使了国内和国际网络的重组。过去几年中发生的事件,包括主要区域大规模的停电和短路,以及替代能源不断被应用于现存的网络中,表明了现在的结构需要作出改善。同时,对开支能否降至最低的压力也越来越大。 温度监测是地下能源传输分配系统优化的关键因素。导体的温度取决于负载,但其余诸如土壤热阻力,电力线路的排布,相邻的电缆和其他来源扩散到导体周围的热量等因素也会对系统表现产生重要影响。 即使现今,要预测电缆沿线的温度分布是几乎不可能的,所以系统的最大载流量通常妥协于操作条件和风险最小化。 安装工业分布式温度测量系统(DTS)来测量电缆沿线的实时温度是传输分配系统监测的第一步。LIOS技术有限公司提供的集成动态电缆分级(DCR)或者也可称为实时热额定值(RTTR)解决方案不仅仅能够持续监测高压电缆沿线的实时温度,而且能帮助电网在安全的前提下达到最大能力。此外,它也使得电网运营商能在原定运作条件发生重大改变时预测传输系统的动向。

[测量原理] 光纤测温系统由激光二极管发出的连续波照射光纤内的玻璃芯。当光波沿着光纤玻璃芯下移时,会产生多种类型的辐射散射。如瑞利(Rayleigh)散射、布里渊(Brillouin)散射和拉曼(Raman)散射等。其中拉曼散射是对温度最为敏感的一种。光纤中光传输的每一点都会产生拉曼散射,并且产生的拉曼散射光是均匀分布在整个空间角内的。 拉曼散射是由于光纤分子的热振动和光子相互作用发生能量交换而产生的,具体地说,如果一部分光能转换成为热振动,那么将发出一个比光源波长更长的光,称为斯托克斯光(Stokes光),如果一部分热振动转换成为光能,那么将发出一个比光源波长更短的光,称为反斯托克斯光(Anti-Stokes光)。其中Stokes光强度受温度的影响很小,可忽略不计,而Anti-Stokes光的强度随温度的变化而变化。Anti-Stokes光与Stokes光的强度之比提供了一个关于温度的函数关系式。光在光纤中传输时一部分拉曼散射光(背向拉曼散射光)沿光纤原路返回,被光纤探测单元接收。DTS通过测量背向拉曼散射光中Anti-Stokes光与Stokes光的强度比值的变化实现对外部温度变化的监测。在频域中,利用OFDR技术,根据光在光纤中的传输速率和入射光与后向拉曼散射光之间的强度差,可以对不同的温度点进行定位,这样就可以得到整根光纤沿线上的温度并精确定位。 其工作原理如下图所示: [技术优势] LIOS技术有限公司提供的监测系统能通过以下措施保证用户在事故前定位热点,动态分析电力负荷以及保证可靠的电力供应: 1)热点的精确定位

反激变压器设计实例(二)

反激变压器设计实例(二)

反激变压器设计实例(二) 目录 反激变压器设计实例(二) (2) 导论 (2) 一.自跟踪电压抑制 (4) 2. 反激变换器“缓冲”电路 (8) 3. 选择反击变换器功率元件 (10) 3.1 输入整流器和电容器 (11) 3.2 原边开关晶体管 (11) 3.3 副边整流二极管 (12) 3.4 输出电容 (13) 4. 电路搭接和输出结果 (14) 总结 (15) 导论 前面第一节已经将反激变换器的变压器具体参数计算出来,这里整个反激电路最核心的部件

已经确定,我们可以利用saber建立电路拓扑,由saber得出最初的输出参数结果。首先进行开环控制,输出电容随便输出一个值(由于C1作为输出储能单元,其容值估算应考虑到输出的伏秒,也有人用1~2uF/W进行大概估算),这里选取1000uF作为输出电容。初始设计中的输出要求12V/3A,故负载选择4欧姆电阻,对于5V/10A 的输出,通过调节负载和占空比可以达到。由实际测量可得,1mm线径的平均电感和电阻值分别为6uH/匝和2.6mΩ/匝,寄生电感通常为5%,由于副边匝数较少,可不考虑寄生电感,所以原边寄生电感为27uH,电阻为11.57mΩ,最终结果如图1所示。 图1.反激电路主拓扑

图2.开关管电压、输出电压、输出电流 首先由输出情况可以看出,变压器的设计还是满足要求的。查看图2中开关管电压曲线可以看出,其开关应力过高,不做处理会导致开关管导通瞬间由于高压而击穿。 在反激变换器中,有两个主要原因会引起高开关应力。这两个原因都与晶体管自带感性负载关断特性有关。最明显的影响是由于变压器漏感的存在,集电极电压在关断边沿会产生过电压。其次,不是很明显的影响是如果没有采用负载线整形技术,开关关断期间会出现很高的二次测击穿应力。 一.自跟踪电压抑制 当警惕管所在电路中带感性或变压器负载,

讲义 - 变压器习题(很经典)

龙文教育学科教师辅导讲义 数 ( ) A .V 1不变、V 2不变、A 1变大、A 2变大 B .V 1不变、V 2不变、A 1变小、A 2变小 C .V 1变大、V 2变大、A 1变小、A 2变小 D .V 1变小、V 2变小、A 1变大、A 2变大 2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为 , 则 ( )A .电压表的示数为 B .在滑动变阻器触头P 向上移动的过程中,电流表A 2的示数变小 C .在滑动变阻器触头P 向上移动的过程中,电流表A 1的示数变大 D .在滑动变阻器触头P 向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小 3、图中为一理想变压器,原副线圈的总匝数比为1:2,其原线圈与一电压有效值恒为220V 的交流电源相连,P 为滑动头.现令P 从均匀密绕的副线圈最底端开始,沿副线圈缓慢匀速上滑,直至“220V60W ”的白炽灯L 两端的电压等于其额定电压为止.U 1表示副线圈两端的总电压,U 2表示灯泡两端的电压,用I 1表示流过副线圈的电流,I 2表示流过灯泡的电流,(这里的电流、电压均指有效值).下列4个图中,能够正确反映相应物理量的变化趋势的是

4、为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示。当开关S闭合后() A.A1示数不变,A1与A2示数的比值不变 B.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大 C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大 D.V2示数不变,V1与V2示数的比值不变 5、某变压器原、副线圈匝数比为55∶9,原线圈所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有负载。下列判断正确的是( ) A.输出电压的最大值为36V B.原、副线圈中电流之比为55∶9 C.变压器输入、输出功率之比为55∶9 D.交流电源有效值为220V,频率为50Hz 6、如图所示,有一台交流发电机,通过理想升压变压器和理想降压变压器向远处用户供电,输电线的总 电阻为的输入电压和输入功率分别为和,它的输出电压和输出功率分别为和;的输入电压和输入功率分别为和,它的输出电压和输出功率分别为和. 设的输入电压一定, 当用户消耗的电() A.减小,变大 B.不变,变小 C.变小,变小 D.变大,变大 7、在如图的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有() A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电压增大

光纤测温

光纤测温 1.概述 光导纤维是一种利用光完全内反射原理而传输光的器件。一般光导纤维用 石英玻璃制成,通常有三层:最里面直径仅有几十微米的细芯称芯子,其折射率 为n;外面有一层外径为10 00~20 00μm的包层,其折射率为n2,通常n略小于 n1;芯子和包层一起叫做心线;心线外面为保护层,其折射率为n3,n3≥n2。这种结构可保证按一定角度入射的光线在芯子和包层的界面发生全反射, 使光线只集中在芯子内向前传输。与温度测量有关的光导纤维的特征参数主要 是数值孔径NA,其表达式为 NA=n0sinθ0=n21-n22(6-32) 式中,n0为空气折射率,其值为1;n1为芯子材料的折射率;n2 为包层材料的折 射率;θ为临界入射角(指保证入射光在芯子和包层界面间发生全反射,从而集 中在芯子内部向前传输的最大入射角)。 NA大,表示可以在较大入射角范围内输入并获得全反射光;它与心线直径 无关,仅与它们材料的折射率有关。一般光学玻璃组成的光纤,其NA约为0.4;而石英玻璃组成的光纤,其NA约为0.25。 2.光纤温度传感器 光纤温度传感器是采用光纤作为敏感元件或能量传输介质而构成的新型测 温传感器,它有接触式和非接触式等多种型式。 光纤传感器由光源激励、光源、光纤(含敏感元件)、光检测器、光电转换及处 理系统和各种连接件等部分构成。光纤传感器可分为功能型和非功能型两种型 式,功能型传感器是利用光纤的各种特性,由光纤本身感受被测量的变化,光纤 既是传输介质,又是敏感元件;非功能型传感器又称传光型,由其他敏感元件感 受被测量的变化,光纤仅作为光信号的传输介质。 (1)功能型光纤温度传感器 功能型光纤温度传感器是由光纤本身感受被测目标物体的温度变化,并引 起传输光的相应变化,然后据此确定被测目标物体的温度高低与发生变化的位 置。这类传感器目前仍处于研究阶段,下面介绍其中两种功能型光纤温度传感 器。 ①黑体辐射型 这种温度传感器与辐射光纤传感器很相似,其工作原理是基于光纤芯线受 热产生黑体辐射现象来测量被测物体内热点的温度。此时,光纤本身成为一个 待测温度的黑体腔,它与辐射温度计的区别在于辐射不是固定在头部,而是光纤 整体。在光纤长度方向上的任何一段,因受热而产生的辐射都在端部收集起来, 并用来确定高温段的位置与温度。因此,它属于接触式温度传感器范畴。这种 传感器是靠被测物体加热光纤,使其热点产生热辐射,所以,它不需要任何外加 敏感元件,可以测量物体内部任何位置的温度。而且,传感器对光纤要求较低, 只要能承受被测温度就可以。 光纤温度传感器的热辐射能量取决于光纤温度、发射率与光谱范围。当一 定长度的光纤受热时,光纤的所有部分都将产生热辐射,但光纤各部分的温度可 能相差很大,所辐射的光谱成分也不同。由于热辐射随物体温度增加而显著增 加,所以,在光纤终端探测到的光谱成分将主要取决于光纤上最高温度,即光纤 中的热点,而与其长度无关。

分布式光纤测温系统

分布式光纤测温系统 一、兴安矿现状 兴安矿井煤系地层厚1120米,有煤层41个,其中可采和局部可采煤层23个,煤层总厚度为75.99米,2006年10月26日黑龙江省煤田地质研究所对兴安矿煤层自然倾向性分类和自然发火期核定说明:11、12、17-1、17-2、18、21、22、27、30号层9个煤层属容易自然发火煤层。 各煤层自然发火期:11 号层自然发火期:4个月;17-1号层、17-2号层自然发火期: 8个月;18号层自然发火期:6个月;21号层自然发火期: 10 个月、12、27、30号煤层自然发火期12个月属自然发火煤层, 23、24、28、33等煤层自然发火期12 个月以上,属不易自然发火煤层。 由于煤层自燃发火期短,在对煤层自然发火潜伏期温度的变化进行观测时发现现有的观测技术落后。 二、强化温度观测技术 兴安矿煤层自燃发火的预测预报工作主要以人工观测采空区后部钻孔为主,这种方法在技术上限制了观测的连续性和准确性,为改变现有的观测技术,兴安矿引进了山东微感光电子有限公司研发的分布式光纤测温监测预报系统。 三、分布式光纤测温监测预报系统原理及系统软硬件设备 1、原理 分布式光纤测温监测预报系统采用分布式光纤测温技术,该技术

为拉曼散射和光时域反射技术,可以实现温度和距离的测定。 拉曼散射是依据光在光纤中传播过程中,产生后向拉曼散射光谱的温度效应。当入射的光量子与光纤物质分子产生碰撞时,产生弹性碰撞和非弹性碰撞。弹性碰撞时,光量子和物质分子之间没有能量交换,光量子的频率不发生任何改变,表现为瑞利散射光保持与入射光相同的波长;在非弹性碰撞时,发生能量交换,光量子可以释放或吸收声子,表现为产生一个波长较长的斯托克斯光和一个波长较短的反斯托克斯光。由于反斯托克斯光受温度影响比较敏感,系统采用以斯托克斯光通道作为参考通道,反斯托克斯光通道作为信号通道,有两者的比值可以消除光源信号波动、光纤弯曲等非温度因素,实现对温度信息的采集,光纤测温的原理是依据后向拉曼(Raman )散射效应。 图3-1 激光散射光谱分析 光时域反射技术(即OTDR 原理)是对空间分布的温度实现空间测量的理论基础。激光脉冲在光纤中传输时,在时域里,入射光经过背向散射返回到光纤入射端所需时间为t ,激光脉冲在光纤中所走过的路程为2L ,有: 2L V t =? (3-1) C V n = (3-2)