双电源自动切换开关安全操作规程
双电源自动切换开关安全操作规程

双电源柴油发电机手(自)动切换开关安全操作规程

双电源柴油发电机手(自)动切换安全操作规程步骤如下:

1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。

步骤:

①切除市电供电各断路器(包括35KV变电所内的低压10KV出线断路器,双电源(20KV)控制柜市供电断路器),拉开配电柜防倒送总断路器开关至自备电源一侧,保持双电源控制柜内供电断路器处于断开状态。

②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器及联络柜。

③逐个闭合各车间断路器,向各车间配电房送电。

④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,由于柴油发电机是自动调节电压、频率,注意观察负荷运行和仪表指示情况,严格控制超负荷运行。如发现异常及时处理同时向上一级领导汇报。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。

倒闸步骤:

①按顺序逐个断开各车间输出断路器,顺序是:自备电源配电柜断路器→双电源切换控制屏手(自)开关→发电机总开关。

②按柴油机停机步骤停机。

智能型双电源自动切换开关特点和工作模式

智能型双电源自动切换开关特点和工作模式 智能型双电源自动切换开关特点 智能型双电源自动切换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上,由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。其特点是: 两台断路器之间具有可靠的机构联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性; 智能化控制器采用以MOTOROLA单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高; 具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动切换功能与智能报警功能; 自动切换参数可在外部自由设定; 具有操作电机智能保护功能; 装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态; 留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。 智能型双电源自动切换开关工作模式 智能型双电源自动切换开关有两种工作模式:手动工作模式和自动工作模式。 自动工作模式:智能型双电源自动切换开关在自动模式下控制功能可分为自投自复(R)、自投不自复(S)和电网一发电机(R)三种。前两种适用于电网-电网的供电系统,后一种适用于电网-发电机系统。 手动工作模式:手动工作模式有常用电源、备用电源断电再扣三种工作方式。手动工作模式下系统将有自动切换功能。 常用电源方式:强制断开备用电源,接通常用电源。 备用电源方式:强制断开常用电源,接通备用电源。 断电再扣方式:即可将两路电源全部断开,也可使因故障脱扣的断路器再合闸。

电源开关控制系统的制作技术

本技术提供一种电源开关控制系统,包括电源开关、传感器、单片机和网络控制端,电源开关与传感器连接,单片机与传感器连接,网络控制端与单片机连接,网络控制端还设有处理器和信号装置,信号装置与处理器连接,处理器将信号指令用过信号装置分别传递给传感器与单片机,传感器用于检测电源开关的电压、电流和温度数据,单片机用于控制电源开关的打开或关闭,传感器的数据信息会通过信号装置反馈到处理器,处理器会将信息分析并上传到云服务器上。本技术增强了电源开关的可操作性,并且结构简单,成本低廉,易于操作,大大的提高了人们日常生活的便捷性,适合广泛应用和推广。 权利要求书 1.一种电源开关控制系统,其特征在于,包括电源开关、传感器、单片机和网络控制端,电源开关与传感器连接,单片机与传感器连接,网络控制端与单片机连接,网络控制端还设有处理器和信号装置,信号装置与处理器连接,处理器将信号指令通过信号装置分别传递给传感器与单片机,传感器用于检测电源开关的运作数据,单片机用于控制电源开关的打开或关闭,传感器的数据信息会通过信号装置反馈到处理器,处理器会将信息分析并上传到云服务器上。 2.根据权利要求1所述的一种电源开关控制系统,其特征在于,所述传感器由电压传感器、电流传感器和温度传感器组成。 3.根据权利要求1所述的一种电源开关控制系统,其特征在于,所述网络控制端还连接有移动信号端。

4.根据权利要求3所述的一种电源开关控制系统,其特征在于,所述移动信号端为手机、电脑或蓝牙设备。 5.根据权利要求1所述的一种电源开关控制系统,其特征在于,所述信号装置为通过无线信号进行信息传递。 6.根据权利要求1所述的一种电源开关控制系统,其特征在于,所述信号装置与处理器采用有线方式连接。 7.根据权利要求7所述的一种电源开关控制系统,其特征在于,所述处理器采用RJ45有线网络接口与所述信号装置连接。 8.根据权利要求1所述的一种电源开关控制系统,其特征在于,所述云服务器可将数据信息整理成数字或图表型报告。 技术说明书 一种电源开关控制系统 技术领域 本技术属于电源开关技术领域,具体涉及一种电源开关控制系统。 背景技术 随着计算机技术、通讯技术的快速发展,越来越多的高新技术应用于电子警察、治安卡口、

DPT双电源自动转换开关

我们首先来看看PC级和CB级双电源的区别:PC级采用隔离开关作为执行机构,能够接通和承载但不能分断短路电流,当负载过载时仍可保持供电连续性。CB级采用断路器作为执行机构,配备过电流脱扣器,自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能,它能够接通、承载和分断短路电流,当负载出现过载或短路时会断开负载。总的来说,双电源特别适用于对需要高可靠性的持续供电和突然停电可能导致严重问题的场合,例手术室、机场、宾馆、银行、通信系统和生产线等。 双电源自动转换开关使用注意事项有哪些及安装方法。 一、作用:当因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,须启用备用电源。 步骤: 1.切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 2.启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 3.逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

4.备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 二、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤: 1.按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 2.按柴油机停机步骤停机。 3.按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 如果您想了解更多有关DPT双电源自动转换开关方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。公司经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越

ATSE双电源自动转换开关

ATSE的定义 1.1转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device(Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2自动转换开关电器(ATSE)Automatic Transfer Switching Equipment(ATS E) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关” 2.ATSE的分类 ATSE可分为两个级别:PC级和CB级。 PC级ATSE:只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能; CB级ATSE:既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。 ATSE的发展历程 电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。 接触器类 此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。 塑壳断路器类 此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。 该类产品稳态时由机械结构进行保持,由于断路器同负荷隔离开关本身的区别,在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。 负荷隔离开关类 负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操 作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关,其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,不具备电路的保护功能,这一类产品属于PC级产品,它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠。

双电源自动切换控制器说明书(CN B44 2011[1].06.13)

NA1系列双电源自动切换控制器

概述 产品型号及含义 正常工作条件和安装条件性能特点 断路器型号、规格Page 01 Page 02 Page 02 主要技术参数 故障切换过程外形及安装尺寸工作原理 安装与调试 二次接线图 订货须知Page 02 Page 02 Page 04 Page 12 Page 12 Page 15 Page 19 Page 01 Page 01 目录

1 概述 NA1系列自动电源转换开关(简称NA1)主要由两台NA1系列万能式断路器、机械连锁及双电源转换控制器等组成,适用于频率50Hz,额定工作电压400V的两路三相四线制电网中。如高层建筑、医院、商场、银行、消防、化工、冶金等不允许断电的一类负荷,部分二类负荷完成双回路供电系统的电源 自动转换,从而保证重要用户供电的可靠性。 本系列产品符合GB14048.2和GB/T 14048.11标准。 2 产品型号及含义 N A 1 - □ 双电源控制器功能代号: R-电网转电网,自投自复型 S-电网转电网,自投不自复型(试制中,暂不供货) F-电网转发电,自投自复型 企业设计序号 企业万能式断路器代号 企业特征代号 3 正常工作条件和安装条件 3.1 周围空气温度:上限值不超过+40℃;下限值不低于-5℃;24h内的平均值不超过+35° 环境温度低于-5℃时,订货时需要特殊注明。 环境温度超过+40℃时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.2 极限大气条件按照NA1万能式断路器使用说明书第1页1.3c条款要求。 3.3 安装地点:安装地点的海拔高度不超过2000m。 安装地点海拔高度超过2000m时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.4 污染等级为3级。 3.5 安装类别为IV类。 3.6 主回路的使用类别为AC-33B,电动机负载或混合负载。 3.7 安装条件:双电源系统的两台NA1万能式断路器在相邻的两个配电柜中进行水平安装,两台断路器 左侧板之间的最大距离不超过1.5m,两台断路器之间安装钢缆连锁进行连锁。双电源系统的两台 NA1万能式断路器在1个配电柜中进行上下安装,两台断路器底板之间的最大距离不超过1m,两台断路器之间安装钢缆连锁或杠杆连锁。 双电源控制器为面板安装,通过专用连接电缆与断路器连接,专用连接电缆为2m (线长超过2m时请在订货时特殊注明,但最长不得超过3m)。

HSQ1系列双电源自动切换装置剖析

HSQ1系列双电源自动切换装置 ? ? 点击浏览大图收藏此产品 ?公司名称: ?更新时间: ?所在地: ?生产地址: ?已获点击: ?杭申控股集团有限公司 ?2014-07-03 20:17:24 ? ?浙江 2950 ? 【详细说明】 HSQ1 系列 双电 源自 动切

换装 置(以 下简 称切 换装 置)适 用于 交流 50Hz, 额定 绝缘 电压 690V, 额定 工作 电压400V及以下, 额定工作电流从 6A到3200A,具有 常用电源(电网) 和备用电源(电网 或发电机)的供 电系统中,因其中 一路发生故障而 进行电源之间的 自动切换,以保证 供电的可靠性和 安全性,本产品符 合 IEC60947-6-1 (1998)《自动转 换开关电器》、 GB/T14048.11-20 02《自动转换开关 电器》等标准。 切换装 置适用于紧急供 电,在转换电源期 间中止向负载供 电。 二、产品特点 本切换 装置是全新一代 的产品。控制器方

面,应用微处理机 智能控制,不但检 测精度、可靠性 高,而 且许多参数(切换 延时,电压阈值 等)由用户现场可 调;自投自复和自 投不自复现场可 调,还有遥控分闸 功能,用于消防控制。HSQ1的电网-发电机型控制器,在上述功能基础上还有一 个信号输出,用于启/停发 电机。在开关本体方面,配用了最新式的电动操作机构,开关本体的体积小,高 度低,机械联锁的可靠性 好。本切换装置与国内外其它厂家的同类产品相比,具有以下特点: ▲采用智能型控制器,对两路电源的三相都进行检测,检测精度高,保证负载 获得符合使用要求的电源。 ▲开关本体带“0"位,即具有两台断路器同时处于分闸状态的位置,便于下级 线路的检修。 ▲控制器可接受消防信号,将两台断路器同时分闸。 ▲电网—发电机型控制器带有自动启、停发电机信号。 ▲断路器具有过载、短路保护功能,切换装置是CB级的ATSE。 ▲具有可靠的机械和电气联锁,保证两台断路器不能同时合闸。 ▲装置的二次回路在出厂前已全部接好,用户只须将一次线接好即可投入使用。 三、产品规格 1、按不同的使用场合及用户对切换装置的功能要求,有下列3种型号的控制器 可供选择。 电子控制器的型号及控制功能见表1。 表1 电子控制器的型号及功能

双电源自动切换开关工作原理

双电源自动切换开关工作原理 双电源自动切换开关工作原理是怎样的呢?很多人对于这个都不理解,因为觉得工作原理这些都是很复杂的,不会过多去了解。一般家庭里也不会应用到这种开关,所以我们都是相对有一点陌生的。不过我们唯有对开关工作原理理解了,我们才能更好地利用好它哦。 双电源自动切换开关指的就是一种由微处理器控制,适用于电网系统内部,网电与网电、网电与发电机电源之间的切换装置,当遭遇到常用电突然故障或停电情况时可以通过双电源自动转换开关使其自动转换到备用电源状态下继续运行,是一种使用范围广、性能完善、自动化程度高、安全可靠的双电源自动转换开关。 双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。 在了解双电源自动转换开关工作原理之前,我们先来认识一下双电源自动转换开关的结构部分,在市面上比较常见的双电源自动转换开关一般是由:开关本体和控制器组成,开关本体由整体式和断路器之分,是双电源自动转换开关质量好坏关键决定因数,控制器主要用于检测电源工作状况,当被检测电源发生故障时,控制器发出指令,开关本体则从一个电源转换至另一电源。 切除常用电源供电各断路器拉开双投防倒送开关到自备电源一侧,保持双电源自动转换开关箱内自备电供电断路器处于断开状态,然后启动备用电源,待机组运转到正常情况下时,闭合发电机空气开关、自备电源控制柜中各断路器,最后逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各需要的负载送电,以满足用电需要。 当常用电源处于正常情况下时,对电源进行恢复正常供电,其顺序为:首先断开双电源切换箱自备电源断路器,其次断开自备电源配电柜各断路器,然后断开发电机总开关,最后将双投开关拨至市电供电一侧。从常用供电总开关逐个闭合各断路器,将双电源自动转换开关箱内自市电供电断路器置于闭合位置,一定要检查各仪表及指示灯指示是否正常。 在双电源自动转换开关使用上用具备一些条件,要保持周围空气温度上限为40℃以下,空气温度下限-5℃,周围空气温度在24小时内平均值不能超过35℃以上,在使用地点上海拔不能超过2000m以上,大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不能超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最大相对湿度为90%,同时平均最低温度为25℃以上。 原来双电源自动切换开关的工作原理也不是很复杂,我们看了上文以后都应该有些了解了。以后要是再遇到这种开关,自己也懂得了一点,再加上专业人士的指导,就很快会使用了。

电脑开关电源控制器

CG8010DX 电脑开关电源控制器 概述: CG8010是应用于开关电源方面的有完整保护功能的PWM(脉宽调制)控制电路,主要用于台式PC(个人电脑)的开关电源部分。CG8010包括如下不同的功能: 过压保护﹑欠压保护﹑电源正常输出(PGO)﹑远程开/关控制等。只需少量外接器件就可以实现个人电脑的开关电源部分所有功能。 特性: ● 完整的PWM控制和保护功能 ● 3.3V/5V/12V/PT 过压保护 ● 3.3V/5V/12V 欠压保护 ● 280ms 电源正常输出 延时 ● PG开漏输出 ● PWM开漏输出 ● 280ms 欠压保护延时 ● 远程开/关控制 ● 软启动功能 ● DIP16封装 管脚图:(DIP16) 脚位说明: 脚位名称类型功能 1 V33 输入 3.3V过压、欠压检测输入 2 V5 输入 5V过压、欠压检测输入 3 V12 输入 12V过压、欠压检测输入 4 PT 输入额外的过压保护输入 5 GND 电源地 6 RT 输出通过外接电阻(120K?)实现振荡频率

7 C1 输出 PWM 开漏输出1 8 C2 输出 PWM 开漏输出2 9 REM 输入远程开/关机输入 REM为低电平,表示开关电源开机; REM为高电平,表示开关电源关机。 10 SS 输出通过外接电容实现软启动 11 PG 输出电源正常信号(POWER GOOD)输出 当PG为高电平时,电源正常(漏极开路); 当PG为低电平时,电源不正常(漏极开路)。 12 DET 输入额外的保护输入端 13 VCC 电源电源 14 OPOUT 输出误差放大器的输出端 15 OPNEGIN 输入误差放大器的反向输入端 16 VADJ 输入误差放大器的正向输入端 内部框图: 极限值:(VCC=5.5V) 符 号 参 数 极限值 单 位 VCC管脚13的直流输入电压 5.5 V Vcc1,Vcc2 管脚C1,C2的输出电压 5.5 V Icc1,Icc2 管脚C1,C2的输出电流 200 mA PD 功耗 200 mW Topr 工作的环境温度 -10~+70 ℃ Tstg 储存温度 -65~+150 ℃

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

电源系统开关控制器的

电源系统开关控制器的MOSFET选择 DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。 图1—降压同步开关稳压器原理图 DC/DC开关电源因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方程式如下: 1)占空比(高侧FET,上管)=Vout/(Vin*效率) 2)占空比(低侧FET,下管)=1–DC(高侧FET) FET可能会集成到与控制器一样的同一块芯片中,从而实现一种最为简单的解决方案。但是,为了提供高电流能力及(或)达到更高效率,

FET需要始终为控制器的外部元件。这样便可以实现最大散热能力,因为它让FET物理隔离于控制器,并且拥有最大的FET选择灵活性。它的缺点是FET选择过程更加复杂,原因是要考虑的因素有很多。一个常见问题是“为什么不让这种10A FET也用于我的10A设计呢?”答案是这种10A额定电流并非适用于所有设计。 选择FET时需要考虑的因素包括额定电压、环境温度、开关频率、控制器驱动能力和散热组件面积。关键问题是,如果功耗过高且散热不足,则FET可能会过热起火。我们可以利用封装/散热组件ThetaJA或者热敏电阻、FET功耗和环境温度估算某个FET的结温,具体方法如下: 3)Tj=ThetaJA*FET功耗(PdissFET)+环境温度(Tambient)它要求计算FET的功耗。这种功耗可以分成两个主要部分:AC和DC 损耗。这些损耗可以通过下列方程式计算得到: 4)AC损耗:AC功耗(PswAC)=?*Vds*Ids*(trise+tfall)/Tsw 其中,Vds为高侧FET的输入电压,Ids为负载电流,trise和tfall为FET的升时间和降时间,而Tsw为控制器的开关时间(1/开关频率)。 5)DC损耗:PswDC=RdsOn*Iout*Iout*占空比 其中,RdsOn为FET的导通电阻,而Iout为降压拓扑的负载电流。其他损耗形成的原因还包括输出寄生电容、门损耗,以及低侧FET空载时间期间导电带来的体二极管损耗,但在本文中我们将主要讨论AC和DC损耗。

开关电源控制环设计原理

开关电源控制环设计原理 1. 绪论 在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独立控制系统。由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电源的控制设计面临挑战并且常常走入误区。下面几页将展示控制环的简单化近似分析,首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开关电源作为演示以表明哪些器件与设计控制环的特性有关。测试结果和测量方法也包含在其中。 2. 基本控制环概念 2.1 传输函数和博得图 系统的传输函数定义为输出除以输入。它由增益和相位因素组成并可以在博得图上分别用图形表示。整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的乘积。在博得图中,增益用对数图表示。因为两个数的乘积的对数等于他们各自对数的和,他们的增益可以画成图相加。系统的相位是整个环路相移之和。 2.2 极点 数学上,在传输方程式中,当分母为零时会产生一个极点。在图形上,当增益以20dB 每十倍频的斜率开始递减时,在博得图上会产生一个极点。图1举例说明一个低通滤波器通常在系统中产生一个极点。其传输函数和博得图也一并给出。 图1 2.3 零点 零点是频域范围内的传输函数当分子等于零时产生的。在博得图中,零点发生在增益以20dB每十倍频的斜率开始递增的点,并伴随有90度的相位超前。图2描述一个由高通滤波器电路引起的零点。

图2 存在第二种零点,即右半平面零点,它引起相位滞后而非超前。伴随着增益递增,右半平面零点引起90度的相位滞后。右半平面零点经常出现于BOOST和BUCK-BOOST 转换器中,所以,在设计反馈补偿电路的时候要非常警惕,以使系统的穿越频率大大低于右半平面零点的频率。右半平面零点的博得图见图3。 图3 3.0 开关电源的理想增益相位图 设计任何控制系统首先必须清楚地定义出目标。通常,这个目标是建立一个简单的博得图以达到最好的系统动态响应,最紧密的线性和负载调节率和最好的稳定性。理想的闭环博得图应该包含三个特性:足够的相位裕量,宽的带宽,和高增益。高的相位裕量能阻尼振荡并缩短瞬态调节时间。宽的带宽允许电源系统快速响应线性和负载的突变。高的增益保证良好的线性和负载调节率。

备用电源自动投切装置定期实验切换制度

设备定期投切试验制度 为了使运行设备安全可靠地长期运行,保证备用设备处于良好状态,对一些设备进行定期切换运行或试验,是确保机组安全运行的重要措施。 1.运行人员应在规定的时间内,按要求,严格认真的做好有关项目的定期切换和实验工作,并将执行情况记入交接班簿和定期切换实验簿,以备查考。 2.由于某些原因,不能执行(或未执行)定期切换工作或实验时,应注明其具体原因。不得随意改变执行时间或不执行。 3.例行实验的具体内容及要求详见集控运行例行试验表。本表中已列出的实验监护项目,必须严格执行操作监护制度。 4.本定期实验制度未列出实验的具体操作程序,因此其操作必须遵循各运行规程的有关规定。 5.操作员应熟悉场用电气运行方式,有较强的处理事故的应变能力。 6.本制度是运行基本技术管理制度之一,自公布日起执行。

集控运行例行试验表 序号项目内容日期执行人监护人批准人 1 场用电源切换实验每月1日下午操作员值班员场长 2 事故照明切换切换试验每月7日下午操作员值班员场长 3 场用报警试用每月12日下午操作员值班员场长 4 消防泵未运行 备用电源自动 5 切换试验每月25日下午操作员值班员场长投入装置

备用电源自动投入装置定期切换实验制度为贯彻反事故措施,确保场用电的连续安全运行,决定进行备用电源自动投入装置(简称BZT)做定期切换试验。为使该项工作顺利进行,特制定本措施: 一、组织措施: 1.参加人员:风场场长、电气专工、安全员、技术员、运行组、检修组。 2.担任切换试验的操作员,应熟悉场用电气运行方式,有较强的处理事故的应变能力。 3.在进行备用电源自动投入装置(简称BZT)切换试验前,应根据运行方式做好事故预想,充分协调,明确分工,并将分工情况汇报场长。 4.在备用电源自动投入装置切换试验过程中,如果发生事故,各参加人员要立即中止试验操作,在值长的统一指挥下处理事故。 5.风场运行值长负责本分场检修及运行人员的协调工作。 二、备用电源自动投入装置切换试验的范围: 400V配电室 三、备用电源自动投入装置切换试验的周期: 切换周期原则为一个月。切换时机应选择在重要设备备用(或非工作)状态,如在试验周期内发现BZT工作异常,经修复后也应做切换试验。其试验时机的选择,参加试验的人员,与做定期试验时相同。其试验周期亦应从本次试验算起;若本月某段的BZT动作成功过,

中文翻译-开关电源控制环路设计

开关电源控制环设计 资料来源:Switching power supply control loop design(ASTEC-Application Note 5) 译者:smartway 1. 绪论 在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独立控制系统。由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电源的控制设计面临挑战并且常常走入误区。下面几页将展示控制环的简单化近似分析,首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开关电源作为演示以表明哪些器件与设计控制环的特性有关。测试结果和测量方法也包含在其中。 2. 基本控制环概念 2.1 传输函数和博得图 系统的传输函数定义为输出除以输入。它由增益和相位因素组成并可以在博得图上分别用图形表示。整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的乘积。在博得图中,增益用对数图表示。因为两个数的乘积的对数等于他们各自对数的和,他们的增益可以画成图相加。系统的相位是整个环路相移之和。 2.2 极点 数学上,在传输方程式中,当分母为零时会产生一个极点。在图形上,当增益以20dB 每十倍频的斜率开始递减时,在博得图上会产生一个极点。图1举例说明一个低通滤波器通常在系统中产生一个极点。其传输函数和博得图也一并给出。 2.3 零点 零点是频域范围内的传输函数当分子等于零时产生的。在博得图中,零点发生在增益以20dB每十倍频的斜率开始递增的点,并伴随有90度的相位超前。图2描述一个由高通滤波器电路引起的零点。

存在第二种零点,即右半平面零点,它引起相位滞后而非超前。伴随着增益递增,右半平面零点引起90度的相位滞后。右半平面零点经常出现于BOOST和BUCK-BOOST转换器中,所以,在设计反馈补偿电路的时候要非常警惕,以使系统的穿越频率大大低于右半平面零点的频率。右半平面零点的博得图见图3。 3.0 开关电源的理想增益相位图 设计任何控制系统首先必须清楚地定义出目标。通常,这个目标是建立一个简单的博得图以达到最好的系统动态响应,最紧密的线性和负载调节率和最好的稳定性。理想的闭环博得图应该包含三个特性:足够的相位裕量,宽的带宽,和高增益。高的相位裕量能阻尼振荡并缩短瞬态调节时间。宽的带宽允许电源系统快速响应线性和负载的突变。高的增益保证良好的线性和负载调节率。

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。 额定工作电压、频率、电流和相数 这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 转换条件 我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够

自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。 1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。 2、在电源故障状况下必需转换。 但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源自动转换开关市场供应的混乱以及业主对ATSE 了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装的意义。注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。

双电源自动转换开关的选用

收稿日期:2009-07-17作者简介:刘 庭(1977-),男,安全技术及工程专业硕士,主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号:1009-3664(2009)06-0057-03技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘 庭 (北京中网华通设计咨询有限公司,北京100027) 摘要:双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障,而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关(A T SE)具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点,近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用A T SE,一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了A T SE 。因电源系统容量、接地形式的不同,在对A T -SE 选型时也有所不同。文中阐述了A T SE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择A T SE 时应考虑的因素,重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据,并通过工程实例予以说明。 关键词:双电源;自动转换开关;三极开关;四极开关;安全中图分类号:T M 930.1文献标识码:A Selection of A utomat ic Transfer Sw itching Equipment for Dual Pow er Supply LI U T ing (Beijing China Co mmunication Design and Consulting Co.,L td.Beijing 100027,China) Abstr act:System of dual pow er supply is the effective guar antee o f safety operatio n fo r some impor tant po wer users.Pow er t ransfer switch is an impor tant co nnecting device betw een tw o po wer supplies.Recently,automatic transfer sw itc -hing equipment (A T SE)is widely a pplied because of its safety ,fast switching and w ithout man on dut y.Selectio n of A T SE is different because t he capacity and g ro unding for m o f po wer supply are different.In this paper,the definitio n,classifica -t ion and characterist ics o f A T SE are descr ibed and factor s influencing it s applicatio n in ex changing bur eaus are consider ed.T he application scope and gist o f three -pole and four -pole sw itch are emphasized with an engineer ing ex ample. Key wo rds:dual po wer supply;A T SE;thr ee -pole swit ch;four -pole sw itch;safety 0 概 述 根据5供配电系统设计规范6(GB 50052-1995)的 有关规定:/电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响分为一级、二级和三级0,/一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏0。根据这一规定,通信交换局的供电负荷属于一级负荷。通信行业标准5通信电源设备安装工程设计规范6(YD/T 5040-2005)4.1.1条也规定/市电发生异常情况时,为保证仍能对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配置自备发电机组为自备电源。0电源转换开关是连接双电源的纽带,既要保证在双电源之间进行及时、准确地切换,又要防止双电源同时并列运行。5通信电源设备安装工程设计规范63.1.2条规定/低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。0 目前,各电信运营商早期局房大都配备了手动转换开关。近年来,随着配电自动化水平的提高,部分局房将手动转换开关更换成了自动转换开关,而各地后 期新建的局房(综合楼)也大多采用了自动转换开关,以减少维护工作量,提高供电安全系统。 自动转换开关电器(Auto matic tr ansfer sw itching equipment)简称为AT SE,有时也简称为AT S 。它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的自动电器。当存在常用电源和备用电源两个电源的情况时,AT SE 应指定一个常用电源位置,其操作程序则由两个自动转换过程组成。如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可有预定的延时或无延时,并可处于一个断开位置。ATSE 主要适用于交流不超过1000V 的紧急供电系统。 表1 手动转换开关和自动转换开关综合比较表序号比较项目手动转换开关 自动转换开关 1结构简单复杂2可靠性很高较高3反应时间慢极快4自动化水平低高 5价格低较高 6 应用场合 任意 1000V 以下的供电系统 手动转换开关和自动转换开关各有其优缺点,其 # 57#

开关电源试题(有答案)全解

开关整流器的基本原理一、填空 1、功率变换器的作用是( 将咼压直流电压转换为频率大于 )。 20KHZ的高频脉冲电压 2、整流滤波器电路的作用是()。 将咼频的脉冲电压转换为稳疋的直流输出电压 3、开关电源控制器的作用是将输出()取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的(),从而调整()以使输出电压可调且稳定。 直流电压、宽度、开通时间。 4、开关整流器的特点有()、()、() ()、()、()及()。 重量轻、体积小、功率因数同、可闻噪声低、效率高、冲击电流小、模块式结构。 5、采用高频技术,去掉了(),与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只是相控整流器的 (),重量已接近()。 工频变压器、1/10、1/10。 6、相控整流器的功率随可控硅( )的变化而变化,一般在全 导通时,可接近()以上,而小负载时,仅为0.3左右,经 过校正的开关电源功率因数一般在(),以上,并且基本不受()变化的影响。 导通角、0.7、0.93。 7、在相控整流设备件,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪 声较大,一般大于(),而开关电源在无风扇的情况下,可闻噪 声仅为()左右。

60db、45db。 8开关电源采用的功率器件一般(比较)较小,带功率因数补偿的开关电源其整流器效率可达()以上,较好的可做到()以上。 88%、91%。 9、目前开关整流器的分类主要有两种,一类是采用()设计的整流器,一般称之为(),二是采用()设计的整流器,主要指()开关整流器。 硬开关技术、SMR、软开关技术、谐振型 10、谐振型技术主要是使各开关器件实现()或()导通或截止,从而减少开关损耗,提高开关频率。 零电压、零电流。 11、按有源开关的过零开关方式分类,将谐振型开关技术分为 ()—ZCS、()—ZVS 两大类。 12、单端正激变换电路广泛应用于()变换电路中,被认为是目前可靠性较高,制造不复杂的主要电路之一。 13、单端反激变换电路一般用在()输出的场合。 14、全桥式功率变换电路主要应用于()变换电路中。 15、半桥式功率变换电路得到了较广泛的应用,特别是在()和()的场合,其应用越来越普遍。 16、开关电源模块的

智能型双电源自动切换开关应用

智能型双电源自动切换开关应用 来源:工控商务网 随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。过去的两路电源用户,在低压侧采用手动操作的双向隔离开关进行倒闸操作,因此常出现误操作而引起事故。随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。 一、高可靠性双电源切换装置 一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。 全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。其主要用于医院、商场、银行等不允许断电的重要场所。 二、智能型双电源自动切换开关 智能型双电源自动切换开关特点 智能型双电源自动切换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上,由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。其特点是: 两台断路器之间具有可靠的机构联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性; 智能化控制器采用以MOTOROLA单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高; 具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动切换功能与智能报警功能; 自动切换参数可在外部自由设定; 具有操作电机智能保护功能; 装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态; 留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB 级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS 1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消

防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s (金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。 3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。 ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者