北兴三千城1#、2#商住楼工程采暖工程施工方案

编制:

审核:

批准:

陕西建工第六建设集团有限公司2016年6月20日

目录

一、工程概况: .................................... 错误!未指定书签。

二、地暖施工方案: ................................ 错误!未指定书签。

三、施工工艺流程分配表: ........................... 错误!未指定书签。

四、施工准备及材料进场: ........................... 错误!未指定书签。

五、工程进度计划及地暖进场施工条件: .............. 错误!未指定书签。

六、施工步骤: .................................... 错误!未指定书签。

七、施工质量控制: ................................ 错误!未指定书签。

八、地暖施工质量要求: ............................. 错误!未指定书签。

九、地暖质量保证措施: ............................. 错误!未指定书签。

十、技术管理措施: ................................ 错误!未

指定书签。

十一、安全卫生管理计划: ........................... 错误!未指定书签。

十二、施工管理人员配备: ........................... 错误!未指定书签。

十三、突发事件应变计划: ........................... 错误!未指定书签。

一、工程概况:

工程名称:北兴三千城1#、2#商住楼项目采暖工程

工程内容:低温热水湿法散热地板采暖系统

数量:共计232套

编制依据:1、《北兴三千城1#、2#商住楼项目施工组织设计》

2、《北兴三千城1#、2#商住楼项目施工图纸》

3、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》

4、《建筑地面工程施工质量验收规范》

二、地暖施工方案:

1.地暖构造做法

①绝热层:采用20聚苯乙烯保温板,阻止或减少供暖系统热损失。

②边界保温带:采用50宽的带粘性的橡塑边界保温带。地板辐射供暖系统与墙、柱等构件间的绝热构造,边界保温带应允许5的可压缩量。

③钢丝网:由低碳钢丝编织成的网,用于扎带固定塑料管。

④分、集水器:连接多个环路的部件。配有放气装置。分、集水器为铜质产品,管口与塑料管采用卡套连接。分、集水器与干(立)管之间安装球阀。

地暖管:塑料管。⑤.

⑥C15填充层:在绝热层或楼板基面上设置加热管用的构造层,用以保护设备并有效保护地暖管材,使地面散热均匀,厚度为50,。

⑦温度控制器:温度感应器内置控制器中。精确控制室内温度,以达到舒适节能的效果。

三、施工工艺流程分配表:

监理方总包方我方施工内容步骤程序

铺设采暖主管■1

■2 安装温度控制线及电源

■ 3 铺设保温板、反射铝膜

■铺设地暖管及伸缩缝4

安装分集水器■5

●■系统压力测试▲6

●■隐蔽工程验收合格 7 ▲混凝土填充层浇8

9铺设地板地砖10成品保

安装温控11

墙面、地面钻孔开12

采暖主13

系统调试验14

由总包协助完成事项:由于地采暖系统的施工是与其他工种的施工互为交叉作业,根据建设方、总包、监理与我方商定,以下诸点请总包根据建设方认可的设计方案完成施工。根据建设方认可的设计图纸,总包应完成地坪部分及电源与温度控制器暗盒的预留。 1. 在每个采暖区域应埋设电暖专用暗盒及电源插座。根据设计图纸要求的所有墙面的孔洞,地坪开槽,墙洞修补由总包完成。若总包方在2.则我方有理由等至总包方完成上述工作后再进行地暖未完成修补,交予我方施工时,施工。温控器暗盒、电源线管、电源线接线盒由总包完成安装。安装位置见地暖施工图纸。 3.

4.在完成线管的埋设之后,由总包负责提供可供地暖施工的地坪(单间房间平整度<5)。

5.总包方在完成电源线预留工作时,需标注出火线、零线、地线。

四、施工准备及材料进场:

1.成立施工项目领导小组,项目负责人负责与有关部门协商;

2.材料及工场:

在与业主及现场总包单位商定后,确定放置各设备、材料、零配件等的堆放点,并加强成品保护。施工物料进场后放在工场内,待施工用料时搬入施工现场。加工场和施工现场的边角废弃物,由施工班组组统一收集,放到指定地点统一处理;

3.项目设计负责人及地暖设计师邀请甲方、监理公司、总包单位及有关施工人员,共同会审图纸,征求意见并做好记录;

4.项目负责人应与土建核对各施工段的划分情况,根据工程总体布置,在不影响整体工程、总体工期的前提下,制定切实可行的施工进度计划,根据工作量合理制定劳动力、机具使用计划;

5.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等,并进行设计交底、工艺交底、标准交底、技术交底、安全交底;

6.项目材料负责人根据工程情况及时提出材料、设备和采购、加工的订货计划,供应计划。提前十个工作日提出材料计划表,以满足工程进度的要求。

7.与总包配合项目

8.施工队伍进场后,在业主的指导下,全面地配合总包单位的各项管理工作,积极主动地做好安全生产、环境卫生、现场请安各区域的先后施工时间等,使得整体施工工程在有序、顺利进行,保证工程按期完成。

五、工程进度计划及地暖进场施工条件:

1.地暖工程进度计划。

楼号施工起止时间天数人数/每天

15 日10 1 14 月日月726-814

15

日2

25月-8日11月8 2.地暖进场施工条件:①水、电管线安装完毕,且隐蔽工程验收完成;

。5凹凸程度不得高于,应将现场清扫干净,地面保持干燥、平整②.

六、施工步骤:

在工地初步具备现场施工条件下,我方运送材料到施工现场,并通知甲方,监理及有关人员进行材料现场验收。由于现场作业面分散,且施工单位较多,我公司采取分单元的方式进行封闭式施工。总包方需要配合我方施工人员所要求的施工条件,提供场地、水电及符合设计的地坪面。

1.铺设绝热保温层: 在打扫干净的铺设场地上,将聚苯乙烯保温板铺设在平整干净的结构面上,保温板应切割整齐,铺设间隙不得大于5,保温板可用胶带粘接平顺。铺设此层是起到保温、隔热的作用。

2.铺设反射层:将铝箔反射层服贴地铺设在保温板上,保证表面平整、不能有起鼓现象。

3.铺设钢丝网:将钢丝网铺设在保温板上部,保证表面平整、不能有起鼓现象。

4.分、集水器安装:分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200,集水器中心距地面应不小于300 。

5.铺设地暖加热管:

(1)加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。

(2)加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。(3)加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现“死折”;加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。

(4)加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.4-0.7m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2-0.3m。

(5)在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。

(6)施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装饰层上应设有明显标志。

6.伸缩缝的施工:

(1)在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑。20伸缩缝宽度不宜小于接应紧密,

料。

(2)当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8。伸缩缝采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。(3)伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。

7.C15混凝土填充层施工:

(1)混凝土难填充层的施工,由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6,养护过程中,系统应保持不小于0.4。

(2)浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。

(3)填充层保养周期约为48小时,具体时间根据天气情况而定。未完全凝固之前禁止行走及重物堆放。

(4)进行填充层施工时,系统压力应维持在0.6。应定时检查压力表数值,一旦出现压力下降的情况必须立即停止施工并检查管路,针对漏点进行补救或重新铺设管路。

8.铺设地面材料:

在填充层凝固后,建议用夹板满铺,以便保护地暖成品,严禁在填充层上进行切

割敲击等操作。地板铺设时,请施工人员根据前后顺序,逐步移开夹板进行地板安装。

9.地暖施工作业后禁止一切在此完成面的敲、凿、钻、挖及重型机械设备的通过和驻留。

10.安装主机、房间温控器同时做好清理工作,特别注意成品保护。

11.特殊工程(与新风管交叉处的施工)

(1)本项工程有部分新风管敷设在地板中,新风管与地暖加热管在几个点位处交叉。

(2)在几个点位交叉处的结构面上,向下凿槽。槽深2~3(见钢筋为止)、曹宽2~3、槽长15~20。槽面应该平滑。

(3)地暖加热管在交叉点位处应当压入槽中。

12.调试与验收:

技术人员进行地暖系统调试。调试严格按照建设部行业标准142-2002《地面辐射供暖技术规程》中的要求执行。

(1)低温热水地面辐射供暖系统的加热管安装完毕后,在浇捣混凝土填充层前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收。

(2)填充层浇注完成后,系统压力应保持0.4直至系统验收完成,如发现系统漏水等不能正常运行的情况,则进行现场检修。

(3)系统调试时应先对管路进行冲洗,控制室温平稳上升,直至达到设计要求。调试完成合格后,请甲方、监理、总包方时及时验收。13.

七、施工质量控制:

1.采用现场跟踪专人负责的质量控制方式;

2.对整个现场施工过程中相关的必要工序由施工方、现场监理方、建设方三方共同鉴定的程序;

3.施工前对施工人员进行相应的技术交底、施工顺序交底、施工安全措施交底;

4.设备在搬运、存放过程中注意切勿损坏;

5.杂物进入仓库时,谨记避免与设备、管路碰撞;

6.施工过程中对于图纸与现场不符的部位应及时向建设方和施工监理方汇报,并共同探讨解决方案;

7.安装过程中及安装结束后对有关的设备进行相应的表识,避免发生人为损坏的情况。

8.在整个施工过程中,严格执行建设部行业标准142-2004《地面辐射供暖技术规程》。

八、地暖施工质量要求:

3,外形无缺损。30 1.挤塑式聚苯乙烯保温板铺设要平整,密度大于2.地暖管路铺设完成后,严禁踩踏,需做好成品保护。

3.石材、面砖与内、外墙及柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10,伸缩缝宽度不宜小于10;木地板铺设时,应留不小于15的伸缩缝,伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出饰面层上表面10~20,装饰层敷设完毕后,应截去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用挤塑式聚苯乙烯泡沫塑料。

4.以木地板作为面层时,木材应经干燥处理,应在填充层和找平层完全干燥后,

水电暖安装施工方案

水电暖安装施工方案 随着我国经济的迅速发展,人们对居住环境要求越来越高,同时对建筑中的安装水电质量要求也进一步提高。安装水电是建筑工程安装中的一个重要组成部分,其安装质量的好坏对建筑工程总体质量有长期的影响作用。但是由于种种原因,许多工程中安装水电质量都存在着各种问题,轻者影响到居民的正常生活,严重者甚至会影响到整个建筑工程的质量。 “家装安全,水电先行”,并不是空穴来风,现在由于水电引发的事故越来越多,给我们造成了很大的财产损失甚至是人员伤亡事故,在选择水电改造、安装水电施工方时一定要选择专业、可靠的公司来施工。业主们在安装水电之前可以先了解水电的相关知识。毫无疑问,装修预算是每一位户主最关心的问题,也是户主装修的基础。下面就让我来为大家一一揭晓答案。 安装水电步骤 步骤:1开槽 先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。

步骤2:安装 管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。倘若没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。步骤3:检验 水路管道检查至关重要,关系到以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。正常采取前面那种方法。 步骤4:防水 水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽(卫生间与厨房的地面尽量不开槽)。等线槽和地面干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水分干了即可做防水,墙面防水最好作80cm以上高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。在验收水电工程时一定要检测防水做的是否合格。 步骤5:电路开槽 与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座距地面40厘米开槽,挂式空

地暖专项施工方案

目录 1. 工程概况 (2) 1.1. 工程情况 (2) 1.2. 施工范围 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工计划 (3) 3.1. 工程量统计 (3) 3.2. 施工计划 (4) 4. 材料计划 (4) 4.1. 材料下单 (4) 4.2. 材料采购 (4) 4.3. 材料验收 (4) 5. 施工工艺技术 (5) 5.1. 基层清理 (5) 5.2. 保温层的铺设 (5) 5.3. 分集水器的安装 (5) 5.4. 低温管的铺设(盘管) (5) 5.5. 打压测试 (6) 5.6. 细石混凝土填充层施工 (6) 5.7. 调试 (7) 6. 通病的防范 (7) 7. 安全文明施工 (8) 7.1. 安全消防措施 (8) 7.2. 环保、文明施工措施 (8) 7.3. 成品保护措施 (9)

1. 工程概况 1.1. 工程情况 项目名称:*********室内及公共部分装饰工程; 项目地址:*********; 建设单位:***市**区***路街道办事处***村委会****村民组; 总包单位:************************; 合同价款:****万元; 计划工期:170天; 计划开工时间:2016年3月1日; 计划竣工时间:2016年9月30 日; 1.2. 施工范围 本次工程分两个标段。 一标段:**座**层室内; 其中: (1)4层C轴以南B4-14/B4-14/B4-13/B4-12/B4-11/B1-B2-1/; (2)5层B2、B2-1、B1;4-11层B3、B5、B6; (3)5层电梯厅及局部走道; 以上三条不在本次施工范围内。 二标段:C座室内4-12层室内。 2. 编制依据 1、国家现行的有关规范、法规及行业标准; 2、应采用的主要涉及、施工、检验、评定标准: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002; (2)《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013; (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013; (4)《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004; (4)*********装饰施工图纸; (5)*********招标文件;

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

(完整版)地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行

一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程( JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范( GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准( GB50300-2013) 二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件 满足施工要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为: 11000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用星洁 PE-RT 管,分水器星洁牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺 挤塑聚苯板,容重≥ 30kg/m3;挤塑板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2. 工作组安排:

序 号 1 人 数 1 工 种 备 注 工长 负责现场施 工 根据现场调配 根据现场调配 2 3-6 2 采暖 工 搬运 工 3 3.主要设备: 项目 数 名称 规格型号 产地 技术性能 备注 量 内容 2PH 2 0-1.1Mpa 液压泵 国产 国产 Y100.0-1.6M 压力表 5 压力显示 pa 管剪刀 壁纸刀 冲击钻 50 1 5 2 北京 北京 国产 裁管 大号 16VB 裁保温板 安装分水器 根据 现场 固定塑料管 情况 手电钻 6410 1 1 2 国产 国产 北京 卡 调配 工具 新型扩孔器 板手 12-16 10寸/14寸/ 连接 连接 套 350 1 5 管钳 北京 河北 电线盘 3×1.5×50 (二)、施 工 工艺流程: 施 工前准备 材料出库 材料进场验收 →主管道安装→安 装分、集水器→边角保温安装 →铺设挤塑板→铺设铝箔反射 膜→地面盘管环路铺设 气压试验 混凝土保护层回填→

水电暖安装方案[1]

水电暖施工方案 一、工程概况 本工程为华能伊敏风电场位于呼伦贝尔鄂温克旗伊敏苏木境内,规划装机容量300MW,本期工程49.5MW,本期工程新建一座220kV升压站,安装1台100MWA主变压器,变电站220kV主接线为扩大式线路变压器组接线方式,35kV采用户内布置方式,电气主接线为单母线,10kV出线3回。220kV构支架采用钢管杆结构。主要工程项目有:升压站中的220KV 主控楼、生活楼、油品库、水泵房及备品备件库、事故油池、主变基础、室外构支架及30m 高独立基础等土建工程施工。水、电、暖通等安装工程以及辅助工程施工,辅助工程包括站区道路、电缆沟、渗水井、给排水系统、围墙及大门,地沟,场地土方回填平整等;以及所有建筑物的动力及照明系统的施工安装、全站防雷及接地系统及其固定件的安装埋设等。升压站场地184.0m×95.0m,用地面积17500.0m2。 二、施工部署 1、组织机构 按照公司项目管理规定,挑选思想作风好、专业配套、技术过硬的工程技术和管理人员、组成安装项目管理班子,在项目经理部的统一指挥、协调调度下,以工程质量、安全文明施工、工期、服务等四个环节为重点,优质高效地完成工程建设。 施工管理:认真贯彻执行国家、地方政府及上级有关方针政策、法律法规以及公司的各项规章制度;满足业主及设计院对工程的要求;正确处理业主、设计院、监理单位四者之间的利益关系。认真落实对项目安全、质量、成本、进度的控制和管理工作,使这几点相互协调满足。接受有关职能部门、上级单位、地方主管部门对工程项目的监督、检查和审计,定期向业主或监理单位报告工作。具体需要在施工中解决以下几方面的问题:①施工部署。项目的质量、进度、成本及安全目标;投入的最高人数和平均人数;施工计划、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划;施工程序;项目管理总体安排; ②施工方案。施工流向顺序;施工阶段划分;施工方法和施工机械选择;安全施工设计;环境保护内容及方法; ③施工进度计划。施工总进度计划;单位工程施工进度计划; ④资源供应计划。劳动力资源计划;主要材料需求计划;机械设备需求计划;半成品需求计划;大型工机具计划;

地暖施工组织设计

苏州相城区苏地2007-B-69号地块一期南区地板采暖工程 施工组织方案 编制单位:北京市元兴设备安装有限责任公司

一、工程概况 本工程为苏州首开永泰置业有限公司苏地2007—B—69地块(一期)住宅小区项目,建筑面积113285平米,其中有地采暖面积为83341平米,其中1#楼建筑面积18002.85平米,采暖面积9821.8平米,共144户。2#楼建筑面积18008.39平米,采暖面积10647平米,共160户。5#楼建筑面积18008.39 平 75户。 DN20, 分 (一)施工方案 1、施工前图纸会审: ①向主体设计院主管工程师提出不利于现场的设计,及时更改。 ②施工时减少材料浪费,向甲方及设计方提出在确保地暖使用效果前提下,调整环路走向。 ③与其它施工单位共同审定施工图纸,合理安排施工工艺流程,并与其它施工

单位协调一致(上水、下水、煤气、电器等单项工程),避免因工种交叉配合不当造成返工或误工。 2、制作施工进度计划: 根据甲方提出的施工日期,作好合理的施工进度计划,以此计划安排人员、机械设备、原材料等。 3、材料计划: 交工验收单、设计变更单、图表会审记录、各种材料合格证或检验资料等。(三)工程保证措施: 1、施工前进行技术交底:

由技术人员、质检人员对施工工人进行全面的技术交底和质量培训,提出质量等技术要求,施工注意事项,施工程序等。 2、现场设专职设计人员,对甲方要求的变更及施工中临时出现的技术问题,快速做出反映,及时与甲方及公司设计人员沟通解决。 3、现场工程师和施工队长对施工质量负责,应严格按质量标准组织现场施工。 4、施工现场设质量监督人员,每日对工程进行检查,发现不合格处,尽快处 小组每天施工量应不小于3000m2。 (五)质量目标: 我们的质量口号是“零缺陷工程”,不允许以任何借口导致管材渗漏。一旦材料损坏,可采用同材质的材料或铜镀镍连接件进行修复,保证与管材寿命相同。

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

水电暖施工方案

水、电、暖通安装工程施工方案 1安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、及采暖水集分器管道安装。 1.1电气工程设计内容:本电气工程设计包括低压配电系统、照明系统、防雷接地系统、电视电话系统,电气线路在吊顶上穿金属线管暗敷;地面、墙面均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统采用在桩基结构钢筋作共用接地体, 系统接地之总电阻不 大于4欧姆。网络、有线电视主要为线管敷设。 1.2给排水设计内容:本工程给排水设计包括生活给水系统、排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来。,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。热水系统设置太阳能热水器(带电辅助加热)置于屋面位置,分别供卫生间及厨房使用热水。 1.3本工程米暖供回水由小区换热站提供,在户内设米暖入户装置,米暖系统为低温地面辐射供暖系统,户内地热盘管均埋设于本层建筑地面垫层内。 1.4地热盘管按房间分环在加热盘管与分集水器的结合处,分路设置调节阀。 1.5管材(埋地管、管井)采用PPR1态管热熔连接,地热盘管采用PE- RT 管材垫层内敷设设绝热层,绝热层下部必须设置防潮层,且不许有接头 2 安装工程施工准备 2.1 主要施工机具、设备需用计划

2.2 主要施工及测量器具: 2.3 劳动力需用计划一览表:

3 电气工程施工 根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点,电气按以下工序组 织施工:预留、预埋期-安装施工期-调整试验期 3.1预留预埋期: (1)防雷接地预埋及施工 防雷接地预埋施工工序为: 根即可,小于①16时用四根),并在距地-0.8m 处焊出一根—40X 4镀锌圆钢, 且伸出室外距外墙不小于1m 其基础钢筋与柱插筋、地梁筋与桩筋间也用①12 的镀锌元钢焊通。 b. 防雷引下线利用柱内大于①16的两根主筋自下而上焊通,焊接时另加一 根①12的镀锌元 钢作帮条焊,双面焊缝长度为 6d 。柱筋顶部应与用作避雷带 的屋面瓦下扁钢用—25X 4的镀锌扁钢焊通。 c. 建筑物的等电位联结。 进出建筑物的金属管道、电缆铠装护层、穿线钢管均就近用-40 X 4镀锌扁 钢与防雷接地装置相连。室内的各种金属构件,应与室内设置的接地连接板焊 连。 d. 屋面避雷带拟采用25X 4的镀锌扁钢在女瓦下按设计要求暗敷设, 避雷 带网格间距不大 于10m X 10m 扁钢采用搭接焊连接,搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,并应三面焊。暗敷好的避雷带应与防雷引下线用①12的镀锌元钢跨接焊成 电气通路。突出屋面的所有金属管道及金属构件均应与避雷带焊通。 作引下线的柱内钢筋用①镀锌12元钢焊连(柱内结构主筋大于①16时,用两 接地网施工 a. 金属门、窗接地 接地网施工:本工程利用基础与地梁钢筋按施工图设计焊接连通作共 均压环施工 引下线施工

地暖工程专项施工方案

幼儿园地暖工程专项施工方案

施工单位:威海地暖工程有限公司 一、工程概况 本工程为............................. ??、本工程为四层,建筑高度14.72米,结 构形式为框架。本工程采暖方式采用:低温热水地板辐射采暖系统,走廊、卫生间采用散热器取暖。 二、施工准备 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。 2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。 3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。 4、各种材料合格并经监理确认批准进场。 5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。 6 土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地 面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。 7、相关电气预埋等工程已完成。 三、组织机构及劳动 质量保证体系图 总工程帅

公司质量部门 项目经理 四、施工要求 施工班组 4.1施工工艺 421 检查清理地面---材料进场验收---水泥发泡绝热隔离层— —PE-RT 管铺设---铺边界保温带---安装分集水器——安装膨胀缝— -气密性强度试压--浇筑细石混凝土 ----养护达到强度后二次试 压——施工交工验收 4.2.2工序内容 a ) 检查地面:检查地面平整、清洁情况,清扫地面杂物、剔除室内墙体和边角 落灰; b ) 低洼处1:3水泥砂浆找平层,抹平整。 c ) 材料进场验收:材料进场报监理单位验收合格后方可使用; d ) 绝热层铺设:铺设20mm 厚苯板(一层30mm 要求做到平整、搭接严密,苯 板铺设平整,缝隙w 0.5mm 卫生间地暖填充层上部设隔离层。用管卡与盘管固 定连接。除固定加热管的塑料卡钉穿越外, 不得有其他坏损。 铺真空镀铝聚酯薄 膜。 主任工程帅 专职质量员

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案第一部分工程概况 一、编制依据与说明 二、工程概况 第二部分施工组织设计 一、施工准备与组织机构 二、安装施工 第三部分施工管理 一、质量保证措施 二、成品保护措施 三、中间验收与竣工验收 四、技术管理措施 五、安全消防措施 六、环保、文明施工 七、标识、包装、运输及储存

第一部分工程概况 第一章编制依据与说明 一、编制依据 1、施工图。 2、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 3、现行《建筑施工规范》相关规定。 4、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。 5、根据我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章工程概况 一、工程概况: 山东外国语职业学院1-5#学生公寓楼地暖工程,施工面积约 17500平方米,地板采暖承包内容: 二、工程特点: (1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 (2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。 (3)本工程包工包料。 (4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交*,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。 1

第二部分施工组织设计 第一章施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。 (一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下: 1、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 2、甲方提供施工用电、用水。 3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。 3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 二、组织机构与劳动力安排 (一)、现场组织机构框图(下页): (二)、质保体系: 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。

最新地暖工程专项施工方案

幼儿园地暖工程 专项施工方案 施工单位:威海地暖工程有限公司

一、工程概况 本工程为………………………………………..、本工程为四层,建筑高度14.72米,结构形式为框架。本工程采暖方式采用:低温热水地板辐射采暖系统,走廊、卫生间采用散热器取暖。 二、施工准备 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。 2、按设计和有关规范要求各项预留孔洞、管槽、预埋件已完毕。 3、土建地面已施工完毕。各种基准线测放完毕。 4、各种材料合格并经监理确认批准进场。 5、现场临时用电、用水能保证连续施工且有排放试压用水的地点。 6、土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净,厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收。 7、相关电气预埋等工程已完成。 三、组织机构及劳动 质量保证体系图 总工程师 公司质量部门 公司经理主任工程师专职质量员 项目经理 项目工程师

技质化资施 术量验料工 员员员员员 四、施工要求 4.1施工工艺 4.2.1检查清理地面---材料进场验收---水泥发泡绝热隔离层- -PE-RT管铺设---铺边界保温带---安装分集水器--安装膨胀缝--气密性强度试压--浇筑细石混凝土----养护达到强度后二次试压--施工交工验收 4.2.2 工序内容 a) 检查地面:检查地面平整、清洁情况,清扫地面杂物、剔除室内墙体和边角 落灰; b) 低洼处1:3水泥砂浆找平层,抹平整。 c)材料进场验收:材料进场报监理单位验收合格后方可使用; d)绝热层铺设:铺设20mm厚苯板(一层30mm)要求做到平整、搭接严密,苯板铺设平整,缝隙≤0.5mm;卫生间地暖填充层上部设隔离层。用管卡与盘管固定连接。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。铺真空镀铝聚酯薄膜。 e)厨卫间铺设底层钢丝网,钢丝网铺设平整,铺设完毕后埔设加热管。 f) 加热管安装、固定:按照图纸要求敷设和固定加热管,加热管进出水口与分 集水器供、回水口连接,安装伸缩缝、套管; g) 分集水器安装:在规定的位置用膨胀螺栓固定分集水器支架(或箱体),安 装分集水器; h)进行管道吹洗:采用清水泵或空压泵对分、集水器和加热管进行吹洗; i) 水压试验:封堵分、集水器干管一侧管口、安装压力试验接管及阀门、压力 表、注水、用手动试压泵升压、进行水压试验; j) 设置边墙保温:清理墙面、地面杂物、按规定设置边墙保温材料;

地暖施工方案

地暖施工方案.txt爱一个人很难,恨一个人更难,又爱又恨的人最难。爱情永远不可能是天平,想在爱情里幸福就要舍得伤心!有些烦恼是我们凭空虚构的,而我们却把它当成真实去承受。地暖分包单位;西安三孚地暖工程安装有限公司 建筑结构;砖混?钢混 采暖方式;低温热水地面辐射 建筑面积;150000平方米 建筑高度;1-21#楼:22.80米、地上7层、层高;2.9米 施工范围;1-21#住宅楼地辐射采暖施工图纸范围内的所有内容。主要包括:①管道井至分、集水器公共空间埋设敷设(含埋地管与管道井支管连接);②分、集水器及其以后户内地辐射采暖工程施工蓝图所示全部工作内容,③户内及公共走廊、阳台混凝土回填,标号:C15细石混凝土。 开工日期;2009年7月10日、总工期260天。 地暖管材:天津“军星”牌耐热聚乙烯PE-RT、Φ20×2.0mm 分水器;浙江“洁利达”牌铜质镀镍 保温材料;发泡水泥,厚度δ=40mm 低温热水地板辐射供暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖方法。它是通过埋设于地(楼)板上部细石混凝土内的加热管把地板加热到表面温度25℃~32℃,从而均匀的向室内辐射热量的特殊装置。 地板辐射供暖系统具有以下特点: 1、交联聚乙烯管材经过抗老化试验,使用寿命与建筑物同步。整根管铺设,地下无接口,不易渗漏,安全可靠。 2、室内温度分布合理,“脚热头凉”更适合人体生理要求。 3、采用辐射换热,减轻室内气流流动,减少灰尘飞扬,室内卫生条件明显改善。 4、热容量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,温度变化缓慢。 5、室内设计温度相比对流采暖设计温度降低2℃~3℃,高效节能可达20%-30%。 6、解决了大跨度和大坡度玻璃落地建筑物的供暖问题。 7、分户计量,分室控制,便于物业管理。 低温水辐射地面采暖施工方案 施工准备 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。

水电专项施工方案计划

水、电安装工程专项施工方案 一、工程概况及编制依据 1.编制依据及编制原则 1.1编制依据. 1.1.1工程施工合同文件。 1.1. 2.工程建设项目工程设计图纸。 1.1.3.施工现场地块的实际情况。 1.1.4.国家及广东省、东莞市现行施工技术标准、规范(规程)。 1.2、工程主要采用的技术规范及标准 1.2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001) 1.2.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 1.2.3建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.4施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.2.5图纸上引用的标准图集、国家规定的技术规程等

1.3、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑概况: 1、本项目工程总建筑面积为27809.54㎡;厂房1为7370.28㎡,层数为4层,建筑高度19.6m ;厂房2为 8374.56㎡,层数为4层,建筑高度为19.6m;厂房3、4建筑面积为12064.7㎡,层数为6层,建筑高度29.2m;框架结构。 本工程设计年限为50年,地震设防列度为6度,耐火等级为二级。 基础为桩基础。 2、给排水管道分为给水系统和生活污水系统及雨水系统。雨水系统分为屋面雨水经雨水口由室外雨水管排至室外散水,室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管网,阳台雨水管自成系统,排至室排水系统。 3、给水管材料选用PP-R管材,排水管选用PVC管材,用胶水粘结,室外排水管为双壁波纹排水管,橡胶圈连接,钢筋砼管。 4、电气工程包括强电系统、弱电系统、建筑防雷接地系统组成。 5、供电方式采用放射式,照明、插座均用不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护;工程选用灯具为节能灯具,光源为节能光源;开关、插座分别距地1.3M和0.3M暗装,卫生间内灯具及开关、插座

水地暖专项施工方案

北兴三千城1#、2#商住楼工程 采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工第六建设集团有限公司 2016年6月20日

目录 一、工程概况:0 二、地暖施工方案:0 三、施工工艺流程分配表:1 四、施工准备及材料进场:2 五、工程进度计划及地暖进场施工条件:2 六、施工步骤:3 七、施工质量控制:5 八、地暖施工质量要求:6 九、地暖质量保证措施:6 十、技术管理措施:7 十一、安全卫生管理计划:8 十二、施工管理人员配备:10 十三、突发事件应变计划:12

一、工程概况: 工程名称:北兴三千城1#、2#商住楼项目采暖工程 工程内容:低温热水湿法散热地板采暖系统 数量:共计232套 编制依据:1、《北兴三千城1#、2#商住楼项目施工组织设计》 2、《北兴三千城1#、2#商住楼项目施工图纸》 3、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、地暖施工方案: 1.地暖构造做法 ①绝热层:采用20mm聚苯乙烯保温板,阻止或减少供暖系统热损失。 ②边界保温带:采用50mm宽的带粘性的橡塑边界保温带。地板辐射供 暖系统及墙、柱等构件间的绝热构造,边界保温带应允许5mm的可压 缩量。 ③钢丝网:由低碳钢丝编织成的网,用于扎带固定塑料管。 ④分、集水器:连接多个环路的部件。配有放气装置。分、集水器为铜质 产品,管口及塑料管采用卡套连接。分、集水器及干(立)管之间安装

球阀。 ⑤地暖管:PERT塑料管。 ⑥C15填充层:在绝热层或楼板基面上设置加热管用的构造层,用以保护 设备并有效保护地暖管材,使地面散热均匀,厚度为50mm,。 ⑦温度控制器:温度感应器内置控制器中。精确控制室内温度,以达到舒 适节能的效果。 三、施工工艺流程分配表: 由总包协助完成事项: 由于地采暖系统的施工是及其他工种的施工互为交叉作业,根据建设方、总包、监理及我方商定,以下诸点请总包根据建设方认可的设计方案完成施工。 1.根据建设方认可的设计图纸,总包应完成地坪部分及电源及温度控制器暗 盒的预留。在每个采暖区域应埋设电暖专用暗盒及电源插座。 2.根据设计图纸要求的所有墙面的孔洞,地坪开槽,墙洞修补由总包完成。

卫生间地暖专项施工方案

卫生间采暖专项施工方案

发包方:监理单位:承包方:编制日期:

一、编制依据 1、卫生间采暖工程施工图纸; 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012; 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《供热计量技术规程》JGJ173-2009; 6、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012; 7、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010; 二、工程概况 卫生间工程,工程场地位于$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,交通便利。本项目:地上1层,主要功能为:公园公共卫生间。 采暖系统采用低温热水地板辐射采暖,地暖的施工范围为卫生间。 三、工程准备 1、技术准备:设计施工图纸和有关技术文件齐全,并已经图纸会审和设计交底。 2、材料准备:所有材料进场前必须有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行有关标准的规定。。 2.1、加热管采用PE—RT地暖管,为S4级,使用条件级别为4级。

2.2、连接管:连接分水器与表箱之间的连接部分,采用PE—X管材。 2.3、保温层:30厚复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板。 2.4、填充层:采用C15豆石混凝土,厚度为60mm。 2.5、其他辅助材料。 3、机具准备: 3.1、机具:细石混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳手、电动试压泵等。 3.2、工具:锯条、手锤、活扳手、手动试压泵、刮刀等。 3.3、量具:水平尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠等。 四、施工方法及措施 1、作业条件 1.1、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。 1.2、土建专业已完成墙面抹灰,地面清理干净;卫生间防水施工完毕并且做完闭水试验并经过验收。 1.3、相关电气预埋等工程已完成。 1.4、施工人员应经过培训,特别是机械接口施工人员必须经过专业操作培训,持合格证上岗。 1.5、安装时环境温度宜不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

水地暖工程的施工工艺

水地暖工程的施工工艺 水地暖工程的施工工艺提要:管件的质量要求。1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP-R管直接接触的连接件表面应镀镍 更多资料 水地暖工程的施工工艺 施工工艺方面:在加热管的铺设方面,由于两套地暖管弯曲部位的弹性较大,如果在聚苯板上用卡丁直接固定地暖管,会出现地暖管难以固定而翘起的现象。所以,必须把地暖管绑扎在低碳钢丝网上,选用的钢丝网丝径应不小于3毫米,网格的尺寸以100毫米×100毫米为宜。在铺设这两套地暖管的过程中,每一个环节应同时进行。双管间的距离以100毫米~150毫米为宜。操作时最好两人各负责一路,同时作业,这样可避免管路交叉、拧劲等问题。 一、施工准备 1.材料要求 (1)管材 与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 1)在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关

要求。 (2)管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP-R管直接接触的连接件表面应镀镍。 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。 3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 4)管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T7307-1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 (3)绝热板材的质量要求。 1)绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。 ②导热系数不应大于/()。 ③压缩应力不应小于l00kPa。 ④吸水率不应大于4%。 ⑤氧指数不应小于32。 注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。 ①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。

水电安装施工方案1

天津雅迪实业有限公司新厂区水电安装工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

泰宏建设发展有限公司 2013年4月6日 目录 一、工程概况 二、施工组织 三、施工质保体系 四、质量、工期保证措施 五、主要资源计划 六、施工进度计划 七、施工技术措施 八、安全、文明施工措施

一、工程概况 一、工程简介: 厂房为单层钢结构面积约6万平米,五金件库为六层、门卫一层为框架混凝土结构。 二、主要安装项目概况: 1、管道部分 该项目的管道工程,包括生活给水系统、生活排水系统、雨水系统。 生活给水系统:厂房内办公室、卫生间用水,五金件库内卫生间用水。2、低压配电部分: 室内照明、动力、控制及防雷接地等,高压配电由市供电部门承担施工,其余部分均由本公司施工。 三、工程施工应遵守的技术标准、规范: 1、GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 2、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3、GBJ232-98《电气装置工程施工及验收规范》 4、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

5、GBJ5007-94《建筑防雷设计规范》 6、GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》 二、施工组织 为了能加强工程生产过程中的科学管理,落实各项责任制度,确保工程施工按计划顺利进行,从而按期优质完成各项安装工程任务,所以优化组建项目经理部,使工期能够快速优质地完成,完善项目部的组织与管理。 三、施工质保体系 (一)、质保体系: 为了确保安装质量,安全施工,使有关规程,规范,标准、条例和施工工艺得到严格执行,使材料、工艺、焊接、检验等主要系统程序得到严格控制,首先要从组织上得到保证,建立健全合理的质量保证体系,配备具有一定水平的工程技术管理人员,切实做到在保证安全生产的同时,对质量一丝不苟,从而起到控制和保证双重作用,根据本工程的具体要求拟设立总检、材料、质量、施工、安全等主要负责人,该质保体系应对该工程施工质量全面负责,施工中若遇到具体问题应有具体负责人负责解决,重大问题有质保工程师决策。 (二)质量管理程序:

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

相关文档