文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于建筑工程的消防设计探讨

关于建筑工程的消防设计探讨

关于建筑工程的消防设计探讨
关于建筑工程的消防设计探讨

关于建筑工程的消防设计探讨

摘要:在建筑工程建设中,消防设计在满足规范和使用要求的同时,还应结合工程实际情况考虑设计的合理性,以及建筑智能化、环保、节能技术在设计过程中的应用。本文介绍超限高层—恒天国际大厦消防设计情况和特点,重点写对电气消防的新认识.随着建

筑逐渐向综合化方向发展,完善的消防电气子系统显的尤为重要。火灾自动报警系统的设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》(gb50116-98)。做到安全适用,技术先进,经济合理。同时应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。

关键词:商业建筑;消防工程;存在的问题;设计

中图分类号:tu998.1文献标识码:a文章编号:

1.工程概况

项目占地21778.92平方米,其中包括可建设用地面积19953.59平方米,代征绿地面积1825.34平方米。总建筑面积约9.9万平方米,地上10层,地下3层,高度为48.65米,分为办公和商业两部分。

本项目由三层裙房、两座塔楼组成,其中裙房一层设置办公大堂、商业等用房,裙房二层设置商业,裙房三层设置商业、会议和食堂等相关配套辅助用房,地下一层设商业,餐饮等.东西侧塔楼4至10层均为办公空间,东西两侧呈围合布置。

2. 建筑设计中存在的问题 2.1防火隔离设计。在商业建筑中庭

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

二次消防设计文件

毫州市谯城区齐心酒店内装饰工程 消防专篇 消 防 设 计 说 明 书 湖北水都消防工程有限公司 2017年08月 设计单位:湖北水都消防工程有限公司

资质证书等级:乙级 证书编号:A242013308 编制日期:2017年08月 法人代表: 技术负责人: 项目负责人: 电气负责人: 给排水负责人:

目录 一、设计依据 二、设计范围 三、工程概况 四、给排水设计 五、电气消防 六、机械排烟 一:设计依据 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《建筑内部装修防火规范》(GB50222-2001) 《自动喷淋水灭火系统设计规范》(GB50084-2001 2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《民用电气设计规范》(JGJ/16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013) 《工程建设标准强制性条文》以及建设单位提供的有关使用要求、意见等相关资

料 二:设计范围 本工程为局部装修。 设计范围包括: 1、灭火器配置 2、应急照明系统 3、火灾报警系统 4、室内消火栓喷淋系统 三:工程概况 1、工程名称:毫州市谯城区齐心酒店内装饰工程 2、建设单位:毫州市谯城区齐心酒店管理有限责任公司 3、总建设装修使用面积:1800平方米 4、地址:毫州市谯城区薛阁办事处魏武大道南端东侧龙凤新城1栋201铺 5、原有(新增)消防主要设备及材料防火要求 主要消防设备:消火栓,灭火器,应急灯,自动报警设备,喷淋。 材料防火要求: 木质、钢质防火门、防火卷帘门、B1级阻燃窗帘、复合木地板 6、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 本工程未采用新技术、新设备和新结构。 (1)装饰材料的燃烧性能等级要求 (2)装饰工艺要求 a)、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工 吊顶龙骨安装之前,先按照设计标高在四周墙上弹出水平线,弹线应清晰正确;龙骨安装前,应在四边(窗帘盒)基体的连接处弹线定位;安装时边龙骨应与弹线重合。 注意项目;安装龙骨前,应先对顶棚的起拱度、灯曹、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再施工;龙骨材质应符合设计要求,光滑平直,镀层亮丽;石膏板平坦无损坏,方正无空鼓,符合出厂使用条件。龙骨采用u50系列。 吊杆间距在1000mm以内,采用Ф8盘条拉直,套丝长度L50mm以上,防锈处理,主龙骨间距@1200mm以内,副龙骨双向400*600以内;当房间跨度超过4000时起拱0.4%施工工艺及符合验收规范。 除图纸另有规定者外,不上人型轻钢龙骨选用壁厚为1.2的50配50型系列,上人型轻钢龙骨选用壁厚为1.2的60配50型系列,纸面石膏板选用9.5厚普通

消防设计文件范本

消防设计文件 项目名称:xxx建设工程 设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日

建设单位: xxx 设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级 xxx 单位出图章栏 建筑注册章栏

消防设计文件目录 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、总平面消防 五、建筑及结构消防 六、电气消防 七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

一、设计依据 1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2001,2005年版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。 二、建设规模和设计范围 本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。 三、总指标 xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。 四、总平面消防 1)消防车道

本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。 2)防火间距 建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。 五、建筑及结构消防 1)建筑结构 大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。 2)防火、防烟分区 a.防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m2,每个防火分区至少有两个疏散口。 b.防烟分区 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。

建筑消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称:娄底市龙凤东宫小区 设计人: 校对人: 审核人: 设计单位:湖南省建筑工程集团设计研究院 2011.09

消防设计专篇 1.建筑篇 一、设计依据: (一)与甲方签定的设计合同。 (二)建筑方案设计的批文,详附件 (三)人防工程设计批文, 详附件 (四)项目所遵循的有关技术标准、规范: 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅建筑规范》(2006年版) 《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行) 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 K10410-2004 《中南地区通用建筑标准设计》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 《国家建筑标准设计》

国家及地方其他相关规范、规定 二、项目概况: (一)工程名称及项目所在地址: 项目名称为:龙凤东宫小区,规划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。龙凤东宫小区距湘中大道与新星南路转盘仅250米,交通便捷。总用地面积为11700.4㎡,总建筑面积71211.6㎡。 (二)项目类别: 龙凤东宫小区居住小区工程项目由四栋建筑群组成,其中1、2栋为一类高层综合楼(2+24层),耐火等级一级, 地下室2层,3、4栋为一类高层综合楼(2+23层),地下室1层,耐火等级一级,地下室耐火等级一级. (四)项目主要特征表:

建筑工程消防设计文件

建筑工程消防设计文件 项目名称: 1500吨/年特种表面活性剂生产项目 设计单位:山东润昌工程设计有限公司 日期: 2010.08.02

设计文件目录

设计说明书 TY100721-XSJ-01 项目名称:1500吨/年特种表面活性剂项目 建设单位: 天津瓦同化学品有限公司 项目投资:2000万元 建设单位地址:天津市武清区曹子里乡小高口村西侧 建设单位法人:张舜 项目负责人:张舜 一、工程设计依据 1、执行标准 (1)《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令(第六号)(2)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 (3)《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009 (4)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 (5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2008 (6)《化工采暖通风与空气调节设计规定》 HG/T 20698-2000 (7)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)(8)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 (9)《化工企业静电接地设计规程》 HG/T20675-1990 (10)《化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程》HG/T20681-1989 (11)《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151-92 (2000年版)

(12) 《建设工程消防监督审核管理规定》公安部令第106号2009.5.1 (13)《室外给水设计规范》 GB50013-2006 (14)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB50493-2009 2、其他 (1)国家主管部门有关立项批文,会议纪要等 (2)天津瓦同化学品有限公司设计任务委托合同 (3)《1500吨/年特种表面活性剂项目可行性研究报告》 (4)厂方提供的该工程基础设计条件及其它有关技术资料 二、建设规模和设计范围 1、工程的设计规模及项目组成 根据当地原料及产品供需情况及瓦同化学品公司发展计划,确定建设项目规模为1500吨/年特种表面活性剂生产装置。 根据工程要求,该装置加工原料乙炔、碱液、酮、脂肪酸和羟乙基 乙二胺等,年开工时数6336小时。 按功能分区的原则将本厂区分为生产装置区、辅助生产区(原料及 产品存储区)、公用工程区、行政区等,各区由道路分隔。 2、设计范围与分工。 本次设计范围为半固定式泡沫灭火系统、火灾自动报警系统、消火 栓系统及灭火器具、安全疏散指示。 三、总指标

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

室内装修工程消防设计文件

消防设计文件 项目名称:XXX装修工程 设计单位:XXXX 日期: 2017年月日

设计单位法定代表人:( 签名)技术总负责人:( 签名)项目总负责人:( 签名)各专业负责人:( 签名)

目录 (1)工程设计依据 (1) (2)建设规模和设计围 (1) (3)建筑设计的面积指标 (2) (4)工程原主体设施及本次装修改造容 (2) (5)平面布置 (3) (6)建筑电气 (3) (7)消防给水和灭火设施 (6) (8)排烟系统 (6) (9)图纸目录 (7)

一、工程设计依据 1《建筑设计防火规》GB50016-2014 2《火灾自动报警系统设计规》GB50116-2013 3《民用建筑电气设计规》JGJ16-2008 4《消防控制室通用技术要求》GA767-2008 5《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》GB50736-2012 6《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243-2002 7《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调、动力) 2009 8《通风管道技术规程》JGJ141-2004/J363-2004 9《自动喷水灭火系统设计规》GB 50084-2001(2005年版) 10《建筑部装修设计防火规》GB 50222-95(2001年修订) 11现行国家有关设计规及规程,省地方法规及标准。 12本工程甲方提供的相关资料及相关专业提供的本工程设计资料。 13甲方提供的设计任务书及相关部门批准的文件 14其它专业提供的本工程设计资料 15建设单位有关设计要求 二、建设规模和设计围 1、工程概况 本工程主体建筑为XX广场X号楼,位于市XX区,东南至XX,西北、 西南至XX路,东北至XX路,使用性质为商业建筑,地下X层,地上 X层,建筑高度为XX米。 本次设计围仅为地上X层局部,使用性质为XX,位于X层XX号店铺 (轴线位于XX至XX交XX至XX),装修面积约为XX平方米,顶棚采 用轻钢龙骨石膏板,材料燃烧性能为A级;墙面刷漆,燃烧性能为A 级;地面采用地砖,材料燃烧性能为A级。

新建设工程的消防设计文件申报要求

建设工程消防设计文件申报要求 本要求依据《建设工程消防监督管理规定》,参照《建筑工 程设计文件编制深度规定》制定。建设单位依法申报建设工程消防设计审核和备案所提供的消防设计文件应当符合本要求。 一、一般要求 (一)消防设计文件应当 包括设计说明书,有关专业的设计 图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的容。 (二)消防设计文件应 当按照下列顺序编排: 1、封面:项目名称、设计单位、日期。 2、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的,并经上述人员签署或授权盖章。 3、设计文件目录。 4、设计说明书。 5、设计图纸。 二、新建、扩建工程消防设计文件申报容

(一)设计说明书 1、工程设计依据。包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 2、建设规模和设计围。包括工程的设计规模及项目组成, 分期建设容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计围与分工。 3、总指标。包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数虽,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 6、总平面。包括场地所在地的名称及位置,场地原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间 距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流 和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数虽的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术 条件。 7、建筑、结构。包括建筑面积、建筑层数、层高和总高, 建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性

消防设计专篇及消防设计项目验收要求

消防设计专篇及消防设计项目验收要求 消防设计专篇内容 一、设计依据:本建筑项目所遵循的有关技术规范。 二、建筑项目概况: (一)项目所在地址。 (二)项目类别:一、二类民用高层建筑,设有自动消防系统的大型公共建筑或甲、乙类生产、储存项目,耐火等级。 (三)、甲、乙类生产场所原材料、产品的化学特性、生产工艺流程、储存场所、储存物质特性。 (四)项目规模:用地面积、占地面积、建筑面积或储罐容量、层数、高度等。 (五)建筑物各层使用性质,各储罐储存物质、车库车辆数。三、总平面布局 (一)详实阐明建设项目的周边关系。 (二)项目与周边建、构筑物防火间距的确定。 (三)消防车通道及消防车登高施救操作面的设计。 (四)设计院的自审意见。

四、单体设计 (一)建筑主要构件的燃烧性能及耐火极限,装修材料的燃烧性能等级及提高构件耐火极限的措施。 (二)各储罐容量、防火堤高度及防火堤有效容积。 (三)有爆炸危险的甲、乙类厂房和有粉尘爆炸危险的筒仓泄压面积的确定。 (四)公共建筑每层疏散人数。 (五)疏散觉度、疏散楼梯形式及疏散距离的确定。 (六)消防电梯及其前室的设计。 (七)水平及竖向防火分隔措施,防火分区的划分及其面积。 (八)避难层(间)的设计及避难人数的确定。 (九)停机坪的设置。 (十)设计院的自审意见。 五、消防给水 (一)消防水源。 (二)室内、外消防用水量的确定。 (三)消防水池及屋顶水箱(或高位水塔等)的消防贮水量。 (四)消防给水系统(消火栓系统、自动喷水灭火系统、加密喷淋或水幕系统、冷却水系统、泡沫灭火系统、水喷雾系统等)的水力计算书及其设置情况。 (五)信号阀、控制阀门、报警阀等主要控制阀门的设置。

消防设计文件范文(办公室)完整

中关村SOHO 1506-1509办公室装修工程 消 防 设 计 文 件 项目名称:中关村SOHO 1506-1509办公室装修工程 设计单位:北辰正方建设集团有限公司 日期:2010年9月

设计文件目录 一、设计说明书 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、改建或装修设计的面积等指标 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑 构件、建筑材料 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题的说明 7、装修说明: ①工程概况 ②工程的使用功能、功能分区及平面布局 ③对原建筑的改建情况 ④各部位采用的主要装饰材料及耐火等级 ⑤装修设计说明及施工工艺 二、设计图纸

设计说明书 一、工程设计依据: 本项目的设计所执行的主要法规和所采用的主要标准为: 1、土建建筑设计及相关专业图纸。 ①、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006 2005版) ②、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95 2005版) ③、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95 2001版) ④、《办公室建筑设计规范》(JGJ67-89) 2、国家现行有关的设计规范和规定。 二、建设规模和涉及范围: 本工程位于北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。地下4层,地上24层,属一级建筑。采用钢混框架结构。设计范围为室内二次装修部分,包括装修工程设计,水、电工程改造设计,消防系统移动等。 三.改建或装修设计的面积等指标: 北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天花采用轻钢龙骨石膏板吊顶耐火等级为A级;墙体刷B1级白色乳胶漆,隔墙为A级轻钢龙骨石膏板吊顶;地面以耐

消防设计文件申报范本

建设工程消防设计申报文件 项目名称: 设计单位:(建筑设计) 设计单位:(消防设施设计) 设计单位:(内部装修设计) 日期:

设计人员情况(建筑) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(消防设施) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(内部装修) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署:

(设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章) 目录 (一)设计说明书 1、工程设计依据。--------------------------------------*页 2、建设规模和设计范围。--------------------------------*页 3、改建或装修设计的面积等指标。------------------------*页 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。-------*页 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。----------*页 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。-----------------------------------------------------*页 7、建筑装修专业。--------------------------------------*页

装修设计文件-消防专篇

克莱思幼儿园装修工程 装修消防设施设计专篇 工程名称:克莱思幼儿园装修工程 建设单位:武汉经济技术开发区克莱思幼儿园有限公司设计单位:深圳市广泰建筑设计有限公司 2017年11月

设计人员名录设计单位法人代表:徐历唐签名: 项目设计总负责人:叶凡签名:设计人:(水)郭新年签名:设计人:(电)吴靖签名:设计人:(风)袁峰签名:

设计文件目录 工程设计依据 (4) 建设规模和设计范围 (4) 装修设计的面积指标 (5) 工程原已设置的主要消防设备及产品概况 (5) 工程新增的主要消防设备及产品概况 (8) 采用新增技术、新材料、新设备和新结构的情况 (9) 装修专业 (9)

装修工程设计文件 一、工程设计依据: 1.1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014年版) 1.3、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 1.4、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)(2005年版)1.5、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50022-95)(2001年版) 1.6、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)(2005年版) 1.7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001年版) 1.8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.9、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 1.10、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 1.11、《房屋建筑工程质量保修办法》 以及国家现行的相关规范,标准和规定。 二、建设规模和设计范围: 克莱思幼儿园装修工程位于经济技术开发区新华市场B2号。具体布置详见装修平面布置图纸;建筑物为长方形形,红线外四周都有10m宽以上规划道路

综合楼《消防》设计专篇

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 杭州萧山建筑设计研究有限公司

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 一.工程概况 1.工程名称: 杭州市萧山区技工学校改扩建工程综合楼 2.建设单位:杭州市萧山区技工学校 3.建设地点:杭州市萧山区 4.建筑占地面积:3271.87平方米 5.建筑面积:11969.74平方米 6.建筑层数:4层 7.建筑高度:21.500米 8.结构安全等级为二级,使用年限50年 9.耐火等级:二级 10.抗震设防烈度:6度 11.屋面防水等级:Ⅱ级 12.结构类型:框架结构. 二.总平面布局和平面布置 本工程四周设有消防环道,与周围建筑间距满足规范要求,与周围建筑之间间距均大于6米. 三. 安全疏散 本工程为七个防火分区,每个防火分区的安全出口均有两个,楼

梯梯段的净宽均大于等于1750。同时满足人均疏散宽度.安全疏散距离也满足规范要求,面积均符合防火分区要求。 四.节能设计 屋面保温材料为:55厚泡沫玻璃板 外墙保温材料为:30厚无机保温砂浆 以上材料均为A级不燃烧保温材料。 五、给排水专业消防设计说明 根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》,本工程设置室内消火栓系统、室外消火栓和灭火器配置。 室内消火栓系统:本工程市政供水压力为0.32。本工程室内消防用水量为15,室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。室内消防给水管道有两条进水管与室外环状管网连接,并且室内管道均连成环状。屋顶设10立方米消防专用水箱,保证火灾前期10分钟消防用水。水箱旁设消防增压泵3.6/10-80L两台(一用一备),本工程消火栓内均设有能直接启动增压泵的按钮。 室外消火栓:本工程室外消防用水量为30,由市政给水管网接入2根150给水管,并在厂区内作环网布置,本工程共设有5套室外地上式消火栓,型号采用100/65型,室外消火栓的保护半径为120米,其间距不超过80米,距道路不大于0.5米,管材采用球墨铸铁管。 本工程灭火器配置场所为A类,中危险级,灭火器配置为:4公

装修消防设计文件

东莞市富盈酒店有限公司二层沐足 消 防 设 计 文 件 岳阳市建筑设计院

设计文件目录 设计人员名录 (3) 工程概述 (4) 设计依据 (4) 图纸部分 (4) 装修材料说明 (5) 防火设计 (6) 通风 (7) 灭火器配置 (8)

设计人员名录 设计单位法定代表人罗志强 技术总负责人刘少丰 项目总负责人苏金亮 设计总负责人王博

一、工程概况: 1.1本工程为富盈酒店二层局部沐足室内装修设计说明;沐足装修面积为782㎡。 1.2本工程为改建工程。 1.3装修设计单位:岳阳市建筑设计院。 1.4设计阶段:室内装修设计图。 二、设计依据: 2.1依据双方签订的装修合同及甲方提供的相关图纸、现场状态。 2.2依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006年版)。 《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022-95) 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》DB01-612-2002 《建筑构造资料集》 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 《高层建筑设计防火规范》(GB50045-95)、2005年版 《建筑装修防火设计材料手册》 《建筑装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 消防安全疏散标志设计,施工及验收规范(DBJ/T15-42-2005) 2.3施工单位必须按图施工,对设计单位指定之面材需做一套样板供业主与设计方认可,方可备料施工。 2.4沐足部分的消防系统依据原设计图纸,适当调整。 三、图纸部分: 3.1此施工图包含装修部分、通风空调、强弱电和上下水部分,消防部分由专业消防工程公司提供图纸并符合相关规范规定。 3.2本图所示与墙、柱等相对尺寸,标高、位置、尺寸必须现场放线而定,而且须由设计人员认定后方可施工。 3.3所有图例尺寸核查与现场有差距,或与图例有区别时,施工者必须与技术人员联系,做尺寸修正或修正方案,以补充或变更设计图例为最新施工图。 3.4标高为装饰层面标高,天花标高为从本层地面起算的相对标高。 3.5天花部分须完成设备施工和照明施工。

建筑工程消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇 项目名称: 设计单位: 日期:

设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 建筑设计负责人: 消防给水系统负责人:防排烟系统负责人:自动报警系统负责人:

目录 一.工程概况 二、设计依据 三、建筑消防设计 四、消防给水 五、防排烟系统 六、消防电气

一.工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.建设单位: 4.工程规模 建筑占地面积:4406.38m2 总建筑面积:47561.11㎡ 地上总计容建筑面积40818.84㎡,(其中1.住宅建筑面积:34941.19㎡; 2.车库建筑面积:382.93㎡; 3.商业建筑面积:549 4.72㎡; 地下室建筑面积:6742.27㎡ 建筑层数,高度: H-09#(Q4)楼为11层,建筑高度32.95m; H-09a#(Q4)楼为2层,建筑高度7.65m; H-10#(Q3)楼为25层,建筑高度76.05m; H-11#(Q5)楼为18层,建筑高度53.75m; 5、建筑功能特征: H-09#(Q4)楼为二类高层住宅建筑,一、二层设商业服 务网点;H-09a#(Q4)楼为多层公共建筑;H-10#(Q3)楼为一类高层 住宅建筑,一、二层设商业服务网点;H-11#(Q5)楼为二类高层住 宅建筑,一层设停车库。 地下室,功能为停车库、设备用房及储藏间。 6.耐火等级:H-09#(Q4)、H-09a#(Q4)楼耐火等级为二级;H-10#(Q3)、H-11#(Q5)楼及地下室耐火等级为一级。 7.抗震设防烈度:六度。

8.主要结构体系:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 主体结构合理使用年限:50年。 二、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014版 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3、《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014) 4、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-1999、2003年版) 6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 7、国家现行有关建筑设计的规范和佳木斯市的有关规范。 三、建筑消防设计 1、消防通道:每栋楼均有消防车可以到达,高层住宅均设有一不小 于建筑长边的消防车登高操作场地,消防车通道转弯半径(内径) 均至少为12米。消防通道设置满足规范要求。 2、防火分区设置 地下室防火分区面积<4000 平方米,地下室设备用房及储藏间防 火分区面积<1000 平方米。 H-09#(Q4)楼一、二层局部为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,每个防火分区面积<3000㎡;H-09a#(Q4)楼每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-10#(Q3)楼一、二层为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,三至二十五层,每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-11#(Q5)楼每

银行消防设计文件12.14

中国**银行 **支行室内装修工程 **建筑装饰设计有限公司 2015年09月 装饰设计文件

目录 1.设计单位主要负责人 2.内部装修使用材料及装饰说明 3.工程装饰设计说明

设计单位主要负责人

中国建设银行**支行 内部装修使用材料及装饰说明

中国建设银行**支行 工程装饰设计说明 一、设计依据 现行的国家有关建筑装饰设计规范,堆积各规定 《建筑设计防火规范》[GB50016-2014] 《建筑内部装修设计防火规范》[GB50222-1995] 《建筑装饰设计施工及验收规范》中华人民共和国行业JGJ73-91 《高层建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96,《建筑地面设计规范》[GB50037-1996] 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 中国**银行:营业网点视觉形象建设指引 二、工程概述 2.1本工程承担的设计范围:本设计为室内装饰设计,不动框架不变外观,相关配套设施根据本设计作相应的调整。 2.11:本次装修工程共二层,及室外门楣 2.12:建筑原有层高为 3.1m,现部分设计吊顶为2.8m。 2.13:使用性质为中国**银行支行银行。 2.14:所有消防设施为原有,保留原建筑中所有消防设施。在内部装修中需预留灭火器位置。 2.2工程所在地点位置:** 2.3本工程的耐火等级:**(所有消防设施为原有,保留原建筑中所有消防设施,在内部装修中需预留灭火器位置。) 2.4建筑面积:** 2.5建筑结构形式:** 三、装饰设计说明 3.1按规定要求在疏散走道及公共出入口处设置疏散指示标志,过道和大厅设有疏散指示标志。一层自助银行出入口和网点出入口距离大于五米。 3.2防火分区,消防疏散及各类管线井均按原建筑设计不变。 3.3主材要求 3.31建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行行标准的规定当设计无要求时应符合国家现行标准的规定.严禁使用国家明令淘汰的材料。 3.32建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称 设计单位(盖章) 年月日编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。 3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程

设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:。 目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 )

消防设计文件范本十分具体

消防设计文件 设计单位:(盖章)日期: 如没有暖通专业负责人,请在右边的空格里写“无”。如涉及有其它专业的设计时,请自行添加,如“工艺专业负责人”等 法定代表人、技术总负责人、项目总负责人必须得有。

一定要亲笔签名,不可以用复印件替代,但可用私章替代。 设计文件目录

如没有暖通图等,请删除之。 设计说明书 1、工程设计依据。 包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 2、建设规模和设计范围。 包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 3、总指标。 包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 如未涉及此项,请写“本工程未采用新技术、新材料、新设备和新结构” 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 如没有此类问题,请写“无”(以下各条,如不涉及也请写“无”,切勿跳过)。 6、总平面。

包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。 7、建筑、结构。 包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。如建筑设计有外墙保温系统,应写明“本工程外墙保温材料采用的是×××材料,该材料的燃烧性能等级为A级。”如建筑未做外墙保温系统,应写明“本工程未设计外墙保温系统。” 8、建筑电气 (1)消防电源、配电线路及电器装置。 包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。

消防设计文件要求

(附件4)消防设计文件要求: 一、一般要求 (一)消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的内容。 (二)消防设计文件应当按照下列顺序编排: 1、封面:项目名称、设计单位、日期。 2、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3、设计文件目录。 4、设计说明书。 5、设计图纸。 二、新建、扩建工程消防设计文件申报内容 (一)设计说明书 1、工程设计依据。包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 2、建设规模和设计范围。包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 3、总指标。包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。

5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 6、总平面。包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。 7、建筑、结构。包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。 8、建筑电气 (1)消防电源、配电线路及电器装置。包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。 (2)火灾自动报警系统和消防控制室。包括保护等级的确定及系统组成,消防控制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消防通信,概述电气火灾报警,消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求,传输、控制线缆选择及敷设要求,应急照明的联动控制方式等;当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。 9、消防给水和灭火设施 (1)消防水源。由市政管网供水时,应说明供水干管方位、接管管径及根数、能提供的水压;采用天然水源时,应说明水源的水质及供水能力、取水设施;采用消防水池供水时,应说明消防水池的设置位置,有效容量及补水量的确定,取水设施及其技术保障措施。

相关文档
相关文档 最新文档