文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊安全防护措施方案

塔吊安全防护措施方案

塔吊安全防护措施方案
塔吊安全防护措施方案

塔吊安全防护、措施方案一、工程概况

(一)工程项目简介

海南省交通工程质量监督检测基地办公楼项目位于海口市琼山区新

大洲大道南侧(南渡江桥头),新建一栋14层高的办公楼(框剪结构),楼总高度49.2米(建筑),其中地下室一层,地下室层高为5.1米,1层为办公楼门厅、消防控制中心及弱电机房等,层高为

4.8米,2层为办公楼的水泥实验室、土工室等,层高为4.2米,3

层为水运检测实验室、屋顶花园等,层高为3.6米,4至13层为水

运结构模拟检测室、公路检测模拟实验室、化学试验室、普通办公室、档案室等,层高为3.3米,14层为多功能厅、会议室、资料室等,层高为3.6米。建筑物总长40.3米、总宽23米(不包括地下室)。项目总建筑面积9817.99平方米,其中地下室825.5平方米、地上建筑8992.49平方米。

(二)塔吊的概况

1、塔吊平面布置概况:塔吊设置在主楼的西北侧,型号::QTZ80(QTZ5610),安装总高度:65米,起重臂长度:56m,平衡臂长度:13m,平衡重:14000kg,最大起重量:4T(10m内),端部额定起重量:1000kg。

2、塔吊安装概况:由海南泰盛建筑工程有限公司负责安装,严格按

专项方案要求进行安装,对影响安全功能的,如:行程开关、起重

量控制、卷扬机离合器、电气设备警示装置,按产品说明书和《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012),进行安装调试、试运行合格后,由安装单位、项目部和监理单位进行验收,最后由海南质安桥

特种设备检测有限公司进行了各项安全功能检测,并出具检测报

告。

二、现状分析

(一)塔吊周边环境情况

塔吊位于建筑物的西北侧。塔吊的东侧为项目的地下室及主楼,南

侧35m处为粮食局仓库,高度为9m,西侧60m处为项目部办公室及

宿舍区,高度为6m,北侧43m处为新大洲大道。

(二)塔吊防护措施的分析

1、塔吊的东侧及西侧均无其它建筑物只有钢筋加工区,钢筋加工区搭设一个防冲击顶棚,搭设高度6m,顶上设两层18mm厚胶合板密闭层;

2、塔吊南侧35m处为粮食局仓库,该建筑总高度为9m,对塔吊的旋转没影响。当塔吊吊货物、材料时,不得从该粮食局仓库顶经过。项目部安全员必须对塔吊司机进行交底。

3、塔吊南侧43m处为新大洲大道,对塔吊的旋转没影响。当塔吊吊货物、材料时,不得超出35m。项目部安全员必须对塔吊司机进行交底,并要求塔吊司机在塔吊大臂35m处设置标志,控制塔吊小车的行程,不得超过该标志。

三、防护措施的确定与要求

在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,

若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制

动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可

能造成吊索或吊物碰触建筑物的危险。为此,必须采取切实有效可

行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保临近建筑物

和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项研

究探讨,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术防护措施,以防临近建筑物等安全事故的发生。

1、严格控制塔吊在临近建筑物的区域的安全区范围内进行吊运作业,并且在旋转机构设置超限制动装置,在距建筑物10.0m平行范围内

设置警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊起重

臂不得随意进入禁止区上空和停留,并采取严格监视与控制措施,

司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,将变

幅小车收回控制在禁止区内,并有效制动和严禁吊运超过6.0m长的

物料。

2、塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2.0m 处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风

标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近建筑物。

其大臂及吊钩上升高度只要脱离了附近建筑物,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

塔吊工作安全防护措施

塔吊工作安全防护措施 要做好塔吊安全防护措施,预防塔吊安全事故的产生,重中之重从“人”做起。 凡从事塔吊安装、塔吊操作的从业人员在进行高处作业时,应注意以下的要求: 1)凡参加高处塔吊操作作业人员必须经医生体检合格,方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员,一律不准从事高处作业。 2)塔吊司机、塔吊装拆工人员必须进行专门的塔吊司机培训,经考试合格后,持建设部核发的特种作业操作证,方准上岗作业。 3)凡参加塔吊高处作业的塔吊司机、塔吊装拆工,应在开工前进行塔吊安全教育,并经塔吊考试合格。 4)参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带,衣着符合高处作业要求,穿软底鞋,不穿带钉易滑鞋,并要认真做到塔 吊“十不准”: 一不准违章作业;二不准工作前和工作时间内喝酒;三不准在不安全的位置上休息;四不准随意往下面扔东西;五严重睡眠不足不准进行高处作业;六不准打赌斗气;七不准乱动机械、消防及危险用品用具;八不准违反规定要求使用安全用品、用具;九不准在高处作业区域追逐打闹;十不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。 5)进行夜间塔吊高处作业必须配备充足的照明。 6)在高处吊装塔吊施工时,密切注意、掌握季节气候变化,遇有暴雨,6级及以上大风,大雾等恶劣气候,应停止露天作业,并做好吊装构件、机械等稳固工作。 7)据国家安全管理部门统计,凡能在塔吊的施工管理过程中,制定好相应的政策,做好塔吊安全措施,并确实贯彻落实执行好以上内容的塔吊企业,他们的塔吊安全事故是比较小的。 8)高处作业人员随身携带的工具应装袋精心保管,较大的工具应放好、放牢,施工区域的物料要放在安全不影响通行的地方,必要时要捆好。 9)施工人员要坚持每天下班前清扫制度,做到工完料净场地清。 10)高处作业必须有可靠的防护措施。如悬空高处作业所用的索具、吊笼、吊篮、平台等设备设施均需经过技术鉴定或检验后方可使用。无可靠的防护措施绝不能施工。特别在特定的,较难采取防护措施的施工项目,更要创造条件保证安全防护措施的可靠性。在特殊施工环

塔吊下安全防护措施

目录 1、编制依据.......................................................... 、主要安全规范、规程: .................................................... 2、施工概况.......................................................... 3、施工部署.......................................................... 、安全防护领导小组 ........................................................ 、施工部署: . (3) 4、施工准备.......................................................... 、技术准备 ................................................................ 、劳动力配备 .............................................................. 、材料配备 ................................................................ 5、施工方法.......................................................... 、杆件布置: ............................................. 错误!未定义书签。、构造要求: .............................................................. 、防护架子的搭设顺序: .................................................... 、防护架的搭设工艺: ...................................................... 6、质量要求.......................................................... 、防护架允许偏差: ........................................................ 、防护架的验收及检查: .. (12) 7、防护架的维护与管理................................................ 8、防护架的安全措施..................................................

塔吊施工安全防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔吊施工安全防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9403-23 塔吊施工安全防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4-6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架

塔吊安全防护方案

南京市雨花台中学综合楼 QTZ-40塔式起重机安全防护方案 编制: 审核: 批准: 编制时间:_

QTZ-40塔式起重机安全防护方案 一、工程概况: 工程名称:南京市雨花台中学综合大楼 工程地点:南京市雨花台紫荆花路66号 建设单位:南京市雨花台教育局 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 监理单位:江苏华宁工程咨询监理有限公司 施工单位:江苏宏远建设集团有限公司 本工程为南京市雨花台中学综合楼工程,工程地点位于南京市紫荆花路66号,由南京市雨花台教育局建设、南京长江都市建筑设计股份有限公司进行图纸设计、江苏华宁工程咨询监理有限公司监理、江苏宏远建设集团有限公司施工。结构形式为框架地下一层地上四层。总建筑面积约为7000㎡,防震等级为七级。 1、塔吊简介: 1.1整机性能 整机性能参数包括公称起重力矩、最大工作幅度、最大工作高度、工作速度等。 1.2工作机构 塔机起升、回转、变幅、行走四大传动机构的性能直接关系到整

机性能。使用时追求的是平稳可靠,而影响塔机平稳的最主要因素是惯性冲击和电流冲击。 1.3电器控制系统 采用PLC控制,提高了可靠性和安全性。 1.4安全保护装置 本机采用了QTZ-40规程标准要求的安全装置(如力矩限制器、起重量限制器、高度限制器、回转限制器、幅度限制器和风速仪等)外,还采用了采用了许多独创的装置,确保塔机安全、使用方便。 1.5主要技术参数 QTZ40系列塔吊主要参数表

二、安全组织机构: 项目部安全组织图 三、安全具体措施: 1、起重机工作范围有主要的交通通道,和学校的操场。为了施工 的安全,起重机不得随意转向到交通通道或学校操场。如不得已要转向到通道和操场,必须要有专人在场指挥。 2、起重机不得在主要交通通道或学校操场上方停留,如有物件必 须在上方通过时,必须在安全可靠状况下通过。如交通通道没有车辆或行人时,学校操场没有行人行走时。 3、所有参加施工人员必须经过严格培训,认真学习起重机安装规 范和有关安全措施。上班前5分钟进行安全知识教育和安全生

塔机安全事故防范措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔机安全事故防范措施(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

塔机安全事故防范措施(标准版) 工程概况: 传媒星城B地块2#楼子单位工程位于兴宁区长堽路五里一号,该楼地下2层,地上25层,每层高3米,建筑总高度77.4米,建筑总面积21630.58平方米;该工程施工单位:广西建工集团建筑工程总承包有限公司,监理单位:广西壮族自治区建设监理有限责任公司,现在工程主体安装一台型号QTZ5512塔式起重机作垂直运输,第一次安装高度为:40m(起重臂到基础平面距离,以后根据土建进度要求进行顶升),最终安装高度为90m。该施工现场地势开阔,符合塔机的安装、拆卸及进退场条件,该设备产权属于广西大都机械设备租赁有限责任公司。(附厂家证明) 建筑起重设备安装过程安全措施 塔式起重机是建筑施工中常用的大型施工机械,其安装、拆卸

和使用过程的安全直接影响到建筑工程的安全生产和施工进度;为防止塔式起重机安全事故的发生必须采取防范措施。 一、依据 《中华人民共和国安全生产法》、《起重设备安装工程施工及验收规范》、《塔式起重机安全规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》 二、目的 预防、控制和消除塔式起重机拆装过程中的安全事故,保护公司员工的健康及权益。 三、方针 安全第一,预防为主,综合治理。 四、防治对象 公司从事的塔式起重机拆装作业人员。 五、预防措施 (一)安装前的准备 1、所选用的起重机械产品的生产单位必须具有生产许可证和产

塔吊使用安全措施

编号:SM-ZD-39894 塔吊使用安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊使用安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)起重机的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行,并制订安全作业措施,由专业队(组)在队(组)长负责统一指定下进行,并要有技术和安全人员在场监护。 (2)起重机安装后,在无荷载情况下,塔身与地面垂直度偏差值不得超过3/1000。 (3)起重机专用的临时配电箱,宜设置在轨道中部附近,电源开关应合乎规定要求。电筒必须运转灵活、安全可靠,不得拖缆。 (4)起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置。 (5)起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。 (6)作业前重点检查: 1)机械结构的外观情况,各传动机构正常; 2)各齿轮箱、液压油箱的油应符合标准;

3)主要部位连接螺栓应无松动; 4)钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定; 5)供电电缆应无破损。 (7)起重机在中波无线电广播发射天线附近施工时,凡与起重机接触的作业人员,均应穿戴绝缘手套和绝缘鞋。 (8)检查电源电压达到380V,其变动范围不得超过±20V,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电方可上机。 (9)空载运转检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正常后,方可作业。 (10)操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电动机停止转动后,再转向另一方向。操作时力求平稳。严禁急开急停。 (11)吊钩提升接近臂杆顶部、小车行至端点或起重机行走接近轨道端部时,应减速缓行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于1m,起重机距轨道端部不得小于2m。 (12)动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行,但变幅只能单独进行。每次变幅后应对变幅部位

塔吊安全防护方案

塔吊安全防护方案 工程概况:工程名称:南京市雨花台中学综合大楼工程地点:南京市雨花台紫荆花路66号建设单位:南京市雨花台教育局设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司监理单位:江苏华宁工程咨询监理有限公司施工单位:江苏宏远建设集团有限公司本工程为南京市雨花台中学综合楼工程,工程地点位于南京市紫荆花路66号,由南京市雨花台教育局建设、南京长江都市建筑设计股份有限公司进行图纸设计、江苏华宁工程咨询监理有限公司监理、江苏宏远建设集团有限公司施工。结构形式为框架地下一层地上四层。总建筑面积约为7000㎡,防震等级为七级。 1、塔吊简介: 1.1整机性能整机性能参数包括公称起重力矩、最大工作幅度、最大工作高度、工作速度等。 1.2工作机构塔机起升、回转、变幅、行走四大传动机构的性能直接关系到整机性能。使用时追求的是平稳可靠,而影响塔机平稳的最主要因素是惯性冲击和电流冲击。 1.3电器控制系统采用PLC控制,提高了可靠性和安全性。 1.4安全保护装置本机采用了QTZ-40规程标准要求的安全装置(如力矩限制器、起重量限制器、高度限制器、回转限制器、幅度限制器和风速仪等)外,还采用了采用了许多独创的装置,确保塔机安全、使用方便。

1.5主要技术参数QTZ40系列塔吊主要参数表主要参数QTZ40D(5008)QTZ40B(4608)QTZ40C(4608)加重单位起重力矩400400400kn.m最大额定起重量4.04.04.0t有效工作幅度5046.846.8m最大幅度额定起重量0.8330.80.8t起升高度独立:30独立:30独立:30m符墙:100符墙:100符墙:100起升速度二倍率:69.4/34.7/6.9二倍率:69.4/34.7/6.9二倍率:69.4/34.7/6.9m/min四倍率:34.7/17.4/3.5二倍率:69.4/34.7/6.9二倍率:69.4/34.7/6.9变幅速度35/2435/2435/24m/min回转速度0.75/0.3750.75/0.3750.75/0.375r/min顶升速度0.50.50.5m/min出厂高度303030m主肢材料规格160*160*12140*140*12140*140*12mm标准节尺寸 1.615*1.615* 2.51.5*1.5*2.21.615*1.615*2.5m最大工作风压250250250n/平方米 二、安全组织机构项目部安全组织图三、安全具体措施: 1、起重机工作范围有主要的交通通道,和学校的操场。为了施工的安全,起重机不得随意转向到交通通道或学校操场。如不得已要转向到通道和操场,必须要有专人在场指挥。 2、起重机不得在主要交通通道或学校操场上方停留,如有物件必须在上方通过时,必须在安全可靠状况下通过。如交通通道没有车辆或行人时,学校操场没有行人行走时。 3、所有参加施工人员必须经过严格培训,认真学习起重机安装规范和有关安全措施。上班前5分钟进行安全知识教育和安全生产注意事项。 4、工地现场应有一人统一指挥,所有参加人员应听从指挥,不得擅自

塔吊安装安全保障措施

编号:SM-ZD-72244 塔吊安装安全保障措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊安装安全保障措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、塔吊操作人员经过训练,了解塔机的构造、性能,熟知塔机的维修、保养和使用规则。塔机应配专人负责,非塔机工作人员未经许可不得攀登塔机。 2、起重机的工作环境温度为-20~40℃,工作时风速不大于20m/s。 3、塔机上的所有安全保护装置,安装调整好后不得随意扳动或拆除。 4、夜间操作,施工现场必须备有充分的照明设施。 5、地面、楼面必须有专人指挥塔机作业。与司机的联络必须规定好信号、手势或旗语信号,尽可能采用对讲机。 6、保证塔机的使用电压在380V±10%之内。 7、维修、保养时,不得进行吊装作业。 8、必须严格按照塔机技术性能表和起重特性图的规定进行操作,不得超载,不可强行操作。

塔吊安全防护措施

编号:AQ-JS-01602 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 塔吊安全防护措施 Safety protection measures for tower crane

塔吊安全防护措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为了确保塔吊施工作业安全、优质、高速、顺利的进行,根据该项目两台塔吊相隔较近的实际分布情况,和塔吊自有的具体特征,制订如下安全预防措施: 本项目的两台塔式起重机,承担垂直运输作业。由中建三局四公司安装的塔式起重机QTZ40臂长48M,臂端起重量1T,最大起重量6T,自由高度40M,QTZ25塔式起重机臂长35M,臂端起重量1T,最大起重量4T,自由高度36M。塔式起重机在后期的施工作业中有发生直接和间接地碰撞的可能性。因此,该塔式起重机的周边环境使塔式起重机在施工作业中存在较多安全隐患,易造成安全事故,塔吊产权方、塔吊司机、塔吊安装方、施工单位必须严格遵守如下安全预防措施,和执能部门必须严格把关,共同监督。 一塔式起重机操作过程的预防措施 1将塔式起重机的回转进行限位。必要时用木契设置固定的挡

块,强制性限制回转在禁区内作业。 2塔式起重机司机定人定岗,塔式起重机指挥人员要持证上岗,坚守岗位,保持通讯设备的沟通灵活及时。严禁中途脱岗,发现事故苗头及时排除。 3塔式起重机司机要服从分配,听从指挥。 4加强沟通,特殊要求要事先申明和报告。塔式起重机加节和附墙前要事先向监理报告,待协商一致后方可作业。 5塔吊顶部和臂端必须设置警示灯和警示标志。提醒塔吊操作人员增强安全意识和防范观念。 6将各台塔机的高度错开6M以上,保证多台塔吊能全方位旋转移到。 二特殊情况下预防措施 1塔式起重机作业中忽然断电后,塔式起重机司机要及时用木契等物品将回转机构锁住,防止大臂和吊钩撞坏相邻塔机和其它建筑物体。 2风力较大时要停止吊装作业,注意防止大臂突然吹向其它障碍

塔吊防护措施方案

XXXX置业有限公司 XXXX花园一期6#、7#、14#、15#、18-21#工程 塔吊防护措施 编制: 审核: 批准: XXXX一期项目部 20 年月

目录 一、编制说明 (3) 1.工程概况及特点 (3) 2.安全隐患 (3) 二、编制依据 (4) 三、安全防护措施 (4) 四、安全组织保证体系 (7) 五、安全施工组织措施 (7) 六、安全注意事项 (8)

一、编制说明 1. 工程概况及特点 XXXXXXXX花园一期工程,位于XXXX市泰高路东侧、向阳南路北侧。建筑类别为商业、住宅楼,地下一层为车库,6#、7#为地上6层、18#为地上11层、14#、15#、19为地上18层、20#、21#为地上2层。结构形式为钢筋砼剪力墙结构,抗震等级为7度。本工程设计标高±0.000相当于绝对高程6.1m、建筑面积约49112㎡。 2. 安全隐患 施工现场6#、7#楼南侧紧邻向阳南路,道路走向为东西向,现场在6#与7#楼之间安装一台QTZ40型塔吊,塔臂长为47m的自升式塔吊进行水平与垂直运输,塔吊最终离地高度为25cm,向阳南路与塔吊的距离为18米左右。因其向阳南路有段路在塔吊旋转半径覆盖范围内,存在安全隐患。施工塔吊按有关安全管理规定需对塔吊进行安全防护。需对塔吊采取限位措施。以确保本工程的施工生产及道路行人车辆的安全,消除安全隐患。 现场平面图如下:

二、编制依据 1.施工蓝图及现场平面图。 2.《建筑施工手册(缩印本)》2003年第二版 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 三、安全防护措施 为了保证施工及道路行人车辆的安全,我项目部对此塔吊作业采取以下防护措施: 1、选派塔吊司机和指挥人员必须经验丰富、责任心强,并持有效作业证上岗。

塔吊下安全防护措施

目录 1、编制依据 .............................................. 错误!未定义书签。 、主要安全规范、规程:................................................. 错误!未定义书签。 2、施工概况 .............................................. 错误!未定义书签。 3、施工部署 .............................................. 错误!未定义书签。 、安全防护领导小组..................................................... 错误!未定义书签。 、施工部署:........................................................... 错误!未定义书签。 4、施工准备 .............................................. 错误!未定义书签。 、技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 、劳动力配备........................................................... 错误!未定义书签。 、材料配备............................................................. 错误!未定义书签。 5、施工方法 .............................................. 错误!未定义书签。 、杆件布置:........................................................... 错误!未定义书签。 、构造要求:........................................................... 错误!未定义书签。 、防护架子的搭设顺序:................................................. 错误!未定义书签。 、防护架的搭设工艺:................................................... 错误!未定义书签。 6、质量要求 .............................................. 错误!未定义书签。 、防护架允许偏差:..................................................... 错误!未定义书签。 、防护架的验收及检查:................................................. 错误!未定义书签。 7、防护架的维护与管理 .................................... 错误!未定义书签。 8、防护架的安全措施 ...................................... 错误!未定义书签。

塔吊工作安全防护措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊工作安全防护措施正 式版

塔吊工作安全防护措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 要做好塔吊安全防护措施,预防塔吊安全事故的产生,重中之重从“人”做起。 凡从事塔吊安装、塔吊操作的从业人员在进行高处作业时,应注意以下的要求: 1)凡参加高处塔吊操作作业人员必须经医生体检合格,方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员,一律不准从事高处作业。 2)塔吊司机、塔吊装拆工人员必须进

行专门的塔吊司机培训,经考试合格后,持建设部核发的特种作业操作证,方准上岗作业。 3)凡参加塔吊高处作业的塔吊司机、塔吊装拆工,应在开工前进行塔吊安全教育,并经塔吊考试合格。 4)参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带,衣着符合高处作业要求,穿软底鞋,不穿带钉易滑鞋,并要认真做到塔吊“十不准”: 一不准违章作业;二不准工作前和工作时间内喝酒;三不准在不安全的位置上休息;四不准随意往下面扔东西;五严重睡眠不足不准进行高处作业;六不准打赌斗气;七不准乱动机械、消防及危险用品

塔吊施工安全防护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3464 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔吊施工安全防护措施 正式样本

塔吊施工安全防护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程

的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4-6m。第 3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 方案措施确定与实施

塔吊施工安全防护措施详细版

文件编号:GD/FS-3853 (解决方案范本系列) 塔吊施工安全防护措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

塔吊施工安全防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保

持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4- 6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 方案措施确定与实施

塔吊覆盖区域安全防护施工方案001

塔吊覆盖区域安全防护施工方案 江苏省建工集团有限公司首府项目焦作中梁· 塔吊覆盖区域安全防护施工方案 _________________ 编制人:审批人:_________________ 审核人:_________________ ·首府项目部编制单位:江苏省建工集团有限公司焦作中梁日月年期:日 2018413 塔吊覆盖区域安全防护施工方案

一、工程概况 本工程为河南省焦作市解放区新华北街与北环路交叉口中梁·首府住宅楼工程,结构形式为框架剪力墙结构,地下1层,地上17/11/6层,施工楼层北侧、东侧紧邻3栋居民楼,且临近施工场地一侧有人行通道道路,由于本工程场地狭小的原因,在不影响本工程正常施工而又要保证居民楼及居民出行安全的实际情况,现决定对塔吊施工覆盖区域范围内的居民人行通道进行安全防护。具体防护位置见(塔吊覆盖区域安全防护平面布置图) 二、施工准备 1.根据现场实际测量绘制总平面布置图; 2.对施工作业班组进行安全技术交底; 3.安排施工作业计划,并根据计划提出机械材料投入计划; 4.清除现场障碍:配合建设单位将施工区域内所有障碍物进行清理拆除或搬迁。 5.进场的所有材料必须满足相关规范要求,有材料合格证,需要复检材料必须进行复检,复检合格后方可用于现场。 6.施工作业人员必须有上岗证操作证,人员已落实。 7.施工所需的机械已准备到位。 三、安全防护方法及现场管理 根据现场实际情况:对防护区域采用钢管脚手架进行安全防护。安全防护所需脚手架钢管采用Φ48.3×3.6钢管,全部钢管进行除锈刷漆,两遍防腐漆两遍面漆,面漆颜色采用黑黄相间,竹架板采用标准楠竹

塔吊施工安全措施

塔吊施工安全措施 1、用工单位对劳务工要进行施工安全培训、法制教育和日常管理;坚持先培训,培训合格后方可上岗。 2、从事高处作业的人员应有健康的身体,凡患有高血压、低血压、心脏病、贫血以及其它不适合高处作业的疾病者,不得从事高处作业。 3、施工现场应设置安全防护设施。进入施工现场作业的人员,必须戴安全帽。同时应按规定使用其它劳动保护用品。 4、严格遵守劳动作业纪律。不准班前、班中饮酒,或当班睡觉,喝酒人员禁止上岗。不准在工作时间擅离岗位;不准在岗位上从事与本职工作无关的事情。 5、不得私自动用任何铁路设施。禁止向运行中的列车扔掷物品或击打列车。 6、高处作业中的安全标志和各种用于高处作业的设施,使用前应检查。 7、在电气化铁路接触网高压电线下、附近作业或通过时,施工人员、工具与输电线之间的安全距离不得小于2m。不得随意往下扔任何材料和废品。 8、高处作业遇有架空输电线路时,应按照安全用电的有关规定执行;当保持安全距离有困难时,应停电或采取可靠的安全防护措施,并经有关部门批准后方可作业。地面还应设有专人进行监护和联络。 9、经常检查各金属结构的焊缝及疲劳状况并有记录。检查绳索、电气设备、制动器的安全可靠性并有记录。

10、塔吊起勾过程应有专人负责指挥,禁止多头指挥。 11、进入施工现场作业,必须戴安全帽。 12、塔吊的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行,拆装时应有技术和安全人员在场监护。 13、拆装人员应穿戴安全保护用品,高处作业时应系好安全带,熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程。 14、风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况。顶升时严禁回转臂杆和其他作业。 15、塔吊安装后,应进行整机技术检验和调整,经分阶段及整机检验合格后,方可交付使用。在无载荷情况下,塔身与地面的垂直度偏差不得超过4/1000。塔吊的电动机和液压装置部分,应按关于电动机和液压装置的有关规定执行。 16、塔吊的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω,并应设立避雷装置。 17、塔吊作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用塔吊载运人员。 18、遇有恶劣天气,如下大雨、下雪、大雾、六级以上风力时,应停止塔吊作业;在雨雪过后或雨雪中作业时,应先经过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。 19、不得超载和起吊不明重量的物件。 20、吊、放在铁路线附近堆放的材料、器具,必须牢固,严禁侵入铁路建筑限界。 21、严禁斜拉、斜吊和起吊地下埋物及凝结在地面上的重物。

塔吊施工安全防护措施

编号:SM-ZD-10157 塔吊施工安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊施工安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 本工程综合楼塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照要求,必须设置必要的防护设施,以确保安全施工。 现状分析 在塔机作业区内,距离塔吊西北侧约40米处有一路高压线(南北走向),高压线高度约为10m。由于南北向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端10m左右)的覆盖范围之内,高压线路距离的垂直距离约8m。塔机按照能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4-6m。第3.1.4规定旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,

塔吊安全防护措施方案

塔吊安全防护、措施方案一、工程概况 (一)工程项目简介 海南省交通工程质量监督检测基地办公楼项目位于海口市琼山区新 大洲大道南侧(南渡江桥头),新建一栋14层高的办公楼(框剪结构),楼总高度49.2米(建筑),其中地下室一层,地下室层高为5.1米,1层为办公楼门厅、消防控制中心及弱电机房等,层高为 4.8米,2层为办公楼的水泥实验室、土工室等,层高为4.2米,3 层为水运检测实验室、屋顶花园等,层高为3.6米,4至13层为水 运结构模拟检测室、公路检测模拟实验室、化学试验室、普通办公室、档案室等,层高为3.3米,14层为多功能厅、会议室、资料室等,层高为3.6米。建筑物总长40.3米、总宽23米(不包括地下室)。项目总建筑面积9817.99平方米,其中地下室825.5平方米、地上建筑8992.49平方米。 (二)塔吊的概况

1、塔吊平面布置概况:塔吊设置在主楼的西北侧,型号::QTZ80(QTZ5610),安装总高度:65米,起重臂长度:56m,平衡臂长度:13m,平衡重:14000kg,最大起重量:4T(10m内),端部额定起重量:1000kg。 2、塔吊安装概况:由海南泰盛建筑工程有限公司负责安装,严格按 专项方案要求进行安装,对影响安全功能的,如:行程开关、起重 量控制、卷扬机离合器、电气设备警示装置,按产品说明书和《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012),进行安装调试、试运行合格后,由安装单位、项目部和监理单位进行验收,最后由海南质安桥 特种设备检测有限公司进行了各项安全功能检测,并出具检测报 告。 二、现状分析 (一)塔吊周边环境情况 塔吊位于建筑物的西北侧。塔吊的东侧为项目的地下室及主楼,南 侧35m处为粮食局仓库,高度为9m,西侧60m处为项目部办公室及 宿舍区,高度为6m,北侧43m处为新大洲大道。

施工高压线、塔吊安全防护措施方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD684 施工高压线、塔吊安全防护措施方案 通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

施工高压线、塔吊安全防护措施方 案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、编制说明 1. 工程概况及特点 京东方八代线配套宿舍工程位于北京亦庄经济技术开发区E14#地块。总占地面积为91558㎡,容积率2.35,绿地率为30%,其中一期建筑面积101200㎡。建筑面积为100600㎡。地上部分:蓝领公寓及配套为5-6层,。建筑高度为:蓝领及综合楼18-23m,基底标高:蓝领公寓及配套宿舍-2.8m。基础结构形式:蓝领及综合楼为独立柱基础。主体结构形式为框架结构,工程设防烈度为8度,框架抗震等级为二级。 2. 安全隐患 在拟建建筑1#楼、2#楼、10#楼西面、北面围档内及围档外分别有一架空高压线经过,距地面高度10.5米左右。在10#楼5轴外1.9m、15轴外6.5m/A轴外5m需要分别安装自升式塔吊(1、2号塔吊),塔吊臂长为50m (1#),45m(2#)。进行水平与垂直运输,因其高压

塔吊外电安全防护方案

施工组织设计(方案)报审表 塔吊起重作业外电安全防护专项施工方案工程名称:金墅花园北区编号:

金墅花园北区工程 塔 吊 起 重 作 业 外 电 安 全 防 护 方 案 编制人: 审核人: 施工单位:台安县荣信建筑工程有限公司

专项工程安全技术施工方案单位:台安县荣信建筑工程有限公司编号:

监理 单位 监理工程师意 见 交底人签字 被交底人签字 由总、分公司审批。 2、按建设部标准脚手架工程,施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、龙门 架等其它垂直运输设备安装拆除等危险性较大的作业必须编制专项工程安全技术施工方案。 塔吊起重作业外电安全防护方案 一.工程概况: 1 2、、结构类型:本工程地上十一层,框架结构。基础形式为长螺旋钻孔压灌桩基础。本工程由辽宁北方建筑设计院有限责任公司负责设计由台安县荣信建筑工程有限公司施工。 二.现场勘察: 1.勘察时间:2015年10月13日 序号 项目 内容 1 工程名称 金墅花园北区 2 工程地址 康平新城区朝阳路南、中心街西 3 建设单位 台安县申信房地产开发有限公司 4 设计单位 辽宁北方建筑设计院有限责任公司 5 监理单位 康平县兴业建设工程监理处 6 施工单位 台安县荣信建筑工程有限公司

2.勘察结论: 1)施工现场道路畅通。 2)塔吊安装位置处于有利于吊装的最佳位置。 3)塔吊基础下无沟、坑、管、线、可以浇筑基础。 4)工程竣工后,可以拆卸退场。 三、编制依据 1.施工现场临时使用安全技术规范JGJ46-2005 2.建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-94 3.建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 4.塔式起重机安全技术规程GB5144-2007 四、外电线路 现场情况:根据工程需要,现场安装一台塔式起重机,臂长(回转半径)50米,自由高度40米,安装位置见附图一,由于施工现场建筑物一侧有一条110KV高压输电线路,线路高度和塔机相对位置见后附图。 四、防护措施 根据现场实际情况、塔式起重机安全规程(GB5144-2007) 规定起重机任何部位与输电线路的最小安全距离(110KV 垂直5米、水平4米),采取以下安全措施: 1.积极与供电部门协商,将高压架空线路采取临时停电措施,确保工程施工安全。 2.操作人员要平稳操作防止塔机起重臂及吊钩钢丝绳、吊物出现较大起伏和摆动。 3.项目部在施工现场配备专职持有效上岗证的指挥司索人员,起.落点各一人,只要塔机运转,指挥司索人员不得离开岗位。 4.在塔吊大臂转向北侧方向时,塔吊指挥人员应始终站立在沿大臂方向垂直投影的延

相关文档