文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 板厚处理方案

板厚处理方案

板厚处理方案
板厚处理方案

A1

施工组织设计/专项施工方案报审表工程名称:****楼编号:

施工单位一份。

局部楼板过厚处理方案

编制:

审核:

审批:

日期:

一、工程概况

工程名称:****楼

建设地点:*****

建设单位:**

设计单位:**

监理单位:**

建筑层数:本工程12号楼地上住宅共15层,与13号楼之间连通商铺一层;13号楼地上住宅共15层,与14号楼之间连通商铺一层;14号楼地上住宅共15层;建筑面积为32234.43平方米。

建筑高度:12号、13号、14号楼45.30米,

主体结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构

设计使用年限:50年

建筑耐火等级:二级

抗震设防烈度:六度

本项目的设计标高:本工程12号、13号楼的±0.000相当于绝对标高21.9米; 14号楼的±0.000相当于绝对标高21.4米。设计楼板厚度分别为100mm,120mm,150mm,200mm。

二、局部楼板过厚的原因:

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002),模板工程4.4.2中规定:“梁、板底模标高最大偏差±5mm,表面平整度最大偏差3mm,和砼工程8.3.2中规定:现浇结构截面尺寸+8,-5mm”。但是在实际施工时,由于以下原因造成现浇结构现浇楼板局部过厚质量缺陷的原因:

1)、梁、板底模在安装时标高偏差超过±5mm,在模板检查时,对模板偏差的范围值过大(一般为±10mm)以上要求整改,对模板最大偏差±10mm之内未整改。

2)、模板支撑部分间距过大,板底模下沉或扣件有轻微下滑,造成

板厚过厚。

3)、现浇结构砼浇筑施工中,对板面的标高控制不严,楼层砼板面标高有超规范±10mm的现象。表面平整度有超规范8mm的现象.如同时遇到负级差,就不能满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002),砼工程8.3.2中现浇结构截面尺寸+8,-5mm的规定。

4)、现浇结构砼浇筑施工中,操作人员对局部未用水平枋漏震、漏刨的现象,造成砼板面不平和局部标高过高。

三、防治措施:

作业前对各专业班组进行施工方案、设计施工图、操作工艺等安全技术交底,组织工人进行反复学习,做到人人心中有数,认真熟悉并掌握各专业施工图、操作工艺,来规范工人行为。

1)、梁、板模板在制作、安装严格按设计施工图和施工方案施工。严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002),模板工程4.4.2中规定控制标高和截面尺寸。

2)、梁、板模板的支撑系统:立杆间距、扫地杆、剪刀撑、板底井字架等必须按施工方案搭设。

3)、施工管理人员严格按施工程序进行质量控制,对不合格的模板质量,必须进行整改,至满足施工规范为止。同时各级管理人员做好自己的本职工作,为操作班组提供优质服务,提供标准的轴线、标高基准点或线,为作业创造条件,方便班组施工。

4)、砼浇筑施工中,严格按施工方案进行施工作业,严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002),8.3.2中规定控制好楼层标高和板面平整度,为了保证现浇结构板的厚度,在板砼初凝前,根据设计施工图制作各种不同板厚的检查杆来检查板厚实际厚度,如有不能满足设计及施工规范要求的,立即召集项目主要人员到现场查

找原因,提出整改措施和人员,至满足设计和施工规范为至。

四、处理措施

1)、现浇楼板厚度正偏差超过8mm时,具体处理做法如下:

1.将现浇楼板表面的砼渣及砂浆等杂物清理干净。

2.人工用手提砂轮机将现浇楼板超厚的砼打磨到设计及规范允

许厚度范围,随时检测板的厚度以满足规范要求即可。

3.人工将磨光的砼表面凿毛,以保证楼面面层施工时与结构板之

间能有效结合。

4.若地面砼渣及砂浆面积较大,可采用地面清灰机清除。

2)、根据规范要求其现浇楼板厚度正偏差在8mm及以下时是符合规范要求,该部分将不作处理。

现浇楼板钢筋保护层超厚处理方案

现浇楼板钢筋保护层超厚处理方案 一、工程概况 根据XXX质监站对XX工程进行质量检测,发现其中X层有一块楼板面负弯矩筋保护层厚度超过规范允许偏差值,不符合设计规范要求。 二、楼板面钢筋保护层超厚主要由以下原因: 楼层砼浇捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。 三、处理方法: 1、首先在楼板底部搭设好脚手支撑架顶紧,然后再进行楼板面剔凿除施工,采用人工剔凿楼板面混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子进行剔凿施工,不可用大锤猛击。 2、剔凿除板面混凝土时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤30mm,不能多剔凿,先沿墙边、梁中间向两边剔凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 3、剔除混凝土板面部分的原配筋不扰动,在上面重新植筋绑扎布置,配筋同设计板面的负弯矩筋配置。 4、上层新绑扎钢筋与下层钢筋混凝土拉结采用 6 @600拉结筋拉结(植筋)。 5、剔凿后应保证原板面钢筋完整,如有弯曲应理直。 6、剔凿除的混凝土清理干净后,通过监理检查符合要求后进行下道工序施工。 7、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上弹好拟植筋位置及间距线,有墙、柱的位置植筋规格间距同原楼面板设计的负弯矩配筋,无墙、柱的位置面筋(负弯矩筋)锚固按规范长度锚入绑扎;面上层钢筋绑扎时由一侧梁、墙边开始,从梁、墙边50mm 处开始依次植筋和绑扎。 8、按弹好的间距线,先植板面长向钢筋(在下层负弯矩筋),再植板面短向钢筋(在上层负弯矩筋),待植筋胶固化后开始绑扎钢筋。 四、质量要求: 主控项目: (1)钢筋的规格、形状、尺寸、数量及锚固长度、接头要求必须符合设计要求和施工规范规定。 (2)使用的钢筋必须具有合格证及复试报告,且复试合格。 一般项目: (1)钢筋绑扎要求满扎,不得留缺扣。 (2)弯钩的朝向正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不应小于设

钢筋保护层不合格处理方案教学提纲

钢筋保护层不合格处 理方案

精品文档 楼板厚钢筋保护层超厚处理方案一、工程概况 根据 工程进行质量检测,检测 楼板厚、钢筋保护层、砼强度等实体检测后发现、其中四层有一块楼板面负弯矩筋保护层厚度超过规范允许偏差值,不符合设计规范要求。 4 、上层新绑扎钢筋与下层钢筋混凝土拉结采用6 @600拉结筋拉结(植筋)。 5、剔凿后应保证原板面钢筋完整,如有弯曲应理直。 6、剔凿除的混凝土清理干净后,通过监理检查符合要求后进行下道工序施工。 7、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上弹好拟植筋位置及间距线,有墙、柱的位置植筋规格间距同原楼面板设计的负弯矩配筋,无墙、柱的位置面筋(负弯矩筋)锚固按规范长度锚入绑扎;面上层钢筋绑扎时由一侧梁、墙边开始,从梁、墙边50mm处开始依次植筋和绑扎。 8、按弹好的间距线,先植板面长向钢筋(在下层负弯矩筋),再 植板面短向钢筋(在上层负弯矩筋),待植筋胶固化后开始绑扎钢筋。四、质量要求:主控项目:(1)钢筋的规格、形状、尺寸、数量及锚固长度、接头要求必须符合设计要求和施工规范规定。(2)使用的钢筋必须具有合格证及复试报告,且复试合格。一般项目:(1)钢筋绑扎要求满扎,不得留缺扣。(2)弯钩的朝向正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不应小于设计要求和规范规定。五、混凝土浇筑: 1、基层处理:老基面凿毛→清污→冲洗→湿润→刷水泥浆一遍。 2、浇筑混凝土:采用同标号的细石混凝土(掺微膨胀剂),从一个方向开始浇筑,混凝土摊铺后高出相邻板面同一标高1-2cm,严禁用振捣棒铺摊混凝土,塌落度控制在80-100mm。 3、振捣:用手提小平板振捣器振捣密实。 4、混凝土板面施工:混凝土浇筑振捣完毕,按墙上的弹的水平线拉线进行标高控制,拉线必须拉紧,由建筑500mm控制线控制混凝土面,用卷尺控制顶面标高。然后大面积板面用2m刮杠按拉线标高控制找平,柱四周用3m靠尺检查平整度,发现不平整处用刮杠刮出或增补刮平。 5、抹面压光:找平后在初凝前用木抹子搓压三遍。第一遍在混凝土找平后用木抹子将混凝土表面拍实搓平,将灰浆的水分拍出来;第二遍在混凝土初凝前进行,也就是在表面踩出的脚印可以保持时抹压;第三遍在第二遍抹压后进行,压实挫平。最后在混凝土终凝前用铁抹子压光,使表面密实平整,闭合收水,以提高混凝土的密实度,避免因密实度不同而产生应力集中,出现裂 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

钢筋保护层不合格处理方案

楼板厚钢筋保护层超厚处理方案一、工程概况 根据 工程进行质量检测,检测 楼板厚、钢筋保护层、砼强度等实体检测后发现、其中四层有一块楼板面负弯矩筋保护层厚度超过规范允许偏差值,不符合设计规范要求。最后在混凝土终凝前用铁抹子压光,使表面密实平整,闭合收水,以提高混凝土的密实度,避免因密实度不同而产生应力集中,出现裂 缝。墙、梁内根部用木抹子压实搓平。 6、拉毛:压光后紧接着进行拉毛施工。用塑料扫帚沿横向在板面扫出细麻面。拉毛施工时用刮杠按毛刷宽度靠线,保证一行压一行且相互平行。六、养护:覆一层塑料布,浇水保湿,养护时间不得少于14d;

钢筋保护层厚度不合格处理方案

泷江翡翠城(二期)8-13栋住宅楼工程钢筋保护层厚度不合格处理方案 编制:庞伟雄 审核:庞伟雄 批准:何达文 裕达建工集团有限公司 2015.9.12

泷江翡翠城(二期)8-13栋住宅楼工程 钢筋保护层厚度不合格处理方案 我司泷江翡翠城(二期)项目部委托罗定市建筑工程质量检测站对泷江翡翠城(二期)8-13栋住宅楼工程主体结构砼进行了钢筋保护层实测实量检测,检测结果第10栋楼有部分梁、板钢筋保护层未达到设计要求现象。我司项目经理、技术负责人等经与监理、甲方、设计及质检站多方沟通,对于检测钢筋保护层不符合设计要求的部分梁、板,采用如下方案: 1、10栋主体板设计保护层厚度为25mm,规范允许偏差为(+8,-5),对于部分钢筋保护层在允许偏差1.5倍内的板,采用直接抹M10水泥砂浆的处理方案,抹灰前刷一遍结构胶再抹灰,以避免抹灰空鼓和开裂;对于部分钢筋保护层超过允许偏差1.5倍外的板,采用如下方案:1、对此部位混凝土进行凿毛; 2、挂钢丝网,网丝直径0.5-2mm、网格尺寸5-25mm,网格形状为正方形或矩形; 3、抹灰前刷一遍结构胶,避免抹灰灰层空鼓和开裂; 4、用M10水泥砂浆进行抹灰处理。 2、10栋梁设计保护层厚度为35mm,规范允许偏差为(+10,-7),对于部分钢筋保护层在允许偏差1.5倍内的梁,采用直接抹M10水泥砂浆的处理方案,抹灰前刷一遍结构胶再抹

灰,以避免抹灰空鼓和开裂;对于部分钢筋保护层超过允许偏差1.5倍外的梁,采用如下方案:1、对此部位混凝土进行凿毛;2、挂钢丝网,网丝直径0.5-2mm、网格尺寸5-25mm,网格形状为正方形或矩形;3、抹灰前刷一遍结构胶,避免抹灰灰层空鼓和开裂;4、用M10水泥砂浆进行抹灰处理。 裕达建工集团有限公司 2015年9月12日

钢筋保护层厚度控制专项施工方案word参考模板

金源城一期36#-39#楼工程 钢筋保护层专项施工方案 编制人:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 中建三局第一建设工程有限责任公司 年月日

梁板钢筋、板负弯矩钢筋保护层厚度控制专项施工方案 混凝土结构中受力钢筋的位置准确与否,板负弯矩钢筋保护层厚度是否符合要求,直接影响结构承载能力和耐久性,依据国务院《建设工程质量管理条例》等法律法规、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等规范标准,特制定专项治理方案。 (一)现浇混凝土梁板结构钢筋保护层厚度控制措施 1.施工前必须制备足量符合相应设计厚度要求的钢筋保护层垫块,垫块材料选用自制水泥砂浆垫块,其强度不得小于结构构件混凝土的设计要求。 2.对于梁类构件,钢筋保护层垫块的安装间距不应大于 1.5m,,对于板类构件不应小于1.2m.垫块的安装规格及牢固性。 3.梁底保护层为防止压碎,设置塑料垫块或预制混凝土块后派专人要加强看管和保护。 (二)现浇混凝土楼板负弯矩钢筋(悬挑构件上排筋)保护层厚度控制措施 1.施工前必须认真、足量地制作用于保证负弯矩钢筋(上排钢筋)位置的钢筋马凳或钢筋撑脚。当板厚小于300mm时,钢筋马凳或钢筋撑脚。当板厚小于300mm时,钢筋马凳或钢筋撑脚可选用直径为Φ6-Φ10的钢筋制作,钢筋马凳或钢筋撑脚的规格及数量必须经报验合格。 2.进行负弯矩钢筋(上排钢筋)绑扎施工时,钢筋马凳或钢筋撑脚应按双向不超过1m的间距,固定在上部负弯矩钢筋之下和下部受力钢筋之上;悬挑垂直受力主筋通长布置,间距不超过1m. 3.制作支撑马凳,将以前传统用的S形马凳改成工字形长条马凳,用楼板厚度减去上下保护厚度,再减去上下两排筋的直径,即为长条马凳的净高度。采用这种马凳,可以消除过去长统马凳不易固定、不牢固等问题造成负弯矩筋下移和移位的制作专用手钩。在已浇筑混凝土表面找平时,由专人站在事先放好的小方凳上,用手钩将上排钢筋逐根提升,以保证钢筋位置正确和楼板厚度符合设计要求。 (三)混凝土浇筑过程钢筋保护层厚度控制措施 进行楼面混凝土浇捣施工前,设置与负弯筋(上排钢筋)相分离的施工通道和操作平台以避免压踏负弯矩钢筋(上排钢筋),导致钢筋位移和保护层厚度不

钢筋保护层 质量常见问题专项治理方案

呈贡龙斗壹号2海岸城36号地块 海天雅苑 工程质量常见问题专项治理工作方案(楼板上层钢筋保护层厚度控制) 审批: 审核: 编制: 云南工程建设总承包公司 二〇一五年四月十日

一、工程概况 (3) 二、样板引路 (4) 三、技术措施及管理措施 (5)

一、工程概况 龙斗壹号2海岸城36号地块海天雅苑-(小学、幼儿园、售楼处办公楼)项目位于昆明市呈贡区斗南片区的滇池东岸,处于滇池盆地东部边缘与缓坡丘陵交接的过渡带,东侧紧邻兴呈路(昆洛公路),西侧距离昆明环湖东路约1.3km,交通便利、区域位置优越,本工程占地面积为5764.73平方米,总建筑面积39715.07平方米,其中: 1、幼儿园占地面积为1854平方米,建筑面积为5154平方米,建筑高度为13.7m,建筑层数为3层,其中一、二层层高3.9m,三层层高3.95m。 2、小学占地面积为2445.73平方米,建筑面积为9268.07平方米,建筑高度为22.8m,建筑层数为5层,底层层高4.2M,二~五层层高3.9M,屋面房层高2.4M。 3、售楼处办公楼占地面积为1465平方米,建筑面积为25293平方米,建筑高度为47.05米,建筑层数为地下二层,地上11层。其中筏板顶标高—10.1米,地下二层层高3.6M,地下一层层高3.9M,夹层层高2.6M,一层层高5.4M,二~四层层高4.5M,五~十层层高3.9M,十一层层高4.15M。 楼板结构设计参数: 幼儿园一层板厚160mm,楼板配筋:双层双向8@150;二、三层板厚110mm,楼板配筋:双层双向8/10@150/200;屋面板厚120mm,楼板配筋:双层双向8/10@150/200。砼强度等级C30,保护层厚度20mm。 小学一层板厚160mm,楼板配筋:双层双向8@150;二、三、四层板厚110mm,楼板配筋:双层双向8/10@100/150,附加筋8@150/180;五 层板厚110、120mm,楼板配筋:双层双向8/10@100/150,附加筋 8@150/180;屋面板厚120mm,楼板配筋:双层双向8@150。砼强度等级C30,保护层厚度20mm。

保护层不足整治方案

隧道二衬混凝土拱顶钢筋保护层不足整治方案 一、概述 在隧道二衬混凝土施工过程中,因钢筋保护层垫块设置数量不足或位置不当,造成拱顶钢筋混凝土保护层厚度不满足设计要求。为保证隧道耐久性符合设计年限,保证高速铁路运营安全,确保隧道结构无质量安全隐患,编制该整治方案 二、编制依据 1、沪昆客专杭长湖南段隧道设计文件 2、《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753-2010) 3、《高速铁路隧道工程施工技术指南》(2010-241号) 4、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424-2010) 5、《铁路混凝土工程施工技术指南》(2010-241号) 6、《桥梁结构用芳纶纤维复合材料规范》(JT/T 531-200) 7、《2008芳纶纤维复合材料加固钢筋混凝土结构设计施工参考手册》 8、环氧树脂砂浆施工技术规程 三、适用范围 沪昆客专杭长湖南段KCTJI标管段内所有隧道二衬混凝土保护层质量问题整治。 四、原因分析 针对12月7-8日沪昆公司安质部、娄底建设指挥部对我标段隧道施工质量安全专项检查中发现九塘隧道、皂角坡隧道二衬混凝土拱顶保护层不足、目测钢筋痕迹外露的问题,经理部于12月9日召开专题会议,对保护层厚度不足的问题进行认真分析,查找问题形成原因,制定整改方案和整改推进计划。其主要原因如下:

1、现场施工负责人、技术人员对钢筋保护层垫块设置的重要性认识不到位,“三检制度”执行不严,没有把保护层垫块作为质量主控项进行卡控。 2、钢筋保护层垫块安装数量不足,不满足每平米不少于的4个的标准要求,没有按照梅花形布设,特别是拱顶部位保护层垫块数量严重不足或未安装垫块,造成保护层厚度不够。 3、二衬钢筋在安装绑扎过程中,拱顶内层钢筋限界直接侵入保护层范围,造成钢筋没有保护层。 4、钢筋绑扎完成后,检查钢筋净空满足限界要求,但在混凝土浇筑过程中,拱顶钢筋存在下沉变形的现象,加之拱顶未安装保护层垫块和布设不当,造成保护层厚度不足。 五、总体安排 1、成立质量整改小组 组长:刘庭联 副组长:崔旭李战荣 成员:蒋金锋张旭锋王海鹏杨明 欧然何晓兵曹运祥张晓林陈云 2、隧道二衬混凝土保护层不足整治分为三个阶段(或步骤): 第一阶段:12月10日至15日。由安质部组织,中心试验室、分部等有关人员参加,对所有隧道进行现场排查,即对目测保护层厚度不足的段落进行确定登记造册并建立问题库,采用钢筋保护层测试仪进行检测,检测实际厚度,并做好记录,进一步确定整治范围; 第二阶段:12月16日至12月31日。由分部负责整治,组织专业人员按照整治方案进行施工,指派施工和技术负责人全过程监控; 第三阶段:2012年1月1日至1月10日。由安质部组织,工程部、

楼板钢筋保护层过小处理方案完整版

楼板钢筋保护层过小处 理方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

李楼回迁区5#楼 10层A~B轴交20~23轴楼板(钢筋保护层过小) 处 理 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期: 楼板钢筋保护层过小处理方案 我单位与2014年4月22日,完成李楼回迁区10层顶柱梁板梯的混凝土浇筑工作,4月23日监理单位及村监对板面混凝土质量现场检测,发现局部板面负弯短筋混凝土未完全覆盖、A~B轴交20~23轴楼板钢筋保护层过小。 对于已上问题我单位经过现场观测编制(局部板面负弯短筋混凝土未完全覆盖、A~B轴交20~23轴楼板钢筋保护层过小)处理方案,具体做法如下:

1.1、基层处理:基面凿毛——清污——冲洗——湿润——刷净水泥浆(或界面剂)一遍。采用人工剔凿楼板混凝土,剔凿时为避免扰动钢筋与混凝土,使用小锤子、錾子进行施工。 1.2凿除混凝土板面时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤10mm(露筋部位剔凿深度为≤40mm),不能多凿,先沿梁、墙中间向两边凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 1.3浇筑C35细石混凝土(比原砼高一个等级):从一个方向开始浇筑,混凝土浇筑后高出原板面5~10mm,严禁用振捣棒铺摊混凝土,塌落度为80-100mm。 1.4振捣:用平板振捣器振捣密实 1.5作业条件: (1)做好抄平放线,框架柱上弹好建筑的1000mm水平控制点。(2)标注好施工作业范围、位置。 1.6施工机具:小锤子、錾子、平板振捣器1台、小白线、2m刮杠1根、3m靠尺1根、灰槽、木抹子、铁抹子、塑料扫把。

保证钢筋保护层的技术措施

保证钢筋保护层的技术措施 一、工程名称 工程位于高新区,本工程建设单位为大庆市高新城市建设投资开发有限公司。工期为2011年05月10日至2012年10月30日。结合本工程实际特点制定保护层方案如下。 二、钢筋保护层对工程的重要性 钢筋保护层的设置厚度对工程构件的影响很大,其不利因素如下: 1、钢筋保护层过大。 钢筋保护层过大,减少受力构件的有效高度,降低构件的承载力,影响结构功能安全性。 2、钢筋保护层不足。 钢筋保护层厚度过小,导致混凝土和钢筋的咬合力过小,影响钢筋受力,同时容易造成钢筋露筋或钢筋受力时表面混凝土剥落,而且随着时间的推移,表面的混凝土将逐渐碳化,用不了多久,钢筋外混凝土就失去了保护作用,从而导致钢筋锈蚀,断面减小,强度降低,构件整体性受到破坏。 三、保证钢筋保护层厚度正确的措施 1、技术交底明确 在施工前,应针对不同的工程部位,根据设计图纸及施工验收规范,明确钢筋保护层。保护层的厚度并非千篇一律,在对操作者的技术交底中必须明确此厚度。 2、技术措施 a、墙体 1、墙体的限位控制:墙体在施工前除必须准确放出边界线外,还要在两侧放出200mm控制线,以便于对墙体位置的控制。模板分项支设符合要求,是保证钢筋保护层正确的必要前提条件。 2、采用齿型塑料卡或者水泥砂浆垫块,垫块厚度同设计要求的墙板钢筋保护层厚度,间距900,梅花状布置。若采用塑料轮式垫块,必须使用公司认可的合格品;若采用水泥砂浆垫块,垫块尺寸为40mm*40mm,材料为1:1.5水泥砂浆制作,内部事先设置好扎丝,外露两根扎丝长度不小于100mm,并按规定养护

柱筋塑料卡及限位箍筋 达到强度后方可使用。 b 、柱子 1、 柱钢筋在基础部位的定位非常重要,只有保证柱钢筋的位置准确才能保证上面钢筋位置的准确,所以,除了放出柱子的外廓线外,必须同时放出离柱200mm 控制线。在每层结构施工完毕后,也必须放出柱子外廓线和200mm 控制线,随时检查柱子钢筋位置的准确性。 2、 保证柱子箍筋的几何尺寸正确,箍筋尺寸偏大,在砼浇筑时就会因振动棒的震动力等使梁纵向钢筋移动造成钢筋保护层偏小;箍筋尺寸偏小,则在柱子钢筋骨架绑扎时直接使骨架尺寸偏小,造成钢筋保护层过大。所以,一定保证柱子箍筋尺寸的正确性。柱子主筋与箍筋绑扎时,转角处采用套扣法绑扎,中间采用八字扣绑扎,并且绑扣的多余绑丝必须朝向构件内部。 3、 采用限位箍筋,柱子钢筋在基础插筋时的限位箍筋很重要,一定按照规定设置(如下图)。每层结构面柱子根部,即梁上表面以上50mm 起设置限位箍筋。 4、柱子四侧钢筋保护层措施:柱子垫块采用齿形塑料卡卡在柱外围主筋上,塑料卡必须使用公司确认的合格品。柱子每面每层放置两个塑料卡,每层间距

钢筋保护层 质量常见问题专项治理方案

呈贡龙斗壹号·海岸城36号地块 海天雅苑 工程质量常见问题专项治理工作方案(楼板上层钢筋保护层厚度控制) 审批: 审核: 编制: 云南工程建设总承包公司 二〇一五年四月十日

目录 一、工程概况 (3) 二、样板引路 (4) 三、技术措施及管理措施 (5)

一、工程概况 龙斗壹号·海岸城36号地块海天雅苑-(小学、幼儿园、售楼处办公楼)项目位于昆明市呈贡区斗南片区的滇池东岸,处于滇池盆地东部边缘与缓坡丘陵交接的过渡带,东侧紧邻兴呈路(昆洛公路),西侧距离昆明环湖东路约1.3km,交通便利、区域位置优越,本工程占地面积为5764.73平方米,总建筑面积39715.07平方米,其中: 1、幼儿园占地面积为1854平方米,建筑面积为5154平方米,建筑高度为13.7m,建筑层数为3层,其中一、二层层高3.9m,三层层高3.95m。 楼板结构设计参数: 幼儿园一层板厚160mm,楼板配筋:双层双向8@150;二、三层板 厚110mm,楼板配筋:双层双向8/10@150/200;屋面板厚120mm,楼板 配筋:双层双向8/10@150/200。砼强度等级C30,保护层厚度20mm。 小学一层板厚160mm,楼板配筋:双层双向8@150;二、三、四层 板厚110mm,楼板配筋:双层双向8/10@100/150,附加筋8@150/180; 五层板厚110、120mm,楼板配筋:双层双向8/10@100/150,附加筋 8@150/180;屋面板厚120mm,楼板配筋:双层双向8@150。砼强度等级C30,保护层厚度20mm。 售楼处办公楼地下一层板厚120mm,楼板配筋:双层双向8@200, 附加筋8/10/12@150/180/200;一层板厚180mm,楼板配筋:双层双向 10@150;二~十一层板厚110mm,楼板配筋:10@150,附加筋8/10@125/150/180/200;屋面层板厚:120mm,楼板配筋8@150。砼强度等级C30,保护层厚度20mm。 从上述三栋建筑物的楼板结构设计可以看出,楼板钢筋间距不大,钢筋规格小,加之板块面积较大,因此做好楼板钢筋保护层厚度控制对结构施工质量尤其重要,采用以往的普通钢筋马凳控制保护层厚度往往存在厚

钢筋保护层不合格处理方案

钢筋保护层不合格处理 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

拉毛施工时用刮杠按毛刷宽度靠

钢筋保护层控制措施专项施工方案

阳光小区A4~A7#、C1#楼工程 钢筋保护层 控 制 措 施 宣城市三建阳光小区项目部 二00七年十一月八日

施工组织设计审批表

宣城市第三建筑安装工程有限责任公司 一、工程概况 阳光小区工程位于宣城市昭亭路与宛陵路交叉口,共包括5个单体、框剪加砖混结构民用住宅;其中C1#楼为商铺、A5#、A7#楼为沿街二层门面房,建筑层数C1#楼2F+1其余均为5F+1;总建筑面积20372m2,基础为钢筋混凝土独立柱基和条基。 本工程为现浇钢筋混凝土梁板,抗震设防裂度为6度,建筑结构安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类,工程合理使用年限50年。 多层住宅构件主筋保护层厚度要求: 独立基础:40,基础梁、柱:30;±0.000以上C25砼现浇柱:30、梁: 25、板:15;C20砼现浇柱、梁:30、板:20。 二、钢筋位置控制的重要性 钢筋混凝土已广泛应用于建筑工程中,在钢筋混凝土实体中,钢筋位置的控制显得很重要,这还得从钢筋与混凝土的作用机理来说。其作用机理主要是由于混凝土硬化后紧紧握裹钢筋,钢筋受混凝土保护又不致锈蚀,而且钢筋与混凝土的线膨胀系数又相当接近(钢筋为0.000012,混凝土为0.000010~0.000014),当外界温度变化时不会因膨胀不均而破坏两者之间的粘结。就这样钢筋抗拉混凝土抗压,两者的共同作用使得钢筋混凝土有着强度高、抗剪、抗弯等多种优点。 两者结合的作用效果与其钢筋布置的位置也有着密切的联系,其中保

证钢筋保护层的厚度又显得尤为重要,如果不能保证钢筋保护层厚度,将导致多种工程质量通病,比如钢筋混凝土构件露筋而导致钢筋受锈蚀,钢筋保护层太小而使钢筋混凝土构件开裂或是脱壳等。因此,为保证钢筋混凝土的作用效果,对钢筋位置的控制就显得特别重要。 三、钢筋位置的控制措施 有效的控制钢筋的位置与所选用的控制材料、控制方式和保护措施息息相关,下面分别介绍梁、板、柱、剪力墙和桩钢筋位置的控制措施: 1、梁钢筋位置的控制措施 对梁钢筋位置的控制,要在梁模板按规范安装,且满足一定的强度、刚度、和稳定性,以及钢筋按设计加工的前提下,用φ20~φ25钢筋下脚料,每隔1.5m做一个固定箍筋控制钢筋的外向位移,这样可保证钢筋保护层厚度,增强钢筋骨架的整体性。在布置梁主筋时应做好钢筋搭接,在搭接长度范围内,采用三点绑扎,其箍筋应单独加工,弯曲半径增加1个钢筋直径,使主筋与箍筋绑扎到位,如与其它钢筋交叉时,三点绑扎也不能省去。待梁主筋与箍筋按设计间距布置好后,用20~22#铁丝固定钢筋位移,保证箍筋与主筋垂直绑牢,箍筋弯钩叠合处,要沿主筋方向相互错开设置。其绑扎的扎结向里,将尾丝压向内侧。 钢筋绑扎成型后,可采用定型钢模具制作的砂浆垫块或是定型的塑料卡,按间距600mm布置成梅花状,其砂浆垫块的强度同梁混凝土强度,厚度满足设计要求,分别在梁底部主筋下和两侧主筋外侧将垫块固定稳固(见下图所示)。浇筑混凝土前,应对成型的钢筋加以保护,禁止上人踩踏而使钢筋变形,导致钢筋位移发生变化。浇筑后应对梁混凝土进行养护,防止梁混凝土开裂而使梁钢筋受锈蚀,拆模时不能损坏成型的混凝土,如损坏不但影响混凝土外观,而且会导致露筋,同样使钢筋受到锈蚀。

钢筋保护层超厚或不够时的处理措施

钢筋保护层超厚或不够时的处理措施 1、钢筋保护层超厚 钢筋保护层超厚的原因 楼层混凝土浇筑、振捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。 处理方法 1、首先在楼板底部搭设好脚手支撑架顶紧,然后再进行楼板面剔凿除施工,采用人工剔凿楼板面混凝土。 4、上层新绑扎钢筋与下层钢筋混凝土拉结采用φ6 @600拉结筋拉结(植筋)。 质量要求 1、主控项目: (1)钢筋的规格、形状、尺寸、数量及锚固长度、接头要求必须符合设计要求和施工规范规定。 (2)使用的钢筋必须具有合格证及复试报告,且复试合格。 2、一般项目: (1)钢筋绑扎要求满扎,不得留缺扣。 (2)弯钩的朝向正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不应小于设计要求和规范规定。 混凝土浇筑施工方法 1、基层处理:老基面凿毛→清污→冲洗→湿润→刷水泥浆一遍。 2、浇筑混凝土:采用同标号的细石混凝土(掺微膨胀剂),从一个方向开始浇筑,混凝土摊铺后高出相邻板面同一标高1-2cm,严禁用振捣棒铺摊混凝土,塌落度控制在80-100mm。

现浇板钢筋保护层超厚处理方案

钢筋保护层超厚处理方案 一、工程概况 根据苏地2015-G-15号地块二期工程进行主体验收时,抽取71#、38#、31#、51#、49#、47#、36#、28#、60#,检测板厚、钢筋保护层、砼强度等实体检测、其中28#、36#、60#楼三层板面钢筋保护层厚度超过规范允许偏差值。 二、楼板面钢筋保护层超厚主要由以下原因: 楼层砼浇捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。 三、处理方案: 本标段所有楼栋板面钢筋保护层委托检测中心进行检测。根据检测报告结合设计处理意见,对超过允许偏差的楼板按如下方案进行处理。 1、保护层厚度在30mm以内的楼板,可不进行处理。 2、保护层厚度超过30mm的楼板,处理方案如下: (1)、根据苏州华造建筑设计研究公司提出的处理意见(详见附件),利用建筑找平层附加钢筋网片的做法。首先将已施工的地坪剔凿、清除;其次进行楼板面剔凿施工。采用人工剔凿楼板面混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子进行剔凿施工,不可用大锤猛击。 (2)、剔凿除板面混凝土时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤20mm,不能多剔凿,先沿墙边、梁中间向两边剔凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 (3)、剔除混凝土板面部分的原配筋不扰动,在上面重新植筋绑扎布置,配筋同设计板面的钢筋配置。

(4)、上层新绑扎钢筋与下层钢筋混凝土拉结采用 6 @600拉结筋拉结(植筋)。 (5)、剔凿后应保证原板面钢筋完整,如有弯曲应理直。 (6)、剔凿除的混凝土清理干净后,通过监理检查符合要求后进行下道工序施工。 (7)、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上弹好拟植筋位置及间距线,有墙、柱的位置植筋规格间距同原楼面板设计的负弯矩配筋,无墙、柱的位置面筋(钢筋)锚固按规范长度锚入绑扎;面上层钢筋绑扎时由一侧梁、墙边开始,从梁、墙边50mm处开始依次植筋和绑扎。 (8)、按弹好的间距线,先植板面长向钢筋(在下层钢筋),再植板面短向钢筋(在上层钢筋),待植筋胶固化后开始绑扎钢筋。 五、混凝土浇筑: 1、基层处理:基面凿毛→清污→冲洗→湿润→刷水泥浆一遍。 2、浇筑混凝土:采用C35无收缩细石混凝土,从一个方向开始

钢筋保护层控制措施

钢筋保护层控制措施 一、执行依据 1、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 2、《公路桥涵施工技术规范》JTG TF50-2011 二、钢筋保护层定义及控制意义 根据2010年新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)保护层厚度不再是纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离,而是以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的保护层厚度”。 钢筋混凝土保护层是关系到钢筋混凝土结构构件力学性能和使用寿命的重要因素,它直接影响到混凝土构件的结构承载力、耐久性和防火性。 三、总体质量要求 1、钢筋骨架的要求: (1) 钢筋表面无锈蚀与焊渣,主筋应顺直,表面不得有裂纹及其他损伤; (2) 双层或多层钢筋间应有足够的支撑,骨架不得变形、松焊和开焊,具有足够的刚度; 2、垫块的要求:

(1)垫块采用专门供应商定制的混凝土专用垫块,标号不低于主体混凝土标号,由于各构件保护层厚度要求不一致,在定制前,对垫块供应商进行交底,明确各构件需要的垫块尺寸及需求数量; (2)垫块的数量必须满足保护层合格率的要求 ; 3、检测仪器的要求 : 必须是经过标定、现场比对试验过的仪器进行检测 ; 五、控制措施 1、认真做好图纸会审,技术交底。 在施工前,应针对不同的工程部位,根据设计图纸及施工验收规范,确定正确的钢筋保护层厚度。在作业前,对操作人员进行详细的技术交底,并进行现场操作示范和讲解 ; 在交底时,不仅对钢筋组提出要求,还要对模板组、砼组等相关班组提出要求,强调钢筋保护层的重要性,提高人员的思想意识。 2、合理安排各工种的施工顺序。 (1)钢筋骨架质量控制 : 1)钢筋加工、制作必须严格按照设计和规范要求 ; 2)为了保证钢筋骨架的稳固性,在制作过程中,要确保钢筋绑扎及焊接的质量 ; 3)骨架安装工艺要合理、科学,骨架安装完成后,要对骨架位置尺寸进行认真检查,确保位置准确,不符合要求,要进行纠正处理对结构复杂的构件,合理安插主、次筋的位置,并注意施工顺序,避免出现钢筋挤占保护层的情况。

梁底钢筋锈蚀处理方案

梁底钢筋锈蚀处理方案 一、工程概况 本项目为淮北市龙溪水岸三期工程位于淮北市杜集区,由淮北市海容实业有限责任公司开发建,合肥华祥规划建筑设计有限公司设计,安徽求是工程建设咨询有限公司监理,浙江省台州繁荣建设工程有限公司总承包。工程地点位于淮北市龙山路以西,栗园路以南。 地下室建筑面积为11656m2,平时功能为汽车库,战时为6级甲等二类人员掩蔽所。地下一层地下室,框架结构,层高3.7(3.9)m。建筑使用年限分类:3类,合理使用年限为50年。耐火等级一级,抗震设防烈度为6度。本工程砼等级:基础为筏板基础,混凝土强度等级为C30P6。 二、编制标准及规范 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 4、《混凝土外加剂》GB8076-2008 5、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 三、原因分析 地下车库工程基础验收时,验收组在对外观质量进行验收时,发现施工现场个别框架梁存在梁底有钢筋锈蚀斑迹。 发现问题后我项目部高度重视,立即组织项目部管理人员对现场进行检查,对提出的问题进行排查,并上报至淮北分公司。

分公司派出经验丰富的技术人员,成立领导小组,配合我项目部对现场所有的框架梁进行复查,经过施工人员的努力,存在锈蚀斑迹框架梁如下: 序号轴线部位 1 2 3 4 5 经小组成员根据现场结合现场情况分析,出现问题有以下几方面原因; 1、施工现场箍筋制作不规范,尺寸偏大。 2、施工人员交底不清,直接把垫块放置在主筋上。保护层垫块遗漏或过稀、个别厚度不够以及梁底钢筋未绑扎垫块垫不起来造成脱落。 3、地下室顶板施工工期较长,施工时间为梅雨季节,梁钢筋完成雨后容易锈蚀,浇筑混凝土后,梁底出现锈斑。 4、混凝土垫块质量不合格,梁筋荷载增加后,垫块破损。 5、振捣混凝土时,振动器撞击钢筋,使钢筋位移或绑扎松散。 针对存在的问题我项目部特地了解保护层在结构的重要性: 保护层的重要性的原因--混凝土保护层的作用混凝土保护层厚度能影响钢筋混凝土的耐久性、安全性、防火性能,并能满足钢筋混凝土的粘结锚固

钢筋保护层厚度控制方案

312国道346国道龙潭港至绕越高速公路段 改扩建工程 钢筋保护层厚度控制 专项方案 编制: 复核: 审核: 312国道、346国道龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程投资建设项目SG-1标段项目经理部 二○一六年三月十八日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、保护层厚度偏差影响分析 (1) 四、保护层厚度控制标准 (2) 五、保护层厚度控制措施 (2) 1.混凝土质量的控制 (2) 2.施工质量控制 (3) 六、各结构物保护层厚度控制要点 (4) 1.钻孔灌注桩 (4) 2.承台、墩台帽 (5) 3.墩台身 (6) 4.现浇箱梁、预制梁板 (6) 5.桥面铺装 (7) 6.护栏 (8) 7.涵洞工程 (8) 8.挡土墙 (8) 七、附图附表 (9)

钢筋保护层厚度控制专项方案 一、编制依据 1.《龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程施工图设计》 2.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 3.《公路桥涵施工技术规》(JTG/T F50-2011) 4.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2015) 5.《省钢筋保护层专项整治活动实施方案》 二、工程概况 本项目混凝土工程主要涉及3座主线高架桥,19座匝道桥,4座中小桥,1座过街天桥,17道圆管涵,22道箱涵,36道盖板涵。 其中,钻孔灌注桩2330根,承台1026座,墩台身1021个,墩台帽118个,现浇箱梁147联,预制箱梁726片,预制空心板梁218片。 三、保护层厚度偏差影响分析 如果钢筋保护层厚度过小,一方面容易造成钢筋露筋或钢筋受力时表面混凝土剥落,另一方面随着时间的推移,表面的混凝土将逐渐碳化,如果保护层厚度小于混凝土碳化深度,钢筋外混凝土将失去保护作用,从而导致钢筋锈蚀,断面减小,强度降低,钢筋与混凝土之间失去粘结力,构件整体性受到破坏,严重时还会导致整个结构体系的破坏。 如果钢筋保护层厚度过大,容易导致在构件表面出现较大的温度裂缝和收缩裂缝,还会直接削弱钢筋混凝土构件的承载能力。 保护层偏大或偏小都会对钢筋混凝土结构造成严重影响,且事后很难补救,为保证结构强度和耐久性,必须精细施工,加强控制。

楼板保护层超厚处理方案资料

“润禾·花园”19#楼16层N-J轴交25-29轴楼板(钢筋保护层超厚) 处 理 方 案 编制单位(章):成都市汇伦建筑工程有限公司 编制人:张元洪 审核人:陈家明 批准人:夏守顺 编制日期: 2012年5月16日

楼板钢筋保护层超厚处理方案 根据质检站工程质量整改通知书要求;“润禾花园19#楼16层N-J 交25-29轴线楼板面保护层厚度超设计要求”,施工单位对检测结果进行了原因分析经过对保护层实体检测后发现,19#楼16层N-J交25-29轴线楼板面负弯短筋保护层厚度超过设计值,不符合设计规范要求。 楼板负弯短筋保护层超厚主要由以下原因:(1)楼层砼浇捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复。(2)在楼板砼浇捣过程中,砼未按楼板厚度要求控制,使楼板超厚而导致面筋保护层偏大。通过对保护层检测部位楼板厚度的钻孔测量,部分负弯矩筋的保护层偏厚和楼板砼厚度超过设计值。 施工单位编制(润禾花园19#楼16层N-J交25-29轴线楼板面局部保护层超厚)加固处理方案详方案图,具体做法如下:方案一:(板面剔凿、浇筑30mm植钢筋) 1、板面混凝土剔除 1.1首先搭设好脚手支撑架然后再进行楼板面剔除施工,采用人工剔凿楼板混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子或小型剔凿机器进行施工,不可用大锤猛击。 1.2凿除混凝土板面时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤30mm。不能多凿先沿梁、墙中间向两边凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。

方案二:(楼板砼置换) 1A、楼板混凝土剔除 a首先搭设好脚手支撑架然后再进行楼板剔除施工,采用人工剔凿楼板混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子或小型剔凿机器进行施工,不可用大锤猛击。 b凿除混凝土板面时,剔凿施工安排两人凿除,混凝土置换部分全部剔凿。先沿梁、墙中间向两边凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。

相关文档
相关文档 最新文档