一、前言

为树立公司品牌,提高公司在珠海地区的知名度,为公司承接后续工程夯实基础,滨河湾(中海广场一期)项目计划通过召开外墙防渗漏样板现场会来提升公司信誉度,本策划书为这次现场会的总体策划,并将本次样板展示的重点和相关费用计划进行汇报。

二、外墙防渗漏体系的原则

外墙防渗漏工程的设计及施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜,综合治理的原则”,做到先排后防,即首先不能有积水,要将水在短时间内顺畅地排出。其次必须强化结构自防水功能,每一处节点均要对结构本身的防水功能给予充分的重视。因此,外墙防渗漏工程应综合治理,注重抓好三关:第一是结构自防水,包括混凝土墙、柱、板、墙体材料及砌筑、抹灰层、塞缝等,这是整个防水体系的基础,基础工作不过关,防水体系就无法保证;第二是在各饰面层、防水层施工前、后的淋水、蓄水试验,是对紧前工序防水能力的真实检验,只有通过淋(蓄)水试验的防水才是可信的;第三是防水材料的应用,这是防水工程的最后一道关口。

根据目前的情况,现场施工人员普遍存在的意识是只重视最后一关--防水材料的应用及其质量,忽视了前两项对防水设防的重要性,从而导致在防水材料出现轻微失效的情况下,建筑物也就轻易地出现了渗漏。因此,我们要强调三关并重,缺一不可。

三、外墙防渗漏专项方案

(一)工程概况

项目名称:滨河湾(中海广场一期)。

业主名称:广逸房地产开发(珠海)有限公司。

设计单位:深圳市建筑设计总院。

监理单位:中海监理有限公司。

施工单位:中建三局第一建设责任工程有限公司。

投资性质:外资(港资)。

工程类别:高层住宅。

工程地点:珠海市前山三台石路南沿河路东侧。

项目规模:总建筑面积76614.64平方米,由4栋高层、超高层住宅组成。其中地

上第一座、第二座37层,第三座、第四座分别为29层、28层,建筑面积为64488.85平方米,地下室一层建筑面积为12125.79平方米。

工程总造价:暂定96054835.94元。

承包方式:总承包管理开发。

(二)设计做法和工艺流程

本工程的外墙设计做法为:

1、外墙砌体;

2、外墙面满挂钢丝网;

3、20mm 厚1:2.5水泥砂浆,分两层抹实(内掺美国杜拉牌防裂纤维,每立方砂浆加0.9kg ,抗拉粘结强度大于0.4Mpa );

4、2mm 厚1:0.8:1聚合物乳液+水泥+胶结粉防水层;

5、外墙面砖;

根据外墙设计做法和我司多年的施工经验,本工程的外墙施工工艺流程如下:

(三)外墙砌体施工的防渗漏措施

1、砌筑材料保证措施

1)本工程外墙根据设计要求采用加气混凝土砌块砌筑,考虑到珠海市属台风多发区,对外墙防渗漏要求相对较高,且普通加气混凝土砌块本身存在易开裂的防渗漏隐患,在与甲方、监理方和设计方沟通协商后,决定采用泡沫加气混凝土防水砖进行外墙砌筑。

2)加气混凝土砌块产品龄期应超过28天,必须在现场堆放15天以上。现场堆放加气混凝土砌块的地面必须经过硬化的地面,要有良好的排水措施,用木板架空,加气混凝土砌块还必须有防雨水的遮盖,加气混凝土砌块应轻装、轻放、堆码整齐,堆码高度不宜超过1.6米。不得整车倒卸,防止损坏、缺棱少角和断裂。

3)砌筑时必须保证加气混凝土砌块表面湿润,如砌块干燥,砌筑前向砌筑面适量浇水。禁止用水管对着砌块淋水,宜用小勺浇水或喷淋,浇水量控制方法:

A、砌块渗水深度小于8毫米;

B、手感有润泽感。

2、外墙砌筑过程保证措施

1)外墙砌筑前必须将基底清扫干净,并浇水湿润透。砌筑时,先采用灰砂砖砌筑不小于20cm的墙垫,再进行泡沫加气混凝土防水砖砌筑;

2)水平一次铺设砂浆的长度不超过800mm。铺浆后立即放置砌块,可用木锤敲击摆正、找平;

3)砌块错缝砌筑,保证灰缝饱满,水平灰缝在8mm~10mm间,砂浆饱满度应达到90%以上;竖向灰缝10mm~20mm间,砂浆饱满度应在80%以上。

4)砌筑墙端时,砌块与框架柱面或剪力墙靠紧,填满砂浆,并将柱或墙上预留的拉结钢筋展平,砌入水平灰缝中。

5)加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.4m或一步脚手架高度内。但在停砌后最高一皮砖因其自重太轻而容易造成与砂浆的胶结不充分而产生裂缝,应在停砌时最高一皮砖上以一皮浮砖压顶,第二天继续砌筑时再将其取走。

6)下雨天不宜砌筑,应搭设防雨棚遮盖;现浇混凝土养护浇水时,须有拦水措施,避免发生砌体浸泡现象

7)压顶砖必须在间隔7天后砌筑,即待下部砌体变形稳定后再砌筑,采用灰砂砖进行斜砌,顶砖角度不小于60度,并用水泥砂浆将斜向砖缝嵌填密实。砌块墙与混凝土梁柱顶见下图:

以大大减少龟裂情况的发生。

(四)外墙基层处理和挂网

外墙抹灰前,应将基层表面清理干净,螺杆眼、脚手架眼等孔洞填实堵严;砼墙表面凸出较大的地方要事先剔平刷净,并用界面剂抹砂浆进行毛化处理,增大砂浆与基层的粘结力,并满铺钢丝网以加强抹灰面和混凝土(砌体)墙面的连接。

1、钢丝网的铺设

考虑到珠海市所在地区的气候特点为多雨水和台风,本工程的外墙面包括混凝土墙面和砌体墙面采用满铺钢丝网的方法来提高外墙防渗漏的能力,本工程采用镀锌钢丝网(直径1.0mm,网格20×20)。

2、外墙螺杆眼的处理

珠海市属台风多发区,对外墙防渗漏要求相对较高,对于外墙螺杆洞,如果采用常规做法用砂浆直接来堵塞是不能保证外墙防渗漏效果的,因此我司根据多年在珠海施工经验,并会同甲方、监理方、设计方共同论证,确定了针对性的封堵方案,具体做法如下:

3、外墙孔洞处理

本工程的外墙孔洞主要包括外脚手架穿墙孔、悬挑架工字钢穿墙孔、外墙落水管孔、空调排水孔、排气扇孔等,而这些位置也是外墙渗漏最容易出现的地方。

1)对于外脚手架穿墙孔、悬挑架工字钢穿墙孔等较大的外墙孔洞,我司拟采用C25细石混凝土浇筑密实。

2)对于外墙落水管孔、空调排水孔、排气扇孔等穿墙管道位置,首先孔洞按照向外10%的坡度留设,穿管后,我司拟采用干硬性水泥砂浆进行封堵,砂浆封堵后沿管根

刷密封胶。

Q1

穿墙管道做法

(五)外墙抹灰的防渗漏措施

1、根据设计要求结合珠海市气候特点,由专业单位配置抹灰砂浆配比,施工中严格按照配比配置砂浆,以防止因抹灰砂浆自身原因造成的开裂现象。

2、外墙抹灰材料采用1:2.5水泥砂浆,内掺美国杜拉牌防裂纤维,每立方砂浆加0.9kg ,抗拉粘结强度应大于0.4Mpa 。

3、混凝土基层如有坑、洞的需用1:3的水泥砂浆或聚合物水泥砂浆修补,表面有麻面及缝隙的应用腻子填补齐平。

4、抹灰前一天,应对施工墙体用喷雾器湿润,不得直接用水管淋水,让基层吸水均匀,保证墙面适当的含水率(15%~20%),含水深度以渗入表面8~10mm 为宜。

5、抹灰应分层进行,严格控制抹灰的总厚度和分层的厚度,外墙抹灰宜控制在20mm 内。分层应该合理,底灰厚度以12mm 为宜,面层8mm 为宜,抹完底子灰后待六至七成干,表面发白,手压有坚实感,但能留下手纹时即可进行面层抹灰。

6、当外墙抹灰厚度≥35mm 时,必须采取挂钢丝网的方式以防止开裂和空鼓。

(六)防水层施工

本工程外墙采用的是2mm 厚1:0.8:1聚合物乳液+水泥+胶结粉防水层,在外墙抹灰已经完成,且淋水试验通过后,进行外墙的防水层施工。

1、防水层施工前,基层表面要求清洁平整,用2m 直尺检查,最大空隙不应大于5mm ,基层表面凸起部分应铲平,凹陷处用砂浆填平,并不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷,如沾有砂子、灰尘、油污应清除干净化。

2、所有防水材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证及附使用说明书等文件的材料,不得采购和使用。

3、在基层清理完毕后,用塑料或像皮刮板均匀涂刷一层防水涂料,涂刷时用力要均匀一致。在第一层涂料固化8小时后对所抹涂料的空鼓、气孔、砂、卷进涂层的灰尘、涂层伤痕和固化不良等进行修补后刮涂第二遍涂抹,涂刮的方向必须与第一层的涂刮的方向垂直。涂刷总厚度按设计要求,控制在2mm左右。

4、特殊部位处理:突出墙面面的管子根部、排水口、阴阳角、变形缝等薄弱环节,应在大面积涂刷前先做好防水附加层,附加层在特殊部位周围加宽200mm,经8

小时干燥后,才可进行大面积涂料防水层施工。

5、防水层不得在雨天中施工,同时应按说明书所规定的室外温度进度作业。(七)外墙面砖铺贴和勾缝

1、在贴面砖之前,必须对抹灰底层进行检查验收,关键检查抹灰层的垂直和平整度,界面是否拉毛,铝合金门窗是否安装完毕并填塞密实,分隔弹线是否符合模数。

2、粘结层施工不能使用纯水泥浆,本工程采用2mm厚聚合物水泥砂浆胶结粉(即粘砖王)镶贴外墙砖,以防止粉化,失去粘结力。砂浆应随贴随刷。

3、粘贴砂浆必须饱满。面砖粘贴后用木锤轻击,使结合牢固,粘结均匀。

4、勾缝应在粘结层初凝前进行,采用6mm钢丝专用工具,保证深度一致,无裂缝、孔洞。

5、本工程空调板、线条等外挑结构在上口做坡水,下口做鹰嘴,防止外墙渗水。具体做法如下:

6、外墙从基体表面开始至饰面层应留分隔缝,本工程标准层层高均为3.1m,分隔缝按照3.1×3m留设,在抹灰层完成后进行切缝,金属网、抹灰层、防水层、饰面层应在相同位置留缝,缝宽为10mm,切缝后宜采用空气压缩机具吹除缝内粉沫,在外墙面砖铺贴完毕后采用高弹性耐侯胶嵌填。

7、在拆除外架前必须对面砖进行全面检查验收,保证墙面勾缝密实顺直、无裂缝空鼓孔洞,符合规范要求,表面清洁干净,并按照规范要求检测面砖粘结强度。(八)铝合金窗防渗漏措施

1、窗台板浇筑同墙宽100高C20混凝土浇筑压板,每边伸入墙内不少于400mm。

2、本工程外墙窗户采用了铝合金窗,铝合金门窗框安装前,应撕去水泥砂浆接触处的包装纸并涂刷聚氨酯清漆等保护剂,采用掺适量防水材料的1﹕2干硬性水泥砂浆塞缝以减少砂浆收缩裂缝,塞缝宽度不允许超过35mm,之后在外侧窗框与外墙连接处用ф12钢筋条勾缝,最后在塞缝砂浆的外表面刷一道防水涂料,在窗边阳角收口。

3、外墙门窗框与外墙连接处采用高弹性耐侯胶密封;玻璃与框扇连接处采用优质

玻璃胶密封。

4、铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽,防水胶嵌缝。

5、内窗台完成面标高要大于外窗台20mm以上。

6、外窗台上下口按照20%的坡度做鹰嘴和坡水,如果是平开窗,则上口做滴水线。

推拉窗节点做法

(九)淋水试验

在各阶段施工前、后的淋水试验,是对紧前工序防水能力的真实检验,只有通过淋水试验的防水才是可信的。本工程拟定在外墙施工中进行两次淋水试验:

1、外墙抹灰完成后进行第一次淋水试验

第一次淋水试验是在外墙抹灰完成,防水层施工前进行的,试验范围是整个外墙面,包括外挑板、线条、管洞等重点部位。按照2~3层为一个试验单元,在外墙面上部用水平布置直径20mm的PVC管,每隔50mm打孔,建筑物层数在12层以下的,淋水时间为12小时,13~22层淋水16小时;23~37层淋水24小时。如果发现渗漏部位,立即进行修补,修补完成再对该部位进行淋水试验,直到无渗漏现象为止。

2、外墙面砖完成后进行第二次淋水试验

第二次淋水试验是在外墙面砖以及铝合金窗安装完毕后进行的最后一次淋水试验,试验分为外墙面淋水和铝合金窗淋水两部分。同样按照2~3层为一个试验单元,在外墙面(铝合金窗)上部用水平布置直径20mm的PVC管,每隔50mm打孔,建筑物层数在12层以下的,淋水时间为12小时,13~22层淋水16小时;23~33层淋水24小时。如果发现渗漏部位,立即进行修补,修补完成再对该部位进行淋水试验,直到无渗漏现象为止。

(十)外墙防渗漏其他重点部位做法

1、飘窗侧板

本工程外立面采用了大量的飘窗,其中飘窗的底板和顶板我司在结构施工一起浇筑完成了,而飘窗侧板则是作为二次结构进行施工,飘窗侧板和飘窗底板顶板连接部位就成为了外墙防渗漏的重点部位。具体做法如下:

1)首先将已经和结构梁一起浇筑完成的凸窗顶板下口、底板上口与侧板相接位置的砼进行凿毛,同时凿出凸窗底板顶板的钢筋;

2)凸窗侧板竖向钢筋与凸窗底板顶板的钢筋焊接;

3)进行凸窗侧板的钢筋绑扎和模板支设,上口与凸窗顶板相接部位支设成坡口以方便砼浇筑。

4)混凝土浇筑时从模板上口的进料口灌入混凝土,并用振动棒均匀震击侧板模板

以保证混凝土的密实度。

5)进料口处多余的混凝土在混凝土终凝后凿除干净。

2、女儿墙

高度不超过1.5m的屋面女儿墙全部为现浇砼结构,超过1.5m高采用砖砌时,间距小于3m设置200*墙厚的构造柱,配4ф12纵筋及ф6@200箍筋,压顶为120*墙厚,配2ф12纵筋及ф6@200箍筋。以防止屋面女儿墙的开裂。

3、窗台板

所有窗台板必须浇筑同墙宽100高C20混凝土浇筑压板,每边伸入墙内不少于150mm。

4、反坎

厨房、卫生间周边墙体下设200高同墙体厚混凝土反坎,反坎与主体一次浇筑完

5、外墙变形缝

外墙变形缝位置采用镀锌钢丝网与外墙面搭接150mm,用射钉@200固定。

外墙变形缝Q8

6、室外楼梯

本工程在裙楼商铺位置设计了一座室外楼梯与外墙连接,楼梯板与砌体交接部位也是外墙防渗漏的重点部位,我司拟在室外楼梯临边与外墙交接处设置200mm高的反坎,宽度同墙厚。

200高砼反坎

防渗漏工程技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防渗漏工程技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1951-16 防渗漏工程技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、墙体裂缝防治技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖的出炉停放期宜为45天(不应小于28天),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期限不应小于28天,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,、应留有一定的空隙,填充墙砌筑完毕并间隔15天以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60天后再抹灰,并不得少于30天。

6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝的防治技术措施 1、现浇板的混凝土应采用中粗砂。 2、混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。 3、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。 4、现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设巾6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。 5、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振

外墙开裂渗水处理方案

外墙开裂渗水处理方案 一、渗水的原因及修补方法 1、填充墙砌体与钢筋混凝土框架梁板、柱交接处的裂缝渗水。 渗水原因分析: (1)材料方面,填充墙的砌体和钢筋混凝土梁板墙的温度膨胀系数不同,在两种材料的连接处产生裂缝,雨水沿裂缝渗入室内。 (2)施工方面,填充墙砌筑时,砌体斜砌与框架梁柱墙镶嵌不密实,特别是在填充墙与梁底的交接部位,既无连接钢筋,又不易填嵌密实,是裂缝渗水的多发部位,加上彻体施工时灰缝可能不饱满,外墙抹灰施工时未湿水或湿水程度不够,或挂网质量差,使得抹灰层产生裂缝、空鼓,加重了漏水的程度。 (3)地基基础不均匀沉降导致的裂缝。 2、处理方法: 修复抹灰砂浆层表面裂纹、空鼓和渗水微孔,恢复水泥砂浆的防水防护功能,具体做法是用切割机将裂缝部位凿成“V”字形,清除缝中松动的砂浆或混凝土,瞎缝要剔凿。堵塞孔隙前先用水泥浆涂刷一遍,随即用堵漏王补密实,深度大的孔隙要注浆,后挂网抹灰后补油漆。 二、工艺流程 1、开裂墙面 专业人员→墙面检查→裂缝部位切割八字形槽→清扫湿水处理→堵漏王补平→→涂料施工→质量自查→检查验收→垃圾清理 2、渗水墙体 专业人员→墙面检查→发现渗水点→切割开槽→修补裂缝→晾干→晾干→冲、闭水试验至合格→外墙涂料涂刷→质量自查→检查验收→垃圾清理 三、安全保证措施及文明施工 1、严格按《建筑安全技术规程》规定进行施工。 2、禁止施工现场乱拉电线,乱接水管。 3、施工时必须穿平底鞋,戴安全帽进入现场,由专人检查。

4、施工中,细心操作,做好产品保护,不相互污染。 5、严禁吊篮上下作业时施工人员不系戴安全帽、安全绳。 6、严禁下班后吊篮悬浮上空,严禁施工人员空中翻越吊篮。 7、做好吊篮班前检查和定期保养工作,下班后关闭电源,锁好电箱,做好清洁和固定吊篮工作。

建筑外墙渗漏防治措施实用版

YF-ED-J4050 可按资料类型定义编号 建筑外墙渗漏防治措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑外墙渗漏防治措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标

高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。

防渗漏施工方案

防渗漏专项施工方案 一、编制依据 1.路劲地产集团2021~2022年华东区总包战略合作招标项目《述标澄清表》 2.路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》2020版 3.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2016 4.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2018 5.《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 6.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013 7.《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260-2009 二、编制原则 防渗漏问题是施工过程中一个很重要的问题,必须要有一系列的防渗漏措施,才能保证工程的质量,减少或者避免由渗漏带来的工程隐患。我单位一旦中标,针对具体项目,在工程开工前,依据路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》同时结合国家或行业以及工程所在的规范、标准、规程、法规、图集对本工程涉及的防渗漏节点进行梳理深化,编制有针对性的防渗漏专项方案和细部节点报建设单位监理单位批准后实施。 三、主要防渗漏技术措施 (一)、地下室顶底板和外墙防渗漏施工措施 地下室结构砼工程量一般较大,考虑砼内温度应力引起的收缩等因素,地下室砼施工将其作为工程施工需控制的关键施工过程,结合以往类似工程施工经验,事先从可能造成裂缝的原因分析到采取针对性的措施入手,做好充分施工技术准备,控制和减少有害裂缝的展开,以达到防渗漏的作用。 1 、裂缝产生的主要原因 通过以往实践经验造成地下室及构板墙裂缝的主要原因有: 其一,是由于混凝土中的水泥石的体积变化,其表现为水化过程中水泥浆的化学减缩;由于温湿度的变化造成水泥石的失水收缩、水泥石的碳化收缩、水泥与水相互作用时所放出热量使水泥石热胀冷缩,当冷缩应力大于混凝土抗拉强度时,将造成混凝土开裂,水泥水化热的大小与水泥品种、矿物组成、水泥用量有关,就水泥用量来讲,水泥用量越大水化热越高。 其二,施工措施上的缺陷由于地下室外板墙的施工是在底板混凝土施工完之后进行,在这一时期内,作为底板混凝土其强度增长、收缩变形等已相对稳定,而在此时浇筑的板墙混凝土又将面临体积变形,一

外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施

外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施 外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施提要:幕墙下端收口处理:用一条特制的披水板,将幕墙下端封闭,同时将幕墙与结构墙体间的缝隙盖住,以免雨水渗入室内 外墙饰面工程防渗漏施工的技术措施 本工程外墙饰面有喷涂饰面、玻动幕墙饰面,石材干挂饰面和金属铝板干挂饰面四种。 1.喷涂饰面和抹灰 为解决外墙饰面,抹灰层底渗漏问题,采取如下措施 ⑴.基层处理: ①砌体墙面:抹灰前必须对墙体进行湿润(隔夜浇水,一般浇2遍,吸水深度8~10mm),后层抹灰应在前层抹灰砂浆具备足够强度后进行,每层抹灰面时应注意前层抹灰面底湿润程度。抹灰砂浆必须与基层粘结牢固,必要时可在砂浆中掺入107胶等胶结材料,以提高抹灰砂浆的粘结强度。在外粉刷前,应对外墙面进行检查,对砂浆不饱满的灰缝、空心缝、瞎眼缝,用水泥砂浆嵌实或凿嵌好;对穿墙管必须清除掉,孔洞应在砖墙内可采用微膨胀水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实;外墙的脚手架铅丝洞、雨水管、避雷铁脚洞等应1:3的水泥砂浆嵌塞密室平整。 ②混凝土墙面:抹灰前先进行基层处理,使之达到必要的粗糙度,可采用: (1)凿毛处理,每平方米应不少于200个凿点; (2)甩浆法,水泥砂浆水灰比宜控制在~范围内,甩浆后养护三天后抹灰,砖墙与砼结构的连接处宜采用金属网拉结处理,并绷紧牢固,金属网与各机体的搭接宽度应不少于10mm。 (2)抹灰层的主要工序: ①、一般抹灰层:应采用砼界面剂(1~2㎜)找平层(7~9mm)面层(7~9mm)的工序施工,抹灰应平整。当抹灰基层不平整时,中层抹灰应分层抹平,水泥砂浆、混合砂浆应待前一层抹灰凝固后,再抹后一层,一般宜隔夜进行。若几层连续涂抹,因湿砂浆粘在一起,起不到分层作用,易造成收缩率过大而造成空鼓、裂缝。 ②、东山墙的抹灰层:受上海地区主导风向的影响,住宅建筑的东山墙粉刷应当引起高度重视。面层的抹灰层在凝结前应防止过快干燥和暴晒、水冲,以及撞击、振动,以保证面层有足够的强度。 (3).抹灰砂浆: 结合层采用1:3的水泥砂浆,找平层应采用1:2:5混合砂浆木抹子压光,宜用木蟹压实。 (4)抹灰材料选用: 水泥必须进行复试合格后方可使用;黄砂应采用中粗砂,含泥量应小于2%,面层的用砂必须经水淘洗;石灰膏不得含有熟化的颗粒和杂物。 (5)细部构造的防水处理: ①、挑檐、雨蓬、阳台、空调小平台等细部构造应用水泥砂浆抹光,其顶部应做足够的流水坡度,避免倒泛水或积水。 ②、细部构造的下口应做滴水线或挂落线。滴水线应用嵌条子做法,严禁拍条或勒线,一般深10mm,上宽7mm,下宽10mm,距外表面不大于30mm;挂落线一般宽40mm,厚8~10mm,要求外低内高,并在与墙面交接处,沿墙用水泥砂浆粉出高120mm的线脚,或在阴角处用水泥砂浆抹出一小圆或三角。 ③、禁止采用粉缝和揩缝的方法,勾缝工作应分数次进行,从左倒右,先横后竖,逐段抽实压光。十字交接处应平整,无高低。缝抽实后,应比砖面抽进2~3mm。

外墙渗漏维修施工方案

一、工程概况 *****小区位于***。外墙构造为保温板+外墙瓷砖;外窗为断桥铝;屋面防水层为SBS卷材。现小区出现外墙渗漏现象,针对外墙的渗漏情况特编制此方案。 二、渗漏原因 1、外墙面为瓷砖面层中间设计多道水泥腰线。现已出现空鼓裂缝、风化裂缝及瓷砖和水泥砂浆之间出现的冷风现象;腰线的砂浆强度不够有脱落现象,下雨时便从缝隙进入墙体出现渗水情况;外墙面上有凹凸线槽,遇长时间的连续降雨,雨水会沿着墙面凹凸的线条渗入墙体出现渗漏;。 2、外墙的空调洞口出现渗漏:没有进行密封处理;在开孔时没有做到内高外地的空洞。从而导致雨水从洞口进入。 3、外墙出现外墙勾缝不密实、有气泡、风化开裂、密缝不到位、保温层与墙体分离空鼓;外墙瓷砖脱落;下雨时便从缝隙进入进入墙体出现渗水现象。 4、屋面天沟未做防水;屋面雨水口(水簸箕)与衔接部位施工不到位; 上人屋面立墙防水节点为朝天口;屋面防水渗漏;屋面女儿墙与排水口(水簸箕)之间无防水层或搭接过短,并且翘起;天沟无防水层导致水落斗节点渗漏;屋面上防水基层砂浆强度表面砂浆脱落。 4、断桥铝窗的情况有:窗外四周密封胶打的不到位(胶口过窄);密封胶老化与墙体开裂;型材对接处密封不严;型材外泄水孔未安装防水帽;窗户封闭胶条封闭不严; 1、5、雨水管有改动或移位;阴雨天气雨水管表面潮湿(冷凝水);雨水管内

有积水;雨水水管脱节。大量雨水从管内漏出导致墙体渗水。大部分住户私自改动造成排水时不是垂直落水,雨水过急时会出现排水不畅的现象;加之改动后S弯过多,容易被异物堵塞,出现管内存水或者不排水现象;因而管道内雨水集满后外溢。 6、阳台、空调板防水施工不到位与墙衔接的部位出现渗漏情况;阳台、空调台有倒坡,雨水不流向地漏而是流向墙体造成渗漏。 7、窗洞口上悬施工时无明显鹰嘴。导致雨水留到墙体和窗户上。 8、原设计阳台三面地坎向内倾斜,现住户改为全封闭阳台,当有下雨时外露的台面形成积水导致本层和下层渗漏。 9、原有土建施工预留的脚手架扶墙杆洞口(二次封堵)、土建上料口(二次砌筑)等产生收缩缝隙,遇雨水就会渗漏到室内,造成墙体及棚顶阴湿。 三、住户出现渗漏情况 1、窗户周边渗漏,下雨天气随风向性。如刮北风,北面的窗户周边就漏雨。 2、室内天棚、室内墙体、阳台、空调机管洞口、排风口、灯具、线盒等发生漏水。 3、顶层天棚有渗漏。 4、自封阳台漏水情况。 四、渗漏具体施工方法 (一)外墙渗漏: 1、对外墙面勾缝不密实、空洞、遗漏的现象,要对整个小区外墙砖缝勾缝不密实的现象排查。发现后用防水腻子封堵再用有机硅防水涂料进行涂刷。

外墙防渗漏施工方案

外墙防渗漏施工方案 海南省法官培训学院建筑工程建筑面积共为16291.7m2。一幢5层,一幢2层,根据设计图纸要求,所有的外墙为190厚空心轻集料砼小型砌块,外墙为涂料装饰。如何防止外墙渗漏很为重要,因为外墙渗漏,不仅影响建筑物的外部景观,同时又有可能影响建筑物的使用功能,给人们生活带来许多不便和烦恼。因此,提高外墙砌筑、抹灰、涂料的施工质量是防渗漏的关键,为了保质保量完成施工任务,编写本施工方案。 一、外墙砌体施工质量 ㈠、材料要求 1、根据设计图纸要求空心轻集料砼小型砌块的规格和强度等级采购砖材,并应附有出 厂合格证,现场取样并经有关检测部门检测合格后方能使用。 2、水泥用P.O32.5R普通硅酸盐水泥,新鲜无结块,并有出厂合格证和现场取样合格 检测报告。 3、砂用南渡江中砂含泥量不应超过5%,使用前过5mm孔径的筛。 ㈡、砌体的施工方法 1、砌筑前,墙基层应经验收合格,砌筑空心轻集料砼小型砌块墙部位的楼地面、灰渣杂 物及高出部分应清除干净。 2、在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、空心轻集料砼小型砌块墙立边线、门口位 置线。 3、做好地面垫层,在砌块墙底部,用普通粘土砖砌好踢脚板200mm高度。 4、轻集料砼小型空心砌块的吸水率较高,为了保证砂浆不会失水过快影响砌体质量,使 用前要提前2d洒水湿润,但是必须注意小砌块表面有浮水时,不得施工。 5、按砌体每皮高度制作皮数杆,并竖立墙的两端,在两相对皮数杆之间拉准线。 6、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列,保证砌体尺寸符合设计要求。最 下一层如灰缝厚大于20mm时,应用细石混凝土找平铺砌,应用M5.0混合砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接,每隔二皮砌块钉一个,梅花形设置。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。 7、灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝厚度不得大于8—12mm,竖向灰缝宜用内外临 时夹板夹住后灌缝,夹板应紧贴砌体,保证严密,严防跑浆。 8、砌到接近上层梁、板底部时,应至少间隔7d后用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约 为60°左右,砂浆应饱满密实。 9、墙体洞口上部应放置2?6mm钢筋,伸过洞口每边长度不小于500mm。 10、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每400mm高设一道 2?6mm钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于700mm。当漏留拉结筋时,则可用粘结砂浆(体积配合比,水泥:108胶:中砂=1:0.2:2),在砌块端头与立墙接触面各涂抹5mm 厚的粘结砂浆,挤塞严实,将多余砂浆刮平。当墙高大于4m时,常加设一水平混凝土带,如设计无要求,一般每隔1.5m加设2?6mm或3?6mm钢筋带,以增强墙体的稳定性。 11、砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按

外墙渗漏质量通病及防治措施

外墙渗漏质量通病及防治措施 外墙渗漏是建筑工程中的质量通病之一,严重时会影响人们的正常生产和生活,给人们造成财产损失和精神负担。外墙渗水不但会影响房屋的使用功能,还严重影响建筑物的外观,同时维修上极其困难。但在实际的现场施工中,往往会因为外墙不易积水从而忽视了外墙细部的防水工艺施工,给日后的外墙渗漏埋下了隐患。外墙渗漏防治是一项综合工程,造成渗漏的因素很多,涉及到材料、设计、施工、维护管理等诸多方面。下面列出容易发生渗漏的主要部位,以指导施工过程未雨绸缪、防患于未然,并对处理外墙渗漏的有效方法进行探讨。 1、外墙竖缝渗漏 1.1现象 采用空腔构造防水做法的外墙竖缝漏水或洇水,连接铁件锈蚀。冬季冷空气从板缝进入,室内结露。 1.2原因分析 (1)外墙板在制作、运输、存放过程中,保护不善,竖缝防水槽等被撞破坏未妥善修理。 (2)颠倒了施工顺序,采取了先插塑料条后浇筑板缝的做法,使溢进空腔内的水泥砂浆残渣不宜清理。 (3)塑料条裁切尺寸不适当:过宽,在腔壁内形成折线;过窄,形成麻花状或脱出腔外;长短不一,下端未插到排水坡上,使竖缝失去密封减压的作用。 (4)油毡聚苯乙烯板断裂,构造柱混凝土从裂口处溢进空腔,立腔被堵塞。 1.3预防措施 (1)墙板的堆放场地必须坚实平整,墙板应靠放在支搭牢固的插放架上。墙板起吊、运输必须谨慎,防止破坏防水构造。 (2)插放塑料条工序必须在浇筑构造柱混凝土之后进行。浇筑混凝土后必须及时清理空腔内的杂物。 (3)塑料条要按实测外墙板防水槽宽加5mm的尺寸现裁,不宜事先裁成统一规格,以保证防水空腔的密闭性。塑料条的长度应保证上部有15cm的搭接长

防渗漏策划

一、目的: 为了规范一线公司工程部、项目部在项目开发过程中的防渗漏管理动作,强调防水施工全过程的质量控制点,加强防渗漏策划及过程管理,减少因房屋渗漏问题导致业主投诉、索赔等,特制定本标准。 二、适用范围: 本标准适用于公司开发以及负责管理的所有项目,供项目部、施工及监理等单位使用,各一线公司严格遵照执行。本标准自发布之日起生效,集团工程管理中心负责对本标准进行解释、修订、更新。 三、职责划分: 3.1一线工程部及项目部:执行本标准规定,并监督监理单位、施工单位全面落实各项管理动作。 3.2集团工程管理中心:定期对一线公司进行巡查和通报,发现对本规定落实不到位、产生大面积渗漏或重大渗漏隐患时,报请集团领导对项目拉闸停工。 四、管理要求: 4.1合同管理 4.1.1防水分包方式: 1、甲方分包模式:由甲方与防水单位签订防水供货及施工合同; 2、甲指分包模式:由甲方、总包、防水施工单位签订三方合同,防水单位负责供货及施工; 3、严禁出现总包采用自有防水施工班组进行防水施工等其他模式。 4.1.2项目施工计划应关注工序的穿插及各项准备时间,防水分包合同需在防水施工前30天签订完成。 4.1.3防水分包合同签订完成后15天内,由项目部组织对总包、防水班组、监理、防水材料战略供应商等单位进行合同交底并形成书面交底纪要。 4.2技术管理 4.2.1项目获取后项目部应立即组织进行地质勘查,并做好对周边项目的水文地质情况及防水做法的了解,为项目设计提供参考依据。 4.2.2全套施工图纸下发后30天内完成《住宅产品楼面标高体系》、《住宅产品质量通病及功能缺陷防治的强制规定》等防水相关要求的核查工作,完成砌筑反坎深化图、门窗洞口节点优化等深化设计,为现场管理提供依据。 4.2.3全套图纸下发后45天内根据项目自身特点编制完成《防渗漏体系策划》,含防水材料、

建筑外墙渗漏防治措施

编号:AQ-JS-09899 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑外墙渗漏防治措施Prevention and control measures for leakage of building exterior wall

建筑外墙渗漏防治措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设

定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。 (三)施工因素 施工导致的渗漏原因很多,易渗漏部位施工质量差,是造成外墙渗漏的主要原因。 (1)框架结构外墙柱与砌体连接处不埋拉结筋或拉结筋设置不牢,拉结筋间距、数量、长度不符合要求,由于温度膨胀系数差异较大,导致连接处开裂是漏水的多发区。 (2)砌筑找平层、抹灰层砂浆未按设计配制,引起砂浆强度差,干缩开裂。 (3)外墙面砖与打底砂浆粘结力不足形成空鼓,饰面砖勾缝不密实,出现砂眼及裂缝。 (4)细部构造,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽等未处理好造成雨

建筑外墙防渗漏施工技术措施 单伟光

建筑外墙防渗漏施工技术措施单伟光 发表时间:2019-11-05T11:20:56.423Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年16期作者:单伟光 [导读] 本文对建筑外墙防渗漏的相关施工技术措施和方法进行了分析和探讨。 身份证号:13028319840704XXXX 河北 064402 摘要:近几年来,由于墙体改革的实施以及新型墙体材料的广泛推广应用,使房屋建筑外墙面的渗漏率呈上升的趋势。然而,造成外墙渗漏的原因非常复杂,它涉及到建筑物的设计、施工、使用等各方面。本文对建筑外墙防渗漏的相关施工技术措施和方法进行了分析和探讨。 关键词:建筑外墙;防渗漏工程;施工技术 引言: 由于由许多原因可以导致建筑外墙出现渗漏状况,所以应该采取多样化、系统化的防渗漏施工技术措施才能够从根本上解决建筑外墙的渗漏问题。 一、有效控制建筑外墙墙体砌筑质量 较高的建筑外墙墙体砌筑质量是避免发生渗漏现象的前提和基础。因此,墙体砌筑必须符合以下质量要求:首先,在砌砖方面,不允许用干砖来砌墙,因为干砖会大量吸收砂浆的水分,无法实现砂浆的均匀摊铺,不能达到砖缝中砂浆密实饱满的要求,最终降低砌体的粘结性和墙体的抗剪强度。正确做法是,在砌筑砖砌体之前的一天或者两天便应该浇水湿润砌墙所用砖块。但是不是砖块越湿越好,应该根据不同的砖块类型来控制合适的湿润度。相关要求是,依照空心砖、多孔砖与轻骨料混凝土小砌块在吸水、失水方面的特点,对其含水率分别进行如下控制:空心砖、多孔砖的含水率控制在百分之十至百分之十五之间;轻骨料混凝土小砌块的含水率控制在百分之五至百分之八之间最为合适。对于加气混凝土砌砖施工而言,砖块的含水率应该控制在百分之十五以内,如果是粉煤灰加气混凝土砖块,则要将含水率应该控制在百分之二十以内。 其次,在勾缝方面,墙体砌筑的竖缝和水平缝中的砂浆一定要密实饱满,此举可以从根本上避免建筑外墙渗漏现象。 再次,在沉缩裂缝控制方面,应该采用有效措施来对填充墙沉缩裂缝进行严格控制。具体方法是,不同强度等级和不同干密度的加气混凝土砖块不能够混砌,不同种类的砖块更加不能够混砌;用砂浆来填嵌密实砌体和框架柱间的缝隙,必须将框架柱中伸出的拉结筋砌入到砖缝里面;要严格控制施工过程中框架结构墙体的每日砌筑高度,一般情况下,每日砌筑高度控制在1.4米之内比较合适,砌筑至梁底大约2米高度时应该静停一周,等砌体的变形稳定之后,再使用相同材质的实心辅助小型砖块成60度至75度角来挤紧顶牢;顶砖必须依照相关要求来施工,确保充分紧实和勾缝密实;为了防止交界处出现裂缝而产生渗漏现象,所以施工时,要清除框架结构交接部位(如柱边、梁底等)的灰疙瘩,待清洗干净之后,可以用干硬1:l砂浆抹5毫米厚,保证砂浆的填嵌密实;在不同材质交接部位抹灰需要格外注意抹灰层的拉结力问题,通常情况下,为了增强拉结力,应该在应在交接部分添加一层宽4米的金属网,同时,为了实现金属网最佳的拉结效果,应该让金属网和结构面保持3毫米至5毫米的距离。 最后,揉压法砌筑。该砌筑方法要求相关施工人员遵循以下技术要领,即采取“三一”砌砖法(一铲灰、一块砖、一揉压)进行墙体的砌筑。 二、建筑外墙墙体装饰面层的防渗漏施工控制 外墙抹灰前,应先做好基层处理,清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮尘和污物,并对墙面充分润湿,其含水率保持在10%~15%左右,以防止基层将抹灰层中的水分吸走而产生空鼓、开裂;有条件的可在抹灰前用水泥砂浆拉毛墙面,以加强结构层与砂浆的粘结效果;待稍干后检查墙面有无裂缝。抹灰完成后,应做好防雨防晒遮盖,进行喷水养护。 外墙装饰面砖镶贴前,应先清洗干净饰面块材,用水浸泡、晾干后再使用;应检查底灰空鼓裂缝,凡空鼓面积超过200 cm2,灰厚小于20 mm,收缩裂缝大于100 mm,深大于15 mm者均为渗漏隐患处,必须进行修补处理后,方可进行外墙饰面块料镶贴。在施工过程中,要注意确保粘结砂浆饱满度,块料四周留缝宜6 mm~10 mm,先用勾缝器将粘结砂浆勾严溜实,再掺用素水泥浆,从黏结砂浆的表面再勾一次缝,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝;要严格控制勾缝深,以1.5 mm~2 mm为宜;勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏;拆架前应全面仔细检查灰缝饱满度。在涂料饰面施工前,应选用与涂料相匹配的腻子和封底涂料(如弹性涂料);应严格控制墙基体的含水率,必须控制不大于8%,并选择透气性好、性能指标合格的、与外保温系统配套的外墙专用腻子刮对基底找平封闭。 涂料饰面施工时,为防止裂缝、提高砂浆密实度、增强抗渗能力,一般分3次分别抹压:一是底层,待EPS板检查合格后,选用聚合物抹面砂浆薄抹,厚度控制在2 mm~3 mm,然后在翻包网格布及门窗口、大角等部位,将增强网格布压入砂浆中,以不露出为准;二是压网层,先将大面积的网格布铺平,无皱褶,然后由中间向两边用高标号的水泥砂浆压抹,并注意养护;三是面层,在压网格布砂浆湿润状态下,再用砂浆压抹一次即可。 三、有效控制窗台与铝合金(塑钢)窗的安装质量 第一,窗台施工质量。工程渗漏是窗台设置不当造成的,针对窗台坡度较小、填充硅胶老化、脱落等原因,所采取的措施:将硅胶沿窗台小圆弧的顺直方向抹压,部分胶透过窗下框与小圆环处预留的缝隙挤满,以确保窗与洞口墙体的连接为弹性连接。 第二,窗框安装质量。首先把好材料关。尤其是要把好铝型材和氧化膜的厚度关。然后把好制作关和施工关。下料尺寸的误差要严格控制在允许偏差范围之内,使得成型后的窗框达到接缝严密、整体方正。做好下框出水口,严格控制窗口预留洞口尺寸,内外打胶到位、密实、顺直,最后把好验收关。在对窗工程进行验收时,采取淋水试验的方法以检查其抗渗性能及窗下框流水畅通和积水情况。 四、确保外墙面砖的施工质量 第一,饰面砖施工质量控制。有效控制饰面砖施工质量的主要目标就是有效处理由于饰面砖材料不同所引起的干缩和温度变形问题。由于饰面砖为烧结砖,干缩率比较小,背面凹凸槽不深,饰面砖和砂浆之间的粘结力会受到影响。通常情况下,饰面砖使用水泥油膏进行粘贴,但是纯水泥油膏具有较大的干缩率,粘结力受到影响。所以,建议改为2:1的油膏+水泥细砂浆进行粘结,借此提高粘结力,增强面层的抗裂水平。 第二,找好规矩。在饰面砖镶贴之前应找好规矩,按砖实际尺寸弹出横竖控制线,定出水平高和皮数。节缝宽度应符合设计要求,一

部分外墙面渗水处理方案

外墙面渗水处理方案 随着经济建设事业的发展,工程建筑的外墙材料在不断更新。但由于设计、施工、构造、材质和使用等因素,加上我省雨量充沛,以致造成建筑物外墙渗水现象普遍,严重困扰着用户的使用。现结合工程实际,分析产生渗漏原因,对外墙渗水部位做出处理措施。 1 概况 戚家村定销房工程住宅小区,分为东区(11#)西区(12#)。结构为砖混结构。外墙为挤塑聚苯板外面挂网刮抗裂砂浆,外墙腻子、外墙涂料。室内为涂料粉饰。东区住户发现部分外墙有渗水现象,致使内墙面浸水,严重影响住宅的美观和使用。针对这一现象,我项目部专门成立了外墙渗水防治管理小组,分析工程渗水原因,制订防水对策.。 2 外墙面渗漏原因分析 挤塑聚苯板面层大多是在打底砂浆层上贴保温板,拼接而成。外墙面上的雨水,通过保温板接槎孔隙,有的进入打底砂浆的裂缝或打底砂浆的“空鼓囊”内,这两部分水,如果与砌体的不饱满灰缝相通,则形成具有虹吸作用的毛细孔通道,内墙面的粉刷,一般较疏松,容易将毛细孔通道内的水分吸附和积聚,这样,从外墙面上进入的水,通过毛细孔通道被内墙粉刷吸附、积聚和散发,形成内墙面渗水的原理。 东区11#工程墙面渗漏的原理,是通过对渗漏墙面的调查研究而得,调查中发现,产生这种渗漏的原因有多种:

①砌体灰缝不饱满,存在空头缝;基底清理马虎,如不很好清理缝隙、浮浆,不很好修补孔洞和空头缝,在打底前墙面不洒水湿润。 ②打底抹灰层标号过高或太低,均会导致开裂。同时一次抹灰厚度超过10mm,也易形成裂缝。 ③穿过外墙的管道和预留孔未作仔细的密封处理。 ④窗安装未做仔细的防水密封处理。 ⑤外墙保温板面层与打底层砂浆粘结力不足形成空鼓(砂浆配比不好或基层湿水不足造成)或保温板拼接缝隙过大。 3 对保温板面层渗漏部位的补救措施 (1)、对外墙面已发生渗漏的部位,主要应堵塞内外墙面渗水通道。 1)先铲除内墙渗水部位的粉刷层,并剔除该范围内砖砌体灰缝,使之凹进墙面15~20mm。 2)使用有机硅憎水剂,加水搅拌均匀后,用喷雾器对面砖满喷一遍,隔24h后,再喷一遍。这种溶液不但会对缝隙和细孔有渗透作用,而且能在面砖表面形成一层很薄的膜,从而起到防水作用。 3)待墙体水份从内墙面散发后,内墙修补采用聚合物水泥砂浆分二道抹灰修补,压紧刮平,然后刮腻子刷涂料。 (2)、对保温板渗水部位的修复。首先在渗水部位检查原有保温板分隔条处网格布是否露底,如分隔条处网格布产生露底,我单位采用高标号防水界面剂涂刷于分隔条处,防止外墙面的再次渗水。 (3)、保温材料基本上都是聚苯板,聚苯板外面挂网刮抗裂砂浆,外墙腻子、外墙涂料,工人在施工时聚苯板的接茬处没有处理好,缝隙

简述外墙渗漏原因以及防渗漏措施

简述外墙渗漏原因以及防渗漏措施 潘春宇 摘要:建筑外墙渗漏现象的发生严重影响了居民正常生活,因而建筑工程在施工过程中应提高对其的关注。外墙渗漏的原因很多,有设计失误、选材不当、施工工艺不规范、细部做法不认真、交付使用后装修不当、自然环境条件的影响等因素。本文首先分析建筑工程中引起渗漏原因,并针对原因提出了有效的防渗漏措施,供大家借鉴。 关键词:建筑工程渗漏;渗漏原因;防渗漏措施分析 1.渗漏的危害及其影响性分析 建筑物一旦渗水将直接影响人们的日常生活和办公环境,如果长时间渗漏还将会导致部分建筑构件耐久性下降,甚至会造成结构性破坏和对美观上的影响。 当居住建筑发生渗漏时,有的居室还会变得潮湿,天花、壁纸及吊顶有的发霉、脱落、掉粉、起皮、发生翘曲变形等现象,这些都严重影响了人们的起居生活。更有甚者,还会造成水电“短路及导电”不良现象危及人生安全。特别是砌体结构房屋发生渗漏时,砖墙吸水导致墙壁受潮,墙体强度、结构稳定性也降低。不但如此,如果人们长期处于潮湿的环境中,还会引起关节炎、风湿麻木等疾病产生。由此可见,房屋建筑工程严防渗漏问题在人们生活或工作中都有着不可忽视的重要影响。 2.外墙防渗漏部位 建筑外墙容易产生渗漏的部位主要有:(1)框架结构墙体开裂渗漏或者是砌体围护构件间的渗漏;(2)外墙门窗边的渗漏,窗框材料与墙体材料的热膨胀系数不同,窗框与墙体连接处容易出现裂缝;(3)预留洞渗水,外墙管道周边的孔洞和施工中预留下的孔洞没有封堵密实。 3.建筑外墙渗漏原因分析 3.1墙面的渗水 钢筋混凝土剪力墙裂缝造成渗水,其原因主要是温度和沉降方面的原因引起。(1)由于热胀冷缩产生的温度应力使建筑物顶部的外墙在女儿墙根部、顶层窗洞口的上部产生水平裂缝。(2)由于建筑物不均匀沉降,造成建筑物在转角和中间部位产生垂直裂缝,或在建筑物的窗口下部产生45°的斜向裂缝。 3.2钢筋混凝土墙体浇捣不密实造成渗水 (1)混凝土由于水灰比过大造成混凝土在振捣过程中产生大量的气泡,从而使混凝土在硬化后留下许多相互连通的孔隙;在混凝土浇捣过程中,因材料离析或振捣不密实形成蜂窝麻面等缺陷造成渗水隐患。(2)由于墙体模板底部封堵不严或混凝土浇捣前接浆处理不当,造成墙体在层间接槎处生产烂根现象,这促烂根现象如不按要求处理,也会造成渗水。 3.3钢筋混凝土框架填充墙渗水 (1)框架填充墙由钢筋混凝土和砖砌体两种材料组成,由于两种材料线膨胀系数不同,在相同的环境条件下,两者变形值不同而在连接部位产生裂缝,从而产生渗漏。(2)填充墙体砌筑时砂浆不饱满,砌砖体外墙四周与混凝土结构交界处灰缝不饱满,或没有提前润砖,造成砂浆干缩开裂,降低砂浆和砌块的粘结性能,形成渗水通道。 3.4外墙装修质量问题引起渗水 (1)结构施工时如果墙体偏差过大,造成抹灰砂浆超厚而引起开裂、起壳甚至脱落,或是抹灰前没有充分湿润墙面,基层处理不好,使砂浆与墙面粘结强度降低,造成抹灰起壳或脱落,或是使用了含泥量较高的砂,形成砂浆干缩裂,或是砂浆搅拌过程中加水过多,使砂浆的孔隙率较高。(2)由于面砖铺贴时没有满涂粘结砂浆,使面砖背后存在许多空腔,而

外墙防渗漏专项方案

外墙防渗漏专项方案 1、各种孔洞修补措施 1.1、施工准备 1.1.1、编制施工组织设计,选择经济合理的施工方案,健全技术管理系统,制定技术措施,落实技术岗位责任制,做好技术交底,以及质量检验和评定的准备工作。 1.1.2、进行原材料检验,各种原材料必须符合规定标准;备足材料,并妥善保管,按品种、规格分别堆放,注意防止骨料中掺混泥土等污物。 1.1.3、将需用的工具、机械、设备配备齐全,并经检修试验后备用。 1.2、外墙螺杆洞防渗漏 1.2.1 穿墙对拉螺杆 1.2.1.1 水泥砂浆封堵 穿墙对拉螺杆孔洞必须逐个封堵密实。对拉螺杆两端(模板内侧)有锥形塑料垫块的,封堵前需逐个剔除塑料垫块。未加设锥形塑料垫块的孔洞,封堵前先对外墙外侧对拉螺杆孔洞用机械扩孔,并将扩孔部分的PVC管除去。扩孔尺寸为:直径不小于30mm、深度不小于20mm。 工艺流程: 剔除塑料垫块或将外侧螺栓孔扩孔——浇水湿润——内侧堵塞——外侧封堵——外

侧刷JS 防水——外饰面施工 (1)、剔除塑料垫块或将外侧螺杆孔扩孔 逐个剔除对拉螺杆中使用的塑料垫块。对未使用成品塑料垫块的螺杆孔,将外侧用机械扩孔,并将扩孔部分的PVC 管除去。扩孔深度不小于20mm、直径不小于30mm。 (2)、浇水湿润 清理孔内杂物垃圾,周边浇水湿润。 (3)、内侧堵塞 从内侧堵塞1:2干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)到墙体中部并压实。 (4)、外侧封堵 从外侧堵塞1:2干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)到墙体中部并压实。 (5)、外侧刷JS防水 待外侧水泥砂浆干燥后(约24小时),在外侧孔洞及周边分多遍涂刷1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围为100×100mm。 (6)、外饰面施工 按图纸要求施工抹灰、保温及外装饰层等。 质量控制点: 塑料垫块剔除或扩孔;孔洞清理并湿润;砂浆堵塞密实。 1.2.1.2 聚氨酯发泡胶封堵 穿墙对拉螺杆孔洞必须逐个封堵密实。对拉螺杆两端(模板内侧)有锥形塑料垫块的,封堵前需逐个剔除塑料垫块。未加设锥形塑料垫块的孔洞,封堵前先对外墙外侧对拉螺杆孔洞用机械扩孔,并将扩孔部分的PVC管除去。扩孔尺寸为:直径不小于30mm、深度不小于20mm。 工艺流程: 剔除塑料垫块或将外侧螺杆孔扩孔——浇水湿润——外侧封堵——孔内打发泡胶—

外墙渗漏质量通病防治措施

外墙渗漏质量通病防治措施 1设计及节点构造 1.1高层建筑外墙、有外保温层的外墙及使用新型墙体材料的外墙应按照《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011标准进行外墙整体防水设计和相应的节点构造防水设计。 1.2建筑外墙节点防水构造设计除包括外墙砌体自身抗裂构造措施及与其他结构交接部位抗裂构造措施外,还应包括门窗洞口、雨篷、阳台、空调板、外凸线条、变形缝、外墙管道洞口、女儿墙压顶、外墙预埋件(含保温材料锚固件)、预制构件等交接部位的防水设防。 1.3有外保温的墙体,限制采用湿贴法块材饰面。 1.4建筑物外侧有露台、雨篷、空调板等构造物平台时,其板面建筑标高宜低于室内楼地面结构标高,并应设置混凝土止水翻边且宜与构造物平台同时浇筑,混凝土止水翻边高度宜高于外构造物平台建筑标高200mm,墙根交接部位应粉成圆弧型泛水,上翻的防水层收头,应有可靠的固定密封措施。 1.5底层和顶层砌体应设置通长窗台梁,其他楼层也宜结合混凝土板带通长设置。 1.6每层外墙底部宜设置混凝土防水导墙,高度为200mm。 1.7不同墙体材料的交接处应采用每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网或耐碱玻璃纤维网布作抗裂增强处理,东、西山墙应采用热镀锌电焊钢丝网,丝径不小于0.9mm。住宅工程东、西山墙顶层填充墙应满铺热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理。 1.8阳台应向水落口设置不小于1%的排水坡度,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。 1.9变形缝应增设合成高分子防水卷材附加层,卷材两端应满粘于墙体,满粘的宽度不应小于150mm,并应钉压固定,卷材收头应用密封材料密封(图1.9)。

外墙渗水、涂料脱落处理方案

外墙渗水、涂料脱落处理方案 1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理专题会议纪要会议时间:2013年7月8日下午 会议地点:二楼会议室 参会人员: 整理人: 会议议题:关于1#楼外墙渗水、涂料脱落的处理方案会议内容: 2013年7月8日下午~技术部、工程处、成本处等相关人员在 会议室就1#楼外墙问题进行了专题讨论~形成纪要如下: 一、1#楼外墙、屋面目前存在的问题 外墙起皮、空鼓、涂料脱落 屋面起鼓、屋面贯通裂缝

压顶接缝不密实 二、可能原因分析 1、屋面防水施工 屋面原防水施工存在问题~屋面雨水渗透至基层~屋面起鼓。同时屋面有贯通混凝土裂缝~雨水通过裂缝从女儿墙与屋面交接处渗透至外墙。 2、外墙涂料施工 外墙存在大面积起皮、脱落等现象~原因是外墙渗水、施工过程控制不严、粉刷层存在质量问题~比如砂浆强度不够、过于干燥~或者基层抹灰厚薄不均匀产生不均匀收缩等~涂料层可能存在材料使用错误或者质量问题。 3、青石压顶施工与设计图纸不符 设计女儿墙青石压顶宽度为34cm~现场实际量测宽度为30.5,31.5cm~存在偷工减料现象。且图示青石压顶下墙身顶部有凹槽,但并无标注,~在连廊青石压檐图纸标注有10×10mm凹槽。 三、处理方案 1、屋面防水处理 平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。

2、外墙涂料、裂缝处理 整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓 区域全部铲除~重新挂网粉刷。 3、压顶处理 女儿墙压顶全部重新换掉~宽度保证两边各凸出墙身5cm~压顶下墙身顶部切 割出20×20mm凹槽。 以上3条方案可彻底解决1#楼外墙渗水、涂料脱落问题~但造价比较高~且压 顶顶部避雷需要重新做。 1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理方案 经设计部、工程处、成本处开专题会讨论~并征求建筑设计师意见~最终确定 1#楼外墙处理方案如下: 1、屋面防水处理 平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新 铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。 2、外墙涂料、裂缝处理 整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~重新施工涂料层,同时检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓区域全部铲除~重新挂网粉刷。 3、压顶处理 有两种处理方法: ,1,在青石压顶下外墙顶部切割出30×30mm凹槽~内嵌铝合金。示意图如下: ,2,将女儿墙压顶,含避雷,全部拆除~为了节省材料~仅换掉下部青石~宽度 为36cm,现状宽度30cm,~保证下部青石凸出墙面3cm,同时为了保证外立面效果~ 将上部青石与下部青石外侧保持一致,上、下青石两侧均切出滴水线。示意图如下:

外墙渗漏防治的技术措施【最新版】

外墙渗漏防治的技术措施 1、设计要求:高层建筑外墙应进行墙面整体防水设防设计;其他建筑外墙进行节点构造防水防护设计。建筑外墙墙面整体防水设防设计应包括:外墙防水防护工程的构造设计;防水防护层材料选择;节点构造的密封防水措施。建筑外墙节点构造防水防护设计包括门窗洞口、雨棚、阳台、变形缝、穿墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、预制构件等交接部位的防水设防。 2、目的:防止渗漏。 3、规范要求:《建筑外墙防水防护技术规程》JGJ/T235-2011第5.1.2条。 外墙渗漏防治的技术措施(二) 1、设计要求:外墙不宜采用加气混凝土砌块。如果采用加气混凝土砌块作为外墙填充墙砌筑材料的应采用专用砂浆砌筑,墙面应采取满铺金属网或玻璃纤维网格布进行加强处理。 2、目的:(防渗漏)加气混凝土砌块缩涨系数相对大,容易形成外墙裂缝,造成渗漏,所以不主张外墙采用加气混凝土砌块。

3、规范要求:《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆和抹面砂浆》(JC 890-2001)要求。 外墙渗漏防治的技术措施(三) 1、设计要求:突出外墙面的横向线脚、挑板、雨棚等挑出构件根部与墙交接处应设置不小于100mm且符合砌体模数的混凝土翻边,并与其构件整浇。 2、目的:防止根部渗漏。 3、规范要求:《砌体结构设计规范》要求。 外墙渗漏防治的技术措施(四) 1、设计要求:外墙抹灰应掺入纤维等抗裂材料。当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。 2、目的:主要是为了抗裂、防渗。 3、规范要求:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

第4.1.4条。 外墙渗漏防治的技术措施(五) 1、设计要求:外墙涂饰工程的涂料,应采用具有耐水的腻子打底时;外墙饰面砖工程应进行专项设计。饰面砖应选择专用胶粘剂粘贴,专用嵌缝剂嵌缝。 2、目的:防止渗漏。 3、规范要求:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第10.1.5条及《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000第3.2.2、3.2.5、4.0.1条。 外墙渗漏防治的技术措施(六) 1、施工要求:伸出外墙的管道、设备或预埋件应在建筑外墙防水防护工程施工前安装完毕。 2、目的:防止渗漏。 3、规范要求:《建筑外墙防水防护技术规程》JGJ/T235-2011第

相关文档