国家电网公司关于保护压板分色的规定

国家电网公司关于保护压板分色的规定
国家电网公司关于保护压板分色的规定

根据国家2005年33号文附件:《国家电网公司关于保护压板分色的规定》继电保护及安全自动装置压板及保护屏统一命名规范办法安全自动装置压板统一命名规范

1.总则

1.1为保证正确投退继电保护及安全自动装置(以下简称“保护”)压板,避免发生误操作,确保电网安全稳定运行,特制定本办法。本办法对保护压板统一命名进行了规范,对于本办法未列出的保护装置,其名称的规范可参照执行。

1.2对于新建、改(扩)建工程,设计单位应按本办法规范保护压板的命名,施工调试单位应按本办法提前做好保护压板的命名及标签制作等准备工作,运行单位提前做好现场运行规程的编制或修改工作,保证按规范命名的保护压板与新设备同步投产。

2.继电保护及安全自动装置压板统一命名规范

2.1继电保护及安全自动装置压板分类及标签格式。压板分为投运压板和备用压板。

2.1.1投运压板指经试验证明接线、功能正确并投入运行的压板。

2.1.2备用压板指保护屏上未接线的压板、不投入的保护功能段及不投入的跳闸出口压板;备用压板均应标注“XXLPXX备用”,且备用压板的连接片必须摘除。

2.2继电保护及安全自动装置压板命名范围包括保护屏上的压板及切换把手等。

2.3各站现场运行规程中必须列出本站各套保护压板名称、压板投退使用说明。

2.4保护压板投退说明编写原则要求:

2.4.1准确、详细、便于执行。

2.4.2对容易混淆的压板名称做出解释,如:主保护、后备保护等。

2.4.3写明各压板在不同运行方式下的状态。

2.4.4注明各套保护投退对应的压板名称。

2.4.5保护压板投退说明中经常使用的部分应粘贴在保护盘上,以方便运行人员操作。

2.4.6压板、把手等名称应采用双重编号。即:在规范命名中应体现设计图纸中的编号以及名称,如:“9LP5033A相跳闸出口Ⅱ”。

2.4.7保护屏压板颜色:原则上跳闸压板一律采用红色标识,保护功能压板一律采用黄色标识。

2.4.8保护压板标签宜采用白底黑字打印,字体采用宋体。

2.4.9跳闸线圈编号采用罗马数字。如:“1LP1A相跳闸出口Ⅰ”,表示跳第一线圈。

2.4.10保护的段数采用中文数字。如:“3LP220kV复压方向过流二段投入”。

2.4.11一次线路编号采用中文数字。如:“15LP5042失灵经沙昌一线P544纵差发远跳1”。

2.4.12两套保护采用阿拉伯数字区分。如“13LP差动2跳5004A相出口Ⅱ”。

2.4.13对于3/2接线母线采用罗马数字,如:Ⅰ母或Ⅱ母。对于双母接线母线采用阿拉伯数字,如:4母或5母。

2.4.14变压器不接地保护统一命名为间隙保护。

2.4.15复合电压并联启动应明确启动关系。

2.4.16保护压板投退说明须经保护专业审核后方可执行。

2.5继电保护及安全自动装置压板的分类命名。

2.5.1压板名称应能明确体现所属一次设备、保护名称、该压板的目的及实现功能。

2.5.2本办法对500kV线路保护(含过电压远跳)、500kV变压器保护、失步解列装置、3/2接线断路器保护、3/2接线短引线保护、3/2接线母差保护、500kV高压电抗器保护、220kV 线路保护(含辅助柜)、220kV变压器保护、双母线母差保护等类型的保护压板命名进行了规范,并结合规范对每一种保护类型以示例说明。

2.5.3当不同一次设备的保护装设在同一面屏上时,应在保护压板前加一次设备编号。

2.5.4对特殊压板应有明确说明,如:一个半开关的短引线保护等等。

按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退) 。该压板一般为弱电压板, 接直流24 V。也有强电功能压板, 如BP22B 投充电保护、过流保护等, 接直流220 V 或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离, 转化为弱电开入, 其抗干扰能力更好。出口压板决定了保护动作的结果, 根据保护动作出口作用的对象不同, 可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关, 一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用, 如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同, 有强电也有弱电。

继电保护装置及压板管理细则

继电保护装置及压板管理细则 1 目的 为了进一步完善继电保护装置及其压板的管理,明确电气专业各级人员责任,规范电气值班人员或检修人员投退继电保护装置及其压板的操作行为,确保继电保护装置安全、可靠、稳定运行,特制定本细则。 2 适用范围 本细则适用于中海石油舟山石化有限公司机动部、运行五部和维保单位。 3 编制依据 3.1 《电气运行规程》,TM28-16。 3.2 《继电保护及安全自动装置技术规程》,GB/T14285-2006。 3.3 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》,DL/T 995-2006。 3.4 《中海石油舟山石化有限公司电气管理办法》,MP-01-04,2015,公司。 4 释义 4.1 继电保护装置 当电力系统本身或电气设备(如发电机、线路等)发生故障危及电力系统安全运行时,能够及时向运行值班人员发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件扩大发展,实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。它由测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件等多个电子元器件模块或单元组成。主要包括: a) 完成数据采集和处理、遥控和通信等功能的监控装置; b) 电力线路、母线、发电机、变压器、电动机、电力电容器及补偿装置等 设备的保护装置; c) 自动重合闸、备用设备及备用电源自投装置及电源快切装置; d) 发电机自动调整励磁装置、自同期与准同期装置; e) 低周低压减载装置、故障录波装置; f) 连接控制与保护装置的二次回路与元件。 4.2 压板 连接或断开电气二次控制回路中某个节点的连接片简称压板。主要包括: a) 安装在开关柜和保护屏上的联锁或保护压板;

国家电网公司“大建设”体系建设实施方案

附件3: 国家电网公司“大建设”体系建设实施方案 根据《国家电网公司“三集五大”体系建设实施方案》,在充分总结试点工作成果,进一步深入调研的基础上,制定“大建设”体系建设实施方案。 一、“大建设”体系建设的总体思路与目标 (一)总体思路 推进管理体制和工作机制创新,变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程,推进建设管理的集约化、扁平化、专业化(“三化”),统一管理流程、统一技术规范、统一建设标准(“三统一”),加强建设职能管理、工程项目管理、建设队伍管理(“三加强”),全面提升电网建设能力与水平。 (二)总体目标 构建适应坚强智能电网建设要求的大建设体系,提高电网建设安全质量和工艺水平,提升建设管理效率与效益,实现电网建设“国际同行业领先、国内各行业领先”目标。 明确建设职能管理、工程项目管理、参建队伍管理定位,压缩管理层级,优化机构设置,实现建设管理组织架构的扁平化。 明晰职责界面,优化管理流程,健全技术规范和建设标准,建立集中管理操作平台,强化建设关键环节的集约化管控,全- 54 -

面提高工程建设质量与工艺水平,提升电网建设管理的效率与效益。 加强建设职能管理和工程项目管理,强化技术支撑队伍和参建队伍管理,加强公司建设队伍建设,提升公司电网建设整体能力。 二、“大建设”体系建设的主要内容 (一)组织架构 明确管理定位、管理范围、机构设置,构建与建设管理任务相适应的大建设组织架构。 1.管理定位 公司电网建设管理工作分为建设职能管理、工程项目建设过程管理(以下简称“工程项目管理”)和参建队伍管理。 建设职能管理主要是制订管理制度与标准并监督执行;负责工程建设进度、安全、质量、造价、技术管理和关键环节管控;负责公司内部建设队伍的专业管理。 工程项目管理主要是执行建设职能管理要求,对工程项目建设过程的进度、安全、质量、造价、技术进行控制;以业主项目部为执行单元,组织、协调、推动工程项目建设。 参建队伍管理是通过公开招标,择优选择设计、施工、监理等参建队伍;通过合同管理方式对参建队伍管控。充分利用公司内部建设队伍资源,通过优化整合、规范管理和培育扶持,提升整体实力和市场竞争能力,为公司电网建设提供有力支撑。 - 55 -

继电保护运行及投退管理制度

继电保护运行及投退管理制度 1. 总则 继电保护是风电场和电力系统安全稳定运行的重要保障,为加强固本风电场继电保护及安全自动装置的运行管理,保持继电保护及安全自动装置的健康水平,提高继电保护正确动作率,保证电网和电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 2. 继电保护装置运行管理 2.1任何电气设备都不能在无保护的条件下运行。 2.2配置双重主保护的电气主设备不允许两套主保护同时退出运行。 2.3运行人员必须严格执行《电业安全工作规程》和有关的继电保护现场运行规程。 2.4继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。 2.5继电保护定值改变、二次线变动以及校验工作结束后,应有明确交待继电保护定值、二次线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 3. 继电保护及自动装置投退管理 3.1继电保护和安全自动装置投、退是指场220kV系统、35kV和380V 场用电系统各种继电保护、安全自动装置投入、退出运行时所应履行的手续和流程。严禁任何班组、个人未经批准私自投退保护。 3.2继电保护和安全自动装置投、退由风电场场长负责总体协调。

3.3 继电保护和安全自动装置投、退由当值值长、值班员完成。 3.4对于220kV系统的继电保护和安全自动装置投、退: 3.4.1运行中的电气设备需要投退保护时,由值长提前两天提出申请,风电场场长批准。 3.4.2场长批准后,由值长向调度提出申请,待申请批准后值长下达操作命令,值班员进行投、退的操作,值长做好监护工作。 3.5对于35kV系统的继电保护和安全自动装置的投、退: 3.5.1值长提前一天提出投、退保护和安全自动装置的申请,风电场场长批准。 3.5.2值长下达投、退命令,值班员进行操作。 3.6对于场用380V系统继电保护装置的投、退: 3.6.1值长提出申请,由风电场场长批准。 3.6.2值长下达投、退命令,值班员进行操作。 3.7遇到特殊运行工况或紧急情况需投、退继电保护和安全自动装置时: 3.7.1对于220kV系统继电保护和安全自动装置投、退: (1)值长向场长口头提出申请。 (2)值长备案并向调度提出申请。 (3)申请批复后,值长下达命令,值班员操作。事后按流程补办投、退保护和安全自动装置的手续。 3.7.2对于35kV或380V场用电系统继电保护的投、退 (1)值长口头向场长提出申请。 (2)值长将口头申请备案并下达命令由值班员执行,事后值长按流程补办投、退继电保护和安全自动装置的申请手续。

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

继电保护定值管理规定1 前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2 引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3 职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4 继电保护定值单管理 4.1 保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2 保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3 定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。

(2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号。 (4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4 定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。4.5 必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7 继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8 继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9 根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。

设备保护投退制度电气

输煤设备保护投退制度 1.总则 继电保护是风电场和电力系统安全稳定运行的重要保障,为加强" 固本风电场继电保护及安全自动装置的运行管理,保持继电保护及安全自动装置的健康水平,提高继电保护正确动作率,保证电网和电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 2.继电保护装置运行管理 2.1任何电气设备都不能在无保护的条件下运行。 2.2配置双重主保护的电气主设备不允许两套主保护同时退出运行。 2.3运行人员必须严格执行《电业安全工作规程》和有关的继电保护现场运行规程。 2.4继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线·时必须做好安全措施。 2.5继电保护定值改变、二次线变动以及校验工作结束后,应有明确交待继电保护定值、二次线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 3.继电保护及自动装置投退管理 3.1继电保护和安全自动装置投、退是指场220kV系统、

35kV和380V场用电系统各种继电保护、安全自动装置投入、退出运行时所应履行,的手续和流程。严禁任何班组、个人未经批准私自投退保护。 3.2继电保护和安全自动装置投、退由风电场场长负责总体协调。 3.3继电保护和安全自动装置投、退由当值值长、值班员完成。 3.4对于220kV系统的继电保护和安全自动装置投、退: 3. 4.1运行中的电气设备需要投退保护时,由值长提前两天提出申请,风电场场长批准。 3.4.2场长批准后,由值长向调度提出申请,待申请批准后值长下达操作命令,值班员进行投、退的操作,值长做好监护工作。 3.5对于35kV系统的继电保护和安全自动装置的投、退: 3.5.1值长提前一天提出投、退保护和安全自动装置的申请,风电场场长批准。 3.5.2值长下达投、退命令,值班员进行操作。 3.6对于场用380V系统继电保护装置的投、退: 3.6.1值长提出申请,由风电场场长批准。 3.6.2值长下达投、退命令,值班员进行操作。 3.7遇到特殊运行工况或紧急情况需投、退继电保护和安全自动装置时:

国家电网公司系统荣获全国五一劳动奖状、

国家电网公司系统荣获全国五一劳动奖状、 全国五一劳动奖章和全国工人先锋号名单 全国五一劳动奖状(20个) 冀北公司国网新源张家口风光储示范电站有限公司 山东电力集团公司胶州市供电公司 浙江省电力公司义乌市供电局 安徽送变电工程公司 福建省电力有限公司三明电业局 湖南省电力公司永州电业局 河南省电力公司三门峡供电公司 河南省禹州市电力工业公司 河南省温县供电有限责任公司 江西省电力公司抚州供电公司 四川省电力公司资阳公司 四川省电力公司成都电业局高新供电局 辽宁省电力有限公司阜新供电公司 吉林省电力有限公司通化供电公司 吉林双辽市农电有限公司 哈尔滨电力实业集团公司 内蒙古东部电力有限公司兴安电业局 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建分公司 南瑞集团公司(国网电力科学研究院) 平高集团有限公司 全国五一劳动奖章(38名)

王月鹏北京市电力公司昌平供电公司带电作业班班长 张黎明天津市电力公司滨海供电分公司运维检修部配电急修一班班长 郭建明河北省电力公司邢台柏乡县供电公司财务主管 潘旭河北省电力公司石家庄辛集市供电公司培训中心主任 刘晓辉(满族) 冀北电力有限公司承德供电公司总经理 李玉山西省电力公司送变电工程公司一分公司项目经理 赵运建山西省电力公司运城供电公司变电检修工区油务班工人 范益山西省电力公司吕梁分公司孝义供电公司经理 缪庆庆(女) 山东电力集团公司济宁供电公司高级工程师 卢刚山东电力集团公司检修公司党委副书记 冯军上海市电力公司总经理、党委副书记 蒋卫东浙江省电力公司金华电业局检修公司输电运检工区带电作业班班长 裴江淮安徽省电力公司工会主席 庞利民华中分部副主任、党组纪检组长、工会主席,华中电网有限公司副总经理、党组纪检组长、工会主席 邓楚元湖南创业电力高科技股份有限公司董事长、总经理 阮羚湖北省电力公司电力科学研究院副总工程师兼设备状态评价中心主任 田宁湖北省电力公司孝感安陆市供电公司总经理、党委副书记 杨卫礼河南尉氏县供电局城市第三供电所班长 董瑞锋河南长葛市电力工业公司党委书记 成荣泉江西万载县供电责任有限公司工程师 周义水江西上饶县供电有限责任公司经理 殷显树四川省电力公司西昌电业局线路运检中心线路运检一班班长 张力辽宁省电力有限公司工会主席 武佳辽宁输变电工程建设有限公司工程管理部部长 赵云柱吉林省电力有限公司吉林供电公司桦甸市农电有限公司经理 陈宏黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔电业局局长

国家电网公司关于保护压板分色的规定

国家电网公司关于保护 压板分色的规定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

根据国家2005年33号文附件:《国家电网公司关于保护压板分色的规定》继电保护及安全自动装置压板及保护屏统一命名规范办法安全自动装置压板统一命名规范 1.总则 为保证正确投退继电保护及安全自动装置(以下简称“保护”)压板,避免发生误操作,确保电网安全稳定运行,特制定本办法。本办法对保护压板统一命名进行了规范,对于本办法未列出的保护装置,其名称的规范可参照执行。对于新建、改(扩)建工程,设计单位应按本办法规范保护压板的命名,施工调试单位应按本办法提前做好保护压板的命名及标签制作等准备工作,运行单位提前做好现场运行规程的编制或修改工作,保证按规范命名的保护压板与新设备同步投产。 2.继电保护及安全自动装置压板统一命名规范 继电保护及安全自动装置压板分类及标签格式。压板分为投运压板和备用压板。 投运压板指经试验证明接线、功能正确并投入运行的压板。 备用压板指保护屏上未接线的压板、不投入的保护功能段及不投入的跳闸出口压板;备用压板均应标注“XXLPXX备用”,且备用压板的连接片必须摘除。继电保护及安全自动装置压板命名范围包括保护屏上的压板及切换把手等。各站现场运行规程中必须列出本站各套保护压板名称、压板投退使用说明。保护压板投退说明编写原则要求: 准确、详细、便于执行。 对容易混淆的压板名称做出解释,如:主保护、后备保护等。

写明各压板在不同运行方式下的状态。 注明各套保护投退对应的压板名称。 保护压板投退说明中经常使用的部分应粘贴在保护盘上,以方便运行人员操作。 压板、把手等名称应采用双重编号。即:在规范命名中应体现设计图纸中的编号以及名称,如:“9LP5033A相跳闸出口Ⅱ”。 保护屏压板颜色:原则上跳闸压板一律采用红色标识,保护功能压板一律采用黄色标识。 保护压板标签宜采用白底黑字打印,字体采用宋体。 跳闸线圈编号采用罗马数字。如:“1LP1A相跳闸出口Ⅰ”,表示跳第一线圈。保护的段数采用中文数字。如:“3LP220kV复压方向过流二段投入”。 一次线路编号采用中文数字。如:“15LP5042失灵经沙昌一线P544纵差发远跳1”。 两套保护采用阿拉伯数字区分。如“13LP差动2跳5004A相出口Ⅱ”。 对于3/2接线母线采用罗马数字,如:Ⅰ母或Ⅱ母。对于双母接线母线采用阿拉伯数字,如:4母或5母。 变压器不接地保护统一命名为间隙保护。 复合电压并联启动应明确启动关系。 保护压板投退说明须经保护专业审核后方可执行。 继电保护及安全自动装置压板的分类命名。 压板名称应能明确体现所属一次设备、保护名称、该压板的目的及实现功能。

继电保护装置投退管理制度

Q/XXX XXX有限公司XXX电厂 企业标准 Q/XXX—2020 继电保护装置运行及投退管理制度 2020-04-30 发布2020-04-30 实施 XXX有限公司XXX电厂

目录 前言 (3) 企业标准控制表 (4) 继电保护装置运行及投退管理制度 (5) 1 范围 (5) 2 规范性引用文件 (5) 3 术语与定义 (5) 4 总则 (5) 5 继电保护装置运行管理 (5) 6 继电保护及自动装置投退管理规定 (5) 7 附则 (6) 附录 A (7) 附录 B (8)

前言 本标准由XXX有限公司XXX电厂标准化委员会提出。 本标准由XXX有限公司XXX电厂维护部负责起草。 本标准主要起草人:XXX 本标准审核人:XXX 本标准审定人:XXX 本标准批准人:XXX 本标准由XXX有限公司XXX电厂维护部归口并负责解释。 本标准所代替标准历次版本发布情况:代替XXX有限公司XXX电厂2018年5月下发的制度汇编。 签发人:

企业标准控制表

继电保护装置运行及投退管理制度 1范围 本标准规定了XXXXXX电厂继电保护装置运行及投退管理制度的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。 本标准适用于XXXXXX电厂继电保护装置运行及投退管理制度。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 无 3术语与定义 无 4总则 继电保护装置是电气设备安全稳定运行的重要保障,为加强XXX电厂继电保护装置的运行管理,保持继电保护装置及安全自动装置的健康水平,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,特制定本制度。 5继电保护装置运行管理 5.1在任何情况下电气设备不允许无保护运行,必要时可停用部分保护,但主保护不允许同时停用。 5.2 运行人员必须严格执行XXX电厂继电保护系统运行规程。 5.3 继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。 5.4 继电保护定值改变、二次接线变动以及校验工作结束后应明确交待继电保护定值、二次接线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 5.5 继电保护在运行中不得修改定值或进行继电器出口试验。 6继电保护及自动装置投退管理规定 6.1 调度管辖的继电保护及自动装置的投入、停用按调度值班员的命令执行,其余保护均按值长命令执行,在保护投退工作完毕后,运行值长必须在值长记录中进行详细记录。 6.2 有关保护投退的操作及工作都按照《运行规程》的相关规定并经值长的同意后方可进行、保护装置投入、退出等操作须由运行人员负责进行操作,其它人员无权操作。

国家电网公司电厂接入系统前期工作管理办法

国家电网公司电厂接入系统前期工作管理办法 公司系统各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司: 2004年5月,国家电网公司印发了《国家电网公司电厂接入系统前期工作管理暂行办法》(国家电网总[2004]251号)。该办法执行以来,对加快和规范电厂接入系统前期工作、促进电网与电源协调发展起到了积极的作用。 为贯彻国家投资体制改革精神,适应国家发改委关于电力项目核准制度的要求,进一步规范和加强电厂接入系统前期工作,明确职责,规范流程,公司对原办法进行了修订。现印发给你们,请认真贯彻执行。 国家电网公司电厂接入系统前期工作管理办法 第一章总则 第一条为加强电厂接入系统工作管理,促进电网与电厂的协调发展,保证电网的安全稳定运行和电厂的可靠送出,根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)、国家发展和改革委员会《企业投资项目核准暂行办法》(发展改革委令[2004]第19号)和国家对电力项目核准的要求,特对《国家电网公司电厂接入系统前期工作管理暂行办法》(国家电网总[2004]251号)进行修订。 第二条电厂接入系统前期工作主要包括电厂输电系统规划设计及评审、电厂接入系统设计及审查两部分内容。对火电项目,还包括电厂接入电网申请及答复内容。 第三条电厂接入系统前期工作必须贯彻国家能源发展战略,服从国家电力发展规划和电网总体规划,坚持以大电网引导大电源,促进电源优化布局和集约化发展,确保电网、电源协调发展,实现资源在更大范围内优化配置。 第四条电厂接入系统前期工作应符合国家和电力行业的有关政策、法律法规、技术标准和规程规范。 第五条电厂接入系统前期工作在国家电网公司系统内实行统一规划、分级管理。 第六条国家电网公司、区域电网公司、省级电力公司和各有关发电公司在电厂接入系统前期工作中,应加强沟通和协调配合,提高工作效率和质量。 第七条本办法适用于国家投资主管部门核准的拟接入国家电网的所有电厂。地方投资主管部门核准的电厂前期工作参照本办法执行。 第二章电厂输电系统规划设计及评审 第八条为引导电源合理布局,确保电厂输电方案符合电网总体规划,在开展电厂接入系统设计之前,须对以下大型新建电厂项目在初步可行性研究阶段开展输电系统规划设计工作:

保护压板投、退原则

变电站倒闸操作分为一次设备和二次设备, 保护压板投、退是二次设备操作的主要项目。保护压板也叫保护连片, 是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带, 关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用, 因此非常重要。变电站运行人员应了解各类保护压板的功能和投、退原则, 特别是当现场运行方式发生变化时, 有些保护的压板也要作相应的切换, 避免由于误投或漏投压板造成保护误动或 拒动等人为误操作事故的发生。 1 保护压板的分类 按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。 保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退) 。该压板一般为弱电压板, 接直流24 V。也有强电功能压板, 如BP22B 投充电保护、过流保护等, 接直流220 V 或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离, 转化为弱电开入, 其抗干扰能力更好。 出口压板决定了保护动作的结果, 根据保护动作出口作用的对象不同, 可分 为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关, 一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用, 如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同, 有强电也有弱电。 2 保护压板投、退一般原则 当开关在合闸位置时, 投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位, 特 别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板, 当出口压板两端都有电位, 且压板下端为正电位、上端为负电位,此时若将压板投入, 将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮, 且不能复归, 否则有可能保护跳闸出口 接点已粘死。如出口压板两端均无电位, 则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后, 方可投入压板。 除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板, 便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关系来决定保护功能的投、退, 只有两种压板都投入且控制值整定为投入时, 保护功能才起作用, 任一项退出, 保护功能将退出。保护软压板一般设置在投入状态, 运行人员只能操作硬压板。 正常运行方式下所有保护功能压板按定值整定要求投、退, 所有出口压板均投入。当一套保护装置的主保护和后备保护共用跳闸出口时, 退出这套保护装置中的某些保护时只能退其功能压板, 而不能退出口压板, 否则该套保护装置中的 其他保护将失去作用。 3 压板投、退注意事项

国家电网公司关于保护压板分色的规定

国家电网公司关于保护压板分色的规定 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

根据国家2005年33号文附件:《国家电网公司关于保护压板分色的规定》继电保护及安全自动装置压板及保护屏统一命名规范办法安全自动装置压板统一命名规范 1.总则 1.1为保证正确投退继电保护及安全自动装置(以下简称“保护”)压板,避免发生误操作,确保电网安全稳定运行,特制定本办法。本办法对保护压板统一命名进行了规范,对于本办法未列出的保护装置,其名称的规范可参照执行。 1.2对于新建、改(扩)建工程,设计单位应按本办法规范保护压板的命名,施工调试单位应按本办法提前做好保护压板的命名及标签制作等准备工作,运行单位提前做好现场运行规程的编制或修改工作,保证按规范命名的保护压板与新设备同步投产。 2.继电保护及安全自动装置压板统一命名规范 2.1继电保护及安全自动装置压板分类及标签格式。压板分为投运压板和备用压板。“XXLPXX备用”,且备用压板的连接片必须摘除。 2.2继电保护及安全自动装置压板命名范围包括保护屏上的压板及切换把手等。 2.3各站现场运行规程中必须列出本站各套保护压板名称、压板投退使用说明。 2.4保护压板投退说明编写原则要求: “9LP5033A相跳闸出口Ⅱ”。 “1LP1A相跳闸出口Ⅰ”,表示跳第一线圈。 保护的段数采用中文数字。如:“3LP220kV复压方向过流二段投入”。 一次线路编号采用中文数字。如:“15LP5042失灵经沙昌一线P544纵差发远跳1”。 两套保护采用阿拉伯数字区分。如“13LP差动2跳5004A相出口Ⅱ”。 对于3/2接线母线采用罗马数字,如:Ⅰ母或Ⅱ母。对于双母接线母线采用阿拉伯数字,如:4母或5母。

保护装置投退管理规定

保护装置投退管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

保护装置投退管理制度 第一条为确保变电站继电保护及其综合自动化设施(以下简称保护装置)可靠运行,在电力系统故障情况下保护装置能够正确动作,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度规定了风电场继电保护和安全自动装置投、退的管理职责、执行程序、投退规定及形成的记录等。 本制度适用于本公司风电场继电保护和安全自动装置投、退工作。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 继电保护技术监督管理标准 继电保护及自动装置技术监督制度(原华北电力集团公司)直流系统故障的处理措施 事故、障碍、严重未遂的处理、汇报、记录标准本安体系建设考核管理标准第四条职责(一)场长职责 1.负责监督变电站年度的保护装置试验计划组织实施情况 2.负责监督保护装置的相关规程、规范执行情况。

3. 负责监督电力保护装置、综合自动化设施的巡视计划执行情况。 (二)检修人员职责 1.负责试验内容和结果的完整、准确、可靠以及试验数据的整理、试验报告的归档。2.对区调下发的保护定值单及变更单妥善保管。 3.负责对变电站继电保护装置定值的核对(包括装置的投运状态,软、硬压板位置)。 4.负责保护装置的定期巡视。第五条执行程序 (一)变电站110kV 、35KV线路正常运行时,其保护均应100%投入,任何人不得擅自退出保护或改动保护定值,设备运行中的保护投退,应严格执行保护投/退申请单。 (二)保护投/退申请单的填写必须字迹工整,不得涂改。申请单所列的各审核签字栏,必须填写齐全,不得有漏签和错签的现象。保护投/退申请单一式三份,一份运行保存,一份申请单位保存,一份入资料室存档,做好登记,并保存三个月,继电保护投退申请单的格式见附录。 (三)夜间或紧急情况下(如:保护装置发生故障,误发信号等),应及时与主管生产领导联系,在确证保护有误动可能的紧急情况下,经主管生产领导同意可以先将保护退出,做好详细记录,后由当值主管补办保护投退申请单。 (四)保护投/退申请单批准后,由继电保护负责人办理工作票,向有关当值运行人员办理工作许可,获得批准并做好安全技术措施后方可开始作业(继电保护由当值运行人员进行投退)。 (五)保护退出期间运行人员要做好事故预想,必要时可制定临时措施。

变电站保护压板投、退原则

变电站倒闸操作分为一次设备和二次设备,保护压板投、退是二次设备操作的主要项目。保护压板也叫保护连片,是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带,关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用,因此非常重要。变电站运行人员应了解各类保护压板的功能和投、退原则,特别是当现场运行方式发生变化时,有些保护的压板也要作相应的切换,避免由于误投或漏投压板造成保护误动或拒动等人为误操作事故的发生。 1保护压板的分类 按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。 保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退)。 该压板一般为弱电压板,接直流24V。也有强电功能压板,如BP22B 投充电保护、过流保护等,接直流220 V或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离,转化为弱电开入,其抗干扰能力更好。 出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同,有强电也有弱电。 2保护压板投、退一般原则 当开关在合闸位置时,投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位,特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板,当出口压板两端都有电位,且压板下端为正电位、上端为负电位,此时若将压板投入,将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮,且不能复归,否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位,则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后,方可投入压板。 除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板,便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关

保护压板投退要点

保护压板投退要点 一、常规保护压板投退 1.投入退保护压板,应分项填写保护压板的名称和编号,每一套保护装置需投退的保护压板全部填写完毕后,应对所投退保护压板是否正确进行检查。 2.一次设备处于冷备用或检修状态,保护应处于退出状态。 3.双母线进行倒母线操作时,在断开母联开关控制电源前,必须先投入母线互联压板,在合上母联开关控制电源后,再退出母线互联压板。在互联状态下(即馈路甲、乙刀闸同时合上或投入母线互联压板),应检查母差保护或监控后台“互联灯亮”;每操作一组刀闸,应检查母差保护屏和线路保护屏电压切换正常。在倒换完母线后应检查“互联灯灭”。具体检查示例如下: (1)检查**母差保护屏互联灯亮。 (2)检查**母差保护屏互联灯灭。 (3)检查**母差保护屏电压切换正常。 (4)检查**线路保护屏电压切换正常。 4.关于充电保护的投退说明: (1)线路(断路器)保护中有充电功能压板的,在向线路、母线充电,合开关之前应投入,在开关合上且检查充电正常后应立即退出。

(2)为防止误投充电保护,线路充电保护投入前,应检查线路确无电压。 (3)在断路器两侧均已带电,合环操作时,不投充电保护。 (4)向主变(高抗)充电时,各站按保护定值的要求进行投退(保护定值中说明不投或躲不过励磁涌流的不允许投入)。 (5)双母线或单母线分段接线,在用母联(分段)开关向另一组母线充电,或用主变中(低)压侧向母线充电时,应投入充电保护压板,充电正常后,应立即退出。具体充电方式可根据调令执行。 (6)对于3/2接线和角形接线,合环操作的开关充电保护不投。 5. 关于线路保护的投退说明: (1)对于3/2接线和角形接线方式线路的高频保护,在一次设备运行方式发生改变时,必须根据现场运行方式操作断路器的停信压板,即:在断路器停电,断开控制电源前投入断路器的停信压板,在合上控制电源空开后,必须及时退出。对于断路器与所带线路同时停电时,不投入去已停电线路的停信压板,只投入去运行线路的停信压板。 (2)沟通三跳压板,根据厂家、保护版本不同,其功能有两种,一是当重合闸装置原因不允许选跳时,由重合闸

国家电网公司管理系统变电运维管理系统规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

继电保护及安全自动装置压板管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD484 继电保护及安全自动装置压板管理制 度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

继电保护及安全自动装置压板管理 制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、范围 本规定规定了继电保护及安全自动装置的压板在运行管理、检修维护、名称规范等方面的要求。本规定适用于国电电力青海新能源开发有限公司所属继电保护及安全自动装置。 2.引用标准 《继电保护及安全自动装置运行管理规程》 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 《微机继电保护装置运行管理规程》 3.总则 3.1、为加强继电保护及安全自动装置的压板管理工作,规范压板名称,方便运行管理,特制定本规定。 3.2、继电保护技术监督小组负责继电保护及安全自动装置压板的日常管理工作。 3.3、继电保护专业、变电运行专业人员应熟悉本规定。

继电保护投退及规定

继电保护运行及投退规定 为加强继电保护及自动装置的运行管理,保持继电保护及自动装置的健康水平,提高继电保护正确动作率,保证电气设备的安全稳定运行,特制定以下措施: 一、继电保护及自动装置的运行管理 1、任何电气设备都不能在无保护的条件下运行。 2、运行人员必须严格执行《电业安全工作规程》及有关的继电保护现场运行规程。 3、继电保护的现场校验和消缺工作必须执行操作票制度,拆接二次线时必须做好安全措 施。 4、 继电保护及自动装置在检修后投运前的工作 1.1.1继电保护及自动装置在检修后,应由检修人员向运行值班人员详细交待工作 内容,包括做了哪些工作、发现的问题、存在的缺陷、运行中的注意事项等;讲明设备变动情况和特殊要求,如继电器、压板或切换开关的位置,增加或减少的继电器,定值的更改情况等;并在检修工作交待本上详细写明,检修、运行双方复核无误后签字。 1.1.2根据整定书核对继电器定值无误,否则,立即通知检修人员纠正,检查二次 回路压板符合设备检修停电时的位置(即运行操作结束状态),并检查各压板接触良好。 1.1.3检查现场及继电器压板等场所的清洁工作已做好,无积灰,无妨碍运行的杂 物,继电器内校验用的纸片等应清除。 1.1.4凡新投入或二次回路经过变更的保护装置,在设备启动或充电时,将该设备 的保护全部投入使用,方向元件应短接,带上负荷后,分别将保护暂时停用,由继电保护人员测量检验保护回路接线正确,确定具体使用条件后再视系统需要投入运行。 1.1.5保护装置投运前检查项目: 1)应有继电保护人员“可以投入运行”的书面交代; 2)各继电器元件、压板及试验部件和小开关应在正常位置,各指示灯、表计、显示面板指示正常,无异常报警; 3)应用高内阻电压表或万用表测量跳闸压板两端电压(应注意万用表在电压档),无电压后方可投入压板。严禁用校灯或低内阻电压表测量,以防止保护误动作跳 闸。 检修安全措施及注意事项 1.1.6为了保证设备和人身安全,并防止发生误动运行设备,在进行检修时,应做 好安全措施。 1.1.7原则上,继电保护及自动装置的检修应与所属一次设备检修同时进行。 1.1.8在继电保护二次回路上的任何工作,必须使用工作票,必要时应停用相应的 保护装置;并在需检修的继电器屏上悬挂“在此工作”标示牌,防止跑错设备间隔、拆错引线而造成事故。 1.1.9在运行中或其相邻的保护盘上进行有振动较大的工作时,应先将其瞬时速断 保护退出运行。

国家电网公司管理系统变电检修管理系统规定(试行)20本

规章制度编号:国网(运检/3)831-2017 国家电网公司变电检修管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规国家电网公司(以下简称“公司”)变电检修管理,提高检修水平,保证检修质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电检修职责分工、计划管理、检修准备、现场实施、验收总结、专业巡视、标准化作业、工机具管理、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电检修管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,修必修好”的原则。 安全第一指变电检修工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电检修工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电检修工作坚持精益求精的态度,以精益化评价为抓手,深入工作现场、深入设备部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水

平。 标准作业指变电检修工作应严格执行现场检修标准化 作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 修必修好指各级变电检修人员应把修必修好作为检修 阶段工作目标,高度重视检修前准备,提前落实检修方案、人员及物资,严格执行领导及管理人员到岗到位,严控检修工艺质量,保证安全、按时、高质量完成检修任务。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的检修工作。 第五条检修人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。 第二章职责分工 第一节总部职责

国电南瑞企业用能管理系统解决方案

节能、降耗、增效、清洁企业用能管理系统技术解决方案 国电南瑞(北京)控制系统有限公司 2013年6月目录 一、概述2 1、引言2 2、项目简述4 二、系统价值5 三、系统架构7 1、总体架构7 2、技术路线8 四、系统功能9 1、用能效率分析决策功能9 (1)企业能耗分析9 (2)节能情况分析10

(3)企业电能质量分析评估与治理决策10 (4)能源消耗统计台账管理10 (5)能源成本分析和账单管理11 2、用能管理服务平台11 (1)安全控制及权限管理11 (2)WEB图形化展示服务12 (3)报表服务13 (4)服务总线13 3、用能数据实时监测13 五、系统建设要求15 1、总体要求错误!未定义书签。 2、系统配置15 (1)软件运行环境15 (2)硬件运行环境16 3、系统性能17 (1)数据容量17 (2)测量值指标17 (3)系统实时响应指标17 (4)负荷率指标17 (5)可靠性指标18 一、概述 1、引言 我国经济在持续高速增长的同时也伴随着能源紧张和环境恶化的巨大压力,节约能源已经作为我国建立节约型社会的基本国策。对于“十一五”规划中单位GDP能耗节能减排20%的任务,企业不应该把它仅仅作为约束性指标,而是应该把节能减排融入到长远发展的战略中去,这对企业的发

展无疑具有巨大的促进作用。面对这一挑战的最有效、经济的办法是在高能耗企业建设用能监测、管理和控制系统,通过技术创新提高能源使用效率,帮助企业实现节能增效、清洁生产的目标。这也是产业结构优化调整到一定程度,企业管理水平也提升到一定水平,共同作用的结果。 据国外统计资料:工业企业每年10%以上能源损耗源于没有能源监测及维护计划,每年12%的能源损耗源于没有用能管理系统。欧美发达国家先进企业除了生产过程中广泛采用计算机监测、控制系统(DCS,SCADA)外,能源数据的在线监测、分析和优化系统占有重要的位置。通过现代计算机技术、网络通信技术和分布式控制技术,建立完善的能耗监测、管理体系,实现能源消耗动态过程的信息化、可视化、可控化,对企业生产过程中能源消耗的结构、过程及要素进行管理、控制和优化,提高能源使用效率。 当前,国内部分企业对能源管理工作不规范,方法不科学,缺少完善的能源信息管理工具,影响了企业的能源决策,以至企业节能潜力没有得到充分挖掘。主要表现在:表计配置不全、真实性差;能源消耗数据缺乏可靠性、连续性;没有统一的能源统计方法,基础统计信息不能准确与全面统计,算法不够完全合理与完善,能源数据汇总体系不完善,缺乏必要的工具和系统平台;缺乏能源数据的汇总分析,没有积累起可用于分析和查询的能源数据库。作为节能主体,企业应该主动采用先进节能管理方法与技术,实施能源利用全过程管理,注重节能文化建设的长效节能管理机制,做到节能工作持续改进、节能管理持续优化、能源利用效率持续提高。

相关文档
相关文档 最新文档