设备工作环境

卖方提供的电源设备安装在室内。设备必须能在下列环境条件下安全可靠地正常运行。

(1) 0 -- +45C : 保证设备技术指标。

(2) +45C < t < +55C : 保证设备安全运行。

(3) 最大相对湿度95% 时:保证设备可靠工作。

铭牌、包装、运输、储存

1.5.1 铭牌

设备应有铭牌,铭牌的字迹必须清楚,并标有下列数据:

a. 制造厂名

b. 型号

c. 重量(kg)

d. 制造年

e. 其他

1.5.2 包装、运输

设备必须用木板花箱包装,保证产品在运输及储存期间不致损伤;必须单台整机包装,具备防水、防潮、防晒等条件,不能散件包装运输到场后组装。产品向上放置为正方向。包装上应注明工程名称、站点名称、收货单位、收货联系人、发货站、制造厂名、产品规格型号等。随同产品应具有装箱单、合格证、说明书、出厂试验记录。

1.5.3 储存

产品在运输及储存时必须正方向放置。

第一章设备技术要求

1.1 对设备设计、制造的一般要求

为配合广东电网公司建设工程标准化设计要求,做到电力通信设备安装规范化,现对电网建设工程中安装使用的通信设备机柜(屏)做出如下规定:设备的总体机械结构,应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度,设备的安装

固定方式应具有防振抗震能力,应保证设备经过常规的运输、储存和安装后,不产生破损变形。

投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。

线缆在机架内排放的位置应设计合理,不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。

所供设备机架不装单元框的空位置应加装盖板,当机架或子架提供整体盖板时除外。

投标方提供的设备应满足下面所列各项技术指标的要求,具有状态显示、异常或超限时具备可闻、可视告警及远程传送的功能。开放接口,便于接入机房监控系统。

印刷电路板要求如下:

a. 所有印刷电路板均应防腐蚀。

b. 印刷电路板应作防潮处理。

c. 印刷电路板应有插拔及锁定位置。

d. 同一品种的电路板应具有完全的互换性。

e. 投标方应提供所有电路板图纸,图纸与实物应一致,并应将所有部件列表说明。

所供设备的机架,子架等应为组装完整并经过严格检验(包括连接布线、机械和电气性能的检验测试)的整机。

1、通信设备机柜(屏)定义

通信设备机柜(屏)定义为电网建设工程中配套的、安装于电网变电站、电网公司通信机房内,用于承载各种通信设备子机箱、配线架及器件的标准化通信设备机柜(屏)。

2、通信设备机柜尺寸要求:

外形尺寸为宽600mm×深600mm×高2200mm;

通信设备机柜(屏)内部设备挂点要求为标准19英寸条架结构。

3、通信设备机柜对工作环境温度的要求:

工作温度:-5°C ~+45°C

相对湿度:85%(30°C时),0~95%不结露

储存温度:-20°C ~+55°C

大气压力:70~106kPa

机柜应考虑空气导流方式,以满足所承载通信设备的通风散热要求;

4、通信设备机柜接地要求:

通信设备机柜应有二个、尺寸不小于M8螺丝的优良导体材料的总接地点(M8螺丝要与机柜焊接),用于与外界地网可靠连接;

通信设备机柜内19英寸机架两侧应印有标尺,机柜内19英寸机架必须采用优良导体材料,不得有油漆等绝缘材料覆盖层,且与机柜的总接地点连接良好;

机柜前、后门必须有不小于6mm的铜质地线与机柜总接地点可靠连接。

5、通信设备机柜颜色标志要求:

机柜及机柜前后门表体颜色应符合RAL7035色。

6、通信设备机柜结构要求:

机柜前后门应开启灵活,开启角度不小于110°,间隙不大于2mm;

根据需要,用户也可以提出后门采用拆装方式。

机柜底部应留有对称的四个直径?8~?12mm的安装固定用螺钉孔,机柜底部应有水平调节装置,机柜顶、底部两侧应留有总尺寸不小于80mm×200mm的对称长方形万用电缆进出口,即根据安装需要简易拆除进出口材料就可以获得不同尺寸大小的电缆进出口(电缆进出口应有防止电缆磨损措施,如塑料胶圈等);

机柜两侧应考虑可扩充的线缆走线槽位以及固定卡位;

机柜整体结构外形应平整,所有焊接处应均匀、牢固、无变形等缺陷,所有紧固处应有防松动装置;

机柜机械强度应符合国家优质产品质量要求以及所承载通信设备对机柜机械强度的要求。

7、通信设备机柜外观质量要求

机柜表面涂层颜色应均匀一致,无炫目反光,表面整洁美观,无起泡、裂纹等缺陷。

8、通信设备机柜标志要求

机柜正表面右上角合适位置可有大小合适的南方电网徽标,左上角可有用户要求的设备名称、编号。

9、通信设备机柜包装要求

机柜的包装应符合GB 3873-83 的规定。

10、通信设备机柜运输要求

产品包装后能适用汽车、火车、飞机等方式运输,并能保证不易损坏。

11、通信设备机柜的保管储存要求

产品应储存在无酸碱、硫化合物及其他有害气体的干燥、通风的库房中,不允许露天存放。

1.2 通信电源系统的反事故措施

依据南方电网公司和广东电网公司对电力通信系统反事故措施要求,实施通信电源系统的双重化配置,保障电网的安全生产。

1.2.1通信电源系统双重化配置的基本原理

通信电源系统双重化配置是指在一个通信站点内,设置两套及以上完整的通信直流电源系统(具备各自单独的控制系统),通过-48V直流输出点分别连接直流配电柜直流输入点,在直流配电柜形成独立双路电源输出方式和双路电源合并成单输出方式,向站内所有通信设备负载提供直流电源。在任何情况下通信电源系统双重化配置应具有防止任意一套通信电源系统故障而影响对整个通信站通信设备供电的功能装置。

1.2.2通信电源系统双重化配置的基本结构

通信电源系统双重化配置的基本构成如下:

1、具有两路独立三相交流输入和三级防雷功能的交流输入配电柜;

2、两套具有独立控制系统的高频开关电源整流柜;

3、满足通信系统后备时间要求的蓄电池组;

4、对通信设备分路供电的直流配电柜;

5、具有状态显示,异常或超限告警,远程监测、监视和告警告知的监控系统。

1.3 通信电源系统双重化配置主设备的技术要求

1.3.1交流输入配电柜

●柜体:尺寸:600×600×2200 颜色:RAL7035 前门面板:有机玻璃。

●容量:单路容量为12kW。

●连接关系:两路380V/220V三相四线(铠装电缆)进线;2×3路三相向高

频开关电源整流柜出线(其中2×1路备用);设置三相与单相出线端口;

由数据线送出监控信息。

●包含主要部、器件及功能:

输入端设三级防雷装置;要求采用浪涌泄放后可自动恢复式的防雷措施,不得采用“压敏电阻”不可自动恢复方式。

两路交流输入分别设置手动总开关(负荷开关或隔离开关),面板操作。

10个三相空气开关,面板操作,其中63A六个,对高频开关电源整流柜送电用(备份一个),20A四个,连至本柜三相接线端子。内部连接线缆截面及接线端子(铜鼻线耳)满足过载要求(16mm2)。

20个单相空气开关,面板操作,32A四个,16A8个,分别连至本柜相应的单相接线端子。内部连接线缆截面及接线端子(铜鼻线耳)满足过载要求(6mm2)。

机柜内部连接线缆满足电气绝缘要求。

面板显示:监控单元显示A、B、C各相的电压、电流。

用灯光或LED显示所有开关的状态(闭合-亮,断开-灭)。

用灯光或LED闪烁显示和声响(可ON-OFF)告知告警。

●监测、监视量:三相的电压、电流(提供监测监视接口)。

●告警量:过压(>270V),欠压(<170V),过流(﹥63A),缺相(任一

相),

主用开关跳闸(对高频开关电源整流柜供电的开关)。提供两路交流输入干接点告警端子。

1.3.2高频开关电源整流柜

●柜体:尺寸:600×600×2200 颜色:RAL7035 前门面板:有机玻璃。

●容量:分60A、80A、100A及100A以上档次。

●模块:统一限定为20A容量,采用强制风冷,直流电压输出范围:为-44V~

-57V,可根据现场要求设定。

●连接关系:路交流电源同时送入两个高频开关电源整流柜(进线);高频开

关电源整流柜直流输出母线向直流配电柜供电;蓄电池引入连接线;由数据线接入与送出监控信息。

高频开关电源整流柜不设交流输出端口,不设直流分路输出端口。

●包含主要部、器件及功能:

三相自动切换开关:两路交流三相电源接至三相自动切换开关的输入端,可人工预置某一路为优先选通,当预置路发生失电、缺相(任一相)时,自动切换到另一路,预置路恢复来电时或缺相恢复时,又能自动复位。

直流母线输出熔丝和端口:每套高频开关电源整流柜具有三路母线输出,每路分别接入拔插式熔丝和接线端子,60A、80A和100A容量的设备,熔丝统一采用100A的。100A以上容量的按实际需要配置熔丝。内部输出母线截面及端子为50 mm2。

蓄电池连接熔丝和端口:每套高频开关电源整流柜的拔插式熔丝容量根据电池容量来配置,熔丝的拔插刀口必须具有性能保证的防弧、灭弧功能。配置两路蓄电池接入端口,接线端口适配该容量电池专用电池连接线的连接。

●面板显示:设备面板上具有输出直流电压、电流的中文菜单的显示。

两路三相交流输入及经切换开关选用的三相交流输入均有灯光或LED的显示。

用灯光或LED闪烁显示和声响(可ON-OFF)告知告警。

●监测、监视量:两路三相交流及经切换开关选用的三相交流电压、电流;

输出端的直流电压、电流(并提供监测监视接口);

蓄电池组在线电动势。

●告警量:输入端交流的过压、欠压、过流、缺相(阀值同上)。

输出端直流的过压(﹥57V)、欠压(≤43V)、过流(超过允许

值)。

●控制阀值:当整流器直流输出低于设置值时自动切换至蓄电池供电。

当蓄电池供电电压低至43V时,自动切断蓄电池供电回路。保护设备和蓄电池。

●高频开关电源整流器的性能指标要求:

1.输入性能:

输入额定电压: AC-380V/220V市电。

输入电压范围: AC-175V~265V (线电压)。

两路市电输入:可预置优先路,一路失电自动切换至另一路,送电

恢复能自动回复至优先路。切换延时≤10s。

电网欠压保护: < 160V~180V 自动关闭市电,转入电池供电。

电网过压保护: > 260V~280V自动关闭市电,转入电池供电。

电网突变保护:能承受市电到330V的突跳(脉冲)。

输入电流缓冲:开机启动瞬间,应有完善的缓冲电路,抑制输入电流浪涌。2.输出性能:

输出额定电压: DC—48V (正极接地)。

输出电压稳定性:输入突变(脉冲),输出无过冲。

电网调整率≤±0.3%

负载调整率≤±0.5%

输出电流过载能力:(1.0~1.1倍)额定电流。

输出短路保护:输出限流使能承受8~24小时长期连续的输出短路。

灭弧技术:切换直流负荷时无严重电弧,以保护继电器和刀闸。

(0~20MHz)。

峰值杂音电压:≤200mV

P-p

宽频杂音电压:≤50mV (3.4~150kHz)(有效值)

≤20mV (0.15~30MHz)(有效值)离散杂音电压:≤5mV (3.4~150kHz)(有效值)

≤3mV (150~200kHz)(有效值)

≤2mV (200~500kHz)(有效值)

≤1mV (0.5~30MHz)(有效值)

衡重杂音:≤2mV (rms)(符合ITU-T建议0,41条件)

可闻噪声: < 60dB (A)(风冷)

3.整机效率: > 90% (50%~100%负载下)

4.功率因数:整流器模块的功率因数应≥0.99

5.电池充电电流:配合电池的性能,可直接数字设定充电电流,实现额定

恒流、均流充电和稳压浮充工作方式。

6.电池在线监测:配合电池巡检仪在线监测成组和单只监测,自动定期监

测、比较与记录。

8.开关电源与电池供电切换时间:应为零转换。

9.抗雷击性能:可承受5Kv/2.5kV的雷击不损坏。

更大的雷击损坏电源而不损坏负荷设备。

10.参数显示:通过LED显示输出电压、电流等参数。

11.远程监控:实现参数(逻辑参数和数值参数)的本地和远程监控。12.告警系统:出现故障或超越限定指标时,有声、光的告警(本端和

远程)。

13.有适合阀控电池温度补偿要求的自动调压功能。

14.工作稳定性:不论市电或油机发电机组供电并带有电池工作时应能稳

定工作、不振荡。

15. 满足双电源供电的连接和技术要求。

16.MTBF:≥5万小时。

3.2整流模块

模块具有“民主均流”的功能,即:不依靠监控器的控制,多个整流模块并联工作时,自动均流。

3.2.1 模块的输入特性

电压:AC单相220V±20%

效率:正常工作电压,满载时>90%

软启动,无输入浪涌电流。

3.2.2 模块的输出特性

输出电压出厂设置:53.5V

输出电压可调范围:44V~58V

输出电流:20A

限流:110%标称额定值

稳压精度:±0.4%

3.2.3 模块的内部保护功能

a)输入过/欠压保护:交流输入超过175V~265V的工作范围,模块自

动停机保护;输入电压恢复正常时,模块自动(延时)开机。

b)输出过压保护:当输出电压大于59V时,整流模块自动关机并锁

定。

c)输出限流及短路保护:当负载电流达到模块限流点(100~110%额

定电流时),整流模块自动限制输出电流;模块能耐受24小时的

长期输出短路而不损坏。

d)瞬间高压保护:当输入电压瞬间从正常的工作范围跳变到330V的

危险高压,整流模块立即关机保护自身的安全;当交流电恢复正常

时,模块自动延迟开机。

e)防雷击保护:整流模块通过5000V/2500A的雷击综合波实验。

f)风扇保护:模块散热风扇为智能散热风扇,风扇转速根据负载大小

运转,延长风机寿命。模块内置过温保护功能,风扇在损坏停转的

情况下只要不超过设定温度,模块照常工作,过温后设备温度下降

到设定值以下,模块自动投入工作。避免由于风扇停转导致模块停

止供电而导致系统瘫痪。

1.3.4.1 分散隔离式直流配电柜:

两路输入经过控制开关后分别建立两路母线,每个分路输出均各自从两路母线经分路开关和隔离保护二极管后汇合输出。同集中隔离式相比,其隔离保护二极管被彻底分散化,从而彻底消除了因总隔离保护二极管失效而导致系统全部崩溃的风险。

本技术要求应视为必须满足的技术特性,除这些要求之外,其它应遵照国家的有关标准以及广东电网建设工程电力通信设备机柜(屏)供货标准的暂行规定执行,配电单元19英寸标准模块化生产。

●柜体:尺寸:600×600×2200 颜色:RAL7035 前门面板:有机玻璃。

●容量:额定总输出电流为200A;

●连接关系:由两台高频开关电源整流器分别引入直流供电母线;通过分路开

关向各通信设备馈送直流电源;由数据线送出监控信息。

●每路输入配置一个总控制开关,以方便检修维护和操作,控制开关采用无自

动保护功能的手动开关;

●两路母线通过分路开关连接隔离二极管合成一路作为分路输出,两路输入

(即使电压相近而不相等)都可以同时接入。

●每路隔离保护二极管的额定容量必须能独立长期满足各自输出的额定容量;

●分路开关应设置在隔离保护二极管与母线之间,每个分路输出对应两个分路

开关;

●在每一个分路输出,应有过流保护功能,以避免局部的分路故障影响全局;

●输出分路开关和端口数:(带高阻输出)

32A容量10路20A容量10路10A容量15路共计35路

●在两路输入电源都正常的情况下,任何一路输入电源突然断开,不能影响负

载设备正常工作;

●在两路输入电源都正常的情况下,任何一路输入电源突然发生对地短路,不

能影响负载设备正常工作;

●在两路输入都正常的情况下,任何一路的隔离保护二极管出现故障,不能影

响负载设备正常工作;

●不能影响负载设备正常工作是指:输出电压,在负载设备正常工作的任何时

刻,都不能脱离规定的电压范围(即44V~57V)。

●面板显示:

每路输出母线的直流电压、电流应有数值显示;

每路输入,应有LED指示;

每个输入控制开关状态应有LED指示(闭合-亮断开-熄)。

每个分路输出开关状态应有LED指示(闭合-亮断开-熄)。

●告警告知:

任何一路输入电压异常应有告警;

输出直流母线电压异常应有告警;

任何一路输入控制开关断开应有告警;

任何一路分路开关跳闸应有告警和告警屏蔽措施;

任何一路隔离二极管开路或短路应有告警;

告警时应有声音和光闪烁指示;

●状态显示和告警时告警信息有送出端口。

分散隔离式直流配电柜的原理连接图见图2

1.3.4.2 双电源系统直流配电柜的工艺要求

●机柜线缆,应能够长期承受满载的电流容量,线缆接线要牢固、整齐;

●机柜线缆颜色,采用国家标准颜色;

●机柜前门面板采用有机玻璃构成。

●机柜线缆必须对始末端编号,在同一机柜内线缆不能有重复编号(模块化单

元内部除外);

●两路输入部分,隔离保护二极管的安装位置,应方便故障检修、器件更换等

操作;

●两路输入部分,每路隔离保护二极管,应是独立结构,应能独立在线更换;

●分路输出部分采用模块化设计,即应以“输出配电单元”的结构型式进行设

计,在系统容量范围内可以根据需要进行配置或扩容;

●输出配电单元中,分路开关,应可以在线更换;

●输出配电单元中,分路开关和输出指示应在前面板,以方便操作和巡视;输

出接线端子应安装在背面;

●输出配电单元中,前面板的分路开关与后面板的输出端子,其标识应具有一

致性,以方便识别,避免误操作;

●每个输出配电单元,应可以整体在线更换;

●机柜内应设置合理的走线位置,便于负载线缆的安装和固定;

●机柜内应制作电源系统原理图、铭牌(生产厂家、型号、生产日期、安装日

期、技术支持电话);原理图和使用说明书中的部件标识和端口标识应与柜内标识相一致。

1.3.4.3 接地与安全

●机柜内需要接地的部件应直接接地,不能通过其它部件(包括机壳)间接接

地,柜系统提供的接地点,应能连接50mm2的线缆,以满足安全接地要求;

●接地点应有明显的标识;

●在各操作界面,操作人员有可能触及到的,有危险的裸露带电导体的地方,

应有明显的安全标识。

1.3.4.4 双电源系统对隔离二极管的要求

隔离功率二极管对双电源供电系统来说是个关键的元部件,它的质量、性能关系到整个双电源系统的可靠性、稳定性和安全性,因此,对它的技术指标要求也高。

隔离功率二极管的选型要求:

1、二极管的标称电流(最大电流)应≧2×实际负荷电流。

2、二极管的反向耐压应≧100V 最好200V≤V R≤600V。

3、二极管的正向压降应≦1.2V 最好 < 1.0V。

4、二极管的反向泄漏应≦4.0mA (T

j =125℃ V

R

= 200~800V)

5、二极管在散热片上安装方便。

在满足上述要点前提下,能承受浪涌大些;反向恢复时间小些;PIN结电容小些更好。

隔离功率二极管对的安装要求:

1、由于双电源配置的功率二极管具有成对装用的特点,要求配对选用功率二极管,配对的条件是:

生产厂家相同;型号规格相同;实际检测正向压降相同或接近。

日后损坏更换损坏二极管时,也要满足配对条件,否则成对一起更换。

2、成对的功率二极管安装在同一块散热片上。

3、需用绝缘垫片时,为避免塑料垫片在长期受热下老化,优选优质云母片作绝缘垫片。

4、功率二极管与散热片接触处涂以导热硅脂。

5、为确保可靠性,要求厂家在装机前单独实测功率二极管下列两个参数:

功率二极管对在48V/30A下的正向压降,应满足≤1.2V,两者差异≤0.4V。

功率二极管在100V,I00℃下的反向穿透电流,应满足≤4ma。

不满足上述条件的二极管不得用来装机。

2.3.5 双电源系统的监控与告警信息的传送

通信系统反事故措施包含通信电源的双重化配置和对通信电源系统的完善监控,统一在“机房动力环境监控系统”中。

双电源系统的监测、监视和告警要求已列在各个主要组成结构中,这里仅提出在统一平台,开放接口,与其它系统协调监控工作的要求。

●双电源系统内有本地工作参数的显示,告警时,本地有声、光的指示;

●重要的状态参数,告警信息能远程实时传送至变电站主控室和调度监控中

心;

●投标厂商的供货设备必须备有供监测、监视和传送告警信息的接口,接口参

数全部开放,在“机房电力环境监控系统”内统一管理平台。与运行单位远程集中监控系统的数据采集和传输制式相适配;采用通用的RS232、RS485和TCP/IP的制式。为集中监控系统提供采集接点;

●电源系统的监控模块预留有不少于3个外开关量状态接入口;

1.4电池巡检仪

在线监测每节蓄电池的端电压及特征点温度,通过对电池组放电过程的跟踪记录,自动测量电池组容量,综合判定电池组性能,并产生整组电池的放电曲线,并对失效或落后电池予以显示及报警,以使蓄电池得到及时的维护,保证电源系统的安全运行,提高供电系统的可靠性和自动化程度。配合专用软件可实现远程遥测、遥信、遥控功能。

●工作环境: -10~40℃,空气相对湿度不大于 90%。

●单节电池电压检测范围:0-16V ,精度:±0.5%;

●放电电流检测范围:精度:±1% ;

●通过放电可测量电池容量(核对性放电);

●检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池房环境温度和电池温度,单体电池

监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池;

●采用大屏幕液晶显示屏,长寿命LED背光,实现全中文汉化显示,除完成数据测量

及状态的实时显示外,还提供各种菜单、信息提示,真正实现人机对话操作;提供

电池组各种工作参数、故障类型指示,系统维护简单有效;

●RS232或RS485串行通讯接口,具有Ethernet 接口,组网方便、可通过专用软件查

看电池运行状态;

●电池的放电跟踪结果可生成数据库,并产生放电曲线和统计报表;

●具有放电过程记录、在线实时监测、声光报警功能;

●电池采集单元可采集24节蓄电池端电压、4路特征温度和1路电池电流。通过RS485

与主机通信。监测电池数量:最大240 节;

可以设置各种告警门限值。具有数据维护功能,用于以前的历史告警数据。

能实时显示蓄电池的单体电压、单体平均电压和特征温度。实时显示蓄电池组当前的电压、充电或放电的电流、放电的容量、放电时间及电池采集单元的状态。

电力通信电源系统维护方案的探讨

电力通信电源系统维护方案的探讨 发表时间:2017-07-26T15:50:26.760Z 来源:《基层建设》2017年第10期作者:杨红叶姚鑫赵晓阳王静[导读] 摘要:通信电源系统作为通讯的核心设备,其正确使用与维护直接关系到其功能能否顺利实现,需要运行维护人员在管理中积极探索总结。 国网河北省电力公司检修分公司河北石家庄 050000 摘要:通信电源系统作为通讯的核心设备,其正确使用与维护直接关系到其功能能否顺利实现,需要运行维护人员在管理中积极探索总结。近年来由于电力通信管理工作中维护方面的不足导致老旧电源系统安全隐患频发,威胁通信安全与质量,因此在通信电源系统维护管理中要正确掌握蓄电池使用方法及注意须知,以提升通信系统可靠性与稳定性。 关键词:通信电源;失效机理;维护建议 1.电力通信电源蓄电池原理及失效机理(1)工作原理。电力通信系统中所使用的蓄电池主要以阀控式密封铅酸电池为主,该蓄电池因体积小、占地小、重量轻、放电性能高、易于叠放、维护方便等优势广泛应用于电力通信领域,该蓄电池主要成分有Pb02、H2SO、Pb,其中后两种因造价便宜、电位差较高因此在在阀控蓄电池方面得到了大力发展与应用。阀控式密封铅酸电池正极活性电池反应表达式为: Pb02+3H++HS04+2e=PbS04+2H20 负极活性反应表达式为:Pb+HS04-2e=PbS04+H+ 电池反应表达式为:Pb+Pb02+2H++2HS04=2PbS04+2H20 从以上三个反应式可以看出硫酸参与电化学反应并传导电流,放电过程中硫酸生成水降低电解液浓度,充电时消耗水生成硫酸从而导致电解液浓度升高,并且整个化学反应过程中并不会生成氢气与酸气等危险气体。(2)失效机理。在电力系统通信系统中蓄电池组的存在都起着至关重要的作用,平常状态下蓄电池组保持充电备用状态,当出现充电机故障或者交流失电故障时,蓄电池组向程控交换机或者其他直流负荷提供能量为确保油机及时完成供电,从这方面来看,蓄电池组在日常状态下并未对通信系统运行作出较大贡献,但是一旦出现电力事故,蓄电池组肩负了整个系统的能量贡献,一旦蓄电池组出现问题意味着整个通信系统将有可能瘫痪,从而造成重大电力事故以及经济损失,因此重视蓄电池组是保障电力通信系统持续良好运行的关键。由于不同蓄电池各自失效机理不同,所以在运行维护管理方面的需求也千差万别,要针对蓄电池类型实施针对性运行维护管理办法。比如较常使用的阀控式铅酸蓄电池,其失效机理以失水、极板硫酸化等为主,维护管理中要重点关注电压及核对性放电,及时更换极板;镉镍电池失效机理为电解液碳酸化及记忆效应,维护管理要采取加水、换液、活化举措,加强对电压、液面及核对性放电监控;开口式铅酸蓄电池,其失效机理以极板腐蚀、活性物质脱落等为主,维护管理中要采取加水、加酸举措,加强对电压、液面密度温度计核对性放电的监控。 2.蓄电池早期失效现象与测试方法(1)失效现象。电力通信系统中最常使用的阀控式铅酸蓄电池早期失效现象主要有六大典型表现:一是失水,充电状态下的蓄电池在复合反应不完全的情况下出现失水现象造成板栅腐蚀;二是热失控,充电过程中由于密封结构导致热量无法顺利散出,电池升温过高导致失效;三是工艺缺陷,因阀盖开闭失灵、电解液渗漏、电腐蚀断裂等造成运行失效;四是负极板硫酸盐化,硫酸铅的存在导致负极长期处于非完全充电状态从而形成不可逆硫酸铅;五是温度异常,蓄电池充电运行过程中充电、放电过量,并且缺乏有效的运行维护从而导致温度异常,由于阀控式铅酸蓄电池本身的贫液式设计使得电池本身对于周围环境温度较为敏感,温度每增加10℃寿命就会减少一半,因此温度过度会严重影响蓄电池的使用寿命,因此在充电方面必须要十分注意,同时充电机组也必须保持良好的运行状态,以提供温度补偿;六是蓄电池本身的离散型影响,须知电极材料的选取、合成、安装等工艺中存在的非稳定因素及不一致因素导致了电池性能的离散,为蓄电池组的运行埋下安全隐患,尤其是性能不一致的蓄电池组投入运行时会导致其浮充电压差异,长时间运行后会导致极板腐蚀与失水等问题,造成容量损失及极板硫酸化等严重后果,从而致使蓄电池组性能劣化,无法顺利满足运行要求。(2)测试方法。电力通信系统中高频开关电源设备正常使用时维护工作量较小,按照相关规程要求,需要对蓄电池组实施常规月度、季度、年度保养与维护,常规保养工作主要以蓄电池组清洁检查、过热检查、浮充电流电压测量、总电压测量等为主,并根据测量结果决定是否进行均衡充电。目前国内外蓄电池组的测量技术主要以内阻测试(电导测试)、核对性放电测试、网络化在线监测等技术为主,这些技术各有利弊,要根据工作要求选择最佳测试方法以及时发现问题并解决问题。所谓内阻测试主要是对蓄电池组做简单的电导测试或者内阻测试,利用直流、交流信号电源完成测试,其优势在于测试时间短、省时省力,但是由于其无法准确显示蓄电池组的容量,对测试仪表的精度要求也较高,因此限制了内阻测试的广泛应用,目前该项测试技术广泛应用于国内外通信、电力、邮政等诸多行业。核对性放电测试是利用蓄电池组10%电流做恒流做持续10h放电,该测量方法可准确反应蓄电池组的容量,测试结果真实直观,且维护简单,但是由于费时费力且放电过程中需要长时间观察放电过程即情况,因此限制了其广泛应用,目前多数集中在铁路、通信、电力、邮政等领域。 3.针对蓄电池的维护提出的建议 3.1针对蓄电池系统的维护提出的建议(1)以下情况应该避免发生:蓄电池长期搁置不用;蓄电池过放电;长期浮充却不放电;选择的充电机波纹过大。(2)建立对应的温度补偿功能(蓄电池浮充电压随温度上升而下降,-2~+4mV/℃)。(3)及时为使用过的蓄电池充电。 3.2关于发现和处理老化蓄电池的建议(1)关于发现老化蓄电池的建议: ①对电池的浮充电压进行监测; ②对电池内阻的变化进行监测。

电力通信网中通信电源故障的分析与维护 金祥忠

电力通信网中通信电源故障的分析与维护金祥忠 发表时间:2019-09-21T00:11:19.547Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:金祥忠 [导读] 摘要:通信电源在整个电力通信网中起着至关重要的作用,通信电源的故障与否决定着电力通信网能否正常的进行工作。 国网吐鲁番供电公司新疆维吾尔自治区吐鲁番市 838000 摘要:通信电源在整个电力通信网中起着至关重要的作用,通信电源的故障与否决定着电力通信网能否正常的进行工作。对于电力通信网的正常运行,我们有着非常严格的要求,如果在运行的过程中出现了中断的情况,那么很有可能就是设备本身、光缆线路或者通讯电源这三个方面出现了故障。而位居故障首位的就是通信电源出现的故障,因此,本文就其原因以及具体的解决办法进行了讨论,希望可以对通信电源故障进行有效的控制。 关键词:电力通信;电源;故障分析;设备维护 在电力通信网稳定性的影响因素中,最重要的就是通信电源出现的故障,我们只有对其进行深入的分析和研究,找出形成故障的原因并及时进行排除,才能保障通信系统处于安全有效的运行状态。想要确保通信电源不发生故障或减少故障出现的频率,就需要强化通信电源日常的维护与管理,加强对其的监控力度,及时排除安全隐患,减少故障出现的次数,保证电力通信的正常运行。 1通信电源系统的组成 通信电源系统的构成包括四个部分:基础电源、引入电源、不间断电源以及变换器电源。(1)基础电源。所谓基础电源,就是自身能够产生出电能量的相关设备以及可以将电能量进行输出的端子,例如各种电池和油机,还有市电等。(2)引入电源。就是可以分配和引导以及计量,另外可以关断电能量的设备。例如电缆和刀闸以及交直流配电盘,还有计量器和熔断器等。(3)不间断电源。是将整流器与蓄电池进行并联而形成的,能够在一定的时间里提供不间断电能的装置,这是电源设备中比较特殊的一个种类,也叫作浮充电源。(4)变换器电源。可以让电能量进行相互变换的设备,例如变压器和变频器以及整流器,还有直流变换器和逆变器等。 2通信网中常见通信电源故障分析 2.1蓄电池短路故障 电力通信网通信电源经常容易发生蓄电池短路故障,经过多年来的电池故障事故原因的积累分析,蓄电池如果发生短路,会使电源电流出现异常或电池爆裂。电池组中的负极绝缘层损坏,一旦与与蓄电池架接触后便会间接与地面相连,对地面会产生放电,出现的异常电流会导致电源线过热,极易引发火灾事故。由此可见,蓄电池作为电力通信网的主要源动力,是电力通信网正常运行的重要保障,一旦出现短路故障,不仅会引发危险,还会导致设备运行的中断,致使整个通信网络瘫痪。预防措施是要定期检查和及时更换蓄电池,同时要将粗电池架进行重新布置,确保不与地面直接接触。 2.2高频开关电源失压故障 当电力系统中的通信线路的主干网电压失效时,首先要做的就是检查高频开关电源,开关电源检测时如果有预警信号出现,就要对电源开关进行更加仔细的检查,如果检查整流模块的电压约为零电压状态,基本上就可以确定是因为高频开关出现电源电压失效故障。出现这种状况的原因一般是因为通信电源电路板上的控制插件出现松动现象,致使高频开关电源交流接触器无法完成闭合操作,从而致使整流模块电压失效,造成整个电力通信网服务中断。预防处理措施是可以将交流切换模块取消,将市级电连接通信网中,或者使用高频开关时,尽量减少大功率设备满载运转的运行时间。 2.3电源模块出现故障 通信电源运行时,因为单个整流模块在运行时通常会出现整流模块发生故障的现象,从而不能正常运行。故障发生主要有元件质量不高、产品年限过长、高压雷击、通信网运行环境恶劣等几个方面的原因。当前通信电源在实际运行时,一般会准备一块电源模块作为备用,一旦发生故障时立即用备用电源模块进行更换,避免母线电压出现失压崩溃现象。 2.4熔丝熔断、输出过压、交流电压的非正常告警 出现熔丝熔断不正常告警状况时,首先要检查蓄电池熔断器断开情况,直流配电单元也要进行详细认真的检查;出现过压告警时,要检查输出电压是否过高,如果输出电压正常,就要检查监控单元的输出电压告警上限的设置,看其设置的过压报警值是否合理,设置不合理要予以纠正。电压如果确实过高,需要立刻关闭电源,及时检查浮充电压与均充电压,并进行相应的设置调整和科学处置;出现交流电压告警时,需要详细的检查并核实监控单元监测的交流电压情况,情况正常的话,要对告警的上下限设置的合理性进行检查确认。如果电压和设置数值不相符,就要对交流电源进行关闭,等电网运行正常之后再进行检查确认。 2.5温度异常和输出欠压预警 当电源运行的环境温度与蓄电池环境温度相差幅度较大的情况下,温度监控则就会自然地发出警告,温度恢复正常后预警自然消失;电网系统运行时输出欠电压故障自然会发出预警,这种预警有时并不完全是设备故障的原因,要对电压进行检查,如果电压正常,就要对监控电压值的设置范围是否科学进行检查。 3导致电源故障出现的原因 3.1不规范使用 在对电力通信网中的通信电源进行设计时,首先需要对电源可靠性进行相应的考察。若没有合理设计停电应急系统的话,也没有在其中建立一些备用电源,就会导致长时间内的电源供应不能恢复。若不规范操作通信电源时,也会导致这样的问题出现,如不合理进行电缆接头、位置摆放不恰当、使用的材料质量不过关等等。在对通信电源进行正式使用之后,还极容易出现火灾或电源故障,因此,需要对其进行有效防备。 3.2机房设备缺乏 通信电源要想维持长期运行的稳定性,就需要具备良好的机房条件。在电力通信站中一般会对机房设备进行严格规范,但经常会出现对电源室的外部环境进行忽略,导致电源室中的使用寿命以及运行的可靠性都大大降低。一般来说,需要在电源室中安装空调对室温进行降低,且室内需要保持整洁安静,防止灰尘对电源室产生干扰。 3.3管理上存在问题 现今,国内缺乏对电源系统进行操作的基本规范,导致相关指导性技术措施很是缺乏。另外,在电源系统中还缺乏具备高素质以及高

通信电源系统节能设计方案及运行维护中节能方案分析

通信电源系统节能设计方案及运行维护中节能方案分析 发表时间:2018-09-13T10:41:20.923Z 来源:《河南电力》2018年7期作者:王雯婷 [导读] 在国家经济社信息技术的发展和进步,为通信系统的完善和创新奠定了基础。为保障通信系统的功能 王雯婷 (维缔技术(西安)有限公司陕西西安 710065) 摘要:信息技术的发展和进步,为通信系统的完善和创新奠定了基础。为保障通信系统的功能,就需要合理展开通信电源系统的设计。通信电源系统主要包括交流供电系统和直流供电系统,并结合新技术,综合展开对通信电源系统的设计。此外,在节能减排理念的影响下,通信电源系统的能源消耗,也成为了通信电源系统设计的关键。基于此,本文对通信电源系统设计展开分析,详细分析通信电源系统运用维护中的节能方案,具体内容如下。 关键词:通信电源系统节能设计方案;运行维护;节能方案 1通信电源的发展现状分析 通信电源主要包括开关电源、线性电源、相控电源。在这些电源当中,开关电源具有多种优势,包括效率高、可靠性高、体积小,方便设计等优势,所以其在通信行业中得到了广泛应用,已经成为通信电源中的主体设备。开关电源主导性地位的实现并非一蹴而就,从开关电源的发展历程可以看出,多种技术的共同作用为开关电源的进步奠定了基础。随着通信行业不断进步,各通信企业间的竞争也越来越激烈,通信电源朝着理想化的方向发展,在成本、性能等方面都明显优于以往的通信电源,所以目前的通信电源与以往相比,更能满足人们的通信需求。以往的通信电源体积较大、重量大,各方面性能都存在缺陷,而现代的通信电源不仅体积小、重量小,而且智能化水平、可靠性都较高。在实际生活中,通信电源的发展已经到了一种瓶颈状态,如果要促进通信电源的再次发展,通信企业不仅要考虑到各种技术、工艺,而且还需着重考虑到节能降本,这样既提高了通信电源的可靠性,而且增加了企业的经济效益,所以促进通信电源系统的节能至关重要。 2通信电源系统节能设计方案分析 2.1电源系统设计中的设备节能配置 通信电源系统设备是影响能源消耗的关键部分,针对通信电源系统设计中的节能方案,可以从设备选型入手,从而达到降低电源设备能源消耗的目的,实现节能减排。 (1)变压器。变压器节能主要从变压器效率、容量和运行方式等展开综合分析。现阶段变压器的单台容量均≥1600kvA,如果变压器处于长期工作状态下,进而造成大量损耗,进而造成能耗增加,不利于节能。因此,需结合具体通信系统的具体情况,分析实际运行参数,完成对容量和数量选择,且展开主备用状态的调整,达到节能目的; (2)电容补偿设备的选择。电容补偿设备是实现对功率因素的补偿。故此,具体通信电源系统设计时,需对具有节能功能的设备进行运用,进而达到节能效果。对于电容补偿设备,可展开对导线截面积、敷设方式和具体用量等,从而完成对线损的控制,实现降损的目的。另外电容补偿设计中,需重视对谐波的控制,降低谐波的干扰; (3)无功功率补偿设计。无功补偿是影响电源系统的关键。因此,借助有效的无功补偿设计,可带动较多的负载,并提升电源的利用率,从而降低电流消耗,提升电源系统的安全系数。 2.2开关电源节能安装设计 对于直流电源设备的安装,为达到节能效果,需要对具体位置、电缆短路由等展开设计。先将电源安装在通信机房可满足电源的安装基本需求。可以深入到负荷中心,在降低电缆程度的基础上,还有助于控制发热损耗。 3通信电源系统运行维护中的节能方案 3.1变压器经济运行 在实际的运行维护中,需要合理的展开对变压器经济运行的分析,为变压器经济运行奠定基础。在具体的变压器分析中,主要是对变压器的空载损耗和负载损耗进行分析。相关研究表明,空载损耗与负荷容量大小之间没有明显联系,而负载损耗和负载率平方之间呈正相关的联系。且能够得到变压器的有功损耗计算公式: PT=P0+PYβ2β=Sc/ST 根据公式内部的各个参数,能够完成对变压器有功损耗的分析,从而得具体的临界负荷情况。结合通信电源变压器的基本情况,能够完成对变压临界负荷的分析。实际的处理时,可选择停止某一具体的变压器方式,达到提升变压器稳定性和可靠性的目的,并达到降低损耗的目的。 3.2变压器负载的分配 为实现运行维护中通信电源系统的节能,可以从负载的分配入手,促使变压器的负载分配合理,进而规避变压器功能和电能损耗的情况,现假设有n台变压器,构成的变压器群,变压器的总负载不便和确定。在保障所有变压器负载符合条件下,完成对总铜损的调整,达到对不均衡附加损耗的控制。通过研究表明,能够得到如果n台变压的型号、规格形同,并使得所有变压器的负载率保持一致,则可以将变压器的铜损降到最低。从而实现对通信电源系统的运行维护节能。 3.3低压供电系统谐波治理 由于通信局房内安装有许多非线性设备,致使供电系统中产生了较多的谐波。过多的谐波会严重影响供电系统电能质量,对现网运行相关设备产生危害,同时谐波通过在供电系统内流动发热,浪费电能,所以非常有必要对通信局房供电系统进行谐波治理。为了降低谐波,可以选择安装无源滤波器,常见的L-C无源滤波器运行安全,但投入较大。也可选择安装有源滤波器,多数情况下,电源系统中的谐波都会随着时间的变化而波动,针对这种情况采用有源滤波器能够有效达到补偿的效果。 4结语 通信电源系统是保障通信系统功能和稳定的关键。为实现对通信电源系统的技能,则需要从通信电源系统设计的节能方案和运行维护节能方案两个方面入手,达到改善通信电源系统节能的目的。

电力通信网中通信电源故障的分析与维护

电力通信网中通信电源故障的分析与维护 王10314224 前言: 电力通信网是电网保持安全稳定的重要支柱,它本身的安全运行系统的要求就很高,担负着为电网提供语音、数据和图像等等电力通信业务,承担着维护电网稳定、安全、高效运行的责任。由于通信电源设备数量多,且分布范围广,实际运用情况复杂,涉及到的技术领域广,正是这些特点使得电力通信网的稳定维护存在一定的障碍。本文从电力通信网中通信电源出发,再根据具体存在的故障,来分析说明会造成通信电源在运行过程中中断的原因有哪些。同时提出切实可行的措施和建议,提高电力通信网的安全稳定性。 1.电力通信中通信电源的存在问题 造成通信故障而通信网中断的原因也是多方面的。包括通信设备本身存在的机器故障,还有网路出现的故障以及通信电源出现的问题。随着科技的发展,设备的更新和发展大大降低了设备本身存在的问题,目前对光缆线路的维护力度也逐渐加大,逐渐提高了光缆的安全可靠,而根据实际的调查监测结果显示,其中由于通信电源故障所造成的通信网中断占了总中断数量的70%及以上,由此可以看出通信电源故障问题已经成为了电力通信网中断的主要原因了。 无论是在系统设计还是设备的配置以及实际的工程建设方面,目前通信电源都还存在着很大 的不足,急需改善。通信电源在设计上往往只注重于一般的过关性,只适用于日常使用,而不能在出现紧急情况时继续发挥安全可靠的作用,这也是由于设计上没有对应急的具体设计。很多的通信站在出现电源故障之后往往会导致长时间的电路中断,供电线路的单一以及蓄电池不能维持通信设备的基础供电,放置电源的电源室的环境条件比起主机房来也较差,往往没有配置空调等,这些问题的存在使得通信电源的安全可靠性较低,也常常会影响其正常工作。 而事实上,电力通信网对于稳定性有着很高的要求。对通信电源的忽视导致对其基础系统运行、管理的规范性缺失,对通信电源的设计和运行维护也没有具体的条例规章可以参考依据,不能按照 通电电源的特点来实施具体的维护和运行,甚至在对通信电源的管理上缺乏专门的管理人员,而这些不规范和随意往往带给整个通信网很大的影响,常常导致通信网的故障和中断。 2.常见故障及相应措施 2.1蓄电池故障 2.1.1具体故障 通信站出现通信障碍和通信中断时,一个很重要的原因就是通信电源的蓄电池出现了故障,由于通信电源在设计上往往只是采用了一路交流供电,蓄电池容易供电不足导致通信中断。还有一个常见的原因是由于蓄电池内部出现问题的时候往往容易导致电池发生爆裂现象,蓄电池内部的短路引起电流一场,接线处的绝缘体遭到损坏,由于蓄电池的架子往往是与地面相连的,当蓄电池短路的时候,会对地面放电,而这会导致蓄电池的电源线温度持续升高,最终引起火灾。 2.1.2解决措施 首先是在建设通信站的时候就要注意到蓄电池短路引起火灾的问题,因此在建设蓄电池架的时候要注意不要接触地面,尽量避免火灾的发生。除了基础设施的建设以外,还要注意例行检查的重要性,有关管理部门和人员要对蓄电池进行定期的检查,尤其是当发现问题的时候要及时上报并且解决,使蓄电池能够保持一个良好的、安全的状态。 2.2高频开关电源故障 2.2.1具体故障 当通信电源发生故障的时候,存在一种情况是主干网设备的光端机出现了失压,当发现这种情

电力通信电源系统维护及管理策略解析 田薇

电力通信电源系统维护及管理策略解析田薇 发表时间:2020-03-16T22:25:14.670Z 来源:《电力设备》2019年第20期作者:田薇 [导读] 摘要:通信电源设备是信息网络传递的必要条件,通信电源设备的可靠性是通信系统安全、稳定运行的重中之重,一旦通信电源设备在正常运行时出现问题,将会对整个通信网络造成严重的影响,因此通信电源设备的可靠性对整个通信系统而言异常的重要,因此在对通信系统进行设计时一定首先要对通信电源设备的可靠性进行合理分析,保证系统供电可靠。 (国网山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:通信电源设备是信息网络传递的必要条件,通信电源设备的可靠性是通信系统安全、稳定运行的重中之重,一旦通信电源设备在正常运行时出现问题,将会对整个通信网络造成严重的影响,因此通信电源设备的可靠性对整个通信系统而言异常的重要,因此在对通信系统进行设计时一定首先要对通信电源设备的可靠性进行合理分析,保证系统供电可靠。 关键词:电力通信电源;维护;管理措施 1 引言 电力设备运行中,通信电源系统起着动力推动的作用。随着信息技术更新速度的不断加快,对于通信系统运行的稳定性要求也越来越高。目前,多地的通信设备已经进入更新换代时期,尤其是通信电源,由于在长期运行中外部环境和内部结构的影响,设备不断老化,经常出现多种不同的故障,备件选择困难,给故障的维修带来了较多不便。 2 通信电源系统的概述 通信系统中,通信电源占据着极为重要的位置。通信电源是一种机电设备,在通信设备的管理和维护过程中很容易被忽视,无法保证维护资金、检测工具、技术培训及岗位设置。通信系统要求通信电源必须具备稳定性、可靠性及高效性,其他通信设备出现问题造成的影响范围并不大,但是通信电源一旦出现故障,造成的影响极大。因此,必须安排专门的人员负责电源设备的管理和维护。一般健全的通信电源系统组成部分有五个,即防雷系统、交流引入和配电单元、监控系统、整流系统及直流配电单元。为了实现通信电源系统的可靠和稳定,要求市电具有双路或多路输入,交流和直流相互备用;设备允许的交流输入电压波动范围较为广泛;健全的防雷手段;多重备用系统。 3 通信电源的结构组成 3.1 交流电配电单元 正常情况下,通信电源的交流电配电单元会有两路交流电输入,在交流切换装置的作用下,分别连接交流分路输出和整流模块输入。交流电配电单元工作过程中,首先要加装避雷器,同时要充分考虑通信电源设备的最大容量和电力输送过程中稳压的要求。目前,实际运行的部分电站中,还存在部分的单路供电输入的设备,并且由于电力负荷的不断增加,已经无法满足其最大容量要求。 3.2 直流配电单元 直流配电单元不能直接作用,主要是通过与整流电源的组合作用,把整流电源输入的直流电压分成两部分。其中,一部分是保证蓄电池组的持续充放电,避免设备运行过程中出现不必要的故障;另一部分则是输送到其他设备。直流配电单元在运行过程中出现的最大问题就是没有零点设置。运行过程中,由于电压变化、设备老化等方面的原因,极易造成爆炸起火等现象,因此设计时需要采用专用规格的直流断路器。 3.3 蓄电池组 电力设备的正常运营一般采用市电输入和蓄电池组的双电源供给模式,在市电输入出现故障的情况下,能够及时进行切换,确保通信系统的正常运行。蓄电池组的配置有着严格的要求,通常采用两组蓄电池并联供电的方式进行,最小容量应达到10h以上的用电需求,在某些偏远的中继站需要达到18h的用电需求。蓄电池最常见的故障就是短路。当发生短路时,电流会与地表发生直接接触,从而导致火灾现象的发生,同时会给电网中的电路造成极大的安全威胁,影响整个电路设备的正常运行。 4 电力通信电源系统维护管理措施 4.1 建立健全安全运行维护制度 要从电力上保障通信设备的顺利运行,保证通信网络的连续性。维护和管理通信电源设备的过程中,若是维护体系不完善,那么通信发展的需求就得不到满足。只要供电发生故障,就很可能使大范围的局域性通信中断。因此,必须做好如下几点。首先,严格根据工作制度开展工作,每天定时安排专职人员对通信电源设备的工作数据情况予以动态监测。若出现不良状况,马上展开分析排查。其次,按照定期维修工作计划,在某一固定时间展开维护工作,着重对发生故障频率高的部件进行检查维护,使故障解决于苗头期。再次,创建一套完整的备件仓库,并组建一支强有力的应急抢修技术力量,发生故障时迅速抢修,使通信迅速恢复正常。最后,创建集中监控、维护、管理的一体化体系,借助视频报警和监控。严格落实和规范实施是通信电源安全运行维护的重点,可有力保证通信网络畅通无阻。 4.2 强化对蓄电池的维护力度 虽然蓄电池的作用只有在停电等应急情况下才得以发挥,但是其要保持长期备用的状态。日常维护中,要及时检查蓄电池的性能,确保运行正常。对于新投入和经历大修的蓄电池组,首先要进行放电试验,在确认其运行达到使用要求的情况下,进行二次充电,以确保正常使用。正常情况下,蓄电池的巡检工作,需要每月进行一次,巡检内容主要包括如下3个方面。(1)确保蓄电池的位置不受外界不良天气条件的影响,气流和温湿度条件满足工作需要,蓄电池外部清洁达到要求。(2)电极和外部各部位是否存在液体外漏的情况。(3)记录实时电压值,并做好历史数据整理和对比。本次项目改造过程中,对于蓄电池的更换,是工程项目的组成部分之一。对原整流屏进行高频开关电源屏更换后,对蓄电池组进行更换,新电池组采用2组48V/300Ah免维护蓄电池组,减少日常维护工作的强度,提高系统工作的稳定性。 4.3 进一步强化通信电源管理的科学化和专业化 采用专业化管理手段管理通信电源,设置单独的管理机构,并配备相关人员,充分渗透进各级管理层次、建设和维护方面。为了使电源系统更加稳定和可靠,针对电源设备,应采用科学化集中管理的方式。首先,自检功能是供电系统必不可少的功能,包括报警、显示灯及状态记忆功能,可使供电系统各种变换功能和运行状态更加准确。其次,容错子系统是供电系统必须具有的内容,对设备的重要参数展开动态监测,从而使设备更加可靠。容错子系统的能力越强,设备发生故障的概率就越小,供电系统可靠性就越大。最后,监控管理必须

电源系统组成

1. 电源系统组成 1号线25座正线车站,2个车辆段(古城车辆段和四惠车辆段),1处指挥控制中心。正线车站中地下车站23座,分别为53号站、52号站、苹果园站、古城路站、八角游乐园站、八宝山站、玉泉路站、五棵松站、万寿路站、公主坟站、军事博物馆站、木樨地站、南礼士路站、复兴门站(下层)、西单站、天安门西站、天安门东站、王府井站、东单站、建国门站(下层)、永安里站、国贸站和大望路站;地面车站2座,分别为四惠站和四惠东站。 2号线18座正线车站,1个车辆段(太平湖车辆段),1处指挥控制中心。车站均为地下,分别为西直门站、车公庄站、阜成门站、复兴门站(上层)、长椿街站、宣武门站、和平门站、前门站、崇文门站、北京站、建国门站(上层)、朝阳门站、东四十条站、东直门站、雍和宫站、安定门站、鼓楼大街站和积水潭站。 1号线、2号线之间在复兴门站、建国门站换乘。 通信电源系统主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、-48V直流高频开关电源、交流不间断电源(UPS)、2V蓄电池组(直流高频开关电源用)、12V蓄电池组(UPS用)、直流输出配电单元、交流输出配电单元、电源集中监控网管设备等组成。 北京地铁1、2号线各车站、车辆段、指挥中心通信电源均采用-48V直流高频开关电源与交流不间断电源(UPS)相结合的供电方式。 对要求交流不间断供电的通信设备,采用交流不间断电源(UPS)以集中供电方式供电。要求交流不间断电源(UPS)供电的通信设备主要有:广播设备、闭路电视设备、无线设备、网管设备、时钟设备等。 对要求直流不间断供电的通信设备,采用-48V直流高频开关电源以集中供电方式供电。直流电源系统采用在线充电方式以全浮充制运行,直流电源基础电压为-48V。要求直流供电的通信设备主要有:传输设备、公务电话设备、专用电话设备、无线设备等。 交流电源主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、交流不间断电源(UPS)、12V蓄电池组(UPS用)、交流输出配电单元等构成。各车站、车辆段均设置1台UPS进行供电;控制中心设置2台UPS,采用双机并联冗余方式供电,两台UPS均分负载,当1台UPS故障时,另1台UPS承担全部负载。

通信电源基础知识考题

通信电源基础知识考题 1.根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。))10 B)15 C30 D)50A( )V 2.在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为50 36 30 B)C)45 D)A)( ) 3.通常说的直流联合接地是指A)直流工作地,直流保护地并接B)直流工作地,防雷 保护地并接D)直流工作地,直流保护地,防雷保护C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地 并接 地均为单独接地( )4.对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地 电阻应不大于欧B)3C)5D)10A)15.对于微波中继站或光缆中继 站,其接地电阻应不大于( )欧 5 D)103 CA)1 B))在使用万用 表测量电压常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。.6( ) 时,其探头的正确接法为B)黑正红负C)无所谓谁正谁负A)红正黑负 现象来判该电路是导通我们通常通过( )通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,7. 的 B)万用表会发出咕咕的声音)万用表没有反应A C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值( ) 钳型表常用于测量8.A)电压 B)频率 C)电流 D)电阻 9.空调压缩机的功用是( ) 29 / 291 / 1 A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件 B)吸入工质气体提高压力,造成向低 温吸热而汽化的条件 C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件的转变冷凝器的 作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现( )10. A)液体到气体 B) 气体到固体 C)固体到气体( ) 11Q0的定义是.单位制冷量 A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量 B)每 公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量 C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器 中所放出的热量 D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量若系, (34.8KW126000KJ/h)12.某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为摄食度, 排气温度-25摄氏度,压缩机吸气温度为-170统各状态参数为Tk=30摄氏度,T=总0.8,指 示效率为0.8为49摄食度,液体工质温度为27摄食度。又知压缩机输气系数为( ) 0.7。则单位制冷量为效率为6.0 117.0 D)A)30.0 B)147.0 C)( ) 压缩机 有很多种,其中适合于大容量的是13. D)容积式A)往复式B)旋转式C)离心式 ( )14.选择的制冷剂标准化气体温度至少要低于制冷温度的度。C)15B)10 D)20A)5 还要考虑到润15.在选择润滑油时,除了要考虑润滑油的凝固点,化学稳定性和电绝缘性外, ( ) 滑油的C)密度A)纯度B)粘度( ) 膨胀阀为制冷系统中重要的一个部分,关于对它的描述,错误的是16.A)膨胀阀应保证向蒸 发器送入充足的液体制冷剂,使其全部冷却管盘能充发挥制冷效能,但又不能送入过量,以至 于造成压缩机“液击”B)膨胀阀不能在制冷过程中调节制冷剂流量29 / 292 / 2 C)膨胀阀可以起到对高压液体制冷剂的节流降压作用D)按工作原理分,膨胀阀分为热力膨

通信电源割接方案模版

电源改造割接方案 为保证此次改造割接的顺利进行,维持通信设备的正常运行,保持通信的延续性,特制订本割接方案。 一、成立割接领导小组 组长: 副组长: 成员: 下设三个工作小组: 1、电源割接工作小组: 组长: 成员: 职责:负责电源线的布放,电源设备安装、割接,保证电源割接的顺利进行。 2、交换、传输配合组 组长: 成员: 职责:负责交换、传输局数据及计费数据的备份,割接过程中的配合以及突发事件的紧急处理。 二、割接时间 割接:暂定于 2000年月日晚0点至6点。

三、割接方案 本次割接采用逐个机架替换的割接方案,即将中兴电源整流器与交直流配电屏逐个插入与原电源系统并联开机运行,再用“狗牙”与所有负载负极线逐个打“丁字线”并联后,将负载供电电缆逐个割接到新电源设备上,然后拆除老电源系统。此种割接方法中兴公司已多次采用,对负载的供电不间断性有很高的保证。 (一)现场勘察 绥宁县电信局供电源原采用了DZY02型电源系统共有3路100A输出,4路400A输出,3路40A输出、3路20A输出、2路6A输出。其中有5对150mm2电缆连接到交换机机架,1对95mm2电缆连接到移动设备上,1对150mm2电缆连接到传输SDH设备上。1对16mm2电缆连接到数据设备机架,1对120mm2电缆连接到图象设备直流分配柜上,1对16mm2连接到长机台设备,1对4mm2连接到总配线架上,负载总电流为350A。 割接前与割接后的布局图见附页。 (二)割接准备 1、将中兴电源所有机架推到老电源系统背后,站老电源正面从左至右为直流配电柜、整流柜、整流柜、交流配电柜。 2、将一组电池连接到直流配电屏的铜竖排用2条150mm2

国家铁塔公司通信电源整体解决方案

国家铁塔公司通信电源整体解决方案 本方案主要针向中国铁塔股份有限公司运营商基站新能源供电系统应用,适合基站电源节能工程,尤其在停电频繁地区的移动基站使用,可有效减少因停电而带来的发电运维成本,降低运维部门的工作量,同时增加了对绿色新能源的使用,发挥节能减排作用。 系统特色: 、引入风光互补新能源 、新型的室外一体化电源系统 、对不同客户(移动、联通、电信)用电量分别计量 、蓄电池可选狭长型电池,加装电池 管理系统 、稳压净化电源适应较差用电环境 一、风光互补通信电源 风光互补通信电源解决方案目前分为风光油互补独立供电系统、嵌入式风光电互补电源系统两大类,还可提供量身定制的产品服务需求。嵌入式风光电互补电源系统主要应用在有市电地区,依据风光自然条件的可利用程度,把新能源作为一种补充供电电源来满足系统实际消耗的一部分电量,以减少电网用电量,用低成本方案实现通信基站的节能减排目标。

方案特点 供电安全可靠:直流供电并联冗余;高转换效率: 最大功率点跟踪与新功率拓扑技术等 智能化管理:集中监控管理技术;节能低碳:充分利用太阳能与风能 安装方便:充分利用已有基站屋顶和铁塔 系统参数

二、 新型室外一体化机柜特点 原一体化机柜存在的问题 原运营商使用的一体化基站是老式一体化电源柜的基础上使用的,在使用过程中主要存在以下问题: ( ) 原有一体化机柜主要是分别将室外型的基站设备机柜、电源设备机柜及传输设备柜安装于一个大柜子里面,即“大柜子里面套小柜子”,如下 ( ) 预留空间只能安装一个网的 设备,不能满足多网共机柜的要求,且没有为传输设备预留安装位置。

( ) 蓄电池摆放在一体化电源柜下方,只能摆放一组 电池,并 且机柜没有温控系统,电池处于高温环境,寿命降低。 ( ) 机柜锁简陋 蓄电池被盗较频繁。 新型一体化机柜结构 新型一体化机柜在结构设计上具有以下特点: ( ) 新型一体化机柜由设备柜、配电柜和电池柜 个柜子组成新型一体化机 柜由设备柜结构如下图: ( ) 主设备与蓄电池组分开放置,可满足移动、联通、电信的多网共站需求,增强了蓄电池后备容量及寿命。 ( ) 室外一体化机柜采用模块式结构,便于搬运和安装,并配有遮阳罩,增强了机柜的防晒能力,减少太阳辐射而产生的热能。 ( ) 电源柜和设备柜放置的设备包括: 和传输设备(包括 )、交、直流配电单元、开关电源、防雷和监控及备用(全部采用 英寸的标准机箱模式)。

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

电源维护方案方案

电源维护方案 北京志成业泰科技有限公司 中国·北京

电源维护方案 一、前言 通信的目的就是在各种情况下保证信息的畅通,特别是在重大事件或事故发生时。而通信电源的不间断和高可靠性是最基础的保障条件,蓄电池在其中扮演的重要角色是可以想见的。 通过对近年来我们通信电源蓄电池调查研究发现,目前国内在使用电池时出现的主要问题有:渗漏、膨胀、漏液、电压不均、酸雾溢出、容量下降等等。 由于电池在使用过程中未对其进行必要的维护或维护不当,缺乏必要的测试仪器和维护手段,今年以来,在某些地区,多次出现了市电中断后,蓄电池不能有效支撑电源系统工作,造成长时间通信中断事故。这些问题不仅出现在通信运营商,在其它一些部门如电力、水力、铁路等部门,只要是有通信网、交换机的地方,蓄电池的使用和维护已成为一个比较突出的问题。 在各地区的实际应用中,阀控式蓄电池的使用寿命是否终结的主要判据为,电池的剩余容量是否满足机房工作要求,或者满足有关维护规程的要求。随着广大用户对电池构造、工艺、工作原理认识的逐步深入,早期那种单纯靠电池端电压来了解电池性能的方法已经被淘汰,而依据在线测试法对电池进行容量测试的手段还不够准确和可靠,所以,了解电池的实际容量最准确的方法是通过放电检测的手段来进行,国家有关电源维护规程及通信2002版本维护规程中,都已经明确将核对放电试验作为唯一被认可的测试剩余容量的最有效方法,它是衡量蓄电池在关键时刻能否发挥作用,确保通信畅通与生产正常的重要手段。 这几年,随着通信事业的迅猛发展,各大运营商在注重运营效益的前提下,已经开始逐步重视其电源维护的质量问题,并努力提升通信服务质量。作为后备电源的蓄电池,能否成为通信动力系统有效的最后一道屏障,并保证通讯不中断,已经为各大部门关注的重中之重!

通信电源的管理与维护

通信电源的管理与维护 1 通信电源系统的组成 电源是通信系统的重要组成部分。一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。 2 对通信电源系统的基本要求和特点 对通信电源系统的基本要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面比较小,是局部性的,但如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要应有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。由于电网分布和利用市电的条件存在千差万别,许多地方的市电电压波动范围很大。特别是一些变电站、微波站、光通信站和模块站等,有时交流电电压波动范围达±30%以上。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围,否则就要增加稳压装置。 3 通信电源的管理 3.1 加强对电源设备的重视 电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。 3.2 加强电源管理上的专业化 对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。 3.3 重视通信电源系统初期的设计、安装 电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。

通信维护现场实施方案

风电场通信系统 维护项目 施 工 方 案 成都新纳科技有限责任公司 2017年4月24日 目录 1、工程概述 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工组织方案 (3) 3、1人员配置情况 (3) 3、1、1 岗位分工及职责 (3) 3、1、2 项目组织结构图 (4) 4、施工机械设备及材料 (5) 4、1工具清单 (5) 5、项目实施方案 (5) 5、1、光传输设备 (5) 5、2、PCM设备 (9) 5、3、交换机、综合配线单元 (19) 5、4调度数据网维护 (30) 5、5、数字录音系统 (32) 5、6、通信电源、蓄电池充放电试验 (35) 5、7、光纤及数字通道、纤芯测试。 (36) 6、施工进度计划与工期安排 (37) 6、1编制原则 (37) 6、1、1 编制依据 (37)

6、1、2施工进度计划编制 (37) 7、施工质量保证程序及目标 (38) 7、1引言 (38) 7、2目的 (38) 7、3质量、职业健康安全、环境方针 (38) 7、4质量目标 (38) 7、5范围 (38) 7、6参考文件 (38) 7、7质量职责 (38) 8、安全保护技术措施 (39) 8、1 安全生产管理体系 (39) 8、2 安全防范重点 (39) 8、3 安全措施 (39) 9、文明施工措施 (40) 9、1 技术措施 (40) 10、应急预案 (40) 10、1 目的 (40) 10、2 适用范围 (40) 10、3 职责 (41) 11、工程验收 (41)

1.工程概述 风电场通信系统,包括两套独立的光传输设备,PCM设备、交换机、数字录音系统、通信电源、综合配线单元、调度数据网,光纤及数字通道(2个远动通道、1个电能量采集通道、2条保护通道)以及蓄电池充放电试验、纤芯测试。 本次通信系统的运维设备采购范围如下:清水海风电场通信系统设备与通道维护、保养,以及蓄电池充放电试验及纤芯测试。 2.编制依据 ●引用的规范与标准: ●IEC 国际电工委员会推荐文件 ●ITU-T 国际电信联盟电信标准 ●IEEE 国际电气与电子工程师协会标准 ●YDJ 中华人民共与国邮电部标准 ●GB 中华人民共与国标准 ●SI 国际单位制 ● GB/T 15542-1995 数字程控自动电话交换机技术要求 ● GB 3378-82 电话自动交换网用户信号方式 ● GB 7437-87 公用模拟长途电话自动交换网传输性能指标 ● DL/T 795-2001 电力系统数字调度交换机 3.施工组织方案 3.1人员配置情况 3、1、1 岗位分工及职责 ●项目经理 配置两人具有大中型供配电系统工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责组织本项目实施方案设计,以及现场组织、实施、协调与管理工作;负责工程整体指导工作,定期、不定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目的需要,及时调用后备资源支援工作;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与甲方及相关人员的协调工作。

相关文档
相关文档 最新文档