一、系统概述

机房是为了满足集成系统全局功能要求和智能建筑物实施智能管理的需要而

建立和设置的,涵盖和集成各智能系统之功能系统的监控、管理中心。机房工程

是一个集成了多种系统的系统性工程。它包括:结构装修系统、电气系统、机房

空气调节系统、机房综合布线系统、机房消防报警灭火系统等。

机房环境除必须满足各种设备对温度、湿度和空气洁净度、供电质量、接地、

电磁场和振动、静电等项技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、

空气新鲜度和气流速度、噪音、消防、防御自然灾害(雷电、水害、虫害)和安保

等要求。它们需要全天候24小时不间断工作,不允许中断或紊乱。因此其计算机

房的设计与建造必须以“提供一个高度安全,稳定可靠的机房环境”为宗旨。

我公司在吸取了国内外数十年来计算机房的设计、施工方面的经验教训的基

础上,以“人性化智能化整体机房”的设计理念,根据招标文件所提供的资料、

需求以及现场的实际情况,对影响计算机稳定、可靠运行的各种因素作了较全面

的分析。在设计过程中采用先进的设计理念,所选用的设备及材料均具有较好的

性能价格比。

二、设计依据

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92

《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ32-82

《高层民用建筑设计防火规范》 GBJ45-82

《火灾自动报警系统设计》 GBJ116-88

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50116-92

《火灾自动报警系统安装使用规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《抗静电工程技术规程》 DGJ08-83-2000

《信息技术装置的接地配置和等电位联结》 GB/T16895.17-2002

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2000

《计算机站场地安全要求》 GB9361-88

《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-93

《计算机机房施工及验收规范》 SJ/30003-93

《民有建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

《安全技术防范工程程序与要求》 GA/T75-94

《供配电系统设计规范》

《建筑防雷设计规范》

《不间断电源设备》

《不间断电源技术性能标定方法和实验要求》

《电力系统谐波管理暂行规定》

《民用建筑照明设计标准》

《工业企业照明设计标准》

《工业管道工程施工及验收规范》

酒店设计图纸

三、产品选型

针对本工程建设需求,我公司在众多产品市场中选择最优秀的产品组合,旨在将该机房建设成为一个先进的智能化信息处理中心。选用的技术设备均在以往的工程中得到检验,能够最大满足机房现有业务及未来发展的需求。在整体上具有高度的安全性及可靠性。具体如下:

装修工程:欧陆、多乐士、沈飞等知名品牌

供配电系统:艾默生UPS,PHILIPS的灯,西蒙的面板、开关等

空调新风系统:阿尔西的精密空调等

防雷接地:L.&A.

气体灭火:昆山宁华、海湾

四、总体设计

酒店机房工程主要是对网络机房、一层消控室和一层监控室进行设计。其中网络机房位于主楼一层16轴及17轴之间,面积约90平方米,主要包括计算机网络中心、UPS配电室等。本机房设计内容包括装修工程、供配电工程、空调新风工程、防雷接地工程、综合布线工程、机房综合安保工程、气体消防工程。其中综合布线工程、机房综合安保工程分别在酒店综合布线系统和酒店电视监控系统中考虑。

4.1设计原则

为了将该机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中我们遵循以下原则:

1)安全性

2)可靠性

3)灵活性

4)扩展性

5)国际标准性及开放性

6)通讯容量需求控制

7)美观舒适、经济合理

4.2工艺及技术参数要求

1) 机房环境要求

温度——开机:夏季22+2℃,冬季20+2℃,变化率<5℃/h,要不凝露

停机:5℃-35℃,变化率<5℃/h,要不凝露。

湿度——开机:45%-65%,停机:40%-70%

尘静度:粒度<0.5μm

个数<10000粒/dm3

接电电阻:R<1欧姆;

供电采用三相四线制,专放PE线;

电压: 380V/220V

机房照度:400Lx以上(一般房间照度200Lx以上)

应急疏散照明:>5Lx

电磁干扰:机房内无线电杂波干扰≤0.5V/m

磁场干扰强度≤800A/m

符合EN50091-2及相关标准

2)供配电要求

电子计算机机房用电负荷等级及供电要求按现行国家标准《供配电系统设计规范》一级负荷要求执行。

机房内其它电力负荷不得由计算主机电源和不间断电源系统供电。机房内设置专用动力配电箱。

电子计算机机房低压配电系统应采用频率50Hz、电压220/380V。电子计算机主机电源系统应按设备的要求确定。

单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于15%。

3)照明要求

电子计算机机房照明的照度标准符合下列规定:

主机房的平均照度应按大于400Lx设计;

机房内要求不闪烁、不眩光、照明度较大、光线分布均匀、不直接照射光面,离地面高度0.8米处照度不低于400Lx;

机房内设置疏散照明和安全出口标志灯,其照度不应低于5Lx;

4)机房装修要求

全钢抗静电地板:

基本尺寸:600×600×35mm,对角线偏差<0.3mm;

地板表面平面度偏差≤0.5mm,地板相邻边垂直度:0.3mm;

在温度为15-30℃,相对湿度为30%-75%时为1.0×105-1.0×1010Ω;

地板均匀布荷载≥3000kg/m2,集中载荷≥450kg。挠曲量<2mm;

支撑的承载能力应>2200kg,且支撑柱与底座之间的连接应为焊接,而不

能压铆。支柱上下板厚度≥3mm;

地板壳体喷塑应为亚光磨砂面,从而提高耐磨度,涂层厚度≥16mm;;

地板表面高度为35CM。

墙面:装饰抹灰后刷高级乳胶漆,施工符合国家现行规定,涂料的面层采用三涂,保用年限10年以上不开裂、不起皮、不脱落。

顶部:采用轻钢龙骨矿棉活动板,矿棉板厚度不小于12mm,龙骨的规格截面符合现行国家规范的规定,龙骨采用烤漆处理。

机房门:采用钢质甲级防火防盗门,面层钢板厚度大于1mm,背面涂层采用PE级,面层涂层采用PVDF级或二辊三涂氟碳喷涂烤漆,五金件采用不锈钢。

五、设计方案

5.1需求分析

本系统设计范围包括一层计算机网络机房、一层消控室和一层监控室,着重考虑对机房的内部布置、照明、供电等环境的设计,同时亦考虑通风、消防及安全等方面的设计。

根据招标文件要求,本系统设计摘要如下表:

5.2装修工程

5.2.1设计分析

1) 室内装修部分的设计遵循以下四项基本原则:

体现特点—体现出机房的室内装潢特点;

突出特点—在充分考虑计算机、网络设备、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到现代、高雅、美观、适用的风格;

格调淡雅—机房室内的装潢基本格调为淡雅;

宜于健康—设计中,在材料的选用方面,在以自然材质为主,充分考虑环保因素。

2) 设计、施工、材料选用主要考虑以下几点:

装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁的材料;

应避开强电磁场干扰及保障电脑系统信息安全,要采取有效的电磁屏蔽措施;

地面采用全钢抗静电地板。

5.2.2机房吊顶

吊顶是机房中重要的组成部分,在吊顶上部安装着强电、弱电、线槽和管线,也安装着新风系统风管。

本工程吊顶装修采用轻钢龙骨矿棉活动板,采用上海源顺矿棉板,厚度12mm,在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口等;龙骨的规格截面符合现行国家规范的规定,表面采用烤漆处理。

在吊顶以上到顶棚(或上一层楼板)的空间作为机房的回风风库,当不作为风库时,可用来布置通风管道、安装固定照明灯具及走线、安装固定自动火灾探测器,防止灰尘下落。

5.2.3墙面装潢

本工程机房装修尽量做到经济、使用,并保持淡雅的格调,其中墙面的装潢

设计尤为重要,根据我方多年设计经验,建议采用铝塑板墙面。在墙面刷涂防火涂料后作为骨架基层。基层形成后,两面刷胶,晾干后,将铝塑板粘牢。铝塑板粘贴时,留缝隙3毫米,注玻璃胶。铝塑板墙面表面为铝板漆面。该种隔墙优点是价格适中,安装方便,表面也很清秀。

5.2.4地板装潢

活动地板在机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。

活动地板的种类较多,根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全刚、复合地质刨花板,地板表面则粘贴抗静电贴面(有进口和国产的区别)。活动地板的不同选择直接影响机房档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。考虑到业主的情况,我们设计采用沈飞的600×600×35mm全钢抗静电地板,压条采用铝合金材质。

全钢抗静电地板性能

各项技术数据如下:

地板尺寸 600X600X35mm

均布荷载〉3000kg

集中荷载〉364kg

系统电阻值 1X106~2X1010Ω

平面度≤0.75mm

抗静电地板安装时,同时安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。

根据机房的高度和我公司的工程经验,机房活动地板的敷设高度应不低于300mm(考虑机房新风系统的需要),活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料,切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用踢脚板压边装饰,效果极佳。

抗静电活动地板的性能、特点:

活动地板主要由两部分组成。A)抗静电活动地板板面:B)地板支承系统,

主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节,以调整地板面水平)。地板规格为600×600mm。

活动地板是易于更换的。用吸板器(吸盘)可以取下任何一块地板。地板下面的管线及设备的维护保养及修理是极其方便的。

活动地板是灵活的,当其中的某一部分需要更改,如增加新的机柜,其扩展极其方便。如需调整地板高度可任意调整。

活动地板是牢固的,稳定的,紧密的。这是毫无疑问的。而且我们所推荐的地板恰恰具备这些优点。活动地板安装的工艺可以保证地板的严密和稳定。调整好不会有影响和摇摆,也没有噪音。至于防鼠,则应在维护结构上解决,尽量不留孔洞。有孔洞如管、槽,则要做好封堵,要绝对保持维护结构的严密。

活动地板的安装一定要做到非常严密,表面平整。这取决于两个方面。一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。

地板系统的确可以承受较高压力的辗压。在高压力下有较好的持续性。这是因为地板本身承载能力大和板面的硬度高和稳定性好。

活动地板有专门的通风地板。通风地板是单独加工的。走线地板加工后都相应地套装塑料出线口,在线口内走线。地板下面,我们一般还要涂防尘漆。

活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需要做地面保温处理(如橡塑保温层),保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。

5.2.5门窗工程

我公司设计机房门采用钢质防火防盗门,在计

算机机房、消控室各设2扇双开甲级防盗门,一

层监控机房设计1扇单开甲级防盗门,并配置专用

闭门器。该门面层钢板厚度大于1mm,背面涂层采

用PE级,面层涂层采用二辊三涂氟碳喷涂烤漆,

五金件采用皇冠(GMT)品牌五金件。

5.2.6隐蔽部分工程

装饰工程中的隐蔽工程,我公司将严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取:A、墙体部分作防潮处理,B、部分非阻燃材料涂刷防火涂料,C、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能的指标,做到不起尘、阻燃、绝燃,不会产生静电,牢固耐用

并无病虫害发生。防火涂料设计选用南京国泰公司的产品。

5.2.7隔断及其它工程

为了针对不同设备对环境的不同要求,便于空调噪音控制、环境控制和机房管理,机房各个区域功能间用不同的材料将其合理的隔开。

无框钢化玻璃隔断配合以无框自由门,采用12毫米厚铯钾钢化玻璃,安全、牢固,壮观气派,透视效果极好,衬托了机房宏观形象。在现代机房中被广泛采用。

本次计算机机房的设备间和维修间、设备间和UPS电源间之间采用12mm厚铯钾防火钢化玻璃隔断。

5.3供配电及照明系统

5.3.1设计原则

电源系统的设计遵循原则是:

1、电源系统是整个机房安全运行的基础,设计施工必须充分考虑系统的可靠性。

2、整个系统必须充分考虑在电力输入、配电、UPS电源、防雷、接地系统等各个环节合理匹配。

3、在产品的选用上必须采用安全可靠的设备、器件、材料。

5.3.2设计分析

机房的建设必须建立一个良好的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备(主机、程控、网络、电脑、终端等)用电的问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其附属设备的供配电问题。

机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。一般插座与UPS电源专用插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

机房供配电系统的机房安全运行动力保证,机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。

计算机房的供配电系统是机房工程的重要组成部分,供电质量的好坏,设计配置是否合理周全,直接影响计算机系统的正常运行,最终影响数据处理结果的准确性,所以必须设计建设一个比较完善的供配电系统,以满足机房对供配电的要求。

为确保计算机系统设备正常运行,要采用先进的控制技术,高质量的电器元件。本设计配设备元器件采用ABB断路器、接触器等电器元件。开关插座采用国产优质产品,考虑到发展,配电设备预备备用余量20-50%左右。

5.3.3供配电系统

本机房按一级负荷要求设计,采用专放双电源供电,末端切换,配设UPS电源柜,确保机房内计算机及相关的辅助设备等供电。另设室内空调机组的配电回路,辅助设备配电回路及相关的照明配电回路。

5.3.4机房照明系统

照明系统是计算机机房建设中不可缺少的部分。机房照明质量好坏,不仅影响计算机操作人员和维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机的可靠运行。

机房内对照明的总体要求是:光线柔和,适合人体的生理需要,不能因光源产生干扰而影响计算机的正常工作。

本次机房按大于400Lx照明设计:机房灯具采用

600X600格栅灯,各组灯具有序设置,嵌入吊顶内,每

组灯具采用面板开关控制。灯管为采用飞利浦品牌产品,

整流器为感应式进口技术产品,相邻灯照明电源由不同

的相序“L线”供电,以降低频闪效应,提高照明质量,

同时也起到电源负载平衡的作用

机房内不但要有一般性质的照明,而且要设置事故照明

(即应急照明),事故照明,通常由UPS供电。按照国家标准

中规定,计算机机房、终端室、磁介质库,在距地面0.8m处照

度,不应低于5Lx;主要通道及有关房间距地面0.8m处,不应

低于11Lx。接在UPS上的部分应急灯,不能使用荧光灯,要求

安装普通照明灯具,如筒灯等,采用普通白炽灯泡作为备用电源。平时,UPS电源的电能不能作照明系统使用,在停电应急情况下,只允许主机房、UPS电源工作间等少量非用不可的工作灯使用。

5.3.5 UPS电源系统

未来几年用电的矛盾更加突出,停电将频繁发生,同时随着经济的发展,城市用电环境有新的危害,大量工业机器的使用(如电梯等)使得市电出现一些新

机房设计方案要求

1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师, 及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之 地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。 1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

核心机房建设项目设计方案

电子政务核心机房建设项目 设计方案 二0一五年七月

第一章机房建设需求分析及概况 机房是各类信息数据的处理中心。为保证计算机系统可靠地运行,通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息,良好的操作环境是必不可少的。因此,机房建设应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件和工作条件,以满足计算机等设备对温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、防静电能力、抗干扰能力、防雷、接地等各项指标的要求。 电子政务核心机房包括内网机房、核心机房、操作室、配电室等;内网机房内主要放置交换机、路由器、防火墙、服务器等计算机网络设备;核心机房内主要放置交换机、路由器、防火墙、服务器等计算机网络设备;操作室主要为相关工作人员进行机房设备检查及办公区域;UPS配电机房主要放置UPS电池及主机等房间; 中心机房分布平面图如图

第二章机房总体设计方案 2.1 机房设计依据 本机房设计按照国家标准进行,项目设计、施工符合“《电子计算机机房设计规范》GB50174-93、《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93”中的要求。另外,在进行系统设计时还遵循了以下标准和规定: ?GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》 ?GB9361-88《计算机站场地安全要求》 ?GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 ?GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 ?GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ?GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ?GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 ?GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 ?GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ?GA267-2000《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ?GB50052-95《供配电系统设计规范》 ?GBJ/19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 ?JBJ/73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 ?JBJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ?SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》 ?SJ/T 30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

XX学校机房建设规划方案

XX学校机房建设规划方案 引言: 近年来,随着计算机技术、多媒体技术、通信技术和网络技术的发展,为了提高教育的现代化、建立先进高效的教育体系,适应教学、科研和管理工作的需要,同时为了普及计算机信息技术教育,让学校计算机更好地服务于教学工作。学校决定重建10年前的老计算机房。学校计算机房的计算机数量都比较多,有60多台,为了更好地保障计算机系统的正常稳定运行,延长计算机设备的使用寿命,减少故障出现的机率,避免造成不必要的损失,从而提高工作效率是学校十分重视的问题,这就必须从计算机机房环境设计、软硬件日常维护性和网络技术维护性等多个方面严格按照计算机的发展规律及使用规律来进行设计和安排。 1、需求分析: 根据学校的总体需要和长远要求,学校提出的软硬件及网络应用需求如下几点:(1)对教学过程提供直接支持,将各种工作站及终端通过高性能的网络设备连接起来,形成分布式、开放式的网络环境,以提高教育科研水平; (2)支持学校的日常信息技术教学和学生档案、作业网络支持、应用与管理; (3)具备连接高速Internet网络的能力,能及时处理学生网络电子档案、网络作业; (4) 能进行各种必须开发软件的应用,形成多种实际应用的可扩充的方案; (5)能满足学生平时上课的要求,主要运行主流软件如office软件,网页制作、平面设计、动画设计软件,数据库软件,程序设计软件等。教师机要求能实现与学生机之间的多媒体教学功能。服务器主要提供连接到Internet的用户认证功能. 2、计算机摆放方案 机房的计算机摆放可用队列式摆放方式,机房内需要60台计算机和2台服务器。可分为3列,3排;每6台计算机为一组,所以共分为10组。把60台计算机分别

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

小型机房建设设计方案1

普通机房建设方案

一、机房防静电地板: (3) 二、机房配电系统 (4) 三、UPS供电系统 (5) 四、机房高精密空调 (5)

机房建设可简单变可复杂,下面介绍最简单的机房建设方案:简单的机房建设只需要铺设防静电地板,改造配电系统以及处理好机房内的温湿度即可。 一、机房防静电地板: 1. 机房防静电地板的辅设方式与效果,防静电地板一般采用架空式防静电活动地板,设备高度一般从15CM-45CM之间(视楼层高度及实际情况而定),辅设顺序为先贴好铜带再安装支架然后架设横梁,值得注意是的支架与铜带一定连接在一起,通过横梁将所有的支架都连接起来,形成一个水平架框,最后将地板铺上去。铺设完成后的效果如下图 2. 防静电地板的作用:防静电地板能把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。防止机房产生过多静电危害设备运行及人员的生命财产安全;可拆卸性;可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织;消除电缆外露对人体的危害;可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;

能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 二、机房配电系统 配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。配电系统包括配电柜与UPS供电,照明系统等。 现在的机房运行必不能少的就是电,怎样才能够保证机房整个运转过程中电力的不间断。这个是在机房建设中考虑的一个重要问题。UPS是重要配电解决方案中的核心设备,建立一个不停电的供电系统对于任何一个计算机用户都是十分需要的。使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。 配电柜(市电):机房中的配电箱负责对UPS、备用空调、维护插座、照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。总用电量:预计总用电量为根据功率计算,一般为4KW-10KW。为保持电力电压稳定,必须由市电配电柜独立引入电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。恒定的电源供给是机房内设备贮存数据资料的重要保证,而优秀的UPS系统是这个重要保证的前提; 照明配电系统照明配电系统由机房配电箱供电。由光管与灯盘组成。计算机房及消防走火通道必须具备应急照明系统。 所有电力电缆、电线均用金属槽、管屏蔽安装。通信电缆另铺线槽,两类线缆不混装于同一槽管。市电维护插座装于地板面上300mm 的墙上,UPS电装于地板下,采用专用有脚底合固定于楼板面。市电及UPS电的插座有明显的色泽区分。

计算机网络机房建设方案

计算机网络机房建设方案(建议书) 目录 第一章工程概况 1 第二章机房装饰方案 3 第三章电气系统 7 第四章空气调节系统 13 第五章感应门禁系统 15 第一章工程概况 XX物流中心机房建设建议采用5*4总面积约为20m2,根据业务发展需要,XX物流委托XX实业有限公司进行机房的设计规划。 1、设计内容 该中心机房装修设计内容主要包括如下几个方面: u 机房装饰装修 u 电气工程 u 空气调节系统 u 门禁系统 2、功能间划分: 按照国家对机房建设设计的规范要求,结合信息网络中心的具体要求和机房建筑结构特点和设备情况等,设计将机房平面区划为: u 主机室 u 控制室 3、主要装修材料 主要装饰材料见“主要装饰材料表”。 主要装饰材料表 装饰部位材料名称品牌产地备注 机房天花 600*600方形微孔铝板金霸上海九佛格栅灯具 墙柱饰面 3mm厚铝塑板雅丽泰江西轻钢龙骨、密度板基层 隔断 12mm厚玻璃隔断耀华上海方钢骨架 门 12mm厚钢化玻璃耀华上海“皇冠”地弹簧 地板全钢抗静电地板沈飞沈阳 600mm*600mm 4、设计依据 u 《计算站场地技术条件》〔GB2887-89〕 u 《计算站场地安全要求》〔GB9361-88〕

u 《电子计算机机房设计规范》〔GB50174-93〕 u 《计算机机房用活动地板技术条件》〔GB6650-86〕 u 《建筑物防雷设计规范》〔GB50057-94〕 u 《低压配电设计规范》〔GB50054-95〕 u 《通信机房静电防护通则》〔YD/T754-95〕 u 《环境电磁卫生标准》〔GB9175-88〕 u 《电磁辐射防护规定》〔GB8702-88〕 u 《七氟丙烷〔HFC-227ea〕洁净气体灭火系统设计规范》〔DBJ15-23-1999〕 u 《二氧化碳灭火系统设计规范》〔GB 50193-93〕 u 《通风与空调工程施工及验收规范》〔GB 50243-97〕 u 《电子计算机机房施工及验收规范》〔SJ/T30003-93〕 u 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》〔CESC 72:97〕 u 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》〔CESC 89:97〕 u 《采暖通风与空气调节设计规范》 u 保险公司关于机房装修的技术要求 第二章机房装饰方案 一、设计的主导思想 针对贵方机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对贵方的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局 依据空间划分合理、流线明确的原则,设计中机房区域按其使用功能和各功能间之间的相互关系,将整个区域有机地划分为机房主设备区、外围设备区、监控区域。机房设备区包括:主机房、控制室。形成主机区、控制室二者在功能间衔接有序的基础上,每个区域又可单独成为一个个体,从而使整体布局合理,脉络清晰,并符合各系统要求。 将机房区的功能间如此划分,从机房的安全可靠运行方面考虑,配电箱是机房区域的核心,故将其设在主机室的后方;从节能方面考虑,配电室距电井的距离比较近,有利于管线的节约和管线敷设的条理性、有序性以及日常的维护工作;将设备机房与其相临的控制室之间采用玻璃隔断,有利于工作人员对设备的观察和维护工作。 三、装饰特色描述 为了给机房区多一点的趣味及变化,针对本工程的机房墙面的处理,设计中重点从墙面造型

中心机房建设设计方案

医院 中心机房建设设计方案 *** 医院 2012 年7 月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等) 、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范” (CECS72:97) “计算机场地技术条件” (GB2887-89) “计算机场地安全要求” (GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》《计算机机房的建设与管理》《建筑内部装修设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》《计算机机房施工及验收规章制范》《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴ 安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵ 科学系统性机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统 (消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

电信机房工程设计方案

二级机房工程设计方案 1.工程概况 (2) 1.1设计内容 (2) 1.2设计规范 (2) 2.方案设计考虑因素 (3) 2.1防尘 (3) 2.2防水 (3) 2.3防雷 (3) 3.设计方案 (3) 3.1机房装修 (4) 3.1.1顶棚处理工程 (4) 3.1.2墙面工程 (4) 3.1.3地面工程 (5) 3.1.4门窗 (5) 3.1.5抗静电地板 (5) 3.2电气系统 (6) 3.2.1设计规范 (6) 3.2.2机房配电设计主要考虑 (6) 3.2.3机房动力配电系统 (7) 3.2.3.1UPS选配 (7) 3.2.3.2蓄电池的选配 (8) 3.2.3.3空气开关 (9) 3.2.4机房照明配电系统 (10) 1.照度选择 (10) 2.照明选择 (10) 3.3防雷接地系统 (12) 3.3.1雷电侵入途径 (12) 3.3.2雷电导致的后果 (13)

3.3.3防雷接地的必要性 (14) 1.工程概况 1.1设计内容 本次设计为样板带南侧二级机房。根据样板带周边环境、考虑到二级机房实际用途,机房工程主要内容包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.防雷接地 1.2设计规范 GB50174-2007《电子计算机房设计规范》 GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50054-95《低压配电设计规范》 GB 50057-2000《建筑物防雷设计规范》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB50169-2006《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 GB50210-2001《建筑装饰工程施工及验收规范》 样板带平面图

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

机房建设项目设计方案

机房建设设计方案 一、简介 (3) 二、方案总述 (3) 2.1、地面装修 (3) 2.2、天花吊顶装修 (3) 2.3、门窗 (3) 2.4、墙面装修 (4) 2.5、机房空调系统 (4) 2.6、供电系统 (4) 2.7、防雷接地工程 (4) 2.8、消防设施 (5) 2.9、机房动力环境监控 (5) 三、设计标准 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 设计要求 (6) 四、系统组成及原理 (7) 4.1建设部分 (7) 4.2系统组成各部分说明 (8) 4.2.1、机房供配电系统: (8)

4.2.2、环境系统 (8) 五、项目设计方案 (10) 5.1空调新风系统 (10) 5.1.1空调新风系统设计依据 (10) 5.1.2空调技术要求 (11) 5.1.3机房新风系统 (12) 5.2电气设计 (13) 5.2.1设计依据 (13) 5.2.2供电电源 (13) 5.2.3不间断供电设计 (14) 5.3配电设计 (17) 5.3.1动力、辅助电源及市电照明配电 (17) 5.3.2插座 (17) 5.3.3 电缆 (17) 5.4机房系统安全设计 (18) 5.4.1设计依据 (18) 5.4.2防雷设计 (18) 5.4.3接地要求 (18) 5.5消防及灭火系统 (19) 5.6机房门禁 (20) 5.7视频监控 (20) 5.7.1摄像部分 (20) 5.7.2传输部分 (21) 5.7.3控制部分 (21) 六、施工方案 (21) 6.1施工指导思想 (21) 6.2物品准备 (22) 6.3施工方案 (23) 七、验收方案 (24) 7.1 质量管理措施及要求 (25) 八、培训 (27) 8.1教育培训体系 (27) 8.2培训组织保障 (28) 8.3培训理念 (28) 8.4培训目标 (29) 8.5培训计划安排 (31)

机房装修施工设计方案(精品版)

机房装修施工设计方案(精品版) 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 网站: 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 用户服务中心:Tel: 85574628 85574638 85698805 85698850 联系人:周先生: 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

机房装修施工设计方案 工程设计说明 一、工程范围: ◆装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆空调安装 ◆机房防雷接地保护系统 ◆网络综合布线 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 装修分为两部分:******分中心机房和格尔木水文分中心机房装修。总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

机房建设项目设计方案

临盘采油厂新建机房项目 设 计 方 案 胜利油田胜华通成科技有限公司 2014-3

目录 第一章、总体设计 (3) 一、设计理念 (3) 二、设计原则 (3) 三、设计依据 (4) 四、“B级”信息机房建设国标要求 (4) 第二章、设计性能简述 (8) 一、工程概况 (8) 二、设计施工范围及内容 (8) 三、总体设计方案简要说明 (9) 第三章、中心机房装修工程 (11) 一、概述: (11) 1、机房区域装修 (11) 2、装修材料选择: (12) 3、技术处理 (18) 第四章、机房电气工程 (22) 一、设计依据 (22) 二、配电系统 (22) 三、UPS配电系统 (23) 四、照明系统 (23) 五、市电辅助插座的设置 (24) 六、柴油发电机 ................................................ 错误!未定义书签。第五章、空调通风系统.. (24) 一、空调系统 (24) 二、新风系统: (31) 第六章、综合布线系统 (34) 一、概述 (34) 二、工程设计 (34) 三、设计依据 (34)

四、设计原则 (35) 五、综合布线工程简介及设计要求 (35) 六、综合布线系统产品选型: (36) 七、机柜系统 (41) 八、PDU配电系统: (42) 第七章、防雷系统 (43) 一、防雷系统 (43) 二、接地系统 (43) 三、产品介绍施耐德电源防雷特点: (43) 第八章、七氟丙烷气体灭火系统 (47) 一、设计依据 (47) 二、设计内容 (47) 三、系统具备的基本功能 (47) 四、设计条件 (47) 五、设计参数 (48) 六、其他 (48) 第九章、机房环境监控系统 (49) 一、项目概述 (49) 二、JAHH机房环境监控系统介绍 (53) 三、机房环境监控系统方案设计 (59)

机房建设施工方案

机房改造施工方案 总体说明 一、机房建设范围: 1、装饰工程 2、配电系统 3、空调系统 4、防雷接地系统 5、消防气体灭火报警系统 二、工程概况及现状 根据现场观察,因机房设备逐步添加,没有统一布置,因此机房安装布局有些凌乱,不规范。 1、配电系统分散,线路排布不太整齐,回路标注不明确。 2、门禁系统的3个控制箱布置分散,高低参差不齐。 3、移动、联通电讯设备的安装布置也不尽如人意。 4、原有天花因中央空调冷凝水滴漏,出现霉斑。 5、原有的中央空调系统,VRV系统无法满足机房恒温、恒湿的特殊环境需求。 6、缺少气体灭火报警系统,防灾减损能力薄弱,没有满足消防部门对特殊环境的防火 抗灾要求。 7、原有钢化玻璃门虽然现代、美观,但破坏能力弱,易损。静电地板使用多年后,已 出现破损。 三、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 1、装饰工程 1.1、防水工程 整个机房四周的墙边、墙角、地面均做防水处理。墙面与吊顶地板交接处安装踢脚板线。

1.2、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。 1.3、门窗工程 机房:双开防火防盗门二套。 1.4、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的“新景”铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 1.5、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 1.6、机房净高 机房净高保持3米。 2、配电系统 2.1主要考虑因素及设计方案 一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下: 2.1.1、机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电; 2.1.2、用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统; 2.1.3、机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电; 2.1.4、机房配电系统所用电线为上海电线厂阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设烤漆桥架、镀锌铁管及金属软管。 2.1.5、机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

监控中心机房建设方案

监控中心机房建设 设计方案

目录 第1章项目概述 (3) 第2章项目需求 (4) 2.1监控中心平面示意图 (4) 2.2监控中心环境需求 (5) 2.3功能需求 (5) 第3章监控中心设计 (8) 3.1系统组网 (8) 3.2监控中心主要设备配置 (8) 3.3服务器管理子系统 (9) 3.3.1 中心管理服务器(1台) (9) 3.3.2 中心管理备用服务器(1台) (9) 3.3.3 流媒体服务器(4台) (10) 3.3.4 报警管理服务器(1台) (10) 3.3.5 门禁、IP对讲服务器(1台).......................... 错误!未定义书签。 3.3.6 设备智能巡检服务器(1台)........................... 错误!未定义书签。 3.3.7 NTP时钟校时服务器................................... 错误!未定义书签。 3.4解码控制子系统 (11) 3.4.1 解码拼接模式架构图 (11) 3.4.2 系统配置 (11) 3.4.3 本项目配置情况 (12) 3.5显示子系统 (12) 3.5.1 系统组成 (13) 3.5.2 系统效果 (13) 3.5.3 系统功能 (15) 3.6存储子系统 (19)

第4章监控中心机房安保建设 (20) 4.1视频监控系统 (20) 4.2入侵报警系统 (21) 4.2.1 系统概述 (21) 4.2.2 点位部署 (22) 4.2.3 与其他系统联动功能设计 (22) 4.2.4 系统特点及优势 (23) 4.3门禁管理系统 (24) 4.3.1 系统架构图 (24) 4.3.2 点位部署 (25) 4.3.3 系统功能 (26) 4.3.4 系统特点及优势 (29) 4.4动环管理系统设计 (31) 4.4.1 系统概述 (31) 4.4.2 系统组成 (31) 4.4.3 系统集成设计 (37) 第5章一体化“微”机房 (38) 5.1系统概述 (38) 5.2系统组成 (38) 5.2.1 机柜 (39) 5.2.2 配电系统 (40) 5.2.3 空调系统 (41) 5.2.4 UPS系统 (42) 5.2.5 监控系统 (43) 5.3系统特色及优势 (44)

机房建设项目方案书

机房建设项目方案 书

北京电视台后期制作部系统集成项目 技术方案书 第一章工程概述......................... 错误!未定义书签。

一、设计依据............................ 错误!未定义书签。 二、建筑概况............................ 错误!未定义书签。 三、设计原则............................ 错误!未定义书签。 四、设计思路及设计内容.................. 错误!未定义书签。第二章机房系统设计方案................. 错误!未定义书签。 一、装饰装修系统........................ 错误!未定义书签。 二、电气系统............................ 错误!未定义书签。 三、空调及新风系统...................... 错误!未定义书签。 四、综合布线系统........................ 错误!未定义书签。 五、动力及安防监控系统.................. 错误!未定义书签。 六、消防系统............................ 错误!未定义书签。第三章施工组织设计方案................. 错误!未定义书签。 一、编制说明依据........................ 错误!未定义书签。 二、施工总平面布置及说明................ 错误!未定义书签。 三、施工准备............................ 错误!未定义书签。 四、施工部署............................ 错误!未定义书签。 五、工程施工计划及其说明................ 错误!未定义书签。 六、工程质量管理目标.................... 错误!未定义书签。 七、文明安全施工措施.................... 错误!未定义书签。 八、环保与环卫管理...................... 错误!未定义书签。

数据中心机房设计建设方案

数据中心机房设计建设方案 1.概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1数据中心机房基础建设 1.1.1机房选址 选择合适的地点进行机房建设是数据中心机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 ◆使用面积达到规划的要求 ◆建筑物内部由扩展空间 ◆避免附近存在较强的电磁干扰源 ◆所在建筑物本身及周围无安全隐患 ◆便于光纤的接入 ◆足够的电力容量及用电安全性 ◆楼板承重满足功能需要 ◆楼层净高符合使用要求 ◆专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 ◆能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为数据中心机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的数据中心机房的重要保证。 通过我们对数据中心系统的认识和了解,下面规划出一个数据中心工程应该具备的若干子系统。 (1)装修子系统 (2)电力及地线子系统 (3)空调冷却及新风子系统 (4)烟雾检测及灭火子系统 (5)漏水检测子系统 (6)门禁保安及监控子系统 (7)结构化布线子系统 (8)事故广播子系统 (9)设备总控子系统 (10)监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是数据中心机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的数据中心机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 ◆制定先进,严格,规范的施工组织计划

相关文档