文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 辛店电厂升压站设备改造项目可行性研究报告(2015年)0

辛店电厂升压站设备改造项目可行性研究报告(2015年)0

辛店电厂升压站设备改造项目可行性研究报告(2015年)0
辛店电厂升压站设备改造项目可行性研究报告(2015年)0

华能辛店电厂

升压站设备改造项目可行性研究报告

二0一五年八月

升压站设备改造项目可行性研究报告

一、项目概述

升压站、网控室从70年代初建设以来,设备陈旧,存在严重的安全隐患,部分110kV 和220kV断路器还是采用的SW6型老式少油断路器,共12台,大部分都是95年以前的产品,使用已近20年,开关经常出现漏油现象,维修困难,需要更换成新型SF6开关。110kV刀闸设备老化比较严重,操作时经常出现卡涩情况,需要更换成电动新型刀闸;网控室部分保护及二次设备和直流设备需要进行更换,现升压站设备的控制系统设备都是70年代的产品,考虑改造为微机自动化监控系统。

二、项目任务及改造的必要性

1、部分110kV和220kV断路器还是采用的SW6型老式少油断路器, 110kV、220kV开关及110kV刀闸大部分都是95年以前的产品,使用已近20年,经常出现开关漏油刀闸出现卡涩现象,维修困难,更换开关和110kV刀闸后,能减少维护人员的工作量,缩短检修工期,提高设备的安全可靠性。

2、网控室部分保护及二次设备和直流设备进行更换,如:#01高备变、#02高备变、#2主变保护,#01、02高备变保护2000年及以前的国电南自微机保护设备,运行至今也有近15年了,需要更换保护装置。

3、升压站直流屏柜是70年代的产品,设备老化严重,电源模块缺陷也较多,已经失去备用,直流系统绝缘监测装置已损坏一直未能修复,也需要进行整体更换。

4、现升压站设备的控制系统设备都是70年代的产品,还是沿用原来老式的控制把手式开关和指针式各类表计,此类控制开关操作麻烦,缺陷频发,结合我厂二期厂用系统迁移考虑改造为微机自动化监控系统,这样就可以实现远程监控,操作方便,维护量少。

三、方案论证

1、对110kV和220kV断路器更换成新型220kV、110kV交流高压SF6断路器,其中220kV 开关有52

2、524、525、526、538、520、534开关等7台,110kV开关有502、504、5001、5002、510开关等5台;110kV隔离开关10组更换成电动型式;现在我厂110kV、220kV部分开关已经更换成此类型,运行可靠。

2、#01、02高备变和#2主变压器保护装置更换成国电南瑞或国电南自生产的数字式保护装置,此类型保护装置在我厂已有使用,运行可靠,维护调试比较方便。

3、直流系统采用原有的双母线分段线接线方式。对直流充电柜、馈线柜及放电柜进行整体更换,现我厂三期使用的深圳奥特训产品运行比较可靠。

4、将升压站设备和二期公用系统设备的控制回路和计量表计回路都纳入微机自动化监控系统,同时直流系统的监控、不间断电源和微机防误操作系统也在这次改造范围,现在新建厂站和供电公司变电站都采用这种模式,技术也比较成熟。

四、项目规模和主要内容

1、更换12台少油断路器为新型SF6开关;更换10组隔离开关为新型电动隔离开关; 断路器基本技术参数(括号内参数适用于110kV 系统) 型式:柱式 防污型 额定频率:50Hz

额定电压:252kV [126kV] 额定电流:3150A [3150A]

额定短路开断电流:50kA [40A](有效值) 首相开断系数:1.5 开断直流分量:40%

额定热稳定电流(有效值):50kA [40A] 热稳定电流持续时间:3s [4S]

额定短路关合电流(峰值):125kA [100kA] 额定动稳定电流(峰值):125kA [100kA] 绝缘水平:(见表2.1)

SF6断路器的SF6气体零表压时相对地及断口间5min 工频耐压:1.3×3252

kV(1.3×126

3kV)。

动作时间

额定工作循环:

O-0.3s-CO-180s-CO

分闸时间: ≤32ms [28

+4

-2

]

合闸时间 ≤100ms [≤100±20ms]

全开断时间

≤50ms [≤65ms]

合分时间 ≤65ms

重合闸无电流时间 0.3s 以上可调 不同步时间(见表2.2)

特定开断能力 失步开断电流

开断额定短路开断电流的 25%

工频恢复电压 2.0~2.5×3252

kV [ 2.0~2.5×3126kV ](有效值)

瞬态恢复电压上升速度 1.67kV/μs 开断近区故障

开断电流为额定短路开断电流的90%和75% 振幅系数 1.6

电源侧恢复电压 252/3kV [126/3kV](峰值) 恢复电压上升速度 电源侧 2.0kV/μs

线路侧 7.2kV/μs 开断线路充电电流

在无能量释放设备灭弧室及操动机构在最小压力及最低电压下: 开断电流 160A [31.5A]

工频恢复电压 252/3kV [126/3kV](有效值) 最大操作过电压(相对地) 620kV [ 310kV](峰值) 开合空载变压器

工频恢复电压 252/3kV (有效值) 能够开断励磁电流 0.5~15A

过电压 <2.5×32

×252kV (峰值)

具有并联开断能力(110kV断路器无此项)

能够开断并列断路器,开断试验满足如下电流分配:

10%~90%

20%~80%

30%~70%

50%~50%

恢复电压上升率 2kV/μs

两台断路器动作间隔 1~3ms

工频恢复电压 252/3kV(有效值)

分合并联电抗器(110kV断路器无此项)

能够分、合容量为90~270Mvar的并联电抗器

工频恢复电压 252/3kV(有效值)

操作顺序为10次(O+CO)

最大操作过电压小于2×2.5×252/3kV

分合电缆充电电流(110kV断路器无此项)

能够分合电缆充电电流250A

操作过电压小于2×2.7×252/3kV

开断发展性故障

能够开断10A感性电流或160A的容性电流到额定短路开断电流的恶性故障。110kV隔离开关规范表

2、2015年完成2台高备变保护的更换工作:#1、2高备变保护柜 1面,其中包括非电量保护及高压侧断路器操作箱;#2主变保护可以考虑在2016年更换,#2主变保护柜2面,其中B柜中安装非电量保护及高、中压侧断路器操作箱。

对保护装置的配置及要求

#2主变压器组保护应按双重化配置(非电量保护除外)保护,每套保护均应含完整的差动及后备保护,非电量保护应为独立的装置,设置独立的电源回路及出口跳闸回路。两套保护装置应完整、独立,安装在各自的柜内,当运行中的一套保护因异常需要退出或需要检修时,应不影响另一套保护正常运行。非电量保护和高压侧操作箱独立组屏。

保护装置CPU的配置情况:

采用32位微处理器+双DSP的硬件结构,三个CPU并行工作,32位微处理器负责出口逻辑,两个DSP负责保护运算。装置在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。

采用双CPU系统结构,启动+保护动作,启动CPU动作后开放保护出口继电器正电源,保护CPU动作,保护出口继电器动作,出口接点闭合,所以两个CPU相应的保护动作时就出口跳闸。

3、更换直流屏柜8面;因为二期部分设备已停用,动力回路和控制回路有所减少,原来共有10面屏柜,现减少至8面。

其中包括三套充电/浮充电装置,其中两套正常工作,第三套为公共备用。两面充电柜、两面直流馈线柜、一面放电柜。

馈电柜采用新型直流屏,控制回路选用西门子公司5SX系列直流专用空气开关,动力回路选用施耐德公司直流专用自动空气开关。进线回路的开关,应带二开二闭辅助接点并接入集中监控器。直流馈电柜上各馈线回路开关配两副辅助接点(一副状态接点;一副报警接点),

均接入集中监控器。要求状态指示与报警指示分别输入;控制回路与动力回路分别输入。

充、放电柜由电阻元件、切换装置、指示仪表及柜体等组成,电阻材料采用镍铬合金材料,采用风冷方式。柜上安装数显表对放电电流、电压进行监视。

4、增设升压站微机网络监控系统一套;将现有的7条220kV出线,旁路、母联开关各一个,110kV系统所有设备和220kV所有出线、进线隔离开关设备的操控、信号、表计回路,二期厂用电系统、升压站五防闭锁功能、直流系统和不间断电源设备等都纳入此微机监控系统。

监控系统的具体配置如下:

4.1 概要

微机监控系统包括两个部分:单元集中控制室内的站级控制层和网控室的现场控制层,网络结构按分布式开放系统配置。

站控层操作员站A、五防工作站布置在集控室内,操作员站B、工程师站布置工程师室内。

网络微机监控系统(NCS)间隔层屏柜集中布置在网控室内。

4.2 站级控制层

站级控制层在布置在网控室内,站级控制层根据运行及操作权限不同,配置两台操作人员工作站供运行监视及操作控制用,并且完成对系统软件、数据库的在线维护和修改;其中两台操作员站、一台五防工作站(配置打印机);设一台工程师站,级控制层通过以太网将这些设备与现场测控单元层互连,实现信息交换。同时在站级配置两台打印机、一台可读写光盘驱动器。

4.3 现场控制层(测控单元层)

现场控制层布置在网控室,在网控室的现场控制层包括两台通信控制器及若干套测控单元(I/O单元及相应的输入、输出继电器)。微机监控系统的测控单元必须满足按电气单元配置。测控单元以开关间隔为对象,直接与一次设备互连,通过PT、CT采集交流电流、电压信号等信号;通过一次设备辅助接点,采集开关设备位置、工作状态等信息,对开关实施分合控制。测控单元、继电保护装置通过现场总线与通信控制器互联。通信控制器采用双机配置,互为备用。通信控制器通过现场总线与各测控单元通信,进行管理和协调,同时通过以太网与站级控制层互联,接受控制层的遥控信息。并且能与电厂调度系统进行信息交换。

4.4 通信

站级控制层的各设备和现场控制层通信控制器之间的通信采用光缆。通信控制器直接

将数据及信息传送给主机及通信装置。

4.5 切换

在正常情况下,两台主计算机同时工作,互为热备用,主计算机切换时装置不应误动作,软硬件的冗余结构将确保数据可靠,程序安全,且不影响系统工作的实时性。

5、整个系统的性能调试;

6、检修、运行维护人员的技术培训。

五、工程实施条件

要点:工程项目有关征地、占地、施工临时用地、拆迁、赔偿等外部条件的落实情况;

设计、施工单位的选择;工程施工周期;加工制造周期;勘测设计周期;资金来源等的落实情况;有关消防等的落实情况;项目实施的时机落实情况;主要设备、元件的采购情况。

六、投资估算表及设备、材料明细表

通过上述改造能提高升压站一、二次设备和直流系统设备的可靠性、安全性,同时还能减少检修运行人员的维护工作量,升压站可以达到无人值守,可以解决运行人员不足的问题。

八、评价结论

综上所述,考虑升压站网控室设备对电网和电厂的重要性和迫切性,项目方案可行,所以此项目是必要且可行的,建议在2015年开始安排实施,计划在三年内完成。

探究海上风电场升压站电气设备选型

探究海上风电场升压站电气设备选型 发表时间:2019-01-16T10:03:07.947Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:吴涛 [导读] 摘要:近年世界范围内环境污染的问题越来越严重,因此人们对清洁能源的重视程度越来越高,对于发电工程来讲,逐渐从传统的火力发电向着水力发电和风力发电转变。 (国家电投集团江苏海上风力发电有限公司江苏盐城 224000) 摘要:近年世界范围内环境污染的问题越来越严重,因此人们对清洁能源的重视程度越来越高,对于发电工程来讲,逐渐从传统的火力发电向着水力发电和风力发电转变。在风力发电中,海上风电场以其不占用陆地资源、海上风力资源丰富等优势获得了广泛应用,不仅能源供给过程清洁环保,而且极大缓解了我国逐渐增长的电力需求。本文以滨海北区的100MW海上风电场为例,从海上风电场升压站点设备的选型要求出发,对电气设备的选型做了分析。 关键词:海上风电场;升压站;电气设备 前言 我国的海岸线十分广阔,而且海上风力资源充足,因此为海上风电场的发展提供了良好基础。强劲、稳定、干扰少、发电量大是海上风电场的主要优势,因此近些年我国加强了在海上风电场领域的发展。我国的能源局和气象局对海上风能资源做了调查,据调查结果显示我国海上10M高度的风能可转化为7.5亿千瓦的能源,在我国未来的清洁能源领域有着极为广阔的前景。我们既已明确海上风能资源的丰富,就要对其进行有效利用,因此建设海上风电场、选择科学合理的电气设备非常重要。 一、海上风电场升压站选择电气设备的基本要求 (一)满足海上特殊环境的要求 在海上风电场中,由于其环境特殊,因此所选择的电气设备也相对比较特殊,通常在选择电气设备的时候都要将后期的维护和检修考虑在内,另外对于其运行安全性也要做全面考虑[1]。因此海上风电场的电气设备要具备小型、无油、自动、便于维护、安全、抗腐蚀等多方面特征,这样才能适应海上的特殊环境。 (二)要考虑到设备的尺寸问题 由于海洋环境有着潮湿、盐雾重、腐蚀性强、可施工范围小等特点,在海上设置升压平台的时候需要全面考虑这些因素的影响,为了控制平台的成本投入,就必须采用紧凑、抗腐蚀、防潮的施工策略,因此在选择电气设备的时候必须考虑平台的施工面积问题,从而为电气设备的尺寸设置提供依据。 (三)满足无人操作的要求 在海洋环境中无法像陆地风电场一样进行管理,因此建设海上风电场的时候要充分考虑无人操作的问题,而实现无人操作就需要选择符合无人要求的设备,从而通过信息技术的应用实现海上风电场的无人化运行。 (四)满足使用寿命的要求 海上风电场的具体要求决定了其电气设备的特殊性,而且海上风电场的电气设备也因为这些特殊性需要投入更多成本,为了强化海上风电场的经济性,同时结合我国对海上风电场的具体规划,在选择和设计电气设备的时候要保证其拥有30年以上的使用寿命。 二、海上风电场升压站电气设备的选型 (一)主变压器的选型 1主变压器的容量 由于本次滨海北区的发电容量为100MW,由25个4MW的发电机组共同承担,同时鉴于海上升压平台出现故障的话需要的维修时间都比较长,因此为了减少因故障而导致的损失,通常会为升压平台设置两个主变压器,这样如果某一个变压器发生故障也不至于导致整个平台的瘫痪。另外如果一台主变压器出现故障的话另一台主变换器就要承担其电量输出任务,因此选择主变压器的时候要容量控制在风电场容量以上,同时结合未来的400MW容量规划,两台主变加一起要超过400MW,也就是说一台主变要有240MKV的容量。 2主变压器的设计 由于海上风电场的特殊要求,因此在为升压平台设计变压器的时候要充分考虑其过载能力、空载损耗的控制能力、整体结构紧凑性、运行过程的安全性和可靠性、维护的便利性等技术参数。另外在设计海上风电场的变压器时,要将其输出电量的波动性和间歇性考虑在内,要考虑会其瞬间通过巨大电量的特点,因此必须保证其过载能力符合最大能量输出的要求。 滨海北区地处北半球,属亚热带气候,全年的风力资源充沛,但各别区域风力资源较弱,而且结合风力电场输出的波动性和间歇性,变压器可能会存在的空载必须被考虑在内,因此在设计变压器的时候要严格考虑空载损耗的问题。在空载损耗的问题之外,海上变压器的设置还受到空间的影响,因此变压器的紧凑结构也非常重要,在对本体结构进行优化的同时要通过电缆或者是GIS油气套管的方式缩减主变压器的占地空间。 绝缘和散热对海上风电变压器的影响非常大,因此在设计主变压器的时候要全面考虑这两个因素,同时结合海洋环境对变压器的影响。应使用本体和散热装置分开布置的形式,也就是说要在封闭的变压室内设置主变用以隔绝海洋条件的影响,并用室外的散热装置进行散热,同时要用油在主变上做绝缘处理[2]。另外为了保证变压器的防腐蚀性,其全部配件都要进行防腐蚀处理。 (二)配电装置的选型 首选是高压配电装置的选择,在海上风电场升压站高压配电中通常都会使用气体绝缘组合电器,其原理是使用金属外壳将断路器、隔离开关、避雷器、母线等组合在一起,同时向金属外壳内充绝缘气体,从而形成和外界隔绝的电气设备。这种组合电器的外壳是不带电的,因此在布置的时候对接地以及和其他设备的距离没有严格要求。极大减少了高压配电装置占用的空间,这对于海上风电场的特殊环境来将非常有利。另外这种组合电器受环境的影响非常小,更有耐腐蚀的特点,因此其运行的可靠性非常高。 其次是中压开关柜的选择,滨海北区的海缆为35KV,这种规格的海缆综合性能在我国目前的海上电场施工技术中最为实用。使用这种规格的海缆应同时配置35KV的开关柜,而开关柜也要选择气体绝缘型,这样可极大降低配电装置室的占地面积。另外通过和空气绝缘开关柜对比发现,气体绝缘开关柜在尺寸上小了(0.6×0.9)M,而且这种35KV开关柜的运维通道非常小。综上,在开关柜的选择上35KV气体绝缘开关柜占有绝对优势。在35KV气体绝缘开关柜中使用的断路器通常为真空断路器,因此要重视其过电压问题。

变电站可行性研究报告

XX 市 XX 电站工程 二OO 三年六月 可行性研究报

目录 第一章概况 第二章水利、水能 第三章水工建筑物 第四章临时工程 第五章机电部分 第六章工程管理 第七章施工组织设计 第八章工程概算 第九章经济评价 注:1、本次设计主要参考依据《小型水电站》(XX 省水利水电勘测设计院,天津大学水利系编); 2、高程为假设高程。

第一章概况 一、工程概况 XX市XX电站是一座引水径流式发电站,电站总装机480千瓦,座落在龙头山大安山林场境内,属洎水河上游南支龙头河最上游一级电站。电站主河发源于XX市与玉山县交 界的怀玉山山脉的银古坳,坝址以上控制的集雨面积为12平方公里。 洎水河是乐安河上游的一条主要支流,也是XX市境内的第二大河,地理位置:东径 117° 29' ~118° 00',北纬28° 11' ~29 ° 00',流域总面积564平方公里,其中XX市境内501平方公里。 流域内,从河段上看,河流上游河谷狭窄,山高陡峭,流域内植被较为完整,植被 种类以松、杉、杂木、毛竹为主。上游森林茂密,植被良好,水土流失程度小。 本流域属亚热带东南季风气候区,气候温和,光照充足,四季分明,多雨湿润,是 XX省多雨区之一,具有较典型的山区小气候特征。年平均气温17.2度,年平均相对湿度82%,年平均降雨1936.2毫米,但年际变化较大,暴雨强度大,多年平均最大一月暴雨值为111.2毫米,最大值为224.3毫米(1967 年), 一次暴雨持续时间一般为 1 —2天,持续时 间在3—4天以上的机会很少。多年平均径流量21.94立米/秒,年径流总量6.92亿立方,年 径流深1226.5毫米,且径流的年际变化大,年内分配很不均匀,4—6月来水量占全年来水 量的51.1%。 流域内地貌为构造剥蚀地貌和侵蚀堆积地貌两种,上游东南部地层岩性为燕山早期花岗岩和新生界第四第。 二、工程枢纽布置 经勘测,并经多方案比较,遵照《乐安河流域洎水规划报告》的水力开发方案,最 后确定沙坞电站工程枢纽总体布置为:利用I坝,通过220米渠道将龙头河左侧小支流上的 水引至龙头河主流上,再在龙头河主流上做H坝,在坝的右岸,利用3221米渠道将水引至 沙坞处进行发电,工程主要水工建筑物有:大坝两座,长各为9米和15米,渠道一条,长 3221米,压力钢管一条,长270米,厂房一座114.4平方米;工程主要机电设备为水轮发电机两套,各为160千瓦和320千瓦,工程输电线路,10千伏电压等级5公里。 三、工程建设的必要性和可行性 该工程投资主体系股份合作投资,工程符合流域规划,既无淹没纠纷,又不影响农 业灌溉和人畜用人,系一级引水径流式发电站。工程水力资源的开发,可以进一步开发洎水河的水力资源。从财务评价和其它各项指标看,经济指标较优,且建成后全部电量输送至电 网,丰水期电网不会限制电量上网,因此,从市场研究、技术分析和经济评价三方面看,建设该工程是完全必要而且可行的。 四、工程特性表

划转花凉亭水电站可行性研究报告

划转花凉亭水电站可行性研究报告

关键词:水电站;可研分析;划转; 摘要:花凉亭水电站是依托安庆市花凉亭水库而建的小型水电站,自第一台机组于1982年投产以来,目前已服役近三十年,由于资金问题一直未能彻底进行更换落后的设备或仪器,但设备陈旧仍是该水电站最大的隐患,时刻威胁着电站的安全。花凉亭水电站出于电站的生存发展需要,必需依靠有实力的集团公司来保证其生产连续稳定进行。按照收购项目的需要,对收购花凉亭水电站进行必要性和可行性两方面进行分析。通过对水电站自身的条件及环境分析,对分公司来讲,收购花凉亭水电站是扩大分公司在皖企业最快途径之一,再加上水电站属于清洁能源,符合集团发展战略,而且资源宝贵,这是收购的必要性。花凉亭水电站原来一直亏损的几个原因如大坝不能蓄水、库区移动费用的转移、增值税的减负和上网电价偏低等因素有望在近几年得到解决,特别是国家投资对大坝的修复工作已经展开。通过测算,收购花凉亭水电站是有效益的,具有可行性。

摘要:花凉亭水电站是依托安庆市花凉亭水库而建的小型水电站,自第一台机组于1982年投产以来,目前已服役近三十年,由于资金问题一直未能彻底进行更换落后的设备或仪器,但设备陈旧仍是该水电站最大的隐患,时刻威胁着电站的安全。花凉亭水电站出于电站的生存发展需要,必需依靠有实力的集团公司来保证其生产连续稳定进行。按照收购项目的需要,对收购花凉亭水电站进行必要性和可行性两方面进行分析。通过对水电站自身的条件及环境分析,对分公司来讲,收购花凉亭水电站是扩大分公司在皖企业最快途径之一,再加上水电站属于清洁能源,符合集团发展战略,而且资源宝贵,这是收购的必要性。花凉亭水电站原来一直亏损的几个原因如大坝不能蓄水、库区移动费用的转移、增值税的减负和上网电价偏低等因素有望在近几年得到解决,特别是国家投资对大坝的修复工作已经展开。通过测算,收购花凉亭水电站是有效益的,具有可行性。 关键词:水电站;可研分析;划转;

升压站电气一次设备产生过热问题与检修措施的探讨

升压站电气一次设备产生过热问题与检修措施的探讨 在电力系统当中,直接用在生产以及使用电能,控制回路电压的电气设备称作一次设备。一次设备重点包含变压器、发电机、输电线路以及断路器等等。经由一次设备连接来形成生产、输送与分配电能或者直接用在生产的电气回路被称作是一次回路。 标签:升压站电气一次设备;检修措施; 对于过热部位的检修处理若方法不正确、不彻底,极易导致过热部位恶性循环,这不仅给企业和客户带来了极大的损失,也严重影响了配电网供电质量,甚至还可能引发配电网出现火灾,发生瘫痪等。因此,探究变电站电气一次设备过热原因,并提出相应的解决方式,确保配电网的安全可靠运行是电力部门亟待解决的重要问题,笔者对此问题进行探讨。 一、一次设备的故障检修系统 一次设备的故障检修系统可以降低设备的维修次数,并且在故障初期没有尽早改进的问题,进一步提升了一次设备的运行效率,也提升了一次的安全性与稳定性,增加了设备的使用年限。电力一次设备的故障检修系统是一种非常完备的系统,通过使用该系统,能够精准及时的完成对于电力一次设备运行状态的检测,而且能够结合现有的检测结果,对故障发生的原因开展全面的解析,再据此找到相应的故障改进与应对策略,由此可以看到,电力一次设备的故障检修系统对于电力系统而言是十分重要的[1]。就现如今来说,我国的电力一次设备故障检修系统在经过长时间的发展以来,已经完成了对于相关的技术管理。不但能够对当前电力系统的一次设备故障开展精准的故障分析定位,还可以结合现有电力系统的运行能力与运行水平,对故障解决的方案进行合理的制定。 二、升压站电气一次设备产生过热问题 1.变电站电气设备老化。变电站电气一次设备在工作过程中自身也会发热,如果产生的热量在允许的范围之内,则不会对电力设备造成不利影响,然而若电气设备老化严重,设备的散热能力就会受到一定影响,这就极易导致电气设备过热,使设备受到损坏,引发电力故障。变电站设备老化也是产生过热问题的重要原因之一,由于变电站资金不足或者检修人员失职都极易导致变电站电气一次设备老化从而导致设备过热,及时对其进行维修或者更换是解决老化而造成过热的重要措施。 2.引线故障问题。变压器的引线故障主要包括引线烧断、接线柱松动等。当引线与接线柱之间发生松动,就会影响线路的连通效果,在持续的运行过程中,会导致引线断开或烧断等情况,如果没有及时处理就会引发停电事故[2]。另外,各个引线之间的焊接效果不好,导致线路运行中各个焊接点的温度上升或出现开焊的现象,如果这些现象不能及时处理,就会造成变压器受损,进而导致其它一

国电安陆电厂2×660MW超超临界机组投资建设项目可行性研究报告-广州中撰咨询

国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程投资建设项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 地址:中国·广州

目录 第一章国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程项目概论 (1) 一、国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程项目名称及承办单位 (1) 二、国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程产品方案及建设规模 (6) 七、国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程产品说明 (15) 第三章国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程项目市场

分析预测 (16) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17) 五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (21) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (22) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (26) (三)产品生产工艺流程 (26) 国电安陆电厂2×660MW超超临界机组(二期)工程生产工艺流程示意简图 (26)

110KV升压站

110KV升压站 宁夏盐池麻黄山风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程 110KV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部 目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况................................................................................................... 1 二、准备工作 (3) 2.1施工机具及仪器准备 (3) 2.2施工人员配置 (4) 2.5临时电的准备........................................................................................... 4 三、施工步骤 (5) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (5) 3.2调试施工及要求 (5) 3.2.1保护、测控调试 (5) 3.2.2高压试验............................................................................................... 8 四、施工技术措施. (9) 4.1施工技术、资料准备 (9) 4.2专项技术措施 (9) 4.2.1保护元件调试 (9) 4.2.2系统保护调试 (10) 4.2.3仪表调试 (11) 4.2.4高压试验 (11) 4.3通用技术措施 ......................................................................................... 11 五、施工安全措施.. (12) 5.1通用安全措施 (12) 5.2 继保调试注意事项 (12) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施 (13) 5.4调试及高试工程内容........................................................................... 18 六、调试计划.............................................................................................. 24 七、调试安全管理和保障措施 (25)

二珠龙水电站建设可行性研究报告

祁连县二珠龙电站可行性研究报告 第一章概述 二珠龙水电站位于青海省祁连县境内,距祁连县城70公里,东径99°38′11″,北纬38°24′44″。二珠龙电站兴建是黑河流域整体开发的龙头项目电站,开发形式为坝后式电站。电站水库总库容为8230万立方米,具有灌溉、防洪、发电等综合效益,也可作为黑河梯级开发调节水库,为祁连县新建年产十万吨石棉矿、祁连县及海水地区的资源开发提供电力。 二珠龙电站控制流域面积3770平方公里,装机12×3200千瓦,年利用小时数为5523小时,年平均发电量为3535.216万千瓦时。 第二章项目背景及建设的必要性 祁连县位于海北藏族自治州西北部,总面积15610平方公里,平均海拨3169米,全县辖8个乡镇,总人口4.9万人,有耕地4.3万亩,基本上分布在县城西部的黑河流域,其中有水浇地面积1.2万亩,宜农荒地1.8万亩,林地面积232万亩,可利用草场面积1274万亩。祁连县城位于县境中部的八宝河畔,东南距省会西宁284公里,南距海北州府所在地西海镇204公里。区域供电主要以小水电为主。

祁连县有煤炭、黄金、铅锌、铬铁、锰铜、石棉等43种矿产,是全省资源重点开发县之一。特别是石棉、煤炭、黄金资源十分丰富。石棉储量为1740万吨,居全国前列。并且石棉的理化性极佳,是我国第一、世界第二 成浆性棉,有极大的开采价值。石棉、煤灰、黄金、铬铁是祁连县发展国民经济的四大优势资源。 近几年祁连县为充分发挥其资源优势,新建了铬铁冶炼厂(1300KW)、小八宝棉选矿厂(3000KW)、铅锌选矿厂(600KW)、冰铜冶炼厂(1000KW)等一批有地方资源特色的工业开发项目,用电负荷增长较快。 根据祁连县“九五”及2010年工业发展规划,到2000年全县用电负荷将由目前的7000KW发展到2.8万KW,电力缺口约2万KW。用电量将由目前的1400万KWH增加到1.36亿KWH。据该县2001年-2010年工业发展规划,预测到2010年电力缺口将达5.38万KW。由此可以看出:祁连地区目前及今后一个时期面临的电力供需矛盾非常尖锐,迫切需要解决电源问题。为解决祁连地区的用电,省上已建设门源一祁连的110千伏送变电工程,其中一期工程默勒一祁连110千伏输电线路(85公里)于2000年年底投运。根据省电力设计院提交的初设方案,该线路全部建成后,其最大输送能力约3.1万千瓦,其中向祁连县城送电能力仅2.35万千瓦,届时仍不能满足祁连县负荷发展的需要。由于祁连县处于大电网的末端,为保持大电网末端电压的稳定也需要建设一个有一定规模的电源支撑点。 丰富的水电资源是祁连发展经济的一个优势。根据水利部、能源部东北勘测设计研究院编制的《黑河(黄藏寺以上河段)水电开发规划报告》,黑河上游干流段祁连境内规划有二珠龙、油葫芦、大郎沟、上柳沟、绵纱弯、地盘子、黄藏寺等七个梯级电站,总装机19.5万千瓦,保证出力6.5万千瓦,年发电量8.52亿千瓦时。

荒山光伏电站项目可行性研究报告申请报告

荒山光伏电站项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国荒山光伏电站产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5荒山光伏电站项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

升压站电气工程__强条执行检查表

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注 35KV、10KV 断路器、 GIS开关一《电气装置安装工程高压电器施工及验收 规范》GBJ147—1990 1 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无 卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动 作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规 定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应 符合规定。 六、接地良好。 认真审查施工单位的作 业指导书符合实际情况, 做好技术交底。在首件试 点首先检查所用仪器设 备合格,见证开关动作情 况,压力、泄漏率、含水 量在厂家规定允许范围 之内,测试的接地电阻值 符合设计要求。 变压器安 装二 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗 器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-1990 1 第2.3.2条变压器施工,当含氧量未达到18% 以上时,人员不得进入。 根据本场变压器安装规 范,人员不用进入变压器 内 2 第2.7.1条绝缘油试验合格后方可注入变压器 和电抗器内。不同牌号的绝缘油或同牌号的 新油与运行过的油混合使用前,必须做混油 试验。 见证绝缘油取样,在阴 雨、大风天气、湿度大于 70%时,不准取样,油试 验完毕,检查试验报告是 否合格。

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注3 第2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进 行全面检查,确认其符合运行条件时,方可 投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷, 且不渗油。 五、事故排油设施应完善,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满 足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小 套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应 接地;备用电流互感器二次端子应短接接地; 套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调 压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位 置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合 格;保护装置整定值符合规定;操作及联动 试验正确。 施工单位工程报验完毕, 监理组织业主、施工单位 代表对变压器检查项目 进行认真详细检查,检查 无误合格后,方可允许试 运。监理全程旁站。 三 《电气装置安装工程母线装置施工及验收 规范》GBJ149—1990 第2.4.9条母线管施焊前,焊工必须经过考试 合格。 审查人员资质证明 接线四《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 1 第5.4.7条直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程 验收合格。回填土应分层夯实。监理现场见证

水电站可行性研究报告

水电站可行性研究报告

目录 第一章总说明 (1) 第二章建设条件 (2) 第三章总体布置及水工建筑物 (6) 第四章财务分析 (11) 第五章建站效益评价 (13) 2

第一章总说明 一项目简介 白寒鸡电站是引水式径流水电站,位于灌阳县西山乡乡政府所在地的西偏南方向,其水源区为灌江西山乡茶源支流上游,坝址以上集雨面积8.6平方公里。厂址拟建在茶源屯上游约50米处的右岸,坝址与厂址相距约3.5公里。电站距西山乡乡政府所在地6.5公里左右,乡级公路直通茶源自然村。交通十分方便,当地建材更是取之不尽,投资环境十分优越,是兴建水电站极为理想的场所。 电站设计水头310米,机组引用流量0.42M3/s。引水渠道全长2.98公里,其中明渠为2.77公里、隧洞0.21公里。主厂房长15.00米,宽8.25米,高度8.00米。压力管采用钢管制作,主管长1120.00米,升压站建在厂房的后面,各建筑物的布置均较为合理,本电站装机2台,总装机容量1000千瓦。多年平均发电量490万KWh,年利用小时4900小时。 随着灌阳经济持续、快速、健康地发展,特别是我县冶炼厂的不断增加,从目前灌阳县电力供求上看,对电力需求量越来越大:现已建成大小水电站近50座,并已建成了与桂林电网联网的大电网。县电网现有发电装机38918kW千瓦,2000年供电量12252.69万千瓦 3

/时。而实际年需电量达20524万千瓦/时,由此可见,本项目建成后社会效益和经济效益十分显著。 根据上述条件,本站筹建小组请相关部门,对建站地址、集雨面积、植被、水文资料、水头的测量、筑坝地点、引水渠的走向、压力前池、压力管、厂房平面等实地勘测,以及项目建设资金的筹措等多方面实事求是的综合分析和研究,并选择了几个方案进行比较、筛选,交有关部门评估论证。 二、投资估算 项目总投资368万元,资金来源:一是申请贷款184万元;二是自筹184万元。 (一)经济效益 本项目建成后,设计年发电量490万千瓦.时,产值88.2万元年,成本17.64万元,年税利5.29万元。 (二)主要技术经济指标 1、集雨面积:8.6平方公里 2、设计水头:310米 3、设计流量:0.42M3/s 4、装机容量:2×500KW=1000KW 5、年发电量:490万千瓦.时 4

火力发电厂项目可行性研究报告

火力发电厂项目 第一部分火力发电厂项目总论 总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。 一、火力发电厂项目概况 (一)项目名称 (二)项目承办单位 (三)可行性研究工作承担单位 (四)项目可行性研究依据 本项目可行性研究报告编制依据如下: 1.《中华人民共和国公司法》; 2.《中华人民共和国行政许可法》; 3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(2004)20号; 4.《产业结构调整目录2011版》; 5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》; 6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会2006年审核批准施行; 7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会2002年 8.企业投资决议; 9.……; 10.地方出台的相关投资法律法规等。

(五)项目建设内容、规模、目标 (六)项目建设地点 二、火力发电厂项目可行性研究主要结论 在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括: (一)项目产品市场前景 (二)项目原料供应问题 (三)项目政策保障问题 (四)项目资金保障问题 (五)项目组织保障问题 (六)项目技术保障问题 (七)项目人力保障问题 (八)项目风险控制问题 (九)项目财务效益结论 (十)项目社会效益结论 (十一)项目可行性综合评价 三、主要技术经济指标表 在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。 表1 技术经济指标汇总表

50MW农光互补光伏电站项目可行性研究报告

50MW农光互补光伏电站项目可行性研究报告 中咨国联|出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (18) 2.1项目提出背景 (18) 2.2本次建设项目发起缘由 (20) 2.3项目建设必要性分析 (20) 2.3.1促进我国50MW农光互补光伏电站产业快速发展的需要 (21) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (21) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (22) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (22) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (22) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (23) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (23) 2.4项目可行性分析 (24) 2.4.1政策可行性 (24) 2.4.2市场可行性 (24) 2.4.3技术可行性 (24) 2.4.4管理可行性 (25) 2.4.5财务可行性 (25) 2.550MW农光互补光伏电站项目发展概况 (25) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (26) 2.5.2试验试制工作情况 (26) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (26)

升压站一次设备参数(DOC)

序号名称单位参数值一GIS共用参数 1 额定电压kV 126 2 额定电流线路出线 A 2000 主变进线2000 主母线2000 3 额定工频1min耐受电压(相对地)kV 230 4 额定雷电冲击耐受电压峰值 (1.2/50 s)(相对地) kV 550 5 额定短路开断电流kA 40 6 额定短路关合电流kA 100 7 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 40/3 8 额定峰值耐受电流kA 100 9 辅助和控制回路短时工频耐受电压kV 2 10 无线电干扰电压μV ≤500 11 噪声水平dB ≤90 12 SF6气体压力 (20℃表压) 断路器室 MPa 0.6 其他隔室0.4 13 每个隔室SF6气体漏气率%/年≤0.3 14 SF6气 体湿 度 有电弧 分解物 隔室 交接验收值 μL/L ≤150 长期运行允许值≤300无电弧 分解物 隔室 交接验收值≤250 长期运行允许值≤500 15 局部放电 试验电压kV 1.1×126/3每个间隔 pC ≤5 每单个绝缘件≤3套管≤5 电流互感器≤5 电压互感器≤10避雷器≤10 16 供电电源控制回路V DC 220 辅助回路V AC 380/220 17 使用寿命年≥20 18 检修周期年≥10 21 结构布置断路器三相共箱母线三相共箱

序 号 名称项目参数值 1 额定值* 变压器型式或型号 SZ11-50000/110 115±8×1.25%/38.5/ 10.5kV a. 额定电压 (kV) 高压绕组115 低压绕组38.5 平衡绕组10.5 b. 额定频率(Hz)50 c. 额定容量 (MV A) 高压绕组50 低压绕组50 d. 相数 3 e. 调压方式有载 f. 调压位置高压中性点 g. 调压范围±8×1.25% h. 中性点接地方式 电网侧:直接接地 低压侧:经消弧线圈接地i. 主分接的短路阻抗和允 许偏差(全容量下) 短路阻抗 (%) 允许偏差 (%) 高压—低压10.5 ±5 j. 冷却方式ONAN k. 联结组标号YNyn0+d11 2 绝缘水 平(投标 厂家需 根据现 场条件 修正) a. 雷电全波冲 击电压(kV, 峰值) 高压线端480 中压线端200 稳定绕组 线端 95 中性点端 子 325 b. 雷电截波高压线端530

水电站建设项目可行性研究报告

水电站建设项目可行性研究报告 2016年10月

无坝水电站可行性报告1.序言

水电开发带来的后续问题也很多且很复杂,解决起来颇为棘手,其中移民问题尤为突出。除此之外,建造水坝给流域原住民的生产生活带来的严重影响也不容忽视。 从世界范围来看,移民是水电开发中的一大问题。全球约有4000万~8000万人口因建造水坝而迁移,其中很大一部分人口依然贫困或陷入贫困。另外,移民融入迁入地面临经济、文化、传统习惯等多方面的困难,可能造成移民回迁、移民与迁入地居民冲突等社会问题。我国的三门峡库区,先后共淹没居民点522个,移民40余万人,由于诸多原因,移民大量回迁。虽然国家历年安排了大量移民经费,但三门峡库区移民问题至今仍未彻底解决。 水电开发带来的流域生态环境改变对流域内居民的生产生活造 成很大影响。那些依赖土地和自然资源而生存的人们常常会因此失去传统的谋生手段,或者增加了生产生活成本。例如,岷江上游水电开发在促进地方经济发展的同时,也造成了河道断流和脱水现象严重、河道生态环境日趋恶化等问题,鱼类数量和种群急剧下降。岷江上游地区农田灌溉主要依靠抽、引岷江水,由于部分河段出现断流或减水,

使河岸边农田的灌溉水源得不到保证。同时,由于饮水隧洞建设降低了地下水位,使岷江流域主要依靠提取地下水灌溉和生活的村民受到一定影响。有关调查表明,黄河谷地以往的水电开发和水利建设,对当地经济发展所发挥的促进作用并没有预期的那样大。由于水权问题没有解决,当地百姓无法开展水产养殖,相关旅游项目也受到影响。搬迁后农民以往的自流灌溉变成提灌等,增加了生产成本,区域内农民生活没有改善反而越来越贫困。 水电开发受益的究竟是哪些人呢?有关调查显示,水电开发的主要受益者是流域内的政府部门和参与水电建设、运行的相关企业,以及水电的终端用户,利益受损的群体主要是流域内的普通人群。同时,由于生物多样性减少等生态环境的破坏,间接利益受损的还涉及到流域外的大部分人。因此,在生态环境脆弱的地区,依靠搞水电开发来脱贫,首先来考虑这样几个问题,并进行充分论证和研究:这是不是唯一的出路和最佳选择?顾及全局和未来发展,利与弊孰大孰小?对资源的过分依赖和不合理开发利用往往会导致资源枯竭、生态恶化的恶果,如果我们过于依赖资源,就有可能掉入“资源陷阱”。另外,我国今年全面启动小水电代燃料工程建设。到2015年,基本解决生态环境特别脆弱、以烧柴为主的200万户农民的生活燃料问题,户均年生活用电量不低于1200千瓦时。到2020年,基本解决退耕还林区、天然林保护区、自然保护区和水土保持重点治理

(最新版)光伏电站建设项目可行性研究报告

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 光 伏 电 站 可 行 性 研 究 报 告

光伏电站可行性报告 目录 第一章综合说明 1.1项目概括 1.2编制依据 1.3研究内容 1.4场地概括 第二章太阳能资源和当地气象资料 2.1太阳能资源条件 2.2乐山市气象条件 2.3项目所在地地理条件 2.4乐山市交通条件 2.5光伏电站场址建设条件 第三章其他必要背景资料 3.1国际光伏发电状况 3.2国内光伏发电状况 3.3四川省光伏发展现状及发展规划 3.4 乐山市光伏发展现状及发展规划 第四章项目任务及规划 4.1项目建设必要性 4.2项目任务及规模 第五章总体设计方案

5.1光伏组件及其阵列设计 5.2工程消防及防护措施 5.3 组件抗压设计 5.4施工组织设计 5.5 劳动安全与工业卫生 5.6 工程设计概算 第六章消防 6.1范围 6.2设计主要原理 6.3建筑物与构筑物要求 6.4灭火器的配制 6.5消防给水和电厂各系统的消防措施 第七章施工组织设计 7.1 指导思想及实施目标 7.2 工程概括及编制依据 第八章太阳能光伏电站建设注意事项 第九章太阳能光伏电站调试 第一章综合说明 1.1 项目概括 (1)项目名称:XXX并网和离网光伏发电项目(2)建设单位:乐山职业技术学院新能源工程系(3)建设规模:建设总容量

(4)主要发电设备:多晶硅光伏组件,单晶硅光伏组件,非晶硅光伏组件 (5)关键电气设备:光伏发电专用逆变器 (6)光伏组件支撑系统:固定倾角式铝合金支架 (7)选址:四川省乐山市乐山职业技术学院新能源工程系,建设光伏电站及办学教育设施,建设工程总面积。站区坐标范围:东经102°55`---104°00′,北纬28°25′—29°55′ 1.2编制依据 本可行性研究报告主要根据下列文件和资料进行编制的 (1)《中华人民共和国可再生资源》,2006年1月1日 (2)《可再生资源发电有关管理规定》,国家发改委2006年1月5日 (3)《可再生资源发电价格和费用分摊管理试行方法》,国家发改委2006年1月4日 (4)《可再生资源电价附加收入调配暂行办法》,国家发改委2007年1月11日 (5)《可再生资源发展专项资金管理暂行办法》,财政部2006年5月30日 1.3研究内容 (1)本可研报告主要对项目建设的原始调节键及必要性、可行性等进行研究论证。 (2)通过对工程规模、建设条件、工程布置、工程实施以及对教

电站工程可行性研究报告

电站工程可行性研究报 告 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

江西德兴市沙坞电站工程 可 行 性 研 究 报 告 二○○三年六月 目录 第一章概况

第二章水利、水能 第三章水工建筑物 第四章临时工程 第五章机电部分 第六章工程管理 第七章施工组织设计 第八章工程概算 第九章经济评价 注: 1、本次设计主要参考依据《小型水电站》(江西省水利水电勘 测设计院,天津大学水利系编); 2、高程为假设高程。 第一章概况 一、工程概况 德兴市沙坞电站是一座引水径流式发电站,电站总装机480千瓦,座落在龙头山大安山林场境内,属洎水河上游南支龙头河最上游一级电站。电站主

河发源于德兴市与玉山县交界的怀玉山山脉的银古坳,坝址以上控制的集雨面积为12平方公里。 洎水河是乐安河上游的一条主要支流,也是德兴市境内的第二大河,地理位置:东径117°29′~118°00′,北纬28°11′~29°00′,流域总面积564平方公里,其中德兴市境内501平方公里。 流域内,从河段上看,河流上游河谷狭窄,山高陡峭,流域内植被较为完整,植被种类以松、杉、杂木、毛竹为主。上游森林茂密,植被良好,水土流失程度小。 本流域属亚热带东南季风气候区,气候温和,光照充足,四季分明,多雨湿润,是江西省多雨区之一,具有较典型的山区小气候特征。年平均气温度,年平均相对湿度82%,年平均降雨1936.2毫米,但年际变化较大,暴雨强度大,多年平均最大一月暴雨值为111.2毫米,最大值为224.3毫米(1967年),一次暴雨持续时间一般为1—2天,持续时间在3—4天以上的机会很少。多年平均径流量立米/秒,年径流总量亿立方,年径流深1226.5毫米,且径流的年际变化大,年内分配很不均匀,4—6月来水量占全年来水量的%。 流域内地貌为构造剥蚀地貌和侵蚀堆积地貌两种,上游东南部地层岩性为燕山早期花岗岩和新生界第四第。 二、工程枢纽布置 经勘测,并经多方案比较,遵照《乐安河流域洎水规划报告》的水力开发方案,最后确定沙坞电站工程枢纽总体布置为:利用I坝,通过220米渠道将龙头河左侧小支流上的水引至龙头河主流上,再在龙头河主流上做Ⅱ坝,在坝的右岸,利用3221米渠道将水引至沙坞处进行发电,工程主要水工建筑物有:大坝两座,长各为9米和15米,渠道一条,长3221米,压力钢管一条,

升压站设备检修技术措施方案

整体解决方案系列 升压站设备检修技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55639升压站设备检修技术措施Technical measures for overhaul of equipment in booster station 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、在开关上部工作时,工器具及拆下的小部件应装入工具袋,用细绳上下传送,禁止上下抛掷,以免造成设备损坏或人身伤害事故。 2、检修操作机构时,应将所拆卸下的零部件定置摆放,以防丢失。 3、在检修工作中,检修人员严禁跨越运行人员在升压站所设置的安全隔离带,进入相邻110KV备用段、#2机220KV 线路,防止人员触电事故。 4、遇有雨天、大雾及空气湿度大的天气,对所拆卸的部件应及时用塑料布封闭好,以防受潮。 5、站内高压设备完好,无损伤,无漏油、无放电痕迹,高压设备本体及瓷瓶干净、无积灰。 6、站内高压设备无受热变形、变色等异常现象、一次接

线螺栓紧固,无松动现象。 7、站内隔离开关与地刀触头部位应用白布进行擦拭干净,露出金属本色,重新涂抹凡士林油。 8、站内所有如开关、隔离开关、PT、CT、避雷器支持瓷瓶擦拭时、严禁用砂纸、钢丝球、刀具等工器具对支持瓷瓶进行表面刮碰、以防损伤支持瓷瓶表面釉面。 9、站内所有如开关、隔离开关、PT、CT、避雷器支持瓷瓶擦拭时,所用擦拭物品应采用柔软的棉布头进行,擦拭过程将棉布头用刀具割成长约500-600mm条状,将条状棉布头套于支持瓷瓶伞群下,用双手拉紧条状棉布头左右摇动,采用从上到下的擦拭原则,将各支持瓷瓶表面擦拭干净。应做到支持瓷瓶表面无积灰,表面光洁。 10、工作结束时,对现场检修时所产生的杂物进行清理,严禁在现场遗留诸如:塑料带、破布头、线绳等杂物,防止遇到大风天气将遗物吹起,碰触裸露的高压线路。 11、检修工作结束后,将临时安全措施拆除,将运行人员所执行的安全措施检查恢复原样。 请输入您公司的名字

相关文档
相关文档 最新文档