文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种管线、线路等非主体结构施工质量保证措施资料

各种管线、线路等非主体结构施工质量保证措施资料

各种管线、线路等非主体结构施工质量保证措施资料
各种管线、线路等非主体结构施工质量保证措施资料

第三章各种管线、线路等非主体结构施工质量保证措施

第一节:总体安排

1、前期准备

1.1、在施工准备阶段积极开始单项施工方案的编制。

1.2、在施工准备阶段抓紧预埋管材的选型和采购、进货,保证结构底板施工时管材已运至现场。

1.3、在施工准备阶段抓紧预留洞、预留套管施工图纸的会审工作,保证进入结构施工阶段管路预留工作的进行。

1.4、在施工准备阶段抓紧施工队伍的选择和进场,保证施工的顺利进行

2、结构配合阶段

2.1、在结构施工阶段分段进行配合预留预埋工作、防雷接地的施工作业。

2.2、设备材料的选材和选型应完成并已订货,供货期长的已提前完成选型和订货。

3、安装调试阶段:

3.1、开始机电工作的大面积开展,并配合装修完成各部位的施工。

3.2、机房单独组织施工队伍进行施工。

3.3、开始机电各系统的调试工作,并提前开始部分系统如消防的验收。

4、收尾验收阶段:

进行大面积的收尾和调试并开始竣工清理、资料准备和报竣工作。

第二节:施工组织管理

一、组织机构的设置

1、安装工程施工全过程中,除了自始至终要和土建、装饰配合外,安装各专业之间的交叉配合及施工部署尤为重要,根据本工程的特点和要求,我们组织具有同类建筑施工管理经验的人员组成“天狮国际大学(农业与生物食品学院)工程工程项目部”,按照 ISO9001的质量管理标准,全面负责该工程的安装工程,同时公司业务部室将作为其后盾,积极做好后期服务及各项保障工作。

二、施工力量布置

1、为了保证该工程高速、优质地完成,我们将选择具有丰富施工经验的技术工人,按照不同专业组成若干个施工队,具体为:强电队、弱电队、给排水队、设备队、保温队。

2、以上划分是按照系统划分的,如遇系统之间出现区域交叉时,现场可局部调整。同时,各施工队可根据进度及总体安排,再分成若干施工班组,以充分发挥技术特长和专业施工水平。

三、总体施工要求

1、按照建设单位提供的图纸和施工规范,组织有关人员进行图纸会审,核对各专业之间是否有矛盾,核对有无差错。

2、设备、配件及部分材料的选型要报建设单位批准,选择的专业制造商应由建设单位认可,各类材料、设备必须有出厂合格证、材质证明书及国家有关检验机构的试验、检测等文件,进场后项目部应严格按物资采购工作程序、检验和试验工作程序进行检查。

3、在结构施工阶段,应紧密配合土建施工,做好预留、预埋工作,认真检查预留洞的尺寸、位置,避免以后剔槽打洞。

4、在粗、精装修施工阶段,安装要与土建、装饰加强联系,排出详细的作业计划,严格执行施工程序,避免因工序不当造成返工,并注意相互间的成品保护。

5、消防、强电、弱电工程,应在当地有关部门的检查监督下进行施工,并在其验收合格后,方可投入。

第三节、各种管道、线路等非主体结构施工

1、给排水管道安装工程

1.1、管道预制加工:管道在现场或材料库房集中预制,分系统分段进行编号,运至现场组对。管道连接严格按建筑安装分项工程施工工艺规程有关条款执行。

1.2、预留孔洞:在混凝土楼板、梁上预留孔洞时,设专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒,在绑扎钢筋前固定牢,浇注混凝土过程中配合校对,以免移位,预留孔应配合土建进行,按设计要求或规范规定进行预留洞。

1.3、防水套管安装:根据建筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图册中的要求进行预制加工。将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,核对坐标、标高、平正合格后,一次浇注。

1.4、其它套管安装:

(1)根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸,确定套管的尺寸、长度。管道安装时,把预制好的套管穿好。

(2)管道穿外墙、水池壁等有防水要求的构筑物时,要按设计要求或规范规定加设防水套管。管道穿内隔墙及楼板时,加设一般钢套管,套管上端应高出地面20mm,卫生间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平齐,穿墙套管两端与墙饰面平齐。

1.5、PPR复合管安装:管件与管材连接均采用热熔连接方式,不允许在管材和管件上直接套丝,与金属管道及用水器具连接必须使用带金属嵌件的管件,为防止可能出现的细小裂纹和管道的损伤,在操作前,将管材两端各切下4~5

厘米,以去掉受损的端口,为保证连接的深度,在要熔接部位做记号(等于接头的套入深度),然后将管子和管件同时熔接头内,并注意不要转动。连接时把管道平稳均匀的推入接头,且不能旋转。

1.6、 UPVC排水管的安装:

(1)排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4米。立管安装时伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。安装立管前先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U形橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U 形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合

(2)适后既用抱卡紧固于伸缩节上沿。穿楼板的管段须做防水处理,无误后即可堵洞,并将上一层伸缩节封严。

(3)粘结剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘结时,凝固时间为2~3min。粘结场所应通风良好,远离明火。管道粘结后外溢粘结剂应及时除掉。

1.7 干管安装:

(1)干管的安装,待土建将作业面清理后进行。安装时,由进户处向外墙,然后室内顺序安装。各系统管道施工的先后顺序为污水、生活上水管系统。

(2)水平管道密集处的安装,按先里后外,先上后下的原则进行施工,管道标高的控制点,着重设在管道汇集和交叉较集中的地方。

(3)吊顶内的管道要在土建吊顶前安装,并试压保温。

1.8、立管安装:立管明装时,每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开顺序安装,安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。立管暗装时,竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件,立管安装时,注意做好管口的临时封闭,防止杂物掉入堵塞。

1.9、支管安装:支管明装时,复核立管甩口无误后,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段安装,有截门应卸下截门盖再安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定预留口高度,位置是否正确,找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡。支管暗装时,确定支管高度画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后勾钉固定,卫生器具的冷水预留口要做在明处,加好丝堵。

1.10、填堵孔洞:

(1)管道安装完毕后,必须及时用不低于结构标号的混凝土或水泥砂浆把孔洞堵严抹平,并注意管道坡度和垂直度。

(2)管道试压:单项试压在干管敷设完后或隐蔽部位的管道完毕后按设计

和规范要求进行水压试验;系统试压是在全部干、立支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。

(3)试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各路及主管阀门和系统最高处的放风阀门。

(4)往系统内充水,满水后将放风阀关闭,检查全部系统,有漏水处做好标记,修理好后再充水进行加压,复查管道不渗不漏后,稳压持续到规定时间,压力降在允许范围内,通知甲方验收并办理验收记录。

(5)试压完毕后把管道系统内水泄净,排放至规定地点。

(6)PPR复合管应在安装完毕24小时后在进行试压,以确保熔接部位的质量,试验压力应为设计压力的1.5倍,隐蔽时应带压隐蔽。

1.11、闭水试验:

(1)室内排水管道安装完毕,在吊顶、管井封闭前进行闭水试验。闭水试验应将各预留口采取措施堵严,在系统最高点留出灌水口。

(2)灌满水后,按设计或规范要求的规定时间对管道系统的管材、管件及捻口进行检查,有渗漏现象及时修理,然后再灌水,合格后共同验收并办理验收记录。

(3)吊顶内管道的闭水试验应在下一层立管检查口处用橡皮气胆堵严,由本层预留口处灌水试验。

(4)分层进行污水管道的灌水试验,满水十五分钟后,再灌满,五分钟后,液面不下降为合格。

1.12、管道系统冲洗:

(1)管道系统的冲洗在管道试压合格后,调试运行前进行。管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。

(2)冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色透明,与入口处目测一致为合格。

(3)排水管道冲洗以管道畅通为合格。

(4)管道通球试验:排水干、立管分系统按规定进行通球试验。试验时,将橡胶球从屋顶雨水斗处或最高处检查门放入,然后用水冲,在室外排出口检查球是否流出。合格后,作好记录。

2、采暖工程

2.1、采暖管及暖器安装:水平主干管安装:先检查管材及配件的质量,根据图纸和实际结构尺寸进行支、吊架安装。管道安装前,必须实地测量,认真绘制加工草图,将实地测量尺寸分别标注在草图上。同时,将管件、配件、阀件、仪表的规格、型号及其所在的位置、标高、方向均在图上标注清楚进行安装。水

平管道支架就位后,用水平尺认真校核坡度,不允许有反坡或塌腰现象。供水干管最高处应设自动排气阀。接散热器的支管用热镀锌钢管。散热器挂墙安装前,按照设计图纸上要求的各种规格型号逐一核对。并将各规格散热器对号入位运至各房间的安装位置。散热器安装就位时,可暂时脱下包装薄膜。安装就位后,仍用塑料薄膜包装好,直至交工时再打开。

2.2强度试验

对于承压管道、设备、阀门、成组散热器,安装前应有强度试验记录。全部管路系统和设备安装完后应由系统强度试验。

(1)要填写试验管道、设备及阀类等的类别、规格、材质,并注明项目部位。

(2)要明确压力表位置、试验压力、试验时间、压力降数值,试验介质。

(3)写明试验中检查渗漏情况、位置及返修情况、结果。

(4)注明试验日期,并签字齐全。

2.3设备试运转达及热工调试

(1)单机试运转包括水泵、各类风机等设备,要求写明单机试运转的有关检查情况及参数数据。

(2)设备系统试验运转,各类系统设备均要带负荷运行。内容包括全过程的试验数据控制参数,系统有无渗漏,温度情况及运行状况。

(3)暖气工程热工调试记录,并作为竣工资料的保证项目归档,工程交工时,无条件进行热工调试,必须在竣工资料上注明热工调试日期。

3、电气工程

3.1、管路敷设:

(1)随土建主体施工预埋好管道。使用的管材应无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。

(2)暗敷设管时应根据设计图,宜沿最近路线敷设并应减少弯曲。钢管煨弯时可用冷煨法,管子切断时断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净并刷漆防锈,做好内防腐。

(3)管与管连接时应用套管连接,套管长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密,严禁对口焊接。焊接处要清除干净,刷防腐漆。

(4)钢管进入盒、箱时,要用丝纳子固定,管口露出盒应小于5mm,焊接处应刷防腐漆,管口应挫平并加护口。

(5)钢管在现浇混凝土楼板内敷设时,在浇注混凝土前先将管子用垫块垫高15mm以上,再将管子用铁丝绑扎在钢筋上。

(6)管路较长或有弯时,宜适当加转线盒,两个转线盒之间的距离应符合以下要求:无弯时,不超过30米;有一弯时,不超过20米;?有两个弯时,不超过15米;有三个弯时,不超过 8米。

(7)所有金属管路应作整体接地连接,焊接处要清除干净并刷防锈漆。

3.2、导线敷设:

(1)敷设前应对导线进行详细检查,其规格、型号截面,电压等级均应符合设计要求,并应有带长城标志的合格证明。

(2)穿线前先穿入引线并检查护口是否齐全,导线在进入各种盒时,应留有100mm~150 mm余量;进箱时留有1/2周长。剥塑料导线绝缘层时,应使用剥线钳,不可用电工刀直剥,以免损坏线芯。

(3)管内穿线不应有接头或扭接。当管路较长时,要在穿线的同时往管内吹滑石粉。

(4)导线连接时,必须先削掉绝缘去掉氧化膜再进行连接,然后加焊包缠绝缘,全部完成之后,应将接头全部盘入盒。用纸将盒子堵住,以防污染。

(5)导线包扎完毕后,进行自检、互检,检查无误后,进行绝缘摇测并做好记录。签字齐全后及时交技术科归档。

(6)电缆敷设:敷设前应对电缆进行详细检查,其规格、型号截面、电压等级均应符合设计要求,并应带有长城标志的合格证明,并用1KV绝缘摇表进行绝缘摇测,绝缘电阻值不应小于10M 。电缆穿墙、楼板时应保护管,保护管内径应为不小于电缆外径的2倍为宜。

(7)电缆在竖井内垂直敷设;电缆竖直及水平敷设电缆敷设时均应排列整齐、固定牢靠,而且是必须将电缆矫直之后再固定。做好后应是整齐、美观。电缆在支架上卡设时,要求每一个支架处都有电缆卡子将电缆固定。遇有转弯处电缆弯曲半径应符合要求,在弯头的两侧100mm处均应用电缆卡子固定,各种规格电缆同时敷设时,电缆弯曲半径均按最大直径的电缆弯曲半径曲率整齐敷设。

3.3、设备安装:各种箱、柜运往现场,安装单位、供货单位、建设单位共同进行设备开箱检查,按照设备清单,施工图纸及设备技术资料,核对本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求,产品合格证件、技术资料、说明书齐备。检查完后作好进场设备检验记录。???

3.4、配电柜安装:

(1)配电柜安装前先将加工好的基础型钢架放在预留铁件上,用水平尺找平、找正,然后按设计的布置,顺序地将柜放在基础型钢上,固定牢靠,并与接地干线连接。

(2)配电箱明装:明装配电箱安装前应先弹线定位,找出准确的位置,然

后用金属膨胀螺栓固定。安装高度为底边距地1.2米。

3.5、配电箱暗装:

(1)根据预留孔洞尺寸,进入箱体管子的位置与大小,用液压开孔器开好孔,再找好标高及水平尺寸,将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装贴脸。配电箱安装应平直、牢固,安装高度为底边距地1.4米。箱内配线排列整齐并绑扎成束,接线正确。插座、开关安装

(2)面板要平齐,不能倾斜,紧贴墙面,安装高度应符合设计要求,插座、开关接线正确。

3.6、灯具安装:

(1)各种灯具安装位置正确,牢固端正,器具清洁干净,同一室内灯具应排列整齐,各灯具必须符合安全用电之性能。各种器具安装完毕再用兆欧表对线路进行一次绝缘摇测,并作好记录。

(2)防雷与接地系统安装:利用两根柱筋作引下线时,按设计要求找出主筋的位置,用油漆作好标记,随钢筋逐层串联焊接至顶层,构成完整的电气通路。

(3)避雷网安装应平直,牢靠,不应有高低起伏和弯曲现象,支架安装均匀,屋顶檐口支架、避雷网与柱筋中引下线焊成整体。

(4)设置测试卡应符合规程要求及<<建筑电气通用图集>>要求。接地电阻小于1欧。屋顶上正常时不带电的金属均应与接地线相连,进户金属管道、电缆及钢管、电缆井管道井都应做可靠接地连接。

(5)防雷与接地安装各焊点焊缝应平整,饱满,无气孔、咬肉等缺陷,螺栓连接应紧密,牢固无松动,安装完毕应及时做好隐蔽记录。

(6)照明、动力试运行:各配电箱、照明器具等安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测导线采用500V的摇表,绝缘电阻大于0.5兆欧;电缆采用1000V 摇表,绝缘电阻大于10兆欧,合格后,方可通电安全检查,并作好记录。检查完成之后方可进行试运行工作。应按照供电系统进行全负荷试运行,试运行应从总开关开始供电。试运行期间应仔细检查和巡视,发现问题应及时修复更改,并做好记录。照明每8小时记录一次,24小时记录四次,动力每小时记录一次,2小时共记录三次。

(7)有线电视系统、电话系统、应在相关专业人员的配合下,认真做好安装及调试工作。本次施工仅做配管穿带线工作。

(8)施工前应认真分析图纸,画出各管道系统的单线图,并结合其他工种进行分析,避免空间交叉,以确保今后的管道施工的顺利进行。

第四节:各种管道、线路等非主体结构质量保证措施

为了便于有效地控制施工过程的质量,根据安装工程施工的性质和特点,将施工过程划分为:一般过程、关键过程、特殊过程。

1、一般过程的控制

1.1、一般过程制造作工艺简单的过程,其分项工程包括一般管道和电气的安装工程及防腐保温工程等。

1.2、由一般过程受控的条件:按计划配合格的人员、满足施工要求的机械设备、鉴定合格的计量器具和试验设备、验证合格的材料、有效的施工文件,合适的工作环境。

1.3、此类过程的施工有工程项目施工技术人员提供必要的施工文件,进行详细的书面交底;作业人员按图纸、规范、标准的要求进行操作。在过程操作及质量控制,作业人员要坚持开展“三工序”活动,及“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”,使过程始终处于受控状态。

1.4、过程试验由施工技术人员按本公司《质量手册》中“检验和试验程序”组织进行。班组设兼职质检员,负责班组质量自检和自检资料的积累、管理工作。班组的每个操作者对自己的工作质量随时进行自检。

1.5、工序交接坚持专检,合格后才能进行下道工序的施工,专检由项目专职质检院负责,质检员根据施工现场的施工进度做好工序跟踪控制的专职检查并及时做好纪录。对查出的质量问题填写“整改通知单”,通知有关人员限期整改。

2、关键过程控制

2.1、关键过程指对本工程起决定作用的过程,包括设备的安装、电气调试、有洁净要求的部位及消防工程的安装调试等。

2.2、关键过程的文件控制按本公司《质量手册》中“文件和资料指程序”执行,再分项工程施工时,除向作业人员提供施工图纸、规范和标准等技术文件外,还需专门的工艺文件或作业指导书,明确施工方法、程序、检测手段,需用的设备和器具,以保证过程质量满足规定要求。工艺文件和作业指导书,由项目部经理和技术负责人组织编制、收集、整理,施工技术人员向作业人员进行书面交底,并在施工过程中指导、监督工艺文件及作业指导书的执行。

2.3、工过程中项目经理指定设备院负责施工机械设备管理,并组织维护和保养,以保持过程能力。

3、特殊过程控制

3.1、特殊过程及过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证的过程,根据本工程施工的现状,焊接为特殊过程。焊接作业前,项目经理要求技术负责人组织各专业技术人员和质检员对作业人员资格、作业工艺措施、设备状况等进行认可,并做好记录。质检部门要核定从事特殊项目操作人员的岗位是否有效,

且所从事的操作内容是否相符,禁止无证上岗操作。

3.2、“以人为本”,质量管理归根结底是人的管理,只有各层质量管理人员和施工作业人员的质量意识和技术水平得以提高,工程质量才有保障,为了提高作业人员的积极性,在施工项目中开展QC(质量评比)活动,让所有的施工人员均参加QC活动,并及时进行总结和分析,让项目质量管理的PDCA循环不断地前进和提高。

3.3、“四检制”是确保工程质量的最基础工作,也是当前工程质量管理最薄弱的环节,要搞好“四检制”,项目部必须根据本工程的具体情况,按工种、工序制定实施细节,并在技术交底时纳入交底文件中,由专人组织实施。

(1)自检制度:班组及操作者的自我把关,保证向下道工序交付合格产品(工程)的制度。

(2)互检制度:操作者之间互相进行质量检查,其形式主要有:班组互检、上下道工序的互检、同工序互检等。

(3)交接检查制度:前后工序或作业班组之间进行的交接检查,一般应由工长组织进行。

(4)分部、分项工程检查制度:由公司质检处负责进行,对每个分部、分项工程的测量定位、放线、翻样、施工质量以及所用的材料、半成品、成品的施工质量,进行逐项的检验,及时纠正偏差,解决问题,各工长应做好检验的原始记录。

公园景观工程材料进场计划及材料质量保证措施

公园景观工程材料进场计划及材料质量保证措施 一、工程材料进场计划 按照施工总进度进行分步材料采购,总体上满足工程进度计划,保证工程保质保量完成。 二、材料质量保证措施 (一)、材料质量保证的依据 1、国家、行业和地方标准、规范、规程和规定; 2、工程设计文件及施工图; 3、施工合同; 4、施工组织设计 5、产品材质证明,检测报告等。 (二)、设专职材料管理人员,保证责任到人 专职材料员严格控制进场材料的检查、保管和使用。

(三)、材料进场前的质量控制 1、仔细阅读工程设计文件、施工图、施工组织设计等与工程所用材料有关的文件,熟悉这些文件对材料品种、规格、型号、技术要求、厂家等内容,列出详尽的需用材料计划。 2、认真查阅所有材料的质量标准,及时与厂家做好技术要求和质量标准交底。 (四)、材料进场的质量控制 1、物、单相符材料进场时应检查到场材料的实际情况与所要求的品种、规格、型号技术要求、厂家等是否相符,以上内容与产品质量证明书是否相符。 2、进场的原材料、成品、半成品、构配件都必须有质量保证资料(产品合格证、质量证明书、质量检验报告单等),且必须盖有生产单位或供货单位的红章。 3、及时复验:采用正确的取样方法,明确复验项目;取样频率应正确;

4、合格材料、不合格材料、待检材料均应有明显界限和标识,不合格材料应及时清理出场。 5、特殊材料的供应渠道: 各种特殊材料要与生产厂家联系确定其具备保证质量、及时供应的条件。并考察其质量管理体系,以及特殊材料的产品认证情况。 特殊材料采购时要对供应厂家生产产品进行现场检查、现场见证取样。特殊材料进场必须具有出厂合格证书、出厂检(试)验报告,使用前严格按现行国家标准的规定抽取试样,交由具有相应资质的检测、试验机构进行复试,复试合格后再投入使用。

施工质量保证措施及服务承诺

质量保证专项方案报审表

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 质量保证 专 项 施 工 方 案 编制:____________ 审核:____________ 批准:____________ xxxxxxxxxxxxxxxx 公司 xxxx 年xx月

施工质量保证措施及服务承诺 第一节保证工程质量的措施 为贯彻我公司“标准管理多建优质工程,规范操作提供更好服务” 的质量方针,确保本工程施工全优的实现,根据该工程施工图纸、现行施工规程、规范和质量检查验收的有并要求,特制定本质量保证措施。 一、质量目标 确保优良工程。 二、质量保证体系 我公司按照国际标准化组织颁布的IS09001质量标准,已建立起一 套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系包括了从工程项目的投标、签定合同到竣工交付使用,直到交工后保修与回访的全过程,充分体现了IS09001中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导,以程序文件为日常工作准则,以作业指导书为操作的具体指导,所有质 量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中,使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。 质量保证体系:见图。

TQC 领导小组 三、质量管理制度和 在本工程施工 IS09001标准的全 施工,公司建立以总 的质量监督检查组 向包 经济保证 质量岗位 组织保证 设置监察 施工保证 制定创新 思想保证 落实培训 方法 中,按照 部要素组织 工程师为首 织机构,横 监察保证 熟知技术 现任制 确定最佳 配备专职 全员质量 计 划 规 划 机 构 标 准 监 督 考 核 r 验 工 计 价 F 信 息 反 馈 监督人员 施工方案 意识教育 质量检验 工序质量 组织工程 合格及优 括各职能机构, 纵向包括公司、项目 部直至施工班组,形成质量管 质量保证体系图

主体结构施工阶段措施

编号:SM-ZD-31450 主体结构施工阶段措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

主体结构施工阶段措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、认真学习工地的文明施工管理制度并自觉遵守。 2、进入施工现场应着装整齐,不得赤膊或穿裤衩上班。 3、进入施工现场不准抽烟。 4、施工动火、施焊要做到“八不”、“四要”、“一清”,严格执行跟焊作业制度,要配备灭火器材。 5、讲究卫生,剩余饭菜倒入垃圾桶,垃圾、杂物应放入指定的垃圾池。 6、模板配制时应考虑材料的周转使用,新木枋、模板不得乱锯。 7、注意“三宝”、“四口”、“五临边”的防护。 8、拆模时,严禁生搬猛撬,拆下来的周转料应清理干净。堆码整齐,模板应刷好脱模剂。 9、利用塔吊起吊各种材料时,必须绑扎牢固,要有专人

负责指挥才能起吊运输。经常对垂直运输机械的绳索、刹车器等进行检查,确保符合要求。 10、下班前施工部位应清扫干净,剩余材料应送回仓库或指定地点堆放。 11、施工现场通道附近各类洞口,除设置防护设施与安全标志外,夜间还要设置警示灯。 12、在临边、洞口附近不得堆放杂物,如须临时转运必须设专人监护。 13、新浇注砼面应达到强度标准后,方可行走或堆放材料。 14、搬运钢筋时不得抛掷、猛砸。 15、混凝土后台放料人员应将溢出泵肚或溅落的砼及时清理。 16、混凝土浇注过程中禁止抛撒,沾到模板、钢筋上的混凝土料要及时清除。 17、堵管、放炮的混凝土料要及时清理干净,砼施工完毕,后台用水冲洗干净。 18、混凝土浇注完毕,泵管要用水冲洗干净、两端刷油、

光缆线路施工组织方案

光缆线路施工组织方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

施工组织方案 1)施工及工艺难点重点分析和相应措施、工程质量保证措施 1、质量目标 本工程质量标准为优良,确保单位工程竣工验收一次合格率100%,单位工程优良率95%以上,争创优质样板工程。 2、质量承诺 遵从业主在施工招标书和施工合同中有关质量管理的各项规定。并承诺,无论总监理工程师对工程是否进行并通过各项检验,均不解除我们对工程的质量的负责,除非此质量问题非我公司原因产生,但需及时通知监理工程师;同时承诺,无论工程材料是由我公司或业主指定供应商供应,均不解除我公司对工程全面质量的负责。如工程达不到优良标准为主方可对我方处于工程总价5%的罚款。 3、质量保证体系 根据工程技术规范和质量要求,我们先用GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准,并参照建设部《关于印发〈建筑企业贯彻GB/T19000质量管理和质量保证系列标准实施细则试行〉的通知》建立健全文件化的质量保证体系,对业主作出质量的承诺。 为了使我们的质量体系能够持续、有效地运行,我们始终如一地奉行“用户第一,质量至上”的宗旨,用公司的质量方针“质量是企业的生命,全体员工必须牢固树立‘用户在我心中,质量在我手中’的观念,以‘精干的队伍,精良的装备,精湛的施工,精心的服务’向业主交付优质工程,提供优质服务”作为我公司全体员工从事一切生产活动的行动准则。为了实现质量方针目标,保证在工程在投入相适应的人力、物力、生产设备和检验测量设备,并在物资采购供应、进货检验、最终检验、不合格品控制等方面,严格执行质量手册和程序文件。我公司96年就通过由国家技术监督局方圆认证委员会的质量体系认证,为业主提供了信赖的质量保证依据。我们希望同业主建立、保持紧密的关系,并真诚地希望经常获得业主在工程质量上的信息反馈,以提高和改进人们的施工质量。 2)施工进度计划安排 (建设方设计会审完并得到修正施工图后立即进行) 1)领取工程设计文件,审核设计文件、图纸,掌握工程内容、设计意图、工程特点。 2)派员进行现场勘察、摸底(如施工许可、材料设备到货情况)。 3)按工程需要安排好人员、施工机具、仪表及车辆的配备、检查。 4)做好施工机构转移,项目部向施工队做好施工图技术交底,交代工程特点及注意事项,明确工期/质量/安全目标。 5)设立施工点及驻地,提交开工申请,并取得开工令。 6)示范站安装,明确本工程的工艺要求、安装方法、技术要求。技术负责人主持全面技术交底会,明确工艺质量要求。

工程质量保证措施

3、工程质量保证措施1 本工程质量管理目标为达到优良工程,并达到国家标准,因此施工中必须采取严格的质量控制措施,辅以相应的检测手段,且认真贯彻执行工程有关技术规范,以强有力的质量保证体系来保证创优良工程。 (1)、技术上保证工程质量 A、根据工程特点和现场实际,编制好施工组织设计,对重要部分项工程制定有针对性的施工方案以及保证工程质量的技术组织措施,并认真贯彻落实检查。 B、由技术总监负责向各施工班组技术人员做好技术交底工作,将基层的结构类型、施工方法、施工顺序、质量要求、各施工班组的分工与配合、主要机具的安排调配等情况,向各施工组长、技术人员进行交底,由各班组长和技术人员将本组承担的工程项目,结合具体的操作方法、配备等,向全组职工进行交底。 C、复检原始基准点、基准线,在此基础上进行精确的施工放样。及时解决工程遇到的技术难题,填好当日的施工日记和各种记录,以备监理工程随时检查。 D、将施工过程中的技术文件、原始记录、试验检测及其它有关技术资料加以整理,形成技术档案作为改进今后方案,总结施工经验,提高工程质量的重要参考依据。 (2)、从组织上保证工程质量 A、推行全面质量管理,强化质量保证体系,公司设立了质检科,主要

抓工程的质量控制,项目经理部内设质检、工程技术、机具材料、财务、安全、试验等职能科室。明确各部门管理职责,各司其责、各行其是。对各分项工程各个部位、各道工序都实行严格的质量控制,由质检员负责并配合监理工程进行检查验收、统计、整理和分析有关技术资料、技术数据、建立档案,为交工验收提供详实的施工资料。 B、施工中开展全面质量管理活动及班组QC活动、质量升级活动、上下工序交接制等,提高全员的质量意识,把好每道工序关,建好工程。 C、虚心接受建设、监理、设计和质监站的检查,对有关质量的意见及时整改和反馈。 D、加强对职工的质量意识教育,配合公司开展“百日质量安全年活动”,加大对职工的宣传、教育力度,使全体施工人员都能牢固树立“百年大计,质量第一”的观念,并层层落实质量管理岗位责任制,严格执行公司内部制定的质量奖罚制度和监理制度,由质检科组织,定期和不定期相结合,对工程质量进行全面自检,查到问题立即处理,做到一项工程,创一个优良。 E、从人员配合上抓起,本工程施工我公司将抽调公司最具实力的施工队伍来承担,并根据本工程的特点,对相关技术人员进行调整、充实,使技术人员的配备达到最优化,确保施工技术过关、过硬。 (3)、认真做好原材料进场的复验,并具有出厂质保单和试验报告,无质保单,来经试验合格的材料严禁在工程中使用。 (4)、认真深入地对现场情况进行调查,摸清地形、基础等基本情况,

施工质量保证措施及服务承诺

质量保证专项方案报审表 编号:HNSJ-TJ-004 工程 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 名称 致xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 项目监理部: 我方已根据承包合同的有关规定完成了xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程质量保证专项方案的编制,并经我单位技术负责人审查批准,现报上,请予以审查。 附:《质量保证专项方案》 承包商(章)项目负责人: 日期:年月日 监理工程师审查意见: 监理工程师: 日期:年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师: 日期:年月日

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 质量保证 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

xxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxx年xx月 施工质量保证措施及服务承诺 第一节保证工程质量的措施 为贯彻我公司“标准管理多建优质工程,规范操作提供更好服务”的质量方针,确保本工程施工全优的实现,根据该工程施工图纸、现行施工规程、规范和质量检查验收的有并要求,特制定本质量保证措施。 一、质量目标 确保优良工程。 二、质量保证体系 我公司按照国际标准化组织颁布的IS09001质量标准,已建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系包括了从工程项目的投标、签定合同到竣工交付使用,直到交工后保修与回访的全过程,充分体现了IS09001中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导,以程序文件为日常工作准则,以作业指导书为操作的具体指导,所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中,使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。 质量保证体系: 见图。

工程主体施工阶段安全保证措施

编号:AQ-JS-06365 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工程主体施工阶段安全保证措 施 Safety assurance measures in the construction stage of the main body of the project

工程主体施工阶段安全保证措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1)外爬架施工安全保证措施 (A)严格执行三级安全教育和技术交底制度。未经爬架安全操作规程教育和交底的人员不准上岗作业。 (B)各级领导管理人员要对职工生命负责的态度去严格要求,严格管理,认真抓好安全工作,搞好安全设施。 (C)架子班组施工人员必须持证上岗,进入施工现场的人员必须戴安全帽,系好安全带。 (D)安全防护措施 A)严格按照施工组织设计和技术交底要求组织施工。 B)重点加强架体内档及翻板的使用和维护; C)重点加强爬架提升前、提升中、提升后的检查; D)重点加强料台使用标准; E)重点加强满架与爬架间隔的封闭;

F)重点加强施工作业人员安全劳动意识。 G)安全网必须用符合安全部门规定的防火安全网。 H)支架上必须配备足够的灭火安全器材,成立义务消防队。 (E)防雷雨台风措施 爬架用的预埋件必须用一根细钢筋与墙体中的主钢筋搭焊,以便于架体避雷。 雷雨天气和六级以上大风应停止架上作业。同时要安装限位锁、保险钢丝绳等安全装置,大风过后要对架上的脚手板、安全网等认真检查一次。 雨季长,降雨量大而且又是雷雨和台风袭扰的地区。施工期间,工地应有专人负责发布气象资料,每天通报全体施工人员,以便安排工作和及时采取措施。 (F)安全检查制度 A)升降前的检查 检查所有扣件、螺栓是否扣紧。 检查所有螺纹联结处是否拧紧。

施工保证措施.doc

第二章施工进度计划及保证措施 2.1施工进度计划 根据本工程的实际情况和施工规范要求,结合实际地形地质条件和工程特性以及我公司施工人员、机械设备情况,整个工程计划于进入工地准备,正式开工,结束,接到通知后,我项目部将立即投入施工准备工作,保证以最快的速度进场,轮班施工,确保工程如期完成。 2.2工期保证措施 科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期。 如若中标,我单位将按照有关内容进行并承诺,并按照施工总体进度进行统筹安排,做好临建设施;同时按设计施工图纸编制施工组织设计和施工方案,深入施工现场为开工前施工做好充分准备。 我单位保证按施工平面图布置图进行施工现场布置,同时根据各施工段做好机械设备和施工人员进场安排,严格按照施工组织设计和施工方案安排施工进度,确保工期。 抓好施工黄金季节的计划安排,从技术、设备、劳动力上保证关键路线的重要,实施平面、立体交叉作业,同时抓好非关键线路,同步展开,整体推进工程进度。 2.3组织体系保证 建立健全完善的技术保障体系,确保施工生产顺利进展和加速施工进度,实行总工程师质量总负责的技术责任制,配备足够的有施工

技术经验的工程技术人员,除编制好实施性施工组织设计外,对关键工序还必须编写施工方案;认真执行技术交底制,实行分项工程施工前的现场技术交底制度,技术交底必须成为施工生产的依据,确保施工质量和安全生产,加快施工进度。 2.4生产计划保证措施 1、提高分项工程质量一次合格率,减少不应有的返工。 2、加强现场指挥调度,减少施工干扰。 3、安排好职工生活,开展劳动竞赛,加快工程进度。 4、认真遵守国家和地方行政主管部门颁布的各项法规,如同招标人、设计、监理、科研部门的联系,加强与地方政府及有关部门,四邻百姓的联系,加强与地方政府及有关部门、四邻百姓的联系、协调、合作,减少扰民和民扰。 5、施工期间建立进度控制的组织系统,按进度控制计划进行阶段工程进度目标分解,确定其进度目标,编制月、旬作业计划,做到日保旬,旬保月,并做好施工进度记录。 6、加强施工中进度控制,将实际进度与计划进度对比,及时调整。 7、建立现场会、协调会制度,每周召开一次现场会,每天召开生产调度协调会,加强信息反馈,及时协调各工种进度,确保工期目标实现。 2.5其他保证措施 2.5.1采用“四新”技术,保证工程进度

(完整版)材料和设备质量保证措施1.5(精)

第二节材料和设备质量保证措施 为了保证工程质量,我方对材料的采购,在贯彻建设方要求的同时,根据ISO9001质量认证体系及贯标要求,逐一对每一种工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估,以确保采购材料的质量。 1、材料品质保证程序 收集供方资料→评价供方、选择供方→采购计划编制审批→物资采购→进货检验→加强保管与正确使用→再评价 2、材料供应管理制度 掌握材料材料信息,优选供货厂家,掌握材料质量、价格、供货能力的信息。可以获得质量好、价格低的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价。这是企业获得社会效益、经济效益、提高市场竟争能力的重要因素。 材料需求流程:工程段材料需求计划表→总材料需求表→提出材料定货计划表→材料定货合同签订→生产过程跟进→材料进场入库 材料需求计划表应在开工前计划编制,材料定货合同应在材料使用一周前签订。 按预算材料需求计划表,装饰材料一次性成批采购,确保材料色泽、批号等一致。 合理组织材料供应,确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、运输,建立严密的计划、高度体系,加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量、如期地满足建设需要。 3、材料、设备验收制度 1)材料、设备进场前审核 本工程所有材料,包括多种原材料、半成品及成品材料,先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料,一律不准进入施工现场。 用量大而对质量又至关重要的原材料,具备上述各种资料后,仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 2)材料、设备进场验收 对所有材料进场时,项目部材料部、质量员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收,包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。

施工过程中的质量保证措施

施工过程中的质量保证措施 施工过程中,将对影响工程质量的五大因素“人、机、料、法、环”实施控制,这是质量管理的重要环节,施工单位应严格按照设计文件和有关规程、规范要求施工,实行全员、全过程、全面管理和控制。 (1)人员因素的控制: 选用施工经验丰富、管理能力强的人员组成项目经理部,由专职质检员负责质量管理;使用技术素质较高的技术工人,特殊工种作业人员经过培训考核合格,持证上岗;开展经常性质量意识教育和技能培训,促进全员的质量意识和工作技能的提高。 (2)机械设备因素的控制: 选用科技含量较高、性能好、精确度高的机械设备和工器具;定机定人、定期维护、责任到人,以保证设备完好;根据要求进行设备定期维护、检验、校对、保证其完好、合格、精确。 (3)原材料因素的控制: 成立专门材料管理机构,配备专职材料管理员;对采购来的材料,有专人负责清点、保管,对有防雨、防潮、防晒要求的材料、设备采取库内保存,暂时露天堆放的材料要做好有效的防护措施以免受到自然或人为的破坏;对进场的材料和工程设备,由本承包人会同监理人进行检验及交货验收,验收时查验材质证明的产品合格证书,并按合同《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,合格并经监理工程师签证同意使用后才能用于本工程;未经检验合格的原材料,不得投入使用。 (4)方法因素的控制: 严格执行国家有关规程、规范、技术标准、验收标准,科学组织、严密施工;复杂部位、关键部位、关键工序和关键工艺必须制定技术措施并报工程师批准执行;贯彻技术交底制度,每道工序开工前,先交底后施工。分部分项工程施工前必须进行测量放样,施工过程中随时进行复核;每一工序和单元工程完成后,必须经施工班组自检、专职质检员配合监理工程师验收。 (5)环境因素的控制: 做好天气预报分析,作为安排生产的依据。抓紧水文、天气有利条件施工,配备必需的防雨、防晒物资(如防雨布、麻包袋等),确保工程质量不受气候影响。配备足够的排水设施,排除工作面积水,保持加工间和制作场内、外及现场工作面环境清洁卫生,开展文明施工;配备足够容量和数量的照明电源、照明器具,确保夜间施工有足够照明度。施工道路派专人维修, 保证施工道路畅通无阻。 3事后质量控制措施 1)及时进行检查验收,发现问题及时返工或修整。 (2确保成品及半成品在工程施工过程中和移交前完好。 (3)及时整理有关资料,保证竣工资料及时、完整,及时总结经验教训,指导后续施工。 (4)保修期做好质量回访及保修工作。

主体结构施工阶段措施.docx

主体结构施工阶段措施 1、认真学习工地的文明施工管理制度并自觉遵守。 9、利用塔吊起吊各种材料时,必须绑扎牢固,要有专人负责指挥才能起吊运输。 18、混凝土浇注完毕,泵管要用水冲洗干净、两端刷油、堆放整齐;接头胶圈及时清理、刷油;马凳清理后放到指定位置,加固时用短钢管、扣件、小模板清理回收,特别是料斗要冲洗干净,对松动、脱焊的部位加固以备下次使用。 19、施工机具要清理、保养,必要时送回修理。

材料采购质量保证措施

材料采购质量保证措施 Prepared on 22 November 2020

材料采购质量保证措施 1物贷采购 根据合同要求,工程部在进行施工计划编制的同时,进行材料使用计划的编制,由材料部按《质量手册》的要求,进行采购信息收集,供应商评审,报项目经理和上级材料主管部门批准,订立合同。 各类原材料、成品、半成品进入现场后,由材料部入库保管,入库前,材料部对相关材料的名称、数量及外观质量、几何尺寸进行验证,并作好标识工作和有关的台帐,有关材料的质量证明文件复印一份,原件交工地试验室保管,工地试验室按关规定进行抽样试验,以验证其质量是否符合有关标准的要求。 针对工程实际情况,对有关专业性较强的单项工程需要分包施工的,由工程部提出具体意见,报项目经理审核,根据《工程分包控制程序》,进行分包商评审,合约部和工程部负责有关商务和施工能力方面的评审,技术质量部负责有关工程质量方面的业绩考评,然后,由项目经理决策,报上级批标。在本工程中专业分包不能进行再分包。 2标识和追溯性 产品标识按不同对象和时段进行。原材料、成品和半成品的标识,有材料部和工地试验室负责,进行名称、规格、产地、数量和批发的挂牌标识,工序标识由技术质量部负责,采用记录的方式进行。 3产品的保护 本工程涉及的产品保护主要是已完结构物的保护,由工程部负责实施,对道路边的结构,进行包裹防护。 对产品运输中的防护,由工程部提出防护措施,采取包裹、衬垫等手段,实施产品的防护。 4监视和测量装置的控制 工程监视和测量装置的控制,由工程部负责进行,要求建立台帐和各项管理制度。实行有效的监控,工地试验室和项目测量控制中心具体实施。 5产品检验 进贷检验由材料部负责,工地试验室按有关标准进行抽样检验。 工序检验由技术质量部负责,工地试验室按有关规范、标准进行验证检验。 最终检验在工程项目施工按合同要求实施完毕,各类检查检验数据齐全,技术质量资料满足规定的要求,由项目经理向业主提出竣工验收申请。

施工过程质量的控制措施

施工过程质量的控制措施 1、施工过程中,原材料的控制措施: 质量控制必须从原材料质量控制着手,不合格材料不得使用。 (1)严格选择材料厂商,必须是工程所需的合格材料,信誉等级较高,供货质量比较可靠的供货商。 (2)无论是甲供材料,还是乙方自购,当质量不合格时,均不能盲目使用,如是甲供材料,本公司以书面形式提请业主予以更换。 (3)本公司将从进场材料质量、材料加工质量、合作态度、售后服务质量等方面进行控制。 (4)当进场材料质量出现不合格时,要求供应厂商予以调换或退货,如材料质量出现严重不合格,将考虑取消该厂商的供货资格。 (5)进场材料严格管理,防止材料出现后天性的不合格,任何材料进场时要检验,搁置一段时间后再使用也要重新检验。 2、技术人员、施工队伍人员素质控制: 保证工程质量不仅生产工人的技术素质要得到保障,而且技术管理人员的素质也要得到保证。 (1)委派进场施工人员,均持有主管机构颁发的上岗证,特殊人员还持有特种操作证,否则不允许进场施工。管理人员须持证上岗,项目和质量安全员,必须有相应的资质证书。 (2)加强对管理人员的考核,如管理人员在管理或技术上出现重大失误,造成重大质量事故,则对该管理人员解聘下岗。 (3)进场工人实行试用制,对不服从管理、不听指挥、工作不负责、在施工中出现质量事故或质量不稳定的职工进行教育、处理、还退的办法。在施工过程中,确保队伍的素质,确保质量的保证。 (4)严格保持工人班组的稳定性和整体技术素质,不允许进场班组人员任意更换、调整或无限度膨胀。在班组的使用上充分发挥班组的特长,做到人尽其才。 3、施工过程施工操作的控制措施 防止不合格工序产生,杜绝不合格工序流入下一过程,是施工过程操作质量控制的重要环节。

工程主体施工阶段安全保证措施正式样本

文件编号:TP-AR-L7915 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 工程主体施工阶段安全 保证措施正式样本

工程主体施工阶段安全保证措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1)外爬架施工安全保证措施 (A)严格执行三级安全教育和技术交底制度。 未经爬架安全操作规程教育和交底的人员不准上岗作 业。 (B)各级领导管理人员要对职工生命负责的态 度去严格要求,严格管理,认真抓好安全工作,搞好 安全设施。 (C)架子班组施工人员必须持证上岗,进入施 工现场的人员必须戴安全帽,系好安全带。 (D)安全防护措施

A)严格按照施工组织设计和技术交底要求组织施工。 B)重点加强架体内档及翻板的使用和维护; C)重点加强爬架提升前、提升中、提升后的检查; D)重点加强料台使用标准; E)重点加强满架与爬架间隔的封闭; F)重点加强施工作业人员安全劳动意识。 G)安全网必须用符合安全部门规定的防火安全网。 H)支架上必须配备足够的灭火安全器材,成立义务消防队。 (E)防雷雨台风措施 爬架用的预埋件必须用一根细钢筋与墙体中的主钢筋搭焊,以便于架体避雷。

材料质量保证措施

材料质量管理及保证措施 为了保证工程质量,我方对材料的采购,在贯彻建设方要求的同时,根据ISO9001质量认证体系及贯标要求,逐一对工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估,以确保采购材料的质量。 (一)材料质量控制保证措施 掌握材料信息,优选供货厂家,掌握材料质量、价格、供货能力的信息。选择好供货厂家,就可获得质量好、价格低的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价。 这是企业获得良好社会效益、经济效益、提高市场竞争能力的重要因素。 合理组织材料供应,确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输,建立严密的计划、调度体系,加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量、如期地满足建设需要,也是提高综合效益,确保正常施工的关键环节。 合理地组织材料使用,减少材料的损失。正确按定额计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,加强材料限额管理和发放工作,健全现场材料管理制度,避免材料损失、变质,也是确保材料质量、节约材料关键。 1.加强材料检查验收,严把材料质量关:对用于生产的材料、设备必须符合设计文件和国家有关质量标准的规定,持有与材料、设备相符合的标牌、合格证书或质量检验报告。 工程中所有各种构件,必须具有厂家批号和出厂合格证,方可使用。 凡标志不清或认为质量有问题的材料,对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料,应进行一定比例试验的材料,应进行追踪检验以控制和保证其材料的质量等,均应进行抽检。 进场材料和设备到达施工现场后应保持其原有的外观、内在质量和性能,在运输和中转过程中发生外观质量和性能损坏的材料、设备不用于工程。 采购的材料,包括板材、五金等,均按有关规定分批抽样进行质量检验,检验要能反映该批材料的质量性能,检验不合格的材料不得用于本项工程。 2.重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料

施工过程质量控制措施和方法

施工过程质量控制措施和方法 第一节质量措施 1、贯彻执行ISO9000质量保证标准,规范我们的全部质量活动,严格按我公司程序文件进行施工管理,通过各部门、各岗位人员的质量分目标的完成,从而确保我公司质量方针的贯彻执行和质量目标的实现,确保用户满意。为了确保该工程的顺利施工,贯彻我公司的质量方针,实现确定的质量目标,我们配备了较高素质的管理、施工、技术、安质、物质、预算、试验方面的人员。特别是技术、安质人员业务素质高,责任心强,经验丰富是质量得以保证的主要因素。 2、现场成立由项目经理任组长包括工程技术组、质量安全组、物资设备组、试验室等部门负责人及技术、管理人员及分包单位负责人组成的质量保证体系,严格按照国家标准和规范、设计图纸施工,保证本工程质量目标的实现。 3、认真审图,将影响质量的问题消灭在施工前。确定防水工程、装饰细部为施工的重点,我们将组织专门人员组成质量攻关小组,认真研究工程特点和设计要求,制定专项技术措施,并负责具体落实。单项工程施工前应编写专项施工措施、作业指导书等,并向操作人员进行交底。 4、加强工程施工全过程的质量监控,尤其是对关键工序和特殊工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程控制,保证工程质量。

5、在工程施工中,做到防患于未然。加强施工的过程监督、检查,严格实行“三检制”,工序交接必须经质量检查员的检验合格后由有关人员的签字方可进行。 6、赋予质量检查员质量否决权。 7、实行样板标准制,优质优价,对于存在质量缺陷较多的施工单位限令整改,否则,要坚决清除出场。 8、加强对原材料质量的控制。原材料的质量直接影响到工程的质量,项目经理部要严格按照我公司的《采购》程序、《进货检验和试验》程序及《不合格品的控制》程序执行,确保只有检验和试验合格的原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件,进场后要对需要检验和试验的材料按批量进行有见证抽检试验,合格后方可使用。 9、路基土方施工前必须清除表层草皮、树根、杂物;对不良地基应制订切实可行的处理措施。所有地基验槽、隐蔽工程必须有相应记录,经监理工程师、设计、质量站等有关人员查验签证后方可进入下道工序施工。 10、严格把好材料质量关。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、试验报告,水泥、钢筋等重要材料必须按有关标准规定经抽样复检合格后才能使用。 11、认真做好各项技术质量指标的检测工作。回填土最佳含水量、路基路面的密实度、回弹模量、抗压强度、沥青砼压实度、机动车道表层设计弯沉值、接地电阻测试、试通电等施工技术质量指标必须符

主体结构施工阶段措施实用版

YF-ED-J6239 可按资料类型定义编号 主体结构施工阶段措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

主体结构施工阶段措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 11、施工现场通道附近各类洞口,除设置防护设施与安全标志外,夜间还要设置警示

各种管线、线路等非主体结构施工质量保证措施

第三章各种管线、线路等非主体结构施工质量保证措施 第一节:总体安排 1、前期准备 1.1、在施工准备阶段积极开始单项施工方案的编制。 1.2、在施工准备阶段抓紧预埋管材的选型和采购、进货,保证结构底板施工时管材已运至现场。 1.3、在施工准备阶段抓紧预留洞、预留套管施工图纸的会审工作,保证进入结构施工阶段管路预留工作的进行。 1.4、在施工准备阶段抓紧施工队伍的选择和进场,保证施工的顺利进行 2、结构配合阶段 2.1、在结构施工阶段分段进行配合预留预埋工作、防雷接地的施工作业。 2.2、设备材料的选材和选型应完成并已订货,供货期长的已提前完成选型和订货。 3、安装调试阶段: 3.1、开始机电工作的大面积开展,并配合装修完成各部位的施工。 3.2、机房单独组织施工队伍进行施工。 3.3、开始机电各系统的调试工作,并提前开始部分系统如消防的验收。 4、收尾验收阶段: 进行大面积的收尾和调试并开始竣工清理、资料准备和报竣工作。 第二节:施工组织管理 一、组织机构的设置 1、安装工程施工全过程中,除了自始至终要和土建、装饰配合外,安装各专业之间的交叉配合及施工部署尤为重要,根据本工程的特点和要求,我们组织具有同类建筑施工管理经验的人员组成“天狮国际大学(农业与生物食品学院)工程工程项目部”,按照 ISO9001的质量管理标准,全面负责该工程的安装工程,同时公司业务部室将作为其后盾,积极做好后期服务及各项保障工作。 二、施工力量布置 1、为了保证该工程高速、优质地完成,我们将选择具有丰富施工经验的技术工人,按照不同专业组成若干个施工队,具体为:强电队、弱电队、给排水队、设备队、保温队。 2、以上划分是按照系统划分的,如遇系统之间出现区域交叉时,现场可局部调整。同时,各施工队可根据进度及总体安排,再分成若干施工班组,以充分发挥技术特长和专业施工水平。 三、总体施工要求

材料质量控制措施

材料质量控制保证措施: 一、掌握材料信息,优选供货厂家掌握材料质量、价格、供货能力的信息,选择好供货厂家。 根据工程进度,采购相关的辅材和设备,为了保证工程质量,我方对材料的采购,在贯彻甲方要求的同时,根据ISO9001质量体系及贯标要求,逐一对每一种工程材料供货厂家的材料质量、信誉、供货能力进行评估,以确保采购材料的质量。 材料采购工作的重点,一要保证所采购的材料质量符合要求,二要保证所采购的材料价格合理,要做到这样二点,必须严格执行如下采购工作的流程:

二、加强材料检查验收,严把材料质量关。 (1)对所有材料进场时,项目部材料部、质量员等根据有关技术指标对进场材料进行严格验收,包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。 (2)按规定应进行抽样复验的材料,严格按规定比例、抽样方法进行抽样,检验合格后方可用于工程。 (3)项目部验收合格后,及时连同合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验收。杜绝不合要求的材料进入现场。 (4)凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料及时清退出场。 (5)进场设备开箱前,包装必须完好。除了应持有合格证书、产品说明书外,酌情应有随机附件、保修卡或安装、使用说明书等。设备开箱,应有开箱记录。 (6)无生产厂名和厂址或牌证不符的设备,不用于本工程。进场设备到达施工现场后应保持其原有的外观、内在质量和性能,在运输和中转过程中发生外观质量和性能损坏的设备不用于工程。 (7)对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解,以便慎用选择使用材料。凡是用于重要结构、部位的材料,使用时必须仔细核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误,是否适合工程特点和满足设计要求。 (8)材料现场审核要点见附表1。 三、合理组织材料供应,确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输,建立严密的计划、调度体系,加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量、如期地满足建设需要。 四、合理地组织材料使用,减少材料的损失正确按定额计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,加强材料限额管理和发放工作,健全现场材料管理制度,避免材料损失、变质。

施工过程中的质量保证措施、安全保证措施

施工过程中的质量保证措施、安全保证措施 质量保证措施 一、工程质量保证体系 我公司已通过ISO9001:2000质量体系认证,在施工过程中我们将严格按照质量体系文件要求进行施工过程控制,按PDCA过程持续改进工程施工质量。 我公司质量方针和目标: 我们的质量方针是:科技为本,质量为魂;顾客满意,行业领先。 我们的质量目标是:争创优质工程 该工程从施工前的准备到整个施工过程,我公司将严格按照ISO9001:2000质量体系文件的要求进行管理,为确保工程质量达到优质标准,特建立质量管理网络和质量目标管理网络。 二、工程质量管理步骤 该工程采取按施工工序报检复验的方法,对工程进行检查验收,因此各专业施工应严格按照以下程序进行工作。 原材料验收:施工中所使用的材料必须按照设计要求,施工技术标准及合同的约定,对所材料设备等按其规格、型号、性能等技术指标进行检查、验收,填写材料报验单,并备齐合格证、质保书或检验试验资料,准用证报监理公司审核,并做到不拖报、不漏报。工序验收安装工序结束时,各班组首选按照标准进行自检,各专门技术负责人会同专职质检员复验后,备齐工序施工的全部技术资料后,填写报验单进行工序验收。 施工定位放线,基础验收环节,必须严格按照设计图纸、施工规范及标准设备技术文件的要求,会同土建施工单位、业主、监理、供货商有关人员共同检查核实后,进行报验。隐蔽工程,必须严格按照设计图纸、施工规范及标准、设备技术文件的要求,会同业主、监理、供货商等有关人员进行相关的强度、气密、绝缘、接地等技术测试,合格后,并对安装质量复验合格后,经报验审核,再进行回填、防腐、绝热、封闭等工序的施工。 凡需报验的基础上必须与施工同步,施工资料及报验单填写应规范,字迹工整清晰,杜绝错报、漏报及不经复验报验的现象。 三、质量控制措施

主体结构施工阶段措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主体结构施工阶段措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6960-20 主体结构施工阶段措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。