文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拉结筋预留方案

拉结筋预留方案

拉结筋预留方案
拉结筋预留方案

1、编制依据

XXXX施工蓝图及相关规范、图集。

2、预留的部位

(1)、构造柱:按图纸设计说明,在未与剪力墙或柱拉结的墙体端部、隔墙拐角处、门窗等洞口两侧(洞口宽度≥2000mm)、沿墙长构造柱间隔≤4m(屋顶女儿墙应设置构造柱及压顶圈梁。构造柱间距不大于 3m,女儿墙高度大于1m时,构造柱间距不大于2m,构造柱做法同填充墙构造柱)处、小于1m的窗间墙中部应设置构造柱。电梯井道采用砌体填充墙时,电梯井道四角、电梯门边、电梯轨道对应位置应设置构造柱。构造柱配筋为412,6@100/200,上下端500mm 内加密。构造柱纵向钢筋上下端应与主体结构梁板预留的插筋搭接或焊接。

(2)、砌体拉结筋:填充墙与剪力墙、柱、构造柱之间应沿墙高从下部第一根拉结筋开始每500设置2 6 拉接筋(200mm 厚填充墙采用200×240×600 砌块,100mm 厚填充墙采用100×240×600 砌块),对于卫生间等需设止水带的填充墙,根据设计说明,混凝土浇筑高度为150~200mm,为配合其他房间拉结筋位置可对止水带墙高进行适当调整,或在止水带墙体上增加一皮灰砂砖。

(3)、过梁:填充墙高度大于4m时应在墙半高处或门窗洞口上皮设置贯通系梁,填充墙中门窗、设备管箱等洞口顶应设置过梁,当洞口紧贴剪力墙、柱时,施工主体结构时,应按相应的过梁在剪力墙、柱内应预留插筋。

3、拉结筋(过梁、墙体拉结筋)预留方法

(1)、砌体拉结筋预埋件加工、制作

第一步拉结筋弯曲成型

(每组2根)、φ16PVC套管1根(长度150mm)

第二步将拉结筋按实箭线方向塞入PVC套管内,预埋件即制作成型

拉结筋预埋件实拍照片

(2)、砌体拉结筋预埋

第一步绑扎柱(或剪力墙)钢筋在侧面标注好拉结筋位置

第二步按砌体拉结筋位置,放置拉结筋埋件,并用扎丝将两端固定在水平箍筋上,且尽量保证PVC套管紧贴外侧模板位置

拉结筋埋设实拍照片

(3)、砌体拉结筋凿出

第一步

模板拆除根据外露的PVC 套管,将套管外露部分割除或凿碎

第二步 将套管内的拉结筋掰出调整至垂直于柱或剪力墙墙面位置

(4)、砌体拉结筋接长

砌体施工前,用电弧焊的方式将拉结筋接长,然后再进行砌体施工。

4、构造柱预留筋

构造柱预留筋采用模板打洞插筋法(见下图):

两端

用海绵球

堵塞,防

止水泥浆

流入套管

管割除

钢筋预埋时,上部采用定位筋固定预埋钢筋的位置。

二次墙体砌筑前,构造柱主筋上部采用电焊与预埋筋采用焊接连接(单面焊10d,双面焊为5d),构造柱下部采用搭接连接。

5、补筋

如果剔凿后未发现预留筋,则可能在浇筑时预留钢筋脱落,因此需要补植钢筋,补植的钢筋采用三级螺纹钢筋。

墙体拉结筋施工方案

墙体拉结筋施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

广西灵山电子信息产业园(一期) A4#、A5#楼工程 墙体拉结筋施工方 案 施工单位:广西海外建设集团有限公司 编制日期:年月日

广西海外建设集团有限公司 施工组织设计、专项施工方案审批表

现阶段本工程已进入主体墙体砌筑阶段,根据我司的施工经验原设计的墙体拉结筋、门窗过梁钢筋在施工主体结构时不预先埋设,待施工主体砖墙时再植筋埋设;构造柱在主体结构施工时埋设。经在砌筑主体砖墙前放设砖墙线后现场勘查,所埋设的构造柱位置均存在部分钢筋偏位现象,且与楼板顶所埋设的构造柱钢筋对应不一致。达不到设计要求。须补充埋设。现我项目部拟采用植筋的方案埋设墙体拉结筋、构造柱、门窗过梁钢筋。施工方案如下: 一、本工程一至七层墙体拉结筋2Ф6间距为500mm设置一道,拉结筋入柱(砼墙)10mm,进入砌体内长度不小于700mm。局部门垛部位根据现场情况设置拉结筋。 二、工艺流程: 钻孔—清孔—填胶粘剂—植筋—凝胶 三、施工准备 施工前应认真阅读设计施工图,由现场施工员对施工队组进行交底,解决图纸上不明确的问题。必须先将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置。 2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3. 施工用水、电、及材料机械到位。 四、施工部署 1. 施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。 2. 施工顺序:根据合同要求进行施工。

3. 工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 五、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3.清孔: 用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 4.钢筋清理: 1) 锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。 2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。 3) 将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。 5.锚固: 将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~

筋露筋处理方案

混凝土构件板面筋露筋处理方案 1、露筋情況 經检查发现,该27号楼地下室顶板混凝土局部30CM范围内出现板筋突出混凝土面0.5至1.2厘米,但该处还有找平层尚未浇筑,现就露筋部分进行分析,探讨处理方法如下. 2、处理方法 对于楼板,有面筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘及楼板周边后浇带钢丝网漏浆导致厚度不足所致,具体为边缘25厘米范围内由于后浇带模板与钢丝网之间没有封密实,严重漏浆,才最终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5至1.1厘米,在获得现场监理确认和同意后,我方拟采用加注细石混凝土的方法来处理。 具体方法为: (1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净. (2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物。然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 (3)冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘

冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。 (4)墙、柱脚范围内不做,细石混凝土浇筑厚度为3厘米. (5)浇捣细石砼。现场顶板混凝土为C30,现拟采用高一标号细石混凝土进行浇筑,配料严格按C35混凝土配合比进行拌制,由商品混凝土公司搅制,再运至现场待浇筑处,人工平摊捣振密实,初凝后压光。 (6)养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。 华力建设集团碧桂园三期C标段项目部 2013年8月17日

后置拉结筋(植筋)专项施工方案

第一节工程概况 1、工程概况 ⑴XXX工程;建设地点:位于XXX:居住建筑;建筑分类:多层建筑;建筑栋数:共2栋,1#楼和2#楼;工期:380日历天。 ⑵本工程占地面积约1195.76平方米,总建筑面积7691.39平方米。其中:1#楼:占地面积约561.91平方米,建筑面积约3778平方米,地上11层,高32.5米;2#楼:占地面积约633.85平方米,建筑面积约3913.39平方米,地上11层,高32.05米。 ⑶本工程建筑结构形式:框架剪力墙结构;建筑结构的设计使用年限:50年;基本风压取值:0.75kN/m。 ⑷本工程为丙类建筑,设防烈度:6度,抗震措施:6度,基本地震加速度:0.05g,建筑结构阻尼比:0.05,地震分组:第一组,设计特征周期: 0.35s;钢筋砼框架抗震等级:三级。 ⑸本工程建筑场地类别:Ⅱ类;工程安全等级:二级;砌体施工控制等级:B级;混凝土结构耐久性等级:地下部分:二a类环境设计;地上部分:一类环境设计。 2、参加单位 ⑴建设单位:XXX,现场代表:XXX ⑵监理单位:XXX,总监:XXX ⑶设计单位:XXX,设计负责人:XXX ⑷勘察单位:XXX,勘察负责人:XXX ⑸施工单位:XXX,项目经理:XXX 3、拉结筋设置方式 ⑴近年来,框架、框剪、剪力墙结构建筑越来越多,钢筋混凝土柱(墙)与填充墙的有效拉结是多年来困扰施工单位的难题之一。 ⑵常规的预埋拉结筋的施工技术,在混凝土施工时,由于振捣等原因而造成的预埋埋件位置不准确,拉结筋施工时剔凿过深或面积过大,会直接影响主筋保护层和削弱混凝土结构断面尺寸。 ⑶因此,为保证填充墙拉结筋的施工质量,项目部决定应用“植筋法”新技术进行填充墙拉结筋的施工。

钢筋植筋施工方案.doc

钢筋植筋施工方案 楼梯梁钢筋植筋时先钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 “植筋法” 施工主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,按设计要求在设置梁的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按要求确定。孔深按≥10d考虑,由于梁筋交大采用孔深150mm,孔径按d+2~4 mm控制,钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平。 3、清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷 4、配胶:如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋胶说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。 5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。 6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端醮少许胶液,缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保

混凝土结构露筋专项修补方案

兴泰东河湾北区二期工程混凝土露筋专项修补方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建二局第一建筑工程有限公司 兴泰东河湾北区二期项目经理部 二零一三年十二月 1

目录 1、编制说明............................................................. - 1 - 2、混凝土外观质量缺陷划分............................................... - 1 - 3、露筋................................................................. - 2 - 4、修补措施............................................................. - 2 - 4.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施........................... - 2 - 4.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施..................................... - 4 -

混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土现浇结构外观质量缺陷露筋的专项处理方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2、混凝土外观质量缺陷划分 根据国家标准GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。 现浇混凝土结构,由质检部、工程部对施工现场洋房5#-8#楼、高层2#楼及地下车库外观质量和尺寸偏差进行全面检查,作出记录,并按本方案对缺陷进行处理。对经处理的部位,应由质检部重新检查验收。 下面对混凝土外观缺陷露筋进行描述、原因分析,并提出相应的预防和修补措施。

后锚固拉结钢筋施工方案

目录 第一节工程概况---------------------------------------------------------------- 1第二节编制依据------------------------------------------------------------------ 1第三节施工准备工作-------------------------------------------------------------- 2第四节施工方法------------------------------------------------------------------ 6

后锚固拉结钢筋施工方案 第一节工程概况 一、参建单位 1、建设单位: 2、施工单位: 3、设计单位: 4、监理单位:二、工程概述 本工程为xx工程,工程建筑面积81723.5m2,地上18层,地下2层。包括C11至C16栋商住楼及地下室(商住楼高55.4m)、G4栋商业(高4.6m)、G5栋幼儿园(高11.25m),位于广州市xx地块。基础结构形式为预应力管桩基础;主体结构形式,塔楼为框架剪力墙结构。 第二节编制依据 1、业主提供的xx施工图。 2、《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013 3、《混凝土结构工程用锚固胶》 JGT 340-2011 4、《后锚固拉结钢筋施工及验收规程》DBJ/T13-129-2010 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 7、《建筑施工安全检查标准》JGI59-2011 8、现行的有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、法规和规定。 9、本公司的质量手册、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件和各种管理制度等。

拉结筋检测方案

拉结筋检测方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、编制依据 ........................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、钢筋植筋实体检验........................................... 错误!未定义书签。 拉结筋原位检测方案

1、编制依据 、工程施工图 、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011 2、工程概况 *******位于深圳市罗湖区东门商贸片区,西侧临人民南路,南侧毗邻天 安国际大厦及兴业大厦,东侧为城市绿地,地上为1栋33层办公楼,4层裙房,设置有2层地下室,地下室为停车库及设备用房,地下二层设置战时人防防护单元。本工程由深圳市兆鑫房地产开发有限公司投资兴建,深圳和华国际工程与设计有限公司设计,深圳市邦迪工程顾问有限公司实施工程监理,江苏省华建建设股份有限公司施工总承包。 该工程相对标高±相当于1985黄海绝对标高。本项目属超高层建筑,设 计使用年限为50年。 1、基础类型:主要采用旋挖灌注桩基础。 2、主体结构体系:框支剪力墙结构体系。 本工程按七度抗震设防烈度进行抗震设计,地基基础设计等级:甲级, 建筑耐火等级一级,人防工程等级核6,常6。 3、混凝土强度等级: ①、基础垫层: C15 ②、楼梯板、梯梁(TL)、及梯柱(TZ):C30;立面节点(或墙身节点)构件同相邻楼层混凝土。 ③、各层砼强度等级见下表:

墙体拉结筋施工方案

广西灵山电子信息产业园(一期) A4#、A5#楼工程 墙体拉结筋施工 方案 施工单位:广西海外建设集团有限公司 编制日期:年月日

根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,

主体结构露筋处理方案

XXXX 结构露筋处理方案 一、情况简介: 建设地点:XXXXX 建设单位:XXXXXX 勘察单位:XXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 施工单位:XXXXXX 工程内容:XXXXXXXXXX 现发现各主楼梁底、剪力墙侧面等部位出现露筋现象,露筋部位均是箍筋底面外漏,主筋未发现有外露现象。 二、原因分析: 1、对露筋部位剔开后观察,梁箍筋制作时,截面尺寸偏大,保护层厚度仅有10㎜ 2、混凝土浇筑时,钢筋的垫块移位,或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆除后露筋。 3、钢筋混凝土结构断面较小,钢筋过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处产生露筋。 4、因材料配合比不当,混凝土产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;混凝土保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模过早等,拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。 三、处理方案

1、露筋的治理方法是:对表面露筋将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗干净后,再用1:2或1:2.5的水泥砂浆抹压平压实。并认真养护, 湿润养护不少于7天。 2、若露筋较深,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,洗刷干净。支模,修补前涂刷同砼标号水泥浆基层或用1:2水泥砂浆进行抹面处理,用比原来高一强度等级的细石混凝土细浇灌、振捣、压实、抹平。湿润养护不少于7天。 四、处理过程中的注意事项: 1、项目部技术负责人对负责修补的施工人员认真进行交底,并且全程跟踪每一部工序的处理结果,确保各个工序按照方案要求进行施工。 2、项目部技术负责人每完成一步工序必须报监理单位检查验收,符合要求以后在进行下道工序的施工。 3、施工单位,完成修补工作后,配合监理单位认真做好检查及施工记录。 4、在以后施工管理过程中,应该注意钢筋截面尺寸的控制;使用预埋扎丝高强度垫块;垫块的位置数量应均匀布置;浇筑砼时,应密切注意检查钢筋位置是否移动。 5、为了避免以后该情况的发生,在例会上对所有楼号作为反面教材进行通报。 五、预防措施 1、浇筑混凝土前,应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确,发现问题及时 修整。受力钢筋的保护层厚度,如果设计图中没有注明,可参考下表:受力钢筋的混凝土保护层厚度

墙体拉结筋植入方案2

墙体拉结筋植筋方案 一、工程概况 崇左市“八大住宅区”凭祥小区8#、9#楼工程,工程建设地点:位于崇左市山秀路与丽川路交汇处东测, 8#楼地上十七层,建筑面积为14600 m2,建筑高度为52m。9#楼地上十八层,地下一层,建筑面积为9210 m2,建筑高度为53.97m。本工程基础为筏板基础,主体结构为框架剪力墙,耐火等级为二级,抗震设防烈度6度,设计正常使用年限50年,结构安全等级为二级。为二类高层建筑。由崇左市东盛房地产开发有限公司开发,深圳市华蓝设计有限公司设计,广西桂禾建筑工程有限公司总承包。 二拉结筋植筋技术的原理和特点 在结构混凝土柱墙需留置拉接结筋位置采用手提式或台式钻机成孔,把钢筋埋入孔道内,同时用一定比例调制而成的结构胶,均匀密实填塞孔道内,经静止状态养护,具有较高的粘结强度和抗拔能力,从而达到锚固目的。这种后置方法施工的拉结筋具有位置准确、布置灵活、早强、硬化快、强度高、粘结力强、工程造价低、对人体无毒无害、对钢筋无锈蚀作用等特点。 三适用范围 本工法适用于框架结构、短肢剪力墙结构中主体结构与墙充墙结构墙体之间的拉结筋施工。 四施工工艺 工艺流程: 放线定位→成孔→清孔→钢筋处理→灌注植筋剂→插入钢筋→调整→养护→检 测 4.1 放线定位:根据图纸尺寸在需要砌筑墙体的位置及砌块排砖图放出植筋定位线,孔位放线要避让原结构内主筋,以免损伤原结构钢筋,放线要准确按照设计

图纸要求施工,在原结构与图纸不符时,要做好记录并通知设计人员,以便更改或提出建议,如有特殊应根据现场情况做适当的调整。 4.2成孔:在标明的位置上用手提式电钻或台式钻机将孔打到设计要求的深度。本工程拉结筋采用∮6的钢筋,拉结筋长度为90厘米,钢筋植入深度一般为15d (所植钢筋直径),植入钢筋直径不同,钻孔直径也不同,钢筋直径与钻孔直径相互关系因植筋剂的不同亦不同,一般为钢筋直径加6mm。 电钻可使用台式或手提式,台式钻机的优点是耐用、力量大、钻孔速度快、稳定性好,但设备成本太贵,适用于工程量较大的植筋;手提式电钻优点是携带、使用方便,但操作时较累人,且钻孔时设备晃动幅度较大,孔的位置易出现偏差,适用于工程量较小的植筋。 4.3 清孔:根据植筋剂种类的不同,植筋孔孔壁要求也不同,分湿润和干燥。有的植筋剂要求将孔打好后先用毛刷将浮尘刷净,再用气球将浮尘吹净,并用丙酮清洗干净,有的植筋剂要求钻孔后清除孔中杂物,用清水湿润孔洞,植筋前除去孔洞中明水,但应保证孔壁的湿润。最后检查孔深、孔径,合格后用棉丝将孔口临时封闭,以防其它杂质进入孔内。 4.4钢筋处理:钢筋锚固长度范围的油污用溶剂清洗干净,方法是用干净脱脂棉丝蘸专用洗涤剂擦拭钢筋直至无油污感(如果有),如有铁锈(新钢筋的青色外皮建议也清除)用角磨机配钢丝刷除去,直到露出钢筋新面,处理完后按照不同直径、长度,统一堆放。 4.5 灌注植筋胶泥:按植筋剂使用说明书的要求将植筋剂与水按一定的比例调配好(一般为植筋剂:水=1:0.15~0.20),搅拌成均匀的胶泥(掌握稠度,稍稠便于插固钢筋即可),用PVC塑料管或导管将胶泥导入管内,并送入孔中,再用另一杆将管内胶泥挤压入孔眼内;注入的量为当钢筋插入时有少量溢胶为宜,使

填充墙拉结筋不合格处理方案

填充墙拉结筋处理方案 一、施工状况: XXXX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司质检科对XXXXXXXXXX进行了质量检查,检查巡视中发现XX楼现场抽测砌体拉结筋不全合格,砌体施工现场情况XX楼砌体未进行,XX楼砌体施工二至五层。 二、原因分析: 我项目部接受检查后立即组织相关人员,对现场植筋情况进行分析,植筋不合格的原因主要有以下几点: ○1植筋钻孔后钻孔内浮沫清理不干净 ○2植筋胶不饱满,拉结筋与原混凝土构件不能完全粘结○3个别钻孔深度不够足 三、处理方法: 分析出原因后我项目立即组织植筋班组人员进行以下两种方式处理: ○1未进行砌筑的楼层:砌体停止施工,将不合格拉结筋全部拔出,班组重新进行钻孔→清孔→喂胶→插筋,植筋胶凝固后拉结筋抗拉拔质量明显提高。 ○2砌筑完成的楼层:考虑到砌体拉结筋作用主要有以下两个作用a.抵抗水平力b.避免材料因收缩变形而产生裂缝。 我项目部提出以下处理方案:将填充墙灰缝凿除30-50mm 凹槽并清理干净→在剪力墙处重新钻孔、清孔、喂胶、植筋(拉

结筋长度1米)→将拉结筋固定在凹槽内→用高标号1:3水泥膨胀砂浆填满凹槽(填实前用水湿润墙体)。 ○3为避免因剔凿凹槽处填充墙产生横向裂缝,加强填充墙和剪力墙的整体性,在拉结筋处理范围内满挂φ1.2(网眼尺寸20×20)镀锌钢丝网,钢丝网固定点间距300mm,梅花状布置。如下图所示:

填充墙拉结筋处理实施过程样板 1、剔槽钻孔: 2、清槽: 将槽内的灰渣清理干净,避免影响后塞砂浆与墙体的粘结。

3、清孔: 钻孔之后,用空气压缩机将孔内粉尘清理,避免影响植筋强度。 4、植筋。: 5、湿润砌体: 由于加气混凝土吸水率较高,防止砌块将砂浆内的水分吸收,影响砂浆硬化,在砂浆填槽之前应将砌块充分湿润。

砼结构凿爆模露筋修补方案

砼结构凿爆模露筋、蜂窝、孔洞修补方案 第一章工程概况 第一节总述 本次施工的工程为天诚. 康桥华苑工程,地下一层、地上裙楼 二层、塔楼19层,总高度68.5m,总建筑面积约为25215.22 m2。 第二节建筑、结构概况 一、建筑概况: 1、本项目的功能及用途均为地下层为车库及设备房,首层、二层大部分为商铺,三层以上住宅,屋顶设机房等附属结构。 2、本工程为二类建筑,本工程±0.00 标高相当于绝对标高(黄海高程)M,本工程抗震设防裂度为六度,耐火等级为 一级。 3、本工程墙体除剪力墙外均采用加气砼砌块,专用砂浆砌筑,填充墙厚度分加别为100 、200 。 4、楼层用途及层高见下: 本工程地下室为停车场及人防、层高4.7?6.7m ,首层商 铺6.0m,二层商场兼转换层高5.5m,三层以上住宅层高为 3.0m 。

5.本工程楼地面主要为水泥砂浆面层,楼梯间、电梯间及大堂等局部地砖面层。6.外墙主要为面砖,内墙面及天棚面为水泥砂浆抹灰,局部涂料。 7.门窗为木门、防火门,喷涂铝合金。 8.屋面分为为上人屋面、不上人屋面,二级防水,1:8 珍珠岩找坡,地砖面层。 二、结构概况: 1、本工程为框剪结构,建筑抗震设防为丙级,设防烈度六度。其中框架抗震三层以下为二级、三层以上为三级,剪力墙五层以下为三级、五层以上为四级。 2、本工程采用人工挖孔桩基础,(已由建设单位委托专业公司施工完毕)。 3、地下室底板厚度550,中部设一道后浇带。 4、主要构件尺寸:剪力墙厚多为200~350 ,柱截面尺寸为 600 x 600、800 x 800、1000 x 1000、1000 x 1300 ,梁截面二层为300 x 600~300 x 1200,三层转换梁截面比较大尺寸分别为(600x 1200、1800),600x 1800、800x 2000 、900x 2000 ,四层以上(200 x 500、600、700 )、250 xx 700 等多种;板厚有200、180、150、120、100mm等,各层楼面板均为现浇钢筋混凝土板。

拉结筋检测方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、钢筋植筋实体检验 (4) 1

拉结筋原位检测方案 1、编制依据 1.1、工程施工图 1.2、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011 2、工程概况 *******位于深圳市罗湖区东门商贸片区,西侧临人民南路,南侧毗邻天安国际大厦及兴业大厦,东侧为城市绿地,地上为1栋33层办公楼,4层裙房,设置有2层地下室,地下室为停车库及设备用房,地下二层设置战时人防防护单元。本工程由深圳市兆鑫房地产开发有限公司投资兴建,深圳和华国际工程与设计有限公司设计,深圳市邦迪工程顾问有限公司实施工程监理,江苏省华建建设股份有限公司施工总承包。 该工程相对标高±0.000相当于1985黄海绝对标高5.5m。本项目属超高层建筑,设计使用年限为50年。③、各层砼强度等级见下表: 3

④、其它构件混凝土强度等级另见单体设计图。 ⑤、地上高位水箱:C30(P8)。 4、地下室后浇带设置:整个地下室纵横向共设一道0.8m宽的伸缩后浇带。 5、建筑功能分布: (1)、地下二层:平战结合人防车库。 (2)、地下一层:地下停车场,设备用房。 (3)、裙楼:商业。 (4)、五层以上:高层办公。 (5)、屋面层:电梯机房、屋顶构架、太阳能,水箱。 3、钢筋植筋实体检验 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0Kn。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;待荷2min 期间荷载值降低不大于5%。 检验批抽检锚固钢筋样本最小容量 (1)检验批划分 4

后置拉结筋(植筋法)专项施工方案

资阳圣桦名城项目 一期后置拉结筋专项施工方案 编制单位: 编制人: 编制日期:

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 2.1项目基本概况 (2) 2.2项目设计基本概况 (3) 2.3砌筑工程及植筋专项基本概况 (4) 3.技术特点 (8) 4.工艺原理 (8) 5.植筋胶的技术指标 (9) 5.1 JD混凝土植筋专用锚固剂 (11) 5.2在使用过程中的优点 (12) 5.3植筋胶的钻孔深度 (12) 6.工艺流程及施工操作要点 (12) 6.1工艺流程 (12) 6.2施工操作要点 (12) 7.材料要求 (15) 7.1拉结筋 (15) 7.2植筋胶 (16) 7.3丙酮 (16) 8.机具设备 (16) 9.劳力组织 (16) 10.注意事项 (16) 11.质量要求 (17) 11.1钻孔质量 (17) 11.1.1主控项目 (17) 11.1.2一般项目 (17) 11.2拉结筋“植筋法”施工质量 (18) 11.2.1主控项目 (18) 11.2.2一般项目 (18) 12.抗拔试验 (18) 13.安全环保措施和文明施工 (18) 14.成品保护 (19)

1.编制依据 2.工程概况 2.1项目基本概况

2.2项目设计基本概况

8 高程 1#楼(售楼部)±0.000相当于绝对高程372.90m 16#楼±0.000相当于绝对高程376.35m 17#楼±0.000相当于绝对高程376.15m 18#楼±0.000相当于绝对高程376.05m 9 基础形式 16#:筏板基础(纯地下室部分采用独立+抗水板 的基础形式);1#、17#、18#:旋挖嵌岩桩基础; 2.3砌筑工程及植筋专项基本概况 根据建筑设计要求,本项目的砌筑材料要求如下: 本工程砌筑总方量约15300方。16#、17#、18#楼每栋约5000方,1#楼约300方。 按图纸设计(结构设计总说明)要求如下: 1.内隔墙的下列部位应设置构造柱,其构造详西南15G701-3。 2.墙长大于5米或层高的两倍时,墙段内增设构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高; 门洞宽≥2.1m的洞口两侧,紧邻的双门洞两侧及弹簧门洞口两侧; 3.外围护墙的下列部位应设置构造柱,其构造详西南15G701-3: 4.内外墙交接处,外墙转角处;相邻横墙或框架柱的间距大于5米时,墙段内增设构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高;窗洞宽≥2.1米的窗下墙中部及窗洞口两侧,间距≤2.0米;带形窗窗下墙,间距≤2.0米;女儿墙上构造柱及压顶的设置参照西南15G701-3第41页(用于砌体女儿墙);阳台栏板构造柱及压顶的设置参照西南15G701-3第40页;一字形隔墙端头应设置构造柱,其构造参照西南15G701-3;砖砌体电梯井道墙体转角处及纵横墙相交处; 4.4m≤高度≤ 5.0m的填充墙半层高处或门、窗上口及外墙普通窗窗台上沿设通长C20砼构造柱设置位置除结施已有标注外,尚应参照建施各层平面设置;现浇带,截面为墙厚×

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋怎么修补-处理方法,修补方案

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋怎么修补-处理方法,修补方案 混凝土常见质量通病原因分析 1、混凝土强度偏低,匀质性差,低于同等级的混凝土板。主要原因是随意改变配合比,水灰比大,坍落度大;搅拌不充分均匀;振捣不均匀;过早拆模,养护不到位,早期脱水表面疏松。 2、混凝土柱“软顶”现象,柱顶部砂浆多,石子少,表面疏松、裂缝。其主要原因是混凝土水灰比大,坍落度大,浇捣速度过快,未分层排除水分,到顶层未排除水分并二次浇捣。 3、混凝土的蜂窝、孔洞。主要原因是配合比不正确;混凝土搅拌时间短,未搅拌均匀,一次下料过多,振捣不密实;未分层浇筑,混凝土离析,模板孔隙未堵好,或模板支撑不牢固,振捣时,模板移位漏浆。 4、混凝土露筋,主要原因是混凝土浇筑振捣时,钢筋的垫导块移位,或垫导块太少,甚至漏放,钢筋紧贴模板致使拆模后露筋;钢筋混凝土结构截面较小,钢筋偏位过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,产生露筋;因混凝土配合比不准确,浇筋方法不当,混凝土产生离析;浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。 5、混凝土麻面,缺棱掉角。主要原因模板表面粗糙或清理不干净;浇筋混凝土前木模板未湿或湿润不够;养护不好;混凝土振捣不密实;过早拆模,受外力撞击或保护不好,棱角被碰掉。 一、混凝土蜂窝、麻面、xx 1、产生原因: (1)模板接缝不严,板缝处漏浆。 (2)模板表面未清理干净或模板未满涂隔离剂。 (3)混凝土振捣不密实、漏振造成蜂窝麻面、不严实。

(4)混凝土搅拌不均,和易性不好;混凝土入模时倾落高度过大,产生离析。 (5)混凝土搅拌时间短,加水量不准,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方砂浆少石子多,形成蜂窝。 (6)混凝土浇灌没有分层浇灌,下料不当,造成混凝土离析,出现蜂窝麻面等。 2、预防措施(事前控制): (1)混凝土浇捣前应检查模板缝隙严密性,模板应清洗干净并用清水湿润,不留积水,并使模板缝隙膨胀严密。 (2)混凝土浇筑高度一般不超过2米,超过2米时要采取措施,如用串筒等进行下料。 (3)混凝土入模后,要掌握振捣时间,一般每点振捣时间约20-30秒,使混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆且呈水平状态,混凝土将模板边角部分填满充实。 3、处理方法(事后处理): (1)麻面主要影响使用功能和美观,应加以修补,将麻面部分湿润后用水泥路面修补料涂抹,普通的水泥砂浆粘接不牢固,会反复掉皮。 (2)如果蜂窝较小,可先用水洗刷干净后,水泥路面修补料涂抹修补。 (3)如果蜂窝较大则先将松动石子剔掉,用水冲刷干净湿透,再用水泥路面修补料涂抹捣实并加强养护。 (4)如果是孔洞,则要经过有关人员研究,制定补强方案进行处理。 二、混凝土露筋 1、产生原因:

填充墙拉结筋“植筋法”施工工艺

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 填充墙拉结筋 “植筋法”施工工艺 山西省**建筑工程公司 二00五年十二月十三日

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 填充墙拉结筋“植筋法”施工工法 一、前言 近年来,粘土砖的生产对耕地造成了极大破坏,越来越受到各级政府的高度重视。随着人们环保意识的增强,政府也加大了环境保护的力度,出台了一系列环境保护的政策,其中包括保护耕地的政策。 目前,在许多城市中,政府已明令禁止实心粘土砖的生产,这标志着 砖混结构建筑即将退出历史舞台。框架、框剪、剪力墙结构建筑越来越多。钢筋混凝土柱(墙)与填充墙的有效拉结是多年来困扰施工单位的难题之一,因此,便成为施工单位的重要研究课题。我单位在太原市柏林大道1#工程、 朔州市污水处理厂综合楼和省军区招待所工程中,应用“植筋法”进行了填充墙拉结筋的施工,效果良好。填充墙拉结筋的“植筋法”施工,以其施工操作简易,拉结质量可靠,位置设置准确,有一定的社会效益和经济效益,应用范围越来越广泛。 二、特点 1、“植筋法”施工填充墙拉结筋,拉结筋定位准确,方便墙体砌筑。不直接预埋拉结筋,也不需事先在钢筋混凝土结构柱(墙)中设置埋件,而且可以按砌块模数进行位置设置,与预埋方法比较,不需模板钻孔穿筋,而且避免了因混凝土施工时,由于振捣等原因而造成的预埋埋件位置不准确,拉结筋施工时剔凿过深或面积过大,影响主筋保护层和削弱混凝土结构断面尺寸等问题。 2、“植筋法”施工拉结筋,不用为寻找焊接拉结筋的埋件而剔凿混凝土,可以保证混凝土结构表面观感质量,做到文明施工。

混凝土结构露筋专项修补方案

混凝土露筋专项修补方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建二局第一建筑工程有限公司 兴泰东河湾北区二期项目经理部 二零一三年十二月 1

后置拉结筋植筋专项施工方案

后置拉结筋植筋专项施 工方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

第一节工程概况 1、工程概况 ⑴XXX工程;建设地点:位于XXX:居住建筑;建筑分类:多层建筑;建筑栋数:共2栋,1#楼和2#楼;工期:380日历天。 ⑵本工程占地面积约平方米,总建筑面积平方米。其中:1#楼:占地面积约561.91平方米,建筑面积约3778平方米,地上11层,高米;2#楼:占地面积约633.85平方米,建筑面积约平方米,地上11层,高米。 ⑶本工程建筑结构形式:框架剪力墙结构;建筑结构的设计使用年限:50年;基本风压取值:m。 ⑷本工程为丙类建筑,设防烈度:6度,抗震措施:6度,基本地震加速度:,建筑结构阻尼比:,地震分组:第一组,设计特征周期:;钢筋砼框架抗震等级:三级。混凝土构件板面筋露筋处理方案 1、露筋情况 经检查发现,该27号楼地下室顶板混凝土局部30CM范围内出现板筋突出混凝土面至厘米,但该处还有找平层尚未浇筑,现就露筋部分进行分析,探讨处理方法如下. 2、处理方法 对于楼板,有面筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘及楼板周边后浇带钢丝网漏浆导致厚度不足所致,具体为边缘25厘米范围内由于后浇带模板与钢丝网之间没有封密实,严重漏浆,才最终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为至厘米,在获得现场监理确认和同意后,我方拟采用加注细石混凝土的方法来处理。砌体拉结筋及构造柱植筋技术要求

砌体拉结筋及构造柱植筋技术要求

7、砌体拉结筋及构造柱植筋技术要求 本工程住宅外墙和内墙为200厚采用烧结页岩多孔砖,轴线居中,其余内墙为100/200厚页岩空心砖,砌体转角部位及砌体长度≥4米设构造柱,端柱构造柱和约束边柱构造柱。为方便施工,本工程砌体拉结筋计划在做完主体框架后,砌筑填充墙时,所有框架柱、剪力墙与填充墙交接处均采用化学锚固植筋。植筋深度不小于80mm,预留长度1000mm,与砌体墙身通长筋搭接长度不小于48d 且不小于300mm。同时,构造柱柱预埋钢筋漏埋或严重偏位时,也采取化学锚固植方法进行处理。本植筋方案主要是针对上述两种情况进行编制,若其他构件发生严重偏位则可按各单位要求采取此种方法进行处理。构造柱楼平面采用预埋,顶部采用植筋(因各楼层局部变化太大无法确定顶部位置),内墙构造柱主筋采用12,外墙构造柱主筋采用14。 7.1、施工准备 二次结构植筋正式施工前需作如下准备工作: (1)主体分部中承重结构已施工完毕,已经有关部门验收合格。 (2)场地清理:植筋作业、材料配制作业必须先清理好现场上的障碍物,并搭设操作平台。 (3)搭设操作平台:根据植筋的类别、位置、标高和现场的实际条件,支搭适用、安全的脚手架或平台。脚手架和平台必须稳定牢固,并安装护身栏和踢脚板等安全防护装置。 (4)电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。 (5)定位、放线和检查:按照施工图和施工组织设计的要求,放线、定位,确定植筋的准确位置。

相关文档