文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内蒙古风电一期工程升压站监理细则

内蒙古风电一期工程升压站监理细则

内蒙古风电一期工程升压站监理细则
内蒙古风电一期工程升压站监理细则

内蒙古某风电一期工程升压站监理细则1、工程概况

1.1升压站工程简述

本工程为220KVXX风电场升压站新建工程,工程位于XX市西北部,隶属于XX市X山区,靠近现有公路南侧,交通运输较为方便。本升压站总征地面积22436m2,合33.654亩;所区围墙中心线占地面积14400m2,围墙长度500m,场地平整填方9140m3,场地平整挖方515m3,建筑总面积1490.6m2;所区电缆沟长度452m,所外排水沟长度500m。所区主要包括以下建筑物:主控制楼,220KV开关场构架及基础,35KV开关场构架及基础,电容器设备支架及基础,主变构架及基础,电抗器设备及基础,供水系统,所区道路,砼地坪,所区沟管道,电缆沟,独立避雷针,泵房及集水井等。

1.2水文及地质条件

拟建风场地区从地貌上看属于玄武岩台地,地势较为平坦,高程介

于1666m~1669m,升压站场区标高为1667m~1668m。由于该站位于高

原丘陵的顶部,因此不考虑洪水对站址的威胁。

该地区地址构造稳定,地层结构清楚。场地地层如下:

粉质黏土:灰黑色~土黄色,可塑~坚硬状态,层厚0.2~2.6m,

fak=100kpa;

玄武岩:强风化,灰黑色,原岩已被风化成碎块状,层厚0.2~2.6m,fak=400kpa;

玄武岩:中等风化,灰黑色,块状构造,层厚0.2~2.6m,

fak=800kpa;

勘察时场地内未见地下水位。

抗震设防裂度7度,标准冻土深度2.4m。

1.3交通条件

新建工程位于赤峰市西北部,隶属于赤峰市松山区,靠近现有公路南侧,交通运输较为方便。

2、监理工作目标

2.1质量目标:单位工程达优良级,分部、分项工程合格率100%。

2.2安全目标:杜绝人身死亡事故,杜绝重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大环境污染事故,轻伤事故发生率控制在3‰以内。

2.3进度目标:升压站主控楼7月中旬封顶。9月底升压站具备并网送电的条件。

2.4投资控制:认真做好工程量计量工作,力争预算不超概算,结算不超预算,使工程投资总额控制在合同确定的造价范围内,进度付款与实际工程进度相对应。

3、监理工作依据

3.1XXXXXX风力发电有限责任公司与XXXX监理有限公司签定的监理合同书。

3.2大XXXXX风力发电有限责任公司与XX电力建设公司及XX电力勘测设计院签定的施工合同书。

3.3《火电施工质量检验及评定标准》第一篇土建工程篇。

3.4工程施工图纸及技术说明书等有关设计技术文件。

3.5施工过程文件:设计修改通知单,施工图纸交底会审纪要,施工协调会议纪要,工程联系单及有关工程技术商定实施条款等。

3.6已审批通过的监理规划。

3.7国家、建设部及行业颁发的现行设计技术规范、施工验收规范及相关的技术规程和验评标准。

3.8建设工程文件(包括征地文件、初设审查文件等)。

4、监理工作范围

对土建工程项目施工的全过程监理,包括质量、进度、投资、安全四控制和参建各方的协调,以及进行工程档案和信息管理,确保工程按质按量向业主移交。

5、监理工作措施

5.1.质量监控措施

各单项工程必须编制施工方案或作业指导书,重要的还需组织会审,开工前进行施工交底。

基础工程:定位及标高,钢筋及混凝土,挖填方。

上部结构工程:框架结构、梁板结构。

建筑工程:楼、地面工程、装饰工程、构筑物围护。

屋面工程:找平、保温、防水。

建筑设备安装工程:给排水工程、通风空调工程、照明工程、消防工程。

地基验槽。

钢筋工程。

防雷接地工程。基础工程。

照明暗配线工程。

5.2.进度监控措施

风电工程监理实施细则

风电项目工程监理实施细则 (强制性条文执行方案)

前言 《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版)是根据建设部建标[2004]67号文的要求,由中国电力企业联合会组织全国电力建设各研究院、集团公司、工程公司、电建公司等单位在2000年颁布的《强制性条文》的基础上共同修订完成的。容涉及到安全、人体健康、环境资源保护、节约投资、提高经济效益和社会效益等政策要求,其容是直接从现行工程建设标准中摘录必须严格执行的强制性章、节、条、款等,按照工程分类、容联系和逻辑关系,排列汇总;《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》建标[2002]219号是土建目前现行执行的强制性标准,另外,根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》对执行强制性标准做出了严格的规定:“不执行工程建设强制性标准就是”。同时根据违反强制性标准所造成后果的严重程度,规定了相应的处罚措施,是迄今为止我国对违反强制性技术标准而做出的最为严格的规定。 国家电监会办公厅、建设部办公厅电输(2006)8号《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》,明确要求,执行《强条》也是实现达标投产全过程控制和系统工程建设管理的重要依据。 某风电项目,结合该建设工程的质量、安全、环境目标,把工程建设成达标投产、争创优质工程,确保各项指标在过程中可控、在控,达到预定目标,本工程在严格遵循《强条》中的相关规定同时,确立切实可行的操作办法,使其在工程建设中起主导作用。 电力工程强制性条文执行主要容及摘录围 1.综合规定 1.1摘录《工程建设标准强制性条文(电力工程部分2006版)》与《工程建设标准强制性条文(建筑工程部分2002版)》部分容,容主要涉及到人身安全和环境保护的相关要求遵循条文,包括噪音控制方面。 1.2本标准的全部容为强制性容《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002。 2.施工及验收

内蒙古某风电一期工程升压站监理细则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 内蒙古某风电一期工程升压站 监理细则(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

内蒙古某风电一期工程升压站监理细则 (最新版) 1、工程概况 1.1升压站工程简述 本工程为220KVXX风电场升压站新建工程,工程位于XX市西北部,隶属于XX市X山区,靠近现有公路南侧,交通运输较为方便。本升压站总征地面积22436m2,合33.654亩;所区围墙中心线占地面积14400m2,围墙长度500m,场地平整填方9140m3,场地平整挖方515m3,建筑总面积1490.6m2;所区电缆沟长度452m,所外排水沟长度500m。所区主要包括以下建筑物:主控制楼,220KV开关场构架及基础,35KV开关场构架及基础,电容器设备支架及基础,主变构架及基础,电抗器设备及基础,供水系统,所区道路,砼地坪,所区沟管道,电缆沟,独立避雷针,泵房及集水井等。

1.2水文及地质条件 拟建风场地区从地貌上看属于玄武岩台地,地势较为平坦,高程介于1666m~1669m,升压站场区标高为1667m~1668m。由于该站位于高原丘陵的顶部,因此不考虑洪水对站址的威胁。 该地区地址构造稳定,地层结构清楚。场地地层如下: 粉质黏土:灰黑色~土黄色,可塑~坚硬状态,层厚0.2~2.6m,fak=100kpa; 玄武岩:强风化,灰黑色,原岩已被风化成碎块状,层厚0.2~2.6m,fak=400kpa; 玄武岩:中等风化,灰黑色,块状构造,层厚0.2~2.6m,fak=800kpa; 勘察时场地内未见地下水位。 抗震设防裂度7度,标准冻土深度2.4m。 1.3交通条件 新建工程位于赤峰市西北部,隶属于赤峰市松山区,靠近现有公路南侧,交通运输较为方便。

升压站土建监理细则

目录 一、工程概况及特点 (2) 二、目的和作用 (2) 三、编制依据 (2) 四、监理的范围及目标 (3) 五、监理工作流程 (3) 六、监理工作方法及措施 (6) 七、质量保证措施、安全保证措施 (19) 八、安全文明施工及环境保护措施 (30)

110KV升压站土建监理实施细则 一、工程概况及特点 1、安徽宣城南漪湖49.5MW风电项目升压站工程规划建设规模站区内总占地面积6316.87㎡,生产综合楼(局部二层框架结构)758.16㎡、35KV配电室113.6㎡、无功补偿装置(SVG)室57.5㎡、车库、备件库227.5㎡,油品库90㎡,110kv配电装置225㎡,全站共设3跟避雷针,#1、#2针为独立避雷针,#3针为110kv构架避雷针。 2、建设单位:龙源宣城风力发电有限公司 设计单位:安徽省电力设计院 施工单位:四川送变电建设有限责任公司 监理单位:中外天利(北京)工程管理咨询有限公司。 二、目的和作用 1、为了认真贯彻执行监理规划所规定的内容和要求,使监理工作达到预期目标,确保建设工程目标的实现而编写的本细则。 2、本细则为土建专业监理工程师明确了在质量控制、进度控制、造价控制所从事活动中的具体内容和方法步骤,规范了质量验收程序,及关键点(W、H、S)确定的基本方法。 三、编制依据 1、安徽宣城南漪湖风电项目工程施工图纸及业主提供的工程相关文件和技术资料 2.已批准的监理规划 3、已批准的升压站土建施工工程《施工组织设计》 4、工程建设标准强制性条文(2011建筑部分) 5.《电力建设施工质量验收及评定规程》第1 部分:土建工程 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 7.《建筑工程监理规范》(GB50319—2000)

风电工程监理安全管理制度

XXXXXXXXXXXXXXXXX 风电项目工程 安全监理管理制度 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX年XXX月XXX日

一、审查、审核制度 1、对施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案,审查是否符合工程建设强制性标准要求。 2、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全管理机构的建立情况,督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。 3、审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。 4、审查项目负责人和专职安全生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致。 5、审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。 6、审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划和支付申请。 7、核查施工起重机械、整体提升脚手架、模板和安全设施的安装、拆除和验收手续是否符合要求。 二、巡视、检查、验收制度 1、现场管理人员应对施工现场安全情况进行定期或不定期的巡视检查,对监理过程中发现存在安全事故隐患,及时以书面形式通知施工单位并要求施工单位进行整改。情况严重的,责令施工单位暂时停止施工并呈报建设单位,施工单位拒不整改或者不停止施工的,及时向上级主管部门报告。 2、监理人员应在施工过程中采取巡查或抽查的方式,随时对施工现场的安全进行检查;对于违章指挥、违章操作应当立即制止,对于需要协调解决的,应组织召开施工现场安全问题专题会研究解决,及时消除安全隐患。 3、对危险性较大的分部分项工程,监理人员要加强巡视、旁站。 4、检查现场施工单位是否按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案

规范电站电气监理细则

1 工程概况及特点 1.1 工程概况 华电运营格尔木50MWp并网光伏发电项目工程位于青海省海西州格尔木市光伏产业园区,地貌单元属荒漠地。土地性质为国有荒漠戈壁滩。场址区地势平坦开阔,交通便利,运输方便。场址平均海拔2780m。属高原大陆性气候。 1.2 建设规模 本工程装机容量为50MWp,均采用多晶硅电池组件。多晶硅电池组件选用310Wp规格,组件数量为162000块。选用上能电气股份有限公司500kW 高效逆变器,共计100 台。光伏组件方阵采用固定式安装,组件规格为1956×991×45,固定倾角式,倾角为36°。采用竖向两排布置方式,固定每组支架36块组件,纵向18列,横向2排电池板竖向排列。组件间距为20mm。组件与支架连接形式铝合金压码连接。太阳电池阵列由50个1MWp多晶硅电池子方阵组成,每个子方阵均由若干路太阳能电池组串联而成,每个1MWp太阳能电池方阵由光伏组件、汇流设备、逆变器设备及升压设备构成。 太阳能电池组件经日光照射后,形成低压直流电,电池组串联后的直流电采用电缆送至汇流箱,经汇流箱汇流后采用电缆引至逆变器室,每两个500kW的逆变器与1台35kV 箱式升压变电站通过电缆连接。 光伏发电子方阵经箱变升压至35kV后采用分段串接汇流方式(第一台箱变高压侧电缆汇集到第二台箱变,依次汇集到下一台的方式)接入光伏电站内35kV配电室。 1.3 电气主接线 本电站共50个1MWp 光伏发电单元,每个发电单元设置1台1000kVA、35kV 双分裂绕组升压箱式变,每10台35kV升压箱式变在高压侧并联为1回电源进线,共计5回电源进线;电站35kV侧采用单母线接线,以2回35kV电缆线路接入附近110kV升压站。 1.4 主要设备选型 1)35kV双分裂箱变采用金盘电气有限公司ZGS11-1000/35型。 2)35kV屋内配电装置选用四川电气集团股份有限公司KYN60-40.5GY型开关柜。 3)0.4kV低压固定式开关柜采用四川电气集团股份有限公司GGD型。 4)1#站用变采用SCB11-400/35型。2#站用变采用SCB11-500/35型。 5)集装箱式SVG采用ASG 350L-123C型。 6)户外配电装置隔离刀闸采用GW4-40.5D/1250-31.5型,附手动操作机构。

风电工程升压站土建工程监理细则

XXXXXXXXXXXX风电场( MW)工程 升压站建筑工程监理细则 批准: 编制: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXXXX风电工程项目监理部 XXXX年XX月XX日

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.监理工作范围 4.监理工作流程 5.监理工作控制要点、目标 6.监理工作方法及措施 7.旁站点的设立

1、工程概况 根据工程特点:本工程施工时重点及关键为混凝土施工时的配合比要准确,振捣要到位,养护要及时掌握好温度和收缩裂缝控制及砌体施工的控制。 工程建设相关单位 建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX公司 设计单位:XXXXXX勘探设计研究院 监理单位:黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 施工单位:XXXXXXXXXX公司 质量监督单位:XX电力质监中心站 2、监理细则编制依据 2.1本工程已批准的《监理规划》; 2.2已批准的施工组织设计 2.3已批准的工程设计文件(图纸、设计变更等) 2.4电力建设施工技术规范(SDJ69—87) 2.5工程测量规范(GB50026-2007)。 2.6混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)。 2.7地下工程防水技术规范(GB50108-2001)。 2.8混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003)。 2.9砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2000)。 2.10普通混凝土拌合物性能试验方法(GB50080-2002)。

2.11普通混凝土力学性能试验方法(GBJ81-85)。 2.12普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法(GB/T50082-2009)。 2.13混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)。 2.14地基与基础工程及验收规范(GBJ202-83)。 2.15砌体工程施工与验收规范(GB50203-2002)。 2.16混凝结构工程施工与验收规范(GB50204-2002)。 2.17屋面工程技术规范(GB50207-2002)。 2.18地下防水工程施工及验收规范(GB50208-2002)。 2.19建筑给排水及采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-82)。 2.20通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-97)。 2.21建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)。 2.22建筑工程施工质量检验评定标准(GB50300-2001)。 2.23建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准(GBJ302-88)。2.24建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)。 2.25通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ305-75)。 2.26建筑安装工程质量检验评标准(TJ305-75)。 2.27通风机械设备安装工程质量检验评定标准(TJ306-77)。 2.28钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)。 2.29钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ27-2001)。 2.30普通砼用砂质量标准及检验标准(JGJ52-92)。 2.31普通砼用碎石及卵石质量检验标准及检验方法(JGJ53-92)。2.32木质素横酸钙减水剂在混凝土中使用的技术规定(JGJ54-79)

整理风电安全监理细则_安全监理实施细则

风电安 JUNE 2021全监理 细则 整理人尼克 知识改变命运

安全监理实施细则 编制 审核 批准

编制日期:二〇一五年五月 目录 1.安全监理组织机构------------------------------------------------------------- 4 - 1.1安全保证体系框图------------------------------------------------------------ 5 - 1.2安全监理依据---------------------------------------------------------------- 5 - 2.监理工作范围----------------------------------------------------------------- 6 - 3.监理工作目标----------------------------------------------------------------- 7 - 3.1总体目标-------------------------------------------------------------------- 7 - 3.2安全目标-------------------------------------------------------------------- 7 - 3.3管理目标-------------------------------------------------------------------- 8 - 4.监理工作内容------------------------------------------------------------------ 8 - 4.1监理人在监理过程中重点抓好以下几项工作-------------------------------------- 9 - 4.2监理工作主要内容------------------------------------------------------------ 9 - 4.3安全监理的具体工作---------------------------------------------------------- 12 - 4.4控制的内容------------------------------------------------------------------ 13 - 5.控制的方法------------------------------------------------------------------- 17 - 5.1旁站监理------------------------------------------------------------------- 17 - 5.2检查----------------------------------------------------------------------- 17 - 5.3试验----------------------------------------------------------------------- 18 - 5.4指令文件------------------------------------------------------------------- 18 - 6.控制的程序------------------------------------------------------------------- 19 - 7.控制的措施------------------------------------------------------------------- 20 - 8.安全监控重点----------------------------------------------------------------- 22 - 8.1检查重点-------------------------------------------------------------------- 22 - 8.2黄土隧道安全监控------------------------------------------------------------ 24 - 8.3对于石质围岩隧道安全监控---------------------------------------------------- 27 - 8.4审核施工组织设计中安全技术措施或专项方案是否符合工程建设项目强制性。-------- 29 -

(安全生产)调兵山升压站受电前安全监理细则

升压站送电前安全监理细则 根据铁岭调兵山风电场升压站工程土建工程结尾施工阶段,现正 在设备安装,电气安装施工阶段,为了加强送电前的安全文明施工有效控制,项目监理部坚持以安全第一,预防为主,的方针,实施以人为本,科技兴安战略,建立基建安全管理的常态机制,推行安全文明施工作业标准化管理,夯实施工现场安全工作,营造安全文明健康的施工作业环境保障施工人员的安全和健康,确保施工阶段正常运行.制定本监理细则. 一. 编制依据; 1 《中华人们共和国安全生产法》, 2《建设工程安全生产管 理条例》. 3《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》, 4《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》. 5 监理公司有关安全文明施工规章制度. 二. 监理的具体工作; 1 严格执行建筑工程安全生产管理条例, 贯彻执行国家现行的 安全生产的法律,法规,建设行政主管部门的安全生产的规 章制度和建设工程强制性标准;

2 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系, 建立健全安全生产责任制. 3 督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底. 4 审查施工方案及安全技术措施. 5 检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要 求落实分部,分项工程各工序的安全防护措施. 6 监督检查施工现场的消防工作.冬季防寒, 文明施工,卫生 防疫等各项工作. 7 组织进行质量安全综合检查,发现违章冒险作业的要责令其 停止作业, 发现安全隐患时要求施工单位立即整改,情况严重问题时责令停工整改并及时报告建设单位. 8 施工单位拒不整改或者不停止施工时, 监理人员应及时向建 设行政主管部门报告. 三施工阶段监理程序; 1 审查施工单位有关安全生产管理文件, 1 营业执照 2 施工许可证 3 安全资质证书 4 建筑施工安全监督书 5 安全生产管理机构设置及安全专业人员配备情况 6 安全生产规章制度;

风电吊装工程监理细则

风电吊装工程监理细则集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

风电吊装工程监理细则1工程概况 1.1工程项目名称:赤峰亿合公风电场二期期工程 1.2项目建设单位:中电投东北新能源发展有限公司 1.3工程建设规模:规划容量为300MW,本期为49.5MW(33×1.5MW)。 1.4主要工程量

1.5工程建设地点:赤峰市翁牛特旗亿合公境内。。 1.6工程参建单位 1.6.1监理单位:东北电力建设监理有限公司 1.6.2设计单位:中国电力建设工程咨询公司 1.6.3施工单位 内蒙古第二建设股份有限公司 内蒙古送变电 1.7建设工期:2010年6月至2010年10月15日。 1.8工程特点

附件: 大部件情况 序号部件名称数量长×宽×高(mm)重量(kg)厂家名称货物发运地点运输方式备注 包装未包装包装未包装

1第一段塔筒33段Ф3005/Ф3431-2537050857.64东汽汽运2第二段塔筒33段Ф3431/Ф3811-2263052146.08东汽汽运3第三段塔筒33段Ф3811/Ф4107-1765044626.26东汽汽运4第四段塔筒33段Ф4107/Ф4200-1121533426.22东汽汽运 FD82B型机组风电机组 重量 1机舱(不包括风轮)t约60 2发电机t约8

3齿轮箱t约20 4一片叶片t约8 5轮毂(含变桨和叶片轴承)t约20 6塔筒t约182 塔架 1类型钢制锥筒(内设爬梯及防跌落保护)2轮毂中心高度m80 3表面防腐表面喷漆,20年防腐寿命。

110KV升压站工程电气监理实施细则

敦煌光伏园区2#110kV升压汇集站电气监理实施细则 总监理师: 校核: 编写:

风电场110kV升压站电气监理实施细则 总监理师: 校核: 编写:

1工程概况 1.1工程名称:新疆能源(集团)烟墩七B风电场110KV升压站工程 1.2工程地点:位于哈密市东南约70km,骆驼圈子西侧约10km的戈壁滩上,场址东侧距连霍高速(G30国道)约10km; 1.3、建设、设计、施工、监理单位 建设单位:新疆能源(集团)哈密清洁能源有限责任公司 设计单位:新疆电力设计院 监理单位:新疆昆仑工程监理有限责任公司 土建施工单位: 电气安装单位: 1.4、工程规模 本工程建设规模:主变最终规模2×63MV A,本期2×63MV A;110KV出线:最终2回,本期1回;35KV出线:最终12回,本期5回;35KV消弧线圈:本期2×2200KV A;10KV动态无功补偿装置:最终2×8MVar,本期2×8MVar。10KV所用变:最终2台,本期2台。对端110KV鸣山变电站扩建1个110KV 出线间隔,将现有110KV母线扩建一个间隔位置。变电站按照终期规模进行布置。送电线路工程包括工地运输、造价人才网土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程、、OPGW光缆的敷设和接线等。 合同工程的计划开工、完工时间为: 2014年8月26日开工,2015年06月30日完工。 2编制依据 (1)监理规划 (2)《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2009) (3)设计文件及有关技术资料 (4)批准的施工组织设计 (5)《电力工业技术管理法规(试行)》(80)电技字第26号 (6)《电力建设施工及验收规范》SDJ69-87 (7)《电力建设安全工作规程》DL/50092-1992 (8)《电业安全工作评定标准》

电气工程监理细则最新版

目录 一、工程概况 (2) 1、工程参建单位: (2) 2、施工监理的主要依据如下: (2) 3、技术文件: (2) 二、监理工作流程 (2) 三、监理工作的控制要点及目标值: (2) 1、质量控制要点: (2) 2、质量标准: (3) 3、工序交接确认 (4) 4、质量预控要点: (6) 5、电气安装工程易出现的质量问题 (9) 6、仪表安装工程质量控制 (14) 7、电气安装人员必要的资信审查: (17) 8、质量通病控制: (17) 9、与其他专业配合与协调 (21) 四、电气交接试验程序 (21) 五、进度控制 (22) 六、投资控制 (22) 七、合同管理 (22) 八、资料管理 (22) 九、监理工作的方法及措施: (23)

一、工程概况 本项目是_________集团公司__________工程项目,电气工程包括采选工程装置及尾矿库回水等供配电。 1、工程参建单位: 建设单位:_________________ 设计单位:__________________ 监理单位:__________________ 施工单位:__________________________________________ 2、施工监理的主要依据如下: 1)、工程施工承包合同; 2)、工程施工监理合同; 3)、施工组织设计、电气工程专项施工方案; 4)、监理规划; 5)、《建设工程质量管理条例》; 6)、建设部81号条令《实施工程建设强制性标准监督规定》; 7)、其它与本工程有关的批文、文件; 3、技术文件: 已批准的监理规划;与专业相关的国家标准、规范、设计文件和技术资料;施工单位的施工组织设计、施工方案(依据实际情况后、增补、修改、完善)电气装置安装工程有关的规范、标准和规定; (1) 《电气标准规范汇编》1993版 (2) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 (3) 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-90 (4) 《电气装置安装工程电器设备交接试验标准》GB50150-2006 (5) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 (6) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (7) 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 (8) 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 (9) 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50712-92 (10) 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 (11) 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-93 (12) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002 (13) 《电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 (14) 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 (15)《金属非金属矿山电气安全》GB16423-2006 二、监理工作流程 1、施工方案审核;—— 2、工程材料审核;—— 3、隐蔽工程验收;—— 4、分项工程验收—— 5、设备调试及投料试生产。、 三、监理工作的控制要点及目标值: 1、质量控制要点: 1)主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论要有记录,符合规范要求后,方可在工程

监理实施细则风电安装、电气

安徽省岳西县高传牛草山风电场49.5 MV工程电气监理实施细则 编制: 审核: 北京国轩工程技术有限公司 岳西高传风电场项目 2014年3月

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 监理工程范围 4 监理工作目标 5 监理工作程序 6 监理措施方法 7 监理组织及人员 8 监理工作记录 9 监理A类表审核要点及施工措施目录 10 监理旁站计划及重点检查内容 11 附件

1、工程概况 1.1工程名称:安徽省岳西县高传牛草山风电场49.5 MV工程 1.2工程业主:安徽省岳西风力发电有限公司 1.3设计单位:北京国庄国际经济咨询有限公司 1.4施工单位:中铁二十四局集团有限公司 1.5建设地点:安徽省岳西县 1.6建设规模: 33×1500KW 1.7工程类型:工业建筑 1.8计划工期: 210天 2、编制依据 2.1 本工程监理规划; 2.2 本工程施工监理合同、施工承包合同; 2.3 经审批的本工程设计文件、施工图纸、设计变更、变更设计及工程洽商等有关工程文件; 2.4 建设单位依法对外签订的与监理工作有关的设计、设备采购、材料供应合同、协议等; 2.5 优质工程评选办法。 2.6 国家、国家电网公司和工程项目主管单位颁发的关于工程建设项目管理的有关文件; 2.7 建设单位及主管上级对本工程下达的文件、计划、规定; 2.8 工程设计图纸和说明; 2.9 设备厂家图纸和技术文件; 2.10 监理公司的质量体系管理文件; 2.11现行的有效版本规程、规范、标准主要有: 2.11.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010; 2.11.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。 2.11.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010; 2.11.4《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;

升压站受电前质量监督检查实施大纲

国电谏壁发电厂上大压小扩建工程 升压站受电前质量监督检查实施大纲 1 总则 1.1 为了保证机组试运和投产后安全、可靠地运行,根据《电力建设工程质量监督规定》,参考《变电站工程投运前电气安装调试质量监督检查典型大纲》、《变电站土建工程质量监督检查典型大纲》、《火电工程升压站电受电前质量监督检查典型大纲》的要求,编制本检查大纲。 1.2 升压站受电是火电工程由静态过程向动态过程转化的重要阶段,是关系到机组能否顺利进入整套试运阶段和投产后送出工程安全、可靠性的重要工作,应特别重视工程质量。 1.3 本实施大纲适用于国电谏壁发电厂上大压小扩建工程质量监督站对国电谏壁发电厂上大压小扩建工程升压站受电前的质量监督预检查工作。 2监督检查的依据 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本《大纲》的条款。凡是注日期的引用文件,其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本《大纲》,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》; 建质〔2003〕162号《工程质量监督工作导则》; 电建质监〔2005〕52号《电力建设工程质量监督规定》(暂行); 建标[2002]219号《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 建标[2006]102号《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50319-2000 《建设工程监理规范》 GB/T50326-2006 《建设工程项目管理规范》 电建(1995)543号《电力建设文明施工规定及考核办法》;

电气设备安装工程监理细则

电气设备安装工程监理实施细则 一、适用范围 本细则适用于电气设备安装工程的监理。 二、编制依据 本细则的编制依据如下: (1)本工程施工合同文件、监理合同文件、招投标文件、监理规划,已签发的设计图纸、设计交底、变更等,已批准的施工组织设计、施工方案等。 (2)《水利工程施工监理规范》(SL288-2014) (3)《工程建设标准强制性条文(水利工程部分)》(2016年版) (4)《泵站设备安装及验收规范》(SL317-2015)。 (5)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 。 (6)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》( GB 501 47—2010 ) 。 (7)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》( GB 50148—2010 ) 。 (8)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB 50168—2006) 。 (9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB 50169—2006) 。 (10)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》( GB 50170- 2006) 。 (11)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》( GB SC150171-201 2 ) 。 (12)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》( GB 50150 - 2006) 。 (13)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》( GB 50254-2014 ) 。 (14)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》( GB 50256 - 201 4 ) (15)《火灾自动报警系统施工及验收规范》( GB 50166—2007) 。 (16)《自动化仪表工程施工及质量验收规范》( GB 50093- 2013) 。 (17)其他相关标准规范。 三、专业工程特点 主变压器为X X X kV主变压器为X X XkV 油浸式变压器,型号X X X , 安装于室外升压站;X X XkV 开关柜采用X X X 厂家提供的成套配电柜,用于X X XkV 开关室;380V 厂用配电柜及厂用变等安装于低压配电房;电容补偿柜安装于电容室;其他配电设备包括水泵

风电场升压站监理细则

泗阳县工程高度卢集风力发电场建设项目工程升压站监理实施细则 编制: 审核: 北京国轩工程技术有限公司 泗阳卢集电场项目部 2017年5月

一、工程概况 1.工程名称:泗阳县高度卢集风力发电场建设项目工程 2.工程业主:泗阳县高渡风力发电有限公司 3.设计单位:北京乾华科技发展有限公司 4.施工单位:中机国能电力工程有限公司 5.建设地点:泗阳县卢集镇 6.建设规模: 25×2000KW 7.工程类型:工业建筑 8.计划工期:天 二、监理范围 1. 监理服务范围 本监理服务服务范围为泗阳县高度卢集风力发电场建设项目工程,含变电站工程、线路工程、风机工程等全部土建、安装、调试施工(含接入)监理。监理工作按照四控制(质量、进度、投资、安全)、两管理(信息管理、合同管理)、一协调(有关单位间的工作关系)的原则进行。 2.主要建筑设备名称 2.1、电气综合楼 2.2、地下车库、水泵房及配品间 2.3、办公综合楼; 3.监理工作内容 按监理合同要求,完成施工阶段的监理。包括从施工图纸会检起至整个项目竣工验收为止全过程的质量控制、进度控制、投资控制、安全监督、合同管理、信息管理和协调工作。 三.监理工作流程 3.1.施工单位资质审查。 3.2.确定质量目标,审查施工质量保证措施。

3.3.参加施工图纸会检。 3.4.审查施工方案和进度计划 3.5.原材料、半成品进行见证取样、复验和监检。 3.6.审查开工申请,经业主同意.签发开工令。 3.7.施工进程中,现场巡视.检验抽查.重要工序旁站监督.检查是按批准的施工方案施工。 3.8.进行现场情况调查,分析进度计划执行情况,督促施工单位及时采取相应措施,调整施工进度计划。 3.9.检查质量体系落实情况,作业计划落实情况。 3.10.监检分项分部工程质量验收及内业完成情况。 3.11.监检现场安全文明施工情况。 3.12.参与工程验收,督促施工单位内业资料移交,做好监理内业资料整理 工作。 四.监理工作目标 4.1工程进度控制目标 4.1.1参与审查施工单位编制的施工组织设计。对工程总体进度、安全质量保证措施等提出监理意见。 4.1.2 督促施工单位按工程综合进度控制网络图施工,随时检查工程计划实施情况,发现影响进度问题及时向总监汇报并协助业主研究协调解决影响施工进度的问题。 4.1.3 掌握材料、设备、构配件到货情况是否满足施工要求。 4.1.4 审核签署施工单位提交的开工报告,具备开工条件的项目方可开工。在完成全部设计工程量的前提下实现网络图要求的里程碑工期和基础发电日期。 4.2 工程质量控制目标 4.2.1 贯彻质量第一的方针,所有验收项目合格率达到100﹪,在主要项目中优良率达到95﹪以上。 4.2.2 单位工程项目及关键施工工序,要求施工单位应事先编制施工方案

旁站监理细则___建华风电

旁站监理细则___建华 风电 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、旁站工作执行和编制依据 (1) 二、旁站监理在工程中的作用 (1) 三、旁站监理人员的主要职责 (2) 四、旁站监理的部位和工序 (2) 五、旁站监理在重点部位和工序中监理内容、措施 (2) 1、原材料见证取样 (2) 2、混凝土浇筑过程及回填土施工 (3) 3、钢筋植筋 (6) 4、屋面卷材防水层 (7) 5、管道水压试验、排水管道灌水试验 (7) 6、风机吊装 (7) 7、风机接地电阻测量 (9) 8、升压站设备安装 (9) 六、本工程的旁站点 (10)

旁站监理实施细则 根据监理规划和施工现场的专业特点及监理工程师在各分项、分部工程中的具体要求,做法和签证手续等工作内容,编写旁站监理实施细则且对其不断的细化与丰富,为工程上的顺利实施提供服务。 一、工程特点: 1、旁站工作执行和编制依据: 1. 《风电工程建设考核标准》 2. 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009版)土建 3. 《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006版)安装 4. 《建设工程项目管理规范》(GB50328-2006) 5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 6. 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/~) 7. 《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部分:土建工程(DL/) 8. 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源(2002)49号 9. 设计施工图纸等文件 二、旁站监理在工程中的作用 1、有效的旁站监理是监理工作的基础,对提高所监理工程质量大有裨益。 旁站监理的概念:旁站监理是指在工程关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在施工现场进行的监督活动。《建设工程监理规范》规定,对隐蔽工程的隐蔽过程,下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站,旁站监理是监理工程师对工程质量进行事中控制的方式之一。通过旁站,监理人员对施工作业进行有效连续监控,监督施工单位严格按施工规范和设计要求施工,观察施工工艺,检查工程实体,确保工程符合规范和设计要求。 2、有效的旁站监理是监理工作的基础,可提高监理工作实效,是确保所监理工程质量的有效途径。 通过对关键部位和关键工序实施旁站监理,可以深入了解和掌握工程的第一手资料,为监理工程师决策提供依据。通过旁站监理可以及时发现工程中出现的质量问题,督促施工单位及时纠正错误,了解工程的最新动态,综合分析所发现的问题和工程动态,确保工程质量,有效的旁站还可以使监理方掌握施工单位投入工程项目的人力、材料、主要

升压站监理细则

湖北仙居顶30MW风力发电场 升压站工程监理实施细则 编制: 批准: 黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 湖北仙居顶风力发电场工程监理部 二○○九年六月一十五日

一、工程概况 1.工程名称:中电投湖北仙居顶30MW风力发电工程; 2.工程业主:中电投河南分公司湖北仙居顶风力发电有限公司; 3.设计单位:中国顾问集团中南电力设计研究院 4.施工单位:中电投河南电力检修有限公司 5.设备供应单位: 6.地理位置:本工程升压站位于湖北省大悟县仙居顶上,地处湖北省东部,大别山南麓的大别山与桐柏山交汇处。 7.自然条件:大悟仙居顶位于大别山余脉的南麓,西部与桐柏山脉交汇。其海拔高度680.2m,在方圆30km范围内,是群山之首。以仙居顶为中心,左右各为平坦的山梁(东、西跑马岗)和多座高度为500m左右的山头(梁),主脉山梁走向接近东西向。其中,西跑马岗长度达5km,走向近南北向,东跑马岗约1.5km,走向东西向。由于特殊的地理位置和地形,构成了有利于仙居顶风力加大的因素。 二、监理范围 1. 监理服务范围 范围为升压站内建筑、场内道路、场内线路及升压站电气设备安装、调试工程和场区内其它土建、安装、调试工程、计经工作等全过程的监理工作。监理服务包括上述工程范围内的施工图设计、设备采购、施工管理、设备安装调试、可靠性试运、性能试验、移交生产、竣工验收的服务等内容。 2.主要建筑设备名称 2.1.110KV室外配电装置; 2.2. 主变压器; 2.3. 10KV室内配电装置; 2.4. 电容器; 2.5. 服务楼;

2.6. 主控楼; 2.7. 综合库房; 3.监理工作内容 按监理合同要求,完成施工阶段的监理。包括从施工图纸会检起至整个项目竣工验收为止全过程的质量控制、进度控制、投资控制、安全监督、合同管理、信息管理和协调工作。 三.监理工作流程 3.1.施工单位资质审查。 3.2.确定质量目标,审查施工质量保证措施。 3.3.参加施工图纸会检。 3.4.审查施工方案和进度计划 3.5.原材料、半成品进行见证取样、复验和监检。 3.6.审查开工申请,经业主同意.签发开工令。 3.7.施工进程中,现场巡视.检验抽查.重要工序旁站监督.检查是按批准的施工方案施工。 3.8.进行现场情况调查,分析进度计划执行情况,督促施工单位及时采取相应措施,调整施工进度计划。 3.9.检查质量体系落实情况,作业计划落实情况。 3.10.监检分项分部工程质量验收及内业完成情况。 3.11.监检现场安全文明施工情况。 3.12.参与工程验收,督促施工单位内业资料移交,做好监理内业资料整理 工作。 四.监理工作目标 4.1工程进度控制目标 4.1.1参与审查施工单位编制的施工组织设计。对工程总体进度、安全质量保证措施等提出监理意见。 4.1.2 督促施工单位按工程综合进度控制网络图施工,随时检查工程计划实施情况,发现影响进度问题及时向总监汇报并协助业主研究协调解决影响施工进度的问题。

完整word版,220kV升压站电气设备调试方案

220kV升压站电气设备调试方案 一、概述 1.1编制依据 本方案为康保牧场100MW风电场电场升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG10007-2004 《110~500KV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/CSG10017.2-2007 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 1.3工程概况 本风场规划规模100MW,本期建设规模100MW,升压站内规划1台主变,主变规模为2×120MVA两卷变,本期建设2台120WVA主变。升压站低压侧35kV出现规划15回,本期全部建成。其中11回为本期风机装机接入低压侧母线集电线路的需要,另4回为应业主要求建设备用。 220kV采用单母线接线,本期建成单母线接线。220kV规划出线4回,本期出线3回,分别至御道口500kV站、大唤起风电场升压站和御道口一期升压站,留有1回出线扩建余地。

相关文档
相关文档 最新文档