文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电系统调试及验收方案

弱电系统调试及验收方案

弱电系统调试及验收方案
弱电系统调试及验收方案

主要子系统验收标准及测试方案

一、系统验收标准

◆银川市建筑安装工程技术文件材料管理办法

◆工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236—82

◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T

50312-2000

◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149

◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92

◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189

◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86

◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90

◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92

◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002

◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003

二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统

1、系统调试

1.1、闭路电视监控系统调试

1.1.1、一般要求

电视监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。

电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和变更设计文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。

调试负责人必须有中级以上专业职称,并由熟悉该系统的工程技

术人员担任。

具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。

检查施工质量,作好与施工队伍的交接。

1.1.2、调试前的准备工作

电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电电源;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。

线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0 .5M欧姆。

接地电阻测量:监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应接地,保证可靠的的电气通路。系统接地电阻应小于4欧姆。

1.1.3、摄像机的调试

闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。

调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。

改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。

在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。

遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。

1.1.4、云台调试

遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪

音应小于50DB)、无抖动现象、电机不发热,则视为正常。

云台在大幅度转动时,如遇以下情况应及时处理。

摄像机、云台的尾线被拉紧。

转动过程中有阻挡物。如:解码器、对讲器、探测器等是否阻挡了摄像机转动。

重点监视部位有逆光摄像情况。

1.1.5、整体调试

其内容包括如下几点:

功能检测:包括视频安防监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率;

阵监控主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能;

对数字视频录像式监控系统还应检查主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能以及通信接口功能、远端联网功能等;

对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外,还应检测记录的检索、回放等功能。

联网调试

在联网的情况下检测与其他子系统之间的联动功能。联动功能检测应包括与入侵报警系统、巡更管理系统、出入口控制系统、停车场管理系统等的联动控制功能。

1.2、防盗报警系统调试

1.2.1、防盗报警系统的调试主要是对下面几项功能进行检测:

探测器的盲区检测以及防动物功能检测;

探测器的防破坏功能检测应包括报警器的防拆报警功能,信号线开路、短路报警

功能,电源线被剪的报警功能;

探测器灵敏度检测;

系统控制功能检测应包括系统的撤防、布防功能,关机报警功能,系统后备电源自动切换功能等;

系统通信功能检测应包括报警信息传输、报警响应功能;

现场设备的接入率及完好率测试;

系统的联动功能检测应包括报警信号对相关报答现场照明系统的自动触发、对监控摄像机的自动启动、视频安防监视画面的自动调入,相关出入口的自动启闭,录像设备的自动启动等;

报警系统管理软件(含电子地图)功能检测;

报警信号联网上传功能的检测。

2、系统验收及验收标准

根据公安厅发布的安防行业标准,有关性能指标如下:

序号试验项目参数(要求)

1 探测范围边界符合产品标准规定(步走测试2)

2 探测器灵敏度符合产品标准规定

视频输入/输出

75±3.75Ω

3

阻抗

4 视频通道带宽>=6Mhz

5 视频信号幅度1VP-P±3dBVBS

6 音频信号幅度0.3VP-P±10%

7 随机性噪比单频干扰黑白>40Db,彩色>37dB

8 随机性噪比脉冲干扰黑白>40Db,彩色>37dB

系统50HZ总干

9

黑白>37Db,彩色>37dB

报警系统功能

紧急报警/声响/报警

10

测试

变焦/变倍/切换/录像/联动入侵报警/声

11 系统功能测试

光联动/记录/

图像质量主观

12

五级损伤制,不小于四级

评价

2.1、安全防盗、监控系统(安防工程)的验收包括以下内容:

系统工程的施工质量

系统的工程施工质量应按施工要求进行验收。检查的项目和内容应符合附表1的规定。

系统质量的主观评价

此项评价可参照公安部制定的标准,即“五级操作制评分分级”(附表2)及“主观评价项目”(附表3)给出的标准和项目;

系统质量的主面评价方法和要求应符合下列规定:

主观评价应在摄像机标准照度下进行;

主观评价应彩符合国家标准的监视器。黑白电视监视器的水平清晰度尖高于450线,彩色电视机的水平清晰应高于300线;

观看距离应为荧光屏面高度的6倍,光线柔和;

评价人员应不少于五名,并包括专业人员和非专业人员。评价人员应独立打分,联算术平均值为评价结果。各主观评价项目的得分值均不应低于4分。

系统质量的客观评价

系统的质量客观测试应在摄像机的标准照度下进行,测试所用的仪器应有讲师合格证书。系统清晰度、灰度等级可用综合测试卡进行抽测,抽查数不宜小于10%,其指标应符合有关规定。当对主观评价的分级有争议时,可用仪器对系统的随机信噪比及各种信号的的干扰进行测试,其指标应符合有关规定。

附表1 施工质量检查项目和内容

项目内容抽查百分数

摄像机设置位置、视野范围

安装质量

镜头、防护罩、支承装置、云

台安装质量与紧固情况

通电试验

50~65

(10台以下摄像

机至少验收5~6台)

100

监视器安装位置

设置条件

通电试验

100

控制设备安装位置

遥控内容和切换路数

通电试验

100

其它设备

遥控内容和切换路数

通电试验

100

控制台和机架安装垂直、水平度

设备安装位置

布线质量

穿孔、连接处的接触情况

开关、按钮灵活情况

通电试验

100

电缆敷设敷设与布线

电缆排列位置、布放和绑扎质

地沟、走道支铁吊架的安装质

埋设深度及架设质量

焊接及插接头安装质量

接线盒的接线质量

60

接地

接地材料

接地线焊接质量

100

接地电阻

附表2 五级损伤制作评分分级图像质量损伤的主面评

价评分分级

图像质量损伤的主

面评价

评分分级

图像上不觉察有损伤或

干扰存在5

图像上损伤或干扰

较严重,令人相当讨

2

图像上有可觉察的损伤

或干扰,但并不令人生厌4

图像上损伤或干扰

极严重,不能观看

1

图像上明显的损伤或干

扰,令人感到生厌

3

附表3 主观评价项目

项目损伤的主观评价现象项目损伤的主观评价现象

随机信噪比噪波,即“雪花干扰”

电源干

扰图像中上下移动的黑白间置的水平横条,即“黑白滚道”

单荐干扰图像中纵、斜、人字

形或波浪的条纹,即

“网纹”

脉冲干

图像中不规则的闪

烁、黑白麻点或“跳

动”

二、电子巡查管理系统

1、系统调试

(1)制定计划-------根据情况,制定巡检路线的点位,确定下需要固定信息钮巡检点的数码;

(2)采集钮号-------在固定信息钮之前,先用采集器采集下该钮钮号,最好同时再用笔记录一下钮号,笔记时只需记钮号后四位即可,并把该钮所代表的地点名称记录下来,这样做是为了在软件输入钮号时对座如号。

(3)固定钮扣-------见其次(地名钮安装)。

(4)待重复以上(2)、(3)步操作把所有信息钮安装完毕后,信息钮的安装工作已经完成。

(5)把刚才读取完所安装信息钮钮号的采集器插入连接好的通讯座中,打开软件,输入密码,点击开“钮号及地点设置”版块,点击“用采集器导入钮号”键,选准串口号,点击“读入”键,读入完毕后,再点击“填入数据”键,待串口窗口变蓝即完成数据的导入。点击“退出”键即可。这样已固定好的信息钮的钮号就已输入电脑您再输入每个信息钮所代表的地点名称即可。

2、系统验收及验收标准

(1)检测钮号及对应地点的唯一性

(2)检测和电脑之间的通讯是否正常

(3)检测巡更路线及时效的正确性

三、门禁控制系统

1、系统调试

门禁控制系统的调试工作是一项非常细致的工作。在系统安装完毕后,首先应按图纸进行仔细的检查和作必要的测量工作。尤其是在系统通电以前,应对系统的供电部分的绝缘阻抗,供电电路有无短路、开路、接错等现象进行仔细检查,确保无误,以免造成人身和设备的损害。

当检查确信无误后,放可通电进行系统的调试工作。

当选用进口设备时,在通电之前,应检查设备的供电制式是否符合供电要求;具有供电电压变换插头或开关的设备,开关或插头是否设在220VAC的档位,以免档位不对,造成不必要的损失。

系统调试工作应分部分逐步进行,特别是大系统更应该如此。系统调试基本按如下方法进行:

1.1、系统阻抗测试

在系统通电前,首先用三用表、兆欧表、接地电阻测量仪对系统各连线的电阻、绝缘电组合系统接地点组进行测量。

阻抗测量是检测系统安装过程中有无短路、开路等故障现象,充电是交直流供电线路的阻抗,不能出现短路或与其他信号电路接错、交直流供电线路接混等故障,当出现上述现象时,应查找原因,排除故障,不能贸然通电,以免造成线路烧坏、损坏设备等故障。

在阻抗测量时,应对每条视频线、通信控制线、交直流电源线以及控制台内各插座开关进行逐个测量检查,发现异常应查找原因,进

行排除。

绝缘阻抗测量

用兆欧表检查交流220V供电线路与机壳、控制台等的绝缘电阻,应确保符合绝缘要求。当出现绝缘阻抗降低、短路等现象时,应逐步断开各供电回路,分别测量,找出原因,进行排除。

系统接地电阻测量

检查系统接地是否良好,测量控制台裸露的导电部分,以及各种设备裸露在外面易被触及的导电部分的接地电阻值,应符合规定要求。

1.2、各种模块通电调试

在系统阻抗测试正常后,即可对系统通电进行测试。首先断开向系统前端所有供电(可取下系统前端供电的保险丝或连接端子等)。对各种模块设备逐个进行通电,通电时注意系统的电压和电流变化,出现异常是立即停止通电,查找原因系统在各模块通电正常后,即可对系统设备进行工作状态调整、系统设备编程、初始化调整等工作。

1.2.1、前端设备调试

逐个向前端设备供电,在供电过程中,应始终注意供电电压和电流变化,出现异常应立即停止供电,查找原因。

操作管理主机和各模块,检查前端设备工作状态。调整前端设备,使其符合要求

1.2.2、系统联调

当前端设备均调试完成,工作正常后,就可进行系统的联调工作。

测试时,对各前端设备(读卡器、出门按钮、电锁、门磁等)逐个进行测试,并调整定义它们之间的联动关系。并对各种系统功能,如电子巡更、门禁级别、操作员级别等,进行逐个的设定和运行。

2、系统验收及验收标准

2.1、检测内容:

1)出入口控制系统的功能检测

a)系统主机在离线的情况下,出入口控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能;

b)系统主机对出入口控制器在线控制时,出入口控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能,以及出入口控制器和系统主机之间的信息传输功能;

c)检测掉电后,系统启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力;

d)通过系统主机、出入口控制器及其他控制终端,实时监控出入控制点的人员状况;

e)系统对非法强行入侵及时报警的能力;

f)检测本系统与消防系统报警时的联动功能;

g)现场设备的接入率及完好率测试;

h)出入口管理系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求。

2)系统的软件检测

a)演示软件的所有功能,以证明软件功能与任务书或合同书要求一致;

b)根据需求说明书中规定的性能要求,包括时间、适应性、稳定性等以及图形化界面友好程度,对软件逐项进行测试;对软件的检测按本规范第3.2.6条中的要求执行;

c)对软件系统操作的安全性进行测试,如系统操作人员的分级授权、系统操作人员操作信息的存储记录等;

d)在软件测试的基础上,对被验收的软件进行综合评审,给出综合评审结论,包括:软件设计与需求的一致性、程序与软件设计的一致性、文档(含软件培训、教材和说明书)描述与程序的一致性、完整性、准确性和标准化程度等。

2.2 、出入口控制器抽检的数量应不低于20%且不少于3台,数量少于3台时应全部检测;被抽检设备的合格率100% 时为合格;系统功能和软件全部检测,功能符合设计要求为合格,合格率为100%时为系统功能检测合格。

四、建筑设备集成管理系统

系统集成的应用,从业主需求出发,结合各子系统的功能进行系统整合以及进行各系统之间的信息、功能共享。更深的挖掘弱电系统潜能,为管理和使用人员提供一个便捷、实用的系统平台。

本项目集成如下系统:电梯智能管理系统、消防报警系统、视频监控系统、防盗报警系统、门禁管理系统、背景音乐及广播系统、信息传媒及信息发布系统等。

系统调试分为3个步骤,分别为“系统集成设计任务书”制定,通讯协议测试、系统安装。

1、“系统集成设计任务书”的制定

项目工程师进入现场,与业主方进行详细的沟通,根据业主方具体的业务流程,结合弱电系统整体配置,编制详细的“系统集成设计任务书”,文件中详细描述系统集成功能,以及具体业务流程。

2、各子系统通讯协议的测试

2.1、安全防范系统

安全防范系统通过网络与集成平台实现数据的联结,集成系统根据安全防范系统提供的通信协议进行测试,分别实现视频数据的查询、报警数据、门禁、停车场数据上传。数据能达到要求速度,即测试完毕。

2.2、广播系统

应急数字广播系统通过网络实现与集成平台的联结,集成系统根

据通讯协议进行测试,除基本的状态监控,可以根据业主需要进行不同状态的预设,如广播开启时间、开启范围等。数据能达到要求速度,即测试完毕。

3、子系统调试方案

3.1.视频系统调试方案

视频系统通过网络连接到集成平台,通过IE浏览器能否浏览到视频DVR上的图象,如能浏览视频调试完毕,只需视频厂家提供SDK 开发包即可。

3.2.报警系统调试方案

第一步:报警系统与集成系统接口为标准的通讯协议,如按照报警厂商提供的通讯协议,用第三方测试工具能收到报警数据,调试完毕。

第二步:通过InteBASE报警接口程序,能采集到报警现场的实时数据,调试完毕。

3.3.门禁系统调试方案

门禁系统与集成接口为OPC或ODBC接口,如在集成电脑端,通过通用通讯协议连接到门禁系统上,调试完毕。

3.4.广播系统调试方案

应急数字广播系统通过网络实现与集成平台的联结,集成系统根据通讯协议进行测试,除基本的状态监控,可以根据业主需要进行不同状态的预设,如广播开启时间、开启范围等。数据能达到要求速度,即调试完毕。

4、软件实施过程

4.1.系统开发

开发流程:

4.2、测试子系统接口

每个子系统的接口必须进行严格的测试,包括接口的标准规范和接口的性能指数。现场工程师根据接口的不同,将采用国际标准的接口测试工具进行测试。

4.3、确定各子系统的施工进度

项目经理需要跟每个子系统确定他们的施工进度,获取他们所提供的设备点资料,对于已经施工完毕的部分设备可以安排工程师进行系统的集成工作。

4.4、子系统的集成开发

现场工程师采用IDE环境,模仿子系统的操作界面进行图形组装,并根据要求编写相关的控制命令,最后把组装好的图形界面发布到用户界面当中,为用户配置权限后即可使用。

5、施工环境

5.1、集成服务器运行正常,并且已经连接到集成系统所属的局域

网上。

5.2、各集成工作站到位,并安装相关操作系统和连接到集成系统

所属的局域网上。

5.3、服务器必须和各子系统接口服务器网络通讯正常,并开放接

口所用到的相关网络端口。

5.4、现场工程师以集成工作站为客户端访问集成系统服务器,调

用IDE环境进行程序的编码和发布。

6、系统规模

由于IBMS包含了各子系统的所有监控功能,所以IBMS的规模将接近于所有子系统的操作软件的总和。

7、施工进度

IBMS出于本身的特性,它的施工进度将大大受限与各子系统的施工进度,只有在子系统的部分功能完工并且可以跟IBMS进行联调的情况下,IBMS才可以进行编码工作。一般每个子系统的集成工作,将在该子系统完工后的1-2个月内完工。

8、系统验收

8.1、集成系统功能验收步骤

步骤工作内容输出结果

1 成立验收领导小组确定验收人员

2 制订验收计划

测试方案

3 制订验收标准和方案

确认

4 资料收集和评审完整系统技术资料、设备资料、操作

手册、系统维护等资料

5 完成系统硬件设备及

验收报告

软件平台的验收

6 系统试运行试运行报告

7 实施验收方案验收记录及问题记录

8 提交验收报告验收报告

专家意见及验收评审报告

9 组织专家对验收报告

进行评审

10 验收结果验收通过或不通过

整个智能化集成系统的实施及测试、验收按照严格《智能建筑设计标准》及《智能建筑工程质量验收规范》中的规范流程。

8.2、集成系统功能验收方法

●集成系统功能验收按照国标《智能建筑设计标准》及《智能建

筑工程质量验收规范》的方法执行。

●验收方法采用系统在线运行时,对集成系统的已确认的功能,

按照确认的验收标准和制定的验收方案,进行整体功能确认

和逐项功能检验结合的方式。

采用专门的检测计量设备对系统的主要性能进行定量的测试和验收。

五、机房工程

1、施工验收标准

SJ/T 30003-1993《电子计算机房施工及验收规范》

GB/T50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50258-96 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

GB50259-96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

DBJ15-23 《气体系统施工及验收规范》

GB50166—92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB/T50312-2000《建筑和建筑群综合布线系统工程验收规范》

2、主要技术指标

2.1.环境指标

(1)精密空调区温湿度指标

开机停机

温度:夏季 23±2℃ 5-35℃

冬季 5-35℃

相对湿度: 45%- 65% 40%- 70%

温度变化率:<5℃/h 并不得结露

(2)舒适性空调区温湿度指标

空调开机空调停机

温度: 18-28℃(全年) 5-35℃

相对湿度: 40%- 70% 20%- 80% 温度变化率:<10℃/h 并不得结露

(3)精密空调区域洁净度指标

洁净度指标:每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,少于18000粒。

2.2.照度

(1)工作照明照度:

主要工作区域≥ 300Lx (离地面0.8米处)辅助功能区域≥ 200Lx (离地面0.8米处)(2)主要功能区域应急照明照度:≥30Lx 2.3.主要电气指标

接地电阻≤1Ω

静电电压:≤1KV

零地电位差≤1V

三相负荷不平衡度≤20%

2.4.主要测试仪器

序号设备名称型号数量

(台

产地主要用途备注

1 数字式测光

FX-1010B 1 广东测量照度照度仪

2 数字静电电

压表

QF-2292 1 成都测静电电压

3 声级计SL-4001 1 深圳测量噪音噪声仪

4 接地电阻测

试仪

ZC29B-2 1 重庆测接地电阻

5 数字式风速Testo405-V 1 北京测风速

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备

1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表 工程名称:检查时间:年月日

8 调试电源是否安装到位 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 施工单位供货单位监理单位建设单位 工程师:项目经理:负责人:监理工程师: 总监: 工程师: 项目经理: 2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。

弱电工程培训方案

弱电工程培训方案弱电工程培训方案 篇一: 弱电培训计划培训计划 1.现场培训安排 1.1、培训时间: 2017年10月25日 1. 2、培训地点: xx监控室 1. 3、主持人: xx 1. 4、培训对象: 日常值班人员 1. 5、培训费用: 免费2.机房培训内容2.1机房配电系统培训内容1、机房配电系统介绍

2、机房配电系统日常操作及注意事项2.2视频监控系统及设备集中监控系统培训 内容 1、系统的组成介绍 2、硬盘录像机的开关机操作 3、硬盘录像机的图像预览 4、硬盘录像机的图像回放及备份 5、电视墙的图像调用及xx控制 6、视频管理软件运用(预览图像、抓图、远程回放、本地下载) 7、系统的日常维护 8、系统的故障判断及简单处理2.3门禁系统培训内容 1、系统的组成介绍 2、门禁软件的登录(权限须指定) 3、查看出入记录: 刷卡地点、刷卡人员、刷卡时间(正常状态进出刷卡记录及非法卡访问)4、通过快捷方式手动开关应急门 5、系统的日常故障判断及简单处理2.4报警系统培训内容 1、系统的组成介绍 2、查看报警记录(报警类型、报警地点、报警时间)、设防、布防 3、通过快捷方式手动恢复报警提示声音 4、系统的日常维护

5、系统的日常故障判断及简单处理xxx工程有限公司2017年10月客户培训记 录篇二: 施工组织方案之培训计划***************安防系统工程培训计划书公司名称: 地址: 电话/传真: 网址: 日期: 2017年07月05日目录第五章培训计 划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。. 3 5.5培训计 划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 5.5.1培训方 向。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。. 3 5.5.2培训目 的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。. 3 5.5.3培训内

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备

技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备 1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。(4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表工程名称:检查时间:年月日

1 5 1 6 1 7 施工单位供货单位监理单位建设单位 工程师:项目经理:负责人:监理工程师: 总监: 工程师: 项目经理: 2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。 (2)核对各种设备的型号、规格及系统结构是否符合设计要求及规范要求。 3、常用调试用仪器 3.1 250V兆欧表;500V兆欧表;万用表等; 3.2 FLUKE测试仪与光纤模块(对光缆进行测试)

信息系统项目测试方案(弱电工程)

工程系统验收测试方案2017年12月

目录 主要子系统验收标准及测试方案 (3) 一、系统验收标准 (3) 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 (3) 1、系统调试 (3) 2、系统验收及验收标准 (5) 二、门禁控制系统 (10) 1、系统调试 (10) 2、系统验收及验收标准 (12) 三、建筑设备集成管理系统 (14) 1.1 1、“系统集成设计任务书”的制定 (14) 1.2 2、各子系统通讯协议的测试 (14) 1.3 3、子系统调试方案 (15) 1.4 4、软件实施过程 (16) 5、施工环境 (16) 6、系统规模 (17) 7、施工进度 (17) 8、系统验收 (17) 五、机房工程 (18) 1、施工验收标准 (18) 2、主要技术指标 (19) 3、装饰装修效果 (21) 4、供配电系统测试方案 (22) 5、防雷接地系统调试方案 (23) 六、综合信息发布系统 (24) 七、背景音乐及紧急广播系统 (26) 1. 调试方法 (26) 1.1 音源的调试 (26) 1.2 呼叫站的调试 (26) 1.3 背景音乐功能调试 (27) 1.4 紧急广播功能调试 (27) 1.5 线路故障自动检测功能 (28) 2. 系统验收及验收标准 (28)

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1.1、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。

弱电系统施工方案

************* 智 能 化 系 统 施 工 方 案 编制单位:***************公司 *************************公司

弱电系统施工方案 1.工程概况 1.1工程基本情况 项目名称:*************工程项目 项目地点:******************** 1.2工程内容 临沧市文化中心智能化系统工程项目,包含:综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、网络广播系统、机房工程装修、计算机网络系统等。具体以施工图纸及工程量清单为准。建筑智能化工程设计包括:建筑智能化工程方案设计、初步设计、施工图设计。建筑智能化工程施工包括:设备选型、采购、系统安装及调试和运营维护。 1.3工程特点 系统多,技术复杂,性能要求高。本工程共包括10个子系统,系统设置齐全和实用,其间各系统涉及工种及技术领域各不相同,除完成本工程的设计和施工过程,还应注重系统的可扩展性要求,系统架构必须具备所需的标准接口和开放性协议,才能保证本工程的子系统与后续建设的系统进行融合。 1.3.1集成的智能化系统工程 本工程包括图书馆、文化馆、博物馆三馆所有智能化工程实施,工程施工组织必须科学合理,搞好项目排队,统筹安排,合理安排施工程序和施工顺序,利用科学有效的管理手段。避免因技术及施工工序上组织的混乱,造成时间上的浪费,资源上的损失,质量上的低劣等后果。由此,我公司将发挥建筑智能化系统集成公司的专业化优势,利用多年在建筑智能化系统集成工程集成的经验,充分调动一切资源,保障工程的合理安排及顺利进行,确保工程进度要求。 1.3.2质量要求高 本项目的质量目标为:符合设计文件要求,执行智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行的质量验收标准,一次性验收合格。本项目智能化集成度很高,系统功能完善。这也给工程建设提出了更高的要求,因为智能化系统实现的功能越多,系统运行的稳定性就越重要。所以,我公司将贯彻以质量为中心的原则,建立完善的质量体系保障制度,从设计阶段开始一直到最后验收阶段都对质量进行严格把关,层层落实,确保工程能优质、高效地完成,并达到预定目标。

工程项目管理系统测试方案

工程项目管理系统测试 方案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

工程项目管理系统测试方案 (模块测试阶段) 1.试用人员账号信息

2.人员分工 3.测试项目

4.测试用例(其他分公司按照潍坊公司用例进行,只需要更改项目编号和名称)潍坊公司用例一(分成多个任务的情况) (1)立项 项目编号:07TWF2SB0001 项目名称:潍坊电信昌乐机房改造工程 项目经理:朱汇川 项目类型:设备工程 项目概况:潍坊电信昌乐机房改造工程(介绍项目的情况) 立项时间:2007-08-01

(2)任务分解 01:领料 计划开始时间:2007-08-01 计划结束时间:2007-08-02 任务描述:到电信仓库领取工程用料(可以根据情况自由填写)02:施工 计划开始时间:2007-08-03 计划结束时间:2007-08-08 任务描述:工程施工(可以根据情况自由填写) 03:验收 计划开始时间:2007-08-09 计划结束时间:2007-08-09 任务描述:工程验收(可以根据情况自由填写) (3)计划 领料阶段人力计划:张三 领料阶段材料计划:电力电缆:RVV1-16 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-25 20M 甲方提供 电力电缆:RVV1-35 20M 甲方提供

电力电缆:RVV1-50 20M 甲方提供 交流排:5个单价40元/个自购 光纤跳线:单模一米 20条 20元/条自购领料阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100 计划办公费:100 计划差旅费:0 计划车辆使用费:100 计划费用合计:自动生成 施工阶段人力计划:张三、李四 施工阶段材料计划: 施工阶段成本计划:计划材料费:自动生成 计划工作和福利费:自动生成 计划折旧费:100

[最新版]完整的弱电项目施工方案方案

[最新版]完整的弱电项目施工方案方案 按照电力输送功率的强弱,电力应用可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 一、综合布线系统安装、调试 智能建筑综合布线包括水平子系统、工作子系统、垂直子系统、管理子系统、设备间子系统。施工严格遵照《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97》执行。 1、工艺流程 2、线缆敷设 鉴于综合布线系统信息电缆材质的特殊性,布放时注意以下事宜: (1)布放信息电缆光缆时保持平直,不产生扭绞、打圈现象,不受到外力的挤压和损伤;(2)布放缆线的牵引力,严格禁止超过缆线允许张力的80%; 3、缆线终端 (1)数据对绞电缆与插接件及信息插座连接时,严格按色标和线对顺序卡接; (2)数据对绞电缆终端时每对对绞线尽量保持扭绞状态,五类线非扭绞长度不大于13mm,避免形成线间串扰。 (3)对绞电缆跳线长度符合设计要求,不超过5米。 4、设备安装 (1)设备房及通讯机房安装前,检查环境,确认装修工程已符合要求; (2)机架安装牢固平直,按施工图防震要求加固,水平、垂直度符合厂家规定; (3)接线模块设备完整,安装就位标志齐全,面板保持在同一水平面上; (4)信息插座安装位置准确,安装水平、美观; (5)信息插座安装好后加上标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型; (6)设备间、交接间进线终端设备两侧的线路均采用行业规定的色标标识。 (7)数字程控交换机采用中国深圳华为技术有限公司产品,届时由深圳华为专业工程师负责安装调试。 5、工程电气测试及系统调试 系统安装完后,采用局域网电缆测试仪对信息电缆的长度、接线图、衰减、近端串扰值、光缆的衰减、反射值等进行测试。

弱电工程施工方案

1、施工方案与技术措施 本工程弱电系统工程对于不同时期在施工时又有不同的特点,所以我们总结系统 相应的施工特点,制定系统施工工艺。 1.1 施工总工序计划及措施 深化图纸设计会审、签证技术交底人员进场 核对预埋管线管槽核查线缆铺设校线编号 线路绝缘测试线路电阻测试设备采购设备组装 现场设备安装中控设备安装校线压线通电测试 软件编程分系统调试联合调试试运行 自检初验处理遗留问题初步验收竣工验收 开通运行人员培训系统保修质量回访 1.2 视频监控系统安装施工工艺与施工要点 1)工艺流程 分线箱安装线路敷设终端设备安装机房设备安装设备接线、调试2)施工要点 (1)分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、端子箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

解码器箱通常安装在现场摄像机附近,可安装在吊顶内,但要预留检修口,室外安装时要具有良好的防水性。 (2)线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。 引至摄像机终端的线缆应留有一米的余量,摄像机的同轴电缆和电源线及控制线均应固定,不应用与终端摄像机的插头承受电缆自重。 所敷设的线缆两端必须做标记。 (3)终端设备安装 摄像机护罩及支架的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。 摄像机应安装在监视目标附近不宜受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内应距地面2.5~5 米或吊顶下0.2 米处,室外应距地面3.5~10米,不低于3.5 米。 电梯内摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作处的对角处,并应能监视电梯内全景。 镜头与摄像机的选择应互对应。CS 型镜头应安装在CS 型摄像机上;C 型镜头应安装在C 型摄像机上。但当无法配套使用时,CS 型镜头可以安装在C 型接口的摄像机上,还要附加一个CS 改C 型镜座接圈,但C 型镜头不能安装在CS 型接口的摄像机上。 在搬运和安装摄像机过程中,严禁打开镜头盖。 (4)机房设备安装 电视墙的底座应与地面固定,电视墙安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%o 多个电视墙并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,

xxx系统总体测试方案

xxx系统总体测试 方案

XXX系统测试方案

编制:日期:年月日审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 版本历史

目录 1 概述 ..................................... 错误!未定义书签。 1.1 目的................................ 错误!未定义书签。 1.2 测试范围............................ 错误!未定义书签。 1.3 进入条件............................ 错误!未定义书签。 1.4 测试参考文档........................ 错误!未定义书签。 2 约定 ..................................... 错误!未定义书签。 2.1 测试目标............................ 错误!未定义书签。 2.2 测试完成标准........................ 错误!未定义书签。 2.3 暂停标准和再启动标准................ 错误!未定义书签。 2.4 错误级别定义........................ 错误!未定义书签。 2.5 测试工作流程........................ 错误!未定义书签。 3 测试策略 ................................. 错误!未定义书签。 3.1 系统架构............................ 错误!未定义书签。 3.2 测试编码规则........................ 错误!未定义书签。 3.3 测试人员架构........................ 错误!未定义书签。 4 测试方法 ................................. 错误!未定义书签。

弱电工程调试方案

XXXX项目弱电工程 调 试 方 案 业主弱电分包单位:上海电信科技发展有限公司 日期:2012年6月01日 版次:V1.0版

第一章综合布线系统 -------------------------------------------------------------------------------------------4 1.1 综合布线调试概述 -----------------------------------------------------------------------------------------------4 1.2综合布线调试要求------------------------------------------------------------------------------------------------5 1.3 测试调试------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 1.4调试人员及时间安排计划 --------------------------------------------------------------------------------------9 第二章卫星天线及有线电视电视系统 ------------------------------------------------------------------- 10 2.1. 概述------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 2.2. 系统组成------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 2.3. 调试要求------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 2.4. 调试测试------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 2.4.1前端设备调试-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 2.4.2分配系统调试-------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 2.5. 测试记录表 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2.6. 试人员及时间安排计划----------------------------------------------------------------------------------- 17 第三章视频监控系统 ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.1概述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.2 系统调试要求 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 3.3系统调试 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 3.4系统测试记录表格---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3.5调试人员及时间安排计划 ------------------------------------------------------------------------------------ 25 第四章门禁管理系统 ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.1 概述------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 4.2系统组成 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.3系统调试检测 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 4.4系统调试记录表------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.5调试人员及时间安排计划 ------------------------------------------------------------------------------------ 29 第五章防盗报警系统 ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 5.1概述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 5.2系统组成 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 5.3调试要求 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 5.4系统调试 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 5.5调试记录表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 5.6调试人员及时间安排计划 ------------------------------------------------------------------------------------ 33 第六章楼宇设备监控系统----------------------------------------------------------------------------------- 34 6.1. 概述------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 6.2. 本系统的监控范围 ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 6.3. 中央系统的配置 -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 6.4. 现场设备配置 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 6.5. 系统调试------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 6.5.1. DDC加电调试------------------------------------------------------------------------------------- 36 6.5.2. BA系统监控设备调试--------------------------------------------------------------------------- 38 6.6. 楼宇设备控制软件调试----------------------------------------------------------------------------------- 45 6.6.1. 开发、调试阶段----------------------------------------------------------------------------------- 45 6.6.2. 通信接口软件的开发----------------------------------------------------------------------------- 45

软件系统测试方案

临汾市综合科技治超管理信息化系统 软件功能测试方案

目录 一、引言 (3) 1、标识 (3) 2、系统概述 (3) 2.1、项目的建设方、用户、开发方和支持机构 (3) 2.2、系统软件概述 (3) 2.3系统开发过程概述 (5) 3、文档概述 (6) 4、引用文件 (6) 二、测试的原则与方法 (7) 1、系统测试检验原则 (7) 2、测试方式 (7) 三、测试准备 (8) 1、测试的项目唯一标识符 (8) 2、硬件准备 (9) 3、软件准备 (10) 4、其他测试前准备 (11) 四、测试方案 (12) 1、测试方案概述 (12) 2、系统管理测试 (12) 3、治超公共服务首页管理测试 (16) 4、基础数据录入测试 (19) 5、业务数据采集测试 (29) 6、业务流程管理测试 (21) 7、统计分析测试 (26) 五、需求的可追踪性 (29) 六、附录 (32)

一、引言 1、标识 本文档适用的系统软件为: 临汾市综合科技治超管理信息化系统COCS2000-LFBS2.0 临汾市治超企业信息监管服务系统COSM2000-LFCS1.0 神舟软件的神通数据库系统SCOSCAR V7.0版 2、系统概述 2.1、项目的建设方、用户、开发方和支持机构 项目名称:临汾市科技治超管理信息系统软件系统 项目建设单位:临汾市治理非法超限超载车辆工作领导组办公室项目的用户方:临汾市及下辖17个县市区的治超办及成员单位项目承建单位:航天四创科技有限责任公司 技术支持公司:北京神舟航天软件技术有限公司 2.2、系统软件概述 2.2.1、设计依据 本设计方案主要依据为: 《临汾市综合科技治超管理信息化系统建设项目招标文件》 甲乙方双方签署的商务合同 经甲方、设计方、监理方共同确认的项目《临汾市综合科技治超管理信息化系统软件功能需求分析报告》 《全国治超信息系统数据交换标准》 2.2.2、设计标准规范 系统依据以下规范和指南完成: 《GB-8566-88计算机软件开发规范》 《GB-8567-88计算机软件产品》 《GB-9385-88计算机软件需求说明编制指南》 《GB-9385-88计算机软件测试文件编制指南》 《GB/T 12504-90计算机软件质量保证计划规划》 《GB/T 12505-90计算机软件配置管理计划规范》

10.7智能化弱电工程系统调试方案

10.7智能化弱电工程系统调试方案 前言: 十一假期余额不足,你是否已经充值了啊! 今天分享一套弱电系统调试方案,有需要的可以拿去正文: 第一章前言 1.1 项目简介 本项目位于酒店建筑面积5万平方米,地上41层(含设备层和机房层),地下3层。地下一层以酒店办公为主,1-2层为酒店服务为主,3层以商业服务为主,28-39楼为酒店客房.酒店客房数量为275间。 本工程弱电电系统分为: 1、闭路电视监控系统 2、保安报警系统 3、电子巡更系统 4、门禁管理系统 5、无线对讲系统 6、无线网络系统 7、综合布线系统 8、客房智能控制系统 9、智能照明系统

10、楼宇设备自控系统 11、计算机网络系统 12、电梯五方对讲系统 13、AV音视频系统 14、机房系统 15、不间断电源系统 16、卫星及有线电视系统。 1.2.1 调试前准备 ㈠资料准备 (1)明确设备参数、系统工作参数; (2)设计时提前考虑设备检修空间要求; (3)设计图纸中充分考虑设置调试必需的检修物件;(4)专业间图纸、参数配合到位。 ㈡系统检查 (1)检查系统安装完毕,并按国家标准完成各个分部工程验收; (2)检查调试作业空间:调试前的检查工作应到位,对于检修困难的部位应及时整改,以免耽误调试作业进度;对调试全程检查,审核测试数据,避免因设备检修困难而导致的调试漏项、数据作假问题; (3)系统启动前排除所有安全隐患。

㈢技术交底 (1)调试技术交底:对调试作业人员讲解系统构成,调试目标,调试方法; (2)调试阶段成品保护要求:明确交叉作业成品保护要求,强调施工班组、工人的保护责任; (3)调试安全交底:向作业人员培训调试阶段的安全保护措施要求、事故应急预案执行要求; (4)现场实操考核:对于关键调试作业要求工人在调试小组、施工班组长的监督下考核实操能力,合格人员方能上岗。 1.2.2过程监管与缺陷整改 (1)对调试人员合理分工,按区域、工作内容固定作业人员,提高效率、规范做法; (2)按照调试方案要求监督分包工人的调试过程,整理测试记录图表; (3)按计划控制进度,罗列影响调试进行的外部因素,并督促解决; (4)邀请业主、监理、物业管理公司参与调试工作,见证调试过程; 第二章智能化系统

软件测试方案模板

XX项目 软件测试方案 编号:XX XX公司 2017年XX月

目录 1 文档说明..................................................错误!未定义书签。 文档信息............................................错误!未定义书签。 文档控制............................................错误!未定义书签。 变更记录......................................错误!未定义书签。 审阅记录......................................错误!未定义书签。 2 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的............................................错误!未定义书签。 读者对象............................................错误!未定义书签。 项目背景............................................错误!未定义书签。 测试目标............................................错误!未定义书签。 测试参考文档和测试提交文档..........................错误!未定义书签。 测试参考文档..................................错误!未定义书签。 测试提交文档..................................错误!未定义书签。 术语和缩略语........................................错误!未定义书签。 3 测试要求..................................................错误!未定义书签。 测试配置要求........................................错误!未定义书签。 硬件环境......................................错误!未定义书签。 软件环境......................................错误!未定义书签。 测试手段............................................错误!未定义书签。 测试方法......................................错误!未定义书签。 测试数据............................................错误!未定义书签。 测试策略............................................错误!未定义书签。 单元测试......................................错误!未定义书签。 集成测试......................................错误!未定义书签。 系统测试......................................错误!未定义书签。 验收测试......................................错误!未定义书签。 测试资源............................................错误!未定义书签。 测试阶段及范围......................................错误!未定义书签。 通过测试的标准......................................错误!未定义书签。 4 软件结构介绍..............................................错误!未定义书签。 概述................................................错误!未定义书签。 5 用例表格..................................................错误!未定义书签。 6 关注点....................................................错误!未定义书签。 文本输入框..........................................错误!未定义书签。 下拉列表............................................错误!未定义书签。 增加数据............................................错误!未定义书签。 修改数据............................................错误!未定义书签。 删除数据............................................错误!未定义书签。 查询数据............................................错误!未定义书签。 数据导入导出........................................错误!未定义书签。 数据接入与处理......................................错误!未定义书签。 其他................................................错误!未定义书签。

弱电工程施工组织方案

C2-02 弱电施工组织设计方案 编制: 审核: 工程名称:XXXXXXXXXXX弱电工程 施工单位:XXXXXXXXXXXXX公司电子智能化分公司 编制日期: 2014 年 7 月 25 日 目录

第一章工程概况及施工组织机构 ............................................................................ . (3) 1.1 编制依据...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 工程概况 (3) 1.2.1 工程位置及规模 (3) 1.3 施工组织机构 (3) 第二章施工总体部署及布置 (5) 2.1 施工总体部署 (5) 2.2 施工准备工作 (5) 2.2.1 施工前的准备工作 (5) 2.2.2进场的准备工作 (5) 2.3 施工布置及说明 (6) 2.3.1 施工布置编制 (6) 2.3.2 施工用电 (6) 2.3.3 施工用水.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.4 工程的主要特点 (6) 2.5 施工步骤及方法.......................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 施工重难点及关键工序说明 (6) 2.6.1 工程的重点与难点 (7) 2.6.2 工程的关键工序说明 (7) 2.6 施工文档管理 (7) 2.7施工物料管理 (8) 第三章主要工具设备计划 (8) 3.1安装施工主要工具设备 (8) 3.2 施工测量仪器配备情况 (9) 3.3 设备安装调试设备配备情况 (9) 第四章施工进度计划 (10) 第五章材料供应计划 (11) 5.1 施工材料供应计划 (11) 第六章工程质量保证措施 (14) 第七章安全施工保证措施 (14) 第八章施工工期保证措施 (15) 第九章文明施工保证措施 (16) 第十章环境保护及节能措施 (18) 第十一章对专业施工单位的配合 (18)

相关文档
相关文档 最新文档