建水专业数据汇总(部分)

1、什么场合出现0.1m的间距或高度要求?

1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;

2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;

3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;

2、什么场合出现0.15m的间距或高度要求?

1)第3.2.4B条,生活饮用水箱进水管最低点高出溢流边缘最大可不大于0.15m;

2)第3.5.15条,建筑物内埋地给水管与排水管交叉埋设最小净距不应小于0.15m;

3)中水规第8.1.4条,建筑中水管道与给水管、排水管交叉埋设时,其最小间距不应小于0.15m;

4)第3.5.3条,室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于冰冻线以下0.15m;

5)第4.3.2条,小区生活污水管道埋设深度不得高于冰冻线以上0.15m;

6)第4.3.15条,饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙不得小于0.15m;

7)第4.5.14条,立管上设检查口,应高于该层卫生器具边缘0.15m;

8)第4.6.9条,器具通气管、环形通气管、H管与通气立管的连接点应设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管连接; 专用通气管、结合通气管为可。

9)游规第10.1.1条,浸脚消毒池的消毒液有效水深不得小于0.15m。

10)第3.4.8B条,真空破坏器,垂直高度,大气型不得小于0.15m;

3、什么场合出现0.20m的间距或高度要求?

1)第3.5.13条,塑料给水管距燃气热水器边缘不宜小于0.20m;

2)第3.8.15条,泵房内管道外底距地面或管沟底面距离,当DN≤150mm时,不应小于0.20m;

3)第4.8.3条,降温池有压高温污水如无两次蒸发时,管口宜插入水中深度0.20m 以上;

4)第5.4.16条,水加热器上部附件的最高点至建筑结构最低点的净距不得小于0.20m。

5)第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.20m;

4、什么场合出现0.25m的间距或高度要求?

1)第3.8.15条,泵房内管道管外底距地面或管沟底面距离,当DN≥200mm时, 不应小于0.25m

5、什么场合出现0.30m的间距或高度要求?

1)第3.5.5条,敷设在室外综合管廊(沟)内,给水管与各种管道之间净距不宜小于0.30m;

2)第3.8.6条,自灌吸水,喇叭口低于水池最低水位不宜小于0.30m;

3)第3.8.7条,多台水泵吸水总管的在池中的引水管应设向下的喇叭口,喇叭口低于水池最低水位不宜小于0.30m;

4)第3.4.8B条,真空破坏器,垂直高度,压力型不得小于0.30m;

5)第4.3.2条,生活污水接户管覆土深度不宜小于0.30m;

6)第4.3.18条,当排水管道连接井处跌落差大于0.3m时,不受偏转角限制;

7)第4.6.10条,通气管高出屋面不得小于0.30m;

8)第4.6.15条,当地最冷月平均气温在-13℃以下地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处,将伸顶通气管放大一级;

6、什么场合出现0.40m的间距或高度要求?

1)第3.5.13条,明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.40m;

2)第4.3.3.9条,塑料排水立管距家用灶台边,净距不得小于0.40m;

3)第4.5.13条,排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.40m 的距离。

7、什么场合出现0.50m的间距或高度要求?

1)第3.5.15条,建筑物内生活给水管与排水管埋地平行敷设的最小净距不应小于0.50m;

2)中水规第8.1.14条,建筑中水管道与生活给水管、排水管埋地平行敷设的最小净距不应小于0.50m;

3)第3.5.10条,给水立管离大便、小便槽端部不得小于0.50m;

4)第5.6.5条,下行上给式热水系统循环管道的回水立管可在最高配水点以下0.50m处与配水主管连接;

8、什么场合出现0.60m的间距或高度要求?

1)第3.5.19条,进人的管道井,维修人员的工作通道净宽度不宜小于0.60m;

2)第3.7.3条,水池(箱)装有管道的侧面,其管道外壁与建筑本体墙面之间通道宽度不宜小于0.60m;

3)第4.3.12.3条,横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.60m;

4)第4.6.10.2条,在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.60m,或引向无门窗一侧;

5)第4.8.2.6条,隔油池出水管管底至池底的深度不得小于0.60m;

9、什么场合出现0.70m的间距或高度要求?

1)第3.5.3条,室外给水管道在车行道下覆土深度不宜小于0.70m;

2)第4.3.2条,小区干道和小区组团道路下的排水管道覆土深度不宜小于0.70m;

3)第3.7.3.2条,水池(箱)外壁无管道的侧面与墙面之净距不宜小于0.70m;

4)第3.8.16条,泵房检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.70m 通道确定;

5)第5.4.16条,容积式、导流型容积式、半容积式水加热器的一侧应有净距不小于0.70m的通道;

6)游规第12.3.2条,石英砂压力式过滤器与墙面之净距不得小于0.70m。10、什么场合出现0.80m的间距或高度要求?

1)第3.7.3条,水池(箱)的顶板至上面建筑本体板底的净空不小于0.80m;

2)第3.7.5.2条,高位水箱的箱底与地面板净距,当有管道敷设时不宜小于0.80m;

3)第5.4.17条,热水机组最上部部件(大烟囱除外)至机房顶板梁底净距不宜小于0.80m;

4)游规第12.3.2.2条,游泳池过滤器之间净距不得小于0.80m;

5)游规第12.3.2.3条,游泳池过滤器顶端建筑结构最低点净距不应小于0.80m。

11、什么场合出现1.0m的间距或高度要求?

1)第3.7.3.2条,生活饮用水水池(箱)安装管道的侧面与建筑本体结构墙面之净距不宜小于1.0m;

2)第3.10.5.3条,冷却塔检修通道不宜小于1.0m;

3)第4.5.14.1条,排水立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.0m;

4)第4.9.24.1条,压力流屋面雨水排水悬吊管与雨水斗出口的高差应大于1.0m;

5)第5.4.17.2条,热水机组两侧通道宽度应为机组宽度,且不应小于1.0m。……希望考友自己补充完善

12、下列压力值适合哪些部位?

……希望考友自己补充完善

13、下列百分比压力值适合哪些部位?

……希望考友自己补充完善

给排水环工 专业英语(华南理工大学)课文翻译 下

Unit 12 水的净化 水分子是没有记忆的,所以去讨论你所喝的水是被污染了并净化了多少次是可笑的(市没有意义的),好像水分子逐渐厌烦了(逐渐被耗尽了)。最重要的是你喝的水纯度如何。 对水的净化方法已发展到了很详细并且尖端的技术。然而通常采用的净化水的方法对水污染的性质的通常的理解应该是容易理解的,并在某些情况下是显而易见的。 水中的杂质可分为悬浮的,胶体态的或溶解态的。由于悬浮的颗粒大足以被沉淀或被过滤掉。胶体态的或溶解态的杂质较难以去除掉。去除他们的一个可能的方法是以某种方法把这些微小的颗粒物结合成比较大的颗粒然后采用去除悬浮物的方法来处理。另一种可能的方法是把他们转变为气态然后是他们从水中散发到大气中,无论采用哪一种方法,有一点必须记住的是提升水或用泵将水输送通过滤床都需要能量。 根据这些原则,来考虑用于净化城市污水的步骤。第一步是废水的收集系统。从家庭、医院、学校排放的水中的污染物包含食物残渣、人类排泄物、纸张、肥皂、洗涤剂、污垢、织物和其他混杂的残骸,当然还有微生物。这些混合物被称为厕所污水或生活污水。这里Sanitary 这个形容词比较不恰当,因为它几乎没有描述污水的情况,他只笼统地指人产生的污染物被污水管所排走)。这些污水,有时与污水管网中从商业建筑来的污染物、工业污染物及雨水污染物合流。有些体系把污水与雨水分流而有些是合流。合流制的管道便宜,并在旱季时是合理的,但在暴雨期时的总流量容易超过处理厂的容量,结果应允许有些水溢流而直接进入受体河流中。 初级处理 当污水进入处理厂时,首先通过一系列的格栅以去除其中大的物体如老鼠或葡萄柚,然后通过一个磨碎装置以便把剩余的物体的大小减小至足够小以至在后续的工艺中可以有效的处理。下一步是一系列的沉淀室来去除重的粗沙例如雨水冲刷路面带入的沙粒,然后其他悬浮的固体(包括有机营养物)缓慢的沉淀而得到去除,这个过程需耗时大约一小时。从开始到这个过程的整个工艺称为处级处理,这一级处理的费用相对低,但是没有完成多少任务。 二级处理 接下来的一系列步骤是企图通过某些强化的生物作用来减少大部分溶解态或细小的悬浮有机物质。分解有机物需要氧气和生物体及有利于提供营养的环境。可达到上述目的的一个装置是滴滤池。在此装置中,石头滤床上布有回转布水器,以便把污水(均匀的)连续的分布。当污水以水滴流过石头滤料时,在有氧的情况下向大量的没有驯化过得生物体提供了营养。 另一种方法是活性污泥法。在这里,污水在经过初级处理后被泵到一个曝气池中,然后与空气及含有细菌的污泥混合几个小时。在活性污泥法中进行的生物反应与滴滤池中的相似。污泥中的细菌代谢有机物; 而作为二级消费者的原生动物以细菌为食。经二级处理过的水流入沉淀池,在那里进行充满细菌的污泥沉淀下来然后回流到反应器中。并且为了操持稳定必须去除掉一部分污泥。与滴滤池相比活性污泥法所需的土地面积小,并且由于活性污泥法暴露于空气的面积小结果他发出的臭味也比滴滤池的少。 从生物处理过的出水仍然含有细菌,不宜于排放入地表水,更不用说排放入水源地。既然微生物已经完成了任务,现在可以把他们杀死了。所以最后的步骤是进行消毒,通常采用氯来处理。在处理水最后排放前把氯气通入15分钟,这样可以杀死99%的有害的细菌。 三级处理或高级处理 尽管污水经过初级处理和二级处理后已经在很大程度上得到了净化,但对有些复杂的水污染来说仍然不够。第一在生活污水中的许多污染物没有被去除掉,并且一些硝酸盐和磷酸盐等无机离子仍然留在处理过的水中,正如我们知道的,这些污染物作为植物营养物,是造成富营养化的因素。 1.絮凝沉淀 在讨论生物处理前提到过把细小的颗粒物转变为大的颗粒有利于他们的快速沉淀。对无机污染物来说也是如此。许多无机胶体颗粒是亲水性的,他们比较易于吸附于水分子;在他们吸附于水分子过程中又会席卷许多其他胶体颗粒从而不容易在合理(较短的)时间内沉淀下去。

超高层给排水五大知识点

超高层给排水五大知识点 1.超高层屋面雨水排放 对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多 成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢流口设置高度不当及雨水系统中的空气在检查井内析出,导致检查井内雨水气水流态不稳定所致。 2.真空排水 用的极少,不限于高层建筑。特点是可以随意上下弯曲管道,要是能够解决运行费用的问题,那么排水以后就完全可以不用管结构专业了。 真空高速排水系统到底如何工作,可以将水瞬间排走呢?真空管道内的排水水流速度可达到3-6米/秒,而普通排水系统的排水速度顶多达到1米/秒。假设一套实用面积100平方米、楼层高度为3米的住房完全被水淹没,用一排水能力为2立方米/秒的真空高速排水系统仅需要2.5分钟就能将这300立方积水排走。而采用目前的城市排水系统,在毫无故障的理想状况下,同口径大小的排水管道一般也要6.5分钟才能将这些水排走。 目前普遍采用的重力排水系统大多只能顺利通过浓度较低、杂质很少的液体,一旦泔水、淤泥、塑料袋、碎石、砖块等杂物混为一体,极易堵塞管道。目前城市遭遇大雨,排水系统经常瘫痪,很大原因就在于此。 3.超高层建筑叠压供水 利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式 一般来说,高层建筑只需采用并联分区供水,不存在叠压。但是100m以上超 高层推荐使用串联供水。现在一般采用的多是设备层设中间转输水池,占用空间不说,还给结构增加负担。新技术应该会采用管道泵直接叠压供水,不设中间转输水池,但是要解决的问题是供水的可靠性以及系统的稳定性问题,现在还极少采用。 市政管网压力理论上只能供应到4层,但是现在楼宇层数都很高,原来都是在楼 底有个水箱,市政管网的水自动流到水箱,然后再用水泵打上去,只不过这样不

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

给排水专业英语(上)

1】 Professional English on Water Supply and Sewerage Engineering 给水排水工程专业英语drains for water-carried wastes 污水处理(排污水的排水管道) a settling reservoir 预沉池aqueduct 渠道,导水管 filtration 过滤distillation 蒸馏clarification 澄清coagulation血凝 stone-grated 格栅、格网turbidity 浊度cistern 蓄水池、槽gpcd 每日每人加仑数coagulant 混凝剂combined sewers 合流制排水管道prehistoric word 石器时代rapid-sand filter 快砂滤池water supply and wastewater disposal facilities给排水处理设施per capita 按人口平均计算ferment 发酵toxic 有毒的 These cisterns provided a daily average supply of about 4.2 gallons per capita per day(gpcd).这些贮水池仅能提供每人每天4.2加仑的水量 The connection was established between a contaminated water supply and spread of the disease, and it was determined that the absence of effective sewerage was a major hindrance in combating the problem. 人们发现疾病的传播和饮用水受到污染有关,并由此确定缺少有效的排水系统是解决这一问题的主要障碍。 2】 The exterior network 室外管网distribution systems 配水系统 communication pipe引入管 a meter box 水表节点/盒pressure booster增压装置storage tank 储水箱 a piping line管道water-dispensing fixtures配水器具water meter 水表flange 法兰;阀门gate valve 闸阀deaerator除氧器incorporate 合并fixture trap 存水弯plumbing fixture 卫生器具manhole 检查井fire-protection 消防 The function of a drainage system in a building is to remove safely and quickly sanitary sewage, industrial wastes, and rainwater.室内排水系统的作用是为了安全快速地排出生活污水、工业废水和雨水。 The pressure boosters serve to raise pressure in the house system when the guaranteed pressure in the supply main is lower than required to feed water to high-level and remote consumers.当市政给水管提供的压力低于较高或较远处用户需要的压力时,可在室内给水系统中设增压装置来提高压力。 A sanitary drainage system(Fixture4) consists essentially of plumbing fixtures 3(which receive and discharge water, liquid , or water-borne wastes) , fixture traps 2 (which maintain a water seal against gases, air , and odours), and drainage piping 1.生活排水系统(图4)的基本组成包括:卫生器具3(用于接收和排出污水、液体或水中携带的废物)、存水弯2(保存一定量的水以防止有害气体、空气和臭味逸出)和排水管系1。 3】 Infiltrate 渗入penetrate渗透hydrology 水文学urban hydrologic cycle 城市水文循环surface runoff 地表径流water distribution systems 给水管网/分配系统configuration形式grid systems环状管网branching systems 枝状管网elevation高度、扬程 leakage rates漏损率booster pumps增压泵pressure reducing valves 减压阀an essential prerequisite 必要条件hydraulic analysis 水力分析the continuity equation 连续性方程grid 格子the energy equation能量方程/伯努利方程head loss水头损失the dimensionless number无量纲数eliminate消去external discharges外部流量 a correction factor 校正因子/流量topography地形学The summation “q” sub “i” is zero.

给排水专业英语词汇汇总

给排水专业英语词汇汇总Distribution system 分配系统 Grid system 环状管网 ring system 环状管网 loop feeder 环状管网 branching system 枝状管网 combination system 联合管网combined system Topography 地形学,地形,地貌,地势 dead end 死水点 feeder 给水管,进料管 elevation 地面标高 valve 阀门,真空管 water supply 给水,自来水,供水系统 service reservoir 配水池(调节水池) pump 泵 storage element (储水)构筑物 70 m head 70米水煮 leakage rate 泄漏量(泄漏率) hydraulic 水力的,水压的 hydraulic analysis 水力分析 field measurement 现场测量(实测) field date 实测数据 key point 管网节点 pipe junctions 管网节点 node (key point, junction) 节点 sign convention 符号规约 positive clockwise 取顺时针方向为正 head loss 水头损失 iterative solution 迭代解 loop method 环路法 flow, runoff, discharge 流量 sanitary 环境卫生的(尤指清除废物) Sewer 下水道,污水管 Connection 连接管,排出管 Cast-iron pipe 铸铁管 PVC 聚氯乙烯 Grade line 坡度线 slope 倾斜度,坡度 collecting sewer 污水支管 Interceptor 截流污水管(intercepting sewer) domestic 民用的,生活的 manhole 人孔,检查井 drainage 排污系统,排水装置,下水道 sewerage system 污水工程系统

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

超高层建筑给排水设计策略与注意事项

超高层建筑给排水设计策略与注意事项 【摘要】国民经济的迅速发展直接促进了建筑行业的进步,与此同时人们对于超高层建筑安全性以及舒适性的要求越来越高。建筑给排水作为超高层建筑建设的重要环节,对于人们生活水平的提高,满足人们生活需要都有着重大的作用。只有创新建筑给排水设计理念,创新给排水设计方法,才可以设计出高质量高水平的给排水系统。本文旨在研究超高层建筑给排水问题,针对出现建筑给排水问题提出建筑给排水设计策略,为我国在超高层建筑给排水设计方面的开展提供思路。 【关键词】超高层建筑;给排水;设计策略;注意事项;分析研究 近年来,随着人们生活水平的不断提高,人们都在关注着住宅面积、位置以及住宅室内设计等问题,超高层建筑室给排水很受人们关注。超高建筑由于自身高大以及给排水设计繁琐等原因,其在设计方面不同于其他建筑上给排水设计,要根据其特点进行设计,体现出超高层建筑给排水设计不同风格。本文主要研究超高层建筑给排水常见问题。探讨超高层建筑给排水设计策略,为我国在超高层建筑给排水设计方面的进一步开展提供借鉴。 1 超高层建筑给排水常见问题 总体来讲,超高层建筑给排水常见问题主要体现在以下几个方面:第一,给水压力过大。第二,超高层建筑经常遇到的问题便是给水压力过大,给水压力过大直接使得卫生器具以及管材的使用寿命得到损害,同时也使得大量的电能被浪费掉。第二,高峰期时,建筑内使用人员的供水压力太小,使得用户的正常生活受到威胁。第三,外界条件变化后,不能及时的调整供水方案,从而引起了水压水量不足。第四,排水的布置方式、存水弯、地漏、噪音等现象依旧存在。布置方式主要是由于楼板配置较多的孔洞,不仅影响了楼板的整体性,还加大了施工的难度,在使用的过程中容易发生渗漏。 2 超高层建筑给排水设计策略 2.1 给排水设计规划 在实际的超高层建筑给排水设计过程中,由于设计以及技术原因,给排水设计往往会出现很多的问题,主要问题包括:管道渗漏问题,管道口径不一问题,给排水降压降噪问题,塑料给排水管道设置阻火圈和室内消火栓安装不符合要求等问题。针对这些问题,有关单位可以采取以下措施进行解决:首先,加强对给排水系统设计时的审核,尽量减少设计过程中的差错,通过设计发现施工中容易发生的问题,并设计相应对策措施进行解决。其次,在超高层建筑给排水设计过程中,应根据给排水的设计方案,留有必要的孔洞,方便给排水系统的施工,这就要求加强对超高层建筑给排水设计管理,严格按照要求图纸设计,确保设计的质量。最后,加强设计过程中的技术管理,提高设计人员的在设计过程中的质量

给排水专业英语汇总88209

UNIT 1 给水工程water supply engineering 排水工程sewetage engineering 市政工程civil engineering 市政工程师civil engineer 环境工程environmental engineering 水文学hydrology 水力学hydranlies 水环境natural aquatic environment 流域watershed 水体waterbody 地表水surface water 新鲜水freshwater 地下水groundwater 含水层aquifer 天然含水层natural aquifer 地下含水层underground aquifer 水文循环natural hydrologic cycle 渗滤infiltration 降水precipitation 渗入precolation 蒸发evaporation 蒸腾transpiration 城市水文循环urban hydrologic cycle 水源water source 水资源water resource 取水water withdrawal 水处理water treatment 配水water distribution 用水water use 污水wastewater 废水abwasser 废水收集wastewater collection 废水处理wastewater disposal 受纳水体receiving waters 污染pollution pollute 污染物pollntant 玷污、污染contamination 致污物contaminant 未污染uncontaminated 水污染water pollution 水污染控制water pollution control 水污染防治water pollution prevention 污水回用wastewater reuse UNIT 2 水短缺water scarcity 地表水资源surface water resource 管网Pipe Network 供水系统water supply system 市政配水系统municipal distribution system 建筑给水系统house water supply system 分区供水系统dual distribution system 小区micro district 小社区small community 冷水供水系统cold water supply system 热水供水系统hot water supply system 消防系统fire protection system 喷淋系统fire protection sprinkler system 自动水幕系统automatic drencher system 半自动水幕系统 semi automatic drencher system 消火栓hydrant 排水系统drainage system 生活排水系统sanitary system 工业排水系统industrial system 雨水排水系统stormwater system 合流制combined sewers 分流制separate sewers 建筑排水系统building drainage system 卫生洁具plumbing fixtures 卫浴设备bathroom fixtures 输水系统water transmission system 漏水率leakage rate 配水系统water distribution system 环状管网grid system 支状管网branching system 下水管道sanitary sewer 污水节流管intercepting sewer 污水节流系统intercepting sewer system 污水节流井sewage intercepting cell 支管collection sewer collector sewer 生活污水sanitary sewage domestic sewage domestic wastewater 工业污水industrial wastewater 工业污水/液/物industrial wastes 农业用水agricultural wastewater/wastes 雨水rainwater stormwater 水位waterlevel 海拔、标高elevation 坡度grade 倾斜度slope 明渠Open channel

建筑工程及给排水专业中英文对照翻译

Laminar and Turbulent Flow Observation shows that two entirely different types of fluid flow exist. This was demon- strated by Osborne Reynolds in 1883 through an experiment in which water was discharged from a tank through a glass tube. The rate of flow could be controlled by a valve at the outlet, and a fine filament of dye injected at the entrance to the tube. At low velocities, it was found that the dye filament remained intact throughout the length of the tube, showing that the particles of water moved in parallel lines. This type of flow is known as laminar, viscous or streamline, the particles of fluid moving in an orderly manner and retaining the same relative positions in successive cross- sections. As the velocity in the tube was increased by opening the outlet valve, a point was eventually reached at which the dye filament at first began to oscillate and then broke up so that the colour was diffused over the whole cross-section, showing that the particles of fluid no longer moved in an orderly manner but occupied different relative position in successive cross-sections. This type of flow is known as turbulent and is characterized by continuous small fluctuations in the magnitude and direction of the velocity of the fluid particles, which are accompanied by corresponding small fluctuations of pressure. When the motion of a fluid particle in a stream is disturbed, its inertia

超高层建筑给排水设计

超高层建筑给排水设计 简介:华源大厦是一栋高度为182.60米的综合性办公楼。文章介绍了本工程的生活给水系统、生活热水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、其他灭火系统、排水系统等方面设计要点。 关键字:高层建筑竖向分区耗热量减压阀 超高层建筑给排水设计: 4自动喷水灭火系统 本建筑的公共活动用房、走道、厨房、餐厅、客房、办公室、库房、地下车库以及面积大于5m2的卫生间等处均设置自动喷水灭火系统;自动喷水灭火系统按中危险等级设计,其中车库、厨房等按中危Ⅱ级,其它场所按中危Ⅰ级设计。中危Ⅰ级的设计流量为20.8l/s,中危Ⅱ级的设计流量为27.7l/s。自动喷水灭火系统竖向分为高、低两个区;高低区各设两台喷淋泵供水,水泵为一用一备。高区:二十四层~五十二层低区:地下二层~二十三层自动喷水灭火系统接屋顶消防水箱,在屋顶设备房设稳压装置,喷淋系统低区设消防水泵接合器。 5其他灭火系统 5.1,气体灭火系统 发电机房、锅炉房采用高压CO2气体灭火系统灭火,设计与施工应委托专业消防工程公司完成。 5.2,灭火器的配置 本建筑火灾危险等级除中餐厅厨房为严重危险级外,其它场所大部分为中危险级。主要火灾种类为A类火灾,厨房及地下车库为A、B类火灾,电气设备用房为带电类火灾。按《建筑灭 火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)要求,在本建筑内的公共场所、走道、宴会厅、厨房、地下车库、机电设备用房等处均设置手提式干粉或二氧化碳灭火器,在地下车库增设推车型泡沫灭火器。 6排水系统 6.1,生活排水系统 市政排水系统采用雨、污分流制。故室外排水采用雨、污分流制。 (1)地下室污水无法自流排出室外,采用潜污泵抽升排出。 (2)消防电梯机坑设容积不小于2m3的集水井,排水泵的流量取大于10L/s。 (3)厨房及餐厅污水单独排至裙楼半地下层的污水处理间。 (4)主楼卫生间采用粪、污立管及专用通气管的三管制排水方式。并在每个客房卫生间设器具通气支管以改善排水条件,降低噪声。粪便污水经化粪池预处理后与生活污水一起排入市政污水管网。 (5)餐厅厨房含油污水必须进行预处理后,方能排入市政下水道。 6.2,雨水系统 屋面雨水系统采用有组织内排水系统。裙楼屋顶采用压力流(虹吸)排水,重现期P取5年,超出5年重现期至重现期50年的雨水采用开溢流口的方式排放。主楼屋顶采用重力流排水,重现期取50年。室内雨水管材,重力流采用柔性抗震排水铸管,节套式柔性接口;压力流采用HDPE排水管材,热熔连接;室外雨水排水管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(PVC-u)排水管材。 超高层建筑给排水设计:

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

给排水专业英语汇总.docx

. UNIT1污水wastewater 给水工程water supply engineering废水abwasser 排水工程sewetage engineering废水收集wastewater collection 市政工程civil engineering废水处理wastewater disposal 市政工程师civil engineer受纳水体receiving waters 环境工程environmental engineering污染pollutionpollute 水文学hydrology污染物pollntant 水力学hydranlies玷污、污染contamination 水环境natural aquatic environment致污物contaminant 流域watershed未污染uncontaminated 水体waterbody水污染water pollution 地表水surface water水污染控制water pollution control 新鲜水freshwater水污染防治water pollution prevention 地下水groundwater污水回用wastewater reuse 含水层aquifer UNIT2 天然含水层natural aquifer水短缺water scarcity 地下含水层underground aquifer地表水资源surface water resource 水文循环natural hydrologic cycle管网Pipe Network 渗滤infiltration供水系统water supply system 降水precipitation市政配水系统municipal distribution system 渗入precolation建筑给水系统 house water supply system 蒸发evaporation分区供水系统dual distribution system 蒸腾transpiration小区micro district 城市水文循环urban hydrologic cycle小社区small community 水源water source冷水供水系统cold water supply system 水资源water resource热水供水系统hot water supply system 取水water withdrawal消防系统fire protection system 水处理water treatment喷淋系统 fire protection sprinkler system 配水water distribution自动水幕系统automatic drencher system 用水water use半自动水幕系统 semi automatic drencher system 消火栓hydrant 排水系统drainage system 生活排水系统sanitary system 工业排水系统industrial system 雨水排水系统stormwater system 合流制combined sewers 分流制separate sewers 建筑排水系统building drainage system 卫生洁具plumbing fixtures 卫浴设备bathroom fixtures 输水系统water transmission system 漏水率leakage rate 配水系统water distribution system 环状管网grid system 支状管网branching system 下水管道sanitary sewer 污水节流管intercepting sewer 污水节流系统intercepting sewer system 污水节流井sewage intercepting cell 支管collection sewer collector sewer 生活污水sanitary sewage domestic sewage domestic wastewater 工业污水industrial wastewater 工业污水 / 液 / 物 industrial wastes 农业用水agricultural wastewater/wastes 雨水rainwater stormwater 水位waterlevel 海拔、标高elevation

某18层高层建筑给排水设计计算书

给水排水部分 一、 生活给水部分 系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水 当量数量小计流量 管径N ∑N l/s mm 洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5 10 5 合计 150.75 3.683409 总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 70 2.50998 总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 96.75 2.950847 总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F; I区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.500 蹲式大便器656336 开水间100 小便斗0.52814 合计350 5.612486总当量:∑=350 N流量:s .5 61 =管径:DN80 q/ l 两根立管,每根DN65 II区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.513 6.5 蹲式大便器668408 开水间100 小便斗0.53618 合计432.5 6.23899总当量:∑=432 N流量:s =管径:DN80 .6 q/ l 24 3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F; I区:直饮水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆0.7500 淋浴器0.7500 小便斗0.500 洗菜池100 开水间11414 洗衣机100 洗涤盆100 坐式大便器600 坐式大便器0.500 合计14 1.12

给排水专业英语Unit14

Unit14 Activated sludge process The activated sludge process is now the most widely used biological process for treatment of municipal and industrial wastewaters. Activated sludge process was developed in England in 1914 and was so named because it involved the production of an activated mass of microorganisms capable of aerobic stabilization of the organic content of wastewater. The basic activated sludge process is illustrated by Figure 14.1. The mixture of influent wastewater commonly coming from primary clarifier and returning activated sludge is known as mixed liquor. In activated sludge process, the mixed liquor flows to aeration tank in which the microorganisms responsible for treatment are kept in suspension and aerated. In the aeration tank, contact time is provided for mixing and aerating influent wastewater. Aeration serves at least three important functions (1) mixing the mixed liquor, (2) keeping the activated sludge in suspension, and (3) supplying the oxygen to the biochemical reactions necessary for the stabilization of the wastewater. Once the mixed liquor has received sufficient treatment, excess mixed liquor is discharge into secondary clarifier. The function of the secondary clarifier is to separate the activated sludge solids from the mixed liquor. These solids represent the colloidal and dissolved solids that were originally present in the wastewater. In the aeration unit they were incorporated into the activated sludge floc, which are settleable solids. The separation of these solids, a critical step in the activated sludge process, is accomplished in the secondary or final settling tanks. The excess sludge must be removed before it loses its activity because of the death of the aerobic organisms resulting from lack of oxygen at the bottom of the tank. The most common practice is to waste from the sludge return line. Sometimes waste sludge return line. Sometimes waste sludge is removed by withdrawing mixed liquor directly from the aeration tank. The wasted mixed liquor can then be discharged to a thickening tank or to the primary tanks where the sludge settles and mixes with the raw primary sludge. The waste sludge is further thickened by final sedimentation, centrifuging, or flotation thickening and then treated by biological or chemical means. Since the activated sludge process came into common use , a number of modifications of the conventional activated sludge process have been developed to meet specific treatment objectives: (1) Complete-mix activated sludge process: A completely mixed system can allow a more uniform aeration of the wastewater in the aeration tank. This process has been applied to handle a variety of wastewater with great success, especially because the process can sustain shocks and toxic loads. (2) Step-aeration activated sludge process: In this modified system, influent wastewater is introduced at several point along the aeration tank length. This leads to a relatively homogenous load distribution along the length of the aeration tank resulting in a more efficient use of dissolved oxygen. (3) Contact-stabilization activated sludge: The influent contacts with a high concentration of biomass in a small contact tank of short of time (20 to 40 min). In this contact tank, a rapid biosorption of organic compounds is expected followed by the oxidation of the organic. This system would need smaller tankage and produce smaller amounts of biosolids. (4) Tapered aeration process: In the basic activated sludge process, organic influent is one-point loaded to the head of aeration tank, thus the oxygen demand is extremely high at the head of the aeration tank but very low at the exit end.

相关文档
相关文档 最新文档