变电所继电保护验收标准

2005年7月

前言

继电保护装置的正确动作是保证电网安全运行的前提,继电保护验收是保证保护正确动作的必要环节。所以,如何有效的进行保护投运前的验收,是我们认真对待和急需解决的问题。

随着微电子技术的迅速发展,给了微机保护更为广阔的发展空间。在短短的十年间,微机继电保护厂家百家争鸣,形成不同原理、不同回路、不同端子排且各具特色的保护设备;另外,保护功能的配置随一次设备的容量、系统作用不同而迥异,这使得编制统一的验收标准存在一定困难。为了增强标准的通用性,着手于继电保护的专业特点,本着全面、细致的原则,从盘柜端子箱及二次回路接线安装验收、继电保护反事故措施落实情况验收、保护装置及二次回路验收、资料备品备件移交验收四个方面进行重点检查验收。

微机保护原理和性能的不断成熟;同时,从近年来保护不正确动作状况的统计分析来看,绝大多数是由于二次回路不正确或“反措”执行不到位引起的,促使验收工作的重心应该向二次回路检查及“反措”的落实上转移。由于保护装置经入网许可,已对其原理、功能进行了全面检测,因此,标准的编制本着二次回路为主,保护逻辑功能为辅的主导思想,真正把握运行中的薄弱环节,突出重点,以确保继电保护装置的安全、稳定运行。

由于编写者水平和收集的技术资料有限,本标准的适应性有待于今后操作过程的实践检验,并希望通过不断地积累经验而补充完善。在编写过程中,由于考虑到新投变电所大都采用微机型装置,所以本验收标准主要针对微机型保护及自动型装置的。

1 总则

1.1为了规范青海电网新建、改造及扩建变电所的继电保护验收工作,检验施工安装质量,确保工程顺利投运和设备安全运行,特制定本验收标准。

1.2 编制过程中所依据的相关标准为现行有效标准,标准如有变更,相应条款以新标准执行。

1.3 继电保护验收是保护管理的重要环节,其目的是及时发现问题,消除隐患,保证设备的正常投运和安全运行。

1.4 继电保护验收应设立验收工作小组,对验收项目实施签字认可制度。

1.5 鉴于专业特点性质,为确保验收工作全面、顺利,应在验收前3-5天时间,提供有关图纸、资料。

1.6 验收工作开始前,试验人员应向验收人员交代设计及其它有关变更事项,为验收人员提供全部试验数据。

1.7 参加验收人员应从事本专业五年以上,具有一定的实践工作经验。

1.8 本标准(讨论稿)起草单位:青海电力试验研究所。

2 适用范围

2.1 本标准适用于青海电网新建、改造和扩建变电所投运前的继电保护验收工作。

2.2 本标准涉及设备范围:保护用设备及其相关的二次回路。

3 标准依据

?《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》

?《继电保护及安全自动装置检验条例》

?《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 ?《继电保护和安全自动装置技术规范》GB14285-93

?《静态继电保护和安全自动装置通用技术条件》DL478-92

?《电力系统继电保护规定汇编》(第二版)

?微机保护装置技术、使用说明书及调试大纲

4 验收细则

4.1 盘柜、端子箱及二次回路接线安装验收

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

1. 盘柜本体安装1

盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整,且不宜脱色。

端子排最好有色标。

2

盘、柜上的小母线应采用直径不小于6mm的铜棒或铜管,小母线两侧应有标明其代号或名称的绝缘标志牌,字迹应清晰、工整,且不宜退色。

3

切换压板应接触良好,相邻压板间应有足够安全距离,切换时不应碰及相邻的压板。

压板最好有色标。

4

安装调试完毕后,建筑物中的预留孔洞及电缆管口,应做好封堵。

5

熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求;空气开关标识与实际用途一致。

直流回路要用直流空开。

6

盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。

7

变压器本体保护应加强防雨、防震措施。压力释放阀信号线电缆应有防护措施。

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

2. 端子排1

接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。

2

端子应有序号;强、弱电端子宜分开布置,

若有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。

3 正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。

4 电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。

5 端子排裸露部分较多时应有防护套。

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

3. 端子箱1

注意室外端子箱封闭应良好,箱门要有密封圈,底部要封堵,以防水、防潮、防尘。

2

端子箱内的二次回路的连接件应采用铜质制品,以防锈蚀。

3

端子排应无损坏,固定牢固,绝缘良好。

4

端子箱内空气开关、转换开关、接触器、继电器设备状况应良好。

5

正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。(开关端子箱,及主变本体端子箱)

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

4. 二次回1 按图施工,所有二次回路接线应正确。

2

导线与电气元件间采取螺栓连接、插接、焊接

或压接等,均应牢固可靠。

3 盘、柜内导线不应有接头,导线芯线应无损伤。

路接线4

电缆芯线和所配导线的端部均应表明其回路

编号,编号应正确,字迹清晰且不宜脱色。5

配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,

无损伤。

6

每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过

2根。

7

对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接

在同一端子上。

8

控制及电压回路电缆截面应为2.5mm2,电流回

路截面不小于4mm2,应采用屏蔽电缆。电缆屏

蔽层应可靠接地,接地引线截面应不小于

4mm2。

9

强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别

成束分开排列。

10 在油污环境下,应采用耐油的绝缘导线。

11

二次回路接地应设专用螺栓,以使接地明显可

靠。

12

保护压板、跳闸压板的标示应与实际功能及所

跳开关一致,屏内配线正确无误,压板间距应

有足够距离,接线牢固,并与屏体绝缘良好。

验收人员验收日期4.2继电保护反事故措施落实情况的验收

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

1. 保护设计及配置1

电力系统重要设备的继电保护应采用双重化配置,宜采用不同原理,不同厂家的产品。

2

对于线路双重化配置保护的通道、远方跳闸及就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置。

3

双重化配置的保护装置,直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段,其跳闸回路应分别作用于断路器的两个跳闸线圈。

则 4 双母线接线变电站的母差保护、断路器失灵保护应经复合电压闭锁。(同时应具有变压器保护、长线路保护解除复压闭锁功能。)

5 断路器三相位置不一致保护应采用断路器本体三相位置不一致保护。

6 纵联保护应优先采用光纤通道。

7 对闭锁式纵联保护,“其它保护停信”回路应直接接入保护装置,而不应接入收发信机。

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

2. 直流熔断器与相关回路配置1

直流母线应采用分段运行方式,每段母线分别由独立的蓄电池组供电,并在两段直流母线之间设置联络开关,正常运行时该开关处于断开位置

2

变电站直流系统的馈出网络应采用辐射状供

电方式,不应采用环状供电方式

3

信号回路由专用(直流空开)熔断器供电不得与其它回路混用

4

每一断路器的操作回路应分别由专用的直流

熔断器供电;保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。

5

有两组跳闸线卷的断路器其每一跳闸回路分

别由专用的直流熔断器供电。双重化保护装置的跳闸回路应分别作用于断路器的两个跳闸线圈。

6

不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到由另一套独立保护的直流正和负电源

7

所有的独立保护装置都必须设有直流电源断

电的自动告警回路。

8 直流保险应按有关规定分级配置,上下级熔断器之间必须有选择性

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

3. 保护屏1

保护屏必须有接地端子并用截面不小于4 mm2

的多股铜线和接地网直接连通

2

静态型保护的屏间用专用的接地铜排直接连

接,各行专用铜排首尾端直接相连,并与控制

室地网连通,截面不小于100mm2

3 保护屏本身必须可靠接地

4 跳、合闸引出端子应与正电源适当地隔开

5 弱信号线不得和有强干扰的导线相邻近

6

高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5 mm2

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

4.

保护二次回路电压切换1

检查并保证在切换过程中,不会产生电压互感

器二次反充电

2

用隔离刀闸辅助接点控制的电压切换继电器,应有一付电压切换继电器接点作监视用。

3 保护屏本身必须可靠接地

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

5. 开关场到控制室的电缆1

用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号接点引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与控制室同时接地;各相电流和各相电压线及其中性线应分别置于同一电缆内

2

高频同轴电缆应在两端分别接地,并紧靠高频同轴电缆敷设截面不小于100 平方毫米两端

接地的铜导线

3

动力线、电热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆

4

变压器本体保护宜采用就地跳闸方式,减少电缆迂回带来的直流接地、对微机保护引入干扰和二次回路断线等不可靠因素。

5

未采用就地跳闸方式的变压器本体保护应设置独立的电源回路和出口跳闸回路,且必须与电气量保护完全分开。

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

6. 互感器及其二次回路1

电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。

2

由几组电流互感器二次组合的电流回路,其接地点宜选在控制室。

3

经控制室零相小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600 一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开;为保证接地可靠各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或接触器

等。

4

来自电压互感器二次的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得公用。

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

7. 保护原理1

采用相位比较原理的母差保护在用于双母线

时,必须增设两母线先后接连发生故障时能可靠切除后一组母线故障的保护回路

2 远方直接跳闸,必须有相应的就地判据控制

3 不允许在强电源侧投入“弱电源回答”回路4

电压二次回路一相、两相或三相同时失压,都应发出警报,闭锁可能误动作的保护

5

采用三相电压自产零序电压的保护应注意当

电压回路故障时同时失去相间及接地保护的

问题

6

所有变压器的阻抗保护都必须经电流起动并

应有电压回路断线闭锁

7 断路器保护、重和闸应按断路器配置

8

变压器的高压侧断路器、母线断路器和采用三相重合闸的线路断路器等均宜选用三相操作

的断路器

验收人员验收日期

验收部位变电所名称

检查项目序号检查内容检查结论

8. 现场试验1

分部试验应采用和保护同一直流电源,试验用直流电源应由专用熔断器供电

2

用整组试验的方法,保护装置处于与投入运行完全相同的状态下,检查保护回路及整定值的正确性

3

不允许用卡继电器接点、短路接点或类似人为手段作保护装置的整组试验

4

应对保护装置作拉合直流电源的试验,保护在此过程中不得出现有误动作或信号误表示的

情况

5 在可靠停用相关运行保护的前提下,对新安装设备进行各种插拔直流熔断器的试验,以确保没有寄生回路存在

6 检查保护压板的唯一对应关系,避免有任何寄生回路存在

7 新安装的瓦斯继电器必须经校验合格后方可使用;瓦斯保护投运前必须对信号跳闸回路进行保护试验

8 当装置定值区只投入一个区时,其它定值区均应按照运行定值输入

验收人员验收日期

4.3 保护调试验收细则

4.3.1 微机型保护装置

装置型号及名称

设备

名称

检查项目

检查要求检查方法检查结论

序号项目检查内容

1 外观

及接

线的

检查

保护装置各插件上的元器

件的外观质量、焊接质量

应良好

目测、观

察、触摸

等方式保护装置的背板接线及抗

干扰元件的焊接、连线和元

器件的外观

应无断线、短路和焊

接不良等现象且外观

良好

保护装置的各部件固定及

装置外形

应固定端正,无松动、

损坏及变形等现象

切换开关、按钮、键盘的操

应操作灵活,手感良

压板、端子排、装置背板、

电源开关、切换开关、按钮

等部件螺丝

螺丝应紧固齐全

各部件清洁程度应良好

2 绝缘

电阻

试验

交流电压回路对地绝缘

用1000V摇表测量绝

缘阻值应大于10M?

检查试

验记录交流电流回路对地绝缘

直流电压回路对地绝缘

跳、合闸回路接点之间及对地绝缘

3 校验

各插件的软件版本号

应与调度定值单相符

检查试

验记录程序校验码

4 定值

整定

定值区检查

应符合产品技术资料

要求

输入定值

并打印整定值的整定

定值打印核对

5 模数

变换

系统

检查

零漂检查

?应≤±0.01IN

或≤±0.05V;

?当产品技术资料指标

优于上述指标时应符

合产品技术资料要求

检查试

验记录模拟量输入线性度检查

?测量误差应≤±5%;

?当产品技术资料指标

优于上述指标时应符

合产品技术资料要求

6 开入回

路检查

查看装置开入量状态变位标识及状态变位正确

检查试

验记录

7 开出回

路检查

报警信号输出接点检查

中央信号、故障录波、

事件记录、屏幕显示、

指示灯动作情况正确

检查试

验记录

并结合

整组试验跳闸输出接点检查

其他输出接点检查

8 保护

定值

检查

按照保护功能及装置定值

项设置检查保护定值

?保护功能调试齐全;

?测量误差应≤±5%;

?当产品技术资料指标

优于上述指标时应符

合产品技术资料要求

检查试

验记录

9 整组

试验

与断路器的联动试验?压板标识正确

?保护动作行为正确

?断路器远控或近控、

见表1 与中央信号、监控系统的联

动试验

与其他保护(如断路器失灵保护、断路器保护、母差保护、远跳保护等)装置的联动试验

手动或监控操作行为正确

?装置显示、指示正确?后台监控系统声、光信号、告警信息及变位指示正确

*10 带通

道的

联调

试验

信号收发装置检查

装置技术、性能指标

应符合相关标准要求

检查试

验记录保护装置带通道试验

符合上级管理部门审

批的保护对调方案

检查试

验记录

11 电流

回路

极性

与保护装置相关的所有电

流二次回路的极性检查

应符合保护原理要求

检查通流

试验记录

验收人员验收日期*注:仅线路保护有此项目。

表1:整组试验检查表格

验收应遵循的原则?保护调试验收以回路检查为主,软件原理检查不做为重点。

?根据设计院及厂家原理图,对于出口回路经不同跳闸继电器的不同接点时,应确保每个出口接点带开关传动一次。

?根据设计院及厂家原理图,凡经不同保护功能压板但出口继电器接点相同时必须检查到继电器接点。

?根据设计院及厂家原理图,为确保跳闸压板的正确性,带开关传动时宜仅投入一组跳闸压板。

?在确保检查质量的前提下,尽可能减少断路器的动作次数。

检查方法?应依据所投入保护的原理模拟故障。

?同一保护功能,故障相别可以抽样模拟。

?同一出口继电器的分段式保护可以进行任一段保护抽样模拟。

?对于方向保护应模拟反方向故障。

举例说明:验收微机型接地距离三段式保护。

检查方法:仅任选一段保护中的任一相故障进行模拟即可,如模拟接地距离II段A相接地故障,保护动作正确即可认为接地距离三段式保护动作正确。)

投入的保护及功能块故障相别及类

型、正/反方向

带开关的

传动情况

故障信息检查结论

主保护

内容应按现场详细资料细化、并可根据实际情况改变表格行数及样式

后备

保护

内容应按现场详细资料细化、并可根据实际情况改变表格行数及样式4.3.2 微机型自动装置

装置型号及名称

设备

名称

检查项目

检查要求检查方法检查结论

序号项目检查内容

1 外观

及接

线的

检查

装置各插件上的元器件的

外观质量、焊接质量

应良好

目测、观

察、触摸

等方式装置的背板接线及抗干扰

元件的焊接、连线和元器件

的外观

应无断线、短路和焊

接不良等现象且外观

良好

装置各部件固定及外形

应固定端正,无松动、

损坏及变形等现象

切换开关、按钮、键盘的操

应操作灵活,手感良

压板、端子排、装置背板、

电源开关、切换开关、按钮

等部件螺丝

螺丝应紧固齐全

各部件清洁程度应良好

2 绝缘

电阻

试验

交流电压回路对地绝缘

用500V摇表测量绝

缘阻值应大于10M?

检查试验

记录交流电流回路对地绝缘

直流电压回路对地绝缘

开关量接点之间及对地绝

3 校验

各插件的软件版本号

应与调度定值单相符

检查试验

记录程序校验码

4 定值

整定

定值区检查

应符合产品技术资料

要求

输入定值

并打印整定值的整定

定值打印核对

5 定义

检查

模拟量、开关量定义检查

符合设计要求,定义

准确合理

检查显示

或打印量

6 模数

变换

系统

检查

零漂检查

?应≤±0.01IN

或≤±0.05V;

?当产品技术资料指标

优于上述指标时应符

合产品技术资料要求

检查试验

记录模拟量输入线性度检查

?测量误差应≤±5%;

?当产品技术资料指标

优于上述指标时应符

合产品技术资料要求

7 开入

回路

检查

检查装置开入量状态变位标识及状态变位正确

检查试验

记录

8 开出

回路

检查

检查装置开关量输出接点

中央信号、故障录波、

事件记录、屏幕显示、

指示灯动作情况正确

检查试验

记录

9 定值

检查

按照装置功能及定值项设

置进行定值检查

?装置功能调试齐全;

?测量误差应≤±5%;

?当产品技术资料指标

优于上述指标时应符

合产品技术资料要求

检查试验

记录

10 整组

试验

通入模拟量,与装置作用的

相关设备的联动试验

?压板标识正确

?装置动作行为正确

?装置远控或近控、手

动或监控操作行为正

?装置显示、指示正确

?后台监控系统声、光

信号、告警信息及变

位指示正确

见表2 与中央信号、监控系统的联

动试验

与保护等其它装置的联动

试验

验收人员验收日期表2整组试验检查表格

验收应遵循的原则?装置调试验收以回路检查为主,软件原理检查不做为重点。

?根据设计院及厂家原理图,动作于设备的出口回路如经不同出口继电器的不同接点时,应确保每个出口接点带设备传动一次。

?根据设计院及厂家原理图,凡经不同功能压板但出口继电器接点相同时必须检查到继电器接点。

?根据设计院及厂家原理图,为确保动作于设备的各出口压板的正确性,带开关传动时宜仅投入一组出口压板。

?在确保检查质量的前提下,尽可能减少设备的动作次数。

检查方法

?应依据所投入装置的功能原理模拟故障。

?对同一功能块,通入的交流量的相别可以抽样模拟。

投入的功能块

模拟量的

通入情况

带设备的

传动情况

报文信息检查结论内容应按现场详细资料细化、并可根据实际情况改变表格行数及样式

4.4 资料、备品备件移交的验收

作用设备名称

XX线路

变电所

名称

检查项目

检查要求检查结论

装置类型检查内容

XX 型微机型光纤纵差保护制造厂提供的产品技术说明书

?图纸、技术资料齐全

?备品、备件

?配件、附件齐全

制造厂提供的使用说明书

整定说明书(部分厂家提供)

制造厂提供的调试大纲、试验方法

合格证件

装置分板原理图、组屏电原理图及安

装图纸等技术文件

根据合同要求应提供的试验用转插

板、专用工具及备品、备件。

打印机及其说明书、配件

供货清单所列其他配件

工程竣工二次图

变更设计的证明文件

内容应按现场详细资料细化、并可根据实际情况改变表格行数及样式

验收人员验收日期

4.5验收评价

变电所名称

检查项目合格项不合格项备注盘柜端子箱及二次回路接线安装验收

继电保护反事故措施落实情况验收

保护装置及二次回路验收

资料备品备件移交验收

总体评价

验收方时间

安装方时间

调试方时间

变电站验收规范标准

变电站验收规范

电力工程有限公司 年月 1.端子箱、机构箱: 1)箱体整齐无锈蚀。 2)电缆排列整齐,端子压接规范无受力。 3)端子箱封堵符合要求。 4)箱内元件齐全。 5)端子箱有明显接地与主接地网可靠相连,可开启门与用软铜导线可靠接地。 6)电缆牌齐全,填写符合要求(包括电缆名称,起止地点,电缆型号,规格长度等)。 7)至微机保护屏去的电缆应采取屏蔽措施,并接地良好。 2.电缆沟: 1)预埋件符合设计,安装牢固。 2)电缆沟的地坪及抹面工作结束。 3)电缆沟清理干净,盖板齐全。 3.电缆管的加工及敷设要求: 1)管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜作成喇叭状,且上管口应封堵。 2)电缆管应安装牢固,并列的电缆管口应排列整齐。

3)室外电缆保护管安装牢固符合规范;电缆保护管直径、弯曲半径符合规范,无锈蚀; 电缆保护管与操作机构箱交接处设置合理;金属软管与设备固定牢固;电缆保护管封堵严密;金属电缆保护管可靠接地。 4.电缆的敷设: 1)电缆敷设时应排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范;并加以固定,且 电缆牌清楚。 2)在电缆终端头、拐弯处均应挂电缆标志牌,电缆牌上应注明线路编号及电缆型号、 规格。 3)动力电缆与控制电缆不应同层敷设。 4)电力、控制电缆的弯曲半径: ?交联聚乙烯绝缘电力电缆:单股:15d、多股:20d。 ?聚氯乙烯绝缘电力电缆:10d。 ?橡皮绝缘电力电缆:钢铠护套:20d,裸铅包护套:15d,无护套:10d。 ?控制电缆:10d。 5)电缆固定: ?垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆每一个支架上。 ?水平敷设的电缆,在电缆首末两端、转弯及每隔500mm-1000m的地方。 ?电缆进入电缆沟、盘柜、及串入电缆保护管时,出入口应封闭,管口应封闭。 6)电缆直埋的安全要求: ?电缆埋置深度至少应距地面0.7m,应埋设于冻土层以下。 ?且电缆上下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用砖块或混凝土盖板。

(完整版)变电站竣工资料模板.doc

(户名) KV 变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007 年月日

目录 序号内容备注1安装工程施工组织设计 2安装工程施工管理措施 3施工组织措施 4施工安全措施 5施工技术措施 , 文明措施 6施工作业指导书 7施工技术交底书 8施工主要材料工器具及设备表 9工程开工报告 10变配电设备安装检测验收报告 11变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12设备原始检查记录 13工程竣工报告 14工程质量评定表 15客户意见征询表 16竣工图 17产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18提交试验报告

(户名) KV 变电站安装工程施工组织设计 编制人:编制日期:2007 年7 月2 日审核人:审核日期:2007 年7 月2 日批准人:批准日期:2007 年7 月2 日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 1.1 槽钢底座制装并接地。 1.2 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3 设备配套铜母排安装。 1.4 二次电缆线敷及结线安装。 1.5 配电设备调试。 1.6 设备及站内清洁工作。 1.7 配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1 各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先 10KV 开关 柜后变压器外带箱体,再 0.4KV 开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位 置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固 定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 3.1 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程

变电站验收项目规范

变电站验收规范标准 2017年2月

一次部分 一、主变压器验收检查项目: 1.主变压器交接试验项目: 1)绝缘油试验或SF6气体试验; 2)测量绕组连同套管的直流电阻; 3)检查所有分接头的电压比; 4)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5)测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的) 绝缘电阻; 6)非纯瓷套管的试验; 7)有载调压切换装置的检查和试验; 8)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ; 10)测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11)变压器绕组变形试验; 12)绕组连同套管的交流耐压试验; 13)绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14)额定电压下的冲击合闸试验; 15)检查相位; 16)测量噪音。 1.容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、 5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2. 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定 进行; 3. 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、1 5款的规定进行; 4. 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、1款 的规定进行; 5. 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试 验项目进行试验。

6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按 本标准执行。 7.0.2 油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h 后、冲击合闸及额定电压下运行24h 后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L )任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H 2:10, C 2H 2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L ;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L 。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: 1 2 12t T t T R R ++? = (7.0.3)

变电站设备验收制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电站设备验收制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2207-23 变电站设备验收制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、变电站运行的新建、扩建、改建的一、二次设备加入电网前必须经过验收。设备变动修试后也必须经过验收合格,手续完备,方能投入系统运行。 二、验收按部颁标准及有关规程规定的技术标准进行。变电站验收发现的问题,变电站值班员应及时向调度和运行主管部门汇报,确保达到变电设备安全要注,一经验收合格,变电值班员应对变电设备负责。 三、在电气设备上工作结束后,有关修试人员应将工作情况详细记录在记录薄上,并写明是否可投入运行的结论,运行人员检查修试记录齐全主要数据合格后会同修试人员对修试设备进行检查、验收、检查修试单位已做到工完料净场地清,无疑后方可办理终结手续。 四、新设备投产和重要设备的大修、大范围停电

变电站设备验收投运制度

变电站设备验收投运制度 一、变电站运行的新建、扩建、改建的一、二次设备加入电网前必须经过验收。 四、新设备投产和重要设备的大修、大范围停电检修,由电力部门或变电站站长组织和安排好设备的验收工作。 五、对检修后的开关、闸刀应进行操作检查,对调度校验后的继电保护装置应检查动过的端子、压板、切换开关位置和定值应处于正常状态,对检修试验后的设备要检查工作班装设的临时短接线、接地线、试验导线是否拆除,有无遗留物。 六、验收不合格的设备不准投入运行,如需要投入运行,应根据管辖权限,经电力主管部门或XX批准,并将意见记入值班日志。 七、设备运行前必需准备内容: 1.设备不管本期是否投运命名、编号、挂牌、标识必须齐全、醒

目。 2.站有试验时会亮的光字牌和正常运行应亮的指示灯及应测电压的出口压板明确标示,便易检查巡视和测量。 3.全部就地/远方控制开关和电压切换开关切换位置标明。站有出口压板和继电器的应标有全称的命名。 4.凡没有接地闸刀,需要对母线桥及一次设备需临时挂接地线的,接地点必须有明确的标志并固定不变,有利于值班员检查,接地点要除去油漆。 5.站有闸刀操作把手上有间隔全称标志,10kV间隔小车开关不但在柜门上有全称标示,在小车开关本体上也要有全称标示。 6.防误装置可靠完好,紧急解锁钥匙已封存。急须使用时,必须严格执行防误解锁制度。 7.设备安装符合规程要求,动作正确可靠,接触良好,指示正确,电气、机械闭锁可靠,站有密封件要求密封良好,瓷件无损坏、裂纹。站有设备拉地正确。验收中提出的消缺项目已经处理完毕。 8.备品备件、专用工具已由基建部门向生产运行部门移交。 9.电缆排放整齐美观,固定牢固,标志齐全清晰,防火封堵良好,电缆沟内无积水,无杂物。 10.盘柜安装排列整齐,固定牢固,柜内接线整齐美观,标志清晰齐全。 11.室内外设备金属部分无锈,油漆无脱落、皱纹、痕迹,充油设备无渗漏。

变电站技术标准和要求

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制

施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件 2.1 施工范围交接口及施工协调 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和项目法人的统一安排、协调。 2.2 图纸交付计划 图纸交付进度根据施工进度安排,提前1 个月交到承包人,特殊项目根据承包人要求提前2 个月提交,届时承包人提出交图计划。 2.3 设备交付计划 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。 2.4 竣工移交 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交项目法人。 3.图纸 3.1 项目法人在合同或进度计划规定的时间内,项目法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,项目法人的技术文件和图纸是合同的一部分。

变电所继电保护器验收标准

. 变电所继电保护验收标准 继电保护装置的正确动作是保证电网安全运行的前提,继电保护验收是保证保护正确动作的必要环节。1 总则 1.1为了规范青海电网新建、改造及扩建变电所的继电保护验收工作,检验施工安装质量,确保工程顺利投运和设备安全运行,特制定本验收标准。 2 适用范围 2.1 本标准适用于青海电网新建、改造和扩建变电所投运前的继电保护验收工作。 2.2 本标准涉及设备范围:保护用设备及其相关的二次回路。 3 标准依据 ?《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 ?《继电保护及安全自动装置检验条例》 ?《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 ?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

变电站验收项目规范.doc

变电站验收规范标准 2014年 4月

一次部分 一、主变压器验收检查项目: 1.主变压器交接试验项目: (1)绝缘油试验或SF6气体试验; ( 2)测量绕组连同套管的直流电阻; ( 3)检查所有分接头的电压比; ( 4)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; ( 5)测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; ( 6)非纯瓷套管的试验; ( 7)有载调压切换装置的检查和试验; ( 8)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; ( 9)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ; ( 10)测量绕组连同套管的直流泄漏电流; ( 11)变压器绕组变形试验; ( 12)绕组连同套管的交流耐压试验; ( 13)绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; ( 14)额定电压下的冲击合闸试验; ( 15)检查相位; ( 16)测量噪音。 1 容量为 1600kV A 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、 5、 6、7、 8、12、1 4、 15 款的规定进行; 2干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、 5、7、8、 12、 14、 15 款的规定进行; 3变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、 2、3、4、 5、 7、8、12 、14、15 款的规定进行; 4电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、 4、5、6、 7、 8、12、14、15 款的规定进行; 5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9 章互感器、第1 6 章的试验项目进行试验。 6分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2 油浸式变压器中绝缘油及SF6 气体绝缘变压器中SF6 气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规 定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV及以上的变压器,应在注油静置后、 耐压和局部放电试验24h 后、冲击合闸及额定电压下运行24h 后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252 进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μ L/L )任一项不宜超过下列数值:总烃: 20,H2: 10,C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为110kV 的, 不应大于20mg/L ;220kV 的,不应大于15mg/L ; 330~ 500kV 的,不应大于10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取 样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对 SF 6 气体绝缘的变压器应进行SF6 气体含水量检验及检漏:SF6 气体含水量(20℃的体积分数) 一般不大于250 μL/L 。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的 相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%; 线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻值

变电站辅助设施标准化验收规范.doc

河南电网变电站辅助设施标准化验收规范 前言 变电站辅助设施作为电网生产辅助系统,是提高变电站运行维护管理能力,提高电网的设备运行环境的重要基础,也是实现电网运行管理信息化的基础。 对变电站辅助设施进行认真、全面、严格、规范的标准化验收,是保证变电站在验收交付后稳定、安全、可靠运行的重要手段,也是项目规范化管理的必要阶段。 为使河南电网所辖的变电站辅助设施系统验收工作更具专业性、规范性和可操作性, 特制定本规范

1 范围 本规范规定了河南电网变电站辅助设施系统的验收阶段、验收组织管理、验收原则及依据、验收内容及要求、验收大纲编制、现场验收、整体考核验收等方面的要求。 本规范适用于河南电新建、改建、扩建的变电站。 2 验收组织管理 2.1 验收阶段 变电站辅助设施系统验收分为两个阶段,即现场验收、整体考核验收;整体考核验收阶段包括试运行考核期和整体考核验收,试运行考核期不得少于3 个月。 2.2 验收职责 2.2.1 各地区供电局(建设单位)职责: a)负责组织变电站辅助设施系统的现场验收; b)负责组织完成各阶段验收测试大纲的编制及审核; c)编制各阶段验收文件; d)负责编制项目工程文档,汇编项目工程清册。 2.2.2 制造单位职责: a)辅助设施制造单位参与现场验收和整体考核验收; b)制造单位负责组织辅助设施的工厂验收,参与现场验收; c)制造单位负责编制工厂验收大纲,参与现场验收大纲编制; d)参与编制工厂验收、现场验收文件。

e)提供所生产设备的质量证明文件、特种设备须提供生产制造许可证复印件 2.2.3 安装调试单位职责: a)参与现场验收大纲的编制; b)参与现场验收; c)完成现场施工图档资料的编制。 2.2.4 设计单位职责: a)参与变电站辅助设施的各阶段验收; b)参与各阶段验收测试大纲编制; c)对验收中发现的由于设计原因造成的缺陷应及时进行设计变更; d)负责竣工图纸的编制,并按照河南电网关于变电站辅助设施移交的规定和合同要求提交给建设单位。 2.3 验收组织 2.3.1 负责项目各阶段验收组织工作的单位在验收条件具备后,及时组织成立相应的验收工作组,启动该阶段验收流程。 2.3.2 各阶段验收工作组包括领导小组和工作小组,工作小组负责变电站现场的验收测试。 2.3.3 验收工作组在验收开始前必须严格审查验收大纲,验收大纲经审批通过后,进入验收流程。 2.3.4 在验收过程中,验收工作组必须严格按照验收大纲和验收流程进行验收测试工作,并负责编制验收报告。

变电站土建电气验收标准

一、地基与基础分部工程 1.轴线位移独立基础【≤10mm】3 5 5 2 6 2 0 9 4 1 6 3 2.基础标高偏差【≤±10mm】 + -3 -4 -8 6 -7 4 -5 -8 6 4 3.基础断面【+8~-5 mm】6 -5 6 7 -5 4 +7 -5 -4 -5 6 4.杯形基础杯底【0~-10 mm】: -4 -3 -3 -4 -8 -9 -7 -5 -7 -5 5.基础外观: 外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计和规范要求。 二、主体分部工程 1.轴线位移柱、梁【≤8mm】7 8 6 4 5 4 6 4 7 8 5 6 2.垂直度层高≤5m【≤8(6) mm】 5 4 2 6 5 2 5 3 4 3 3.柱、梁标高偏差【≤±10mm】10 -9 8 -2 9 -8 9 -10 8 -9 10 4.截面尺寸偏差【+8~-5 mm】4 -4 8 8 -5 6 8 -5 -5 -4 8 5.表面平整度【≤8(6) mm】 4 5 3 6 5 1 5 4 3 4 6.柱、梁、板外观: 外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计和规范要求。 三、建筑电气分部: 1.照明开关的选用、开关的通断位置正确; 2.绝缘电线套管埋设位置及埋设方式符合设计及规范要求; 3.插座的接线符合设计及规范要求; 4.连接的电线电缆符合设计及规范要求 5.防雷接地敷设符合设计及规范要求。 四、建筑屋面分部 1.找平层、保温层、结合层、细石混凝土保护层等施工符合设计及规范要求。 2.泛水高度大于250mm,符合要求。 五、构支架安装 1.杯底安装标高偏差【±5(4) mm】 4 -2 -4 -2 -5 -3 -3 3 2 4 2.垂直偏差【小于3/2000混凝土杆长,且不大于25mm】3 5 4 5 6 4 7 8 5 2 3.电杆外观符合现行有关标准规定 4.钢筋混凝土电杆型号符合设计要求 六、施工相关资料 1.施工相关资料如材料进场检验报审、施工检验批记录、各种检试验报告等齐全,基本做到工序完成资料完成。

变电所验收程序及标准

变电所验收程序及标准 一组织机构:由机动科负责组织项目部、安监处、计量、环保、监理等单位参加的验收领导工作组下设三个专业小组。 1 技术质量组 2资料组 3安全环保组 二验收时间:2013年月日—月日 三验收程序: 1 拟接受验收的施工单位自查。 2自查合格后运行维护单位复查。 3复查合格后监理单位验收并报石化质检站验收。 4验收工作组联合验收。 四验收依据及标准: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收标准》GBJ147-1990 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收标准》GB50148-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收标准》GBJ149-1990 《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-2006 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收标准》GB50172-1992 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收标准》GB50171-1992 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 五验收内容 1 工程质量: (1)盘柜及二次线安装。 (2)高压电器的安装。 (3)变压器的安装。 (4)蓄电池的安装。 (5)母线的安装。 (6)接地装置的安装。 (7)照明的安装。 (8)电缆的敷设。 (9)高压试验及继电保护的整定。 2 资料要求:

(1)电气安装工程报验资料齐全合格。 (2) 竣工图纸齐全完整无误。 (3)主要设备技术资料齐全。 3 安全与环境: (1)有验电、放电、接地设施、绝缘用具齐全完好并检验合格。 (2)消防设施齐全,放置整齐,数量充足。 (3)接地、防雷设施符合规程规定。 (4)有防止小动物危害运行设施。 (5)应设有应急照明设施。 (6)应设有防火门,并向外开启。 (7)室内外环境清洁卫生,无杂物门窗明亮无损坏。 (8)室内外有充足的照明,巡视路线畅通无阻。 (9)室内外电缆沟内电缆排列整齐,沟内无杂物、无积水、盖板齐全完整。 4 规章制度: (1)供电系统图和模拟图上墙。 (2)变(配)电所平面布置图上墙。 (3)各种警示牌齐全。 (4)岗位责任制。 (5)交接班制度。 (6)巡回检查制度。 (7)停送电制度和操作规程。 (8)事故处理制度。 (9)设备缺陷管理制度 (10)倒闸操作制度 五验收合格后由各有关单位签字确认。 2013-3-20

变电站验收项目规范标准

变电站验收规标准2014年4月

一次部分 一、主变压器验收检查项目: 1.主变压器交接试验项目: (1)绝缘油试验或SF6气体试验; (2)测量绕组连同套管的直流电阻; (3)检查所有分接头的电压比; (4)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; (5)测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; (6)非纯瓷套管的试验; (7)有载调压切换装置的检查和试验; (8)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; (9)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ; (10)测量绕组连同套管的直流泄漏电流; (11)变压器绕组变形试验; (12)绕组连同套管的交流耐压试验; (13)绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; (14)额定电压下的冲击合闸试验; (15)检查相位; (16)测量噪音。 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、1 4、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2 油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、 耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值:总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不 应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取 样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数) 一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的 相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线

变电站竣工资料模板

(户名) KV变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007年月日

目录 序号内容备注 1 安装工程施工组织设计 2 安装工程施工管理措施 3 施工组织措施 4 施工安全措施 5 施工技术措施,文明措施 6 施工作业指导书 7 施工技术交底书 8 施工主要材料工器具及设备表 9 工程开工报告 10 变配电设备安装检测验收报告 11 变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12 设备原始检查记录 13 工程竣工报告 14 工程质量评定表 15 客户意见征询表 16 竣工图 17 产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18 提交试验报告

(户名) KV变电站安装工程 施工组织设计 编制人:编制日期:2007年7月2日审核人:审核日期:2007年7月2日批准人:批准日期:2007年7月2日承包单位:

 二.施工方案 1.施工工序: 1.1槽钢底座制装并接地。 1.2进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3设备配套铜母排安装。 1.4二次电缆线敷及结线安装。 1.5配电设备调试。 1.6设备及站内清洁工作。 1.7配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先10KV 开关柜后变压器外带箱体,再0.4KV开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。

变电所施工验收标准

无锡地铁1号线供电系统施工规范标准 (第一版) 2013-XX-XX发布 2013-XX-XX实施无锡地铁运营分公司发布

无锡地铁1号线供电系统施工规范标准Q/WYJ/J/AQ/20XX-201XA

目录 1 总则 1.1 编制目的 1.2 适用范围 1.3 引用文件 2 电力变压器、电抗器 2.1 装卸与运输 2.2 安装前的检查与保管 2.3 器身检查 2.4 干燥 2.5 本体及附件安装 2.6 注油 2.7 整体密封检查 2.8 工程交接验收 3 六氟化硫封闭式组合电器3.1 运输与保管 3.2 安装与调整 3.3 六氟化硫气体管理及充注 3.4 工程交接验收 4 真空断路器 4.1 运输与保管 4.2 真空断路器的安装与调整

4.3 工程交接验收 4.4 断路器的操动机构 4.5 弹簧机构 4.6 工程交接验收 5 隔离开关、负荷开关及高压熔断器5.1 运输与保管 5.2 安装及调整 5.3 工程交接验收 6 电抗器 6.1 运输与保管 7 避雷器 7.1 运输、保管和安装 7.2 工程交接验收 8 电容器 8.1 安装 9 母线 9.1 运输、保管与要求 9.2 硬母线安装 9.3 硬母线焊接 9.4 软母线架设 9.5 工程交接验收 10 盘、柜装置及二次回路

10.1 盘柜的安装 10.2 盘、柜上的电器安装 10.3 二次回路结线 10.4 工程交接验收 11 电气装置的接地 11.1 一般规定 11.2 接地装置的选择 11.3 接地装置的敷设 11.4 接地体(线)的连接 11.5 避雷针(线、带、网)的接地 11.6 工程交接验收 12 电缆 12.1 电缆及附件的运输与贮存保管12.2 电缆导管的加工及敷设 12.3 电缆支架的配制与安装 12.4 电缆的敷设 12.5 直埋电缆的敷设 12.6 电缆导管内电缆的敷设 12.7 电缆构筑物中电缆的敷设12.8 桥梁上电缆的敷设 12.9 电缆附件的安装 12.10 安装要求

变电站验收规范

变电站验收规范 电力工程有限公司 年月

1.端子箱、机构箱: 1)箱体整齐无锈蚀。 4)电力、控制电缆的弯曲半径: 交联聚乙烯绝缘电力电缆:单股:15d、多股:20d。

聚氯乙烯绝缘电力电缆:10d。 橡皮绝缘电力电缆:钢铠护套:20d,裸铅包护套:15d,无护套:10d。 控制电缆:10d。 5)电缆固定: 垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆每一个支架上。 水平敷设的电缆,在电缆首末两端、转弯及每隔500mm-1000m的地方。 电缆进入电缆沟、盘柜、及串入电缆保护管时,出入口应封闭,管口应封闭。 6)电缆直埋的安全要求: 电缆埋置深度至少应距地面0.7m,应埋设于冻土层以下。 且电缆上下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用砖块或混凝土盖板。 直埋电缆在直线段每隔5m-10m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设明显的标志。 直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。 7)电缆头的制作,应严格遵守制作工艺规程;且空气湿度应控制在70%及以下。 8)电力电缆接地线宜采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面面积应符合规定:120mm2 及以下:16mm2;150mm2及以上:25mm2。 9)电缆二次线:端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐;二次芯 线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致; 不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;一个端子同一侧接线数不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺美观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路中性点接地符合反措要求。 10)备用芯及屏蔽连接:备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏 蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采用单根压接接至接地排,采用多根压接时根数不宜过多、压接牢固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电缆头通过零序电流互感器时,接地线应采用绝缘导线。

智能变电站验收细则

目次 前言....................................... 错误!未定义书签。 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 总体要求 (2) 4 过程层验收细则 (3) 4.1 一次设备 (3) 4.2 智能组件 (3) 4.3 电子式互感器 (3) 5 间隔层验收细则 (4) 6 站控层验收细则 (5) 7 主要系统功能验收 (5) 7.1顺序控制功能验收 (5) 7.2设备状态可视化功能验收 (5) 7.3智能告警与分析决策功能验收 (6) 7.4故障信息综合分析决策功能验收 (6) 7.5支撑经济运行与优化控制功能验收 (6) 8 辅助设施功能验收 (6) 附录A《智能组件验收报告》 (7) 附录B《后台监控及其一体化平台系统验收报告》 (11) i

Q/GDW XXX-2010 2 智能变电站验收细则 1范围 本细则作为智能变电站投入运行前的验收细则,规定了智能变电站工程竣工验收的基本原则和技术要求,适用于110 kV(包括66 kV)及以上电压等级智能变电站的工程验收。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 2900.50 电工术语发电、输电及配电通用术语 GB/T 2900.57 电工术语发电、输电和配电运行 GB/T 13729 远动终端设备 GB 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 769 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 860 变电站通信网络和系统 DL/T 1092 电力系统安全稳定控制系统通用技术条件 DL/T 5149 220 kV~500 kV变电所计算机监控系统设计技术规程 Q/GDW XXX 智能变电站技术导则 Q/GDW/Z XXX 高压电气设备智能化技术导则 DL/T 782-2001 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程 Q/GDW XXX 变电站计算机监控系统现场验收管理规程 3总体要求 3.1 智能变电站建设或改造工程移交生产运行前,必须进行工程的竣工验收,这是全面检查工程的设计、设备制造、施工、调试和生产准备的重要环节,是保证智能变电站安全可靠投入运行的重要保证。 3.2 智能变电站建设或改造工程的验收必须以批准的智能变电站相关文件、国家及行业主管部门颁发的有关送变电工程建设的现行标准、规程、规范和法规为依据。工程质量应按有关工程质量验收标准进行考核。 3.3 智能变电站分为过程层、间隔层和站控层。智能变电站验收应结合变电站一次、二次设备现状及不同电压等级变电站的重要性,制定相应的验收计划。 3.4 智能变电站验收要进行资料审查,包括装置说明书、厂家出厂合格证、出厂测试报告、检验报告、现场调试记录等。 3.5 智能变电站采用大量光缆,应对现场的分布位置与设计图纸、光缆、设备之间进行校对,同时进行屏柜、光缆及智能装置的标号和编号进行检查,检查光缆应留有足够的备用光芯,