文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一种水泥强度快速测定方法的初探.

一种水泥强度快速测定方法的初探.

一种水泥强度快速测定方法的初探.
一种水泥强度快速测定方法的初探.

一种水泥强度快速测定方法的初探

刘智勇,孙广军,朱小山,孙晓红

(江苏省江都市建筑工程质量检测中心,江苏江都市225200)

摘要:

水泥28d强度值是确定水泥强度等级和砼质量等级的依据。水泥生产质量控制和砼施工质量控制都要求能快速估测出水泥28d强度值。经长期摸索,作者发现沸煮后雷氏夹内水泥净浆圆柱体的强度与水泥28d抗压强度存在良好的相关性,据此建立了相应的快速测定水泥28d强度值的公式R28=4.72+0.8928Rj。该经验公式通过实例应用,证明其预测结果与实际强度值很接近,可以用于水泥生产控制和砼施工质量控制。

关键词:净浆圆柱体强度;28d抗压强度;经验公式;快速测定

0引言

国家标准规定,必须在28d强度检测结果出来后,才能确定水泥是否达到相应的强度等级。这给水泥生产企业控制产品质量和施工单位控制砼质量带来不便。这就从客观上要求对水泥强度进行快速测定。以往许多学者提出诸如提高养护湿度、降低水灰比加压成型、成型时加入部分激发剂、从矿物组成推导等方法来快速测定水泥强度,但这些方法都需购置专用设备,且试验要求高,不便于实际操作。笔者在实践的基础上,利用沸煮后的雷氏夹内水泥净浆园柱体的抗压强度与水泥28d抗压强度存在良好相关性这一特点,经多次试验,建立了相应的快速推定水泥强度的公式,本文作一介绍。

1试验设备和方法

1.1试验设备

试验设备包括:水泥安定性检验方法(GBT1346-2001)的试验设备;水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验设备;WE-100万能试验机。

1.2试验方法

用同一水泥试样经充分拌和后,分别进行水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性和强度检验。其中安定性按水泥安定性检验方法进行,强度按水泥胶砂强度检验方法(GB/T17671-1999)进行。

安定性测定后,将雷氏夹中水泥净浆园柱体取出立即进行抗压强度试验,按如下方法测定沸煮后的水泥净浆圆柱体抗压强度。

(1)计算水泥净浆园柱体强度Rj:

Rj=(P/S)×1000

式中:P——极限荷载,kN;

S——受压面积,S=πd2/4精确至1mm2,(d为园柱体中间处两个垂直方向上直径

的算术平均值)。

以三个试件测值的算术平均值作为测定值,若任一测定值与中值的差超过中值的15%,取中值作为测定值,若两个测值与中值的差值超过中值的15%,则该组试验无效。

(2)按GB/T17671-1999测定水泥28d强度。

2试验结果及公式的建立

试验样本为江都市某公司生产的PO32.5水泥,共对60个批次作了试验,试验结果见表1。

根据表1,按二元线性回归方程可求得:

R28=4.72+0.8928Rj

相关系数r=0.8928,估计值的标准偏差S☆=1.40%,回归离差系数Cv=3.5%。

同理建立了江都地区常用的徐州西朱、山东十里泉水泥相关公式,见表2。

由表2中相关系数r及回归离差系数Cv值可知,所建立的推导公式成立。

3快速测定方法的应用

2001年江都某商住楼的三层框架梁浇筑过程中我们应用上述快速测定水泥强度的方法对该工程所用水泥进行了测定,测得煮沸后的水泥净浆园柱体的抗压强度为26.6MPa,应用回归直线方程推算该批水泥的强度为27.6MPa,达不到32.5级的强度标准。为此我们立即建议工地加大水泥用量或及时更换水泥。事后用ISO法对该批水泥进行了检测,结果水泥的实际强度为27.8MPa,因而避免了一起事故。

4结论

(1)实践证明,用本文推荐的快速测定法对水泥28d抗压强度的测定结果与实际接近。

(2)煮沸后水泥净浆圆柱体抗压强度虽与28d抗压强度有一定相关性,可以用其预测、推定水泥的强度,从而确保砼的质量,但公式仅适用原来的试验范围,不得将范围随意扩大。

(3)本文推荐的快速测定法只是辅助方法,不能完全取代标准强度测试法,且公式还有待在实践中进一步完善。

水泥混凝土强度的检测方法

水泥混凝土强度的检测方法 1、水泥砼抗压强度 测定砼抗压强度是评定砼品质的主要指标。目前,砼抗压强度试件以边长为150mm的正立方体为标准试件,砼强度以该试件标准养护到28天,按规定方法 测得的强度为准。 当砼抗压强度采用非标准试件时,其集料粒径要求及抗压强度尺寸换算系数如下: 集料粒径要求及抗压强度换算系数 集料最大粒径 试件尺寸(mm)尺寸换算系数 (mm) 30 100×100×100 0.95 40 150×150×150 1.00 60 200×200×200 1.05

砼立方体试件抗压强度计算:R=P/A 其中:R—砼抗压强度(MPa)P—极限荷载(N)A—受压面积(mm2)注:①以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。②结果计算至0.1MPa。③非标准试件的 抗压强度应乘以尺寸换算系数。 2、砼抗折(抗弯拉)强度 测定砼抗(抗弯拉)极限强度,是为了提供水泥砼路面设计参数,检查水泥砼路面施工品质和确定抗折弹性模量试验加荷标准。 水泥砼抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下,达到规定龄期后,在净跨450mm,双支点荷载作用下的弯拉破坏,并按规定的计算方法得到的强度值。 砼抗折强度计算:Rb=PL/bha 其中:Rb—抗折强度(MPa);P—极限荷载(N);L—支座间距(L=450mm);b—试件宽度(mm);h—试件高度(mm)。 注:①如断面位于加荷点外侧,则该试件之结果无效;如两根试件无效,则该组结果作废。断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得。②以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。③结果计算至0.01MPa。④采用100mm×100mm×400mm非标准试件时,所取得的抗折强度值应乘以尺寸换算系数0.85。

水泥试验操作细则

水泥试验操作细则 (一) 相关标准 GB175-1999 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》; GB1344-1999 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》; GB12958-1999 《复合硅酸盐水泥》; GB/T176-1996 《水泥化学分析方法》; GB/T17671-1999 《水泥胶砂强度检验方法》; GB/T1345-2005 《水泥细度检验方法(80um筛筛分析)》; GB1346-2001 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》; GB12573-90 《水泥取样方法》; JC/T738-2004 《水泥强度快速检验方法》; (二) 取样方法 1、对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥, 以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批。但一批的总量不得超过500t.随机地从不少于3个车罐中各取等量水泥,经搅拌均匀后,再从中取不少于12kg水泥作为检验试样.把试样均匀分成两等份,一份由实验室按标准进行试验,一份密封贮存,以备复验用. 2、对以进厂(场)的每批水泥,视在厂(场)存放情况,应重新采集试

样复验其强度和安定性.存放期超过三个月的水泥,使用前必须进行复验,并按复验结果仲裁. (三) 必试项目 1、水泥胶砂强度试验 (1)、材料 a.当水泥从取样至试验要保持24h以上时,应把它贮存在基本气 密的容器里,容器应与水泥不发生反应。 b.标准砂应符合GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法 ISO 法》的质量要求。 c.仲裁试验或其它重要试验用蒸馏水,其它试验可用饮用水。(2)温、湿度 a.水泥试体成型试验温度为20±2℃,相对湿度大于50%。水泥 试样、标准砂、拌和水及试摸的温度与室温相同。 b.养护箱温度为20±1℃,相对湿度大于90%。养护水的温度为20±1℃ (3)、试体成型 a.成型前将试摸擦净,四周的模板与底座的接触面上应涂一些 黄干油,紧密装配,防止漏浆,内壁均匀刷一薄层机油。 b.水泥与标准砂的重量比1:3。水灰比为0.5。 c.每成型三条试体需称量的材料及用量见下表:

影响水泥强度检验的主要因素_百度文库.

影响水泥强度检验的主要因素.. 目录 一、仪器因素.. 二、试验条件因素.. 三、操作因素.. 所谓水泥强度是指水泥胶砂硬化试体所能承受外力破坏的能力。水泥强度是水泥重要的物理力学性能之一,根据受力形式的不同,水泥强度通常分为抗压、抗折、抗拉三种。强度检验的规范性和准确性直接影响到水泥产品的品质指标。..所谓水泥强度是指水泥胶砂硬化试体所能承受外力破坏的能力。水泥强度是水泥重要的物理力学性能之一,根据受力形式的不同,水泥强度通常分为抗压、抗折、抗拉三种。强度检验的规范性和准确性直接影响到水泥产品的品质指标。 、仪器设备的影响..计量器具的影响..GB/17671—1999规定,称量天平的精度为±1g,加水器精度±1ml,如检验用天平和加水器的精度不够,会使水泥用量和加水量不准确,导致水泥胶砂的水灰比和灰砂比误差较大,必然影响水泥强度检验结果,试验表明,加水量波动1%,抗压强度相应波动2%左右。 仪器设备的影响 ..下表为加水量波动对抗压强度的影响:加水量三天抗压强度MPa 二十八天抗压强度MPa 221ml 33.2 59.6 223ml 32.7 59.4 225ml 31.1 57.4 227ml 30.8 57.4 229ml 30.2 5 一、、仪器设备的影响..行星式水泥胶砂搅拌机..JC/T681—1997规定,叶片与 锅底、锅壁之间的间隙为3±1mm,也就是说必须执行“2过4不过”原则。 ISO679: 1989《水泥试验方法—强度测定》要求标准砂的粒度范围0.08~2.0 mm,间隙<

2 mm,搅拌机会挤压砂粒,使水泥抗压强度偏高;间隙>4 mm时,胶砂浆体不 均匀,试体强度跳差大。、仪器设备的影响..行星式水泥胶砂搅拌机..JC/T681—1997规定,叶片与锅底、锅壁之间的间隙为3±1mm,也就是说必须执行“2过4不过”原则。ISO679:1989《水泥试验方法—强度测定》要求标准砂的粒度范围0.08~2.0 mm,间隙<2 mm,搅拌机会挤压砂粒,使水泥抗压强度偏高; 间隙>4 mm时,胶砂浆体不均匀,试体强度跳差大。 二、、仪器设备的影响..GB/17671GB/17671GB/17671GB/17671———— 1999199919991999要求行星式水泥胶砂搅拌机伴随着慢速和快速旋转完成搅拌过程,搅拌叶片高速与低速时的自转和公转速度高低直接影响水泥胶砂拌和的均匀程度,所以水泥胶砂搅拌机要定期计量检定和校验。、仪器设备的影 响..GB/17671GB/17671GB/17671GB/17671————1999199919991999要求行星式水泥胶砂搅拌机伴随着慢速和快速旋转完成搅拌过程,搅拌叶片高速与低速时的自转和公转速度高低直接影响水泥胶砂拌和的均匀程度,所以水泥胶砂搅拌机要定期计量检定和校验。 三、、仪器设备的影响..振实台..振实台的振动部分重量是影响振幅大小的主 要因素,“台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总质量”要求符合 JC/T682—1997规定:(20±0.5kg,振幅大小又直接影响到试体的密实程度,从而影响水泥强度检验结果。振动部分重量增加,会使振幅变小,使试体中的空气不能充分排出,致使试体不密实,导致强度检验结果偏低,反之会偏高。 所以振实台必须定期计量检定和校验。..振实台的安装若不按标准要求进行,也不能正确反应水泥强度检验结果。、仪器设备的影响..振实台..振实台的振动部分重量是影响振幅大小的主要因素,“台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总质量”要求符合JC/T682—1997规定:(20±0.5kg,振幅大小又

快速解决水泥剂量的检测问题

快速解决水泥剂量的检测问题 发表时间:2009-10-13T14:58:05.937Z 来源:《企业技术开发》第6期供稿作者:张艳青1张慧2 赵庆峰1 [导读] 文章简要介绍了公路工程建设中水泥剂量的检测的影响因素与检测方法 (1.焦作市公路管理局,河南焦作 454000;2.沁阳市公路管理局,河南沁阳 454550)作者简介:张艳青(1969-),女,河南焦作市解放区人,大专,助理工程师,主要研究方向:公路桥梁。摘要:文章简要介绍了公路工程建设中水泥剂量的检测的影响因素与检测方法。关键词:解决;水泥剂量;检测;问题 在水稳基层施工中,如何控制好水泥剂量,对于保证施工质量来说是一个很重要的环节。在过去的施工过程中,经常遇到检测数据与实际用量不相符的现象。那么如何控制好这一重要环节呢?我们在实际工作中积累了一些工作经验,现向大家介绍几种解决的办法。希望这些工作经验在今后的实际工作中,能够帮助大家起到提高工作的质量,减少工作失误的作用。 1水泥质量的好坏对水泥剂量检测的影响 如果水泥质量不好或者质量不合格,直接影响着水泥剂量的检测的结果,所以如何控制好进场水泥质量,是我们检测水泥剂量的首要问题。 大家知道,检测水泥的标准方法,是以水泥的五项指标(即水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度、强度)为基准的,其中强度检验需要3天和28天的时间,但在我们的实际施工过程中,特别是在水稳基层施工过程中,水泥的用量较大。有的水泥运输车辆在运输过程中容易搞鬼,以次充好的现象时有发生。往往在这个时候是我们工程进度较紧的时期,如果用标准方法检测水泥质量显然不符合工作实际。如何快速判断出水泥的质量成了我们施工中的一个难题。 我们现在采用的方法是:标准检验与现场检测相结合的办法。现在所要介绍的是现场检测方法就是依据试验室用合格水泥滴定的标准曲线为基准,用现场的水泥和集料按比例配制成混合料,用EDTA滴定法得行滴定,滴定结果与标准曲线进行对比。如果滴定结果与标准曲线不稳合,甚至出入很大,就说明该水泥存在一定的质量问题,就可以列为待检水泥,暂停使用。只有把好水泥进场质量的第一关,才能够保证水泥剂量检测数据的准确性。 2温度水泥剂量检测的影响 最近几年来,为了满足工期的需要,在冬季来临之后,有时还要进行水稳基层的施工。如果在施工过程中并未使用特种水泥,用的是最普遍的是普硅32.5或复合32.5两种标号的水泥时,当气温低于5℃时,这两种水泥的活性将受到限制,与此同时,当我们在低温下检测水泥剂量时,同时也受到不同程度的影响。也就是说,出现了检测数与实际水泥用量不相符的现象。针对这种情况,我们采取了以下3种相应的措施: ①加热氯化铵与混合料混合后的溶液,边加温边搅拌,使其加热后的温度略大于20℃。②加热1.8%NaO和EDTA溶液加热后的温度略大于20℃。③在试验人员滴定过程中尽量节约时间,在3种溶液未降到20℃之前检测完毕。通过这3种措施,使现场检测温度基本上大道实验室的标准检测温度,从而消除了因低温对水泥剂量检测所产生的影响。 3混合料颗粒颁布不均匀,对水泥剂量检测的影响在过去的检测过程中,对混合料的取样是随机取样,经常存在粗细集料分布不均匀的现象,直接影响着检测结果的准确性。从而导致了水泥剂量在混合料中分布的不均匀性。由于水泥颁布的不均匀,在基层中将会产生强度分布不均匀。基层中强度分布不均匀,也是产生裂缝的重要原因之一。针对粗细集料颁布不均匀的现象;我们在检测水泥剂量时采取了以下措施: ①在标定标准曲线时,按比例配制1000g左右的混合料,用5mm筛也筛进行筛分,取300g筛分过的细混合料作为标准曲线用料,同样的方法配制不同剂量的试样5个,制定出标准曲线。 ②在现场实际操作中,同样用5mm的筛对机拦混合料进行筛分,取300g筛分过的细混合料进行检测。这样以来,就避免了粗集料分面不均对检测数据的影响。有效的控制了细集料中的水泥剂量。因为细混合料在混合料中起的作用是填充和粘结作用,所以细混合料中水泥剂量的均匀分布保证了基层中粘结强度的均匀性。 总之,要做好水泥剂量的检测工作,除了按规范去检测外,还应注意以上三种情况,来保证检测结果的准确性,使我们检测数据有效的指导施工。今后,我们将继续努力寻找一些更科学有效的方法,来解决施工过程中的实际问题。参考文献: [1]JTGF80-1-2004,公路工程质量检测评定标准[S]. [2]严家及.道路建筑材料.北京:人民交通出版社[M],2006.

水泥混凝土抗弯拉强度试验方法

水泥混凝土抗弯拉强度试验方法 双击自动滚屏 发布者: tmsx发布时间:2006-12-29阅读:1030次 1目的、适用范围和引用标准 本方法规定了测定水泥混凝土抗弯拉极限强度的方法,以提供设计参数,检查水泥混凝土施工品质和确定抗弯拉弹性模量试验加荷标准。 本方法适用于各类水泥混凝土棱柱体试件。 引用标准: CB/T2611—1992《试验机通用技术要求》 CB/T3722一1992《液压式压力试验机》 T0551—2005《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》 2仪器设备 (1)压力机或万能试验机: 应符合T055lxx 2.3的规定。 (2)抗弯拉试验装置(即三 分点处双点xx和三点自由 支承式混凝土抗弯拉强度与 抗弯拉弹性模量试验装置): 如图T0558-1所示

3试件制备和养护 3.1试件尺寸应符合T0551中表T0551-1的规定,同时在试件长向中部区段内表面不得有直径超过5mm、深度超过2mm的孔洞。 3.2混凝土抗弯拉强度试件应取同龄期者为一组,每组3根同条件制作和养护的试件。 4试验步骤 4.1试件取出后,用湿毛巾覆盖并及时进行试验,保持试件干湿状态不变。在试件中部量出其宽度和高度,精确至lmm。 4.2调整两个可移动支座,将试件安放在支座上,试件成型时的侧面朝上,几何对中后,务必使支座及承压面与活动船形垫块的接触面平稳、均匀,否则应垫平。 4.3加荷时,应保持均匀、连续。当混凝土的强度等级小于C30时,加荷速度为 0.02MPa/s~ 0.05MPa/s;当混凝土的强度等级大于等于C30且小于C60时,加荷速度为 0.05MPa/s~ 0.08MPa/s;当混凝土的强度等级大于等于C60时,加荷速度为 0.08MPa/s~ 0.10MPa/s。当试件接近破坏而开始迅速变形时,不得调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。 4.4记录下最大荷载和试件下边缘断裂的位置。5试验结果 5.1当断面发生在两个加荷点之间时,抗弯拉强度按下式计算: 式中:

建筑材料的检验标准

建筑材料的检验标准 混凝土外加剂应用技术规程GB50119-2003 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程JGJ28-86 砂、石碱活性快速试验方法CECS48:93 混凝土碱含量限值标准CECS53:93 普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 混凝土用水标准JGJ63-2006 粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ146-90 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 混凝土质量控制标准GB50164-92 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 通用硅酸盐水泥GB175-2007 预拌混凝土GB/T14902-2003 混凝土外加剂GB8076-2008 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077-2000 中热硅酸盐水泥低热硅酸盐水泥低热矿渣硅酸盐水泥GB200-2003 水泥细度检验方法筛析法GB/T1345-2005 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2001 通用水泥质量等级JC/T452-2002

水泥的命名、定义和术语GB/T4131-1997 水泥胶砂流动度测定方法GB/T2419-2005 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T17671-1999 水泥取样方法GB12573-90 混凝土外加剂定义、分类、命名与术语GB/T8075-2005 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2008 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-2005 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T18736-2002 混凝土泵送剂JC473-2001 水泥化学分析方法GB/T176-2008 混凝土结构耐久性设计与施工指南CCES01-2004 混凝土外加剂及相关标准汇编 砂浆、混凝土防水剂JC474-1999 地下连续墙结构设计规程DBJ/T15-13-95 钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS03:2007 建筑防水工程技术规程DBJ15-19-2006 建筑结构检测技术标准GB/T50344-2004 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 水工混凝土断裂试验规程DL/T5332-2005 自密实混凝土设计与施工指南CCES02-2004 基桩和地下连续墙钻芯检验技术规程DBJ15-28-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2001 水工混凝土砂石骨料试验规程DL/T5151-2001 钢纤维混凝土试验方法CECS13:89 轻骨料混凝土结构技术规程JGJ12-2006 水工混凝土施工规范DL/T5144-2001 早期推定混凝土强度试验方法标准JGJ/T15-2008 无粘结预应力混凝土结构技术规程JGJ92-2004 J409-2005 预拌砂浆应用技术规程DBJ/T15-37-2004

水泥材料试验检测方法

水泥材料试验检测方法 一、适用范围及试样准备方法 (-)适用范国 按我国现行国标(GB175一92)和(GB1344一92)要求,对水泥的技术性质应进行纲度、凝结时间、安定性和胶砂强度等试验,这里主要介绍与工程密切相关的后三个试验,本方法适用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥以及指定采用本方法的其他品种水泥。 (二)水泥试样准备方法 1.散装水泥。对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,一次运进的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不超过500t.随机地从不少于3个车罐中各取等量水泥,经拌和均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。 2.袋装水泥。对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次运进的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不超过2oot。随机地从不少于20袋中各取等量水泥,经拌和均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。 3.对来源固定,质量稳定、且又掌握其性能的水泥,视运进水泥的情况,可不定期的采集试样进行强度检验。如有异常情况应作相应项目的检验。 4.对已运进的每批水泥,视存放情况应重新采集试样复验其强度和安定性。存放期超过3个月的水泥,使用前必须复验,并按照结果使用。 5.取得的水泥的试样试验应首先充分拌匀,然后通过0.9mm方孔筛,记录筛余物情况,但要防止过筛时混进其他水泥。 二、水泥标准稠度用水量试验检测方法 (一)概述 水泥标准稠度用水量是指水泥净浆在标准稠度仪上,当标准试锥下沉深度为(282)mm 时的拌和用水量。 确定标准稠度的目的是为了在进行水泥凝结时间和安定性试验时,对水泥净浆在标准稠度的条件下测定,使不同的水泥具有可比性。 (二)仪器设备 1.标准稠度与凝结时间测定仪(应符合GB3350.6规定)。该仪器由铁座和可以自由滑动的金属圆棒构成。松紧螺丝用于调整金属棒的高低。金属棒上附有指针,在量程0~75mm的标尺上可指示金属棒的下降距离。 当测定标准稠度时,可以金属圆棒下装一金属空心试锥,锥底直径为40mm ,高为50mm。装净浆用的锥模上口内径为60mm,锥高70mm。 2.净浆搅拌机(应符合GB3350.8要求)。由搅拌翅和平底搅拌锅组成,搅拌翅转速为90r/min,搅拌锅的内径为130mm,深为95mm,搅拌翅与锅壁底的间隙为0.2~5mm。 (三)试验方法 1.标准稠度用水量,可用调整水量和不变水量两种方法中的任一种测定,如发生争议时以前者为准。

水泥胶砂强度检验方法

水泥胶砂强度检验方法(ISO法) 国家质量技术监督局批准 GB/T17671—1999 Idt ISO 679:1989 本国前言 本标准是根据ISO679:1989《水泥试验方法——强度測定》制订的,主要内容与ISO679完全一致,某些地方根据中国情况作了修订。其抗压强度检验结果与ISO679:1989等同。 本标准采用中国的ISO标准砂,其鉴定、质量验证与质量控制以德国标准砂公司的ISO 基准砂为基准材料。 本标准规定可用振幅0.75mm,频率2800次/分~3000次/分的震动台为代用振实设备,其振实操作细则列入第7章中。本标准测定结果有异议时以基准法为准。 本标准在以下三个地方较ISO679:1989作了更具体的规定。 1.在“1范围”里增加“本标准适用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥的抗折与抗压强度的检验。其它水泥采用本标准时必须研究本标准规定的适用性”。 2.在“8.1脱模前的处理和养护”增加“两个龄期以上的试体,在编号时应将同一试模中的三条试体分在两个以上龄期内”。 3.在“10.2试验结果的确定”增加“10.2.1抗折强度”,“以一组三个棱柱体抗折结果的平均值作为试验结果。当三个强度值中有超出平均值±10%时,应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果。” 本标准由全国水泥标准化技术委员会归口。 本标准由中国建筑材料科学研究院水泥科学与新型建筑材料研究所负责起草。 参加本标准起草的单位名单附在本标准封底。 本标准主要承办人:张大同、王文义、白显明、杨基典、肖忠明、颜碧兰、王昕、陈萍、刁志坚、江丽珍、赵双全 ISO 679:1989(E) 前言 ISO(国际标准化组织)是世界性国家标准部门(ISO成员单位)的联合会。国际标准起草工作通常是由ISO技术委员会完成的。对技术委员会已确定课题感兴趣的每一个成员单位有权向委员会提出建议,与ISO联络的政府和非政府国际组织也可参加工作。对于所有电工材料标准化工作,ISO和国际电工委员会(IEC)进行共同研究。 由技术委员会起草的国际标准草案在ISO接受为国际标准之前应得到其成员的认可。按ISO程序要求至少有75%的成员单位表示同意。 国际标准ISO679是由ISO/TC74水泥和石灰技术委员会起草。 GB/T17671—1999 Idt ISO679:1989 目录 1.范围 2.引用标准 3.方法概要

检测项目及采用标准

检测项目及采用标准 1 序号 检测项目及检测范围 采 用 标 准 试 验 规 程 技 术 标 准 及 规 范 一 水泥检验 1 细度 JTJE30—2005:公路工程水泥混凝土试验规程 GB/T4131—1997:水泥的命名、定义和术语 2 标准稠度、凝结时间、安定性 GB1345—2005:水泥细度检验方法 GB748—2005:抗硫酸盐硅酸盐水泥 3 胶砂强度 GB1346—2001:水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB175—2007:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 4 胶砂流动度 GB/T2419—2005:水泥胶砂流动度测定方法 GB1344—1999:矿碴、火山灰质及粉煤灰硅酸盐水泥 5 比表面积(勃氏法) GB8074—2008:水泥比表面积测定方法(勃氏法) JC437—1996:自应力铁铝酸盐水泥 6 密度 GB/T17671—1999:水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) JC214—91:自应力铝酸盐水泥 7 胶砂干缩 GB/T208—94:水泥密度测定方法 JC715—96:自应力硫铝酸盐水泥 8 烧失量 JC/T603—2004:水泥胶砂干缩试验方法 JC/T452—2002:通用水泥质量等级 9 二氧化硅 GB/T176—2008:水泥化学分析方法 GB/T3183—2003:砌筑水泥 10 氧化钙 GB12573—2008:水泥取样方法 GB2938—2008:低热微膨胀水泥 11 三氧化二铝 ZBQ11004—86:水泥强度快速检验方法 JC436—91:膨胀铁铝酸盐水泥 12 氧化镁 GB/T12960—2007:水泥组分的定量测定 YB4099—2008:钢碴砌筑水泥 13 三氧化二铁 JTJ012—94:公路水泥混凝土路面设计规范 JC435—96:快硬铁铝酸盐水泥 14 三氧化硫 GB/T750—92:水泥压蒸安定性试验方法 JC/T218—95:自应力硅酸盐水泥 15 游离氧化钙 JC 933-2003: 快硬硫铝酸盐水泥

水泥胶砂强度试验方法步骤

水泥胶砂强度检验方法(ISO法) 附录2 水泥胶砂强度试验方法标准修订说明 一、关于等同采用ISO679:1989(国际法)的原因和意义 我过现行水泥强度检验方法GB177—85是七十年代经过广泛研究,对原强度方法作重大修改后提出的,于1977年批准实施。1985年作了一次修订后执行至今的。该方法在胶砂塑性状态、胶砂制备工艺、试件尺寸形状、试件制备与养护等方面基本上与国际法类同,但由于标准砂的颗粒范围、级配、胶砂用水灰比差别较大,在强度数值上也形成较大的差别。而且这种差别对于不同厂的水泥是不一样的。目前世界上主要的水泥坑2生产过大部分已采用或正在转向采用ISO679:1989,我国现正在谋求加入世贸组织,按照关贸总协定的要求“从1980年1月1日起国际贸易中的商品贸易中的商品认证制度以国际标准为依据”。因此国务院要求我国的主要工业产品在九五计划期间,除环境条件不许可的外都要尽可能采用国际标准。水泥是属于基本的建筑材料,而ISO679:1989的可行性之后展开了有关内容的研究,经过三年多的研究,主要工作均已完成。但由于水泥强度性能的检测方法影响面大,它的任何改动势必引起行业内外的关注,在本项目研究过程中也不断收到不同意采用ISO679;1989的意见,然而经过有关方面的共同研讨,特别是不是1997年2月国家建材局科技委召开的水泥界专家论证会,一致认为水泥强度检验方法与国际接轨是必要的,是符合经济国际化的大趋势,也有利于我国水泥工业水平的提高。 二、修订要点 现提出的等同采用ISO679:1989的强度试验方法与GB177—85相比有以下主要差别:1.标准砂由0.25mm—0.65mm改为0.08mm—2.0mm三级。 标准砂是测定水泥强度的基准材料。GB177—85用的标准砂是1977年确定并开始在全国使用的,它由0.25mm—0.40mm占60±5%,0.40mm—0.65mm占40±5%两部分组成。在0.25mm—0.40mm砂中以0.25mm—0.30mm砂占多数。与其相比ISO标准砂范围要宽得多,粒度级配性更高,它由0.08mm—0.50mm,0.50mm—1.0mm,1.0mm—2.0mm各占三分之一细、中、粗砂组成,在细砂中还要控制0.08mm—0.16mm的数量为12±5%,粗砂中标,1.60mm—2.0mm的为7±5%。此外它还要求任何一个国家任何一年生产的标准砂与基准砂的28天比对强度误差不大于5%。 这种改变使试验胶砂中标准砂更接近于拌合料中的骨料状态。同时给标准砂的生产和控制以全新的概念,在生产上必须改变采用单一永久性矿点的习惯,在质量控制上以28天抗压强度为基准进行动态控制。由于标准砂的改变也必然给方法的胶砂组成中的其它组成、胶砂制备方法和强度结果值带来影响。 2.胶砂组成中的灰砂比由表及里1:2.5改为1:3.0,水灰比由0.44左右变至今0.50。在七十年代确定采用0.25mm—0.65mm标准砂时曾进行过1:2.5,1:2.75和1:3.0灰砂比的比对研究试验。当时为了获得较好的和易性和较高的强度值,选择了1:2.5的灰砂比。 此次修订改为1:30灰砂比,与修订前相比水泥的比例下降,胶砂组成更靠近的情况。水灰比一般受标准砂和灰砂比的制约,标准砂级配性越差,水泥含量越少水灰比则越大。采用ISO679:1989的标准砂和灰砂比时用法0.50水灰比的胶砂流动度约在190mm上下远比

水泥胶砂强度检验

土木工程材料试验报告 土木工程专业11班苏晨霄 同组人员:蒋远桂、郑思华、 陈昱昱、鲍徵飞、汪凡 2012年10月25日 水泥胶砂强度检验 1.实验目的 测定水泥胶砂试件的3d和28d抗折强度和抗压强度,评定水泥的强度等级。 2.仪器设备 水泥胶砂搅拌机、可卸式三联试模(内腔尺寸为40mm*40mm*160mm)、胶砂振实台、抗折试验机、抗压试验机、抗压夹具。 3.试件成型 (1)试模成型前将试模擦净,四周的模板与底座的接触面上应涂黄干油,紧密装配,防止漏浆,内壁均匀刷一层机油。 (2)称量水泥与标准砂的重量比为1:3,水灰比为0.5。每成型三条试件需要称量水泥450g,标准砂1350g,拌合用水量225mL。 (3)搅拌将标准砂倒入搅拌机的下料漏斗;将水加入搅拌锅内,再加水泥,把锅放在固定架上,上升至固定位置。按启动按 钮后,搅拌机按下列程式进行搅拌:先低速搅拌30s,在第 二个30s开始的同时均匀将砂子加入,然后高速搅拌30s,

停拌90s,再高速搅拌60s。在上述90s停拌的第一个15s 内,用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中间。 (4)振实将试模和模套固定在振实台上。用勺子从搅拌锅里取一半胶砂装入试模,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模 槽来回将料层播平,接着振实60次。再将剩余的胶砂装入 试模,用小播料器播平,再振实60次。 (5)刮平从振实台上取下试模,放在平台上,用金属直尺以近似90°的角度架在试模模顶的一端,然后沿试模长度方向以 横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超过试模部分的胶 砂刮去,并用同一直尺以近乎水平的情况下将试体表面抹 平。 (6)标记在试模上做标记或加字条标明试件编号和试件相对于振实台的位置。 4.试件养护 试模放入养护箱,养护成型后20~24h脱模,然后将试件水平或竖直放在20℃±1℃水中养护。脱模前用防水墨汁或颜料笔对试体进行编号和做其它标记,两个龄期以上的试体,在编号时应将同一试模中的三条试体分在两个龄期内。 5.强度测定 (1)抗折强度试验 将试件侧面放在试验机支撑圆柱上,试件长轴垂直于支撑圆 柱。启动试验机,以50±10N/s的速率均匀地加荷,直至折

水泥强度检验方法

水泥胶砂强度检验方法(ISO法) 1实验原理 水泥强度是一个相对值,同一试样用不同方法检验,强度值不同,砂浆法能再一定程度上反映出水泥对集料的粘结能力,随着水化反应不断进行,和水后的水泥浆提逐渐失去可塑性和流动性,并与集料粘结形成具有一定强度的固体。 2 试验室条件 试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。 试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%。 试体养护池水温度应在20℃±1℃范围内。 3 胶砂的制备 3.1 胶砂配合比 3.2 搅拌 每锅胶砂用搅拌机进行机械搅拌。先使搅拌机处于待工作状态,然后按以下的程序进行操作: 把水加入锅里,再加入水泥,把锅放在固定架上,上升至固定位置。 然后立即开动机器,低速搅拌30s后,在第二个30s开始的同时均匀地将砂子加入。当各级砂是分装时,从最粗粒级开始,依次将所需的每级砂量加完。把机器转至高速再拌30s。 停拌90s,在第1个15s内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂,刮人锅中间。在高速下继续搅拌60s。各个搅拌阶段,时间误差应在±1 s以内。 4试件的制备 4.1 尺寸应是40mm×40mm×l60mm的棱柱体。 4.2 成型 胶砂制备后立即进行成型。将空试模和模套固定在振实台上,用一个适当勺子直接从搅拌锅里将胶砂分二层装入试模,装第一层时,每个槽里约放300g胶砂,用大播料器垂直架在模套顶部沿每个模槽来回一次将料层播平,接着振实60次。再装入第二层胶砂,用小播料器播平,再振实60次。移走模套,从振实

台上取下试模,用一金属直尺以近似90°的角度架在试模模顶的一端,然后沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一端移动,一次将超过试模部分的胶砂刮去,并用同一直尺以近乎水平的情况下将试体表面抹平。 在试模上作标记 5 试件的养护 5.1 脱模前的处理和养护 去掉留在模子四周的胶砂。立即将作好标记的试模放入养护箱的水平架子上养护,湿空气应能与试模各边接触。养护时不应将试模放在其他试模上。 5.2 脱模 脱模应非常小心,对于24h龄期的,应在破型试验前20min内脱模。对于24h以上龄期的,应在成型后20~24h之间脱模。 5.3 水中养护 将做好标记的试件立即水平或竖直放在20℃±1℃水中养护,水平放置时刮平面应朝上。 试件放在不易腐烂的篦子上,并彼此间保持一定间距,以让水与试件的六个面接触。养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于 5mm。 5.4 强度试验试体的龄期 试体龄期是从水泥加水搅拌开始试验时算起。不同龄期强度试验在下列时间里进行。 --24 h±15 min; --48 h±30 min; --72 h±45 min; 6 试验程序 6.1抗折强度测定 以一组三个棱柱体抗折结果的平均值作为试验结果。当三个强度值中有超出乎均值±10%时,应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果。 6.2抗压强度测定 抗压强度Rc以牛顿每平方毫米(Mpa)为单位,按式(2)进行计算: Fc Rc=——— (2) A 式中:Fc--破坏时的最大荷载,N; A--受压部分面积,mm2(40mm×40mm=1600mm2)。 以一组三个棱柱体上得到的六个抗压强度测定值的算术平均值为试验结果。 如六个测定值中有一个超出六个平均值的±10%,就应剔除这个结果,而以剩下五个的平均数为结果。如果五个测定值中再有超过它们平均数±lo%的,则此组结果作废。 6.3 试验结果的计算 各试体的抗折强度记录至0.1MPa,计算精确至0.1MPa。 各个半棱柱体得到的单个抗压强度结果计算至0.1MPa,计算精确至0.1MPa。 6.4 试验报告 报告应包括所有各单个强度结果和计算出的平均值。

水泥混凝土立方体抗压强度

水泥混凝土立方体抗压强度试验 (JTG E30 T0553-2005) 一、目的、适用范围 本方法规定了测定水泥混凝土抗压极限强度的方法和步骤。本方法可用于确定水泥混凝土的强度等级,作为评定水泥混凝土品质的主要指标。 本方法适用于各类水泥混凝土立方体试件的极限抗压强度试验。 二、仪器设备 1、压力机或万能试验机:上下压板平整并有足够刚度,可以均匀、连续地加荷卸荷,可以保持固定荷载,能够满足试件破型吨位要求。 2、球座: 刚质坚硬,转型灵活.球座最好放置在试件顶面(特别是棱柱试件),并凸面朝上,当试件均匀受力后,一般不宜敲动球座. 3、试摸:由铸铁或钢制成,试件尺寸见表。 抗压强度试件尺寸 集料公称最大粒径 (mm)试件尺寸 (mm) 集料公称最大粒径 (mm) 试件尺寸 (mm) 31.5150×150×15053200×200×200 26.5100×100×100 混凝土等级大于等于C60时,试验机上、下压板之间应各垫一钢

垫板,平面尺寸应不小于试件的承压面,其厚度至少为25mm。钢垫板应机械加工,其平面度允许偏差±0.04mm;表面硬度大于等于55HRC;硬化层厚度约5mm 三、试验方法与步骤 1、试验准备 混凝土抗压强度试件以边长150mm的正方体为标准试件,其集料公称最大粒径为31.5mm。混凝土抗压强度试件同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的混泥土试块。 2、试验步骤 取出试件,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜差不得超过0.5mm。量出棱边长度,精确至1mm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。在破行前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。 以成型时的侧面为上下受压面,试件要放在球座上,球座置于压力机中心,几何对中。强度等级小于C30的混凝土取0.3~0.5MPa/s的加荷速度;强度等级大于C30且小于C60时,则取0.5~0.8MPa/s的加荷速度;强度等级大于C60时,则取0.8~1.0MPa/s的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。

混凝土检验项目

一、检测项目 1.水泥:细度,比表面积,密度,凝结时间、标准稠度用水量、安定性,强度,胶砂流动度。 2.水泥化学分析:烧失量,不溶物,二氧化硅,三氧化二铁,三氧化二铝,硫酸盐- 三氧化硫含量,二氧化钛,一氧化锰,氧化钾,氧化钠,氧化镁,氧化钙,氯离子含量。 3.工程用集料(砂,石) :颗粒级配分析、细度模数,含泥量、泥块含量,吸水率、含水率,表观密度,堆积密度、空隙率,云母含量,有机物含量,轻物质含量,氯离子含量,硫化物 及硫酸盐含量,岩石抗压强度,岩石抗冻性,岩石毛体积密度,针片状颗粒总含量,压碎指标值,坚固性,砂中石粉含量,砂中贝壳含量,砂当量,磨耗试验,磨光值, 软弱颗粒含量,碱活性试验(快速法,砂浆长度法)。 4.矿粉:筛分,密度,亲水系数,塑性指数,加热稳定性。 5.混凝土配合比设计:配合比设计。 6.混凝土拌合物性能:稠度,表观密度,沁水率、压力沁水,凝结时间,含气量 7. 混凝土力学性能:抗压强度,抗折强度、抗弯拉强度,抗弯拉试件断

后抗压强度,劈裂抗拉强度,静力受压弹性模量,混凝土和钢筋握裹力试验,混凝土轴心抗压强度试验。 8. 混凝土长期性能和耐久性能:抗渗性能,收缩试验,混凝土中氯离子含量,抗氯离子渗透能力,渗透高度比。 9.混凝土外加剂:减水率,泌水率比,含气量,凝结时间差,混凝土抗压强度比, 收缩率比,限制膨胀率,胶砂强度,透水压力比,混凝土抗折强度比,固体含量或含水量,密度, 细度,PH值,氯离子含量,硫酸钠含量,水泥净浆流动度,水泥砂浆工作性,总碱量 10.混凝土结构与构件:混凝土强度检测--钻芯法/回弹法/后装拔出法/ 超声回弹综合法,超声法检测混凝土缺陷,钢筋位置及保护层厚度,混凝土碳化深度,钢筋锈蚀状况, 后锚固件抗拨抗剪性能,楼板厚度检测,承载能力,静应力,静位移,静挠度,饰面砖粘结强度。 11. 砂浆:砂浆配合比,稠度,密度,分层度,抗压强度,劈裂抗拉强度,干缩试验,抗渗性,拉伸粘结强度,抗压强度比,吸水量比,保水性,含气量,吸水率、流动度。 二、相关检测标准 GB T176-2008 水泥分析方法

混凝土强度现场检测方法.

混凝土强度现场检测方法: 非破损法:回弹法 以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。 综合法:超声回弹综合法 采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土强度。 半破损法:钻芯法 以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度。 回弹法的特点 回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法; 优点1:对结构没有损伤; 优点2:仪器轻巧,使用方便; 优点3:测试速度快; 优点4:测试费用相对较低; 优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律; 检测原理 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,即fcu=f ( R, l )。其基本原理是:用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响,来推定混凝土强度的一种方法。表面硬度法、非破损法。 检测依据 中华人民共和国行业标准:JGJ/T 23-2001 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 适用范围 适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。 注:在正常情况下,混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》及《混凝土强度检验评定标准》执行。不允许因为有了本规程而不按上述《规范》、《标准》制作规定数量的试件供常规检验之用。但是,1、当出现标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时;2、当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;3、当标准试件或同条件试件的施压结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。 当对结构中混凝土实际强度有检测要求时,可按该规程进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。 不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 (由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法。 当混凝土表面遭受了火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷时,就不能直接采用回弹法检测。) 仪器设备及检测环境 测定回弹值的仪器,宜采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪。 回弹仪必须具有制造厂的产品合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上

水泥胶砂强度检验方法.

水泥胶砂强度检验方法 《国家建材网》 ( 日期:2003-04-01 11:00) 焦点透视: C-BM行业标准数据库 记录号 11 数据库水泥标准 标准名称水泥胶砂强度检验方法 标准类型中华人民共和国国家标准 标准名称(英) Test method for strength of hydraulic cement morta 标准号 GB177-85 标准发布单位 标准发布日期 标准实施日期 标准正文 本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥以及粉煤灰水泥的抗折与抗压强度检验。凡指定采用本方法的其他品种水泥经试验确定水灰比后,亦可适用。 1仪器 1.1胶砂搅拌机胶砂搅拌机为双转叶片式,搅拌叶和搅拌锅作相反方向转动。叶片和锅由耐磨的金属材料制成,叶片与锅底、锅壁之间的间隙为1.5±0.5mm。制造质量符合GB3350.l-82《水泥物理检验仪器胶砂搅拌机》的规定。 1.2胶砂振动台胶砂振动台(图1)由装有两个对称偏重轮的电动机产生振动。使用时固定于混凝土基座上并符合GB 3350.2-82《水泥物理检验仪器胶砂振动台》的规定。 1.3试模及下料漏斗 1.3.1试模为可装卸的三联模,由隔板、端板、底座等组成,制造质量应符合GB3350.5-82《水泥物理检验仪器胶砂试模》的规定。使用中的模型,模槽高不得小于39.8mm,模槽宽不得大于40.2mm。 1.3.2下料漏斗(图2)由漏斗和模套组成。漏斗用0.5mm 白铁皮制做,下料口宽度一般为4-5mm。模套高度为25mm,用金属材料制做,下料漏斗的重量为2.5 ̄2.0kg。 1.4抗折试验机抗折试验机一般采用双杠杆式的,也可采用性能符合要求的其他证明碳机。抗折夹具应符合GB 3350.3-82《水泥物理检验仪器电动抗折试验机》中2.5-2.9的要求。加荷与支撑圆柱必须用硬质钢村制造。圆

水泥混凝土强度试验检测方法

水泥混凝土强度试验检测方法

第四节、水泥混凝土强度试验检测方法 一、水泥混凝土试件的成型与养护力法(一)概述 为测定经稠度试验合格的混合料的技术性质(水泥混凝土抗压和抗折强度试验)并使测定 结果具有可比性,必须按规定的方法制备各种不同尺寸的试件,并进行标准养护,一般情况下 当坍落度小于70mm时,用标准振动台成型,否则,用人工插捣法成型。 (二)试件成型与养护方法 l.试件的成型 (1)将试模装配好,检查试模尺寸,避免使用变形试模。 (2)给试模内部涂一薄层矿物油脂或其它脱模剂,注意勿使涂模油或脱模剂过多,否则会 影响混凝土实际强度,然后将拌好的混合料装入试模,进行捣实工作。 (3)混合料捣实工作可采用下列方式: ①振动法。将拌好的混合料装人试模中,并使其稍高出模顶放在振动台上夹紧,振动至表 面呈现水泥浆为止,一般不超过1.5min。 振动台规格为:频率为(3000士2oo)次/min,负荷

下的振幅为0.36mm,空载时的振幅应为 0.5mm,如采用平板振动器,功率一般为1.1kW。 ②插捣法。将混合料分两层装人,用直径16mm的圆铁棍以螺旋形从边缘向中心均匀地 进行。插捣次数应符合规定。 插捣底层时,捣棒插到模底;插捣上层时,捣棒插入该层底面下20~30mm处。插捣时应 用力将捣棒压下,不得冲击,捣完一层后,如有棒坑留下,可用捣棒轻轻填平。 流动性的混凝上,在插捣过程中,随时用馒刀沿试模内壁插抹数次,以防试件产生麻面。 (4)用前述方法捣实之后,用馒刀将多余的混合料刮除。使与模口齐平,2~4s后抹平表面。试件抹面与试模边缘高低差不得超过0.5mm。 2.养护方法 (1)试件成型后,用湿布覆盖表面(或采用其它保持湿度方法),以防止水分蒸发,并在室 温(20士5)℃、相对湿度太于50%的情况下静放1一2d,然后拆模并作第一次外观检查、编号, 有缺陷的试件应除去或加工补平。 (2)将完好试件标准养护至试验时,标准养护室温度:(20士3)℃,相对湿度:90%以上,试

相关文档