文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大兴区1-7月火灾数据分析解析

大兴区1-7月火灾数据分析解析

大兴区1-7月火灾数据分析解析
大兴区1-7月火灾数据分析解析

大兴区1-7月火灾数据分析

一、火灾基本情况

1月1日至7月31日,全区共发生火灾317起,直接财产损失596585元。起数(去年444起)下降28.6%,直接财产损失(去年436328元)上升36.7%。火灾中死亡4人(去年死亡1人),死亡净增3人。

二、接处警概况

(一)1月1日至7月31日,支队共接处警1469次,出动1488队次、2984车次、19478人次;日均接警6.9起,日均出动7队次、14.1车次、91.9人次。

(二)在1469起接警中,火警类1158起(成灾317起,其余841起属于未到场中途返回、电线打火、未找到现场等警情,未列入火灾统计),出动1172队次、2563车次、16642人次;日均接警5.5起,日均出动5.5队次、12.1车次、78.5人次。

(三)在接警1469起中,抢险救援类警情311起,出动316队次、421车次、2836人次;日均接警1.5起,日均出动

1.5队次、2车次、13.4人次。

二、火灾原因分析

火灾原因对比图(2008年/2009年)

1月1日至7月31日,电气引发火灾居首位86起(去年136起),占27.2%,下降36.8%;生活用火不慎引发火灾79起(去年164起)占24.9%,下降51.8%;吸烟引发火灾53起(去年50起),占16.8%,上升6%;玩火引发火灾22起(去年24起),占6.9%,下降8.3%;生产作业引发火灾13起(去年26起),占4.1%,下降50%;放火引发火灾1起(去年3起),占0.3%,上升66.7%;自燃引发火灾2起,占0.6%;不明原因火灾7起,占2.2%;其他原因54起,占17%。

从火灾原因上看,电气引发火灾、生活用火不慎引发火灾有大幅下降,主要表现为烧荒野外生活不慎引发火灾数量有所降低,群众用火、用电愈加规范,但居民住宅厨房做饭

不慎火灾仍占较大比例。

三、火灾分布

(一)火灾发生场所分布情况:

起火场所对比图(2008年/2009年)

1月1日至7月31日,杂草、垃圾(含电线打火)等火灾居首位116起(去年198起),占36.6%,下降41.4%;住宅、宿舍类火灾90起(去年87起),占28.4%,上升3.4%;交通工具火灾47起(去年76起),占14.8%,下降38.2%;厂房、库房火灾26起(去年39起),占8.2%,下降33.3%;农田大棚火灾25起(去年18起),占7.9%,上升38.9%;商业场所(宾馆、饭店、门市等)12起(去年22起),占3.8%,下降45.5%;建筑工地1起(去年4起),

占0.3%,下降75%。

从起火场所分析,各类火灾(除农田大棚、住宅、宿舍类火灾小幅上升)均有不同程度下降。其中杂草树木垃圾和电线打火及交通工具等火灾呈较大幅下降趋势。

(二)火灾发生时间分布情况:

火灾发生时段分布图

发生在12时至24时的火灾最多,有201起,占63.4%;发生在24时至12时的火灾有116起,占36.6%。其中14时至16时是火灾的多发时间段,发生火灾44起,占13.9%;其次是12时至14时、18时至20时发生火灾37起,占11.7%;再次是16时至18时,发生火灾32起,占10.1%。

(三)火灾发生区域分布情况:

火灾发生区域分布图

上半年全区各镇火灾(除交通工具火灾47起)排在前三位的是:黄村镇(含3个街道)79起,占29.3%;旧宫镇34起,占12.6%;榆垡镇30起,占11.1%;后三位的是:长子营镇8起,占3%;采育镇7起,占2.6%;安定镇6起,占2.2%。

从火灾发生区域分布来看经济发达、人口密度大的地区火灾远高于人口少、经济发展相对滞后地区。但其中也存在经济欠发达地区(如榆垡镇)火灾发生较多的现象,主要原因为农村地区乱焚烧农作物秸秆、杂物等。

四、突出火情

1、1月1日10时49分(接警时间),青云店镇大张本村南北京天伦德香料厂发生火灾,造成仓库内的存放的部分醋酸乙酯原料、生活杂物烧毁,直接财产损失20000元。

火灾原因系该厂职工做饭不慎引燃仓库内物品。消防支队依据《北京市消防安全责任监督管理办法》对该单位处以壹万元罚款的处罚。

2、1月30日19时5分(接警时间),旧宫镇西毓顺农业试验场出租给周华勇(河南人)的种植地内蘑菇大棚发生火灾,造成承租土地种植大棚的8家43个大棚烧毁,火灾原因为外来火源。

3、3月8日9时29分(接警时间),位于黄村镇的北京万兴建筑集团有限公司二分公司新城北区工地简易彩钢板办公楼发生火灾,造成办公楼二层宿舍全部烧毁、一层部分烧损,火灾原因系宿舍使用电器不当所致。消防支队依据《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》给予北京万兴建筑集团有限公司二分公司处以8000元罚款的处罚。

4、4月27日15时45分(接警时间),西红门镇新建四村东一民房因土炕窜火引发火灾,火灾中1人死亡(李某,女,86岁,西红门镇新建四村人,瘫痪在床)。

5、6月1日0时25分(接警时间),黄村镇团河苑小区中5号楼3单元501室发生火灾,过火面积20平方米,火灾造成1人当场死亡(谭某,男,86岁,无业),1人送医院抢救无效死亡(王某,男,60岁,退休),起火原因为谭某居室内东墙插头线路故障引燃周边可燃物。

6、6月1日15时12分(接警时间),黄村镇小陈庄

村西北京绿都盛业农业科技发展有限公司的出租房屋发生液化石油气爆炸事故。爆炸后房屋起火燃烧,过火面积96平米,造成现场5间房屋倒塌,周边房屋受损。爆炸中1人死亡(杨某,男,43岁,湖北省孝感市孝南区新铺镇向新村人)。起火原因为泄漏的液化石油气遇点火源爆炸,引燃房间内可燃物。

7、6月1日23时59分(接警时间),位于黄村镇辛店的北京城南维信回收物资有限公司九排十一号租赁摊位发生火灾,过火面积150平方米,起火原因为树木倾倒砸断电线,电线打火引燃废旧布料堆垛起火。

重大火灾事故的规律、特点及对策(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 重大火灾事故的规律、特点及对 策(2021年)

重大火灾事故的规律、特点及对策(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 伴随改革开放和经济建设不断深入,城市建设迅猛发展,城市规模日趋扩大,新产品、新工艺、新技术、新材料涌现,因客观硬件设施先天不足和主观不予重视等诸多因素影响,各类重大火灾时有发生,多集中在宾馆、饭店、商场、市场等人员密集的公众聚集场所及易燃易爆化学物品经营、储存单位,给人民生命财产造成了巨大损失,是社会不安的重要因素之一。 1.重大火灾事故的规律及特点 1.1初起火灾扑救难。 1.1.1火势猛烈。发生重大火灾的场所大多数可燃物集中,火灾荷载大,火灾情况下火势发展快,燃烧猛烈。 1.1.2烟雾浓、毒气重。重大火灾一般都发生在一些大型商场、宾馆、饭店、学校、商场(市场)、歌舞厅、夜总会等人员密集的场所,这些场所内可燃物质较多,其中不乏发烟量较大的商品、装饰材料等,起火后,浓烟不易扩散,能在短时间内充斥着火层。另外,美国消防

2013年全国重大火灾事故

5.方茴说:"那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷 偷摸摸的。" 6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念 却可以把已经注定的谎言变成童话。" 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普 通通了。 2013年全国重大火灾事故 友成机工有限公司大火 ◆事故地点:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇临港工业园区友成机工有限公司 ◆事故发生时间:2013/1/1 02时39分 ◆人员伤亡:3死(消防员) ◆过火面积:12104平方米 ◆影响范围:整座厂房烧毁、环境污染 ◆消防出警:15个中队、2个支队、10个专职队/63辆消防车/400余消防官兵 ◆起火原因:人为纵火(李某某\女性\48岁\仓库辅助\年资2年) ◆安全隐患:①厂房内放置塑料制品、酒精、纸板箱、泡沫袋等大量可燃易燃物品。 上海农产品批发市场大火 ◆事故地点:上海市浦东新区沪南公路2000号上海农产品批发市场 ◆事故发生时间:2013/1/6 20时30分 1."噢,居然有土龙肉,给我一块!" 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

5.方茴说:"那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷 偷摸摸的。" 6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念 却可以把已经注定的谎言变成童话。" 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普 通通了。 ◆人员伤亡:6死14伤 ◆过火面积:4000平方米 ◆影响范围:117家商铺烧毁 ◆消防出警:16个中队/57辆消防车 ◆起火原因:①电线线路老化;②店里的人忘记关掉取暖的设备;③管理不善。 ◆安全隐患:①建筑消防设施瘫痪故障;②灭火器失效;③安全出口被封堵;④室内消防栓被上锁封闭或难以找寻;⑤消防安全意识不足。 盛联无纺布有限公司大火 ◆事故地点:浙江省温州市龙湾区盛联无纺布有限公司 ◆事故发生时间:2013/1/1 08时57分 ◆人员伤亡:无 ◆过火面积:500平方米 ◆影响范围:厂房烧毁、环境污染 ◆消防出警:8个中队/100余消防官兵 1."噢,居然有土龙肉,给我一块!" 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

火灾事故调查报告范本

火灾事故调查报告范本 秋天来了,我们要预防火灾的发生,下面小编整理了火灾事故调查报告范本,欢迎阅读! 火灾事故调查报告范本 XX年12月11日1时26分许,深圳市光明新区公明办事处根竹园社区,深圳市荣健农副产品贸易有限公司(以下简称荣健公司)下属的荣健农副产品批发市场(以下简称荣健市场)发生重大火灾事故,造成16人死亡、5人受伤,过火面积1290平方米,直接经济损失万元。 事故发生后,省委、省政府高度重视,省政府成立了深圳市“12·11”重大火灾事故调查组(以下简称事故调查组),由省安全监管局牵头组织事故调查,省安全监管局局长黄晗任事故调查组组长,省监察厅、省公安厅、省安全监管局、省法制办、省总工会等部门和深圳市政府负责同志参加。事故调查组邀请了省人民检察院派员参加,并聘请专家组协助调查。 事故调查组通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时,针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。近日,省政府批复同意了该起事故的调查报告,认定这起事故是一起违

法搭建、消防安全责任不落实、管理不到位等原因造成的生产安全责任事故。现将有关事故调查和处理情况公开如下: 一、事故原因 (一)直接原因。 经现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,认定事故直接原因是荣健市场b区a栋a56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。 (二)间接原因。 1.荣健公司安全生产主体责任不落实。 (1)安全意识淡薄。荣健公司作为荣健市场建设、经营和管理单位,严重违反安全生产法律法规,为了自身经济利益而无视消防安全;法定代表人许日送在事故发生后,未能组织员工进行有效疏散和初起火灾扑救,反而擅自驾车离开现场逃往外地。 (2)违法建设经营荣健市场。荣健公司在荣健市场建设过程中未办理国土规划相关用地审批、报建手续,未经公安消防部门设计审核和消防验收以及开业前安全检查;违规搭建大量铁皮棚房,顶棚彩钢板大量使用聚氨酯泡沫,内部没有承重墙体和防火分隔,整体互相连通,导致燃烧时释放出大量有毒浓烟并迅速扩散,造成重大人员伤亡。 (3)安全生产责任不落实。荣健公司安全管理部门及安

火灾事故调查报告范文3篇

火灾事故调查报告范文3篇 火灾事故调查报告范文3篇 火灾事故调查报告范文篇一: 一、事故概况 1、事故工程概况 ① 事故项目名称: ② 施工内容: 主体结构施工、内外墙装修等 ③ 项目概况: 建筑面积㎡,地下二层局部地下一层,地上由xxx层非超限高层和xx超限高层组成。 2、事故再现描述 经过事故现场勘察、现场证人证言得出事故发展概况: 201X年 x月x日上午x点x分左右,项目部管理人员xxx发现凤凰美地xxx班组仓库发生火灾,随后火苗向临边房间蔓延,最终火势蔓延至整个仓库,xxx发现仓库起火后第一时间通知项目部总指挥xxx,xxx立即将灭火人员分为两组,一组马上采用灭火器进行灭火,另一组立即启动xxxx路消防栓进行灭火。与此同时,项目部相关人员在第一时间拨打了火警电话,经项目部全体管理人员及消防部门全力进行扑救,火灾持续二十分钟,至7:30分火灾全部扑灭。经事后调查,本次火灾事故未造成人员伤亡,过火面积约xxxm ,直接经济损失约xxx元。 二、事故原因分析

1、直接原因 Xxx早上七点进入仓库取工具准备去上班,进入仓库后不慎将烟头扔在仓库编织袋上,xxx在不知情的情况下离开仓库,离开仓库后编织袋开始起火,并蔓延至仓库夹芯板,导致仓库起火。 2、间接原因 ①xxx作为班组长安全意识淡薄,吃烟头未熄灭后就随手丢弃。 ②项目部安全管理人员疏于对班组的管理,缺乏消防知识安全交底,仓库及仓库周围严禁携带火种。 三、事故教训及整改措施 ①尽管本次火灾得到了及时扑救,且未造成人员伤亡,但也给我项目部乃至全公司的安全管理又一次敲响警钟,认真牢记本次事故教训,始终坚持安全第一,预防为主,综合治理的方针, ②立即组织项目管理人员、施工班组全体施工人员进行消防安全教育,坚持事故四不放过原则。 ③由项目经理组织全体管理人员对施工现场安全文明施工管理进行专项检查,不留隐患死角,绝不能走过场。 ④对生活区宿舍及库房进行全面排查,大功率电器一律没收,对使用者发现一次罚款5000元。 四、事故处理建议 为了避免类似事故的再次发生,同时对其他班组及管理人员再一次敲响警钟,对事故直接责任人xxxx罚款壹万元整,以儆效尤。 Xxxxx Xx年x月xx日 火灾事故调查报告范文

最新全国重大火灾事故汇总

2013年全国重大火灾 事故

2013年全国重大火灾事故 友成机工有限公司大火 ◆事故地点:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇临港工业园区友成机工有限公司 ◆事故发生时间:2013/1/1 02时39分 ◆人员伤亡:3死(消防员) ◆过火面积:12104平方米 ◆影响范围:整座厂房烧毁、环境污染 ◆消防出警:15个中队、2个支队、10个专职队/63辆消防车/400余消防官兵 ◆起火原因:人为纵火(李某某\女性\48岁\仓库辅助\年资2年) ◆安全隐患:①厂房内放置塑料制品、酒精、纸板箱、泡沫袋等大量可燃易燃物品。 上海农产品批发市场大火 ◆事故地点:上海市浦东新区沪南公路2000号上海农产品批发市场◆事故发生时间:2013/1/6 20时30分 ◆人员伤亡:6死14伤 ◆过火面积:4000平方米 ◆影响范围:117家商铺烧毁 ◆消防出警:16个中队/57辆消防车

◆起火原因:①电线线路老化;②店里的人忘记关掉取暖的设备;③管理不善。 ◆安全隐患:①建筑消防设施瘫痪故障;②灭火器失效;③安全出口被封堵;④室内消防栓被上锁封闭或难以找寻;⑤消防安全意识不足。 盛联无纺布有限公司大火 ◆事故地点:浙江省温州市龙湾区盛联无纺布有限公司 ◆事故发生时间:2013/1/1 08时57分 ◆人员伤亡:无 ◆过火面积:500平方米 ◆影响范围:厂房烧毁、环境污染 ◆消防出警:8个中队/100余消防官兵 ◆起火原因:导热油管道爆裂后泄漏,引燃附近仓库里皮革等可燃物。◆安全隐患:厂房内放置纤维制品、无纺布等大量可燃易燃物品。 宏得利皮革厂大火 ◆事故地点:浙江省温州市龙湾区文昌路70号宏得利皮革厂 ◆事故发生时间:2013/1/3 07时50分 ◆人员伤亡:无 ◆过火面积:3800平方米

火灾事故的调查报告

火灾事故的调查报告 一、前言 上海静安火灾是20XX年来发生的最为严重的火灾事故。其人员伤亡,财产损失以及所造成的社会影响都是近期舆论讨论的焦点。静安火灾已经过去,但是这件事故却没有真正完结,紧接着而来的是对死者的悼念,对生者的安慰和对人们和政府的警示,责任重于泰山。 调查的目的:将以互联网为主要资源,完成一轮整体的报告,将整个静安事故的前后因果展示给大家,并提出我们小组成员对于这次事故的意见。 调查的意义:锻炼我们小组成员搜集资料,整合资料以及分析资料的能力,体验分工合作带来的好处,并且通过互联网的调查,体会对资料的筛选过程,了解调查的基本事项以及书写调查报告书的格式。 二、火灾原因 2名电焊工违规实施作业 经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。 这起事故还暴露出5个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、

抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。 三、营救过程 政府: 1、下午2时5分左右楼层发生火灾 2、14时16分,接到火警报警电话 3、火警之后的第18分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大楼救人。 4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场 5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势 6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。 7、16时,警用直升机飞离顶楼。 8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122辆消防车出动,救出100余人 居民自救: 1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面

火灾事故调查报告

火灾事故调查报告集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

火灾事故调查报告 火灾事故>调查报告 一、事故概况 2017年8月3日,午饭后大约12点左右,值班人员发现分测大厅没有电,便立即向设备主管庄威报修,5分钟后,庄威修好了电,便离开了,当时分测大厅在场有4人(王晓菲、张晔、宋晨旭和张淼),准备开始测试工作。开始五分钟不到,蒸馏水机方向有异响,随即发现着火了,王晓菲立即取用了流变分析实验室的灭火器去灭火,但因未断电,火没有完全扑灭,随后赶到的庄威先把插座拔掉了,二人一起把火扑灭。 二、事故原因分析 1、短路引起电气火灾 电气线路上,由于种种原因相接或相碰,电流不经过线路中的用电设备而直接构成回路的现象称短路。在短路电流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化,引起可燃物燃烧发生火灾。 1、短路引起电气火灾的主要原因 ①没有按具体环境选用绝缘导线、电缆,使导线的绝缘受高温、潮湿、腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力; ②线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露; ③电线过电压使导线绝缘被击穿; ④用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏; ⑤裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰撞电线,金属物件搭落或小动物跨接; ⑥架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,有可能发生两线碰撞; ⑦管理不当,维护不善造成短路。" 2、过负荷引起电气火灾 一定材料和一定大小横截面积的电线有一定的安全载流量。如果通过电线的电流超过它的安全载流量,电线就会发热。超过得越多,发热量越大。当热量使电线温度超过250℃时,电线橡胶或塑料绝缘层就会着火燃烧。如果电线“外套”损坏,还会造成短路,火灾的危险性更大。另外,如果选用了不合规格的保险丝,电路的超负载不能及时发现,隐患就会变成现实。 1、过负荷引起电气火灾的主要原因 ①导线截面选用过小; ②在线路中接入过多的负载; ③用电设备功率过大。" 3、接触电阻过热引起电气火灾 由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接

某公司重大火灾事故

某公司重大火灾事故1995年7月9日晚8时20分,中外合资江华化工制品有限公司发生重大火灾事故,当场烧死1人,伤13人,后经医院抢救无效,又有2人死亡,过火面积近100平方米,直接经济损失40余万元。 事故发生后,江阴市副市长徐海峰,公安局副局长吴祟翟、杨惠平等领导立即赶赴 现场,组织火灾扑救和伤员抢救善后工作。7月10日上午,江阴市副市长李立行, 无锡市常务副市长吴新雄、公安局副局长马志相等领导也相继赶到现场,组织抢救 善后和火灾调查工作,根据无锡市人民政府领导的指示,成立由无锡市公安消防支队、劳动局、总工会、化工局、乡镇工业局,江阴市劳动局、公安局、总工会、检 察院、化工公司等单位有关人员参加的事故调查组,对这次事故进行了深入细致的 调查。经过事故调查组三天的艰苦工作,现已查清了这次事故的基本情况。 1.事故单位概况 江阴市江华化工制品有限公司位于锡澄公路西侧的月城镇冯泾村,属中外合资企业,占地面积约1万平方米,现有职工135人,主要生产聚苯乙烯(PS)和可发性聚苯乙 烯(EPS),年产量均为5000吨左右。 该公司是由江阴市江城化工原料有限公司(冯泾村村办企业)与香港三联公司于1993 年12月成立的,注册资金52.8万美元。三联公司老板陈志明出任法人代表、董事长,江城化工原料有限公司经理吴忠玉任副董事长兼总经理,吴建玉任副总经理, 具体负责该公司。

该公司于1994年2月开始土建,PS、EPS生产工艺及有关技术由原常州化工厂副厂 长赵洪标(男,64岁,现已退休受聘于该公司)等人提供。厂区前期总平面布置由赵 洪标负责规划,由江阴南闸建筑安装工程公司刘静芬工程师负责设计,生产车间电 器由无锡市化工研究设计院吕邦风高级工程师设计,整个设备由无锡市工业设备安 装公司负责安装。第一期四台反应釜于1994年8月8日安装完毕,一次性投产成功。第二期八台PS及EPS反应釜于1994年12月安装结束,1995年2月8日开始试产,到4月下旬正式投产。现有的六台PS和EPS反应釜可年产PS和EPS各5000吨左右。2.事故经过 1995年7月9日19时,夜班(晚7时至次日晨时)30多名工人上岗工作,至19时50分,突然停电,2分钟后公司自备发电机启动供电,恢复生产时,当班工人发现6号釜和12号釜启动不起来。经检查,确认6号釜已结釜,12号釜可能还未结釜。为此,当班车间主任贾春祥与工艺员钱勇商量后决定对12号釜放料处理。于是PS车间5 号操作工承加正立即启动冷却水泵,12号釜操作工谭家昌打开12号釜底阀放料,放料时釜内压力为6.6千克/厘米’,温度为60℃,排放十多分钟后确认12号釜已结釜(此时釜内压力为4千克/厘米2,温度为40℃)。8时20分,承加正由门卫返回 车间的途中(承加正去门卫准备打电话向厂长吴建玉汇报情况,门卫张福宝叫他问 清情况后再打)发现EPS车间地面发生爆燃,引燃车间内外堆放的EPS和PS,化验员夏伟群当场烧死,蒋敏霞等13人烧伤。20时35分,江阴市公安消防大队接到报警,立即出动3辆消防车、25名指战员,并调集澄西船厂、五一棉纺厂、长山石油分公 司专职消防队3辆消防车赶赴现场扑救,无锡市消防支队接到增援报告后,派出4 辆消防车前来增援,经过消防人员奋勇扑救,大火于22时40分被扑灭,保住了紧 邻的PS车间设备和周围建筑及邻近的发电机房、苯乙烯储罐等大量物资。

火灾事故调查报告

火灾事故调查报告标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

000017紧急 关于红旗化工厂机车检修中心联合厂房火灾事故调查报告 化工办发〔2016〕17号 机车车辆检修中心联合厂房火灾事故调查报告尊敬的国资委:本月20日,我厂发生火灾事故,现将火灾事故调查报告说明如下。 一、事故概况 2016年5月20日上午10时50分左右,机车车辆检修中心联合厂房发生起火燃烧事故。发现该部位起火后,项目部在第一时间立即组织现场人员进行灭火。市消防队出动10辆消防车,后经消防队员和项目部人员共同努力,当日上午2时30分左右,明火已经基本扑灭。经事后调查,本次事故造成一人重伤五人轻伤,财务损失达300万元。 二、事故原因 经我项目部调查,事故发生时机车车辆检修中心联合厂房K~4/J轴/37~39轴屋面进行天窗基座的焊接作业;现在已查明,由于焊工在进行电焊作业时,未采取施焊下方接火斗设置措施,也未在作业面边上放置灭火器,同时施焊作业下方也未安排人员进行看护,导致带火星焊渣掉入地面堆放的玻璃丝棉上,从而引燃玻璃丝棉外包装纸发生火灾。

三、经济损失: 本次事故直接经济损失约300万元,着火设备经检修和改造后,于22日早运行生产,本次事故影响产量大约50吨。 四、事故教训及处罚 尽管本次失火事故得到了及时扑救,但造成一人重伤五人轻伤,同时造成了较大的经济损失。此次事件给项目部及公司声誉上造成不良影响;这也给我项目部安全管理又一次敲响警钟,认真牢记本次事故教训,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强施工现场安全管理,以杜绝类似事故的再次发生。 事故发生后,员工积极投入救火队伍,特别是保安表现突出,冒着浓浓的呛鼻油烟,不顾飞溅的刺骨凉水,一直战斗在救火的最前沿。从整个救火情景看,员工的大无畏精神值得称赞。另外,公司管理人员责任感强,闻讯赶到现场的公司或部门领导也在第一时间询问情况加入救助。本厂的主管单位国资委十分重视此次事件,在事故发生第一时间就来电询问消息,半小时后国资委谢主任就赶到现场指挥情况。 为严肃项目部安全生产管理规定,警戒他人,杜绝类似现象的发生,根据相关管理规定,经项目部办公会研究决定对电焊工及其所在单位所在处以两万元罚款。 五、事故防范措施 1、我项目部将再次组织作业人员进行安全教育和培训,提高其安全意识,增强安全操作技能,对特种作业人员必须严格进行持证上岗,坚决杜绝无证上岗的情况发生。

盘点完整全国重大火灾事件

盘点2015年全国重特大火灾事件 近几来,我国平均每年发生火灾约4万起,死2000多人,伤3000-4000人,每年火灾造成的直接财产损失10多 亿元,尤其是造成几十人,几百人死亡的特大恶性火灾时 有发生。特别2015年,我国发生的重特大火灾更是给全国 造成了惨重的损失。 下面为大家简介2015年几起重特大火灾案例: 1、哈尔滨仓库火灾事故 2015年1月2日13时14分,位于黑龙江省哈尔滨市道外区太古头道街的北方南勋陶瓷大市场的三层仓库起 火,过火面积1.1万平方米。发生火灾的仓库位于一栋总 层高11层的居民楼,其中1—3层为仓库,4—11层为居民楼。火灾扑救过程中,起火建筑多次坍塌,坍塌面积3000 平方米,造成5名消防员遇难、14人受伤。

2、台州:玉环1·14火灾 1月14日凌晨,玉环县解放塘社区一住宅楼室外停车棚内电动车起火,因浓烟向楼道蔓延,造成往楼道逃生 的8名人员死亡,死亡原因均为吸入过量浓烟。年龄最小 的遇难者仅有4岁。 3、莆田沿街6层民房发生大火 1月21日晚10时50分左右,莆田市区莆阳路南门段一沿街6层高民房起火,火势从一楼店面向上蔓延至三楼。至22日凌晨2时许,大火被全部扑灭。其间,消防云梯车成 功将4楼被困的一家5口人救出。不幸的是,65岁的蔡老太 及其11岁的孙女在火中身亡。

4、昆明农产品商贸中心大火3月4日4点38分,昆 明市官渡区彩云北路1502号东盟联丰农产品商贸中心发生一起火灾,50余间商铺被烧毁。经初步查勘,现场过火面积3300余平方米,50余间商铺被烧毁,火灾已造成9人死亡,10人受伤,其中7人正在医院救治,3人经治疗后已出院。 5、河南康乐园老年公寓失火

火灾事故调查报告的

火灾事故调查报告的 事故调查组通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证,查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。如下是小编给大家整理的火灾事故调查报告范文,希望对大家有所作用。 火灾事故调查报告的范文篇【一】1、事故工程概况 ①事故项目名称: ②施工内容:主体结构施工、内外墙装修等 ③项目概况:建筑面积㎡,地下二层局部地下一层,地上由xxx层非超限高层和xx超限高层组成。 2、事故再现描述 经过事故现场勘察、现场证人证言得出事故发展概况:XX年 x月x日上午x点x分左右,项目部管理人员xxx发现凤凰美地xxx班组仓库发生火灾,随后火苗向临边房间蔓延,最终火势蔓延至整个仓库,xxx发现仓库起火后第一时间通知项目部总指挥xxx,xxx立即将灭火人员分为两组,一组马上采用灭火器进行灭火,另一组立即启动xxxx路消防栓进行灭火。与此同时,项目部相关人员在第一时间拨打

了火警电话,经项目部全体管理人员及消防部门全力进行扑救,火灾持续二十分钟,至7:30分火灾全部扑灭。经事后调查,本次火灾事故未造成人员伤亡,过火面积约xxxm2,直接经济损失约xxx元。 1、直接原因 Xxx早上七点进入仓库取工具准备去上班,进入仓库后不慎将烟头扔在仓库编织袋上,xxx在不知情的情况下离开仓库,离开仓库后编织袋开始起火,并蔓延至仓库夹芯板,导致仓库起火。 2、间接原因 ①xxx作为班组长安全意识淡薄,吃烟头未熄灭后就随手丢弃。②项目部安全管理人员疏于对班组的管理,缺乏消防知识安全交底,仓库及仓库周围严禁携带火种。 ①尽管本次火灾得到了及时扑救,且未造成人员伤亡,但也给我项目部乃至全公司的安全管理又一次敲响警钟,认真牢记本次事故教训,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,②立即组织项目管理人员、施工班组全体施工人员进行消防安全教育,坚持事故“四不放过原则”。 ③由项目经理组织全体管理人员对施工现场安全文明施工管理进行专项检查,不留隐患死角,绝不能走过场。④对生

火 灾 事 故 案 例

火灾事故案例 ◆河南洛阳东都商厦“12.25”特大火灾事故(2000年12月25日特大火灾) ◆焦作“3.29”特大火灾事故 (2000年3月28日夜至29日凌晨3时火灾) ◆佳木斯市华联商厦特大火灾事故(一) (1998年1月31日凌晨2时零5分特大火灾)◆佳木斯市华联商厦特大火灾事故(二) (1998年1月31日凌晨2时零5分特大火灾) ◆广西柳州市白云食品批发市场“9·19”特大火灾事故 (1997年9月19日特大火灾直接经济损失1900万元) ◆油气超标通风差引起着火死伤两(1987年7月23日9时火灾) ◆哄抢原油丢了命 (2001年7月8日火灾) ◆深圳市葵涌镇致丽工艺制品厂“11.19”特大火灾事故 (1993年11月19日13时25分火灾) (一) ◆深圳市葵涌镇致丽工艺制品厂“11.19”特大火灾事故 (1993年11月19日13时25分火灾) (二) ◆金陵石化公司炼油厂储油罐爆炸起火 (1993年10月21日火灾) ◆江苏武进横林化工助剂厂火灾 (1993年5月18日火灾) ◆威海市环翠化塑制品厂火灾重大责任事故 (1993年4月6日火灾) ◆白城市造纸厂苇场火灾重大责任事故 (1993年3月6日火灾) ◆唐山林西百货大楼特大火灾事故(一) (1993年2月14日火灾) ◆唐山市林西百货大楼“2.14”特大火灾事故(二) (1993年2月14日特大火灾) ◆哈尔滨旅游城火灾 (1993年1月13日火灾) ◆深圳信封厂特大火灾事故 (1992年12月13日火灾) ◆江苏省南通市电视机厂“5.11”特大火灾 (1992年5月11日13时5分火灾) ◆天津乒乓球厂火灾玩忽职守案 (1992年3月22日火灾)

火灾事故调查报告书

附件6: 火灾事故调查报告书 1、事故简称: 2、企业详细名称:业别: 3、企业隶属关系: 上级直接管理单位: 产权控股单位: 4、企业经济类型: 5、企业详细地址: 联系电话:传真电话:E-mail: 6、企业成立时间:年月日 注册地址: 所有制性质: 执照情况: 经营范围: 7、事故起止时间:年月日时分至年月日时分 8、事故发生地点: 9、事故发生时事故发生时气象及自然灾害情况: 气温:℃其他(晴……) 10、事故归属: 11、安全记录是否中断:是()否() 12、事故等级(事故性质): 13、事故类别: 14、本次事故直接、间接财产损失情况: 15、事故经过(包括事故发生过程、扩大过程、主要违章事实、事故后果和处理情况等): 16、事故报告、抢救和搜救情况: 17、事故原因分析(包括直接原因、间接原因、扩大原因) 18、事故暴露的问题: 19、事故的责任分析和责任人的处理意见:(包括责任人的基本情况、责任认定事实、 责任追究的法律依据及处理建议,并按以下顺序排列:移送司法机关的、给予党政处分或经济处罚的、对事故单位的处罚建议): 事故责任者(包括领导责任、直接责任者、重要责任者、次要责任者、事故扩大责任者): 20、预防事故重复发生的措施,执行措施的负责人、完成期限,以及执行情况的检查人(还包括从技术和管理等方面对地方政府、有关部门和事故单位提出的整改建议,以及对国家有关部门在制定政策和法规规章及标准等方面提出的建议):

22、附件1清单(包括:事故现场平面图纸及有关事故照片、资料、原始记录、笔录、录象、事故发生时的气象地质资料、有关部门出具的诊断书、鉴定结论或技术报告、试验和分析计算资料、经济损失计算及统计表、成立事故调查组的有关文件、事故处理报告书、有关事故通报简报、 处分决定和受处分单位及责任人的检查材料等): 23、附件2:火灾事故调查报告书原件复印件 事故单位负责人: 填报人: 报出日期:年月日

灭火救援与火灾事故报告调查处理正式样本

文件编号:TP-AR-L8530 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 灭火救援与火灾事故报告调查处理正式样本

灭火救援与火灾事故报告调查处理 正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 任何人发现火警,都要立即报警,发生火警的部 门要及时组织力量扑救。火灾扑灭后,相关部门和人 员要保护好火灾现场,还应如实提供相关情况,协助 保卫部门进行火灾事故调查。 1 报警 1.1 向周围人群报警。可用大声呼喊或发出其他 声响示意,尽量让职工明白什么地方和什么东西着 火。报警人员要应按照程序逐级上报,讲明着火的物 质、火警规模大小,首先发现火灾(火警)的人,在确 保自身安全的前提下,做到边报警边扑救,将火扑灭

在萌芽或起始状态。 1.2向公安消防队报警(只限发生不能控制的火灾)。报警时要拨准“119”电话,首先询问确定对方是消防队,再说明报警人姓名、着火点、并注意听电话对方的询问,等对方说明可以挂断电话时方可挂断。 报警后,要立即派人到单位门口、街道口或交叉路口迎候消防车,并带领到火场。 1.3灭火:任何人发现火警,都应就近使用灭火器材灭火 1.4灭火器使用方法 将灭火器提到起火点,先拨掉保险销,另一手紧握压把和提手,用力下压,干粉即可喷出灭火。 灭火时,人要站在上风口,灭火器喷嘴对准火焰根部,左右摆动,由近及远,快速向前推进,不留残

重大火灾事故应急救援实用版

YF-ED-J8638 可按资料类型定义编号 重大火灾事故应急救援实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

重大火灾事故应急救援实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.应急准备 (1)在施工现场和工作场所配备足够的灭火器、消火栓、沙箱、灭火铲、担架等,在施工平面图/工作平面图上标识。 (2)工地供水管兼作消防水管,其供水量必须满足消防要求,在施工组织设计中予以明确。施工中要保持供水正常,必要时应设置消防水池。 (3)施工道路保持通畅,施工楼层设置紧急逃生导向牌,并保持逃生道路畅通,脚手架外架斜道,楼层内楼梯临时护栏保持安全可靠,

工地安全员要随时检查并做好记录。 (4)应急小组组织义务消防队进行消防演练和培训,每年不少于一次,使之获得基本的消防知识和技能,项目开工前项目部应编制消防培训和演练计划/方案报公司批准后予以实施。 2.应急程序 (1)就地应急:火情萌芽/初始阶段,作业点施工班长应带领员工立即组织就地扑救,同时立即报告应急领导小组。 (2)紧急号召:机关、项目部应急领导小组在第一时间内紧急集合,根据火情发出指挥令,义务消防队接到应急指挥令后在第一时间内集合待命/投入扑救。 (3)紧急增援:如果火势较大,应急小组应

火灾事故、报告和调查处理制度详细版

文件编号:GD/FS-8315 (管理制度范本系列) 火灾事故、报告和调查处 理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

火灾事故、报告和调查处理制度详 细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、凡发生火灾事故,现场所有人员要及时扑救,不得逃脱,并立即报火警119。 2、发生火灾事故(包括火灾引起的爆炸事故)后,公司相关领导部门及时奔赴现场会同有关部门进行现场应急抢险,并对现场进行勘察、调查和分析,写出火灾事故勘察、调查报告,处理意见。并报总部安全监察部。 3、火灾事故现场人员不得拒绝、阻碍、干涉事故调查的正常工作,不得以任何理由拒绝提供真实情况,更不准谎报、瞒报。 4、火灾事故的处理原则应坚持“四不放过”原

则,对肇事者和责任人,按《中国燃气安全事故管理办法》进行处理,构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。 5、在火灾事故发生后,隐瞒不报、谎报、故意延迟不报,故意破坏现场或无正当理由拒绝接受调查及拒绝提供有关情况资料的,公司按照国家有关规定,对单位负责人、直接责任人给予经济处罚、行政处分,构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

盘点完整全国重大火灾事件

盘点2015年全国重特大火灾事件近几来,我国平均每年发生火灾约4万起,死2000多人,伤3000-4000人,每年火灾造成的直接财产损失10多亿元,尤其是造成几十人,几百人死亡的特大恶性火灾时有发生。特别2015年,我国发生的重特大火灾更是给全国造成了惨重的损失。 下面为大家简介2015年几起重特大火灾案例: 1、仓库火灾事故 2015年1月2日13时14分,位于省市道外区太古头道街的北方南勋瓷大市场的三层仓库起火,过火面积1.1万平方米。发生火灾的仓库位于一栋总层高11层的居民楼,其中1—3层为仓库,4—11层为居民楼。火灾扑救过程中,起火建筑多次坍塌,坍塌面积3000平方米,造成5名消防员遇难、14人受伤。

2、: 玉环1·14火灾 1月14日凌晨,玉环县解放塘社区一住宅楼室外停车棚电动车起火,因浓烟向楼道蔓延,造成往楼道逃生的8名人员死亡,死亡原因均为吸入过量浓烟。年龄最小的遇难者仅有4岁。 3、沿街6层民房发生大火 1月21日晚10时50分左右,市区莆阳路南门段一沿街6层高民房起火,火势从一楼店面向上蔓延至三楼。至22日凌晨2时许,大火被全部扑灭。其间,消防云梯车成功将4楼被困的一家5口人救出。不幸的是,65岁的蔡老太及其11岁的女在火中身亡。

4、农产品商贸中心大火3月4日4点38分,市官渡区彩云北路1502号东盟联丰农产品商贸中心发生一起火灾, 50余间商铺被烧毁。经初步查勘,现场过火面积3300余平方米,50余间商铺被烧毁,火灾已造成9人死亡,10人受伤,其中7人正在医院救治,3人经治疗后已出院。 5、康乐园老年公寓失火

5月25日晚7时55分,省市鲁山县一家名为康乐园的老年公寓(民办)发生火灾,目前已造成38人死亡,6人受伤。 6、港“8·12”特别重大火灾爆炸事故 8月12日,港瑞海公司危险品仓库发生特别重大火灾爆炸事故,截至8月16日上午,公布的遇难人数达到112人,失踪95人,有较大幅度上升。

火灾事故调查报告2篇【最新版】

火灾事故调查报告2篇 火灾事故调查报告范文(一) 一、前言 上海静安火灾是XX年来发生的最为严重的火灾事故。其人员伤亡,财产损失以及所造成的社会影响都是近期舆论讨论的焦点。静安火灾已经过去,但是这件事故却没有真正完结,紧接着而来的是对死者的悼念,对生者的安慰和对人们和政府的警示,责任重于泰山。 调查的目的: 将以互联网为主要资源,完成一轮整体的报告,将整个静安事故的前后因果展示给大家,并提出我们小组成员对于这次事故的意见。 调查的意义: 锻炼我们小组成员搜集资料,整合资料以及分析资料的能力,体验分工合作带来的好处,并且通过互联网的调查,体会对资料的筛选过程,了解调查的基本事项以及书写调查报告书的格式。 二、火灾原因 2名电焊工违规实施作业

经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。 这起事故还暴露出5个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。 三、营救过程 政府: 1、下午2时5分左右楼层发生火灾 2、14时16分,接到火警报警电话 3、火警之后的第18分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大楼救人。

4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场 5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势 6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。 7、16时,警用直升机飞离顶楼。 8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122辆消防车出动,救出100余人 居民自救: 1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面 2、不少人都是发现火情后直接跑到楼外脚手架上以求逃生 3、有人从楼上跳下去

2017年5大重大火灾事故盘点(2019.8)

警示| 2017年5大重大火灾事故盘点,67死53伤!教训惨痛!!! 火灾带给人们的伤害是难以想象的,火灾造成了多少家庭的悲欢离合、妻离子散、痛不欲生!我将2017年的火灾重大事故进行了盘点,以警示所有人提高防火意识,防患于未然,最大限度杜绝或降低火灾事故的发生。

一、浙江天台县“2·5”重大火灾事故 2月5日17点26分,浙江天台县赤城街道春晓花园5幢5-1号(足馨堂足浴中心)发生火灾。火灾共造成18人死亡,18人受伤。 火灾原因:该足浴中心2号汗蒸房西北角墙面的电热膜导电部分出现故障,产生局部过热,温度持续升高,引燃周围可燃物并蔓延成灾。员工和顾客自救逃生方法不当、场所采用大量的可燃易燃装修材料等诸多的原因最终酿成惨剧。 警示:切记公共场所不要以弄虚作假的方式通过消防审批许可,消防安全责任和规章制度要落实明确,及时进行消防安全知识培训和应急疏散演练。

二、“2·25”南昌海航白金汇酒店火灾 2月25日8时许,江西省南昌市红谷滩新区海航白金汇酒店唱天下KTV发生火灾,造成10人死亡,13人受伤。 火灾原因:由于切割装修材料的火花引燃施工现场易燃材料,而造成的重大火灾事故。 警示:充分暴露出一些生产经营单位隐患排查不到位,治理不坚决,安全生产主体责任不落实,管理不到位,一些建筑施工单位消防安全措施不到位,从业人员安全素质差等问题。

三、山东临沂金誉石化爆炸事故 6月5日凌晨1时左右,位于山东临沂市临港区团林镇埃沟一村的临沂金誉石化有限公司装卸区一液化气罐车在装卸作业时发生爆炸,引发火灾事故。事故遇难人数达到10人,9人受伤。 火灾原因:6月4日,该公司连续实施液化气卸车作业。6月5日凌晨零时56分左右,河南省清丰县安兴货物运输有限公司的一辆载运液化气的罐车进入该公司装卸区东北侧11号卸车位,该车驾驶员将卸车金属管道万向连接管接入到罐车卸车口,开启阀门准备卸车时,万向连接管与罐车卸车口接口处液化气大量泄漏并急剧气化,瞬间快速扩散。泄漏2分多钟后,遇点火源发生爆炸并引发着火。 警示:经调查,事故暴露出事故企业安全意识十分淡薄、风险管理严重缺失、安全管理极其混乱、隐患排查治理流于形式、应急前期处置不当、人员素质低下、违规违章严重等突出问题。

火灾事故、报告和调查处理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD712 火灾事故、报告和调查处理制度通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

火灾事故、报告和调查处理制度通 用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、凡发生火灾事故,现场所有人员要及时扑救,不得逃脱,并立即报火警119。 2、发生火灾事故(包括火灾引起的爆炸事故)后,公司相关领导部门及时奔赴现场会同有关部门进行现场应急抢险,并对现场进行勘察、调查和分析,写出火灾事故勘察、调查报告,处理意见。并报总部安全监察部。 3、火灾事故现场人员不得拒绝、阻碍、干涉事故调查的正常工作,不得以任何理由拒绝提供真实情况,更不准谎报、瞒报。 4、火灾事故的处理原则应坚持“四不放过”原则,对肇事者和责任人,按《中国燃气安全事故管理办法》进行处理,构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。 5、在火灾事故发生后,隐瞒不报、谎报、故意延迟不报,故意破坏现场或无正当理由拒绝接受调查及拒绝提供有关情况资料的,公司按照国家有关规定,对单位负责

相关文档
相关文档 最新文档