一、工程概况:

工程名称:扬州大洋造船有限公司二期技改项目联合车间工程

工程地点:邗江区李典镇新坝基地扬州大洋造船有限公司厂区

建设单位:扬州大洋造船有限公司

设计单位:宁波市机电工业研究设计院

监理单位:润扬项目管理有限公司

施工单位:龙元建设集团股份有限公司

本工程为扬州大洋船厂有限公司一、二期工程《中分段加工联合车间》。建筑防火消防;防雷接地;建筑室内外照明设置均根据施工规范要求进行。

本工程为扬州大洋造船有限公司-中分段加工制造联合车间,结构形跨度钢结构厂房。建筑面积167471㎡(其中露天堆场面积34868㎡)建筑材料及建筑做法:

1、本工程±0.000相当于绝对标高6.250m;室内外高差0.10m;各层标注标高为完成面标高(建筑面标高),屋面标高为结构面标高;

二、编制依据:

a、扬州大洋船厂有限公司二期技改项目联合车间工程施工图纸

b、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版)

C、《建筑照明设计标准》GB50034-2004

d、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

e、我国现行的相关施工验收规范和操作规程。

f、江苏省现行有关工程施工验收规范、标准、规程。

g、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003

h、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

j、《建筑给排水及采集暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

三、电气工程施工

(一)、电气工程简介

1、设计范围:车间照明配电系统、防雷接地系统。

2、供电负荷等级:本工程照明供电负荷等级为三级

3、配电:

a电源进线采用电缆引入,线路电压~380/220V。

b本工程采用TN-S配电方式

接地电阻不大于10欧姆,N线和PE线应严格区开,不得混用。配电箱内应分别设N接线排C线路敷设:线路规格详见系统图标注

平面图中凡未标注的照明线路均为BV-3×4-SR/KBG25。

4、照明电源干线部分设计要求:经甲方要求照明电源由甲方后期另委托,自行解决。

5、车间照明以钢梁下吊装的400W深照型金卤灯为主,在两侧钢柱上安装400W金卤投影灯辅助,照明线路沿金属线槽敷设,沿钢柱、钢梁穿管敷设,所有金卤灯的镇流器都安装在相对应的钢柱上,有平台处安装在钢柱高度4.50m处无平台的安装在钢柱高度2.5m处,以便维修.

6、防雷接地

a设计依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版本建筑为三类防雷建筑物。

利用金属屋面做避雷接闪器(金属屋面金属板厚度为0.60mm),要求施工时屋面金属板及金属屋架钢柱均应可靠连接,连成电气通路.

避雷引下线利用柱内二根主筋通焊,上连避雷接闪器,下连基础钢筋,且在室外地面下1.0m处焊出一根-40×4的镀锌扁钢此导体伸向室外距外墙墙边不小于1.0m.

b室内距地面0.5m高处用-60.×6,L=100的镀锌扁钢做预埋连结板,室外距地面0.5高处用-40×4的镀锌扁钢做引出连结板供测试.具体位置详见平面图,做法参见图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1第2-23页.

C高出屋面的所有金属管件均就近与避雷接闪器用-40×4镀锌扁钢连通,接地极利用基础钢筋.要求将建筑物周边基础底部两根主筋通焊成整体,并于条形基础两根主筋焊接,接地电阻小于(等于)10欧姆,如达不到应加设人工接地极,做法参见图集《接地装置安装》03D501-4《利用建筑物金属体做防累及接地装置安装,03G501-3

D在电源进户处设置总等电位联接(接地端子板,所有受电设备的外露可导电部分,装置外导电部分,进出建筑物的所有金属管道在进户处均与总等电位连结(接地)端子板连通.详见建筑物内总等电位连接图,配电系统保护接地共用基础钢筋

7、其它:

a为了图面清晰,有些线路走线可能与实际有别,施工中可做响应的调整并与其他专业密切配合及时作好预埋预留工作,以确保工程质量。

b施工必须按现行国家规范进行,发现问题及时与有关人员联系。

C施工应符合《建筑建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的要求。

附注:

①总等电位联结端子板将下列可导电部分互相连通;

---进线配电箱的PE(PEN)母线

----公共设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道。

----建筑物金属结构

----如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。

②电源进线、电子信息设备联结做法见图集《等电位联结安装》02D501-2第12页

③MEB线采用镀锌扁钢-40×4

④MEB线端子板宜设置在电源进线配电盘处,并应加防护罩或装在端子箱内,防止无关人员触动。⑤相邻近管道及金属结构允许用一根MEB线连接。

⑥经实测总等电位联结内的水管,基础钢筋等自然接地体的接地电阻值以满足电气装置的接地要求时,不需要另打入人工接地极,保护接地与防雷接地宜直接短捷地连通。

(二)、电气工程主要施工方法

由于工程中工艺、结构、给排水、电气等专业交叉施工,故合理安排专业施工程序,解决各专业和专业工种在时间上的搭接施工,对缩短工期,提高施工质量,保证安全生产非常重要。电气专业施工程序在整个大程序的安排下,原则上是先配合土建预埋,后设备安装和配线同步进行。预埋工作紧跟土建施工进度。

1、电气施工工序:

开工准备→配合土建结构预埋→墙内及吊顶内线管敷设→桥架、线槽安装→各系统配线、敷设电缆→配电箱、控制箱安装→器具安装→单机调试→集中调试→交工验收

2、配合土建结构预埋

预留套管、预埋件、预留洞及钢管暗配工程工序:

1)、根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,套管上端应高出地面20mm,厨房及厕浴间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平。预埋上下层套管时,中心线需垂直,凡有管道煤气的房间,所有套管的缝隙均应按设计要求做填料严密处理。

2)、根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图册中的要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对座标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。

3)、预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。

4)、管路敷设中,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程作好予埋或予留孔洞。桥架的通过处,电箱的位置处,都应以土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。钢管暗敷设必须填写隐蔽工程记录,必保施工技术资料及记录和工程进度同步完成,由栋号工长在自检、互检合格后向监理公司、业主各报一份存档,隐蔽工程必须经监理工程师复查确认合格后,再由业主签字,分项工程完毕后,我集团要向监理公司、业主各报一份存档。

2、施工工艺

电气工程主要施工项目包括有:

钢管敷设、预留洞;

电缆桥架、线槽安装;

电缆敷设;

管内穿线工程;

控制箱、配电柜(箱)安装;

器具安装;

防雷与接地;

调试;

1)管路敷设

本工程配管采用镀锌钢管及PVC阻燃电线管,所有管材的规格必须符合图纸设计要求,并且要有产品的合格证和材质证明。

a.配合土建结构安装好预埋件;

b.配合土建内装修油漆、浆活完成后进行明配管;

c.采用胀管安装时,必须在土建抹灰完后进行;

3)明管敷设应采用配套管卡固定牢固,档距找均匀。配管时弯曲半径一般不小于管外径6倍,如有一个弯时,可不小于管外径的4倍。

4)桥架、线槽安装

桥架安装工艺流程:

安装方式为吊装,吊杆间距:水平距离为2m,垂直方向为1.5m。桥架内电缆的首末端处要标记,注明电缆编号、型号规格、起始点。

b.敷设电缆的桥架在任何情况下必须保证:其弯曲半径为敷设的外径最大的电缆的10倍,如订货的弯头达不到要求,应予调换或自制符合要求的弯头。

c.敷设导线的线槽,其材质为金属表面镀锌处理,线槽内敷设的线应按回路绑扎成束并应适当固定,导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽均须盖板齐全牢固。

d.桥架、线槽连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架、线槽的外侧。

e.桥架、线槽盘等配线,其正常情况下不带电的金属外壳均应牢固的连接为一整体,并可靠接地以保证其全长为良好的电气通路。其镀锌制品的桥架、线槽的搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可不做跨接线。

f.桥架支撑点不应在桥架接头处,距接头处0.5 m为宜,在桥架拐弯和分支处,距分支点0.5m应加支持点。如设计院和厂家有特殊要求,按设计和厂家要求施工。

5)、电缆敷设

a.敷设前要检查所敷设电缆的型号、规格与设计是否相同,例行外观检查和各项试验1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,合格后方可敷设。

b.敷设方法用人力或机械牵引。

c.动力电缆与控制电缆分开排列,不同等级电缆分层敷设。

d.敷设时电缆不宜交叉,弯曲半径不应小于外径的10倍,及时装设标志牌。

e.敷设时在终端头和接头处附近要余留长度。

f.电缆的敷设过程中需着重注意的是中间连接头和电缆终端头的制作。

中间连接头由两端均有内螺纹的无缝黄铜套管、热缩套管、连接器和绝缘管组成,用于连接相同规格的电缆,中间连接头的制作过程:

a.将铜护套剥落一截(略大于管状连接体的1/2为宜),清除矿物质绝缘材料(其主要成分是氧化镁);

b.用酒精喷灯烘烤需要连接的两段电缆的端头,其主要目的是加热矿物质绝缘材料,使吸收的水分蒸发散失,确保绝缘电阻大于500MΩ;

c.把热缩套管套在电缆上,加热使其收缩,紧密包围电缆,以防铜护套剥落处氧化镁外露而吸收水分;

d.用铜套管把两段电缆压接到一起,要保证电缆的接缝处于铜套管的中央;

e.加热热缩套管使其紧密包围整个中间接头部分;

f.在最外层安装管状连接体,用压盖螺母、压缩环和压盖本体固定。

电缆终端头的制作过程与中间连接头的制作过程极其相似,简介如下:

a.将铜护套剥落一截(略大于管状连接体的1/2为宜),清除矿物质绝缘材料(其主要成分是氧化镁);

b.用酒精喷灯烘烤需要连接的电缆端头,其主要目的是加热矿物质绝缘材料,使吸收的水分蒸发散失,确保绝缘电阻大于500M;

c.把热缩套管套在电缆上,加热使其收缩,紧密包围电缆,以防铜护套剥落处氧化镁外露而吸收水分;

d.将铜鼻子压接在电缆端头(铜鼻子用于同其他设备的连接);

e .加热热缩套管使其紧密包围整个终端头部分。

电缆敷设过程中,其平直度可用拉伸器保证,对于较小的弯曲可用橡皮锤轻轻敲击,但一定不能用坚硬的器具敲击。

6)管内穿线工程

a.管内穿线后线管内不得有积水及潮气浸入,必须保证导线绝缘强度符

h.截面积为180(240mm2之间的导线为18m。合规范要求。

b.考虑导线(电缆) 截面大小,根数多少,将导线(缆)与带线进行绑扎,绑扎处应做成平滑锥型状,便于穿线。

c.穿线前应在管口加装护口,两人配合协调,一拉一送,管路较长时,转弯较多时,要在管内吹入适量滑石粉,截面大,长度长的线缆考虑机械引(如倒链)。

e. 敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定:

f.截面积为50mm2及以下的导线30m;

g. 截面积为70mm2-95mm2的导线为20m;

穿线完毕后,应用摇表测线路,照明回路采用500V摇表绝缘电阻值不小于0.5mΩ,动力线路采用1000V摇表,其绝缘电阻值不小于1mΩ,并做好记录,由责任工长向监理公司填报并经监理工程师抽测确认合格签字后送甲方及监理公司各一份存档。

7)低压配电柜安装工艺流程:

柜(盘)试验调整内容有:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

8)配电箱(盘)安装工艺流程:

在砖墙上固定明装配电箱(盘)时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位置后,将导线端头引至箱内

或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后进行固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表校对有无差错,调整无误后送电,并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。

暗装配电箱的固定应根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧,表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录,做为技术资料存档。

3.器具安装:

这里主要指灯具、开关、插座等的安装,灯具、开关插座的具体安装方式和接线方法都应该严格产品说明以及规程规范进行,这里强调几点质量要求:

灯具、开关插座安装必须牢固端正,位置正确。

有吊顶处的灯具或重量超过3千克的灯具,必须在顶板上加独立的吊杆或预埋件,承担灯具全部重量,不使吊顶龙骨承受灯具荷载。

安装开关、插座时必须将预埋盒内的填充物清理干净,再用湿布擦净。

凡安装距地高度低于等于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

安装好的器具要认真保护,防止损坏和被盗。

照明工程中节能灯、电子镇流器将会对弱电系统中一些设备(如扬声器、综合布线系统设备)产生电磁干扰,施工时应注意保持它们之间的距离,或对弱电设备进行屏蔽保护。

4、防雷接地

工艺流程:(见下图)

根)焊好,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查,并应及时请质检部门进行隐检核验,同时做好记录。

在承台施工中桩承台钢筋绑扎时应将桩的两根主筋与柱的两根主筋进行焊接,后与地梁钢筋两根焊接形成水平接地导体的敷设网,同时进行接地导体的敷设.

变配电室接地应在变配电室顶棚、樯面腻子、涂料完成后,采用-40*4镀锌扁钢沿墙面明敷并与墙面上接地端子排连接。

金属水管的等电位连接应于管道基本完成后,采用-40×4镀锌扁钢与水管和变电室接地端子排分别连接。

外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与避雷带或均压环预留的圆钢焊成整体。避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。

5.调试

1)、照明、消防装置齐全。

2)、照明器具试运行

电气照明器具试运行前应进行通电安全检查,并应逐个做好记录。

电气照明具应以系统进行电试运行,系统内的全部照明灯具均得开启,同时投入运行,运行时间为24小时。全部照明灯具通电运行开始后,要及时测量系统的电源电压负荷电流,并做好记录。试运行过程中每隔8小时还需测量记录一次,直到24小时运行完为止。上述各项测量的数值要填入试运行记录表内。

3)、配电柜的试运行

①配电柜试运行前,检查配电柜内有无杂物,安装是否符合质量评定标准。相色、铭牌樗是否齐全。

②在未关闭主开关时,直投柜要校相。

我安装③将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后,逐个合上分开关。

④在空载情况下,检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。

⑤在负载运行的情况下,切断弱电系统中的线路,测弱电端子,感应电是否符合厂家要求。

⑥送电空载运行24小时,无异常现象,经监理工程师及甲方检查确认后,单位向监理公司及甲方各报一份存档。

四、给排水工程

(一)、管材及连接方式

1、生活给水;

1)室内生活给水管采用聚丙乙烯给水塑料管(PPR)。热熔接;管道承压为采用PN1.6MPa

2)水泵的吸(出)水管,水箱(池)的进(出)水管至阀门管段及水箱溢(泄)水管均采用钢塑复合管,丝接。3)生活给水管阀门;DN≤50为PPR阀门,DN>50为闸阀(碟阀),止回阀采用旋启式止回阀。

2、室内消防给水管

1)DN<100采用热镀锌钢管丝接;DN≥100采用热镀锌钢管卡箍连接

2)泵房内为明杆闸阀,其余为碟阀;止回阀除水泵出口采用多功能水泵控制阀,其余均采用旋启式止回阀。3)湿式报警阀选用ZSFZ系列,安装详见国标04S206图集。

4)阀门承压均采用1.60MPa。

3、排水管:

1)地下室室内排水管均采用锌钢管,丝接。

4、管道敷设要求

1)给水管根据图示要求画于墙内的为暗装,画于墙外的为明装;进户给水支管穿越客厅过道均敷设于楼面层内。

2)卫生器具选型应满足室内装饰和节水要求。

3)钢管安装支吊架间距见下表:

5)水箱(池)溢水管管底应设防虫网罩(用18目铜或不锈钢丝网包扎)

6)管道穿楼板,屋面、地下室外墙及水池池壁均应设钢性防水套管

7)管道局部交叉时给水管或消防管可上弯或下弯通过。

8)泵房内管道应采用弹性支架或吊架,详见国标03S402图集。

9)架空给水管道穿过伸缩缝时应设不不锈钢波纹管,且前后均设阀门。

10)埋池部分镀锌钢管作防腐处理(外刷冷底子油一道,石油沥青两道,外缠玻璃布)

11)消火栓管外壁应刷樟丹两道,红色调和漆两道;自动喷水管外壁应刷樟丹两道,红色调和漆两道,及黄色色环(100mm宽),色环间距<5﹒0m;在涂刷底漆前,应清除管道表面的灰尘污垢等,涂刷油漆度应均匀。

5、采用标准

1)给水塑料管安装—国际02SS405-1~4

2)卫生设备安装—国际99S304

3)室内消火栓安装—国际04S202

4)消防水泵接合器安装—国际99S203(顶面可过汽车)

5)防水套管—国际023404

6)小型潜水排污泵安装—国际01S305

11、系统试压;管道安装完成后应进行水压试验,生活给水管道水压试验详国际02SS405-1~4图集;消火栓系统试验压力为1.50MPa,喷淋系统试验压力为1.40MPa。

12、本说明其余未详之处,应遵循〈〈建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范〉〉﹝GB50242-2002﹞要求施工。

给水系称公统管径与公称外径的换算

(二)管道安装施工方法

1、管道安装程序及特点:

结合现场的具体情况,合理安排施工顺序,一般应先作支、吊架,后装管道;先安装大管道,后安装小管道。各类管道在交叉安装中,如有碰撞,应按小口径让大口径,无压管让有压管,低压管让高压管。一般管道让工艺管道,支管让主管的原则。

2、管道安装基本工艺流程:

3、消防系统安装工艺流程:

安装准备 →干管安装→立管安装→消防箱安装→管道试压

4、卫生间交叉安装工艺:

卫生间是现代室内建筑的重要组成部分,与建筑的使用功能息息相关。卫生间在建筑中所占面积不大,却包括诸如生活冷、热水管,污废水管,透气管等卫生管线和卫生洁具许多安装内容,而且卫生间内的施工多专业配合完成的,特此编制此方案以保证工程质量。

卫生管线均为暗装或半暗装敷设,暗装管即布置在加气砼墙内,半暗装即布置在房间竖井及技术竖井内。卫生管线合理的施工操作顺序为:基础房间放线→管道初安装→试压→管道保温→封墙吊顶→管道二次安装→精装修→管道检查→通水检查→管线清洗→交验

卫生洁具安装的基本工艺流程:安装准备→卫生洁具及配件检查→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验→验收

5、管道加工、切割

球墨给水铸铁管直径≤100mm 应采用机械方法切割,>100mm 可采用绞刀切割或摩割;镀锌钢管应采取钢锯或机械切割,消除管内外毛刺;UPVC 管、PPR 管、PVC 管采取钢锯或机械切割,消除管内外毛刺;衬塑与喷塑的热镀锌钢管采用钢锯进行切割。

6、管道连接

室外给水管道DN ≥100mm 的采用球墨给水铸铁管,承插接口。DN <100mm 的采用PP-R 管,热熔连接。户外采用衬塑的内外热镀锌钢管,丝扣连接。

给水每层卫生间支管阀门后用PVC 管,消防采用镀锌钢管丝接或卡箍法兰连接;雨水管、排水采用UPVC 管粘接;消火栓管采用镀锌钢管丝接

●镀锌钢管及衬塑内外镀锌钢管丝接:

安 装 准

打洞及预埋铁件 套管安装 管道除锈刷漆

管道预制加工

支、吊架制作

支、吊架安装

管道吊装

设备及 附件安装

孔洞处理

试漏通水试验

管道刷漆、防腐、保温 系统调试 竣工验收

螺纹加工时为保证螺纹光滑,应分1~3次完成套丝;DN32mm<时为1~2次;DN=32~50mm时为2~3次;DN>50mm时应为3次。加工的螺纹应清楚、完整、光滑、不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝总长度不得超过螺纹全长的10%,螺纹连接时应一次装紧,不得倒回,装紧后应露出2~3牙螺尾,清除多余填料。

●镀锌钢管卡箍法兰连接

法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外经的1.5‰,且不大于2mm,法兰端面和管子中心线垂直。管子插入法兰内深度应为法兰厚度的1/2~2/3。法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。不允许使用叙垫或双层垫片,连接法兰的螺栓紧固后,使螺栓与螺母宜平齐,全部螺母位于法兰的同侧。

●承插粘接

塑料管在连接前,对承插接头的配合公差进行检查,清除管道及管件内外的污垢和杂物。清除断口处的毛刺、毛边和倒角。倒角完成后将残渣清理干净。粘接时,将管道与管件承口试插一次,在其表面化出标记。涂抹胶粘剂前,用于棉布将承口处粘接表面擦净。并应立即找正方向将插口插入承口内,对准轴线挤压,保证接口的直度和位置准确。粘接完毕应清理多余的粘接剂。

●承插热熔连接

PPR管采用承插热熔连接,连接前对承插接头的配合公差进行检查,清除管道及管件内外的污垢和杂物。清除断口处的毛刺、毛边和倒角。倒角完成后将残渣清理干净。热熔连接,将管道与管件承口试插一次,在其表面化出标记,同时将承口处表面用棉布擦净,将插口插入承口内,对准轴线,保证接口的直度和位置准确,用同直径的热熔器具进行热熔连接。

7、管道支吊架安装

支吊架安装前,应进行外观检查,外型尺寸及形式必须符合设计的要求,不得有漏焊或焊接裂纹等缺陷。支架位置准确,安装平整坚固,管子与支架接触良好,一般不得有间隙。管道与托架焊接时,不得又要肉、烧穿等现象。固定支架应严格按设计要求设置。

无热移的管道,其吊杆应垂直安装。有位移的管道,吊点应设在位移的相反的方向,按位移值的1/2偏位安装。两根热位移方向相反或位移值不等的管道,不得使用同一根吊杆。

管道支吊架不得随意焊接在金属屋架上或设备上。

管道支架必须设置于保温层的外部,管道穿进支、吊、托架处应垫木,一般支架形式应根据现场的具体情况设置。

(三)、管道试验与调试

●排水管道通球试验:

通球前必须做好通水试验,程序是由上至下进行,以不漏不堵为合格。通球试验所用皮球直径应为排谁管道的3/4,通球试验时皮球应从排水立管顶端投入,注一定水量于管内,使球顺利流出为合格,通球试验时如遇堵塞,应查明位置进行疏通,无效应返工重做。通球试验完毕,应做好试验记录,并归入质量保证资料以备核查。

●卫生器具盛水试验:

盛水的标准;水盘,拖布盘盛水量不少于盘深的2/3;浴缸盛水量应超过1/2深度;马桶水箱、瓷洗面盆盛水量放置溢水处;盛水时间不少于24小时,以不漏不渗为合格,试验完毕,应做好试验记录,并归入质量保证资料以备核查。

●管道的压力试验:

管道所有端口必须全部处于封闭状态,必须使用经过检验合格的压力表。试验压力为工作压力的1.5倍,试验时间10分钟,在升压阶段非操作人员切勿在管道的接口、法兰、丝口、焊接处走动或停留,待恢复正常压力后进行管道检查,以不漏不渗为合格。试验完毕后必须请监理单位及建设单位检查签证,试验记录与签证并归入质量保证资料以备核查。

五、主要工程施工材料:

防雷接地、照明主要材料用表

六、主要工程机械用表

七、管理人员网络图

八、安全施工措施

1)认真学习、严格执行本工种的安全操作规程,模范遵守安全生产各项规章制度。

2)积极参加各项安全生产活动,认真执行安全技术交底要求,不违章作业,不违反劳动纪律,虚心服从安全生产管理人员的监督、指导。

3)发扬团结协作精神,在安全生产方面做到互相监督,维护一切安全设施、设备,做到正确使用,不准随意拆改,对新工人有传、帮、带的精神。

4)对不安全的作业要求提出意见,有权拒绝违章指令。

5)发生因工伤亡事故,要保护好事故现场并立即上报。

6)在作业时要严格做到“眼观六面、安全定位、措施得当、安全操作”。

(三)、安全技术管理

1、所有工程的施工组织设计方案,必须有单项的安全技术措施,没有安全技术措施,不得进行施工。

2、安全技术措施一定要有针对性,根据施工工程结构特点、施工方法、作业环境,提出措施和注意事项。

3、工地施工需要的暂设电气工程,必须纳入施工组织设计之中,要有设计、有计划、有平面图、有说明。

4、对特殊和危险性大的工程,必须单独编制安全技术措施。

5、单独的安全措施方案,一定要有依据、有计算、有说明、有审批。

6、特殊和危险性大的工程的安全技术措施,必须有总工程师或技术负责人进行编制,并要经上一级技术负责人审批。

7、开工前,技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施向工地负责人、责任师或技术负责人进行交底,并要经上一级技术负责人审批。

8、施工方案批准后,如果责任师、职工不执行安全技术措施,发生了人身事故,要追究责任。

(四)、劳务用工管理

1、新工人进厂必须经过三级安全教育,时间不少于40小时,并经考试合格才能上岗操作。对改变工种须进行4小时教育后才能上岗。

2、对从事特殊作业的电、气焊工、架、机械等都必须进行专门安全技术培训,取得市级操作证方准独立作业。

3、对项目全体职工要进行经常性安全生产和法规教育,坚持每周一的安全例会,坚持班前讲话,并及时季节性教育。

4、对现场的新工艺、新技术的推广,不安全因素的出现等情况,及时进行安全教育,时间不少于2小时。

5、对职工要经常进行劳动保护,安全生产的方针、政策、法规和安全技术规程教育,每月不少于1天。

6、在安全操作规程的改变、节假日和季节性安全都要进行教育,时间不少于2小时。

7、加强对现场安全教育和培训、考核工作,对安全教育和活动登记,教育内容、时间、授课人及成绩。

8、攀高作业人员必须体检合格的情况下才允许进入高空作业,高空作业期间必须带好安全带,戴好安全帽、扣好帽扣。

9、屋顶作业人员必须是在屋顶无出现雨水,和潮湿的时候才允许进入屋面进行施工作业。作业期间应不得一人在屋顶进行施工作业。在风向5级以上不允许攀高作业。高空作业前都必须经过考核后才可以进行作业。

10、动用电焊机必须有三级动火许可证,才允许操作电焊机作业施工。每个电工都必须有特殊工种操作证书才允许上岗作业。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

临时水电专项施工方案

目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电专项施工方案

水、电安装工程专项施工方案 一、工程概况及编制依据 1.编制依据及编制原则 1.1编制依据. 1.1.1工程施工合同文件。 1.1. 2.工程建设项目工程设计图纸。 1.1.3.施工现场地块的实际情况。 1.1.4.国家及广东省、东莞市现行施工技术标准、规范(规程)。1.2、工程主要采用的技术规范及标准 1.2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001) 1.2.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 1.2.3建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.4施工现场临时用电安全技术规范(J GJ46-2005) 1.2.5图纸上引用的标准图集、国家规定的技术规程等

1.3、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑概况: 1、本项目工程总建筑面积为27809.54㎡;厂房1为7370.28㎡,层数为4层,建筑高度19.6m ;厂房2为 8374.56㎡,层数为4层,建筑高度为19.6m;厂房3、4建筑面积为12064.7㎡,层数为6层,建筑高度29.2m; 框架结构。 本工程设计年限为50年,地震设防列度为6度,耐火等级为二级。 基础为桩基础。 2、给排水管道分为给水系统和生活污水系统及雨水系统。雨水系统分为屋面雨水经雨水口由室外雨水管排至室外散水,室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管网,阳台雨水管自成系统,排至室排水系统。 3、给水管材料选用PP-R管材,排水管选用PVC管材,用胶水粘结,室外排水管为双壁波纹排水管,橡胶圈连接,钢筋砼管。 4、电气工程包括强电系统、弱电系统、建筑防雷接地系统组成。 5、供电方式采用放射式,照明、插座均用不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护;工程选用灯具为节能灯具,光源为节能光

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时水电施工方案2

工程项目经理部 华东里项目工程 临时水电施工方案 建设单位:房地产开发有限公司 设计单位:建筑设计有限公司 监理单位:工程监理有限公司 总包单位:中国工程局广州分公司 华东里工程项目经理部 二零一零年五月十五日 目录

第一章编制说明 (2) 1.1设计依据 (2) 1.2现场情况 (2) 第二章设计概况 (2) 2.1工程概况 (2) 第三章用电原则 (3) 3.1配电原则 (3) 3.2配电箱设置原则 (3) 第四章配电箱内电气装置的设置及安装 (4) 4.1电气装置的设置 (4) 4.2电气装置的安装 (4) 4.3配电线路的敷设要求 (5) 第五章现场用电设备及电路图 (5) 第六章接地保护与防雷保护 (10) 第七章安全用电技术措施 (10) 7.1用电设施技术规定 (10) 7.2用电操作技术规定 (11) 第八章用电消防制度 (13) 第九章施工用水 (13)

1.1设计依据 1.为了施工现场机械设备和施工人员人身安全,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》及建设部有关规范编制本工程施工现场临时用电施工组织设计。 2.建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。 1.2现场情况 本工程施工用电电源引自业主提供的变电房,电压为380/220V。我项目部采用三级送配电方式,我项目部将在现场设置配电房设配电柜,再由配电柜分配到各用电区域。 第二章设计概况 2.1工程概况 本工程由江门市嘉丰房地产开发有限公司投资兴建,由广东省建东工程监理有限公司监理,本工程位于广东省江门市东海里,西南面为泰福城;东南、西北、东北均为居住用地。整个项目用地地形规整,地势较平整,场地内部分楼宇基础已完成。用地四周道路均为规划道路。本工程总用地面积15077㎡,建设用地面积11887㎡,总建筑面积约48763.66㎡,其中计容积率建筑面积为35661㎡,容积率为3.0。

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

【方案】临时水电专项施工方案

【关键字】方案 目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管躲开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。 6、安全用电技术措施及电气防火措施

临时用水电施工方案

临时用电用水施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。 根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) P e P 大 (K i + K 2 + K 3S e ) COS cos 357 .4 220 X- + 0.3 X 135 ) 0.7=448 .5KVA 为了简化计算照明用电取施工用电10%,贝心 S j =1.1 448.5=493KVA 三、 电流计算 P W00 493 X 1000 I j = ---------------- = --------------------- = 749A (总开关选 800A ) 疗 U 1.732 X 380 四、 导线选择 采用2 (BV-3 X 120+1 X 70 )架空敷设。 五、 安全用电技术措施 1、 工地配电必须按TN-S 系统设置保护接零系统,实行三相五 线制, 杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线 PE 必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、 设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1) 配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便 于操 作。 (2) 由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路, 采用BV 铜芯导线 架空 或套钢管埋地敷设。 (3) 引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC 塑料管引上, 不准沿脚手架敷设 3 、用电设备与开关箱间距不大于 3M ,与配电箱间距不大于 S j =1.10 S j =1.10 (0.4 X -------- + 0.65 0.7

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装专项施工方案)

武汉三金房地产开发有限公司 5折报告网 鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制单位:中博建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2010年03月18日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工方案及应注意质量通病问题 (5) 六、工程质量保证措施 (16) 七、安全生产及工种配合措施及技术要求 (18) 八、现场管理措施 (19) 九、材料管理规定 (22) 附录1:项目管理体系图 (23) 附录2:施工质量保证体系图 (24) 附录3:项目施工安全保证体系图 (25) 附录4:水、电安装“创楚天杯”保证体系 (26)

鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水、电安装专项施工方案 一、编制依据 1、中冶南方工程技术有限公司设计的鑫城国际B地块地下室1#、5#、6#、8#、10#、11#楼水施、电施施工图纸及设计变更图。 2、现行的国家有关规范、标准和公司施工技术标准、工艺标准。 二、工程概况 工程名称:鑫城国际B地块(1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 建设地点:武汉市江汉区新华西路马场路口 建筑总面积147371.41m2:1#楼:13055.38m2,18层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高52.5m;5#楼:20100.24m2,26层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高78.9m;6#楼:23466.22 m2,32层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高95.2m;8#楼:24680.02 m2,32层框架结构,筏板基础,建筑总高95.2m;10#楼:26602.70 m2,30层框架结构,筏板基础,建筑总高81.2m;11#楼:21154.71 m2,23层框架结构,筏板基础,建筑总高69.9m;防空地下室主要为车库及设备用房。 本工程建筑抗震设防裂度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,本结构为框架剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级三级;耐火等级一级;屋面防水II级。±0.000相当于绝对标高21.800m。

临时水电施工方案

目录 一、编制依据 二、施工条件 三、临时用电方案 四、临时用水方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况

2、施工现场用电量统计表: 施工用电设备一览表 三、临时用电方案 1、设计内容和步骤 ①现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 ②确定用电负荷: (1)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02

P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (2)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (3)、自落式混凝土搅拌机 Kx = 0.75 Cos φ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.75×5.50 = 4.13 kW (4)、平板式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (5)、木工圆锯 Kx = 0.30 Cos φ = 0.60 tgφ = 1.33 P js = 0.30×5.50 = 1.65 kW (6)、总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90 总的有功功率 P js = K x ×ΣP js = kVA 总的无功功率 Q js = K x ×ΣQ js = kVA 总的视在功率 S js = (P js 2+Qjs 2)1/2 = kVA 总的计算电流计算 I js = S j s/(1.732×U e ) = A ③ 选择变压器: 根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-30/10型三相电力变压器,它的容量为30.00kVA>14.37kVA 能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV 同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。 ④ 选择总箱的进线截面及进线开关: (1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = A ,查表得室外架空线路40 °C 时铝芯塑料绝缘导线BLV-4×25+1×16,其安全载流量为63.25A ,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。 (2)选择总进线开关:DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A 。

施工现场临时水电施工方案

一、编制依据1、现场和周边的实际勘探情况; 2、施工图纸 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《施工用电检查评分表》(JGJ59-99)。 二、工程概况 拟建前某(一期)位于深圳市南山区前海路与学府路交汇处东北角,本期工程拟建3座32层商住楼,编号为A、B、C。建筑地下一层均为车库及设备用房,其中地下二层为战时人防地下室,地下室不设伸缩缝和防震缝,通过设置后浇带解决结构的砼收缩问题;地面一至三层为商业,四层为架空层,五至三十二层为住 宅,地面高度99米。结构类型均为框支剪力墙结构,转换层设在第4层。场地占地面积为4529平方米。 根据设计要求,本工程均采用人工挖孔桩基础,根据地质条件和上部结构型式选取强风化花岗岩(4-2)和微风化花岗岩(4-4)作为桩端持力层,分11种桩型,共140根,桩径Φ1200~Φ2000mm不等,根据工程进度要求,拟投入40~50个成孔灌注班组。 三、临时用电 (一)主要施工用电设备及负荷情况 现场用电主要为施工用电,除施工用电为三相用电外,其余为单相用电。施工高峰期有50个施工班组同时作业,故施工临时用电组织设计以最高峰为主要计算依据。 ) cos ( 05 .1 4 4 3 3 2 2 1 1∑ ∑ ∑ ∑ ∑ + + + =P k P k P k P k p ? 式中:K 1 =0.5 K 2 =0.5 K 3 =0.8 K 4 =1.0 P—供电设备总需要容量(KVA) P 1 —电动机额定功率∑P 1 =344.40(KW)

P 2—电焊机额定功率∑P 2 =84(KVA) P 3—室内照明容量∑P 3 =5(KW) P 4—室外照明容量∑P 4 =10(KW) cosφ—电动机的平均功率因数(根据现场的实际情况取0.8)P=1.05×(0.5×344.4÷0.80+0.5×84+0.8×5+1.0×10)=284.81(KVA)总包方提供变压器315KVA,能够满足施工需要,为防止停电导致工地施工无法开展,我公司常备一台150KW的柴油发电机。 施工设备及负荷参数一览表 序 号机械名称规格型号生产厂家 数量 (台) 功率 (KW) 合计 (KW) 1 钢筋切断机GJ40 韶关机械厂 4 5.5 22 2 钢筋弯曲机WT40-1 合肥工业大学 4 4 16 3 钢筋调直机TJ2-10A 韶关机械厂 1 10 10 4 锥螺纹自动磁丝机TBL-40 桂林电子工业学院 2 3 6 5 砂轮切割机Z232-400 广州 2 2.2 4.4 6 混凝土搅拌机JZ250 韶关机械厂 2 7.5 15 7 混凝土振动器ZN50 佛山10 1.1 11 8 潜水泵Q×10-34-2.2 佛山50 3 150 9 鼓风机C2R 温岭市金山电机厂50 0.2 10 10 井架提升机50 2 100 11 电弧焊机By-160 14 6 84 12 室外照明 2 5 10 13 室内办公及照明 5 5 合计443.4 总包方提供变压器315KVA,能够满足施工需要,为防止停电导致工地施工无 法开展,我公司常备一台150KW的柴油发电机。

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

临时水电专项施工方案

目录 一、 .................................... 临时用电施工总体部署 1 二、.................................... 施工现场用电计算及用电方案 3 三、.................................................. 防雷保护措施 8 四、.............................................. 安全用电技术措施 8 五、.................................................. 现场用水布置 12 六、附图

(一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱-各分配箱一各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保 护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆 盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m固定式配 电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于或小于动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱一分配电箱一开关箱一用电机具。 停电程序:用电设备一开关箱一分配箱一总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

相关文档