文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导管水密性试验方案

导管水密性试验方案

钻孔灌注桩导管水密性试验方案

一、试验目的

1、检验导管是否有漏水,漏气现象,保证灌注砼质量。

2、检验导管壁及焊缝承压强度是否满足施工要求。

二、要求及方法

导管施压水密性试验应采用管内注水充压的方法进行,严禁用压气施压的方法进行导管水密性试验检测。

施压步骤:

1.检查每节导管有无明显孔洞,检查每节导管的密封圈完整情况,所有导管制作应力求坚固,内壁应光滑、顺直、光洁和无局部凹凸缺陷。各节导管内径应大小一致(现场施工所用导管内径为260mm),偏差不大于±2mm。现场发现缺少或破旧的导管,要及时拆除更换或添加,并在钢索槽中涂适当的黄油。

2.选择场地,使导管在地面上平整对接,对接时就各节导管按顺序编号(导管首尾对接顺序为节+节*15节=)先把导管首尾用密封扣件相连。导管可在钻孔旁预先分段拼装,在吊放时再逐段拼装。分段拼装时应仔细检查。

3.对导管两端安装封闭装置,封闭装置采用既有施压套。安装时使两孔位于管道的正上方,以使注水时空气从空中溢出。

4.安装水管向导管内注水,注水至管道另一端出水时停止,并应保证导管内冲水达70%以上,方可停止。

5.将一端注水孔密封,另一端与空气压力机连接,检查导管连接处封闭端安装情况,检查合格后压风机充压,进行水密试验的水压不应小于孔内水深或泥浆深度的倍压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注混凝土时最大压力的倍,保持压力15分钟。

以匡山互通式立交桥二环西路主线桥125#墩125-4#桩基础为

标准做导管水密性试验,其中125#墩125-4#桩基础,桩径1.5m,护筒顶标高,桩顶标高,桩底标高,桩长,理论孔深,导管长度根据上述数据计算导管能承受的最大内压力p,可按下式计算:

P=Yc*hc-Yw*Hw

式中:P—导管可能受到的最大压力(KPa);

Yc—混凝土拌合物的重度(取ρ=2500kg/m3);

hc—导管内混凝土柱的最大高度,以导管全长计(m);

Yw—桩孔内水或泥浆的容重(取ρ=1200kg/m3);

Hw—桩孔内水或泥浆的深度(m)。

Yc=2500*=24500(KN/m3),hc=(m), Yw=1200*=11760 (KN/m3), Hw=(m)。

P=***11760)=,即.

6.检查导管接头处溢水情况,对溢水处做好记录,将导管翻滚180,再次加压,保持压力15分钟,检查情况做好记录。经过15分钟不漏水即为合格。

相关文档