文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC软冗余

PLC软冗余

PLC软冗余
PLC软冗余

软件冗余的原理和配置

一、软件冗余基本信息介绍

软件冗余是Siemens实现冗余功能的一种低成本解决方案,可以应用于对主备系统切换时间为秒级的控制系统中。

1、系统结构

Siemens软件冗余系统的软件、硬件包括:

(1)1套STEP7编程软件(V5.2或更高)加软冗余软件包(V1.x);

(2)2套PLC控制器及I/O模块,可以是S7-300(313C-2DP,314C-2DP,31X-2DP)或S7-400(全部S7-400系列CPU)系统;

(3)3条通讯链路,主系统与从站通讯链路(PROFIBUS 1)、备用系统与从站通讯链路(PROFIBUS 2)、主系统与备用系统的数据同步通讯链路(MPI 或 PROFIBUS 或

Ethernet);

(4)若干个ET200M从站,每个从站包括2个IM153-2接口模块和若干个I/O模块;Y-Link不能用于软冗余系统;

(5)除此之外,还需要一些相关的附件,用于编程和上位机监控的PC-Adapter(连接在计算机串口)或CP5611(插在主板上的PCI槽上)或CP5511(插在笔记本的PCMIA槽里)、PROFIBUS电缆、PROFIBUS总线链接器等。

系统架构如图1所示:

图1软冗余的系统架构

可以看出,系统是由两套独立的S7-300或S7-400 PLC系统组成,软冗余能够实现:

主机架电源、背板总线等冗余;PLC处理器冗余;PROFIBUS现场总线网络冗余(包括通讯接口、总线接头、总线电缆的冗余);ET200M站的通讯接口模块IM153-2冗余。

软冗余系统由A和B两套PLC控制系统组成。开始时,A系统为主,B系统为备用,当主系统A中的任何一个组件出错,控制任务会自动切换到备用系统B当中执行,这时,B系统为主,A系统为备用,这种切换过程是包括电源、CPU、通讯电缆和IM153接口模块的整体切换。系统运行过程中,即使没有任何组件出错,操作人员也可以通过设定控制字,实现手动的主备系统切换,这种手动切换过程,对于控制系统的软硬件调整,更换,扩容非常有用,即Altering Configuration and Application Program in RUN Mode 。

2、系统工作原理

在软冗余系统进行工作时,A、B控制系统(处理器,通讯、I/O)独立运行,由主系统的PLC掌握对ET200从站中的I/O控制权。A、B系统中的PLC程序由非冗余(non-duplicated)用户程序段和冗余(redundant backup)用户程序段组成,主系统PLC执行全部的用户程序,备用系统PLC只执行非冗余用户程序段,而跳过冗余用户程序段。

软冗余系统内部的运行过程参考图2。

图2软冗余系统内部的运行过程

主系统的CPU将数据同步到备用系统的CPU需要1到几个程序扫描循环,如图3所示:

图3软冗余同步原理

数据同步所需要的时间取决于同步数据量的大小和同步所采用的网络方式,MPI方式周期最长,PROFIBUS方式适中,Ethernet网方式最快。同步通信效率见表1

表1同步通信效率

每60ms 传送240个字节数据每48ms 传送 240个字节数据每152ms 传送76个字节数据

用户需要在初始化程序中(OB100)定义冗余部分的数据区,该数据区可以包括:一个过程映象区(process image area),一个定时器区(IEC timer area),一个计数器区(IEC counter area),一个位地址区(memory address area)和一个数据块区(data block area),S7-300同步的最大数据量为8 kBytes,S7-400同步的最大数据量64kBytes。

主备系统的切换时间 = 故障诊断检测时间 + 同步数据传输时间 + DP从站切换时间

如果CPU的故障是停机或断电,则故障诊断为大约100-1000毫秒,315-2DP同步1000字节的数据所需的时间大约为200-300ms,8个DP从站的切换时间在100ms左右。可以在软冗余手册当中找到关于切换时间的具体说明。

无论控制程序循环扫描到哪里,当前激活的系统(即主系统)随时都会接收并处理报警信息,这样,在主系统A 与备用系统B进行切换过程中产生的alarm存在被丢失的可能。

3、产品订货信息

软件冗余系统相关产品的订货信息参考表2。

表2软件冗余系统相关产品的订货信息

注:

1) 只有S7-300 315-2DP(除CPU314C-2DP、CPU313C-2DP)型号以上的PLC才支持软冗余功能,所有的S7-400都支持软冗余功能;

2) 主系统与备用系统的CPU型号可以不同,如主系统采用一套S7-400系统,而备用系统采用一套S7-300系统;

二、软件冗余系统的调试过程

在计算机上首先安装STEP7 5.x软件和软冗余软件包,软冗余软件光盘包括了冗余功能程序块库、不同系统结构的例子程序和软冗余使用手册。

不同系统结构方式下的功能块:

在安装完软冗余的软件后,可以在STEP7当中找到例子程序和功能程序块库,如图4所示:

图4 软件冗余的例子程序

以上图4显示的是在STEP7中使用OPEN菜单打开软冗余的例子程序,例子程序中采用MPI链路实现数据的同步。在Libraries找到不同CPU以及不同链接方式下可以使用的功能块,如图5所示:

图5 软件冗余功能块

下面的两个表格分别说明了采用S7-300,S7-400进行软件冗余时,可采用的不同网络连接以及所需调用的程序功能块包,参考表3和4。

表3 S7 300进行数据同步使用的程序库

表4 S7 400进行数据同步使用的程序库

从以上的表格中可以看到,软冗余系统当中可以采用MPI、PROFIBUS、Ethernet 三种网络实现主系统和备用系统之间的数据同步(Redundant-backup link)。

采用BSEND_400包中的功能块进行数据同步时,无论数据同步的连接是什么方式,都需要在STEP7的NETPRO窗口中组态一个 S7 Connection。除了BSEND_400中之外,使用其他功能块:

采用MPI网络时,直接使用PLC的编程口进行数据同步,不需要进行连接(Connection)的组态,但MPI数据同步的效率低。

采用PROFIBUS网络时,需要使用一对CP通讯卡(CP342-5或CP443-5),在STEP7的NETPRO窗口中组态主系统和备用系统之间的FDL连接。

采用Ethernet网络时,需要使用一对CP通讯卡(CP343-1或CP443-1),在NETPRO窗口中组态主系统和备用系统之间的ISO连接。

冗余功能块的说明参考表5。

表5冗余功能块说明:

注:

1) 用PROFIBUS或Ethernet方式进行数据同步时,需要在OB100当中调用FB101,而FB101内部调用了FB104、FC5、FC6,所以您必须手动地将FB104、FC5、FC6插入到项目当中,插入的方法是:在程序中调用一次,再将这条语句删掉。

2) 在OB100中调用FC100功能块时,PLC会自动创建一些与FC100参数相关的程序段和数据块,所以当你更改了FC100的参数时,应该对PLC进行Reset操作,再重新下载项目的软硬件到PLC当中。

2、实例

例子由两套315-2DP和一个ET200M从站组成,系统结构如图6所示:

图6 系统配置

除了实现冗余功能的3条PROFIBUS网络外,还有一条MPI网络用于上位机监视和控制程序的调试。

以下是生成该例子程序的步骤,可以根据系统的配置情况进行参照:

(1)插入两个S7-300的站,A 和 B ,在A站和B站的硬件组态窗口中,插入315-2DP时,要分别创建相互独立的PROFIBUS网络(如 A站为Master_Line、B站为Reserve_Line),使用网络的默认参数,速率为1.5M,并都将站地址设定为2,A站和B站的PROFIBUS DP集成通讯口设定为主站模式(Master Mode)。

(2)分别在A、B站中插入CP342-5模块,连接到同一个PROFIBUS网络上(Sychronization_Line),地址分别为4、5,将CP342-5设定为No DP方式,并记录CP342-5的硬件地址256。

(3)分别在A、B站的硬件组态窗口中插入一个ET200从站(一个IM153-2模块和一个16入/16出的数字量模板),DP的地址为3。

(4)进入STEP7的网络组态窗口NETPRO中,选中A站的CPU点击鼠标右键,插入一个新的链接,选择FDL Connection,点击Apply,弹出链接属性窗口,记录链接的ID,设定LSAP为17,18,存盘编译网络组态。系统的网络结构如图7所示:

图7 系统的网络结构

以上网络结构中包括了4条链路:

用于上位机编程和监控的MPI链路;

A站与ET200从站Master Line PROFIBUS链路;

B站与ET200从站Reserve Line PROFIBUS链路;

A站和B站之间进行数据同步的Synchronization Line PROFIBUS链路。

可以通过点击图中的状态读取按钮,获取当前FDL链接的状态,上图的左下角显示当前在线读取FDL的状态为OK。

(5)在A站的Block中插入OB1(主循环程序块)、OB35(定时中断组织块)、OB100(暖启动调用程序块)、OB80(在主系统与备用系统切换时间超时时,调用该块)、OB82 (DP-Slave ET200站上的IM153-2模块出错报警,调用该功能块)、OB83 (DP从站的接口模块与主站链接断开或链接重新建立时调用该块)、OB85(程序运行出错或DP从站连接失败调用该块)、OB86(主从站通讯出错调用该块)、OB87(通讯失败调用该块)、OB122(外围设备访问出错调用该块)、OB121等组织块,并对其中的OB100、OB35、OB86进行编程。

(6)在OB100中我们调用FC 100 ‘SWR_START’进行软冗余的初始化,有几个参数需要特别注意,LADDR应当和CP342-5的硬件地址相一致,例子程序为256,VERB_ID必须和在NETPRO中创建的FDL链路的ID号一致,例子程序为1,DB_COM_NO建议仍采用DB5。

FC100功能块参数的说明和例子见表6,

表6 FC100 参数说明

(7) 一般建议将非冗余程序段编写在OB1当中,而将冗余程序段编写在OB35当中,这里使用的是OB35的默认属性,即每100ms中断触发一次,可以根据实际的需要在CPU属性中修改中断的时间间隔。在OB35里调用FB 101

‘SWR_ZYK’ 功能块,FB101块中封装了冗余功能的程序段,实现冗余功能。调用FB101时,你可以在线地读出RETURN_VAL参数的数值,如果为0,说明冗余链接正常。如果为8015说明数据同步的连接不成功,这是一个常见的错误,原因可能是CP342-5之间的FDL链接建立的不正确或物理链路不通,或者是FC100的VERB_ID参数与NETPRO中的链接ID号不一致。当执行”SWR_START”程序块时,系统分配这些数据区,不能用S7的定时器和计数器,只能使用IEC标准的定时器和计数器。可以在软冗余手册的第三章第9节找到对应的诊断信息。OB35中的程序可以分为4个部分,如图8所示:

A.在循环程序块(OB1或OB35)的开始调用FB101,并将CALL_POSITION置为TRUE

B.可以在DB5中得到控制字(DBW10)和状态字DBW8的信息。分析状态字中的信息,如果当前站为备用系统,则跳过冗余程序段。

C.冗余程序段。该处为您的冗余程序段

D.在循环程序块(OB1或OB35)的结尾调用FB101,将CALL_POSITION置为FALSE,停止系统冗余程序段。

图8 冗余程序举例

程序执行如下:

?第一步(A)启动系统的冗余数据同步功能

?第二步(B)根据状态字判断是否为主系统,为主系统时才执行第三步,否则跳到第四步

?第三步(C)为冗余的程序段

第四步(D)停止系统的冗余数据同步。

通过对OB35中的程序在线监控,得知当前冗余功能成功与否,如图9所示:

图9 FB101 状态值

图9显示,FB101的返回值Return_VAL和Ext_INFO为0,说明冗余功能正常。

通过FB101的背景数据块中的状态字和控制字,可以知道系统的运行的情况和当前哪个系统为主系统,哪个为备用系统,状态字的定义如图10所示:

图10 软件冗余状态字

可以通过写控制字中对应的位,起停备用系统与主系统之间的冗余通讯,也可以实现主系统与备用系统之间的手

动切换,如图11所示:

图11软件冗余控制字

通过设定DB5.DBX10.0为1,实现主系统与备用系统的手动切换。

(8)在OB86中调用诊断功能块FC 102 ‘SWR_DIAG’,当系统出现PROFIBUS总线错误时,该功能块返回诊断信息,供FB101使用。

(9)插入FB101内部调用的FB104,FC5、FC6等功能块,将所有的程序块下载到PLC当中。

(10)在组态软件WinCC中创建两个MPI链接,分别与主系统和备用系统进行链接,并生成对应的Tag变量,如图12所示:

图12 WINCC中创建连接

利用WINCC的向导功能可以创建冗余的连接,通常的情况下, A、B站冗余的数据连接WINCC建立的冗余连接,A站数据连接WINCC专一与A站建立的连接,B站数据连接WINCC专一与B站建立的连接。

相关文档